第一讲安全用电基本知识

第一节概述

一、安全用电的重要性

体现在以下几个方面

安全用电具有以下几个方面的特点:

1.特殊性

由于电力生产和使用的特殊性,即发电、供电和用电是同时进行的,用电事故的发生会造成局部停电,设备损坏以及人身伤亡,还可能波及到电力系统,造成大面积停电的重大事故。

2.广泛性

不论是工业、农业,还是其他行业;不论是大企业,还是小企业;不论是生产领域,还是生活领域,都离不开电,即方方面面都会遇到各自领域的各种不同的安全用电问题。

3.综合性

安全用电不仅与电力工业密切相关,还与建筑、煤炭、冶金、石油、化工、机械等行业密切相关;再者,安全用电工作既有技术层次的一面,又有组织管理的一面。,造成电气事故的原因是多方面的,有主观因素,如违章作业、误操作或缺乏电气知识等;也有客观因素,如电气装置结构设计不合理,电气元件或设备质量不合格,工作环境恶劣以及雷击过电压等自然外力破坏。因此,保证安全用电的措施也必然是多方面的综合性的。4.严重性

据劳动部门不完全统计,我国县级以上工矿企事业单位的触电死亡人数在各类工伤事故中所占的比例已经超过10%。就用电而言,我国大约每用电1~2亿度即死亡1人;而美国、日本等国每用电30~40亿kW·h才死亡1人,我国安全用电水平之低,令人震惊。我国电气火灾约已超过火灾总数的20%,电气火灾所造成经济损失所占比例还要更高一些。在管理方面,尚有许多安全用电问题亟待解决,例如电气安全标准、规范、规程还不够完善;专业人员素质还有待提高等。

二、安全用电基本要求

1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针。

2.设备的本质安全是安全用电的根本保证

所谓用电设备处于本质安全的状态,就是指设备在正常运行时出现异常故障,或操作人员出现误操作时,设备本身固有的条件仍然可以保证人身安全。设备的本质安全是安全用电的最根本保证。

3.提高电气安全管理的科学性

在工程技术管理方面,主要任务是完善传统的安全技术方法,研究和开发新的安全技术方法,开发先进的自动化技术和电气检测、监测技术在安全领域的应用,建立完整的安全用电体系。在管理科学方面,主要任务是逐步提高相关人员的安全用电水平,逐步实现安全用电标准化。

4.安全用电必须思想、措施、组织三落实

电气事故统计分析表明,事故发生的原因,大部分是由于不遵守安全工作规程和缺乏安全用电知识,而且大量的用电事故都是频繁发生的、重复性的,并且是可以预知的。例如:误操作事故,设备质量、安装、维修事故等。上述事故只要思想重视,采取有效措施是完全可以避免的。

措施落实就是要坚决贯彻保证安全的组织措施和技术措施,其中包括贯彻安全规程,同时也要严格执行有关设计、施工、验收、定期检修、预防性试验等各项行之有效的规程和制度。电气安全技术是一项专业性很强的技术,不掌握电气知识,不了解电气设备,就不可能理解规程,也不可能认真执行规程。电气工作人员作为特殊工种,必须预先培训,合格后持证上岗,并且还要不断知识更新。组织落实要落实于电工,也要落实于安全用电管理人员和电气专业技术人员。

第二节电气安全标准简介

目前在国际上权威性较高,影响较大,并被多数国家应用的电气设备安全标准主要有以下几种。

一、IEC的电气安全标准

国际电工委员会(IEC)是专门从事电工和电子领域的国际标准的制订组织,它成立于1906年,已有90余年历史。

IEC的安全标准包括:术语、图示符号、标记、分级分类、试验方法、安全技术要求、安全防护等。数量最多,也是最重要的是安全技术要求标准,尤其对应用广泛的日用电器、电动工具及数据处理设备和办公机械方面的安全技术要求标准,IEC都已比较完善地制订出来了。

IEC标准是国际技术交流和产品贸易中公认的标准。目前世界上多数工业国家都在实行产品认证制度,特别是对电气设备,不经指定单位进行安全检验,是绝对禁止进入市场的。许多欧洲国家把这一规定订为法律。

二、CEE的电气安全标准

CEE(国际电气设备合格认证委员会)是在1926年由欧洲四个国家创立的设备问题委员会(IFK)基础上发展起来的,于1979年改为现名,1983年正式并入IEC。CEE的任务是制订电气设备,特别是日用电器方面的安全标准和试验方法标准,并进行产品认证。CEE标准在欧洲国家的采用率是很高的,CEE标准在欧洲成为普遍执行的标准。

三、UL标准

目前国际上电气设备的安全标准,特别是在日用及类似用途的电器领域和电动工具领域里的安全标准,除IEC(和CEE)标准外,最有权威,最有影响的就是UL标准了。

UL标准是美国保险商实验所(UL)制订并发布的标准。

在具体技术要求上,UL标准与IEC标准有较明显的差异。如计量单位,UL为英制,IEC为公制;UL的电动工具标准与IEC标准在泄漏电流、爬电距离、电气间隙、绝缘厚度、绝缘性能、机械危险防护、温升及负载、耐久性试验等方面都有明显的不同,这是值得注意的。

四、VDE电气安全标准

德国(原联邦德国)电气工程师协会(VDE)成立于1893年,其宗旨就是制订电气安全标准。百余年来,VDE在电气安全标准方面取得了杰出的成绩,制订的电气安全标准,统称为VDE安全规程。

VDE安全规程包括日用电器、照明设备、电视及无线电接收机、医疗电器、电线电缆、电机、变压器、互感器、高低压电器、防爆设备、电工材料、电子元器件、强电设备的安装等内容。

五、我国的电气安全标准

1983年成立了全国电气安全标准化技术委员会电工分会,其任务之一是制订家用电器设备的安全标准。

1984年10月,中国电工产品认证委员会(简称为CCEE)成立。1985年,我国加入了国际电工产品安全认证组织(IECEE),成为其管理委员会(简称MC)的成员之一。

1987年10月,成立了全国家用电器标准化技术委员会,该委员会参照IEC及国外标准制定了我国家用电器标准体系表。

近十几年来,制订和修订的安全标准,例如

制订了一套手持电动工具的国家标准,即GB3883.1—1991。《手持式电动工具的安全第一部分:一般要求(可供认证用)》和GB3883.2—1991《手持式电动工具的安全第二部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求(可供认证用)》~GB3883.18—1995《手持式电动工具的安全第二部分:电动石材切割机的专用要求》等17个标准。

GB/T3805—1993《特低电压(ELV)限值》;

GB/T4064—1983《电气设备安全设计导则》;

GB4208—1993《外壳防护等级(IP代码)》;

GB/T4942.1—1985《电机外壳防护分级》;

GB/T4942.2—1993《低压电器外壳防护等级》;

GB5959.1—1986《电热设备的安全第一部分:通用要求》;

GB5959.2—1998《电热设备的安全第二部分:对电弧炉设备的特殊要求》;

GB6770—1986《电力机车司机室特殊安全规则》;

GB7450—1987《电子设备雷击保护导则》;

GB7000.1—1986《灯具一般安全要求及试验》;GB7001—1986《灯具外壳防护等级分类》;

GB7588—1995《电梯制造与安装安全规范》;

GB12158—1990《防止静电事故通用导则》;GB6829—1995《剩余电流动作保护器的一般要求》;

GB12350—2000《小功率电动机的安全要求》;

GB50150—1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;

GB13028—1991《隔离变压器和安全隔离变压器技术要求》;

GB50058—1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》;

GB/T13870.1—1992《电流通过人体的效应第一部分:常用部分》;

GB14711—1993《中小型旋转电机安全通用要求》;

