文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外电梯基础施工方案

室外电梯基础施工方案

室外电梯基础施工方案
室外电梯基础施工方案

精派豪园21#-24#楼室外电梯基础施工方案

一、编制依据:

1、《建筑机械使用安全技术规程》(JG33-2001)

2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

3、《建筑施工手册》(第四版)

4、《施工升降机安全规则》GB 10055-2007

5、《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》

6、《文明施工安全管理标准》(企业标准)

7、《SC型施工升降机安装使用手册》

8、《施工组织设计》

二、工程概况:

精派豪园工程位于河北省三河市经济技术开发区小庄村,本工程为住宅楼工程,基础形式为筏板基础,主体形式为剪力墙结构,地下2层,地上33层,檐高为99m。

三、施工部署:

1、室外施工电梯选用:各楼室外电梯均选用SCD200/200型升降双笼电梯,由租赁公司提供并负责专业安装、拆除施工等。

2、室外电梯布置:根据建筑外形特点和现场周边情况,其中21#、22#楼各设一部室外电梯均位于楼南侧中部,23#楼设一部位于楼东侧,24#楼设置2个室外电梯位于楼北侧。总共设置5台SCD200/200型升降双笼电梯,由安全部门袁怀诚专人负责总体管理,室外电梯租赁公司每部电梯专人负责维护、管理。电梯详细位置见附图1:室外电梯位置布置图;其中基础中心距离建筑物外墙为2700mm至2800mm。升降机安装高度为105米,室外电梯基本性能参数及主

要外形外观尺寸详见SC 型施工升降机安装使用手册(由租赁公司提供)。 3、室外电梯基础型式:室外电梯基础采用C30混凝土浇筑,内配直径圆8mm 钢筋网片,钢筋纵横间距200mm ,基础厚度为400mm ,长为6.2m ,宽为5.1m 。基础采用浇筑完成后基础顶面与室外地坪一平的样式,电梯基础外侧设置排水沟引向积水坑便于排水。基础样式图如下图1:

电梯基础

1%坡

排水沟引向积水坑

四周450高灰砂砖砌筑防水挡墙

图1:电梯基础样式图

4、混凝土基础板下的地面承载压力大于0.15MPa ,基础部位将前期已回填完成的回填土(基础范围外扩1500mm ,要求1:1放坡)重新开挖1000mm 长,8000mm 宽,深2000mm ,2000mm 厚度回填土分10步(每步200mm )需要采用3:7灰土进行回填夯实,每步夯实不小于3遍,夯实系数不小于0.91。试验员做好回填土试验工作,即做土工击实、压实系数试验。

5、当装修完成后,经项目生产部门批准后,电梯基础进行砸除破碎处理。 四、施工准备:

1.技术准备:施工人员进行入场教育,进行班前教育,进行考核,由安全部门负责;由技术部门、安全部门编制详尽的技术交底、安全交底,完善签字手续;确保施工前由安全部门负责人传达到每一位参施人员。 2.物资准备:

钢筋:按基础钢筋规格型号尺寸要求加工好钢筋。钢筋有合格证,检测报告。加工样式图见下图2:室外电梯基础配筋图。

室外电梯A -A 剖面图

圆10钢筋纵横间距200mm

结构轮廓

室外电梯基础配筋图

图2:室外电梯基础配筋图及A-A 剖面图

混凝土:采用商品混凝土。做好混凝土计划6处室外电梯基础共约78方,随基础施工进度进场。混凝土强度为C30,坍落度为70mm-90mm ,试验员进场进行检验,检测项目为:开盘鉴定,塌落度,和易性,留置试验试块。 模板:采用小钢模板进行支设,木方配以钢管固定支撑。 3.人员准备:

室外电梯租赁公司现场指导人员1人;各队钢筋工2人,木工2人,混凝土工3人,放线工2人。做好各项交底与现场交底。 五、室外电梯基础施工方法: 1、施工流程:

地基处理→放线检查→钢筋绑扎验收→模板支设→混凝土浇筑→养护→排水设置,完善验收手续→用后拆除。

2、地基处理:基础采用混凝土基础与地面相平。将基础地面人工挖到-1.13米处,分10步进行2000mm 厚(每步200mm 厚)的3:7灰土回填,机械夯实,打夯不少于3遍,达到混凝土基础板下的地面承载压力大于0.15MPa 的要求。试验过程中做好回填土试验工作。

3、施工放线:按照基础位置图进行室外电梯位置的放线工作,要求偏差不大于3mm ,留置好基础预留洞,放线完成后由验线人员进行复核检查确保无误。

4、钢筋绑扎:按照布置图进行钢筋绑扎,各交接均须绑扎,钢筋为圆10mm,纵横间距200mm的双层双向钢筋网。钢筋定位措施:钢筋用高度为300mm高的马凳铁支撑(马凳铁采用螺纹20钢筋制作),按间距小于等于1.2m沿长向通长放置。钢筋绑扎完成后,由质检、安全部门找监理单位,完善相关验收手续。

5、模板支设:安照SC型升降机双笼基础图尺寸支设模板,基础厚度为0.40m、长为6.2m,宽为5.1m。采用钢管、木方固定牢固,并按图预留基础洞。预留孔洞见图3:室外电梯基础预留孔洞尺寸图。(电梯厂家单位支模后现场验收,如厂家要求采用涨栓固定,则可不留置预留洞。)

