HIVERT系列高压变频器

用户手册

User's Manual

2006年12月

版本V2.2

北京合康亿盛科技有限公司

高压变频器用户手册

第 2 页共89 页目录

HIVERT系列高压变频器 (1)

安全性规则和警告 (5)

1概述 (6)

1.1变频器特性 (6)

1.1.1高质量电源输入 (6)

1.1.2完美的输出性能 (6)

1.1.3友好的用户界面 (7)

1.1.4其他特性 (7)

1.2型号说明 (7)

1.3硬件概述 (8)

1.4技术参数 (8)

2原理 (12)

2.1主电路 (12)

2.2功率单元 (15)

2.3控制系统 (18)

3硬件构成 (23)

3.1变压器柜 (24)

3.2控制/单元柜 (27)

3.3功率单元 (29)

4人机界面 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1指示灯 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

4.2液晶屏 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

4.2.1系统状态 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.2功能设置 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.3参数设置 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.4故障记录 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.3薄膜式轻触键盘 ................................................................................................ 错误!未定义书签。

4.4系统复位和高压分断 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

4.5系统旁路 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

4.6操作 (48)

5安装 (49)

5.1安装和存放环境 (49)

5.2安装空间 (49)

5.3柜体排列和安装 (53)

6接线 (56)

6.1主电路接线 (56)

6.2控制回路接线 (58)

7操作 (65)

7.1用户界面控制 (66)

7.2柜门控制 (67)

7.2.1高压分断 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

北京合康亿盛科技有限公司

第 3 页 共 89 页

7.2.2系统复位 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3远程控制 ............................................................................................................................................ 68 7.4本地控制 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.5上位控制 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 8运行 (73)

8.1运行前的检查 .................................................................................................................................... 73 8.2送控制电源 ........................................................................................................................................ 73 8.3送高压电源 ........................................................................................................................................ 74 8.4不带负载试运行 ................................................................................................................................ 74 8.5操作规程 ............................................................................................................................................ 76 9故障处理和维护 . (77)

9.1轻故障分类与报警 ............................................................................................................................ 77 9.2重故障分类与报警 ............................................................................................................................ 77 9.3常见问题的处理 ................................................................................................................................ 77 9.4如何更换功率单元 ............................................................................................................................ 81 9.5维护 .................................................................................................................................................... 81 附录A :HIVERT 变频器MODBUS 通讯规约 .. (83)

1.基本原则 ............................................................................................................................................... 83

2.数据包结构 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.用功能码及应答 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

(1)功能码0x3,读多个寄存器 ................................................................. 错误!未定义书签。 (2)功能码0x5,写单个输出点 ................................................................. 错误!未定义书签。 (3)功能码0x10,写多个寄存器 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.CRC 校验(16-bit ) ............................................................................................ 错误!未定义书签。 5.地址分配 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 附录B :柜体外形 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 附录C :干式变压器温控仪设置说明 .......................................................................................................... 89 附录D :变频器对外接线图和端子定义说明 .............................................................. 错误!未定义书签。 附录E :手动切换柜操作说明 ...................................................................................... 错误!未定义书签。

1 操作程序 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

2 操作说明 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 附录F :上位监控软件说明........................................................................................... 错误!未定义书签。

1 控制命令 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

2 通讯设置 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

3 故障信息 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4 给定频率 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

5 变频器参数 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

6 电机参数 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

7 功能 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。

8 模拟输出、模拟输入、PID 设置 ...................................................................... 错误!未定义书签。

高压变频器用户手册

感谢您选用北京合康亿盛科技有限公司的HIVERT系列高压变频器!

