文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电费计算题库

电费计算题库

电费计算题库
电费计算题库

电费计算题集

1、某工业客户于2005年1月新投运S9型1000kVA变压器两台,10kV供电,高压侧计量,计量TV 10/0.1、TA 120/5;该客户的办公用电安装有一只DTF99A 3×30(100)电能表,是高压计量的表内表。该客户于2006年9月12日申请暂停1000kVA变压器一台,供电局用电检查人员于2006年月9月16日对其报停设备进行了加封。2006年9月30日对该客户抄表,抄得电表止度为:高压表计有功总450.0,峰112.5,谷180.0;无功正向225.0,反向15.0。低压表计总5000,高峰2000,低谷500。所有电能表起度均为0。按现行电价政策计算该客户9月应交电费。(低压表不考虑损耗计算)

此题考点为:基本电费计算、套表计算、无功电量反向正计

2、某工业客户于2007年1月新装投运S9型400kVA变压器一台,10kV供电,高压侧计量,计量TV 10/0.1、TA 20/5;该客户的办公用电安装有一只DTF99A 3×30(100)电能表,是高压计量的表内表。该客户于2006年9月10日申请减容到250kVA,供电局于2008年月9月12日对其减容工程验收合格并投入运行。2008年9月30日对该客户抄表,抄得电表止度为:高压表计有功总450.0,峰112.5,谷180.0;无功正向225.0,反向15.0。低压表计总5000,高峰2000,低谷500。所有电能表起度均为0。按现行电价政策计算该客户9月应交电费。

此题考点为:基本电费计算、套表计算、无功电量反向正计(低

压表不考虑损耗计算)

3、某工业客户10kV供电,装接容量为1000kVA变压器两台,高压侧计量,TA 120/5;该客户的办公用电安装有一只DTF99A 3×30(100)电能表,是高压计量的表内表。该客户于2006年9月12日申请暂停1000kVA变压器一台,供电局用电检查人员于2006年月9月16日对其报停设备进行了加封。2006年9月30日对该客户抄表,抄得电表止度为:高压表计有功总450.0,峰112.5,谷180.0;无功正向225.0,反向15.0。低压表计总5000,高峰2000,低谷500。所有电能表起度均为0。按现行电价政策计算该客户9月应交电费。(低压表不考虑损耗计算)

4、某大工业客户35kV供电,变压器容量为3150kVA,高供高计,计量用TV 35/0.1、TA 50/5,该客户办公用电安装有一只DTF99A 3×30(100)电能表为总计量装置的表内表。06年8月抄见高压表计有功止度总200,高峰60,低谷95,抄见无功正向读数为80,抄见无功反向读数为10,抄见最大需量值为0.25kW。办公用电8月抄见止度总5000,高峰2000,低谷500。所有表计起度均为0,求该客户8月电费。(该客户供用电合同约定最大需量核定值为1000kW) (低压表不考虑损耗计算)

5、某大工业客户35kV供电,变压器容量为3150kVA,高供高计,计量用TA 50/5,该客户办公用电安装有一只DTF99A 3×30(100)电能表,为总计量装置的表内表。06年6月抄见高压表计有功止度总200,高峰60,低谷95,抄见无功正向读数为80,

抄见无功反向读数为10,抄见最大需量值为0.42kW。办公用电8月抄见止度总5000,高峰2000,低谷500。所有表计起度均为0,求该客户8月电费。(该客户供用电合同约定最大需量核定值为1000kW) (低压表不考虑损耗计算)

6、某工业客户,供电电压为10kV,装接容量为630kVA(S7型),三班制生产,二次侧计量,电流互感器1000/5, 2006年4月抄见总读数1440,抄见峰段读数360,抄见谷段读数576,抄见无功正向读数为810,抄见无功反向读数为92。所有电能表起度均为0。求该客户4月电费。

7、某连续性生产工厂变压器容量为1250KVA,10KV供电,高压侧计量,计量TV 10/0.1、TA 75/5;该客户的办公用电安装有一只DTF99A 3×30(100)电能表,是高压计量的表内表。2006年9月抄得电表止度为:高压表计有功总235.0,峰70.5,谷85.0;无功正向112.0,反向8.0。低压表计总5000,高峰2000,低谷500。所有电能表起度均为0。按现行电价政策计算该客户9月应交电费。(低压表不考虑损耗计算)

8、某连续性生产工厂变压器容量为1250KVA,10KV供电线路(LGJ-50)6KM,每公里电阻取0.315Ω,高压侧计量,计量TV 10/0.1、TA 75/5; 2006年9月抄得电表止度为:高压表计有功总235.0,峰70.5,谷85.0;无功正向112.0,反向8.0。所有电能表起度均为0。按现行电价政策计算该客户9月应交电费。

9、某连续生产的工业客户,供电电压为10kV,装接容量为630kVA

(S7型),二次侧计量,电流互感器1000/5。2006年12月抄见总读数1440,抄见峰段读数360,抄见谷段读数576,抄见无功正向读数为810,抄见无功反向读数为92,抄见最大需量值为1.30kW;所有表计起度均为0。求该客户12月电费。 (该客户供用电合同约定最大需量核定值为250kW)

