银川能源学院

课程设计

课程名称:电力系统分析

设计题目:电力系统三相短路电流的计算

目录

摘要 ...................................... 错误!未定义书签。课题 (2)

第一章.短路的概述 (2)

1.1发生短路的原因 (2)

1.2发生短路的类型 (2)

1.3短路计算的目的 (3)

1.4短路的后果 (3)

第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算 (4)

2.1收集已知电力系统的原始参数 (4)

2.2制定等值网络及参数计算 (4)

2.2.1标幺值的概念 (4)

2.2.2计算各元件的电抗标幺值 (5)

2.2.3系统的等值网络图 (5)

第三章.故障点短路电流计算 (6)

第四章.电力系统不对称短路电流计算 (9)

4.1对称分量法 (9)

4.2各序网络的定制 (10)

4.2.1同步发电机的各序电抗 (10)

4.2.2变压器的各序电抗 (10)

4.3不对称短路的分析 (12)

4.3.1不对称短路三种情况的分析 (12)

4.3.2正序等效定则 (14)

心得体会 (15)

参考文献 (16)

电力系统分析是电气工程、电力工程的专业核心课程,通过学习电力系统分析,学生可以了解电力系统的构成,电力系统的计算分析及方法、电力系统常见的故障及其处理方法、电力系统稳定性的判断,为从事电力系统打下必要的基础。

电力系统短路电流的计算是重中之重,电力系统三相短路电流计算主要是短路电流周期(基频)分理的计算,在给定电源电势时,实际上就是稳态交流电路的求解。采用近似计算法,对系统元件模型和标幺参数计算作简化处理,将电路转化为不含变压器的等值电路,这样,就把不同电压等级系统简化为直流系统来求解。

在电力系统中,短路是最常见而且对电力系统运行产生最严重故障的后果之一。

电力系统接线图如图所示,其中G为发电机,M为电动机,负载(6)为由各种电动机组合而成的综合负荷,设在电动机附近发生三相短路故障,计算短路点k的短路电流。

第一章.短路的概述

1.1发生短路的原因

电力系统中,发生短路故障的原因有很多,常见的有:

(1)元件的绝缘自然老化发展成短路;

(2)因雷击或过电压引起电弧放电,凤、雪等自然灾害引起电杆倒塌;

(3)违反了电力系统的正规操作——违规操作;

其他,如鸟兽等跨接裸露导线等造成的短路。

1.2发生短路的类型

电力系统中,发生短路故障的类型具体可分为以下:

(1)三相接地故障,用K)3(表示;

(2)单相接地故障,用K)1(表示;

(3)两相短接故障,用K)2(表示;

(4)两相接地短路故障,用K)1,1(表示;

电力系统中,短路故障归类可以分为:

三相短路 {对称短路}

两相短路?{不对称短路}

单相接地短路?{不对称短路}

两相接地短路?{不对称短路}

在这些故障中,三相短路故障虽然很少发生,但情况比较严重,且三相短路时电力系统仍是三相对称的,称为对称故障,分析比较容易,因此对三相短路的研究有十分重要的意义。

1.3短路计算的目的

在电力系统中,短路计算具有十分重要的意义:

(1)选择有足够电动力稳定和热稳定性的电气设备;

(2)合理的配置继电保护及自动装置,并正确整定其参数;

(3)选择最佳的主接线方案;

(4)进行电力系统暂态稳态的计算;

(5)确定电力线路对邻近通信线路的干扰等;

1.4短路的后果

发生短路故障时可能产生以下后果:

(1)通过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧使短路点的元件发生故障甚至损坏。(2)短路电流通过非故障设备时,由于发热和电动力作用,引起它们使用寿命缩短甚至严重损坏。

(3)电力系统中部分地区的电压严重降低,使大量电力用户的正常工作遭到破坏。

(4)破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡甚至使得系统崩溃,无法继续正常运行。

所以,有必要对电力系统进行短路计算分析。根据计算的结果,合理选择和校验电气设备,进行继电保护装置的选型与整定计算,分析电力系统的故障及稳定性能,选择限制短路电流的措施和确定电力线路对通信线路的影响等。

第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算

2.1收集已知电力系统的原始参数

发电机G1:额定有功功率60MVA 次暂态电抗标幺值X”=0.12 ,次暂态电动势E”=1.08。 电动机为6MVA 。

变压器T1::变压器额定容量31.5MVA,电压10.5/121KV 变压器T2:变压器额定容量 7.7MVA,电压110/6.3KV 变压器T3:变压器额定容量20MVA,电压110/11KV

L1线路,60km ,X1=0.4Ω/km 、L2线路,20km 、 L3线路,7km

2.2制定等值网络及参数计算 2.2.1标幺值的概念

在电力系统分析中,还经常采用一种相对单位制,称为标幺值。在标幺值中。各不同单位的物理量都要指定一个基准值,这个基准值用下标B 表示。则某个物理量的标幺值定义为其有名值和基准值之比,用下标*表示,有时加上说明用标幺值表示后,可以略去下标*。

位)

基准值(与实际值同单)实际有名值(任意单位标幺值=

可见标么值是一个无单位的比值,而且,对同一个实际值,当所算的基值不同时其标幺值也不同。标么值的符号为各量符号加下角码“*”

标幺值是一个没有量纲的数值,对于同一个有名值,基准值选的不同,其标幺值也就不同,因此,说明一个量的标幺值时,一定要同时说明它的基准值,否则,标幺值没意义。 电力系统使用标幺值进行计算和标注,主要是因为它具有这样一些优点:

(1)易于比较电力系统各元件的参数和特点,便于迅速准确的判定结果的正确性。 (2)能够简化计算公式,交流电路中,用标幺值计算时通过选择不同的基准值,线电压与相电压的标幺值相等,三相功率与单相功率的标幺值相等,三相电路与单相电路的计算公式相同。

(3)三相电力系统中,各元件参数和变量之间的基准值还有确定关系:

U I S

B B B

3= Y

Z Z I U

B

B B

B B

1

3=

=

2.2.2计算各元件的电抗标幺值

发电机1电抗:2.06010012.01

'

'*

*===S S X X N

B

变压器2电抗:333.05

.31100

1005.10100%2*

=?=?=S S U X N

B

K

线路3电抗:182.0115604.0604.032

*

100

2

=??=??=U

S X B

B

线路4电抗:061.0100

204.0204.04

1152

2

*

=??=??=U S X B

B

变压器5电抗:525.020*******.10100%5*

=?=?=S

S U X N

B

K

综合负载6的模型为电压源,35.0,8.0"