图3:室外电梯基础预留孔洞尺寸图

6、混凝土浇筑:基础采用C30商品混凝土浇筑,要求采用30振捣棒振捣密实,表面平整。预留洞位置在厂家单位设置埋件完成后再采用C30混凝土浇筑密实。现场根据进度需要进行施工,室外电梯基础约在4月2日左右浇筑。

7、养护:浇水养护,时间不少于7天。

8、基础施工完成后,室外电梯基础外侧设置排水沟,引向集水坑,进行有组织排水,由安全部门负责设置;并完善室外电梯基础施工验收各项手续。

9、室外电梯基础拆除:待装修施工完成后,经生产、安全、技术部门同意后安排专人负责进行室外电梯基础拆除破碎、清运工作。

六、施工技术注意事项

1、基础表面平整度偏差不得大于2mm 。

2、基础地脚螺栓安装位置准确,施工过程中不得使其移动,预留位置准确。

3、基础外设集水坑和排水沟,与积水池相通,必要时采用水泵排水。

4、室外电梯基础混凝土必须达到100%强度后,经安全部门完善验收手续,批准后方可进行室外电梯的安装工作。

5、试件留置:各楼室外电梯基础混凝土均由试验员各留置2组混凝土强度抗压同条件试件,一组18天试压(同条件),如第一组不满足强度则第二组同条件进行试压(根据已往推测约25天左右)。

6、室外电梯基础尺寸预留孔位置偏差不得大于3mm 。 七、施工安全措施

1、成立室外电梯施工安全管理小组:

组长:崔长清(项目经理)副组长:闫培华(安全主管)副组长:石叶军(安全副经理)

机械工长:袁怀成

24#楼负责人包义栓

22#楼负责人雷麦印

23#楼负责人安振超

21#

楼负责人王明

21#楼专职室外电梯管理员2#楼专职室外电梯管理员3#楼专职室外电梯管理员6#楼专职室外电梯管理员

安全管理小组体系图

人员分工职责如下:

组长—崔长青(安全生产第一责任人,负责现场监督);

副组长—石叶军(负责现场检查、管理,厂家资质的审核);

副组长(安全主管):炎培华负责总体协调室外电梯工程的全面安全及安全维护开展工作。检查方案、交底落实情况,监督并指导现场的工作情况。

机械工长:袁怀成负责室外电梯设备的施工和管理工作;联系技术、质量、生产各部门编制各项制度、交底;负责各项具体交底,教育并签字齐全有效。

组员:各楼负责人,具体管理、检查、监督各室外电梯的施工、使用,协调各项事项。各电梯管理人员由室外电梯厂家组成,专业管理室外电梯的施工、拆装、维护、管理;形成上墙制度,挂设人员名单于室外电梯外栏明显处。2、室外电梯基础施工安全注意事项:

2.1、施工作业前先熟悉施工现场环境,施工范围内临边、洞口位置,防护措施是否有效。

2.2、施工时注意脚下防止扎脚、跌倒、摔伤。

2.3、正确有效的、佩带安全帽,扣好下额带,并熟悉有关安全操作规程。

2.4、进入施工现场首先熟悉周围作业环境,在确保无安全隐患的情况下,才可进行施工作业。

2.5、作业时要防止漏电,非电工严禁接电线或拆电线,施工完毕要断电。

2.6、绑扎钢筋时不得碰撞成品钢筋和作业人员。不得将工具、短向钢筋随意放置。作业人员严禁随意抛掷零碎物品。

2.7、设置施工警戒线,严禁交叉施工作业。

2.8、晚上施工要有充足的照明。夜间施工要求使用低压照明灯具。

2.9、作业面外围要有防护设施。

2.10、操作人员不得进行争吵、打闹,不得带病作业。

2.11、尊守项目部各项有关安全、生产、技术管理规定。

2.12、振捣棒电机的导线应有足够的长度,振捣时严禁用电源线拖拉振捣器。振捣过程中操作人员必须穿戴绝缘手套。

八、文明、环保施工措施

8.1所有进入施工现场人员必须佩带安全帽,现场严禁吸烟、打闹、大声喧哗。并严禁酒后作业,生病人员不得进入施工现场。

8.2在确保自己与他人人身安全的前提下才可进行施工操作。

8.3施工范围内,废料统一堆放,严禁乱丢废物。

8.4进入施工现场人员严禁赤膊作业。

8.5施工现场内严禁施工人员打架、吸烟,饮酒。

8.6工作结束后施工范围内及时清理干净。

8.7夜间施工现场照明采用照明灯罩,以保证现场夜间照明灯光,统一现场照明灯具规格,尽量选择节能灯具。

8.8施工时上部搭设安全防护,防止坠物伤人。

九、室外电梯基础承载力计算书:

升降机基础应满足基础图中的各项要求,此外,还必须符合当地的有关安全法规。

基础所能承受的载荷不得小于P=0.15MPa

基础承载计算

P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重量)×2.1

SCD200/200型升降机,架设高度为110m(放大尺寸)(下面重量参见“升降机性能参数表”)

吊笼重(双笼):1600×2kg

外笼重:1600kg

导轨架总重(共需73节标准节每节重161kg)161×73kg

对重重(双对重)1600×2kg

每个吊笼载重量2000kg 2000×2kg

基础承载近似等于:

P=〔(1600×2)+1600+(161×73)+(1600×2)+(2000×2)〕×2.1=49881.3kg

49881.3kg×9.8=488836.74N=489KN

按照专业厂家提供的基础尺寸,是能承受最大压力Pmax=580kN而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。地面承受的压力不得小于0.15Mpa。

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

外用电梯方案

三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程1#、2#楼外用电梯施工方案 中建一局四公司三里河南区危改项目经理部 目录 第一章、编制说明 ............................................................. 错误!未定义书签。第二章、外用施工电梯的现场定位................................. 错误!未定义书签。第三章、现场准备工作..................................................... 错误!未定义书签。第四章、外用电梯的物资准备......................................... 错误!未定义书签。第五章、外用电梯的安拆................................................. 错误!未定义书签。第六章、使用外用电梯的安全措施................................. 错误!未定义书签。

第一章、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼,拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务的宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 第二章、外用施工电梯的现场定位 经现场实地察看,为便于今后外用电梯使用方便,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#外用电梯安装在2#楼的南边,详见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 第三章、现场准备工作 一、地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,回填土施工要按照相关规范要求,务必做到分层夯实,加强对回填土施工的土质、掺灰比例、分层厚度以及夯实情况的检查。 二、基础施工 按照图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯。 电梯基础施工实,应注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 三、附墙预留孔 预留洞设置在建筑物的阳台上,根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行预留孔洞的施工。 四、电力准备

56室外电梯施工方案

56室外电梯施工方案 1、编制依据 2 2、工程概况 2 2.1工程概况2 2.2项目概况2 2.3项目设计概况3 3、施工预备 3 3.1 技术预备3 3.2 机具预备4 4、施工安排 4 4.1 安装部位4 4.2 施工内容7 4.3 劳动力组织7 5、施工工艺 7 5.1 基础施工7 5.2 附墙锚固12 5.3 电梯防护架及防护门制作13 5.4 供电20 6、室外电梯安装程序20 6.1 预备工作20 6.2 安装工作20 7、安装、拆卸安全注意事项22 8、应急预案 22 9、安全操作规程及注意事项24 10、现场室外电梯平面布置图:24 张仪村定向安置房项目北区

室外电梯施工方案 2、工程概况 2.1工程概况 张仪村定向安置房项目北区位于北京市丰台区西四环外,西五环内,京石高速公路以北两公里,莲石快速路以南两公里,施工现场东侧为张仪村路。总建筑面积271462.99m2,地上建筑面积207313.99 m2,地下建筑面积64149 m2,其中住宅地上建筑面积190967.34 m2,配套公建地上建筑面积10152.93 m2,配套商业地上建筑面积5276.16 m2,地库人防、消防出口地上建筑面积917.57,地下2层,地上34层,建筑高度最高99.80m。结构类型:住宅部分为纯现浇钢筋混凝土剪力墙;配套商业为框架结构。打算开工日期为2011年07月16日,交付日期为2013年09月02日,总工期780天。

2.3项目设计概况 各楼号有关参数表: 本工程工期紧,现场小,楼座层数较高,二次结构、装修时期施工材料品种繁多,为保证二次结构、装修期间施工材料的垂直运输和现场施工和治理人员的上下楼,结合施工总进度打算的安排,本工程装修期间垂直运输采纳施工升降机。按照施工现场的场地情形及建筑物的平面位置,确定施工升降机的安装位置和数量,A1-A9#楼座各配置一台,共计九台。 3、施工预备 3.1 技术预备

室外施工电梯施工组织设计

凤凰国际广场1#楼施工电梯 施 工 方 案

目录 一、工程概况 (3) 二、施工电梯布置及选型 (3) 三、主要结构简介 (4) 四、安拆施工电梯劳动力配备 (8) 五、施工电梯平面布置位置 (8) 六、施工电梯的安装 (8) 七、调试 (14) 八、使用与操作 (17) 九、安全规程 (21) 十、维护保养及故障排除 (23)

施工电梯施工方案 一、工程概况 本工程建筑面积18697.39平方米,层数-1/22层,层高地下一层局部5.6m,其他位置3.8m地上1-22层4.5m。工程为一类高层建筑,一级耐火等级,抗震烈度6级,工程结构采用剪力墙结构,建筑总高度 99.30m。 二、施工电梯布置及选型 为满足结构及二次精装修工程中的人员及材料运输要求,需要安装外用电梯以满足垂直运输的需要,在1#楼东侧布置一个施工电梯,即1#施工电梯。 1#施工电梯采用SC200/200普通型,该型号施工升降机配有双笼,载重为每笼两吨。带有对重,每个吊笼有两套传动装置。标准节截面尺寸为0.8*0.8米和0.65*0.65米,高度为1.508米。为了克服100米以上提升高度时过大的电缆自重和电压降,配有电缆滑车装置。当吊笼越过限位开关触发板或突然失电时,可对吊笼进行手工撬动升降。 该系列升降机采用国际先进技术,主要技术指标均达到国际同类产品的先进水平,是国家级重点新产品。 主要性能技术参数表

