文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶管作业施工方案

顶管作业施工方案

顶管作业施工方案
顶管作业施工方案

咸阳路桥城西快速干道工程N1标项目部工程部

目录

1、工程简介 2

2、工程特点 2

3、施工准备 2

4、施工工艺 4

5、质量控制措施 11

6、顶进设备安装 12

7、防雨施工措施 13

8、文明施工措施 13

9、安全施工措施 14

10、施工用电安全 15

11、机械设备安全 16

12、测量放样 17

顶管作业专项施工方案

1、工程简介

咸阳市城西快速干道工程N1标起讫桩K0+000-K2+860.5,道路全长2.865KM。排水工程主要为雨水管道和污水管道,依据现场情况变更设计以后管径大于800全部采用钢筋混凝土钢承

口II级管,施工工艺采用顶进法施工。

2、工程特点

本工程需要顶进的管道为污水和雨水部分,顶管坡度为0.6‰--1.0‰。该管线均为直线段,其中:路基范围内设矩形直线砖砌污水检查井14座,三通砖砌污水检查井8座;设矩形直线砖砌雨水检查井7座,三通砖砌雨水检查井4座。

管道设计管道覆土深度在规范允许范围内,管道上方均为湿陷性黄土,变化较大,地下水浅,属浅水类型。变更后设计施工方案为顶管法施工。

3.施工准备

3.1方案的准备:

进入施工现场后,经过对现场管线走向的勘查,结合本工程实际情况并查阅本工程的地勘报告等资料及顶管特点。编制了本专项施工方案。

3.2人、机、料的准备:

3.2.1施工人员:

3.2.2施工机具:

挖掘机 2台

自卸式汽车吊16T 2台

深井潜水泵H=20M 3.0KW 6台

高压油泵50Mpa 6台

立式液压千斤顶200T 6台

全站仪南方 1台

手动葫芦2.0T 6台

顶管设备?1650 6组

电动卷扬机2.0T 6台

3.2.3施工材料:

(1)管道:钢筋砼管材直接从厂家购买符合规范要求的成品管材

(2)砼:购买商品砼

(2)钢筋:钢筋用酒泉钢筋。

所需各种材料施工时,由厂家直接送到施工现场,满足现场施工

需求。 3.3降水准备:

根据污水、雨水工程施工图设计说明:根据地质报告提供的资料,施工中如遇含杂质地基土,地下水,流沙层等不良地质及测量员 记录员 管道工 起重工 安全员 机械 操作员 排水 巡视员 电工 普通 工人

6名 3名 6名

3名 3名 6名 6名 6名 20名

时通知监理及项目办人员,根据实际情况制定出专项的施工方案。

4、施工工艺

测量定线

工作坑开挖

人工修整(设置降水点)

工作坑围护

工作坑施工 后背墙加固 顶管施工

检查井施工 闭水试验 交工验收

4.1测量定线

我标段顶管专项施工方案已经经项目办、监理审批,在实际

施工中严格按照此方案进行施工操作。

具体是:首先根据现场布设导线及高程控制点,其次复核原

有污水管道(雨水管道)进出接口处管道的位置和管底标高,当与设计无误时,即可进行污水管线(雨水管线)、工作基坑、检查井的放线定位工作。

4.2工作坑开挖

依据现场开挖深度。工作坑尺寸为4×6米方形,深度开挖

至检查井基础底面。基坑上口开挖根据土质情况确定,但必须保证坑底有效施工尺寸,开挖边坡坡度选1:0.3,这样可以有效降低坑壁的坍塌。工作基坑开挖采用挖掘机进行开挖,确保土方开挖远离基坑,从而减少对基坑影响。机械一次开挖不到位,剩余部分人工开挖。

4.2.1工作基坑开挖步骤如下:

第一步,按照测量放出开挖线,先进行第一次机械开挖深度

至5.0m 。

第二步,在5米深底部的正方形基坑四周布置密排木板桩,

使木板桩围成净空为4×6米方形工作基坑;

第三步,进行第二次人工开挖、清底;

第四步,对木板桩进行第一道水平支撑,注意:要保证不阻碍下吊设备和下吊钢筋混凝土管道;

第五步,有必要时用潜水泵排除工作基坑内的积水,浇筑混凝土底板,设置顶管机后背;

第六步,在浇注砼底板时铺设导轨、架设运土设备、搭设工作平台等;

第七步,顶管施工。

4.2.2基坑开挖注意事项

(1)挖出的土离基坑上口边应在2米以上,堆土高度宜小于1.5米,或者尽量远离堆放,以减小土压力对工作基坑的影响。可根据现场情况边出土,边用装载机将弃土清理出施工现场以外。(2)第一次挖土深度至5.0米时,应先对梯形斜坡用挖掘机挖斗压实,并留出走道,而且对坑口四周做好防雨水措施,以防止土方坍塌。

(3)基坑四周布置咬口式密木板桩(4米长/根)完成后,当第二次人工开挖至设计深度时,要及时撑水平支撑。基坑开挖与支撑应密切配合,做到安全可靠。

4.3工作基坑围护桩

在工作坑底部四周布置咬口式密排木板桩,使基坑底成净空为4×5米正方形工作基坑。打设前,应在最后正方形基坑外侧放出净空为4×5米正方形工作基坑的打设线。

木板桩排列根据土质和基坑深度等情况,采用咬口密式排列,咬口板桩应咬合紧密,并两板见互相连接,在坑壁固定稳固。

使用的撑杠直径不得小于28cm。

施工开挖前应查明地下管线或地下构筑物,如有,依据设计文件要求,可适当调整检查井位置,但必须报请监理批准。

工作基坑开挖及钢板桩平面布置图详见下图:

4.4工作基坑施工

在工作基坑开挖到位、且水平支撑固定好以后,应尽快进行人工清底、平底工作。

然后开始进行工作基坑混凝土底板的浇筑,底板为4×5米,300mm厚C15混凝土,四周应留出排水沟,坡向降水坑,根据中线位置布置导向轨道,直接将导向轨道安置在砼底板上。

4.5钢筋混凝土后背

4.5.1工作坑底板浇筑完成后,即可进行顶管反力墙的支设施工,在千斤顶后加设钢板及方木,并在施工前预压,使千斤顶后各支护空隙完全消除,后壁面应平整,并与管道轴线方向垂直。

4.6.2顶管导轨应选用钢轨材料制作,其安装应符合下列规定:

A、两导轨应顺直、平行、等高,其纵坡应与管道设计坡度一致。

B、导轨安装的允许偏差应为:

轴线位置:3mm;顶面高程:0—+3mm;两轨内距:±2mm。

C、安装后的导轨必须牢固可靠,严禁在顶管过程中产生位移或变形,并应经常检查校正。

4.5.3千斤顶的安装应符合下列规定:

A、千斤顶宜固定在支架上,并与管道中心的轴线对称,其合力的作用点应在管道中心的垂直线上;

B、当千斤顶多于一台时,宜取偶数,且其规格宜相同,当规格不同时,其行程应同步,并应同规格的千斤顶对称布置;

C、千斤顶的油路应并联,每台千斤顶应有进油、退油的控制系统。

4.6.4油泵安装和运转应符合下列规定:

A、油泵宜设置在千斤顶附近,油管应顺直、转角少;

B、油泵应与千斤顶相匹配,并应有备用油泵,油泵安装完毕,

应进行试运转;

C、顶进开始时,应缓慢进行,待各接触部位密合后,再按正常顶进速度顶进;

D、顶进中若发现油压突然增高,应立即停止顶进,检查原因并经处理后方可继续顶进。

4.5.5顶铁的质量应符合下列规定:

A、顶铁应有足够的刚度;

