文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电方案的编写说明

临时用电方案的编写说明

施工现场临时用电施工方案的编写说明

一、选择变压器

1、电力变压器容量的选择主要依据用电现场的计算负荷,基本原则有: (1)当只装有一台变压器时。变压器的容量S 应能满足全部用电设备总计算负荷Sjs 的需要,即S ≥Sjs

(2)当装有俩台变压器时,每台变压器的容量S 应能满足以下俩个条件: ①任一台变压器单独运行时,应能满足总计算负荷的70%的需要,即

Sjs S %70≈

②任一台变压器单独运行时,应满足一、二级负荷的需要 2、现场总设备容量的确定 按需要系数法确定计算负荷

s x js P K P ?= -------------------------------------------------(1-1) 式中

js P ----------表示有功计算负荷

x K -------------需要系数

s P -------------根据每台设备的性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备

容量(KW )

(1)、对于长期工作制的用电设备其设备容量就等于铭牌设备容量。 (2)、对于反复短时制用电设备,设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌容量换算到一个标准暂载率下的功率。

① 对于电焊机,要统一换算到%100=ε,因此设备容量为:

a 、针对交流电焊机有: ?c o s s JC Se P =--------------------------- (1-2)

b 、针对直流电焊机有: JC Pe Ps = -----------------------------------(1-3)

式(1-2)(1-3)中:

S e -----------交流电焊机的铭牌额定容量(交流电焊机的铭牌容量用视在功率给出);

JC -----------与S e 相对应的暂载率;

?cos -----------满负荷时的功率因素; Pe ---------直流电焊机的铭牌额定容量

②对于起重机组。起重机的标准暂载率有15%、25%、40%、60% 4种。计算时要求容量统一换算至ε=25%,因此设备容量为JC Pe Ps 2=----------(1-4) 式中:Pe ------------起重机的铭牌容量;

JC ---------------铭牌容量相对应的暂载率

(3)、单相用电设备的设备容量:规范规定,在计算范围内单相用电设备单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负载考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,则设备容量Ps 按3倍或3倍最大相负荷计算的原则计算。 根据不同的接法有:

①单相用电设备接于相电压 max 3s Pe P =---------------------------------(1-5) 式中:Pemax------------------ 三相中单相用电设备的额定功率之和的最大值 ②单相用电设备接于线电压 max 3s Pe P =-------------------------------(1-6) 式中:Pemax------------------接于线电压的单相用电设备铭牌功率之和的最大值 (4)、照明设备的设备容量:

①白炽灯、碘钨灯的设备容量Ps 是指灯泡上标注的额定功率;

②日光灯要考虑镇流器的功率损耗,其Ps 可选为灯管功率Pe 的1.2倍; ③高压水银荧光灯的设备容量Ps 取灯泡额定功率Pe 的1.1倍;

④对于采用镇流器的金属卤化物灯其设备容量Ps 为灯泡额定功率Pe 的1.1倍。

则+++=∑321Ps Ps Ps Ps … 3、需要系数Kx 的确定

用电设备组的需要系数,其值是根据大量实测数据按统计规律计算出来的,可参照表(1)选取,若同类用电设备较少,例如只有1~3台,则可取Kx=1.0 4、按照需要系数法确定计算负荷,并将施工现场用电系统的全部用电设备看作

一个用电设备组,并且知悉同类施工现场用电系统的总需要系数Kx 和平均功率因数?cos ,则施工现场用电系统的总计算负荷,可由以下公式计算得到

∑?=Ps Kx Pjs

?tg Pjs Qjs ?=

22Qjs Pjs Sjs +=

3

Ue Sjs

Ijs =

式中Pjs ---------总有功计算功率(KW );Kx --------用电系统的总需要系数

∑Ps ----------用电系统总设备容量;Qjs ----------总无功计算功率(Kvar );

Sjs ------------总视在计算功率(KV A )

根据总视在计算功率和变压器容量的选取原则可知变压器容量 经验算法(1):

