第4章混凝土与砂浆

本章学习指导

本章是本课程的重点,共6个知识点。本章的学习目标是:

⑴掌握普通混凝土组成材料的品种、技术要求及选用。熟练掌握各种组成材料各项性质

的要求,测定方法及对混凝土性能的影响。

⑵熟练掌握混凝土拌和物的性质及其测定和调整方法。

⑶熟练掌握硬化混凝土的力学性质,变形性质和耐久性及其影响因素。

⑷熟练掌握普通混凝土的配合比设计方法。

⑸了解混凝土技术的新进展及其发展趋势。

⑹掌握砌筑砂浆的性质、组成、检测方法及其配比设计方法。

⑺熟悉抹面砂浆的主要品种性能要求及其配制方法。本章的难点是混凝土的耐久性和普通混凝土的配合比设计。

建议本章学习紧密结合工程实际,通过工程实例的分析学习,进一步理解相关知识,并提高自己分析解决问题的能力。

普通水泥的抗拉强度较低,只有抗压强度的十分之一。1867年法国园艺师蒙尼亚突发奇想,在花盆外箍上几道铁丝作保护,然后在铁丝外抹上一层水泥砂浆,其花盆结实耐用。19世纪末,俄国建筑师别列柳布斯基对蒙尼亚的发明作了研究并作出改进,一是在水泥浆料中加入相当数量石块;二是用钢筋代替铁丝。这样,钢筋混凝土正式诞生了。

钢筋混凝土诞生漫谈

4.1 普通混凝土组成材料

普通混凝土一般是由水泥、集料(砂、石)和水所组成。为改善混凝土的某些性能,经常还加入适量的外加剂和掺合料。本节分5部分进行讨论。

4.1.1 水泥

1. 水泥品种的选择

配制混凝土时,应根据混凝土工程的性质、部位、施工条件、环境状况等,按各品种水泥的特性作出合理的选择。如大坝工程,宜用中热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。

2. 水泥强度等级的选择

2. 水泥强度等级的选择

水泥强度等级的选择,应与混凝土设计强度等级相适应。若用低强度等级的水泥配制高强度等级混凝土,不仅会使水泥用量过多,还会对混凝土产生不利影响。反之,用高强度等级的水泥配制低强度等级混凝土,若只考虑强度要求,会使水泥用量偏少,从而影响耐久性;若水泥用量兼顾了耐久性等要求,又会导致超强而不经济。因此,根据经验一般选择以水泥强度等级标准值为混凝土强度等级标准值的1.5~2.0倍为宜。

4.1.1 水泥

道路水泥混凝土质量与水泥选用

请观察此使用一年多的水泥混凝土道路表面(如下图),该水泥混凝土选用普通硅酸盐水泥,其熟料矿物组成分别为C3S 53%,C2S 25%,C3A 15%,C4AF 7%。请从水泥的角度分析其选用有否不当之处。

水泥混凝土道路表面

道路水泥混凝土质量与水泥选用

该路面磨损较严重,已出现较多裂纹。可见表面水泥砂浆层干缩较大、耐磨性较差。从资料可见,所选用的水泥熟料矿物组成中C3A含量较高,当水泥中C3A含量较高,其耐磨性较差、干缩较大,可见选用水泥不当。

4.1.1 水泥

使用受潮水泥

广西百色某车间单层砖房屋盖采用预制空心板12 m跨现浇钢筋混凝土大梁,1983年10月开工,使用进场已3个多月并存放在潮湿地方的水泥。拆完大梁底模板和支撑后,1984年1月4日下午房屋全部倒塌。

使用受潮水泥

事故的主因是使用受潮水泥,且采用人工搅拌,无严格配合比。致使大梁混凝土在倒塌后,用回弹仪测量,其平均抗压强度仅5 MPa左右,有些地方竟测不出回弹值。此外还存在着振捣不实,配筋不足等问题。

4.1.2 集料

集料(也称骨料)总体积占混凝土体积的60%~80%,按粒径大小分为粗骨料和细骨料。

1. 集料的技术性质

2. 细集料

3. 粗集料

1. 集料的技术性质

集料的各项性能指标将直接影响混凝土的施工性能和使用性能。集料的主要技术性质包括:颗粒级配及粗细程度、颗粒形态和表面特征、强度、坚固性、含泥量、有害物质及碱集料反应等。

2. 细集料

粒径4.75 mm以下的集料称为细集料,俗称砂。砂按产源分为天然砂、人工砂两类。天然砂是由于自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的粒径小于4.75 mm的岩石颗粒,但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。天然砂包括河砂、湖砂、山砂和淡化海砂。人工砂是经除土处理的机制砂、混合砂的统称。国家标准GB/T 14684-2001《建筑用砂》规定了建筑用砂的技术要求。

3. 粗集料

粒径大于4.75 mm的集料称为粗骨料,俗称石。常用的有碎石及卵石两种。碎石是天然岩石或岩石经机械破碎、筛分制成的粒径大于4.75 mm的岩石颗粒。卵石是由于自然风化、水流搬运和分选、堆积而成的粒径大于4.75 mm的岩石颗粒。卵石和碎石颗粒的长度大于该颗粒所属相应粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒;厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒(平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值)。建筑用卵石、碎石应满足国家标准GB/T 14685-2001《建筑用卵石、碎石》的技术要求。

卵石

碎石

4.1.2 集料

石子形状对混凝土性能的影响

请观察下图中A、B、C三种石子的形状有何差别,分析其对拌制混凝土性能会有哪些影响。A、碎石1 B、碎石2

C、卵石

石子形状对混凝土性能的影响

A为碎石1,针片状颗粒含量较多。此针片状的碎石过多,比表面积大,不仅会影响混凝土和易性,还会影响强度。

B为碎石2,表面较粗糙,多棱角,比表面积较碎石1小,拌制混凝土时的性能优于碎石1。C 为卵石,表面光滑、少棱角,比表面积较小。故拌制混凝土时所需水泥量较小。混凝土拌合物的和易性较好。但卵石与水泥石粘结力会较差。在相同条件下,混凝土强度较低。

4.1.2 集料

某中学一栋砖混结构教学楼,在结构完工后进行屋面施工时,屋面局部倒塌。经审查设计方面,

未发现任何问题。对施工方面审查发现:

所设计为C20的混凝土,施工时未留试块,事后鉴定其强度仅C7.5左右,在断口处可清楚看出砂石未洗净,集料中混有鸽蛋大小的粘土块粒和树叶等杂质。此外,梁主筋偏于一侧,梁的受拉区1/3宽度内几乎无钢筋。

集料杂质多危害混凝土强度

集料的杂质对混凝土强度有重大的影响,必须严格控制杂质含量。树叶等杂质固然会影响混凝土的强度,而泥粘附在集料的表面,防碍水泥石与集料的粘结,不仅会降低混凝土强度,还会增加拌和用水量,加大混凝土的干缩,降低抗渗性和抗冻性。泥块对混凝土性质的影响严重。集料杂质多危害混凝土强度

4.1.3 混凝土拌和及养护用水

混凝土拌和用水及养护用水应符合JGJ 63-2006《混凝土用水标准》的规定。混凝土用水包括饮用水、地表水、地下水、再生水、混凝土企业设备洗刷水和海水等。其中,再生水是指污水经适当再生工艺处理后具有使用功能的水。

1.混凝土拌和用水

2.混凝土养护用水

1.混凝土拌合用水

混凝土拌合用水水质应符合下表的规定。对于设计使用年限为100年的结构混凝土,氯离子含量不得超过500mg/L;对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土,氯离子含量不得超过

注:碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示。采用非碱活性骨料时,可不检验碱含量。

混凝土拌合用水水质要求

2.混凝土养护用水

(1)混凝土养护用水可不检验不溶物和可溶物,其他检验项目应符合混凝土拌合用水的水质技术要求和放射性技术要求的规定。

(2)混凝土养护用水可不检验水泥凝结时间和水泥胶砂强度。

4.1.3 混凝土拌和及养护用水

含糖份水使混凝土两天仍未凝结

某糖厂建宿舍,以自来水拌制混凝土,浇筑后用曾装食糖的麻袋覆盖于混凝土表面,再淋水养护。后发现该水泥混凝土两天仍未凝结,而水泥经检验无质量问题。

含糖份水使混凝土两天仍未凝结

由于养护水淋于曾装食糖的麻袋,养护水已成糖水,而含糖的水对水泥的凝结有抑制作用,故使混凝土凝结异常。

4.1.4 外加剂

外加剂在混凝土拌合物中掺入量一般大于水泥质量5%、能改善混凝土拌合物或硬化后混凝土性质的材料,称为外加剂。

(1)减水剂减水剂是应用最广的混凝土外加剂。它属于表面活性剂,是由亲水基团和憎水基团二个部分组成。加入水后,其亲水基团会电离出离子,使表面活性剂分子带有电荷。亲水基团指向溶剂,憎水基团指向水泥颗粒,并作定向排列,形成定向吸附膜而降低水的表面张力。这种表面活性作用是减水剂起减水增强作用的主要原因。

(2)缓凝剂缓凝剂是指延长混凝土凝结时间的外加剂。

(3)早强剂早强剂可加速混凝土硬化,提高早期强度。

(4)引气剂引气剂与减水剂相似,都是表面活性剂。使水溶液在搅拌过程中极易产生许多微小的封闭气泡。

(5)膨胀剂混凝土膨胀剂是指与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石、钙矾石和氢氧化钙或氢氧化钙,使混凝土产生膨胀的外加剂。

(6)防冻剂能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂为混凝土防冻剂。

(7)钢筋阻锈剂加入混凝土中能阻止或减缓钢筋腐蚀的外加剂。

有两种水泥,一种以二水石膏为缓凝剂,另一种以硬石膏为缓凝剂,现以加入木质素磺酸钙减水剂的溶液配制水泥浆,请观察5 min后两者凝结情况,讨论产生差别的原因。

木质素减水剂与水泥所用石膏

使用无水石膏作缓凝剂的水泥,加入木质素作为减水剂或稠密减水剂时会产生速凝现象。因无水石膏在木钙或糖钙溶液中硫酸钙溶解量下降,无法抑制C3A的水化,使C3A迅速水化,从而导致水泥浆速凝。故以硬石膏为缓凝剂的水泥不宜使用含木质素磺酸盐的减水剂。

木质素减水剂与水泥所用石膏

斜拉索内水泥浆不凝结现象分析

广州某斜拉桥使用6年后其中一根拉索突然坠落,经检查拉索内钢丝严重腐蚀,这是由于拉索内上部水泥浆体长时间不凝结而产生电化学腐蚀所致。该水泥浆的FDN减水剂使用量为水泥质量的0.8%。请分析上段浆体长时间不凝结的原因。

斜拉索内水泥浆不凝结现象分析

4.1.5 掺合料

1. 粉煤灰

2. 硅粉

3. 沸石粉

4. 粒化高炉矿渣粉

1. 粉煤灰

从煤粉炉烟道气体中收集的粉末称为粉煤灰。在混凝土中掺入一定量粉煤灰后,除了粉煤灰本身的火山灰活性作用,生成硅酸钙凝胶,作为胶凝材料一部分起增强作用外,在混凝土的用水量不变的情况下,不仅可以起到显著改善混凝土拌合物和易性的效应,增加流动性和粘聚性,还可降低水化热。若保持混凝土拌合物原有的和易性不变,则可减少用水量,起到减水的效果,从而提高混凝土的密实度和强度,增强耐久性。

