文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆敷设技术交底书3

电缆敷设技术交底书3

工程项目部

施工技术交底书

编号: XX-XX-XX

工程名称工程项目部项目名称电缆敷设

工作范围及工程量:

本工程共计敷设电缆:110KV高压动力电缆约 KM、6KV高压动力电缆约 KM、低压动力电缆(截面50~185)约 KM、控制电缆约 KM。

施工方案、操作程序及方法:

1.电缆敷设准备工作

1.1对照电缆清册及安装接线图,认真核对电缆型号规格,确保准确无误。

1.2熟悉电缆敷设缆道流程图,确保电缆走向与设计一致。

1.3高压电缆每盘的长度都作了具体要求,每盘都特指某根,因此在敷设前应仔细核对,确保不错放,以免造成有的太长有的长度不够。

1.4电缆敷设前应按下列要求进行检查:

1.4.1 电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整,隧道内照明通风完好。

1.4.2 电缆型号、电压规格应符合设计,电缆外观无损伤,绝缘良好。

1.4.3 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

1.4.4 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

1.4.5 在带电区域敷设电缆,应有安全措施。

2 电缆敷设

2.1 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输,平放贮存。

2.2 运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧,滚时必须顺着电缆的缠紧方向。

2.3电缆及其附件到达现场后,应按要求及时进行检查,产品的技术文件应齐全;电缆型号、规格、长度应符合设计要求,附件应齐全,电缆外观不应受损,电缆封端应严密。

2.4 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

2.5 电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定:

电缆型号多芯单芯

控制电缆10D

聚氯乙稀绝缘电力电缆10D

交联聚乙稀绝缘电力电缆15D 20D

2.6 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上或地面摩擦、拖拉。

2.7 电缆敷设时应排列整齐,减少交叉,电缆水平敷设时每隔5~10m左右处,转弯处及首未两端均应加以固定,垂直敷设时每一层支架均应固定。

2.8 在电缆终端头,装设标志牌;标志牌上应注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号规格及起始地点;标志牌的字迹应清晰不易脱落。

2.9 电缆的排列应符合下列要求。

2.9.1 电力电缆和控制电缆不应放置在同一层支架上。

2.9.2 电缆的排列顺序自上而下为:6KV电力电缆、380V电力电缆、直流电缆、控制电缆、计算机电缆、通讯电缆。

2.10 电缆与热力管通,热力设备之间的净距,平行时不小于1m,交叉时不小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。

设计变更、设备材料代用情况:无。

安全措施:

1.在电缆施工中贯彻“安全第一,预防为主”的方针,经常组织安全学习,严格遵守安全规程,不得违章指挥,违章作业。

2.施工作业地点有足够的照明.

3.敷设电缆应由专人指挥,统一行动,并有明确的联系信号,不得在无指挥无信号时随意拉引。

4.不得在电缆上攀吊或行走。

5.敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘与地面距离不得小于100mm,电缆应从盘的上方引出。

6.拉动电缆时,应均匀缓慢,不宜拉的过猛,以防电缆盘倒塌伤人。

6.临时工(民工)经培训后上岗,只能在技工领导下进行辅助性工作。

施工技术交底书(附页)

质量标准和验评方法:

1.电气装置安装工程施工及验收规范:

2. 电气装置安装工程质量检验及评定规程:DL/T 5161.5—2002 电缆线路施工质量检验;

3.设计院施工图纸,厂家有关技术资料。

保证质量措施:

1、严格执行《电气装置安装工程施工及验收规范》《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。

2、严格按《全厂电缆施工作业指导书》要求施工。

3、严格履行技术交底书中所提要求。

4、严格执行各级质量验收制度,确保施工质量。

技术记录内容、见证、签证要求:

1、认真作好原始记录及施工记录,并要求记录真实、准确、完整、及时。

2、及时按施工质量检验及评定标准填写验评记录表,并签证。

3、验评表格使用2002年版样式。

其它:无

编制人:日期:

工地:电气工地班组:电缆班

交底主持人:时间:

技术交底人:交底时间:

施工负责人:

参加交底人员:

备注: