(1同济大学机械工程学院,上海200092;2西南农业大学工程技术学院。重庆400716)

摘要:天然气发电机组具有运行启停灵活、启动成功率高、排放污染少等优点,作为调峰发电或白发电设备将得到广泛运用.介绍了天然气发电机组控制系统硬件原理,提出了频率分段PI D控制策略,介绍了系统控制流程.试验结果表明该系统运行稳定,分段PI D频率控制结构简单、动态响应好

关键词:天然气发电机组;控制;频率;分段PI D

中图分类号:TM31

C ont r ol Sys t em of N at ur al G as G ener at e E l ect r i ci t y U ni t

L I Y un.M1一,W U Jian—zhon91,X U M i ng-ql anl,SH I Jun.w1

(1.Sch ool o f M ech ani c al E ngi n eer i ng。Tonal U ni ver si t y,Shangh“200092.C hi na;

2C ol l eg e of D哂r蜥ngandTechnolo日",Sout hw estAgri cul tural U ni ver sit y,C hongqing400716,C hi n a)

A bst r act:A s a c he an a nd hi gh qual i t y m et ho d,nat ur al gas pow er i s i ncr eas i ng gr adual l y and nat u r al gas ge ne r—at e el e ct r i ci t y un i t w i l l be ut i l i ze d w i de l y Acont r ol har dw ar e syst e m is des i gned.A segm ent—PI D cont r ol t he o—r y

is i nt r oduced and des i gned.A l s o t he syst e m sof t w ar e i s pr ogr a m m e d.T he r es ul t s by exper i m ent pr ov e t hat t he al gor i t hm of s egm ent-P I D is si m pl e and has good cont r ol capabi l i t y f or f r e quency cont r01.

K ey w or ds:nat ur al gas gener at e el e ct r i ci t y uni t;f r eq uency;segm en t—PI D

天然气是一种优质、高效、安全、洁净的能源.与燃煤发电相比,天然气发电不产生灰渣,几乎不排放二氧化硫和悬浮颗粒物质,二氧化碳排放(体积分数)减少58%,氮氧化物排放量(体积分数)减少80%以上…,可缓解日趋沉重的环保压力,具有巨大的社会效益,因此世界各国纷纷加快了天然气发电的开发步伐.到2003年底,我国天然气发电装机容量仅700万kw,随着天然气产业的发展和国家对火力发电环保标准的提高,天然气发电装机容量将逐渐增大.据预测2010年我国天然气发电装机容量将达到2500~2800万kW,2020年达到3900--4600万kW,天然气发电占总装机容量的比重将达到5%左右,发电用气量约占天然气消费总量的30%--40%12J.

天然气发电机组具有运行起停灵活、启动成功率高、调峰范围广等优点,因此可以作为调峰发电或自发电设备,广泛用于医院、科研单位、工矿企业及油气钻探平台等,不仅可以弥补我国现有电网适应负荷变化能力差的不足,还可以提高电网经济安全运行水平.

随着技术的发展,电力用户对发电机组动行自动化和供电质量的要求越来越高,因此本文研究了作为自发电设备的天然气发电机组控制系统

1控制系统硬件设计

自发电设备功率一般为15--400kW,作为自发电设备的天然气发电机组通常采用天然气燃气发动机为原动机带动同步发电机的机构形式.

作者简介:李云伍(1974一),男,重庆人,讲师,博士生

中国工程机械学报第2卷

在发电控制过程中,除要控制机组启停及状态监测,还需要将电力频率和电压维持在允许的范围内.一般的同步发电机中带有闭环电压控制系统,通过调节励磁电流大小来维持输出电压稳定,因此天然气发电机组控制系统的主要功能是使频率稳定在一定的范围内.笔者开发的天然气发电机组控制系统能实现以下的功能:精确测量发电机的电压、频率,负荷的电流、功率、功率因数,同时监测燃气发动机的转速、水温、机油压力,自动控制机组的开停,并能越限报警,远程通信等.

系统以单片机为核心,包括时钟单元、相应数据采集、液晶显示、输入输出单元和执行机构等系统框图如图1所示.

=.蛔

单片机采用C Y G N A L公司的C8051F040,该单片机雨崖

一个芯片内集成了构成单片机数据采集或控制系统所需

要的几乎所有模拟和数字外设及其他功能部件,为把整雷篙

个系统设计为小体积、低功耗、高可靠和高性能的测控系

统提供了方便,特别是其C A N总线为多机联网通信和并

网通信带来很大的便利.系统选用宽温、带背光字符型液

晶显示器,采用直接访问方式对其进行操作.

电压电流采集是通过三路电流型电压互感器和三路电流互感器得到相应电压信号,引入单片机A/D接口,经过12位A/D转换和数值变换得到实际电压值和

图1天然气发电机自动控制系统示意固Fi g.1D i agr am of a ut om at i c conU ol s ys t em of na t w*nl gas gener at or

电流值冷却水温、机油压力等参数是通过各自的传感器采集信号输入单片机并作相应数值处理得到.频率测量是将A相电压的电流型电压互感器得到的正弦信号整形为方波,输入到单片机PC A的捕捉端口0,软件捕捉其上升沿或下降沿,记录两次跳变的间隔时问从而经过数值计算得到频率值,同时软件防止外界干扰处理

相位差测量是在得到A相电压方波并将其送入到PC A的捕捉端口0的同时,将A相电流通过电流互感器得到的相应正弦电压信号整形为方波,输入到单片机PC A捕捉端口1,软件捕捉两端口的上跳变或下跳变,并记录两端口电压跳变的时间差,经过转换计算得到相位差

转速测量是将发动机分电器中一个端子的点火脉冲通过整形及光电隔离输入到单片机PC A的捕捉端口2,通过软件采取抗干扰策略,记录两次有效电压跳变的时间间隔,从而计算出发动机的转速.电压、电流、频率和相位测量接口电路如图2,转速测量接口电路如图3所示

围2电压、电流、频率和相位测量电路原理

Fi g.2P r i nci pl e of vo l t age,c ur r en t-f r e que nc y and phas e m eas m l ng ehx-ui t 发电机用电负荷的变化会导致燃气发动机转速变化,维持频率的稳定通过调节混合器节气门的开度以增加或减少燃气发动机的功率输出来实现.频率控制执行机构是在混合器节气门轴上联接步进电机,控制步进电机转动向和步来实现节气门开度的定量变化.为实现较高精度的控制,选择细分达64的步

第4期李云伍,等:天然气发电机组控制系统

进电机驱动器,单片机发出一个脉冲步进电机旋转0028。

系统需要控制启动电机和点火线圈的通断电及冷却水和

天然气等阀门的开闭,通过单片机控制多个继电器实现这些点

功能.为便于操作控制,系统设置启停、自动与手动、参数修改

及并网等按键.

