滤池计算
一、已知条件:
(1)、设计水量
规模:Q=100000万立方米/日(分两个系统)100000立方米/日
考虑水厂自用水量,滤池为8% 1.08
设计水量为:108000立方米/日Q= 1.25立方米/秒 1.25立方米/秒(2)、设计滤速7米/时7米/时(3)、采用气、水冲洗(反冲洗历时)12分钟
表面扫洗强度 1.5升/秒*平方米第一阶段
气冲洗强度15升/秒*平方米15升/秒*平方米反冲洗历时2分钟2分钟
第二阶段
气冲洗强度15升/秒*平方米15升/秒*平方米反冲洗历时4分钟4分钟
水冲洗强度5升/秒*平方米5升/秒*平方米反冲洗历时4分钟4分钟
第三阶段
水冲洗强度5升/秒*平方米5升/秒*平方米反冲洗历时6分钟6分钟
(4)、冲洗周期12小时12小时
二、设计计算
1、滤池工作时间:
滤池24小时连续工作,其有效工作时间为:
T=24-t*2/60=23.6小时23.5小时
2、滤池面积
滤池总面积
F=Q/(V*T)=656.5349544平方米656.535平方米
滤池采用10格对称布置,单格面积:8格
f'=82.0668693平方米82.0669平方米
3、单池平面尺寸:
L=12米
B=7米84平方米
4、校核强制滤速:
V实际= 6.869951413米/小时
一格反冲洗时
V强制=7.851373043米/小时
一格检修,一格反冲洗时:
V强制=9.159935217米/小时
5、滤池高度
底部反冲洗室高度为750毫米0.75米
滤板厚100毫米(混凝土)0.1米
承托层厚度0.1米
粒径0.9~1.3毫米 1.3米
砂层上水深1200毫米 1.2米
超高400毫米0.8米
进水渠到滤池内的水头损失取0.35米
滤池底到水面的高度 3.45米
滤池总高度
H=4.6米 4.6米
6、配水系统
配水系统采用小阻力配水系统(滤头),每平方米滤板配滤头55个
共计36960个
冲洗水通过滤头水头损失为0.23米。
滤板平面尺寸:L=790B=790
予埋d=25mm ABS管
7、洗砂排水槽
单槽排水量
q0=546升/秒0.546米3/秒
洗砂排水槽顶距滤料顶的距离定位0.5m。出水端洗砂排水槽底与滤料底标高相同。坡度定为0.08,排水槽宽度定为0.75m。
8、滤池各种管渠水力计算
(1)、滤池分二组,每组进水渠分二条,每条进水渠设计流量为:
Q=0.625立方米/秒
采用进水渠宽 1.5m
深 1.5m
则进水渠流速为0.277777778米/秒
(2)、进入每个滤池的孔口计算
进入每个滤池的流量0.15625立方米/秒
进入孔口的流速采用0.58米/秒
孔口面积为0.269396552平方米
采用一个大孔,两个小孔的进水方式
大孔定为500x500断面积为0.25平方米
小孔的面积为0.019396552
小孔尺寸采用100x100
(3)、反冲洗排水渠孔口计算
反冲洗总水量0.546立方米/秒
孔口尺寸采用0.6米0.7孔口流速为 1.3米/秒
(4)、反冲洗进水管计算
反冲洗流量0.21立方米/秒
采用DN500钢管0.5m
查水力计算表流速 1.070063694米/秒
损失11‰
(5)、反冲洗空气管计算
反冲洗空气流量 1.26立方米/秒
采用总管DN400钢管0.35m
空气管中流速13.10282075米/秒
单台风机出气管0.25m
流速12.84076433米/秒
(6)、滤池出水管管径计算
采用DN1200总出水管 1.2m
流速 1.105803255m/s
采用DN900管进入清水池0.9
流速0.982936227m/s
从滤池到清水池水头损失
一个进水口£=0.5
一个三通£= 1.5
一个蝶阀£=0.3
一个90°弯头£= 1.07
一个渐扩管£=0.06
管长L=50m
管件总水头损失h1=0.195266105m
管路沿线总水头损失h2=0.062m
管路总水头损失h=0.257266105m
反冲洗泵房
选用3台反冲洗水泵,2用1备,单台反冲洗强度2.5升/秒*平方米
已知条件:
滤池单格面积:84平方米
反冲洗强度 2.5升/秒*平方米。(仅进行水洗)
设计计算:
基础尺寸
水量:756立方米/小时1410x700
扬程:10米
选泵:KQSN300-M27-233轴功率N=26.5KW 效率=80% n=1480 2用1备配套电机Y200-4
反冲洗泵房内设厂区给水泵:采用自控变频恒压供水设备型号WHG-50-0.4
Q=50m3/h H=50m配套水泵50LG*2,单台功率5.5KW
反冲洗泵房内设一单独消防泵Q=50m3/h H=50m 转速n=2960 电机功率15Kw
型号ISG80-200
鼓风机泵房
滤池单格面积:84平方米
反冲洗强度15升/秒*平方米。
设计计算:
37.8立方米/分
气量4536立方米/小时2058X750
扬程: 4.9米
选三叶罗茨风机:BH250 Q=42m3/min
2用1备轴功率N=47.7KW P=0.05MPa r=1000rpm
全无油润滑空气压缩机2台(1用1备),用做控制气动阀门的气源
WW-0.8/1.0
流量0.8m3/min
排气压力1MPa
驱动机转速1460rpm
驱动机功率7.5Kw
外型尺寸1520*680*1100
4500
/秒*平方米
/秒*平方米
/秒*平方米
/秒*平方米
/秒*平方米