文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抹灰工程实测实量记录表

抹灰工程实测实量记录表

抹灰工程实测实量记录表

抹灰工程实测实量记录

工程名称:#楼层单元户

年月日

实测实量记录表格

百度文库- 让每个人平等地提升自我 附表三:实测实量记录表格式(A5版) 实测实量记录表目录 序号名称编号备注 1 钢筋绑扎实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-01 项目自控 2 混凝土结构实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-02 3 砌体实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-03 4 内墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-04 5 内墙涂饰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-05 6 水泥地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-06 7 地砖地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-07 8 楼梯地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-08 项目自控 9 饰面砖墙面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-09 10 外墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-10 11 外墙保温实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-11 12 屋面找坡层、找平层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-12 项目自控 13 屋面面层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-13 项目自控 14 防水层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-14 15 安装实测实量记录表hnwj-gc-azzl-scsl-01 1

(A5版) hnwj-gc-zl-scsl-01工程名称楼栋楼层劳务班组实测日期 构件实测 项目 实测 标准 实测值 实测 点数 不合 格数 合格 率 墙柱墙网眼 尺寸 ±20mm 墙柱筋 搭接长 度 0, +50mm 柱箍筋 间距 ±20mm 梁洞口骨 架宽、 高 长(悬挑) ±10mm宽、 高±5mm 梁锚固 长度 0, +50mm 梁箍筋 间距 ±20mm 板板网眼 尺寸 ±20mm 马凳垫块马凳 垫块 间距 ± 100mm 保护层柱梁±5mm 板墙±3mm 钢筋及绑扎外观质量焊接及机械连接质量 2

实测实量测量表格(DOC)

附表 1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑 项目实测实量记录表 工程名称 栋号 检 查 项 目 检 查 评判标准 内 容
截 面 尺 寸 表 面 平 整 度 混 凝 土 [-4,7]mm
项目管理表格 表格编号 CSCEC-SC-
楼层 检 测 区 检 测 点 合 格 率
墙/柱截 面尺寸
户型(部位) 检查情况
原始数据——检测点
选点规则
同一墙/柱面为一个检测区, 每 个检测区检测截面尺寸 2 次, 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值,作为该实测指 标合格率的 1 个计算点。 任选长边墙两面中的一面作为 1 个检测区。当所选墙长度小 于 3 米时, 同一面墙 4 个角 (顶 部及根部)中,取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺, 累计测 2 次表面平整度,这 2 个 实测值分别作为该指标合格率 的 2 个计算点;当所选墙长度大 于 3 米时,还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量 1 次,这 3 个实测值分别作为该指标合 格率的 3 个计算点。跨洞口部 位必测。 任选长边墙两面中一面作为 1 个检测区。 当墙长小于 3 米时, 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约 30CM 位置,分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2 次垂直度,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。当墙长度大于 3 米 时,需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测 1 次, 3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的 3 个计算点。砼柱: 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区;分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测 1 次,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 使用激光扫平仪,在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量 4 个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的 5 个垂直距离。以最低点为基准 点,计算另外四点与最低点之 间的偏差,最大偏差值≤20mm 时,5 个偏差值(基准点偏差 值以 0 计)的实际值作为该实 测指标合格率的 5 个计算点。 最大偏差值﹥20mm 时,5 个 偏差值均按最大偏差值计,作 为该实测指标合格率的 5 个计 算点。 同一跨板作为 1 个实测区。每 个实测区取 1 个样本点,取点 位置为该板跨中 1/3 区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的 1 个计算点。
[0,7]mm
墙表面 平整度
层高≤5m, [0,7]
垂 直 结 度 构 工 程 层高>5m, [0,10]
墙/柱 垂直度
顶 板 水 平 度 楼 板 厚 度
[0,14]mm
顶板 水平度
楼板厚度 设计值
[-5,8]mm
1