GB50057—1994《建筑物防雷设计规范》;

GB/T16318—1996《旋转牵引电机基本试验方法》等。

我国虽然制订并发布了一些电气安全标准,但从满足实际使用需要上和与国外工业发达国家的比较上,还有较大差距。例如,IEC已有的许多电气安全标准,我国尚未采用;IEC335系列家用电器安全标准,也只采用了一半多一些;在国际上具有很高权威并被各国公认的UL电气安全标准,我国则采用的更少。

我们应该尽快制订电气安全法及相应的法规,加快电气安全标准的制订速度,尽快实行电气设备安全性能的强制认证制度,所有供用电人员应该了解标准,关心标准,认真监督和贯彻各项安全标准,减少电气事故的发生。

第三节电气事故

一、电气触电事故

1.触电事故的几种形式

(1)直接接触触电

直接接触触电是伤害程度最为严重的一种触电形式。

在正常运行条件下,人体误触及电气设备带电导体,就是直接接触触电。

直接接触触电的特点是:人体的接触电压就是运行设备的工作电压,人体触及带电体造成的故障电流就是人体的触电电流。

直接接触触电分为单相触电和两相触电两种。

1)单相触电人体接触电气设备的任何一相带电导体所发生的触电,称为单相触电。对于中性点直接接地的电网及中性点不接地的低压电网都能发生单相触电,如图所示——中性点直接接地的单相触电及中性点不直接接地的单相触电。

2)两相触电所谓相间触电,就是在人体与大地绝缘的时候,同时接触两根不同的相线或人体同时接触电气设备不同相的两个带电部分时,这时电流由一根相线经过人体到另一个相线,形成闭合回路。这种情形称为相间触电,此时人体直接处在线电压作用之下,比单相触电的危险性更大。两相触电一般比单相触电事故少一些,如图所示。

(2)间接接触触电

当电气设备的绝缘在运行中发生故障而损坏时,使电气设备本来在正常工作状态下不带电的外露金属部件(外壳、构架、护罩等)呈现危险的对地电压,当人体触及这些金属部件时,就构成间接触电,亦称为接触电压触电。

在低压中性点直接接地的配电系统中,电气设备发生碰壳短路将是一种危险的故障,如果该设备没有采取接地保护,一旦人体接触外壳时,加在人体上的接触电压近似等于电源对地电压,这种触电的危险程度相当于直接接触触电,完全有可能导致人身伤亡。

根据历年来触电伤亡事故的统计分析,在低压配电系统中触电伤亡事故,主要是间接接触所引起的,因此,防止间接触电事故是降低触电事故的重要方面。

(3)跨步电压触电

当人的脚与脚之间同时踩在带有不同电位的地表面两点时,会引起跨步电压触电。

下列情况和部位可能发生跨步电压触电。

①带电导体特别是高压导体故障接地或接地装置流过故障电流时

②正常时有较大工作电流流过的接地装置附近

③防雷装置遭受雷击、或高大设施、高大树木遭受雷击时

流散电流在附近地面各点产生的电位差,可造成跨步电压触电。实际上也是属于间接触电形式。

接地电流是指由于绝缘损坏而发生的经故障点流入地中的电流,亦称故障接地电流。

如当带电设备发生某相接地时,接地电流流入大地,在距接地点不同的地表面各点上呈现不同电位,若人在附近行走,两脚之间便承受了电位差。人的跨距一般按0.8m考虑,此时两脚间的电位差,称为跨步电压,由跨步电压造成的触电称为跨步电压触电。

跨步电压为

跨步电压的大小受接地电流大小、人体所穿的鞋和地面特征、两脚之间的跨距、两脚的方位以及离接地点的远近等很多因素的影响。

因为电位的高低与离开接地点距离有关,距离愈远电位愈低。如果遇到这种危险场合,应合拢双脚跳离接地处20米之外,以保障人身安全。

由于跨步电压受很多因素的影响,以及由于地面电位分布的复杂性,几个人在同一地带(如在同一棵大树下,或在同一故障接地点附近)遭到跨步电压触电完全可能出现截然不同的后果。

人体受到跨步电压触电时,电流是沿着人的下身、从脚到脚与大地形成回路,使双脚发麻或抽筋并很快倒地,跌倒后由于头脚之间的距离大,使作用于人身体上的电压增高,电流相应增大,并有可能使电流通过人体内部重要器官而出现致命的危险。

(4)剩余电荷触电

当人体触及带有剩余电荷的设备时,对人体放电造成的触电事故。带有剩余电荷的设备通常含有储能原件,如并联电容器、电力电缆、电力变压器及大容量电动机等,在退出运行、摇测绝缘电阻后或耐压试验后都会有剩余电荷的存在,因此在摇测绝缘电阻或耐压试验工作结束后,必须注意充分放电,以防剩余电荷电击。

(5)感应电压触电

当人体触及带有感应电压的设备时造成的触电事故。如一些不带电的线路由于雷电活动,会产生感应电荷;停电后一些可能感应电压的设备和线路如果未及时接地,从而对地存在感应电压。感应电压往往是在电气工作者缺乏思想准备的情况下出现的,因此,具有相当的危险性。在超高压双回路及多回路线路,感应电压产生的电击时用发生。

(6)静电触电

静止电荷的堆积会形成电压很高的的静电场,当人体接触此类问题时,静电场通过人体放电,使人体受到电击。

静电电位可高达数万伏至数十万伏,可能发生放电,产生静电火花,引起爆炸、火灾,也能造成对人体的电击伤害。由于静电电击不是电流持

续通过人体的电击,而是由于静电放电造成的瞬间冲击性电击,能量较小,通常不会造成人体心室颤动而死亡,但是往往造成二次伤害,如高空坠落或其他机械性伤害,因此同样具有相当的危险性。

2.造成触电事故的原因

发生触电事故的原因很多,主要有以下几方面。

(1)电气设备安装不合理

例如室内、外配电装置的最小安全净距不够;室内配电装置各种通道的最小宽度小于规定值;架空线路的对地距离及交叉跨越的最小距离不合要求;电气设备的接地装置不符合规定;落地式变压器无围栏;电气照明装置安装不当,如相线未接在开关上,灯头离地面太低;电动机安装不合格;导线穿墙无套管;电力线和广播线同杆架设;电杆梢径过小等。(2)违反安全工作规程

例如非电气工作人员操作或维修电气设备;带电移动或维修电气设备,带电登杆或爬上变压器台作业;在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木,在导线下面修建房屋、打井、堆柴;使用行灯和移动式电动工具不符合安全规定;在带电设备附近进行起重工作时,安全距离不够;带负荷分合隔离开关或跌开式熔断器,带电将两路电源误并列等误操作;私自乱拉乱接临时电线;低压带电作业的工作位置、活动范围、使用工具及操作方法不正确等。

(3)运行维修不及时

例如架空线路被大风刮断或外力扯断,造成断线接地或电话线、广播线搭连,电杆倾倒,木杆腐朽等没有及时修复;电气设备外壳损坏,导线绝缘老化破损,致使金属导体外露等没有及时发现和修理。

(4)缺乏安全用电常识

例如家用电器不按使用说明书的要求接线;私设电网防盗和用电捕鱼、捕鼠;将湿衣服晒在电线上;用活树当电杆等。

3.发生触电事故的规律

触电事故往往发生的很突然,而且在极短的时间内造成极为严重的后果。但不应认为触电事故是不能防止的。为了防止触电事故,应当研究触电事故规律,以便制订有效的安全措施。根据对触电事故的分析,从触电事故的发生频率来看,可找到以下规律:

(1)农村触电事故多于城市主要原因是农村用电条件差,设备因陋就简,技术水平低,缺乏安全用电知识。

(2)季节性明显一年当中,春冬两季触电事故较少,夏秋两季,特别是七、八、九三个月,触电事故较多,主要原因是这个期间天气炎热、人体衣单而多汗,增加了触电的机会;还由于这段时间雷雨多、潮湿、电气设备绝缘性能降低等。

(3)单相触电事故多据有关单位统计资料表明,单相触电事故占70%以上。

(4)触电事故多发生在电气连接部位如分支线、电缆线、灯头、插头、电线接头、熔断器、接触器等处。

(5)低压触电事故多于高压主要原因是低压电网广,低压设备多,人们接触的机会多,有些人对低压电气设备有麻痹大意思想,设备一旦有缺陷,就易发生触电事故。据资料统计,低压设备引起的事故占事故总数的80%以上。

(6)与用电环境有密切的关系在高温高湿及多粉尘、有腐蚀性气体的用电环境中,触电事故极易发生。

二、电气线路或设备事故

电气线路或设备故障可能发展成为事故,并可能危及人身安全。

如由于用电单位内部发生电气设备或线路事故,造成公用网络及其他单位停电,或引起系统波动,甚至电网解列的重大事故。例如用户的大型起重吊装设施触及系统高压电网,造成接地或短路事故,引起系统变电站掉闸,甚至系统的电网解列;另一种是用户内部短路事故,继电保护拒动越级掉闸,造成上级变电站停电,使系统网络上的其他用户停电;再一种情况是用户出了重大短路事故,使部分地区电压大幅度下降,迫使其他用户电气开关低电压释放,使用户用电设备大量停止运转。等等。

三、雷电事故

雷电事故是指发生雷击时,由雷电放电所造成的事故。雷电放电具有电流大(可达数十至数百千安)、电压高(300~400kV)、陡度高(雷击冲击波的波首陡度可达500~1000kA/μs)、放电时间短(30~50μs)、温度高(可达2000°C)等特点,释放出来的能量可形成极大的破坏力,除可能毁坏建筑设施和设备外,还可能伤及人、畜,甚至引起火灾和爆炸,造成大规模停电等。因此,电力设施、高大建筑物,特别是有火灾和爆炸危险的建筑物和工程设施,均需考虑防雷措施。

第四节电流对人体的危害

一、作用机理分析

触电对人体的伤害形式,一般可分为电击和电伤两种。

1.电击

电流直接通过人体的伤害称为电击。电流通过人体内部造成人体器官的损伤,破坏人体内细胞的正常工作,主要表现为生物学效应。电流通过人体,会引起麻感、针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心律不齐、窒息、心室颤动等症状。

心室颤动是小电流电击使人致命最多见和最危险的原因。发生心室颤动时,心脏每分钟颤动1000次以上,但幅值很小,而且没有规则,血液实际上已终止循环,大脑和全身迅速缺氧,病情将急剧恶化,如不及时抢救,很快将导致死亡。

当人体遭受电击时,如果有电流通过心脏,可能直接作用于心肌,引起心室颤动;如果没有电流通过心脏,亦可能经中枢神经系统反射作用于心肌,引起心室颤动。

通常所说的触电指的是电击。

2.电伤

电流转换为其他形式的能量作用于人体的伤害称为电伤。电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人造成的伤害。常见的有灼伤、烙伤和皮肤金属化等现象。

(1)电灼伤灼伤是电流的热效应造成的伤害,分为电流灼伤和电弧烧伤两种情况。

(2)电烙印人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕,斑痕外皮肤失去弹性,表皮坏死。

(3)皮肤金属化由于电流的作用使熔化和蒸发了的金属微粒,渗入人体的皮肤时,使皮肤坚硬和粗糙而呈现特殊的颜色。皮肤金属化多是在弧光放电时发生和形成的,在一般情况下,此种伤害是局部性的。

(4)机械性损伤电流作用于人体,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害。

(5)电光眼当发生弧光放电时,由红外线、可见光、外线对眼睛的伤害,电光眼表现为角膜炎或结膜炎。

二、影响触电程度的因素

1.通过人体的电流值

通过人体的电流越大,热的生理反应和病理反应越明显,引起心室颤动所需的时间越短,致命的危险性越大。按照人体呈现的状态,可将通过人体的电流分为三个级别。

(1)感知电流在一定概率下,人身能够感觉到的最小电流。感知电流的最小值约为0.7~1.1mA。

(2)摆脱电流指大于感知电流,而人体能自行摆脱带电体的最大电流。当通过人体的电流超过感知电流时,肌肉收缩增加,刺痛感觉增强,感觉部位扩展。当电流增大到一定程度时,由于中枢神经反射和肌肉收缩、痉挛,触电人将不能自行摆脱带电体。

摆脱电流与人体生理特征、电极形状、电极尺寸等因素有关。约为10~16mA.(成年男性的摆脱电流约为15~20mA,成年女性约为10~15mA。)

(3)致命电流致命电流是指大于摆脱电流,能够致人于死地的最小电流。在电流不超过数百毫安的情况下,电击致命的主要原因是电流引起心室颤动造成的。因此,可以认为室颤电流是短时间内使人致命的最小电流。可以认为室颤电流是最小致命电流,约为50mA。

室颤电流通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流称为室颤电流。室颤电流受电流持续时间、电流途径、电流种类、人体生理特征等因素的影响。

2.电流作用于人体的时间

电流在人体内作用的时间越长,电击危险性越大,主要原因是:人体电阻减小、电解液成分增加、中枢神经反射增强,

工频电流对人体的作用如表1-1所示。人体可以忍受的工频电流的极限值约为30mA。

因此,当发现有人触电时,应当迅速使触电者摆脱带电体。

3.电流在人体内流通的途径

电流通过头部使人昏迷不醒而死亡;通过脊髓会使人瘫痪;通过心脏会引起心室颤动乃至心脏停止跳动而导致死亡;通过人的局部肢体亦可能引起中枢神经强烈反射而导致严重后果。

通过心脏的电流越多,电流路线越短的途径是电击危险性越大的途径。

4.人体本身的状况

人的健康状况和精神神态,对触电的轻重程度也有极大的关系,患有心脏病、肺病、内分泌失常、中枢神经系统疾病及酒醉者等,其触电的危险性最大,所以,对于电气工作人员应当经常或定期进行严格的体格检查。5.电流种类的影响

不同种类电流对人体伤害的构成不同,危险程度也不同。

人体对工频交流电要比直流电敏感得多,接触直流电时,其强度达250毫安有时也不引起特殊的损伤,而接触50赫交流电时只要有50 毫安的电流通过人体,如持续数十秒,便可引起心脏心室纤维性颤动导致死亡。交流电中28-300赫的电流对人体损害最大,极易引起心室纤维性颤动,20000赫以上的交流电对人体影响较小,故可用来作为理疗之用。我们平时采用的工频交流电源为50赫,从设计电气设备角度考虑是比较合理的,然而50~60赫的交流电对人体触电伤害程度最为严重,其电流在100毫安时可致人于死命,而30毫安以下是安全的;对直流电则50毫安以下是安全的。故一定要提高警惕,搞好安全用电工作。

6.人体的阻抗值

人体阻抗包括皮肤阻抗和体内阻抗。皮肤阻抗在人体阻抗中占有较大的比例,人体的阻抗不是固定不变的,而与下面若干因素有关:

(1)皮肤状况皮肤潮湿和出汗时,以及带有导电的化学物质和导电的金属尘埃,特别是皮肤破坏后,人体阻抗急剧下降。因此,人们不应当用潮湿的、或有汗、有沾污的手去操作电气装置。