三、主要结构简介 升降机主要有基础平台、地面防护围栏(包括与基础连接底架)、导架与附墙架、吊笼、传动机构、对重系统、电缆导向装置、安装吊杆、电气设备与控制系统等九大部分组成。 3.1 基础平台 3.1.1 技术要求 (1)、首先根据选用的电梯型号以及附着的类型确定厂家提供的相应基础施工图; (2)、基础地基要求承载0.15MPa压力; (3)、预埋地脚螺栓在地笼定位安装后以速凝固定位并紧固; (4)、砼表面应保证平整,局部凹凸不平不得大于10mm; (5)、中心线A相对建筑物附着面平行度公差为15毫米; (6)、中心线B相对建筑物附着面垂直度公差为20毫米; (7)、浇注混凝土基础时,按施工现场电器技术要求技术设置漏电保

外用电梯施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . 南昌万达城D区 外用电梯施工方案 2013年9月 中国建筑第二工程局有限公司南昌万达城项目部

目录附图:万达城D区室外电梯附图

一、编制依据 1)施工设计相关图纸。 2)外用电梯安装使用说明书、厂家提供的室外电梯相关技术资料。 3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)。 4)《施工升降机国家标准》(GB/T10054-2005)。 5)建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010)。 6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011修订。 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)。 二、工程概况 1、建筑概况 万达旅游新城位于南昌市九龙湖新区生米镇,北临九龙湖,南临生米镇,西至九龙大道,规划总用地公顷,规划总建筑面积463万平方米,一期住宅项目 D区为高层住宅及商业裙楼。D区用地平方米,建筑占地面积16590平方米,总建筑面积平方米。场地建筑为高层住宅及沿街商业裙楼。 2、结构概况 D区共9栋高层住宅楼,7栋沿街商业裙楼。商业楼结构形式为框架结构;塔楼住宅结构形式为框剪结构体系和剪力墙结构体系,高层住宅地上标准层层高为3米,抗震设防烈度为6度。 三、外用电梯定位及选型 1、位置选择 根据施工现场实际情况,考虑每栋各布置一台室外施工电梯,位于地下室车库区域内的3#塔楼及8#塔楼的室外电梯基础布置在地下室底板,5#塔楼、7#塔楼室外电梯基础由于避开相应洞口及开间狭窄位置,同样考虑布置于地下室车库底板,10#塔楼室外电梯由于施工进度原因考虑布置于地下室顶板。每栋塔楼室外电梯具体位置详见附图。 2、基本参数 电梯参数: 型号:SCD200/200B;单笼尺寸:3200(长)×1500(宽)×3000(高)。额定载重:2×2000kg;额定载人数:单笼载人不得超过9人(含司机);最大提升高度:200m;提

电梯公司电梯安装施工方案范本

电梯施工组织设计方案 工程名称:天誉,丽景湾 工程地点:鄂尔多斯市华研物流园 施工单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制:王时钱编制日期: 2011年8月 审核:张强审核日期: 2011年8月 批准:虞建华批准日期:2011年8月

目录 1 编制依据 (4) 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 电梯技术规格的设计依据 (4) 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 电梯安装依据的工艺文件 (4) 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 工程基本情况 (4) 电梯主要参数 (4) 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 工程管理的组织机构 (4) 工程目标 (4) 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 施工准备工作流程 (4) 前期准备 (4) 技术准备 (4) 设备、材料准备 (4) 人员准备 (4) 施工机具准备 (4) 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 安装工序 (4) 不同电梯采用的不同方法 (4) 各分项工程采用施工方法 (4) 执行的工艺文件 (4) 特殊项目的专项施工方案 (4) 作业条件 (4) 成品保护 (4) 6 检验 (4) 分项工程检验 (4) 检验的组织形式 (4)

检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 组织机构与职责 (4) 责任人 (4) 安全措施 (4) 规章制度 (4) 安全操作规程 (4)

王时钱 1 编制依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 天誉丽景湾项目电梯招标文件; b) 天誉丽景湾项目建筑施工图,包括: ① 机房建筑平面图,图纸的批准日期:2010年7月5日; ② 井道建筑平面图, 图纸的批准日期:2010年7月5日; ③ 机房和井道的侧视图,图纸的批准日期:2010年7月5日; 2 工程概况 工程基本情况,见表2-1。 表2-1工程基本情况表 工程名称 天誉,丽景湾 工程地点有限公司 鄂尔多斯市华研物流园 电梯使用单位 天誉,丽景湾 建筑单位 监理单位 北京舒达诚信机电设备 合同编号 电梯类型及数量 乘客电梯23台 电梯型号规格 e ’IQ-P 计划开工日期 2011-9-3 计划完工日期 2011-11-10 井道的形式与尺寸 机房的形式与尺寸 电梯自编机号 型号 速度 层站 提升高度 载重 台数 6#-9# e ’IQ-P 1.75m/s 19/19,18/19 71M 825KG 10 10# e ’IQ-P 1.75m/s 17/17,17/18 67M 825KG 11 13#-14# e ’IQ-P 1.75m/s 15/15 56M 825KG 2 3施工安排 施工人员组织 图3-1 公司安装经理:马开志 项目经理:张强 安全员:张国华

