题目一35KV系统接地

1、时间**

2、跳闸开关: 无

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归、35KVI母接地、35KVII母接地

4、表记:35KV绝缘监察表A相为0,B、C相升高为线电压

5、保护掉牌:无

6、异常分析:根据绝缘监察表指示、光子牌确定为35KV系统接地

7、处理:a、汇报调度(时间、象征),记录信号、表记

B、断开310分段开关,明确判断为35KVI母接地

C、合上310开关,

D、用接地选线选择312、313、311、(注:选311时要考虑倒站用变3B,或两人配合)

8、如接地仍然存在,停运35KVI母所有分路,接地信号仍然存在证明接地点在35KVI母母线范围内巡查,如接地信号消失证明接地还在分路,依次对分路送电,合上312、报接地信号,断开312,合上313、报接地信号,断开313,合上311,送电正常,由此证明接地故障点在312、313同相接地。

题目二35KVPT保险熔断

1、时间**

2、跳闸开关:无

3、光子牌:中央信号屏:电压回路断线、35KVI母接地

4、表记:绝缘监察表A相为0,B、C两相指示正常

5、保护掉牌:无

6、异常分析:根据绝缘监察表指示、光子牌确定为35KVPT高压保险熔断,如不报“35KVI 母接地”光子牌可判断为35KVPT低压保险熔断。

7、处理:停电更换保险,先二次后一次,先中相后两侧的原则。

事故处理

题目一312线路相间短路

1、时间:**

2、跳闸开关:312

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归,312屏:重合闸动作,312表记回零

4、保护掉牌:312屏:电流速断、重合闸、重合闸后加速

5、故障范围及性质:312开关CT以下线路永久性相间短路故障

6、故障点;312开关CT与线路刀闸之间

7、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号、保护掉牌,复归信号及跳闸开关把手

2、拉开312

3、3121、

3、退出312重合闸及所有保护

4、检查310开关在合位,保护投入正确

5、取下310操作保险,推上31012,装上310操作保险(同电位合闸)

6、断开310,拉开3102,推上31015

7、合上310 对35KV旁母充电,正常后断开310

8、将310保护改为带3U线定值并投入相应保护并退出1#2#主变后备保护跳310

分段出口压板

9、推上3125

10、合上310对3U线送电

11、投入310重合闸

题目二313与3131之间相间短路

1、时间:**

2、跳闸开关:310、301

3、光子牌:中央信号盘:信号未复归、35KV电压回路断线、3B1ZKK跳闸

4、保护掉牌:1#变压器保护屏:35KV侧电压电流、35KV侧刀闸跳闸

5、故障范围及性质:301开关以下、分段CT到母线、各分路CT以上及35KVI母PT高压保险以上相间短路

6、保护动作过程分析:根据故障范围分析主变35KV电流电压动作,跳开310开关(1秒),故障未切除,跳开301开关(1.5秒),故障全部切除。因为3#站用变高压侧跳闸,所以

3B1ZKK小开关会失压脱扣。分段开关(备自投)投入。

7、故障点:313与3131之间相间短路

8、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号。断开35KV失压开关(311、312、313)。

2、隔离故障点(解备313开关)拉开313

3、3131

3、送电1、合上310开关,对35KVI母充电

2、充电正常后,合上301开关。

3、合上311、312开关,送上3B1ZKK小开关。

4、因故障点在313与3131刀闸之间,所以考虑旁带3U线。

5、取下310操作保险(防止推31012刀闸时,310开关跳闸,造成带负荷合刀闸)。

6、合上31012

7、装上310操作保险,断开310开关。

8、拉开3102刀闸,推上31015刀闸。

9、将310保护改为带3U线定值并投入相应保护

10、合上310对旁母充电(长期备用的母线投入运行前必须先充电),正常后,断开310开关。

11、推上3135刀闸。

12、合310开关对3U线送电。

13、退出1、2#主变跳310压板。(此时310已不做母联运行)

14、投入310重合闸。

题目三301开关与301开关CT之间相间短路

1、时间:**

2、跳闸开关:2201、701、301、720、310

3、光子牌:中央信号盘:信号未复归、35KV电压回路断线、3B1ZKK跳闸

4、保护掉牌:1#变压器保护屏:1#主变35KV侧电压电流、1#主变35KV复合电压电流I 段、1#主变35KV复合电压电流II段

2#变压器保护屏:2#主变110KV母联跳闸、35KV分段跳闸

5、故障范围及性质:301开关与301开关CT之间相间短路

6、保护动作过程分析:因故障点在301开关与CT之间,1#主变35KV侧电压电流1.0秒跳分段310开关1.5秒跳35KV本侧301开关,故障未切除,1#主变35KV复合电压电流I段动作再次跳310、301,已跳过,1#主变35KV复合电压电流II段保护动作4.5秒跳主变三侧(2201、701、301)故障消失。同时因2#主变通过母联也对故障点提供电流,2#主变110KV 复合电压方向过流保护在1#主变35KV侧电压电流1.0秒后2.5秒跳110KV母联,故障消失,(光子牌未报)

7、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号。断开跳闸开关及失压开关(2201、701、301、720、310、311、312、313)退出311、312、313重合闸

2、隔离故障点:拉开301

3、3011

3、合上310对35KVI母送电,正常后依次合上311、312、313再送上3B1ZKK 小开关(先断ZKK再合)并投入311、312、313重合闸

4、因110kv1Y线为联络线,110KVI母通过1Y线带着全部负荷,所以送电时防止非同期合闸

5、投入2#主变高压侧中地刀闸,保护做相应切换(变压器送电时必须投入中地,防止产生操作过电压)。

6、取下母联2220操作保险

7、推上22112、拉开22111,推上22132、拉开22131,推上22152、拉开22151,推上22202、拉开22201

8、装上母联2220操作保险,断开2220

9、合上301、701、2201,

10、投入2220同期装置,同期合上2220、合上720、使系统环网,退出母联同期装置

11、退出2#主变高压侧中地刀闸,保护做相应切换(母线母差保护是否改)

