技术交底

依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002

1、范围

本工艺标准适用于阻性、抗性、共振性消声器制作与安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求及主要机具:

2.1.1各种板材、型钢应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

2.1.2除上述证明文件外,应进行外观检查。板材表面应平整,厚度均匀,无凸凹及明显压伤现象,并不得有裂纹、分层、麻点及锈蚀情况。型钢应等型,不应有裂纹、划痕、麻点及其它影响质量的缺陷。

2.1.3吸声材料应严格按照设计要求选用,并满足对防火、防潮和耐腐蚀性能的要求。

2.1.4其它材料不能因具有缺陷而导致成品强度的降低或影响其使用效果。

2.1.5龙门剪板机、振动式曲线剪板机、手动电动剪、倒角机、咬口机、折方机、咬口压实机、合缝机、型钢切割机、冲孔机、台钻、手电钻、液压铆钉钳、电动拉铆枪、空气压缩机、油漆喷枪、钢直尺、角尺、量角器、划规、划针、洋冲、铁锤、木锤、拍板、滑轮、倒链、绳索、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、钢锯、线锤、钢卷尺、水平尺等。

2.2作业条件:

2.2.1应具有宽敞、明亮、地面平整、洁净的厂房。

2.2.2作业地点要有满足加工工艺要求的机具、设施、电源、安全防护装置及消防器材。

2.2.3消声器制作应按照设计图纸和标准图的要求进行,并有施工员书面的质量、技术、安全交底。

2.2.4消声器制作所运用的材料,应符合设计规定的防火、防腐、防潮和卫生的要求。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

一次成型,减少手工操作。镀锌钢板施工时,应注意使镀锌层不受损坏,尽量采用咬接或铆接。

3.3消声器框架应牢固,壳体不得漏风。消声器外管、内盖板、隔板制作,法兰制作及铆接等要求参照金属风管制作安装工程工艺标准内容。

3.4阻性消声器(图3.

4.1)在加工时,内部尺寸不能随意改变。其阻性消声片(图3.4.2)是用木筋制成木框(如设计要求用金属结构,则按设计要求加工),内填超细玻璃棉等吸声材料,外包玻璃布等覆面材料制成。在填充吸声材料时,应按设计的容重,厚度等要求铺放均匀,覆面层不得破损。装钉吸声片时,与气流接触部分均用漆泡钉,其余部分用鞋钉装钉。钉泡钉时,在泡钉处加一层垫片,可减少破损现象。对于容积较大的吸声片,为了防止因消声器安装或移动而造成吸声材料下沉,可在容腔内装设适当的托挡板。

图3.4.1

图3.4.2

3.5抗性消声器图3.5是利用管道内截面突变,起到消声作用。加工制作时,不能任意改变膨胀室的尺寸。

图3.5

3.6共振性消声器(图3.6)制作应按设计要求加工。不能任意改变关键部分的尺寸。穿孔板的孔径和穿孔率应符合设计要求。穿孔板经冲(钻)孔后,应将孔口的毛刺锉平。共振腔的隔板尺寸应正确,隔板与壁板连接处紧贴。

图3.6

3.7阻抗复合式消声器(3.7)组装时,应先用圆钉将制成的消声片装钉成消声片组,现时用铆钉将横隔板与内管分段铆接好,然后用半圆头木螺丝将各段内管与消声片组固定,再将处管与横隔板、外管与消声器两端盖板、盖板与内管分别用半沉头自攻螺丝固定,最后在铆接两端法兰。

图3.7

3.8消声风管、消声静压箱及消声弯头内所衬的消声材料应均匀贴紧,不能脱落,并且拼缝要密实,表面平整,不能凹凸不平。

3.9消声器内的消声材料覆面层不得破损,搭接时应顺气流,且界面不得有毛边。消声器内直接逆风面布质要有保护措施。

3.10消声弯管的平面边长大于800mm时,应加调导流吸声片。导流吸声片表面应平滑、圆弧均匀、与弯管连接紧密牢固,不得有松动现象。

3.11消声百叶窗,框架应牢固,叶片的片距应均匀,吸声面方向应符合设计要求。

3.12消声器内外金属构件表面应涂刷红丹防锈漆两道(优质镀锌板材可不涂防锈漆)。涂刷前,金属表面应按需要做好处理,清除铁锈、油脂等杂物。涂刷时要求无漏涂、起沟、露底等现象。

3.13组装后的成品应按照设计文件及施工验收规范要求进行检验,产品达到要求方可出厂。

3.14消声器、消声弯头等在安装应单独设支、吊架,使风管不承受其重量。

3.15支吊架应根据消声器的型号、规格和建筑物的结构情况,按照国标或设计图纸的规定选用。消声器在安装前应检查支、吊架等固定件的位置是否正确,预埋件或膨胀螺栓是否安装牢固、可靠。支、吊架必须保证所承担的载荷。

3.16消声器支、吊架托铁上穿吊杆的螺孔距离,应比消声器稍宽40~50mm。为了便于调节标高,可以吊杆端部套有50~60mm的丝扣,以便找平、找正。也可用在托铁上加垫的方法找平、找正。

3.17消声器的安装方向必须正确,与风管或管件的法兰连接应保证严密、牢固。

3.18当空调系统为恒温,要求较高时,消声器外壳应与风管同样作保温处理。

3.19消声器安装后,可用拉线或吊线的方法进行检查,不符合要求的应进行修整。

3.20消声器安装就位后,应加强管理,采取防护措施。严禁其它支、吊架固定在消声器法兰及支吊架上。

4、质量标准

4.1消声器安装前应保持干净,做到无油污和浮尘;

4.2消声器安装的位置、方向应正确,与风管的连接应严密,不得有损坏与受潮。两组同类型消声器不宜直接串联;

4.3现场安装的组合式消声器,消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固;

4.4消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

检查数量:整体安装的消声器,按总数抽查10%,且不得少于5台。现场组装的消声器全数检查。

检查方法:手扳和观察检查、核对安装记录。

5、成品保护

5.1消声器成品应在平整、无积水的室内场地上码放整齐,下部设有垫托,并有必要的防水措施。

5.2成品应按规格、型号进行编号。妥善保管,不得遭受雨雪,泥土、灰尘和潮气的侵蚀。

5.3消声器在装卸、运输和安装过程中应轻拿轻放,以防损坏成品。

5.4消声器在安装前应进行检查,充填的吸声材料不应有明显下沉。发现质量缺陷要进行修复。

5.5消声器安装后如遇暂停工阶段,应将端口包扎严密,以免损坏或进入碴土等。

6、应注意的质量问题

6.1消声器的覆面材料容易破损,使吸声材料外露或脱落,影响功能。制作时,钉覆面材料的泡钉应加垫片。发现覆面材料有破损现象,应根据情况及时修复或更换。

6.2消声片敷设的消声材料容易下沉,出现空隙而影响吸声效果。制作时对容积较大的吸声片可在容腔内装设适当的托挡板,搬运及安装时应轻拿轻放。安装前应进行检查,消声材料不得有明显下沉。

