文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

考试题库(GB 26860-2011)

一、填空题

1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带

有电压)的电气设备。

2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过

低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。

3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。

4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。

5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在

有电设备上确证验电器良好。

6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。

7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点

(8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。

8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。

9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴

绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。

10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在

绝缘垫或绝缘台上。

11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。

12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。

14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。

15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。

16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。

17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。

18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属

丝者)。

19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种

工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。

20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工

作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。

21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。

22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接

地)。

23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不

超过1000u L/L)。

24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。

25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。

拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。

26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

(25mm2),并应满足装设点短路电流的要求。

27、风力大于(5)级时,或湿度大于(80%)时,不宜进行带电作业。

28、电容型验电器(高压验电笔)的试验周期是(1)年。

29、携带型短路接地线的试验周期是(5)年。

30、绝缘靴的试验周期是(半)年。

31、绝缘手套的试验周期是(半)年。

32、绝缘夹钳的试验周期是(1)年。

33、绝缘杆的试验周期是(1)年。

34、停电操作应按照“(断路器)—(负荷侧隔离开关)—(电源侧隔离开关)”的顺序依

次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。

35、在发生人身触电时,应立即(断开有关设备的电源)。

36、一个工作负责人不应同时执行(两张及以上)工作票。

37、同时停送电的检修工作填用(一张工作票),开工前完成工作票内的全部安全措施。

如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。

38、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自(变更安全措施)。

39、完成工作许可后,(工作负责人)、(专职监护人)应向工作班人员交待工作内容和现

场安全措施。(工作班成员)履行确认手续后方可开始工作。

40、(工作负责人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在(安全

措施)可靠,人员集中在一个工作地点,不致(误碰有电部分)的情况下,方能参加工作。

41、在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人向工作人员交待

(带电范围)、(安全措施)和(注意事项)。

42、全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待(所检修项目状况)、(试验结果)、(发

现的问题)和(未处理的问题)等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后表示(工作票终结)。

43、可能送电至停电设备的各侧都应(接地)。

44、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三相短

路。电缆及电容器接地前应(逐相充分放电),星形接线电容器的中性点应接地。45、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂(“禁止合闸,有人

工作!”)或(“禁止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。

46、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上面悬挂适当数量朝向里

面的(“止步,高压危险!”)标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有(“从此进出!”)的标示牌。

47、工作地点应设置(“在此工作!”)的标示牌。

48、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行

的过道遮栏上悬挂(“止步,高压危险!”)的标示牌。

49、高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,

并设置(“止步,高压危险!”)的标示牌。

50、试验结束后,试验人员应拆除自装的(接地短路线),并对被试设备,恢复试验前状

态。

二、单项选择题

1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此(D )。

A、一样

B、过程

C、工作

D、相反

2、装设接地线(C)单人进行。

A、严禁

B、必须

C、不宜

D、不宜

3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得(C)或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。

A、站长

B、工作许可人

C、运行人员

D、工作负责人

4、在一经合闸即可送电到(B)的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

A、检修地点

B、工作地点

C、工作现场

D、停电设备

5、在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离(B),工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

A、大于10m

B、小于10m

C、大于15m

D、小于15m

6、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近(B )和避雷针。

A、设备架构

B、避雷器

C、带电设备

D、接地网

7、巡视高压设备时,(C )进行其他工作。

A、可以

B、严禁

C、不宜

D、保证安全的前提下可以

8、隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内(A )的开关设备。

A、异常条件(例如短路)下的电流

B、天气恶劣条件下的电流

C、异常条件(例

如短路)下的电压D、负荷电流

9、低[电]压指用于配电的交流系统中( C )的电压等级。

A、250V以下

B、250V及其以下

C、1000V及其以下

D、1000V及其以上

10、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:(B)指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电

流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。

A、变电站

B、断路器

C、隔离开关

D、熔断器

11、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,(D)有权停止作业并组织人员撤离作业现场。

A、各类作业人员

B、现场运行人员

C、有关领导

D、现场负责人

12、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定(A)经常检查、补充或更换。

A、专人

B、安全员

C、值班员

D、站长。

13、在检修工作( A )应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。

A、前

B、中

C、后

D、期间

14、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查(A)每两年一次)。

A、至少

B、约

C、最多

D、必须

15、在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由(B)机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

A、客户

B、调度

C、运行

D、检修

16、经常有人工作的(A)宜配备急救箱,存放急救用品,并制定专人检查、补充或更换。

A、场所及施工车辆上

B、宿舍

C、作业现场

D、休息室

17、在电气设备上工作应有保证( B)的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。

A、施工质量

B、安全

C、工期

D、技术

18、在发现直接危及(C)安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。

A、设备

B、电网

C、人身

D、操作

19、10kV及以下设备不停电时的安全距离为:(B )