B、顶铁宜采用铸钢整体浇铸或采用型钢焊接成型,当采用焊接成型时,焊缝不得高出表面,且不得脱焊;

4.5.6顶铁的安装和使用应符合下列规定:

A、安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称,顶铁与导轨和项铁之间的接触面不得有泥土、油污;

B、更换顶铁时,应先使用长度大的顶铁,顶铁拼装后应锁定;

C、顶铁与管口之间应采用缓冲材料衬垫,当顶力接近管节材料的允许抗压强度时,管端应增加U形或环形顶铁;

D、顶进时,工作人员不得在顶铁上方及侧面停留,并应随时观察顶铁有无异常迹象。

4.5.7采用起重设备下管时应符合下列规定:

A、正式作业前应试吊,吊离地面10cm左右,检查重物捆扎情况和制动性能,确认安全后方起吊。

B、下管时工作坑内严禁站人,当管节距导轨小于50cm时,操作人员方可近前工作。

C、严禁超负荷吊装。

4.6顶管施工

4.6.1待顶管前期准备工作结束后,首先应重新精确放线并复查。应根据业主提供的平面控制网点及水准网点,按照《工程测量规范》GB50026-93进行施工测量,测量工作是一切工作的先导,测量工作的好坏直接影响到以后工程质量的好坏。因此,安排优秀测量人员,配置精密仪器,确保施工放样工作精准、及时、高效完成。复核基准点时,如发现问题及时上报,并协商解决。4.6.2管节材质检查:

顶管采用钢筋砼(Ⅱ级)水泥管。管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前应修补并经鉴定合格后,方可使用。

4.6.3开始顶进前应检查下列内容,确认条件具备时方可开始顶进:

A、全部设备经过检查井并经过试运转;

B、工具管在导轨上的中心线、坡度和高程应符合规范规定;

C、防止流动性土或地下水由洞口进入工作坑的措施;

D、开启封门的措施。

4.6.4采用手工掘进顶管法时,应符合下列规定:

A、在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部180度范围内不得超挖,管顶以上超挖量不得大于1.5cm;管前超挖应根据具体情况确定,并制定安全保护措施;

B、在对顶施工中,当两管端接近时,可在两端中心先掏小洞视调整偏差量。

4.6.5顶管结束后,管节接口的内侧间隙按设计规定处理,设计无规定时,可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封,填塞物应抹平,不得凸入管内。

A、石棉水泥接口时,灰口应整、齐密实,并且需有深度<5mm 的凹陷。

B、当采用水泥砂浆填缝及抹带接口时,落入管道内的接口材料应清除。应采用水泥砂浆将管道内接口纵向间隙部位抹平、压光;抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净,水泥砂浆抹带分成两层抹成。

4.7检查井施工

4.7.1本顶管工程共需设置多个工作基坑,考虑到检查井的施工方便,所以,工作基坑均设置于检查井所在位置。

4.7.2在每个工作基坑顶管作业依次完成后,及时进行该处检查井的施工,待检查井施工完毕后,方可进行回填等下一步工作。

4.7.3检查井为矩形直线砖砌,具体详见06MS201相关施工详图。

4.8闭水试验

4.8.1待本顶管工程及检查井施工完成后,即可按照相关施工验收规范要求进行闭水试验。

4.8.2闭水试验应严格按照相关验收规范执行,组织专门的闭水试验小组进行。

4.8.3闭水试验先经自检合格后,及时做好闭水试验等交工资料,并及时组织相关单位进行验收。

4.9交工验收

4.9.1本雨水,污水管线顶管工程施工完成,并且闭水试验合格后,方可进行验收。

4.9.2本管线工程经自检合格后,及时做好相关交工资料,并及时组织相关单位进行验收。

5、质量控制措施

5.1管道顶进过程中,工具管的中心和高程测量应符合下列规定:

手工掘进时,工具管进入土层过程中,每顶进50cm,测量不应少于一次,管道进入土层后正常顶进时,每顶进100cm,测量不应少于一次,纠偏时应增加测量次数。

5.2纠偏工具管:

在顶进过程中由于受不均匀外力的作用,头部会偏离设计轴线及标高,因此需要不断地对工具管进行纠偏操作,纠偏角度一般不宜大于0.5度。纠偏要勤测勤纠,每顶进1m左右测量一次偏差,分析管道运动轨迹,并快定纠偏大小。

小角度纠偏,每次纠偏角度应控制在10ˊ-20ˊ,最大不得大于10度。纠偏操作不能大起大落,如出现较大的偏差,应小角度连续纠偏,保持适当的曲率半径返回到轴线上来。避免管道顶进时产生过大的侧应力。对于短距离纠偏作业,可采用后座液压油缸进行纠偏,根据偏差情况,快定后座油泵的开启和关闭。

5.3纠偏时应符合下列规定:

A、应在顶进中纠偏;

B、应采用小角度逐渐纠偏;

C、遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则。

5.4管道顶进应连续作业,管道顶进过程中,遇下列情况时,应暂停顶进,并应及时处理:

A、工具管前方遇到障碍;

B、后背墙变形严重;

C、顶铁发生扭曲严重;

D、管位偏差过大且校正无效;

E、顶力超过管端的允许顶力;

F、油泵、油路发生异常现象;

5.5顶进管道时的施工质量应符合下列规定:

A、管内清洁,管节无破损。

B、允许偏差应符合下列表的规定:

顶进管道允许偏差(mm)

项目允许偏差

轴线位置50

管道内底高程D<1500

+30

-40 D≥1500

+40

-50

相邻管间错口

钢管道≤2

钢筋混凝土管道15%壁厚且不大于20

对顶时两端错口50 注:D为管道内径(mm)

6、顶进设备安装

6.1把地面上建立的测量控制网络引放至工作井内,并建立相应的地面控制点,便于顶进施工时进行检查复测。

6.2工作井内测量放样,精确测放出顶进轴线。

6.3安装顶进后靠。顶进后靠的平面应垂直于顶进轴线,后靠与井壁之间的空隙必须填塞密实。

6.4安装主顶装置和导轨。先将它们大致固定,然后在测量的监测下,精确他们的位置及坡度,直至满足要求为止,随即将它们固定牢靠。

6.5工作井内的平面布置。搭建井内工作平台、安装配电箱、主顶动力箱、控制台等,铺设各种电缆、管线、油路等。井内平面布置要求布局合理,保证安全,方便施工。

6.6地面辅助设备的安装及平面布置。辅助设备主要有供电系统、液压油车、起吊设备等的安装调试,此外还有轨道拼接、管节堆场、临时弃土场的安排以及吊车泊位、安全护栏等的布置。

6.7地面辅助工作及井内安装结束后。吊放顶管工具管,接通电气、液压等系统,进行出洞前的调试。

7、防雨施工措施

7.1做好临时地面排水工作,保持必要的地面排水沟畅通;

7.2使用潜水泵排除工作坑内积水;

7.3必要时作业基坑顶部设置防雨布,阻止雨水落入坑内;

7.4工作坑四周必须做挡水墙,防止地表水流入坑内。

8、文明施工措施

8.1文明施工:树立“安全第一、质量第一”,尊重业主、服从监理,虚心听取他们的意见,以改进工作,以积极健康向上的精神面貌投入施工中去。

8.2不定期召开施工人员,技术及安全会议,采取奖惩办法,以保证生产安全及规范施工。

8.3在施工现场四周设置安全警示牌,围护网,严禁无关人员进入。

8.4积极开展文明施工窗口达标活动,做到“两通三无五必须,便民利民不扰民”:

两通:施工现场人行道畅通,施工工地沿线单位的居民出入通道畅通。

三无:施工无管线事故;无重大工伤事故;施工现场道路平整无积水。

五必须:施工区域与非施工区域必须严格分隔,施工现场必须做到挂牌;施工和管理人员必须佩卡上岗;工地现场施工材料必须堆放整齐;工地生活设施必须清洁文明;工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

