调继〔2013〕21号附件2

南方电网220kV及以上系统并网电厂继电保护整定计算及定值审核模板(试行)

2013年12月

广州

前言:

为保证大型机组安全、可靠运行,合理的保护定值是必不可少的措施之一。随着电网规模迅速发展和电压等级的提高,单机容量的增大,电网的安全、稳定运行越来越重要,其中电力主设备的安全可靠地运行是电网安全、稳定运行的基础。

电厂应根据电网运行情况和主设备技术条件,认真校核涉网保护与电网保护的整定配合关系,并根据调度部门的要求,做好每年度对所辖设备的整定值进行全面复算和校核工作。当电网结构、线路参数和短路电流水平发生变化时,应及时校核相关涉网保护的配置与整定,避免保护发生不正确动作行为。需加强发电厂厂用系统的继电保护整定计算与管理,防止因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。依据电网结构和继电保护配置情况,按相关规定进行继电保护的整定计算。

本模板共分3部分,第一部分阐述了整定方案编写的内容及格式,第二部分阐述了发变组保护的核查内容,第三部分阐述了厂用电部分的核查内容。

定值核查工作应依据南网发布的发变组保护整定规程、技术规范及审核模板,并结合实际运行经验开展。第二部分核查内容标“/”的部分应依据南网整定规程相关条款。电厂应绘制保护定值与励磁系统的曲线配合图并提交做为核查依据,并对核查中发现的问题(例如涉网定值失配、厂用电系统保护失配等)做好风险分析工作。执行过程中,各单位对本模板未涉及的保护及功能,应视实际情况进行补充或调整, 并报相应调度机构,以便进一步完善模板内容。

本模板附录均为资料性附录。

本审核模板主要引用的标准:

Q/CSG 110034-2012 南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程

Q/CSG 110033-2012南方电网大型发电机及发变组保护技术规范

DL/T 5153-2012 火力发电厂厂用电设计技术规定

GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定计算导则

DL/ T584-2007 3kV~110kV电网继电保护保护装置运行整定规程

DL/ T559-2007 220kV~750kV电网继电保护保护装置运行整定规程

DLT843-2010 大型汽轮发电机励磁系统技术条件

DLT583-2006大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件

GB-T 7409.3-2007 同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求

中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编

本审核模板主要参考的文献:

《发电厂厂用电及工业用电系统继电保护整定计算》作者:高春如

《发电厂继电保护整定计算及其运行技术》作者:许正亚

目录

第一部分:整定计算书模板 (4)

1. 工程概述 (4)

2. 整定计算范围 (4)

3. 整定计算依据 (4)

4. 设备技术参数 (5)

4.1 发电机技术参数 (5)

4.2 发电机中性点接地变参数或消弧线圈参数 (6)

4.3 升压变(主变)技术参数 (6)

4.4 高压厂用变(起备变)压器技术参数列表 (6)

4.5 励磁变技术参数列表 (6)

4.6 厂用低压变压器技术参数列表 (7)

4.7 高压电动机技术参数列表 (7)

5. 短路电流计算 (8)

5.1 基准值的选取 (8)

5.2 元件标么值计算 (8)

5.3 短路电流计算 (8)

5. 整定计算书 (9)

6.1 #1发电机 (9)

6.2 #1主变 (10)

6.3 #1励磁变 (10)

6.4 #1高厂变 (10)

6.5 6kV(或10kV)厂用变压器 (10)

6.6 6kV(或10kV)高压电动机 (10)

6.7 6kV(或10kV)馈线(电源侧) (11)

6. 厂用电电流保护配置图 (11)

7. 遗留问题及建议 (11)

第二部分:发变组核查模板 (11)

1. 发电机核查模板 (11)

1.1 发电机保护配置 (11)

1.2 发电机保护核查项目 (13)

2. 主变核查模板. (23)

2.1. 主变保护核查项目 (23)

3. 励磁变核查模板 (25)

4. 启备变、高厂变核查模板 (26)

2、躲电动机最大自启动电流 (27)

适应于中性点经中小电阻接地系统 (27)

5. 核查情况小结 (27)

6. 存在问题及风险分析 (28)

第三部分:厂用电核查模板 (28)

1. 低压厂用变压器(6 kV /0.4kV、10 kV /0.4kV) (28)

2. 高压电动机(6kV、10kV) (32)

3. 6kV、10kV馈线(电源侧) (34)

4. 核查情况小结 (35)

5. 存在问题及风险分析 (36)

第四部分:资料性附录 (37)

附录1:保护配置图示例 (37)

附录2:关于FC回路的几点说明 (38)

附录3:高压熔断器熔断时间特性表 (39)

附录4:送风机、吸风机外部短路反馈电流表 (40)

第一部分:整定计算书模板

1.工程概述

编写要求:简述本次计算工程概况,包括电厂概况简介、定值计算原因、保护配置及组屏情况、机组接线及升压站、发电机出口是否带开关及升压变电站母线的接线方式等。

示例:对照上限内容修改

XX电厂#1、#2发电机组由上海电机厂制造,单台装机容量600MW,经500kV升压变电站并入XX 电网,两台机组共用一台启备变,备用电源引自220kV降压站。

由于设备新投,需计算发变组及厂用电保护定值。

发变组保护采用双重化配置,分别采用南瑞RCS-985发变组保护装置和南自DGT-801发变组保护装置。厂用电用XX装置。

2.整定计算范围

编写要求:说明本次工程定值计算范围。

示例:

本次工程定值计算范围包括:#1发电机、#1主变、#1励磁变、#1高厂变;#2发电机、#2主变、#2励磁变、#2高厂变;厂用低压变及高压电动机。

3.整定计算依据

编写要求:详细说明本次工程定值计算依据,包括:电厂运行方式描述、接口定值限额、接口系统等值、引用标准、参考资料等。

示例:

(1)系统运行方式

最大运行方式选择为:500kV系统大方式,#1、#2发电机运行,#1、#2主变高压侧接地运行,高厂变低压侧经小电阻接地运行,接地电阻23Ω,启备变高压侧接地运行,低压侧经小电阻接地运行,接地电阻23Ω。

最小运行方式选择为:500kV系统小方式,#1发电机停运,#2发电机运行,#2主变高压侧接地运行,高厂变低压侧经小电阻接地运行,接地电阻23Ω,启备变高压侧接地运行,低压侧经小电阻接地运行,接地电阻23Ω。

(2)厂用电运行方式

说明厂用电正常运行方式、备投(快切)的运行方式及不允许运行方式等各类运行方式。

(3)接口系统等值

XX电网归算等值发文:

名称正序阻抗零序阻抗

5

大方式 小方式 大方式 小方式 500kV 升压站

500kV 母线 0.001 0.002 0.003

0.004 220kV 降压站

220kV 母线 0.05 0.06 0.07

0.08

说明:

1、 以上500kV 母线、220kV 母线正序、零序电网归算阻抗不包括本站内变压器;