主体及砌体工程 实测实量操作细则要点

实测实量操作指南 1 目的 为了规范、统一工程实体质量评价方法,直观、清晰反映工程实体质量水平,特制订本操作指南。 2 适用范围 本细则适用于 所有在建工程。 3 选点说明 3.1 项目部 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。 3.2 公司层面 3.2.1 若所测工程为一个单体工程,则抽取3层进行测量评价,要求3层上中下均匀分布主 体工程,每层测量总量1/3的测量点。 3.2.2 若工程由两个及以上单体工程组成,测量评价根据班组数量,均匀分配到班组施工作 业所在的单体工程。若相关班组数量超过4个,按每超过1个增加25%测量点测量。 4 名词解释 超长混凝土墙:指诸如地下室外墙一类混凝土墙体长度L ≥9m 的混凝土墙。 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做这组数据的极差。 5 混凝土工程 5.1 表面平整度 5.1.1测量对象:混凝土墙 5.1.2合格标准:[0,8]mm 5.1.3 测量工具:靠尺,塞尺 5.1.4 测量方法 5.1.4.1 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为1.5m ,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m 为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。 3m 3m 3m 1.5m 第一尺第二尺 第三尺 第四尺 第N尺第N+1尺 墙 地面

图1超长混凝土墙平整度测量图 5.1.4.2 普通混凝土墙 (1)当墙体长度L ≥3m 时,利用2米靠尺及塞尺,按45°角斜放靠尺在墙边顶部和墙根部测2尺平整度,在墙中间水平测量1尺平整度,如图1所示共测量3尺。 第一尺 第三尺 第二尺 L≥3m 墙地面 图2 普通混凝土墙平整度测量(L ≥3m ) (2)当墙体长度1.5m ≤L <3m 时,利用2米靠尺及塞尺,按45°角斜放靠尺在墙顶部和者墙根部测2尺平整度,如图2所示共测量2尺。 第一尺 第二尺 1.5m≤L<3m 墙地面 图3 普通混凝土墙平整度测量(1.5m ≤L <3m ) (3)当墙体长度L <1.5m (含混凝土柱),不进行平整度测量。 5.1.4.3 预留洞混凝土墙 预留洞混凝土墙示意图如下(图3)。预留洞墙体平整度测量可以分解成三部分(如图5)进行测量,分解成墙体长度为L1、L2的2个普通混凝土墙和一个门洞口(或其它预留洞),L1、L2两2个普通混凝土墙体测量参照5.1.4.2 普通混凝土墙测量方法,门洞口测量如图4所示,两尺中任选1尺测量,具体测量分解如图4所示。

抹灰工程实测实量

1.抹灰工程(租户区) 1.1.基本原则 1.1.1.实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰阶段 的1层作为抹灰工程的实测楼层,在楼层内随机抽选2户作为 实测测区。 1.2.裂缝/空鼓(抹灰工程) 1.2.1.指标说明:反映墙体裂缝/空鼓的程度。 1.2.2.合格标准:墙体完成抹灰后,墙面无裂缝、空鼓 1.2.3.测量工具:目测、空鼓锤 1.2.4.测量方法和数据记录:用空鼓锤检查,每3m墙作为一个测 区。1个实测值作为1个合格率计算点。累计15个实测区,不 满足15个时,需增加实测测区。 1.3.表面垂直度(抹灰工程) 1.3.1.指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。 1.3. 2.合格标准:[0,4]mm 1.3.3.测量工具:2米靠尺 1.3.4.测量方法和数据记录: (1)实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区,累计15个实测区; 所选2套房实测区不满足15个时,需增加实测套房数;每一测尺的实测值作为一个合格计算点。 (2)测量方法:同一实测区内 当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置,分别

按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度; 当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。 (3)数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点; 1.4.表面平整度(抹灰工程) 1.4.1.指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。 1.4. 2.合格标准:[0,4]mm 1.4.3.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.4.4.测量方法和数据记录: (1)实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区,累计15个实测区。 所选2套房实测区不满足15个时,需增加实测套房数。每一测尺的实测值作为一个合格计算点。 (2)测量方法:同一实测区内 当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20CM左右的位置水平测1次; 当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次,在墙长度中间位置增加1次水平测量;