8.5废弃土处理

按照文明工地的要求,在顶管工作井附近设置土方临时堆放点,并按弃土处理规定,及时将废弃土运到指定堆放点,防止弃土污染环境。

9、安全施工措施

9.1管道卸车、管道铺设时要对起重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与起重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒;

9.2进行全面的针对性的安全技术交底;

9.3特种作业人员必须考试合格后持证上岗;

9.4新工人必须进行公司、施工队和班组的三级安全教育;

9.5大型机械的保险、限位、保护、指示器等必须齐全可靠,驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗,必须按规定要求进行操作;

9.6在工作井周围架设安全围栏,警示标志,夜间在围栏上挂红灯。

10、施工用电安全

10.1管道照明

管道内照明电源电压采用24V,供电线路采用三相五线制,用圆钢(表面平滑)制成挂钩,挂设在电缆架上。

敷设导线为橡皮铜芯线。照明电压24V通过安全变压器由380V/24V获得。安全变压器选用BJZ-1KVA-380V/24V。电源应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电源;外壳,铁芯和低压侧的一端或中心点,均应接地。安全变压器放置箱体内,每隔50M安装一只并挂设在管道内。

照明灯具选用JZ-60W-24V-螺口灯。每8M挂设1只。照明灯具之间连接导线采用橡皮铜芯线。

10.2场地照明

在工作井井内,管节堆放地及其它需要照明处采取场地照明。场地照明、井内照明采用防雨防爆灯。照明灯具的金属外壳必须作保护接零,单相回路的照明电源线必须经漏电保护器引出,灯具外的接线应做可靠的绝缘包扎。灯具距地面一般不得低于5M,视场地情况具体安装。

10.3配电箱、开关箱

使用BD型标准配电箱,配电箱内开关电器必须完整无损,接线正确,配电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关、零接地。动力和照明电分别设置。金属外壳配电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V 和220V两种电压等级。且应做好防雨措施。顶管内照明应采用24V-60W的安全灯。

10.4顶管内使用的移动电具,其电源引线不得过长,不得有接

头,并有漏电开关保护。

10.5顶管内的电缆馈出负荷开关跳闸后,一定要查清原因,排除故障,方可送电。

10.6用电管理

安装、维修或拆除临时用电设备,必须由持证且合格电工完成,电工必须持有效证件上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。

11、机械设备安全

11.1挖掘机、起重机的保险、限位装置必须齐全有效。

11.2驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗,驾驶员应做好例行保养。

11.3各类安全装置的保护罩、盖齐全可靠。

11.4机械配输电线路(垂直、水平方向)应按规定保持安全距离。

11.5作业时,机械停放应可靠稳固,臂杆幅度指示器应灵敏可靠。

11.6各类机械应持有技术性能牌和上岗操作牌。

11.7必须严格执行定期保养制度,做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用,带病运转或在作业中运转中进行维修。

11.8机械设备夜间作业必须有充足的照明。

12、测量放样

测量方法采用两种不同的方法,换人复核。

12.1导线法

12.1.1利用已知检查井中心点坐标,计算出管道轴线方位角。

12.1.2根据方位角,并利用已知坐标即可定出顶管工作坑中心线。

12.1.3采用逐步趋近法测放,如图所示,A、B为工作坑前后两点,且两点组成的直线与管道轴线重合,O为该工作坑与之相对应检查井的中心点,O点在A、B两点组成的直线上,C为直线BOA的延长线。

12.1.4 C点为顶进过程中管道的中轴线。在管道中采用水平尺测得。

12.1.5在A点加设经纬仪,用逐步趋近法,将AOB三点在同一直线上。检测延长线C点的偏差,进行调校复核。既直线COB即为顶管中心线。

顶进方向

接收井

A O

B C

城区公路顶管施工方案

目录 一、穿越城区道路顶管工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工策划和部署 (1) 1、临时便道 (1) 2、施工用电 (1) 四、施工前技术准备 (1) 1、图纸会审 (1) 2、施工测量 (1) 五、顶管施工方案 (3) 1、施工程序 (3) 2、顶管施工工艺流程 (3) 3、工作坑开挖 (4) 4、后背设计、导轨的安装及起重设备及顶具配置 (4) 5、安装管节 (4) 6、顶铁的安装 (4) 7、挖土 (4) 8、顶进 (5) 9、顶进中事故的防止及纠偏处理 (5) 10、穿钢管施工 (5) 六、施工质量技术保证措施 (6) 1、土方开挖质量技术保证措施 (6) 2、球墨铸铁管铺装质量控制 (6) 3、土方填筑施工 (7) 4、雨季施工措施 (7) 七、施工进度计划及进度保证措施 (8) 1、施工进度计划 (8) 2、施工进度保证措施 (8) 八、文明施工与环境保护措施 (11) 1、建立健全环境保护体系 (11) 2、环境保护措施 (11)

河南省南水北调受水区南阳供水配套工程施工第7标段 穿越城区道路顶管工程施工方案 一、穿越城区道路顶管工程概况 穿越城区道路处顶管起点桩号为9+781.909,顶管终点桩号为9+875.909,总长94m,输水管线与城区公路呈86°交角,穿越公路采用DN2000钢筋混凝土套管,套管采用顶管施工,内穿钢管DN1200,浇筑自密实混凝土及回填灌浆。顶管上覆土厚度5.1米。 二、编制依据 1、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 3、《河南省南水北调受水区南阳供水配套工程3-1号分水口门供水工程施工3-1标穿越工程施工图》。 三、施工策划和部署 1、临时便道 临时便道采用设计8.5m的泥结碎石路面,基础层为30cm厚碎石砖渣,道路两侧设置排水、截流沟,经常养护,定期洒水,并在各下路口设立安全标示牌,等距离设立车辆限速标志,确保各种材料运输过程中道路交通畅通。 2、施工用电 施工现场配备30KW可移动式发电机作为施工排水电源。 四、施工前技术准备 1、图纸会审 项目部开工前组织相关部门进行施工图纸的审阅,将图纸中的问题统一形成书面文件上报监理单位,在设计单位技术交底时解决相关问题。 2、施工测量 2.1测量前的准备 (1)施工测量前,首先应对工程使用的各类测量器具(如:全站仪、精密水准仪、塔

电力顶管施工方案

电力顶管施工方案 一、工程概况 本电力顶管工程位于XX路,属于电力套管工程,长度约为260米,为过路顶管,共12回。 二、施工准备 1.首先对拟穿越地段进行踏勘,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向以及管材、尺寸。再利用管线探测仪进一步确定地下各种管线的走向及深度。最后根据相关部门的管位交底进行复核。 2.查明拟穿越地段的土层结构、分布特征和工程地质性质。 3、场地平整、确定钻机位置、入土点、出土点以及造斜段长度等。4.通过勘测结果进行导向孔轨迹设计,定出最合适的轨迹。 5.所有施工机械设备登记、检查进入施工现场。 6.接通水和电,准备好泥浆泵、清水泵。 7.配制泥浆,根据土质配制相应浓度的泥浆。 三、施工方案及施工方法 顶管工程施工流程图

1、非开挖技术优势及应用 顶管技术的优势随着城市建设的大规模发展,在近年得到广泛的应用,因为它不需要开挖面层,能穿越地面构筑物和地下管线及公路、河道,节省大量投资和时间,对城区的交通、噪音、粉尘的危害和影响大大降低,是真正的无污染、高效率的施工技术。 在非开挖技术行业中,定向钻进(顶管)发展势头越来越旺。目前,在电力、电信、天然气、自来水、污水,定向钻进已是一种普通的施工工艺。其优势在于:一、顺利穿越障碍;二、减少对已建基础设施的破坏;三、不影响城市交通;四、加快施工进度;五、综合效益好。 由于现代城市的地下铺设了各种设施,例如,电话线、电力线、有线电视线、交通信号路灯线、煤气管道、供水、排水、洪水控制设施及管道,甚至国防通信电缆等等。由于地下设施位置和深度记录不准确、不完善,城市档案资料不全,有的甚至根本无图可查。如果不搞清楚,一旦遭到损坏,后果不堪设想。

道路顶管施工方案(完整版)

郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河南华瑞园林绿化工程有限公司 二0一八年五月

第一章编写依据 本施工方案编写依据如下: 1、郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管项目施工图 2、《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 4、郑州市建设委员会颁发的有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件。 第二章工程概况 2.1 工程简介 工期紧、施工场地有限、现场需穿越道路,可能遇上地下障碍物等情况,考虑影响本工程顶管正常施工的不利因素,故将本工程的顶管工程采用人工顶管。管材DN2000套管,管埋深为5.15m左右(管顶覆土2.75m)。工作井、接收井的井位和管段长度将根据现场实际情况(顶进长度、地下障碍物、交通影响等)而确定。 2.2周边环境简介 工作井东侧、北侧为学校消防同道,南侧为6F教学楼,西侧为2F彩板房。据我方在工作井位置所挖探沟探明,工作井南侧有给水主管、消防水主管,西侧有一道给水支管,且管道均位于图纸设计的工作井内。中间有一条校内光纤斜向对角穿过工作井。且工作井位于学校教学楼先期施工的基坑内,有大量的杂填土。 2.3施工参照标准 施工设计图、施工合同

《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 现场地质水文情况、地下管线的情况和周围建筑物及设施情况; 第三章施工部署 3.1施工组织安排 工程需要采用机械顶管的管段为两阶段,一阶段为工作井至配电房,另一段为工作井至教学楼配电室。工作井及接收井共计2座,计划用1套顶管设备,一台备用,第一阶段为工作井、接收井的施工,第二阶段为顶管的实施,其中工作井、接收井的施工可以交叉作业,速度较快,设备也能得到充分的利用。 本工程实地勘察,从道路面层向下的土质分布情况为:混凝土道路面层水稳层连砂石基层杂填土。 3.2顶管施工工艺流程 工作井施工设备安装管吊装就位施工准备土方掘进测量控制及纠偏废泥外运开机顶进结束施工下一节3.2施工顺序 施工顺序为:工作井施工顶进设备安装调试吊装砼管到轨道上连接好工具管装顶铁开启油泵顶进出泥管道贯通拆工具管压浆。

dn钢管顶管施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程地质条件 (2) 三、顶管方案 (2) 1.顶管现场平面布置 (2) 2.顶管施工流程图 (4) 3.顶管施工工艺及设备配置 (5) 4.顶管施工方法及技术质量保证措施 (11) 四、施工计划 (18) 1.施工进度计划 (18) 2.施工资源计划 (18) 五、环境监测 (19) 1. 工程情况 (19) 2. 监测内容 (20) 3. 测点布设 (20) 4. 监测频率 (20) 六、安全文明施工保证体系 (20) 1. 安全保证管理体系 (20) 2. 安全保证措施 (21) 3. 重点工序的安全措施 (21) 4. 环境保护 (22) 5. 现场文明施工措施 (22) 附图一:顶管现场平面布置图 附图二:出洞口增设钢板桩示意图 附图三:顶管顶进系统布置图 附图四:顶管顶进施工图

一、工程概况 严桥支线输水管道采用2根DN3600钢管,2根管线平行段中心间距为8m,管道中心线距道路红线2m,管线长度约为27km。管道绝大部分拟采用顶管施工,仅在五号沟泵站和严桥泵站附近有一段管道采用开挖方式。管顶覆土厚度不小于5.4m,对于特殊地段(穿越建筑物或重要道路),视情况适当加大埋设深度。顶管工作井和接收井拟采用沉井、地下连续墙或者SMW工法,根据实际地质地形条件确定,其平面净尺寸分别为约13.0×13.8m和8.0×13.8m,沿顶管方向的长度分别为约13.0m和8m,埋深均约为9.8m。钢管顶进施工采用管径对应的大刀盘土压平衡式顶管机,配备4~6个400t主顶作为主顶设备,现场配备120t履带吊。管道沿线除穿越A20立交和磁浮快速轨道交通高架外,其它一般位于已有道路绿化带内。 二、工程地质条件 根据上海岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的青草沙水源地原水工程严桥支线工程岩土工程勘察报告,拟建输水管道沿线场地40.5m深度范围内地基土属第四纪滨海~河口、滨海~浅海、滨海、沼泽、溺谷、河口~湖泽及河口~滨海相沉积物。主要由粘性土、粉性土及砂土组成,一般呈水平层理分布。根据顶管施工段 工程地质剖面图分析,顶管施工主要涉及第② 3层灰色砂质粉土、第③ 1 层灰色淤泥 质粉质粘土、第③ 1夹层灰色粘质粉土、第③ 2 层灰色砂质粉土夹淤泥质粉质粘土、第 ④层灰色淤泥质粘土。第③ 1 层及第④层以淤泥质粘性土为主,呈流塑状态,局部夹 少量薄层粉砂;而第② 3层、第③ 1夹 层及第③ 2 层以粉性土为主,呈松散~稍密状态, 局部夹少量粘性土。 三、顶管方案 1、顶管现场平面布置 1.1 地面布置 在工作井范围内实行全封闭隔离施工并布置以下必要的设施,地面指挥监测中心、办公室、仓库、配电间等。布局要合理,环境整洁、卫生,并有专职人员进行管理。井顶布置一台120t履带吊车负责钢管及顶铁吊运和井内、地面的吊装工作。现场内另设临时堆场,供管节及半成品、周转材料等堆放,顶管现场考虑一定管节

污水管道顶管专项施工方案

污 水 管 道 顶 管 专 项 施 工 方 案 目录 第1章编制依据 (4) 1.1编制依据 (4)

第2章工程概述 (6) 2.1 工程概况 (6) 2.2周围环境情况 (6) 2.3主要工作内容 (6) 2.4主要工程数量 (6) 2.5自然条件 (6) 2.6重点及难点分析和措施 (10) 第3 章施工总体部署 (12) 3.1 施工总体目标 (12) 3.2施工组织机构 (13) 3.2施工总体安排 (13) 3.3资源配置 (14) 3.4施工总平面布置及临时设施 (19) 3.5 施工平面布置图(附后) (21) 第4章施工方法 (22) 4.1 施工方法 (22) 4.2 施工布署 (22) 4.3、施工工艺流程 (22) 4.4 施工准备 (22) 4.5 降排水措施 (23) 4.6 工作井施工 (33) 4.7 测量放线 (37) 4.8、顶力计算及后背墙土抗力 (40) 4.9、导轨安装 (41) 4.10、后背的设置 (42) 4.11、顶管设备的安装 (43) 4.12、配套设备 (44) 4.13、管道顶进施工 (44) 4.14、测量及纠偏 (48) 4.15、管背注浆 (49)

4.17、检查井浇筑及工作井回填 (51) 4.18、闭水试验 (51)