12、将220KV线路倒回正常运行方式

题目四302开关与CT之间相间短路

1、时间:**

2、跳闸开关:2202、702、302、720、310

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归、4BZKK 跳闸、

主变信号屏:110KV电压回路断线、35KV电压回路断线

712、714线路屏:保护装置故障、电压回路断线

4、保护掉牌:2#变压器保护屏:2#主变35KV复合电压电流I段、2#主变35KV复合电压电流II段、35KV分段跳闸

1#变压器保护屏:1#主变110KV母联跳闸

5、故障范围和类型:302开关及各分路开关CT以上及35KVPT高压保险以上范围内相间短路

6、保护动作过程分析:2#主变35KV复合电压电流I段保护启动,2.0秒跳分段310,2.5秒跳主变本侧302开关,故障未切除,2#主变35KV复合电压电流II段保护启动4.5秒跳开主变三侧开关2202、702、302,故障消失,同时1#主变110KV复合电压方向过流启动跳开母联720后故障消失(保护启动切动作未全部完成故直跳母联开关却未报信号)

7、故障点:302开关与3023之间

8、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号。断开跳闸开关及失压开关(2202、702、302、720、310、712、714、314、315、316、4B)

2、隔离故障点:拉开302

3、3021

3、合上310对35KVII母送电,正常后依次合上31

4、31

5、31

6、4B再送上4B2ZKK 小开关(先断ZKK再合)

4、推上2#主变高、中压侧中地刀闸,保护做相应切换(变压器送电时必须投入中地,防止产生操作过电压)。

5、投入110KV充电保护,合上720对110KVII母充电,

6、充电正常后退出110KV充电保护,

7、合上2202、702、712、714

8、拉开2#主变高、中压侧中地刀闸,保护做相应切换

题目五3U线永久性的相间短路,313开关拒动

1、时间:**

2、跳闸开关:301、310、35KVI母表记无指示

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归、35KV电压回路断线、3B1ZKK跳闸

313屏:弹簧未拉紧、重合闸动作

4、保护掉牌:3U线屏:电流速断、重合闸、重合闸后加速

1#主变保护屏:1#主变35KV电压电流

2#主变保护屏:35KV分段跳闸

5、故障范围和性质:3U线永久性的相间短路故障,313开关拒动

6、保护动作过程分析:3U电流速断保护动作,313 开关拒动故障未切除,1#主变35KV电压电流保护启动1.0秒跳分段310,1.5秒跳主变本侧301开关

7、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号。断开跳闸开关及失压开关(301、310、311、312)313有待检查拒跳原因

2、隔离故障点:拉开313

3、3131

3、合上310 对35KVI母充电,充电正常后合上301、311、312、再送上3B1ZKK 小开关(先断ZKK再合)

4、退出313重合闸及所有保护,开关两侧及线路侧做安全措施

题目六711与CT之间相间短路故障

1、时间:**

2、跳闸开关:701、720、711、71

3、715

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归、110KVI母母差动作720屏:母差保护动作、交流电压断线

1#主变信号屏:过负荷、110KV电压回路断线711屏:线路RYH无电压

4、保护掉牌:110KV母差保护屏:110KVI母母差动作、110KV母差差动

5、故障范围和性质:711与CT之间永久性相间短路

6、保护动作分析:110KVI母母差保护动作,1时限跳母联720,2时限跳I母范围内所有元件

7、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号。断开跳闸开关,退出711、713、715重合闸。

2、隔离故障点:拉开7111、7113(解备711)

3、将110KV母差保护改为破坏固定连接

4、冷倒母线,拉开7131、推上7132,拉开7151、推上7152,拉开7011、推上7012,拉开7201,推上7202

5、合上701、713、715

6、退出1#2#主变跳720母联保护出口压板,母差保护跳母联720保护压板

7、拉开72025 、推上7115

8、将720保护改为1Y线保护定值并投入相应保护

9、汇报调度,核对1Y线线路无压,检无压合上720,检查带负荷正常

10、投入720重合闸

11、拉开7113 拉开7111

12、退出711所有保护

a 距离

b 零序

13、拔下711操作保险

14、711开关两侧做安全措施

题目七701与CT之间相间短路故障

1、时间:**

2、跳闸开关:2201、701、301、720、310、711、71

3、715

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归、3B2ZKK跳闸,720屏:母差动作、交流电压断线

主变信号屏:110KV电压回路断线、35KV电压回路断线

4、保护掉牌:110KV母差屏:110KV母差动作、110KVI母母差动作

1#主变保护屏:1#主变220KV复合电压过流、110KV侧母联跳闸、

1#主变110KV复合电压方向过流、1#主变110KV复合电压过流2#主变保护屏:35KV侧分段跳闸

5、故障范围和性质:701与CT之间永久性相间短路

6、保护动作分析:110KV母差动作跳720、711、713、715、701,故障未切除,1#主变110KV 复合电压方向过流跳720、701、已跳过,1#主变110KV复合电压过流4.5秒跳主变三侧开关,故障切除。

7、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号。复归跳闸开关及未跳闸开关,(2201、701、301、720、711、713、715、310、311、312、313)退出711、713、715、311、312、313重合闸。

2、隔离故障点:拉开7011、7013,(解备701)

3、推上2#主变高、中压侧中地刀闸,保护做相应切换(站内无中性点接地)。

4、投入110KV母联充电保护,合上720,对母线充电正常后退出110KV充电保护

5、送电:合上713、715,汇报调度检无压合上711

6、合上310对35KVI母充电,正常后合上311,恢复3B正常运行

7、合上301、312、313

8、拉开2#主变高、中压侧中地刀闸,保护做相应切换

9、退出1#主变跳701开关出口压板及母差保护跳701开关出口压板

10、701开关两侧做安全措施。

题目八110KVI母PT爆炸

1、时间:**

2、跳闸开关:720、711、71

3、715、701

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归,720屏:母差动作、交流电压断线

1#主变控制屏:过负荷、110KV电压回路断线

4、保护掉牌:110KV母差屏:110KV母差动作、110KVI母母差动作

5、故障范围和性质:701开关以下720开关到I母、I母线路CT以上及母线范围内永久性

相间短路

6、保护动作分析:110KVI母母差保护动作跳母联及I母所有开关,故障切除。经检查I母设备发现I母PT爆炸。

7、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号,复归跳闸开关;退出711、713、715重合闸

2、隔离故障点:取下PT二次保险,拉开I母PT刀闸;

3、推上2#主变中压侧中地刀闸7020,保护做相应切换

4、投入720充电保护,合上720对110KVI母充电,正常后退出720充电保护

5、投入110KV电压互感器切换把手至投入位置,检查I、II母电压指示正常,实现110KV电压并列;

