文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV电缆,截面积800mm

110KV电缆,截面积800mm

110KV电缆,截面积800mm
110KV电缆,截面积800mm

BPXZ-HT-4420kV A/130kV调频式串联谐振试验装置

一、被试品对象及试验要求

1.110KV电缆,截面积800mm2,长度5km以内,电容量≤1.12uf,最高试验电压128KV。

二、工作环境

1.环境温度:-150C–40 0C;

2.相对湿度:≤90%RH;

3.海拔高度: ≤1500米;

三、装置主要技术参数及功能

1.额定容量:4420kVA;

2.输入电源:380V电压,频率为50Hz;

3.额定电压:130kV;

4.额定电流:34A;

5.工作频率:30-300Hz;

6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍3分钟;

8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;

9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);

11.测量精度:系统有效值1.5级;

四、设备遵循标准

GB10229-88 《电抗器》

GB1094 《电力变压器》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

五、装置容量确定

64kV/110kV,800mm2电缆5000m,电容量≤1.12μF,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV。

试验电流I=2πfCU试=2π×35×1.12×10-6×128×103=31.5A

对应电抗器电感量L=1/ω2C=20H

设计二节电抗器,使用电抗器二节并联可满足试验要求,则单节电抗器为2210kVA/130kV /17A/40H,系统总容量为4420kVA。

试验时使用关系列表

六、系统配置及其参数

1.激励变压器JLB-204kVA/6kV/0.4kV 1台

a)额定容量:204kVA;

b)输入电压:400V,单相;

c)输出电压:6kV;

d)结构:油式

e)重量:约850kg;

2.变频电源BP-204kW/380V 1台

a)额定输出容量:204kW

b)工作电源:380V,工频

c)输出电压:0 –400V,单相,

d)额定输入电流:530A

e)额定输出电流:530A

f)输出波形:正弦波

g)电压分辨率:0.01kV

h)电压测量精度:0.5%

i)频率调节范围:30 –300Hz

j)频率调节分辨率:≤0.01Hz

k)频率稳定度:0.1%

l)运行时间:额定容量下连续60min

m)额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

n)噪声水平:≤50dB

1)自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系

统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率

电压曲线。

2)耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示

用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作

3)全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出

4)软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠

5)液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流,谐振回路的

6)保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;

a)过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整

定值时,自动切除整套装置

b)过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整

定值时,自动切除整套装置

c)击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除

整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿

d)断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护

7)变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,

不损坏,紧固件不松动

8)外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简便

9)重量约460kg;

3.高压电抗器DK-2210kVA/130kV 2节

a)额定容量:2210kVA;

b)额定电压:130kV;

c)额定电流:17A;

d)电感量:40H/单节

e)品质因素:Q≥30 (f=45Hz);

f)结构:油浸式;

g)重量:约1200kg;

4.电容分压器FRC-130kV -1000 pF 1套

a)额定电压:130kV;

b)高压电容量:1000pF

c)介质损耗:tgσ≤0.5%;

d)分压比:1000:1

e)测量精度:有效值1.5级;

f)重量:约15kg;

电线电缆截面积怎样计算

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低; (7)可靠性高、故障率低; (8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。 9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?

电缆平方计算口诀

电缆平方计算口诀 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进 行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了, 要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的电线电缆,就按4平方计算. 一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的电线电缆与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 电线电缆截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 截留是界面的倍数 数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表

十分钟快速掌握电线截面积与载流量的关系

十分钟快速掌握电线截面积与载流量的关系 导线安全载流量的计算 我们通常是根据电流来选取截面面积的不同导线。 1,用途 各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。 但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2,口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的 平方 口诀一:10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 口诀二:穿管、温度,八九折。 口诀三:裸线加一半。 口诀四:铜线升级算。 3,口决说明 口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面 乘上一定倍数”来表示。 为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。 4,口决解释 口诀一:线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上 的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/ 平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算; 口诀二;“穿管、温度,八、九折” 若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管 敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折 计算。 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为 10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。 口决三:对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半” 即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流 量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为 16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4 安6 平方毫米的线电流=32A(安) 口诀四:铜线升级算

常用电力电缆截面积与载流量之间的关系

常用电力电缆截面积与载流量之间的关系 截面与载流量表 载流量估算口决: 二点五以下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)以上口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。 (2)由上表可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。 (3)从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 (4)从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (5)“条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 (注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!) 1 / 1

电缆截面与电流对照表

电缆截面载流量对照表,初学者参考! 电线电缆截流量的速算法 在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加. 电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等. 在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积~185mm2的电线电缆速算法. 1.速算法 速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为 IN = K1K2K3K4αS 式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A; S ——线缆标称截面积,mm2; α——速算电流系数,见附表,A/ mm2; K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折; K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折; K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折; K4 ——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折. 截面积S(mm2) 185,150 120,95 70 50 35 25 16 10 6 4 电流系数α(A/ mm2) 3 4 5 6 7 8 9 10 14 18 2.举例 [例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少解:(1)橡皮绝缘铜线:α= ,K1=K2=K3=K4 =1.则 IN = × 50 =225(A) 查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A. (2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = ,其计算公式为

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...