粉煤灰SEM照片

2. 硅粉

硅粉也称硅灰。在冶炼铁合金或工业硅时,由烟道排出的硅蒸气经收尘装置收集而得的粉尘称为硅粉。它是由非常细的玻璃质颗粒组成,其中SiO2含量高,其比表面积约为2000 m2/kg。掺入少量硅粉,可使混凝土致密、耐磨,增强其耐久性。

3. 沸石粉

沸石粉是天然的沸石岩经磨细而成的一种火山灰质铝硅酸矿物掺合料。含有一定量活性二氧化硅和三氧化铝,能与水泥生成的氢氧化钙反应,生成胶凝物质。沸石粉用作混凝土掺合料可改善混凝土和易性,提高混凝土强度、抗渗性和抗冻性,抑制碱骨料反应。主要用于配制高强混凝土、流态混凝土及泵送混凝土。

沸石粉具有很大的内表面积和开放性孔结构,还可用于配制湿混凝土等功能混凝土。

4. 粒化高炉矿渣粉

粒化高炉矿渣粉(简称矿渣粉)是指符合GB/T 203标准规定的粒化高炉矿渣经干燥、粉磨(或添加少量石膏一起粉磨)达到相当细度且符合相应活性指数的粉体。矿渣粉磨时允许加入助磨剂,加入量不得大于矿渣粉质量的1%。

掺合料种类对流动性的影响

用等量取代法分别掺入细度相同的20%粉煤灰和矿渣掺合料制备硅酸盐水泥砂浆拌合物,经跳桌法流动性试验后得到下图所示的结果。请观察两者的差异,并对其现象进行讨论。

掺粉煤灰水泥砂浆

掺矿渣水泥砂浆

两者的不同在于粉煤灰和矿渣的形状及表面特征的不同,从粉煤灰的电镜照片中可以发现:粉煤灰颗粒多为表面光滑的圆球状颗粒,相对于不规则形状外形的矿渣颗粒而言,需要较少的水分润湿其表面,因而实际水与硅酸盐水泥质量比(水灰比)相对较大。同时光滑的圆球状颗粒也有利于减少集料之间的流动摩擦力。两者共同作用结果使得掺粉煤灰掺合料的砂浆拌合物具有更大的流动性。

掺合料种类对流动性的影响

粉煤灰电镜照片

掺合料搅拌不均致使混凝土强度低

某工程使用等量的42.5级普通硅酸盐水泥粉煤灰配制C25混凝土,工地现场搅拌,为赶进度搅拌时间较短。拆模后检测,发现所浇筑的混凝土强度波动大,部分低于所要求的混凝土强度指标。

该混凝土强度等级较低,而选用的水泥强度等级较高,故使用了较多的粉煤灰作掺合剂。由于搅拌时间较短,粉煤灰与水泥搅拌不够均匀,导致混凝土强度波动大,以致部分混凝土强度未达要求。

掺合料搅拌不均致使混凝土强度低

4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素

4.2.1 混凝土拌合物性能的涵义与测定

4.2 混凝土拌合物的性能

4.2.1 混凝土拌合物性能的涵义与测定

1. 和易性的涵义与测定

2. 混凝土凝结时间测定

从混凝土拌合物中筛出砂浆用贯入阻力法来测定坍落度值不为零的混凝土拌合物凝结时间。贯入阻力达到3.5 MPa和28.0 MPa的时间分别为混凝土拌合物的初凝和终凝时间。

和易性——混凝土拌合物的和易性又称工作性,它是一项综合的技术性质,包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的含义。

1. 和易性的涵义与测定

流动性——指混凝土拌合物在自重力或机械振动力作用下易于产生流动、易于输送和易于充满混凝土模板的性质。

粘聚性——混凝土拌合物在施工过程中保持整体均匀一致的能力。

保水性——混凝土拌合物在施工过程中保持水分的能力。

4.2.1 混凝土拌合物性能的涵义与测定

混凝土中的蜂窝

请观察下图中混凝土楼面,其中有空洞(俗称蜂窝)。该混凝土是采用人工振捣,其混凝土坍落度为30 mm。请分析混凝土不密实的原因。

空洞位置

局部放大

该混凝土未采用振动器振捣,仅人工振捣,而混凝土的坍落度偏低,流动性较差,故易产生蜂窝,应增大混凝土的坍落度,具体按GB 50204-2001《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定进行。实际施工时,混凝土拌和物的坍落度要根据构件截面尺寸大小、钢筋疏密和捣实方法来确定。当构件截面尺筋较密,或采用人工捣实时,坍落度可选择大一些。反之,若构件截面尺寸较大,或钢筋较疏,或采用机械振捣,则坍落度可选择小一些。

混凝土中的蜂窝

4.2.1 混凝土拌合物性能涵义与测定

集料含水量波动对混凝土和易性的影响

某混凝土搅拌站用的集料含水量波动较大,其混凝土强度不仅离散程度较大,而且有时会出现卸料及泵送困难,有时又易出现离析现象。

集料含水量波动对混凝土和易性的影响

由于集料,特别是砂的含水量波动较大,使实际配比中的加水量随之波动,以致加水量不足时混凝土坍落度不足,水量过多时则坍落度过大,混凝土强度的离散程度也就较大。当坍落度过大时,易出现离析。若振捣时间过长坍落度过大,还会造成“过振”。

4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素

1. 混凝土和易性的影响因素

2. 混凝土凝结时间影响因素

1. 混凝土和易性的影响因素

和易性的影响因素有:水泥浆量、水灰比、砂率、集料的品种、规格和质量、外加剂、温度和时间及其他影响因素。本小节着重讨论水泥浆量、水灰比和砂率对混凝土和易性的影响。

水泥浆量——水泥浆量是指混凝土中水泥及水的总量。

水灰比——拌制水泥浆、砂浆和混凝土混合料时,水与水泥的质量比称为水灰比(W/C)。

砂率——砂率是指砂用量与砂、石总用量的质量百分比,它表示混凝土中砂、石的组合或配合程度。

2. 混凝土凝结时间影响因素

水泥的水化是混凝土产生凝结的主要原因,但是,混凝土的凝结时间与所用水泥的凝结时间并不一致。因为水灰比的大小会明显影响水泥的凝结时间,水灰比越大,凝结时间越长,一般混凝土的水灰比与测定水泥凝结时间的水灰比是不同的,凝结时间便有所不同。而且混凝土的凝结时间还受温度、外加剂等其他各种因素的影响。

4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素

请分析在一般情况下水泥浆量与流动性的关系。并讨论是否水泥浆量越多,混凝土拌合物的和易性越好。

胶凝材料浆量与混凝土流动性

在一定范围内,胶凝材料浆量增多,混凝土拌合物流动性越大,这是因包裹集料的水泥浆层由薄变厚,有利于流动性。

但如果浆量过多,不仅流动性无明显增大,而且粘聚性降低,保水性变差。因包裹集料的浆层厚度达一定值后,再增加厚度已无助于改善流动性,反而影响了粘聚性和保水性。

胶凝材料浆量与混凝土流动性

碎石形状对混凝土和易性的影响

4.2.2 混凝土拌合物性能的影响因素

某混凝土搅拌站原混凝土配方均可生产出性能良好的泵送混凝土。后因供应的问题进了一批针片状多的碎石。当班技术人员未引起重视,仍按原配方配制混凝土,后发觉混凝土坍落度明显下降,难以泵送,临时现场加水泵送。

①混凝土坍落度下降的原因。因碎石针片状颗粒增多,比表面积增大,在其他材料及配方不变的条件下,其坍落度必然下降。

②当坍落度下降难以泵送时,简单地现场加水虽可解决泵送问题,但对混凝土的强度及耐久性都有不利影响,且还会引起泌水等问题。

碎石形状对混凝土和易性的影响

4.3 硬化后混凝土的性能

4.3.3 混凝土的耐久性

4.3.1 混凝土的强度

4.3.2 混凝土的变形

4.3.1 混凝土的强度

1. 立方体抗压强度

2. 混凝土强度等级

3. 混凝土的轴心抗压强度和轴心抗拉强度

4. 混凝土的弯拉强度

5. 影响混凝土强度的因素

1. 立方体抗压强度

国家标准GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定,将混凝土拌合物制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20℃±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28 d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度),以fcu表示。

2. 混凝土强度等级

按照国家标准GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》,混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28 d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度,以fcu,k表示。普通混凝土划分为十四个强度等级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80。混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。不同的建筑工程及建筑部位需采用不同强度等级的混凝土,一般有一定的选用范围。

3. 混凝土的轴心抗压强度和轴心抗拉强度

混凝土的轴心抗压强度的测定采用150 mm×150 mm×300 mm棱柱体作为标准试件。轴心抗压强度设计值以fc表示,轴心抗压强度标准值以fck表示。

混凝土轴心抗拉强度ft可按劈裂抗拉强度fts换算得到,换算系数可由试验确定。混凝土劈裂抗拉强度采用立方体劈裂抗拉试验来测定,称为劈裂抗拉强度fts。

4. 混凝土的弯拉强度

混凝土的弯曲抗拉强度试验采用150 mm×150 mm×550 mm的梁形试件,按三分点加载方式加载。由于混凝土是一种非线性材料,因此,混凝土的弯曲抗拉强度大于轴心抗拉强度。

5. 影响混凝土强度的因素

影响混凝土强度的因素很多,包括三方面:

(1)原材料因素

(2)生产工艺因素

(3)实验因素

(1)原材料因素

A.水泥强度水泥强度的大小直接影响混凝土强度。在配合比相同的条件下,所用的水泥强度等级越高,制成的混凝土强度也越高。试验证明,混凝土强度与水泥强度成正比关系。

B.水灰比当用同一种水泥时,混凝土的强度主要决定于水灰比。满足和易性要求时,水灰比越小,水泥石的强度越高。

C.集料与集料尤其是粗集料的表面状况有关。碎石表面粗糙,粘结力比较大,卵石表面光滑,粘结力比较小。在其它相同的条件下,碎石混凝土的强度较高。

D. 外加剂和掺合料加入外加剂可按要求改变混凝土的强度及强度发展规律,如掺入减水剂可减少拌合用水量,提高混凝土的强度。超细的掺合料可配制高强度的混凝土。

(2) 生产工艺因素

这里所指的生产工艺因素包括混凝土生产过程中涉及到的施工(搅拌、捣实)、养护条件、养护时间等因素。

A. 施工条件在施工中须将混凝土拌合物搅拌均匀,浇注后必须捣固密实,才能使混凝土达到预期强度。采用机械搅拌比人工搅拌的拌合物更均匀,采用机械捣实比人工捣实的混凝土更密实。

B. 养护条件混凝土的养护条件主要指所处的环境温度和湿度,它们是通过影响水泥水化过程而影响混凝土强度。养护环境温度高,水泥水化速度加快,混凝土早期强度较高。

C. 龄期龄期是指混凝土在正常养护条件下所经历的时间。在正常养护条件下,混凝土强度将随着龄期增长而增长。

(3)实验因素

A.试件形状尺寸试件尺寸会影响到混凝土强度实验的测试结果。试件尺寸越大,测得的强度值越低。当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。