10、某市自来水公司,受电电压为10kV,线路长度为6kM,用的是70mm2钢芯铝绞线,10kV受电,变压器为S7-315,三班制生产,高供低计,电流互感器变比为500/5,2006年9月抄见总止度为2000,峰600,谷300,无功1000,本月起度全为0,计算该户9月份电费。(70mm2钢芯铝绞线电阻为0.465欧/千米)11、一居民户表用电客户,2006年7月抄见总读数为450,谷段抄见读数为100,8月抄见总读数为650,谷段抄见读数为180,按现行电价计算该客户8月份的电费。

电费计算

一、基本电费: 工厂高压用户,有一个变压器,变压器有个容量,如630KVA、1000KVA,等等有好几档,目前最大的是1600KVA。 实际用电量,在变压器容量的中有一个可使用范围,实际用电量最大不超过变压器容量的90%,否则会不安全,电力公司也会作处罚,实际用电量最小没限制。 但电力公司有“契约限额”的一个规定,最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%。在这个40%--90%的范围内,各单位可每个月上报下个月的契约限额。 “基本电费”就是按照“契约限额”而来的: 基本电费= 契约限额* 单价。 目前上海市的基本电费单价是39元/KVA。 例如:您这个月上报的契约限是40%,又假如按变压器容量1000KVA为例,那契约限额是1000*40%=400KVA,基本电费=400KVA*39元/KVA=15600元。 但实际在用电中,用两种结果: 1、超过了契约限额:基本电费是按超过部份的单价的二倍即78元/KVA计算; 2、没超过部份,或甚至不用电,也是按契约限额收取基本电费。 因此,契约限额,每个月都要看清,预测下个月的用电量,报得少,就会收取超过部份的二倍计费;报得多,也是浪费,会按报的计费。 结论:基本电费,不管您用不用电,用了多少,就要收费,收费标准就是上述的“契约限额”。 二、峰、谷、平的问题,解答如下: 这是实际用电的电费。 根据每天不同时段的用电,进行计费。分为三种时段峰、谷、平,他们的电费单价是不同的: 1、峰:08:00-11:00;18:00-21:00; 2、谷:22:00-次日06:00; 3、其他时间 电费单价:每年不时间单价是不太相同的,但特点是“峰”单价是最高,“谷”单价最低。目前上海市的“峰”是1.138元/KVA;“谷”是0.268元/KVA;“平”是0.71元/KVA。 三、力率: 这是指电力用户无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费。 对用电工厂装有防倒装置的无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量相除,计算出月平均功率因数。 上海的标准为:功率因素90%。 当低于90%时,要对工厂进行罚款;当高于90%时,要对工厂进行奖励。正好90%时,不奖不罚

电费计算公式(教学备用)

大工业用电电费计算公式 以功率因数0.90为基数,低于该数时罚款(每低于0.01 点罚款1%)高于该数时奖励(每高于0.01点奖励0.5%) 1:罚款数= (基数功率因数—实际功率因数)×1%×总电费 2:奖励数=(基数功率因数—实际功率因数)×0.5%×总电费 3:倍率=电压互感器倍率X电流互感器倍率 4:有功电量=(本月有功表数—上月有功表数)×倍率 5:无功电量=(本月无功表数—上月无功表数)×倍率 6:峰段电量=(本月峰段表数—上月峰段表数)×倍率 7:谷段电量=(本月谷段表数—上月谷段表数)×倍率 8:平段电量=有功电量-峰段电量-谷段电量-照明电量 9:峰段电费=差数×倍率×电价 10:谷段电费=差数×倍率×电价 11:应收电费=电度电费+基本电费+力率电费 12:电度电费=有功电量×电价 13:力率电费=(基本电费+峰段电费+谷段电费+平段电费)×力率考核百分比 14:动力电费=(峰段电费+谷段电费+平段电费)+力率电费 15:照明电费=照明电量×照明电价 16:应收电费合计=基本电费+动力电费+照明电费 17:有功电量=峰段电量+谷段电量+平段电量+照明电量 18:力调电费=峰段+谷段+平段+基本电费

19:平段电量=大工业有功总-峰段电量-谷段电量 20:基本容量:暂停部分容量的基本电费按50%计算收取=(容量+容量)×使用天数/30+现使用容量×未使用天数/30天×0.5 21:或(基本电费=使用容量/使用天数+现使用容量) 22:城市附加及其他费用的电量以使用的容量分别计量: a:使用30KV A变压器城市附加、可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金的计算电量=非居有功总。 b:在当月使用30KV A、400KV A变压器时,城市附加分别为:非居有功、大工有功(总),而可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金=非居有功+大工有功(总)。 公司的力调标准为:90%,依据实际测算出的力率给予相应的罚款和奖励,主要依据《功率因数调整电费办法》。功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方) 有功:P、无功:Q 视在功率S=√P2+Q 2 功率因数COS&=P/S 税率为17%

电费核算问题解答与电价分类说明

电费核算问题解答及电价分类说明 2010-12-30 22:05:26| 分类:默认分类阅读479 评论0 字号:大中小订阅 电费核算问题解答 【说明】《电费核算问题解答》主要针对基层单位在实际工作中遇到的问题,以国家相关文件为依据,以问答的形式编写而成的,主要是为了方便基层工作人员掌握好、执行好国家电价政策,准确核算电费,达到规经营的目的。各省物价部门另有规定的,从其规定。 一、关于基本电费方面的问题 1、如何选择基本电费的计算方式? 根据《国家发展改革委关于印发电价改革实施办法的通知》(发改价格〔2005〕514号)中关于“基本电费的计算”的规定,基本电费可按变压器容量计算,也可按最大需量计算。具体采用哪种计算办法, 由用户自行选择,但在1年之应保持不变。 基本电价按最大需量计费的用户应和电网企业签订合同,按合同确定值计收基本电费,如果用户实际最大需量超过核定值5%,超过5%部分的基本电费加一倍收取。用户可根据用电需求情况,提前半个月申请变更合同最大需量,电网企业不得拒绝变更,但用户申请变更合同最大需量的时间间隔不得少于六 个月。 2、对具有不通过变压器而直接接入电网的高压电动机的用户如何计收基本电费? 答:根据《水利电力部关于颁发〈电、热价格〉的通知》((75)水电财字第67号)中关于“不通过专用变压器接用的高压电动机,按其容量另加千瓦数(千瓦视同千伏安)计算基本电费”的规定,以变压器容量计算基本电费的用户,凡有不通过变压器而直接接入电网的高压电动机者,应以受电变压器铭碑额定容量及不通过变压器而直接接入电网的高压电动机的铭牌容量(千瓦视同千伏安)的总和作为基本 电费容量,收取基本电费。 3、新装、停止、增减容量、暂停、暂拆与复用如何计收当月基本电费? 答:根据《供电营业规则》第84条关于“基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算),每日按全月基本电费的三十分之一计算”的规定,对新装、停止、增减容量、暂停与复用的用户其开始或停止月份的基本电费按实用日计算,每日为全月基本电费的三十分之—。增减容量、暂停与复用均应以经核实的书面报告为依据。申请暂拆的 用户,暂拆期间按照暂停的标准收取基本电费。 4、用户计划限电期间是否可以减收基本电费? 答:根据《供电营业规则》第84条关于“事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费”的规定,用户计划限电期间的基本电费照常收取,不得减免。 5、按变压器容量计算基本电费的大工业用户申请暂停后,如何计收基本电费? 答:根据《供电营业规则》第24条规定,“按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业在受理暂停申请后,根据用户申请暂停的日期对暂停设备加封。从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费”。

供电局电量电费计算算法

供电局电量电费计算算法 电量电费计算算法 电费计算总体计算顺序: 注:以上有两个追补电量的过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损的计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损的计算。到底采用哪种电量追补方式,视标志而定。 1 计算抄见电量 [分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价] 对于普通表和执行分时电价的总段,如下处理: 电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护。 如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差*综合倍率 如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)*综合倍率 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 对于执行分时电价的峰谷表,则如下处理: 峰段抄见电量 = 峰度示差*综合倍率 谷段抄见电量 = 谷度示差*综合倍率 总段抄见电量 = 总度示差*综合倍率 如果度差小于零,则有: 峰段抄见电量 = (最大峰量程+峰度示差)*综合倍率 谷段抄见电量 = (最大谷量程+谷度示差)*综合倍率 总段抄见电量 = (最大总量程+总度示差)*综合倍率 平段抄见电量 = 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量 峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量 谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量 平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 其中:综合倍率=PT倍率*CT倍率 注意: 1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护 2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算 3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应的表计和时段上。 4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数 5)对于分时表,其中的总段电量为机械总段 追补电量的说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表的套扣和变损计算,表后则不参与。 2套表处理 套表分为用户内套表和用户与用户间的套表两种情况,其中用户间的套表也称为过表。 说明: 1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表。套表层数允许4层套表的情况。 2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表。在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比的顺序进行处理。 3.将所有套表子表的电量相加,累加到父表的扣减电量中,对于有两块父表的情况,在第一块父表扣完的情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有的父表都不够减时, 见第7点处理方式。 4.对于父表分时,子表分时的情况,对应时段的电量做相应扣减。当子表电量大于父表电量

功率因数调整电费办法及电量计算方法$功率因数调整电费办法及电量计算方法

功率因数调整电费办法及电量计算方法 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取 功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。

变压器计量电费简单计算方法 首先应收电费=电度电费+基本 电费+利率调整电费 电度电费=有功电量*电价 基本电费=变压器容量*基本电价 利率调整电费的计算方法: 首先确定利率标准; 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。 你的功率因数标准应该是的。

力调电费=力调系数*(基本电费+目录电费) 基本电费=容量*26元 目录(电度电费)电费=目录(电度电费)电价*电量力调系数根据功率因素查表得出

电力公司业扩报装试题之电费电价咨询(中级工)

