荣成市第二十五中学综合楼工程塔吊装拆方案

一、现场勘测

经地质勘测部门提供资料,本区地质经打桩符合搭设塔吊条件,塔吊在楼南侧支设,便于施工吊装,在施工过程中,如发现问题,经技术人员拿出方案后方可施工。

二、人员组织

塔机拆装负责人:张相泰

技术负责人:连晓军

人员配备:

塔吊司机:张相泰、赵堂江、董新朋、张庆全

电工:邱锁金

其他人员10名。

安装指挥:

三、技术参数

起重性能QTZ20起重特性表

四、结构简介

1、钢结构

?底架:主要有长,短梁及斜撑杆组成。

?塔身:由塔身标准节,支撑节、根部节组成,节间由M243240高强螺栓连接。?顶升套架:主要结构有骨架,上、下层作台,引进小力及顶升横梁等。套架套在塔身周围,套架项部耳板与下转台固定节铰接,液压设备置于上下工作台后侧部,上、下工作台皆高设有安全围栏。

?下转台:木结构由两部分组成,上部为钢板焊接的箱形结构,下部为固定节,回转支承固定于下部结构的横梁上。

?上转台:本结构为钢板焊接的箱形结构,左侧没有工作台,后部有回转限位器,该结构下部座落于回转支承上,左侧固定有回转机构,右侧固定有司机室;上部结构分别与塔帽,起重臂和平衡臂固定。

?塔帽:前倾式格构工桁架结构,上部与起重臂拉杆,后端与平衡臂拉杆相连,下部与上转台以销轴相连。

?司机室:安装于上转台右侧。

?起重臂:正三角桁结构,由6节臂架组成,双吊点位于第二节和第五节上弦杆上,臂头前端没有拉索固定座(起防扭作用)。节间采用销轴相连接。

?平衡臂:平面桁架结构,起升机构位于臂架中后部,其后为排绳器和平衡重,配电箱位于臂架前部,臂架周围没有防护栏。

?起重臂拉杆;钢性拉杆,锁轴连接,分为左、右两根。

⑴平衡臂拉杆:钢性拉杆,销轴连接,分为左、右两根。

⑵起重跑车:车架为三角形结构,设有乘人吊篮,断轴和断绳保护器等。

⑶吊钩:

⑷附墙装置:由框架、附墙杆及左右调节丝杆等组成。

2、工作机构

(1)起升机构:主要有三速电机,ZQ40-12.5减速器,卷筒,制动轮,联轴器、底架及高度限位器等组成。

(2)变幅机构:主要有单速电机,蜗轮减速器、卷筒、底架及幅度限制器等组成。

(3)回转机构;主要有回传动部分及回转支承两大部分组成,回转传动机构由

电动机,液力偶合器,行星齿轮减速器,电磁平盘制动器组成。

3、安全装置

(1)设有力矩、起重量、高度、幅度、回转等限位器,起重量限制器置于上转台前中部,回转限位器固定在上转台后部,高度限位器位于起升卷筒轴端,变幅限位器位于变幅卷筒轴端。

(2)当起重量超过最大起重量并不于此值的100%时,电笛报警,同时切断上升方向的电源,当起重量达到最大起重量的50%时,自动切换为中,低速起升,当起重力矩大于切断上升和幅度增大方向的电源,吊钩升至起重臂1.5m时,电笛报警,切断上升方向的电源,吊钩只允许下落,当左右回转到720度时,只允许向相反方向转动。

4、电气系统

(1)由开关箱、控制箱、左右操纵箱组成。

(2)起升系统采用4/8/32极三速电机,变幅及回转系统采用单、双速电机,回转设有电磁锁车装置。

(3)操纵台设有零位自锁保护,设有紧急停止按钮,紧急情况时间可以便切断电源。

(4)选用欠压和复合脱扣器的自动开关,以实现过流,短路和欠电压保护,选用带断相、相错保护的热继电器,以实现每台电机的过载和断相保护,设有过电压继电器,以实现过电压保护。

(5)电源采用5芯电缆,零线不作载流回路。

(6)塔机金属结构,电气设备外壳均有可靠接地。

五、塔机的安装与拆卸

1、准备工作

(1)根据施工要求及现场条件,为有效发挥塔机的工作能力,便于塔机进出场及安装,拆卸作业,合理确定塔机的基座位置及顶升加节方向。

(2)选择合适的基础型式—现浇混凝土基础,基础地面应夯实,地耐力不小于20t/m2,整个基础地面不得产生不均匀沉陷,要严格按基础图制作基础。

(3)配置20t汽车吊1台及吊装索具等.

(4)清理现场,开通进场道路.

(5)做好架设人员的配备及组织工作

2、安装程序

(1)底架安装:将底架安放在混凝土基础上,用水准仪将四个支脚基本找平,用钢板垫牢。

(2)底部节安增装:将根部节,支撑节及斜撑杆安装在底架上。

(3)塔身标准节安装:

a将三节塔身标准节依次安装在支撑节上,用高强螺栓连接好,注意使爬爪位置与项升架节时的引入方向相反。

b利用经纬仪调正塔身垂直度(1/1000),基础底脚需用适当厚度的大片钢板垫平。

c将底架支脚固定螺栓锁紧。

d按要求接地体打入土壤,实施保护接地,接地体由用户根据工地现场情况自行制作安装。

(4)顶升套架安装:

a组装上、下工作台、围栏、顶升油缸、顶升横梁于顶升套架的相应位置。

b吊起面顶升套架,从塔身标准节顶部套下,当套架顶部低于标准节顶部时,插入套架上的插销,再将套架慢慢放下,使插销将套架托位。然后将架上部的斜撑卸下。

(5)、下转台、回转支承、上转台安装:

a将下转台引进小车,回转支承,上转台及回转机械构组装在一起,并应使引进小车指向架节方向,下转台出入孔与塔身爬梯方向一致。

b将组件吊起安放在塔身标准节顶部,将下转台与塔身与塔身用高强螺栓连接。c提起顶升套架,用销轴将下转台连接铰孔销在一起。

(6)、塔帽安装:

a将平衡臂拉杆的上部连接架,拉杆上节和起重臂前后拉杆的上部连接架,上节拉杆,安装在塔帽顶部。

b将塔帽吊起安放到上转台上,用销轴连接,注意塔帽前倾。

c将上转台转至适合于安装平衡臂的方向。(可临时接通回转机构电源)(7)、平衡臂安装:

a将起升机构,平衡臂拉杆,配电箱,围栏等组装到臂架相应位置,注意起升机构卷筒朝前。

b在平衡臂部拴大绳,用以控制臂架方向。

c吊索拴住平衡臂前后吊点,使其根部铰耳对准上转台后部铰孔,用销轴销住。d将两块平衡重吊装到臂架后部位置。

(8)司机室安装:

a、吊起司机室安装到上转台右侧相应位置,下部固定在上转台上,上部固定在塔帽右侧。

(9)起重臂安装:

a将臂架按架设方向对接成一体,挂上起重跑车,穿绕、拉紧,固定变幅钢丝绳,最后将起重跑车移动至首节臂架处固定。

b起重臂前拉杆组装于相应吊点上,用铁丝捆扎于臂架上弦杆顶部。

c将起重吊索两端分别系于臂架上弦杆前后相应两点上,使其平衡。

d起重臂尾端拴大绳,用以控制臂架方向。

e吊起起重臂,使根部铰点,对准上转台前部铰点,用销轴销住。

f向上吊起起重臂端部,使其抬起15度左右,然后将起重臂拉杆连接在一起,拆除捆扎拉杆的铁丝,逐渐放平起重臂,使拉杆受力。

g拆下吊索及拉绳。

(10)平衡重安装:将其余的平衡重吊装到平衡臂架内。

(11)液压站吊装:将液压站吊至顶升套架上工作台左后侧放置,接通油路。(12)接通电源:

a接通回转机构,起升机构,变幅机构电路。

b接通总电源。

(13)穿绕起重钢丝绳,按从起升机构,排绳器、塔帽、上转台、起重跑车、吊钩的顺序穿绕,最后固定到臂架未端。

(14)空载运转试验:

a全面检查以上所有安装是否符合要求,当确信准确无误后,分别使起升,变幅机构运转,并注意密切观察各部分运转是否正常。

3、顶升加节:

(1)准备

a将所需标准节吊运至加节引入方向起重臂之下适当位置放置。

b将回转机构锁车制动,使起重臂在加节引入方向停稳。

c接通液压站电源。

d吊一标准节至适当高度,将加节小车吊钩挂入标准节顶部吊环中,沿导轨向内拉动,使其靠近顶升套架。

e调节起重跑车位置,使塔机上部结构处于平衡状态。

(2)顶升

a拆下下转台与塔身标准节之间的连接螺栓。

b启动油泵,收缩活塞杆,使顶升横梁提至最高位,使横梁端轴置于标准节爬爪内。

c启动油泵,伸长活塞杆,当顶升上部结构100mm后,抽出上部插销;当顶起一步高度时,将上插销插入爬升爪内,然后收缩活塞杆,使上插销逐渐受力支撑起顶升套架。

d连续收缩活塞杆,使横梁湍轴进入上一步爬升爪内,准备进行再一步顶升。e按上述顺序,再顶升一步,最后一步使活塞杆全部伸出,支撑住上部结构,使顶升套架上部开口达到一个标准节高度。

(3)加节

a将标准节沿加节轨转向内推入顶升套架内,使其与塔身对正。

b用4根定位销穿入焉转台与新架标准节连接套内使内使其定位。

c慢慢收缩活塞杆,使新加节底部与塔身对接在一起,用高螺栓连接,插入长定位销。

d再挂一个标准节引入小车上,最后将下转台与塔身用高强螺栓紧固好,活塞杆缩至最短,顶升横梁轴置于爬升爪内。一次顶升加节作业即将结束,最后切断液压电源。

4、塔机附着

(1)当塔机高度超过规定独立高度时,需加附墙装置,附墙杆按实际需要确定长度并制作,组装好。

(2)在建筑物的预定高度设置预埋件、锚固件。

(2)在与锚固件同一高度的塔身安装附墙框架,框架安装前要先在塔身上安装工作架,以便工作人员安装作业。

(4)吊装附墙杆将杆两端分别插入在框架长锚固座内,两端铰孔分别插入?30的固定销暂时连在一起。

(5)吊装附墙杆一端与附墙杆对正销孔穿入销轴与开口销固定,一端插入另一端插入锚固座内,用?30的固定销暂时连接在一起。

(6)吊装第二根附墙杆一端与框架对正销孔,穿入销轴与开口销固定,另一端插入锚固座内,穿入销轴与开口销固定。

(7)臂架摆向锚固点方向,移动起重小车平衡塔身,将附墙杆与锚固座框架用销轴,开口销固定。

(8)用经纬仪找正塔身,调节支撑杆端头螺杆,塔身校正后,锁紧固定螺母。

5、塔机拆卸

(1)标准节

a将起重臂转至顶升套架开口方向,锁车制动。

b接通液压站电源。

c将活塞杆放至接近最长,顶升横梁轴端置于爬升爪内,松开与下转台相接的顶部标准节的下、下端连接螺栓,将加节小车推入顶升套架内标准节上方,用钩头挂住标准节吊环,移动起重跑车,平衡上部。

d伸长活塞杆,抽出销轴,顶起下部结构,当活塞缩至接近最短时,将上部插销插入爬升爪内,撑住上部结构。

e慢慢收缩活塞杆,落下上部结构,当活塞缩至接近最短时,将上部插销插入爬升爪内,撑住上部结构

f收缩活塞杆,使顶升横梁脱离爬升爪,然后伸长活塞杆,将横梁端轴置于下一步爬升爪内。

g伸长活塞杆少许,顶起上部结构,抽出上部插销,然后收缩活塞杆,落下上部结构,至活塞杆最近最短时,再将上部销插入爬升爪内,按以上步骤下行二步,即落下一个标准节的高度。

(2)拆除附墙装置

a按以上步骤拆除塔身标准节,直至顶升套架接近最上道附墙装置。

b按照安装附墙装置的相反顺序,用吊索分别拴住附墙杆和附墙框架,逐渐拆下销轴,放至地面。

(3)拆除起重臂

a将塔身拆至最低高度(支撑节以上三节)。

b放下吊钩,拆下起重绳固定端,将起重绳收回卷筒。

c收回起重跑车至首节臂架根部并用铁丝捆扎固定。拆下变幅绳固定绳,收回卷筒。

d卸下4块平衡重

e拆除电源

f起重臂尾部拴大绳以控制臂架方向。

g将吊索拴到臂架平衡位置,用吊车慢慢将其向上吊起15度-20度的角度。

h将拉杆1、2节之间的销轴拆除,并将拉杆捆扎于臂架上弦杆上。

i放放平起重臂,拆下根部销轴,放至地面。

六、安全操作规程

(1)司机与起重工

①必须严格执行ZBG80012-89《塔式起重机操作使用规程》有关规定,司机与起重工必须是劳动部门进行考核并取得合格证者。

②司机必须了解所操作的工作原理,熟悉该塔机的构造及安全装置的功用及其机与起重机各项性能的操作法以及该起重机的维修保养技术。

③不准斜吊物品,不准抽吊交错挤压物品,不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品。

④有物品悬挂在空中时,司机与起重工不得离开工作岗位。

⑤指挥的信号、手势、旗号应符合GB5082-85规定。

⑥司机必须认真做好起重机的使用、维修、保养和交接班的记录工作。

⑦严禁司机酒后上机操作。

(2)机械部分及其它

①起重机的工作环境温度为-20℃~40℃,风力应小于6级。

②塔机上的所有安全保护装置必须随时保养,严禁任意搬动或拆卸,严禁超负荷使用。

③夜间作业、施工现场必须备有充分的照明设备。

④塔机经过大修或转场重新安装前注意事项。

A严格认真检查各联接处各交接头、销轴有无裂纹锈蚀、损伤。

B检查金属刚性拉杆、钢丝绳、滑轮、吊钩等重要零件是否符合使用条件。

C检查金属结构件变形,焊缝等情况应符合使用条件。

D对起升、爬升、回转、变幅应进行试动转正常。

⑤检查电气控制系统应符合要求

停机修理或维护保养时,必须切断总电源,不许带电作业,地面,楼台、施工面要设专人指挥塔机作业,与司机联络,必须规定严格信号或手势,旗号等,最好采用步话机联络。

⑥应保证塔机使用电压在380±5%的范围内,否则塔机的电气设施容易损坏。

⑦在遇雨、暴雨、浓雾或风力6级时一律停止起重作业,当风力超过十级时应将机降至五个标准节以下高度或采用牵终缆绳加固等方法。

⑧在多台塔机同时进入一个施工现场时,塔机的平面布置要合理,相到互之间不得在空间交错和发生干涉。

⑨司机在接通地面电源,登上塔机进入司机室内应全面检查按钮操作手柄等是否处于非工作状态,确认无误后方可启动总按钮。

⑩司机必须严格按照本塔机技术性能表和起重特性表图的规定作业,不得超载和强行作业。

操作时严禁起重吊钩着地,以免引起卷筒钢丝排列不齐而损坏,如果吊钩必须着地,则吊钩着地后再次起升时注意监视卷筒钢丝绳排列情况,必要时需重新将钢丝绳排列整齐。

紧固在小车侧面的吊栏是供维修使用的,当需要维修吊臂上某上一零件下时,维修人员可站在吊栏内随载重小车一起执行维修任务,吊栏的额定承载得量为100公斤,当起吊重物时吊栏内严禁站人,在立塔施工中地面安装吊臂时,要仔细检查吊栏与载重小车的连接是否完善可靠。

各机构需要反向运动时,必须待电机停止后启反转,反之一样。

发现塔机异常现象时,应停机切断电源,待查清并排除故障后再使用。

塔机在每班作业完毕后必须将吊臂转到与建筑物平行的方向,吊臂升高至离

开最高建筑物的高度,小车应在吊臂全长的中心处,切断总电源方可离去。

每班工作前,司机必须对塔身、臂架、回转支承、起重臂刚性拉杆,平衡臂拉杆,卷筒联接螺栓,刹车制动器主要关键部位销轴,螺栓等进行日常保养加油,如发现有漏油现置不可靠失灵的情况下勉强作业。