B. 表面状态当混凝土受压面非常光滑时(如有油脂),由于压板与试件表面的磨擦力减小,使环箍效应减小,试件将出现垂直裂纹而破坏,测得的混凝土强度值较低。

C. 含水程度混凝土试件含水率越高,其强度越低。

D. 加荷速度在进行混凝土试件抗压试验时,若加荷速度过快,材料裂纹扩展的速度慢于荷载增加速度,会造成测得的强度值偏高。故在进行混凝土立方体抗压强度试验时,应按规定的加荷速度进行。

4.3.1 混凝土的强度

混凝土试件受压破坏后形状分析

下图是混凝土标准试件抗压强度试验破坏前后的形状,请分析试件破坏后所得形状的原因。

混凝土标准试件抗压强度试验破坏前后的形状

破坏后试件的形状是环箍效应所致。

混凝土试件受压破坏后形状分析

混凝土强度低屋面倒塌

4.3.1 混凝土的强度

某县东园乡美利小学1988年建砖混结构校舍,11月中旬气温已达零下十几度,因人工搅拌振捣,

故把混凝土拌得很稀,木模板缝隙又较大,漏浆严重。至12月9日,施工者准备内粉刷,拆去支柱,在屋面上用手推车推卸白灰炉渣以铺设保温层,大梁突然断裂,屋面塌落,并砸死屋内两名取暖的女小学生。

大梁断裂

混凝土强度低屋面倒塌

由于混凝土水灰比大,混凝土离析严重。从大梁断裂截面可见,上部只剩下砂和少量水泥,下部全为卵石,且相当多水泥浆已流走。现场用回弹仪检测,混凝土强度仅达到设计强度等级的一半。这是屋面倒塌的技术原因。

该工程为私人挂靠施工,包工者从未进行过房屋建筑,无施工经验。在冬期施工而无采取任何相应的措施,不具备施工员的素质,且工程未办理任何基建手续。校方负责人自认甲方代表,不具备现场管理资格,由包工者随心所欲施工。这是施工与管理方面的原因。

4.3.2 混凝土的变形

1. 化学变形

2. 干湿变形

3. 温度变形

4. 荷载作用下的变形

混凝土在硬化和使用过程中,由于受物理、化学等因素的作用,会产生各种变形,这些变形是导致混凝土产生裂纹的主要原因之一,从而进一步影响混凝土的强度和耐久性。

1. 化学变形

混凝土在硬化过程中,由于水泥水化产物的体积小于反应物(水泥与水)的体积,导致混凝土在硬化时产生收缩,称为化学收缩。混凝土的化学收缩是不可恢复的,收缩量随混凝土的硬化龄期的延长而增加,一般在40d内逐渐趋向稳定。

2. 干湿变形

混凝土在环境中会产生干缩湿胀变形。水泥石内吸附水和毛细孔水蒸发时,会引起凝胶体紧缩和毛细孔负压,从而使混凝土产生收缩。当混凝土吸湿时,由于毛细孔负压减小或消失而产生膨胀。影响混凝土干湿变形的因素有多种。

3. 温度变形

对大体积混凝土工程,在凝结硬化初期,由于水泥水化放出的水化热不易散发而聚集在内部,造成混凝土内外温差很大,有时可达40~50 ℃以上,从而导致混凝土表面开裂。

混凝土在正常使用条件下也会随温度的变化而产生热胀冷缩变形。混凝土的热膨胀系数与混凝土的组成材料及用量有关,但影响不大。混凝土的热膨胀系数一般为(0.6 ~ 1.3)×10-5/℃。

4. 荷载作用下的变形

(1)混凝土在短期荷载作用下的变形

混凝土是一种非均质弹塑性体。在外力作用下,既产生弹性变形,又产生塑性变形,即混凝土的应力与应变的关系不是直线而是曲线。混凝土的塑性变形是内部微裂纹产生、增多、扩展与汇合等的结果。

(2)混凝土在长期荷载作用下的变形——徐变

混凝土在长期不变荷载作用下,沿作用力方向随时间而产生的塑性变形称为混凝土的徐变。

4.3.2 混凝土的变形

水化热与混凝土开裂

某工程在微风化软质岩石地基上浇筑2 m厚大体积基础板。采用C20混凝土,配合比为水泥:水:砂:石=1:0.51:2.47:5.05,水泥用量280 kg/m3,另掺少量加气剂。14 d拆模后1 d即发现裂缝,此后裂缝扩展,其温度-时间曲线见下图。

从温度-时间曲线来看,在较快的升温阶段,混凝土的弹性模量很小,因而压应力不大,但降温时混凝土的弹性模量较高,在板内除了升温时的压应力外,还建立了较高的拉应力,而导致混凝土开裂。

水化热与混凝土开裂

混凝土塑性沉降缝

4.3.2 混凝土的变形

某楼在梁对应的楼板处形成表面裂缝。

楼板的表面裂缝

混凝土塑性沉降裂缝

由于厚混凝土层的沉降量较薄混凝土层的大,这两者之间就易形成塑性沉降裂缝。

4.3.3 混凝土的耐久性

1.混凝土耐久性的概念

混凝土的耐久性是混凝土在使用环境下抵抗各种物理和化

学作用破坏的能力。混凝土的耐久性直接影响结构物的安全性

和使用性能。耐久性包括抗渗性、抗冻性、化学侵蚀和碱集料

反应等。下图是被腐蚀的混凝土。

2. 提高混凝土耐久性的措施

氯离子腐蚀

酸雨腐蚀

2. 提高混凝土耐久性的措施

提高混凝土耐久性的措施,主要包括以下几个方面:

(1)选用适当品种的水泥及掺合料;

(2)适当控制混凝土的水灰比及水泥用量;

(3)长期处于潮湿和严寒环境中的混凝土,应掺用引气剂;

(4)选用较好的砂、石集料;

(5)掺用减水剂等外加剂;

(6)改善混凝土的施工操作方法;

(7)进行表面处理。

4.3.3 混凝土的耐久性

某海港码头梁裂缝锈蚀

南方某海港码头建成后发现部分纵梁底部混凝土脱落,钢筋全部外露,见下图。纵梁底部严重锈裂,而π型板面基本完好。请讨论该码头钢筋混凝土腐蚀破坏的原因。

纵梁底部严重锈裂π型板面基本完好

该码头纵梁钢筋锈蚀,是因其处于浪溅区,海水氯盐入侵混凝土,使钢筋周围氯离子含量超过钢筋致锈的临界值,引起钢筋锈蚀。而锈蚀使混凝土膨胀开裂,以致脱落,又进一步加剧了钢筋的锈蚀。

a.从混凝土其他方面来看,码头梁混凝土的水灰比为0.50 和0.55。较大的水灰比使混凝土孔径和孔隙率增大,利于氯离子渗透,扩散至钢筋表面。

b.混凝土单位体积胶凝材料用量偏低。该工程混凝土未掺外加剂,水泥用量分别为350 kg/m3。

c.混凝土保护层厚度不足。该混凝土保护层设计厚度较低,且由于施工偏差,部分构件实际保护层还低于设计值。

某海港码头梁裂缝锈蚀

水池壁崩塌

4.3.3 混凝土的耐久性

某市自来水公司一号水池建于山上,1980年1月交付使用,1989年6月20日池壁突然崩塌,造成39人死亡,6人受伤的特大事故。该水池使用的是冷却水,输入池内水温达41℃。该水池为预应力装配式钢筋混凝土圆形结构,池壁由132块预制钢筋混凝土板拼装,接口处部分有泥土。板块间接缝处用C30细石混凝土二次浇筑,有蜂窝麻面板壁外灌浇266根高强钢丝,再喷射3 cm砖保温墙,池内壁设计未作防渗层,只要求在接缝处向两侧各延伸5 cm范围内刷两道素水泥浆。

水池壁崩塌

A. 池内水温高,增强了对池壁的腐蚀能力,导致池壁结构过早破损。

B. 预制板接缝面未打毛,清洗不彻底,故部分留有泥土;且接缝混凝土振捣不实,部分有蜂窝麻面,其抗渗能力大大降低,使水分浸入池壁,并对钢丝产生电化学反应。事实上所有钢丝已严重锈蚀,有效截面减少,抗拉强度下降,以致断裂,使池壁倒塌。

C. 设计方面亦存在考虑不周,且对钢丝严重锈蚀未能及时发现等问题。

4.4 混凝土的质量控制及配合比设计

4.4.2 普通混凝土配合比设计

4.4.1 混凝土的基本要求与质量控制

4.4.1 混凝土的基本要求与质量控制

1. 混凝土的基本要求

2. 混凝土的质量控制

3. 混凝土生产质量水平评定

1. 混凝土的基本要求

建筑工程中所使用的混凝土须满足以下四项基本要求:

(1)混凝土拌合物须具有与施工条件相适应的和易性。

(2)满足混凝土结构设计的强度等级。

(3)具有适应所处环境条件的耐久性。

(4)在保证上述三项基本要求前提下的经济性。

2. 混凝土的质量控制

混凝土质量控制的目标是使所生产的混凝土能按规定的保证率满足设计要求。质量控制过程包括以下三个过程:

(1)混凝土生产前的初步控制,主要包括人员配备、设备调试、组成材料的检验及配合比的确定与调整等项内容。

(2)混凝土生产过程中的控制,包括控制称量、搅拌、运输、浇筑、振捣及养护等项内容。

(3)混凝土生产后的合格性控制,包括批量划分,确定批取样数,确定检测方法和验收界限等项内容。

3. 混凝土生产质量水平评定

用数理统计方法可求出几个特征统计量:强度平均值()、强度标准差(σ)以及变异系数(Cv)。强度标准差越大,说明强度的离散程度越大,混凝土质量越不均匀。也可用变异系数来评定,值越小,混凝土质量越均匀。我国《混凝土强度检验评定标准》根据强度标准差的大小,将混凝土生产单位的质量管理水平划分为“优良”、“一般”及“差”三等。

4.4.1 混凝土的基本要求与质量控制

混凝土强度的波动规律

请观察下图中A、B两种混凝土的离散程度不同的强度分布曲线,讨论其生产管理水平及强度保证率。

离散程度不同的两条强度分布曲线

对同一种混凝土进行系统的随机抽样,测试结果表明其强度的波动规律符合正态分布。该分布如上图所示,可用两个特征统计量——强度平均值( )和强度标准差(σ)作出描述。

混凝土强度的波动规律

藤县金鸡镇综合楼倒塌

4.4.1 混凝土的基本要求与质量控制

藤县金鸡镇综合楼为7层框架综合楼。1993年8月开工至1994年5月下旬完成主体结构。6月28日上午,现场施工人员发现底层柱出现裂缝(上午10时提出加固方案。用杉圆木支顶该柱交叉的主次梁。下午柱钢筋已外露,向柱边弯曲。此后再以槽钢为基础支顶到2层梁底。柱四周用角钢封焊加固。至晚上9时,混凝土柱被压破坏)。除设计方面存在严重问题外,由现场可见,所用钢筋的钢种混乱,在同一梁柱断面中有竹节钢、螺纹钢、圆钢三种混合使用,取样的钢筋试件大部分不合格。混凝土用质地较差的红色碎石作集料,砂细且含泥多,砂多,碎石与水泥砂浆无粘结痕迹,混凝土与钢筋无粘结力。

由破坏现象可见,其施工质量差。钢筋混乱使用,且大部分不合格;而混凝土的级配不当,混凝土强度太低。用钻芯法现场取混凝土芯样,抗压强度平均只有10.2 MPa,最低仅为6.1 MPa,可见,其强度不仅远低于C20混凝土强度的要求,而且波动大,质量差。

藤县金鸡镇综合楼倒塌

4.4.2 普通混凝土配合比设计

[例4-1] 某工程采用现浇混凝土梁柱结构,最小截面尺寸为300 mm,钢筋最小净距为60 mm。混凝土设计强度等级为fcu,k=30 MPa,采用机械搅拌,插入式振动棒浇捣,施工时要求混凝土坍落度为30~50 mm。施工单位的强度标准差为2.5 MPa。所用材料:

