文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜排、铝排载流量(安)表

铜排、铝排载流量(安)表

铜排、铝排载流量(安)表
铜排、铝排载流量(安)表

常用线缆规格(BV BLV BVR)

BV 聚氯乙烯铜线BLV 聚氯乙烯铝线

BVR 铜软线BV-105 铜105℃

BVV 铜线(潮湿环境高防护)BXF 橡皮绝缘铜线

BLXF 橡皮绝缘铝线BLVV 铝线(潮湿环境高防护)

VV29-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

VV--铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍

数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

铜排标准载流量

有铜排(90度角和圆角)以及铜导线的标准截流量手册(表) 1.铜排(90度角和圆角)的标准截流量手册? 2.铜导线的标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要:【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时... 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排的载流量表

一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425 522 550 40×5452 475 551 588 50×5556 585 721 760 50×6617 650 797 840 60×6731 770 940 990 60×8858 900 1101 1160 60×10960 1010 1230 1295 80×6930 1010 1195 1300 80×81060 1155 1361 1480 80×101190 1295 1531 1665 100×61160 1260 1557 1592 100×81310 1425 1674 1850 100×101470 1595 1865 2025 120×81530 1675 1940 2110 120×101685 1830 2152 2340 2(60×6)1126 1185 1452 1530 2 (60×8)1460 1480 150 3 1600 2(60×10)1680 1170 2140 2250 2(80×6)1320 1433 1705 1855 2(80×8)1651 1795 2117 2515 2(80×10)1950 2120 2575 2735 2(100×6)1564 1700 2000 2170 2(100×8)1930 2100 2470 2690 2(100×10)2320 2500 2935 3185 2(120×8)2140 2330 2750 2995 2(120×10)2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

铜汇流排铜棒与电流载流量对照表

铜汇流排与电流载流量对照表 电力汇流排由铜材或铝材制作,是截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体。由铝质材料制作的称为铝汇流排(又称铝母线、铝母排或接地铝排),由铜质材料制作的称为铜汇流排(又称铜母线、铜母排或接地铜排),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 电力汇流排能通过大电流,常用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。 铜的导电性能等优于铝,故铜排在电气设备,特别是在高压电气柜和低压配电柜中得到了广泛的应用。一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排通常采用铜排(电流较小时也使用铝牌,可以降低设备成本);汇流排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE 母线铜排涂有“黄绿相间”双色。 以下为各种规格的铜汇流排额定电流,供广大工程技术人员参考使用(录自德国BEA) 导 体铜牌许可载流量材料规格mm每相导线数面积mm2重量kg/m直流 A交流 A 15 x 21300.27130130 铜排 15 x 31450.4155155 20 x 21400.36175175 20 x 31600.54220220 20 x 511000.89280285 25 x 31750.67250250 25 x 51125 1.12325325 30 x 31900.80305305 30 x 51150 1.34370370 30 x 52300 2.68700670 40 x 51200 1.78420420 40 x 52400 3.56860800 40 x 101400 3.56715715 40 x 1028007.1214001230 50 x 51250 2.23590585 50 x 52500 4.4511501030 50 x 101500 4.45875875 50 x 10210008.9217001600 60 x 51300 2.67700700 60 x 81480 4.28875875 60 x 101600 5.3410001000 60 x 102120010.6818501790

铜母排载流量对照表

铜排的载流量表矩形铜排 铜母排截面35℃25 铜排型号平放竖放 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425

40×5452 475 50×5556 585 50×6617 650 60×6731 770 60×8858 900 60×10960 1010 80×6930 1010 80×81060 1155

80×101190 1295 1 100×61160 1260 1 100×81310 1425 1 100×101470 1595 18 120×81530 1675 19 120×101685 1830 21 2(60×6)1126 1185 145 2 (60×8)1460 1480 1503

