文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电闭锁接线图

风电闭锁接线图

风电闭锁接线图
风电闭锁接线图

甲烷风电闭锁现场设备接线图

一、风机开关选用真空磁力启动开关QBZ-200型

1、风机开关控制电路需做以下改动

1)原开关的1线与a点断开后,接到b点。

2)原开关的2线与b点断开,C1的一端与b点断开后接到2。

3)原开关的2线与9线之间用导线联接。

2、真空磁力启动开关QBZ-200型控制回路原理见图1

图1

3、改动后的真空磁力启动开关QBZ-200型,与监控分站关联控制接线图2。

图2

二、改动说明

1、监控分站常闭触点J连接到风机开关接线室1、2之间。

2、风机启动时按下AQ、C线圈经J触点,2、9连线成回路此时风机

启动。

3、风机运行时C线圈经C1触点、2、9连线成回路,J触点无电流通过。

4、风机运行时甲烷达到3.%,J触点动作断开,但不影响风机运行。

5、当风机停止运行时C1触点断开,甲烷达到3.%时J触点动作断开,此时按下AQ风机开关不能启动。

三、被控开关与甲烷风电闭锁关联接线说明

1、被控开关以QBZ-200型真空磁力开关为例。

2、用风机开关原有常开触点C2通过8端子,与甲烷闭锁断电器常闭触点J1串联后。在与被控开关的控制端2,9连接,见图3。

3、当风机开关停止时C2触点断开,被控开关断电。甲烷达到1%时断电器触点J1断开,被控开关断电。

4、若被控开关控制端需闭合断电时,把C2取为常闭,J1取为常开,两触点为并联接法即可。不同被控开关可接到对应控制端子。

5、C2常闭即:风机开关停止时C2为闭合状态,风机开关运行时C2为断开状态的触点。

图3

四、风机用双电源真空电磁力起动器QBZ-2×80/660-SF 型开关需做以下改动。

1、把原开关的AQ 起动按钮常开触点一端,与2线断开。

2、把原开关的8线,在AQ 起动按钮常闭触点处断开,改接到AQ 起动按钮常开触点一端。控制电路改动即完成。

3、原开关电路图见图4。 图4

X 1

X 2

X 3

15RU1

16

17

380V

660V

CT1

QS1

KM 11-3

43

33

9

4

3

JDB 1

9

DS1-1KC1-414

RC 1D 3

D 2D 14

3

KC1

SJ1

6

TA1

QA1

8

2

KM2-7

KC1-1

KM2-8JX2

RD2RD1

RD4

RD3KC1-3

KM1-5

KM1-6

12

1113

SJ1-1

22

21

KM1

C2

KM1-9

23

DS 1

24

R1C1

KM1-4QBZ-2×80/660(380)-SF矿用隔爆型风机用双电源真空电磁起动器

5

7

KC1-2

10

X21X22X23

D21D22D23

QS2

RU2

380V

660V

CT2

KM 21-3

0403

SJ2-1

022

C02

KM2-9

DS 2

KM2-4

024R01

C01

KM2

09

KM2-6

012

023

RC 2

KC2-4

DS2-1

014

RD03RD04

RD01

RD021819KC2-3

KM2-5

018

019KM1-8JX1

KM1-7KC2-1

KC2

SJ2

03

04

02

05

06

07TA2

QA2

08

KC2-2

010JDB 2

山东容力达矿用电器设备有限公司

五、改动说明

1、监控分站常闭触点J 连接在风机开关接线室8、2线之间。

2、风机启动时按下AQ 起动按钮,KC 线圈电流经8线和J 触点到2、9线成回路此时风机启动。

3、风机运行时KC 线圈经KC1-1自保触点、2、9线成回路,J 触点无电流通过。

4、风机运行时甲烷达到3.%,J触点动作断开,但不影响风机运行。

5、当风机停止运行时KC1-1自保触点断开,甲烷达到3.%时J触点动作断开,此时按下AQ风机开关不能起动。

六、DKZB-400真空馈电开关与甲烷风电闭锁关联接线说明

1、用风机开关原有常开触点KM1通过11、13端子,与甲烷闭锁断电器常闭触点J1串联后。在与DKZB-400真空馈电开关的控制端26,27连接,见图5。

2、当风机开关停止时KM1触点断开,DKZB-400真空馈电开关断电。甲烷达到1%时断电器触点J1断开,DKZB-400真空馈电开关断电。

3、控制电路改动后的风机用双电源真空电磁力起动器见图5。

图5

风力发电的发展及优势分析

风力发电的发展及优势分析 摘要:为解决传统能源污染环境较严重及其利用率不足的问题,各国均大力倡导开发新能源,发展低碳电力。风能作为一种无污染、可再生、占地少、开发利用技术成熟的新能源,在世界各国得到了发展和利用。阐述了中国的风电发展现状,回顾了世界风电的发展,从环境、经济、产业等方面与其他部分发电方式对比,分析风电的优势。 关键词:风力发电、发展、综述、优势 引言:风能是一种洁净的、储量极为丰富的可再生能源,受化石能源日趋枯竭、能源供应安全和保护环境等的驱动,自20世纪70年代中期以来.世界主要发达国家和一些发展中国家都重视风能的开发利用。风能将是21世纪最有发展前景的绿色能源,是人类社会可持续发展的主要新动力源。尽管我国近几年风力发电年增长都在50%左右,但装备制造水平与装机总容量与发达国家还有较大差距。我国现有风电项目的设备98%是进口的,有一半资金利用的是国际组织和外国政府的赠款或贷款。从我国的风电发展道路看我们还处于技术示范阶段。从国产机组商业化发展途径看,我们正在技术示范的开始阶段。