文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电厂水处理值班员(第二版)》高级技师JS

《电厂水处理值班员(第二版)》高级技师JS

《电厂水处理值班员(第二版)》高级技师JS
《电厂水处理值班员(第二版)》高级技师JS

(11-011)

《电厂水处理值班员(第二版)》高级技师

计算题

1. 在水的除盐处理中,利用工业液体烧碱再生强碱性阴树脂(Ⅰ型)。烧碱中,氢氧化钠含量30%,氯化钠含量3.5%,试核算再生剂对再生树脂的影响。氯离子对氢氧根离子的选择性系数为15。

答案:解:设再生液中再生液Cl-的质量分数为,则

则树脂的可能最大再生度为

=54.5%

答:该树脂即使用大量的工业液体烧碱进行再生,尚有54.5%的树脂仍处于氯型,再生度只有45.5%。

2. 某逆流再生H型离子交换器的进水水质组成为:[1/2 Ca2+]=1.7mmol/L,[1/2Mg2+]=0.5 mmol/L,[Na+]+[K+]=1.2mmol/L,[HCO3-]=2.3mol/L,[1/2SO42-]+[Cl-]=1.1mmol/L。若运行时选择性系数为1.5,树脂的最大再生度为99.36%,试估算出水最低Na+的泄漏量。

答案:解:根据再生后的再生度求平衡出水中的Na+的浓度分率,即

=×1/ K=×1/1.5=0.0043

交换产生的H+,其中一部分与HCO3-中和,其余游离于水中,所以水中离子总浓度为

[Na+]+[H+]=[1/2SO42-]+[Cl-]=1.1 mmol/L

因此,出水中Na+的浓度为

1.1×0.0043×23×103=109(μg/L)。

答:此交换器的出水中Na+的浓度为109μg/L。

3. 某电厂冲灰水的水质分析结果如下:[Ca2+]=180mg/L,[HCO3-]=220mg/L,pH=9.0,试计算该水中CaCO3是溶解还是析出(已知K2=

4.69×10-11,=4.8×10-9)。

答案:水中[CO32-]的含量:pH=p K2-lg[HCO3-]+lg[CO32-]

lg[CO32-]=pH-p K2+lg[HCO3-]

=9.0+lg4.69×10-11+lg220×10-3/61

=-3.77

[CO32-]=1.698×10-4(mol/L)

[Ca2+][CO32-]=[180×10-3/40][1.698×10-4]

=7.64×10-7>

故CaCO3析出。

答:该水中CaCO3析出。

4. 根据水质分析结果,推测这些阴、阳离子可以形成哪些化合物,其浓度为多少?指出该种水质的H、H T、H F、B、B G和含盐量各为多少?

水质分析结果:[Ca2+]=50mg/L,[Mg2+]=9.6mg/L,[HCO3-]=170.8mg/L,[SO42-]

=43.2mg/L,[Na+]=16.1mg/L,[Cl-]=10.65mg/L。

答案:解:含盐量=[1/2 Ca2+]+[1/2Mg2+]+[Na+]

=50/20+9.6/12.16+16.1/23=4.0(mmol/L)

或含盐量=[HCO3-]+[1/2SO42-]+[Cl-]

=170.8/61+43.2/48+10.65/35.5=4.0(mmol/L)

根据结合原则,该水中有[1/2 Ca(HCO3)2]=2.5mmol/L;[1/2 Mg(HCO3)2]=0.3mmol/L;[1/2 MgSO4]=0.5mmol/L;[1/2 Na 2 SO4]=0.4mmol/L;[NaCl]=0.3mmol/L。

H=H Ca+H Mg=2.5+0.3+0.5=3.3mmol/L;H T=2.8mmol/L;H F=H-H T=3.3-2.8=0.5mmol/L;B=2.8mmol/L;B G=0。

答:该种水质的H、H T、H F、B、B G和含盐量分别为3.3、2.8、0.5、2.8、0和4.0mmol/L。

5. 一台阳离子交换器直径为2.5m,树脂层高度为1.6m,树脂工作交换容量为80 mol/m3,运行流速为15m/h,进水中[Ca2+]=2.42 mmol/L,[Mg2+]=0.46mmol/L,[Na+]+[K+]=0.54 mmol/L,求周期制水量和实际运行时间。

答案:解:进水中阳离子总量为

G=2.42+0.46+0.54=3.42mmol/L

周期制水量Q==1836 m3

实际运行时间t==25 h

答:周期制水量和实际运行时间分别为1836m3和25h。

6. 原水分析结果为w(CO2)=11mg/L,[1/2 Ca2+]=2.0mmol/L,[1/2Mg2+]=0.9mmol/L,[HCO3-]=3.0mmol/L,混凝剂氯化铁的加药量[1/3Fe3+]=0.3mmol/L。试计算用石灰降低钙、镁碳酸盐硬度的加药量。

答案:解:由于混凝剂氯化铁与原水中HCO3-反应会使HCO3-减少,CO2增多。

加入铁盐后,原水中[HCO3-]=3.0-0.3=2.7mmol/L,[1/2 CO2]=11/22+2×0.3=1.1mmol/L

根据结合原则,[1/2 Ca(HCO3)2]=2.0mmol/L;[1/2 Mg(HCO3)2]=;[Na HCO3]=0

故石灰投加量为[1/2 CO2]+[1/2 Ca(HCO3)2]+2[1/2 Mg(HCO3)2]+α

=1.1+2.0+2×0.7+0.2=4.7 mmol/L

答:用石灰降低钙、镁碳酸盐硬度的加药量为4.7 mmol/L。

7. 某厂以化学除盐水做锅炉补给水,今测知饱和蒸汽SiO2的含量为6μg/kg,给水SiO2含量为20μg/kg,锅水SiO2含量为1200μg/L,试计算锅炉排污率。

答案:解:p=×100%

=×100%=1.19%

答:锅炉排污率为1.19%。

8. 某锅炉给水含铁一般在6μg/L左右,假定这台机组全年累计运行6000h,平均蒸发负荷为1000t/h ,给水带铁全部进入炉内,全部以氧化铁形式(Fe2O3)沉积在炉管上,且不考虑高温腐蚀和停运腐蚀,问这样运行三年后,给水带铁能在炉管上形成多少千克氧化铁垢[已知M(Fe2O3)=160,M(Fe)=56]。

答案:解:三年蒸发量Q=1000×6000×3=1.8×107(t)

沉积的氧化铁垢量W=QC(Fe)[M(Fe2O3)/ M(2Fe)]

=154.3(kg)

答:这样运行三年后,能在炉管上形成154.3kg氧化铁垢。

9. 某锅炉的水容积为90 m3,启动时炉水的硬度为2mmol/L,为维持炉水中磷酸根浓度在4mg/L,问需加纯度为95%的磷酸三钠多少?

答案:解:××(90×4+28.5×2×90)=3.4(kg)

答:需加磷酸三钠3.4kg。

10. 某锅炉的给水量为500t/h,排污量为20t/h,给水硬度为0。为维持炉水中磷酸根浓度在2mg/L,问需加纯度为95%的磷酸三钠多少?

答案:解:××(20×2+28.5×0×500)=0.17kg

答:需加磷酸三钠0.17kg。

11. 某锅炉化学清洗,清洗面积是8376m2,清洗液体积是183 m3,初始清洗液全铁3.0g/L,终止清洗液全铁12.5g/L,经测定系统中残留铁垢31.0kg,临时系统基本腐蚀量是7.0kg,从垢中测得含铁垢量1721kg,清洗时间10h,求腐蚀速率和基体减薄量是多少?