A、1.0m

B、0.7m

C、0.5m

D、0.35m

20、工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行( C )签发形式。

A、第三方

B、单方

C、双方

D、承包商

21、非连续进行的事故修复工作应使用(A)。

A、工作票

B、事故检修单

C、电气带电作业工作票

D、操作票

22、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(A )方可开始工作。

A、履行确认手续后

B、检查好安全措施的布置后

C、熟悉工作流程后

D、了解后

23、持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到(B)许可后方可开始工作。

A、变电站工作签发人

B、变电站工作许可人

C、线路工作签发人

D、调度值班员

24、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、( B )监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。

A、专业

B、专责

C、专工

D、专职

25、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:(C ),填

用电气第一种工作票。

A、高压设备上工作不需要部分停电者

B、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,不需要将高压设备停电或做安全措施者

C、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作

D、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作

26、设备同时停、送电,属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分,填用一张(B)工作票。

A.线路一种工作票B.电气第一种工作票

C.电气带电作业工作票D.电气二种工作票

27、事故紧急抢修工作(B )。

A、可不用工作票

B、使用紧急抢修单或工作票

C、记入操作记录簿内

D、用操作票

28、工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到(B )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。

A、工作负责人

B、工作许可人

C、工作票签发人

D、值班负责人

29、电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间,以(B)为限,延期应办理手续。

A、检修工作结束

B、批准的检修计划工作时间

C、结束工作任务

D、工作票上填明检修时间

30、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( C )的答复后方可执行。

A、设备无异常

B、已下令停止工作

C、工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电

D、设备状况可以运行

31、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:人员工作中与35kV及以下设备带电部分的安全距离为(C)

A、1.0m

B、0.70m

C、0.60m

D、0.35m

32、工作人员( B )擅自移动或拆除遮栏、标示牌。

A、严禁

B、不应

C、允许

D、视情况可

33、高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后(A ),并设置(A )的标示牌。

A、不应开启,“止步,高压危险!”

B、可以开启,“止步,高压危险!”

C、不应开启,“禁止合闸,有人工作!”

D、应开启,“止步,高压危险!”

34、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合(C )的安全距离要求。

A、设备停电时

B、人员工作中与设备带电部分

C、设备不停电时

D、人员工作中与设备不带电部分

35、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关( B ),应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

A、机构上

B、操作把手上

C、上方

D、下方

36、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的( A )措施。

A、技术

B、安全

C、保障

D、组织

37、若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的(C )标示牌。

A、“在此工作!”

B、禁止合闸,有人工作!”

C、“止步,高压危险!”

D、“禁止攀登”

38、成套接地线应由有(B)的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积不应小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。

A、保护膜

B、透明护套

C、保护外壳

D、外壳

39、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并( C )。电缆及电容器接地前应逐相充分( C ),星形接线电容器的中性点应接地。

A、单相接地、放电

B、短路、充电

C、三相短路、放电

D、三相短路、充电

40、因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或(A )。

A、使用个人保安线

B、合上接地刀闸

C、使用安全腰绳

D、使用防坠绳

41、可能送电至停电设备的(A )都应接地。

A、各侧

B、受电侧

C、送电侧

D、一侧

42、装设接地线时,人体(B )碰触未接地的导线。

A、严禁

B、不应

C、允许

D、视情况可

43、验电( C ),验电器应先在有电设备上确证验电器良好。

A、后

B、中

C、前

D、期间

44、装设接地线时,应( B )装接地端,( B )装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。

A、后、先

B、先、后

C、一人、一人

D、两人、两人

45、直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的(A )逐相验电。

A、接地处

B、进线侧

C、出线侧

D、金属

46、工作结束时间应由(C )填写。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作负责人

D、值班负责人

47、绝缘靴的试验周期为:(B)

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

48、绝缘手套的试验周期为:( B )

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

49、绝缘杆的试验周期为(C)

A、三年

B、半年

C、一年

D、两年

50、携带型短路接地线的试验周期为(A)

A、五年

B、三年

C、一年

D、两年

51、(C)设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮拦。

A、10KV及以下

B、110KV及以下

C、35KV及以下

D、6KV及以下

52、装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴(C )。

A、线手套

B、工作手套

C、绝缘手套

D、白手套

53、在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( B )的标示牌。

A、“止步,高压危险!”

B、“禁止攀登,高压危险!”

C、“从此上下!”?

D、有电危险!

54、在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( A )的标示牌。

A、“止步,高压危险!”