风电相比于目前处于主导地位的火电、水电、核电有其优势的一面,文章中将进行具体分析。 1、风能 风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,产生温差,从而引起大气的对流运动形成风。据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。全球的风能约为 2.74X109MW,其中可利用的风能为2X107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。目前世界环境情况正在日益恶化,其中,利用煤炭、天然气、石油等燃料发电所产生的温室效应是一个重要因素,而核能发电则面临核废料的处理问题,不利于环境保护。随着世界性能源危机的加剧和全球环境日趋污染,许多国家都更加重视洁净的新能源和可再生能源的研究、开发和利用。风能作为清洁、可再生能源具有许多优点:取之不尽、用之不竭、就地可取、不需运输、分布广泛、分散使用、不污染环境、不破坏生态、周而复始、可以再生。就世界范围而言,风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发和商业化发展前景的发电方式之一。风力发电几乎不消耗矿物质和水资源,与常规燃煤、燃油发电方式相比,具有可减排烟尘及污染物、调整改善电力工业结构、推进技术进步等各种优点,风力发电的经济指标逐渐接近清

风电,瓦斯电闭锁试验

瓦斯传感器管理制度 为加强瓦斯传感器的管理,提高瓦斯传感器的灵敏度、准确度、可靠性,特制定标校制度。 一、设置位置除按《煤矿安全规程》要求设置传感器外,每个采区回风巷必须设置瓦斯传感器及一氧化碳传感器,回风立井必须设置瓦斯传感器、负压传感器、风速传感器,进行局部通风的工作面及暂时停止生产的采煤工作面必须按要求使用瓦斯传感器。掘进工作面迎头、采煤工作面上隅角设置便携式瓦斯检查仪(由生产队组设置管理)。 二、瓦斯传感器调校 1、标校时配置的甲烷校准气样必须选用纯度不得低于99.9%。 2、校准气样浓度不得低于2.0%。 3、每隔7天必须使用校准气样的空气样按要求对瓦斯传感器调校一次。调校时应集中在1-2天内必须对全矿的所有瓦斯传感器调校完毕。 4、调校时,使用空气样调校零点,零点显示值为零。 5、允入校准气样(流量严格控制在200ml/min)后,瓦斯传感器的显示值不得大于或小于校准气样浓度的0.08%。否则,将视为调校失败,重新调校。 6、当传感器或线路的问题,致使数据传输错误或者数据传不上来时,待查明原因,处理完毕后。要重新调校。 7、其余按有关规定执行。

风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度 1、井下每一掘进、开拓工作面,必须装设瓦斯电闭锁和风电闭锁装置。 2、井下每一回采工作面必须装设瓦斯电闭锁装置,采煤工作面用串联通风时,被串工作面的进风巷必须装设甲烷传感器,且当其浓度超过0.5%时,必须切断被串工作面全部非本质安全型电源。 3、井下每一回采、掘进、开拓工作面必须在距工作地点5m内和回风流距出口15m内各安装一台甲烷传感器。 4、掘进工作面采用串联通风时,必须在被串掘进工作面的局部通风机前设甲烷传感器,其报警点、断电点均为≥0.5%,复电点<0.5%,断电范围为被串工作面全部非本质安全型电器设备电源。 5、井下每一采、掘、开工作面的断电装置必须控制其工作面的总开关,并且断电装置的电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。 6、矿井总回风巷或采区回风巷中瓦斯浓度超过0.75%时,必须立即查明原因,报调度、通风科、调度室进行处理,在未处理前必须

风电闭锁接线图

甲烷风电闭锁现场设备接线图 」、风机开关选用真空磁力启动开关QBZ-200型 1、风机开关控制电路需做以下改动 1 )原开关的1线与a点断开后,接到b点。 2)原开关的2线与b点断开,G的一端与b点断开后接到2 3)原开关的2线与9线之间用导线联接。 2、真空磁力启动开关QBZ-200型控制回路原理见图1 图1 3、改动后的真空磁力启动开关QBZ-200型,与监控分站关联控制 接线图2。 1、监控分站常闭触点J连接到风机开关接线室1、2之间 2、风机启动时按下AQ G线圈经J触点,2、9连线成回路此时风机启动。

3、风机运行时C线圈经C触点、2、9连线成回路,J触点无电流通过。 4、风机运行时甲烷达到3.%, J触点动作断开,但不影响风机运行。 5、当风机停止运行时C触点断开,甲烷达到3.%时J触点动作断开,此时按下AQ风机开关不能启动。 三、被控开关与甲烷风电闭锁关联接线说明 1、被控开关以QBZ-200型真空磁力开关为例。 2、用风机开关原有常开触点G通过8端子,与甲烷闭锁断电器常闭触点J i串联后。在与被控开关的控制端2, 9连接,见图3。 3、当风机开关停止时G触点断开,被控开关断电。甲烷达到1%寸断电器触点J i断开,被控开关断电。 4、若被控开关控制端需闭合断电时,把C2取为常闭,J i取为常开,两触点为并联接法即可。不同被控开关可接到对应控制端子。 5、C常闭即:风机开关停止时C2为闭合状态,风机开关运行时C2 图3

四、风机用双电源真空电磁力起动器QBZ-2X 80/660-SF型开关需做以 1、把原开关的AQ起动按钮常开触点一端,与2线断开。 2、把原开关的8线,在AQ起动按钮常闭触点处断开,改接到AQ起 动按钮常开触点一端。控制电路改动即完成。 3、原开关电路图见图4。 五、改动说明 1、监控分站常闭触点J连接在风机开关接线室& 2线之间。 2、风机启动时按下AQ起动按钮,KC线圈电流经8线和J触点到2、9线成回路此时风机启动。 3、风机运行时KC线圈经KC1-1自保触点、2、9线成回路,J触点无电流通过。