答案:解:溶液净增全铁量=183×(12.5-3.0)=1738.5(kg)

换算成Fe3O4量为

1738.5[M(Fe3O4)/M(3Fe)]=1738.5×1.38=2399(kg)

基体减薄量==60.5(g/m2)

腐蚀速率=60.5/10=6.05[g/(m2·h)]

答:腐蚀速率为6.05[g/(m2·h)] ,基体减薄量为60.5g/m2。

js验证(全)

目录: 1:js 字符串长度限制、判断字符长度、js限制输入、限制不能输入、textarea 长度限制2.:js判断汉字、判断是否汉字、只能输入汉字 3:js判断是否输入英文、只能输入英文 4:js只能输入数字,判断数字、验证数字、检测数字、判断是否为数字、只能输入数字5:只能输入英文字符和数字 6: js email验证、js 判断email 、信箱/邮箱格式验证 7:js字符过滤,屏蔽关键字 8:js密码验证、判断密码 2.1: js 不为空、为空或不是对象、判断为空、判断不为空 2.2:比较两个表单项的值是否相同 2.3:表单只能为数字和”_”, 2.4:表单项输入数值/长度限定 2.5:中文/英文/数字/邮件地址合法性判断 2.6:限定表单项不能输入的字符 2.7表单的自符控制 2.8:form文本域的通用校验函数 1. 长度限制 《script》

function test() { if(document.a.b.value.length》50) { alert(”不能超过50个字符!”); document.a.b.focus(); return false; } } 《/script》 《form name=a onsubmit=”return test()”》 《textarea name=”b” cols=”40″ wrap=”VIRTUAL” rows=”6″》《/textarea》《input type=”submit” name=”Submit” value=”check”》 《/form》 2. 只能是汉字 《input onkeyup=”value=”/oblog/value.replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,”)”》3.” 只能是英文

机械联锁操作机构

1 适用范围(户内柜体机械联锁操作机构) JS系列联锁操作机构,系户内柜体机械联锁操作机构,用于合、分操作的联锁装置。机构采用机械联锁方式控制各项操作程序,能满足开关柜的“五防”及其他多种功能的要求,适用于XGN-12等固定式开关柜的各种线路方案和结构形式,可操作各种隔离开关,接地开关和负荷开关,并能与断路器、前后柜门锁、电磁(程序)锁及辅助开关联锁联动,可实现防误保护系统;是一种较先进,合理操作简便的操作机构。 2 型号规格(括弧中字母为机构的辅助装置,不需要时不标注) 标注示例:DSX-F.C该机构表示可操作上接地、上隔离、下隔离并带一组辅助开关和一个电磁锁或程序联锁装置。

2.2 户内柜体机械联锁操作机构的主要功能 a .每台机构可操作1—3台隔离开关或接地开关 b .按程序操作上下隔离开关 c .按闭锁程序操作上下隔离开关和接地开关 d .按程序操作旁路隔离开关 e .与断路器的操动机构联锁

