文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 精调QC小组

精调QC小组

精调QC小组
精调QC小组

QC小组活动

高速铁路CRTSⅢ板式无砟轨道

轨道板精调

小组名称:高速铁路CRTSⅢ板式无砟轨道

精调QC小组

发表人:卢磊

发表时间:二○一六年九月

目录

一、工程概况 (3)

二、小组概况 (3)

三、选题理由 (4)

四、现状调查 (5)

五、活动目标及可行性分析 (5)

六、活动情况 (5)

七、产生的各种效益 (12)

八、巩固措施 (12)

九、心得体会和下一步打算 (13)

一、工程概况

新建京沈客专(阜新段)TJ-10标一工区起止里程DK574+414.21~DK592+400.00,正线全长17.985km。其中,正线路基为8.2km,分别为DK575+041.72~DK578+164.55段3.123km,DK579+019.85~DK580+401.91段1.382km,DK581+813.12~DK584+408.25段2.595km,

DK590+625.95~DK591+636.81段1.011km,DK592+263.21~DK592+400段0.136km。黑山北站维修工区路基DK591+636.81~DK591+990段0.353km;特大桥5座,分别为下石土特大桥、大北营子特大桥、跨211省道特大桥、跨大郑铁路特大桥、英城子特大桥,总长9738.1m。桥梁有6*32.7m道岔连续现浇梁2联,(40+64+40)m转体连续梁1联。CRTSⅢ型轨道板共分为P5600、P5600A(有砟与无砟轨道的过渡)、P4925、P4856、P3710以及曲线P5600L/P5600R,共计6290块。

CRTSⅢ型板式无砟轨道由钢轨、弹性扣件、自密实混凝土层、隔离层以及具有限位结构的钢筋混凝土底座板等部分组成。路基轨道结构高度为838mm,桥梁轨道结构高度为738mm。轨道板为带挡肩的双向预应力结构,混凝土强度等级为C60,轨道板宽度2500mm,厚度200mm,自密实混凝土层为单元结构,长度和宽度同轨道板,厚90mm。采用强度等级C40的自密实混凝土,配置单层CRB550级冷轧带肋钢筋焊网。自密实混凝土采用轨道板中间灌注孔进行灌注,四角预留排气孔方式进行。

线路设计最高时速350km,为达到这一要求,要求调整到位后的轨道板实际空间位置的高程和横向的偏差须在正负0.3mm范围以内,不得有连续3块板以上出现同向偏移,纵向偏差直线段在5mm曲线段在2mm以内,相邻轨道板高程差1mm以内,以保证线路的整体平顺性。由于施工采用单元板式分块浇筑,以及自密实混凝土灌注过程中存在小范围的上浮和位移偏差,使得轨道板精调及平顺性难以控制。因此我们开展了QC小组活动。

二、小组概况

京沈十标一工区提高CRSTⅢ板式无砟轨道平顺性QC小组成员7人,由项目经理宁旭阳担任组长,总工程师肖志广担任副组长。小组基本情况见表一:

表一QC小组概况

三、选题理由

3.1轨道平顺性是工程验收的重点验收项目。

高速铁路线路区别与一般铁路或重载铁路最关键的特点是对轨道平顺性的严格要求,初

始不平顺是营运后,各种轨道不平顺发生、发展、平顺性恶性恶化的根源。在建设过程中若

不严格控制,将造成运营期间难以处置的后患。轨道初始平顺状态对运营后,轨道长期的平

顺状态和维修工作量有决定性的影响。初始平顺性好的轨道,维修周期长,养护维修的工作

量小,能长期保持良好的高平顺性状态。初始平顺性差的轨道,不仅维修周期短,即使增加

维修作业次数也难以改变轨道初期“先天”的不良水平,不能满足高速行车要求。

3.2轨道板精调质量是控制轨道精调的费用的根本

CRSTⅢ型板式无砟轨道轨道板精调作业涉及后期轨道精调所需要更换的标准扣件的数量,有效的减少扣件的更换数量是轨道精调费用控制的重要保证。

3.3轨道板精调是施工关键工序

项目部明确保证无砟轨道整体平顺性,严格控制轨道板精调质量是轨道工程施工的关键

环节和重点项目。

四、现状调查

2016年6月19日我QC小组对L/R54222-L/R54299共156块已施工CRTSⅢ轨道板的精调、复测数据进行统计分析,其中轨道板承轨台顶面高程偏差超限1345个,最大值超限200%,合格率仅为50.3%;轨道板顶面承轨台顶面中线偏差超限193个,最大值超限130%,合格率92%;相邻轨道板承轨台顶高程超限97个,最大值超限300%,合格率仅为38.6%;相邻轨道板承轨台顶面中线偏差超限73个,最大值超限300%,合格率仅为53.8%。

五、活动目标及可行性分析

5.1活动目标

(1)通过对CRTSⅢ型板式无砟轨道轨道板精调、复测、平顺性检测数据的分析,施工方法的深入研究,总结出一套完善的施工工艺和方法。

(2)确保工程顺利安全竣工验收,防患于未然,消除轨道板平顺性差所存在的质量隐患;

(3)符合《高速铁路工程施工质量验收标准》规范要求。

5.2可行性分析:

小组成员经过讨论,认为实现目标有以下有利条件:

(1)小组结构合理,技术全面,有多年QC活动的实践经验;

(2)有贯标程序运行特殊条件的要求;

(3)提高工程质量,降低工程成本,减少不必要的损失,是全员共同关注的事情,各部门都能给予很好配合。

六、活动情况

PDCA循环

6.1现状分析

目标确定后,小组成员对上述调查结果进行了统计分析,得出统计结果分析表:(见表二)