实测实量检查记录表格模板

模板工程标高检查记录表表1 工程名称楼幢号单元/楼层 施工单位监理单位仪器编号 序号检查项目 检查 位置 实测数据(偏差值)mm 设 计 值 极 差 最 大 偏 差 备 注 整改后 情况 1 2 3 4 5 1 1m线控制点 2 1m线控制点 3 1m线控制点 4 1m线控制点 5 模板面标高6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 检查说明:1、编号原则:西北角为1号点,以顺时针编号,中间点位5号点,如下图。2、1m标高控制点每个单元检查4个角点,标高需从±0.000自下向上引,防止累积误差,高层可设阶段性控制点。模板标高:房间、客厅测5点。厨卫阳台可测对角线2-3点。3、合格表准:标高控制点:±2mm。模板标高允许偏差±5mm,极差允许偏差10mm。将不合格点用红笔画圈标注。 4、将标注检测点编号的平面图作为本表附件。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方确认监理方确认工程部确认

模板工程电梯井模板中心线检查记录表表2 工程名称楼幢号楼层 施工单位监理单位仪器编号 电梯井编号 实测数据 备注 整改后复查数据 备注中心线偏差 1 2 3 4 1 2 3 4 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 垂直度偏差J1 J2 J3 J4 J5 J6

J7 J8 J9 检查说明:1、检查范围:电梯井全数检查,每个电梯井设置4个检测点,在4个面的中间。2、电梯井自东向西编号。3合格标准:中心线允许偏差5mm,垂直度允许偏差8mm。不合格点用红笔圈注。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方 确认 监理方确认工程部 确认

抹灰实测实量操作指引

建设集团一分公司 操 作 指 引

工管中心 2016 年6 月1 日 抹灰工程 7.1 表面平整度 7.1.1测量对象:抹灰墙体 7.1.2合格标准:[0,3]mm 7.1.3测量工具:靠尺、塞尺 7.1.4测量方法 7.1.4.1 普通抹灰墙 (1)当抹灰墙长度L> 3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45。角斜放靠尺在墙边顶部和墙根部测2尺平整度,在墙中间水平中间测量1尺平整度,墙根向上200mmi 1尺平整度,如图24 所示共测量 4 尺。

地面 图24普通抹灰墙平整度测量(L> 3m) (2)当抹灰墙长度1.5m < L v 3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45°角斜放靠尺在墙边顶部和底部测2尺平整度,如图25所示共测量2尺。 地面 图25普通抹灰墙平整度测量(1.5m < L v 3m) (3 )当砌筑墙体长度Lv 1.5m,不进行平整度测量。 (4 )对于一些超长的抹灰墙,其长度按抹灰前的砌体或者混凝土墙长度界定,划分为若干个普通抹灰墙或预留洞抹灰墙。 7.1.4.2预留洞抹灰墙 参照5.1.4.3预留洞混凝土墙操作细则进行测量分解,分解后参照7.141普通抹灰墙 操作方法进行测量。

7.2垂直度 7.2.1测量对象:抹灰墙体 7.2.2 合格标准:[0, 3]mm 7.2.3测量工具:靠尺 7.2.4测量方法 7.2.4.1普通抹灰墙体利用 2米靠尺测量,靠墙边 300mm 起,靠墙顶(若层高过高,靠 尺顶端 离地3m 为宜)测第1尺,接着离3m 后靠墙根部第2尺,以6m 为周期,重复以上 操作,详见图6。 图6超长混凝土墙垂直度测量 7.2.4.2普通混凝土墙(柱) (1)当墙体长度L > 3m 时,利用2米靠尺,离墙边300mm 靠墙底测1尺,墙中间测1尺, 另一边离墙边300mm 靠墙顶测1尺。如图7所示共测量3尺垂直度。 1— 300 \— “ 第一尺 第三尺 第二尺 300 第N+1尺’' 第N 尺 J 1 3m 1 m 3m 3m

质量实测实量检查记录表格模板.doc

蓝色康桥模板工程检查记录表工程名 检查部位 称 施工单 位 1 3 4 5 6 7 8 9 检查项目检查结果得分模板接缝不漏桨,木模浇水润湿,表 面干燥并刷隔离剂,模内无杂物 用作模板的地坪、胎模应平整光洁不 得有产生影响构件质量的下沉、裂 缝、起砂或起鼓 跨度≥ 4m的梁、板模板按设计或规范 要求起拱 预留孔、预留洞不得遗漏,预埋件应 安装牢固 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 预留钢板中心线位 实测偏 3 差 置扣分 预埋管、预埋孔中心 实测偏 3 差 线位置扣分 中心线 实测偏 5 差 位置扣分 插筋 实测偏 外露长+10. 差 度0 扣分 10 预埋螺 中心线 2 实测偏