施工电梯专项方案

SC200-200升降机安装拆卸施工方案报审表工程名称:伊宁基地

SC200-200升降机安装 拆卸施工方案 编制: 审核: 批准: 伊犁徐氏永基租赁

工程概况: 本工程为伊宁基地生活区工程,由中国建筑科学研究院中国建筑技术集团设计,建设地点位于伊宁市新华西路以南、S313线以东、伊宁市政府以西。工程项目招标围为全套施工图纸围的所有工作容,承包方式为包工包料。本工程采用剪力墙结构体系,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,项目类别为民用建筑,地上、地下耐火等级均为一级,屋面防水等级为Ⅱ级,屋面防水层合理使用年限15年,地下防水等级二级,隔声减噪设计标准等级二级,住宅建筑室允许噪声等级二级,住宅建筑空气声隔声标准等级二级,住宅建筑撞击声隔声标准等级二级。本工程地上28层为住宅,地下一层为丙类库房和Ⅲ类小汽车库,主楼部分的地下一层平时为丙类库房,战时为甲类核六级二等人员掩蔽部,地下其余部分为Ⅲ类汽车库,其中有一部分战时为甲类核六级二类人员掩蔽部。本工程总建筑面积为29195.46m2,横轴距为11.6m,纵轴距为61.70m。其中地上建筑面积23816.84m2,地下建筑面积5378.62m2,属一类高层建筑。工程地下一层,地下室层高为-6.60m,地上二十八层, 层高均为2.90m,屋顶设备层层高为4.8m,工程建筑总高度为81.20m,室外地坪标高为-0.60m。要求工期2011年8月16日开工,2012年11月26日竣工,施工总工期468天(日历日),工程质量标准达到国家验收规合格标准。 安全措施: 1、升降机操作人员应熟悉本机性能和安全操作规程,必须经过安全技术培训,并经考验合格后方可持证上岗操作。 2、在风速大于13m/s或雨雪打雷等恶劣气候条件下,不允许进行升降机的安装、加节加高或拆卸作业。 3、严格按照安装工、电工等操作规程进行施工。 4、严禁酒后作业。

外用施工电梯施工方案

天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地 外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、电梯基础施工 (2) 五、施工工艺步骤要求 (4) 六、安装中技术要求 (7) 七、架体的拆除 (10) 八、维护、保养及运输 (10) 九.施工安全注意事项 (11) 十、安装位置平面图附墙架图基础图 (12) 十一、防护外架平面图 (12)

一、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5施工组织设计 1.6施工图纸 1.7施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况 本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17#楼。 3.工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工;二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD,电梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6米;18层搭设高度为63.336米,即42节标准节;附墙架均选用Ⅱ型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

室外电梯防护架搭设施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 本工程为商业办公楼,位于北京市良乡大学城地铁站北。 (2) 工程名称:1#商务楼等17项(房山区拱辰街道办事处及长阳镇09-04-21地块C2商业金融用地项目)(3#商务办公楼、10#商务办公楼、11#商务办公楼、S3商业楼、地下室3) (2) 第三章外架的构造与搭设要求 (3) 第四章安全施工技术措施 (5) 第五章搭设、拆除要求 (8) 第六章(附计算书)落地式扣件钢管脚手架计算书 (10)

第一章编制依据 1、《施工电梯通道及防护门施工方案》是根据施工图、现行国家有关技术规范、规程和省市有关规定、操作规程、省级文明工地标准,并结合本工程的具体实际情况进行编制的。 2、施工图纸。 3、工程建设标准强制性条文。 4、(JGJ59—2011)《建筑施工安全检查标准》。 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 第二章工程概况 本工程为商业办公楼,位于北京市良乡大学城地铁站北。 工程名称:1#商务楼等17项(房山区拱辰街道办事处及长阳镇09-04-21地块C2商业金融用地项目)(3#商务办公楼、10#商务办公楼、11#商务办公楼、S3商业楼、地下室3)

第三章外架的构造与搭设要求 结合本工程结构形式、实际施工位置在3-1#商务办楼北侧、3-2#商务办楼北侧,、10#商务办楼西侧、11#商务办楼西侧处各安装施工电梯,并在其电梯与结构之间搭设落地式脚手架,架体安装高度第一次为35m,第二次架体搭设高度为37米。 脚手架顺着挑板外搭设,外围除出入口外满挂密目安全网,两侧面满设斜撑,从底到顶连续布置,斜撑角度控制在45°。架体为双排双立杆,正面有六道双立杆支撑,连墙杆布置两步三跨,锚固原结构地锚和框柱两边对拉。架体从底到7层双排架体,7层至顶层可设单排架体。架体立杆距结构外沿0.3m,纵距1.2m,大横杆步距1.4(标准层1.5)m,小横杆0.9m,连墙杆纵距为3m、横距具体详见布置图。 1、施工准备劳动力配置

外用施工电梯施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地

外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据. (1) 二、工程概况. (1) 三、施工部署. (1) 四、电梯基础施工. (2) 五、施工工艺步骤要求. (4) 六、安装中技术要求. (7) 七、架体的拆除. (10) 八、维护、保养及运输. (10) 九. ............................................. 施工安全注意事项. 11 十、安装位置平面图附墙架图基础图. (12) 十一、防护外架平面图. (12)

、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5 施工组织设计 1.6 施工图纸 1.7 施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17# 楼。 3. 工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1 主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工; 二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD电 梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3 台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18 层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6 米;18层搭设高度为63.336 米,即42节标准节;附墙架均选用U型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