第1章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 1.1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 1.1.3《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 1.1.4《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) 1.1.6《工程测量规范》(GB 50026-2007) 1.1.7《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-2009) 1.1.8《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 1.1.9《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51T5072-2011) 1.1.10《砌体工程施工质量验收规范》(GB5023-2011) 1.1.11《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 1.1.12《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.1.13《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 1.1.14《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870-2013) 1.1.15《建筑地基基础工程施工规范》(GB51004-2015) 1.1.16《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》(JC/T640-2010) 1.1.17《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 1.1.18《顶管施工技术及验收规范》(2006 年 12 月) 1.1.19《施工现场临时用电安全技术规范》(JG405-2005) 1.1.20《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 1.1.21《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 1.1.22《混凝土工程施工及验收规范》 GB50204-2015 1.1.23《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 1.2编制说明 1.2.1根据工程施工图设计,并结合我公司的施工实力、技术、资源和机具的配置能力,以及施工的丰富经验等因素,编制本工程施工方案。在编制本方案前,结合本工程的特点、难点及重点,全面、科学地安排工作。

定向钻顶管专项施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (海洋[2011]技案号) 合同名称:舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程合同编号: 承包人:浙江海洋工程有限公司 舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程 定向钻穿越岱山庙后海塘 专 项

施 工 方 案 施工单位: 浙江海洋工程有限公司 项目经理: 技术负责: 日期: 定向钻穿越岱山庙后海塘专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程建筑物由舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程由星河路、长剑大道陆上管道与岱山至长涂岛跨海输水管道组成,其中岱山岛侧穿越庙后海塘定向钻进管道长110、0m,管材为SDR11DN450PE管。 其中,定向钻穿越岱山庙后标准海塘施工区域地质大部分均为淤泥质,局部含有粘土与粉砂,该地质情况适宜定向钻穿越。 二、施工组织 根据定向钻穿越施工得需要,配备一个由10—15人组成得施工班组。

具体得岗位分配及职责如下: 定位及导向岗位—1人。主要职责:勘察工地,确定适当得钻机布置、入土、出土角度与高程,确定孔径及分级回扩方案,操作定位及导向仪器,发出调整钻孔轨迹得指令,并与钻机机长交流这些决定,记录导向数据。 钻机机长(或班长)—1人。主要职责:准备与配置钻具,操纵钻机,与导向人员交流钻进情况,设定机组得进度计划与工作状态,管理机组人员。 钻进泥浆配制人员—3人。主要职责:掌握整个钻进液得搅拌、净化与循环系统,监视需要得水量,保持良好得水质、调节PH值,按特殊得施工要求调整合适得钻进液成分,使粘度、固相含量、比重等技术指标达到要求。 机械工、电工—2~3人。主要职责:监视与维护机械及电气设备得正常运转,出现故障时进行维修,帮助钻进中得所有其它操作。 普工—4~7人。主要职责:帮助进行所有得钻进操作,包括操作钻杆、监测泥浆池、搅拌泥浆、供应水、操作重型设备以及管线得连接。 三、施工测量 定向钻穿越岱山庙后海塘得入土点与出土点位置如下: 定向钻工程入土点 X: 3347028、6 Y: 41425334、2 岱山侧 岱山庙后海塘 定向钻海底出土点 X: 3347060、4 Y: 41425610、9 四、施工工艺流程 定向钻管道施工时,定向钻钻机均摆放在岱山标准海塘内侧,管道焊接在岱山庙后标准海塘堤坝外侧前沿线进行。 采用定向钻施工工艺流程如下: 定向钻管道施工工艺流程图见下图

公路顶管穿越施工方案汇总

1. 编制依据 2. 工程概况 2.1 概况 2.2 地形、地质 2.3 管道顶管穿越公路平面示意图: 3. 施工方法 3.1 顶管施工方法介绍 4. 施工程序 5. 施工技术措施 5.1 施工准备 5.2 测量放线 5.3 降水井施工 5.4 作业坑开挖 5.5 发送操作坑地基处理10 5.6 安装导向支架、就位顶管机和套管10 5.7 顶管作业11 5.8 挖土、排土12 5.9 顶管误差校正13 5.10 拆除顶管设施13 5.11 工作管及光缆套管预制、穿越13 5.12 附件安装、套管封堵14 5.13 地貌恢复14 6. 质量保证措施14 7. HSE 管理措施15 7.1 HSE 预防措施15 7.2 HSE 应急预案17 8. 施工进度计划18 9. 主要设备、机具、材料需求计划19

9.1 施工设备19 9.2 施工用料19 10. 主要劳动力需求计划20

1. 编制依据 国家法律、法规,地区颁布的安全、消防、环保、文物等管理规定 油气长输管道工程施工及验收规范》 GB 50369-2006 油气输送管道穿越工程施工规范》 GB 50424-2007 钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006 石油天然气金属管道焊接工艺评定》 SY/T 0452-2002 油气管道线路标识通用图集》 (CDP-M-OGP-PL-008-2010-1) 顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T 640-2010 成品油输送管道用钢管通用技术条件》 (Q/SY GJX 103-2010) 油气输送管道感应加热弯管通用技术条件》 Q/SY GJX 111-2010 石油天然气钢制管道无损检测》 SY/T 4109-2005 埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T 23257-2009 埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》 Q/CNPC 38-2002 2. 工程概况 2.1 概况 XXXXX 公路顶管穿越位于XXXXX 约300m 。本段设计压力为lOMPa 该段采用D660 X 10.3,材质为L450MB 螺旋缝埋弧焊钢管,与主线路用管一致。管道穿越里程 16Km+175m-16Km+185m ,水平长度10m ,带钢筋混凝土套管长度为8m ,套管规格DRCP m 1200X 2000 A 。 2.2 地形、地质 XXXXX 公路穿越段地貌单元属于冲洪积平原,地形较为平坦。穿越段路面为水泥 路面,宽约 4m 。 1) 2) 单管顶混凝土套管穿越公路典型图 3) 现场踏勘情况 4) 施工技术标准及验收规范

光缆顶管施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工组织部署 (1) 四、施工计划 (3) 五、施工方案 (3) 五、施工质量保证措施 (7) 六、安全文明施工保证措施 (7) 七、施工应急措施 (9)

G230开封至尉氏段改建工程 顶管施工方案 一、工程概况 国道230是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。本次设计共有顶管15处, MPP管长度共计838米,其中A120mm335米、A160mm210米、A200mm293米。 二、施工准备 1、首先对拟穿越地段进行踏勘,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向以及管材、尺寸。再利用管线探测仪进一步确定地下各种管线的走向及深度。最后根据相关部门的管位交底进行复核。 2、查明拟穿越地段的土层结构、分布特征和工程地质性质。 3、场地平整、确定钻机位置、入土点、出土点以及造斜段长度等。 4、通过勘测结果进行导向孔轨迹设计,定出最合适的轨迹。 5、所有施工机械设备登记、检查进入施工现场。 6、接通水和电,准备好泥浆泵、清水泵。 7、配制泥浆,根据土质配制相应浓度的泥浆。 三、施工组织部署 1、项目管理组织

根据本工程的实际情况,我项目分部成立顶管专项施工组,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织机构图 2、施工人员配置

3、施工设备 (1)工程施工的主要设备——钻机1台(采用68吨非开挖铺管钻机),其主要技术性能指标为: (2)定向导向仪器采用美国DCI公司Ecplise定位系统. (3)其他设备、仪器 50KW发电机┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1台 污水泵┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1台 5吨汽车┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1辆 Ecplise导向仪┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1套 水准仪┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1台 四、施工计划 本次设计共有顶管15处, MPP管长度共计838米,其中A120mm335米、A160mm210米、A200mm293米。现场已具备工作条件,拟采用1台钻机同时进行施工,计划工期1个月。 五、施工方案 1、施工方案概述 根据现场实际情况,本工程决定采用非开挖定向钻施工,施工前详细调查地下原有构筑物及管线的走向、深度、材质等。按照拟建管道的设计参数,和实际地表高程并结合原有地下管线构筑物的调查结果,分析并计算钻机与敷设管线在穿越过程中的受力情况,精心设计出最佳敷设轨迹。导向施工中由地面导向仪微控钻机导向钻头,按设计轨迹成孔,完成导向孔后,逐级扩孔,保证孔内畅通。清孔满足托管条件下,完成敷管。管道回托完成后,将