表二统计结果分析表

图一:轨道板超限数据统计分析

从分析表可以看出,轨道板承轨台顶面高差,轨道板承轨台顶面中线偏差,相邻板承轨台顶面高差,相邻板承轨台顶面中线偏差,即轨道板的绝对位置和相对位置是影响CRTSⅢ型板式无砟轨道轨道板平顺性的主要问题。为此,我们QC小组针对这两个主要问题进行了第一次PDCA循环。

6.2因果分析

小组成员根据分析结果结合和现场实际情况展开激烈谈论,小组成员集思广益,各抒己见,从多角度全方面深入研究和分析轨道板绝对位置偏差和相对位置偏差产生的原因,并归纳因果分析图。(见图二)

图二:轨道板平顺性差因果分析图

6.3要因确认

小组成员针对因果图中的9末端因素,通过调查分析,现场验证等多种方法,逐一进行了确认。(见表三)

表三:要因分析表

6.4制定对策

针对以上影响轨道板精调质量的主要原因,我们制定了相应的对策。(见表四)

表四:因素对策表

6.5对策实施

实施对策1:CPⅢ控制网精度差实施完成时间:施工中

由姜延峰组织带队对全线CPⅢ控制网维护,确保施工时控制网精度。

由于CPⅢ网布设于桥梁防撞墙和路肩接触网基础上,会受线下工程的稳定性等原因的影响,为确保CPⅢ点的准确、可靠,在使用CPⅢ点进行后续轨道安装测量时,每次都要与周围其它点进行校核,特别是要与地面上稳定的CPⅠ、CPⅡ点进行校核,以便及时发现和处理问题;同时应加强对永久CPⅢ点的维护。

1)补设CPⅢ标志:在施工过程中定期检查标志的完好性,对丢失和破损较严重的标志,在原标志附近重新埋设。

2) 外业测量及数据处理:当有CPⅢ点丢失时,应补测此CPⅢ点临近的两个CPII点之间的所有CPⅢ,并约束这两个CPII点进行平差,平差后CPⅢ点复测与原测成果的坐标较差应≤〒3mm,当满足3毫米要求后应约束此点周围的五个点和两端的CPII点,并且保证各观测的方向与距离的残差满足规范要求,并且以本次平差结果为该点的最后成果。

如果不能满足上述要求应结合具体情况分析,如果满足规范要求可对其它点成果进行调整。

图三:CPⅢ桩基检查维护

实施对策2:测量仪器精度指标下降实施完成时间:2016年6月25日由张玮制定测量仪器管理维护制度,并组织实施。

日常维护对仪器的使用寿命和精度的稳定性有很大的影响。工区技术主管工程师必须指定专人负责保管和维护测量仪器。

1、施工现场施工机械工人较多,为防止测量仪器受到碰撞,使其精度指标和稳定性下降,或损坏仪器。因此在测量过程中仪器操作者不得远离仪器,如有因操做管理不当损坏仪器者必须追究有关人员责任。

2、测量仪器必须按计量法规的要求进行定期送检,检定合格后方可使用。超过检定周期或精度达不到技术指标的禁止使用,因使用未经检定合格的仪器产生测量事故要追究相关责任者。

3、测量仪器由专人保管,负责测量仪器的日常维修和保养工作。在潮湿环境中作业过后,要把仪器擦拭干净,并臵于通风干燥处将水汽晾干。

4、所有仪器均应建立仪器管理台帐,仪器的型号、精度指标、使用状态、检校情况应作好记录,确保测量仪器处于受控状态。

5、测量仪器不仅每年要通过国家授权的计量检定部门进行年检,更重要的是要作好日

常检校,使用前后常规的检验与校正。通过对测量仪器的日常检校了解使用仪器的精度状况,才能避免因测量仪器的精度指标下降而影响测量成果的质量。

实施对策3:自然因素影响实施完成时间:2016年6月28日

由肖志广负责设计应对当地连续性大风天气防护设备,即保证测量质量又保证工程进度。(见下图)

图四:大风天气防护设施

实施对策4:全站仪设站精度差实施完成时间:2016年6月25日

由姜延峰负责制定全站仪CPⅢ网内设站指南,并组织学习。

(1)全站仪架设左/右线路中心附近,尚未精调的轨道板上;

(2)全站仪应使用线路两侧3-4对CPIII控制点,自由设站后方交会的坐标精度应满足相应技术要求,建议:△N≤0.7mm ,△E≤0.7mm ,△H≤0.7mm 。不能满足时,重新设站;

(3)为保证测量精度,单站轨道板精调距离不应大于50 米,小于5 米;

(4)换站后,应重复观测相邻测站的2 对CPIII 点进行自由设站;

(5)换站后,轨道板精调系统应进行换站搭接偏差检测,相同测量位置的轨道板的横向和高程互差不应超过2mm ,否则,应该重新进行设站。新测站的测量数据应对相邻测站间存在的换站偏差进行平顺搭接。

实施对策5:成品保护实施完成时间:施工中

由卢磊负责成品保护工作,确保工程质量。

1、精调完成后设置严禁踩踏区,严禁踩踏和撞击轨道板,并及时灌注。

2、如轨道板放置时间过长或环境温度变化超过10℃,或受到使轨道板变化的外部条件影响时,务必进行复测和必要的调整。

实施对策6:软件应用实施完成时间:施工中

由肖志广负责,严格检查各项参数指标的录入,选用。

1、每天对精调系统的记录文件进行复核,确保在误差允许范围。

2、交接班时,对精调的配置文件进行复核,确保无误。

6.6效果检查

通过本次PDCA循环2016年9月1日对全线已灌注6262块CRTSⅢ型无砟轨道轨道板进行平顺性检测,得到如下统计表(见图五)