外用电梯基础施工方案

外用电梯基础施工方案 编制: 初审: 审核: 批准: xxxxx xcxx项目部 二○xx年x月x日

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节电梯选型及安装位置 (2) 3.1电梯选型 (1) 3.2主要技术性能 (2) 3.3电梯安装位置 (2) 第四节电梯基础作法: (4) 4.1配筋 (4) 4.2基础挡水墙 (4) 4.3避雷接地 (4) 4.4质量要求 (4) 第五节电梯基础验算及回顶加固措施: (4) 5.1基础荷载量计算 (4) 5.2回顶加固方法 (5) 第六节地下室顶板支撑架计算书: (5) 第七节附图 (13) 7.1附图一 (13) 7.2附图二 (14) 7.3附图三 (14) 7.4 附图四 (14) 附图—《1-4栋施工电梯平面布置图》

施工电梯基础施工方案 第一节、工程概况 工程名称:x 建设地点:x 建设单位:x 设计单位:x 施工单位:x 监理单位:x 本工程位于xxxxxx 第二节、编制依据 1、施工电梯产品说明书 2、《建筑施工荷载规范》GBJ50009-2012 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 5、《工程建筑标准强制性条文(房建部分)》建标[2000]31号文 6、《施工升降机国家标准》GB10053-2007 7、本工程施工组织设计 8、施工现场平面布置图、工程施工安排及塔机周边环境 第三节电梯选型及安装位置 3.1 电梯选型 根据结构形式及施工工艺结合公司设备情况,共同研究决定选用齿轮齿条式传动型外用施工电梯x台,分别用于xxx栋,该电梯额定载重量2000kg,地下室层高x米(x层),x楼层高度xm,x#楼层高度xm,施工电梯顶部自由端为xm,其中x#施工电梯设置在地

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

室外电梯施工方案A

□□□□□□工程地下 目录 一、编制依据.......................................................................................................- 0 - 二、施工部位的工程概况................................................. - 1 - 三、施工准备 .......................................................... - 4 - 四、施工安排 .......................................................... - 4 - 五、主要施工方法、工艺及施工质量要求................................... - 5 - 六、安全文明、环保措施................................................. - 6 - 七、成本节约措施及分包管理............................................. - 8 - 八、附图 .............................................................. - 8 - 九、室外电梯基础施工计算书............................................. - 8 - 十、专业分包的单位按拆施工方案......................................... - 9 - 一、编制依据 1.施工组织设计及施工图纸、设计变更 2.有关规范、标准、规程、手册 - 0 --------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

室外电梯基础施工方案

xx华贸城(五期)发展项目总承包工程室外电梯基础施工方案 批准: 审核: 编制: xx集团xx分公司 二Oxx年七月

目录 1.编制依据 (2) 1.1 图纸及施工组织设计 (2) 1.2 主要规范、标准和技术文件 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工准备 (3) 3.1 技术准备 (3) 3.2 主要机具设备计划 (9) 3.3 材料准备 (10) 3.4 施工进度计划 (10) 3.5 劳动力安排 (10) 4.施工电梯基础施工 (11) 4.1 施工工序 (11) 4.2 施工方法及注意事项 (11) 5.安全文明施工 (11) 6.基础附图 (12)

北京华贸城(五期)发展项目总承包工程一标段塔吊施工方案 1.编制依据 1.1.图纸及施工组织设计 ⑴施工图纸; ⑵<<一标段施工组织设计>>; ⑶xx南湖双虹机械设备租赁有限公司提供的SC200基础图。 1.2.主要规范、标准和技术文件 2.工程概况 本工程为xx华贸城中第五期工程,项目工程位于xx市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。本期工程总建筑面积83841.51m2,包括D1、D2、D3、D7、D8、25#、26#住宅楼和C1- 3,C1-5车库。开发单位为xx华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为xx赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为xx市建筑设计研究院,施工总承包单位为xx集团股份公司。 该工程的25#楼、26#住宅楼及相配套C1-3车库、C1-5车库四个总建筑面积为67456.82 m2,其中地上面积为54130.8 m2,地下面积为13326.02 m2。其中: 1)25#住宅楼为剪力墙结构,总建筑面积为33853.63m2。地下2层,地上27层,建筑高度81米。

施工电梯防护外架施工方案

施工电梯防护外架施工方案 一、编制依据: 北京市茂天建筑设计有限公司设计图纸。 《建筑结构荷载规范》(GBJ9—87) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18—87) 《建筑施工脚手架实用手册》(第一版1994) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001二、工程简介 本工程位于北京市石景山区鲁谷路南侧,紧八宝山南路,本工程为一栋地上二十四层、地下两层的高层住宅楼,结构形式为全现浇钢筋砼剪力墙,工程总建筑面积为18672平方米,檐口高度为76.6米,标准层高2.7米。 本工程结构施工至十五层时,安装施工外用电梯,位于西立面J —K/1—4轴之间,在施工电梯紧靠墙面与阳台需搭设防护外架。脚手架采用双排落地式钢管脚手架。在40m以下采用双立杆,40m以上采用单立杆,脚手架立面满挂细目安全网。 三、施工材料安排 1、钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700—88)的相应规定。应涂刷防锈层,钢管端部切口平整,禁止使用明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。