6.3消声器外壳拼接处及角部易产生孔洞而漏风,制作时应加以注意,发现孔洞后应及时用锡焊或密封胶堵严。

6.4穿孔板经钻孔后产生的毛刺易划破覆面材料或产生噪音,应将孔口的毛刺锉平。

6.5消声材料填充不均匀、覆面层不紧,消声孔颁不均匀、孔径小、总面积不足等使性能降低,要根据设计或规范严格工艺操作。

6.6消声弯头弧形片的弧度不均匀、消声片片距不相等,应认真执行工工艺标准,缺陷予以消除。

7、质量记录

7.1消声器制作与安装分项工程质量检验评定表。

7.2自检、互检记录。

7.3预检工程检查记录单。

8、安全环保措施

8.1进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

8.2在熔锡时,锡液不许着水,防止飞溅,盐酸要妥善保管。

8.3在搬运大型过重通风设备时,要步调一致,配合密切,防止砸伤。

8.4在使用完酒精等易燃品后,要严格保管,以防发生火灾。

8.5在潮湿地下室施工。应采用36V以下安全低压照明。

8.6在组装风管法兰孔时.应用尖冲撬正,严禁用手指触摸。

8.7使用剪刀机,上刀架不准放置工具等物品。调整铁皮,脚不能放在踏板上,剪切时,手禁止伸人板空隙中。

8.8使用固定式震动剪,两手要扶稳钢板,用力适当,手指离刀口不得小于5厘米。刀片破损应及时停机更换。

8.9吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线保持安全距离。

8.10折方时,应互相配合,料与折方机保持距离,以免翻转的钢板和配重击伤。

8.11操作卷圆机、压缝机,手不得直接推送工件。

8.12材料间、更衣室不得使用超过60w灯泡,严禁使用碘钨灯和家用加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲)进行取暖、烧水、烹饪。

探孔岗位作业指导书

探孔岗位作业指导书 编号:MSKY-CKC-ZYZDS-TK-2007 版本/ 修改号: B / 0 1 基本情况: 1.1作业名称:采矿中大孔质量检测。 1.2作业区范围:各水平采矿中大孔。 1.3目的:检测采矿中大孔质量。 1.4使用器具:探孔管、尺杆、坡度规。 1.5岗位职责和权限: 1.5.1负责井下各水平中大孔的质量验收。 1.5.2有权要求组织持续改进作业环境并提供良好的个体防护。 1.5.3有权拒绝违章指挥,有权指正、制止进入区域人员的违章行为。 1.6人员素质:具有初中以上文化程度,无职业禁忌症,安全培训合格,获得上岗证。 2 作业程序、质量要求: 2.1作业前准备: 2.1.1班前会:按照场班前会管理制度,由当班安全责任人按照接受任务、分配任务、危害辨识、安全预防四个步骤组织召开班前会。当班职工在班前会记录本上签字确认后,上岗作业。 2.1.2工器具及材料准备:作业所需用的探孔管、探孔杆、坡度规、照明用具等是否齐全。

2.1.3场地准备: 2.1. 3.1按照《松石岗位作业指导书》对作业区域内的巷道进行撬查。 2.1. 3.2检查确认作业场地底板、设备、用电设施、溜井等。 2.1. 3.3逐项确认填写《岗位安全检查表》并签字。 作业:2.2. 2.2.1作业内容:按设计要求对中、大孔的角度、深度、排孔数、排倾角、排间距进行验收。 2.2.2作业时间:8:00-16:00。 2.2.3作业程序和方法: 2.2. 3.1准备好验收的各类表格,确认验收孔所在的水平、矿块、排号。 2.2. 3.2对需探孔位的孔内碎石进行清理。 2.2. 3.3将探孔杆紧贴孔壁插入孔中50cm,用坡度规测量该孔角度并做好记录。 2.2. 3.4将探孔管插入孔底,根据刻度读取孔深并做好记录。 2.2.4工艺质量要求:按照采矿场《凿岩中大孔验收标准》。2.3作业后要求 2.3.1探孔完毕,将探孔器具整理好,放在指定位置。 2.3.2填写《验收报表》、《岗位安全检查表》并按时上交。 2.3.3对不合格孔及时下达整改通知单。 3 作业安全要求:

室内管道支架制作安装技术交底

室内管道支架制作安装 技术交底 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填

交底内容: 联合支架形式选择 项目部根据管线综合布置模型确定联合支架安装位置及形式后,向劳务班组长交底,劳务班组长再向作业人员交底进行下料。 普通支架形式选择 根据管道材质及规格,结合钢管支吊架间距及选型表选择支架形式。距墙或柱较远时,给排水、消防水系统钢管DN≥40水平管支架选用门型支架,重力排水管水平管选用吊杆支架,给排水、消防水立管选用槽钢与管卡结合的支架形式,给排水、喷淋支管DN≤32选用T型支架;距墙较近时,均采用托架形式。常见的支架形式如图所示。 门型支架吊杆支架 T型支架托架(DN15~DN125)托架(DN150~DN250)立管支架 下料、打眼 根据现场测量结果和支架形式进行下料,支架下料和倒角时采用切割机,倒角角度为45度,进行下一工序前必须将断面毛刺打磨干净。下料完毕后根据管道规格及木托宽度确定打眼位置及大小,用台钻打眼,打眼时严禁使用电焊烧眼。通丝螺杆下料时应根据考虑管道坡度需要的长度下料并做好记号,防止安装时混淆。吊耳下料时应充分利用支架加工时的边角料,防止材料浪费。 支架焊接 下料完毕后根据支架形状进行组合并焊接,焊接时要求双面满焊,焊缝应饱满,焊接完毕后应及时清除焊渣。 焊口处处理 本项目采用的都是镀锌型钢支架,因此焊口处需进行防腐处理。焊渣清理完成后,应对焊缝处刷银粉漆2次,刷漆时不能污染支架其他部位。 放线、定位 支架制作完成后,进行现场放线定位。安装前要根据管道走向进行支架定位,定位时要充分考虑支架位置能否满足管道安装,尤其是管道转弯处应事先用管件比划好。同一直线上的支架,应用红外仪进行放线,放线前先在横担中心部位做好标记,打开红外仪,红外线处于第一个支架中心线,依次向后确定各支架位置。 支架安装 放线完成后,进行支架安装。先根据支架安装高度及吊耳螺栓孔位置确定膨胀螺丝