风电行业分析报告

风电行业分析报告 1、引言 开发新能源和可再生清洁能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定性影响的五项技术领域之一,风能发电是最洁净、污染最少的可再生能源,充分开发利用风能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。而目前石油价格的持续攀升和世界各国对环境保护的日益重视,进一步促进了风能的快速发展。 2、风能发电产业发展现状 2.1 国际风能发电产业现状 2006年,全球风电装机达到了74223mw,较上年增长32%,这也是继2005年增长41%之后风电行业又一个高速增长的年份。根据相关资料的测算,2006年新增风电装机的市场规模达到了230亿美元,而这一规模还在不断扩大,成为一个不可忽视的行业。 目前情况国际风能发电发展状况是欧洲仍居榜首、亚洲增长迅速。德国、西班牙和美国的累计装机分别列全球前三,其中德国占全球累计装机的27.8%,西班牙和美国各占15.6%;从增量看,美国为全球第一,2006年新装机2454mw,占全球新增装机的16.1%,德国、印度和西班牙分别列第二至第四,中国以1347mw居第五。 根据主要风力发展国的规划,未来风电仍有很大的发展空间。以欧洲为例,计划到2020年实现可再生能源占总发电量的20%,其中风电达到12%;目前主要国家的风电覆盖率均处于较低的水平,全球平均风电占总发电量的比例仅为1.19%,要实现12%的目标,还需要增长近十倍。主要大国中风电发展较好的德国在2006年底风力发电占总发电量的4.34%,西

班牙为7.78%,属于欧洲较高水平;而美国的风电覆盖率仅有0.73%;总体来看,风电市场的增长相当迅速,主要增长市场将在美国、中国、印度以及欧洲部分国家。 2.1.1欧洲风电概况 欧洲长期维持全球第一大风电市场的地位,根据欧洲风能协会的数据,2006年全年新增装机7708.4mw,较上年增长19%,总装机达到48062mw,其中欧盟国家达到40512mw,风电2006年发电量达到100twh,相当于欧洲当年总发电量的3.3%;欧洲最主要的风电参与国家是德国和西班牙,这两个国家装机占欧洲全部的叁分之二;按照2006年底装机规模,德国占欧洲装机的42.48%,接近一半;西班牙占23.93%,接近四分之一。 各国为鼓励发展风电出台了各种措施,但总的来说,基本可以归为三大类:补贴电价、配额要求和税收优惠。欧盟25国中有18个国家采取补贴电价这类政策,包括了发展最快的三个国家德国GR、丹麦DK和西班牙ES,法国FR、葡萄牙PT也采用此种政策,从实际情况看补贴电价效果最明显;采用配额限制措施的有五个国家,占国家总数的五分之一,包括了英国和意大利,这两个国家2006年累计装机分别列欧洲第四和第五;税收优惠采用的国家也有五个,与配额制的相同,但这五个国家风电发展规模都很小,这一政策效果不佳;爱尔兰是个特例,并无鼓励风电发展的具体政策出台。 总体来看,补贴电价政策效果最好,强制完成配额的做法效果就要差一些,而欧洲的情况看,仅仅采取税收优惠是难以启动风电市场的;原因也很简单,补贴电价下,企业从事风电有盈利,具备内在的发展动力;配额值属于强制完成,企业必须完成配额义务,保证一定比例的装机规模,但由于现阶段风电电价较火电仍高,若无补贴统一上网则企业要承担部分亏损,因此仅仅完成配额而没有进一步发展的动力。

甲烷风电闭锁接线方法及控制逻辑

甲烷风电闭锁接线方法 及控制逻辑 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

甲烷风电闭锁接线方法及控制逻辑 KJ101N-F2分站的A、B任意一组可同时监测两台风机的开停状态和一条风筒的风量状态,同时可闭锁控制两台风机,KJ101N-F2分站自身带声报警功能。 1)KJ101N-F2型矿用监控分站作为甲烷风电闭锁装置组成 ① KJ101N-F2型矿用监控分站(1台) ② KJ101N-GD型继电器箱或KDG3/36矿用隔爆兼本安型断电器(2 台) ③ KJ101-45B型甲烷传感器或GJC4型甲烷传感器(2-3台) ④ KGT8型开停传感器(2台) ⑤风筒风量传感器(1套) 2)KJ101N-F2型矿用监控分站作为甲烷风电闭锁装置时模拟、开关量输入端口及控制输出端口定义 ①模拟量输入口 模拟量输入口1(T1)----掘进工作面或掘进工作面回风流中的甲烷传感器; 模拟量输入口2(T2)----工作面回风流与全风压风流混合处的甲烷传感器; 模拟量输入口3(T3)----串联通风工作面入风流或工作面中段的甲烷传感器; ②开关量输入口 开关量输入口1(K1)----继电器箱1 (J1)馈电传感器;

开关量输入口2(K2)----继电器箱2 (J2)馈电传感器; 开关量输入口3(K3)----检测局扇1工作状态的机电设备开停传感器; 开关量输入口3(K4)----检测局扇2工作状态的机电设备开停传感器; 模拟量输入口4(T4)----用作开关量(K5)输入,接风筒风量开关; ③控制输出口 编码控制输出口----继电器箱1 (J1)、继电器箱2(J2) 继电器箱1可控硅接点(J1)----控制掘进工作面及掘进工作面回风巷道内的动力电源,受T1、T2、T3控制; 继电器箱2可控硅接点(J2)----控制总动力电源,受K3、K4、K5控制; 控制条件:=(K3 .OR. K4). 内断电输出口机械接点1(N1)----局部通风机1闭锁,与局部通风机控制开关的启动按钮串联; 内断电输出口机械接点2(N2)----局部通风机2闭锁,与局部通风机控制开关的启动按钮串联; 3)接线方法及设置 ①连接方式如下图:

风能发电的优点与缺点

风能是最具商业潜力、最具活力的可再生能源之一,使用清洁,成本较低,取用不尽。风力发电具有装机容量增长空间大,成本下降快,安全、能源永不耗竭等优势。风力发电在为经济增长提供稳定电力供应的同时,可以有效缓解空气污染、水污染和全球变暖问题。在各类新能源开发中,风力发电是技术相对成熟、并具有大规模开发和商业开发条件的发电方式。风力发电可以减少化石燃料发电产生的大量的污染物和碳排放。大规模推广风电可以为节能减排做出积极贡献。在全球能源危机和环境危机日益严重的背景下,风能资源开始受到普遍关注。风力发电规模化发展给风力发电装备制造业提供了广阔的市场空间和前景。 优点 风能为洁净的能量来源。内蒙古草原上的风力发电机风能设施日趋进步,大量生产降低成本,在适当地点,风力发电成本已低于发电机。风能设施多为不立体化设施,可保护陆地和生态。风力发电是可再生能源,很环保。 缺点 风力发电在生态上的问题是可能干扰鸟类,如美国堪萨斯州的松鸡在风车出现之后已渐渐消失。目前的解决方案是离岸发电,离岸发电价格较高但效率也高。 在一些地区、风力发电的经济性不足:许多地区的风力有间歇性,更糟糕的情况是如台湾等地在电力需求较高的夏季及白日、是风力较少的时间;必须等待压缩空气等储能技术发展。风力发电需要大量土地兴建风力发电场,才可以生产比较多的能源。 进行风力发电时,风力发电机会发出庞大的噪音,所以要找一些空旷的地方来兴建。现在的风力发电还未成熟,还有相当发展空间。 优点 风能为洁净的能量来源。 风能设施日趋进步,大量生产降低成本,在适当地点,风力发电成本已低于发电机。甲烷风电闭锁现场设备接线图 一、风机开关选用真空磁力启动开关QBZ-200型 1、风机开关控制电路需做以下改动 1)原开关的1线与a点断开后,接到b点。 2)原开关的2线与b点断开,C1的一端与b点断开后接到2。 3)原开关的2线与9线之间用导线联接。 2、真空磁力启动开关QBZ-200型控制回路原理见图1 图1 3、改动后的真空磁力启动开关QBZ-200型,与监控分站关联控制接线图2。 图2 二、改动说明 1、监控分站常闭触点J连接到风机开关接线室1、2之间。四、风机用双电源真空电磁力起动器QBZ-2×80/660-SF型开关需做以下改动。 1、把原开关的AQ起动按钮常开触点一端,与2线断开。 2、把原开关的8线,在AQ起动按钮常闭触点处断开,改接到AQ起动按钮常开触点一端。控制电路改动即完成。 3、原开关电路图见图4。 图4 五、改动说明 1、监控分站常闭触点J连接在风机开关接线室8、2线之间。 2、风机启动时按下AQ起动按钮,KC线圈电流经8线和J触点到2、9线成回路此时风机启动。 3、风机运行时KC线圈经KC1-1自保触点、2、9线成回路,J触点无电流通过。

风力发电的优点

风力发电优点 1、一千七百多年前我国就出现风车,小型风机主要应用在无电地区,如内蒙古自治区的牧民照明、看电视。大型风机是从国外引进或部分引进技术,它造价高,是小水电造价的3-4倍,它巨大机身运输时需要4级公路,20长的集装箱车,200吨大吊车,所以它运输、安装费用高。而且要求风力资源非常好的地方才能投资,它上网电价受到政策的扶持,如东山岛风电上网电价是0.75元/度。所以限制了它的发展速度。 2、风力发展只有走进市场,开发与小水电造价相当水平的形式方有可能快速发展起来。所以本人始终为这个目标努力探索。要设计研究开发过程中,选择最经济的方案。 3、发电经济指标概念,一度电一元含义:一元钱卖来的设备,在一年内能发出一度电,上网电价0.33元/度,也就三年可回收投资成本,若加上生产成本和税收 0.08元/度。则需要四年回收投资成本。这是以民间投资来算法。若风电有国家的银行的贷款,返还年限十年,则上网电价0.20元/度,还是人有利可图,可以投资的。 4、风力发电为何步履坚难:它是一个综合性技术很强的项目,它涉及:电机学、空气动力学、材料力学、自动控制、微电脑应用、机械系统工程、电力系统工程。我也是经过多少次失败和弯路,才到达这个终点。 5、古人说隔行如隔山,一个人那能知道这么多行的技术,只要有一个环节人们不了解就会怀疑这项技术的可行性。所以我找过许多投资者,他们有的是自己找上门的,但他们了解之后就退缩了。技术复杂性、难点多。他们非要看到发电机发电并从电力公司到钱,并证明是有利可图,方愿意投资。 6、本设计方案是可以为国家节约可观的资金。若用风力发电量补充电力的5%空缺,按目前传统投资方案需要四千亿元,而用我的方案只要投资一千亿元,可节约三千亿元,可建造一个长江三峡电站。 7、目前缺电局面,疯狂发展火电厂,带来严重的环境污染,火电站而且用是的劣质煤。我国已有70%的国地受到酸雨的影响,水体酸化会改变水生生态,而土壤酸化会使土壤贫瘠化,导致陆地生态系统的退化。大家应该大力宣传使用绿色能源 8、我国用至少五千亿的外汇购买原油。苏淅两省工厂缺电上千万千瓦,一天有电一天没有电,用柴油机发电,严重影响产品质量和定单。一度电能带来五元的工业产值。目前电力缺口10%:二千万千瓦,发展风力发电意义非常重大。 9、以电代替天燃气起家万家,可节约外汇,又经济,因为十度的电与一公斤的天燃气相当热量,一度电0.5元与的一瓶75元天燃气价值相当,电磁炉的热效率普遍高于80%,有的可达到90%。它卫生、清洁,环保。传统的煤炭、石油气、煤气在燃烧时,大量未充分燃烧的杂质散落到空气中,同时释放出一氧化碳、二氧化硫等有害物质对导室、环境污染很大,影响人体健康;。我国一年进口原油一点二亿吨需要四、五千亿外汇,今天什么都没有听到节约外汇的宣传?