图五:9月1日平顺性检测统计表

小组将本次活动前后的情况进行了对比,做了PDCA循环提高过程图示如下:(见图六)

图六:PDCA 循环前后合格率对照表

从PDCA 循环图中可以明显地看到,在经过PDCA 循环后,轨道板承轨台顶面高差合格率同比增长率82.1%,相邻板承轨台顶面高差合格率同比增长率131%,轨道板承轨台顶面中线偏差合格率同比增长率0.04%,相邻承轨台顶面中线偏差同比增长率61.7%,实现了预期的目标。同时,通过本次活动,提高了轨道板精调质量,保证了轨道板整体平顺性,消除了隐藏工程的质量隐患,而且锻炼了QC 小组的攻关能力,提高了全组人员的自身素质,为保证工程质量奠定了基础。因此,本次QC 小组活动取得圆满成功。

七、产生的各种效益

7.1经济效益:,通过严格控制CRST Ⅲ型板式无砟轨道板精调质量,从根源上消除轨道初始不平顺的“先天”不足,减少后期轨道精调所需扣件更换量,延长运营后的维修周期,减小维修养护的工作量。有效的降低工程成本,减少了因工程质量不合格造成的损失,深得项目领导班子一致赞扬。

7.2社会效益:在我们小组活动中,业主、监理、质监站及公司安质部对工程安全和质量进行了检查,得到了局指以及处里的一致赞许,为企业树立了形象,提高了企业知名度。

7.3技术效益:通过本次小组活动,全线6290块CRTS Ⅲ型无砟轨道轨道板全部精调合格,整体平顺性符合验收标准,为后期轨道精调和竣工验收打下良好基础。提高了技术员、技术工人的技术水平。

7.4其它效益:提高了公司的整体管理水平,增加了企业的竞争能力,为公司的滚动发展奠定了良好基础。

八、巩固措施

1、根据对全线CRTS Ⅲ型板式无砟轨道板轨道板精调、复测、平顺性检测的数据分析,施工总结,重新编制(大风环境下)CRTS Ⅲ型板式无砟轨道精调施工作业指导书,将施工中

摸索出的各类参数、指标纳入指导书中,报公司主管部门批准后在实际工作中使用;

2、施工中继续贯彻全面质量管理,加强各级人员的责任,严格把关,发现问题,及时解决;

3、坚持QC小组在施工中的活动,使施工全过程达到标准化,规范化,科学化,加强全面质量管理,提高公司的竞争能力。

九、心得体会和下一步打算

通过此次QC小组活动,让我们基本上保证了CRTSⅢ型板式无砟轨道轨道板的整体平顺性,同时在施工中上让大家技术得到了一定提高。轨道板平顺性的保证,降低了之后的轨道精调标准扣件的更换量,有效控制施工成本;消除了营运期间由于轨道不平顺所带来的难以解决的“后患”,为竣工验收打下良好基础。同时,QC小组成员的自我意识得到了大大的提高,对其责任心有了很大的提高,为今后继续开展QC小组活动奠定了坚实的基础。我们将在以后的工程施工中,继续开展类似此活动,攻克施工中的难题,确保施工质量与进度,做到精品人品同在。

QC小组活动成果报告

新乡市市政工程处机械设备修造厂 提高红叶石楠、大叶黄杨成活率 部门(项目部):平原路东延绿化工程 课题名称:提高红叶石楠、大叶黄杨成活率 小组名称:上善天成绿化 活动编号: xxsz-16-01 小组类型:现场型

目录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、目标设定 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、制定对策 十、检查效果 十一、巩固措施 十二、总结

提高红叶石楠、大叶黄杨成活率 一、工程概况 本工程为新乡市平原路东延(新直路至经八路)工程勘察项目绿化工程,包括道路绿化及浇花系统工程,两侧机非隔离带各宽6米,两侧人行道绿化带各宽2.5米,两侧绿化带各宽11米。 根据海绵城市设计理念,机非隔离带和人行道绿化带绿地采用下沉式设计,收集自然降水及路面雨水径流,沉淀过滤后,多余雨水进入市政雨水官网。 二、QC小组概况

.. . . .. 学习参考

三、选题理由 四、现状调查 对本项目部正在平原路东延绿化施工的(新直路至经一路)部分苗木(红叶石楠、大叶黄杨)成活率进行统计。统计如下: 成活率(%) 图1:平原路东延绿化工程(新直路至经一路)苗木成活率统计 :时间:2016年6月19日

经统计红叶石楠成活率为76.3%,大叶黄杨成活率为79.1%。红叶石楠、大叶黄杨成活率较低,还需进一步调查研究,在实践中找出问题从而达到预计的目标。 五、目标设定: 通过调查研究在实践中发现问题,从而应用到平原路东延绿化工程(经一路至东三干渠桥)使苗木成活率达到设定目标95% 95% 图2:活动目标柱状图 日期:2016年7月21日 可行性分析: 根据现场调查发现大叶黄杨成活率为79.1%、红叶石楠成活率为76.3%其普遍低于优质绿化施工企业的成活率95%,且低于绿化行业平均水平80%,所以红叶石楠、大叶黄杨成活率有很大的提高空间,通过现场查看和学习交流,我们认为:大叶黄杨和红叶石楠成活率提高到95%的目标可以实现。