6、合上701、713、715,

7、汇报调度,核对1Y线对侧无压,检无压合上711

8、投入711、713、715重合闸

9、拉开2#主变中压侧中地刀闸7020,保护做相应切换

题目九720开关与CT之间相间短路

1、时间:**

2、跳闸开关:701、702、720、711、71

3、715、310

3、光子牌:中央信号屏:信号未复归;712、714屏:保护装置拒动、电压回路断线

主变控制屏:110KV电压回路断线;720屏:母差动作、交流电压断线

4、保护掉牌:110KV母线保护屏:110KVI母母差动作、110KV母差动作

2#主变保护屏:2#主变110KV复压方向过流、110KV母联跳闸、35KV分段跳闸

5、故障范围和性质:720开关与本侧CT之间永久性相间短路

6、故障动作分析:110KV母差保护动作跳母联720跳I母所有开关(701、711、713、715)故障未切除,2#主变110KV复压方向过流跳720(已跳过)跳2#主变本侧702开关,故障切除,同时35KV经2#主变经母线对故障点提供电流,启动35KV电流电压跳310分段,保护返回故未报信号

7、处理:1、汇报调度(时间、象征),记录信号,复归把手、信号,复归跳闸开关及未跳闸的开关(701、702、720、711、713、715、310712、714);退出711、713、715、712、714重合闸

2、隔离故障点:拉开7201、720

3、72025(解备720)

3、退出1#2#主变后备保护及母差保护跳母联720保护出口压板

4、推上2#主变中压侧中地刀闸7020,保护做相应切换

5、将110KV母差改投破坏固定连接

6、拉开7122、推上7121,拉开7142,推上7141,拉开7022、推上7021(冷倒)

7、合上711对110KVI母充电,正常后断开711(一般都用线路充母线)

8、合上701、702、712、713、714、715、310

9、汇报调度核对1Y线对侧无电压,检无压合上711,对侧合环

10、投入711、712、713、714、715重合闸

10、拉开2#主变中压侧中地刀闸7020,保护做相应切换

11、720开关两侧做安全措施

突发重大交通事故处置应急预案.

突发重大交通事故处置应急预案 为迅速处置在突发性重特大交通行车事故,现结合公司实际特制定本预案。 一、组织领导 道路交通事故发生后,应急处置工作在公司安委会的统一领导下,成立由经理任组长,分管副经理任副组长,有关部门主要负责人及安管人员为成员的交通事故应急处置领导组,统一组织、同意协调,研究解决处置工作中的相关工作。 领导组下设办公室,由所属车队队长任主任,了解和掌握事故和人员伤亡情况,协调解决工作中遇到的困难和问题,做好上情下达和下情上传工作。 为加强对事故发生后处理工作的领导,成立事故处理工作领导小组,由分管副经理任组长,所属车队长为副组长。事故处理领导小组下设四个专业组: (1)现场处理组:主要任务是接到事故报告后,所属车队相关人员在第一时间赶赴事故现场,及时了解事故现场情况,随时向公司经理或副经理汇报情况(经理或副经理应至少有一人赶赴现场),并配合事故处理的交警人员控制现场情况,维护现场秩序,及时抢救、转移伤员。经理或副经理将事故情况按规定向上级相关领导汇报,确保信息畅通。 (2)医院处理组:安机、车队相关人员及时赶赴医院(经理或分管副经理必须有一人到达医院),了解伤者情况,及时和医生沟通,竭力抢救伤者,并能确保抢救资金及时到位,并将人员抢救伤、亡情况向上一级汇报。 (3)事故处理组:有公司分管副经理具体负责,所属车队及相关部门负责人协同,配合肇事驾驶员按事故处理程序做好事故的相关赔偿工作,并根据实际情况,做好事故的应、起诉工作。

(4)善后处理组:主要任务是负责家属可能的来访接待,及时做好后勤保障和安抚工作(包括食宿等),正面引导,合情解释,防止矛盾激化和冲突。确保不发生上访、集体闹事的现象发生。具体由相关车队负总责,综合科,安机科相关人员协同参加。 二、工作要求 1、各级、各部门要提高认识,高度重视,精心组织,明确责任,积极做好交通事故的预防和事故的应急预案的启动工作,确保工作开展井然有序,事故处理快速、准确、及时。 2、明确分工,严格落实工作责任。各专业处理组在公司的统一领导和组织下各司其职,各尽其责,严格按照本预案的要求落实责任,确保及时、有序、有效的处理道路交通事故。 3、举一反三查找事故原因,扎实开展事故后的安全隐患整改工作,落实四不放过教育和事故责任追究制。 4、交通事故的各项处理工作结束,相关部门要写出书面总结报上级部门。

事故调查及处理报告

关于9 · 13芳构化加热炉闪爆事故的处理决定 2016年9月13日6:45,化工一厂芳构化加热炉熄火,重新点炉时发生闪爆,造成加热炉对流室的弯头管箱盖板撕开、一名司炉工受轻伤,直接经济损失约4.8万元,是一起人为操作管理事故,事故经过及处理决定如下。 一、事故经过 2016年9月13日6:15班长陈允庆在中控室发现甲醇断量,王小江和陈允庆先后到泵房查找原因。由于甲醇泵突然断量,造成加热炉的进料量波动增大,炉出口温度随之降低,由于炉出口温度与燃气阀连锁,导致燃气阀开度至100%。 6:38冯斯学发现燃气阀不断开大炉膛温度仍下降,判断可能炉火已熄灭,便对讲机呼叫王小江去查看炉子的运行情况,王小江到加热炉发现主火嘴和长明灯都已熄灭,便关闭主火嘴燃气阀(未关长明灯燃气手阀),同时对讲机通知冯斯学加热炉已经熄火。 6:42王小江回中控室取打火机与陈允庆前往炉区点火,王小江到加热炉二层平台配合点火,陈允庆点着火把准备点火,在距点火孔20公分处火焰被吸入炉膛,发生闪爆,造成对流室两侧弯头管箱的盖板被撕开,王小江被从看火窗冲出的高温热气烧伤左手臂。 二、原因分析 1、直接原因。 违章操作:加热炉主火嘴及长明灯熄火后,只关闭主火嘴的燃气手阀,未关闭长明灯的燃气手阀,造成大量的可燃气体进入炉内,而且重新点火时未吹扫炉膛就直接点火,酿成此次闪爆事故。 2、间接原因。