根据某些施工现场的经验,一个施工现场用电系统的总视在计算负荷(俗称总用电量)可按下述简化经验公式估算,即

Sj=(1.05-1.10)[(K1P1/?cos )+K2S2+K3S3+K4S4](11-2-20)式中,”(1.05-1.10)”系经验系数,可根据具体情况选取。

式中, P1----电动机额定功率(KW );S2-----电焊机额定容量(KV A);S3----室内照明容量(KV A );S4---室外照明容量(KV A ); ?cos -----电动机平均功率因素(一般取0.65-0.75)K1、K2、K3、K4---需要系数,参见表(11-2-2); Sj---总视在计算负荷或供电设备总需要容量(KV A )。

表(11-2-2)需要系数K值(参考值)

用电设备数量需要系数备注

K 数值

一般电动机

8-10台

11-30台

30台以上K1

0.7

0.6

0.5

为使计算结果

接近实际,各

需要系数值应

根据不同工作

性质分类选

取。

加工厂动力设

0.5

电焊机8-10台

10台以上K2 0.6

0.5

室内照明K3 0.8

室外照明K4 1.0

注:单班施工、无暂设设施生活用电,及无特殊光线差场所照明用电时,可不考虑照明用电。

经验算法:(2):

工地临时供电包括施工及照明用电俩个方面,其用电量可按以下简式计算:

P=1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)

式中P—计算用电量(kw),即供电设备总需要容量;

∑Pc—全部施工动力用电设备额定用量之和;

∑Pa—室内照明设备额定用电量之和;

∑Pb—室外照明设备额定用电量之和

K1—全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以内时,K1=0.75;10-30台时,K1=0.7;30台以上时,K1=0.6;

K2—室内照明设备同时使用系数,一般取K2=0.8;

K3—室外照明设备同时使用系数,一般取K3=1.0;

1.1—用电不均匀系数。

需要变压器的容量,可按下式计算:

Po=1.05P/?

cos=1.4P

式中Po—变压器容量(KV A);1.05—功率损失系数;?

cos----用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75。(变压器的有效供电半径为500米,大型工地可在几处设变压器)

施工机具电动机额定用量参考表

机具名称额定功率

(KW) 机具名称额定功率

(KW)

单斗挖掘机W150(100) 55(100) 塔式起重机QTF-80(广西) 99.5

单斗挖掘机W-4 250 塔式起重机QJ4-10A(北京) 119

推土机T1-100 100 塔式起重机88HC(德国) 42

蛙式夯土机HW-20-60 1.5-2.8 塔式起重机FO/23B(法国) 61

振动夯土机HZ330A 4 1-1.5t单筒卷扬机7.5-11.0 振动沉桩机(北京580型)45 3-5t慢速卷扬机7.5-11.0 振动沉桩机CH-20型55 500L混凝土搅拌机7.3

振动沉桩机CZ-80型90 325-400L混凝土搅拌机 5.5-11.0 螺旋钻孔桩22-30 800L混凝土搅拌机17

冲击式钻孔桩20-30 J4-375强制式混凝土搅拌机10

潜水式钻机22 J4-1500强制式混凝土搅拌

55

深层搅拌桩机SJB-1 60 200-325L砂浆搅拌机 1.2-6.0 塔式起重机QT-80A(北京) 55.5 混凝土输送泵HB-15 32.2

塔式起重机ZT120(上海) 70.5 灰浆泵(1-6m3/h) 1.2-6.0 插入式振动器 1.1-2.2 地面磨光机0.4

平板式振动器0.5-2.2 木工圆锯机 3.0-4.5 外附振动器0.5-2.2 普通木工带锯机20-47.5 钢筋切断机GJ-40 7 单面扛压刨床8-10.1 钢筋调直机GJ4-14/4 9 木工平刨床 2.8-4.0 钢筋弯曲机GJ7-40 2.8 泥浆泵(红星-30)30

交流电弧焊机21(KV A)泥浆泵(红星-75)60

直流电弧焊机10(KV A)100m高扬尘水泵20

单盘水磨石机 2.2

双盘水磨石机 3

常用电力变压器性能表(摘抄建筑施工计算手册)