QC小组活动成果报告汇总

提高幕墙预埋件安装合格率 小组名称: 活动编号: 课题注册: 小组类型:现场型

目录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、目标设定 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、检查效果 十一、原因分析 十二、要因确认 十三、制定对策 十四、对策实施 十五、检查效果 十六、巩固措施 十七、总结和下一步打算

提高幕墙预埋件安装合格率 QC小组 一、工程概况 北京都林国际工程设计咨询有限公司。地下一层,地上二十六层,建筑面积98000㎡。框架核心筒结构,建筑最高高度为104.2m。 二、QC小组概况 三、选题理由

四、现状调查 我小组本着“预防为主”的管理思想,在确定课题以后,对曾经施工过的1#裙楼、2#楼、3#楼、 六、原因分析(第一次PDCA循环) QC小组对新海景花园工程1#楼二层模板安装完毕后,对模板安装质量进行了检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。实测180点合格153合格率 85%。 表1:不合格点排列计算表

30 25 20 15 10 5 图3:影响因素排列图 制图: 时间:2010年7月23日 从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度。

工作面小 支护不规范 气温影响模板伸缩 图4:因果分析图 制图: 日期:2010年7月24日 七、要因确认(第一次PDCA 循环) 表2:影响模板安装平等度因素表 制表: 日期:2010年7月24日 八、制定对策(第一次PDCA 循环) 表3:主要影响因素对策表

QC_成果报告

QC 成果报告 课题名称 单位名称: 时间:2017年08月25日

目录 一、工程概况 (3) 二、小组概况 (3) 三、选题理由 (4) 四、现状调查 (5) 五、小组活动目标 (7) 六、原因分析 (7) 七、要因确认 (8) 八、制定对策 (15) 九、对策实施 (17) 十、实施效果检查 (22) 十一、巩固措施 (24) 十二、活动总结及下步打算 (25) 2

提高外墙干挂石材施工一次合格率 一、工程概况 本工程为公安局业务技术用房。总建筑面积为 20233 ㎡,框架结构 3~12 层,本建筑长度 56 米、宽度 34 米、高度 53.5 米,石材干挂面积约 12000 平方米;本工程合同质量目标为确保江苏省“扬子杯”优质工程。 外墙石材干挂施工时间 2017 年 3 月 1 日~2017 年 8 月 22 日结束。 干挂石材立面,如图 1 所示。 (图 1 干挂石材外墙立面) 二、小组概况 为了确保本工程外墙干挂石材施工质量,项目部于 2017 年 1 月在公司质量 技术部注册登记,组建成立了“提高外墙干挂石材施工一次合格率 QC 小组”, 由项目经理汤金荣担任组长,对本工程外墙干挂石材施工质量进行攻关活动。 3

其小组成员基本情况如下表: QC 小组概况表 2-1 制表人:制表时间:2017 年 1 月 5 日 三、选题理由: 1、通过对公司近 4 年干挂石材安装一次验收合格率情况进行调查,发现 由 于工人素质、构件质量、现场管理等多种原因,干挂石材施工一次验收合格率平均值为 85%,与《优质建筑工程施工质量验收评定标准》(DGJ32/TJ04-2010)

QC小组活动成果报告

提高现浇结构模板安装合格率 小组名称: 活动编号: 课题注册: 小组类型:现场型

目录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、目标设定 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、检查效果 十一、原因分析 十二、要因确认 十三、制定对策 十四、对策实施 十五、检查效果 十六、巩固措施 十七、总结和下一步打算

提高现浇结构模板安装合格率 QC小组 一、工程概况 中国恩菲工程技术有限公司设计。地下一层,建筑面积为23558㎡。地上四~十五层,建筑面积38161㎡。框架剪力墙结构,建筑最高高度为54.5m。 二、QC小组概况 三、选题理由

四、现状调查 对本项目部正在主体结构施工的新海景花园现浇结构模板安装偏差进行检验。共抽查模板安装工程质量验收记录30份。统计如下: 频数 N=30 %) 图1:现浇结构模板偏差合格率分布图 制图:时间:2010年7月19日 经统计现浇结构模板安装偏差的平均合格率为92.6%。为了保证优质结构主体顺利通过,并克服高层建筑主体结构施工的难度,现浇结构模板安装偏差合格率还需一步提高。 五、目标设定: 通过二次模板工程PDCA循环争取模板安装偏差合格率达94%: 94% 图2:活动目标柱状图 制图:日期:2010年7月21日

六、原因分析(第一次PDCA循环) QC小组对新海景花园工程1#楼二层模板安装完毕后,对模板安装质量进行了检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。实测180点合格153合格率 85%。 表1:不合格点排列计算表 制表:时间:2010年7月23日 30 25 20 15 10 5 图3:影响因素排列图 制图:时间:2010年7月23日 从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度。