位置 外露长11 度 中心线12 位置 预留洞 13尺寸14轴线位置 15底模上表面标高 16基础 截面内 部 尺寸柱、梁、17 墙 18≤5m 层高垂 直度 19>5m 20相邻两板表面高低 扣分 实测偏+10. 差0 扣分 实测偏10 差 扣分 实测偏+10. 差0 扣分 实测偏5 差 扣分 实测偏±5 差 扣分 实测偏± 差10.0扣分 实测偏+4、 差-5扣分 实测偏 差6 扣分 实测偏8 差 扣分 实测偏2 差

差扣分 实测偏 差 21表面平整度 5 扣分 总分 检查人员: 被检单位: 月日 蓝色康桥现浇混凝土工程检查记录表 工程名 检查部位 称 施工单 位 检查项目检查结果得分1砼原材料计量偏差不得超过规范规定 施工缝的留置与处理应按施工技术方案 2 执行 粗、细骨料质量应符合国家现行标准要 3 求,粗骨料最大粒径应符合规范要求 后浇带的位置应按设计要求和施工技术 4方案确定,后浇带砼浇筑应按施工技术 方案进行 砼的养护措施应符合施工技术方案和规 5 范要求 6现浇砼外观不应有质量缺陷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

抹灰工程实测实量

抹灰工程实测实量 1.1.基本原则 1.1.1.实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰阶段2-4套房作 为抹灰工程的实测套房。户数最多的房型为必选。 1.2.墙体表面平整度(抹灰工程) 1.2.1.指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。 1.2.2.合格标准:[0,4]mm 1.2.3.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.2.4.测量方法和数据记录: (1)实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区,累计15个实测区。 所选2套房实测区不满足15个时,需增加实测套房数。每一测尺的实测 值作为一个合格计算点。 (2)测量方法:同一实测区内 ●当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、右 下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20CM左右的 位置水平测1次; ●当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次,在 墙长度中间位置增加1次水平测量,在距离地面20CM左右的位置水平 测1次; ●所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜测一次; ●以上各实测值作为合格率1个计算点。 (3)数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点。 1.2.5.示例:

1.3.墙面垂直度(抹灰工程) 1.3.1.指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。 1.3. 2.合格标准:[0,4]mm 1.3.3.测量工具:2米靠尺 1.3.4.测量方法和数据记录: (1)实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区,累计15个实测区; 所选2套房实测区不满足15个时,需增加实测套房数;每一测尺的实测 值作为一个合格计算点。 (2)测量方法:同一实测区内 ●当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置,分 别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次 垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度; ●当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙体中 间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位 置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度, 三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。 ●具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。 (3)数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点; 1.3.5.示例:

抹灰工程质量检测方式(20200521101226)

装饰工程 1. 抹灰工程 工程每层抹灰施工阶段对表面平整度、垂直度、房间开间尺寸、房间 近深尺寸进行实测实量。 墙体表面平整度(抹灰工程) 指标宗旨:控制层高范围内抹灰墙体表面平整程度。 合格标准:[0,4]mm 测量工具:靠尺、楔形塞尺 选点规则: A. 户内单面墙为实测质量达标率的1个计算点,内墙正反2面分别作为不同墙面计算点,外墙仅测内墙面。 B. 墙长净空尺寸在米及以下的墙体可不参与表面平整度实测评定。 C. 墙面包含客厅阳台、飘窗、厨房移门等大于米宽度洞口时,墙面 须单独参与评测。 测量方法和数据记录: A.当墙面净空长度在米之间(包含3米)时,在墙高度及长度居中位置按对角线方向交叉斜放靠尺,测2次表面平整度,取2次实测值偏差最大值作为判断该实测指标达标率的1个计算点; B.当墙面长度大于3米时,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角,靠尺顶端紧贴阴角距天花500mm处和地面100mm处,按对角线方向斜放靠尺分别测量2次,再在墙净空长度中间位置增加1次水平测量,取3次测量偏差最大值作为判断该实测指标达标率的1个计算点。