"==X E (要归算到统一的基准值下)有

944.11810035.06"

*

=?=?=S

S X X N

B

线路7电抗:03.0100

104.0104.07

1152

2

*

=??=??=U S X B

B

变压器8电抗:4.15.71001005.10100%8*

=?=?=S S U X N

B

K

大容量电动机9的模型为电压源,9.0'

'=E ,2.0''=X (要归算到统一的基准值下)

有:

333.36

1002.0'

'*9=?=?=N B S S X X 图中分子为元件电抗的编号,分母为电抗的标幺值,电动势也以标幺值表示,并忽略其间的相位差,相应的计算以实数计算。

2.2.3系统的等值网络图

第三章.故障点短路电流计算

先合并串连电抗,得到图,

串联电抗合并

其中,

715.0182.0333.02.010*=++=X 53.2944.1525.0061.011*=++=X 43.14.103.012*

=+=X

因为电路含有多个电源,先在A 点断开电路,用戴维南定理,将断开处的二端口网络等效成一个电压源,其电动势等于A 点处的开路电压

018.18.053.253.2715.08.008.1611111061***

****=+?+-=++-=E X X X E E E 其内阻为除源后的A 端的等效电阻 557.011//1012***==X X X 再接入电路,得图

戴维南定理简化后的电路 求出起始次暂态电流的标幺值为:

512.043

.1557.0018.112131

****

"=+=+=X X E I 27.0333

.39.0292

*

*

*

"

===X E I 782.027.0512.021"

""*

*

*=+=+=I I I 起始次暂态电流为KA KA U

S I I B

B

167.73

.63100

782.03"

*

"=??

== 冲击电流:kA I I I i B imp

26.18167.755.2)28.128.1('

'*2''*1=?=+=

短路电流的最大有效值:

''*2''*157.152.1I I i imp +=

kA 02.113

.63100

)

27.057.1512.052.1(=??+?=

短路功率(短路容量):

MVA S I S B kt

2.78100782.0''*=?==

第四章.电力系统不对称短路电流计算

4.1对称分量法

任何一个三相不对称的系统都可分解成三相对称的三个分量系统,即正序、负序和零序分量系统。对于每一个相序分量来说,都能独立地满足电路的欧姆定律和基尔霍夫定律,从而把不对称短路计算问题转化成各个相序下的对称电路的计算问题。

对称分量法是分析不对称故障的常用方法,根据对称分量法,任意一组不对称的三个相量(电压或电流)总可以分解成为正序、负序和零序三组(每组三个)相量。正序分量是指三个相量模相同,但相位角按A-B-C顺序互差1200,正序分量一般加下标1表示。

电力系统稳态运行时只有正序分量。负序分量是指三个相量模相同。但相位角按C-B-A顺序互差1200,负序分量一般加下标2表示,零序分量是指三个相量模相同,且相位角也相等,零序分量一般加下标0表示。

(1)图中相量

?

?

?

F

F

F c

b

a1

1

1

幅值相等,相位彼此互差1200,且a超前b,b超前c,称

为正序分量;

(2)图中相量

?

?

?

F

F

F c

b

a2

2

2

幅值相等,相位关系与正序相反,称为负序分量;

(3)图中相量

?

?

?

F

F

F c

b

a0

幅值和相位均相同,称为零序分量。

4.2各序网络的定制

4.2.1同步发电机的各序电抗

同步发电机在对称运行时,只有正序电势和正序电流。此时的电机参数就是正序参数。当发电机定子绕组中通过负序基频电流时,它产生的负序旋转磁场与正序基频电流产生的旋转磁场转向正好相反。因此,负序旋转磁场同转子之间有两倍同步旋转的相对运动。正序电抗取决于定子负序旋转磁场所遇到的磁阻,由于转子纵横间不对称,随着负序旋转磁场同转子间的相对位置的不同,负序磁场所遇到的磁阻也不同,负序电抗也就不同。

发生不对称短路时,由于发电机转子纵横轴间的不对称,定、转子绕组无论是在稳态还是在暂态过程中,都将出现一系列的高次谐波电流,这就使对发电机序参数的分析变复杂了。为了使发电机负序电抗具有确定的含义,取发电机负序端电压的基频分量与负序电流基频分量的比值,作为计算电力系统基频短路时发电机的负序阻抗。

当发电机定子绕组通过基频零序电流时,由于各相电枢磁势大小相等,相位相同,且在空间相差120度电角度。它们在系统中的合成磁动势为零,所以,发电机的零序电抗仅由定子线圈的等位漏磁通确定。但是零序电流所产生的漏磁通与正序(或负序)电流所产生的漏磁通不同的,其差别与绕组形式有关。

4.2.2变压器的各序电抗

变压器的等值电路表征了一相原、副方绕组间的电磁关系。下图反映了不计绕组电阻和铁芯损耗时变压器的零序等值电路。

jxI

jxII

jxIII jxI

jxm(0)

II

I

I

jxIII

jxII

II

III

(a)(b)

如图变压器的零序等值电路

(a )双绕组变压器(b )三绕组变压器

变压器等值电路中的参数不仅同变压器的结构有关,有的参数也同所通过电流的序别有关。变压器各绕组的电阻,与通过的序别无关。因此,变压器的正序,负序,零序的等值电阻相等。

变压器的漏抗,反映了原副方绕组间磁耦合的情况,磁通的路径与所通电流的序别无关。因此变压器的正序,负序,零序等值漏抗也相等。

变压器的励磁阻抗,取决于主磁通路径的磁导,当变压器通以负序电流时,主磁通的路径与正序电流时完全相同,所以变压器正序,负序和零序等值电路及参数是完全相同的。

对于由三个单相变压器组成的三相变压器组,每相的零序主磁通与正序主磁通一样,有独立磁路。对于三相四柱式,零序主磁通也能形成回路,磁阻很小, 所以两种变压器中,短路计算时可以当做(0)m x =∞,忽略励磁电流,把励磁支路断开。

变压器的零序等值电路与外电路的联接,取决于零序电流的流通路径,因而与变压器三相绕组联接形式及中性点是否接地有关,即:

(1)当外电路向变压器某侧三相绕组施加零序电压时,如果能在改侧产生零序电流,则等值电路中改侧绕组与外电路接通;如果不能产生零序电流,则从电路等值的观点,可以认为变压器该侧绕组与外电路断开。根据这一原则,只有中性点接地的星形接法才能与外电路接通。