2、脚手板要求:采用冲孔钢脚手板,脚手板上不得有裂纹和硬弯,并应有防滑、防积水构造措施。 3、扣件要求:有出厂合格证,材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。从外观上检查,不得有裂纹、气孔、缺爪、螺栓断丝,或滑丝等现象。 4、木方垫板要求:尺寸为200×50mm,长度不小于2m。 5、安全网要求:安全网必须选用总包方备案的合格分供方的产品,进场必须经总包安全部验收合格后方可使用。 四、施工电梯外防护架施工部署 1、平面布置 在施工电梯安装完以后,在建筑物与施工电梯之间搭接防护架及水平运输通道,见图示(1) 2、人员组织 在项目部的生产经理、安全员主抓,成立搭设小组,在施工过程中由项目安全、技术部门监督操作。 3、施工计划 以施工电梯安装楼层的高度而定,保证每个楼层都满足运输防护要求。 4、主要材料

18施工室外电梯安装方案

4 4 18、施工室外电梯安装 方案 颐清家园住宅小区 A-5 号楼 北京市海淀区安 静庄西路 北京市昌平一建建筑有限责任公司 耿焕旺 北京市昌平一建第八工程部 2006年 8月 30日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工安排 四、施工预备 ------- 五、安装方法 ------- 1、双笼电梯参数要求 制定日期 2006年 8月 30日 工程名称 工程地点 施工单位 方案审批 监理审批

4 六、 SCD200/200双笼电梯技术交 -------------- 七、 施工机械安全治理协议书 ------------------ 颐清家园住宅小区 A-5 号楼 施工升降机(电梯)安装方案 、编制依据: 1、《电梯工程施工质量检验评定标准》 ( GB50310-2002) 2、 SCD200/200型双笼施工电梯厂家提供的安装施工方案。 3、 《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 二、工程概况: 此方案为颐清家园住宅小区 A-5 号楼装饰时期室外施工电梯安装方案, 该工程 位于北京市海淀区安静庄西路颐清家园住宅小区内,该工程建筑面 积为12607.88平 方米,地上12层,建筑檐高 33.52米,屋脊高35.8米,该工程为 全现浇钢筋砼剪力墙 结构 ,层高 2.8 米,斜坡屋面 ,室外电梯安装总高度为 40 米。 三、施工安排 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 安装步骤及要求 --------------------------- 电缆电源箱距升降机电源箱应在 5 米以内 吊杆安装 ------------------------------------ 导轨架的安装 ----------------------------- 附墙架的安装 ----------------------------- 电梯楼层入口设置 ------------------------ 安全施工要求 ----------------------------- 10 13

33、室外电梯专项施工方案

33、室外电梯专项施工方案

中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 钢城·水岸 室外电梯专项施工方案

1.编制依据 1.1钢城水岸项目施工组织总设计 1.2钢城水岸项目施工图纸 1.3建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.4建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 1.5 SC200/200型施工升降机安装说明书 2.工程概况 1.1总体概况 项目名称:钢城·水岸 工程地点:钢城水岸项目位于唐山市路北区河东路东侧,三益村西南角,为唐钢旧址拆迁用地,该项目由A01和A04两部分组成,。A01用地呈三角形,A04用地呈矩形,两地块间为原城市规划道路,其东上方有高压线通过。 建设单位:唐山唐钢房地产开发有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 勘察单位:秦皇岛中兵基础工程有限公司 监理单位:河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 业主工期:488天 工程质量:河北省优质工程“安济杯” 1.2工程建筑设计概况

主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200施工升降机22组配合施工,每栋楼一组。具体每组电梯的进场时间和安装高度见下表1。基础平面尺寸为6650×4650mm,在地下部分回填土完毕后,上做600mm厚C35混凝土基础。基础周边设排水沟。地面压力达到0.15mpa的要求。

3.基础施工要求 3.1基础施工前由测量员按照室外电梯位置示意图测量定位,并按下图绑扎钢筋及浇筑混凝土。待混凝土强度达到设计要求后进行升降机的定位安装。具体参加下图:

室外电梯安装施方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2周边外围条件 (2) 3.现场室外电梯设计 (3) 3.1 现场室外电梯布置的思路 (3) 3.2 室外电梯型号及相应参数 (1) 3.3 基础部分 (2) 3.4电梯的附着 (4) 3.5 电梯的防护架及防护门制作 (4) 3.6 车库顶板的加固 (5) 3.7 供电 (6) 4.室外电梯安装程序 (6) 4.1准备工作 (6) 4.2安装工作 (7) 4.3电梯安装时间 (8) 5.安装的质量要求 (8) 6.使用注意事项 (8) 7.安全注意事项 (9) 8.环境保护措施 (10) 9.12#、13#楼8单元车库顶板加固支撑计算 (10)