顶管专项施工方案(最终修改)

第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 1、广州市净水有限公司所提供设计图纸、招标文件; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 4、《市政排水工程质量检验标准》CJJ-90; 5、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009); 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7、《顶管施工技术》余彬泉、陈传灿编著人民交通出版社 8、国家有关法律法规及广东省人民政府、地方人民政府及其所属有关部门在施工安全、工地治安、人员健康、环境保护及土地租用等方面的具体规定和标准。 9、建设同类及类似工程的施工经验及用于本合同段施工队伍的施工设备和技术力量情况。 二、工程概况 本工程拟建设污水管道约2.893km,主管管径D500~D1000管道,限流管管径D300~D400,管材主要为:DN500采用HDPE管,倒虹管采用钢管,顶管采用Ⅲ级钢筋混凝土管,其余采用Ⅱ级钢筋混凝土管。施工方案为明挖和顶管结合施工。 顶管工作段为WC22~WC25长113米,WC25~WC29长164米。 顶管矩形工作井尺寸为7米×4.9米,圆形接收井尺寸为7米。 根据设计图纸顶管共2段共设顶管工作井1座,接收井2座,工作井设于WC25,接收丼设于WC25、WC25。 地质情况:根据地质报告中间成果,详见附件:钻孔柱状图 本工程顶管方式采用泥水平衡法。

第二章工程特点和施工前的准备工作 一、工程特点 1、本工程平面位置按排水工程管道走向依次布置,施工线路较长,施工放线及结构的模板、钢筋施工的方案必须周密,重点控制。 2、由于本工程为全现浇钢筋混凝土结构,因此混凝土质量直接关系到结构的安全和质量情况,因此必须确保混凝土的工程质量。 3、本工程施工历经雨季,所以抓好雨季施工是重点。 4、本工程施工场地要根据工程施工需要迁移,在每相临两座工作坑之间进行流水施工是本工程的施工特点。 5、本工程顶管位于挖方区,埋置较深。 二、施工前的准备工作 1、进行施工测量和现场放线工作。 2、确定管线范围内及施工需用场地内所有障碍物,如管线、电线杆、树木及附近房屋等的准确位置。 3、按施工平面布置图修建临时设施,设置装、运临时用水的设施、安装临时用电线路,利用工作井内集水井进行机械排水。 4、进行顶管所用设备的加工制作。 5、根据顶进长度,准备好各类管线和所需的辅助物(固定架等)。 三、技术准备 1、进行施工技术交底工作。 2、做好定位点控制,施工测量和现场放线工作。

顶管穿越道路施工方案

公路顶管穿越施工方案 1 工程概况 2 方案总述 根据设计及施工现场实际情况的要求,本标段公路穿越采用顶管机顶钢筋混凝土套管的穿越方式,采用的钢筋混凝土套管规格为DRCφ1500×2000×150、GADRCφDN1000×2500×100、 GADRCφDN800×2000×70,具体施工方案如下。 3施工方案 3.1施工程序 准备工作→测量放线→场地平整及作业坑开挖→安装顶管机→顶进作业及套管安装→主管线穿越→套管封堵→安装附件→回填恢复地貌→记录与检查验收 3.2施工准备 3.2.1施工前应先熟悉图纸、勘察现场,掌握所要施工道路的设计要求及现场地形、穿越土层地质等情况。 3.2.2开工前应及时与公路行政管理部门及水利局等相关单位联系,取得穿越 施工的合法手续;搞清所施工道路的地下管道、线缆等情况。 3.2.3施工材料准备齐全,穿越套管检验合格并经监理工程师认可,质量符合设计要求。 3.2.4每一条公路穿越施工前,应征得监理工程师批准。 3.2.5对操作工人进行技术交底,使其掌握施工技术要求、质量要求及安全要求。 3.3测量放线 3.3.1根据设计给定的控制桩、水准桩进行测量放线,放线时首先移桩、拴桩、护桩,对测量控制桩进行全过程保护。 3.3.2放出穿越中心线,设置穿越中心桩、施工作业带边线桩,并做出明显标志;并保护套管或管道顶距公路路面>1.2 m;距公路边沟沟底>1.0m;且套管长度宜伸出路堤坡脚、路边沟外边缘不小于2m。 3.3.3根据现场情况放出作业坑开挖边线及主管预制场地。发送坑宜选在地面高程较低的一侧,应有足够的长度和宽度。 3.3.4做好放线测量记录,并报工程监理确认。

顶管工程施工方案.doc

顶管工程施工组织设计 工程概况 ×××路位于×××。道路红线宽度为100米,为机非分流的城市快速路。污水管位于道路中心线南侧15.5米,管径为φ1200,平均埋深为6.5~7.0米。顶管工程分二段,第一段从21#井开始,穿越×××向东,在35#井处向南折入泵站至泵站进水闸门井,长度约632米;第二段从51#井开始至52#井结束,主要是穿越×××,长度为120米。 顶管工程工作量:752米管道顶进(φ1200)、6只顶管沉井、2只顶管工作坑。 第一章 沉井施工 沉井施工程序: 基坑测量放样→基坑开挖→刃脚垫层施工→立井筒内模和支架→钢筋绑扎→立外模和支架→浇捣混凝土→养护及拆模→封砌预留孔→井点安装及降水→凿除垫层、挖土下沉→沉降观察→铺设碎石及混凝土垫层→绑扎底板钢筋、浇捣底板混凝土→混凝土养护→素土回填。 第一节 基坑测量放样 根据沉井设计图纸和工程地质报告所揭示的地质情况,沉井基坑开挖深度取2 米,沉井刃脚外侧面至基坑边的工作距离取2米,基坑边坡采用1:1。整平场地后,根据沉井的中心座标定出沉井中心桩、纵横轴线控制桩及基坑开挖边线。施工放样结束后,须经监理工程师复核准确无误后方可开工。 工作井、接收井基坑布置示意见附图。

第二节 基坑开挖 经监理工程师认可的基坑开挖边线确定后,即可进行挖土工序的施工。挖土采用1米3的单斗挖掘机,并与人工配合操作。基坑底面的浮泥应清除干净并保持平整和干燥,在底部四周设置排水沟与集水井相通,集水井内汇集的雨水及地下水及时用水泵抽除,防止积水而影响刃脚垫层的施工。 第三节 刃脚垫层施工 刃脚垫层采用砂垫层和混凝土垫层共同受力。 1.3.1砂垫层厚度的确定 砂垫层厚度H可采用如下计算公式计算: N/B+γ H≤[σ] 砂 根据计算结果,无论是工作井还是接收井,砂垫层厚度H均为 60(厘米)。 砂垫层采用加水分层夯实的办法施工,夯实工具为平板式振捣器。 1.3.2混凝土垫层厚度的确定 混凝土垫层厚度可按下式计算公式计算: h=(G /R-b)/2 根据计算结果,混凝土垫层厚度h为10~15厘米(工作井为15厘米,接收井为10厘米)。 混凝土垫层表面应用水平仪进行校平,使之表面保持在同一水平面上。 第四节 立井筒内模和支架 由于顶管沉井高度达8米左右,因此,井身混凝土分三节浇捣,内模同样分三节按装。井筒模板采用组合钢模与局部木模互相搭配,以保证内模的密封性。 刃脚踏脚部分的内模采用砖砌结构,宽度与刃脚同宽。井身内模支架采用空心钢

(完整版)电力顶管现场施工方法

电力管道定向钻穿越工程 施 工 方 案 2015年8月10日 目录 第一章概况 1.1编制说明 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3工程目标 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章工程特点 (4) 第四章施工方案 (4) 4.1施工方案概述 (4) 4.2施工工艺流程 (5) 4.3构筑物、管线调查 (5) 4.4制定方案 (6) 4.5施工准备 (6)