关于本手册

本手册是为北京合康亿盛科技有限公司HIVERT系列高压变频器用户编制的。

技术支持

如果您遇到使用HIVERT系列高压变频器方面的问题,请通过电话、传真或电子邮件与合康亿盛的技术支持部联系。

联系方式:

电话:(010)

传真:(010)

电子邮件:

合康亿盛用户手册文档

合康亿盛提供以下形式的文档:

PDF手册

印刷手册

在产品CD上可以查看所有手册(PDF格式)。要查看并打印PDF手册,必须安装Adobe Acrobat Reader。

第 4 页共89 页

北京合康亿盛科技有限公司

第 5 页 共 89 页

安全性规则和警告

HIVERT 高压变频器是一种高压大功率设备,在设计时,从安全距离、接地、柜门联锁和危险标示等方面,已充分考虑到了设备和人员安全问题。但因为柜内存在危险电压及部分发热元器件,如果使用不当可能造成人身伤害或财产损失。因此,在变频器安装、调试、运行和维护前,必须认真阅读本手册,并严格遵守如下规则:

? 吊装时,必须确认吊车、钢绳和吊钩有足够的吊装能力。

? 单元柜可以直接吊装柜顶吊环,而变压器柜吊装时,必须打开变压器柜柜顶盖板,吊装变压器器身上的吊装板。 ? 变频器必须可靠接地,接地电阻不得大于4Ω。

? 在确认变频器已经不发烫和不带电之前,千万不要触摸变频器柜内的任何部位。

? 变频器停电之后,功率单元内仍可能存在危险电压。

? 接触或测量柜内元器件时,必须十分小心,严防表笔接触到其他端子。 ? 变频器运行时,除二次室柜门外,不要打开其他柜门。 ? 操作时,要穿戴安全防护鞋,并保持单手操作。 ? 操作人员离开时,一定要防止无关人员误操作。

? 主电源切断后,必须等单元LED 熄灭或10分钟后,才能切断控制电源。 ? 在变频器有高压电源供电的情况下,一般不要切断控制电源,否则有可能导致单元损坏。

? 变频器发生故障跳闸后,必须查明原因并排除故障后,方能重新上高压电和启动。

高压变频器用户手册

1概述

1.1变频器特性

HIVERT系列大功率高压变频器(因3kV、6kV、10kV电压均属中压范围,国际上通称该电压等级的变频器为中压变频器,但在国内该电压等级的电机习惯上称为高压电机,与之相配的变频器也就叫高压变频器)是北京合康亿盛科技有限公司自主研发和生产的高压交流电机调速驱动装置。变频器采用先进的功率单元串联叠波技术、空间矢量控制的正弦波PWM调制方法、新颖的全中文操作界面,可靠性高、性能优越、操作简便。可应用于高压交流电动机驱动的风机、水泵类负载的调速、节能、软启动和智能控制等多种场合。

1.1.1高质量电源输入

输入侧隔离变压器二次线圈经过移相,为功率单元提供电源,对6kV而言相当于30脉冲(10kV 为54脉冲,3kV为18脉冲)二极管整流输入,消除了大部分由单个功率单元所引起的谐波电流,大大抑制了网侧谐波(尤其是低次谐波)的产生。变频器引起的电网谐波电压和谐波电流含量满足IEEE Std 519-1992和GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》对谐波含量的最严格要求,无需安装输入滤波器并(即可)保护周边设备免受谐波干扰。

变频器额定输入功率因数大于0.96,无需功率因数补偿电容;减少无功输入,降低供电容量。

1.1.2完美的输出性能

单元串联脉宽调制叠波(或称功率单元多重化)输出,3kV系列每相3个单元,6kV系列每相5个单元(相当于11电平),10kV系列每相9个单元,大大削弱了输出谐波含量,输出波形为几近完美的正弦波,与其他形式的高压大容量变频器比较具有以下优点:

●无需输出滤波装置

●可以驱动普通高压电动机,而不会增加电机温升,降低电机容量

●电机电缆无任何长度限制

●保护电机绝缘不受dv/dt应力的损害

●不会因为谐波力矩而降低设备使用寿命。

第 6 页共89 页

北京合康亿盛科技有限公司

第 7 页 共 89 页

1.1.3友好的用户界面

HIVERT 变频器采用全中文LCD 显示,面板轻触按钮直接操作,更适合国人使用习惯。 ● 全中文文字表述,易学易用

● 大屏幕显示,没有烦琐的参数代码号,参数设置准确、直观、便捷 ● 运行参数同屏显示,一览无余 ● 状态显示

● 可记录保存多达十个历次故障 ● 闭环运行时,PID 参数可在线调整。

1.1.4其他特性

● 高可靠性

● 高效率,额定工况下,系统总效率高达96%以上,其中变频部分效率大于98% ● 功率单元模块化结构,可以互换 ● 限流功能 ● 旋转启动功能 ● 输出电压自动调整