风电的优势分析

风电的优势分析 1.环境优势 相对于火电,风电对环境的正面影响是不会向大气排放氮氧化合物、二氧化硫,以及粉尘等污染物和二氧化碳。现代火电厂对于煤的脱硫脱氮处理有一定办法,但是对于温室气体的主要原因二氧化碳却不能有效减排,风电不排放有害气体,是其作为清洁能源的主要原因之一,发展风电对于减少排放温室气体,抑制全球气候变暖带来的危害具有重要作用。另外,风能相对于煤炭,属于可再生能源,当今世界走可持续发展道路成为世界各国的共识,对于火电等,属于消耗化石能源的不可持续发展模式,20世纪以来,全球化石能源使用量急速上升,化石能源面临枯竭。而风能取之不尽,用之不竭,符合可持续发展的环境要求。 核电曾因一度作为清洁高效能源,世界各国争相投资发展,但是自从2011年3月日本福岛核电站泄漏事故开始,人们开始对核电的环境问题展开思考。核电站反应堆发生事故时,大量放射性物质会通过各种途径排入环境。反应堆排出的废液和废气中的放射性核素,1986年4月26日,前苏联(现乌克兰境内)的切尔诺贝利核电站4号机组发生爆炸,8吨多强辐射物质倾泻而出,使5万多平方公里的土地受到污染,320多万人遭受核辐射的侵害。事故发生后,发生爆炸的4号机组被用钢筋混凝土封起来,电站30公里以内的地区被定为“禁入区”。20多年过去了,这场核事故造成的生态灾难后果远未消逝。据不完全统计,目前乌克兰共有包括47.34万儿童在内的250万核辐射受害者处于医疗监督之下。核辐射导致甲状腺癌的发病率增加了10倍多,部分东欧国家也受到一定程度的核污染。大量的放射性核素碘-131和衰变期很长的铯-137通过空气的流动扩散,严重污染了事发地点周边的空气、土壤和河流,破坏了当地自然环境以及生态系统。据估测,事故的后果还要经过一个世纪才能完全消除。相比于核电事故对人类和环境带来的巨大危害,风电设备即使发生严重事故,对环境造成的影响也是十分微弱的,符合安全能源的要求,这也是福岛核电站事故后世界各国由核电转向对风电大力发展的重要原因。 2.经济优势 风电价格较高,被认为是影响风电发展的重要因素。 目前风电的价格比火电的价格高出一倍多,但人们忽略了其背后的社会成本,而仅是习惯性地考虑企业成本。如果算入环境污染等其他成本,风电要便宜得多。从趋势上看,风力发电成本呈下降趋势,目前已经下降到每千瓦/时0.5~0.6元,这已经是风电的全部成本。随着技术的进步,成本还会进一步下降。与火力发电相比,风电还有一个最大的优势是其环境效益。目前火力发电的不完

风电、瓦斯电闭锁试验管理制度

红旗煤矿 风电、瓦斯电闭锁试验管理制度 为保证矿井安全生产,根据《煤矿安全规程》及其他相关规定中“每7天必须对风电、瓦斯超限断电功能和每天对局部通风机自动切换进行测试”的要求,结合矿井生产实际情况,特制定本管理制度。 一、成立风电、瓦斯电闭锁试验指挥领导小组: 1、组长由总工程师和机电矿长担任 2、副组长由通防副总、采掘副总、机电副总担任 3、成员由通防科主要负责人、机电科主要负责人、监控校验科长、安检科主要负责人、调度室主要负责人组成。 二、试验时间:结合本矿生产情况,风电、瓦斯电闭锁实验定于每周二上午9:00-14:30 进行。 三、试验地点:井下各采掘工作面进、回风流瓦斯传感器悬挂地点,井下有特殊要求需进行瓦斯超限闭锁的地点,井下局部通风机安装地点。 四、参加实验人员:监控队维护人员2人、通防科、机电科各一人1人,安检科现场安监员,值班电工参加。 五、每周二上午试验前半小时,由监控室向盘县监控中心值班人员和公司调度室汇报,并做好试验记录的准备工作。 六、参加试验人员每周二上午8:30 在井口集合,在9:00