〖判断题〗 1、专线供电的用户不需要加收变损、线损电量。 答案:错误 2、大宗工业基本电费有两种:①按变压器容量计算;②按最大需量计算。具体选择方法,由供电企业酌情与用户协商确定。 答案:正确 3、供电企业在受理之日后,根据用户申请减容的日期对设备进行加封。从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。但用户申明为永久性减容的或从加封之日起期满二年又不办理恢复用电手续的,其减容后的容量已达不到实施两部制电价规定容量标准时,应改为单一制电价计费。 答案:正确 4、在减容期限内要求恢复用电时,应在五天前向供电企业办理恢复用电手续,基本电费从启封之日起计收。 答案:正确 5、按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业在受理暂停申请后,根据用户申请暂停的日期对暂停设备加封。从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。 答案:正确 6、用户受电点内难以按电价类别分别装设电能计量装置时,可装设总的电能计量装置,然后按其不同电价类别的用电设备容量的比例或实际可能的用电量,确定不同电价类别用电量的比例或定量进行分算,分别计价。 答案:正确 7、售电收入又包括电度电费(含峰、谷、平段电费)、基本电费、功率因数调整电费,以及随电费代收的各项加价和地方附加费等分类金额。 答案:正确

8、电量电费是依据客户抄见电量计算而来的。 答案:错误 9、实行电力分时计费,可以平衡电网的用电负荷,最大限度地减少资源浪费。答案:正确 10、执行两部制电价客户专门为调整用电功率因数安装的设备,如电容器、调相机等,也需按容量计收基本电费。 答案:错误 11、供电企业应在计费计量电加装带有防倒装置的反向无功电能表,按倒送的无功电量与实用电量两者之和的绝对值,计算月平均功率因数。 答案:错误 12、在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器(含高压电动机),按可能同时使用的变压器(含高压电动机)容量之和的最大值计算其基本电费。 答案:正确 13、计算客户电费时,应用的功率因数是全月平均功率因数。 答案:正确 14、两部制电价计费的用户,其固定电费部分不实行《功率因数调整电费办法》。答案:错误 15、按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。 答案:正确 16、用户倒送电网的无功电量,不参加计算月平均功率因数。 答案:错误 17、降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于或低于降低后的功率因数标准时,都应减收或增收电费。 答案:错误 18、按最大需量计算基本电费时,在用电相同的情况下,负荷率越高,则基本电费就越多。 答案:错误

基本电费计算原则

基本电费计算原则 基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。基本电费节约基本电费改造基本电费节省节本电费申报合作找三宏能源TEL:134~1676~4567卢生 如计费电能表的误差在允许范围内,验表费不退;如计费电能表的误差超出允许范围时,除退还验表费外,并应按本规则第八十条规定退补电费。用户对检验结果有异议时,可向供电企业上级计量检定机构申请检定。用户在申请验表期间,其电费仍应按期交纳,验表结果确认后,再行退补 电费。 第八十条由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费: 1、互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。 2、连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。 3、其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户正常月份的用电量为基准,退补电量,退补时间按抄表记录确定。 退补期间,用户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。 第八十一条用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费: 1、计费计量装置接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止。 2、电压互感器保险熔断的,按规定计算方法计算值补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月份用电量为基准,按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或按失压自动记录仪记录确定。 3、计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准确定。 退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交付电费。 第八十二条供电企业应当按国家批准的电价,依据用电计量装置的记录计算电费,按期向用户收取或通知用户按期交纳电费。供电企业可根据具体情况,确定向用户收取电费的方式。 用户应按供电企业规定的期限和交费方式交清电费,不得拖延或拒交电费。 用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金。 第八十三条供电企业应在规定的日期抄录计费电能表读数。 由于用户的原因未能如期抄录计费电能表读数时,可通知用户待期补抄或暂按前次用电量计收电费,待下次抄表时一并结清。因用户原因连续六个月不能如期抄到计费电能表读数时,供电企业应通知该用户得终止供电。 第八十四条基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。 第八十五条以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。用户专门为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不计收基本电费。

分布式光伏电价的计算方式!

最近才知道,原来有很多小伙伴对分布式的电价和补贴搞不清楚。今天给大家掰扯一下。 一、分布式光伏的电价分类分布式光伏的上网模式,分“自发自用、余电上网”、“全额上网”两种模式。两种模式的电价计算也不相同。 1、“自发自用、余电上网” 模式 自发自用部分电价 = 用户电价 + 0.42 + 地方补贴 余电上网部分电价 = 当地脱硫煤电价 + 0.42 + 地方补贴 其中,0.42元/kWh为国家补贴,连续补贴20年。 还没看懂?以北京市为例,给大家做个说明。如果在北京市的商场上做一个分布式光伏项目。商场执行的是商业电价,分峰平谷。 商场用户用电电价的加权平均值≈ 1.13元/kWh; 北京市的脱硫标杆电价为:0.3754元/kWh; 北京市给予分布式光伏0.3元/kWh的地方度电补贴。 2、“全额上网” 模式 全国分为三类电价区,光伏标杆电价分别为0.9元/kWh、0.95元/kWh、1元/kWh;北京属于二类电价区,上网电价为0.95元/kWh。