(2)当变压器绕组只有零序电势时,如果它能将零序电势施加到外电路上去并能提供零序电流的通路,则等值电路中改侧绕组端点与外电路接通,否则与外电路断开。所以也只有Y N 接法绕组才能与外电路接通。

(3)在三角形接法的绕组中,绕组的零序电势虽不能作用到外电路去,但能在绕组中形

成环流,在等值电路中改侧绕组端点接零序等值中性点。

由于三角形接法的绕组漏抗与励磁支路并联,不管何种铁芯结构的变压器,一般励磁电抗总比漏抗大得多,一般近似取(0)m x =∞。

小结

(1)对称分量法是分析电力系统不对称故障的实用方法 (2)静止元件的正序电抗和负序电抗相等。

(3)对于旋转设备,各序电流会引起不同的电磁过程,三序阻抗不相等。 (4)变压器零序电抗的大小,则决定于变压器三相绕组的结线方式和变压器的铁芯结构。 (5)由于相间互感的助增作用,架空输电线的零序电抗大于正序电抗,架空地 线的存在使得输电线的零序电抗有所减小。电缆线路零序电抗的数值,则与电缆的包护层有关。 (6)制订序网时,某序网应该包含该序电流通过的所有元件,负序网络结构与正序网络相同,但是为无源网络。制订零序网络,应从故障点开始,依次考察零序电流的流通情况。在一相零序网络中,中性点接地阻抗须以其三倍值表示,并且也为无源网络。

4.3不对称短路的分析

4.3.1不对称短路三种情况的分析

(1)单相接地短路

故障处边界条件为:

0=?fa V ,0=?

fb

I ,0=?

fc I

用对称分量法表示为:

0)0()2()1(=++?

?

?

fa fa fa V V V ,0)0()2()1(2=++?

??

fa fa fa I aI I a

0)0()2(2

)1(=++?

?

?

fa fa fa I I a aI

整理后得到序分量表示的边界条件为:

???

??

??

===++?

???

??)0()2()1(0)0()2()1(fa fa fa fa fa fa I I I V V V

解得: )

()1()0()

2()

1()

0(x x

x V I ff ff ff j f

fa ++=

?

)1()0()2(fa fa fa I I I ?

?

?

==

(2)两相短路

a

b

c

Ifa=0

Ifb=0

Ifc=0

故障处的边界条件为:

0=+?

?fc

fb I I ,fc fb V V ?

?

=

用对称分量法表示为:

0)0()2()1(=++?

??fa fa fa I I I

0)2(2)1()0()0()2()1(2=+++++?

?

????

fa fa fa fa fa fa I a aI I I aI I a )0()2(2

)1()0()2()1(2

fa fa fa fa fa fa V V a aV V aV V a ?

?

?

???

++=++

电力系统短路计算课程设计

南昌工程学院 课程设计 (论文) 机械与电气工程学院电气工程及其自动化专业课程设计(论文)题目电力系统短路电流计算 学生姓名 班级 学号 指导教师 完成日期2013 年11 月30 日

成绩: 评语: 指导教师: 年月日

南昌工程学院 课程设计(论文)任务书

机械与电气工程学院 10电气工程及其自动化专业班学生: 日期:自 2013 年 11 月 18 日至 2013 年 11 月 30 日 指导教师: 助理指导教师(并指出所负责的部分): 教研室:电气工程教研室主任: 附录:短路点的设置如下,计算时桥开关和母连开关都处于闭合状态。

一、取基准容量: S B=100MVA 基准电压:U B=U av 二、计算各元件电抗标幺值: =0.0581, (1)X L=0.401Ω/km ,L1=16.582km L2=14.520km ,X d1=X d2=X'' d 系统电抗标幺值X'' =0.0581,两条110kV进线为LGJ-150型 d 线路长度一条为16.582km,另一条为14.520km.。 (2)主变铭牌参数如下: 1﹟主变:型号 SFSZ8-31500/110 接线 Y N/Y N/d11 变比 110±4×2.5%∕38.5±2×2.5%∕10.5 短路电压(%) U K(1-2)=10.47 U K(3-1)=18 U K(2-3)=6.33 短路损耗(kw) P K(1-2)=169.7 P K(3-1)=181 P K(2-3)=136.4 空载电流(%) I0(%)=0.46 空载损耗(kW) P0=40.6 2﹟主变:型号 SFSZ10-40000/110 接线 Y N/Y N/d11 变比 110±8×1.25%∕38.5±2×2.5%∕10.5 短路电压(%) U K(1-2)=11.79 U K(3-1)=21.3 U K(2-3)=7.08 短路损耗(kW) P K(1-2)=74.31 P K(3-1)=74.79 P K(2-3)=68.30 空载电流(%) I0(%)=0.11 空载损耗(kW) P0=26.71 (3)转移电势E∑=1

电力系统分析之短路电流计算讲课稿

电力系统分析之短路电流计算 电力系统是由生产、输送、分配、及使用电能的发电机、变压器、电力线路和用户组成一个整体,它除了有一次设备外还应有用于保护一次设备安全可靠运行的二次设备。对电力系统进行分析应包括正常运行时的运行参数和出现故障时的故障参数进行分析计算。短路 是电力系统出现最多的故障,短路电流的计算方法有很多,而其中以“应用运算曲线”计算短路电流最方便实用。应用该方法的步骤如下: 1、 计算系统中各元件电抗标幺值; 1)、基准值,基准容量(如取基准容量Sj=100MV A ),基准电压Uj 一般为各级电压的平均电压。 2)系统中各元件电抗标幺值计算公式如下: 发电机 ? Cos P S X X e j d d /100%' '"* ? = 式中" *d X 为发电机次暂态电抗百分值 变压器 e j d b S S U X ?=100%* 式中U d %为变压器短路电压的百分值 线路 20*e j j U S L X X ? = 式中X 0为每仅是电抗的平均值(架空线为0.4欧/公里) 电抗器 2*3100%j j e e k k U S I U X X ??= 式中X k %为电抗器的短路电抗百分值 系统阻抗标幺值 Zh j x S S X = * S Zh 断路器的遮断容量 2、 根据系统图作出等值电路图, 将各元件编号并将相应元件电抗标幺值标于元件编号 下方; 3、 对网络化简,以得到各电源对短路点的转移电抗,其基本公式有: 串联 X 1 X 2X 3 X 3 =X 1+X 2 并联 X 1 X 2 X 3 2 12 1213//X X X X X X X +?= =