B、“从此上下!”

C、“在此工作!”

D、“禁止攀登,高压危险!”

55、在计算机显示屏上操作的( C )操作处,应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

A、接地刀闸

B、母线闸刀

C、隔离开关

D、断路器

56、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》适用于具有(B )及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。

A、66kV

B、35kV

C、220kV B、110kV

57、电容型验电器的试验周期是(B )

A、3年

B、1年

C、5年

D、2年

58、事故紧急处理、(A)、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。

A、程序操作

B、自动化操作

C、单人操作

D、远方操作

59、受令人接令后,应( C)无误后执行。

A、检查

B、填写

C、复诵

D、记录

60、操作票由( C )填用,每张票填写一个操作任务。

A、工作负责人

B、工作许可人

C、操作人员

D、值班长

61、停电拉闸操作应按照(A)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

A、断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸) —电源侧隔离开关(刀闸)

B、断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸) —负荷侧隔离开关(刀闸)

C、电源侧隔离开关(刀闸) —断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)

D、负荷侧隔离开关(刀闸) —断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)

62、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离为(C)

A、3.0m

B、0.9m

C、1.5m

D、2.00m

63、室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应(C)80%,同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏到工作区。

A、小于

B、大于

C、不大于

D、等于

64、工作人员(A )在SF6设备防爆膜附近停留。

A、不应

B、尽量避免

C、可以

D、严禁

65、进入SF6电气设备(A )或电缆沟工作,应先检测含氧量和SF6气体含量合格。

A、低位区

B、上位区

C、高位区

D、下位区。

66、设备内的SF6气体回收时工作人员应站在(C)

A、下风侧

B、顺风侧

C、上风侧

D、逆风侧。

67、设备解体检修(B ),应对SF6气体进行检验,并采取安全防护措施。

A、中

B、前

C、后

D、期间

68、SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴(C )或佩戴(C)的人员不应入内。

A. 面罩,正压式空气呼吸器

B. 防毒面具,护目镜

C. 防毒面具,正压式空气呼吸器

D. 棉口罩,正压式空气呼吸器

69、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每( B )年一次)。

A、1

B、2

C、3

D、4

70、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组(C )。

A、应有永久性的保护接地

B、应有永久性的、可靠的保护接地

C、应有且仅有一点保护接地

D、应有两点的保护接地

71、在进行高处工作时,不准在工作地点的( C )通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。

A. 前后

B. 附近

C.下面

D. 周围

72、二次回路通电或耐压试验前,应通知(B ),检查回路上确无人工作后,方可加压。

A、运行人员

B、有关人员

C、工作负责人

D、站长

73、试验结束后,(A )应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。

A、试验人员

B、工作许可人

C、检修人员

D、值班负责人

74、加压(B)应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上。

A、中

B、前

C、后

D、期间

75、( B )发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称。

A. 监护人;

B. 发令人;

C. 受令人;

D. 调度员

76、试验现场应装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂(C )的标示牌。

A、“在此工作!”

B、“禁止合闸,有人工作!”

C、“止步,高压危险!”

D、“禁止攀登”

77、观测钳形电流表时,应注意保持(C )与带电部分的安全距离。

A、身体

B、手部

C、头部

D、腿部

78、电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时(C ),待电缆尾线接通后方可拆除。

A、导线

B、铜线

C、接地线

D、铝线

79、检修动力电源箱的支路开关都应加装(A )并应定期检查和试验。

A、剩余电流动作保护器(漏电保护器)

B、熔断器

C、保险丝

D、刀闸

80、在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(B ),并与带电部分保持足够的安全距离。

A、两人直立搬运

B、放倒后搬运

C、倾斜搬运

D、一个直立搬运

81、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备(D)。

A、措施拆除

B、措施变更

C、接地线拆除

D、合闸送电

82、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和(C)同意,并在工作票上增填工作项目。

A、运行值班负责人

B、值班调度员

C、工作许可人

83、接受倒闸操作命令时(A )。

A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受

B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受

D、可由值班员接受。

84、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A )。

A、装入绝缘手套中

B、卷上去

C、套在手套外面

D、怎么都行。

85、操作票填写完后,在空余部分( D )栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。

A、指令项

B、顺序项

C、操作√

D、操作项目

86、工作票的字迹要填写工整、清楚、符合( B )的要求。

A、仿宋体

B、规程

C、楷书

D、印刷体。

87、(D )不得兼做其他工作。

A、工作负责人

B、值班员

C、工作许可人

D、专责监护人

88、装、拆接地线,应做好记录,(B )时应交待清楚。

A、巡视

B、交接班

C、许可

D、操作。

89、作业人员的基本条件之一:经( C )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。

A、领导

B、医疗机构

C、医师

D、专业机构

90、( B)是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

A、交接班制度

B、工作票制度

C、操作票制度

91、许可工作时,工作许可人应和工作负责人在工作票上分别( B )。

A、注明注意事项

B、确认、签名

C、签名

D、补充安全措施

92、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( C )的答复后方可执行。

A、设备无异常

B、已下令停止工作

C、工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电

93、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行监护。工作负责人在( A )时,可参加工作班工作。