● 宽广的输入电压范围,更适合国内电网条件 ● 功率单元光纤通讯控制,完全电气隔离 ● 内置PID 调节器,可实现闭环运行 ● 隔离RS485接口,采用MODBUS 通讯规约 ● 具有本地、远程、上位三种控制方式

● 全面的故障监测电路、及时的故障报警保护和准确的故障记录保存 ● 可根据用户要求作特殊设计。

1.2型号说明

比如,HIVERT-Y06/077代表6kV 电压等级,额定输出电流77A (容量800kVA )电压空间矢量控制型变频器,用于驱动额定功率不大于630kW 的异步电动机。

高压变频器用户手册

HIVERT-/

前三位为额定输出电流(A),如077120,最后一位

P为单元带旁路;B为主变带屏蔽;J为集中通风。

额定输出电压(k V),如06、10

适配电机类型,T为同步机,Y为异步机

合康(HICON)电气高压变频器名称

1.3硬件概述

HIVERT高压变频器柜体的配置根据变频器电压等级、容量、型号及其他用户特殊要求而不同,以HIVERT-Y06/077为例,柜体结构如图1.1所示。

340

图1.1HIVERT-Y06/077的柜体

1.4技术参数

HIVERT高压变频器现有3kV,6kV和10kV三个电压等级,用户根据要求可以定制其他非标准电压等级产品。

第8 页共89 页

北京合康亿盛科技有限公司

第 9 页 共 89 页

表1-1:6000V 系列

HIVERT-Y (T )06/ 031 039 048 061 077 096

120

154

173

192

220

240

304

400

500

变频器容量(kVA) 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 1800 2000 2250 2500 3150 4000 5000 适配电机功率(kW) 250

315

400

500

630

800

1000 1250 1400 1600 1800 2000 2500 3200 4000

柜 型 3350×1900×1200 3350×1900×1200 3800×1900×1200 3900×2100×1200

4250×2200×1250

4600×2400×1300 7250×2400×1400

重 量(kg ) 3100 3370 3550 3790 4100 4300 5775 6450 7150 7570 7750 8930 9500 11500 13000

变频器柜柜型 GA0

GA1

GA2

GA3

GA4

GA5

GA6

每相串联单元数 5

6

输 入 频 率 45Hz~55Hz 额定输入电压 6kV (-20%~15%)

调 制 技 术 空间矢量控制的正弦波PWM 控 制 电 源 220V AC ,1kV A 输入功率因数 额定负载下>0.97 效率(含变压器) 额定负载下>0.96 输出频率范围 0Hz 到120Hz 输出频率分辨率 0.01Hz

过 载 能 力 120%一分钟,150%立即保护 模拟量输入 两路,0~10V / 4~20mA 可选 模拟量输出 两路,0~10V / 4~20mA 可选 上 位 通 讯 隔离RS485接口,MODBUS 规约 加减速时间 10秒到~1600秒 开关量输入输出 12入/9出 运行环境温度 -5~45℃ 贮存/运输温度 -40~70℃ 冷 却 方 式 强迫风冷 环 境 湿 度 <90%,不结露

安装海拔高度 <1000米(超过1000米时,需降额运行) 防 护 等 级

IP30

高压变频器用户手册

第 10 页 共 89 页

表1-2:10000V 系列

HIVERT-Y (T )10/ 029 036 046 058 072 092 104 115 130 144 182 231 289 364 462 变频器容量(KVA) 500 630 800 1000 1250 1600 1800 2000 2250 2500 3150 4000 5000 6300 8000 适配电机功率(K W ) 400

500

630

800

1000

1250

1400

1600

1800

2000

2500

3200

4000 5000

6300

外型尺寸(W ×H ×D ) 4000×2000×1500 4100×2100×1500 4350×2250×1550 4450×2300×1550 4600×2400×1820