如何开展QC活动及编写QC成果报告

如何开展QC活动及编写QC成果报告 我国开展QC小组活动已有30余年的历史,但是由于各项目部对此活动的重视程度不同,QC小组成员的受培训程度不同,再加上人员流动性大,推进人员多有变动,课题活动技术与现场实际管理结合的紧密性不够,对于QC活动的方法和成果报告的编写要求不明了,导致在QC活动及成果报告的编制中存在较多问题。本人现结合实际情况,参考网络资料向各位试叙如下。 一、QC活动存在的一些共性问题 1.课题名称不一目了然 部分小组为吸引眼球,故意采用一些拗口的、冷僻的课题名称,或课题名称绕来绕去,不能一目了然地反映课题活动容。 2.课题现状掌握不清楚,不知道需要解决的问题的症结 部分小组针对本课题目前的情况不了解,不知道目前的合格率,没有相应的数据收集、整理、分析,不了解需要解决问题的初步症结。 3.目标不明确,问题不突出,目标过多过滥 设定目标无量化数值,无数理依据,纯粹靠拍脑门得出;不能明确指出课题要解决的问题,且部分小组设定目标过多过滥(一般不超过2个),导致中心不突出或活动容庞大,开展活动及报告编写时顾此失彼。 4.原因分析不透彻 不能从人、机、料、法、环、测等多个方面进行全面分析,存在多处漏项,因果原因关系不明确清楚,存在生拉硬扯;另一方面分析不透彻,不能一直分析到可直接采取对策的程度(即末端原因);最主要的是个别小组原因分析的工具使用错误。 5.要因确认不全面 第一是要因确认时未能将所有末端原因列出,不能仅凭好恶进行人为挑拣,也不得存在遗漏;二是要因确认时未能引用数据、客观事实进行证明,不能仅靠会议或者表决来确定哪些末端原因为主要因素。 6.对策与实施缺项 第一是对于确定的主要原因,没有逐条制定对策,第二是对策制定未能遵循

QC小组活动成果报告的整理

QC小组活动成果报告的整理 QC小组活动取得了成果,无论是“有形成果”还是“无形成果”,都应认真总结,整理出成果报告。这既有利于成果的交流和评选,更有利于小组成员通过总结活动中的经验教训,提高今后活动的有效性。 成果报告是QC小组活动全过程的书面表现形式,是其活动的真实写照。它不是靠哪一位“秀才”无中生有“编”出来的,而是在小组活动的原始记录的基础上,经过小组成员共同讨论总结整理出来的。下面就如何整理好QC 小组活动成果报告,提出几点建议。 1、整理成果报告的一般步骤 (1) 由QC小组组长召集小组全体成员开会,认真回顾本课题活动全过程,总结分析活动的经验教训。如选题是否适宜,问题分析是否全面,原因分析是否透彻,措施的针对性强不强,等等;畅谈活动中体会最深的是什么,成果报告的中心问题是什么。会上确定整理成果报告的分工,如由谁执笔,由谁负责收集整理哪方面的资料,何时交给执笔人,以及下次集体讨论修改成果报告初稿的时间和方式等。 (2) 按照小组成员分工,搜集和整理小组活动的原始记录和资料。这些原始记录和资料包括:小组开展集体活动的会议记录,本课题的现状调查的有关数据和调查记录,对策实施过程中进行试验、检测、分析的数据和记录,以及课题目标与国内外同行业的对比资料,与企业历史最好水平的对比资料,活动前后的对比资料等。 (3) 由成果报告执笔人在掌握上述资料和总结会上大家谈的意见的基础上,按照QC小组活动的基本程序整理成果报告(初稿)。 (4) 将执笔人整理出的成果报告(初搞)提交小组成员全体会议,由全体成员认真讨论,修改、补充、完善。最后由执笔人集中大家意见,修改完成成果报告。 2、总结、整理成果的主要目的有两个 一是为了小组自身的提高,通过对已解决课题的总结,来提高解决问题的能力。二是为了发表交流,通过发表交流,互相激励、互相启发、共同提高。这也就明确了总结、整理成果报告的两个基本的立足点,一是立足于本身的提高; 二是立足于发表交流。从这两点出发总结、整理成果报告要注意以下几个问题: (1) 严格按活动程序进行总结。QC小组开展活动,解决课题是按活动程序进行的,在课题解决之后,再按活动程序一个步骤、一个步骤地进行总结回顾,看看各步骤之间,是不是做到紧密衔接了。只有通过认真的全面的总结、整理,才能对管理技术的运用取得更深的认识,才能真正提高解决问题的能力。有时通过全面的总结、整理,自己会发现尚有欠缺之处,在可能的情况下,还可进一步地补充、完善。这样总结、整理出的成果报告,就有很强的逻辑性,体现出一环扣一环,处处都有交待,使别的小组也能从中得到启发。 (2) 把在活动中所下的功夫、努力克服困难、进行科学判断的情况总结到成果报告中去。例如,小组是如何对现状一层一层地进行调查分析,从而找到问题的症结点的;如何寻找证据来确定主要原因的;在若干条可采取的对策中如何决定所采取的对策的;实施中又是如何千方百计去实现对策的等等,这样就能把成果内容总结、整理得生动、活泼、充实。这不仅使小组成员本身能得到启发,使别的小组也会得到更好的借鉴。 (3) 成果报告要以图、表、数据为主,配以少量的文字说明来表达,尽量做到标题化、图表化、数据化,以使成果报告清晰、醒目。实践证明,用密密麻麻的文字叙述为主体的成果报告,其交流效果是很差的。 (4) 不要用专业技术性太强的名词术语,在不可避免时(特别是在发表时),要用通俗易懂的语言进行必要的解释。因为成果发表的主要目的在于交流,其前提是要让与会的人听懂,只有听懂了才能从发表的成果中得到启发,才能达到交流的目的。 (5) 在成果报告内容的前面,可简要介绍QC小组的组成情况,必要时把与小组活动课题有关的企业情况,甚至生产过程(或流程)作简单介绍,用以说明你的课题是哪一部分发生的问题。 总之要把成果总结、整理好是要花一定功夫的,因此我们不要嫌麻烦,而要把它看成是锻炼提高的机会,这和飞行员要提高水平一样,不通过刻苦训练就不出成绩。我们QC小组就是要通过实践进行总结,再实