2(60×10)1680 1170 2140 2(80×6)1320 1433 170 2(80×8)1651 1795 211 2(80×10)1950 2120 2575 2(100×6)1564 1700 2000 2(100×8)1930 2100 2470 2(100×10)2320 2500 2935 2(120×8)2140 2330 2750

2(120×10)2615 2840 3330 铜母排

LMY铝母排载流量(A) 本简表摘录于《建筑电气安装工程图集》水利电力出版社 1987年8月第一版吕光大主编单片: 尺寸载流量尺寸载流量尺寸载流量15×314550×6651120×81670 20×318960×676560×101015 25×323380×6101080×101305 30×4321100×61255100×101600 40×342260×8902120×101820 40×547580×81160 50×5585100×81430 多片: 尺寸每相载流量每相载流量 60×62片11683片1488 80×62片14103片1817 100×62片16743片2150 60×82片14533片1886

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表、矩形铜排 铜母排截面25 C 35 C 平放(A)竖放 (A)平放 ( A ) 竖放 ( A ) 15 X3 176 185 20 X3 233 245 25 X3 285 300 30 X4 394 415 40 X4 404 425 522 550 40 X5 452 475 551 588 50 X5 556 585 721 760 50 X6617 650 797 840 60 X6731 770 940 990 60 X8 858 900 1101 1160 60 X10 960 1010 1230 1295 80 X6930 1010 1195 1300 80 X8 1060 1155 1361 1480 80 X10 1190 1295 1531 1665 100 X6 1160 1260 1557 1592 100 X8 1310 1425 1674 1850 100 X10 1470 1595 1865 2025 120 X8 1530 1675 1940 2110

120 X10 1685 1830 2152 2340 2(60 佝1126 1185 1452 1530 2 (60 X8) 1460 1480 150 3 1600 2(60 X11680 1170 2140 2250 2(80 X6) 1320 1433 1705 1855 2(80 X81651 1795 2117 2515 2(80 X10) 1950 2120 2575 2735 2(100 X6) 1564 1700 2000 2170 2(100 X8) 1930 2100 2470 2690 2(100 X10) 2320 2500 2935 3185 2(120 X8) 2140 2330 2750 2995 2(120 X10) 2615 2840 3330 3620 铜导线载流量(35 C )截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面( mm 2) 10 16 16 25 35 50 70 35 X2 50 X2 70 X2 50 X3 70 X3 电流(A) 50 63 80 100 125 16200 250 300 400 500 600 估算法: 单条铜母排载流量=宽度(mm) X厚度系数 双母排载流量=宽度(mm) X厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40× 4 404 42 5 522 550 40× 5 452 475 551 588

5 55 6 585 721 760 50× 6 61 7 650 797 840 60× 6 731 770 940 990 60× 8 858 900 1101 1160 60× 10 960 1010 1230 1295

6 930 1010 1195 1300 80× 8 1060 1155 1361 1480 80× 10 1190 1295 1531 1665 100× 6 1160 1260 155 7 1 592 100× 8 1310 1425 1674 1 850

10 1470 1595 1865 2 025 120× 8 1530 1675 1940 2110 120× 10 1685 1830 2152 2 340 2(60× 6) 1126 1185 1452 1 530 2 (60× 8) 1460 1480 1503 16 00

1 1680 1170 2140 2250 2(80× 6) 1320 1433 1705 1 855 2(80× 8 1651 1795 2117 2 515 2(80× 10) 1950 2120 2575 2 735 2(100× 6) 1564 1700 2000 21 70

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110

120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×1 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600

常用铜排的载流量计算方法

估算方法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20, 10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排 替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 常用铜排的尺寸及载流量表 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480

铜排、铝排载流量(安)表及铜排载流计算

平放和立放时载流量不同. 这是与有利散热否有关的.一般相差10%以下 立放有利空气流通,横放散热差,特别是机械强度更差,一般不用。 就散热的这个方面,当母线宽度≤63时,平放是立着方0.95左右,当宽度≥63时,平放是立着方0.92左右 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12,3-11,2-10,1-8] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) ) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245