4.6开挖工作坑 (7) 4.7导向孔施工 (7) 4.8扩孔施工 (8) 4.9清孔 (8) 4.10回托管道 (8) 第五章施工进度计划 (8) 5.1施工进度计划 (8) 5.2施工进度控制措施 (8) 第六章安全施工保证措施 (13) 6.1安全教育检查措施 (13) 6.2施工安全保证措施 (13) 6.3雨期施工安全措施 (14) 6.4管理措施 (14) 第七章材料设备接、保、检、运措施 (14) 7.1物资供应管理 (15) 7.2材料设备接、保、检、运措施 (18) 第一章概况 1.1编制说明 为完成预期的建设任务,达到目标,指导工程的实施,根据现场实际情况和工程特点,特编制本方案。 1.2编制依据 1.3工程目标 工程质量合格 第二章工程概况

2.1工程概况: 本工程为电力管沟,在遇到不可开挖部分采用的非开挖定向钻顶管施工。本工程为配合市政道路施工,根据电力沟道设计图纸(设计变更)要求,为了能达到管沟设计截面的要求,托管为钢管根据此情况采用定向钻施工,定向钻施工应分段完成。第一钻,长度米; 第二钻,长度米; 第三钻,长度米; 第四钻,长度米; 第五钻,长度米; 第三章工程特点 3.1本工程施工距离适中,三趟平行管道占平面位置应在2.5米,为了使工程保质保量的顺利完成,定位采用平行两钻来完成建设要求。单钻一次托管1根,平行两钻中心间距应保留在1.0米。 在施工期间甲方应做好协调现场地以及同工作面施工队伍的协调配合工作。3.2施工孔径较大,从孔中的出泥。出浆量较大,为了不影响施工进度,以及对同工作面的影响,在施工地段须有合理的施工便道,将泥、浆清除增加机械化,外运队伍增加清理。 第四章施工方案 4.1施工方案概述 根据现场实际情况,本工程决定采用非开挖定向钻施工,施工前详细调查地下原有构筑物及管线的走向、深度、材质等。按照拟建管道的设计参数,和实际地表高程并结合原有地下管线构筑物的调查结果,分析并计算钻机与敷设管线在穿越过程中的受力情况,精心设计出最佳敷设轨迹。导向施工中由地面导向仪微控钻机导向钻头,按设计轨迹成孔,完成导向孔后,逐级扩孔,保证孔内畅通。清孔满足托

过路顶管施工方案

顶管施工方案 工程名称:鸡西市三供一业维修改造工程一期(第一 批)城子河区供水管网工程施工建设单位:鸡西哈达水务有限公司 设计单位:鸡西市华兴建设工程设计有限公司 监理单位:鸡西市神龙建设监理有限公司 施工单位:黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司编制日期:2018年3月11日

过路顶管专项施工方案 一、工程概况 工程名称:鸡西市三供一业维修改造工程一期(第一批)城子河区供水管网工程施工 建设单位:鸡西哈达水务有限公司 设计单位:鸡西市华兴建设工程设计有限公司 监理单位:鸡西市神龙建设监理有限公司 施工单位:黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司 建设地点:鸡西市 质量等级:合格 鸡西市“三供一业”供水管道工程,位于鸡西市城子河供电局--城山矿、二太堡--正阳、正阳--东海矿之间,本工程供水管道铺设总长约27.5km,其中城子河供电局--城山矿主管道1944m,二太堡--正阳主管道6072m,正阳--东海矿主管道18978m。全线多处过道需要水平定向钻施工。 二、编制依据 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011); 3、招标文件; 4、施工图纸;

5、顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准。 三、施工组织部署 1.工程工艺流程 本工程顶管时保温管外套DN800钢筋砼管,钢管与砼管道之间用中粗砂填充。施工工艺流程如下: 2.施工组织与管理

根据本工程的实际情况,我项目部成立顶管施工班组,负责该两处顶管工程的施工作业。 施工人员组织表 3施工准备 (1)施工平面 a. 施工用电需求,根据现场实际情况,采用发电机发电; b. 施工用水、生活用水根据现场情况就近取水; c. 临时排污:由于施工场地位于梨树区,施工污水、泥浆采用专用运输车运到指定地点排放。 (2)材料准备 1. 钢筋混凝土成品管材:本工程采用钢筋混凝土企口管,其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求,并具有出厂合格证及

顶管工作井专项施工方案

第一章工程概况 1工程概况 xx大道是xx新城塬北综合服务区内重要的南北向主干道之一。道路南起xx线,北至xx大道,道路长度为5725.154m,xx大道以南段规划红线宽30m,xx大道以北段红线宽度50m。 本工程为xx省西xx区xx大道市政工程-雨水工程,第二分层顶管坑及非标检查井。本工程顶管工作井、接收井及检查井均采用钢筋混凝土井。 本次设计Y18~(Y23)段为d3500-d4000mm雨水管道采用顶管施工,顶管工作井3座(Y18、Y19、Y21),接收井2座(Y20、Y22),工作井尺寸为11.5×8m,埋深越11.328~13.442m;非标检查井5座。其中顶管工作井、接收井均采用逆作法施工,顶管工作结束后,分别在顶管井内施工检查井。基坑仅作为顶管施工过程的临时支护措施,顶管完毕后除利用基坑护壁作为检查井壁的顶管坑外其余基坑可废弃,顶管施工完成后在临时支护坑内按设计图进行检查井施工。 顶管施工计划表

2地质条件 2.1场地地形地貌 拟建工程场地地貌单元属xx北岸黄土塬,地形整体南高北低,呈缓坡状。勘探点地面高程439.62m~452.41m,最大高差12.79m。 2.2 不良地质作用 根据现场调查和访问,拟建市政工程场地及其附近无地裂缝、滑坡等不良地质作用。场地地形相对比较平坦,地层分布连续、稳定,场地稳定性较好,适宜工程建设。 2.3 地层结构及描述 根据钻孔揭露,拟建工程场地地勘探深度范围内地层主要为第四系对基层,20m范围地层由全新统人工素填土、上更新统风积黄土、残积土土壤、中更新统风积黄土组成。根据土层时代、成因及土物理力学性质指标等,将勘探探深度范围内的地层由上而下划分为5个工程地质层, 地层岩性综合描述表

道路顶管施工方案设计(完整版)

市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管 专项施工方案 编制: 审核: 审批:

华瑞园林绿化工程二0一八年五月

第一章编写依据 本施工方案编写依据如下: 1、市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管项目施工图 2、《给排水管道施工及验收规》GB50268-2008 3、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 4、市建设委员会颁发的有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件。 第二章工程概况 2.1 工程简介 工期紧、施工场地有限、现场需穿越道路,可能遇上地下障碍物等情况,考虑影响本工程顶管正常施工的不利因素,故将本工程的顶管工程采用人工顶管。管材DN2000套管,管埋深为5.15m左右(管顶覆土2.75m)。工作井、接收井的井位和管段长度将根据现场实际情况(顶进长度、地下障碍物、交通影响等)而确定。 2.2周边环境简介 工作井东侧、北侧为学校消防同道,南侧为6F教学楼,西侧为2F彩板房。据我方在工作井位置所挖探沟探明,工作井南侧有给水主管、消防水主管,西侧有一道给水支管,且管道均位于图纸设计的工作井。中间有一条校光纤斜向对角穿过工作井。且工作井位于学校教学楼先期施工的基坑,有大量的杂填土。 2.3施工参照标准