2、 以上归算阻抗均为标么值,其基准容量Sj=100MVA ,500kV 基准电压Uj=525KV ,220kV 基准

电压Uj=230kV (4) 接口定值限额 (5) 引用标准

(6) 发变组(含高厂变)保护配置图(含CT 、PT 回路) (7) 发变组(含高厂变)出口方式说明 (8) 参考资料

4. 设备技术参数

4.1

发电机技术参数

编写要求:详细说明发电机技术参数,满足保护定值整定计算需要,包括:发电机容量、功率、额定电压、交、直轴电抗、负序电抗、零序电抗、过负荷能力曲线、过激磁曲线、励磁调节过励限制曲线、励磁调节器欠励限制曲线、励磁调节器V/F 限制曲线、定子电流限制、强励倍数等。

示例: 规格型号 QFSN —600—2

额定容量 667MV A 额定功率 600MW

功率因数

0.9(滞后) 制造厂家 上海汽轮发电有限公司

定子

额定电压 20kV 转子

额定电压 441V

额定电流 19245A 空载电压 接线型式

Y

额定励磁电流 4145A 定子绕组每相分支数(水轮机)

空载励磁电流 冷却方式 氢内冷 冷却方式 水氢氢 励磁方式 自并励静态励磁

接地方式 中性点经接高阻接地

强励倍数 ≥2 响应比 ≥3.58倍/秒 强励时间 ≥10 秒

直流电阻(C ?15)

Ω?-310164.1 直流电阻(C ?15)

Ω07618.0

直轴超瞬变电抗(不饱和值"du X ,饱和值"

d X )

21.12%,20.5% 直轴瞬变电抗(不饱和值'dU X ,饱和值'd X )

30.63%,26.5%

直轴同步电抗d X

217% 负序电抗(不饱和值U X 2,饱和值2X ) 20.3%,19.3% 零序电抗(不饱和值U X 0,饱和值0X )

9.42%,9.59%

6

A 相对地电容 0.21F μ 负序电流承载能力(连续) 28%N I I ≥

B 相对地电容 0.21F μ 负序电流承载能力(短时)

()S t I I N 102

2

C 相对地电容

0.21F μ

发电机允许过电流 ()S t I

5.3712

=-

转子绕组过负荷能力

2(1)33.75I t S *-=

4.2 发电机中性点接地变参数或消弧线圈参数

编写要求:详细说明发电机中性点接地变技术参数,满足保护定值整定计算需要,包括:容量、电容、

变比等。

说明:采取消弧线圈接地,请按实际参数填写,可参照下表。

变压器型号 单相

容量

125kV A

变比 20kV/(3800?)V

阻抗电压 8.6% 保护用抽头 20kV/24V

副边电阻 1.13欧姆(接地变内阻0.258欧姆)

相关电容值

定子绕组每相对地电容3.0436uF ,主变高低压绕组耦合电容CM=10.352uF/ph

4.3 升压变(主变)技术参数

编写要求:详细说明升压变(主变)技术参数,满足保护定值整定计算需要,包括:变压器额定容量、

额定电压、接线方式、中性点接地方式、短路电压百分比等。

说明:高压侧经小电抗接地形式,请按实际参数填写相关内容 示例:

名称 #1主变

额定容量

720MV A

相数 3相 额定电压比 525KV ±2×2.5%/20kV

接线方式 Ynd11 额定电流 792/20782 A

调压方式

无激磁调压 冷却方式 ODAF (强油风冷)

铁芯结构特点 双绕组 阻抗电压 15.5% 空载电流 13%(低压侧) 铁损

236kW 铜损

1337kW 高压对低压绕组及地电容 15170PF

低压对高压绕组及地

电容

34440PF

高压及低压对地电容

4.4 高压厂用变(起备变)压器技术参数列表

编写要求:详细说明高厂变技术参数,满足保护定值整定计算需要。包括:变压器额定容量、额定电

压、接线方式、中性点接地方式、短路电压百分比等。格式可参照主变。

4.5 励磁变技术参数列表

编写要求:详细说明励磁变技术参数,满足保护定值整定计算需要。包括:变压器额定容量、额定电

压、接线方式、中性点接地方式、短路电压百分比等。格式可参照主变

4.6厂用低压变压器技术参数列表

编写要求:详细说明厂用低压变压器技术参数,满足保护定值整定计算需要,包括:容量、额定电压、短路阻抗、额定电流、保护CT变比、零序保护CT变比等等。

示例:

名称单位汽机变锅炉变……

容量kV A 2000 2500

高压侧额定电压kV 6.3 6.3

低压侧额定电压kV 0.4 0.4

短路阻抗Ud% 10.5 10.5

计算电抗 5.25 4.2

高压侧额定电流 A 183 229.1

低压侧额定电流 A 2886 3608.5

高压侧相保护CT变比 2 250/1 250/1

高压侧零序CT变比50/5 50

低压侧相保护CT变比4000/1 4000/1

低压侧零序CT变比2500/1 2500/1

高压侧二次额定电流 A 0.73 0.92

群启电流倍数 2.30 2.30

熔断器规格 A

4.7高压电动机技术参数列表

编写要求:详细说明高压电动机技术参数,满足保护定值整定计算需要,包括:电动机容量、额定电流、启动电流、启动时间等。

说明:如果差动保护CT变比不同,需特殊说明

名称单位送风机吸风机……

负荷类别I I

额定电压kV 6.3 6.3

容量kW 1200 5200

功率因数0.85 0.9

额定电流 A 141.3 574

启动倍数 6 5.9

启动时间S 9 10

相保护CT变比200/5 600/5

差动保护用CT

零序保护CT变比100/1 100/1

二次额定电流 A 3.53 4.78

允许堵转电流时间S 11 25

熔断器规格

启动方式

5. 短路电流计算

5.1 基准值的选取

编写要求:简述本次计算工程短路电流计算基准值的选取及相关信息。 示例: 基准值信息 电压等级 (U )kV 基准电压 (U B )kV 基准电流 (I B )A 基准阻抗 (Z B )Ω 基准功率 (S B )MVA

500 525 110 2756 100

220 230 251 529 20 20 2887 4 6 6.3 9164.56 0.397 0.38

0.4

144337.57

0.0016

5.2 元件标么值计算

编写要求:根据相关公式,计算各元件阻抗标么值。 示例:

(1) #1发电机正序电抗标么值

**B

1''/cos S X Xd Pn ?

=?

5.3 短路电流计算

编写要求:制作一次系统图、阻抗图,按保护定值整定计算需要合理选择故障点位置,进行短路电流计算。

说明:厂区内电缆长度1km 以上考虑对短路影响,低于1km 不考虑 示例:

5.3.1 发变组部分

本阻抗图为正序网图,共有四个故障点,分别为220kV 母线(d1),发电机出口处(d2),高厂变低压侧(d3),启备变低压侧(d4)。

图中阻抗编号为:

1——系统电抗(最大、最小方式) 2——主变电抗 3——发电机电抗 4——高厂变电抗

5——启备变高压侧电抗 6——启备变低压侧电抗

一、大运行方式下,各故障点短路计算 (1) d1点三相短路

(3)d1*d1

1

j I I X =

?∑ d1点三相短路各电源提供的短路电流:

系统提供(3)

S I = #1发电机提供(3)1F I =

5.3.2 厂用电部分

厂用电部分不需要详细计算过程,以列表形式给出全厂厂用电短路电流。

序号 设备名称

6kV 母线阻抗(大方式)

6kV 母线阻抗(小方式)

变压器阻抗

0.4kV 母线大方式三相短路

0.4kV 母线小方式两相短路

故障点电流 折算到高压侧 故障点电流 折算到高压侧 1 锅炉变

0.5955 0.3813 4.8 27857A 1768A 23167A 849A 2 汽机变

0.5955 0.3313 4.8 27857A 1768A 23167A 849A … …

注:阻抗为标幺值,基准容量100MV A

5. 整定计算书

6.1 #1发电机

编写要求:以发变组保护装置技术说明书为参考,以现场保护装置打印定值单为依据,根据整定计算导则及南方电网各项规定,依次编写相关保护定值计算书,定值计算书内容包括:保护名称、保护CT/PT 变比及类型、CT/PT 安装位置、保护定值项(含控制字)、整定原则(默认南网规程,与南网规程不相同时需说明出处)、计算公式、灵敏度校验、出口方式、最终取值结果等。

示例: 一、 发电机差动保护

机端CT 变比:25000/5A ,TPY 级 中性点CT 变比:25000/5A ,TPY 级 机端PT 变比:20000/100V 注明:发电机机端与中性点不同是需分别说明 1、启动电流

整定原则1:按躲过发电机额定负荷状态下的最大不平衡电流整定

.0()op I Krel Ker m Ign

=+?

式中:Krel ——可靠系数,取1.5;

Ker ——互感器比误差系数,10P 型取2×0.03,5P 和TP 型取2×0.01;

m ?——装置通道调整误差引起的不平衡电流系数,可取0.02。

Ign ——发电机额定电流;

整定原则2:按Iop.0=(0.2~0.3) Ign 整定

Iop.0=(0.2~0.3) Ign

启动电流整定计算结果: Iop.0=

二次值Iop.0= 投退控制字 出口方式:全停

6.2 #1主变

编写要求:以发变组保护装置技术说明书为参考,以现场保护装置打印定值单为依据,根据整定计算导则及南方电网各项规定,依次编写相关保护定值计算书,定值计算书内容包括:保护名称、保护CT/PT 变比、保护定值项名称、整定原则、计算公式、灵敏度校验、出口方式、最终取值结果。

示例:参考发电机

6.3 #1励磁变

编写要求:以发变组保护装置技术说明书为参考,以现场保护装置打印定值单为依据,根据整定计算导则及南方电网各项规定,依次编写相关保护定值计算书,定值计算书内容包括:保护名称、保护CT/PT 变比、保护定值项名称、整定原则、计算公式、灵敏度校验、出口方式、最终取值结果。

示例:参考发电机

6.4 #1高厂变

编写要求:以发变组保护装置技术说明书为参考,以现场保护装置打印定值单为依据,根据整定计算导则及南方电网各项规定,依次编写相关保护定值计算书,定值计算书内容包括:保护名称、保护CT/PT 变比、保护定值项名称、整定原则、计算公式、灵敏度校验、出口方式、最终取值结果。

示例:参考发电机

6.5 6kV (或10kV )厂用变压器

编写要求:以发变组保护装置技术说明书为参考,根据整定计算要求及南方电网各项规定,依次编写相关保护定值计算书,定值计算书内容包括:保护名称、保护CT/PT 变比、保护定值项名称、整定原则、计算公式、灵敏度校验、出口方式、最终取值结果。

示例:参考发电机

6.6 6kV (或10kV )高压电动机

编写要求:以发变组保护装置技术说明书为参考,根据整定计算要求及南方电网各项规定,依次编

写相关保护定值计算书,定值计算书内容包括:保护名称、保护CT/PT变比、保护定值项名称、整定原则、计算公式、灵敏度校验、出口方式、最终取值结果。

示例:参考发电机

6.7 6kV(或10kV)馈线(电源侧)

编写要求:以馈线说明书为参考,根据整定计算要求进行整定计算

6.厂用电电流保护配置图

编写要求:说明保护的配合关系,分别说明电流保护配合关系及零序电流保护配合关系。

示例:

图中按正序、零序按颜色区分(红色为零序保护),也可分别用不同的图形展示。

图中标明保护的动作电流、动作时间,相同设备定值相同可只标注一个设备,相同设备保护配置写“同XX设备”。

配置图示例见附件1

7.遗留问题及建议

第二部分:发变组核查模板

1.发电机核查模板

1.1 发电机保护配置

依据《南方电网大型发电机及发变组保护技术规范》检查保护配置,对于大型发电机的下列故障及异常运行状态,应装设相应的保护。

a)定子绕组相间短路;

b)定子绕组接地;

c)定子绕组匝间故障(匝间短路及分支开焊);

d)发电机外部相间短路;

e)定子绕组过电压;

f)定子绕组过负荷;

g)转子表层(负序)过负荷:

h)励磁绕组过负荷;

i)励磁回路接地;

j)励磁电流异常下降或消失;

k)定子铁芯过励磁;

l)发电机逆功率;

m)频率异常;

n)失步;

o)发电机突然加电压;

p)发电机启、停故障

q)机端断路器失灵;

r)发电机功率突降;

s)其他故障和异常运行。

1.2 发电机保护核查项目

序号保护类型是否涉网核查项目查评重点及依据查评结果

1 发电机内部故障主保

护(纵差、横差保护)

/

涉网保护定值/

其它保护定值

整定计算规程【1】4.1

不带比例制动特性的零序电流型横差保护,低定值应躲过发

电机外部短路故障时最大不平衡电流。

带比例制动特性的零序电流型横差保护,低定值应躲过发电

机正常运行时实测最大值。

注:[1]见注释,以下同。

本厂横差保护类型

为带比例制动特性的

零序电流型横差保

护,带额定负荷时实

测二次测实测电流为

0.675A,低定值为

0.7A,低定值躲过发

电机正常运行时实测

最大值。

保护功能配置/

2 发电机复压过流保护√涉网保护定值

整定计算规程4.2.

1、为保证在振荡过程中不误动,时间定值不小于1.5s。

2、当变压器配置单独的复压过流保护,时间定值应满足与

主变相间和接地后备保护的最长动作时间配合要求。当发电

机和变压器共用复压过流保护,按与相邻出线相间、接地保

护对线末有灵敏度段及高厂变过电流保护最长动作时间配

合整定。

3、低电压元件的灵敏系数不满足要求时,若发电机、变压

器共用一套复合电压闭锁过电流保护,应引入主变压器高压

侧电压元件,并选择经其他侧复压闭锁。

(1)本厂发电机复压

过流保护定值为5.7S

(2)本厂变压器配

置单独的复压过流保

护,时间定值为 5.4S

满足与主变相间和接

地后备保护的最长动

作时间配合要求

其它保护定值

整定计算导则[2] 4.2

低电压元件的动作电压应躲过失磁时的最低机端电压。

注;[2]见注释,以下同。

本厂低电压元件的动

作电压为79.67V,失

磁时的最低机端电为

80V,满足要求

保护功能配置

技术规范[3]5.2.5

自并励发电机的过流保护应采用复压闭锁过流。

1、发电机为自并励方式时,电流元件应具有记忆功能。记

忆元件延时按大于本保护动作时间整定。如记忆功能投入,

过电流保护必须经复合电压闭锁。

(1)本厂并励发电机

的过流保护应采用复

压闭锁过流,记忆元

件延时大于本保护动

作时间整定,忆功能

13

2、复合电压闭锁过流带记忆功能,在发电机故障切除灭磁过程中,发电机复压过流保护可能动作,因此应直接跳发电机开关(带GCB)或变压器高压侧开关(不带GCB)开关,不应跳母联扩大停电范围。