国标电线平方数和直径一览表

换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: × 电线半径(毫米)的平方× 股数 如48股(每股电线半径毫米)平方的线: ×(× )× 48 = 平方 电缆线国家标准技术参数表 平方16 6A 平方23 平方28 平方42 14A 平方48 25A 平方19 34A

标称截面积铜丝根数单根直径参数截流平方16 6A 平方23 平方28 平方42 14A 平方 48 25A 平方 19 34A 标称截面积计算方法: 标称截面积=单根铜线半径的平方*(圆周率)*铜线根数 国标电线平方数和直径一览表

电线(平方毫米)导体直径(毫米)25℃铜线载流量 18A 26A 438A 644A 10×768A 16×780A 25×7109A 35×7125A 50×19163A 70×19202A 95×19243A 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:

电缆规格选择

电缆的选择 对于220V单相交流电 1:I=P/220 〔P为所带设备功率〕 2:电源线面积S=I/2.5(mm2) 对于380V三相交流电 1: I=P/(380*Γ3*功率因数) 2:相线截面积S相=I/2.5(mm2) 3:零线截面积S零=1.7×S相 绝缘导线载流量估算 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截

面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。 1 导线的经济截面 导线截面与年支出费用的关系曲线如图1所示。其中曲线1为年运行费用与导线截面的函数关系曲线;曲线2为投资及折旧费用与导线截面的函数关系曲线;曲线3为导线截面与年综合支出费用的关系曲线。其数学表达式如下式: TZ=(C+C0)α·S+3I2Zd τβ×10-3(元/km) (1) 式中C——年维护费系数 C0——资金偿还系数 α——单位截面积单位长度内导线的价格元/mm2·km S——导线的截面积mm2 IZd——最大电流A ρ——导线的电阻率Ω·mm2/km τ——最大负荷损耗小时数h β——电价元/kW·h 为了求得年运行费用最小的导线截面对上式求导,并令=0得:

电缆截面功率对照表

电缆截面功率对照表 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电缆截面功率对照表 在投标报价中经常需要一些参数及一些数据,下面介绍一些电缆截面确定和选型的参数,以供大家参考。 电缆截面与电流的估算的关系如下: 对于、、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 平方毫米――18A 平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~,那么10台计算机就需要一条平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过 25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前) 进线一般是平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲 4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。 国标允许的长期电流 4平方是 25-32A

电缆载流量选择参考意见

第 1 页 共 9 页 电缆载流量选择参考意见 前言: 电缆工程设计根据与架空线载流量或输送容量选择电缆截面,而各电缆生产厂家提供的载流量不尽相同,因此存在基准值不统一的问题.经过对比瑞利、宝胜BICC 、山东电缆厂、沈古等厂家提供的载流量比较,比瑞利提供的载流量技术条件比较齐全,数值偏安全,符合以往工程载流量和电缆截面的选择,为此,建议以该厂家提供的载流量为基准。再根据《电力工程电缆设计规范》中辐射条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数进行修正后选择合适的电缆截面。 一、《电力工程电缆设计规范》载流量的校正系数: 比瑞利提供的条件:导体最高持续工作温度:900C ;土壤热阻系数:1.20C.m/W ;空气温度:400C ;土壤温度:250C 。 根据《电力工程电缆设计规范》关于敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数K=K 1*K 2*K 3 ………………(此规定适用于三芯电缆) 其中:K 1——并列校正系数:10kV 三芯和110kV 单芯穿于φ160管,排管间距为210mm ,35kV 三芯和220kV 单芯穿于φ200管,间距250mm ,参照6根并列,K 1=0.81); K 2——土壤热阻系数:当取值1.20C.m/W(土壤潮湿,规律性下雨)时,K 2=1.0;当取值1.50C.m/W(土壤干燥,雨量不大)时,K 2=0.93; K 3——环境温度修正系数:) 4090() 4090() 1() 2(3----= = Q Qm Q Qm K =1.0 因此三芯电缆校正系数:K= K 1*K 2*K 3=0.8*0.93*1.0=0.75 考虑到绝大部分电缆在排管中多根并列敷设,而K2仅为土壤中多根直埋并行敷设,建议三芯电缆修正系数K 取0.7,单芯电缆K 取0.75;双拼电缆K 值取0.75*0.9=0.675(载流量按照单根载流量*2*0.9取值)。

电线电缆的计算公式、平方、重量

铜的重量习惯上不用换算的计算方法:截面积×8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120×8.89=1066.8kg/km 1 、导体用量:(Kg/Km)=d^ 2 × 0.7854 × G × N × K1 × K2 × C / d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)× 0.7854 × G × C × K2 D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) × 0.7854 × G D1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重 4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 × 0.7854 × t × G × Z D=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 × 0.7854 × G × N × Z d=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率 6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 × 0.7854 × T × N × G / cosθ θ = atan( 2 × 3.1416 × ( D + d × 2 )) × 目数/ 25.4 / T d=编织铜线径T=锭数N=每锭条数G=铜比重 比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸 -1.35;麦拉-1.37 1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm) 2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π 或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592 3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1 4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1 5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2 6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径2×ρ×L×根数×λ 7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ 8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K) 9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K) 其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜电线电缆安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率