2频率控制策略

按国家标准要求,装机容量晨3000M W及以下的发电

机组其供电频率的允许偏差为±05H z.发电频率与燃气发动机转速成正比关系,因此对于发电而言,是燃气发动机工作输出功率变化而曲轴转速几乎不变的工况.在此工况下,燃气发动机转速由控制系统控制使其维持在允许偏差范围内,输

圈3转速测量电路原理

Fi g3P r i nci pl e of r ot a t e s pe ed m eas ur i ng

par t ci r cui t

出功率随发电机的负载大小而定,并能在相当大的范围内变化.天然气发电机组稳定工作时,发动机发出的扭矩等于发电机的阻力矩,燃气发动机混合器节气门开度一定.当用电负荷突然增加或减少时,燃气发动机所受到的阻力矩随之增大或减小,其曲线转速也发生相应的变化,此时需要供气量作相应调整以使燃气发动机输出与阻力矩相平衡的转矩,使转速维持在额定范围内,保持发电工况的稳定.天然气发电机组控制的主要功能就是在负载变化时通过调整混合器节气门开度来维持频率在允许偏差范围内.天然气发电是一个包括气体混合、燃烧、膨胀、往复式机械运动、电磁转换等阶段的非常复杂的动态过程.由于发电过程的复杂性和机组传感装置、执行机构等带来的扰动,难以得到完善的数学模型,因此现有频率控制基本不采用依赖复杂数学模型的控制算法,大多采用具有算法简单、鲁棒性好和可靠性高等优点的PI D控制算法[3_3.但是,PI D控制中当发电系统启动或负载变化范围较大时,短时问内会出现大偏差及系统本身延迟、积分饱和等,会使PI D调节器饱和,系统易出现超调或振荡,因此单纯的P I D控制不能获得满意的频率控制效果.

引起频率波动的因素一是燃气发动机、发电机及控制系统自身的扰动;二是负载变化,这是引起频率大幅波动的主要因素.对单机组供电来说,负载变化量不是连续而是阶梯形的,实验表明不同负载变化量引起的频率变化量和波动率也是不同的,因此频率的变化量及波动率反映了负载的变化量级.在传统P I D 控制基础上针对负载的不同变化量级选择不同的PI D参数,即采用具有智能特性的分段PI D控制,就能与单机组发电系统负荷变化规律结合起来,实现频率的精确控制分段P1D频率控制系统框图如图4所示.图中:r(¨为频率给定值(50}k);e(^)为偏差;A u(k)为控制器输出增量;c(£)为系统输出频率;丁为采样周期;c(^)为采样值.

图4天然气发电频率分段PI D控制框图

Fi g.4P r i nci pl e gr aph of s egm en t-pI D m et hod f re qu e n c y co nt r01

分段PI D控制为非连续系统控制,是在传统PI D控制的基础上加入了选择和判断,控制参数随被控对象的状态变化而相应地加以改变,具有一定的智能分段PI D控制吸收了模糊控制理论中的论域思想,当系统的状态达到切换函数值时,系统从一个确定的结构自动转换成另一个确定的结构,切换点由论域的界值来决定.由于频率的误差变化量已经反映出了系统的动态响应趋势,系统直接用误差为系统切换函

的输入,这样简化了系统设计,提高了系统运行速度

分段PI D的论域边界点就是切换函的切换点论域的划分和相应于每个论域内PI E)参的确定决

中国工程机械学报第2卷

定了分段P I D 控制品质的优劣【4J .

数字增量式PI D 控制算法为15J

A u(k)=K PA e(k)+K I e(k)+K D [A e(k)一A e(k 一1)]

式中:△“(k)为第k 次采样时刻系统的输出增量值;A e(k)=口(k)一P(^一1),P(^)为第k 次采样时刻输入的偏差值,e(k —1)为第(^一1)次采样时刻输人的偏差值;K P 为比例系数;K I 为积分系数;K D 为微分系数.

根据负载变化规律及频率调节范围,控制系统划分为5个论域,其分段PI D 控制算法为

k)f ≥k)I ∈

k)|∈k)f ∈k)【≤E —

A u(^)=‰(t 21E 。。,E 一)△“(^)=(a2E 。。,a1E 一)A u(k)=(t 23E 。一,a2E ~)A u(k)=。3E —A u(k)=K Pl A e(k K r ,zA e (k

K r ,3A e (k

K p4A e(k 式中:E 。m x 为设定的最大频率误差;U 。。为系统最大输

出增量值;△“(k)为系统输出增量值;e(k)为第k 次采

样时刻输入的偏差值;e(k 一1)为第(女一1)次采样时刻

输入的偏差值;d1,a2,口3为边界系数;K 。。,K ¨K Ⅸ(i

=1,2,3,4)分别为不同论域的PID 算法比例系数、积

分系数、微分系数.

在大偏差时采用B ang-B ang 控制,输出增量为最大

值以加速减小偏差,加快上升过程.按达朗贝尔原理建

立天然气发动机运动方程、发电机功角特性表达式及

发电机负荷特性的基础上建立天然气发电机组的动力

学方程,结合PI D 归一参数整定实验,即可整定不同论

域的PI D 算法比例、积分和微分系数.分段PI D 控制的

参数针对系统运行的不同而不同,从局部改善着手,从

而达到整体优化.

3软件设计

控制软件实现系统参数监控、启动与停止控制及

频率控制,包括主程序、显示程序、频率测量及控制子

程序、键盘扫描子程序、转速测量及电压流测量子程序

等.在硬件抗干扰基础上增加了软件抗干扰措施,如频

率测量是通过连续测量5个周期去掉最高最低值后求

平均值得到的,转速测量通过多点电平匹配去除扰动,

键盘输入延时等.控制流程如图5所示.

4试验结果

用一台自行开发的30kw 天然气发电机组对笔者

+K 11e(k)+K D l 、[△P(k 十K ne(k)+K m [A e (k +K B e (k)+K D 3[A e(k +K H e(k)+K D 4[A e (k A e(^一1)A e(k 一1)A e(k 一1)A e(k 一1)

图5天然气发电机组控制流程Fi g .5C o nt rol s ys t em f l ow

c ha r t of na t u r al gas gener at or 开发的控制系统进行实验.通过建立了天然气发电机组运动学模型以及实验整定方法确定了各论域PI D 参.机组进行了500h 连续运行,负载了3kW 成倍增加或减少,进行负载变化情况下分段PI E )控制与单一P I D 控制的频率动态响应特性实验,其中以9kW 负载启动及突加18kW 负荷时的频率响应曲线如图6所示试验结果表明该系统操作简单、运行稳定,分段P I D 频率控制改善了系统的动态响应品质.因e e 88g 【

第4期李云伍,等:天然气发电机组控制系统

此,分段PID 控制是一种结构简单、调节方便、易于实现、动态调节效果好的频率控制策略

503

502

501

500

星49

9≮498497

496

495

494a 9kW 负载启动时频率稳定过程b 突加18kw 负载的频率响应过程

图6启动及负荷变化时的频率响应曲线

F 培.6l l es oo 砒l t ng c urv 啊0f f re que n c y w h en gener at or i s st a r t ed and l oa d i s cha 硝ed

参考文献:

[1]刘毅军,曹小东,宋建新从我国电力市场看天然气发电[J].石油大学学报,2003.19(5):14—17

[2]伍丁苹:关于天然气发电的政策建议[J ].电力技术经济,2004.16(2):28—32

[3]胡明江,杨铁皂,徐斌,等.柴油机电子调速器的研究现状及发展趋势[J].河南科技大学学报(自然科学版).2003,24(4):44—47

[4]李士勇模糊控制和智能控制理论与应用[M ]哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1990.