(2)接触电压接触电压增加,人体阻抗明显下降。

(3)电源的频率

(4)接触面积

(5)其他因素体内阻抗与电流途径有关;女子的人体阻抗比男子的小,儿童比成人小,青年人比中年人的小;遭受突然的生理刺激时,人体阻抗可能明显降低;环境温度高或空气中的氧不足等,都可使人体阻抗下降。

人体电容很小,可忽略不计,因此,人体阻抗可当作纯电阻考虑。

触电急救

一.急救原则

现场急救的原则是:“迅速、就地、准确、坚持”八个字。

1.迅速就是要动作迅速,争分夺秒、千方百计地使触电者脱离电源,并将触电者放到安全地方。

2.就地就是要争取时间,在现场(安全地方)就地抢救触电者。

3.准确就是抢救的方法和施行的动作姿势要正确。

4.坚持急救必须坚持到底,直至医务人员判定触电者已经死亡,已再无法抢救时,才能停止抢救。

二.脱离电源

人触电后,可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体,不能自行摆脱电源,这时,使触电者尽快脱离电源是救活触电者的首要因素。

1.脱离低压电源的方法

1)拉开触电地点附近的电源开关。

2)电源开关远离触电地点,或者断开电源有困难,可用带有绝缘柄的电工钳,或有干燥木柄的斧头、铁锹等利器分相将电源线切断,此时,应防止带电导线断落触及其他人体。

3)当导线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的木棒、竹竿等挑开导线,或用干燥的绝缘绳索套拉导线或触电者,使其脱离电源。

4)如触电者由于肌肉痉挛,手指紧握导线不放松或导线缠绕在身上时,可首先用干燥的木板塞进触电者身下,使其与地绝缘,然后再采取其他办法切断电源。

2.脱离高压电源的方法

1)立即通知有关部门停电。

2)戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋,使用相应电压等级的绝缘工具,拉

开高压跌开式熔断器或高压断路器。

3)抛掷裸金属软导线,使线路短路,迫使继电保护装置动作,切断电源,但应保证抛掷的导线不触及触电者和其他人。

3.应注意事项

1)应防止触电者脱离电源后可能出现的摔伤事故,当触电者站立时,要注意触电者倒下的方向,防止摔伤,当触电者位于高处时,应采取措施防止其脱离电源后坠落摔伤。

2)未采取任何绝缘措施,救护人不得直接接触触电者的皮肤和潮湿衣服。

3)救护人不得使用金属和其他潮湿的物品作为救护工具。

4)在使触电者脱离电源的过程中,救护人最好用一只手操作,以防救护人触电。

5)夜间发生触电事故时,应解决临时照明问题,以便在切断电源后进行救护,同时应防止出现其他事故。

三.现场对症救治

触电者脱离电源后,应立即就近移至干燥通风的场所,再根据情况迅速进行现场救护,同时应通知医务人员到现场,并做好送往医院的准备工作。现场救护可按以下办法进行:

1.触电者所受伤害不太严重如触电者神智清醒,只是有些心慌、四肢发麻、全身无力,一度昏迷,但未失去知觉,此时应使触电者静卧休息,不要走动,同时应严密观察,如在观察过程中,发现呼吸或心跳很不规律甚至接近停止时,应赶快进行抢救,请医生前来或送医院诊治。

2.触电者的伤害情况较严重无知觉、无呼吸,但心脏有跳动,应立即进行人工呼吸;如有呼吸,但心脏跳动停止,则应立即采用胸外心脏挤压法。

3.触电者伤害很严重心脏和呼吸都已停止、瞳孔放大、失去知觉,这时须同时采取人工呼吸和人工胸外心脏挤压两种方法。

四. 触电的急救方法

1. 口对口人工呼吸法。

人的生命的维持,主要靠心脏跳动而产生血循环,通过呼吸而形成氧气与废气的交换。如果触电人伤害较严重,失去知觉,停止呼吸,但心脏微有跳动,就应采用口对口的人工呼吸法。

具体做法是:

口诀:张口捏鼻手抬颌,深吸缓吹口对紧;

张口困难吹鼻孔,5秒一次坚持吹。

(a)(b)(c)(d)

图1 口对口(鼻)人工呼吸法

2. 人工胸外挤压心脏法。

若触电人伤害得相当严重,心脏和呼吸都已停止,人完全失去知觉,则需同时采用口对口人工呼吸和人工胸外挤压两种方法。如果现场仅有一个人抢救,可交替使用这两种方法,先胸外挤压心脏4~6次,然后口对口呼吸2~3次,再挤压心脏,反复循环进行操作。人工胸外挤压心脏的具体操作步骤如下:

①解开触电人的衣裤,清除口腔内异物,使其胸部能自由扩张。

②使触电人仰卧,姿势与口对口吹气法相同,但背部着地处的地面必须牢固。

③救护人员位于触电人一边,最好是跨跪在触电人的腰部,将一只手的掌根放在心窝稍高一点的地方(掌根放在胸骨的下三分之一部位),中指指尖对准锁骨间凹陷处边缘,如图2(a)、(b)所示,另一只手压在那只手上,呈两手交叠状(对儿童可用一只手)。

④救护人员找到触电人的正确压点,自上而下,垂直均衡地用力挤

压,如图2(c)、(d)所示,压出心脏里面的血液,注意用力适当。

⑤挤压后,掌根迅速放松(但手掌不要离开胸部),使触电人胸部自动复原,心脏扩张,血液又回到心脏。

口诀:掌根下压不冲击,突然放松手不离;

手腕略弯压一寸,一秒一次较适宜。

(a)(b)(c)(d)

图2 心脏挤压法

工厂安全用电基本规程(标准版)

工厂安全用电基本规程(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0141

工厂安全用电基本规程(标准版) (1)在车间使用的局部照明灯、手提电动工具、高度低于2.5m 的普通照明灯等,应尽量采用国家规定的36V的安全电压或更低的电压。 (2)各种电气设备、电气装置、电动工具等,应安装良好的安全保护地线。 (3)操作带电设备时,不得用手触摸带电部位,不得用手接触导电部位来判断是否有电。 (4)电气设备线路应由专业人员安装。发现电气设备有打火、冒烟或异味时,应迅速切断电源,请专业人员进行检查。 (5)在非安全电压下作业时,应尽可能单手操作,并应站在绝缘胶垫上。在调试高压设备时,地面应铺绝缘垫,操作人员应穿绝

缘胶靴,戴绝缘手套,使用绝缘柄的工具。 (6)检修电气设备和电器工具时,必须切断电源。如果设备内有电容器,则所有电容器都必须充分放电,然后才能进行检修。 (7)各种电气设备插头应经常保持完好无损,不用时应从插座上拔下,从插座上取下电线插头时,应握住插头,而不要拉电线。工作台上的插座应安装在不易碰装的位置,若有损坏应及时修理或更换。 (8)开关上的熔丝应符合规定的容量,不得使用铜、铝线代替熔丝。 (9)高温电气设备的电源线严禁采用塑料绝缘导线。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

安全用电操作知识(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全用电操作知识(2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全用电操作知识(2020年) 一、非专业人员不得随便乱动电气设备,如果电气设备出故障,应立即关闭机床闸刀,请电工修理,不得擅自修理,更不得带故障运行。 二、任何电器设备都不得超负荷运行。 三、经常使用和接触的配电箱,配电板,闸刀开关、按钮开关、插座、插销、倒顺开关要保持清洁完好,安全,若发现有破损或裸露的带电部分,及时通知电工修理,禁止接触。 四、操作机床时要注意:人离开时,必须切断本机床电源控制闸刀。 五、在操作机床控制闸刀开关时,必须将盖子关好。 六、严禁任何人使用临时工作照明灯,必要时使用的手持照明灯要有良好的金属护罩和绝缘手柄。 七、通常禁止任何人使用临时电线,必要时须经过企业安全部