北京市0.95元/kWh的光伏标杆电价组成是: 0.95元/kWh = 0.3754元/kWh(脱硫标杆电价) + 0.5746元/kWh(国家补贴) 3、两种模式对比 “自发自用、余电上网”模式中,国家度电补贴为0.42元/kWh; “全额上网” 模式中,国家度电补贴为0.5746元/kWh。 二、分布式光伏电费的结算根据国家政策(国能新能[2014]406号)和实际电网执行情况,可再生能源补贴的发放,都是按照“分布式光伏发电项目优先原则”开展的。 “自发自用、余电上网” 模式,业主的收入分4部分 1)“自用电量”的电费(1.13元/kWh),自己节省的电费,或根据EMC合同由屋顶业主结算给投资商; 2)“余电上网”的电费(0.3754元/kWh),电网公司买电,按脱硫标杆电价结算; 3)国家补贴(0.42元/kWh),由电网公司按月结算; 4)地方补贴(0.3元/kWh),根据当地的政策,一般按半年或一年申请一次。 “全额上网” 模式,业主的收入分3部分 1)售电收入(0.3754元/kWh),电网公司买电,按脱硫标杆电价结算; 2)国家补贴(0.42元/kWh),由电网公司按月结算。 3)地方补贴(0.3元/kWh),根据当地的政策,一般按半年或一年申请一次。 (资料素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

第二版电费抄核收题库(2版)计算题汇总

计算题 La4D2005 一正弦交流电的周期是0.02s ,试求该电流的角频率ω? 解:该交流电的频率 f=1/0.02=50HZ ω=2πf=2×3.14×50=314(rad/s) 答:其角频率为314rad/s 。 La4D3006 如图D-2所示:已知R 1=20Ω,R 2=80Ω,R 3=28Ω,U=220V ,求R 1、R 2、R 3上消耗的有功功率为多少? 1 R 图D-2 解:R 1与R 2并联后的总电阻为:2 1111R R R += 并 Ω=+1680 12011 与R 3串联后的总电阻为R 总=R 并+R 3 28+16=44Ω。 所以:通过R 3的总电流为220÷44=5A 。 根据欧姆定律:R 3消耗的有功功率为I 2×R=5×5×28=700W ; R 1、R 2并联电路上的电压为I ×R=5×16=80V R 1上消耗的有功功率为:U 2÷R=80×80÷20=320W R 2上消耗的有功功率为:U 2÷R=80×80÷80=80W 答:R 1上消耗的有功功率为320W ,R 2上消耗的有功功率为80W ,R 3上消耗的有功功率为700W 。 La4D4007 一单相电动机接在220V ,50HZ 的交流电源上,假设该电动机的等效电路图如图D-3所示:已知R=40Ω, L=0.5H ,试求该电动机的有功功率、无功功率、视在功率。 图D-3 解:Ω=???==1575.05014. 322 fL X L π

VA Z I S X I Q W R I P A Z U I X R Z 64.29916236.1var 39.29015736.198.734036.136.1162 220162157402222222222=?===?===?===== Ω=+=+= 答:该电动机消耗的有功功率为73.98W,无功功率为290.39Var ,视在功率为299.64VA 。 La4D4008 一客户电力变压器额定视在功率 S e =200kVA ,空载损耗 P 0=0.4kW ,额定电流时的短路损耗 P k =2.2kW ,测得该变压器输出有功功率 P 2=140kW 时,二次侧功率因数cos Φ2=0.8,求变压器此时的负载率β和工作效率η。 解:因 %100cos 22???=Φe S P β 98.5% 100%8)(140/142.0 kW P P P P 100% )/P (P S P K 112e =?==?++=?++=?==??÷=??÷=Φηβηβ所以1.1422.2)875.0(4.0140% 5.87% 100)8.0200(140%100)cos (220222 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%. La4D5009 某工业用户装有两台电动机,其中第一台额定有功功率为8kW,功率因数为0.8;第二台的额定有功功率18kW,功率因数为0.9。当两台电动机同时运行在额定状态时,求该用户的总有功功率和总功率因数? 解:该用户总有功功率=8+18=26kW 第一台电动机无功功率: var 6cos 1cos 821k Q =-?÷=φ? 第二台电动机无功功率: var 72.8cos 1cos 1822k Q =-?÷=φ? 总无功功率=6+8.72=14.72kvar 总功率因数为: 87.02672.141111cos 2 2 2 2 =+ =+= P Q φ 答:该用户总有功功率为26kW,总功率因数为0.87。