创新型课题QC小组成果报告

创新型课题Q C小组成 果报告 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

封面(自定义) 标题(方正小标宋简体,字号小二,居中) (页面布局建议:上,下 2 cm,左 cm,右cm)前言(黑 体,小三,居中) 前言内容 4 0 0 字以内(方正仿宋简体,四号,段落固定值 2 6 磅)数字格式 Tim e s New R om a n 名词解释标题(黑体,小三,悬挂缩进) 名词解释内容(方正仿宋简体,四号,段落 固定值 2 6 磅)注:如不需要名词解释,可 以不写 流程图或系统图标题 注:如没有流程图、系统图等,可以不写 目录(黑体,小三,居中) 一、小组概况(黑体,小三号) 小组概况内容(方正仿宋简体,四号,段落固定值 2 6 磅) 建议 2 0 0 字以内,小组成员组成情况、获奖情况,课题概述等数字格式 Tim e s New R om a n 小组人员名单(黑体,小三号)

附表(边框颜色根据需要自定,建议表格不要设置底纹颜色,小组 成员不超过 1 0 人,也可创意表格形式,添加小组成员照片等)

二、选择课题(黑体,小三号) (一)课题背景(楷体,小三号,加粗)文字描述内容(方正仿宋简体,四号) 3 0 0 - 4 0 0 字以内。采用图、表结合形式, 格式自定义 数字格式 Tim es New R om a n (二)问题提出(楷体,小三号,加粗) 文字描述内容(方正仿宋简体,四号) 3 0 0 字以内。采用图、表结合形 式,格式自定义 数字格式 Tim es New R om a n (三)课题提出(楷体,小三号,加粗)要有 2 - 3 个备选课题

QC小组活动成果报告汇总

提高幕墙预埋件安装合格率小组名称: 活动编号: 课题注册: 小组类型:现场型 目录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、目标设定 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、检查效果 十一、原因分析 十二、要因确认 十三、制定对策 十四、对策实施

十五、检查效果 十六、巩固措施 十七、总结和下一步打算 提高幕墙预埋件安装合格率 QC小组 一、工程概况 北京都林国际工程设计咨询有限公司。地下一层,地上二十六层,建筑面积98000㎡。框架核心筒结构,建筑最高高度为104.2m。 二、QC小组概况

三、选题理由 四、现状调查 我小组本着“预防为主”的管理思想,在确定课题以后,对曾经施工过的1#裙楼、2#楼、3#楼、4#楼四个单位工程进行调查,结论如下表: 六、原因分析(第一次PDCA循环) QC小组对新海景花园工程1#楼二层模板安装完毕后,对模板安装质量进行了

检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合 格率的因素的频数、频率。实测180点合格153合格率 85%。 表1:不合格点排列计算表 制表:时间:2010年7月23日 N=27 30 96.29% 25 88.88% 100% 20 77.77% 80% 15 12 44.44% 60% 10 9 40% 5 20% 表面平整度截面尺寸垂直度标高轴线位置

1 2 3 4 5 图3:影响因素排列图 制图: 时间:2010年7月23日 从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度。 思想不重视、责任心差 图4:因果分析图 制图: 日期:2010年7月24日 七、要因确认(第一次PDCA 循环) 表2:影响模板安装平等度因素表 影响模板安装平整度因素

创新型课题QC小组成果报告

封面(自定义) 标题(方正小标宋简体,字号小二,居中) (页面布局建议:上,下 2 cm,左 cm,右cm)前言(黑体, 小三,居中) 前言内容 4 0 0 字以内(方正仿宋简体,四号,段 落固定值 2 6 磅)数字格式 Tim e s New R om a n 名词解释标题(黑体,小三,悬挂缩进) 名词解释内容(方正仿宋简体,四号,段落 固定值 2 6 磅)注:如不需要名词解释,可 以不写 流程图或系统图标题 注:如没有流程图、系统图等,可以不写 目录(黑体,小三,居中) 一、小组概况(黑体,小三号) 小组概况内容(方正仿宋简体,四号,段落固定 值 2 6 磅) 建议 2 0 0 字以内,小组成员组成情况、获奖情 况,课题概述等数字格式 Tim e s New R om a n 小组人员名单(黑体,小三号)

附表(边框颜色根据需要自定,建议表格不要设置底纹颜色,小组 成员不超过 1 0 人,也可创意表格形式,添加小组成员照片等)

二、选择课题(黑体,小三号) (一)课题背景(楷体,小三号,加粗)文字描述内容(方正仿宋简体,四号) 3 0 0 - 4 0 0 字以内。采用图、表结合形式, 格式自定义 数字格式 Tim es New R om a n (二)问题提出(楷体,小三号,加粗) 文字描述内容(方正仿宋简体,四号) 3 0 0 字以内。采用图、表结合形式, 格式自定义 数字格式 Tim es New R om a n (三)课题提出(楷体,小三号,加粗)要有 2 - 3 个备选课题 文字描述内容(方正仿宋简体,四号) 3 0 0 字以内。