门批准后方可在采取安全防范措施下使用,并且按规定时间拆除。 八、在移动非固定安装的电器设备前,如电风扇、电焊机、磨光机、空压机等,必须先切断电源。 九、在雷雨天,不可走近高压电杆和铁塔的避雷处放置的接地导线20M以内,以免发生跨步电压触电。 十、电气设备起火时,应立即切断总电源,使用干粉、二氧化碳灭火器等进行灭火。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

企业安全用电常识参考文本

企业安全用电常识参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

企业安全用电常识参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持“安全第一, 预防为主”的思想,确保生命和财产安全,从内心真正地 重视安全,促进安全生产。 2、要熟悉自己生产现场或宿舍主空气断路器(俗称总 闸)的位置(如收费广场、施工现场、办公室、宿舍 等),一旦发生火灾触电或其它电气事故时,应第一时间 切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 3、不能私拉私接电线、不能在电线上或其它电器设备 上悬挂衣物和杂物、不能私自加装使用大功率或不符合国 家安全标准的电器设备,如有需要,应向有关部门提出申

请审批,由电工人员进行安装。 4、不能私拆灯具、开关、插座等电器设备,不要使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途,当设备内部出现冒烟、拉弧、焦味等不正常现象,应立即切断设备的电源,并通知电工人员进行检修,避免扩大故障范围和发生触电事故;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时,不能私自重新合闸。 5、在浴室或湿度较大的地方使用电器设备(如电吹风)应确保室内通风良好,避免因电器的绝缘变差而发生触电事故。 6、确保电器设备良好散热(如电视机、电热开水器、电脑、音响等),不能在其周围堆放易燃易爆物品及杂

安全用电基本知识培训资料讲解

安全用电基本知识培 训

安全用电基本知识 电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电的危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其伤害程度不同可分为电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 2、触电电流的大小对人体的危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。

(2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。 (3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。 一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。 3、与触电电流大小有关的因素 触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律: U=IR=0.01×1200=12V。如果触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。 (3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。

安全用电基本知识

用电安全基本知识 电气危害有两个方面:一方面是对系统自身的危害,如短路、过电压、绝缘老化等;另一方面是对用电设备、环境和人员的危害,如触电、电气火灾、电压异常升高造成用电设备损坏等,其中尤以触电和电气火灾危害最为严重。触电它可直接导致人员伤残、死亡。另外,静电产生的危害也不能忽视,它是电气火灾的原因之一,对电子设备的危害也很大。 1、人身触电的危害 触电是指人体触及带电体后,电流对人体造成的伤害。它有两种类型,即电击和电伤。 (1) 电伤-非致命的 电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作用造成的人体伤害。电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤痕,常见的有灼伤、电烙伤和皮肤金属化等现象。 (2)电击 电击是指电流通过人体内部,破坏人体内部组织,影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能,甚至危及生命。在触电事故中,电击和电伤常会同时发生。 2.常见的触电形式 人体触电主要原因有两种:直接或间接接触带电体以及跨步电压。直接接触又可分为单极接触和双极接触。

(1)单极触电 当人站在地面上或其他接地体上,人体的某一部位触及一相带电体时,电流通过人体流入大地(或中性线),称为单极触电,如图1.1所示。图1.1-1(a)为电源中性点接地运行方式时,单相的触电电流途径。图1.1-1(b)为中性点不接地的单相触电情况。一般情况下,接地电网里的单相触电比不接地电网里的危险性大。 (a)中性点直接接地(b)中性点不直接接地 图1.1-1 单相触电 (2)双极触电 双极触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体,以及在高压系统中,人体距离高压带电体小于规定的安全距离,造成电弧放电时,电流从一相导体流入另一相导体的触电方式,如图1.1-2所示。两相触电加在人体上的电压为线电压,因此不论电网的中性点接地与否,其触电的危险性都最大。

企业安全用电常识

企业安全用电常识 一、安全用电与预防措施 1. 思想重视 自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持“安全第一,预防为主”的思想,确保生命和财产安全,从内心真正的重视安全,促进安全生产。 2. 不私自拉线与违章使用电器 不能私拉私接电线、不能在电线上或其它电器设备上悬挂衣物和杂物、不能私自加装使用大功率或不符合国家安全标准的电器设备,如有需要,应向有关部门提出申请,由专业电工进行安装。 3. 不能私拆灯具、开关、插座等电器设备,不要使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时,不能私自重新合闸。-------由专业人员定期检查及维修电器、电闸及插座 4. 在湿度较大的地方使用电器设备(如电吹风),应确保室内通风良好,避免因电器的绝缘变差而发生触电事故。 5. 不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置,对设备进行清洁时,须确保切断电源、机械停止工作并确保安全的情况下才能进行,防止发生人身伤亡事故。 6. 湿手或赤脚不要接触开关、插座、插头和各种电源接口,不要用湿布抹照明用具和电器设备。 7. 移动电器设备时,必须切断电源。 8. 发现电器设备冒烟或闻到异味(焦味)时,要迅速切断电源,通知电工检查和维修,避免扩大故障范围和发生触电事故。 9. 发现电线破损要及时更换或用绝缘胶布扎好,严禁用普通医用胶布或其他胶带包扎。 10. 操作者应十分熟悉设备的总闸和所操作设备的性能。 11. 操作者在电工维修设备的时侯,不能擅自离开,要进行监护,等待维修完毕后的试车。

12. 熟悉自己生产现场或宿舍主空气断路器(俗称总闸)位置(如车间、施工现场、办公室、宿舍等),一旦发生火灾、触电或其它电气事故时,应第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 13. 未经有关部门的许可不能擅自进入电房或电气施工现场。 14. 对规定使用接地的用电器具金属外壳做好接地保护或加装漏电保护器,不要忘记用三线插座、插头和安装接地线。 15. 珍惜电力资源,养成安全用电和节约用电的良好习惯,当要长时间离开或不使用时,要确定切断电源(特别是电热电器)的情况下才能离开。 二、触电急救 1. 脱离电源: 立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。 电源未切断前不可解除伤者若电源未能切断,应用不导电的物体移开电源或电线 ◆ 切勿用手触及带电者; ◆ 切勿用潮湿的物件搬动电者; ◆ 切勿用潮湿的工具或金属物拨开电线; 2. 检查及现场抢救

安全用电的基本要求示范文本

安全用电的基本要求示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全用电的基本要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电池箱、控制箱及电机必须要有可靠接地。 2、从事电器安装调试人员必须持证上岗。 3、电气设备上必须防止危险的静电积聚,或采取专 门安全技术手段使其无危害或释放。 4、电器线路应避免尖角、棱以及粗糙的表面造成伤 害。 5、电池、电机所连接的导线必须紧固可靠,防止电 器及线路发烫而烧坏。 6、不要将电池放在火上或电池加热。 7、如果电池在使用、充电或存储过程中发出异味、 过热(请注意电池发热是正常现象)、颜色或形状发生改 变或出现其他不正常现象,则应立即停止电池使用。

常用安全电压(42伏)36v、24v、12v 通过人身的安全直流电流规定在多少以下?(50ma) 低压验电笔一般适用于交、直流电压为(500 )V 以下。 被电击的人能否获救,关键在于能否尽快脱离电源和施行紧急救护 规定了安全电压为36V,特殊环境为12v. 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

关于用电安全的小常识.doc

关于用电安全的小常识 安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: 1.认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2.不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3.不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4.电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5.发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6.不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 安全用电小常识 如何安全使用电器? 如今,电视机、电冰箱、洗衣机、电熨斗、吹风机、电风扇等家用电器越来越多地进人了家庭。使用家用电器,除了应该注意安全用电问题以外,还要注意以下几点:

1.各种家用电器用途不同,使用方法也不同,有的比较复杂。一般的家用电器应当在家长的指导下学习使用,对危险性较大的电器则不要自己独自使用。 2.使用中发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。 3.电吹风机、电饭锅、电熨斗、电暖器等电器在使用中会发出高热,应注意将它们远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾;同时,使用时要注意避免烫伤。 4.要避免在潮湿的环境(如浴室)下使用电器,更不能使电器淋湿、受潮,这样不仅会损坏电器,还会发生触电危险。 5.电风扇的扇叶、洗衣机的脱水筒等在工作时是高速旋转的,不能用手或者其他物品去触摸,以防止受伤。 6.遇到雷雨天气,要停止使用电视机,并拔下室外天线插头,防止遭受雷击。 7.电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。 8.购买家用电器时,要选择质量可靠的合格产品。 知识扩展: 有关于安全的认识阶段 一、无知(不自觉)的安全认识阶段 指工业革命以前,生产力和仅有的自然科学都处于自然和分散的状态。 二、局部的安全认识阶段 指工业革命以后,生产中已使用大型动力机械和能源,导致生产力与危害因素的同步增长,促使人们局部认识安全并采取措施。

用电安全基本知识

安全用电基本知识 一、电的概述 在采取必要的安全措施的情况下使用和维修电工设备。电能是一种方便的能源,它的广泛应用形成了人类近代史上第二次技术革命。有力地推动了人类社会的发展,给人类创造了巨大的财富,改善了人类的生活。 二、电的危害 如果在生产和生活中不注意安全用电,也会带来灾害。例如,触电可造成人身伤亡,设备漏电产生的电火花可能酿成火灾、爆炸,高频用电设备可产生电磁污染等。 三、用电安全 1.怎样安全用电 夏季的酷热使人难耐,空调、电风扇也都转了起来。因为使用这些电器而造成的火灾、触电事故每年都有发生,怎样既安全又科学地用电,是每个家庭必须注意的大事。首先,要考虑电能表和低压线路的承受能力。电能表所能承受的电功率近似于电压乘以电流的值,民用电的电压是220伏,如家中安装2.5安的电能表,所能承受的功率便是550瓦,像600瓦的电饭煲则不能使用。如此推算,5安的电能表所能承受的电功率是1100瓦。 其次,要考虑一个插座允许插接几件电器。如果所有电器的最大功率之和不超过插座的功率,一般是不会出问题的。用三对以上插孔的插座,而目同时使用空调、电饭锅、电饭煲、电热水器等大功率电器时,应先算一算这些电器功率的总和。如超过了插座的限定功率,插座就会因电流太大而发热烧坏,这时应减少同时使用的电器数量,使功率总和保持在插座允许的范围之内。 另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易造成火灾,毁坏电器。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人。 2.安全用电方法 电冰箱、电视机、洗衣机、空调器等家用电器的普及,为人们的生活带来了诸多便利。但是,要注意电源的安全使用,以避免不必要的伤害。 带金属外壳的电器应使用三脚电源插头。有些家电出现故障或受潮时外壳可能漏电。一旦外壳带电,用的又是两脚电源插座,人体接触后就有遭受电击的可能。耗电大的家用电器要使用单独的电源插座。因为电线和插座都有规定的载流量,如果多种电器合用一个电源插座,当电流超过其额定流量时,电线便会发热,塑料绝缘套可能熔化导致燃烧。 电压波动大时要使用保护器。日常生活中,瞬间断电或电源电压波动较大的情况时有发生,这对电冰箱是—个威胁。若停电后又在短时间(3~5分钟)内恢复供电,电冰箱的压缩机所承受的启动电流要比正常启动电流大好几倍,可能会烧毁压缩机。 四、怎么安全用电 1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。 2、单相三孔插座如何安装才正确?为什么? 通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,

安全用电专业基本知识

安全用电专业基本知识 1、在用电安全上,我们主要应注意哪几点? ①非电工不得从事电工作业。 ②严禁在带电的线路上挂物品和晒东西。严禁用电在池塘、水库、湖泊等地电鱼。 ③移动电具的引线及插头等应完整无损。 ④手持行灯必须使用安全电压。不要触及车间内裸体导线。 ⑤一般照明采用220V电源,电灯开关串联在相线上,而相线绝对不能接在灯头的螺口上,灯头离地面应在2.5米以上。 ⑥各种电气设备和家用电器的金属外壳及框架应有可靠的接地。 ⑦电气设备在移动前,必须先停电。严禁用湿手拔插头和触摸带电设备,不准用湿布擦洗带电设备和工具。 ⑧对停用的电器设备,应将电源切断(拉开闸刀或将插头拔下)。 ⑨电气设备使用前先验电,确认无漏电现象方可使用。 ⑩登高或搬运长物体时易触及电源,必须停电进行。不准乱拉临时线。 2、电动工具日常检查的内容是什么? 答:外壳、手柄有无裂缝和破损;保护接地或接零线是否正确、可靠;软电缆或软线是否完好无损;插头是否完整无损;开关动作是否正常、灵活、有无缺陷;电气保护装置是否良好;机械防

护装置是否完好;转动部分是否灵活、无障碍;漏电保护器动作是否良好等。此外,非专职人员不得擅自拆卸维护。 3、低压配电盘或用电设备带电作业时有什么安全要求? ①设专人监护; ②使用有绝缘柄的工具; ③作业时站在干燥的绝缘物上; ④戴手套和安全帽; ⑤穿上长袖工作服。 4、如何正确安装电源插座? 电源插座一般有三孔和两孔之分。对于干燥地面。一般可采用两孔插座。两孔插座要求上孔接火线,下孔拉地线。电风扇、电熨斗一般要求用三孔插座,三孔插座要求大孔(上孔为大孔)为保护地线,可与接地保护线连接起来,左孔接电源零线,右孔接火线。如没有接地保护线,可用钢管、角铁等金属材料截取适当长度,埋入地下作为辅助接地体。 5、为什么不能用铜丝、铁丝代替保险丝呢? 要是用铜丝、铁丝代替保险丝,万一电流突然增大,也烧不断它。这时,强大的电流就跑到电器上、灯头上,发出大量的热,就要烧坏电气设备,或者引起火灾。所以选用保险丝要规格适宜,不能太粗也不能太细;要是太细了,通过正常的电流也容易烧断,就造成了不必要的停电。 6、哪些设备必须安装触电保护器? ①凡使用超过安全电压的手持式电动工具。

安全用电基本常识

安全用电基本常识题库 一、填空题 1、人体触电的方式主要分为:直接接触触电和间接接触触电;另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 2、间接接触触电包括了:跨步电压触电、接触电压触电。 3、在较短的时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流称之为:致命电流。一般通电1s以上,50mA的电流就足以致命。 4、为了保障人生安全,避免发生触电事故,将电器设备在正常情况下不带电的金属部分与大地做电气连接,称为:保护接地,它主要应用在:中性点不接地的电力系统中。它的原理是利用:并联电路中小电阻强分流的作用。 5、在中性点不接地的380V/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻R小于等于:4欧姆 6、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来称为:保护接零,它主要应用在:中性点直接接地的电力系统中。 7、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有:短路、过载、漏电、欠压的保护功能。 8、常用的屏护装置有:遮拦、栅栏、围墙、保护网。 9、同杆架设多种电路时,线路从上到下架设的顺序为:2,3,1。 1、通信线路 2、高压线路 3、低压线路 10、新标准下,我国交流电路三相线分别采用:红、黄、绿颜色表示。 11、绝缘性能主要性能为:电气性能和耐热性能。