4800×2400×2000 6400×2400×2600 重 量(kg ) 4203

4473

4550

4630

5985

6585

7187

7537

7957

8720 10500 12030

13890 18450 20300

变频器柜柜型

GB1 GB2 GB3 GB4

GB5

GB6

GB7

每相串联单元数 9

输 入 频 率 45Hz~55Hz 额定输入电压 6kV (-20%~15%)

调 制 技 术 空间矢量控制的正弦波PWM 控 制 电 源 220V AC ,1kV A 输入功率因数 额定负载下>0.97 效率(含变压器) 额定负载下>0.96 输出频率范围 0Hz 到120Hz 输出频率分辨

率 0.01Hz

过 载 能 力 120%一分钟,150%立即保护 模拟量输入 四路,0~10V/4~20mA ,任意设定 模拟量输出 两路,0~10V/4~20mA 可选 上 位 通 讯 隔离RS485接口,MODBUS 规约 加减速时间 10秒到~1600秒 开关量输入输

出 12入/9出 运行环境温度 -5到45℃ 贮存/运输温度 -40到70℃ 冷 却 方 式 强迫风冷 环 境 湿 度 <90%,不结露

安装海拔高度 <1000米(超过1000米时,需降额运行) 防 护 等 级

IP30

北京合康亿盛科技有限公司

第 11 页 共 89 页

说明:

手动旁路柜、手动切换柜、自动切换柜尺寸:宽1000,高及深同配套变频器柜,但最小高度为2100。 自动旁路柜尺寸:宽2*1000,高及深同配套变频器柜,但最小高度为2100。

注:当外形尺寸和重量随产品更新改变时,恕不另行通知

高压变频器用户手册

第 12 页 共 89 页

2原理

2.1主电路

HIVERT 系列高压变频器采用交-直-交直接高压(高-高)方式,主电路开关元件为IGBT 。(普通

变频器)由于IGBT 耐压所限,无法直接逆变输出6kV 、10kV ,而因开关频率高、均压难度大等技术难

题无法完成直接串联。HIVERT 变频

器采用功率单元串联,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。

隔离变压器(以下简称主变压

器)采用干式结构,强迫风冷。变压器原边为Y 型接法,直接与高压相

连。 副边绕组数量依变频器电压等级及结构而定,3kV 系列为9个,6kV 系列为15(18)个,10kV 系列为27个,延边三角形接法,绕组间的相位差由下式计算:

60°

移相角度 = ———— ———

每相单元数量 为每个功率单元提供三相电源输入。

由于为功率单元提供电源的变

压器副边绕组间有一定的相位差,从而消除了大部分由单个功率单元所引起的谐波电流,所以HIVERT 变频器输入电流的总谐波含量(THD )远小于国家标准5%的要求,并且能保持接近1的输入功率因数。图2.2为6kV 系列(每相五个单元串联)输入电流实录波形,几近完美的正弦波。

图2.2输入电流波形

单元A1

单元B1

单元C1

电动机

输入三相交流电

源(任意电压)