司机对减速器、滑轮、轴承座等处要规定日常保养加油,如发现有漏电现象要及时处理。

司机在正式作业前必须逐项检查各安全装置的可靠性,绝不允许在安全装置不可靠失灵的情况下勉强作业。

(3)维修及保养

①检查各减速器的油量及时加油。

②注意检查各部位钢丝绳有无松关注,磨损等现象,如超过有关规定必须及时更换。

③检查制动器的效能,间隙必须人证可靠的灵敏度。

④检查各安装置的灵敏可靠性。

⑤检查各螺栓连接处,尢其塔身标准节联接螺栓,当每使用一段时间后,必须重新进行紧固。

⑥检查各钢丝绳头压板,卡子等有否松动应及时紧固。

⑦钢丝绳、卷筒、滑轮吊钩等报废,应严格执行GB5144-94和GB5972-86的规定。

⑧检查各金属构件的杆件及焊缝有无裂纹,特别应注意油漆剥落的地方和部位尢以油漆呈45°的斜条纹剥离危险,必须迅速查明原因并及时处理。

⑨塔身各处(包括标准节与底架的连接)螺栓螺母,各处连接直径大于Ф20的销轴等均为专用特制件,任何情况下绝对不允许代用,而塔身安装时每个螺栓处必须有两个螺母拧紧。

⑩塔身标准节螺栓性能等级为10.95,螺母性能等级为10H(双螺母防松)螺栓头部顶面和螺母头部顶面必须有性能等级标志,否则一律不准使用。

起升钢丝绳经过一段时间,使用磨损拉长后,需对高度限位器的碰块重新按规定进行调整。

观察各电器触头是否氧化和烧伤,若有接触不良现象应及时更换。

各限位开关和按钮不得失灵,零件若有生锈或损坏应及时更换。

各限位开关和按钮得失灵,零件若有生锈或损坏应及时更换。

各电机开关板的绝缘必须良好,其绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

检查各电器元件之紧固螺栓是否松动,电缆及其他导线有否破裂,若有应及时排除。

其他应注意事项

1.起重用的各种保护装置必须齐全完整,灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操作机构。

2.起重机作业时,重物下方不得有人停留通过,起吊重物时,绑扎平稳牢固,不准在重物上方放或悬挂零星物件,零星物件和材料必须用钢丝绑扎方可起吊。

3.操作控制器时,必须从零挡开始,逐级推动需要的挡位,传动装置逆向运动时,控制器先用零位,带大势所趋方向运动停止后,然后在逐挡逆向操作,禁止跨档操作和急开急停,更不许突然打反车。

4.作业中水平移动重物时,重物高处其所跨越障碍的高度不得小于1米,两塔吊在同一个位置或相近物所进行作业时,应保持两塔机之间的任何接触部位(包括吊起的重物)距离不应小于5米。

5.塔机架设距离建筑物距离≥2米,起重机之间的架设距离应保证处于低位的起重臂架端部与一台起重机的塔身之间至少有3米的距离,处于高位的起重机(吊勾开到最高点)与低位的起重机之间的距离在任何条件下,不得小于2米,两台起重机应避免在回转半径的重臂作业。

6.起重作业中,严禁作维修、保养、调整工作。

7.严禁起重机各个部位乱放工具,零件或杂物严禁起重机上抛掷物品。

8.起重机作业中司机不准离开司机室,运转时不得离岗。作业完成后切断电源并关门上锁。

脚手架搭设方案荣成虎山建筑工程有限公司

安全施工组织设计(方案)审批表

脚手架施工方案

一、工程概况:

本工程为荣成市荣成市第二十五中学综合楼工程,建筑面积4238平方米,五层,框架结构,建筑物四周无高架线及特殊障碍物。

二、搭设准备:

对脚手架基础进行整平、夯实、浇筑砼垫层、定出底座位置,平行于墙面铺设木垫板,浇筑排水沟。

三、搭设方案

1、本工程采用双排落地式外脚手架,南北通长连续,北面设置安全通道

口1个,周围修混凝土排水沟。

2、材质说明:

本工程所用的材料符合要求。

(1)垫木采用6m30.2m30.05m木板,底座采用直径为150mm,厚为8mm的圆形垫铁。

(2)钢管采用A3钢,直径为48mm,臂厚3.5mm。

(3)扣件直角扣件,对接扣件,旋转扣件。

(4)安全网:平网、立网均为省准用推荐产品,有合格证,推荐使用证、准用证。

(5)脚手板采用:木板长3m/6m,宽0.25m/0.30m.

3、各类材料名称、数量一览表

本工程架工全部持证上岗,架子工3人,由施工员负责脚手架的搭设与拆除的全过程,并及时检查脚手架在施工过程中的各个环节。根据本工程具体情况,架工人员基本满足工程需要。

5.搭设顺序:竖立杆→扫地杆→纵向水平杆(第一步)→横向水平杆→连墙杆→竖立杆→纵向水平杆→(第二步)→横向水平杆→连墙杆→纵向水平杆→(第三步)→横向水平杆→剪刀撑→竖立杆→纵向水平杆→(第四

步)→横向水平杆→竖立杆→纵向水平杆→(第五步)→横向水平杆→连墙杆→剪刀撑,依次类推,各工序流水作业逐项完成。

四、搭设要求:

1、立杆底部设底座和要垫板,底座底面标高高于自然地坪50mm,垫板长度为

6m,宽度为200mm ,厚度50mm;

设纵横向扫地杆,横向水平杆紧靠纵向扫地杆下方设置;且纵向地杆距底上皮200mm.

2、立杆纵距为1.5米,横距1.3米,步距1.5米,内立杆距墙0.15米,北

面立杆沿外墙通长搭设,北面外墙凹进部位沿墙增设一排立杆,南面脚手架内立杆沿阳台边通长塔设,非阳台处的沿墙再搭设一排立杆,相邻立杆接头均不能在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头地高度方向错开的距离均大于500mm,接头中心距主节点的距离为500mm以内。

3、小横杆:小横杆绑在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10cm;在每个立

杆与大横杆的交点处都应设置小横杆且与节点距离不大于10cm。

4、横向水平杆设在立杆内侧,长度为6m,相邻接头均不在同跨内,且相邻接

头均错开500mm 以上,接头中心距主节点600mm以内,靠墙一端外伸长度为200mm。

5、连墙杆每三跨二步设一个,靠近主节点设置,距主节点300mm以内,从第

一步纵向水平杆处开始设置,伸入墙内外用500mm短管扣紧后,内外再各加一个防滑扣件。

6、剪刀撑跨越四跨五步,内斜杆靠近立杆处用扣件连接,外斜杆用小横杆外

伸部分连接,角度为45-60度,剪刀撑两脚要搭在地面垫板上,斜杆需搭接用两根6米钢管,搭接长度为1米,设3个扣件,剪刀撑搭设在外立杆外侧,布置在脚手架尽端转角处,北面设剪刀撑3个,南面设剪刀撑3个,东西两山各设剪刀撑2个,具体布置见附图。

7、脚手板满铺封头,接头搭设在小横杆上,采用搭接和对接两种铺设形工,

搭接铺设时长度为200mm,板端外出小横杆100mm以上,对接铺设时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度为130~150mm,两块板外伸长的和为300mm.

8、安全立网设置在脚手架外立杆内侧,用尼龙绳绑扎,接缝要严密,平网距

地面4.5米设首层网,每10米设一道层间网,作业层上设随层网,并满铺脚手板。平网绑扎于小横杆上,拉紧绑紧。

9、安全通道口外出脚手架5米,宽度1.8米,高度3.1米,顶部设防砸层、

防雨层,间距0.5米。

五、外脚手架搭设的安全技术措施

1.脚手架立杆基础外侧应设排水沟和必要的工具,以防雨水浸泡

2.钢管架设避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆,形

成避雷网络并检测接地电阻不大于30 Ω。

3.外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离,并做好可靠的安全

接地处理。

4.外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

5.外脚手架严禁钢柱、钢木混搭,禁止口件、绳索、铁丝、塑料混用。

6.外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防

滑鞋。

7.严格控制施工荷载,脚手架不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于

2KN/m2。

8.控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩应控制在40~50N2M

范围内。

9.严禁脚手板存在探头版,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量在施工

荷载内、外传递平衡。

10.保证脚手架的整体性,不得截断架体。

六、外脚手架拆除的安全技术措施

1.拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报

请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤

和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

2.拆架前应划分作业区,周围设绳绑围栏或树立警戒标志,地面应设专

人指挥,禁止非作业人员进入。

3.拆除的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿防滑鞋。

4.拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手架、

剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一部一清原则

一次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

5.拆立杆时,要先抱住立杆在拆开两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑

时,应先拆中间扣件,然后托住中间,在解决端头扣。

6.连接杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支

住,然后才能拆除。

7.拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结

扣时,应先通知对方,以防坠落。

8.拆除架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9.在拆除时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后

安全施工组织设计

夷陵区南村坪城中村棚户区改造安置房项目二标段 安 全 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:秭归县开明建筑有限责任公司 日期:年月日 第一章编制说明 第一节编制目的及依据 由我公司秭归县开明建筑有限责任公司承建的夷陵区南村坪城

中村棚户区改造安置房项目二标段为保质量、保工期、保安全、保文明的施工方法进行施工。特详尽地编制了本工程的安全文明施工组织设计,用以指导施工,确保本工程高效、安全的完工。 本施工组织设计编制的依据为: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑工程安全生产管理条例》 3、《建筑安装工程安全技术操作规程》 4、《建筑安装工人安全技术操作规程》 5、《湖北建筑安全监督管理办法》 6、《建筑施工临时用电安全技术规范》 7、《建筑施工安全检查标准》 第二节编制的指导思想及实施目标 安全生产必须认真贯彻国务院《建筑工程安全生产管理条例》,坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格落实建设部颁发的行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),使施工现场管理规范化、标准化,更进一步提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生。降成本、创效益、树信誉、求发展,实现公司安全生产的目标“零一二三”而努力。公司的安全生产实施目标:“零一二三”,即把重伤、伤亡事故消灭在“零”,实现“两化”管理(即安全管理规范化、现场防护标准化)、做到“三无”即(无死亡重伤事故)、(无设备火灾事故)、(无车辆交通事故),一般事故频率控制在%以内.以实现本工程安全达标。

第二章工程概况 1、工程概况: 工程名称:夷陵区南村坪城中村棚户区改造安置房项目二标段工程参建单位的相关情况: 建设单位:宜昌德厦建设开发有限公司 施工单位:秭归县开明建筑有限责任公司 设计单位:宜昌市建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 工程的施工范围 设计施工图纸、工程量清单文件及变更澄清修改范围内的工程

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 一、施工单位必须编制工程施工组织设计与安全施工方案,方案编制时由公司总工办组织项目经理项目部管理人员及有施工经验的职工参加。 二、组织设计要依据国家的法律、法规、条例、规范,结合本施工单位的自然环境、地理环境、社会因素及本单位的施工特点进行编制。 三、施工组织设计与专项安全施工方案应包括以下主要内容: 1、工程概况: 2、施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署。 3、施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染等各种措施。 4、施工总平面布置图; 四、施工组织设计与专项安全施工方案编制完成后,编制人员要进行汇签。经编制总工程师审批并加盖编制单位公章后报项目工程监理单位工程总监批准。 五、施工组织设计与专项安全施工方案必须切实可行,有针对性。符合行业法规和技术规范的要求。 六、工程施工必须按照施工组织设计与专项安全施工方案进行,在施工过程中确需对组织设计进行重大修改的,必须报经原批准部门同意。 安全技术措施制度

一、为了防止工伤事故和职业病的危害,公司必须从技术上采取防范措施。 二、施工单位必须随同生产财务计划一起编制安全技术措施计划。并保证该计划的顺利执行。 三、安全技术措施包括以下内容: 1、土方工程; 2、脚手架、吊蓝、工具式脚手架等选用及设计搭设方案和安全防护措施。 3、高处作业的上下安全通道。 4、安全网(平网、立网)的架设要求,范围(保护区域)、加设欠、段落。 5、对垂直运输设备的位置和搭设要求,以及对其稳定性、安全装置等的要求和措施。 6、施工洞口及临边的防护方法和立体交叉施工作业区的隔离措施。 7、场内运输道路及人行通道的布置。 8、施工临时用电组织设计。 9、防火、防毒、防雷等安全措施。 10、在建工程与周围人行通道及民房的防护隔离设置。 11、季节性施工安全措施。 四、安全技术措施由施工技术人员编制,报公司总工程师审核签字后报工程监理单位总工批准后方可执行。 五、工程开工前,应由总工程师将工程概况、施工方法、安全技术措施,向参加施工的项目经理、工地工长和职工进行安全技术交底。

安全专项安全施工组织设计

安全专项施工方案 一、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》; 2.《建设工程施工现场管理规定》; 3.《建筑施工安全检查标准》; 4.《建设工程施工现场供用电安全规范》; 二、施工现场安全的一般规定 1.参加施工的人员,必须熟悉并严格遵守本工种、本岗位的安全技术操作规程,不得违章作业,冒险作业。 2.职工上班必须遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得带无关人员进入施工区域,严禁打闹及酒后操作等。变配电室、发电机房、危险品库等要害部门,非本岗人员未经批准严禁入内。 3.作业人员在班前须进行安全检查并确认。要及时处理班中和交接班提出各类隐患。下班前必须切断电源、熄灭火种,清理场地。 4.新工人必须经过三级安全教育,并经考试合格后,才能上岗操作,调换工种和复工人员,须经安全教育合格后,才准上岗。 5.从事特种作业人员,必须接受专门的安全技术培训,经理论和实际操作考试合格,取得“特种作业人员操作证”后,才能独立上岗作业。非相应的特种作业人员,不得从事该项特种作业。从事起重设备安装、检修、检测人员,必须经培训考核并取得政府劳动部门所发的资格证。

6.进入施工现场,必须正确穿戴劳动防护用品。不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤等,也不准赤膊、赤脚。从事有可能被机械绞碾伤害的作业,禁止围围巾、系领带,不准戴手套。 7.禁止使用不符合标准的和伪劣的安全带、安全帽和安全网。 8.木料库、化学品库、爆炸品库、油库等仓库以及机动车停车场、木材加工间等及其它易燃易爆区域禁止吸烟,无可靠的安全防火措施,未经消防部门许可,不准动火。 9.施工现场的洞、坑、沟、升降机、漏斗等作业部位、危险区域、危险场所,都应设置明显的标志,并要严格遵守各种安全标志的规定,无妥善的防护措施,不准作业。各种安全防护装置,防护设施和安全标志等不得任意拆除或移做他用。因施工、检修需临时拆除的应经有关部门同意,方可施工、检修,工作完毕应及时恢复。 10.各工种机具使用前必须检查机械转动、电气绝缘性能良好,符合安全要求,方可使用。 11.保持施工现场整洁、文明,作到文明施工。原材料、半成品及成品的堆放要整齐有序,作到定置管理,不得占道施工,妨碍通行。及时清理建筑垃圾和施工废料,作到工完料清。 12.进出作业场所必须走安全通道,上下交叉作业及其出入口要有防护棚或其他隔离措施。不得随意穿行、攀爬、跨越各种设施或机械设备。 13.进入井坑、洞穴、管道、暗渠等空气不流畅的场所,必须首先进行通风,空气检测,采取预防中毒、窒息的措施,并派人监护作

专项安全施工组织设计(方案措施)

目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理目标............................................ 错误!未定义书签。 三、安全技术措施................................................... 错误!未定义书签。 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 ................ 错误!未定义书签。 五、施工用电安全技术档案..................................... 错误!未定义书签。 六、工伤事故档案................................................... 错误!未定义书签。 七、施工现场处罚条例............................................ 错误!未定义书签。 八、应急救缓预案................................................... 错误!未定义书签。 九、各施工阶段安全管理的重点.............................. 错误!未定义书签。 十、防止环境污染................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 邯郸市创信商厦工程位于邯郸市丛台区中华大街西侧,北仓路南侧。本工程为原自行车厂宿舍楼的改建。西面是邯郸市二十六中学。 邯郸市创信商厦工程,地下2层,地下一层为车库,地下二层平时为自行车库,战时为人防工程。地上27层,其中一~四层为商场、五层~二