电力系统分析课程设计-潮流计算

目录 摘要 (1) 1.任务及题目要求 (2) 2.计算原理 (3) 2.1牛顿—拉夫逊法简介 (3) 2.2牛顿—拉夫逊法的几何意义 (7) 3计算步骤 (7) 4.结果分析 (9) 小结 (11) 参考文献 (12) 附录:源程序 (13) 本科生课程设计成绩评定表 (32)

摘要 电力系统的出现,使高效,无污染,使用方便,易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生率第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已经成为一个国家经济发展水平的标志之一。 电力系统稳态分析包括潮流计算和静态安全分析。电力系统潮流计算是电力系统最基本的计算,也是最重要的计算。所谓潮流计算,就是已知电网的接线方式与参数及运行条件,计算电力系统稳态运行各母线电压、个支路电流与功率及网损。对于正在运行的电力系统,通过潮流计算可以判断电网母线电压、支路电流和功率是否越限,如果有越限,就应采取措施,调整运行方式。对于正在规划的电力系统,通过潮流计算,可以为选择电网供电方案和电气设备提供依据。潮流计算还可以为继电保护和自动装置定整计算、电力系统故障计算和稳定计算等提供原始数据。 在电力系统运行方式和规划方案的研究中,都需要进行潮流计算以比较运行方式或规划供电方案的可行性、可靠性和经济性。同时,为了实时监控电力系统的运行状态,也需要进行大量而快速的潮流计算。因此,潮流计算是电力系统中应用最广泛、最基本和最重要的一种电气运算。在系统规划设计和安排系统的运行方式时,采用离线潮流计算;在电力系统运行状态的实时监控中,则采用在线潮流计算。 关键词:电力系统潮流计算牛顿-拉夫逊法

课程设计(论文)-基于MATLAB的电力系统单相短路故障分析与仿真.doc

课程设计 ( 论文 )- 基于 MATLAB的电力系统单相短路故障分析与 仿真

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统分析课程设计说明书题目:单相接地短路 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1307 姓名:陈欢

目录 课程设计(论文)任务书 ----------------------- (1)引言 ------------------------------------------------------------------- ( 3)第一章.电力系统短路故障分析------------------------------- ( 4)第二章.电力系统单相短路计算-------------------- ( 5)2.1 简单不对称故障的分析计算---------------------- ( 5) 2.1.1. 对称分量法 ------------------- (5) 2.2 单相接地短路------------------------------ ( 6) 2.2.1. 正序等效定则 ---------------------------- (6) 2.2.2. 复合序网 --------------------------------- (6) 2.2. 3. 单相接地短路分析 --------------------------- (7)第三章.电力系统单相短路时域分析 ---------------- ( 10)3.1 仿真模型的设计与实现------------------------ (10) 3.1.1. 实例分析 -------------------------------- (10) 3.1.2. 仿真参数 ----------------------------- -- -- -- (11)3.2 仿真结果分析------------------------------- (13) 结束语 ----------------------------------------- ( 18)参考文献 --------------------------------------- ( 18)

电力系统分析课程设计 三相短路故障分析计算

课程设计报告 题目电力系统课程设计 《三相短路故障分析计算》 课程名称电力系统课程设计 院部名称龙蟠学院 专业电气工程及其自动化 班级M08电气工程及其自动化学生姓名 学号0821113 课程设计地点C304 课程设计学时一周 指导教师朱一纶 金陵科技学院教务处制

目录 摘要 (ii) 一、基础资料 (3) 1.电力系统简单结构图................................................ ....... . ..... .. ... . .... . .. . (3) 2.电力系统参数 (3) 3参数数据 (4) 二、元件参数标幺值的计算及电力系统短路时的等值电路 (4) 1.发电机电抗标幺值..................................................... ....... . ..... .. ... (4) 2.负载电抗标幺值 (4) 3变压器电抗标幺值 (4) 4.线路电抗标幺值............................................. ........ ....... . ..... .. ... ... .. (4) 5.电动机电抗标幺值........................................ ........ ....... . ..... .. ... ... .. (4) 三、化简等值电路 (4) 四、求出短路点的次暂态电流 (4) 五、求出短路点冲击电流和短路功率 (4) 六、设计心得............................................................. . . . . .. (20) 七、参考文献............................................................. (21) 电力系统课程设计《三相短路故障分析计算》

用matlab电力系统潮流计算

题目:潮流计算与matlab 教学单位电气信息学院姓名 学号 年级 专业电气工程及其自动化指导教师 职称副教授

摘要 电力系统稳态分析包括潮流计算和静态安全分析。本文主要运用的事潮流计算,潮流计算是电力网络设计与运行中最基本的运算,对电力网络的各种设计方案及各种运行方式进行潮流计算,可以得到各种电网各节点的电压,并求得网络的潮流及网络中的各元件的电力损耗,进而求得电能损耗。本位就是运用潮流计算具体分析,并有MATLAB仿真。 关键词:电力系统潮流计算 MATLAB Abstract Electric power system steady flow calculation and analysis of the static safety analysis. This paper, by means of the calculation, flow calculation is the trend of the power network design and operation of the most basic operations of electric power network, various design scheme and the operation ways to tide computation, can get all kinds of each node of the power grid voltage and seek the trend of the network and the network of the components of the power loss, and getting electric power. The standard is to use the power flow calculation and analysis, the specific have MATLAB simulation. Key words: Power system; Flow calculation; MATLAB simulation

课程设计电力系统短路故障电流计算

邵阳学院 《电力系统暂态分析》课程设计题目:电力系统短路故障电流计算 姓名刘彪 年级 04级 专业电气工程及其自动化 学号 0441025035 院系信息与电气工程系 指导老师黄肇王晓芳 信息与电气工程系电气工程及其自动化教研室制

目录 第一部分电力系统短路故障电流计算任务 (1) 一.题目 二.设计目的与要求 三.主要内容 四.基本原理 五、计算实例 六、短路电流计算的步骤 七、对称短路计算原理框图 第二部分手工计算所得结果 (8) 一、元件参数计算及等值电路 二、三相对称短路电流和容量的计算 第三部分本题目的计算机解法 (13) 一、计算机程序编写 二、计算机设计序所得结果 第四部分课程设计总结 (20)