25×3 285 300 30×3 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A)10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 二、但实际上,在安装的时候,铜排的选择还要根据电气设备的引出排,比方说,设备的引出排宽度为40,一般就选择4*40的铜排。如果引出排为30,就用3*30的铜排。这样做出来的设备看起来比较匀称,没有头重脚轻的 感觉。

铜排、铝排载流量(安)表

其中有两个公式一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量-28A4平方毫米铜电源线的安全载流量-35A6平方毫米铜电源线的安全载流量-48A10平方毫米铜电源线的安全载流量-65A16平方毫米铜电源线的安全载流量-91A25平方毫米铜电源线的安全载流量-120A如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线进级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,恁地几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线10米内,导线电流疏密程度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线如果然是间隔150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题以防止电流过大使导线过热而造成事故下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格线径铜线温度(摄氏度)(大约值)60 75 85 90(mm2)电流(A)2.5 20 20 25 25 4.0 25 25 30 30 6.0 30 35 40 40 8.0 40 50 55 55 14 55 65 70 75 22 70 85 95 95 30 85 100 100 110 38 95 115 125 130 50 110 130 145 150 60 125 150 165 170 70 145 175 190 195 80 165 200 215 225 100 195 230 250 260导线线径一般按如下公式计算:铜线:S=IL/54.4*U`铝线:S=IL/34*U`式中:I--导线中通过的最大电流(A)L--导线的长度(M)U`--充许的电源降(V)S--导线的截面积(MM2)说明:1、U`电压降可由全般系统中所用的设备(如探测器)规模分给系统供电用的电源电压定额值综合起来考虑选用2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2)1 1.5 2.5 46 10 16 25 35 50 70 95 120载流是截面倍数9 87 65 43.5 32.5载流量(A)9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走三十五乘三点五,双双成组减点五条件有变加折算,高温九折铜进级穿管根数二三四,八七六折满载流说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm''及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm''导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm''及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×七、10×6、16×5、25×4"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm''及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm''导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推"条件有变加折算,高温九折铜进级"上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm''铜线的载流量,可按25mm2铝线计算冲击电流S≈1/2*k*(I/1000)[+1.25]此公式来自美国哈里斯公司琼博士于2001年在IEEE杂志发表的论文1、裸铜线在冲击电流下的断性公式;文中称为"最小电流冲击强度的导线截面积计算"2、考虑到导线自身在冲击电流下的电感特性,在不影响SPD工作时残压特性的条件下的"表肤冲击电流的导线截面积计算"公式我所写的这个就是公式2依据此公式的计算,GB50343-2004标准中的,第一级In=60KA、In=80KA,导线截面积16mm2/25mm2;第二级In=40KA,导线截面积10mm2/16mm2;第三级In=20KA,导线截面积6mm2/10mm2;第四级In=10KA,导线截面积4mm2/6mm2;…的要求和阐述是有问题的见标准"浪涌保护器(SPD)的毗连导线最小截面积宜符合表6.5.1的规定",标准中称,云云规定是基于"防雷工程实际经验的总结"铜排的载流量表一、长方形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm²;)1 1.5 2.5 46 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A)10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 单多条长方形母线载流量速查表 2-3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃θa=25℃)

【必藏】铜排计算方法、载流量计算方法、折弯经验计算表及高压柜铜排计算方法

铜排的计算方法 1 铜排载流量计算方法 2 铜铝排载流量快速查询:

3 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方, 铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为: 母排12厚时为20;10厚时为18; 依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

另外,铜排载流量也有一个非常简明的计算公式:单根矩形铜排载流量= 排宽* (排厚+8.5)A 例如:15*3的40℃时载流量=15*11.5=172.5A 100*8的40℃时载流量=100*16.5=1650A 双层载流量=1.5倍单层载流量 三层载流量=2.0倍单层载流量 4 5 口诀: 铝排电流要算快,排宽系数乘起来; 厚三排宽乘十个,后四排宽乘十二。 加一依次往上添,铜排再乘一点三。 母线排的载流量与其截面大小有关。