单元A2

单元C2

单元B2

单元A3

单元C3

单元B3

单元

A4

单元C4

单元B4

单元A5

单元C5

单元B5

移相二次线圈

隔离变压器

功率单元

图2.1 HIVERT 高压变频器6kV 系列主电路图

北京合康亿盛科技有限公司

第 13 页 共 89 页

变频器输出是将多个三相输入、单相输出的低压功率单元的输出串联叠波得到。如额定输出690VAC 功率单元五个串联时产生3450V 相电压,见表2-1。

表2-1:HIVERT 变频器功率单元配置 变频器系列

每相串联 单元数 单元额定电压

(V ) 输出相电压(V ) 输出线电压(V ) 每相电压等级

数量 3kV 3 690 1740 3000 7 6kV 5 690 3450 6000 11 6kV 6 580 3480 6000 13 10kV 9

690

5774

10000

19

三相输出Y 接,中性点悬浮,得到驱动电机所需的可变频三相高压电源。图2.3为3kV 、6kV 和10kV 变频器系列的电压叠加示意图。

图2.3a 6kV (5单元串联)电压叠加图

线电压

相电压

高压变频器用户手册

第 14 页 共 89 页

线电压

相电压

相电压

线电压

图2.3b 3kV 和10kV 电压叠加图

图2.4为五个690VAC 功率单元串联时,每个功率单元输出的电压波形及其串联后输出的相电压波形示意图,可以得到5~0~-5共11个不同的电压等级。增加电压等级的同时,每个等级的电压值大为降低,从而减小了dv/dt 对电机绝缘的破坏,并大大削弱了输出电压的谐波含量,图2.5为6kV 五单元变频器输出的Uab 线电压波形实录图,峰值电压为8.5KV 。因为电机电感的滤波效果,输出电流波形更优于电压波形,图2.6即为输出电流Ia 的实录波形图,峰值电流130A 。电压等级数量的增加,大大改善了变频器的输出性能,输出波形几乎接近正弦波。

图2.4 6kV 系列5单元输出及相电压波形示意图

北京合康亿盛科技有限公司

第 15 页 共 89 页

图2.5 输出线电压波形

图2.6 输出电流波形

2.2功率单元

功率单元原理见图2.7,输入电源端R 、S 、T 接变压器二次线圈的三相低压输出,三相二极管全波整流为直流环节电容充电,电容上的电压提供给由IGBT 组成的单相H 形桥式逆变电路。

图2.7 功率单元原理图

L

L

K

高压变频器用户手册

第 16 页 共 89 页

功率单元通过光纤接收信号,采用空间矢量正弦波脉宽调制(PWM )方式,控制Q1~Q4IGBT 的导通和关断,输出单相脉宽调制波形。每个单元仅有三种可能的输出电压状态,当Q1和Q4导通时,L1和L2的输出电压状态为1;当Q2和Q3导通时,L1和L2的输出电压状态为-1;当Q1和Q2或者Q3和Q4导通时,L1和L2的输出电压状态为0。输出电压波形见图2.4。

功率单元可选单元旁路功能,当某个单元发生缺相故障、过热和IGBT 故障而不能继续工作时,该单元及其另外两相相应位置上的单元将自动旁路,此时旁路开关K 导通,以保证变频器连续工作,并发出旁路告警。单元旁路时,变频器因运行单元数量减少,额定输出电压能力将降低,但当变频器本身运行频率较低,如6kV 系列运行频率低于40Hz 时, 10kV 系列运行频率低于43.7Hz 时,变频器将自动提高工作单元的输出电压,而保证变频器输出性能不变,实现无扰动自动旁路。

对于风机水泵类负载,因轴功率与转速的立方成正比,如6kV 系列一级单元旁路时,输出能力为额定的80%,因此运行频率低于46.4Hz 时,变频器仍能满足输出要求。实际上变频器选型时留有一定的余量,此频率要更高些。当负载较大,变频器旁路后满足不了输出要求时,变频器将自动降低运行频率,直到输出电流在允许范围内(如额定电流)。

表2-2:一级单元旁路运行特性 变频器系列

满载时降容率(%)

低于此频率时输出不变(Hz ) 恒转矩负载

风机水泵类负载

3kV 33.3 33.3 34.7 6kV 20 40 46.4 10kV 11.1

44.4

48.1

每个功率单元内均有一块控制板和一块驱动板。

控制板原理图见图2.8。控制板通过光纤(XS4)接收来自控制器的信号,经接收解码器解码后用于对IGBT 及旁路开关(可选)的控制。同时,控制板上还有各种单元故障检测电路,如过热检测、缺相检测、直流母线过压检测、电源故障监测、光纤故障监测、驱动故障检测等,这些故障信号经过故障编码逻辑电路编码后,由光纤(XS3)发送回控制器,实现故障保护(接口板输出故障保护跳闸及故障报警指示)和故障记忆(人机界面显示故障原因、时间、位置,并保存)。

控制板上的控制电源直接取自直流母线(通过XS1),经过开关电源的隔离和变换后得到所需控制电源。因此,高压电源失电后,控制电源并不会立即消失,控制板上的电源指示灯经过几分钟后才能熄灭。这种取电方式可以确保高压电源瞬时停电跟踪功能的实现。