第一部分电力系统短路故障电流计算任务 一.题目 电力系统短路故障电流的计算机计算 二.设计目的与要求 电力系统发生短路故障造成的危害性是最大的。作为电力系统三大计算之一,分析短路故障的参数更为重要。通过课程设计, 使学生巩固电力系统三相短路计算的基本原理与方法,掌握短路电流的数值求解方法,开发系统短路故障电流的计算程序。同时,通过软件开发,也有助于计算机操作能力和软件开发能力的提高。 要求手工计算和计算机仿真出给定系统短路后的短路电流(含支路电流)和节点电压。开发语言:FORTRAN 或C 语言或MATLAB软件。 三.主要内容 1. 形成算例系统节点导纳矩阵,准备原始数据,并手工计算短路电流。 2. 复习系统三相短路的基本原理,建立数学模型。 3. 确定合适的数值计算方法(矩阵直接求逆,节点优化编号,LR 分解)。 4. 上机编程调试,分析。 5. 仿真算例系统的短路电流﹑支路电流和节点电压,并与手工计算比较。 6. 上机演示答辩,书写该课程设计说明书。 四.基本原理 1、数学模型的建立 电力网络的数学模型是指将网络的有关参数和变量及其相互关系归纳起来所组成的﹑可反映网络性能的数学方程式。(节点电压方程﹑回路电流方程) 2、本次设计,拟采用运用节点导纳矩阵的节点电压方程。 IB=YBUB 3、三相对称短路计算原理及不对称短路计算原理 2、计算方法的确定 本次设计采用“线性方程组求解的直接法与LR 分解法”。 五、计算实例

电力系统建模及仿真课程设计

某某大学 《电力系统建模及仿真课程设计》总结报告 题目:基于MATLAB的电力系统短路故障仿真于分析 姓名 学号 院系 班级 指导教师

摘要:本次课程设计是结合《电力系统分析》的理论教学进行的一个实践课程。 电力系统短路故障,故障电流中必定有零序分量存在,零序分量可以用来判断故障的类型,故障的地点等,零序分量作为电力系统继电保护的一个重要分析量。运用Matlab电力系统仿真程序SimPowerSystems工具箱构建设计要求所给的电力系统模型,并在此基础上对电力系统多中故障进行仿真,仿真波形与理论分析结果相符,说明用Matlab对电力系统故障分析的有效性。实际中无法对故障进行实验,所以进行仿真实验可达到效果。 关键词:电力系统;仿真;短路故障;Matlab;SimPowerSystems Abstract: The course design is a combination of power system analysis of the theoretical teaching, practical courses. Power system short-circuit fault, the fault current must be zero sequence component exists, and zero-sequence component can be used to determine the fault type, fault location, the zero-sequence component as a critical analysis of power system protection. SimPowerSystems Toolbox building design requirements to the power system model using Matlab power system simulation program, and on this basis, the power system fault simulation, the simulation waveforms with the theoretical analysis results match, indicating that the power system fault analysis using Matlab effectiveness. Practice can not fault the experiment, the simulation can achieve the desired effect. Keywords: power system; simulation; failure; Matlab; SimPowerSystems - 1 - 目录 一、引言 ............................................ - 3 -

电力系统三相短路电流的计算

能源学院 课程设计 课程名称:电力系统分析 设计题目:电力系统三相短路电流的计算 学院:电力学院 专业:电气工程及其自动化____________ 班级:1203班________________________ 姓名:将________________________ 学号:1310240006__________________

目录 摘要 (1) 课题 (2) 第一章.短路的概述 (2) 1.1发生短路的原因 (2) 1.2发生短路的类型 (2) 1.3短路计算的目的 (3) 1.4短路的后果 (3) 第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算 (4) 2.1收集已知电力系统的原始参数 (4) 2.2制定等值网络及参数计算 (4) 2.2.1标幺值的概念 (4) 2.2.2计算各元件的电抗标幺值 (5) 2.2.3系统的等值网络图 (5) 第三章.故障点短路电流计算 (6) 第四章.电力系统不对称短路电流计算 (9) 4.1对称分量法 (9) 4.2各序网络的定制 (10) 4.2.1同步发电机的各序电抗 (10) 4.2.2变压器的各序电抗 (10) 4.3不对称短路的分析 (12) 4.3.1不对称短路三种情况的分析 (12) 4.3.2正序等效定则 (14) 心得体会 (15) 参考文献 (16)

电力系统分析是电气工程、电力工程的专业核心课程,通过学习电力系统分析,学生可以了解电力系统的构成,电力系统的计算分析及方法、电力系统常见的故障及其处理方法、电力系统稳定性的判断,为从事电力系统打下必要的基础。 电力系统短路电流的计算是重中之重,电力系统三相短路电流计算主要是短路电流周期(基频)分理的计算,在给定电源电势时,实际上就是稳态交流电路的求解。采用近似计算法,对系统元件模型和标幺参数计算作简化处理,将电路转化为不含变压器的等值电路,这样,就把不同电压等级系统简化为直流系统来求解。 在电力系统中,短路是最常见而且对电力系统运行产生最严重故障的后果之一。

电力系统短路计算设计

轉騎44焙 电力系统设计 设计人______________ 专业_______________ 学号_______________ 指导老师____________ 日期_______________ 成绩

Z 、设计题目2:电力系统短路计算 、电力系统原理接线图 A1 U 220 Kg 电力系统元件型号敕据 如图所示 衍3萨示 MCL — 10 1000 X R %=10 输电线路 LK L2 LGJ —300 60KM L3. L4 LGJ —300 80KM L5. L6 LGJ —300 20KM L7. L8 LGJ —300 20KM 四、设计任务 4.2短路类型的短路电流计算 4.3不同点短路时的短路电流计算 4.3.1 计算2M 母线上发生三相短路流到短路点的短路电流。 220--0.8 益性0.124 r ■/ 卜:? 2 x240^ 丿 2 x 打

432 计算5M母线上发生三相短路流到短路点的短路电流。 4.4输电线上的短路电流 计算5M母线上发生三相短路,流到1L~8L上的短路电流。 4.5任意时刻短路电流的计算 计算4M母线上发生三相短路,分别计算t=Os, t=0.2s, t=4s, 过的短路电流周期分量及各电源的短路电流。 五、设计说明书撰写要求 1. 设计内容全面,说明部分条理清晰,计算工程详略得当。 2. 数据列表分析明晰,需要列表的有: 不同短路类型的短路电流计算结果 不同点短路时的短路电流计算结果 任意时刻短路电流的计算结果 课程设计说明书装订顺序:封面、成绩评审意见表、任务书、目录、正文献 故障点流、参考