注;[3]见注释,以下同。投入,过电流保经复合电压闭锁。

(2)复合电压闭锁过流带记忆功能,在发电机故障切除灭磁过程中,发电机出口短

路器开关跳开。

保护用电流取自中性

点的CT

保护用电流一般取中性点CT。

3 发电机定子接地保护√涉网保护定值

整定计算规程4.3

定子单相接地保护动作电压整定值或延时应与系统接地保

护配合,可分三种情况:

1、动作电压若已躲过主变高压侧耦合到机端的零序电压,

在可能的情况下延时应尽量取短,可取0.3~1.0s;

2、具有高压侧系统接地故障传递过电压防误动措施的保护

装置,延时可取0.3~1.0s;

3、动作电压若低于主变高压侧耦合到机端的零序电压,延

时应与高压侧接地保护配合。

本厂属于第二种情况

具有高压侧系统接地

故障传递过电压防误

动措施的保护装置,

延时可取0.5s;

由于接地变短路阻抗可能影响接地故障时二次电压测量值,

建议机组可通过并网前的机端单相接地零起升压实验,实测

接地变二次电压。

其它保护定值

整定计算规程4.3

发电机三次谐波电压保护动作于信号。

本厂电机三次谐波电

压保护动作于信号

整定计算规程4.3

基波零序电压躲过正常运行的实测最大值。

(1)本厂基波零序电

压躲过正常运行的实

测最大值。

(2)我厂高压厂用系

统单相接地故障,发

电机机端0

3U

小于基高压厂用系统单相接地故障,发电机机端0

3U

或中性点0

U

应小于基波零序电压定值,否则应提高定值。

14

波零序电压定值

保护功能配置技术规范5.2.4

装设保护区为100%的定子接地保护作为发电机定子绕组单

相接地故障保护。

(1)我厂定子接地保

护为100%发电机定

子绕组单相接地故障

保护。

(2)我厂定子接地保

护基波零序电压采用

中性点PT

基波零序电压定子接地保护宜采用中性点PT。当电压取自机

端PT开口三角形绕组时,为确保PT一次断线时保护不误动,

需引入PT断线闭锁。

4 转子回路接地保护

/

涉网保护定值/

其它保护定值

整定计算规程4.4

为了大型发电机组的安全运行,无论水轮发电机或汽轮发电

机,在励磁回路一点接地保护动作发出信号后,应立即转移

负荷,实现平稳停机检修。高值发信,低值跳闸或发信。

我厂转子回路接地保

护采用转子一点接地

保护,高定值动作与

发信,低定值动作于

全停

整定计算规程4.4

时间定值躲励磁回路瞬时性接地和转子绕组暂态过程中误

动,一般取T D=2~6 s

我厂时间定值为6S,

躲过励磁回路瞬时性

接地和转子绕组暂态

过程中误动

保护功能配置

整定计算规程4.4

因一点接地保护投入运行时,会影响励磁回路的绝

缘测量系统,故双重化的励磁回路一点接地保护,只能投入

一套,另一套作为冷备用。

我厂3台机组的转子

回路接地保护都只投

用一套

15

5 定子绕组对称过负荷

保护

涉网保护定值

发电机与系统发生振荡,流过最大振荡电流时,保护不应动

作。

振荡电流:

.max''

.min

2

SW gn

d T S

I I

X X X

=?

++

计算振荡电流下的过负荷保护动作时间:

2

2

*sr

tc

K

I

K

T

-

=

(1)我厂过负荷速动

段的动作时间为0.3S

(2)反时限上限动作

时间0.3S

(3)定时限动作于发

信,时间为6S躲过发

变组后备保护最大延

整定计算规程4.5.1

反时限上限动作时间按与线路纵联保护配合整定。

整定计算规程4.5.1

定时限发信,动作时间应躲过发变组后备保护最大延时。

励磁调节器定子电流限制应与定子绕组对称过负荷保护配

合。

我厂励磁调节器定子

电流限制与定子绕组

对称过负荷保护配

合。

其它保护定值

整定计算规程4.5.1

定子绕组热容量系数采用制造厂提供的参数。

我厂采用定子绕组热

容量系数为制造厂提

供的参数

保护功能配置

技术规范5.2.7.2

反时限部分:动作特性按发电机定子绕组的过负荷能力确

定,动作于停机或程序跳闸。保护应反应电流变化时定子绕

组的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其他相间

短路保护相配合。

定子绕组对称过负荷

保护反时限动作于停

机。

6 转子绕组过负荷√涉网保护定值整定计算规程4.5.2

1、定时限过负荷保护动作于减励磁或切换励磁时,按略大

于强行励磁允许时间整定定时限过负荷保护动作时间。

2、反时限上限动作电流与强励顶值倍数匹配。

(1)我厂转子绕组过

负荷定时限过负荷保

护动作于全停,时限

为15S,我厂强行励

磁的允许时间为20S,

16

满足整定要求

(2)我厂转子绕组过负荷反时限未投运

励磁系统技术条件[4](附录A)

1、励磁调节器反时限过励限制应与转子绕组反时限过负荷保护配合。

2、过励反时限特性与转子绕组反时限过负荷保护特性之间留有级差。顶值电流下,过励限制时间应比转子绕组反时限过负荷保护时间适当减少,但不宜过大,一般取2s。

3、过励反时限启动值小于转子反时限过负荷保护启动值。注:[4]见注释,以下同。我厂转子绕组过负荷反时限未投运

整定计算规程4.5.2

转子绕组热过热常数、强励顶值倍数采用制造厂提供的参数。我厂采样的转子绕组热过热常数、强励顶值倍由制造厂提供的

参数。

其它保护定值/

保护功能配置整定计算规程4.5.2

保护配置在励磁变低压侧或励磁机交流侧。

(1)我厂转子绕组过

负荷保护配置在励磁

机交流侧

(2)我厂单台发电机

的容量为80WM,设

定时限励磁绕组过负

荷保护,延时15S后

全停

技术规范5.2.9

300MW以下的发电机,可装设定时限励磁绕组过负荷保护。

保护带时限动作于信号,必要时动作于解列灭磁。

300MW及以上的发电机,保护可由定时限和反时限两部分

组成。

定时限部分:保护带时限动作于信号和降低励磁电流。

反时限部分:保护动作于解列灭磁或停机,保护应能反映电流

变化时励磁绕组的热积累过程。

17

7 转子表层负序过负荷

保护

涉网保护定值

整定计算规程4.5.2

1、定时限发信,与发变组相间及接地保护最长动作时间配

合整定。

2、反时限上限动作时间按与线路纵联保护配合整定。

(1)我厂定时限发

信,与发变组相间及

接地保护最长动作时

间配合。

(2)我厂反时限上限

动作时间与线路纵联

保护配合

整定计算规程4.5.2

发热常数、长期允许负序电流采用制造厂提供的参数。

我厂转子表层负序过

负荷保护采用的发热

常数、长期允许负序

电流参数由制造厂提

供的

其它保护定值/

保护功能配置/

18

8 发电机失磁保护√涉网保护定值系统振荡、机端经过渡电阻短路、机组进相运行时失磁保护

不应误动。

整定计算规程4.6

1、系统低电压定值按躲过高压系统母线允许最低正常运行

电压整定

2、失磁保护用联系电抗取调度机构提供的系统最小方式下

的系统等值阻抗。

3、失磁判据组合及动作时间:

1)由低电压判据+定子阻抗判据+转子电压判据组成与逻辑

按躲过振荡过程中短时的电压降低整定,且为防止系统

电压崩溃,一般取

当采用异步边界圆时:top=0.5s

当采用静稳极限阻抗圆时:top=1s

2)由定子阻抗判据+转子电压判据组成与逻辑时

按躲系统振荡整定,一般取top=1s

3)单独取定子阻抗判据时

按躲系统振荡整定,因动作逻辑简单,故以较长动作时间出

口,一般取top=1.5s

注:未引入转子电压判据,时间按躲过系统振荡周期整定

1、我厂发电机失磁

保护系统低电压

定值为85V,高压

系统母线允许最

低正常运行电压

为70V, 躲过高压

系统母线允许最

低正常运行电压

2、我厂失磁保护用

联系电抗取调度

机构提供的系统

最小方式下的系

统等值阻抗

3、我厂发电机失磁

保护判据由异步

阻抗圆+系统低电

压+励磁低电压判

据组成,异步阻抗

圆和等有功阻抗

圆相交部分满足

要求

水电机组如采用异步阻抗圆时,应核算等有功阻抗圆,如异

步阻抗圆和等有功阻抗圆无交点或相交部分很少,宜选择静

稳阻抗圆

励磁系统技术条件(附录A)

失磁保护与励磁装置低励限制配合。

低励限制应与静稳边界配合并有一定裕度。

注:进相试验完成后提供配合曲线图

19

其它保护定值整定计算导则

对于水轮发电机和中小型汽轮发电机,U fd.op=0.8U fdo比较合

适。对于大型汽轮发电机,U fd.op=0.8U fdo的U fd.op定值偏小,

当进相运行时可能U fd<U fd.op,励磁低电压辅助判据继电器

会处于动作状态,失磁保护失去了辅助判据的闭锁作用,此

时宜用变励磁电压判据。

我厂发电机失磁保护

判据由异步阻抗圆+

系统低电压+励磁低

电压判据组成

保护功能配置主变高压侧系统容量大,发电机失磁时系统电压降低不多,

系统低电压元件可能不动作。优先采用机端三相同时低电压

判据。

我厂采用发电机机端

三相同时低电压判据

9

发电机失步保护

(大型发-变组要求

配置,我厂属于中小

型可以不配置)

涉网保护定值

整定计算规程4.7

联系电抗取调度机构提供的系统最大方式下的系统等值电

抗。

滑极次数:区内一般取1-2次,一般取2,动作于跳闸。区

外通常取2-15次,一般取4,动作于发信。

其它保护定值

校核断路器断开时的电流不超过断路器失步开断电流(一般

为25%—50%断路器额定开断电流)。

校核躲正常运行最小负载阻抗。

保护功能配置

技术规范5.2.15

振荡中心在发变组外部时,失步保护应动作于信号。当振荡

中心在发变组内部,失步运行时间超过整定值或失步运行滑

极次数超过规定值时,保护动作于解列,并保证断路器断开

时的电流不超过断路器允许开断电流。跳闸允许电流应按照

GCB额定失步开断电流值的85%整定。

10

发电机过激磁保护

(300WM及以上的

发电机装设,我厂机

组总装机容量为

240WM,我厂未配置

此保护)

√涉网保护定值

整定计算规程4.8.1

定时限跳闸段励磁倍数N2按制造厂提供的允许过励磁特性

曲线(参数)中的较大过励磁倍数整定,一般取N2=1.25~1.35

整定计算规程4.8.1

对于300MW及以上发电机,当发电机与主变压器之间无断

路器而共用过励磁保护时,其整定值按发电机或变压器过励

20

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

煤矿井下继电保护整定计算试行

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司( 函) 郑煤机电便字【2016】14号 关于下发井下供电系统继电保护整定方案 (试行)的通知 集团公司各直管矿井及区域公司: 为加强井下供电系统安全的管理,提高矿井供电的可靠性,必须认真做好供电系统继电保护整定工作。结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。 机电运输部 二〇一六年二月二十九日 井下供电系统继电保护整定 方案(试行) 郑煤集团公司

前言 为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。 《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。 由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。 二〇一六年二月二十九日 目录 第一章高低压短路电流计算............................................................ 第一节整定计算的准备工作...................................................... 第二节短路计算假设与步骤...................................................... 第三节各元件电抗计算............................................................ 第四节短路电流的计算............................................................ 第五节高压电气设备选择......................................................... 第六节短路电流计算实例......................................................... 第二章高压配电装置所具有的保护种类 ............................................ 第一节过流保护装置............................................................... 第二节单相接地保护............................................................... 第三节其它保护种类...............................................................

电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。

电厂继电保护整定计算管理系统

电厂继电保护整定计算管理系统 摘要:本文介绍、分析了电厂继电保护整定计算特点及现状,提出了针对电厂继电保护实际情况,基于面向对象技术、数据库技术和图形化界面的电厂继电保护整定管理的软件系统,提出了基于保护装置的整定方法,阐述了该系统的设计思想、功能以及主要特点。 关键词: 继电保护计算保护装置整定管理 1 引言 随着继电保护技术的飞速发展,微机保护的装置逐渐投入使用,由于生产厂家的不同、开发时间的先后,微机保护呈现丰富多彩、各显神通的局面,但基本原理及要达到的目的基本一致.发电厂继电保护的整定计算与定值管理是一项重要的基础技术工作,其内容繁杂、技术要求高,现阶段的手工整定计算和人工管理远远不能满足电力安全生产的要求。电力系统继电保护的计算机整定计算已发展得相当成熟,定值管理也逐步数据库化。 目前,整定计算软件普遍采用的方法是整定原则程序法,就是根据应用要求归纳总结所有可能涉及到的整定原则,再按照这些整定原则进行编程实现。因此,本文介绍一种采用面向对象技术和数据库技术,基于保护装置整定的继电保护计算及管理软件。该软件结合了保护装置的不同特点,实现了保护定值与保护装置的统一,具有较强的通用性和实用性,提高了电力系统继电保护运行管理水平。 2 系统核心思想介绍 2.1基于保护装置的整定计算 实际上,根据保护原理整定得到的定值还往往不是保护装置的定值,只是整定工作的一个环节,或者说只是所需定值的一部分,而整定计算的最终目的是得到保护装置所需的全部的、直接用于输入装置的定值,所以采用面向保护装置整定的思想是完整的解决方案,更接近于整定工作的本质需求。 面向保护装置整定的基本思想是:首先选定某一保护装置或添加一种新的保护装置,设置该保护装置的类型(线路保护、变压器保护、母线保护),并选定该保护装置所包含的功能(如:变压器差动保护、变压器后备保护、瓦斯保护…),软件针对用户定制好的保护装置自动进行整定,得到默认定值单模板下的定值单;用户可以根据需要,修改定值单模板,定制个性化模板;也可以导入以前使用的word格式或excel格式的定值单模板,稍加修改即可。 随着发电系统的发展,继电保护新装置的发展速度很快,保护装置生产厂家多、品种繁。特别是进入微机保护时代后,同一电压等级同一元件的保护装置整定的定值项目不统一,不同厂家的不同电压等级、不同元件的保护装置定值项目