消声器制作与安装工艺

消声器制作与安装 1范围 本工艺标准适用于阻性、抗性、共振性消声器制作与安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1各种板材、型钢应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2.1.2除上述证明文件外,应进行外观检查。板材表面应平整,厚度均匀,无凸凹及 明显压伤现象,并不得有裂纹、分层、麻点及锈蚀情况。型钢应等型,不应有裂纹、划痕、麻点及其它影响质量的缺陷。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.3吸声材料应严格按照设计要求选用,并满足对防火、防潮和耐腐蚀性能的要求。 2.1.4其它材料不能因具有缺陷而导致成品强度的降低或影响其使用效果。 2.1.5龙门剪板机、振动式曲线剪板机、手动电动剪、倒角机、咬口机、析方机、咬口压实机、合缝机、型钢切割机、冲孔机、台钻、手电钻、液压铆钉钳、电动拉铆枪、空气压缩机、油漆喷枪、钢直尺、角尺、量角器、划规、划针、洋冲、铁锤、木锤、拍板、滑轮、 倒链、绳索、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、钢锯、线锤、钢卷尺、水平尺等。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.2 作业条件: 2.2.1应具有宽敞、明亮、地面平整、洁净的厂房。 2.2.2作业地点要有满足加工工艺要求的机具、设施、电源、安全防护装置及消防器材。 2.2.3消声器制作应按照设计图纸和标准图的要求进行,并有施工员书面的质量、技术、安全交底。 2.2.4消声器制作所运用的材料,应符合设计规定的防火、防腐、防潮和卫生的要求。3操作工艺 3.1 工艺流程: 检验 3.2 做到一次成型,减少手工操作。镀锌钢板施工时,应注意使镀锌层不受破坏,尽量采用咬接 或铆接。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3.3消声器框架应牢固,壳体不得漏风。消声器外管、内管、盖板、隔板制作,法兰 制作及铆接等要求参照 4.1内容。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3.4阻性消声器(图4-28 )在加工时,内部尺寸不能随意改变。其阻性消声片(图4-29)是用木筋制成木框(如设计要求用金属结构,则按设计要求加工),内填超细玻璃棉等吸声 材料,外包玻璃布等覆面材料制成。在填充吸声材料时,应按设计的容重,厚度等要求铺放 均匀,覆面层不得破损。装钉吸声片时,与气流接触部分均用漆泡钉,其余部分用鞋钉装订。 钉泡钉时,在泡钉处加一层垫片,可减少破损现象。对于容积较大的吸声片,为了防止因消 声器安装或移动而造成吸声材料下沉,可在容腔内装设适当的托挡板。 3.5 抗性消声

栏杆安装技术交底

工程名称大熊猫生态园配置地农迁房项目交底日期年月日 施工单位成都建筑工程集团总公司分项工程名称 交底提要栏杆安装技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、材料及主要机具: (1)焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 (2)所有材料必须验收合格后才能使用。 (3)主要机具:电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、钢丝细毛刷、小锤等。 2、技术要求: (1)一般采用转角接头,以45°断面相接,油漆颜色按设计平面要求,色泽一致,均匀。 (2)12层以上阳台栏杆必须与防侧避雷预留钢筋焊接到位。 (3)栏杆样式按7#、8#楼栏杆大样制作。 (4)栏杆高度:自翻边顶高110cm,屋面自压顶顶部高90cm,立杆及次立杆间距要分布均匀。 (5)栏杆位置中心线与阳台翻边中心线重合(屋面层靠内侧)。 (6)圆栏杆的壁厚规格、尺寸、形状按设计要求。 (7)安装用的固定件必须符合规范要求。 3、技术准备 (1)施工前应对图纸详细审核,弄清施工图的技术要求,确定细部构造,编制扶栏安装工程施工方案及技术交底文件;认真学习阅读施工工艺标准及操作规程;做好技术交底及安全技术交底工作。 (2)栏杆、栏板及扶手工程施工前,应对前一道工序进行验收,合格后方可进行本道工序施工。 (3)所用各种材料应符合设计要求,有出厂合格证、使用说明书及检验报告;材料进入现场后,按批次规定取样复试,复试合格后方准使用。 (4)按设计大样图对各部件进行加工,对栏杆扶手骨架进行弯弧、调整。 (5)施工前,由项目部主管工长和施工班组负责人一起,对本工程的扶手安装部位,安装扶手的标高线及连接点进行逐一核实,并对全体安装施工人员进行详细的技术交底。使之了解本工程的特点和任务情况。 4、作业条件 (1)熟悉图纸及栏杆施工工艺技术交底。 (2)施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 审核人交底人接受交底人

技术交底-模板、支架制作与安装

1、模板与混凝土接触面应平整、接缝严密。 2、高分子合成材料面板,应与边肋及加强肋连接牢固。 3、支架立柱必须落在有足够承载力的地基上,立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。支架地基严禁被水浸泡,冬期施工必须采取防止冻胀的措施。 4、支架通行孔的两边应加护桩,夜间应设警示灯。 5、安装拱架前,应对立柱支承面标高进行检查和调整,确认合格后方可安装。在风力较大的地区,应设置风缆。 6、安设支架、拱架过程中,应随安装随架设临时支撑。采用多层支架时,支架的横垫板应水平,立柱应铅直,上下层立柱应在同一中心线上。 7、支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。 8、安装模板应符合下列规定: ①支架、拱架安装完毕,经检验合格后方可安装模板。 ②安装模板应与钢筋工序配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板,应待钢筋工序结束后再安装。 ③安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定。 ④模扳在安装过程中,必须设置防倾覆设施。 9、浇筑混凝土前,应对摸板、支架和拱架进行检查和验收,合格后方可施工。 10、模板、支架和拱架拆除应符合下列规定: ①非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝强土强度宜为 2.5MPa及以上。 ②钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架的拆除,应符合设计要求。当设计无规定时,应符合下表规定。 11、模板、支架和拱架拆除应按设计要求的程序和措施进行,遵循“先支后拆、后支先拆”的原则。支架和拱架,应按几个循环卸落,卸落量宜由小渐大,每一循环中,在横向应同时卸落,在纵向应对称均衡卸落。 12、顶应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。 13、拆除模板、支架和拱架时不得猛烈敲打、强拉和抛扔。模板、支架和拱架拆除后,应维护整理,分类妥善存放。 14、检验标准: ①模板、支架与拱架制作及安装应符合施工设计图(施工方案)的规定,且稳固牢靠,接缝严密,立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施。 ②模板制作允许偏差应符合下表的规定。