QC小组活动成果报告书

QC小组活动成果报告书 课题名称:提高耐久性混凝土配合比质量 长吉项目部二OO八年十二月 第一部分小组概况简介及选题理 应公司科技质量部要求,本QC小组于20XX年5月成立,7月正式注册。注册登记号TQ08-14,课题名称为:提高耐久性混凝土配合比质量,课题编号:KT08-10。小组成员共6名,分别是:组长:陈亿;副组长:赵建超;组员:李垚、陶洪英、马志华、谢粉。 在长吉城际铁路的施工中,大量的混凝土都有耐久性要求,面对这一实际情况,我们试验室几名成员自愿组织起来,就这一问题开展QC活动。 第二部分现状调查 1、混凝土耐久性,主要是指混凝土在各种环境等级作用下的耐久性。环境对混凝土结构材料的作用因素,主要是温度和湿度及其变化,以及环境中的水、气、盐、酸等介质,环境作用所造成的材料劣化则表现为钢筋的锈蚀和混凝土的腐蚀与损伤。空气中的CO2从混凝土表面扩散到混凝土内部,与混凝土内呈碱性的水泥水化产物Ca(OH)2起反应,生成中性的CaCO3,降低混凝土的碱度,使钝化膜不能继续维持而破坏,并在水份和氧的参与下持续锈蚀。氯离子从混凝

土表面扩散到钢筋位置并积累到一定浓度后,也能使钝化膜破坏。混凝土内的钢筋碳化锈蚀和氯盐锈蚀都是电化学腐蚀过程,都必须有水份和氧的参与。氯盐不仅能破坏钢筋表面钝化膜而引起钢筋锈蚀,而且能和混凝土中的Ca(OH)2发生离子互换反应生成易溶的或疏松无胶凝性(如Mg(OH)2) 的产物,破坏混凝土材料的微结构。在有冰冻情况下,盐冻能使混凝土表面起皮剥落。除冰盐不但能对钢筋造成严重锈蚀,而且对表层混凝土有很大破坏作用。水、土中的硫酸盐、镁盐、酸等化学介质的作用。硫酸盐能与混凝土中的水化产物Ca(OH)2和水化铝酸钙发生化学作用生成石膏和钙钒石,造成体积膨胀使混凝土开裂剥落;在干湿交替的条件下,潮湿时侵入混凝土孔隙中的盐溶液当环境转为干燥后因过饱和而结晶,还会产生极大的结晶压力使混凝土破坏;酸能溶解混凝土中的Ca(OH)2等水化产物,破坏混凝土的内部结构和密实性;空气中的二氧化硫及氮氧化物等空气污染物与水结合形成酸雨,对混凝土也有很大侵蚀作用。混凝土内的饱和孔隙水受冻膨胀产生压力,反复冻融可使混凝土表层开裂、浆体剥落、骨料裸露甚至崩落。上述都是外部环境对混凝土质量的影响,而耐久性混凝土就是为了提高混凝土在这些特殊环境下的质量和使用寿命。 2、正因为有了耐久性要求,所以对混凝土的配合比设计也有了相应的调整以适应要求。一般情况下,耐久性混凝

QC小组成果报告范本

变电站QC小组成果报告 一、小组概况: 小组名称:xx变电站qc小组 成立日期: 2004年3月 小组注册号:xxxx—2005-01 小组类型:现场型 小组格言:立足生产现场,解决实际问题 小组活动:每月至少一次,每次不少于2小时 课题名称:提高推拉小车断路器的操作合格率 活动周期:2005年2月—2005年12月 课题完成时间:2005年12月 小组成员组成情况: 序号成员姓名年龄文化qc小组职务职务 1 xxx 38 大专顾问运行部主任 2 xxx 38 高中组长站长 3 xxx 39 大专副组长检修班长 4 xxx 3 5 中专成员主值 5 xxx 31 中专成员主值 6 xxx 36 高中成员检修工 7 xxx 23 本科成员副职 二、选题理由: xxx变电站担负着城区及xx镇工农业生产的供电任务,供电质量的好坏不但影响xxx的良好形象,而且还影响着本市重要地区工农业生产。为提高供电可靠性,给辖区工农业生产和人民群众用电提供优质可靠的电能,让电力更好的服务社会,根据供电可靠性指标的要求,为满足用户的需求,搞好输变电设备的安全运行,保证各项操作的顺利和操作无误,缩短操作时间是提高城区供电可靠性的关键,为此,选取“提高推拉小车断路器的操作合格率”为活动课题。 三、现状调查: 我们xxx变电站10kv、35kv开关柜采用的是小车断路器,自2004年设备改造后,更换了部分开关柜,设备类型多,人员对设备的操作要领掌握不够,在进行设备的操作中,由于各种原因造成操作时间的延长,影响停送电的时间,降低了供电的可靠性。2004年2-4季度和2005年1季度城郊站共推拉小车开关164次,一次推拉到位149次,不到位15次。(见表1) 2004年2-4季度和2005年1季度倒闸操作统计如下: 表1 日期推拉次数设备卡涩操作不当推拉合格率﹪ 04年第二季度53 2 4 88.6% 04年第三季度38 2 1 92.1% 04年第四季度25 1 0 96% 05年第一季度48 3 2 89.58% 合计164 15 90.8% 制表人:xxx 四、设定目标:

QC小组活动成果报告汇总

精品文档 QC活动成果 交流材料 提高幕墙预埋件安装合格率 小组名称: 活动编号: 课题注册: 型场现小组类型:

目录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、目标设定 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、检查效果十一、原因分析十二、要因确认十三、制定对策十四、对策实施十五、检查效果十六、巩固措施十七、总结和下一步打算