继电保护整定计算

第一部分:整定计算准备工作 一、收集电站有关一、二次设备资料。如一次主接线图,一次设备参数(必 须是厂家实测参数或铭牌参数);二次回路设计,继电保护配置及原理接线图,LH、YH变比等。 二、收集相关继电保护技术说明书等厂家资料。 三、准备计算中的指导性资料。如电力系统继电保护规程汇编(第二版)、专 业规章制度;电力工程设计手册及参数书等。 第二部分:短路电流的计算 为给保护定值的整定提供依据,需对系统各种类型的短路电流及短路电压进行计算。另外,为校核保护的动作灵敏度及主保护与后备保护的配合,也需要计算系统的短路故障电流。 一、短路电流的计算步骤: 1、阻抗换算及绘制出计算系统的阻抗图。 通常在计算的系统中,包含有发电机、变压器、输电线路等元件,变压器各侧的电压等级不同。为简化计算,在实际计算过程中采用标幺值进行。 在采用标幺值进行计算之前,尚需选择基准值,将各元件的阻抗换算成相对某一基准值下的标幺值,再将各元件的标幺阻抗按实际的主接线方式连接起来,绘制出相应的标幺阻抗图。 2、简化标幺阻抗图。 为计算流经故障点的短路电流,首先需将各支路进行串、并联简化及D、Y换算,最终得到一个只有一个等效电源及一个等效阻抗的等效电路。 3、求出总短路电流。 根据简化的标幺阻抗图,计算总短路电流。计算方法有以下两种,即查图法和对称分量法。 (1)查图法计算短路电流:首先求出发电机对短路点的计算电抗,然后根据计算电抗及运行曲线图查出某一时刻的短路电流。所谓运行曲线图是标征短路电流与计算电抗及经历时间关系的曲线图。 (2)用对称分量法计算短路电流:首先根据不对称故障的类型,绘制出与故障相对应的各序量网路图,然后根据序量图计算出各短路序量电流,最后求出流经故障点的短路电流。 4、求出各支路的短路电流,并换算成有名值。 求出的电流为标幺值电流,可按下式换算成有名值电流。 I=I*×S B/√3U B 式中:I—有名值电流单位为安培 I*—标幺值电流 —基准容量; S B —该电压等级下的基准电压。 U B

发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析

发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析 发表时间:2019-01-08T17:12:28.043Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:付树强 [导读] 摘要:随着电力系统的快速发展和全国联网的形成,大型发电机组在电力系统中的作用越来越重要,同时对大型发电机组继电保护的要求也越来越高,大型发电机组继电保护正确、合理的整定计算是提高其应用水平和保证其正确动作的关键和重要环节。 (国家能源集团国神河曲发电有限公司山西河曲 036500) 摘要:随着电力系统的快速发展和全国联网的形成,大型发电机组在电力系统中的作用越来越重要,同时对大型发电机组继电保护的要求也越来越高,大型发电机组继电保护正确、合理的整定计算是提高其应用水平和保证其正确动作的关键和重要环节。由于继电保护整定计算是一项系统性工程,本文将简要论述发电厂继电保护整定计算的特点、基本思想及方法,全面总结河曲电厂一、二期工程电气继电保护整定计算工作取得的经验和存在的问题,并结合河曲电厂继电保护整定计算工作实践进行了专题论述。 关键词:继电保护;整定计算 1 正确的电厂继电保护整定计算工作的必要性 继电保护是电力系统不可分割的一部分,是构成电力系统安全稳定运行的主要防线之一,为此继电保护必须满足“可靠性、选择性、灵敏性、速动性”四个基本要求,除了“可靠性”要依赖继电保护装置本身之外,“选择性、灵敏性、速动性”均取决于保护的定值是否正确、合理,因此做好电厂继电保护定值的整定计算工作是保证电厂安全运行、保证设备安全的必要条件。 2 电厂继电保护整定计算工作与电网整定计算工作的比较及其自身的特点 电力系统由发电、输变电、用电三个环节构成,也可简单地分为电厂和电网。相应地,根据应用对象继电保护也分为电网保护(线路保护)和电厂保护(元件保护)。 发电厂继电保护整定计算是继电保护工作重要组成部分,通常高压母线、主变零序及以外设备的继电保护整定计算属系统部分;高压母线以内设备的继电保护整定计算属电厂部分。两者间有共同之处,都应严格遵循继电保护选择性、速动性、灵敏性、安全可靠性要求的原则。两者间更多的是要相互配合并构成统一的整体,主要围绕着发电厂的发电机、主变压器及厂用系统、自动装置等电气设备元件继电保护(自动装置)的整定计算。本质上讲,电网保护和电厂保护的定值整定计算是相同的,首先研究保护对象发生故障后出现的特征量的变化规律,设计一种自动装置——继电保护,反映该特征量,当特征量达到预定的定值,装置自动动作于断路器切除故障对象。而为了保证继电保护的每一次动作严格地满足选择性、灵敏性、速动性的要求,每种保护的定值需遵循一定的原则进行计算,即整定原则。但是由于保护对象的差别,电厂保护和电网保护在形式上有明显的不同,相对于电网保护种类少、整定原则较规范而言,电厂保护具有明显的特点。 数量多——完整的发电机保护数量多达20种以上种类杂——除了反映工频量的保护外,还有反映非工频量的保护、反映非电量的保护主保护以差动保护为主——差动保护本身具有选择性好、灵敏度高的优点,由于电厂各电气元件两侧电气量易于获得,差动保护在电厂得到广泛应用。 厂用电保护配合复杂——厂用电接线复杂,保护之间的配合难以满足要求;而且大型电动机的自启动电流对保护整定的影响更加严重。 3 电厂继电保护整定计算工作基本思想和基本方法 电厂继电保护整定计算工作的任务就是对各种短路故障和不正常工况进行模拟计算和分析,结合保护装置原理和被保护设备电气特性,为电厂各种继电保护装置给出整定值,使保护装置能满足一次设备和系统的安全运行要求。下面结合河曲电厂一、二期工程继电保护整定计算的工作实际,将基本的整定计算步骤简要介绍如下: 首先需要掌握发电厂主电气系统、厂用系统及所有电气设备情况并建立资料档案,绘制标有主要电气设备参数和电流互感器TA、电压互感器TV变比和等级(5P、10P或TP)的主系统接线图。绘制标有主要电气设备参数和TA、TV变比的高、低压厂用系统接线图。收集全厂电气设备所有电气参数,按发电机、主变压器、高压厂用变压器、低压厂用变压器、电抗器、高压电动机、低压电动机等电气设备分门别类建立参数表。收集全厂电气设备继电保护用TA、TV的型号变比、容量、饱和倍数、准确等级、二次回路的最大负载,建立TA、TV参数表。掌握发电厂内所有高、低压电动机在生产过程中机械负荷的性质(过负荷可能性、重要性),并分类立表。收集并掌握主设备及厂用设备继电保护配置图。收集并掌握主设备和厂用设备继电保护原理展开图与操作控制回路展开图、厂用系统程控联锁图等。收集并掌握主设备及厂用设备与汽轮机、锅炉、电气保护有关的联锁图。收集并掌握主设备及厂用设备继电保护及自动装置的技术说明书、使用说明书及调度下发的最新系统阻抗。 第二步是绘制全厂电气设备等效阻抗图。计算全厂所有主设备、厂用设备的等效标么阻抗并建表。绘制标么阻抗的等效电路图。绘制并归算至各级母线的电源等综合阻抗图(图中标有等效计算阻抗)。绘制并计算不对称短路电流用的正、负、零序阻抗及各序综合阻抗图。 第三步与所在部门(调度部门、值长组、电气运行)确定各种可能的运行方式。根据运行方式确定河曲电厂为大方式选择为系统最大,四台机组运行,厂用电由高厂变供电;小方式选择为系统最小,三台机全停,厂用电由启备变供电。 第四步是进行短路故障计算,编制短路电流计算书。短路电流计算是整定计算工作的重要内容,短路计算的结果是整定定值、保证上下级配合和校验灵敏度的重要参数。短路计算一般采用基于标么值的运算曲线法,通过人工计算得到各个故障点的短路电流,在条件允许时可以借助成熟的整定计算软件进行计算,最后将两种方法得到的计算结果进行比较验证已确保短路电流计算结果的准确性从而得到各个故障点的实际短路电流。 第五步是保护定值的整定,编制定值整定计算书及保护定值通知单。整定计算顺序。计算时可先由400V低压厂用电气设备的整定计算开始,然后逐级从低压厂用变压器、高压电动机、高压厂用变压器向电源侧计算,最后整定计算主设备中发电机变压器组的保护;也可首先计算主设备中发电机变压器组的保护,然后计算厂用系统的继电保护,最后修正主设备的后备保护整定值,并完善整套定方案。 4 河曲电厂继电保护整定计算工作取得的经验 继电保护整定计算工作不只是一项单纯的计算工作,而实际上是一项复杂的系统工程。在整定计算过程中不断积累经验,灵活运用一定的整定技巧,对提高整定计算工作效率和保证计算结果准确都具有重要意义。下面简要介绍一下河曲电厂继电保护整定计算工作中积累