型号额定容量

(KV A)额定电压(KV)损耗(W)总量

(kg)高压低压空载短路

SL7-30/10 30 6;6.3;10 0.4 150 800 317 SL7-50/10 50 6;6.3;10 0.4 190 1150 480 SL7-63/10 63 6;6.3;100.4 220 1400 525 SL7-80/10 80 6;6.3;100.4 270 1650 590 SL7-100/10 100 6;6.3;100.4 320 2000 685 SL7-125/10 125 6;6.3;100.4 370 2450 790 SL7-160/10 160 6;6.3;100.4 460 2850 945 SL7-200/10 200 6;6.3;100.4 540 3400 1070 SL7-250/10 250 6;6.3;100.4 640 4000 1235 SL7-315/10 315 6;6.3;100.4 760 4800 1470 SL7-400/10 400 6;6.3;100.4 920 5800 1790 SL7-500/10 500 6;6.3;100.4 1080 6900 2050 SL7-630/10630 6;6.3;10 0.4 1300 8100 2760 SL7-50/3550 35 0.4 265 1250 830 SL7-100/35100 350.4 370 2250 1090 SL7-125/35125 350.4 420 2650 1300 SL7-160/35160 350.4 470 3150 1465 SL7-200/35200 350.4 550 3700 1695 SL7-280/35280 350.4 640 4400 1890 SL7-315/35315 350.4 760 5300 2185 SL7-400/35400 350.4 920 6400 2510 SL7-500/35 500 350.4 1080 7700 2810 SL7-630/35 630 350.4 1300 9200 3225 SZL7-200/10 200 10 0.4 540 3400 1260 SZL7-250/10 250 10 0.4 640 4000 1450 SZL7-315/10 315 10 0.4 760 4800 1695

SZL7-400/10 400 10 0.4 920 5800 1975 SZL7-500/10 500 10 0.4 920 5800 1975 SZL7-630/10 630 10 0.4 1400 8500 3140 S6-10/10 10 11 0.433 60 270 245 S6-30/10 30 11 0.4 125 600 140 S6-50/10 50 11 0.433 175 870 540 S6-80/10 80 6-10 0.4 250 1240 685 S6-100/10 100 6-10 0.4 300 1470 740 S6-125/10 125 6-10 0.4 360 1720 855 S6-160/10 160 6-10 0.4 430 2100 600 S6-200/10 200 6-11 0.4 500 2500 1240 S6-250/10 250 6-10 0.4 600 2900 1330 S6-315/10 315 6-10 0.4 720 3450 1495 S6-400/10 400 6-10 0.4 870 4200 1750 S6-500/10 500 6-10.5 0.4 1030 4950 2330 S6-630/10 630 6-10 0.4 1250 5800 3080

二、 电缆芯线截面的选择 按发热条件选择电缆芯线的截面

按发热条件选择电缆芯线的截面,应使导线的允许载流量Iyx 不小于通过导线的最大负荷电流(计算电流)Ijs,即Iyx ≥Ijs 。 总配电箱至分配电箱的计算负荷为:

∑?=Ps Kx Pjs

?tg Pjs Qjs ?=

22Qjs Pjs Sjs += ----------------------------------------------------------(2-1)

3

Ue Sjs

Ijs =

分配电箱至开关箱的计算负荷:

?

ηcos 3js s

???=

e U P I ------------------------------------------------------------(2-2)

式中η----------效率;?cos ------------设备的功率因数

通过求出的Ijs ,查表(3)表(4)得出所用电缆芯线截面的大小 三、低压电器的选择

1、总配电箱中当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。

2、总配电箱中当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

3、分配电箱中应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

4、开关箱中必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。

低压电器的选择依据为,开关的额定电流不小于线路的尖峰计算电流。一、电源隔离开关的选择

用作电源隔离开关的电器有HR5系列熔断器式开关、HG系列熔断器式隔离器及有透明盖有可见分断点,具有隔离功能的断路器等,它们必须是通过国家强制性标准3C认证的合格产品。不得采用HK系列开关和石板闸刀开关等安全性能差及已被淘汰禁用的产品;不推荐使用HD系列刀开关,其原因:一是这类刀开关触头压力靠弹簧片保持,长期使用变形压力不稳定造成接触处温度升高,如此恶性循环造成熔焊或烧毁的发生;二是由带电触刀裸露不符合国家标准中对工作面防护等级IP21的要求。不能通过国家强制认证产品检测的要求。