f.与柜门联锁和紧急解锁 g.与辅助开关联动 h.可安装电磁锁或程序锁的附加装置 i.防误操作功能 2.3当进出线需分段检修时,机构有解程功能(特殊加工) 3 结构与操作程序 户内柜体机械联锁操作机构,由底座、操作盘、面板、切换手柄、牵引杆及程序联锁板等主要零部件组成,操作盘的合分动作分别于隔离开关、接地开关及断路器的操动机构实现机械联锁,每项操作均由机械联锁控制,具备安全可靠,操作灵活和防误操作等功能。 3.1机构的切换手柄从左至右分别为检修—工作—操作三个档位,操作时水平拉出少许左旋45°为检修位,垂直(中间)为工作位,每个档位均能自行定位。 3.2分闸操作(由工作至检修) 当开关柜在工作时,即上下隔离开关及断路器处于合闸,接地开关分闸时,前后柜门已闭锁,切换手柄于“工作”挡位。 3.2.1分上下隔离开关:按程序先分断路器,切换手柄旋至“操作”位,操作手柄插入(先下隔离后上隔离)操作盘孔内向上推动少许揿下定位键向上拉至分闸位。 3.2.2挂接地:操作手柄插入接地开关操作盘孔内下压少许揿下定位键向上推至合闸位,切换手柄旋至“检修”位,打开前柜门取出(旋转)门内壁程序锁钥匙开启后柜门即可进行检修。 3.3合闸操作(由检修至工作) 当开关柜在分断时,即接地开关合闸,上下隔离开关及断路器处于分闸状态时,在检修完毕,关锁后柜门将程序锁钥匙于前门壁后,并锁前柜门,切换手柄由“检修”旋至“操作”位。 3.3.1分接地:操作手柄插入接地开关操作盘孔内向上推动少许揿下定位键向下拉至分闸位。3.3.2合隔离开关:操作手柄插入(先上隔离后下隔离,下进线柜相反)操作盘孔内下压少许揿下定位键向上推至合闸位,切换手柄旋至“工作”位,操作完毕即可合断路器。 3.4解锁操作 在机构德右边设有紧急解锁装置及标志,当需要紧急打开前柜门时,将解锁钥匙(专用)插入钥匙孔内逆时针旋转180°即可打开前柜门,取出钥匙的同时顺时针旋转180°使解锁迅即复位。 4 安装与调试 4.1户内柜体机械联锁操作机构的外形与安装尺寸见图 4.2户内柜体机械联锁操作机构的附件(与断路器联锁各厂不尽相同仅供参考)见图 4.3安装前应检查机构的型号规格是否正确,整机应完好,转动灵活,动作可靠,附配件齐全,确认后方可进行安装。 4.4户内柜体机械联锁操作机构与柜体用M12螺栓紧固,锁杆与门锁扣(附件)孔应配合正确,伸缩灵活,切换手柄于“检修”挡位时前柜门应能顺利打开,其他挡位均不能打开(紧急解锁除外)。 4.5连接开关的拉杆(用户自备)与机构的可调接套连接,通过可调接套的调整可使开关的合分位置正确(拉杆的拉力不可过大否则会影响机构的定位键和操作盘的操作力),调整后应拧紧放松螺母。 4.6当操作机构时,操作盘上的合分定位槽应能被定为销锁定,且动作灵活可靠。 4.7机构与断路器的操作机构的连接杆(附件)为可调式,当需伸长或缩短时可调节中间的接套,使其与断路器联锁可靠。

js 验证各种格式类型的正则表达式

JavaScript code:

2. 只能是汉字 3." 只能是英文
1.2 只能是汉字

js验证格式大全

javaScript验证函数大全 1、js验证radio是否选择 2. 只能是汉字 3." 只能是英文 4. 只能是数字 5. 只能是英文字符和数字 6. 验证油箱格式 7. 屏蔽关键字(这里屏蔽***和****)

8. 两次输入密码是否相同

JS表单认证大全

,javascript提交验证表单大全 目录: 1:js 字符串长度限制、判断字符长度、js限制输入、限制不能输入、textarea 长度限制2:js判断汉字、判断是否汉字、只能输入汉字 3:js判断是否输入英文、只能输入英文 4:js只能输入数字,判断数字、验证数字、检测数字、判断是否为数字、只能输入数字 5:只能输入英文字符和数字 6:js email验证、js 判断email 、信箱/邮箱格式验证 7:js字符过滤,屏蔽关键字 8:js密码验证、判断密码 : js 不为空、为空或不是对象、判断为空、判断不为空 :比较两个表单项的值是否相同 :表单只能为数字和"_", :表单项输入数值/长度限定 :中文/英文/数字/邮件地址合法性判断 :限定表单项不能输入的字符 表单的字符控制 :form文本域的通用校验函数 1. 长度限制

2. 只能是汉字 3." 只能是英文 4. 只能是数字
选择导入数据源:
注:如果点击选择按钮提示:你没有权限,应该如下修改:
1. 单击菜单工具->Internet选项->安全->受信任站点->站点->把此网站设为可信站点
2. 在自定义级别->对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行"----"启用".