42.5级普通硅酸盐水泥,实测28 d强度为49.4 MPa,密度ρc=3 150 kg/ m3 ;

中砂:符合Ⅱ区级配,ρs=2 600 kg/ m3 ;

卵石:粒级5~40, ρ0g=2 650 kg/ m3 ;

现场砂含水率3%,碎石含水率2%。

求普通混凝土配合比。

普通混凝土配合比设计计算思路:

混凝土的配合比应按下列步骤进行计算:

(1) 计算配制强度fcu,并求出相应的水灰比;

(2) 选取每立方米混凝土的用水量,并计算出每立方米混凝土的水泥用量;

(3) 选取砂率,计算粗集料和细集料的用量,并提出供试配用的计算配合比。

4.5 其他种类混凝土及其新进展

4.5.1 高性能混凝土

4.5.2 高强混凝土

4.5.3 其他混凝土

4.5.1 高性能混凝土

高性能混凝土是在1990年,美国NIST和ACI召开的一次国际会议上首先提出来的,并立即得到各国学者和工程技术人员的积极响应。但对高性能混凝土国内外尚无统一的认识和定义。根据一般的理解,对高性能混凝土有以下几点共识:

(1)混凝土的使用寿命要长;

(2)混凝土应具有较高的体积稳定性;

(3)高性能混凝土应具有良好的施工性能;

(4)具有一定的强度和密实度,但不一定是高强,亦可以是中、低强度高性能。

混凝土达到高性能最重要的技术手段是使用新型外加剂和超细矿物质掺合料(超细粉),降低水灰比、增大坍落度和控制坍落度损失,给予混凝土高的密实度和优异的施工性能填充胶凝材料的空隙,保证胶凝材料的水化体积安定性,改善混凝土的界面结构,提高混凝土的强度和耐久性。

4.5.2 高强混凝土

强度等级为C60及其以上的混凝土称为高强混凝土。

1. 配制高强度混凝土的原材料要求:

①应选用质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

②强度等级为C60级的混凝土,其粗集料的最大粒径不应大于31.5mm。强度等级高于C60级的混凝土,其粗集料的最大粒径不应大于25mm,并严格控制其针片状颗粒含量、含泥量和泥块含量。

③细集料的细度模数宜大于2.6,并严格控制其含泥量和泥块含量。

④配制高强混凝土时应掺用高效减水剂或缓凝高效减水剂。

⑤配制高强混凝土时应该掺用活性较好的矿物掺合料,且宜复合使用矿物掺合料。

2. 高强混凝土配合比设计

高强混凝土配合比设计的计算方法和步骤与普通混凝土基本相同。对C60级混凝土仍可用混凝土强度经验公式确定水灰比,但对C60以上等级的混凝土是按经验选取基准配合比中的水灰比。

4.5.3 其他混凝土

1. 纤维混凝土

纤维混凝土以混凝土为基体,外掺各种纤维材料而成。

2. 聚合物混凝土

聚合物混凝土是由有机聚合物、无机胶凝材料和集料结合而成的一种新型混凝土。

3. 泵送混凝土

泵送混凝土是指混凝土拌合物的坍落度不低于100 mm并用泵送施工的混凝土。

还有其他种类的混凝土,如轻集料混凝土和防水混凝土等。

4.5 其他种类混凝土及其新进展

陶粒取代碎石配制轻集料混凝土

请观察等量的水倒入等体积陶粒与普通碎石中有何区别。若以陶粒取代碎石配制轻集料混凝土需注意什么问题?

放碎石杯放陶粒杯

等量的水倒入等体积陶粒与普通碎石

凡是用轻集料、轻细集料(或普通砂)、水泥和水配制成的混凝土,其干表观密度不大于1950kg/m3者,称为轻集料混凝土。

倒入水后,加碎石的杯底可见水,而加陶粒的杯底无水,可见陶粒的吸水率明显大于普通碎石。为此配制轻集料混凝土应先测定轻集料的吸水率,在普通混凝土用水量的基础上加上轻集料吸水率作为总吸水量。

陶粒取代碎石配制轻集料混凝土

树脂混凝土应用分析

4.5 其它种类混凝土及其新进展

某有色冶金厂的铜电解槽,使用温度为65 ℃~70℃。槽内使用的主要介质为硫酸、铜离子、氯离子和其他金属阳离子。原使用传统的铅板作防腐衬里,易损坏,使用寿命较短。后采用整体呋喃树脂混凝土作电解槽,耐腐蚀,不导电,不仅保证了电解铜的生产质量,还大大提高了金

银的回收率,且使用寿命延长两年以上。

树脂混凝土应用分析

树脂混凝土除强度高、抗冻融性能好外,还具有一系列优良的性能。由于其致密,抗渗性好,耐化学腐蚀性能亦远优于普通混凝土。呋喃树脂混凝土耐酸、耐腐蚀;绝缘电阻亦相当高,对试块作测试可达7×107Ω。为此用作铜电解槽可有优异的性能。还需说明的是,树脂混凝土的耐化学腐蚀性能又因树脂品种不同而异,若采用不饱和聚酯树脂的混凝土,除耐一般酸腐蚀外,还可耐低浓度强化性酸的腐蚀。

4.6 砂浆

4.6.3 抹面砂浆

4.6.1 砂浆的分类组成材料及技术性质

4.6.2 砂浆的配合比设计

4.6.1 砂浆的分类组成材料及技术性质

1. 砂浆的分类组成材料

2. 砂浆的技术性质

1. 砂浆的分类组成材料

建筑砂浆按用途不同,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。按所用胶结材不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。

建筑砂浆的组成材料主要有:胶结材料、砂、掺加料、水和外加剂等。

2. 砂浆的技术性质

(1)砂浆的和易性

砂浆的和易性包括流动性和保水性。

(2)砂浆强度等级

砂浆强度等级是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±3)℃温度和相对湿度为60%~80%的条件下或相对湿度为90%以上的条件下]养护至28 d的抗压强度值确定。

(3)收缩性能

收缩性能是指砂浆因物理化学作用而产生的体积缩小现象。

(4)粘结力

砂浆的粘结力主要是指砂浆与基体的粘结强度的大小。

不同基层的砂浆强度

4.6.1 砂浆的分类组成材料及技术性质

把相同配比的砂浆分别抹在加气混凝土砌块及陶瓷玻化砖表面,从图A和图B中可见,经半分钟后,于加气混凝土砌块表面的砂浆已变得相当干硬;而于陶瓷玻化砖表面的砂浆则仍相当润湿。请讨论砂浆的水灰比对其强度的影响。

图A陶瓷玻化砖表面的砂浆图B 加气混凝土砌块表面的砂浆

不同基层的砂浆强度

⑴不吸水基层砂浆强度

砂浆置于致密材料表面上,因基材基本不吸水,砂浆水灰比亦基本不变,故其强度主要取决于胶凝材料的强度及水灰比。

⑵吸水基层砂浆强度

当基层吸水后,砂浆中保留水分的多少就取决于其本身的保水性,因而具有良好保水性的砂浆,不论拌和时间用多少水,经底层吸水后,保留在砂浆中的水大致相同,而与初始水灰比关系不大。

砂浆质量问题

4.6.1 砂浆的分类组成材料及技术性质

某工地现配制M10砂浆砌筑砖墙,把水泥直接倒在砂堆上,再人工搅拌。该砌体灰缝饱满度及粘结性均差。

(1)砂浆的均匀性可能有问题。把水泥直接倒入砂堆上,采用人工搅拌的方式往往导致混合不够均匀,使强度波动大,宜加入搅拌机中搅拌。

(2)仅以水泥与砂配制砂浆,使用少量水泥虽可满足强度要求,但往往流动性及保水性较差,而使砌体饱满度及粘结性较差,影响砌体强度,可掺入少量石灰膏、石灰粉或微沫剂等以改善砂浆和易性。

砂浆质量问题

4.6.2 砂浆的配合比设计

1. 砌筑砂浆的技术条件

2. 砌筑砂浆配合比设计步骤

1. 砌筑砂浆的技术条件

将砖、石及砌块粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。它起着粘结砖、石及砌块构成砌体,传递荷载,并使应力的分布较为均匀,协调变形的作用。按国家行业标准JGJ 98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌筑砂浆需符合以下技术条件:

①砌筑砂浆的强度等级宜采用M20,M15,M10,M7.5,M5,M2.5。

②水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1 900 kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于1 800 kg/m3。

③砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。砌筑砂浆的稠度应按有关规定选用。砌筑砂浆的分层度不得大于30 mm。

④水泥砂浆中水泥用量不应小于200 kg/m3;水泥混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为300~350 kg/m3。

⑤具有冻融循环次数要求的砌筑砂浆,经冻融试验后,质量损失率不得大于5%,抗压强度损失率不得大于25%。

2. 砌筑砂浆配合比设计步骤

①计算砂浆试配强度fm,0,MPa;

②计算出每立方米砂浆中的水泥用量Qc,kg;

③按水泥用量Qc计算每立方米砂浆掺加料用量QD,kg;

④确定每立方米砂浆砂用量Qs,kg;

⑤按砂浆稠度选用每立方米砂浆用水量QW,kg;

⑥进行砂浆试配;

⑦配合比确定。

4.6.3 抹面砂浆

1. 抹面砂浆的定义及其特点

2. 抹面砂浆的分类、性能及应用

1. 抹面砂浆的定义及其特点

抹面砂浆是指涂抹在基底材料的表面,兼有保护基层和增加美观作用的砂浆。与砌筑砂浆相比,抹面砂浆具有以下特点:

①抹面层不承受荷载;

②抹面层与基底层要有足够的粘结强度,使其在施工中或长期自重和环境作用下不脱落、不开裂;

③抹面层多为薄层,并分层涂抹,面层要求平整、光洁、细致、美观;

④多用于干燥环境,大面积暴露在空气中。

2. 抹面砂浆的分类、性能及应用

根据其功能不同,抹面砂浆一般可分为普通抹面砂浆和特殊用途砂浆(具有防水、耐酸、绝热、吸声及装饰等用途的砂浆)。

常用的普通抹面砂浆有水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆、麻刀石灰砂浆(简称麻刀灰)、纸筋石灰砂浆(纸筋灰)等。

4.6.3 抹面砂浆

抹面砂浆裂缝讨论

请观察下图。图中地面的抹面砂浆有众多裂纹,其所使用的水泥砂浆配合比为:水泥:砂:水=1:1:0.65,请讨论砂浆配合比的影响。

抹面砂浆出现裂纹

不同用途的砂浆其配合比有所不同,用于地面基层的砂浆水泥量宜较低,水泥:砂的比例可以用1:2.5~1:3。水泥用量高不仅是多耗水泥,且其干缩较大。此外,该砂浆水灰比较大亦是产生裂缝的原因之一。

需说明的是,不同应用范围的抹面砂浆的胶凝材料及其配合比选择是不同的。

抹面砂浆裂缝讨论

以硫铁矿渣替代建筑砂配制砂浆的质量问题

4.6.3 抹面砂浆

上海市某中学教学楼为五层内廊式砖混结构,工程交工验收时质量良好。但使用半年后,发现砖砌体裂缝,墙面抹灰起壳。继续观察一年后,建筑物裂缝严重,以致成为危房不能使用。该工程砂浆采用硫铁矿渣代替建筑砂。其含硫量较高,有的高达4.6%。