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

电力系统综合课程设计

电力系统分析 综合课程设计报告 电力系统的潮流计算和故障分析 学院:电子信息与电气工程学院 专业班级: 学生姓名: 学生学号: 指导教师: 2014年 10月 29 日

目录 一、设计目的 (1) 二、设计要求和设计指标 (1) 2.1设计要求 (1) 2.2设计指标 (2) 2.2.1网络参数及运行参数计算 (2) 2.2.2各元件参数归算后的标么值: (2) 2.2.3 运算参数的计算结果: (2) 三、设计内容 (2) 3.1电力系统潮流计算和故障分析的原理 (2) 3.1.1电力系统潮流计算的原理 (2) 3.1.2 电力系统故障分析的原理 (3) 3.2潮流计算与分析 (4) 3.2.1潮流计算 (4) 3.2.2计算结果分析 (8) 3.2.3暂态稳定定性分析 (8) 3.2.4暂态稳定定量分析 (11) 3.3运行结果与分析 (16) 3.3.1构建系统仿真模型 (16) 3.3.2设置各模块参数 (17) 3.3.3仿真结果与分析 (21) 四、本设计改进建议 (22) 五、心得总结 (22) 六、主要参考文献 (23)

一、设计目的 学会使用电力系统分析软件。通过电力系统分析软件对电力系统的运行进行实例分析,加深和巩固课堂教学内容。 根据所给的电力系统,绘制短路电流计算程序,通过计算机进行调试,最后成一个切实可行的电力系统计算应用程序,通过自己设计电力系统计算程序不仅可以加深学生对短路计算的理解,还可以锻炼学生的计算机实际应用能力。 熟悉电力系统分析综合这门课程,复习电力系统潮流计算和故障分析的方法。了解Simulink 在进行潮流、故障分析时电力系统各元件所用的不同的数学模型并在进行不同的计算时加以正确选用。学会用Simulink ,通过图形编辑建模,并对特定网络进行计算分析。 二、设计要求和设计指标 2.1设计要求 系统的暂态稳定性是系统受到大干扰后如短路等,系统能否恢复到同步运行状态。图1为一单机无穷大系统,分析在f 点发生短路故障,通过线路两侧开关同时断开切除线路后,分析系统的暂态稳定性。若切除及时,则发电机的功角保持稳定,转速也将趋于稳定。若故障切除晚,则转速曲线发散。 图1 单机无穷大系统 发电机的参数: SGN=352.5MWA,PGN=300MW,UGN=10.5Kv,1=d x ,25.0'=d x ,252.0''=x x ,6.0=q x , 18.0=l x ,01.1'=d T ,053.0"=d T ,1.0"0=q T ,Rs=0.0028,H(s)=4s;TJN=8s,负序电抗:2.02=x 。 变压器T-1的参数:STN1=360MVA,UST1%=14%,KT1=10.5/242; 变压器T-2的参数:STN2=360MVA,UST2%=14%,KT2=220/121;

电力系统分析潮流计算

电力系统分析潮流计算报告

目录 一.配电网概述 (3) 1.1 配电网的分类 (3) 1.2 配电网运行的特点及要求 (3) 1.3 配电网潮流计算的意义 (4) 二.计算原理及计算流程 (4) 2.1 前推回代法计算原理 (4) 2.2 前推回代法计算流程 (7) 2.3主程序清单: (9) 2.4 输入文件清单: (11) 2.5计算结果清单: (12) 三.前推回代法计算流程图 (13) 参考文献 (14)

一.配电网概述 1.1 配电网的分类 在电力网中重要起分配电能作用的网络就称为配电网; 配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—10KV,苏州有20KV的),低压配电网(220/380V); 在负载率较大的特大型城市,220KV电网也有配电功能。 按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配电网和工厂配电网等。 在城市电网系统中,主网是指110KV及其以上电压等级的电网,主要起连接区域高压(220KV及以上)电网的作用。 配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源。 从投资角度看,我国与国外先进国家的发电、输电、配电投资比率差异很大,国外基本上是电网投资大于电厂投资,输电投资小于配电投资。我国刚从重发电轻供电状态中转变过来,而在供电投资中,输电投资大于配电投资。从我国城网改造之后,将逐渐从输电投资转入配电建设为主。 本文是基于前推回代法的配电网潮流分析计算的研究,研究是是以根节点为10kV的电压等级的配电网。 1.2 配电网运行的特点及要求 配电系统相对于输电系统来说,由于电压等级低、供电范围小,但与用户直接相连,是供电部门对用户服务的窗口,因而决定了配电网运行有如下特点和基本要求:

第七章 电力系统的短路计算2010分析

第七章电力系统的短路计算华中科技大学电力工程系 罗毅 luoyee@https://www.wendangku.net/doc/1511045360.html, 87544274(o)

本章习题 P214-216:7-2、3、5、6、7、11、12 11月3日(星期三)交

学习目标 ?掌握无限大功率电源系统三相短路计算?掌握有限容量电源系统三相短路计算?掌握序阻抗的基本概念;掌握各元件的各序等值电路及其序阻抗的确定方法?掌握应用对称分量法分析不对称短路的方法,序网方程,复合序网 ?掌握电力系统发生简单不对称短路时的短路电流计算

学习方法 ?1、理解短路计算涉及的基本概念是短路计算的基础; ?2、注意各种短路的物理过程及短路的分析过程,而不是简单地记忆相关公式;

电力系统的短路故障 短路:电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况。 一、短路的原因及其后果 ?短路的原因 ?电气设备及载流导体因绝缘老化,或遭受机械损 伤,或因雷击、过电压引起绝缘损坏; ?架空线路因大风或导线履冰引起电杆倒塌等,或 因鸟兽跨接裸露导体等; ?电气设备因设计、安装及维护不良所致的设备缺 陷引发的短路; ?运行人员违反安全操作规程而误操作,如带负荷 拉隔离开关,线路或设备检修后未拆除接地线就 加上电压等。

电力系统的短路故障 ?短路的后果 ?强大的短路电流通过电气设备使发热急剧增加,短路持续时间较长时,足以使设备因过热而损坏甚至烧毁; ?巨大的短路电流将在电气设备的导体间产生很大的电动力,可能使导体变形、扭曲或损坏; ?短路将引起系统电压的突然大幅度下降,系统中主要负荷异步电动机将因转矩下降而减速或停转,造成产品报废甚至设备损 坏; ?短路将引起系统中功率分布的突然变化,可能导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性,造成大面积停电。这是 短路所导致的最严重的后果。 ?巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场,尤其是不对称短路时,不平衡电流所产生的不平衡交变磁场,对周围的通 信网络、信号系统、晶闸管触发系统及自动控制系统产生干扰。

