文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV断路器高压试验作业指导书

220KV断路器高压试验作业指导书

220KV断路器高压试验作业指导书
220KV断路器高压试验作业指导书

红牧风电场一期220KV断路器高压试验

作业指导书

(试行)

二○○九年十二月

目录

1 目的范围: (3)

2 引用标准: (3)

3 术语: (3)

4 职责: (3)

5 工作程序: (4)

5.1 工作人员配备与技能: (4)

5.2 使用设备仪器仪表: (4)

5.3 消耗性材料: (5)

5.4 工作流程: (5)

5.5 工作项目及工作要求: (5)

5.6 由班组C级质检员进行验收。 (9)

5.7 由班组申请,电气分公司B级质检员进行验收填写B级验收合格证。

(10)

5.8 通知配电班试验完毕,可以进行下一步工作。 (10)

6 相关支持性文件文件: (10)

7 质量记录: (10)

220KV断路器

高压试验作业指导书

1 目的范围:

规范作业,明确责任,本作业指导书适用于检修,该设备不同机组的检修,按本作业指导书的内容进行。220KV开关大修高压试验。

2 引用标准:

华北电力集团公司2000年2月1日颁布《电力设备交接和预防性试验规程》电力部颁发DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》。

3 术语:

无专业术语。

4 职责:

4.1工作负责人按工作规程组织工作,在作业书的□内打√以确认工作进行接口工作联系,填写质量记录。

4.2 工作成员按安全工作规程和本作业指导书进行工作。

4.3本作业指导书如有问题,所有人员应及时反馈,按文件和资料控制程序进行修改。

5 工作程序:

5.1 工作人员配备与技能:

5.1.1 工作负责人1名:具备3年以上220KV开关大修高压试验经验。

5.1.2 专责试验工1名:具备2年以上220KV开关大修高压试验经验。

5.1.3 试验工2名:具备电气试验知识。

5.2 使用设备仪器仪表:

5.2.1 直流双臂电桥QJ-44一台及直阻测量线一套。

5.2.2 EGSIII-60/2直流高压发生器一套。

5.2.3 JDC-1兆欧表一块。

5.2.4 100KV试验变一台。

5.2.5 5KV A调压器一台。

5.2.6 电压表一块。

5.2.7 秒表一块。

5.2.8 计算器一个。

5.2.9 M-2000交流电桥一套。

5.2.10 绝缘绳一卷。

5.2.11 绝缘杆2根。

5.2.12 温度计一根。

5.2.13 电源线盘一个。

5.2.14 油试验器一套。

5.2.15 油瓶一个。

5.2.16 烘干箱一台。

5.2.17 遮拦一套。

5.2.18 地线、屏蔽线、双股花线若干。

5.3 消耗性材料:

5.3.1 砂纸2张。

5.3.2 1.5伏甲电池一个,1.5伏5号电池12节。

5.3.3 棉纱一卷,洗涤灵一瓶。

5.4 工作流程:

5.5 工作项目及工作要求:

5.5.1工作前准备:

5.5.1.1 工作前由工作负责人组织学习试验规程和本指导书。

是□

5.5.1.2 工作负责人及成员查看历史试验报告。是□

5.5.2 安全、组织、技术措施:

5.5.2.1 全部试验工作由高压班负责,变配电班配合。是□

5.5.2.2 试验所需试验人员不少于四人。是□

5.5.2.3 进入工作现场时,试验负责人必须交代试验现场安全事项,在现场试验准备工作完毕后,对所有参试人员必须有明确的责任分工。是□

5.5.2.4 各参试人员必须按其分工认真履行自己的职责,不得从事其它的工作。是□

5.5.2.5参试人员的责任分工不可随意发生变动,如需变动必须征得工作负责人的许可。是□

5.5.2.6 各级领导及班长技术员如需抽调参试人员时,必须征得工作负责人的同意,当现场情况不允许减少人员时,工作负责人可拒绝抽调参试人员。是□

5.5.2.7 试验现场应装设围栏对外悬挂“止步、高压危险”并派人看护。是□

5.5.2.8 试验前应通知检修班组及无关人员撤离被试设备,确实验明被试设备上无人工作。是□

5.5.2.9 测量接触电阻时,开关上接线人员应系安全带。是□

5.5.2.10 确认试验用临时接地线已良好接至地网。是□

5.5.2.11 试验开始前,必须认真检查试验接线、表计倍率调压器零位,

并已核算变比及试验数值均正确无误。是□

5.5.2.12 全体试验人员应精神集中,不得与他人闲谈,操作人应穿绝缘鞋。是□

5.5.2.13 加压前应得到工作负责人的许可,试验过程中应呼唱。

是□

5.5.2.14实验每告一段落或实验结束时,被试设备须放电,接地。是□

5.5.2.15 试验时应注意试验数据变化趋势,对测试结果还应进行横向比较,以便确任其准确性。出现异常情况应立即停止试验。是□

5.5.2.16 试验结果出现很大偏差时,应首先对试验方法,试验接线进行自查,对试验数据应认真分析,特别是出现疑问时,必须历史地,全面地进行分析比较,综合判断,以便得出正确的结果。是□

5.5.3 并联电容器测量:

工作负责人:

实验人:

日期:

5.5.3.1 极间绝缘电阻用2500V兆欧表测量。是□

5.5.3.2 极间绝缘电阻一般不应低于5000MΩ是□

5.5.3.3电容值偏差应在额定值的±5%范围内。是□

5.5.3.4 10KV电压下的tgδ值的±不大于下列数值。

油纸绝缘0.005膜纸复合绝缘0.0015。是□

5.5.3.5漏油应停止使用。是□

5.5.4 短路器提升杆的交流耐压。

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.4.1试验电压为356KV。是□

5.5.4.2耐压分段进行,分段数不应超过6段。是□

5.5.4.3每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得值的1.2倍,加压时间5min。是□

5.5.5 断路器本体油试验:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.5.1按照GB507和DL424.9方法进行试验。是□

5.5.5.2标准≥40KV。是□

5.5.6 导电回路电阻测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.

6.1 测量数值应符合制造厂规定。是□

5.5.

6.2测量时接触面应用沙纸打磨干净。是□

5.5.7绝缘电阻测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.7.1测量时使用2500V兆欧表。是□

5.5.7.2整体绝缘电阻自行规定。是□

5.5.7.3断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于6000MΩ。是□

5.5.8 泄漏电流测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.8.1 每一元件的试验电压为40KV。是□

5.5.8.2 泄漏电流不大于10UA。是□

5.5.8.3 泄漏电流大于5UA时应引起注意。是□

5.6 由班组C级质检员进行验收。

填写C级验收合格证。

5.7 由班组申请,电气分公司B级质检员进行验收填写B级验收合格证。

5.8 通知配电班试验完毕,可以进行下一步工作。

6 相关支持性文件文件:

6.1 《电业安全规程》。

6.2 《中华人民共和国工人技术员等级标准》。

6.3 《检修技术记录》。

6.4 《检修工作日志》。

7 质量记录:

7.1试验报告:(见附页)。

高压开关柜检修及试验项目

高压开关柜检修及试验项目 一,组成 高压开关柜由:柜体、母线、分支母线、小母线、套管、端子板、综保仪表、静触头、真空断路器、电流互感器、接地刀、过电压保护器、传感器、带电显示器组成。 二、检修项目 1真空断路器 1)测量绝缘电阻 用2500V摇表分别测量A--B、C及地 B--A、C及地 C--A、B及地1分钟时绝缘电阻值并记录。 2)交流耐压试验 手动合上断路器,将交流耐压设备与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。分开断路器,将断路器上口A、B、C短接并与交流耐压设备相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为断口合格。 3)测量每相导电部分的回路电阻 手动合上断路器,用双臂电桥或回路电阻测试仪分别测量A、B、C三相导电部分的回路电阻三次取平均值并记录。 4)测量主触头分合闸时间、同期性、合闸时触头弹跳时间 在额定电压下用毫秒计分别测量断路器分合闸时间。 5)操纵机构试验(手、自动分别分合断路器三次,观察是否动作可靠,指示正确。) 2综合保护器 1)传动试验 在综合保护器上分合断路器,观察是否动作可靠,指示正确。 2测量及保护试验 根据电流互感器变比,在一次侧分段加入标准电流值,然后分段返回观察综保测量显示是否准确并记录及计算误差。 分别设定保护定值及时间,合上断路器,分相加入整定电流值,观察断路器是否可靠动作,并用毫秒计分别测量断路器分闸时间。 3电流互感器电压互感器、变压器 1)绝缘电阻 用2500V摇表测量变压器一次侧绝缘电阻,将二次侧短接并接地,记录R60/R15值。

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

SF6断路器安装作业指导书

SF6断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 二○一三年五月

SF6断路器安装作业指导书 一、施工工艺流程图: 二、各工序施工方法及要求 1.1施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉断路器有关资料经及产品安装使

用说明所书,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立断路器安装小组,每一小组由8人组成,技术员、质检员、施工负责人各1名,熟练技工3人,辅助工2人。 (4)施工现场清理及布置:清理施工现场杂物,平整好施工车辆施工及设备组装场地。 2.基础复核 用经纬仪、钢尺复测断路器基础中心距离及高程是否与设计一致,并填写技术复核记录表。由质检员对基础质量进行检查,质量合格方可进行下道工序施工。基础质量标准:

(1)基础中性线及高度的误差不大于10mm。 (2)预埋孔或预埋铁板中性线的误差不不大于10mm。 (3)预埋螺栓中性线误差不不大于10mm。 3.开箱检查 在厂方、业主、监理及施工单位四方人员同时在场时,对设备进行开箱检查,主要检查如下项目: (1)、首先清点包装件数与到货清单是否相符,产品包装是否完整无损,断路器零部件应齐全完好; (2)、灭弧室或罐体和绝缘支柱内预充的SF6等气体的压力值和SF6气体的含水量应符合产品技术要求; (3)、技术资料、图纸以及专用工具是否齐全; (4)、填写设备开箱检查记录表格,并按出厂标志和编号将革命部件分别摆放在同相安装部件附近,决不允许调换各相部件。开箱记录表格附后。4、支柱(座)安装 对拼装式支架,用专用吊具吊起支柱,使其处于水平位置,先装上两条支腿,再将支柱平放于方木上,安装第三条支腿,并装好支腿上的连接板。对整体式支座,则直接吊装。用吊车将支柱(座)吊装于断路器基础螺栓上,并依次拧紧支腿、连接板和地角螺栓,用支腿下加垫片支平支角。支柱(座)安装的质量控制标准如下: (1)、支柱(座)与基础的垫片不宜超过3片,总厚度不应大于10mm。 (2)、同相各支柱瓷套的法兰面宜在同一平面上。 (3)、各支柱中性线间距离的误差不应大于5mm,相间中性距离的误差不应大于5mm。 5、把均压电容器安装在灭弧瓷套的法兰上。 6、吊装灭弧室、安装密度继电器 (1)、用专用吊具吊起灭弧室三联箱,拆开三联箱两侧的盖板、取出过滤器,放入烘箱中。