【5]冉永华.尹怡欣,葛芦生新型PID 控制及其应用[M ]北京:机械工业出版社,1998

ppppppqp 、£p 廿、妒q9h 妒q ,、s p 、一pppp 、一qp 、pp 、pqp 、扩q ,、,’q —qP 、一时ppq ’、pqp 、一、p 、一pp 、一、p 、一p 、op (上接第482页)

l ow l :P 20uTI =B I T0;

//电容充电

del ay(1);A D (、D at a=A D (卫at a+1;

//计算转换值m ea suT e :x=x 一1;

i f (X !=0)got o t es t ;/颅0量是否完成

1"20U T &=~B 11D ;//电容停止充电

P20ur =B I T 7;

//改变比较器端子}

2.4键功能程序

利用键功能程序可使电子秤实现各种功能.如要称重物体的毛重则按一下毛重/皮重键,则重量显示器显示出物体的毛重重量,且毛重指示灯亮;如要显示皮重,则再按一下毛重/皮重键,当皮重指示灯亮时,则显示皮重重量.其他功能键依此类推.

3结语

本文提出了一种全新的电子秤设计方案,根据此方案设计的电子秤,成本低,可以有效地提高电子秤的技术性能.而且,基于M S P430F1121比较器的模拟量转换,精度高(14位分辨率,转换时间16r ns ).因此,本文研制的电子秤较传统的产品功能更强,具有较高的实用价值和推广前景.

参考文献

[1]王盛奎,纪尚安,吴贺荣.小型电子秤电路的研究[J]仪表技术,1999,(6):31—33

[2]T1C om pany

A n M SP430Fl l xl S 妇Tt 8一del t a t ype m il li vo l t m et er [R ][s 1]:TI C om pa ny ,2000[3]M ax i m I nt egr aed Pr oduct I ne M axi m i nt qat od dat a s heet s [R][s 1]:M 幽Int egraed P r oduc t sI n c ,2003[4]T I C om pa ny E c onc 口n i cm eas ur ∞nen t t e chn i qu esw i t h t he e o m p a r at or —A m o du l e E R ][s 1.]:TI C om pany ,1999㈣;…㈣螂蚍梆蛳梆槲

N 工

燃气发电机组设计方案

燃气发电机组-安装应用设计要点 随着国家环保节能政策的实施,燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目将因为其能效高、清洁环保、安全性好、经济效益高等特点而蓬勃发展。在燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目中燃气发电机组是其重要的组成部分。燃气发电机组部分设计好坏关乎着整个项目的成败。为了保障燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目的顺利进行,信昌机器燃气发电机组项目工程师从应用的角度根据燃气发电机组特点和项目的应用需求将燃气发电机组设计要点归纳总结如下: 1、燃气发电机组技术参数 在分布式能源项目中,根据项目应用需求有以热定电、以电定热等各种选择燃气发电机组的选型方式。燃气发电机组选型目标是选择一款与项目应用相匹配,在项目应用中经济性最高的燃气发电机组。因此正确了解燃气发电机组技术参数至关重要: 1)框架性参数:燃气发电机组使用范围和使用方式;燃气发电机组型号、输出电压、频率、适用燃气的品质、排放指标、低温冷却水进水温度和高温冷却水出口温度等。 2)燃气消耗量指标:燃气消耗量或发电效率,余热利用效率对于项目的投资回收周期,发电成本有着至关重要的作用。 3)发动机指标:燃气发电机组核心是燃气发动机,燃气发动机性能至关重要。燃气发动机的技术参数包括:生产商、发动机缸数、缸径、冲程、排量、吸气方式、机械输出功率、汽缸平均有效压力、额定转速、压缩比、润滑油消耗量、要求燃气的工作压力及所能适用的燃料最小甲烷值、启动方式和发电机组尺寸和重量。 4)热平衡指标:在分布式能源项目中,余热利用是项目的另一个重要组成部分。燃气发电机组热平衡指标是项目余热利用设计的基础。主要包括:发动机连续输出功率、润滑油冷却器散热量、机体辐射热量、中冷水回路散热量、缸套水回路散热量、烟气降到120?C时的可用能量等。 5)进排气指标:燃气发动机所允许的进气阻力和排气阻力、温度和流量是机房通风设计及排烟系统余热利用设计中的重要参数。所有机房通风设计、余热利用等必须满足发电机组满载运行的要求。在保证项目技术性能的同时保证项目的经济性能。 6)冷却水指标:冷却水指标描述了发动机在不同冷却系统中冷却水容量、流量、出水温度、回水温度、冷却水回路外部最大阻力、冷却水回路的最大压力和最小静压。这些数据是设计换热系统、散热系统的基本依据。 7)排放指标:排放指标描述了发动机在不同功率下尾气中有害物质的浓度。发动机尾气中的有害物质除了NO X之外,还有CO等各种化合物。排放指标好坏是决定项目是否选用此发动机的重要指标。需要说明的是如果各种排放指标随功率的变化比较平稳,说明该发动机排放控制系统采用了比较先进的闭环控制。 8)功率折损表:发动机功率折损是燃气发电机组一个非常重要的参数。它反映了发动机在不同海拔和不同气温下燃气发动机能够输出的实际功率。任何项目均需根据现场的实际条件计算所选燃气发电机组的真实功率输出。 9)热平衡修正表:热平衡修正表主要是考虑到热水在不同和温度下热力学性能会发生变化,所以给出一个修正表以方便设计人员在设计的时候考虑环境因素,设计出满足发电机组现场应用的换热系统和散热系统。 2、燃气发电机组基础设计要点

柴油发电机组控制系统工作原理

柴油发电机组控系统工作原理 LIXISE 作者: 作者:LIXISE 柴油发电机组控制系统工作原理和算法是相当的复杂,每个电路的设计都有其特定的算法来予以实现。柴油发电机组的控制器系统犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大大提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作,那么控制系统是通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。 一、数字励磁控制器软件实现与算法研究 主要是对数字式励磁控制器的软件和所采用的控制算法进行论述。首先对数字励磁控制器的主程序进行设计,然后对电量参数采集算法和智能励磁控制算法进行研究,并在CPU上进行实现。为了实现精确的数字励磁控制,需要得到实时、精确的电量数据,而要获得实时、精确的电量数据,则需要采用交

流采样方法,并推导出交流采样下各个电量的计算公式,最终编写计算出电量数据的算法程序。交流采样是按一定的规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按照一定的数学算法求出被测电量参数的测量方法。下面给出交流电压,交流电流,有功功率,无功功率,功率因素的各种算法中的离散公式。 二、数字式励磁控制器总体设计方案 工作电源:由于微处理器的工作电源要求,我们需要一个5V的稳定直流电源,信号调理电路的运算电路的供电需要一组±12V的直流电源,另外,开关量输出需要驱动继电器,所以需要一个+24V的直流电源,为此我们需要设计一个电源转化模块得到系统正常工作所需的三组DC电源。 三、交流采样锁相环电路 要进行交流采样,通常需要进行同步采样,目前交流采样方式主要有硬件同步采样、软件同步采样和异步采样三种。硬件同步由硬件同步电路向CPU提出中断实现同步。硬件同步电路有多种形式,常见的如锁相环同步电路等。硬件同步采样法是由专门的硬件电路产生同步于被测信号的采样脉冲。它能克服软件同步采样法存在截断误差等缺点,测量精度高。利用锁相频率跟踪原理实

同步发电机励磁自动控制系统练习参考答案

一、名词解释 1.励磁系统 答:与同步发电机励磁回路电压建立、调整及在必要时使其电压消失的有关设备和电路。 2.发电机外特性 答:同步发电机的无功电流与端电压的关系特性。 3.励磁方式 答:供给同步发电机励磁电源的方式。 4.无刷励磁系统 答:励磁系统的整流器为旋转工作状态,取消了转子滑环后,无滑动接触元件的励磁系统。 5.励磁调节方式 答:调节同步发电机励磁电流的方式。 6.自并励励磁方式 答:励磁电源直接取自于发电机端电压的励磁方式。 7.励磁调节器的静态工作特性 答:励磁调节器输出的励磁电流(电压)与发电机端电压之间的关系特性。 8.发电机调节特性 答:发电机在不同电压值时,发电机励磁电流IE与无功负荷的关系特性。 9.调差系数 答:表示无功负荷电流从零变至额定值时,发电机端电压的相对变化。 10.正调差特性 答:发电机外特性下倾,当无功电流增大时,发电机的端电压随之降低的外特性。11.负调差特性 答:发电机外特性上翘,当无功电流增大时,发电机的端电压随之升高的外特性。12.无差特性 答:发电机外特性呈水平.当无功电流增大时,发电机的端电压不随之变化的外特性。

13.强励 答:电力系统短路故障母线电压降低时,为提高电力系统的稳定性,迅速将发电机励磁增加到最大值。 二、单项选择题 1.对单独运行的同步发电机,励磁调节的作用是( A ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 2.对与系统并联运行的同步发电机,励磁调节的作用是( B ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.调节机端电压和发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 3.当同步发电机与无穷大系统并列运行时,若保持发电机输出的有功 PG = EGUG sinδ为常数,则调节励磁电流时,有( B )等于常数。 X d A.U G sinδ; B.E Gsinδ; C.1 X d ?sinδ; D.sinδ。 4.同步发电机励磁自动调节的作用不包括( C )。 A.电力系统正常运行时,维持发电机或系统的某点电压水平; B.合理分配机组间的无功负荷; C.合理分配机组间的有功负荷; D.提高系统的动态稳定。 5.并列运行的发电机装上自动励磁调节器后,能稳定分配机组间的( A )。A.无功负荷;

燃气发电机组使用安全须知

燃气发电机组使用安全须知燃气发动机排气系统温度较高,其燃料又易燃易爆,隐患较大,稍 不注意,就有可能酿成灾祸。因此,在机房内使用燃气发动机,用 户除了要遵守以下安全规定外,还要根据具体情况,制定安全操作规程,并严格遵守。 1. 机房要求 1.1 机房一般采用敞开式或半敞开式,应采用不发生火花的地面,地面应平整并易于清扫。 1.2 如采用封闭式机房,应按《建筑设计防火规范》( TJ16-74 )中防爆要求设计,必须是单层建筑,门窗一律外开,设置大流量排风装置,防止可燃气体积聚等。 1.3 机房与操作间应隔开,不得直接连通,观察窗口应用双层玻璃,且有钢丝网防护。

1.4 机房应设有避雷装置 1.5 机组运行现场不得有明火,必须有明显的“严禁烟火”等警示标志。 1.6 配备充足的灭火器材。 1.7 发动机排气系统的废气中,混有可燃气体,要设计并安装由发动机引向室外的排气管系,排气管系应连接可靠。 2. 设备要求 2.1 机房内电气设施应为防爆型,进行电气维修时,必须切断电源。

2.2 在燃气管道进机房处,应设置紧急阀门,以备厂房内发生紧急情况时,可迅速切断气源,此阀门应离操作间较近。 2.3 机房内要安置燃气浓度报警器,最好在机房对角处安两个,当环境浓度在爆炸和中毒浓度范围以内时,必须强制通风,降低浓度后方可启动机组。 3. 燃气管道要求 3.1 燃气管道应采用钢管,管壁不应太薄,接头处要密封可靠,燃气管线连接完成后,用燃气检测仪或肥皂水检测管线渗漏情况,特别是法兰、阀门等接头处。 3.2 应定期检查阀门,应无燃气泄漏、损坏等现象,阀门周围应无妨碍阀门操作的堆积物,阀门应定期进行启闭操作和维护保养,无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换。 3.3 燃气管线上的胶管应定期更换,严禁使用过期老化胶管。

燃气轮机和内燃机发电机组性能及经济性分析

燃气轮机和内燃机发电机组性能及经济性分析 摘要:介绍燃气分布式能源系统配置。对燃气轮机、燃气内燃机发电机组性能(性能参数、变工况特性、余热特性、燃气进气压力)、经济性等进行比较。 关键词:分布式能源系统;燃气轮机发电机组;燃气内燃机发电机组;经济性 Analysis on Performance and Economy of Gas Turbine and Gas Engine Generator Units Abstract:The configuration of gas distributed energy system is introduced.The performance of gas turbine generator unit including performance parameters,variable conditions characteristics,waste heat characteristics and gas inlet pressure as well as the economy are compared with gas engine generator unit. Keywords:distributed energy system:gas turbine generator unit;gas engine generator unit;eeonomy 1概述 燃气分布式能源系统(以下简称分布系统)是指布置在用户附近,以天然气为主要一次能源,采用发电机组发电,并利用发电余热进行供冷、供热的能源系统[1-11]。主要设备包括发电机组、余热利用装置等,作为动力设备的发电机组是分布系统的关键。 分布系统通常采用的发电机组为燃气轮机发电机组(以下简称燃气轮机组)、燃气内燃机发电机组(以下简称内燃机组)。燃气轮机组是以连续流动气体为工质,将热能转化为机械能的旋转式动力设备,包括压气机、燃烧室、透平、辅助设备等,具有结构紧凑、操作简便、稳定性好等优点。在分布系统中应用的主要是发电功率范围为25~20000kW的微型、小型燃气轮机组。 内燃机组是将液体或气体燃料与空气混合后,直接输入气缸内部燃烧并产生动力的设备,是一种将热能转化为机械能的热机,具有体积小、热效率高、启动性能好等优点,发电功率范围为5~18000kW。美国不同规模分布系统的发电机组发电功率见表1[12]。