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

南方电网公司新建电源并网服务指南

南方电网公司新建电源并网服务指南 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

南方电网公司新建电源并网 服务指南(试行) 中国南方电网有限责任公司 2015年7月

目录

南方电网公司新建电源并网服务指南 1.总则 1.1.为便于电源项目业主了解我公司新建电源并网服务流程,更加便利地办理新建电源并网业务,根据国家能源局《新建电源接入电网监管暂行办法》(国能监管[2014]107号)和《中国南方电网有限责任公司新建电源及大用户并网管理办法》的有关管理要求,制定本服务指南。 1.2.本服务指南适用于接入35千伏及以上电网的发电项目,分布式光伏发电项目并网服务流程可参见公司印发的《分布式光伏发电客户指南》(2014版)。 1.3.接入新建电源并网服务一般包含接入系统方案审批、签订并网协议书、购售电合同、并网调度协议书、新机转商运管理等环节。 1.4.对大型新建电源(集群)可根据需要在接入系统方案审批前增加电源输电规划设计审批环节。 1.电网公司部门分工 1.1.电网公司计划发展部是新建电源、分布式新能源及大用户并网前期归口管理部门。各级计划部负责审批电源输电规划、接入系统方案研究报告,负责签订并网意向协议书、并网协议书。 1.2.电网公司各级市场营销部负责组织签订购售电合同。 1.3.电网公司系统运行部(调控中心)是新建电源并网运行的归口管理部门,各级系统运行部负责组织签订新建电源并网调度协议,并在签订协议阶段明确调度原则要求。 2.电源输电规划审批 2.1.为引导电源合理布局,在电源初步可行性研究阶段,在电源开展接入系统设计前,以下大型电源需开展电源输电规划研究工作,以明确电源消纳市场、送电规模及初步送电方案等: (1)核电站;

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范

矿井供电系统继电保护配置 与整定计算规范 1范围 本标准规定了矿井供电系统的线路、变压器、电动机的继电保护配置及定值整定计算的原则、方法和具体要求。 本标准适用于矿井供电系统的线路、变压器、电动机的继电保护运行整定。 本标准以微机型继电保护装置为主要对象,对于非微机型装置可参照执行。 2规范性引用文件及参考文献 2.1 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 《煤矿安全规程》国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局2011年版 《矿山电力设计规范》GB50070-2009 中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检疫总局 《煤矿井下供配电设计规范》GB50417-2007 中华人民共和国建设部《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》原煤炭部煤生字[1998]第237号 《继电保护及安全自动装置技术规程》GB/T 14285—2006 中华人民共和国国家标准化委员会 《3-110kv电网继电保护装置运行整定规程》DL/T 584—2007 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2.2参考文献 《煤矿电工手册》第二分册:矿井供电(上)(下)1999年2月第1版 3.术语与定义 3.1 进线开关:指变电所进线开关。 3.2 出线开关:指变电所馈出干线开关。 3.3 负荷开关:指直接控制电动机、变压器的高压开关。 3.4 母联开关:指变电所高压母线分段开关。 3.5 配合 电力系统中的保护互相之间应进行配合。根据配合的实际情况,通常可将之分为完全配合、不完全配合、完全不配合三类。 完全配合:指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上均能配合,即满足