安全施工组织设计方案

安全施工组织设计方案报验申请表 工程名称:永煤集团永馨园(西区)住宅楼工程Ⅱ标段编号:

永煤集团永馨园(西区)住宅楼 工程Ⅱ标段 安全施工组织设计方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一、安全生产目标 (3) 二、编制依据 (3) 三、工作内容 (3) 四、完成安全工作措施的具体方案 (4) 五、安全工作计划的实行中应注意的问题 (13)

安全施工组织设计方案 为了确保本工程各项安全管理工作能正常有序的进行,防止意外伤害的发生,保证现场施工有良好的形势,实现本项目的各项安全管理目标,特制定本安全施工组织设计方案。 一、安全生产目标 1、杜绝死亡事故和重大机械事故; 2、杜绝重伤事故; 3、轻伤指标控制在3?以下; 4、施工现场安全达标合格率100%,优良率80%以上; 5、特殊作业工种持证上岗率100%; 6、安全技术操作规程年度培训覆盖面100%; 7、无重大职业安全健康事故; 8、确保安全文明工地; 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98; 3、河南三建建设集团有限公司编制的《安全生产岗位责任制》; 4、中华人民共和国《消防法》; 5、建筑施工防火安全管理手册。00 三、工作内容 1、脚手架工程:本工程采用落地式双排脚手架,延建筑物四周封闭施工。

2、模板工程:本工程为框剪结构、部分剪力墙,对现浇结构的支撑与加固体系必须进行验算,以确保其刚度及稳定性。 3、施工机具:本工程主要的施工机具有塔吊、搅拌机、木工电锯、钢筋机械、小型工具等,施工过程中应对其严格管理,确保使用安全。 4、临时用电:严格按JGJ59-99中的标准进行布置,施工过程要加强管理,并由专业电工进行维护,确保施工用电安全。 5、临边防护:主体施工中,作业层采用悬挑脚手架进行防护,其它防护采用防护栏进行防护,四口按要求进行防护,确保施工安全。 6、季节性施工:夏、雨期施工过程中要制定严密的夏、雨季施工安全措施,确保安全。 7、消防、门卫管理:施工过程由专人负责,确保现场及生活区人身及财产安全。 四、完成安全工作措施的具体方案: 1、参加本工程施工的所有人员均需接受安全培训,并取得了上岗证。 2、在施工过程中,各类人员均应严格执行各项技术操作规程。 3、建筑物内所有洞口应用竹笆、木板封严、封牢,楼梯应设防护栏杆(加钢管防护栏杆,外刷蓝黑相间油漆),以防发生坠落事故。 4、外墙双排钢管脚手架,脚手架采用竹串片,外脚手架均设安全网。 5、该工程施工时,在建筑物四周用栏杆拦出安全区,以防物体坠落打击伤人;安全通道搭设防护棚。 6、所有电气机具均按“一机、一闸、一漏、一箱”去布置。 7、塔吊司机、指挥人员严格遵守操作规程,持证上岗,不得违章操

安全专项施工组织设计72851

青岛市全民健身活动中心土石方工程 安全专项施工组织设计 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 主控部门:中冶集团华冶资源开发有限责任公司青岛分公 司

施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号: 施工组织设计(方案)审批表

施工组织设计、施工方案审核表鲁JJ-004

山东省建设工程质量监督总站监制 “生产必须安全,安全保证生产”。安全是建筑永久的话题,安全生产作为建筑施工的一个重要方面。关系到了群众的生命和财产安全。为进一步提高安全生产工作和文明施工的管理水平,确保职工的生命安全和生产的顺利进行,在本工程开工伊始,结合工程施工工作量大,工期短等特点,特编写此施工组织设计。 一、工程概况及安全目标 工程概况:本工程系青岛市全民健身活动中心工程。本工程位于青岛市 周口路88号。建设单位为青岛市方圆建设监理有限公司,设计单位为青岛 市建筑设计研究院股份有限公司。本工程为综合楼四层和游泳馆一层(带综 合楼一层地下室),总高度23.8米,游泳馆总高度9米,建筑面积为16362.1 平方米。 安全目标:按照建设部颁发的建设工程安全检查评分标准,在安全施工检查中,安全管理达到优良等级,杜绝重大伤亡事故。 二、机构和职责 1 机构 成立安全生产领导小组,项目经理任组长,专职安全员、安全监管员及班组长为组员,组成管理网络,组织领导安全施工。 2 职责 ①安全生产领导小组组长的职责为:贯彻上级有关安全生产的政策和法规,指挥和负责工地安全施工。 ②安全生产领导小组组员的职责为:组织实施安全技术措施,是安全生产的组织者和责任者,必须确保在市级以上的安全检查中不被罚款,不得黄牌警告和停工整顿;负责本施工区的安全检查,每旬召开一次安全施工会议,研究落实安全施工措施;每日对工地巡回检查,如发现隐患,书面提出整改单,责令班组限期整改,随时制止违章作业,随时排除事故隐患。 三、检查制度 ①月检查:由安全生产领导小组负责组织安全生产月度检查措施实施情况提出并落实安全施工改进意见。 ②周检查:专职安全员负责组织各班组兼职安全员每周进行安全检查,提出书面整改意见,责令班组限期实施并在巡回检查时进行复核,写出总结报告。 ③巡回检查:安全员每日巡回检查,写出检查记录。 ④文明施工检查:安全生产领导小组每月对文明施工进行检查,提出书面整改意见并组织实施,写出文明施工检查总结报公司。 四、安全技术措施 1 完善安全管理体制、建立安全管理制度、安全管理机构和安全生产责任

安全施工组织设计(方案、措施)

青岛人民路第二小学改扩建工程安全施工组织设计 工程名称:青岛人民路第二小学改扩建工程 建设单位:青岛人民路第二小学 监理单位:青岛建设监理研究有限公司 施工单位:青岛中嘉建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、安全生产管理制度 (4) 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 (9) 五、施工用电安全技术档案 (9) 六、工伤事故档案 (10) 七、施工现场处罚条例 (11) 九、各施工阶段安全管理措施 (18) 十五、环保技术指标及环境保护措施 (37) 二、编制依据 (3) 三、安全生产管理制度 (4) 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 (9) 五、施工用电安全技术档案 (9) 六、工伤事故档案 (10) 七、施工现场处罚条例 (10) 八、应急救援预案 (11) 九、各施工阶段安全管理措施 (18) 十、现场施工机具安全措施 (20) 十一、施工现场重大安全因素、环境因素应急响应措施 (26) 十二、冬、暑雨季施工安全措施 (29) 十三、防火、防爆措施 (31) 十四、文明施工管理措施 (33) 十五、环保技术指标及环境保护措施 (36) 十六、现场施工用电安全技术措施 (38)

十七、模板工程安全技术措施 (40) 十八、脚手架施工安全技术措施 (41) 十九、深基坑施工安全技术措施 (43) 一、工程概况 工程名称:青岛人民路第二小学改扩建工程 建设单位:青岛人民路第二小学 监理单位:青岛建设监理研究有限公司 设计单位:山东卓远建筑设计有限公司 施工单位:青岛中嘉建设集团有限公司 青岛人民路第二小学改扩建工程位于青岛市人民路34号,建筑面积为6643.06㎡。我公司承建教学楼、车库、餐厅、风雨操场,基础形式柱下基础、墙下条形基础及防水板,主体结构为框架结构,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为1级。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016);

专项安全生产施工组织设计

专项安全生产施工 组织设计 1

广州国际生物岛 堤岸园林景观工程一标段 K0+135.973-K1+400;K2+200-K5+000;K5+600-K6+477.244 专项 安全文明 施工组织设计 (方案、措施) 编制人:王存良 编制单位:广州市中森园林绿化工程有限公司 编制日期:二00九年一月十日 目录 1