电力系统分析课程设计-电力系统短路故障的计算机算法程序设计

电力系统分析课程设计-电力系统短路故障的计算机算法程序设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统分析课程设计 电力系统短路故障的计算机算法程序设计 姓名____刘佳琪___ 学号_2014409436__ 班级__20144094___ 指导教师___鲁明芳____

目录 1 目的与原理 (1) 1.2 关于电力系统短路故障的计算机算法程序设计目的 (1) 1.2 设计原理 (1) 1.2.1计算机计算原理 (1) 1.2.2电力系统短路计算计算机算法 (2) 2 计算机编程环境及编程语言的选择 (2) 2.1 优势特点 (2) 2.1.1编程环境 (3) 2.1.2简单易用 (3) 2.1.3强处理能力 (3) 2.1.4图形处理 (3) 2.1.5模块集和工具箱 (4) 2.1.6程序接口 (4) 2.1.7应用软件开发 (4) 3 对称故障的计算机算法 (5) 3.1 用阻抗矩阵计算三相短路电流 (7) 3.2 用节点导纳矩阵计算三相短路电流 (9) 4 附录程序清单 (14) 4.1 形成节点导纳矩阵 (14) 4.2 形成节点阻抗矩阵 (15) 4.2 对称故障的计算 (17)

1 目的与原理 1.1 关于电力系统短路故障的计算机算法程序设计目的 电力系统正常运行的破坏多半是由于短路故障引起的,发生短路时,系统从一种状态剧变成另一种状态,并伴随复杂的暂态现象。所谓短路故障,是指一切不正常的相与相之间或相与地发生通路的情况。 本文根据电力系统三相对称短路的特点,建立了合理的三相短路的数学模型,在此基础上,形成电力系统短路电流实用计算方法;节点阻抗矩阵的支路追加法。编制了对任意一个电力系统在任意点发生短路故障时三相短路电流及其分布的通用计算程序,该办法适用于各种复杂结构的电力系统。从一个侧面展示了计算机应用于电力系统的广阔前景。 根据所给的电力系统,编制短路电流计算程序,通过计算机进行调试,最后完成一个切实可行的电力系统计算应用程序。通过自己设计电力系统计算程序使同学对电力系统分析有进一步理解,同时加强计算机实际应用能力的训练。 电力系统的短路故障是严重的,而又是发生几率最多的故障,一般说来,最严重的短路是三相短路。当发生短路时,其短路电流可达数万安以至十几万安,它们所产生的热效应和电动力效应将使电气设备遭受严重破环。为此,当发生短路时,继电保护装置必须迅速切除故障线路,以避免故障部分继续遭受危害,并使非故障部分从不正常运行情况下解脱出来,这要求电气设备必须有足够的机械强度和热稳定度,开关电气设备必须具备足够的开断能力,即必须经得起可能最大短路的侵扰而不致损坏。因此,电力系统短路电流计算是电力系统运行分析,设计计算的重要环节,许多电业设计单位和个人倾注极大精力从事这一工作的研究。由于电力系统结构复杂,随着生产发展,技术进步系统日趋扩大和复杂化,短路电流计算工作量也随之增大,采用计算机辅助计算势在并行。 1.2 设计原理 1.2.1 计算机计算原理 应用计算机进行电力系统计算,首先要掌握电力系统相应计算的数学模型;其次是运用合理的计算方法;第三则是选择合适的计算机语言编制计算程序。 建立电力系统计算的相关数学模型,就是建立用于描述电力系统相应计算的有关参数间的相互关系的数学方程式。该数学模型的建立往往要突出问题的主要方,即考虑影

《电力系统分析》试题

《电力系统分析》试题 一、选择题 1.采用分裂导线的目的是(A) A.减小电抗 B.增大电抗 C.减小电纳 D.增大电阻 2.下列故障形式中对称的短路故障为( C ) A.单相接地短路 B.两相短路 C.三相短路 D.两相接地短路 3.简单系统静态稳定判据为(A) A.>0 B.<0 C.=0 D.都不对 4.应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是( C )A.整步功率系数大于零 B.整步功率系数小于零 C.最大减速面积大于加速面积 D.最大减速面积小于加速面积 5.频率的一次调整是(A) A.由发电机组的调速系统完成的 B.由发电机组的调频系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的 6.系统备用容量中,哪种可能不需要( A) A.负荷备用 B.国民经济备用 C.事故备用 D.检修备用

7.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的(A)A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求 9.中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至(A) A.线电压 B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压 D.倍相电压 10.P-σ曲线被称为( D ) A.耗量特性曲线 B.负荷曲线 C.正弦电压曲线 D.功角曲线 11.顺调压是指( B ) A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低 12.潮流方程是( D ) A.线性方程组 B.微分方程组 C.线性方程 D.非线性方程组 13.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法 14.电力线路等值参数中消耗有功功率的是(A) A.电阻 B.电感 C.电纳 D.电容

用Matlab计算潮流计算电力系统分析

《电力系统潮流上机》课程设计报告 院系:电气工程学院 班级:电088班 学号: 0812002221 学生姓名:刘东昇 指导教师:张新松 设计周数:两周 日期:2010年 12 月 25 日

一、课程设计的目的与要求 目的:培养学生的电力系统潮流计算机编程能力,掌握计算机潮流计算的相关知识 要求:基本要求: 1.编写潮流计算程序; 2.在计算机上调试通过; 3.运行程序并计算出正确结果; 4.写出课程设计报告 二、设计步骤: 1.根据给定的参数或工程具体要求(如图),收集和查阅资料;学习相关软件(软件自选:本设计选择Matlab进行设计)。 2.在给定的电力网络上画出等值电路图。 3.运用计算机进行潮流计算。 4.编写设计说明书。 三、设计原理 1.牛顿-拉夫逊原理 牛顿迭代法是取x0 之后,在这个基础上,找到比x0 更接近的方程的跟,一步一步迭代,从而找到更接近方程根的近似跟。牛顿迭代法是求方程根的重要方法之一,其最大优点是在方程f(x) = 0 的单根附近具有平方收敛,而且该法还可以用来求方程的重根、复根。电力系统潮流计算,一般来说,各个母线所供负荷的功率是已知的,各个节点电压是未知的(平衡节点外)可以根据网络结构形成节点导纳矩阵,然后由节点导纳矩阵列写功率方程,由于功率方程里功率是已知的,电压的幅值和相角是未知的,这样潮流计算的问题就转化为求解非线性方程组的问题了。为了便于用迭代法解方程组,需要将上述功率方程改写成功率平衡方程,并对功率平衡方程求偏导,得出对应的雅可比矩阵,给未知节点赋电压初值,一般为