(1)安全意识差,经验主义严重,认为熄火时间不长,直接点火不会有事,也可以缩短工艺的调整时间。 (2)班长指挥管理不到位,对炉子重新点火未进行把关,在未确认点火准备工作的情况下进行点火操作。 (3)出现异常情况时判断及操作滞后。阀位出现波动,未及时将自动改为手动,恢复“正常”阀位状态。而且主操缺乏经验,改手动操作涉后,阀位恢复偏慢,操作的预判性差。 (4)班组缺乏指挥汇报协调沟通:首先,甲醇泵是否能尽快恢复正常,主操不清楚,不利于操作调节;其次,主操没将炉子熄火时间告知司炉工;第三,对于点火前准备工作情况也互不了解。 三、整改措施。 针对事故的原因,提出以下整改措施,并举一反三,落实相关安全措施,杜绝类似事故的发生,确保今后生产安全运行。 1、修订炉子操作口令;设置警示牌;修改燃气控制参数,设定开度上限为80%;安装火焰报警器。 2、完善DCS系统机甲醇泵启停指示。 3、对芳构化加热炉进行技术改造,将自然通风改为强力通风(热风),既可节能也可稳定操作。 4、安装工厂局域网,利于工厂、部门领导对现场生产状况了解并实时监督管理。 5、推行电工现场值班。 6、加强设备管理,做好设备维护保养;开展设备“四懂三会”活动。 7、完善生产指挥及汇报制度,炉子熄火后,重新点火必需由部门领导指令。 8、制定天然气使用巡查管理制度,梳理天然气流程,加强天然气操作,关键阀门设置警戒牌,杜绝天然气管线跑漏窜。

运行值班人员处理事故的方法

运行值班人员处理事故的方法 事故处理时,运行人员必须坚守岗位,集中精力,听从所属调度指令,在运行执班负责人的指挥下进行处理,任何人不得擅离工作岗位,严禁占用调度电话,并遵照以下顺序进行事故处理: (1)根据表计和信号指示、保护动作、当地设备的外部特征及其他现象,正确判断事故的原因、性质、地点和范围,并迅速限制事故发展,消除事故根源; (2)如果事故对人身和设备安全有严重威胁时,应在保证人员人身安全前提下,立即解除这种威胁,并迅速切除故障点; (3)装有自动装置而未动作者,应立即手动执行; (4)用一切可能的办法调整未直接受到损害的电网及设备的运行方式,尽力保持无故障设备继续运行,以保证对用户的供电; (5)保证所用电及直流系统的正常运行; (6)检查保护掉牌及故障录波器的动作情况,进一步判断事故的范围和性质; (7)迅速准确地将事故象征向值班调度员汇报; (8)尽快恢复(失去)所用电供电; (9)事故处理后立即汇报所属调度和上级主管部门,并迅速正确地执行调度指令,对无故障象征,属于保护装置误动作或限时后备保护越级动作而跳闸的设备进行试送电(试送电时,要防止非同期并列),同时恢复电网的正常运行方式和设备的正常运行状态; (10)运行人员认为调度指令有疑问时,应向其做简单的询问,若调度员仍坚持自己的命令,运行人员应立即执行,但该指令如可能明

显危及人身或设备安全时,可拒绝执行,并将该情况向上级有关领导汇报; (11)检查故障设备,将故障全部设备停电,判明故障点和其故障程度,并进行必要的测试,通知检修人员进行修复; (12)对有关设备进行全面检查,详细记录事故发生的现象和处理的过程。

配电设备运行维护及事故处理(2021)

配电设备运行维护及事故处理 (2021) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0346

配电设备运行维护及事故处理(2021) 选择题: 1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。 A、50 CB100 CC150 C 2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。 A,最大值B允许值C最低值 3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。 A、2% B、4% C、6% 4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2% B、4% C、6% 5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。 A、2.5%B5%C7.5% 6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。 A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈 7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A) A、±0.5%B±0.75%C±1.5% 8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。 A、1:1B2:1C3:1 9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。 A15%B25%C35% 10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在 (B)高压侧额定电流以内, A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5 判断题:

水电厂运行事故处理预案汇编(修)

九仙溪四级水电厂 运 行 事 故 处 理 预 案 汇 编

目录 第一章事故处理预案通则 一、事故分级办法(3) 二、事故处理组织机构的职责(3) 三、各级人员的职责(5) 四、事故处理的基本原则(5) 五、事故处理的程序及要求(6) 第二章发电机系统事故处理预案 一、机组过速时,保护未能动作处理预案(7) 二、剪断销剪断时,主阀未能动作处理预案(7) 三、发电机着火事故处理预案(8) 四、励磁调节器故障或整流柜故障事故处理预案(8) 五、机组受电网冲击事故处理预案(9) 六、发电机超负荷运行处理预案(10) 七、发电机非同期并列事故处理预案(11) 八、发电机碳刷故障处理预案(12) 九、发电机甩负荷处理预案(13) 十、发电机进相运行事故处理预案(13) 十一、调速器拒动事故处理预案(14) 十二、蝴蝶阀拒动事故处理预案(15) 十三、轴温度升高处理预案(15) 十四、机组振动大的事故处理预案(16)

第三章电气系统事故处理预案 一、变压器着火事故处理预案(17) 二、厂用电失电事故处理预案(17) 三、直流母线接地事故处理预案(19) 四、110KV GIS装置拒动事故处理预案(20) 五、 6.3KV开关拒动事故处理预案(21) 六、发电机出口PT断线或掉闸事故处理预案(21) 七、全厂停电事故处理预案(22) 八、直流系统失电事故处理预案(24) 九、辅机油系统着火处理预案(25) 第四章其它事故预案 一、防洪应急预案(26)

第一章事故处理预案通则 一、事故分级办法: 为便于事故处理预案启动和分级管理,将事故分为三类。 1、一类事故:公司发生的人员伤亡事故、重大火灾事故、重大水灾事故、全厂停电事故、系统解列或瓦解事故、发电机、主变压器损坏事故为一类事故。 2、二类事故:公司发生的一般机组停运、解列、厂用电母线失电事故为二类事故。 3、三类事故:公司发生的不属于一、二类事故的其他生产事故异常为三类事故。 二、事故处理组织机构及各级人员、部门的职责 1 、事故处理组织机构 1.1、厂部设事故处理领导组,厂部正职任组长,厂部副职领导担任副组长,技术主管、各值值长为成员。下设生产领导组和后勤保障组。 1.2 、生产领导组组长由分管副职领导担任,成员由技术主管、各值值长组成。 1.3、后勤保障组组长由分管副职领导担任。成员由总务、物资管理员和小车司机组成。 2、各级组织机构的职责 2.1 、事故处理领导组,负责领导协调生产领导组和后勤保障组的工作,决定事故应急预案启动和负责对外联系汇报。 2.2、生产领导组负责领导和协调事故处理,负责向总公司领导汇报请示重大事项的决策;研究决定事故处理过程的重大事项;事故过后负责分析研究事故原因,制定整改防范措施。 2.3、后勤保障领导组负责事故情况下的物资供应、生活后勤、事故应急车辆以及向总公司领导汇报请示、消防保卫、医疗救护等工作。