北京合康亿盛科技有限公司

第 17 页 共 89 页

图2.8 单元控制板原理图

图2.9为单元驱动板原理图。驱动板用于产生4个IGBT 的驱动信号,并将IGBT 的故障信号反馈到单元控制板。驱动板通过端子XS5与控制板端子XS6相连,其中L 控制左桥臂上的Q1、Q3 两个IGBT ,R 控制右桥臂上的Q2、Q4 两个IGBT ,Q1、Q3和Q2、Q4通过反相器互锁;INHB 为IGBT 禁止信号;DR 为IGBT 的故障信号,反馈回控制板用于单元保护。

驱动板上的电源来自控制板,其中+15V 电源被隔离成4路电源,分别用于4个IGBT 的驱动。

XS115

V+V-高压控制电源

+15V VCC GND 过压检测(1150V)

(直流电压输入)

XS285缺相检测

(交流电压输入690VAC)1

XS4(接收)

2521

XS3(发送)1521故障编码逻辑

接收解码

L

R /INHB BYPASS

电源故障

光纤故障

XS8(常闭)

GND

单元过热检测

XS6

161

23456789101112131415GND VCC +15V R L /INHB /DR

CPLD

隔离驱动1

3

KUP+

KUP-XS7

1

2

高压变频器用户手册

第 18 页 共 89 页

图2.9 单元驱动板原理图

2.3控制系统

控制系统由控制器,IO 接口板和人机界面组成,各部分之间的联系,如图2.10HIVERT 变频器控制系统结构图所示。

控制器由三块光纤板,一块信号板,一块主控板和一块电源板组成,各板之间通过母线底板连接,如图2.11所示。光纤板通过光纤与功率单元传递数据信号,每块光纤板控制一相的所有单元。光纤板周期性向单元发出脉宽调制(PWM )信号或工作模式。单元通过光纤接收其触发指令和状态信号,并在故障时向光纤板发出故障代码信号。信号板采集变频器的输出电压、电流信号,并将模拟信号隔离、滤波和量程转换。转换后的信号用于变频器控制、保护,以及提供给主控板数据采集。

主控板采用高速单片机,完成对电机控制的所有功能,运用正弦波空间矢量方式产生脉宽调制的三相电压指令。通过RS232通讯口与人机界面主控板进行交换数据,提供变频器的状态参数,并接受来人机界面主控板的参数设置。

XS5161

23456789101112131415GND

VCC +15V R L /INHB /DR

DRC

/ER

DCT DRG DGND

125DRCM 驱动控制模块1XS1L+G

V+V-L+V+

L+V-DRC /ER DCT DRG DGND

12

5DRCM 驱动控制模块2XS2L-G

V+V-L-V+

L-V-DRC

/ER DCT DRG DGND

1

2

5DRCM 驱动控制模块3XS3R+G

V+V-R+V+

R+V-DRC

/ER DCT DRG DGND

1

25DRCM 驱动控制模块4XS4R-G

V+V-R-V+

R-V-

隔离电源1

L+V+

L+G L+V-+15V

隔离电源3

L-V+L-G L-V-隔离电源2

R+V+R+G R+V-隔离电源4

R-V+R-G R-V-

GND

北京合康亿盛科技有限公司

第 19 页 共 89 页

图2.10 HIVERT 变频器控制系统图(10kV 系列)