机械联锁操作机构

1 适用范围(户内柜体机械联锁操作机构) JS系列联锁操作机构,系户内柜体机械联锁操作机构,用于合、分操作的联锁装置。机构采用机械联锁方式控制各项操作程序,能满足开关柜的“五防”及其她多种功能的要求,适用于XGN-12等固定式开关柜的各种线路方案与结构形式,可操作各种隔离开关,接地开关与负荷开关,并能与断路器、前后柜门锁、电磁 (程序)锁及辅助开关联锁联动,可实现防误保护系统;就是一种较先进,合理操作简便的操作机构。 2 型号规格(括弧中字母为机构的辅助装置,不需要时不标 注) 标注示例:DSX-F.C该机构表示可操作上接地、上隔离、下隔离并带一组辅助开关与一个电磁锁或程序联锁装置。 序号规格代 号 工厂 代号 操作功能及工位 简要说明或适用方案号左中右 1 S 101 上隔上隔离合、分操作01、42-57 2 X 102 下隔下隔离合、分操作 3 D 103 上接地上隔离合、分操作

4 D-1 104 下接地下接地合、分操作 5 SX 201 上隔下隔先合上隔后合下隔,先分下隔后分上隔 6 XS 202 下隔上隔与序5程序相反09-12、17-20、25-30、34-36 7 DS 203 上接地上隔闭锁合分61-67 8 SD 204 下接地上隔闭锁合分02-04、13-16 9 DX 205 上接地下隔闭锁合分 10 XD 206 下接地下隔闭锁合分 11 SS 207 上隔上隔按先后程序同时合同时分 12 SS-1 208 上隔上隔可同时分、不可同时合 13 SS-2 209 上隔上隔可同时合、不可同时分 14 PS 210 旁路上隔同序号11 15 PS-1 211 旁路上隔同序号12 16 PS-2 212 旁路上隔同序号13 17 PS-3 213 旁路上隔P在运行时可合分、S分P合可检修 18 PS-4 214 旁路上隔S分时P无论处于合分均不能操作;S合时P可操作 P无论处于合分,S均可操作 19 DSX 301 上接地上隔下隔按闭锁、程序合分05-08、21-25、31-33、37-39 20 DSD 302 上接地上隔下接地双闭锁合分 21 SXD 303 下接地上隔下隔闭锁合分 22 DXD 304 上接地下隔下接地双闭锁合分 23 DXS 305 上接地下隔上隔接地分时先合下隔离后合上隔离(下进线) 24 PSX 306 旁路上隔下隔旁路与主回路可同时分不可同时合 25 PSX-1 307 旁路上隔下隔旁路与主回路可同时合不可同时分 26 PSX-2 308 旁路上隔下隔旁路与主回路可同时合同时分 27 PSX-3 309 旁路上隔下隔主回路分时旁路可合分,SX分P合可检修 28 PSX-4 310 旁路上隔下隔与序号18相同 29 SSX 311 上隔上隔下隔50/29,52/29,29/53,46/30 2、2 户内柜体机械联锁操作机构的主要功能 a.每台机构可操作1—3台隔离开关或接地开关 b.按程序操作上下隔离开关 c.按闭锁程序操作上下隔离开关与接地开关 d.按程序操作旁路隔离开关

JS表单验证

当前位置: 无忧学院-5uxy > JavaScript > 文章正文网站导航留言墙友情链接js验证表单大全-js表单验证-js验证数字-js验证电话号码-js验证邮箱-js验证邮编-js验证日期时间: 2010/08/12 / 分类: JavaScript / 热度:788°/ 0个脚丫发表评论js验证表单大全-js表单验证-js验证数字-js验证电话号码-js验证邮箱-js验证邮编-js验证日期-js验证表单大全,用JS 控制表单提交-javascript提交表单 (1) js验证表单特辑(2) js验证表单大全,用JS控制表单提交,javascript提交表单: 1.js字符串长度限制、js判断字符长度、js限制输入、限制不能输入、textarea 长度限制 2.:js判断汉字、判断是否汉字、只能输入汉字 3:js判断是否输入英文、js只能输入英文 4:js只能输入数字,判断数字、js验证数字、js检测数字、判断是否为数字、只能输入数字5:js只能输入英文字符和数字 6:js email验证、js判断email 、js验证信箱/邮箱格式验证、js验证email 7:js字符过滤,屏蔽关键字 8:js密码验证、判断密码 9: js 不为空、为空或不是对象、判断为空、判断不为空 10:js比较两个表单项的值是否相同 11:js表单只能为数字和”_”, 12:js表单项输入数值/长度限定 13:中文/英文/数字/邮件地址合法性判断 14:限定表单项不能输入的字符 15表单的自符控制 16:form文本域的通用校验函数 17:js验证日期、js效验日期、js验证时间、js判断日期、js判断时间 17.5js判断输入的邮编(只能为六位)是否正确