消声器的安装要求

安装给排水、采暖预算知识点 1、给排水管道界线划分 (1)给水管道的室内外界限:以建筑物外墙皮外为分界点,若入口外设有阀门的以阀门为分界点。给水管道与市政管道的界限:给水管道以计量表为界,无计量表的与市政管道碰头点为界 (2)排水管道的室内外界限:以排水管出户第一个检查井为分界点,检查井与检查井之间的管道为室外排水管道。排水管道与市政管道的界限:排水管道以室外排水管道最后一个检查井为界,无检查井的以与市政管道碰头点为界 (3)采暖管道的室内外界限:以建筑物外墙皮为分界点,若入口处设有阀门的以阀门为分界点。室外采暖管道与市政管网的界限:由市政管网统一供热的按各供热站为界,由室外管网至供热站外墙皮处的主管为市政工程。由供热站往外送热的管道以外墙皮处为分界,分界点以外的为采暖工程 2、记取有关费用的规定: (1)设置在管道间(指高层建筑中专为安装管线设置的竖向通道,也称“管道井”)、管廊(指借用宾馆或饭店内封闭的天棚安装管道)内的管道施工的增加费:设置在管道间或管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以系数。(2)高层建筑增加费:指高度在六层或20m以上的工业与民用建筑的增加费,按各册定额规定的系数计取费用 (3)超高增加费:定额中操作物高度均以为界限,如超过时(指至操作物高度),其超过部分的定额人工乘以下列系数 (4)安装与生产同时进行增加费:按人工费的10%计取,全部为人工费 (5)在有害身体健康环境中施工增加费:按人工费的10%计取,全部为人工费(6)采暖工程系统调整费:按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。采用工程量清单计价模式的工程项目,采暖工程系统调整在分部分项工程量清单中单独列项,单价可参考采暖工程系统调试费 (7)脚手架搭拆费:按分部分项工程人工费的5%计算,其中人工工资占25%。采用工程量清单计价模式的项目,脚手架应列入措施项目清单,单价可参照脚手架搭拆费 3、配水附件:指装在给水支管末端,供给各类卫生器具和用水设备的配水龙头和生产、消防等用水设备 控制阀门:指控制水流方向,调节水量、水压以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修和各类阀门 4、识读给排水平面图必须掌握的内容: (1)查明卫生器具、用水设备及升压设备的类型、数量、安装位置、定位尺寸。(2)弄清楚给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、管径、坡度以及与室外管网的连接方式等 (3)查明给水排水干管、立管、支管的平面位置、走向、管径及立管编号 5、识读给排水系统图必须掌握的内容:

消声器制作与安装施工交底记录

2008年10月15日施管表5

2008年10月15日施管表5

2008年10月15日施管表5 工程名称节能大厦分部工程通风与空调工程 分项工程名称消声器制作与安装施工单位中天宝业集团 交底内容: 3.4阻性消声器(图3. 4.1)在加工时,内部尺寸不能随意改变。其阻性消声片(图3.4.2)是用木筋制成木框(如设计要求用金属结构,则按设计要求加工),内填超细玻璃棉等吸声材料,外包玻璃布等覆面材料制成。在填充吸声材料时,应按设计的容重,厚度等要求铺放均匀,覆面层不得破损。装钉吸声片时,与气流接触部分均用漆泡钉,其余部分用鞋钉装钉。钉泡钉时,在泡钉处加一层垫片,可减少破损现象。对于容积较大的吸声片,为了防止因消声器安装或移动而造成吸声材料下沉,可在容腔内装设适当的托挡板。 图3.4.1 图3.4.2 3.5抗性消声器图3.5是利用管道内截面突变,起到消声作用。加工制作时,不能任意改变膨胀室的尺寸。 交底单位接收单位 交底人接收人

工程名称节能大厦分部工程通风与空调工程 分项工程名称消声器制作与安装施工单位中天宝业集团 交底内容: 图3.5 3.6共振性消声器(图3.6)制作应按设计要求加工。不能任意改变关键部分的尺寸。穿孔板的孔径和穿孔率应符合设计要求。穿孔板经冲(钻)孔后,应将孔口的毛刺锉平。共振腔的隔板尺寸应正确,隔板与壁板连接处紧贴。 图3.6 3.7阻抗复合式消声器(3.7)组装时,应先用圆钉将制成的消声片装钉成消声片组,现时用铆钉将横隔板与内管分段铆接好,然后用半圆头木螺丝将各段内管与消声片组固定,再将处管与横隔板、外管与消声器两端盖板、盖板与内管分别用半沉头自攻螺丝固定,最后在铆接两端法兰。 图3.7 3.8消声风管、消声静压箱及消声弯头内所衬的消声材料应均匀贴紧,不能脱落,并且拼缝要密实,表面平整,不能凹凸不平。 3.9消声器内的消声材料覆面层不得破损,搭接时应顺气流,且界面不得有毛边。消声器内直接逆风面布质要有保护措施。 交底单位接收单位 交底人接收人

消音器安装施工方案复习过程

施工方案 ——XXX高炉区域噪声治理二期整改—矿槽除尘消声系统改造工程 制作安装方案 工程概况: XXX公司3号高炉区域噪声治理二期整改—矿槽除尘消声系统改造工程,全工程整改量约750t,其中图面拆除量有400t,9台消声器约300 T,其它构件约45T,制作场地位于XXX,安装现场位于新3#高炉矿槽,运距20KM. 编制依据: 1、施工图纸:8风224,8土1010。 2、《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2002)中相关规定。 3、《钢结构工程施工及验收规范》相关 一、施工说明及技术要求 1、凡是连接处均采用焊接连接,焊接高度为相邻焊件中的最小高度。 2、因消声器安装是在不影响正常生产的情况下进行的,固在进行拆除前要做好风机出口变径管,出风弯管及附件安装到位,以确保矿槽除尘系统能正常运转。 3、烟囱在原来的高度降低到24.8米,其平台栏杆及其它附件做保护性拆除并还建。 4、风管及烟囱安装完后在其内部涂装3mm厚的沥青阻尼浆,涂装前,应清除钢板上的油污及铁锈,以保证阻尼材料能紧密粘贴在风管及烟囱上。 5、沥青阻尼浆制作方法详见如下;阻尼层为3mm环氧沥青漆(耐温80℃)+玻钎布(3层),以8#铁丝固定。 6、所有方管及异径管均采用—100*10扁钢打600*600格子进行加固。 7、设备间采用法兰连接,管道间采用E4303焊条焊接,焊接高度为相邻焊件中的最小高度。 8、所有钢结构件均采用Q235—A钢,焊条为E4303系列,焊缝高度除注明外其均不小于1.2Tmin,焊缝长度为满焊,最小焊缝长度Lmin=100mm。 9、构件在运输过程中严禁碰伤、拉伤和勒伤,钢结构的制作安装与验收除说明外其它严格按照GB50205—2002《钢结构工程施工及验收规范》的规定执行。 10、钢结构在除锈前要进行表面处理,清除毛刺、焊渣、飞溅物、积尘、疏松的氧化铁皮等,钢结构的除锈等级应达到St2级,个别小件采用人工除锈。11、所有设备到货后,应检查核实其性能参数及基础尺寸是否与设计相符,确认无误后再进行安装,设备安装须严格按照设备生产厂家提供的《安装说明书》