天然气发电机组热电联产

天然气发电机组热电联产 1 引言 众所周知,天然气是一种优质清洁的一次性能源,被世界各国广为使用。有资料显示,目前世界范围内天然气的消耗量已占到总能耗的20%以上。 作为能源,天然气的利用方式目前主要有两种形式——供热或发电。然而,从能源利用的角度讲,天然气无论是单纯用于供热还是发电均不能发挥其最大效益。——从供热角度讲,通过燃烧天然气加热媒质(水)来供热,能量的利用率太低。这是因为,天然气燃烧的最高温度可达2000℃以上,而通常制热所需的温度仅在200℃~300℃,甚至50~70℃,悬殊的温差,带来极大的能量损失; ——如利用天然气发电,则有成本高的问题,我国天然气的价格比较昂贵,按同比热值计算,天然气的价格是煤炭价格的4倍以上,专门建造天然气电站用于发电,目前尚不能为一般用户所接受。 这样,就提出了本文所要涉及的问题:能不能利用天然气这种能源,既供热,又发电,实现热电联产呢?实践表明,利用天然气实现热电联产不仅在理论和技术上完全可行,而且大大提高了天然气的利用效率与效益,是合理使用天然气的极佳方式。 2 天然气热电联产的基本原理 目前世界上最流行的天然气热电联产技术方式是对天然气发电机组进行余热利用,其基本原理如图1所示。发电机排烟管排出的废气温度高达560℃,通过热复用装置(废气锅炉)吸收废气的热能,同时把发电机排烟温度控制在100℃~130℃左右,在生产热能的同时,也使发动机更有效,更经济地运行。 图1 天然气发电机组热电联产原理示意图 一般火力发电机组所产生的电能只占其消耗燃料总能量的1/3左右,其余约2/3的能量被转化为热能,而且往往是在没有被利用的情况下排放掉。热电联产则使火力发电机组同时生产电和热两种产品,这样便可以将能源的利用率大致提高到80%左右。图2为天然气发电机组热电联产能量转换示意图。

发电机安装与调试方案

张家港保税区热电厂二期工程 锅炉、汽机、电气设备安装工程 发电机安装与调试方 案 中国化学工程第六建设公司 二○○二年三月二十七日

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工程序 五、施工方法、技术要求及质量控制 六、主要施工机具及劳动力组织 七、安全措施及注意事项 八、质量保证措施

一、编制说明 应工程投标需要及便于施工准备,特编制本方案。待资料齐备之后,再补充或编制新方案,交施工处(队)执行。 二、编制依据 1、张家港保税区热电厂二期工程锅炉、汽机、电气设备安装工程 2、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) 3、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170-92) 4、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 5、本企业标准Q/LJ010503.04-91高压同步电机电气试验 6、本企业部级工法GF、LJ07.08-94,35KV及以下热缩型电缆头制作工法 7、本公司施工过的同类工程施工技术方案 三、工程概况 从招标文件看,本工程设计汽轮发电机2台,额定功率为12000kw,其他数据及资料尚待设计定。 四、施工程序 基础验收→定子和转子安装→集电环和电刷安装→电缆敷设→电缆头制作及电缆试验→电缆接线→电机干燥→底座绝缘试验→电机本体试验→可控硅励磁系统调试→电机控制及保护系统调试→电机系统调试→空载试车→负荷试车 五、施工方法、技术要求及质量控制 1、基础验收 由工艺设备安装专业进行。 2、定子和转子安装。 由工艺设备专业安装,电气专业配合。注意观察埋入式测温元件的引出线和端子板应清洁、绝缘,其屏蔽接地良好。电机的引线及出线的接触面良好、清洁、无油垢,镀银层不应锉磨。引线及出线连接紧固,采用铁质螺栓时,连接后不得构成闭合磁路。 3、集电环和电刷安装 亦由工艺设备专业安装,电气专业配合检查。接至刷架的电缆,

燃气发电机介绍

目录 一、国内外沼气发电技术现状 (2) 二、燃气发电机组的介绍 (2) 三、资金支持和专业化生产会吸引更多的投资主体 (13) 四、我司在燃气机组的发展领域有这跟广阔的空间和优势 (14) UU1、国内燃气发电机组维护维修频繁 (14) 2、国内发电机组的的自身保护设置不合理,易发生运行事故 (14) 3、国内发电机组发电效率低 (14) 4、国内发电机组寿命短 (15) 5、国内机组的自动化水平低,开机与并网操作需要多次作业程序 (15) 6、对于此项目与国外同类型机组比较,有一下几大优势 (15) 五、燃气发电机的运行流程 (16) 六、沼气发酵与沼气预处理 (16) 七、高斯科尔燃气发电机组介绍 (21) 八、对客户提出的几点要求 (25) 1.燃气信息: (25) 2.所需机组的信息 (25) 3.机组安装地点信息 (26) 4.机组所带负载信息 (26) 九、锅炉部分介绍 (26)

一、国内外沼气发电技术现状 沼气技术即厌氧消化技术,主要用于处理畜禽粪便和高浓度工业有机废水。我国经过几十年的研发应用,在全国兴建了大中型沼气工程2000多座;户用农村沼气池1060万户,数量位居世界第一。 沼气发电在发达国家已受到广泛重视和积极推广,如美国的能源农场、德国的可再生能源促进法的颁布、日本的阳光工程、荷兰的绿色能源等。生物质能发电并网在西欧如德国、丹麦、奥地利、芬兰、法国、瑞典等一些国家的能源总量中所占的比例为10%左右,并一直在持续增加。 我国沼气发电研发工作有20多年的历史,特别是“九五”、“十五”期间有一批科研单位、院校和企业先后从事了沼气发电技术的研究及沼气发电设备的开发。在这一领域中,逐渐建立起一支科研能力强、水平高的骨干队伍,并建立了相应的科研、生产基地,积累了较多的成功经验,为沼气发电技术的应用研究及沼气发电的设备质量再上台阶奠定了基础。 沼气发电设备方面,德国、丹麦、奥地利、美国的纯燃沼气发电机组比较先进,气耗率≤0.5m3/kWh(沼气热值≥25MJ/m3)。 二、燃气发电机组的介绍 1、瓦克夏燃气发电机组:

天然气发电项目调研报告

燃气发电项目研究报告(2013年) 目录 前言概述 第一章热电负荷 1.1电力需求预测及电力平衡 1.1.1河北南网电力负荷预测 1.1.2河北南网装机方案及区外受电安排 1.2热负荷需求预测及市政未来规划 第二章天然气供应 2.1天然气整体规划 2.2天然气最大供应量 第三章国家及省市相关政策 3.1气价政策 3.2热价政策 3.3电价政策 3.4其他相关优惠政策 3.5国内已运行项目情况 第四章经济技术分析 4.1燃气机组概况 4.2燃气蒸汽联合循环发电典型机组比较