处理险情和意外事故的应急方案

处理施工险情和意外事故的应急方案 1、总则 1.1编制目的: 坚持“安全第一,预防为主”的方针,加强施工现场的安全管理,加深职工对危害因素、危险源的认识,增强职工的安全防范能力,最大可能减少发生险情、意外事故带来的人身伤害、财产损失。 1.2 编制依据: 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《应急准备和响应控制程序》 《重大风险/重要环境因素及其控制计划清单》 1.3 适用范围 适用于各类生产事故和其他人身伤害事故的应急培训与应急救援。 2、组织指挥体系与职责 2.1 组织指挥体系:成立公司级及项目级人身伤害事故应急领导小组,负责组织指挥及事故应急处理等。 2.2 职责: 2.2.1组长负责保障事故救援和培训演练所需的资源;负责在事故发生时启动应急预案和救援工作的指挥,并组织开展事故分析工作。 2.2.2副组长负责执行组长的决策意见,负责在事故现场启动应急救援的各项工作;负责组织实施应急的培训与演练并对效果进行评估。 2.2.3成员负责在事故现场开展应急救援各项工作,负责事故现场的保护,负责开展应急预案的培训和演练,负责开展事故分析和统计上报工作。 3、应急响应 3.1 人身伤害事故分类 根据《企业职工伤亡事故分类标准》,结合各项目危险源分析,将以下事故列为易发人身伤害事故:高空坠落、物体打击、触电伤害、电焊伤害、火灾爆炸、起重伤害、机械伤害、坍塌、中毒和窒息等。 3.2 事故危险源分析 3.2.1起吊的工具选择不当将造成设备坠落和落物打击。 3.2.2抬吊物体时指挥不协调将造成机械、设备的损坏和人员的伤害。 3.2.3起重机械的故障将造成设备损坏和落物打击。 3.2.4起重作业与安装作业不协调将造成高空物体打击和高空坠落。 3.2.5.未按规定佩带安全防护用品,所用工具未系安全绳将造成高空坠落和落物打击。 3.2.6高空作业不设安全绳将造成高空坠落。 3.2.7脚手架工作面不设安全围栏或将脚手板绑扎不牢造成高空坠落和落物打击。 3.2.8易燃易爆物品未按规范使用将造成火灾和爆炸事故。 3.2.9触电将造成作业人员高空坠落。 3.3 控制措施: 3.3.1吊装前应办理安全施工作业证并对所有施工人员进行安全技术交底,高空作业人员必须经体检合格后方可从事作业。 3.3.2吊装前应核实构件的重量,认真检查使用的吊具;吊装区域应设置安全围栏并悬挂警示牌,吊物下禁止人员逗留。 3.3.3两车抬吊物体时必须有专人进行指挥,指挥人员发出信号应清晰准确,动作协调一致。 3.3.4高空作业人员必须正确佩带安全防护用品,应使用工具包携带工具并挂在安全可靠处。

变电站事故分析资料报告及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

电气系统运行及事故处理规程详细版

文件编号:GD/FS-7746 (操作规程范本系列) 电气系统运行及事故处理 规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气系统运行及事故处理规程详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 1. 本规程适用于电气系统的正常运行方式及部分其他运行方式,事故处理和正常运行方式下的倒闸操作,在其他运行方式的安排和倒闸操作中应根据这些原则并结合继电保护规程的规定进行。 2. 电气系统运行方式变更和事故处理,除遵守本规程规定外,仍须根据调度命令执行。与外电网连接时,应遵守电网“调度规程”,及有关规定,并执行该网调度的命令。 3. 在倒闸操作时,应严格遵守“电业安全工作

规程”及其他有关的电气运行规定。正常情况下的倒闸操作,应避免在交接班时进行,但事故处理例外。 4. 运行方式拟定的考虑原则: 4.1厂用电的可靠性。 4.2供电的安全性。 4.3电流分布均匀合理。 4.4便于事故处理。 4.5满足继电保护的运行要求。 4.6在满足安全的前提下,考虑运行的经济性。 5.电气设备的检修后,检修人员必须保证相序相位一致。 6.电气系统发生故障时,值班人员的责任是: 6.1迅速限制事故的发展,消除事故根源,并解除对人身设备的危害。 6.2在不影响人身、设备损坏的原则下,应尽可

电气设备运行及事故处理规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离

事故处理应急预案

事故处理应急预案-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

事故处理应急预案 为应对货物运输在运行过程中出现交通事故及意外情况的发生,根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路运输管理条例》的规定精神,结合安全生产的要求,特制定本预案: 一、交通事故应急报案程序: 1、事故驾驶员应急报案: 交警事故电话:当地区号+122; 消防报警电话:当地区号+119; 人身救援电话:当地区号+120; 通知公司安全设备部:电话。 2、公司安全设备部: 接案后立即第一时间到达事故现场---应急处理; 立即报告当地交警、路政、安监、消防等部门及公司安全设备部、车队,报告事故时间、地点、伤亡人数、概况等; 立即报告公司主管领导,组织安排事故处理,再逐一向上级主管部门报告; 报告保险公司---出险或委托当地保险公司出险。 二、事故现场应急处置:

1、驾驶员留守保护现场;设立相应的安全警戒标志;如能使用车辆灯光时,还应立即开启危险报警闪光灯;疏散其它无关人员接近事故现场;严禁事故现场及周围出现火种、使用明火;积极配合交警、路政、消防等部门工作人员的现场处置。 2、如有人员伤亡应采取紧急措施,拨打当地120电话;积极抢救伤员,拦车送往就近医院,如抢救伤员必须移动现场时,要标明和保护现场车辆及受伤人员的原始位置标记。 三、交通事故应急响应: 1、公司安全设备部、车队接到报案电话后,应立即于第一时间赶赴事故现场或安排现场驾驶员及有关人员,具体负责并积极主动配合交警、路政、安监、消防等部门抢救伤员、施救车辆,做好现场应急处置工作。认真记载事故人员伤亡情况,车辆损坏程度,施救处理结果和其它需要解决的问题及时向公司安全设备部报告。 2、公司安全设备部是具体负责交通事故处置的工作部门。 接到事故报案电话后,立即报告公司主管领导,通知所属车队,并向保险公司报案申报出险。