室内管道支架制作安装技术交底

技术交底记录 2015年 月 日 施工单位 / 分项工程名称 室内管道支架制作安装 交底提要 地下室及商业管道支架制作安装 交底内容: 一?基本要素 1. 施工内容:地下室及商业给排水、消防水管道支架制作及安装; 2. 分部分项工程名称:室内管道支架制作安装; 3. 交底执行标准名称及编号: 3.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002 ; 3.2《建筑给水排水及采暖工程施工技术标准》 ZJQ08-SGJB242-2003; 3.3《室内管道支架及吊架》 03S402。 二.分项工程基本情况介绍 本工程所有支架型钢均采用镀锌型钢。 地下室管线密集的走廊及车道采用联合支架, 其余部位采 用普通支吊架。联合支架根据管线综合排布模型剖面图选择相应规格的型钢。 普通支吊架形式选择为: 钢 管采用型钢支架,铸铁管采用通丝螺杆。 1. 技术准备: 1.1 专业施工人员组织作业人员熟悉图纸及相关图集规范。 1.2 联合支架部位预先在图纸上标出安装位置及支架形式。 2. 现场准备与作业条件: 2.1人员及机具:安排好所需要的施工机具设备、材料、人员等进场; 2.2预加工:根据图纸及项目部要求进行支架制作; 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写 工程名称 / 交底日期

技术交底记录 编 号 工程名称 / 交底日期 2014年 月 日 施工单位 / 分项工程名称 室内给水管道安装 交底提要 室内给水管道安装 2.3作业条件 2.3.1 土建主体结构已验收,现场清理干净; 2.3.2 支架安装所需的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、装修 50线等; 233 根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库,在地下室操作时,要接通 低压照明灯。 3. 资源准备: 3.1材料:镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌通丝螺杆、膨胀螺丝。 3.2主要机具 3.2.1 机械:切割机、台钻、手电钻、电焊机等; 3.2.2 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、安全带、脚手架等。 四.施工工艺 1.施工工 查看现 场、 放线测量 2.支架制作安装 2.1查看现场、放线测量 认真熟悉图纸,结合图纸现场查看,确认有工作面后顺着管道走向确定支架安装位置(梁、板、 墙柱), 放线准确定位管道安装位置及标高并量取尺寸。铸铁管支架测量时,应充分考虑管道坡度。 2.2结合图纸选择支架形式 审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写 艺流程 复核位 置、标咼

消声设备制作与安装.

消声设备制作与安装检验批质量验收记录表 GB50243-2002 单位(子单位)工程名称京福铁路客专闽赣段站房Ⅰ标(五府山站) 分部(子分部)工程名称通风与空调(送排风系统)验收部位1-4轴/A-C轴施工单位中铁二十四局有限公司项目经理郭自力 施工执行标准名称及编号 1.《通风与空调工程施工工艺标准》(GSQB12—12—2006) 施工质量验收规范规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳 手,应以顺时针转动为关闭,气调节范围及 开启角度指示应与叶片开启角度相一致 第5.2.1条 材质、密度、规格与厚度符 合设计要求 2 电动、气动调节风阀的驱动装置,动作应可 靠,在最大工作压力下工作正常 第5.2.2条有效保质期内的合格产品3 防火阀和排烟阀必须符合有关消防产品标 准的规定,并具有相应的产品合格证明文件 第5.2.3条符合规范要求 4 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不 得自行替换 第5.2.4条符合规范要求 5 工作压力大于1000pa的调节风阀,生产厂家 必须提供(在1.5倍压力下能自由开关的)前 度测试的合格证书 第5.2.6条/ 6 消声弯管的平面边长大于800mm时,应加 设吸声导流片消声器内直接迎风面的布质 覆面应有保护措施 第5.2.8条符合规范要求 一般项目 1 手动单叶或多叶片调节风阀启闭灵活,叶片 的搭接贴合一致 第5.3.1条符合规范要求 2 止回风阀启闭灵活阀叶的转轴、铰链应采用 不易锈蚀的材料制作,阀片的强度应保证在 最大负荷压力下不弯曲变形 第5.3.1条符合规范要求 3 风量平衡阀应符合产品技术文件的规定第5.3.1条符合规范要求 4 矩形弯管导流叶片的迎风测边缘应圆滑,固 定应牢固 第5.3.2-1、2条符合设计和规范要求 5 消声器的制作材料防腐、防火、防潮第5.3.10-1条符合规范要求 6 消声器填充的消音材料按规定的密度均匀 铺设有防止下沉措施 第5.3.10-3条符合规范要求 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

栏杆安全技术交底单(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 栏杆安全技术交底单(新版)

栏杆安全技术交底单(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 施工现场必须戴好安全帽,所有人员全部持证上岗。不准穿拖鞋、硬底鞋、易滑及带钉鞋和打赤脚、打赤膊等上岗。严禁酒后作业或带病作业。禁止在施工现场追逐打闹。 1.钢结构及铁件制作施工人员必须熟悉图纸、钢结构制作工艺及安全规定。 2.大锤、手锤的木把应质地坚实、安装牢固,打锤时禁止戴手套,二人打严禁相对站立。 3.多人抬材料和工作时要有专人指挥,精力集中,行动一致,互相照应,轻抬轻放,以免伤人,并应将道路清理好。 4.各类机具必须做到人机固定,持证上岗,并按操作规程操作。 5.焊工应持证上岗,并按规定穿戴劳动防护用品。 6.施焊场地应清除易燃、易爆物品,并应对周围的易燃、易爆物品进行覆盖、隔离。氧气瓶、乙炔瓶与明火之间的距离不得小于10m,氧气瓶、乙炔瓶之间的距离不得小于5m,乙炔瓶使用不得倾倒。