上述用作电源隔离开关的电器选用时的选择要点为:

1、额定电压Ue不低于配电线路的额定电压Ue1,即Ue≥Ue1

2、额定电流Ie大于或等于配电线路的计算电流Ij,即Ie≥Ij

3、动热稳定电流大于实际可能要承受的短路电流

二、断路器的选择

断路器又称自动空气断路器或空气开关,在配电系统中,断路器应按配电线路额定电压、计算电流、使用场合、动作选择型等因素选择。具体选择应满足以下条件:

设计实例

一、工程概括

某办公大楼为框架结构,地下一层,地上十层,总高度为45m,建筑面积10000㎡。现场机械设备分布情况见附图。

二、编制说明

为了加强施工用电管理,贯彻国家安全生产的法律法规、落实“安全第一,预防为主”的方针,使施工现场临时用电工程的设备严格按照规范安装。保证施工现场临时用电配电设备线路和控制线路运行的安全可靠。根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》编制此方案。

三、现场施工设备

施工现场用电设备参数表 编

号 用电设备名称 型号及各项参数 数量 换算后设备容量(KW ) 1 塔吊 QTZ40 28KW 380V JC=25% 1

28KW 2 物料提升机 SCD100/100 15KW 380V

1

15KW

3

砼搅拌机

JZ350 5.5KW 380V 8.0cos =?

8.0=η

1

5.5KW

4

砼搅拌机

JZ350 5.5KW380V 8.0cos =? 8.0=η 1

5.5KW

5

钢筋切断机

GJ40 7.5KW 380V 83.0cos =?

84.0=η

1

7.5KW

6

钢筋弯曲机

GW40 2.8KW 380V 88.0cos =?

85.0=η

1

2.8KW

7 弧焊机 32KV A 380V JC=65% 0.85cos =? 1 38KW 8

电焊机

BX3-630单相 380V JC=60% 50.5KV A

1

57.5KW

9 振动器 Y 系列 380V 0.65cos =? 2.2KW 1 2.2KW 10 振动棒 ZV35 1.5KW 85.0cos =? 65.0=η 1 1.5KW 11 卷扬机 JJK-1 7.5KW 380V 87.0cos =? 1 7.5KW 12

照明

白炽灯、碘钨灯共3.2KW ,日光灯、

高压灯共2.3KW

1

6.0KW

四、负荷计算、选择变压器

施工工程工地可分段作业,现场总需要系数Kx=0.6,65.0cos =?,17.1tan =?, 根据临时电源的位置及用电设备分布和现场的环境条件等确定总配电箱、分配电箱和开关箱位置。

计算设备容量:

1号设备:KW JC Pe Ps 2825.028221=??== (根据公式1-4) 2号设备:KW P P 15e s 2==

3、4号设备:KW Pe Ps P 5.5s 43=== 5号设备:KW Pe Ps 5.75== 6号设备:KW Pe Ps 8.26==

7号设备:KW S Ps 2285.065.032cos JC e 7=??=='

?

8号设备:KW JC Se P 2.3385.06.05.50cos s 8=??=='

?(根据公式1-2)

9号设备:KW Pe Ps 2.29== 10号设备:KW Pe Ps 5.110== 11号设备:KW Pe Ps 5.711==

12号设备:KW Ps 0.63.22.12.312≈?+=

由于7、8号设备为接于线电压(380V )的单相设备,且其不对称容量大于15%,所以二台焊机的实际三相等效设备容量不是上述值,而应是:

KW Ps P 382233s 77=?='

?=

KW Ps P 5.572.3333s 88=?='

?= (根据公式1-6)

则所有用电设备的总设备容量及计算负荷:

+++=∑321

Ps Ps Ps

Ps …+1211s Ps P +=28+15+11+7.5+2.8+38+57.5+2.2+1.5+

7.5+6.0=177KW

则:2.1061776.0=?=?=∑Ps Kx Pjs 3.12417.12.106≈?=?=?tg Pjs Qjs

K V A Q j s P j s S j s 5.1633.1242.1062222≈+=+=

A Ue Sjs Ijs 4.2483

38.05

.1633=?==

根据选取变压器容量的原则S ≥Sjs ,可知变压器容量为:200KV A

五、电缆芯线截面的选择

本施工现场场地不大,进户线和总配电箱至各分配电箱的导线均采用塑料电缆(VV )或橡皮绝缘电力电缆(XV )。

1、进户线

由上可知,Ijs=248.4A

查表可选电缆)269(702120322A I mm mm XV =?+?-

2、总配电箱至分配电箱段

(1)、总配电箱至第一分配电箱∑ 总-1的计算负荷

取Kx=1.0,62.0tan ,85.0cos ==??则 KW Ps Kx Pjs 5.95)5.5738(0.11=+?=?=∑ K V A R tg Pjs Qjs 2.5962.05.9511≈?=?=?

K V A Q j s P j s S j s 4.1122.595.95222

12

11=+=+=

A A Ue Sjs Ijs 7.1703

38.04

.112311≈?==

查表(三),选择电缆)173(50295322A I mm mm VV =?+?- (2)、总配电箱至第二分配电箱∑2-总的计算负荷

取Kx=1.0,当铭牌未标注?cos 值时,取17.1tan ,65.0cos ==??则

KW Ps Kx Pjs 7.31)2.25.128(0.12=++?=?=∑ KVAR tg Pjs Qjs 1.3717.17.3122≈?=?=?

KVA Qjs Pjs Sjs 8.481.377.31222

22

22=+=+=

A A Ue Sjs Ijs 743

38.08

.48322≈?==

查表(三)选择电缆)90(16235322A I mm mm VV =?+?-

(3)、总配电箱至第三分配电箱∑总-3的计算负荷

取Kx=1.0,75.0tan ,8.0cos ==??则

KW Ps Kx Pjs 17)611(0.13=+?=?=∑ KVAR tg Pjs Qjs 8.1275.01733≈?=?=?

KVA Qjs Pjs Sjs 3.218.1217222

32

33=+=+=

A A Ue Sjs Ijs 3.323

38.03

.21333≈?==

查表(三)选择电缆)44(6210322A I mm mm VV =?+?-

(4)、总配电箱至第四分配电箱∑4-总的计算负荷

取Kx=1.0,02.1tan ,7.0cos ==??则

KW Ps Kx Pjs 8.32)155.78.25.7(0.14=+++?=?=∑ KVAR tg Pjs Qjs 5.3302.18.3244≈?=?=?

KVA Qjs Pjs Sjs 9.465.338.32222

42

44≈+=+=

A A Ue Sjs Ijs 3.713

38.09

.46344≈?==

查表(三)选择电缆)90(16235322A I mm mm VV =?+?-

3、分配电箱至开关箱段

(1)第一分配箱至弧焊机、电焊机开关箱

85.0cos ,38==?KW Ps KW

Ps 5.57=

A U P I e 9.6785

.038.0338cos 3js s

=??=

???=

?

η

查表(三)可知弧焊机电缆为: )74(16225322A I mm mm VV =?+?-

A U P I e 8.10285

.038.035.57cos 3js s

=??=

???=

?

η

查表(三)可知电焊机电缆为: )113(25250322A I mm mm VV =?+?-

(2)第二分配箱至塔吊、振动器、振动棒开关箱

塔吊参数:85.0cos ,28==?KW Ps

A U P I e 5085

.038.0328cos 3js s

=??=

???=

?

η

查表(三)可知塔吊电缆为: )74(16225322A I mm mm VV =?+?- 振动器参数: KW Ps 2.2=65.0cos =?

A U P I e s 5.365

.038.035.1cos 3js 1

1=??=

???=

?

η

振动棒参数: KW Ps 2.2=65.0cos =?

A U P I e s 1.565

.038.032.2cos 3js 2

2=??=

???=

?