前言 (1) 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章安全文明生产目标计划 (5) 第四章现场安全文明管理措施 (7) 第五章安全文明生产要素管理网络 (10) 第六章施工用电安全生产措施 (12) 第七章机械安全生产措施 (13) 第八章其它安全文明生产措施 (14) 第九章文明施工 (15) 第十章工程安全防护、文明施工费使用计划 安全生产文明施工措施费用台帐 (16) 附:广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段 安全管理人员架构图 (18) 消防安全牌 (19) 安全生产牌 (20) 安全体系图框 (21) 2

前言 以人为本,安全第一,预防为主。创立文明工地,营造安全环境,展示都市形象,我们谨以严谨的态度,切实落实<中华人民共和国安全生产法>,在本工程施工过程中,严格贯彻执行安全生产方针、政策和法律法规,严格规范操作规程,严密控制施工进度与安全的矛盾,严防安全事故的发生。健全安全组织,强化安全机构,充实安检人员,完善工作制度,定期安全检查,合理使用安全措施费,经过安全生产工作必须的资金投入和有效实施,有步骤有计划地对设备更新改造,改进劳动条件,解决威胁职工安全和健康的急需问题,防止工伤事故,预防职业病和职业中毒,促进安全生产,使企业经济效益得到最大保障。努力把广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段建成合格工程、安全工程、放心工程。 3

框架结构安全施工组织设计

3173.11 平方米。地下一层,框架结构 . 建 筑高度 3.60 米。 二、工程施工环境 现场已用 1.8 米高的围栏板全封闭,现场局部硬化。对安全管理要 求也较高,目的是为了保障人身健康 ,保护环境 ,减少施工造成的不 利因素 . 第二章工程施工布置 、施工布置 框架结构 安全施工组织设计 第一章工程概况 、工程概况 本工程为喀什阳光小区 C 区、D 区地下车库,C 区建筑面积:2884.48 本工程位于喀什近郊区, 周围为空地,施工要求较高。我单位施工 平方米;D 区建筑面积:

本工程计划组织流水施工。主体施工阶段,穿插水电、预留、预埋等施工,进入装修阶段,穿插构件、电气、设备安装施工,装饰阶段先室外后室内上下交叉施工,保证进度目标的实现。 二、施工机械的配备 主体施工中,施工现场配置塔吊一台,搅拌机一台,拖式泵一台,配备的钢筋加工机械主要有弯曲机、切断机、对焊机等。 第三章安全组织管理 第一节安全管理机构 施工现场成立以工程项目经理为安全生产第一责任人的安全生产管理领导小组, 坚持“安全第一、预防为主”,管生产必须管安全,组成安全管理网络。 项目安全领导小组:

副组长:曾维林 专职安全员:马存贵 成员:曾维平、王建升、周永冲 安全管理网络(见附图)由项目经理牵头负责,由项目总工程师统指挥。专职安全员负责具体进行安全措施的制定落实;各专业工长负责落实安全生产措施;项目会计主要负责安全生产措施的预结算和资金。项目经理通过安全员还要建立专职安全员责任制度,设立兼职安全员,将安全生产落实到人,保证项目安全工作的顺利实施。 组织好现场安全管理工作,建立健全安全生产责任制,组织好现场安全检查、组织管理人员、工人进行安全教育,认真作好安全资料的填写。使安全管理纵向到底、横向到边、专管成线、群管成网、责任明确、协调配合、共同努力。真正把安全工作落实到实处。 第二节安全管理制度 一、安全管理措施 1、项目经理对所负责的施工项目的安全生产负直接责任,制止违章冒险作业,在计划、布置检查、总结、评比生产的活动中必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,特别要监督做好有针对性的书面安全技术交底。

安全施工组织设计1

安全施工组织设计 工程名称:XX油田热电厂“上大压小”扩建工程 建设单位:XX油田电厂扩建工程项目经理部 施工单位:XX油田建设集团油建公司第三工程 处 编制人: 时间:2012 年02 月28 日 一、工程概况 本项目工程位于新建水塔北侧,平面轴线尺寸为36m K 18m地下

结构垫层底标高为-7.95m 和-5.6m, 士0.000m相当于绝对标高 149.500m。 施工安全防护方案编制依据《建筑施工高处作业安全技术规 范》(JGJ80-91)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 安全管理机构 二、施工安全管理措施 1、凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证 制度,未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。 2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查, 及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好 防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场 6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。

7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准乘提拦上下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 8、工地办公室、库房、伙房、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉子、电褥子,职工宿舍不准安装插座。 9、本工程外脚手架搭拆、施工用电施工机具安拆、土方工程施工方案、模板工程施工方案,在施工前由项目技术负责人编制专项的安全技术交底,以上各项安全技术措施见各专项方案。 三、安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检查、验收、维修、保养 1、对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电闸箱、电器元件)等,必须持有产品生产许可证、出厂产品合格证和省安监总站颁发的产品准用证,无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电器产品不得使用。 2、对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品,每周进行 检查一次,发现问题及时解决,保证安全生产,并做好检查、维修记录入档。 3、按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品定期 进行检验和试验,对检验、试验不合格的安全防护用品及施工电器产品

专项安全施工组织设计

吉林市雾凇西路道路工程(越山路-沙田街)专项安全施工组织设计 建设单位:吉林市政府投资建设项目管理中心 监理单位:吉林市鑫成建设监理有限公司 施工单位:吉林市汉源公路交通工程有限责任公司

专项安全施工组织设计 我公司向来生产与安全两手一起抓,两手都过硬,视安全生产为头等大事。为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,公司成立安全施工管理网络体系,严格执行《建筑施工安全检查评定标准》(建设部标准-JGJ59-88)和安全施工“六大纪律”、“十大安全施工技术措施”,本工程安全生产目标是杜绝重大恶性事故发生,控制重大伤亡事故,控制工伤年频率,无重大设备事故、管线事故。达到高级安全施工标准化工地。 (一)保证达到如下工程安全施工管理要求: 1、施工现场道路畅通、工地沿线单位与居民的出入通道畅通; 2、施工中无管线事故、无重大伤亡事故,施工现场道路平整无积水; 3、施工区域与非施工区域分隔,工地显目处设置施工铭牌,管理人员佩卡上岗; 4、施工现场材料堆放整齐,生活设施清洁,周边环境美化、文明; 5、施工现场严格按规定控制噪音、扬尘,并落实防污染、防泥浆外溢的措施; 6、施工现场开展创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作。

(二)施工现场订立安全施工的有关制度和教育制度: 一、安全责任制 建立以项目经理部为首的安全生产保证体系。项目经理是项目工程施工现场安全生产的第一责任,要制定改善职工劳动条件、预防伤亡及各类事故发生的安全生产目标及实施计划和步骤。充分发挥主管生产的管理人员和职能组织的作用。从人力、物力、财力等方面保证安全生产规章制度的贯彻落实,并使其成为施工现场全体职工的自觉行动。各种安全规章制度由项目经理部发布。 安全技术措施交底 1、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。 2、安全技术交底应具体、明确、针对性强。交底的内容应针对分部分项目工程中施工给作业人员带来的危险因素。 3、工程开工前,应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况,向工地负责人、工班长进行详细交底;必要时直至向参加施工的全体员工进行交底。 4、两个以上施工队或工种配合施工时,应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底。 5、工长安排班组长工作前,必须进行局面的安全技术交底,班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底。 6、各级书面安全技术交底应有交底时间、内容及交底人和

安全施工组织设计(1

项目工程安全施工组织设计 项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、工程管理目标 (2) 三、安全管理 (4) 四、宣传教育 (6) 五、卫生防疫及文明施工 (8) 六、现场安全保卫 (8) 七、安全管理网络 (11) 八、洞口、临边防护措施 (12) 九、安全防火 (13) 十、中小型机械施工 (14) 十一、季节性施工措施 (15) 十二、钢筋、混凝土工程 (17) 十三、砌筑工程 (18) 十四、装饰工程 (19) 十五、悬空作业的安全防护 (20) 十六、交叉作业的安全防护 (22) 注:大型机械、基坑围护、施工用电、脚手架、悬挑钢平台、模板工程等单独编制审批。