7.喷砂除锈,喷嘴接头应牢固,不准对人。喷嘴堵塞时,应停机,消除压力后,方可进行修理或更换。 8.钢构件操作平台及加工机械应有良好的接地,接地电阻值不得大于10。 9.电源的拆除应由电工来完成,电焊机外壳必须有良好的接零保护,并设有独立开关箱,室外开关箱应有防雨措施,并有门锁。 10.焊钳与电缆必须绝缘良好,连接牢固。更换焊条应戴电焊手套,在潮湿地点操作时,应站在绝缘胶板或木板上。雷雨时,应停止露天焊接作业。 11.操作者的头部不得靠近机械旋转部位,禁止戴手套进行钻孔操作。 12.砂轮机应有防护罩,使用者应戴防护眼镜。 13.卷板或平板时,操作人员应站在卷板机的两侧,钢板滚到尾端时,应留足够的余量,防止脱落回弹伤人,大直径筒体卷制时,应用吊具配合,并防止回弹。 14.使用型钢调直机调直型钢时,应安放平稳,移动型钢时,手应在外侧。 15.用剪板机剪切钢板时,钢板应放置平稳,机的上剪未复位不

消声器原理

消声器原理 发动机在做功后,紧接着是排气冲程。 排气是将气缸内的废气排出。由于这时的废气是高温高压,由排气管直接排出,将是很大的噪音。 消声器的是一个多级分流分压的组合体。 消声器的原理是:废气经进口进入,在前方经多孔的挡板削压后,进入第二级,第三级、第四级最后排出到大气中。 下面是一种消声器的示意图:参考一下 摩托车消声器 摩托车消声器是一种允许气流通过而衰减噪声的装置,是摩托车上的重要零部件之一。消声器性能的好坏不仅影响摩托车噪声的大小,而且对发动机的功率、油耗、扭矩等性能都有较大影响。因此了解摩托车消声器的消声原理、结构型式及维护常识,对于每一个摩托车用户都是很有必要的。一、消声器的种类根据消声原理的不同,摩托车消声器可以分为以下三种类型: 1.阻性消声器 这种消声器是利用消声材料或吸声结构的吸声作用,使沿管道传播的噪声随距离而衰减,从而达到消声目的。常用吸声材料有玻璃纤维丝、低碳钢丝网、毛毡等。这类消声器对高频噪声具有良好的消声效果,而低频消声性能较差。加之由于吸声材料易被发动机排出的高温废气所熔化,因此使用寿命短,且易被积炭、油泥等阻塞而降低或失去消声作用,故摩托车上很少采用单一的阻性消声器。 2.抗性消声器 这种消声器是借助于管道截面的突然扩张(或收缩)或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率的声波在突变处向声源方向反射回去,从而达到消声目的。它比较适用于消除低中频噪声,而对高频噪声的消声作用较差。 3.阻抗复合式消声器 这种消声器是将阻性消声器和抗性消声器的消声原理通过适当结构组合而成,兼有两者的消声特性。由于摩托车发动机噪声源产生的噪声频带较宽,为了在低、中、高的宽广濒率范围内获得较好的消声效果,故

桩基探笼加工技术交底

主送单位钢筋加工厂编制日期2014.04.07 工程名称 桩基探笼加工技术交底施工图号 里程桩号 交底内容: 桥梁桩基探笼加工技术交底 1.桩径1.00m (1)、制作尺寸: 1)探笼外径1m,总长度5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。 2)探笼外径0.96m,总长度5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。(2)、钢筋设置: 主筋采用HPB300φ20钢筋,间距20cm,共15根。每隔1.3m设置一道HRB400Φ20加强箍筋,其中外径1m探笼加强筋钢筋中对中直径为94cm;外径0.96m,探笼加强筋钢筋中对中直径为90cm,放置在主筋内侧。 (3)、制作数量:探笼外径1m和0.96m各一个。 2.桩径1.25m (1)、制作尺寸: 探笼外径1.25m,长度6.5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。(2)、钢筋设置: 主筋采用HPB300φ20,间距20cm,共19根。每隔1.4m设置一道 HRB400Φ20加强箍筋,加强筋钢筋中对中直径为119cm,放置在主筋内侧。 (3)、制作数量:1个。 3.桩径1.5m 1、制作尺寸: 探笼外径1.5m,总长度7.5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。2.钢筋设置: 主筋采用HPB300φ20,间距20cm,共23根。每隔1.625m设置一道 HRB400Φ20加编制复核 接收人接收日期

主送单位钢筋加工厂编制日期2014.04.07 工程名称 桩基探笼加工技术交底施工图号 里程桩号 交底内容:桥梁桩基探笼加工技术交底 加强筋,钢筋中对中直径为144cm,放置在主筋内侧。 4.开始施工的条件及施工准备工作: 开工前准备好相关的机械设备和材料,组织施工人员对该交底进行学习后方可施工。 5.施工工艺: ⑴钢筋原材检验→下料→钢筋加工→成本保护及验收→探孔器验收。 ⑵材料为HPB300φ20、HRB400Φ20钢筋,探孔器钢筋结构(见附图),加强筋焊接采用双面焊接;焊缝长度不小于5d. 6.质量标准: ⑴所采用的钢筋要求无锈,若生有轻微铁锈,必须在制作前把铁锈处理干净。 ⑵严格按探孔器的结构尺寸制作,且焊接饱满牢固且无焊渣。 ⑶探孔器直径误差小于10mm,长度误差小于10mm。 7.安全、环保、文明施工等技术措施: 1)机械设备必须定期进行维修保养,确保机械设备处于良好的工作状态; 2)严格按照安全操作规程使用机械设备; 3)现场施工必须服从现场施工人员的指挥与安排,不得野蛮施工; 4)施工时要着装整齐,不得穿拖鞋施工; 5)物料要摆放整齐,不得随意丢弃; 8.成品保护措施; 探孔器注意存放、运输,禁止野蛮施工,防止变形。 9.其他应注意问题: 如有其它问题请及时联系现场技术人员。 编制复核 接收人接收日期