4.2.1 9E级燃气-蒸汽联合循环供热机组概况 4.2.2 9FA级燃气-蒸汽联合循环供热机组概况 4.2.3以美国GE公司E级燃气机组和F级燃气机组为例的简要对比 4.3 燃气-蒸汽联合循环供热机组配置方案及对比 4.4经济效益分析 4.4.1单一因素变化对盈利的影响分析 4.4.2多因素变化对盈利的影响分析 4.5影响盈利的主要问题(投资风险预测) 4.5.1天然气价格影响分析 4.5.2电价影响分析 4.5.3热价影响分析 4.5.4燃机联合循环性能 第五章结论和建议 5.1项目可行性 5.2关注天然气价格 5.3供热亏损问题。 5.4机组选型建议。 5.5机组配置建议。

前言概述 我国已经步入能源结构调整的新时期,以清洁能源建设利用为中心,优化能源机构,保障能源安全,保护生态环境,提高能源使用效率和效益,确保国民经济可持续发展。随着天然气开发利用程度的不断加大以及日益严格的环保保护要求,天然气综合利用项目以其高效率、低污染等诸多优势为国内外所亲睐,必将迎来一个高速发展时期。 近20年来最适用于燃用天然气的燃气轮机及其联合循环发电技术得到了快速发展。目前世界上最先进的单机燃气轮机的最大功率可达334MW(三菱M701G),净效率最高达39.5%(GE的PG9001H和三菱M701G),联合循环机组的最大功率可达972 MW (三菱MPCP2),效率最高达60%(GE的S109H)。 燃气蒸汽联合循环机组具有功率大、热电效率高、厂用电率低、重量轻、尺寸小占地少、启停快调峰能力强、安装周期短、工程总投资少、可燃用多种燃料、污染排放低(无固体排放物和烟尘排放物,极低的二氧化硫排放)及少用水、自动化程度高、人员定编少等优点,逐渐在发电供热领域取得优势地位;单位造价可控制在3200元/千瓦,低于煤电机组的4000/千瓦。 在国际燃机技术上处于垄断地位的主要有四家,即美国GE、日本三菱、法国

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

发电机控制系统调试

发电机电气控制系统、调压系统、调速系统 一、调压系统 目前市场上电球主要有:英国(STAMFORD)、法国利莱森玛(LEROY-SOMER)、美国马拉松(MARATHON)、清华泰豪三波(SANBO)、英泰YTM电球。 1、电球主要工作原理(以斯坦福为例) 发电机工作时,引擎驱动发电机旋转,调压板由PMG(永磁机供给电源),A VR输出直流励磁给后机引机定子X、XX、定子产生磁场在转动的线圈(励磁机转子)中产生电流,经过桥式整流到主转子,主转子产生旋转磁场切割主定子,主定子产生三相交流电压,电压大小由AVR控制,A VR通过比较感应主电球输出电压的半压,即380V/2,控制X.XX的励磁输出,从而控制主定子输出电压。 2、电球部件及相关参数 1)永磁机定子及转子(仅限斯坦福及马拉松电球) 定子线圈阻值在2-6Ω之间,线圈对地绝缘,转子为永久磁铁固定在主轴上。永磁机产生130-180V AC 100H Z(马拉松电球永磁机电压较斯坦福低) 2)励磁机 定子绕阻一般为单线圈。直流阻值在10-30Ω之间,线圈对地绝缘转子为三相线圈,输出三相到整流二极管,二极管对于马拉松及斯坦福来说,分为三正三负。 3)主定子与主转子 主定子绝缘>5MΩ,主转子>2MΩ 电阻值主定子<0.1Ω,主转子1.0-2.0Ω 如主电球绝缘过低,需除尘、去潮等保养,如硅钢片发生击穿、烧熔现象,建议电球予以报废。 3、A VR 1)斯坦福电球使用MX321、MX341调压板(带永磁机)和SX440调压板(不带PMG) 说明:1、2为外接调压电位器,超过5米远时必须用网线连接,8、7、6(对应U、V、W)为发电机主电半压输出,K1、K2连接励磁保险,若无励磁保险则可短接使用。 并机时电压调节: 安装并机CT。HC4、HC5、HC6根据机组大小而定,接于调压S1、S2(注:若接反负荷时电压会高于空载电压),将电压降(droop)调在相同位置,调节空机电压一致,带负载调节电压降使电流输出平衡,调节电压降后,空载电压可能会改变,这时需要再调节空载电压,然后带负载调压电压,直到空载电压及电压降调到满意为止。 2)马拉松电球 马拉松电球使用DVR2000、DVR2000E、SE350、APR125-5、SE100等调压板。 注:○1SE350、DVR350、APR125-5 6、7端子为外调压接线,一般短接起来。 ○2COM与50、60短接根据电球的频率而定。 ○3APR125-5 CB-、CB+一般短接。 ○4AP125-5、AVR350、SE350可以并机,但效果不好,若需要并机可用SX440代替。 DVR的调节: ○1取出5A保险丝,连接电源输出及PMG输出线; ○2起动发电机组到额定转速,调压板将做自检测并进入关断形式。 ○3使用选择按钮(select)一步步通过每个调整,通过按“UP”(上)、“DOWN”(下),获得所 需要的发光二极管指示灯的水平。 ○4调完之后,停发电机,连接其它接线,再起动发电机就可对调压器进行最终调整。 注: ○1选择粗调时,每按一下UP/DOWN就会改变6V AC,选择细调时,每按一下UP/DOWN就会改 变±0.5V AC

燃气发电机组安装应用设计要点

燃气发电机组安装应用设计要点 随着国家环保节能政策的实施,燃气发电机组冷、热、电分布 式能源项目因为其能效高、清洁环保、安全性好、经济效益高等特 点而蓬勃发展。在燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目中,燃 气发电机组是其重要的组成部分。燃气发电机组部分设计好坏关乎 着整个项目的成败。 下面我们将根据燃气发电机组特点和项目的应用需求,从安装 应用、余热利用、消防环保和控制系统四个不同角度为大家介绍一 下燃气发电机组的主要设计要点和注意事项。 1燃气发电机组技术参数 在分布式能源项目中,根据项目应用需求有以热定电、以电定热等各种选择燃气发电机组的选型方式。燃气发电机组选型目标是选择一款与项目应用相匹配,在项目应用中经济性最高的燃气发电机组。因此正确了解燃气发电机组技术参数至关重要: 1)框架性参数:燃气发电机组使用范围和使用方式;燃气发电机组型号、输出电压、频率、适用燃气的品质、排放指标、低温冷却水进水温度和高温冷却水出口温度等。2)燃气消耗量指标:燃气消耗量或发电效率,余热利用效率对于项目的投资回收周期,发电成本有着至关重要的作用。3)发动机指标:燃气发电机组核心是燃气发动机,燃气发动机性能至关重要。燃气发动机的技术参数包括:生产商、发动机缸数、缸径、冲程、排量、吸气方式、机械输出功率、汽缸平均有效压力、额定转速、压缩比、润滑油消耗量、要求燃气的工作压力