施工设计图、施工合同 《给排水管道施工及验收规》GB50268-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《工程测量规》GB50026-2007 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 现场地质水文情况、地下管线的情况和周围建筑物及设施情况; 第三章施工部署 3.1施工组织安排 工程需要采用机械顶管的管段为两阶段,一阶段为工作井至配电房,另一段为工作井至教学楼配电室。工作井及接收井共计2座,计划用1套顶管设备,一台备用,第一阶段为工作井、接收井的施工,第二阶段为顶管的实施,其中工作井、接收井的施工可以交叉作业,速度较快,设备也能得到充分的利用。 本工程实地勘察,从道路面层向下的土质分布情况为:混凝土道路面层水稳层连砂石基层杂填土。 3.2顶管施工工艺流程 工作井施工设备安装管吊装就位施工准备土方掘进测量控制及纠偏废泥外运开机顶进结束施工下一节3.2施工顺序 施工顺序为:工作井施工顶进设备安装调试吊装砼管到轨道上连接好工具管装顶铁开启油泵顶进出泥管道贯通

电力顶管施工方案方法

1、工程概况 (1) 2、施工测量 (2) 1.1地面控制点的布置 (2) 1.2保证施工测量精度的技术措施及资料管理 (2) 1.3 施工工艺流程 (2) 3、顶管(涵)施工 (2) 3.1顶管(涵)工作坑 (3) 3.2工作坑平台 (4) 3.3方涵的预制及养护 (4) 3.4方涵的后浇带处理 (5) 3.5顶进设备选用及安装 (5) 3.6管道(方涵)顶进 (5) 3.7洞口加固 (7) 3.8回填注浆 (7) 3.9中心高程控制 (7) 3.10地面沉降控制 (7) 4、冬季施工措施 (8) 4.1顶管(涵)冬季施工措施 (8) 4.2冬施期间组织管理工作 (8) 4.3冬季施工前的准备工作 (8) 4.4土方工程 (8) 4.5混凝土工程 (9) 4.6砌体工程 (9) 5、道路沉降控制及保护措施 (9) 6、污水管顶力计算 (11) 7、雨水方涵顶力计算 (13) 1、工程概况 本工程是自安泰北路向安泰南路延伸,横跨平安大街,现有雨污水管道自北向南,穿过平安大街,因平安大街为省级道路,不便封闭交通,进行明槽开挖施工。因此采用顶管施工工艺,进行雨污水施工。根据现场勘查,为了不影响该路段交通通行,顶进长度设为40m。根据现在顶管(涵)的工艺要求,污水管径600改为1000mm;雨水方沟采用3.92*2.16方涵顶进。

2、施工测量 本工程顶管施工管径采用D=1000mm钢承口顶管和尺寸为3.92m*2.16m的方涵,D=1000mm管线长度为40米,方涵为40米,全长80米。设有1个主顶坑、1个接收坑。 工作坑、接收坑开挖采用直接定线法进行轴线定位。具体由施工队测量人员进行施测,测量负责人进行审核。 1.1地面控制点的布置 根据周围环境,布置现场的测量控制点,并设永久性测量控制桩。导线两端点依附于高一级的控制点。在工作井及接收井附近适当加密导线点,以利于井下投点。 1.2保证施工测量精度的技术措施及资料管理 为了确保工程顺利进行,确保道路顺利贯通,坚持测量复核制度。测量放线、验线按照相关文件做好相应的资料,同时,保存好测量原始资料,以保证工程竣工时测量资料齐全。 1.3 施工工艺流程 工。 3、顶管(涵)施工 因现场附近无电源,结合现场用电设备要求,我单位将采用50kw

定向钻顶管专项施工方案

定向钻顶管专项施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (海洋[2011]技案号) 合同名称:舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程合同编号: 承包人:浙江海洋工程有限公司

舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程定向钻穿越岱山庙后海塘 专 项 施 工

方 案 施工单位:浙江海洋工程有限公司 项目经理: 技术负责: 日期: 定向钻穿越岱山庙后海塘专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程建筑物由舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程由星河路、长剑大道陆上管道和岱山至长涂岛跨海输水管道组成,其中岱山岛侧穿越庙后海塘定向钻进管道长110.0m,管材为SDR11DN450PE管。 其中,定向钻穿越岱山庙后标准海塘施工区域地质大部分均为淤泥质,局部含有粘土和粉砂,该地质情况适宜定向钻穿越。 二、施工组织 根据定向钻穿越施工的需要,配备一个由10—15人组成的施工班组。具体的岗位分配及职责如下:

定位及导向岗位—1人。主要职责:勘察工地,确定适当的钻机布置、入土、出土角度和高程,确定孔径及分级回扩方案,操作定位及导向仪器,发出调整钻孔轨迹的指令,并与钻机机长交流这些决定,记录导向数据。钻机机长(或班长)—1人。主要职责:准备和配置钻具,操纵钻机,与导向人员交流钻进情况,设定机组的进度计划和工作状态,管理机组人员。 钻进泥浆配制人员—3人。主要职责:掌握整个钻进液的搅拌、净化和循环系统,监视需要的水量,保持良好的水质、调节PH值,按特殊的施工要求调整合适的钻进液成分,使粘度、固相含量、比重等技术指标达到要求。 机械工、电工—2~3人。主要职责:监视与维护机械及电气设备的正常运转,出现故障时进行维修,帮助钻进中的所有其它操作。 普工—4~7人。主要职责:帮助进行所有的钻进操作,包括操作钻杆、监测泥浆池、搅拌泥浆、供应水、操作重型设备以及管线的连接。 三、施工测量 定向钻穿越岱山庙后海塘的入土点和出土点位置如下: 定向钻工程入土点X: 3347028.6 Y: 41425334.2 岱山侧 岱山庙后海塘

顶管施工专项施工方案69853

编制说明 我公司通过认真学习和研究,并实地勘测了施工现场,在分析了各种影响施工因素及本工程施工特点后,结合我公司在类似路段施工的实际经验,编制了本专项 方案。 1 编制依据 1-1 图纸文件 1-2地质勘测报告 1-3主要法规法则及标准 1-3-1中华人民共和国,行业和上海市政府颁布的有关法律,法规之规定: 1-3-2中华人民共和国,行业和上海市政府颁布的现行有效的建筑规范,规程及 验评标准: 1-3-3ISO 9000质量管理标准,ISO 14000环境管理标准,OSHMS 18000职业安 全健康管理标准。 1-3-4本公司有关质量管理,安全管理,文明施工管理和《质量,环境,职业安 全健康》一体化管理体系文件汇编。 2工程概况 2-1施工布署 根据本路段的特点,总计划投入专业施工班主。 2-2施工道路采用即有道路运输材料。 2-3办工,生活区布置 采用租赁房屋,员工住房拟在施工较为集中的路段附近。 2-4现场水电按排 (1)现场用水安排 工程用水主要是管道牵引施工时泥浆制备,钻进,预回扩孔等施工用水,原则上由业主提供临时用水接驳点,我部用管道连接至施工现场。根据运健康路实际情况,在业主水源提供困难的情况下,我部采用流动水车或水枪抽送至施工现 场,或从雨水管内抽水做施工用水。 (2)现场用电安排 和当地电力部门协商,生产用电采用就近搭接到当地电网或协调从工厂接入,施

工电源线一律选用电缆线。工程用电按三级配电二级保护的标准设置,所有用电 设备均配备漏电保护器。 *工程用电 根据相邻路段管道的施工情况,我部配备2台45KV柴油个发电机,在业主提供用电接驳点困难的情况下,自行发电以便管道及基坑内积水的抽排。 *现场所有的保护接零和重复接地进行定期测试,满足安全保护的规定。 2-5施工进度 2-6拟投入主要设备 3牵引施工 3-1牵引施工的施工工艺流程 以DN400PE管为例: 3.2 施工工艺要点

相关文档