C.当墙面有洞口(洞口宽度≤米)时,测量方法如下: a.门洞一侧墙体小于米时,以长边墙门边线为墙阴角,除按测量方 法A和B进行测量外(小于米墙体不参与评测),还须在洞口一米线处水平测一尺,靠尺靠短边墙200mm(短边墙不足200mm时,靠尺须紧贴短边墙面阴角)。取4次测量偏差最大值作为判断该实测指标达标率 的1个计算点。 b.门洞两侧墙体均大于米时,整面墙体按测量方法A进行测量,且洞口一米线处水平测一尺,靠尺靠左侧墙200mm。取3次测量偏差最大值作为判断该实测指标达标率的1个计算点。 D. 墙面有客厅阳台门、飘窗、厨房移门等大于米宽度洞口时,靠尺 分别按45°方向紧贴墙面和天花阴角,测量2次(厨房移门墙面测客/餐厅面),2次测量偏差最大值作为判断该实测指标达标率的1个计算点。 E.当墙面有普窗洞口时,在窗洞两侧高度中心和宽度中心位置分别用靠尺居中进行交叉尺测量(墙净空长度超过3米时,还须在窗台下500mm处横向测一尺),取实测偏差最大值作为判断该实测指标达标 率的1个计算点。 不合格标注: 不合格墙须在墙高约1500mm处原位标注,标注记号为“/”,如:“/⑤”。 解释:“/⑤”意思是:墙面平整度偏差5mm。 示例:

抹灰工程实测实量

3. 抹灰工程 3.1. 墙体表面平整度(抹灰工程) 3.1.1. 指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。 3.1.2. 合格标准:[0,4]mm 3.1.3. 测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 3.1. 4. 测量方法示例: 3.2. 墙面垂直度(抹灰工程)图4-1 平整度测量示意图

3.2.1. 指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。 3.2.2. 合格标准:[0,4]mm 3.2.3. 测量工具:2 米靠尺 3.2. 4. 测量方法示例: 图4-2 垂直度测量示意 图 3.3. 室内净高偏差(抹灰工程) 3.3.1. 指标说明:综合反映同一房间室内净高实测值与理论值的偏差程度。 3.3.2. 合格标准:[-20,20]mm 3.3.3. 测量工具:5 米钢卷尺、激光测距仪 3.3. 4. 测量方法示例:

图4-3 净高测量示意 图 3.4. 顶板水平度极差(抹灰工程) 3.4.1. 指标说明:考虑实际测量的可操作性,顶板腻子完成后,选取同一功能房间砼顶板 内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反 映同一房间砼顶板的平整程度。 3.4.2. 合格标准:≤10mm 3.4.3. 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5 米钢卷尺(或2 米靠尺、激光测距仪)3.4.4. 测量方法示例:

图4-4 顶板水平度测量示意图 3.5. 阴阳角方正(抹灰工程) 3.5.1. 指标说明:反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。 3.5.2. 合格标准:≤4mm 3.5.3. 测量工具:阴阳角尺 3.5. 4. 测量方法示例:

表户内实测实量检查记录表

附表二续表户内实测实量检查记录表房(户)号单元室 项目部位编号 允许 偏差 实际 偏差 合格率 项 目 部位编号 允许偏 差 实际偏 差 合格率 室内净高 客厅 A ±10mm 100% 开 间 尺 寸 客厅 A ±10mm 100% 客厅 A ±10mm 餐厅 E ±10mm 餐厅 E ±10mm 卧室 B ±10mm 卧室 C ±10mm 卧室 D ±10mm 厨房 F ±10mm 卫生间G ±10mm 阳台H ±10mm 墙体表面平整度 客厅 A 4mm 100% 墙 体 立 面 垂 直 度 客厅 A 4mm 100% 客厅 A 4mm 餐厅 E 4mm 餐厅 E 4mm 卧室 B 4mm 卧室 C 4mm 卧室 D 4mm 厨房 F 4mm 卫生间G 4mm 阳台H 4mm 阴阳角方正 客厅 A 4mm 98% 地 面 表 面 平 整 度 客厅 A 4mm 95% 客厅 A 4mm 餐厅 E 4mm 餐厅 E 4mm 卧室 B 4mm 卧室 C 4mm 卧室 D 4mm 厨房 F 4mm 卫生间G 4mm 阳台H 4mm 检查人: 记录人: 检查日期:年月日 书 房 卧 室 餐厅 客厅 厨房 卫 生 间 主卧室 阳台

相关文档
相关文档 最新文档