机械联锁操作机构教学文案

机械联锁操作机构

1适用范围(户内柜体机械联锁操作机构) JS系列联锁操作机构,系户内柜体机械联锁操作机构,用于合、分操作的联锁装置。机 构采用机械联锁方式控制各项操作程序,能满足开关柜的“五防”及其他多种功能的要求,适用于XGN-12等固定式开关柜的各种线路方案和结构形式,可操作各种隔离开关,接地开关和负荷开关,并能与断路器、前后柜门锁、电磁(程序)锁及辅助开关联锁联动,可实现防误保护系统;是一种较先进,合理操作简便的操作机构。 2型号规格(括弧中字母为机构的辅助装置,不需要时不标注) TS O □ □ —(F)—CO -T T T 丁匸带电眩或程序锁装 萱◎育z组装萱 __________ 带辅朋开关装苴F2 两2组黑苴 _________________ 天表HE "F隔离* D表 示下接地 -------------------------------- 5表示上隔离 D表示上捲地;P表 ------------------------ 示旁路隔离{旁路的 有关方器见规格表) ---------------------------- 联*贡操作机构 标注示例:DSX-F C该机构表示可操作上接地、上隔离、下隔离并带一组辅助开关和一个电磁锁或程序联锁装置。 2.1户内柜体机械联锁操作机构的主要型号规格表

4D-1104下接地下接地合、分操作 5SX201上隔卜隔 先合上隔后合下隔,先分下隔后分上隔 6XS202卜隔上隔与序5程序相反09-12、17-20、25-30、34-36 7DS203上接地上隔闭锁合分61-67 8SD204下接地上隔闭锁合分02-04、13-16 9DX205上接地卜隔闭锁合分 10XD206下接地下隔闭锁合分 11SS207上隔上隔按先后程序同时合同时分 12SS-1208上隔上隔可同时分、不可同时合 13SS-2209上隔上隔可同时合、不可同时分 14PS210旁路上隔同序号11 15PS-1211旁路上隔同序号12 16PS-2212旁路上隔同序号13 17PS-3213旁路上隔P在运行时可合分、S分P合可检修 18PS-4214旁路上隔S分时P无论处于合分均不能操作;S 合时P可操作 P无论处于合分,S均可操作 19DSX301上接地上隔卜隔按闭锁、程序合分05-08、21-25、31-33、37-39 20DSD302上接地上隔下接地双闭锁合分21SXD303下接地上隔卜隔闭锁合分22DXD304上接地卜隔下接地双闭锁合分 23DXS305上接地卜隔上隔接地分时先合下隔离后合上隔离(下进线) 24PSX306旁路上隔卜隔旁路与主回路可同时分不可同时合 25PSX-1307旁路上隔下隔旁路与主回路可同时合不可同时分 26PSX-2308旁路上隔卜隔旁路与主回路可同时合同时分 27PSX-3309旁路上隔卜隔主回路分时旁路可合分,SX分P合可 检修 28PSX-4310旁路上隔:卜隔与序号18相同 29SSX311上隔上隔j[卜隔50/29,52/29,29/53,46/30 2.2户内柜体机械联锁操作机构的主要功能 a. 每台机构可操作1 —3台隔离开关或接地开关