12、触电事故一般具有:多发性、突发性、季节性、高死亡率等特点。 13、“假死”症状的判定方法为:看、听、试。 14、脱离低压电源的方法可用:拉、切、挑、拽、垫五个字概括。 二、判断对错 1、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(对) 2、触电事故的发生具有季节性。(对) 3、由于城市用电频繁,所以触电事故城市多与农村。(错) 4、电灼烧、电烙印和皮肤金属化属于电伤。(对) 5、跨步电压触电属于直接接触触电。(错) 6、两相触电比单相触电更危险。(对) 7、0.1A电流很小,不足以致命。(错) 8、交流电比同等强度的直流电更危险。(对) 9、在任何环境下,36V都是安全电压。(错) 三、选择题 1、在以接地电流入地点为圆心,( D) m为半径范围内行走的人,两脚之间承受跨步电压。 A、1000 B、100 C、50 D、20 2、50mA电流属于(C )。 A、感知电流 B、摆脱电流 C、致命电流

安全用电安全常识

1、自觉遵守安全用电规章制度,用电要申请,安装、修理找电工,不私拉乱接用电设备,用电要安装漏电保护器。 2、不能往电力线、变压器上扔东西,不能在电力线附近放炮及燃放烟花爆竹、采石、修房屋、立井架、砍伐树木。 3、不能使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 4、不要将电话线、广播线与电力线混装在一起,同孔入室。 5、不能攀登、跨越电力设施的保护围墙、遮栏。 6、电灯线不宜过长,要将灯头固定,不要将灯头拉来拉去,当手电筒用。 7、不能私设电网防盗、捕鱼、狩猎、捉鼠。 8、不能在电力线下盖房子、打机井、堆放柴草、栽种树木。 9、晒衣服的铁丝要远离电线,更不能在电线上挂、晒衣物。所种藤蔓植物不能缠绕电线。 10、教育孩子,不要攀登变压器,不爬电杆,不晃拉线,不在电线下放风筝。 11、不要在灯泡开关、闸刀盒附近放置易燃物品。若发现异味时,应立即拉开家用闸刀,查清原因。火灾时,应立即断电,失火来不及断开电源的,不要泼水救火,要用盖土、盖沙的办法救火。 12、不要在电杆上拴牲口,或用强力撞震电杆,不能在电线杆附近挖坑取土。 13、跨越房顶的电线,要与房顶保持2.5m以上的距离。 14、选择合格的剩余电流动作保护器(漏电保护器)。

15、更换灯泡,要站在干燥木凳等绝缘物上,擦试灯泡或其它电器时,应断开电源。 16、家用电器异常时,要断开电源,再做修理。新购或长时间停用的用电设备,使用前要检查绝缘情况。 17、临时用电,要办理相应手续,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线,用后要及时拆除。 18、发现电线落地,人要离开10m以外,更不要用手去拾,并要看守现场,及时告知供电部门处理。 19、发现有人触电,不能用手去拉,应尽快切断电源,再进行抢救。 20、雷雨时不要靠近电杆和铁塔、避雷针等高电压设备。 1:几种容易发生触电的主要原因 (1)缺乏安全用电常识。首先要了解什么东西导电? 人体本身、金属、**的抹布或木棒等都可导电,不能用 它们直接去碰带电的物体。 (2)了解什么是安全电压?国家规定的安全电压为50伏,特别**的地方为12伏。而目前一般照明用电为 220伏,动力用电380伏,都远远超过了安全电压,万 一触电都可使人至死。

安全用电基本知识培训

安全用电基本知识 电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电的危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其伤害程度不同可分为电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 2、触电电流的大小对人体的危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。 (2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。

(3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。 一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。 3、与触电电流大小有关的因素 触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮~厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=×1200=12V。如果触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。 (3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。 (4)触电部位及健康状况:触电电流流过呼吸器官和神经中枢时,危害程度较大;流过心脏时,危害程度更大;流过大脑时,会使人立即昏迷。心脏病、内分泌失调、肺病、精神病患者,在同等情况下,危险程度更大些。 4、触电的几种方式 触电最常见的形式是电击,也是最危险的。触电方式一般有以下几种。 (1)单相触电:

夏季化工企业安全用电常识

化工企业安全用电常识 一、化工厂触电事故的发生,主要原因有三: (一)是电气安全的组织措施不健全; (二)是电气安全防护设施不完善; (三)是电气安全教育不落实。 因此,为了防止触电事故的发生,就必须做好这三方面的工作,不可偏废。 二、健全电器安全组织。电工是化工厂的特殊工种,也是容易发生事故的工种之一,所以,电工必须有丰富的电气安全知识。电工必须经过正规的学习和培训,考试合格、取得电工作业证后,才能上岗操作。电气安全员的主要职责是:负责贯彻各项安全规章制度和落实各项安全技术措施,并负责与安全技术部门和电气部门联系解决重大的电气安全问题。 三、电器检查包括以下内容 (1)检查电气线路和设备的绝缘是否完好,必要时还应测量其绝缘电阻值是否合格; (2)各类电气设备的保护接地和保护接零是否可靠,保护装置是否符合要求; (3)检查各项移动电器(如手电钻、低压行灯、移动式风机等)的触电保安器和使用电压是否合格,是否符合要求; (4)新安装的电器设备,其安装位置是否合理,是否安全可靠; (5)绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等安全用具是否齐全,必要时应进行耐压检查; (6)电气灭火器材是否齐全、有效; (7)检查各班组的电气安全制度的执行情况是否得到落实 四、完善电器安全防护设施。电气安全防护设施包括电气设备的安全屏蔽、安全防护,以及设计和安装时对电气的选型等等,都应符合电气安全技术的要求。因此,如在电气安全专业检查中发现存在不安全因素时,应及时整改,消除隐患。 五、落实职工的用电安全教育。除了电工的专门培训外,全厂的职工都要定期进行用电安全教育。用电安全教育的目的是使广大职工都懂得用电的基本知识,能掌握安全用电的基本方法。更重要的是要认识安全用电的重要性。 六、对化工工人的用电安全教育,除对电的基本知识、车问常用电气的安全操作、以及触电事故的严重性进行教育外,还要求做到用电安全“十不准” , (1)任何人不准玩弄电气设备和开关; (2)非电工不准拆装、修理电气设备和用具,发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时与电工联系修理; (3)不准私拉乱接电气设备,更不准将电器电源线直接插入插座内。(4)不准使用绝缘损坏的电气设备; (5)不准私用电气设备和灯泡取暖; (6)不准用水冲洗电气设备,也不要用湿手和金属物扳带电的电气开关; (7)熔丝熔断,不准调换容量不符的熔丝;(8)不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施; (9)不准使用检修中机器的电气设备; (10)不准在带电导线、带电设备附近使用火炉或喷灯,也不要靠近暖气设备或蒸汽管等。在带电设备周围不能使用钢卷尺、皮卷尺进行测量工作。 七、触电事故的规律 1.触电事故的季节性一般夏季发生的触电事故明显多于其他季节发生的,事故。据统计,在 6~9 月份发生的触电事故中,低压触电事故约占全年低压触电事故的 80%;高压触电占全年高压触电事故的 40%。在高、低压触电事故争,均以八月份为全年的最高月。之所以有季节性,主要原因有以下几方面。