功率因数电费计算方法

功率因数电费计算方法 计量是高压侧计量。如果是低压侧计量,计算要复杂的多。 功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方)0.92=42919/√(42919*42919+18000*18000) 然后根据力率(也就是功率因数)的大小,查供电力率调整办法就可以知道力率电费的多少了。如果达到0.92应该有奖励了,因为一般的用电单位都是力率达到0.90不奖不罚,而你的力率0.92已经超出了0.90,应该有电费奖励了。 在电费单据上显示的是负的力率电费。 力率电费调整办法全国供用电规则规定,凡是功率因数达不到上述规定的用户,供电部门对其加收一部分电费——力率调整电费;如果功率因数超过上述规定的用户,供电部门会对其减收一部分电费——奖励电费。具体按照《功率因数调整电费办法》执行。 高压计量的用户:力率电费=(电度电费+基本电费)×罚款比例 奖励电费=(电度电费+基本电费)×奖励比例 低压计量的用户:力率电费=电度电费×罚款比例 奖励电费=电度电费×奖励比例 电度电费是指动动力电费,不包括照明电费,照明不参与力率考核。高压计量的用户当变压器的容量超过315KVA时收基本电费。基本电费是按变压器容量来收取的。由此可见,《力率电费调整办法》是用电管理部门督促电力用户做好无功补偿的促进手段,做好无功补

偿工作对供、用电双方都有巨大的经济效益。以0.90为标准值的功率因数调整电费表

实例:总有功电量:42919 总无功电量:18000 力率:92 力调系数:-0.8 有功变损:0 无功电损:0 线损电量:0 计算力率电费,把计算过程写清楚```计算方法。 首先计算电费:42919*0.735(我们着的商业用电单价)=31545.5元 算力调电费,你的力调系数是负值说明要奖励: 用总有功42919*0.7022(我们这的无税电价)=30137.7元(这个是参加力调电费) 然后用参加力调电费*-0.8%=奖励给你的力调电费 30137.7*-0.8%=-241.1元 总电费(31545.5)+力调电费(-241.1)=实际电费

电价电费考试题

电价电费复习题 一、判断题 1、减容期满后的客户以及新装、增容客户,一年后可以申办减容或暂停。 答案:X 正确:应为二年后《供电营业规则第二十三条》 2、按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是整台或整组变压器暂停使用。 答案:X 正确:按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。《供电营业规则第二十四条》 3、减少用电容量的期限,应根据客户提出的申请确定,但最短期不得少于六个月,最长期限不得超过二年。 答案:“ 《供电营业规则第二十三条》 4、按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。 答案:“ 《供电营业规则第二十四条》 5、除居民客户外的其他客户跨年度欠费部分,每日按欠费总额的千分之二计算电费违约金。 答案:X 正确:应为千分之三《供电营业规则第九十八条》 6、电费违约金总额不足一元都按一元收取。 答案:“ 《供电营业规则第九十八条》 7、基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数每日按全月基本电费三十分之一计算。 答案:“ 《供电营业规则第八十四条》 8、基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数每日按基本电费的三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电扣减基本电费。 答案:X 正确;事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。《供电营业规则第八十四条》9.当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均由产权所有者承担。

答案:“ 《供电营业规则第七十四条》10.对不具备安装条件的临时用电,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。 答案:“《供电营业规则第七十六条》 11、用户在供电企业规定的期限内未交清电费时,应承担电费滞纳的违约责任。 答案:“ 《供电营业规则第九十八条》 12、对月用电量较大的用户,供电企业可按用户月电费确定每月分若干次收费,并于抄表后结清当月电费。 答案:“ 《供电营业规则第八十六条》 13、客户欠电费需依法采取停电措施的,提前十五天送达停电通知书。 答案:X 正确:应为停电前七天(国网公司十项承诺) 14、供电企业应当按照企业核准的电价和用电计量装置的记录,向用户计收电费。 答案:X 正确:应当按照国家核准的电价《电力法第三十三条》 15、用户应当按照国家核准的电价和用电计量装置的记录,按时交纳电费。 答案:“ 《电力法第三十三条》 16、电价实行统一政策,统一定价原则,分级管理。 答案:“ 《电力法第三十五条》 17、.抄核收人员应熟悉《电力法》、《电力供应与使用条例》等电力法规及有关的电力价格政策。 答案:“ 抄核收人员应熟悉用电营业管理规章制度和工作程序,懂得一般电气和电能计量基础知识。答案:“ 《集团公司抄核收管理办法第三条》 18.抄核收人员应遵守电力营销服务工作标准及规范,为客户提供优质服务。 答案:“ 《集团公司抄核收管理办法第三条》 19.抄表员工作职责是按时抄录电能表。 答案:X