食堂意外应急事故处理预案

一、消防及意外事故处理方案 (一)灭火原则 1)先救人后救火,尽量避免人员伤亡。 2)首先疏散易燃易爆化学物品,以避免火势扩大。 (二)目的 为了提供良好的就餐环境及有效的保护人身、财产安全,餐厅各级工作人员必须提高突发事件预见性,必须高度重视突发或重大安全责任事故的发生控制和应急处理,建立一个防患于未燃的应急预案体系。 (三)职责 1、餐厅负责人全面负责突发性的重大治安、消防、卫生、设备等安全事故的预防和处理,并根据事故的性质和严重程度,积极跟进处理,酌情启动餐厅意外事故的应急预案措施,并及时上报公司负责人或总经理。 2、餐厅各级管理人员要增强防意识和有效控制措施,充分重视突发事故的意外发生,及时发现问题并积极协助和妥善解决。 3、餐厅员工要提高工作警惕,要注意相关事项,并有较好的应变能力和应急技巧,并全力配合相关工作和事宜。 (四)事故处理注意事项 1、餐厅服务人员在工作过程中,如遇到突发或重大事件、闹事、 停电、停水、火灾事故、偷盗事件、食物中毒、客人摔伤滑倒、碰撞摔伤等安全事故时,要沉着冷静,设法稳定客人的情绪,并

提供相应的服务措施,同时针对事故性质和危害程度,以最快的速度及时采取积极有效的办法妥善处理。 2、及时问清客人的、年龄、证件和联系等情况,第一时间及时上报餐厅主管或餐厅负责人,并详细说明事故发生的时间、地点、起因等情况。 3、主管或餐厅负责人派人携带照相机、通讯设备等工具赶赴现场查看,如情况严重要及时上报部门经理、公司总经理,并划定警戒线,保护好现场,并酌情报公安机关处理。 4、组织人员对受伤人员进行抢救并及时送附近医院。 5、若情况严重,在公安机关人员到来之前,不许任何人进出现场,不许移动、拿走或放入任何物品,发生在公共场所要划出保护区域进行控制,若因现场抢救工作需要移动物证时,应做出标记,尽量保护事故现场的完整。 6、如员工违章操作或工作失职行为而造成的责任安全事故,应根据实际情况酌情处理,并视情节和后果追究相关法律责任。(五)事故发生后的书面报告容 1、事故经过、事故责任、损失程度、事故处理进展情况。 2、事故原因分析和处理结果。 3、有关方面的反映和要求。 4、其他需要请示或报告的事项。 5、善后处理事故遗留问题及其他相关事宜。 6、事故受伤或受灾的详细情况。

事故分析处理制度示范文本

事故分析处理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

事故分析处理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、事故分析处理必须坚持“四不放过”的原则。 2、事故调查组 (1)事故调查组的组成:由安全副总经理主持,安安 全技术部负责,相关职能部室负责人、车间主任、班组长 和现场人员(责任人、安检员等)组成事故调查组。 (2)事故调查组的主要职责是:收集资料,查明事故 的经过、原因及经济损失情况,认定事故性质和责任,提 出对事故责任者的处理意见,总结事故教训,提出整改和 防范措。 3、事故分析处理 (1)事故调查分析:事故调查要按照事故的性质和后 果,应用相关技术和方法,查明事故情况,通过勘察现

场,找出对事故起决定作用的直接原因,给事故准确定性。同时分析对涉及事故的技术、管理和其他相关人员,因设计缺陷、安全管理不到位等对事故起主要作用的间接原因。 (2)事故责任认定:对事故发生起决定性作用的责任人负直接责任;对事故发生起主要作用的责任人负主要(间接)责任;班组长负直接管理责任。 (3)事故责任处理:遵循公开、公正、公平、合法的原则,职工监督的原则,教育与惩处相结合的原则。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

地铁运营事故处理规则(北京地铁)

地铁运营事故处理规则 目录 第一章总则 第二章事故分类 第三章事故报告 第四章事故调查 第五章事故责任判定与处理 第六章事故统计分析和总结报告 第七章罚则 第八章附则 附件l 《北京地铁运营事故处理规则》内容解释 附件2 《地铁运营谐凳鹿时ǜ妗?nbsp; 地安监统一4 附件3 《地铁运营事故报告》地安监统一表5 附件4 《地铁运营事故处理报告》地安监统一表6 第一章总则 第1条为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和北京市有关安全法律法规,及时、正确处理地铁运营事故,使事故处理工作科学、规范、有据可依,特制定《北京地铁运营事故处理规则》(以下简称“规则”)。 第2条本规则依据《中华人民共和国安全生产法》和北京市有关安全法律法规,坚持“安全第一,预防为主”的工作方针和“抓小防人,安全关前移”的安全管理指导思想,消灭特别重大事故、重大事故及大事故,努力控制和减少险性事故;一般事故和事故苗子。 第3条本规则结合北京地铁运营实际,本着实事求是,严而有度,切实可行的原则,强调科学性和适用性及可操作性,以调动广人干部职工防止运营事故的积极性。 第4条凡在运行线和车场线范围内由于地铁自身原冈造成乘客伤亡、车辆和设备损坏、中断行车或危及运营安全的情况,均构成运营事故。但在地铁对外营业区域范围内,由于乘客自身原因或发生治安案情造成的伤亡或不良后果,均不列入地铁运营事故统计范围。 第5条发生影响运营的故障或事故时,要严格按照报告程序立即上报。对于隐瞒不报或不如实反映情况的单位和个人给予严肃处理。事故发生后的责任单位应积极认真组织开展事故调查分析、研究制定防范措施,尽快将事故调查报告和分析处理结果—上报地铁公司安全监察室。 第6条地铁公司各级领导及全体职工要严格贯彻执行“依法执政、依法管理、依法从业”的原则。对于因违反或未贯彻落实国家和北京市安全生产法律法规,或因单位内部管理缺陷、失效而造成威协安全运营生产的问题,视情节按事故及事故苗子论处。 第7条良好的车辆、设备是保证安全运营的物质基础,因车辆、设备漏检漏修维修不到位而造成威协安全运营的严重质量问题,按事故论处。 第8条地铁系统内任何单位和个人,在“高度集中、统一指挥”的原则下,均有尽快处理故障或事故的责任和义务。发生各类故障或事故时,有关单位和人员应相互配合、积极处理、迅速抢救、尽量减少损失和影响,尽快恢复正常运营。对于因失职或推委扯皮而贻误时机造成后果的人员,要追究其责任。