及所能适用的燃料最小甲烷值、启动方式和发电机组尺寸和重量。4)热平衡指标:在分布式能源项目中,余热利用是项目的另一个重要组成部分。燃气发电机组热平衡指标是项目余热利用设计的基础。主要包括:发动机连续输出功率、润滑油冷却器散热量、机体辐射热量、中冷水回路散热量、缸套水回路散热量、烟气降到120?C时的可用能量等。5)进排气指标:燃气发动机所允许的进气阻力和排气阻力、温度和流量是机房通风设计及排烟系统余热利用设计中的重要参数。所有机房通风设计、余热利用等必须满足发电机组满载运行的要求。在保证项目技术性能的同时保证项目的经济性能。6)冷却水指标:冷却水指标描述了发动机在不同冷却系统中冷却水容量、流量、出水温度、回水温度、冷却水回路外部最大阻力、冷却水回路的最大压力和最小静压。这些数据是设计换热系统、散热系统的基本依据。7)排放指标:排放指标描述了发动机在不同功率下尾气中有害物质的浓度。发动机尾气中的有害物质除了NOx之外,还有CO等各种化合物。排放指标好坏是决定项目是否选用此发动机的重要指标。需要说明的是如果各种排放指标随功率的变化比较平稳,说明该发动机排放控制系统采用了比较先进的闭环控制。8)功率折损表:发动机功率折损是燃气发电机组一个非常重要的参数。它反映了发动机在不同海拔和不同气温下燃气发动机能够输出的实际功率。任何项目均需根据现场的实际条件计算所选燃气发电机组的真实功率输出。9)热平衡修正表:热平衡修正表主要是考虑到热水在不同和温度下热力学性能会发生变

燃气发电机组项目建议书

燃气发电机组项目 建议书 规划设计 / 投资分析

摘要 燃气发电机组具有诸多显著优势,在世界上得到广泛应用。而在中国,随着天然气供给的增加,助推了天然气发电机组产品的发展,成为了中国 最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下,未来天然气发电机组发展前景大好。 该燃气发电机组项目计划总投资20603.28万元,其中:固定资产投资16609.03万元,占项目总投资的80.61%;流动资金3994.25万元,占项目 总投资的19.39%。 达产年营业收入31965.00万元,总成本费用24358.41万元,税金及 附加350.60万元,利润总额7606.59万元,利税总额9006.37万元,税后 净利润5704.94万元,达产年纳税总额3301.43万元;达产年投资利润率36.92%,投资利税率43.71%,投资回报率27.69%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位513个。 本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价 方法与参数(第三版)》为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和 对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与 未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬 请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后 续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供 报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,

也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关 后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳 权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。 对于中国来说,尽管国内燃气发电机组行业发展落后于欧美等发达国家,但是在天燃气发电机组这类产品上也取得了不错成绩。具体来看,对 于燃气发电机组根据燃烧气体的不同可以分为:天然气发电机组、石油伴 生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发电机组、高炉煤气发 电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。而近年来我国天然气产 量的不断上升,天然气发电机组逐渐成为燃气发电机组的主要产品。 报告主要内容:项目基本情况、项目建设及必要性、市场分析、建设 规模、选址规划、土建工程设计、工艺说明、环境保护、安全经营规范、 项目风险评估、节能评价、进度说明、项目投资估算、项目经济收益分析、结论等。

发电机控制系统调试

发电机控制系统调试 The latest revision on November 22, 2020

发电机电气控制系统、调压系统、调速系统 一、调压系统 目前市场上电球主要有:英国(STAMFORD)、法国利莱森玛(LEROY-SOMER)、美国马拉松(MARATHON)、清华泰豪三波(SANBO)、英泰YTM电球。 1、电球主要工作原理(以斯坦福为例) 发电机工作时,引擎驱动发电机旋转,调压板由PMG(永磁机供给电源),AVR输出直流励磁给后机引机定子X、XX、定子产生磁场在转动的线圈(励磁机转子)中产生电流,经过桥式整流到主转子,主转子产生旋转磁场切割主定子,主定子产生三相交流电压,电压大小由AVR 控制,AVR通过比较感应主电球输出电压的半压,即380V/2,控制X.XX的励磁输出,从而控制主定子输出电压。 2、电球部件及相关参数 1)永磁机定子及转子(仅限斯坦福及马拉松电球) 定子线圈阻值在2-6Ω之间,线圈对地绝缘,转子为永久磁铁固定在主轴上。永磁机产生130-180VAC100H (马拉松电球永磁机电压较斯坦福低) Z 2)励磁机 定子绕阻一般为单线圈。直流阻值在10-30Ω之间,线圈对地绝缘转子为三相线圈,输出三相到整流二极管,二极管对于马拉松及斯坦福来说,分为三正三负。 3)主定子与主转子 主定子绝缘>5MΩ,主转子>2MΩ 电阻值主定子<0.1Ω,主转子1.0-2.0Ω 如主电球绝缘过低,需除尘、去潮等保养,如硅钢片发生击穿、烧熔现象,建议电球予以报废。 3、AVR 1)斯坦福电球使用MX321、MX341调压板(带永磁机)和SX440调压板(不带PMG) 说明:1、2为外接调压电位器,超过5米远时必须用网线连接,8、7、6(对应U、V、 W)为发电机主电半压输出,K1、K2连接励磁保险,若无励磁保险则可短接使用。 并机时电压调节: 安装并机CT。HC4、HC5、HC6根据机组大小而定,接于调压S1、S2(注:若接反负荷时电压会高于空载电压),将电压降(droop)调在相同位置,调节空机电压一致,带负载调节电压降使电流输出平衡,调节电压降后,空载电压可能会改变,这时需要再调节空载电压,然后带负载调压电压,直到空载电压及电压降调到满意为止。 2)马拉松电球 马拉松电球使用DVR2000、DVR2000E、SE350、APR125-5、SE100等调压板。 注:SE350、DVR350、APR125-56、7端子为外调压接线,一般短接起来。 COM与50、60短接根据电球的频率而定。 APR125-5CB-、CB+一般短接。 AP125-5、AVR350、SE350可以并机,但效果不好,若需要并机可用SX440代替。 DVR的调节: 取出5A保险丝,连接电源输出及PMG输出线; 起动发电机组到额定转速,调压板将做自检测并进入关断形式。 使用选择按钮(select)一步步通过每个调整,通过按“UP”(上)、“DOWN” (下),获得所需要的发光二极管指示灯的水平。 调完之后,停发电机,连接其它接线,再起动发电机就可对调压器进行最终调整。 注: 选择粗调时,每按一下UP/DOWN就会改变6VAC,选择细调时,每按一下UP/DOWN就会 改变±0.5VAC

燃气发电机组基本操作步骤(精)