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

断路器试验作业指导书

1 编写的目的及使用范围 1.1 目的: 为了便于更好地维护好断路器,保证断路器处在良好状态下运行,规范检修试验标准,编写本作业性指导书。 1.2 适用范围: 电业局所属变电站,投运断路器设备。 1.3 对工作人员的要求: 为了保证检修试验质量,做到标准化,规范化,必须按照本作业性指导书有条款进行。 1.4 引用标准: 本作业性指导书涉及到的标准很多,大致可以分为两种,一种是所涉及设备的基本标 准,一种是有关试验的标准。为精练起见,择主要标准列入。 1.4.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150--91 国家技术监督局中华人民共和国建设部。 1.4.2《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596—1996 中华人民共和国电力行业 1.4.3 各个厂家出厂试验报告。因断路器的型号不同,断路器的导电回路电阻值以制造厂 规定为标准。 1.4.4《电气装置工程施工及验收规范》工程建设标准规范 2.断路器试验所需工器具 2.1 断路器作业性指导书(Q/308-707。23-2001) 1本 2.2 电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996) 1本 2.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 1本、 2.4 2500伏摇表试仪(ZG—114)1台 2.5交流介损测试仪(AI-6000 ) 1台 2.6导电回路电阻测试仪(5501) 1台 2.7交流耐压装置(YGZ-100) 1套 1

2.8温.湿度计 1个 2.9具有保护装置的试验电源 1个 3.断路器试验作业流程图(附表一) 4.测量断路器的绝缘电阻 4.1使用2500V兆欧表(电动或手摇)均可,测量断路器的分.合闸绝缘电阻。标准按 规程执行。(DL/T 596-1996).(GB 50150-91) 4.2 MD兆欧表操作规定 4.2.1 MD兆欧表的使用操作 4.2.1.1 断开被试设备电源,并使设备短路接地充分放电,对电容较大的设备放电时间不 少于2分钟。 4.2.1.2 仪器检查:将兆欧表放置平稳,将零线接地,旋转开启按钮启动兆欧表,使表针 向无限大。然后,将火线接地,检查表针是否指零,检查无误后,开始正常工作。 4.2.1.3开始测试时,先启动兆欧表,然后将火线接于被试设备上进行测量。测量完毕后, 应先将火线离开被试品,然后关闭按纽开关。 4.2.1.4测量时间一般为一分钟,待指针稳定后,读取数值。 4.2.1.5吸收比指60秒与15秒时绝缘电阻比值。 4.2.1.6极化指数指10分钟与1分钟时绝缘电阻比值。 4.3注意事项 4.3.1使用条件,环境温度0--40度,相对湿度不超过85%。 4.3.2 电压的选择(如表) 4.3.3 在进行测量前后,对被测物一定要进行充分放电,以保证人身及仪表的安全。 4.3.4 测量时,地线与火线应分离开。 4.3.5 遇有被试设备表面潮湿时,应加屏蔽。 4.3.6 在测量大容量设备绝缘电阻时,为防止设备反充电,应先将兆欧的火线离开被试 2

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

最新10kV高压柜技术参数及要求

10k V高压柜技术参数 及要求

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 矿长: 总工: 主管矿长: 审核: 编制:黄延海 华亭煤业集团核桃峪煤矿 2011年11月22日

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 一、设备型号及购置数量 1、设备型号:KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜 2、购置数量:39台 二、执行标准 合同设备应至少符合不限于以下现行版的国家及行业标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术条件 如国该标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。 三、设备的运行环境条件 1、安装地点:户内 2、海拔高度:约1300m 3、环境温度:最高+40℃最低-23℃ 4、湿度: 80%

5、地震烈度: 6度 6、污秽等级:Ⅱ级 四、技术参数及要求 1、类型及数量 高压柜选用KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜,共39台。

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目的 制定本指导书的目的是规范断路器耐压试验的操作流程,保证试验过程的设备、人身安全及试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器的交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压和变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况和试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 47 4.4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6. 试验准备 6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次的DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6.4 试验设备选型 6.4.1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大的被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。 6.4.2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压和电流。根据被试品的试验电压选用合适的试验变压器,电流则按照下式计算: x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出的电流,mA ;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量, F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA ):

断路器安装标准化作业指导书

作业指导书 工程名称:***kV变电站工程 编号:B-DQ-03 作业项目名称: kV断路器安装 编制单位:*****公司*****项目部 批准:项目技术负责人日期: 审核:项目质检员及安全员日期: 编写:班组技术员日期:出版日期:版次:

目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况及主要工程量 (2) 4.作业流程图 (2) 5.施工准备及作业条件 (3) 6.作业方法和工艺质量标准 (5) 7.工序交接及成品保护 (7) 8.危险点分析及安全控制措施 (7) 9. 文明施工及环境保护 (8) 10.强制性条文及质量通病防治技术措施 (8) 11.质量验收签证、记录项目 (8)

1.适用范围 本作业指导书适用于****kV变电站***kV支柱式SF6断路器安装安装工作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-2010) 2.2《电气装置安装工程质量检验及验评规范DL/T 5161.1~5161.17-2002》 2.3《江苏电网工程工艺设计标准(2010年4月)》 2.4********厂家安装说明书 2.5《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 2.6《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(基建质量[2010]100号) 2.7国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 (Q/GDW 248-2008) 2.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》(国家电网基建安[2005]50号) 2.9江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程》(Q/GDW-10-J206-2010) 3.工程概况及主要工程量 3.1工程概况 XXX变电所工程由XXX设计院设计,其中 kV配电装置采用XXX布置,本期出线X回,分别为X、X,采用XXX公司生产的X型SF6断路器; kV配电装置采用XX布置,本期出线X 回,分别为X 回,采用X公司生产的X型SF6断路器。 3.2工程量 序号安装项目型号数量备注 1 kV主变进线间隔/ 2 kV出线间隔 3 kV母联间隔 。。。。 4.作业流程图 不同电压等级、型号的SF6断路器施工流程存在差异。具体型号的断路器的安装流程应严格按照产品技术要求实施。 常见的施工流程如下图:

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压配电柜柜技术要求

平煤杭萧 KYN28A-12 型 10kV 铠装移开式金属 封闭开关设备技术要求 一、总则 1、 本技术规格书的使用范围仅限于平煤杭萧 10kV 配电工程10kV 金 属铠装封闭型移开式中置柜。包括运行条件、 10kV 金属铠装封闭型 移开式中置柜技术条件等。 2、 生产厂家应具备相应产品的型试试验合格证,产品鉴定证书,型 号使用证书,具有合法的生产许可资格。 二、技术标准和规范 1、合同设备应适用以下最新版的国家标准: 高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术 高压电力设备外绝缘污秽等级 高压开关设备通用技术条件 交流高压断路器 交流高压隔离开关和接地开关 电压互感器 电流互感器 交流无间隙金属氧化物避雷器 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 GB7354 DL/T404 DL/T593 高压试验技术 局部放电测量 户内交流高压开关柜订货技术条件 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35 千伏户内高压真空断路器订货技术条 件 如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准 2、应提供的资料 2.1 产品型号使用证书 2.2 技术数据表和有关技术资料 2.3 型式试验报告 2.4 同类设备的成功供货记录 (具有设备简要参数、 安装地点名称、 投运时间、运行情况的记录) 。 2.5 其他技术文件资料 GB311.1 GB311.2-311.6 GB5582 GB11022 GB1984 GB1985 GB1207 GB1208 GB11032 GB8287