基本电费的计算以及收取原因

基本电费及其算法 其实“基本电费”的收取,早已从70年代起就开始对大工业用电实行了,今年,根据国家政策,在我省非工业、普通工业用电中首次开始实行。 “基本电费”是按月收取的部分电费之一。其金额=基本电价乘以用电变压器容量(用电需量)。 电价标准迄今是由国家统一制定并批准执行的,目前,我省销售电价执行分为两种。 一种为执行单一电价用户 如居民用电电价0.424元/千瓦时、农业生产用电电价0.294元/千瓦时、商业用电电价0.76元/千瓦时等,像这样只有一个电度电价标准执行的称为执行单一电价的用户。该用户每月的电费,是按供电局安装在用户侧的电量计费表上记录数(用电量)乘以单一电价所得金额数收取的。 第二种为执行两部制电价的用户 如大工业用电户和自2004年6月25日起变压器容量 在100千伏安及以上的非工业、普通工业用电户。 两部制电价由电度电价、基本电价、力率调整电费组成。 即该类用电户每月电费是由电度电费、基本电费、力率调整电费三部分之和构成。 其中电度电费=用户每月实际发生的用电量×电度电价; 基本电费按月计算=用户所使用的变压器容量(用电需量)大小×基本电价。当前基本电价标准为:19元(28.5元)/千伏安(千瓦); 力率调整电费是根据用户用电的功率因数是否达标(功率因数标准为0.9)而制定的电费调整办法,换言之,该用户用电功率因数不达标,即加收力率电费。以此促进用电设备提高利用率,改善电压质量,保证电网安全。

“基本电费到底是干什么的,为什么要收基本电费”?“基本电费”是补偿供电企业不随供电量多少而变动的固定成本和 随供电量变化的变动成本。它主要有利于用户公平合理负担发供电成本,有利于促使用户提高用电负荷率。其中补偿固定成本主要指电网为可靠供电,所进行的电网维护费用,如变电、输电、计量设备的检修更换维护及固定资产折旧等。补偿变动成本主要指为满足用户日益增长的用电需求,供电企业一方面随市场变化增加购电成本支出,另一方面还需不断增加投资建设电网、改造电网,以提高供电能力、供电质量和保证供电要求等。例如:近年来进行的诸多变电所建设;海西、海南、黄南地区电网的延伸及无电区的用电;城农网建设改造(包括城镇“一户一表”改造)等,这些投资项目的实施,有力地保证了青海经济的发展和工农业生产及人民生活的正常用电。 因此,国家制定收取基本电费的政策,仅是对电网企业长期固定成本和变动成本的补偿。 一、基本: 工厂高压用户,有一个,变压器有个容量,如630KVA、1000KVA,等等有好几档,目前最大的是1600KVA。 实际用,在的中有一个可使用范围,实际用电量最大不超过变压器容量的90%,否则会不安全,也会作处罚,实际用电量最小没限制。 但电力公司有“契约限额”的一个规定,最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%。在这个40%--90%的范围内,各单位可每个月上报下个月的契约限额。 “基本电费”就是按照“契约限额”而来的: 基本电费 = 契约限额 * 单价。 目前的基本电费单价是39元/KVA。 例如:您这个月上报的契约限是40%,又假如按变压器容量1000KVA为例,那契约限额是1000*40%=400KVA,基本电费 =400KVA*39元/KVA=15600元。 但实际在用电中,用两种结果: 1、超过了契约限额:基本电费是按超过部份的单价的二倍即78元/KVA计算; 2、没超过部份,或甚至不用电,也是按契约限额收取基本电费。 因此,契约限额,每个月都要看清,预测下个月的用电量,报得少,就会收取超过部份的二倍计费;报得多,也是浪费,会按报的计费。 结论:基本电费,不管您用不用电,用了多少,就要收费,

用电营业管理试题

一、 判断 1.《供电营业规则》规定,用户用电设备容量在 100 千瓦及以下或需用变压器容量在 50 千伏安及以下者,可采用低压三相四线制供电,特殊情况也可采用高压供电。 ( √ ) 2.对315kVA以上的大工业用户收取的基本电费可按变压器容量计算,也可按最大需量计 算,具体选择办法,由供电企业确定。(×) 3.高压客户供电方案的有效期限是2年。( × ) 4.因事故停电、检修停电、计划限电造成客户停电时,供电企业应扣减客户停电期间的 基本电费。 (× ) 5.执行两部制电价客户专门为调整用电功率因数安装的设备,如电容器、调相机等,也 需按容量计收基本电费。(× ) 6.临时用电结束后,原址用户的用电容量保留,并可办理更名或过户。(×) 7.低压供电方案的有效期为六个月,逾期注销。(×) 8.电费管理工作程序是抄表—收费—核算。(×) 9.电能计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的电量均由产权所有者负担。 (√) 10.有重要负荷的用户,在已取得供电企业供给的保安电源后,无需采取其他应急措施。 (×) 11.临时用电户如容量许可,可以向外转供电。(×) 12.城乡居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,5个工作日 内送电。(×) 13.非居民客户向供电企业申请用电,受电工程验收合格并办理相关手续后,7个工作日内 送电。(×) 14.供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别,分别安装用电计量装置。(√) 15.在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。(√) 16.临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装条件的,可按其用电容量、使 用时间、规定的电价计收电费。(√) 17.在公用供电设施未到达的地区,周边单位有供电能力的可以自行就近转供电。(×) 18.供电企业对已受理的高压双电源用户申请用电,最长期限不超过3个月书面通知用户。

大工业用电电费计算实例

大工业用电电费计算实例 例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kVA变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941108304560895 3月29日8273117007241885 计算该厂三月份应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦时 ②车间无功:

(1170-1083)×400/5=6960千乏时③办公楼: 724-456=268千瓦时 ④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和:26560+268+990=27818千瓦时 ②查变压器损耗表得: 有功变损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时 办公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时 车间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时 3、计算各计量点计费电量

宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时电费:280×0.582=162.96元 ③宿舍生活: 电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.565元/千瓦时电费:1033×0.565=583.65元 5、计算基本电费: 500×13=6500元

电费的计算方式

力调电费是怎么计算的: 变压器400KVA,有功电量2650度,无功电量4400度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.52,力调电费4276.09元是怎么算出来的? 变压器400KVA,有功电量16000度,无功电量9500度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.86,力调电费379.01元是怎么算出来的? 变压器560KVA,有功电量14350度,无功电量50030度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.28,力调电费19783.49元是怎么算出来的? 我最近验算了很久,没有明白,请高师指点主要就是想明白供电局的计费,变压器的基本电费是26元一KVA就是想要常规的算法得到无功计费的规律。呵呵,供电部门只知道收钱,怎么算的要局计量中心才清楚,我现在想的是套出计算方式 以第一个简单说下计算方法首先应收电费=电度电费+基本电费+利率调整电费电度电费=有功电量*电价=2650*0.5344=1416.16元基本电费=变压器容量*基本电价=400*26=10400元利率调整电费的计算方法:首先确定利率标准; 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。你的功率因数标准应该是0.9的。然后计算本月实际利率,你的功率因数是0.52。用你的实际力率和楼上那位大哥发的图里的力率表对比,0.9功率因数标准下超过0.9的,每0.9X都标明了增收电费百分之几,然后用电度电费和基本电费的和乘以这个百分比得出的就是利率调整电费。相反低于0.9,每0.9X都标明了减收电费百分之几,计算方法同上。最后电度电费+基本电费+利率调整电费就是你当月应该缴纳的总电费。你提到的代征电价是包含在0.5344/千瓦时中的,不用另外计算。还有就是拿的力率调整对比表我手头暂时没有,你可以在网上查找下。

用户电费计量计费方式

用户电费计量计费方式 一.大工业用电的概念: 变压器容量在315KVA及以上的。 二.电价的构成: 实行两部制电价,两制电价=基本电价+电度电价+功率因数调整电费。 三.电价计算方法: 1.基本电费: 基本电费采用两种方法: 1.按变压器容量计算 2.按最大需量进行计算。 我公司与供电部门确定的是按照最大需量计算,计算如下: 核准需数=受电容量×0.4=500×0.4=200KVA 实际需量=需量示数(读表)×乘率=需量示数(读表)×160

最大需量的基本电价=38RMB/KVA A.实际需量≤核准需量(200KVA) 基本电费=核准需量×最大需量的基本电价(元/千瓦) =200×38=7600RMB B.实际需量≥核准需量(200KVA) 基本电费=(2×实际需量-核准需量)×最大需量的基本电价=(2×实际需量-200)×最大需量的基本电价 2.电度电价: 有功铜损电量=抄表总电量×1%=本月示数×乘数×1% 有功铁损电量=固定值 A.照明电费=(照明本月示数×乘数+铜损电量+铁损电量)×照明电价 例:照明电费=(19.68×40+8+99)×0.829=741.13 B.动力电费= 峰电量×峰电价+平电量×平电价+谷电量×谷电价 = 峰电量×1.055+平电量×0.633+谷电量×0.291 例:动力电费=189× 1.055+274×0.633+47×0.291=199.4+173.44+13.68=386.52 峰时7:00~12:00 17:00~21:00 平时:12:00~17:00 21:00~24:00 谷时:24:00~次日7:00 3.功率因素调整电费: 用电量的计算:

基本电费计算(完整版).doc

基本电费计算 步骤/方法 一、概念 基本电费是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。属于固定成本。 二、基本电费的收取范围 受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。 三、基本电费的计收方式 基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。 四、基本电费的计收标准 1、按容量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。 2、按需量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。 五、基本电费的计算公式 基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价 受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。 六、按最大需量计收基本电费应注意的问题: 1、(发改价格〔2005〕514号《销售电价管理暂行办法》): 最大需量值由客户和电网企业共同确定,并签订合同,每月按合同确定值计收基本电费,如果客户最大需量值超过核定值的5%,则超过5%部分加倍收取。 例如:最大容量合同约定是1000kW,而实际1300kW,则容许1050kW,超出部分250kW加倍计收,则250×2=500kW,总计1550kW。 2、低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和的40%核定最大需量。 3、按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。 4、按最大需量计费的两路及以上进线用户,各路进线分别计算最大需量,累加计收基本电费。 5、原已委托转供客户计算基本电费时,应扣减被转供客户的实际用电容量(或最大需量)的基本电费。 按照《供电营业规则》第十四条规定,最大需量按下列规定折算:1照明及一班制:每月用电量180kW.h折合1kW;二班制按360kW.h折合为1kW;三班制按540kW.h折合为1kW;农业用电按270kW.h折合为1kW。