燃气发电机组基本操作步骤 一. 开车准备 1. 检查水、电、油、气设备是否完好,如有异常立即请专业人员解决,否则不允许开车。 2.检查全部仪器和仪表,如控制器、检测仪、各种压力表等是否正常,如有异常立即请专业人员解决,否则不准开车。 3. 检查发动机润滑油液面位,不能低于最低刻度线或过高。 4. 检查蓄电池电压,低于规定电压24V请立即充电,否则不能开车。 5. 对发动机的润滑部件预供润滑油,使油道内润滑油达到一定油压(不小于 0.1MP。 6. 检查天然气管道有无泄露,如有异常立即切断气源,修复并确保无泄露后方可重新进行开车。 7.严禁在发动机附近吸烟、使用手机及其他明火发生物。 8.严禁在发动机附近进行焊接,切割等产生明火的生产活动。 二.全手动开车 1、打开控制屏直流电源开关、功能选择开关打至停、电磁阀电源打至断、怠速/额定打至怠速、打开监控仪电源、打开燃气管路球阀、拔掉继电器K 2、模块模式选择在手动、打开点火钥匙开关。 2、用电动预供油泵供油,使机油压力到0.1MPa以上,确保机油润滑有关运动件。确保所有准备工作做好以后,并检查无误,方可启动发动机。按动启动按钮,机组启动,当按住启动按钮2~3秒后打开

电磁阀电源,机组启动成功后松开启动按钮,将点火钥匙开关关闭。 3、机组长期停放,第一次启动应关闭点火和燃气,在不点火的情况下,连续启动3次,两次起动应间隔15秒以上,以确保进、排气管燃气排空。 4、若三次起动均不能成功,应查明并排除故障后再进行起动。注意:起动马达连续运转不得超过8S! 5、发动机正常运转,进入怠速状态。检查发动机是否漏油、漏水、漏气、倾听发动机是否有异常的声响等。如有异常立即停车检查,排除故障后方可重新开车。 6、将怠速/额定开关打至额定,发动机工况稳定后进入额定转速。 7、当发动机水溫达到45℃以上,油温达到45℃以上方可缓慢加载负荷。建议油温、水温在低于55℃时加载不要高于额定负载的20%,水温、油温在高于60℃以上时方可加载至额定负载的90%。运行中通过控制高温水水温在70~85℃之间,油温不高于95℃,水温不要高于95℃最好,机油滤后压力(主油道压力不低于250kPa。最高排温不要高于680℃。详细数据请依据济柴随机所带的机组使用说明书为准。 8、点动模块start按键模块主画面显示“启动中”,迅速将功能选择开关打至手动,主画面向下翻检查发电机电压、频率是否正常,当模块显示“不计时”,可按合闸按键合闸送电,合闸送电后可检查母排电压和频率。 9、机组供电完成后可按分闸按键分闸,在主画面连续按两次stop 按键,当主画面显示“停机”时,将功能选择开关打至停。 10、将怠速/额定开关打至怠速,当机组油温、水温(≤60℃符合要求后可将电磁阀电源打至断,机组停车,将K2继电器装回原位置。 三.半自动

燃气发电机项目计划书

燃气发电机项目 计划书 规划设计/投资分析/实施方案

燃气发电机项目计划书 燃气发电机组具有诸多显著优势,在世界上得到广泛应用。而在中国,随着天然气供给的增加,助推了天然气发电机组产品的发展,成为了中国 最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下,未来天然气发电机组发展前景大好。 该燃气发电机项目计划总投资14340.25万元,其中:固定资产投资12265.65万元,占项目总投资的85.53%;流动资金2074.60万元,占项目 总投资的14.47%。 达产年营业收入14456.00万元,总成本费用11172.99万元,税金及 附加256.49万元,利润总额3283.01万元,利税总额3992.33万元,税后 净利润2462.26万元,达产年纳税总额1530.07万元;达产年投资利润率22.89%,投资利税率27.84%,投资回报率17.17%,全部投资回收期7.32年,提供就业职位234个。 报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投 产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合 融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。 ......

燃气发电机项目计划书目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

柴油发电机组的组成

柴油发电机组的组成 (全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机) ?原装机:国内习惯理解为在非中国境内组装的机组; ?组装机:国内习惯理解为在中国境内的以进口发动机组装的机组; ?国产机:以国产发动机及发电机组装的机组。 发电机组结构及基本原理 柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。柴油发电机工作原理 简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。

这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 1、柴油机: (1)柴油机分类: (a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式 (b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射 (c)按结构分:直列式、V形 2、发电机 (1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等 (2)、类型: 按有无电刷分:有刷;无刷;

DEH控制系统调试措施方案

DEH控制系统调试措施 1 硬件组成介绍 、、、、、、0 2 系统功能结构介绍 、、、、、、,电液接口采用DDV阀(633型)。DEH采集机组转速、功率、抽汽压力等信号,并进行比较、鉴别、计算,按启动、运行要求控制高、低压油动机的开度,使机组转速、功率或抽汽压力满足要求,同时在转速过高等条件出现时输出遮断汽机指令。 2.1汽机的三种运行工况(抽汽机组) 汽轮机有如下五种运行工况: 纯冷凝工况 正常供热供电工况 以热定电工况65295179 纯冷凝工况是指供热未投入的工况,此时低压油动机始终处于全开位置,最大供电功率为 _MW 正常供热供电工况是指供热已投入并且依靠调整高、低压油动机的开度能够同时满足供电与供热要求的工况。 以热定电工况为低压旋转隔板已关至最小,而高压调门尚未全开,通过高压调门的开大或关 小进一步调节热负荷,此工况以满足热负荷为目标,对电功率没有要求。 2.2 DEH的主要控制方式 2.2.1 CCS协调控制 启动结束后,DEH接到CCS的请求,运行人员可按下“ CCS按钮(在操作员站上),在DEH允许的前提下,即可投入CCS K制,同时向CCS发出“CCS投入” 信号。此时,DEH自动切除功率控制和主汽压力控制回路,按CCS给定的指令信号控制高压油动机行程(牵连调节投入后还将同时控制低压油动机行程),同时 将控制信号反馈给CCS 2.2.2 自动控制 这是投CCS协调控制之前的最常用的运行方式。这种运行方式又对应如下几种运行状态:功率控制、主汽压力控制等。关于这几种控制方式的详细说明,请参见后面相关章节。 2.2.3手动控制 “手动”是和“自动”相对的一种运行方式,在此方式下,司机通过操作员站上 “电调主控”画面下“阀控”(手动控制)下的“手动增”或“手动减”按钮增、减高压油动机行程。在“阀控”方式下,系统处于开环控制状态,所有“自动控制”方式下的功能均不能投入。 2.2.4供热控制 当机组负荷大于50%(可适当修改)额定负荷时,允许投入供热。但供热实际投入与否由运行人员操作决定。在供热投入的情况下,有如下几种选择: 2.4.1调压自动与调压手动

相关文档
相关文档 最新文档