一、工程概况 1、概况: 建设单位:限责任公司 设计单位:无设计院 监理单位:无责任公司 施工单位:常筑工程有限公司 受监单位:常州工程有限公司 工程名称:金段 工程地点:清侧 建筑面积:50000m2 结构层次:框剪结构。主房部分地上18层,地下一层;裙房部分为三层框架结构商铺。 开工日期:暂定2005年9月25日 计划竣工日期:2006年10月1日 建筑物总高度:主房檐高52.6m、裙房檐高7.8m。 项目经理:储海荣 2、地理周围环境: 工程为新建建筑工程,位于清路东侧,南依光路,西、北分别近五星小区及居民住宅区。我公司在施工全过程中将充分考虑建筑施工对周围居民生活的影响,绝不发生因施工的原因对周围环境产生噪声、污水、粉尘等污染的情况。

一、工程管理目标 由于本工程位于南长区内,周围均为居民区,所以各阶段施工对文明施工和安全生产管理目标必须更高。 (一)总目标 1)年事故负伤频率控制在0.6‰~1‰以内; 2)重大伤亡事故为零; 3)杜绝火灾、交通、管线、设备、中毒等事故; 4)没有业主、社会相关方和员工的重大投诉; 5)施工现场安全检查达到JGJ59-99合格以上标准; 6)安保证体系通过DGJ08—903—2003规范的审核认证; 7)粉尘、污水、噪声达到城市管理要求; 8)确保无锡市标化、文明工地; 9)确保无锡市标准化管理达标工地; 10)争创省级文明工地。 (二)分目标 1.基础工程:优良 2.主体工程:优良 3.装饰工程:优良

框架结构安全施工组织设计..上课讲义

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为喀什阳光小区C区、D区地下车库,C区建筑面积:2884.48平方米;D区建筑面积:3173.11 平方米。地下一层,框架结构. 建筑高度3.60 米。 二、工程施工环境 本工程位于喀什近郊区,周围为空地,施工要求较高。我单位施工现场已用 1.8 米高的围栏板全封闭,现场局部硬化。对安全管理要求也较高,目的是为了保障人身健康,保护环境, 减少施工造成的不利因素. 第二章工程施工布置 一、施工布置 本工程计划组织流水施工。主体施工阶段,穿插水电、预留、预埋等施工,进入装修阶段,穿插构件、电气、设备安装施工,装饰阶段先室外后室内上下交叉施工,保证进度目标的实现。 二、施工机械的配备主体施工中,施工现场配置塔吊一台,搅拌机一台,拖式泵一台,配备的 钢筋加工机械主 要有弯曲机、切断机、对焊机等。 第三章安全组织管理第一节安全管理机构施工现场成立以工程项目经理为安全生产第一责任人的安全生产管理领导小组, 坚持“安全第一、预防为 主” ,管生产必须管安全,组成安全管理网络。 项目安全领导小组: 组长:梁金伟 副组长:曾维林 专职安全员:马存贵 成员:曾维平、王建升、周永冲 安全管理网络(见附图)由项目经理牵头负责,由项目总工程师统一指挥。专职安全员负责具体进行安全措施的制定落实;各专业工长负责落实安全生产措施;项目会计主要负责安全生产措施的预结算和资金。项目经理通过安全员还要建立专职安全员责任制度,设立兼职安全员,将安全生产落实到人,保证项目安全工作的顺利实施。

组织好现场安全管理工作,建立健全安全生产责任制,组织好现场安全检查、组织管理人员、工人进行安全教育,认真作好安全资料的填写。使安全管理纵向到底、横向到边、专管成线、群管成网、责任明确、协调配合、共同努力。真正把安全工作落实到实处。 第二节安全管理制度 一、安全管理措施 1、项目经理对所负责的施工项目的安全生产负直接责任,制止违章冒险作业,在计划、布置检查、总结、评比生产的活动中必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,特别要监督做好有针对性的书面安全技术交底。 2、建立项目经理、施工班组和个人三级安全教育记录和交底制度。 3、定期对工人进行安全教育、变换工种教育、特种作业教育并有记录。 4、不违章指挥,对机械工采取“定机、定人、定岗” “三定”措施,坚持持证操作,禁止违章作业加强安全生产的宣传工作。 5、每月组织有关人员按照《建筑安全施工管理办法》JGJ59-2011 和公司制定的安全生产管理办法检查两次,每月进行评比一次,并建立奖罚制度。 二、安全教育制度 本工程开工后,项目对所有进场人员进行一次全面的安全教育。施工负责人对现场职工每月至少一次的全面教育,并对施工中发现的安全问题及时进行教育和督促整改。 现场安全员负责指挥现场的安全管理,对安全隐患、漏洞负责整改,随时检查现场的安全情况,对违反安全的行为及时进行处理。现场建立警卫值班制度,对所有进出工地的人员进行检查,禁止与本工程无关的人员进入施工现场。特别是夜班警卫必须保证工地巡逻,做好防火、防盗工作。 三、安全生产责任制各级安全生产责任制的基本要求:项目经理:对本企业承建项目的安全生 产负总的责任。项目总工程师:对本企业承建项目的安全生产的技术工作负总的责任。施工员:对所管工程的安全生产负直接责任。 四、安全检查验收制度 1、项目每周对安全工作进行一次检查,结合安全讲评活动进行安全生产教育,确保安全 生产 2、各生产班组每日上岗前进行安全技术交底。 3、遇有节假日前后,特殊天气后,特殊部位作业前应必须增加一次安全生产、交底检查。 4、对各种类型的安全生产检查,要建立检查档案,对检查的事故隐患要做到“三定”制度,即

安全专项施工组织设计

1. 工程概况 1?1?工程介绍 A5公路工程黄浦江大桥桥址地处上海市松江区叶榭镇与车墩镇之间,原松浦大桥上游1.1公里处。黄浦江大桥主桥的跨径组合为 69+120+120+69m,其5个墩都在水中。主桥主墩有三座,其桩基为 ①900X 20 ( 18)X 58000钢管桩,共135根。主墩承台尺寸为33600 X 9900X4500,底标高为▽ -0.5m,顶高为厂+4.0m。从标高▽ -0.5 m?▽+ 0.5 m为封底砼,▽+ 0.5 m?▽+ 4.0 m为钢筋砼结构。主墩承台都为高桩承台,采用钢套箱围堰法施工。2个边墩承台的基桩 为①600X 33000PHC管桩,共计56根。边承台为哑铃型,尺寸为26700 X 4800X2000,底标高为+ 0.5 m,顶标高为+ 2.5 m,拟定标高▽ + 0.5 m以下0.3m为封底混凝土。两边墩台采用钢板桩围堰法施工。墩身采用矩形双柱式,主桥上部采用单箱单室三向预应力连续箱梁结构。本工程砼总方量约为21130m 1.2工程造价: 人民币约1亿元。 1.3总分包情况: 我方为施工总承包单位,中港二航局为本工程中桩基工程的专业分包单位

1.4 自然条件 1.4.1水文条件 黄浦江属强感潮汐河流,具有水位涨落、水流往复的特征。涨、落流的流向与河道的走向基本一致。落潮历时大于涨潮历时,河道中最大流速为 1.6m/s。潮况如下: 历年最高潮位:▽+ 3.98m 历年平均最高潮位:▽+ 3.30m 平均高潮位:▽+ 2.84m 平均低潮位:▽+ 1.68m 历年最低潮位:▽+ 0.44m 1.4.2地质条件 场地地基在80米深度范围内均为第四纪沉积物,主要由淤泥质 土、粘性土、粉性土和细砂组成。共分为7大层,其中[1]~[5]层为 Q沉积物,[6]层以下为Q沉积物。 1.5外部施工条件 1.5.1 施工现场 施工现场由我项目部制定,并按要求和工程需要进行临时生产生 活设施的布置。 1.5.2 供水、供电

安全施工组织设计方案(完整版)

安全文明施组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区1#楼 o—四年三月八日

编制说明 本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工现场临时 用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等,另外编制专项施工 方案来具体指导。 本安全文明施工组织设计编制依据: 1、中华人民共和国安全生产法》 2、建设工程安全生产管理条例》 3、施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 6、龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 (JGJ88-92) 7、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

第一章、工程概况 第二章、管理人员名单及监督电话 第三章、安全文明管理目标 第四章、安全管理 第五章、基坑支护施工方案 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案10 第七章、模板工程施工方案15 三宝”、“四口”防护施工方案20 第九章、临时用电施工方案21 第十章、塔吊安装拆除施工方案25 第十二章、安全事故应急预案措施38 附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