南方电网发展规划

中国经济网广州9月16日讯(记者庞彩霞)记者今日从南方电网公司获悉,《南方电网发展规划(2013—2020年)》(以下简称《规划》)正式出炉。《规划》明确了南方电网发展以直流为主的西电东送技术路线,形成适应区域发展、送受端结构清晰、定位明确的同步电网主网架格局。 国内首个“十三五”电网规划出炉 经过长期努力,南方电网建设和运营取得了瞩目成就,满足了区域内2.02亿千瓦电源安全送出和8343亿千瓦时用电负荷的可靠供电,电网发展站在了新的起点上。根据预测,南方五省(区)2015年用电量将达到10500亿千瓦时,“十二五”年均增长8. 3%;到2020年将达到13630亿千瓦时,“十三五”年均增长5. 3%。为此,《规划》明确提出了未来8年南方电网发展的六个主要目标: ——稳步推进西电东送。到 2015 年,南方电网建成“八交八直”的西电东送输电通道,送电规模达到3980万千瓦;到2020年,再建设 6-8 个输电通道,满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求。 ——形成适应区域发展的主网架格局。综合考虑电网安全、输电效率、经济性等因素,到2020年,现有的五省(区)同步电网将逐步形成规模适中、结构清晰、相对独立的2个同步电网。其中以云南省电网为主体形成送端同步电网,其余4省(区)电网形成一个同步电网。《规划》中,南方电网将主要采用直流输电技术实现跨区域送电。 ——统筹各级电网建设。广东、广西、云南和贵州各自形成坚强的500千伏电网。到2020年,500千伏变电容量超过2. 9亿千伏安,线路长度超过4.8万公里;220千伏变电容量超过4. 6亿千伏安,线路长度超过9.2万公里;110千伏变电容量超过4. 6亿千伏安,线路长度超过13万公里。 ——提高电网服务质量。到2020年,电网安全稳定水平、供电可靠性和经济指标进一步提升,城乡用户供电可靠率分别超过99.97% 和99.92%,部分重点城市电网技术装备和可靠性达到国际先进水平。 ——提升电网节能增效水平。到2020年,清洁能源得到高效利用,节能调度、错峰用电等节能增效措施广泛应用,在西电东送规模进一步扩大的情况下,电网综合输配电损耗率力争不提高。

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

KV电网线路继电保护设计及整定计算

220KV 系统介绍 KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条KV 220线 路构成一个整体。整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。KV 220系统示意图如图1.1所示。 1.2 系统各元件主要参数 (1) 发电机参数如表1.1所示: 表1.1 发电机参数 图1.1 220kV 系统示意图

电源 总容量(MVA ) 每台机额定 功率(MVA ) 额定电压 (kV ) 额定功 率因数 cos φ 正序 电抗 最大 最小 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂 310 232.5 4*77.5 13.8 0.84 0.3 S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统 428 240 115 0.5 对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X = (2) 变压器参数如表1.2所示: 表1.2 变压器参数 变电站 变压器容 量(MVA ) 变比 短路电压(%) Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-Ⅲ

A 变 20 220/35 10.5 B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12 C 变 3*120 220/115/3 5 17 10.5 6 D 变 4*90 220/11 12 E 变 2*120 220/115/3 5 17 10.5 6 (3) 输电线路参数 KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=,KM CE 30=, KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。 (4) 互感器参数 所有电流互感器的变比为5/600,电压互感器的变比为100/220000。由动稳定计算结果,最大允许切除故障时间为S 2.0。 2 整定计算 2.1 发电机保护整定计算

继电保护整定计算

附录一 1、电网元件参数计算及负荷电流计算 1.1基准值选择 基准容量:MVA S B 100= 基准电压:V V V B k 115av == 基准电流:A V S I B B B k 502.03/== 基准电抗:Ω==25.1323/B B B I V Z 电压标幺值:05.1=E 1.2电网元件等值电抗计算 线路的正序电抗每公里均为0.4Ω/kM ;负序阻抗等于正序阻抗;零序阻抗为1.2Ω/kM ;线路阻抗角为80o。 表格2.1系统参数表

1.2.1输电线路等值电抗计算 (1)线路AB 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=41534.0x 1AB AB L X 标幺值: 1059.025 .1324 1=== * B AB AB Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=42532.1x 0.0AB AB L X 标幺值: 3176.025 .13242 .0.0=== * B AB AB Z X X (2)线路B C 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=42064.0x 1BC BC L X 标幺值: 5181.025 .1324 2=== * B B C BC Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=72062.1x 0.0BC BC L X 标幺值: 5444.025 .13272 .0.0=== * B B C BC Z X X (3)线路AC 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=11.2284.0x 1AC AC L X 标幺值: 8470.025 .13211.2 ===* B A C AC Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=33.6282.1x 0.0AC AC L X 标幺值: 2541.025 .13233.6 .0.0=== * B A C AC Z X X (4)线路CS 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=20504.0x 1CS CS L X 标幺值: 1512.025 .13220 === * B CS CS Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=60502.1x 0.0CS CS L X

中国南方电网并网调度管理规定

南方电网并网调度管理规定 (征求意见稿) 中国南方电网电力调度通信中心发布

目录 前言 (2) 1. 总则 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 规范性引用文件 (3) 4. 术语和定义 (3) 5. 各单位职责 (4) 5.1调度机构职责 (4) 5.2拟并网方职责 (4) 6. 并(联)网调度管理 (4) 6.1并(联)网条件 (4) 6.2并(联)网程序 (4) 6.3资料报送 (6) 6.4调度管辖范围和调度命名编号 (6) 6.5启动调试和试运行 (6) 7. 统计考核 (6) 8. 附则 (7) 附件A 并网调度协议内容 (8) 附件B 联网调度协议内容 (9) 附件C 启动调试项目 (10) 附件D 上报资料内容和时间 (12)

前言 为保障中国南方电网安全、稳定、优质、经济运行,维护电力投资者、经营者和电力使用者的合法权益,规范发电厂、电网和电力用户并网或联网的调度管理程序,促进电网协调发展,根据国家有关法律、法规,结合南方电网的实际情况制定本规定。 本规定由中国南方电网电力调度通信中心提出。 本规定主要起草人:尹志强、孙斌、林成、严奉军、单克、黄文伟、陈锐、张旭 本规定主要审定人: 本规定批准人: 本规定首次发布。

1.总则 1.1为保障中国南方电网安全、稳定、优质、经济运行,维护电力投资者、经营者和电力使用者的合法权益,规范发电厂、电网和电力用户并网或联网的调度管理程序,促进电网协调发展,根据国家有关法律、法规,结合南方电网的实际情况制定本规定。 1.2南方调度机构分为总调、中调、地调、县调四级,各级调度机构按照统一调度、分级管理的原则,负责调度管辖范围内的电力系统并(联)网调度管理工作。 2.适用范围 2.1本规定适用于所有接入南方电网的新(改、扩)建发输变电工程、输变电工程、主网直供用户所属设备、独立电网的并网调度管理工作。 3.规范性引用文件 《中华人民共和国电力法》 《中华人民共和国合同法》 《电网调度管理条例》 《电力供应与使用条例》 《电网运行准则》 《电网运行规则》 《发电厂并网运行管理规定》 《并网调度协议》 《中国南方电网电力调度管理规程》 4.术语和定义 4.1并网 发电厂(机组)与电网之间或电力用户的用电设备与电网之间的物理联结。 4.2联网 电网与电网之间的物理联接。 4.3调度机构 负责组织、指挥、指导和协调电网运行及规范运营的机构。 4.4电网企业 拥有、经营和运行电网的电力企业。 4.5发电企业 并入电网运行(拥有单个或数个发电厂)的发电公司,或拥有发电厂的电力企业。4.6主网直供用户 直接与电网企业签订购售电合同的用户或通过电网直接向发电企业购电的用户。 4.7拟并网方 准备将设备并入南方电网运行的电网企业、发电企业、主网直供用户。 4.8并网申请书 由拟并网方向调度机构提交的要求将其设备或电网与南方电网并(联)网的书面申请文件。 4.9并网调度协议 电网企业与电网适用者就电网调度运行管理所签订的协议。在协议中规定双方应承担的基本责任和义务以及双方应满足的技术条件和行为规范。 4.10互联电网调度协议