铜排载流量表(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 国标铜排载流量表 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3176 185 20×3 233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4 404 425 522 550 40×5452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×61160 1260 1557 1592 100×81310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 1503 1600 2(60×10)1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 (2011-04-18 06:30:27) 转载▼ 分类:电气知识 标签: 杂谈 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 常用铜排的尺寸及载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295

铜母排载流量对照表

铜排的载流量表矩形铜排 铜母排截面 35℃25℃ 铜排型号平放竖放平放竖放15×3176185 20×3233245 25×3285300 30×4394415 40×4404425522550 40×5452475551588 50×5556585721760 50×6617650797840 60×6731770940990 60×885890011011160 60×10960101012301295 80×6930101011951300 80×81060115513611480 80×101190129515311665 100×61160126015571592 100×81310142516741850 100×101470159518652025

120×81530 16751940 2110 120×10168518302152 2340 2(60×6)112611851452 1530 2 (60×8)146014801503 1600 2(60×10)16801170 2140 2250 2(80×6)132014331705 1855 2(80×8)165117952117 2515 2(80×10)195021202575 2735 2(100×6)156417002000 2170 2(100×8)193021002470 2690 2(100×10)232025002935 3185 2(120×8)214023302750 2995 2(120×10)26152840 3330 3620 铜母排

LMY铝母排载流量(A) 本简表摘录于《建筑电气安装工程图集》水利电力出版社 1987年8月第一版吕光大主编单片: 多片: 注:环境温度:35℃竖放;若横放,载流量乘以0.92系数;

低压配电铜排载流量设计

低压配电铜排载流量设计 目录 目录............................................................... 1 目的............................................................. 2 适用范围......................................................... 3引用/参考标准或资料 .............................................. 4 材料介绍......................................................... 4.1铜和铜合金板 ...................................... 错误!未定义书签。 4.2牌号及状态 ..................................................... 4.3力学性能 ....................................................... 5规范内容 ......................................................... 5.1基本功能描述 ................................................... 5.2 技术要求....................................................... 6 铆接介绍......................................................... 7 检验/试验要求.................................................... 7.1 检查铜排及其附件的质量,按图纸技术要求检验..................... 7.2镀层检验 ....................................................... 7.3 搭接面检查..................................................... 7.4 铜排样件防腐试验............................................... 1 目的 本规范适应于结构设计人员,外协加工管理人员,目的是规范铜排结构件设计,指导结构设计人员正确地选择铜排形式和材料,保证设计人员设计

铜排载流量

转载一篇论文大家分享 户内开关设备和控制设备中关于母线的几个问题 摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。 关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。 1 前言 母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。 本文对中压3.6kV—40.5kV开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。 2 母线的类型 户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在4 0.5kV及以下电压等级中应用最广泛。圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为5 0kA以上。按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。按自然状态可分为硬母线和软母线。软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。 3 母线的载流量 3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。 说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。 3.2母线布置与载流量之间的关系 母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。 3.3 载流量数值 根据母线的材质不同,在同一温度下其载流量也不同。开关设备和控制设备中主要以矩形铜母线为主矩形铝母线为辅。其载流量数值一般可根据各种设计手册查到。笔者根据多年经验,

铜排载流量对照表

铜排载流量对照表 有铜排(90度角和圆角)以及铜导线的标准截流量手册(表) 1.铜排(90度角和圆角)的标准截流量手册? 2.铜导线的标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要: 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时... 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数

排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=372

0(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排的载流量表 一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 1. 用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2. 计算口诀: 10五,100上二。 25,35,四三界。

铜母排载流量对照表

铜排的载流量表矩形铜排 铜母排截面35℃ 25℃ 铜排型号平放竖放平放竖放15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025

120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 铜母排