η

查表(3)可知振动器、振动棒电缆为:

)22(5.224322A I mm mm VV =?+?-

(3)第三分配箱至砼搅拌机开关箱和照明开关箱

搅拌机参数:KW Ps 5.51= KW Ps 5.52=8.0cos =?

A U P Ijs I e s 5.108

.038.035.5cos 3js 1

21=??=

???=

=?

η

查表(3)可知砼搅拌机电缆为: )22(5.224322A I mm mm VV =?+?- 照明计算:KW Pjs 63.22.12.3=?+= 取日光灯、高压灯的52.1tan ,55.0cos ==?? 则:KVAR tg Pjs Qjs 5.352.13.2≈?=?=?

KVA Qjs Pjs Sjs 9.65.30.62222≈+=+=

A A Ijs 4.3122

.09

.6≈=

查表(3)可知照明电缆为: )32(652A I mm VV =?-

(4)第四分配箱至物料提升机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、卷扬机开关箱

物料提升机参数:KW Ps 15= 7.0cos =?

A U Ps I e 6.327

.038.0315cos 3js =??=

???=

?

η

查表(3)可知物料提升机电缆为: )44(6210322A I mm mm VV =?+?- 钢筋机械参数:KW Ps 8.21= 88.0cos =? KW Ps 5.72= 83.0cos =?

A U Ps I e 83.488

.038.038.2cos 3js 1

1=??=

???=

?

η

A U Ps I e 7.1383

.038.035.7cos 3js 2

2=??=???=

?

η

查表(3)可知钢筋机械电缆为: )22(5.224322A I mm mm VV =?+?- 卷扬机参数:KW Ps 5.7= 87.0cos =?

A U Ps I e 2.1487

.038.035.7cos 3js =??=

???=

?

η

查表(3)可知卷扬机电缆为: )22(5.224322A I mm mm VV =?+?-

六、各配电箱内开关电器的选择

1、总配电箱内开关电器的选择

(1)、总隔离开关和分路隔离开关的选择

隔离开关必须在无负荷条件下分闸、合闸,其额定容量应大于电线电缆的长期允许载流量。

①总隔离开关按Ijs=248.4A ,查表(六)可知选用的总隔离开关型号为HR5-400

②总配电箱一回路A I 7.170js 1=,查表(六)选择分隔离开关型号为HR5-200 ③总配电箱二回路A I 74js 2=,此段干线的最大电动机塔机主机22.5KW 的起动电流为额定电流(42)的6-7倍,由HR5开关额定电流同尖峰电流的关系

()()A I I K I I js jf PK 6.195744266.0er 222=+??=+'=≥ 查表(六)可知选择分隔离开关型号为HR5-200

④总配电箱三回路A I 3.32js 3=,此段干线最大电动机为5.5KW

()()A I I K I I jf PK 6.623.321266.0er js333=+??=+'=≥ 查表(六)可知选择分隔离开关型号为HR5-100

⑤总配电箱四回路A I 3.71js 4=,此段干线施工电梯中最大电动机为7.5KW

()()A I I K I I jf PK 3.1013.7125.1666.0er js344=+??=+'=≥ 查表(六)可知选择分隔离开关型号为HR5-200

(2)、四回路漏电断路器的选择

根据以上尖峰电流的计算,可知各分路漏电断路器的型号分别为

DZ20L-200、DZ20L-200、DZ20L-100、DZ20L-200

2、第一分配电箱开关电器的选择

分配电箱中应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

第一分配电箱中内只设置俩台焊机,其计算电流分别为

∑1-总的计算负荷 A I 7.170js

1

=弧焊机回路负荷计算电流

A I 9.67js 1.1=,电焊机回路负荷计算电流A Ijs 8.1022.1=

(1)、总隔离开关、分隔离开关的选择

①总隔离开关型号为:HR5-200

②各分路隔离开关型号为:HR5-200、HR5-100各一个

(2)、断路器的选择

①总断路器开关为DZ20Y-200/3300,脱扣整定电流180A

②第1台弧焊机分断路器开关为DZ20Y-100/2300,脱扣整定电流80A

③第2台电焊机分断路器开关为DZ20Y-200/2300,脱扣整定电流125A

3、第二分配电箱开关电器的选择

第二分配电箱供电设备为一台塔吊、一台振动器和一台振动棒,由于:

A I 6.1952PK = 塔吊回路

由于 A Ijs 50=,塔机主机为22.5KW (额定电流为42A ),则:

A I I K I js jf pk 2.181)50426(6.0)(1.2=+??=+?'= 振动器回路 由于 A Ijs 1.5=

A I I K I js jf pk 4.21)1.51.56(6.0)(2.2=+??=+?'= 振动棒回路 由于 A Ijs 5.3=

A I I K I js jf pk 7.14)5.35.36(6.0)(3.2=+??=+?'=

根据尖峰电流选取开关型号

(1)、总隔离开关、分隔离开关的选择

①总隔离开关型号为:HR5-200

②各分路隔离开关型号为:HR5-200、RT18-32 、RT18-32

(2)、断路器的选择

①总断路器开关为DZ20Y-200/3300,脱扣整定电流200A

②塔吊回路分断路器开关为DZ20Y-200/2300,脱扣整定电流200A

③振动器回路分断路器开关为DZ15-40/390,脱扣整定电流32A ④振动棒回路分断路器开关为DZ15-40/390,脱扣整定电流32A

4、第三分配电箱开关电器的选择

第三分配电箱用电设备有砼搅拌机2台和现场所有照明器具

由于A I 3.32js 3=∑1-总干线上最大电动机为5.5KW (额定电流为12A ),则

A I I K I js jf pk 6.62)3.32126(6.0)(=+??=+?'= 搅拌机A Ijs Ijs 5.1021==

A I I K I js jf pk 4.50)5.1025.126(6.0)(=+??=+?'= 照明总负荷电流A Ijs 4.31=

(1)、总隔离开关、分隔离开关的选择

①总隔离开关型号为:HR5-100

②各分路隔离开关型号为:RT18-63、RT18-63 、RT18-32

(2)、断路器的选择

①总断路器开关为DZ20Y-100/3300,脱扣整定电流100A

②俩个搅拌机回路分断路器开关为DZ15-63/390,脱扣整定电流63A

③照明回路分断路器开关为DZ15-40/390,脱扣整定电流32A

5、第四分配电箱开关电器的选择

第四分配电箱用电设备有物料提升机、卷扬机、钢筋机械等4台设备 由于 A Ijs 3.714=,∑4-总干线施工电梯中最大电动机为7.5KW,则:

A I I K I js jf pk 3.101)3.7125.166(6.0)(=+??=+?'=

物料提升机回路中A I I K I js jf pk 1.78)6.32166(6.0)(=+??=+?'= 钢筋弯曲机回路A I I K I js jf pk 5.24)83.466(6.0)(=+??=+?'= 钢筋切断机回路A I I K I js jf pk 66)7.13166(6.0)(=+??=+?'= 卷扬机回路:A I I K I js jf pk 1.66)2.14166(6.0)(=+??=+?'=

(1)、总隔离开关、分隔离开关的选择

①总隔离开关型号为:HR5-200

②各分路隔离开关型号分别为:HR5-100,RT18-32,HR5-100,HR5-100

(2)、断路器的选择

①总断路器开关为DZ20Y-200/3300,脱扣整定电流125A

②施工电梯回路分断路器开关为DZ20Y-100/3300,脱扣整定电流80A

③钢筋弯曲机回路分断路器开关为DZ15-40/390,脱扣整定电流32A ④钢筋切断机回路分断路器开关为DZ20Y-100/3300,脱扣整定电流

80A

⑤卷扬机回路分断路器开关为DZ20Y-100/3300,脱扣整定电流80A

七、各开关箱内开关电器的选择

按规范要求,在开关箱内要设置隔离开关和漏电断路器

1、第一分配电箱所属开关箱开关电器的选择

(1)弧焊机开关箱

根据弧焊机回路负荷计算电流A I 9.67js 1.1=,可知隔离开关型号为:

相关文档