3、备品备件应提供随设备配备的备品备件。 4、技术文件(以满足施工图设计及施工需要)。 4.1 外形尺寸图及有关说明 4.1.1 图中应标明组装后高压开关柜的外形尺寸,设备的重心位 置与总重量、固有频率。 4.1.2 高压开关柜底座和基础螺栓的位置和尺寸。 4.1.3 运输尺寸、重量和重心。高压开关柜的机械强度计算书,应 包括本技术规范书所规定的地震条件。二次回路接线、配线图 4.2 交直流控制、保护、信号及加热回路的所有部件均应有识别符 号、编号并注明详细规格。 标明开关柜内所有端子排。 4.3 铭牌图:内容按标准要求 4.4 说明书及试验报告 4.4.1 说明书包括下列资料齐全和详细的安装资料额定值和特性资 料维护和检验要求工作条件 4.4.2 试验报告包括下列资料型式试验和例行试验报告其它适用的 资料和说明 三、设备名称及数量 1、具体设备数量以附图(高压10KV—次系统图)为准。 2、制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关的 支柱绝缘子、金具、柜间母线桥架。对于无资质生产大容量柜的厂家,需要从其他厂家配套大容量柜的,应提供与配套厂家大容量柜相连的过渡母排及装置,以确保系统的完整性。 3、制造商应提供从端子排去综自单元的编号连接线,并由开关柜生 产厂家负责安装综自单元。 4、断路器要求配置两台延伸轨道运输车。 四、技术要求 1 、使用环境条件安装地点:户内 海拔高度:100m以下 环境温度:年平均气温25.5 C。极端最高气42.3 C,最低气温-15.5 °C 相对湿度:最热月为78% 抗震能力:8 级地震裂度污秽等级: 皿级

断路器试验指导书

高压断路器电气试验作业指导书 1、作业方法、要求及质量标准 1.1、绝缘电阻测量 1)根据相关规程要求,采用相应档位测量断路器的分闸断口、合闸整体及绝缘拉杆的绝缘电阻,测量时正确连接导线,注意操作顺序以防烧坏绝缘电阻测试仪。测量出来的绝缘电阻应和出厂值作比较,应无明显变化。 2)对于断路器的二次回路试验,采用1000V或者500V的兆欧表测量二次回路对地绝缘电阻的绝缘电阻。将兆欧表的L端接入被测绝缘的考核端,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于2兆欧。测量时断开二次回路的接地线,短接所有二次回路,无法短接的可以采用单独测量,或点接触测量。 3)对断路器的分合闸线圈,应测量其单独的绝缘电阻,断开二次接线,采用1000V或者500V的兆欧表测量,将兆欧表的L端接入线圈,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于10兆欧。 4.1.3、测量注意事项 1)测量绝缘电阻时,必须等到指针稳定后才可读数,一般来说,读取一分钟时的指针示数是较为科学的。 2)停止测量时,应先断开测试线,然后停止驱动兆欧表,这样可以避免试品感应电压的反冲击损坏仪表。 3)当测量环境湿度较大或者表面泄漏电流较大时,可以采用屏蔽法,用铁丝将试品的绝缘伞裙紧紧一道至三道,然后引至兆欧表的G端子。同时可以用干燥的棉布擦拭试品的表面,保持干燥清洁,减少表面泄漏。

4)二次回路绝缘电阻测试时,应尽量观察兆欧表的指针偏转情况,避免在发生 击穿及闪络现象时扩大击穿面。 5)由于断路器构造的原因,无法测量其绝缘拉杆绝缘电阻的情况下,可通过测 量其动触头对地的绝缘电阻来旁证其绝缘的可靠性。 6)测试完毕后,应采用放电棒将测试带电部位充分放电,以保证下步测试的正 确性及后期工作的安全性。 4.2高压断路器的泄露电流测量 此项试验主要适用于40.5kV及以上少油断路器,主要考察油绝缘的劣化及内 部受潮情况,对过其他型式的高压断路器不做要求。 1)对于40.5kV及以上少油断路器,测量其分闸状态下的泄露电流,出线为接 地端,电压加在中间三角箱处,测量方式如下图: 图1: 4.2.3、注意事项 1)若电流超标时,应对其每部件分解试验,检查绝缘是否合格,以确定缺陷部位。2)泄露电流的测量对湿度的要求较大,从精确的角度上来说,一般湿度要求在

断路器安装作业指导书BDDQ-03

广州发展连州星子200MW农业光伏项目工程断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 河南四建工程有限公司 2019年10月08日