前到达各自试验地点并向调度室汇报,听从调度安排。 七、试验人员接到调度通知后,才能进行风电、瓦斯电闭锁试验,风电闭锁由机电科参加试验人员进行试验,瓦斯电闭锁由检测电工人员进行试验,安监员负责监督试验过程和结果。 八、进行风电、瓦斯电闭锁试验时,供电系统和通风系统必须正常,设备必须完好且性能可靠。 九、各工作面电工必须在试验期间认真观察每次试验时被控开关是否能正常闭锁,并及时恢复供电,以免影响下一个试验点的闭锁试验,在本工作面全部试验完成且试验结果正常的情况下,征得调度室同意方可离开。 十、风电、瓦斯电闭锁试验期间,各工作面严禁放炮、严禁进行提升运输及皮带运输、严禁割煤等生产活动。 十一、每个工作面试验完成后,现场试验人员应立即恢复该工作面的正常供风、供电,待供风、供电正常后,方可进行下一地点的试验。 十二、监控室必须做好试验记录,监控巡检员在各试验地点进行试验时,必须认真观察各被控开关的馈电状态并做好记录,并记录好试验人员以备检查。 十三、对风电、瓦斯电闭锁不起作用的,参加试验人员必须立即查找原因进行处理,处理期间严禁该工作面进行生产,处理完毕且重新试验正常后,方可进行该工作面进行生产活动。 十四、新开工的工作面必须首先完善风电、瓦斯电闭锁且

用波特五力模型分析风电企业

用波特五力模型分析风电企业 用波特五力模型分析风电企业 (1)新进入者的威胁 与其他行业相比,风电行业的资金密集型与技术密集型的特征,对于进入风电行业的企业而言具有较高的门槛。第一个是来自政府方面的门槛。电能作为生产生活中比不可少的能源,与国家能源的长期发展战略密切相关。风电行业的发展受到国家能源局的严格控制,具有行业从业资格和许可证的企业才能从事风电生产。第二,风电产业的规模经济所带来的门槛。新进入的风电企业需要面临的一个巨大考验,那就是要投入巨额的资金与现有风电企业展开激烈的市场占有率争夺(见图2),或者由于资金的有限,仅能在规模以下生产,加上成本无法降低,必然在竞争中处于不利地位。这些都会给风电企业产生很大的压力。第三,由于资本需求产生的门槛。近年来,国家不断提高了风电行业的进入标准,随之而来的是,进入风电行业启动资金上的水涨船高。建设一系列符合要求的厂房和购买生产线,使得资金的需求量越来越高。然而,虽然进入风电行业存在重重壁垒,但由于我国人口众多,能源消费市场潜力巨大,且能源产业回报利润丰厚,近年来,一些实力雄厚的大集团公司,例如华瑞集团、国电联合动力、金风科技股份有限公司等纷纷控股收购风电企业;国外更多的风电巨头如Vestas、GE等公司也试图通过独资或合资的方式进入我国风电能源领域。新的进入者使整个风电行业的竞争变得更为激烈。 (2)行业中现有企业的竞争 行业中现有企业的竞争包括两个方面:一是国内风电企业与国外风电企业之间的竞争。据报道,自2006年以来,我国风电装机容量以近90%的年均增速急速扩张,并在2012年跃升成为全球第一大风电大国。同时风机设备制造企业也一拥而上,在2009年形成了超过80家整机企业。如全球最大的风电设备制造商丹麦维斯塔斯公司,拥有世界领先的风机研发、制造、销售技术。自2005年以来,已累积增资五次,投资额高达3.63亿美元。国外风电巨头凭借在资金和技术等方面的优势,正逐步扩大在我国风电领域的影响力,成为了我国风电企业的强有力的竞争对手。二是国内风电企业之间的竞争。从企业性质看,国内风电企

风电、瓦斯电闭锁试验措施(2021版)

风电、瓦斯电闭锁试验措施 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0769

风电、瓦斯电闭锁试验措施(2021版) 根据《煤矿安全全规程》及《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2007)的要求,每隔十天必须用标准气体和空气样按使用说明书的要求对甲烷传感器调校一次;除甲烷以外的其他气体监控仪器应每隔十天采用空气样和标准气样进行调校;每十天必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能进行测试。为保证甲烷超限断电停风断电功能准确可靠、甲烷和一氧化碳传感器调校期间的安全,特制定本措施。 一、试验时间: 以风电、瓦斯电闭锁试验通知时间为准。 二、试验地点: 以风电、瓦斯电闭锁试验通知地点为准。 三、试验人员:

监测监控测试人员、相关区队电工、现场安监人员、现场瓦检人员等。 四、井下风电瓦斯电闭锁试验安全措施: (1)做风电瓦斯电闭锁试验期间,各工作面不能做漏电试验。 (2)监控人员汇报矿调度监控中心,矿调度室同意后,监控人员现场用2%标准气体做瓦斯电闭锁试验,矿调度室做好相关记录。 (3)做风电瓦斯电闭锁试验时,设备必须完好,性能可靠,接线必须符合相关规定。 (4)做风电瓦斯电闭锁试验时,现场做试验人员必须与监测中心值班人员保持联系,确保现场的风电瓦斯电闭锁试验正常可靠;当闭锁试验不能实现断电功能时,现场进行处理整改。 (5)做风电瓦斯电闭锁试验期间,严禁放炮、严禁绞车及皮带运输、严禁采掘机械割煤等生产活动。 (6)每个工作面试验完成后,现场相关区队电工应按规定立即向做过试验的工作面送风送电,保证各掘进工作面通风,动力电源运行正常,正常以后方可做下一个工作面的风电瓦斯电闭锁试验。