栏杆安装技术交底

一、施工准备 1、材料及主要机具: (1)焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 (2)所有材料必须验收合格后才能使用。 (3)主要机具:电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、钢丝细毛刷、小锤等。 2、技术要求: (1)一般采用转角接头,以45°断面相接,油漆颜色按设计平面要求,色泽一致,均匀。 (2)12层以上阳台栏杆必须与防侧避雷预留钢筋焊接到位。 (3)栏杆样式按7#、8#楼栏杆大样制作。 (4)栏杆高度:自翻边顶高110cm,屋面自压顶顶部高90cm,立杆及次立杆间距要分布均匀。 (5)栏杆位置中心线与阳台翻边中心线重合(屋面层靠内侧)。 (6)圆栏杆的壁厚规格、尺寸、形状按设计要求。 (7)安装用的固定件必须符合规范要求。 3、技术准备 (1)施工前应对图纸详细审核,弄清施工图的技术要求,确定细部构造,编制扶栏安装工程施工方案及技术交底文件;认真学习阅读施工工艺标准及操作规程;做好技术交底及安全技术交底工作。 (2)栏杆、栏板及扶手工程施工前,应对前一道工序进行验收,合格后方可进行本道工序施工。 (3)所用各种材料应符合设计要求,有出厂合格证、使用说明书及检验报告;材料进入现场后,按批次规定取样复试,复试合格后方准使用。 (4)按设计大样图对各部件进行加工,对栏杆扶手骨架进行弯弧、调整。 (5)施工前,由项目部主管工长和施工班组负责人一起,对本工程的扶手安装部位,安装扶手的标高线及连接点进行逐一核实,并对全体安装施工人员进行详细的技术交底。使之了解本工程的特点和任务情况。 4、作业条件 (1)熟悉图纸及栏杆施工工艺技术交底。 (2)施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 (3)现场供电应符合焊接用电要求。 (4)施工环境已能满足栏杆施工的需要。

支架及组件安装技术交底(2021)

支架及组件安装技术交底 (2021) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0959

支架及组件安装技术交底(2021) 工程内容及施工范围 全厂范围内光伏发电太阳能板支架及组件安装。 一、主要施工方案 1.支架安装 a.桩顶铁板安装,铁板在焊接过程中需保证其水平度,并使其处于桩顶面中间;焊缝需满足规范要求满焊,结束后及时清理焊缝,焊缝应均匀、无烧穿、无明显的咬肉、夹渣和气孔,厚度为8mm。清理后进行防腐处理;焊接结束后及时清理焊缝,进行防腐处理。 b.槽钢立柱安装,每组桩基顶部焊接立柱时先安装首尾两个立柱,然后拉一直线(钢丝绳),以此线为参照安装中间立柱,确保每组立柱中心处于同一直线上;每组立柱焊接时带水平尺,保证其垂直度;立柱焊接优先保证其每组处于同一直线,条件允许的情况下

尽量焊接在铁板中间位置;焊条要求同铁板安装要求;立柱应四面满焊;焊接结束后及时清理焊缝,焊缝应均匀、无烧穿、无明显的咬肉、夹渣和气孔,厚度为8mm,清理后进行防腐处理:先刷一遍防锈漆,干燥后再刷一遍沥青漆; c.支架安装,安装顺序:先下后上,先单根后按组安装;用线垂、水平尺或拉线调整支架垂直度、水平度;支架水平度、垂直度允许偏差严格安装图纸设计要求,垂直度≤1mm,水平偏差,东西向全长(相同标高)≤10mm;所有支架的倾斜角度应符合设计:30°,要一致、无变形。 2.太阳能电池组件安装 a.电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自内向外,并紧固电池板螺栓(初始安装不一次拧紧)。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃;电池板的连接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈,做防松处理;电阻电池板安装必须做到横平竖直,同一仰角(30度),同方阵内的电池板间距保持一致。 b.调整首末两根电池板固定螺栓的位置的并将其初拧紧。

支架制作安装技术交底

质量技术交底记录 (QG/SBC KJ 21-2013/D-1 ) 交底内容: 、施工准备 (一)主要机具 1、电工工具、电锤、电钻、钢卷尺、水平尺、水平仪等。 2、流动配电箱、移动电缆盘、绝缘电阻表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。 、主要施工内容 1、桥架支架安装:混凝土结构固定支架、钢梁结构固定支架及屋面桥架支架。 质量要求:(1 )支、吊架规格型号选取(详见表一);(2 )支、吊架安装高度及位置设置以综合管线布局为准;(3)支架焊接处要求焊缝饱满、焊渣清理干净、焊接处及切口处防腐处理;(4)支架横担预留螺栓连接紧固孔(宽度600mm及其以上尺寸预留两个);(5)与钢梁焊接固定点取梁中部并防腐处理(详见图一)。 、桥架支架安装操作工艺 (一)固定件安装 1、固定件选取

2、膨胀螺栓安装 (1)适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。 (2)钻孔直径的误差不得超过+0.5mm?0.3mm ;深度误差不得超过+3mm ;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。 (3)打孔的深度应以将套管全部埋人墙内或顶板内,表面平齐为宜。 (4)用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。 (二)支架固定 1、钢梁下支架安装 工字钢 /~ ■ffr ------- 矿匸字钢中鄒固定]])固定支架

图(一)

(三)支架间距 1、桥架固定支架间距 (1)垂直间距:支架间距不大于2.0m。 (2)水平间距:支架间距1.5m~2.0m。 (3)防晃支架间距:混凝土楼板安装不大于20m ;钢梁安装每“工”字钢增设一只。涉及 二层及二层以上的综合支架时,全部采用此支架,支架间距 1.5m。 (4 )抗震支架:具体位置待专业厂家深化设计。 (四)注意事项 1、桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300?600mm的直线段侧设一 个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 2、垂直桥架固定,桥架宽度>300mm时单独设固定件;桥架宽度v 300mm时直接贴墙面固 定。 3、支架横担预留螺栓连接紧固孔(宽度600mm及其以上尺寸预留两个)。

消声器的安装要求

1、给排水管道界线划分 (1)给水管道的室内外界限:以建筑物外墙皮1.5m外为分界点,若入口外设有阀门的以阀门为分界点。给水管道与市政管道的界限:给水管道以计量表为界,无计量表的与市政管道碰头点为界 (2)排水管道的室内外界限:以排水管出户第一个检查井为分界点,检查井与检查井之间的管道为室外排水管道。排水管道与市政管道的界限:排水管道以室外排水管道最后一个检查井为界,无检查井的以与市政管道碰头点为界 (3)采暖管道的室内外界限:以建筑物外墙皮1.5m为分界点,若入口处设有阀门的以阀门为分界点。室外采暖管道与市政管网的界限:由市政管网统一供热的按各供热站为界,由室外管网至供热站外墙皮1.5m处的主管为市政工程。由供热站往外送热的管道以外墙皮1.5m处为分界,分界点以外的为采暖工程2、记取有关费用的规定: (1)设置在管道间(指高层建筑中专为安装管线设置的竖向通道,也称“管道井”)、管廊(指借用宾馆或饭店内封闭的天棚安装管道)内的管道施工的增加费:设置在管道间或管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以系数1.3。 (2)高层建筑增加费:指高度在六层或20m以上的工业与民用建筑的增加费,按各册定额规定的系数计取费用 (3)超高增加费:定额中操作物高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时(指3.6m 至操作物高度),其超过部分的定额人工乘以下列系数 (4)安装与生产同时进行增加费:按人工费的10%计取,全部为人工费