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 4. 作业准备 (2) 5.作业方法 (3) 6.安健环控制措施 (8) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 适用范围 本作业指导书适用于110kV~500kV电压等级,频率为50Hz的支柱式和SF6断路器安装作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1作业(工序)流程图 图3-1 作业流程图 4. 作业准备 4.1 人员配备

4.2 工器具及仪器仪表配置 5.作业方法 5.1施工准备 5.1.1 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交 底,交底要有针对性; 5.1.2 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人; 5.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 5.1.4 施工材料准备:螺栓等。 5.2 预埋螺栓安装 把水泥基础预留孔清理干净,按图纸及支架尺寸划好中心线,然后用钢板做一个架子用于固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于7天。 5.3 支架或底座安装 5.3.1 将分相断路器支架分别安装在预埋螺栓上,用水平仪通过调节地脚螺栓上的螺母使支架处 于水平,底部螺栓全部拧紧,以待本体吊装。 5.3.2 将分相断路器机构箱按A、B、C相依次吊装在预埋基础上,用经纬仪校验后紧固地脚螺 栓(部分分相断路器液压机构箱直接立于土建基础上)。 5.3.3 三相联动断路器采用三极共用两个支架、一个横梁、一个操动机构,因此开关本体安装前 必须先安装支架、横梁,并用螺栓、螺母和平垫紧固,然后测量调节,通过调节地脚螺栓 上的螺母使横梁在横向和纵向都处于水平,紧固螺母并锁固。 5.4 开关本体吊装 5.4.1将分相断路器吊起,(如图5-1),用两条等长的强度足够的尼龙绳对称地捆在灭弧室瓷套 上部、上法兰下边,尼龙绳另一端挂在吊钩上,以法兰焊接(1)为支点用吊车将本体缓 慢吊起,待本体直立后吊离包装箱,吊装时本体底部离地约1米的距离,由2人牵引扶持, 平稳的固定在支架上,调整断路器的垂直度,然后同时固定支架螺栓。

高压开关柜作业指导书(实操分享)

高压开关柜安装作业指导书 二○一○年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查 (5) 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。2. 编写依据 序号标准及规范名称颁发机构 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 中华人民共和国建设部 2 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004 中国南方电网公司 3 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG 10017.2-2007 中国南方电网公司 4 《变电站安健环设施标准》 Q/CSG10001-2004 中国南方电网公司 5 《南方电网工程施工工艺控制规范》 Q/CSG11105.2-2008 中国南方电网公司 6 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》中国南方电网公司 7 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL5009.3-1997 中华人民共和国电力工业部 8 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408-91 中华人民共和国能源部 9 施工图纸XX电力设计院 10 高压柜厂家安装说明书及技术资料各厂家

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目得 制定本指导书得目得就是规范断路器耐压试验得操作流程,保证试验过程得设备、人身安全及试验结果得准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器得交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压与变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况与试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 474、4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次得DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂与变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6、4、1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大得被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。6、4、2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压与电流。根据被试品得试验电压选用合适得试验变压器,电流则按照下式计算:x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出得电流,mA;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量,F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA): 23 10x P C U ω=?- 试验时,按P 值选择变压器容量。 6、4、3 串联谐振耐压装置作为试验设备时: 当回路处于谐振状态时,频率f 、电感L 及被试品电容x C 满足下式: f =

高压断路器实验

国网武汉高压研究院 张蓬鹤 2008-06-10高压断路器试验 主要内容 一、高压断路器概述 二、断路器试验综述 三、机械特性试验 ? 高压断路器的作用 ? 高压断路器的主要要求 ?高压断路器的分类 ?高压断路器的基本结构 ?断路器的术语 ?相应的断路器标准 一、

高 压 断 路 器 概 述 高压断路器是电力系统中最重要的控制和 保护设备。 ?在正常运行时,根据电网的需要,接通或断开电路的空载电流和负载电流,起控制作用; ?当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速、自动地切断故障电流,保障电网无故障部分的安全运行,以减少 停电范围,起保护作用; 1、 高 压 断 路 器 的