风电市场分析报告

风电市场分析 第一章风电介绍 一、风力发电的定义 风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。在风能的各种利用形式中,风力发电是风能利用的主要形式,也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。 我国风电行业作为新能源发电行业之一,具有十分广阔的前景。风力发电具有清洁,环境效益好;可再生,永不枯竭;基建周期短、投资少;装机规模灵活和技术相对成熟的优点,所以很受市场的青睐。但其也有一定的缺点,即有噪声和视觉污染;占用土地量大;不稳定不可控而且目前风力发电的成本仍然较高的。 二、风能优势 风力发电与核电相比,投资周期短、不会发生重大安全事故;与太阳能相比具有成本优势,更接近火电与水电的成本;与生物智能和潮汐能相比,具备大规模开发的条件。目前,风能是除了火电、核电、水电以外的第四大电力来源,是近几十年内实现电力清洁化、满足电力消费的主要发展方向。 风电优势图

第二章风电建设地区分布情况 一、我国风能资源储量及其分布 我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。根据全国 900 多个气象站将陆地上离地 10m 高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约 32.26 亿 kW,可开发和利用的陆地上风能储量有 2.53 亿 kW,近海可开发和利用的风能储量有 7.5 亿 kW,共计约 10 亿 kW。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷 2000 小时计,每年可提供 5000 亿千瓦时电量,海上风电年上网电量按等效满负荷 2500 小时计,每年可提供 1.8 万亿千瓦时电量,合计 2.3 万亿千瓦时电量。中国风能资源丰富,开发潜力巨大,必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分。 另外,就各种新能源发电方式在储存量上对比来看,虽然太阳能的资源量是最多的,相当于 2.3 万亿吨标准煤,不过,其现在发电成本很高,还有待技术上的改进和成本的缩减;水电发电是我国现在在新能源中利用最高的一种发电方式,而且在技术上已经到了国际先进水平,不过其资源总量上受到一定的限制—其资源量为 1.8 亿 KW,可开发量为 1.28 亿 KW,相当于 1.4 亿吨标准煤,目前我国小水电的开发量为 20%左右,预计到 2030 年,我国小水电资源将开发完毕,届时可以形成 1 亿千瓦的装机水平。然而小水电在缺水的西部和北部受到了约束;而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富,利用的空间还很大。 全国平均风速分布图

风力发电与抽水蓄能发电结合优点分析

风力发电与抽水蓄能发电结合有点分析 --江宁 1005020236 罗谦 摘要:优化电源结构,积极发展风电等清洁能源的同时,却由于风力发电的不稳定因素,对整个电网系统安全具有一定的挑战,然而抽水蓄能在稳定电网安全,调节电力系统中具有调峰、调相、调频、紧急事故备用更方面不可替代的优势。两者的相结合,对保障电网安全具有优势互补的重要作用。 关键词:风电抽水蓄能电网安全电力调节 随着国家的经济发展,对能源的需求逐渐加大,而电力,尤为重要。现今世界化石燃料的逐渐枯竭和污染,以及对可再生清洁能源的追求,不再单一依靠化石燃料进行发电,风电,核电,水电等等的可再生清洁能源显得格外突出,甚至一些发达国家已经逐渐减少火电所占比例。但是,在大力发展这些能源的时候,却出现了一个共同的的问题,那就是,受自然条件约束较多,发电具有很大的不稳定性,尤其在风电上较为突出。这就对大力发展智能电网的今天来说,是个不小的考验。 风电,具有其他发电方式所不具有的独特的优点,建设周期短,技术需求低,成本回收快,从图1可以看出,风电已经成为我国电力结构的第三大发电类型

图1 但是,风电却受到自然条件的约束较高,发电具有不稳定性。 根据国家风电发展规划,到2020年我国将建成哈密、酒泉、河北、吉林、江苏沿海、蒙东、蒙西、7个千万千瓦风电基地、各基地规划情况见表1。预计到2020年,我国风电。太阳能的发展规模将分别达到1.5亿KW和2000万kW。我国新能源资源与能源需求在地理分布上存在巨大差异,风电,光伏发电等新能源远离负荷中心,必须远距离大容量输送,新能源发电集中开发和集中接入的特点非常明显,风电受当地风力变化影响,发电极不稳定,对电网系统冲击非常大。 我国七大千万风电基地规划情况万KW 序号风电基地2009年2015年2020年 1 新疆哈密0 460 1080 2 甘肃酒泉79.5 1271 1271 3 河北112.5 1078 1643 4 吉林152. 5 658 1018 5 江苏沿海101.9 698 1038 6 蒙东200.5 558 1022 7 蒙西335 1085 1945 总计982 5808 9017

风电、瓦斯电闭锁试验措施

风电、瓦斯电闭锁试验措施 根据〈〈煤矿安全全规程》及〈〈煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2007)的要求,每隔十天必须用标准气体和空气样按使用说明书的要求对甲烷传感器调校一次;除甲烷以外的其他气体监控仪器应每隔十天采用空气样和标准气样进行调校;每十天必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能进行测试。为保证甲烷超限断电停风断电功能准确可靠、甲烷和一氧化碳传感器调校期间的安全,特制定本措施。 一、试验时间: 以风电、瓦斯电闭锁试验通知时间为准。 二、试验地点: 以风电、瓦斯电闭锁试验通知地点为准。 三、试验人员: 监测监控测试人员、相关区队电工、现场安监人员、现场瓦检人员等。 四、井下风电瓦斯电闭锁试验安全措施: (1) 做风电瓦斯电闭锁试验期间,各工作面不能做漏电试验。 (2) 监控人员汇报矿调度监控中心,矿调度室同意后,监控人员现场 用2%标准气体做瓦斯电闭锁试验,矿调度室做好相关记录。 (3) 做风电瓦斯电闭锁试验时,设备必须完好,性能可靠,接线必须 符合相关规定。 (4) 做风电瓦斯电闭锁试验时,现场做试验人员必须与监测中心值班