额定电压,将初值带入功率平衡方程,得到功率不平衡量,这样由功率不平衡量、雅可比矩阵、节点电压不平衡量(未知的)构成了误差方程,解误差方程,得到节点电压不平衡量,节点电压加上节点电压不平衡量构成新的节点电压初值,将新的初值带入原来的功率平衡方程,并重新形成雅可比矩阵,然后计算新的电压不平衡量,这样不断迭代,不断修正,一般迭代三到五次就能收敛。 牛顿—拉夫逊迭代法的一般步骤: (1)形成各节点导纳矩阵Y。 (2)设个节点电压的初始值U和相角初始值e 还有迭代次数初值为0。 (3)计算各个节点的功率不平衡量。 (4)根据收敛条件判断是否满足,若不满足则向下进行。 (5)计算雅可比矩阵中的各元素。 (6)修正方程式个节点电压 (7)利用新值自第(3)步开始进入下一次迭代,直至达到精度退出循环。 (8)计算平衡节点输出功率和各线路功率 2.网络节点的优化 1)静态地按最少出线支路数编号 这种方法由称为静态优化法。在编号以前。首先统计电力网络个节点的出线支路数,然后,按出线支路数有少到多的节点顺序编号。当由n 个节点的出线支路相同时,则可以按任意次序对这n 个节点进行编号。这种编号方法的根据是导纳矩阵中,出线支路数最少的节点所对应的行中非零元素也2)动态地按增加出线支路数最少编号在上述的方法中,各节点的出线支路数是按原始网络统计出来的,在编号过程中认为固定不变的,事实上,在节点消去过程中,每消去一个节点以后,与该节点相连的各节点的出线支路数将发生变化(增加,减少或保持不变)。因此,如果每消去一个节点后,立即修正尚未编号节点的出线支路数,然后选其中支路数最少的一个节点进行编号,就可以预期得到更好的效果,动态按最少出线支路数编号方法的特点就是按出线最少原则编号时考虑了消去过程中各节点出线支路数目的变动情况。 3.MATLAB编程应用 Matlab 是“Matrix Laboratory”的缩写,主要包括:一般数值分析,矩阵运算、数字信号处理、建模、系统控制、优化和图形显示等应用程序。由于使用Matlab 编程运算与人进行科学计算的思路和表达方式完全一致,所以不像学习高级语言那样难于掌握,而且编程效率和计算效率极高,还可在计算机上直接输出结果和精美的图形拷贝,所以它的确为一高效的科研助手。 四、设计内容

电力系统两相短路计算与仿真(2)

辽宁工业大学 《电力系统分析》课程设计(论文)题目:电力系统两相短路计算与仿真(2) 院(系):工程技术学院 专业班级:电气工程及其自动化 学号: 学生姓名: 指导教师:王 教师职称 起止时间:15-06-15至15-06-26

课程设计(论文)任务及评语

摘要 目前,随着科学技术的发展和电能需求的日益增长,电力系统规模越来越庞大,电力系统在人民的生活和工作中担任重要的角色,电力系统的稳定运行直接影响人们的日常生活,因此,关于电力系统的短路计算与仿真也越来越重要。 本论文首先介绍有关电力系统短路故障的基本概念及短路电流的基本算法,主要讲解了对称分量法在不对称短路计算中的应用。其次,通过具体的简单环网短路实例,对两相接地短路进行分析和计算。最后,通过MATLAB软件对两相接地短路故障进行仿真,观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 关键词:电力系统分析;两相接地短路;MATLAB仿真

目录 第1章绪论 (1) 1.1短路的原因、类型及后果 (1) 1.1.1电路系统中的短路 (1) 1.1.1短路的后果 (1) 1.2短路计算的目的 (2) 第2章电力系统不对称短路计算原理 (3) 2.1对称分量法基本原理 (3) 2.2三相序阻抗及等值网络 (3) 2.3 两相不对称短路的计算步骤 (4) 2.4两相(b相和c相)短路 (4) 第3章电力系统两相短路计算 (7) 3.1系统等值电路的化简 (7) 3.2两相短路计算 (9) 第4章短路计算的仿真 (11) 4.1仿真模型的建立 (11) 4.2 仿真结果及分析 (11) 第5章总结 (14) 参考文献 (15)

电力系统短路电流仿真分析课程设计

电力系统分析综合训练三 任务书 本次综合训练目的在于巩固和运用前面所学到的电力系统短路电流计算方法,理解系统中短路电流分布规律,掌握仿真软件的使用方法,培养分析问题和解决问题的能力。 系统单线图如下:图中线路参数是单位长度参数。 G T1 L1 T2 T3 a b c d e f g "120cos 0.810.50.650.13 N N N d d P MW U kV X X ?=====0015010.5/242894.5137%13.13% 1.43 k k MVA kV P kW P kW U I ?=?===006 01850.17/0.415/2.7410/LGJ r km x km b S km --=Ω=Ω=?00120220/121932.598.5%14% 1.26 k k MVA kV P kW P kW U I ?=?===0060700.45/0.385/3.1510/LGJ r km x km b S km --=Ω=Ω=?0031.5110/1119031%10.5%0.7 k k MVA kV P kW P kW U I ?=?===00601200.27/0.414/2.7910/LGJ r km x km b S km --=Ω=Ω=? 线路长度数据见班级列表,其余数据如上图所示。 设计要求: 利用PowerWorld 建立单线图程序,完成设置短路点,计算短路电流。 设计说明书内容: 1、 任务书 2、 绘制单线图。 3、 仿真计算母线a~g 发生三相短路时和线路中间发生三相短路时,短路点处短路电流,以及短路点至发电机间各母线电压。 4、 手工计算母线c 发生三相短路时,短路点处短路电流,并与计算机计算结果比较。如果不同,试分析原因。 5、 仿真计算母线a~g 和线路中间发生各种不对称短路时,短路点处短路电流,以及短路点至发电机间各母线电压。

相关文档