提高幕墙预埋件安装合格率QC小组 一、工程概况 北京都林国际工程设计咨询有限公司。地下一层,地上二十六层,筒结构,建筑最高高度为104.2m 。 二、QC小组概况 小组类现场小组名 20111 课题名成立日提高幕墙预埋件安装合格 课题注注册编活动时20111-201 活动次人员简职姓序分组内分性别项目经理男生产负责 2 吴迪施工负责人副组长施工员男3 崔为民郭爱华男安全员组员组员5 资料收集朱洪飞男资料员6 查7 材料员组员葛勇男材料管理8 焊工组长高远新组员现场实施男 三、选题理由课题名称提高现浇结构模板安装合格率 1 、预埋件安装关系到后期幕墙安装 选题理由2、建造精品工程、树立企业形象 3 、预埋件用量大建筑面积98000 m2o框架核心 全面负责组长彭宏灵 1 男 现场实施组员安全管理4 质检员朱新伟组员男质量检

四、现状调查 我小组本着“预防为主”的管理思想,在确定课题以后,对曾经施工过的1#裙楼、2#楼、3#楼、 4#楼四个单位工程进行调查,结论如下表: 六、原因分析(第一次PDCA循环) QC小组对新海景花园工程1#楼二层模板安装完毕后,对模板安装质量进行了检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。实测180点合格153合格率85 %。

QC小组活动成果报告书范本

QC小组活动成果报告书增强隧道侧墙文化石湿贴强度注册编号:NJTL 2013-1 单位名称:南京同力建设集团有限公司小组名称:同力人QC小组 发布日期:2014年4月

目录 一、工程概况 (3) 二、小组简介 (6) 三、选题理由 (8) 四、现状调查 (9) 五、目标确定 (11) 六、原因分析 (12) 七、要因确认 (13) 八、制定对策 (26) 九、对策实施 (28) 十、效果检查 (36) 十一、巩固措施 (38) 十二、总结及今后打算 (39)

增强隧道侧墙文化石湿贴强度 QC小组活动成果报告书 一、工程概况 城西干道是南京老城核心区西部的一条连接南北的重要通道,为弥补现有及规划通道容量不足的现象,提高通道密度,疏解干道交通,拟对城西干道进行综合改造,本标段主要修建集庆门隧道,其中里称号K5+400~K5+955为集庆门隧道段。隧道采用明挖法施工,工程重要性等级为一级,场地等级为二级,地基等级为二级,岩土工程勘察等级为甲级;本区抗震设防烈度为七度,拟建工程抗震属乙类建筑,地基基础设计等级为甲级。

图1 集庆门隧道东依明城墙,西临外秦淮河 隧道主体结构竣工于2013年5月2日,隧道装饰方案经过多轮必选后,最终隧道敞开段侧墙装饰装修风格采用仿明城墙文化砖湿贴进行施工。 项目部在8月初进行了文化石的样板段施工(如图2),经过测量放线→底层凿毛处理→砂浆拌合→文化石湿贴的施工流程,完成了样板段施工。 现场文化石样板段完成后8月底,项目部进行了隧道底层沥青的摊铺施工,受沥青施工中振动压路机影响,现场样板段文化石产生了大面积的脱落。

QC小组活动成果报告的整理

QC小组活动成果报告的整理 一、整理成果报告的作用 1. 汇报、发表与交流小组活动成果。 QC小组是全员参与质量管理活动一种有效的形式。为了在一个组织中广泛地开展QC小组活动,让还没有参加QC小组活动的员工也能积极参加到QC小组活动中来,不能只靠一般性的培训、宣传、教育。还应该通过已开展活动并取得成果的QC小组现身说法,让大家具体地看到开展QC小组活动并不难,以及开展活动并取得成果的乐趣,使未开展活动的员工产生跃跃欲试的愿望。这就需要那些开展活动并取得成果的QC小组把自己的活动和成果反映在报告中,便于交流和发表。通过交流,使参与者更加具体化、形象化,起到样板引路的作用。 2. 提高小组成员科学总结活动成果的能力。 QC小组成员在讨论总结活动成果时,常常是你一言我一语,想到哪里,说道哪里,说多少算多少,不能做到条理化、系统化、科学化的总结。而在整理成果报告过程中,大家就必须梳理思路,设法把自己的活动过程一步一步地描述清楚,既不漏掉有用的数据、事实和方法,还能使取得的成果让大家信服。真要做到这些,真的不容易。通过整理QC小组活动成果报告,可以提高小组成员科学总结成果的能力,逐步养成系统、科学的思维习惯和行为习惯。

二、整理成果报告的方法 1. QC小组全体成员开会总结。 整理成果报告是QC小组全体成员的事情,是小组活动的真实写照,不是靠哪一位“秀才”编出来的。应该有QC小组长组织全体成员开会,让大家一起回顾本次课题活动的全体过程,一步一步地分析总结活动中的成功经验和存在的不足。总结会上应确定整理成果报告的分工,如谁执笔,由谁负责收集、整理哪方面的材料,何时交给执笔人,以及下次开会集体听取并修改成果报告初稿的时间和方式等。 2. 分工整理成果报告文稿。 QC小组成员按照总结会议上的分工,分别收集、整理小组活动的原始记录和资料。然后将这些整理好有关资料,包括数据表和运用的方法(包括其图示)按时交给执笔人。再由执笔人根据总结会上大家的意见、体会,以及相关资料,按照QC小组的活动程序整理成果报告,形成初稿。 3. 讨论、修改、定稿。 成果报告初稿完成后,由QC小组成员审查,也可以说小组全体成员是该课题成果报告的第一听众和评审者。大家对报告进行充分的讨论,提出修改意见。最后由组长和执笔人共同归纳、总结、修改、补充、完善,完成本课题成果报告的定稿工作。

相关文档