人员保持联系,确保现场的风电瓦斯电闭锁试验正常可靠;当闭锁试验不能实现断电功能时,现场进行处理整改。 (5) 做风电瓦斯电闭锁试验期间,严禁放炮、严禁绞车及皮带运输、严禁采掘机械割煤等生产活动。 (6) 每个工作面试验完成后,现场相关区队电工应按规定立即向做过试验的工作面送风送电,保证各掘进工作面通风,动力电源运行正常,正常以后方可做下一个工作面的风电瓦斯电闭锁试验。 (7) 各工作面的电工必须在配电点等候,只有在局扇供电和动力供电恢复正常运行后方可离开。 (8) 新开工作面必须完善瓦斯电闭锁装置;在启用局扇前,必须完善风电闭锁装置。 (9) 监测监控试验员必须将试验结果作好记录,参加试验人员必须在记录结果上签字备查。 (10) 对不按要求参加风电、瓦斯电闭锁试验的单位和个人按照矿相关规定执行。 (11) 对风电闭锁和瓦斯电闭锁不符合要求和甩掉以上闭锁的按照矿有关规定进行处理。 五、井下传感器标校安全措施: (1) 井下安装各地点的CH4、CO传感器必须每10天用标准气样 和新鲜空气样对CH4探头进行标校

发展风力发电具有什么优势

发展风力发电具有什么优势? 风电技术日趋成熟,产品质量可靠,可用率已达95%以上,已是一种安全可靠的能源,风力发电的经济性日益提高,发电成本已接近煤电,低于油电与核电,若计及煤电的环境保护与交通运输的间接投资,则风电经济性将优于煤电。风力发电场建设工期短,单台机组安装调试仅需几周,从土建、安装到投产,只需半年至一年时间,是煤电、核电无可比拟的。投资规模灵活,有多少钱装多少容量。对沿海岛屿,交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆来说,可作为解决生产和生活能源的一种有效途径,因此显得更加重要。 为什么说风能是一种绿色能源? 风能是一种干净的自然能源,没有常规能源(如煤电,油电)与核电(裂变)会造成环境污染的问题。平均每装一台单机容量为1.5MW的风能发电机,每年可以减排3,000吨二氧化碳(相当于种植1.5平方英里的树木)、15吨二氧化硫、9吨二氧化氮。风能产生1,000度的电量可以减少0.8到0.9吨的温室气体,相当于煤或矿物燃料一年产生的气体量。除了部分鸟类,风力发电机组不会危害其它野生动物。在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为一种高效清洁的新能源有着巨大的发展潜力。 我国风能总量有多少? 我国10米高度层的风能资源总储量为32.26亿千瓦,其中实际可开发利用的风能资源储量为2.53亿千瓦。而据估计,中国近海风能资源约为陆地的3倍,所以,中国可开发风能资源总量约为10亿千瓦。其中青海、甘肃、新疆和内蒙可开发的风能储量分别为1,143万千瓦、2,421万千瓦、3,433万千瓦和6,178万千瓦,是中国大陆风能储备最丰富的地区。 什么是风能? 风能就是空气的动能,是指风所负载的能量,风能的大小决定于风速和空气的密度。 风能来源于何处? 风的能量是由太阳辐射能转化来的,太阳每小时辐射地球的能量是174,423,000,000,000千瓦,换句话说,地球每小时接受了1.74 x 10^17 瓦的能量。风能大约占太阳提供总能量的百分之一、二,太阳辐射能量中的一部分被地球上的植物转换成生物能,而被转化的风能总量大约是生物能的50~100倍。

风电的优势分析

风电的优势分析 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

据不完全统计,目前乌克兰共有包括万儿童在内的250万核辐射受害者处于医疗监督之下。从趋势上看,风力发电成本呈下降趋势,目前已经下降到每千瓦/时~元,这已经是风电的全部成本。随着技术的进步,成本还会进一步下降。与火力发电相比,风电还有一个最大的优势是其环境效益。目前火力发电的不完全成本已经达到每千瓦/时~元,这其中不包括所排污染物的处理成本,而且,火力发电还受到化石能源价格浮动的影响。风能取之不尽,没有原料成本。风力发电1亿千瓦时,可节约3万吨标煤,减少9万吨二氧化碳的

风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度(标准版)

风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制 度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0310

风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度(标准版) 1、井下每一掘进、开拓工作面,必须装设瓦斯电闭锁和风电闭锁装置。 5、井下每一采、掘、开工作面的断电装置必须控制其工作面的

总开关,并且断电装置的电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。 6、矿井总回风巷或采区回风巷中瓦斯浓度超过0.75%时,必须立即查明原因,报安全调度、通防科、调度室进行处理,在未处理前必须切断本采区的全部电源。 7、回采、掘进、开拓工作面和回风流的甲烷传感器报警浓度为1.0%,断电浓度为≥1.0%,复电浓度为<1.0%,断电范围为工作面内全部非本质安全型电器设备。 8、风电、瓦斯电闭锁装置必须每7天进行一次瓦斯超限闭锁断电试验,并做好记录。 9、风电闭锁试验由该工作面瓦斯员、生产队组电工、带班长进行试验。瓦电闭锁由工作面瓦斯员、带班长、监控维检员进行试验,试验期间,工作面必须撤出全部无关人员。对有故障的闭锁装置必须立即查明原因进行处理,报安全调度、通防调度、调度室并制定安全措施,在故障期间,工作面必须撤出人员,切断电源。 10、新开掘进、开拓、回采工作面的《作业规程》中,必须明

相关文档