以硫铁矿渣代建筑砂配制砂浆的质量问题

由于硫铁矿渣中的三氧化硫和硫酸根与水泥或石灰膏反应,生成硫铁酸钙或硫酸钙,产生体积膨胀。而其硫含量较多,在砂浆硬化后不断生成此类体积膨胀的水化产物,致使砌体产生裂缝,抹灰层起壳。

需说明的是,该段时间上海的硫铁矿渣含硫较高,不仅此项工程出问题,其他许多是硫铁矿渣的工程亦出现类似的质量问题,关键是硫含量高。

钢筋混凝土海水腐蚀防治

不少海港码头的钢筋混凝土因海水腐蚀仅几年已出现明显的钢筋锈蚀(见下图),严重影响钢筋混凝土的寿命,请思考如何防治钢筋混凝土海水腐蚀。

南方某海港码头钢筋混凝土被腐蚀

钢筋混凝土海水腐蚀防治

创造性思维有多种形式,求同思维与求异思维,发散思维与集中思维,逻辑思维与非逻辑思维,理性思维与非理性思维以及正向和逆向思维等。本问题可应用逻辑思维和非逻辑思维去研究解决。从逻辑思维出发,从混凝土的角度来想,尽量使混凝土致密,以抵抗氯离子等有害组分的渗入,把混凝土保护层加厚,也有利于保护钢筋。从钢筋的角度来想,尽可能使用抗腐蚀能力较强的钢筋,如钢筋表面有好的抗锈层。另外,还可以从非逻辑思维出发,非逻辑思维形式通常指直觉、灵感、联想与想象。可在混凝土表面涂覆保护层,隔绝海水的侵蚀,特别是在浪溅区,特别加厚此涂覆保护层。还可以在混凝土内加入阻锈剂,阻止氯离子的渗入。

常见问题及解答

4-1 为何混凝土不是水泥的用量越多越好?

4-2 配制砂浆时,为什么除水泥外常常还要加入一定量的其它胶凝材料?

4-3 在水泥浆用量一定的条件下,为什么砂率过小和过大都会使混合料的流动性变差?

4-1 解答

4-2 解答

4-3 解答

常见问题及解答

4-1 为何混凝土不是水泥的用量越多越好?

解答:水泥用量过大,混凝土干缩较大,且水化热较大,易导致混凝土的开裂。同时浪费水泥,加大工程成本。

常见问题及解答

4-2 配制砂浆时,为什么除水泥外常常还要加入一定量的其它胶凝材料?

解答:因使用水泥配制砂浆时,一般水泥的标号远大于砂浆的强度等级,因而用少量的水泥即可满足强度要求。但水泥用量较少时(如少于350 kg时),砂浆的流动性和保水性往往很差,特别是保水性。因此,严重地影响砂浆的施工质量,故常加入一些廉价的其它胶凝材料来提高砂浆的流动性,特别是保水性。

常见问题及解答

4-3 在水泥浆用量一定的条件下,为什么砂率过小和过大都会使混合料的流动性变差?

解答:在水泥浆用量一定的条件下,当砂率很小时砂浆数量不足以填满石子的空隙体积或甚少富余,在此情况下,石子接触点处的砂浆太少,混合料的流动性很小。当砂率过大时,集料的总表面积及空隙率增大,耗用于包裹细集料表面的水泥砂浆数量增多,砂粒接触点处的水泥浆不足,甚至水泥浆不足以包裹所有砂粒,使砂浆干涩,混合料的流动性随之变差。

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国葛洲坝集团第二工程XX 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊X斌

目录 1、前言1 2、工法特点1 3、适用X围2 4、工艺原理2 5、施工工艺流程及操作要点2 6、材料与设备8 7、质量控制9 8、安全措施11 9、环保措施12 10、效益分析12 11、应用实例13

新老混凝土结合面处理工法 中国葛洲坝集团第二工程XX 周厚贵马江权丁新中谭明军熊X斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目XX省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国葛洲坝集团第二工程XX在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。 2、工法特点 2.1 认真凿除已碳化的老混凝土、增设键槽、锚杆、涂刷界面胶、进行接缝灌浆、有效控制混凝土浇筑温度等,以有效、可靠的改善新老混凝土结合面传力条件和传力特性,保证新老混凝土的结合质量。

混凝土结构原理选择题复习资料

二、选择题 1.地面上顶制一块钢筋混凝土板,在养护过程中发现表面出现微细裂缝,其原因可能为(B )。 A.钢筋伸缩变形的影响 B.混凝土干缩变形的结果 C.混凝土与钢筋产生热胀冷缩差异变形的结果 D.混凝土受到外荷载的作用 2.两组棱柱体混凝土试件①和②,它们的截面尺寸、高度、混凝土强度等级均相同,对它们进行轴心受 压试验。①组试件的加荷速度是200N/min;②组试件的加荷速度是20N/min,则两组试件抗压强度平均值(B )。 A.①组的极限荷载和极限变形均大于②组 B.①组的极限荷载大而②组的极限变形大 C.②组的极限荷载大而①组的极限变形大 D.②组的极限荷载和极限变形均大于①组 3.混凝土保护层厚度是指(B )。 A.箍筋的外皮至混凝土外边缘的距离 B.受力钢筋的外皮至混凝土外边缘的距离 C.受力钢筋截面形心至混凝土外边缘的距离 D.箍筋截面形心至混凝土外边缘的距离 4.梁中受力纵筋的保护层厚度主要由(C)决定。 A.纵筋级别B.纵筋的直径大小 C.周围环境和混凝土的强度等级D.箍筋的直径大小 5.均布荷载作用下的弯、剪、扭复合受力构件,当满足(A )时,可忽略扭矩的影响。 A.KT≤0.175f t W t B.T k≤0.35f t W t C.KV≤0.35f t bh0 D.T k≤0.175f t W t 6.结构设计的安全级别愈高,其失效概率就应B.。 A.愈大B.愈小C.二者无关D.不确定 7.受弯构件减小裂缝宽度最有效的措施是(C )。 A.增加钢筋的直径 B.提高混凝土强度等级 C.加大受拉钢筋截面面积,减少裂缝截面的钢筋应力 D.增加混凝土保护层厚度 8.梁的受剪承载力公式是根据何种破坏形态建立的(A )。 A.剪压破坏B.斜压破坏C.斜拉破坏D.剪拉破坏 9.剪力和扭矩共同作用下的构件承载力计算,《规范》在处理剪、扭相关作用时(C )。 A.不考虑二者之间的相关性 B.混凝土和钢筋的抗剪扭承载力都考虑剪扭相关作用 C.混凝土的抗剪扭承载力考虑剪扭相关作用,而钢筋的抗剪扭承载力不考虑剪扭相关性 D.钢筋的抗剪扭承载力考虑剪扭相关作用 10.设计计算大偏心受压柱时,利用基本公式求A s、A s'时,补充条件是(A )。 A.钢筋用量最小 B.混凝土用量最小 C.钢筋用量最小和混凝土用量最大 D.钢筋用量最大和混凝土用量最小 11.在小偏心受拉构件设计中,如果遇到若干组不同的内力组合(M,N)时,计算钢筋面积时应该(D )。

混凝土强度对应时间表

三天在平均气温20度/使用早强水泥/养护良好,可达50%~70%,七天可达80%~90%. 钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m50% 跨度为大于2m至8m75% 梁(跨度为8m及小于8m)75% 承重结构(跨度大于8m)100% 悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 现浇砼底模拆模所需砼强度 (摘自《混凝土结构工程施工质量验收规范》) 结构跨度达到设计强度标准值的百分率 梁L≤8m75% L>8m100% 板L≤2m50% 2m<L≤8m75% L>8m100% 悬臂梁、板L≤2m75% L>2m100% 达到拆除砼底模板所需强度的参考时间(摘自《施工手册》) 使用425#普通水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) ????????????5度10度15度20度25度30度 50%????10??????7????????6????????5??????4????????3 75%????22????15??????12????????9??????8????????7 100%50????40????30??????28??????20??????18 使用425#矿渣水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) ??????????????5度10度15度20度25度30度 50%????16????11??????9????????8????????7????????6 75%????32????22????16??????14??????13??????11

混凝土习题1

一、名词解释 1、颗粒级配:骨料颗粒大小搭配的比例关系称颗粒级配。常用级配区表示。 2、{(A2+A3+A4+A5+A6)-5A1}∕(100-A1) 3、压碎指标:表示石子抵抗压碎的能力,压碎指标越小,表示石子抵抗受压破坏的能力越强。 4、减水剂:指在混凝土塌落度基本相同的条件下,能减少拌用水量的外加剂。 5、早强剂:能提高混凝土早期强度并对后期强度无显著影响的外加剂。 6、缓凝剂:能延缓混凝土凝结时间并对后期强度无显著影响的外加剂。 7、引气剂:能使混凝土中产生均匀分布的微气泡,并在硬化后仍能保留其气泡的外加剂。 8、速凝剂:使混凝土急速凝结、硬化的外加剂。 9、混凝土拌合物和易性:指新拌混凝土便于拌和、运输、浇筑、捣实,并能获得质量均匀、密实混凝土的性能,称和易性,又称工作性10、合理砂率:是指在水灰比及水泥量一定的条件下,使新伴混凝土保持良好的粘聚性和保水性并获得最大流动性的砂率值。 11、混凝土的徐变:混凝土在恒定荷载长期作用下,随时间增长而沿受力方向增加的非弹性变形。 12、混凝土碳化:指水泥石中Ca(OH)2与空气中的CO2,在湿度

适宜时发生化学反应,生成CaCO3和水,也称中性化。 13、碱骨料反应:混凝土中所含的碱(Na2O或K2O)与骨料活性成分(活性Si2O),在混凝土硬化后5条件下逐渐发生化学反应生成复杂的碱-硅酸盐凝胶,这种凝胶吸水膨胀,导致混凝土开裂的现象。 二、填空题 1、级配良好的骨料,其空隙率小,总表面积也较小。使用这种骨料,可使混凝土拌合物和易性较好,水泥浆用量较少,同时有利于硬化混凝土的密实度和强度的提高。 2、在混凝土中,砂子和石子起骨架作用,水泥浆在硬化前起润滑、凝结作用,在硬化后起胶结作用。 3、当骨料中泥和泥块含量较大时,将使混凝土的抗拉强度、抗渗性、抗冻性和收缩等性能显著下降。 4.骨料中有害物质除含泥量和泥块含量外,还有硫化物与硫酸盐、有机物、云母、轻物质以及粗骨料中的针片状物质。 5.混凝土拌合物的和易性包括流动性、粘聚性、保水性三个方面的含义,其中流动性通常采用坍落度发和维勃稠度法两种方法来测定,粘聚性和保水性则凭经验目测。 6.混凝土拌合物的坍落度选择原则是:应在保证施工操作的前提下,尽可能采用较小的坍落度。 7.在混凝土配合比设计中,水胶比的大小主要由设计强度和水泥强度等因素决定;用水量的多少主要是根据塌落度、骨料最大粒径而确定;砂率是根据骨料最大粒径、水胶比而确定。

(工厂与企业)单层混凝土结构工业厂房设计

3.9单层厂房排架结构设计实例 A Design of Example for Mill Bents of One-story Industrial Workshops 3.9.1 设计资料及要求 1.工程概况 某机修车间为单跨厂房,跨度为24m,柱距均为6m,车间总长度为66m。每跨设有起重量为20/5t吊车各2台,吊车工作级别为A5级,轨顶标高不小于9.60m。厂房无天窗,采用卷材防水屋面,围护墙为240mm厚双面清水砖墙,采用钢门窗,钢窗宽度为3. 6m,室内外高差为l50mm,素混凝土地面。建筑平面及剖面分别如图3-76和图3-77所示。 图3-76 图3-77

2.结构设计原始资料 厂房所在地点的基本风压为2 /35.0m kN ,地面粗糙度为B 类;基本雪压为。.2 /30.0m kN 。风荷载的组合值系数为0.6,其余可变荷载的组合值系数均为0 7。土壤冻结深度为0.3m ,建筑场地为I 级非自重湿陷性黄土,地基承载力特征值为l65kN/m :,地下水位于地面以下7m ,不考虑抗震设防。 3.材料 基础混凝土强度等级为C20;柱混凝土强度等级为C30。纵向受力钢筋采用HRB335级、HRB400级;箍筋和分布钢筋采用HPB235级。 4.设计要求 分析厂房排架内力,并进行排架柱和基础的设计; 3.9.2 构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在l5-36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了保证屋盖的整体性和刚度,屋盖采用无檩体系。由于厂房屋面采用卷材防水做法,故选用屋面坡度较小而经济指标较好的预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。普通钢筋混凝土吊车粱制作方便,当吊车起重量不大时,有较好的经济指标,故选用普通钢筋混凝土吊车粱。厂房各主要构件造型见表3-16。 由设计资料可知,吊车轨顶标高为9. 80m 。对起重量为20/5t 、工作级别为A5的吊车,当厂房跨度为24m 时,可求得吊车的跨度k L =24-0. 75×2=22. 5m ,由附表4可查得吊车轨顶以上高度为2.3m;选定吊车梁的高度b h =1.20m ,暂取轨道顶面至吊车梁顶面的距离a h =0.2m ,则牛腿顶面标高可按下式计算: 牛腿顶面标高=轨顶标高-b h -a h =9.60-1.20-0.20=8.20m 由建筑模数的要求,故牛腿顶面标高取为8. 40m 。实际轨顶标高=8. 40+1. 20+0.20=9. 80m>9. 60m 。 考虑吊车行驶所需空隙尺寸7h =220mm ,柱顶标高可按下式计算:

商品混凝土搅拌站简介、质量目标、客户满意度、机械安全事故等目标

商品混凝土搅拌站和试验室简介 搅拌站简介: 陕西庆安建设有限公司神木商品砼搅拌站成立于2010 年,系预拌商品混凝土专业二级企业,是集商品混凝土生产、经营、运输、开发及技术咨询,服务于一体的全方位为用户服务公司。 公司实行股东会领导下的总经理负责制,下设办公室、中心试验室、物资部、生产部、供应部等,公司总资产3000 余万元,拥有两台 120m3/小时的三一重工电脑全自动操作、电子计量、微机管理的混凝土搅拌机,配备有各种化验设备及发电机组、深井水源等设备70 余台/套,搅拌运输车20 余辆、泵车3 台、地泵2 台、车载泵1 台,是一个日产量达4800 方,年产量达40万方生产能力的混凝土搅拌站。公司有员工80余人,各类专业技术管理人员12 人。 至2010 年8 月份营运以来,公司在总经理李庆安及搅拌站站长李军亮和全体员工的共同努力下,坚持“以先进技术、创精品混凝土:聚一流人才,科学管理,持续发展;用信用之本,求真诚合作;靠科学管理,要企业效益的质量方针。混凝土合格率达100%,安全生产率100%,顾客满意率99.5 %以上,坚持滚动发展和艰苦奋斗的精神,逐步形成了技术力量雄厚,施工工艺检测手段先进的现代化预拌商品混凝土企业。 公司宗旨:以质量求生存,以信誉求发展。

经营理念:遵章守纪、依法经营、以人为本、科学管理、 质量第一、开拓创新、提高效益。 试验室基本情况介绍 试验室的母体组织是陕西庆安建设有限公司,是一个具有独立法人地位的经济实体,公司总注册资产5180万元,下属5 个法人分公司,是集房地产开发、建筑安装、公路桥梁、市政建设、水泥构件、商品砼生产等于一体的多元化民营企业。 该试验室的性质为企业内部检验机构,是专门为下设的商品混凝土搅拌站服务的专项试验室,试验室固定资产达33 万余元,占地面积达210 余平方米,其中恒温面积60多平方米,试验室的养护室、水泥操作室、检测仪器设备及工作环境完全符合标准。 试验室是公司混凝土生产工艺检测和质量控制的一个主要职能部门,工作人员共计6 人,其中工程师2 人,持证上岗人员达到100%。检测仪器设备与申请认证项目相适应。主要仪器设备30 余台/套,其中主要仪器设备有TYE-2000B 型混凝土压力试验机一台,TYE-300B 型水泥抗折抗压试验机一台,HP-40 型抗渗仪一台,水泥新标准胶砂、净浆、稠度及凝结时间试验设备一台,电热烘箱1 台,水泥标准养护箱1 台,养护室自动养护设备1 套。 质量控制目标 陕西庆安建设有限公司神木商品砼搅拌站是从事商品混凝土生产设计、开发的现代化企业,公司拥有先进的生产设备和科学的生产工艺,由高级工程师和技术专家领衔,技术力量雄厚,公司现有高、中层管理人员

优质混凝土脱模剂

优质混凝土脱模剂 在日常生活中,大家都多多少少听说过水泥(混凝土)制品,那么各位对其了解又有多少呢?是不是哪个更靠谱是大家比较关心的问题? 深圳广东省第二大城市,全国经济特区,是香港的门户。深圳是我国最年轻的一个城市,极富活力,经济实力强大。但生活在这座城市的人们,却总是进行着快节奏的生活,并没有太多时间来关注水泥(混凝土)制品的问题。因此,就需要开封市祥符区城关镇晨通建材销售部来帮助您排忧解难。 脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层,它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。 模板漆是高品质工程必选的混凝土脱模剂。 主要性能:1、干燥时间(小时)25℃:表干<1,实干<242、耐磨性(500转加荷500g)<3mg3、耐热饱和Ca(OH)280℃≥120h,不起泡,不脱落4、耐盐水性(3%NaCl)≥1个月,不生锈 使用方法:1、模板基材必须干燥,使用前要进行清除浮尘(锈)、去除油污(蜡)等处理,以提高模板漆对基材的粘结力,模板漆涂刷不宜过厚,该漆涂刷均匀一致,无漏刷挂流现象,用量一般为15平方米/千克。2、模板漆涂刷、滚刷或者喷涂在模板上,一般30分钟左右表干,表面平整光滑,模板能达到一

种镜面效果。4、模板漆需实干后(24小时)方可浇注混凝土。5、第一次脱模后对模板进行简单的清理,即可再次用于脱模。6、脱模3~6次之后,漆膜脱落无法满足再次脱模的情况下,须除去旧的漆膜,方可重新涂刷,脱除旧的漆膜可采用角磨机打磨或者是采用我厂配套的脱漆剂(模板漆专用脱漆剂,5~10分钟即可脱除旧漆膜,冲洗、擦净、晾干即可重新涂布) 施工注意事项1、本漆容器切忌与水、酸、碱、醇接触,以免凝固。2、本漆需密封保存,防止渗水、漏气,用过的漆不能与未用过的合并,以免变质凝固。 3、本漆膜表干前不得雨水冲淋CX-1模板漆涂刷一次可以脱模3~6次,属于一种长效脱模剂,并且也是一种高效脱模剂,浇注的混凝土平整光滑,颜色均匀一致,无蜂窝麻面、露筋、夹渣、粉化、锈斑和明显的气泡,追求混凝土的表面质感和“本色”,还是清水混凝土脱模剂,是目前最高档的混凝土脱模剂。 开封市祥符区城关镇晨通建材销售部,本部建于2011年,这些年来我单位经历了发展、创新、改制阶段。本着以人为本追求卓越,超越自我的理念。主要经营:各种水泥(混凝土)制品:脱模剂,隔离剂,脱模油,模板油,乳化油,批发零售。 开封市祥符区城关镇晨通建材销售部宗旨:薄利多销。秉承“诚信经营”的服务宗旨,欢迎各地城市有意向人士和企业前来洽谈合作。 最后,小编总结一下:选择了解深圳水性脱模剂、深圳脱模剂可是也要对症下药。不能盲目追求速成,要找到一家靠谱的企业才能事倍功半!

建筑材料之混凝土相关习题

第4章混凝土 一、单项选择题(每小题1分) 1.配制耐热混凝土时,宜采用(B) A.硅酸盐水泥B.水玻璃 C.石膏D.普通硅酸盐水泥 2.抗渗等级为P8的混凝土所能承受的最大水压力为(C) A.8kN B.8MPa C.O.8MPa D.0.8kN 3.混凝土抗压强度采用的标准试块尺寸为( B ) A.200mm×200mm×200mm B.150mm×150mm×150mm C.100mm×100mm×100mm D.70.7mm×70.7mm×70.7mm 4.轻骨料强度用(A) A.压碎指标表示 B.平均抗压强度表示 C.筒压强度表示 D.立方体抗压强度表示 5.配制混凝土时,在条件允许的情况下,选择的粗骨料应满足( D) A.最大粒径小、空隙率大B.最大粒径小、空隙率小 C.最大粒径大、空隙率大D.最大粒径大、空隙率小 6.试配混凝土时,发现混凝土拌合物的流动性较小,应采取的措施是( D) A.增加砂率B.增加用水量 C.增大W/C D.W/C不变,加入水泥浆或掺加减水剂 7. .混凝土拌合物的粘聚性较差时,常用的改善措施是(A)

A.增大砂率 B.减小砂率 C.增加水灰比 D.增加用水量 8.在夏季施工配制混凝土时,宜选用( D ) A.NaNO2 B.CaCl2 C.Na2SO4 D.木钙 9.影响混凝土合理砂率的主要因素是(A) A.骨料的品种与粗细、混凝土拌合物的流动性或水灰比 B.骨料的品种与粗细、混凝土的强度 C.混凝土拌合物的流动性或水灰比、混凝土的强度 D.骨料的品种与粗细、水泥用量 10.测定材料强度时,可使测得的材料强度值较标准值偏高的因素是(B) A.较大的试件尺寸和较快的加载速度 B.较小的试件尺寸和较快的加载速度 C.较大的试件尺寸和较慢的加载速度 D.较小的试件尺寸和较慢的加载速度 11.适用于大体积混凝土夏季施工的混凝土减水剂为(A ) A.密胺树脂 B.三乙醇胺 C.松香皂 D.木钙 12.骨料中针、片状颗粒的增加,会使混凝土的(B) A.用水量减小 B.耐久性降低 C.节约水泥 D.流动性提高 13.配制钢筋最小净距为48mm和截面尺寸为200mm×300mm的混凝土构件(C30以下)时,所选用的石子的粒级为(B) A.5~16mm B.5~31.5mm

混凝土管桩厂工艺设计

混凝土管桩厂工艺设计 (年产10万延长米预应力混凝土管桩) 本设计主要研究混凝土管桩生产的各个工序的工艺方法。包括原材料的运输储备、混凝土的制备、钢筋的加工、各车间的布置、管桩的浇注、养护、堆放以及外运。如何合理安排各车间的工艺设施,减低环境污染,改善工人工作环境;并且在保证制品质量的基础上能够降低生产成本。 搅拌楼、钢筋车间、成型车间等主要车间力求流程的流畅,安全合理,尽量引进先进生产技术。砂石堆场、成品堆场、实验室以及水泥筒仓等辅助型的厂区设计合理,保证整个生产过程中卸料的堆放储存运输和产品的输出方便快捷,以及确保生产能顺利进行。 本设计平面布置特点: 1.主车间设置在厂区中心,辅助车间环绕布置,有利于工厂生产系统的有序运作。 2.厂区内建筑物布局紧凑,尽量减少占地面积和配套工程的工程量。 3.原材料以及成品堆放的地点布置在厂区主要道路两侧,便于装卸运输。 4.办公楼以及职工生活区尽量远离生产车间,减少噪声、粉尘等。 5.注重厂区绿化,美化环境,为员工创造较为舒适的生活环境。