用电安全常识

用电安全常识 电气事故分为哪几类 电气事故包括人身事故和设备事故。人身事故和设备事故都可能导致二次事故,而且二者很可能同时发生。 电气事故是与电相关联的事故,从能量的角度看,电能失去控制将造成电气事故。按照电能的形态,电气事故可分为触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故等。 1、触电事故。触电事故是由电流的能量造成的事故。触电事故分为电击和电伤。电击是电流直接通过人体造成的伤害。电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害。在触电伤亡事故中,尽管大约85%以上的死亡事故是电击造成的,但其中大约70%的含有电伤的因素。 2、雷击事故。雷击事故是由自然界中正、负电荷形成的巨大能量造成的事故。雷击有引起爆炸和火灾、造成触电、毁坏设备和设施以及造成事故停电的危险。 2、静电事故。静电事故是工艺过程中或人或生产生活中产生的,相对静止的正电荷和负电荷的能量造成的事故。静电事故的主要危险除了能引起爆炸和火灾外,还会造成电击和妨碍生产。 3、电磁辐射事故。电磁辐射事故是指电磁形式的能量造成的事故。辐射电磁波指频率100kHz以上的电磁波。 触电事故分为哪几类 触电事故包括电击和电伤两类。 (1)电击。按照发生电击时电气设备的状态,电击分为直接接触电击和间接接触电击。直接接触电击是触及正常状态下带电的带电体(如误触接线端子)发生的电击,也称为正常状态下的电击;间接接触电击是触及正常状态下不带电,而在故障状态下意外带电的带电体(如触及漏电设备的外壳)发生的电击,也称为故障状态下的电击。 按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相电击、两相电击和跨步电压电击。单相电击是人体站在导电性地面或接地导体上,人体某一部位触及一相导体由接触电压造成的电击;两相电击是不接地状态的人体某两个部位同时触及两相导体由接触电压造成的电击;跨步电压电击是人体进入地面带电的区域时,两脚之间承受的跨步电压造成的电击。 电源中性点接地系统的单相触电

安全用电用气常识

编号:AQ-CS-01460 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全用电用气常识 Common sense of safe use of electricity and gas

安全用电用气常识 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的 运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 一、【电器使用安全常识】 1、用电不能超负荷。 2、应在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的位置安装“漏电保护器”,并定期进行完好性和灵敏性检验。 3、电源线、配电线、开关、插头、插座、灯头等设施配件应保持良好状态,对老化的、有裂缝和破损的设施配件应及时更换;电源线不得拖放在地面,以防损坏绝缘层。 4、接地线不得接在水管、煤气管和电话线上,也不得接在避雷线的引下线上。 5、使用电炒锅时,应用木柄或塑料柄锅铲;使用电熨斗时,不得与功率较大的电器同时使用一个插座,以防线路超载引起火灾; 6、使用电吹风、电流梳等电器时,用后立即拔掉电源插头,以免遗忘而引起事故;

7、使用电热毯、电热鞋等接触人体的电器时,应先通电试验检查,确无漏电才能接触人体; 8、除电热毯外,不能把带电的电器引上床,也不能靠近睡眠状态中的人体;使用电热毯时,不能整夜通电,发热后即应断电,以保安全; 9、不能用汽油、酒精、肥皂水、去污粉等有腐蚀性或导电的液体擦抹电器表面,不能用湿手、湿布擦抹带电的开关、插座和灯头等。 二、【燃气具使用安全常识】 1、燃气器具选购: ①天然气用户应选购天然气器具,液化石油气用户应选购液化石油气器具,二者不能混用。 ②选购燃气灶具或燃气热水器时,应查验产品是否具有合格证。 ③为确保安全,用户最好选用带熄火保护装置的燃气灶具。 2、燃气器具使用: ①使用燃气器具前,必须熟读产品说明书,并熟练掌握操作程

用电安全常识

人身安全 1、电为什么能伤害人? 答:人的身体是有电阻的,当带有电压的导体触到人体时,形成一个电流,在这个电流的作用下,人体的组织细胞特别是控制心脏和呼吸困难,中枢神经系统将受到破坏这是非常危险的,能造成休克(假死)或死亡,这叫做电击伤。另一种较轻的“电灼伤”,虽然电流没有进入人体,但是在电弧光的作用下将皮肤烧伤,变成黑褐色使人造成外伤。 2、人经常遇到那些电源? 答:经常接触,使用范围广的是交流电,交流电源不仅在工农业生产中广泛应用,而且也是家庭用电主要电源,如电灯、电风扇、电视机、洗衣机等虽然电压不高不但伤人也致人死命。 直流电源:城市的无轨电车就是直流电,在阴雨天气电车可能发生漏电,所以潮湿的环境容易发生感电。 静电:如摩擦生电,电容器放电等。收音机、电视机装有电容器元件,关闭后马上触及也会感电,只有等几分钟后才可接触。 雷电:这是我们在夏季经常遇到的,雷电可分为直击雷和感应雷。 3、多大电流对人的生命有危险? 答:我们日常用的是交流电,当人体通过1毫安电流时开始觉得有麻木感,通过10毫安时开始麻痹,20毫安时昏迷,自己难以摆脱电源,当通过50毫安时,昏死(休克)若时间极短还可以挽救,当电流达到100毫安时除非时间很短抢救及时,否则会造成死亡。 4、触电时间的长短对人体的伤害也不同吗? 答:当然时间越短,危害性就越小,例如当50周交流电源通过人体,电流10毫安以下时在5秒钟内不会造成伤害,电流达到20毫安以上时不能超过两秒钟,只能一触即离否则有生命危险。 5、电流进入人体部位不同,危害也不同吗? 答:不相同,最严重的是从手(或头部)到脚,因为约有10%的电流经过心脏。从手到手有3%从脚到脚有0.4%的电流经过心脏,那种认为从脚到脚没有关系是不对的。 6、人体的电阻有多少? 答:我们知道通过人体的电流等于施加在人体上电压被人体电阻除,因此在

安全用电的基本要求

编号:SY-AQ-07902 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全用电的基本要求 Basic requirements for safe use of electricity

安全用电的基本要求 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、电池箱、控制箱及电机必须要有可靠接地。 2、从事电器安装调试人员必须持证上岗。 3、电气设备上必须防止危险的静电积聚,或采取专门安全技术手段使其无危害或释放。 4、电器线路应避免尖角、棱以及粗糙的表面造成伤害。 5、电池、电机所连接的导线必须紧固可靠,防止电器及线路发烫而烧坏。 6、不要将电池放在火上或电池加热。 7、如果电池在使用、充电或存储过程中发出异味、过热(请注意电池发热是正常现象)、颜色或形状发生改变或出现其他不正常现象,则应立即停止电池使用。 常用安全电压(42伏)36v、24v、12v 通过人身的安全直流电流规定在多少以下?(50ma)

低压验电笔一般适用于交、直流电压为(500)V以下。 被电击的人能否获救,关键在于能否尽快脱离电源和施行紧急救护规定了安全电压为36V,特殊环境为12v. 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高压用电安全常识(最新版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压用电安全常识(最新版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

高压用电安全常识(最新版) 内容一 触电的预防 内容描述 触电对人体的破坏程度很复杂,在实际工作中由于电气设备安装或维护不当以及工作人员的疏忽大意或违反操作规程,很容易造成人身触电事故.为了有效的防止触电事故的发生.必须采取触电的预防和急救措施。 内容分析 通过触电对人体伤害的分析,研究;结合井下环境提出在煤矿供电中防止人身触电的预防方法和急救措施。 知识点 触电的原因、危害性和预防方法、触电事故的处理方法

技能点 处理触电事故方法 一、触电的原因、危害性和预防方法 原因:缺乏安全用电知识 疏忽大意 设备漏电 危害:电击与电伤 电击是指电流通过人体内部,造成人体内部器官的损伤和破坏。 电伤是指强电流瞬间通过人体的某一局部或电弧对人体表面的烧伤。 在触电死亡事故统计中多数是由电击造成的。 流过人体的电流越大,对人体组织的破坏程度也就越大,因而也就越危险。一般规定:工频交流的极限安全电流值为30mA。 人体电阻:人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻。通常人体电阻取1kΩQ作为计算依据。 人体接触电压:极限安全电流和人体电阻的乘积,称为安全接

相关文档