电线电缆导电面积的计算方法

根据电流值大小选择电线电缆导电面积的计算方法 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下口诀进行确定:“十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。”意思是10平方以下的铝线,毫米平方数乘以5就可以了,要是铜线就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算。一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,口诀好记对工作很有益处。 一般铜线安全计算方法 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 说明:以上只能作为估算,不是很准确。 室内用线,记住电线用6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的。从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适。10-50米,导线电流密度3A/平方毫米。50-200米,导线电流密度2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150 米供电,一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表 线径(大约值)(mm2) 铜线温度(摄氏度) 60 75 85 90 电流(A) 2.5 20 20 25 25 4.0 25 25 30 30 6.0 30 35 40 40 8.0 40 50 55 55

yjv电缆载流量对照表

YJV电缆,即0.6 / 1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV电缆是市场上常用的低压电力电缆,是成千上万户家庭的电力传输干线。在施工过程中,必须了解YJV电缆的承载能力, 1,YJV电缆载流量计算公式 我们将问YJV电缆的载流量是多少,电缆的载流量是多少?电缆载流量的计算公式是什么?因此,今天我将使用YJV电缆的承载能力向您解释该术语的下载流程。首先,以上公式为:YJV电力电缆载流量计算公式:I = a·SM-B·Sn,其中I =载流量,as =导体的标称截面积,mm2 * A和B =系数m N =索引,取决于电缆类型和敷设模式。通常,不超过20A的载流量应四舍五入至最接近的0.5A,而超过20A的载流量应调整至最接近的安培倍数。实际上,没有必要使用获得的值的有效数字作为载流量值精度的度量。实际上,对于所有情况,仅需要公式中的第一项。仅在使用大型单芯电缆的八种情况下才需要第二项。 铜芯电缆的载流量比较表如下:

电缆的载流量是指电缆传输电能时的电流。在热稳定性的条件下,当电缆导体达到长期允许的工作温度时,电缆的载流量称为电缆的长期允许载流量。 扩展数据: 影响电缆载流量的内部因素

导体本身的属性是影响电缆载流量的内部因素。增加芯线的面积,使用高导电率的材料,使用具有良好的耐高温性和导热性的绝缘材料以及减小接触电阻都可以提高电缆的载流量。 1.增加芯线面积并增加电缆的载流量。线芯的面积(导体截面积)与载流能力呈正相关。通常,铜线的安全载流量为5?8A / mm2,铝线的安全载流量为3?5A / mm2。 2.使用高导电率的材料来提高电缆的载流量。如果使用铜线代替铝线,在相同规格下,载流量可以增加30%。银线甚至用于一些高要求的场合。 3.使用耐高温,导热性好的绝缘材料来提高电缆的载流量。尽管绝缘材料的耐热性可以达到100℃以上,但考虑到实际的铺设条件和安全性,通常会降低允许的使用温度,这在不同国家有所不同。

低压电力电缆截面积选择

交流电力线指的是配电工程中的低压电力线。一般选择的依据有以下四种: 1) 按机械强度允许的导线最小截面选择 2) 按允许温升来选择 3) 按经济电流密度选择 4) 按允许电压损失选择 通信中常用的主要是低压动力线,因其负荷电流较大,一般应按照发热(温升)条件来选择。因为如果不加限制的话,导线的绝缘就会随温度升高迅速老化和损坏,严重时会引发电气火灾。 =============================== 对于220V单相交流电 1:I=P/220 〔P为所带设备功率〕 2:电源线面积S=I/2.5(mm2) 对于380V三相交流电 1: I=P/(380*Γ3*功率因数) 2:相线截面积S相=I/2.5(mm2) 3:零线截面积S零=1.7×S相 绝缘导线载流量估算 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。其数学表达式如下式: TZ=(C+C0)α·S+3I2Zd τβ×10-3(元/km) (1) 式中 C——年维护费系数 C0——资金偿还系数 α——单位截面积单位长度内导线的价格元/mm2·km

电缆线的容量计算

电线粗细与功率之间的关系计算 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。 所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 导线安全载流量计算口诀:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半,铜线升级算。 计算数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10 mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 1.5 2.5 4 6 10 ×5A 对于16、25 mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 16 25 ×4A 对于35、50 mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 35 50 ×3A 对于70、95 mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 70 95 ×2.5A 对于120、150、185 mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 120 150 185 ×2A 架空正常值,走地面管道数值下降。 2.5平方的电源线最大可以承受电流为2.5*5=12.5A,最大承受功率12.5*220=2750W

电流与电线截面积的关系

电流与电线截面积的关系 导线截面积与载流量的计算; 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I (mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得 。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数

电线截面积与安全电流的计算

=电线截面积与安全载流量的计算= 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。最全电缆载流量和对照表(值得收藏)!铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培)二、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法

2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5> 20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5> 30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5> 50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。