图2.11 控制器连接图

功率单元

10kV 电动机

单元A9

单元A8

隔离变压器

输入电源

单元A2

单元A1

单元B1

单元C9

单元C8

单元C2

单元C1

单元B2

单元B8

单元B9

控制器

输出电流检测

输出电压检测

接口板

信号

人机界面

现场

系统

,通讯协议

信号

输入电压检测

输入电流检测

主控板73214568

73214561112

1098AP4

信号板AP5电源板AP6

AP7

AP1

光纤板

AP2

光纤板

AP3

光纤板

COM1

SYNVA

SYNVB SYNVC PEC+PEC-PLCCOM CPUERR

PRST PENL GND +15V ICLIN IALIN -15V UNITA UNITG HVOUTC HVOUTB HVOUTA

PEC+PEC-

M+15V M+5V MGND +15V -15V GND

FREACH MPUERR POWER FGIVE IABS SYNVA SYNVB SYNVC M+15V M+5V MGND +15V -15V GND

PRST PENL ICLIN IALIN UNITA UNITG HVOUTC HVOUTB HVOUTA AIWC BIWC CIWC MPUENL MPURST SYSLP PLCCOM CPUERR TOPRES

POWSGN FGSGN C3NA C3NB C3NC BYPAS9INTC M+5V MGND

CDRVR CDRVL C4NA C4NB C4NC C5NA C5NB C5NC C6NA C6NB C6NC C7NA C7NB C7NC C2NA C2NB C2NC C1NA C1NB C1NC C8NA C8NB C8NC C9NA C9NB C9NC

BYPAS8BYPAS7BYPAS6BYPAS5BYPAS4BYPAS3BYPAS2BYPAS1INHBT ERST A3NA A3NB A3NC BYPAS9INTA M+5V MGND ADRVR ADRVL A4NA A4NB A4NC A5NA A5NB A5NC A6NA A6NB A6NC A7NA A7NB A7NC A2NA A2NB A2NC A1NA A1NB A1NC A8NA A8NB A8NC A9NA A9NB A9NC

BYPAS8BYPAS7BYPAS6BYPAS5BYPAS4BYPAS3BYPAS2BYPAS1INHBT ERST B3NA B3NB B3NC BYPAS9INTB M+5V MGND BDRVR BDRVL B4NA B4NB B4NC B5NA B5NB B5NC B6NA B6NB B6NC B7NA B7NB B7NC B2NA B2NB B2NC B1NA B1NB B1NC B8NA B8NB B8NC B9NA B9NB B9NC

BYPAS8BYPAS7BYPAS6BYPAS5BYPAS4BYPAS3BYPAS2BYPAS1INHBT ERST A9NA A9NB A9NC BYPAS9

CDRVR

CDRVL

B1NA B1NB B1NC B9NA B9NB B9NC C1NA

C1NB C1NC A1NA A1NB A1NC

C9NA C9NB C9NC BYPAS1

INHBT M+5V MGND M+15V

BDRVR

BDRVL

ADRVR

ADRVL

INTC ERST

INTB

INTA

FREACH MPUERR POWER

FGIVE

IABS AIWC

BIWC

CIWC

MPUENL

MPURST

SYSLP

POWSGN FGSGN

监视器

R S 232

底板

高压变频器用户手册

第20 页共89 页

4

85

+1

4

85

-1

D+

5

V

D+

1

5V

A

I

F

I

48

5

+2

48

5

-2

R

E S E

T

23

2

R

23

2

T

G N D

D G

N

D

D G

N

D

D+

5

V

D+

1

5V 液

5

2

-

J

M

1

X

S

5

X

S

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

X

S

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6 11

2

2

1

1

9

9

A

D

D

C

S

-

2

m

A

-

5

V

A

D

-

2

m

A

-

5

V

出复

+

5

V

G

N

D

S

S

1

S

2

S

3

S

4

S

6

S

7

S

5

D

O

W

N

U

P

S

E

T

A

L

T

-

A

L

T

+

R

U

N

P

R

G

S

T

O

P

/

R

E

S

E

T

(

1

)

(

2

)

(

3

)

(

4

)

(

5

)

(

6

)

(

7

)

(

8

)

图2.12 人机界面原理图

人机界面为用户提供友好的全中文操作界面,负责信息处理和与外部的通讯联系,可选上位监控而实现变频器的网络化控制,人机界面由主控板、电源板、液晶显示屏和触摸键盘组成,见图2.12。通过主控板和IO接口板通讯来的数据,计算出电流、电压、功率、运行频率等运行参数,提供表计功能,并实现对电机的过载、过流告警和保护。通过RS232通讯口与主控板连接,通过RS485通讯口与IO接口板连接,实时监控变频器系统的状态。

人机界面主控板上还有两个模拟输入通道,可以接收0-10V或4-20mA模拟信号,一路用于频率或闭环运行时的给定量模拟设定,另一路用于接收来自现场变送器的压力或流量等信号。

相关文档