(5)在有害身体健康环境中施工增加费:按人工费的10%计取,全部为人工费(6)采暖工程系统调整费:按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。采用工程量清单计价模式的工程项目,采暖工程系统调整在分部分项工程量清单中单独列项,单价可参考采暖工程系统调试费 (7)脚手架搭拆费:按分部分项工程人工费的5%计算,其中人工工资占25%。采用工程量清单计价模式的项目,脚手架应列入措施项目清单,单价可参照脚手架搭拆费 3、配水附件:指装在给水支管末端,供给各类卫生器具和用水设备的配水龙头和生产、消防等用水设备 控制阀门:指控制水流方向,调节水量、水压以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修和各类阀门 4、识读给排水平面图必须掌握的内容: (1)查明卫生器具、用水设备及升压设备的类型、数量、安装位置、定位尺寸。(2)弄清楚给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、管径、坡度以及与室外管网的连接方式等 (3)查明给水排水干管、立管、支管的平面位置、走向、管径及立管编号5、识读给排水系统图必须掌握的内容: (1)查明给水管道系统的具体走向;干管的敷设方式、管径及其变径情况;阀门的位置;引入管、干管和各支管的标高 (2)查明排水管道的具体走向、管路分支情况、管径、水平管道坡度和标高、存水弯形式等。结合平面图,弄清卫生器具的种类、型号、位置等

护栏安装技术交底

技术交底记录 ____年__月__日工程名称分部工程 分项工程名称: 不锈钢护栏安装工程 交底内容 一、施工准备: 1材料及主要机具: (1)不锈钢护栏: 采用外径为Φ 68、Φ 51、Φ 38、Φ22的不锈钢,厚度不小于1mm。 (2)膨胀螺丝: 使用Φ14膨胀螺丝。 (3)电焊机、切割机、电钻、扳手、手提砂轮机; 2作业条件: 1)按施工现场平面图规定的位置,不锈钢护栏堆放场地进行清理、平整。并将材料堆放整齐。 2)核对不锈钢护栏的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 3)接通电源。

4)熟悉图纸,确定不锈钢护栏的安装部位,并与有关工种作好配合工作。 二、操作工艺 1工艺流程: (1)现场拼接护栏放线膨胀螺丝安装部位打眼安装不锈钢护栏打磨抛光 2现场拼接护栏: 按图纸标明的护栏高度、间距、长度进行现场焊接加工。 3放线: 由于安装施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定膨胀螺丝与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。 4膨胀螺丝安装部位打眼: 试安装护栏,对需要安装膨胀螺丝的部位进行标示,进行打眼。 5安装膨胀螺丝以及不锈钢护栏: 膨胀螺丝不能外露砼,不锈钢护栏居中、平直。 6打磨抛光: 全部焊接好后,用手提砂轮机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。 三、质量标准: 1保证项目: 1)不锈钢护栏应坚固、耐久,并能承受规范允许的水平荷载。 2)护栏间距不应大于 0.11m。

2基本项目: 1)扶手与垂直杆件连接牢固,紧固件不得外露。 2)整体弯头制作前应做足尺样板,按样板划线。弯头下部应与栏杆结合紧密、牢固。 3)扶手、护栏垂直杆件与膨胀螺丝连接应牢固、垂直,焊接的,表面应打磨抛光。 四、成品保护 1、不锈钢材料应按指定地点堆放,堆放整齐,防止不锈钢材料变形、锈蚀、油污。 3、妥善保护安装完成的门窗玻璃,以免碰坏。 4、严禁随意割断护栏。 五、不锈钢栏杆施工要点 1、现场实测放线,放大样确定具体尺寸,确定立柱安装位置。并检查预埋件是否齐全、牢固。 2、选择合适的原材料,加工成型,分片制作栏杆与扶手部分,分片制作好后分层组合安装。 3、接头部分焊点用角向磨光机打磨至高速抛光,抛光分粗、中、细三步抛光。 4、装配不锈钢栏杆,不锈钢扶手时采用的焊接操作工艺。 造纸 (1)采用小电流、快速焊,窄焊道,防止裂纹及变形的产生。 造纸 (2)采用直流焊机且反极性(工件为负极,电机为正极)。

底板、侧墙及支架施工技术交底

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写

1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写 表C2-1 编 号 工程名称 地铁16号线工程玉渊潭东门站 交底日期 2017-6-8 施工单位 中铁十二局集团有限公司 分项工程名称 模板及支架 交底提要 车站站台板模板、支架安装与拆除 杆;每隔2.0~3.0m 设置一道剪刀撑;扫地杆距地面300mm 。在顶托上设置100mm ×100mm 间距900mm 的方木作为主龙骨,在主龙骨上铺设100mm ×100mm 间距300mm 的方木作为次龙骨,次龙骨上铺设18mm 厚竹胶板,站台板模板构见下图。 站台板模板构造图 站台板下墙模板使用18mm 厚竹胶板模板。站台板下墙模板为双面模板,模板的竖龙骨采用100mm*100mm 方木间距300mm ,两面模板之间用φ14的对拉螺杆拉住,螺栓拉杆间距600mm ×600mm ,具体构造如下图。 站台板模板构造图 在站台板模板支架上用卡扣连接φ48钢管,一端顶于站台板下墙模板,以固定模板位置放置发生位移,另一端顶于主体结构侧墙或主体结构底板上反梁侧面,防止墙体在浇筑时发生位移,纵向间距1200mm 。顶托与墙模板或主体结构侧墙之间垫100mm ×100mm 方木,站台板下 审核人 交底人 接受交底人

1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写 表C2-1 编 号 工程名称 地铁16号线工程玉渊潭东门站 交底日期 2017-6-8 施工单位 中铁十二局集团有限公司 分项工程名称 模板及支架 交底提要 车站站台板模板、支架安装与拆除 墙支撑体系示意图如下图。 站台板下墙支撑体系示意图 站台板下柱为300mm ×300mm 。柱模板用18mm 厚竹胶板加工制作,在柱模板每面两个角位置竖向设置一道100mm ×100mm 方木,以增加模板刚度,防止涨模变形,方木与竹胶板之间用钢钉固定。在柱模上每隔500mm 用Φ25钢筋焊制一道方形柱箍(或用Φ48钢管、扣件连接成方形柱箍),保证混凝土浇筑时模板不变形,站台板下柱模剖面示意图如下。 100mm*100mm方木18mm厚竹胶板模板Φ25钢筋柱箍 站台板下柱模剖面示意图 五、模板施工一般要求 ①立模时边墙和拱部控制线位置应准确无误,水平、断面尺寸和净空大小符合设计要求。 审核人 交底人 接受交底人

相关文档