1.概述 1.1产品型号 本厂按设计生产预应力混凝土管桩长5-15m,外径300-600mm各规格型号高强度预应力混凝土管桩(GB13476-2009) 1.2 工厂组成及工作制度 1.2.1工厂组成 工厂组成包括一个工厂的各项建设项目,工厂组成可根据工程项目的性质和内容划分以下几类:主要生产工程,辅助生产工程,动力系统工程,交通运输工程,公用及生活福利工程等。 本厂设计如下: 1.石子料场 2.砂子料场 3.煤场 4.水泥筒仓 5.搅拌楼 6.钢筋料场 7. 钢筋操作车间8.装模车间 9.离心成型车间10.养护车间11.机修车间12.锅炉房 13.成品堆场 14.设备库 15.车库 16.变电站 17.实验室办公楼 18.食堂 19. 地磅房 20. 传达调度室 1.2.2工作制度 全年天数:365天

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国洲坝集团第二工程 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊斌

目录 1、前言 (1) 2、工法特点 (2) 3、适用围 (2) 4、工艺原理 (2) 5、施工工艺流程及操作要点 (3) 6、材料与设备 (9) 7、质量控制 (11) 8、安全措施 (12) 9、环保措施 (14) 10、效益分析 (15) 11、应用实例 (15)

新老混凝土结合面处理工法 中国洲坝集团第二工程 周厚贵马江权丁新中谭明军熊斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国洲坝集团第二工程在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。

混凝土班组安全生产目标管理责任书

混凝土班组安全生产目标管理责任书 为认真贯彻执行“预防为主,安全第一”的方针,控制和减少伤亡事故。根据公司下达给项目部的安全生产目标管理责任状中的要求和结合本工程的实际情况,今项目部把公司的安全生产管理目标分解到各班组,实行层层分解,将安全生产责任落实到每个班组及每个人。现决定对钢筋班组下达安全生产目标管理责任书,实行安全生产目标管理。 一、目标任务: 1、杜绝和坚决消灭重大伤亡、重大设备毁损、火灾等事故。负轻伤月频率控制在1‰以内,负轻伤年频率控制在12‰以内。 2、班组应建立安全值日制,班组长为兼职的安全员,负责班组日常安全生产管理工作。 3、按新部颁标准和公司、上级有关安全文件精神的要求,班组要积极开展各种形式的安全活动,创建文明安全工地。 二、主要措施: 1、提高认识,要使每个职工牢固树立安全第一的思想,及时对生产过程中存在的安全隐患进行排除。 2、明确职责,抓好安全生产责任制落实工作,将安全责任落实到每个岗位、每个职工,切实地抓好本班组安全生产目标管理责任书的落实工作。 3、要严格执行本工种的安全技术操作规程,按照安全技术交底内容进行施工,特别是在高处临边作业一定要有安全防护措施,必要

时系上安全带作业。 三、考核要求: 1、班组长(即兼职安全员)要经常研究和解决安全生产中的实际问题,保证安全生产责任制的落实。 2、班组应定期对安全生产目标管理责任制的执行情况进行自查自纠,并落实到每个职工,要防止形式主义和做表面文章。 3、项目部会对本责任书的执行情况每半月组织考评一次。好的给予表彰和奖励,差的给予通报批评直至经济制裁。因责任制没有认真落实造成安全事故的,要按照有关规定追究责任。 本责任书经签字后即生效,直至本工种班组退场后失效。 施工单位: 工程名称: 项目经理(签章):年2月3日 施工班组(签章):年2月3日

混凝土抗折强度试验方法(优质借鉴)

一.目的 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1. 150mm×150mm×600mm或550mm的棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2. 100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1. 每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比的砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比的砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3. 每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次; 4. 试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm 的孔洞。 六.仪器设备 1. 液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值的相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程式的80%。 2.抗折试验装置一个。

3.直尺一个。 4.四轮运试件手推车一台。 5.独轮手推车一台。 6.扫把一个。 7.搓子一个。 8.抹布二块。 9.活扳手一个。 10.劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下的物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1.首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2.打开计算机,进入该试验的编号窗口。 3.带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1度.安装尺寸偏差不得大于1mm。试件的承压面应为试件成型时的侧面。支座及承压面与圆柱的接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4.施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0.02—0.05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度取每秒钟0.05—0.08MPa,当混凝土强度等级>C60时,加荷速度取每秒钟0.08

混凝土工程练习题

(一)混凝土工程 A.钢筋工程 1.施工现场钢筋代换时,相同级别的钢筋只要代换后截面积不减少就可以满足要求。 2.钢筋冷拉后表面不应发生裂纹或局部颈缩现象,且拉伸和冷弯试验应符合规定的要求。 3.交叉钢筋网片利用点焊以代替人工绑扎是生产机械化和提高工效的有效措施。 4.钢筋和预埋件电弧焊部位外观不得有裂纹、咬边、凹陷、焊瘤、夹渣和气孔等缺陷。 5.钢筋骨架应满足设计要求的型号、直径、根数和间距正确,且钢筋的力学性能合格就达到验收合 格的要求。 B.模板工程 1.拆模程序一般应是先支先拆,后支后拆,非承重先拆,承重的后拆。 2.重大结构的模板系统可以不需设计,请有经验的工人安装就可以满足强度、刚度和稳定性要求。 3.承重模板只要不会损坏混凝土表面即可拆除。 4.承重模板必须待混凝土达到规定强度才可拆除。 C.混凝土工程 1.混凝土能凝结硬化获得强度是由于水泥水化反应的结果,适宜的用水量和浇水养护保持湿度是保证混凝土硬化的唯一条件。

2.混凝土结构施工缝是指先浇筑的混凝土和后浇筑的混凝土结合面,而不是指一道缝。 3.混凝土施工缝是指先浇筑的混凝土和后浇筑的混凝土在结合处的一道缝。 4.现浇混凝土框架结构若采用柱梁板同时浇注工艺时,必须在柱浇注后1~1.5h,才可浇注上面的梁板结构。 5.混凝土施工缝宜留在结构受拉力较小且便于施工的部位。 6.对混凝土拌和物运输的基本要求是混凝土不离析、保证规定的坍落度、在混凝土初凝前有充分时间进行浇注施工。 7.使用外加剂的普遍性已使它成为混凝土的第五种材料。 8.大体积混凝土结构整体性要求较高,一般分层浇筑。 9.钢筋混凝土框架结构整体性要求较高,一般不允许留施工缝。 (二)预应力工程 1.预应力混凝土先张法施工一般适合生产中小型预制构件。 2.预应力混凝土后张法施工,孔道灌浆是为了增加预应力钢筋与混凝土的粘结力。 3.预应力混凝土后张法施工,混凝土是通过预应力钢筋与混凝土的粘结力获得预应力。 4.预应力混凝土与普通混凝土相比可有效的利用高强钢筋,提高混凝土的抗裂性、刚度,减小构件截面尺寸等优点。 5.钢绞线强度高、柔性好、没有接头,故广泛使用于预应力混凝土结构。 二选择题 (二)混凝土工程

装配式建筑预制混凝土构件工厂建设导则

装配式建筑预制混凝土构件工厂建设导则 上海市建筑建材业市场管理总站 二〇一六年五月

前言 根据国家关于促进生态文明建设和绿色建筑发展的总体要求,为推进建筑产业现代化,适应建筑工业化发展,大力推广装配式混凝土结构技术应用,指导企业正确掌握装配式建筑预制构件工厂建设的要求,以保障工程质量安全、提升工程建设水平、提高资源利用、实现节能减排,制定本导则。 编制组通过广泛的调查研究,系统地总结了装配式混凝土预制构件生产工厂建设的实践经验,结合相应的规范要求,制定了本导则。 本导则主要内容包括:1总则;2术语;3基本要求;4厂址选择与总平面设计;5主要生产区域;6电气及自动化;7给水排水;8节能及能源利用;9环境保护;10劳动安全与职业卫生;11人员配备;12信息化管理;13工程施工及验收;14运行和维护。 本导则为指导性文件,提供了装配式建筑预制混凝土构件工厂建设过程中的要求,供有关方面在构件工厂建设工作中参照采用。 本导则由上海市建筑建材业市场管理总站组织编制。 主编单位:上海建材(集团)有限公司 参编单位:上海市建筑材料工业设计研究院 上海城建物资有限公司 上海宇辉住宅工业有限公司 上海中建航建筑工业发展有限公司 上海宝岳住宅工业有限公司 主要起草人:张德明刘险峰丁康元刘超徐耀东 毛坚正沈春国钱承浩徐雄增王丽娟 朱永明李小斌楼志江赵亚军王玉兰 黄岚赵凯严炜炯

主要审查人:朱建华田炜钟伟荣苏宇峰田培云 本导则由上海建材(集团)有限公司、上海市建筑材料工业设计研究院负责解释。 目次

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本要求 (3) 4 厂址选择与总平面设计 (5) 5 主要生产区域 (7) 6 电气及自动化 (10) 7 给水排水 (12) 8 节能及能源利用 (13) 9 环境保护 (14) 10 劳动安全与职业卫生 (15) 11 人员配备 (16) 12 信息化管理 (17) 13 工程施工及验收 (19) 14 运行和维护 (20) 引用标准名录 (21)