章工程概况 工程名称:夏河县2013 年廉租住房洒乙昂小区二期1#楼建设单位:夏河县住房和城乡建设局 施工单位:甘肃永靖建筑总公司 设计单位:甘肃宏图建筑设计有限公司 监理单位:甘肃星驰建设监理有限责任公司 工程地点:甘南州夏河县城东洒乙昂新区 建筑面积:11284.19m2 结构类型:框架-剪力墙结构,基础为平板筏型基础。 层次:地下一层,地上十一层、本工程建筑耐久年限为二级,耐火等级为n级,抗震设防列度为7度,屋面防水等级为I级,地下室防水等级为n级。 本工程建筑场地为n类,建筑抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。 开工日期:2014年4月15日

安全专项施工组织设计方案

市全民健身活动中心土工程 安全专项施工组织设计 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 主控部门:中冶集团华冶资源开发有限责任公司分公司

工程名称:编号:

施工组织设计、施工案审核表 JJ-004 省建设工程质量监督总站监制

“生产必须安全,安全保证生产”。安全是建筑永久的话题,安全生产作为建筑施工的一个重要面。关系到了群众的生命和财产安全。为进一步提高安全生产工作和文明施工的管理水平,确保职工的生命安全和生产的顺利进行,在本工程开工伊始,结合工程施工工作量大,工期短等特点,特编写此施工组织设计。 一、工程概况及安全目标 工程概况:本工程系市全民健身活动中心工程。本工程位于市路88号。建设单位为市圆建设监理有限公司,设计单位为市建筑设计研究院股份有限公司。本工程为综合楼四层和游泳馆一层(带综合楼一层地下室),总高度23.8米,游泳馆总高度9米,建筑面积为16362.1平米。 安全目标:按照建设部颁发的建设工程安全检查评分标准,在安全施工检查中,安全管理达到优良等级,杜绝重大伤亡事故。 二、机构和职责 1 机构 成立安全生产领导小组,项目经理任组长,专职安全员、安全监管员及班组长为组员,组成管理网络,组织领导安全施工。 2 职责 ①安全生产领导小组组长的职责为:贯彻上级有关安全生产的政策和法规,指挥和负责工地安全施工。 ②安全生产领导小组组员的职责为:组织实施安全技术措施,是安全生产的组织者和责任者,必须确保在市级以上的安全检查中不被罚款,不得黄牌警告和停工整顿;负责本施工区的安全检查,每旬召开一次安全施工会议,研究落实安全施工措施;每日对工地巡回检查,如发现隐患,书面提出整改单,

安全施工组织设计方案(完整版)[1]

安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区 1#楼 二○一四年三月一十八日

编制说明 一、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工 现场临时用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等, 另外编制专项施工方案来具体指导。 二、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

目录 第一章、工程概况 --------------------------------------------3页第二章、管理人员名单及监督电话-----------------------3页 页第三章、安全文明管理目标 --------------------------------4 第四章、安全管理 --------------------------------------------4页 页第五章、基坑支护施工方案 --------------------------------9 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案 -------------------10页第七章、模板工程施工方案 -------------------------------15页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案 ---------------20页第九章、临时用电施工方案 --------------------------------21页第十章、塔吊安装拆除施工方案 --------------------------25页第十二章、安全事故应急预案措施 -----------------------38页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

专项安全施工组织设计

白佛村改造(S1、S2、S3地块)1#、3#、5#住宅楼及S3部分地下车库(超 力8800㎡) 安全专项方案 编制: 审核: 审批: 河北超力建筑工程集团有限公司 安全专项施工方案

本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级三级,抗震构造措施等级三级,抗震设防分类为丙类,地基基础设计等级乙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7度第二组,地下室耐火等级为一级。本工程±0.00绝对高程68.75m。1#楼:建筑面积14863.52㎡;3#楼:建筑面积7014.88㎡;5#楼:建筑面积18583.29㎡。1#楼:地下二层,地上十八层,建筑高度56.30m;3#楼:地下二层,地上十一层,建筑高度36.20m;5#楼:地下二层,地上二十三层,建筑高度69.80m。 一、机械挖土 1、参加机械挖土的人员要遵守所使用机械的安全操作规程,机械的各种安全装置齐全有效。 2、土方开挖的顺序应从上而下分层分段依次进行,禁止采用挖空底脚的操作方法,并且应该做好排水措施。 3、使用机械挖土方,要先发出信号。配合机械挖土的人员,在坑、槽内作业时要按规定坡度顺序作业。任何人不得进入挖掘机的工作范围内。 4、装土时,任何人不能停留在装土车上。 二、土方回填 1、作业人员要按施工员的要求进行施工,严格遵守安全操作规程。 2、使有蛙式打夯机时,打夯人员必须严格遵守打夯机的安全操作规程。打夯前应对回填的工作面进行清理排除障碍,搬运蛙夯到沟槽中作业时,应使用起重设备,上下槽时选用跳板。操作蛙夯要防止发生触电事故,必须有两个人协同作业,并穿戴好绝缘用品,一人扶夯一人提电线,两人要密切配合,防止拉线过紧和夯打在线路上造成事故。 3、回填土方时,作业人员不要太密集,作业现场严禁追逐打闹,以防使用(铁锹等)碰伤人。

施工组织设计安全专项施工方案审查制度

施工组织设计、安全专项施工方案(措施)审查制度 一、施工组织设计、安全专项施工方案(措施)审查程序 施工组织设计、安全专项施工方案(措施)的审查程序如下: 1、在工程项目开工前预定的时间内,施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作,报送项目监理机构。 2、总监理工程师在约定的时间内,组织专业监理工程师审查,提出意见后,由总监理工程师审核签认。需要施工承包单位修改时,由总监理工程师签发书面意见,退回施工承包单位修改后再报审,总监理工程师重新审查。 3、已审定的施工组织设计由项目监理机构报审建设单位。 4、施工承包单位应按审定的施工组织设计组织施工,不得随意修改,如需对其内容做较大的变更时,应在实施前,按原审核、审批的分工与程序办理。 按《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及《危险性较大分部分项工程安全管理办法》(建制【2009】87号)规定,基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程,以及国务院建设行政主管部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的分部分项工程,施工单位应单独编制安全专项施工方案,并附具安全验算结果。其中涉及深基坑、地下暗渠工程、高大模板工程等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案,施工单位还应组织专家进行论证、审查,经施工单位技术负责人签字、报总监理工程师审查签字后组织实施。 二、施工组织设计、安全专项施工方案(措施)审查的原则

1、施工组织设计、安全专项施工方案的编制、审核、审批应符合规定的程序; 2、施工组织设计、安全专项施工方案应符合国家的标准规范,充分考虑施工承包合同规定的条件,施工现场条件及标准规范条件的要求,突出“安全第一、预防为主、综合治理”的方针; 3、施工组织设计(安全专项施工方案)应具有针对性:针对本工程的特点及难点,施工条件等; 4、施工组织设计(安全专项施工方案)应具有可操作性:现场是否有能力执行并保证施工安全,实现安全目标;该施工组织设计是否切实可行; 5、安全技术方案应具有先进性:施工组织设计采用的安全技术方案、安全技术措施是否先进适用,安全技术是否成熟; 6、安全管理体系、安全保证措施是否健全且切实可行; 7、安全生产文明施工措施是否切实可行并符合有关副i定。 三、施工组织设计(安全专项施工方案)审查时的注意事项 1、安全专项施工方案的内容应符合规定。安全专项施工方案应力求细致、全面、具体,并根据需要进行必要的设计计算,对所引用的计算方法和数据,必须注明其来源和依据,对所选用的力学模型,必须与实际构造或实际情况相符。为了便于方案的实施,方案中除应有详尽的文字说明外,还应有必要的构造详图,图示应清晰明了,标注齐全。 2、施工组织设计中施工方案与施工平面图布置应协调一致,施工平面图的静态布置内容,如临时供水、供电、供气、供热、施工道路、临时办公房屋、物资仓库等,以及动态布置内容,如施工材料、模板、工具器具应做到布置有序,有利于各阶段施工方案的实施。

相关文档
相关文档 最新文档