电厂运行事故处理预案汇编(全套)讲解

电厂运行事故处理预案汇 编

目录 第一章事故处理预案通则 1、事故分级办法(6) 2、事故处理组织机构的职责(6) 3、各级人员的职责(6) 4、事故处理的基本原则(8) 5、事故处理的程序及要求(8) 第二章电气事故处理预案 1、6KV母线失电事故应急预案(10) 2、保安段失电(包括M101电源失电)事故预案(12) 3、直流母线接地事故预案(14) 4、500KVGIS开关、6KV开关拒动事故预案(15) 5、发电机出口PT断线或掉闸事故预案(18) 6、励磁调节器故障或整流柜故障事故预案(19) 7、机组受电网冲击事故预案(20) 8、全厂停电事故预案-(21) 9、UPS故障事故预案-(23) 10、电子间小母线失电事故预案(24) 11、直流系统失电事故预案-(26) 12、热控电源失电事故预案-(26) 13、启备变检修或失电后预防措施-(27)

14、发电机超负荷运行处理预案(27) 15、发电机非同期并列处理预案(28) 16、发电机碳刷故障事故预案(29) 17、发电机甩负荷处理预案(29) 18、发电机进相运行处理预案(30) 19、500KV或220KVGIS装置SF6泄露事故预案(31) 20、热工DCS系统失电事故预案(32) 第三章汽轮机系统事故处理预案 1、高低加水位高掉闸、水侧泄露的处理预案(33) 2、排汽装置背压升高或空冷风机掉闸应急预案(34) 3、排汽装置水位高处理事故处理预案(35) 4、单台水环泵掉闸事故处理预案(37) 5、运行中一台排油烟风机掉闸事故预案(38) 6、除氧器上水加热过程中水位下降处理预案(39) 7、除氧器水位急剧下降的事故预案(40) 8、各轴承温度普遍升高或单个轴承温度升高处理预案(41) 9、定冷水系统异常处理预案(42) 10、仪用压缩空气压力低预案(43) 11、高低旁动作预案(44) 12、汽轮机高低压缸胀差异常事故预案(46) 13、汽轮机轴向位移大事故预案(47) 14、凝结水泵掉闸事故处理预案(可参照A凝结水泵变频运行方式掉闸事故

事故调查处理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 事故调查处理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6001-60 事故调查处理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、为了及时报告、调查、处理和统计职工伤亡事故,积极采取预防措施,防止重复事故发生,特制定本规定。 二、凡职工在劳动过程中发生人身伤害、急性中毒事故后,负伤者或事故现场有关人员应立即报告企业主管部门和管辖区域的安全监察部门,公安部门、人民检察院、工会。 三、发生伤亡、重伤事故现场负责人应保护事故现场,并迅速采取必要措施,抢救人员防止事故扩大。 四、死亡事故,由公司主管部门会同事故发生地的区(县)安全监察局、公安、检察院、工会组成事

故调查组进行调查。 五、伤亡事故调查组的职责 1、查明事故发生原因、过程和人员伤亡,经济损失情况。 2、确定事故责任者。 3、提出事故处理意见和防范措施的建议。 4、写出书面调查报告书。 六、如一次事故牵涉到二个单位,并对事故的分析和责任者的处理,不能取得一致时,由有关部门仲裁。 七、任何单位和个人不得阻碍,干涉事故调查组的正常工作。 八、凡因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或发现事故隐患、危害情况而不采取有效措

发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 运行技术及事故预想处理方法 前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。 作为员工在工作期间及今后时期学习教材。教材收录了电气及汽机和锅炉系统发生事故时的操作方法。避免误操作对人员伤害和对设备损害等人为事故发生。严格遵守安全操作规程、认真执行“两票三制”制度。 通过学习运行技术及事故预想处理方法,我们可以更好更快的处理事故减少不必要的财产损失。坚决杜绝“违章事故发生”。一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严重的后果。希望通过学习广大员工要“反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注安全”的良好氛围,不断提高全体员工的安全意识和综合素质。 公司全体员工要高度重视,认真组织学习讨论。要充分认识到安全、发展、希望的关系。为此,也希望得到全体员工的响应和支持。 电气运行技术及事故预想处理方法 1 PT刀闸辅助接点接触不良事故处理和防范措施? 1、象征: (1)发电机PT断线信号发出; (2)有功表无功表指示降低; (3)发电机端电压指示降低。 2、处理:

(1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查; (2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点; (3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显着升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显着下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征: (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声; (3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零; (2)变压器各侧开关跳闸。 2、处理:

突发性疾病意外伤害事故应急处理预案

突发性疾病/意外伤害事故应急处理预案 一、目的 为预防职/员工突发性疾病或意外伤害事故的发生,为保障职/员工上下班时间内的生命安全,工厂本着以人为本,安全第一,预防为主的原则,依据行政管理部门的有关文件指示精神和要求,结合本厂的实际情况特制定本应急预案。 二、应急组织 (一)总指挥: 医生(内线电话1**,短号661**) 副总指挥: 1、上班时间为各部门负责人。 2、下班时间为宿舍部主管(内线电话1**,短号661**)。 职责: 1、全面负责组织、协调、处置职/员工突发性疾病或意外伤害事故工作。 2、当突发性疾病或意外伤害事故发生时,全力保障职/员工的身体健康和生命安全。 3、负责患者送医院后跟进处理,掌握第一手材料,并做好详细记录。 4、负责向主管领导对事故处理作工作汇报。 5、副总指挥负责协助总指挥工作,当总指挥不在时负责行使总指挥权力。 (二)成员: 1、生产区:职/员工突发性疾病或意外伤害事故部门成员、司机。 2、生活区:宿舍部、保安部、司机组当日值班人员。 职责: 1、服从总指挥调度。 2、当突发性疾病或意外伤害事故发生时,协助总指挥做好患者的救护工作。 3、当班相关人员在发生事故时应对患者现场施救,如需送医院治疗要拨打120报警,在救