室外电梯施工方案 1.编制依据 1.1 《清河镇住宅二期工程B4区1#住宅楼等十五项工程》施工图纸; 1.2 施工现场自然条件; 1.3 《清河镇住宅二期工程B4区1#住宅楼等十五项工程施工组织设计》; 1.4 《高层建筑施工手册》; 1.5 电梯厂家相关设备参数。 2.工程概况 2.1工程概况 本工程位于位于北京市海淀区清河镇学府树中街南侧,清河中街北侧,毛纺路西侧,为华润置地开发的橡树湾第五期大型综合体项目,项目紧邻橡树湾一、二、三、四期高档住宅集中地域,南侧为华润五彩城商圈,项目总占地面积6.2788hm2,建筑占地面积37673 m2,项目总建筑面积20.353万平方米,其中地上为8栋高层建筑、配套商业及地下车库组成,其中地上建筑面积为14.01万m2 ,最高25层,最低12层;地下建筑面积为6.34万m2,地下2-3层。住宅结构形式为筏形基础剪力墙结构,配套商业为独立基础框架剪力墙结构、地库为筏形基础板柱结构。 工程名称:清河镇住宅二期工程B4区1#住宅楼等15项工程 建设单位:北京华润新镇置业有限责任公司 设计单位:中国建筑科学研究院 监理单位:北京兴电国际工程管理有限公司 施工单位:华润建筑有限公司 2.2周边外围条件 施工交通条件:本工程地处商业及居住集中区,施工期间无特别交通管制,能够满足施工要求。

室外电梯基础施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (3) 3.1外用电梯安装位置 (3) 3.2外用电梯主要性能参数 (3) 3.3外用电梯基础形式 (3) 4.外用电梯基础承台要求 (4) 5.外用电梯基础承台施工工艺 (4) 5.1工艺流程 (4) 5.2施工技术要求 (5) 6.安全技术要求 (6) 7.电梯基础验算 (6) 7.1基础荷载计算 (7) 8.附图 (8) 11

1.编制依据 2.工程概况 本项目位于。 表2.1 建筑设计概况表

3.施工部署 3.1外用电梯安装位置 根据施工组织设计及现场施工进度情况,为解决施工人员上下楼以及工程材料的运输工作,在10~12#楼北侧各安装一台SC200/200G施工升降机,。具体位置见附图1。其中11#楼、12#楼外用电梯架设高度为38.8m,10#楼外用电梯架设高度为44.6m,具体位置见后附外用电梯平面布置图。 3.2外用电梯主要性能参数 3.3外用电梯基础形式 外用电梯基础再用平板现浇钢筋混凝土基础,基础承台截面尺寸:6000×6000×250mm,承台混凝土等级为C30。外用电梯基础承台顶标高与现场道路相同,标高为-0.50m。

4.外用电梯基础承台要求 4.1外用电梯承台基础配筋: 根据外用电梯产权单位提供的《外用电梯基础承台做法图》,基础承台配筋为三级直径12@200双层双向,承台混凝土强度等级C30,承台主筋保护层厚度为25mm。 塔吊基础截面尺寸及配筋依据塔吊产权单位提供的塔吊基础要求施工,见后附详图。 5.外用电梯基础承台施工工艺 5.1工艺流程 基础定位、基础开挖→垫层施工→承台基础下铁钢筋绑扎→安装马凳→承台基础上铁钢筋绑扎→浇筑基础承台混凝土→混凝土顶面压光→混凝土养护→积水坑制作→外用电梯安装5.1.1基础定位、基础开挖 根据外用电梯平面布置图放出外用电梯基础的精确位置,撒白灰定出承台位置,只需按白灰线位置进行挖土,严格按照交底要求进行清槽,保证基地标高和几何尺寸符合电梯厂家提供的图纸要求。人工开挖严格控制开挖深度,严禁超挖,以免扰动基底。10#楼、12#楼放置在北侧24~25轴位置处,,基础南侧距离结构距离为3500mm;11#楼放置在北侧12~13轴位置处,基础南侧距离外架子距离为3500mm。 5.1.2地基处理 因电梯基础坐落在肥槽回填土上,考虑需满足电梯地基承载力要求,顾采取处理措施。做法为将用已回填完毕电梯基础部位采用蛙式打夯机夯实,打夯次数不少于7遍。处理范围为南侧侧至楼座外墙,其余三面为垫层宽度外扩300mm。 5.1.3垫层施工 回填200厚碎石垫层,在处理完的碎石垫层上浇筑100mm厚C15混凝土垫层,垫层宽出电梯基础100mm。 5.1.4承台钢筋绑扎 5.1.4.1根据厂家提供的图纸要求绑扎外用电梯基础承台板钢筋。在板底放置与保护层厚度相同的预制砂浆垫块@1200,梅花型布置,第一块垫块宜布置于板边第二根钢筋下;在板下铁第一皮钢筋上放置“工”字形马凳,要求沿南北方向放置马凳,马凳采用14的钢筋制作,间距1200mm。 5.1.4.2要求马凳支承牢固,并互相连接成一体,上平面要求在同一水平面上。 5.1.4.4 钢筋绑扎要求:板中上下钢筋网片各点必须绑扎牢固,防止钢筋产生位移; 5.1.5基础承台混凝土浇筑 基础承台混凝土强度为C30,混凝土保护层厚度为25mm。浇筑混凝土采用赶浆法浇筑混凝

室外电梯施工方案A

目录 一、编制依据.......................................................................................................- 1 - 二、施工部位的工程概况...................................................................................- 2 - 三、施工准备.......................................................................................................- 5 - 四、施工安排.......................................................................................................- 5 - 五、主要施工方法、工艺及施工质量要求 ......................................................- 6 - 六、安全文明、环保措施...................................................................................- 9 - 七、成本节约措施及分包管理......................................................................... - 11 - 八、附图............................................................................................................. - 11 - 九、室外电梯基础施工计算书........................................................................ - 12 - 十、专业分包的单位按拆施工方案................................................................ - 13 -

相关文档