二砼二次结合面处理工艺介绍

二、砼二次结合面粘结机理分析及国内处理工艺介绍 2.1 砼二次结合面粘结机理分析 砼是以粗细骨料由水泥浆粘结成为分布不匀的复合材料。但部分骨料致密,部分不致密多孔。在贴近骨料表面硬化水泥浆体的结构与砂浆处的结构相差较大,在砼受力后只能把水泥浆-骨料界面看作砼结构的第三相来解释,即界面区相(或过渡区相),代表着粗骨料与硬化水泥浆体的过渡区。在粗骨料表面存在一厚度约5~10um薄层,较其他两相组成要弱,界面过渡区对砼强度影响较大。 在砼拌合过程中的骨料表面形成一层数微米厚水膜,而无水泥的分布密度在贴骨料处为零。随着距骨料距离的增大而增高。这层水膜中基本不存在水泥颗粒,在水泥化合物溶于水后的离子会扩散进入这层水膜。水膜内水化产物晶体是在溶液中形成晶粒而长大。因膜内饱和度不高可使晶体充分生长,形成的水化产物晶体尺寸较大,网状结构疏松,活动性差的铝离子和硅离子逐渐进入晶体所遗留的空隙中,形成界面区中晶体数量多且尺寸较大、孔洞较多造成界面处粘结力不利的薄弱区。 新旧砼界面处同样受力情况下,骨料与水泥石界面薄弱还有: (1)由于界面处存在着类似整体浇筑砼中骨料与水泥石接触的界面过渡区,这恰恰是三相中最薄弱的界面层。界面露出的骨料与已硬化的水泥石一般作为骨料部分,因旧砼的亲水性,新砼浇筑时其表面形成水膜,使结合处新拌砼水灰比局部高于其他部位,导致界面的钙矾石和氢氧化钙晶体量大。形成降低界面强度;另因旧砼的阻碍使新砼中的泌水和气泡集中在界面处,不仅新拌砼局部水灰比大,且气泡集中在界面处,不仅新拌砼局部水灰比大,且气泡和微裂缝在该处聚多。这些物质结构化学方面的因素,是降低新旧砼面结合强度的主要原因。(2)界面处外露的石子、水泥石和新砼界面接触与整体浇筑砼中骨料与水泥浆的界面接触有较大差别。由于水泥浆的粘结性,用于包裹骨料硬化成水泥石,新拌砼中的粗细骨料在充分搅拌中表面浆体包裹,而旧界面处新搅拌骨料经振捣可能挤压在界面处。骨料与原界面露出石子、水泥浆形成点接触,骨料的堆积阻止旧砼表面不平处和孔隙中不能进入水泥浆体形成缺浆。界面处水泥浆无法湿润旧界面,新砼也失去一些水泥浆。这样在需粘结界面处的新旧砼中出现空隙,影响了整个粘结效果。 (3)新浇筑砼中骨料体积小且表面粗糙,使水泥石可嵌固在骨料的不平处,增大接触面使粘结力也增强。而新旧砼接触面处只是一个大滑面,其表面平坦似一大骨料表面,这大表面与整体浇筑砼中的小骨料相比不但面大且只有一个较平大面,新材料与旧表面的物理化学性质也存在差异。自然环境下因冷热交替,冻融循环、砼收缩所形成的在结合面处引起的附加应力,使界面出现先天裂缝,最后导致该处首先破坏。其规律是破坏总是从结构的最薄弱环节开始。相关研究表明,界面处理的粗糙度对新旧砼的粘结强度影响是非常大的。 2.2砼二次结合面处理工艺介绍 目前,国内常用的砼二次结合面粗糙(凿面)处理工艺主要分为两大类:人工糙化法和机械糙化法。 人工糙化法利用人力对老混凝土表面进行糙化处理,即用铁锤或凿子借助人力对老混凝土粘结面敲打,用钢丝刷或扫帚刷毛,除去表层的乳皮和污染物,露出粗集料,表面形成凹凸不平状,以增加粘结面的接触面积和机械咬合力。该方法的优点是设备简单、操作灵活、施工方便、工程造价低,适用于任何部位粘结面的糙化处理。缺点是劳动强度大、效率低、不便于大面积机械化施工,且对老混凝土粘结面产生扰动,甚至会出现微裂缝损伤等不良现象。当用铁锤或凿子进行凿毛时,应对其凿点深度、凿点密度和清除浮皮的情况等进行严格控制,确保凿毛效果。当用钢丝刷或扫帚刷毛时,应对刷毛的深度、条文间的间距和浮皮的厚度等

连续箱梁冬季混凝土施工质量目标及控制[全面]

连续箱梁冬季混凝土施工质量目标及控制 一、工程概况 双江口水电站右岸上坝公路工程由于本项目工期短且受制约因素较多、施工干扰大,质量要求严,为力保全线按期通车,部分混凝土路面及隧道衬砌将在冬季进行施工,根据现场实际情况制定本方案. 二、适用范围 本方案主要适用于主跨小于35米连续箱梁,高度小于17米桥墩,建筑面积小于3500米2砼,以及一般中小型城市建筑物冬季施工. 三、施工工艺 (一)工艺流程 (见图一) (二)施工工艺 1、冬季施工一般规 定及控制目标根据《建筑工 程冬季施工规范》(JGJ104- 97)和《公路桥梁、路面施工 规范》结合本项目特点, 地昼夜气温连续3d低于5℃ 或最底气温低于-3 季施工措施,并能满足以下 目标: (1)、冬季施工的混凝土在入模后,混凝土强度未达到设计强度

30%以前不得受冻. (2)、混凝土出厂及入模温度在5℃以上. (3)、砼入模时,模板温度不低于2℃. (4)、从施工工艺及工期考虑,砼在10天内达到设计强度和弹模. (5)、隧道用砂石料必须保证正常温度入料斗,不得使用结有冰块的砂石料. (6)、雪天或施焊现场风速5.4米/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪. (7)、钢筋焊接、加工工艺应按《建筑工程冬期施工规程》办理. 2、制定冬季施工措施 根据现场施工条件,制定了混凝土施工过程的的各个保证措施: (1)、在进入冬季施工以前,及时和气象部门联系,掌握当年冬季天气变化趋势,并根据天气预报在施工中根据气候变化随时调整措施,确保冬季施工达到要求. (2)、混凝土搅拌采取对原材料保温防冻或加热的方法保证混凝土温度,同时为了保证质量并掺加防冻剂. (3)、混凝土运输时对运输设备进行保温. (4)、混凝土灌注前、灌注后采取保温措施. 3、混凝土的搅拌: (1)在混凝土中掺加防冻剂,C20、C25砼的掺量为 1.55~2.0%. 对搅拌站主机采取挡风和保温措施,采用棉蓬布对砂石料进行覆盖,避免砂石料结冰.

混凝土配制强度(优质借鉴)

混凝土配制强度 摘要:《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001与《水工混凝土施工规范》SDJ207-1982相比,混凝土配制强度有了比较大的变化并做了新的规定,本文简要加以叙述。 关键词:规范;水工混凝土;配制强度 1 混凝土标号与强度等级 长期以来,我国混凝土按抗压强度分级,并采用“标号”表征。1987年 GBJ107-87标准改以“强度等级”表达。DL/T5057-1996《水工混凝土结构设计规范》,DL/T5082-1998《水工建筑物抗冰冻设计规范》,DL5108-1999《混凝土重力坝设计规范》等,均以“强度等级”表达,因而新标准也以“强度等级”表达以便统一称谓。水工混凝土除要满足设计强度等级指标外,还要满足抗渗、抗冻和极限拉伸值指标。不少大型水电站工程中重要部位混凝土,常以表示混凝土耐久性的抗冻融指标或极限拉伸值指标为主要控制性指标。 过去用“标号”描述强度分级时,是以立方体抗压强度标准值的数值冠以中文“号”字来表达,如200号、300号等。 根据有关标准规定,混凝土强度等级应以混凝土英文名称第一个字母加上其强度标准值来表达。如C20、C30等。 水工混凝土仅以强度来划分等级是不够的。水工混凝土的等级划分,应是以多指标等级来表征。如设计提出了4项指标C9020、W0.8、F150、εp0.85×10-4,即90 d 抗压强度为20 MPa、抗渗能力达到0.8 MPa下不渗水、抗冻融能力达到150次冻融循环、极限拉伸值达到0.85×10-4。作为这一等级的水工混凝土这4项指标应并列提出,用任一项指标来表征都是不合适的。作为水电站枢纽工程,也有部分厂房和其它结构物工程,设计只提出抗压强度指标时,则以强度来划分等级,如其龄期亦为28 d,则以C20、C30表示。 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。

混凝土习题答案十三章

13.1钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同有哪些形式?各有何优缺点? 答:钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同有如下形式: 1)现浇框架 其做法为--每层柱与其上层的梁板同时支模、绑扎钢筋,然后一次浇混凝土,是目前最常用的形式 优点:整体性,抗震性好;缺点:施工周期长,费料、费力 2)装配式框架 其做法为--梁、柱、楼板均为预制,通过预埋件焊接形成整体的框架结构 优点:工业化,速度化,成本低;缺点:整体性,抗震性差 3)装配整体式 其做法为--梁、柱、板均为预制,在构件吊装就位后,焊接或绑扎节点区钢筋,浇节点区混凝土,从而将梁、柱、楼板连成整体框架。 其性能介于现浇和全装配框架之间。 13.2试分析框架结构在水平荷载作用下,框架柱反弯点高度的影响因素有哪些? 答:框架柱反弯点高度的影响因素有:结构总层数、该层所在位置、梁柱线刚度比、上下两层梁的线刚度比以及上下层层高的变化 13.3 D值法中D值的物理意义是什么? 答:反弯点位置修正后的侧向刚度值。 13.4试分析单层单跨框架结构承受水平荷载作用,当梁柱的线刚度比由零变到 无穷大时,柱反弯点高度是如何变化的? 答:当梁柱的线刚度比由零变到无穷大时,柱反弯点高度的变化:反弯点高度逐渐降低。 13.5某多层多跨框架结构,层高、跨度、各层的梁、柱截面尺寸都相同,试分 析该框架底层、顶层柱的反弯点高度与中间层的柱反弯点高度分别有何 区别? 答: 13.6试画出多层多跨框架在水平风荷载作用下的弹性变形曲线。 答: 13.7框架结构设计时一般可对梁端负弯矩进行调幅,现浇框架梁与装配整体式 框架梁的负弯矩调幅系数取值是否一致?哪个大?为什么? 答:现浇框架梁与装配整体式框架梁的负弯矩调幅系数取值是不一致的,整浇式框架弯矩调幅系数大。 对于整浇式框架,弯矩调幅系数=0.8~0.9;对于装配式框架,弯矩调幅系数=0.7~0.8。 13.8钢筋混凝土框架柱计算长度的取值与框架结构的整体侧向刚度有何联系? 答:

PC工厂混凝土搅拌注意事项

浅谈PC工厂构件生产用混凝土 一、混凝土搅拌的重要性 混凝土搅拌是建筑工业化(https://www.wendangku.net/doc/1912134835.html,)PC构件工厂的重要生产环节,是搅拌、钢筋、生产线三大要素之首,其重要性体现在以下几方面: 1.混凝土是PC构件的主体,其组成直接影响到构件的蒸养时间和蒸养后的构件强度; 2.混凝土是生产线组成要素之一,其塌落度对生产节拍影响极大; 3.混凝土搅拌车间是整个工厂的一部分,其现场管理水平影响整个生产系统管理。 4.混凝土各组成材料占全部采购材料的比例较大,加强这些材料的管理,减少浪费尤为重 要。 二、混凝土搅拌注意事项 在PC构件工厂搅拌混凝土与传统的现场搅拌、商业混凝土搅拌除了搅拌工艺类似之外,在管理上要注意以下几个问题: 1.各种材料配比的精度 混凝土由砂石、骨料、矿粉、水及外加剂等组成,各种成分要严格执行工艺标准,误差要控制在±1%。 2.混凝土塌落度 生产效率是工厂生产预制构件的重要指标,主要体现在生产节拍,而混凝土的塌落度对生产节拍的影响极大。生产线用混凝土的塌落度一般控制在140±20。塌落度过大,则会增加预养时间,,最终导致生产节拍延长,产能下降;反之如果塌落度过小,容易造成布料机堵塞,直接造成生产线停产,同时由于预养时间相对延长,增加预养后的抹面压光难度,也会导致生产节拍的延长,产能下降。所以在实际操作中要严格控制混凝土的塌落度。 3.骨料的粒径 生产线采用自动布料机布料,由于设备的特殊性,如果粒径过大,则会造成布料机的堵塞,影响生产,所以在材料采购和检查时一定要严格把关。 4.工作的协调性 搅拌站工作就是为生产线提供原料,所以搅拌站员工要时刻注意生产线的需求,以需定产。如果超量搅拌,多余的混凝土会凝结在搅拌机或运料小车里;如果搅拌量不够,会造成生产线间歇性停产。 5.车间现场管理 虽然普遍认为混凝土搅拌现场混乱是正常的,但是工厂现场管理与工地管理在环境卫生方面有很大区别。工厂管理必须要按5S要求严格管理,注意文明施工。 沈阳卫德住宅工业化科技有限公司