A、全部停电

B、邻近设备已停电

C、部分停电

D、一经操作即可停电

94、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( C )。

A、悬挂标示牌

B、许可工作

C、三相短路

95、如果线路上有人工作,应在( B )悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

A、线路隔离开关操作把手上

B、线路断路器和隔离开关操作把手上

C、线路断路器上

96、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( B )及电容器

接地前应逐相充分放电。

A、避雷器

B、电缆

C、电抗器

97、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为( A )。

A、有电

B、无电

C、可能有电

D、可能无

98、调度值班员发布调度命令时,应和各单位值班人员(A)。

A、互通姓名并复诵无误

B、互通姓名并复诵

C、电话通知

99、属于调度管辖的任何设备,未经调度值班员许可,不得将设备进行()

A、投退操作

B、退出备用

C、投退操作或退出备用

100、在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备(B )提出停电申请,由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

A、变电站值班员

B、运行维护单位

C、调度员

101、正确装设、拆除接地线的方法是(A )

A、先装接地端,后装导体端;先拆导体端,后拆接地端

B、先装导体端,后装接地端;先拆接地端,后拆导体端

C、先装接地端,后装导体端;先拆接地端,后拆导体端

D、先装导体端,后装接地端;先拆接地端,后拆导体端

102、工作票由(B )签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。

A、工作票签发人

B、设备运行维护单位

C、其他单位

103、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)

并( C )。电缆及电容器接地前应逐相充分( C ),星形接线电容器的中性点应接地。

A.单相接地、放电

B.短路、充电

C.三相短路、放电

D.三相短路、充电

104、工作间断时,工作班全体人员应从工作(D),安全措施保持不动。

A、部分撤出

B、自由撤出

C、原地休息

D、全部撤出

105、同一变电站(包括发电厂升压站和换流站)内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张( D )。

A.线路一种工作票B.电气第一种工作票

C.电气带电作业工作票D.电气第二种工作票

106、全部工作完毕后,____应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结。( C )

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作负责人

D、值班负责人

三、多选题

1、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(BD )以内,室外不得接近故障点()以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

A、2m

B、4m

C、6m

D、8m

E、10m

2、变电站是电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或(ABCD)和变压器。

A、开关

B、配电线路的终端

C、建筑物

D、控制设备

3、电力线路是指在系统两点间用于输配电的(ABC)组成的设施。

A、导线

B、绝缘材料

C、附件

D、避雷线

4、隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的(A)和明显的(D);在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。

A、绝缘距离

B、安全距离

C、隔离点

D、断开标志

5、所谓运用中的电气设备,系指(ABC)即带有电压的电气设备。

A、全部带有

B、一部分带有

C、一经操作

D、不经操作

6、作业人员的基本条件,具备必要的(),熟悉()。(ACD)

A、电气知识

B、电气设备接线情况

C、业务技能

D、电气设备及其系统

7、在检修工作前应进行工作布置,明确(ABC)、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。

A、工作地点

B、工作任务

C、工作负责人

D、安全措施

8、在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含(ABCD)、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。

A、书面安全要求

B、工作布置

C、工作许可

D、工作申请

9、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行:(ABD)。

A、全体工作人员撤离工作地点

B、收回该系统的所有工作票,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦

C、会同工作负责人在工作票上分别确认、签名

D、应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试验

10、工作许可人的安全职责有(BCD)。

A、确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足

B、确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件

C、确认工作现场布置的安全措施完备,确认检修设备无突然来电的危险

D、对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充

11、若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:(ABD )。

A、属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分

B、一台变压器停电检修,其断路器也配合检修

C、在几个电气连接部分依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作

D、全站停电

12、工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成以下手续:(ABC)。

A、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施

B、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项

C、会同工作负责人在工作票上分别确认、签名

D、在工作现场全程监护工作班成员作业

13、工作负责人(监护人)的安全职责有(ABC)。

A、正确、安全地组织工作

B、确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充

C、工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施

D、工作后确认工作必要性和安全性

14、在几个电气连接部分上工作,同时符合下列哪些条件,可以使用一张第二种工

相关文档