作 用 n 绝缘部分能长期承受最大工作电压,还能承受过电压; n 长期通过额定电流, 各部分温度不超过允许值 ; n 断路器的跳闸时间要短 , 灭弧速度要快 ; n 能够满足快速重合闸 ; n 在通过短路电流时, 有足够的动稳定性和热稳定性 ; 2、高压断路器的主要要求 ?油断路器; ?压缩空气断路器 (高速气流 ; ?SF6断路器; ?磁吹断路器(电弧吹入狭缝 ; ?真空断路器; ?固体产气断路器 (聚氯乙烯 ; 3、 高 压 断 路 器 的 分 类 4、高 压断路器的基本结构 n 由基座、绝缘支柱、开断元件及操作结构组成

。 5、断 路器的术语 n 特性参量术语 ; n 操作术语 ; 特性参量术语(铭牌 &额定电压 :在规定的使用和性能条件下能连续运行的最高电压, 并以它确定高压开关设备的有关试验条件; &额定电流 :在规定的使用和性能条件下能连续运行的最高电压, 高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值 ; &额定开断电流 :在规定的使用和性能条件下 ,断路器能保证正常开断的最大断路电流; &额定开断容量:指断路器在额定电压下的开断电流与额定电压的乘积在乘以线路系数 ; &额定峰值耐受电流 (额定热稳定电流 :在规定的使用和性能条件下 ,开关在闭合位置所能耐受的额定短路耐受电流第一个大半波的峰值电流;

6KV开关柜技术规格书

井下1150米2#中央配电站电气设备技术改造项目矿用一般型高压开关柜技术规范书 主管厂长:审核: 项目负责人:编制:

目录 1总则 (1) 2 引用标准 (1) 3 供货范围 (2) 4高压柜技术要求 (3) 5 固封式真空断路器及操动机构的技术要求 (6) 6 技术服务 (7) 7买方工作 (8) 8 工作安排 (8) 9备品备件及专用工具 (8) 10质量保证和试验 (9) 11 包装、运输和储存 (10) 12 其它 (11) 13附图 (11)

1总则 1.1 本技术规范书仅适用于**集团公司《井下1150米2#中央配电站电气设备技术改造》项目井下2#配电变电所6kV 交流高压开关柜,本规范书提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和相关工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”的章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 工程概况:本次项目为技术改造项目,对井下1150m中段平面2#配电站升级改造,满足对6kv配电系统供电可靠性和自动化的需要。共设20台高压开关柜,6KV电源侧为双回路进线,高压侧为单母线分段接线方式,设置高压母线联络。 1.6 本次高压产品在非煤矿山井下使用,因此设备制造厂必须具备“国家矿用产品安全标志认证”资质,且具有良好的矿用高压开关柜销售业绩。 2 引用标准 (1)GB12173《矿用一般型电气设备》; (2)GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设备》; (3)GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》; (4)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》; (5)GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》;

SF6断路器试验作业指导书

SF6断路器电气试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于我厂500kV SF6断路器的交接或预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《重庆市电力公司电气设备试验规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台8绝缘板1块 2工频升压设备1套9温湿度计1个 3兆欧表(2500V)1只10小线箱(各种小线夹及短线1个 4机械特性测试仪1只11常用工具1套 5电源盘及刀闸板1套12常用仪表(电压表、万用 表) 1套 6操作杆2副13前次试验报告1本 7介损测试仪1台14高压直流发生器1台 2.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台7温湿度计1个 2兆欧表(2500V)1只8小线箱(各种小线夹及短线1个 3电源盘及刀闸板1套9常用工具1套 4操作杆2副10常用仪表(电压表、万用 表) 1套 5介损测试仪1台11前次试验报告1本6绝缘板1块高压直流发生器1台 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量开关的绝缘电阻,目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。 1.2该项目适用范围 我厂500kV SF6断路器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 2500V兆欧表 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。 温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断

相关文档