护车运送过程中要对患者进行监护,最大程度地保障其生命安全。 4、晚上如情况紧急,经请示主管领导同意后要安排人员负责与患者家属取得联系,并协助医护人员迅速将患者送到就近医院进行救治。 5、必要时,司机要服从总指挥安排,负责尽快将患者安全送达指定医院。 三、应急预案启动程序 (一)上班时间: 1、职/员工在上班期间,如遇突发性疾病或意外伤害时,要立即报告本部门负责人,部门负责人根据现场情况,上报应急总指挥(医生,内线电话1**,短号661**),说明时间、地点、患病或意外伤害人数及患者的大致状态,同时并上报本部门最高领导。 2、应急总指挥接到报告后,要迅速做出反应,第一时间赶到现场,同时通知事发部门要保护好现场,根据上报情况作出分析是否要立即拨打120急救电话或者是由本厂派车(前台派车内线电话3**、3**,短号83**)送患者去医院。 3、事发部门要根据事态情况控制好现场人数,在情况未清除以前,争取做到暂时的隔离,以防止病人为传染性疾病而扩大传染源,或者是怕造成其它意外伤害而暂时停止工作。 4、如情况紧急,由经请示主管领导同意后可由人事部门负责与病人家属取得联系,迅速配合医护人员将病人送到就近医院进行救治。 5、必要时派人跟到医院进行看护,掌握第一手材料,随时向应急总指挥汇报,并做好记录。 6、在总指挥(医生)未赶到现场前,事发部门负责人要全权负责指挥发病或意外伤害人员的抢救指挥工作。 7、应急处理后,患者所在部门负责人应及时妥善安排组织人员恢复正常生产。 8、患者所在部门负责人要记录事件发生的准确时间及其他基本情况,跟踪事态进展,并向上级有关领导及时准确地进行书面汇报(工伤要严格按照相关流程准备材料提交到人事部门处理)。 (二)下班时间: 1、职/员工在下班期间,如遇突发性疾病或意外伤害时,要立即报告宿舍长,宿舍长根据

安全事故报告调查分析处理制度

安全事故报告、调查、分析、处理制度 为了加强安全生产管理,确保信息畅通,及时有效的对施工现场发生的生产安全事故进行紧急救援和善后处理工作,积极采取预防措施,防止伤亡事故,特制定本制度。 一、伤亡事故的报告制度 1.伤亡事故的分级。轻伤事故:指职工负伤后休一个工作日以上,构不成重伤的事故;重伤事故:指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤,一般能引起人体长期存在功能障碍,或劳动能力有重大损失的伤害。死亡事故:指一次死亡一人以上的事故;重大伤亡事故:指一次死亡三人以上(含三人)以上的事故。 2.发生重伤或一次负伤两人以及死亡事故,必须立即电话报告经理部及经理部主要要领导,并且最迟于事故发生后一小时内将事故的时间、地点、经过、原因初步分析伤情及现场处理情况简要报经理部,其中重伤及以上事故,经理部最迟事故后12小时内报相关部门。 3.发生机动车辆重大、大事故,事故发生现场有关人员必须立即逐级上报,并最迟于事故后2小时内将事故地点、时间、肇事人姓名、驾驶车牌照号、车型、车辆受损部位损坏情况简要报经理部。如有随车后其他人员伤亡,必须同时报告受伤人员姓名、伤情及初步救治,处理情况。发生一般事故,亦必须在事故当天报经理部。机动车辆重大及以上事故经理部最迟于事故后24小时内报相关部门。 4.发生铁路行车事故,锅炉、压力容器爆炸事故及其他施工安全大事故,事故单位必须立即报经理部,经理部最迟于事后12小时内报相关部门。 5.发生重伤、死亡、重大死亡事故,应立即报告企业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。 6、发生死亡、重大死亡事故后经理部应当保护事故现场,并迅速采取必要措施抢救人员和财产,防止事故扩大。 二、事故的调查、分析制度 1轻伤、重伤事故,由经理部安全领导小组负责人或其指定人员

电气设备运行规程及事故处理

电气设备运行规程及事故处理 石家庄市XX淀粉厂

第一章:系统运行规程 运行方式 1、1#发电机分别经10KV母线及1#、2#厂变通过0.4KV母线供厂用电。 2、0#启动变583开关断开作为厂检修备用电源,也可供厂用电。 3、用581开关为淀粉厂供电。 第二章:系统事故处理 第一节:事故处理原则 1、发生事故时,班长在值班长的统一指挥下,领导全班人员迅速处理事故。 2、为迅速排除事故,值班长或班长要随时通知厂生产科、安监科和车间有关 人员到现场,协助处理事故。 3、为迅速处理事故,值班人员有权劝阻无关人员离开现场。 4、在严重危害人身和设备安全时值班人员应迅速果断进行处理,事后再报告 领导。 5、处理事故的操作在紧急时暂不填写操作票,但应由二人进行事后补填。 6、事故处理的重点: (1)尽快解除对人身、设备的危害,保证安全运行。 (2)保证厂用电。 (3)尽快切除故障点,恢复对淀粉厂供电。 7、处理事故时,值班人员的任务是: (1)在值班长或班长的指挥下,迅速投入事故处理工作。 (2)保证非故障设备的安全运行。 (3)尽可能使电压、周波恢复正常。 (4)根据表计变化,信号指示,保护装置动作情况和观察到的现象,全面分析判断事故发生的原因、性质、范围,对事故迅速处理,严防事故扩大。 (5)做好事故过程及处理的详细记录。 (6)事故处理后,由安监科、车间组织召开事故分析会,总结经验,制定措施。 二、10KV接地 1、现象: (1)地信号铃响。

(3)母线电压表接地相电压降低或为“0”,其他两相电压升高。 2、处理。 (1)上报领导。 (2)根据信号指示情况对所属电气设备进行外观检查。 (3)对能停电的设备拉路检查。 (4)如需解列发电机作进一步检查时,必须经厂领导同意后方可解列。 (5)带接地运行不许超过两小时。 (6)如确定是发电机内部问题应立即停机。 (7)若接地明显又不能用刀闸切除时,可采用“人工接地法”切除接地点,即在故障设备的同一相经真空开关人工接一临时地线,合上真空开关,拉开接地设备刀闸,拉开接地相开关,再拆临时接地线。 第三章:发电机运行规程 第一节:设备运行情况 一、发电机 1、1#发电机通过10KV母线向厂变供厂用电及通过581开关向淀粉厂供电。 2、发电机中性点经避雷器接电。 3、发电机转子回路和励磁回路设有灭磁电阻,当励磁断开后自动灭磁。 二、发电机保护 1、差动保护:作为发电机内部相间短路保护,动作后跳开发电机开关、励磁 开关、主汽门自动关闭。 2、复合电压闭锁过流保护:作为发电机外部相间短路保护和发电机内部故障 的后备保护。 3、过负荷保护:发电机过载时发信号。 4、差动断线保护:作差动保护回路断线的监视,动作于发信号。 5、电压回路断线保护:作为监视发电机电压回路情况的保护,动作于发信号。 三、盘面联系信号的使用和规定 1、主控室盘装有下列信号: ①注意、②增加、③减少、④已合闸、⑤已断开、⑥停机、⑦更令、⑧电话。(控制盘有复归按钮) 2、机控室盘上装有下列信号: