文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3米顶管临电施工组织设计

3米顶管临电施工组织设计

太原市晋阳污水处理厂主干管工程第八标段临时用电施工组织设计

编制:

审核:

批准:

北京城建远东建设投资集团有限公司

太原市晋阳污水处理厂主干管工程项目部

2015年6月2日

1、工程概况

1.1工程简述

晋阳污水厂主干管起点分别是河西北中部污水厂和南堰污水厂进厂泵站前现况污水干管,终点是晋阳污水厂。主干管线路全长32.36375km,共分为8个标段,本工程为第八合同段。

本工程全部为污水管线及井室施工(管线采用顶管施工),起止桩号为K16+25-K19+929,对应井号为P237-P270,全长3675m。

本工程污水管线全长3915m,其中D3000mm 管线长3675m,D800mm 管线长240m;顶管工作井19座,接收井14座;管线检查井39座。

2、主要工程数量

晋阳污水处理厂主干管工程第八标段,主干管顶管全长3675米,管径3000mm,主线检查井P237-P270共33座,其中工作井19座,接收井14座,尺寸为9600mm*5600mm。支线分六道全长240米,管径800mm,接收井6座,尺寸为4500mm*2400mm。

3、施工进度总体部署

3.1施工区段划分原则

根据工期要求和现场实际情况并结合本工程特点,确定施工安排的总体原则为:以紧紧围绕工期和质量为中心,根据现场情况和工程量情况合理划分施工区段,科学的安排施工顺序,形成有规模的平行施工和有序的流水作业,在确保工期的前提下保持劳动力及各种生产资源相对均衡、稳定,力争优质、高效、经济合理地完成施工任务。

3.2施工区段划分及施工范围

具体划分如下:

P237-P244Ⅰ工区,施工任务主要包括施工便道、沉井、顶管、井中井。

P244-P250Ⅱ工区,施工任务主要包括施工便道、沉井、顶管、井中井。

P250-P257Ⅲ工区,施工任务主要包括施工便道、沉井、顶管、井中井。

P257-P265Ⅳ工区,施工任务主要包括施工便道、沉井、顶管、井中井。

P265-P270Ⅴ工区,施工任务主要包括施工便道、沉井、顶管、井中井。

3.3节点工期控制如下:

P237-P244Ⅰ工区:2015.6.12-2015.10.10

P244-P250Ⅱ工区:2015.6.12-2015.10.4

P250-P257Ⅲ工区:2015.6.9-2015.10.12

P257-P265Ⅳ工区:2015.6.9-2015.10.12

P265-P270Ⅴ工区:2015.6.12-2015.10.4

全线清理现场验收:2015.11.12-2015.10.15

4、主要用电设备参数表

四、用电负荷计算及线路设计

根据本标段用电量情况,在每个工区西侧配备两台315KVA的变压器,基本满足施工需求。现场供电线路采用三相五线制供电,铠装电缆架空串联。施工过程中,在用电位置设置移动式配电箱,以满足现场施工用电。另外,在现场配备4台120KW发电机,作为备用电源。

在变压器下的主闸箱内引出电源,根据施工现场机械设备用电(详见施工现场主要机械参数表)估算施工用电总容量.结合线路的电

压损失,选择用电线路截面. 1、采用需用系数法计算如下: 1.1顶管机:

K X =0.8, Cos φ1=0.7, ,tg φ1=1.02 P j1= K X ·P e =0.7×154=107.8kW

Q j1 =P j1·tg φ1=107.8×1.02=109.9kvar 1.2钢筋切断机、钢筋弯曲机: K X2=0.75, cos φ2=0.7, ,tg φ2=1.02

P j2= K n2·ΣP e2=0.75×(5.5×3+2.8×3)=18.67kW Q j2 =P j2·tg φ2=18.67×1.02=19.04kvar 1.3钢筋调直机、卷扬机:

K n3=0.8, cos φ3=0.7, ,tg φ3=1.02

P j3= K x3·ΣP e3=0.8×(5.5×2+7.5×2)=20.8kW Q j3 =P j3·tg φ3=20.8×1.02=21.21kvar 1.4插入式振捣器、蛙式打夯机、潜水泵、电锯: K X4=0.7, Cos φ4=0.7, ,tg φ4=1.02

P j4= K x4·ΣP e4=0.7×(1.1×12+2.2×6+2.2×32+3×1)=69.86kW Q j4 =P j4·tg φ4=69.86×1.02=71.25kvar 1.5电焊机:

Pe= JC se ???φcos 3

=07.1365.04.04.233=??? kW K X5=0.45, Cos φ5=0.4, ,tg φ5=2.29

P j5= K X5·ΣP e5=0.45×13.07=5.88kW Q j5=P j5·tg φ5=5.88×2.29=13.645kvar 1.6照明负荷为电阻性负荷: K X6=1.2, cos φ6=1, ,tg φ6=0 P j6= K X6·ΣP e6=1×(1×30)=30kW Q j6=P j6·tg φ6=30×0=0kvar

2、求总计算负荷: K p =0.85 K q =0.95 总的有功计算负荷:

P j =K p ×∑P j (1-6)=0.85×(107.8+18.67+20.8+69.86+5.88+30)

=0.85×253.01=215.05kW

总的无功计算负荷:

Q j =Q p ×∑Q j (1-5)=0.95×(109.9+19.04+21.21+71.25+13.64)

=0.95×235.03=223.27kvar

总的容量计算(视在功率):

S j =22j

j Q P =(215.052+223.272)1/2

=309.94KVA 现场提供315KVA ,满足施工要求。

其总电流: I j = S j /{(3)1/2·U }=227.99÷(3)1/2÷0.38=346.4A 采用YG 3×185+2×95能满足要求。 3、总箱及分箱的设备容量及电缆选择:

本工程分设五个工区,共计9座315KVA 变压器;电缆与外架空线接引,且负荷不在计算之列。

该工程主要用电由250 KVA 杆上变压器提供,设9座配电箱,下

设三个二级分配电箱,各箱负荷分配如下(具体布置详见配电系统图及临电布置平面图):

3.1、315KVA配电箱设备容量及线路选择:

3.1.1本箱承受负荷为顶管机台,P e1=154kW,插入式振捣器8台,潜水泵4台,电锯3台P e2=29.4kW,电焊机三台P e3=17.64kW,照明P e4=20 kW。

ΣP e=0.85×(154+29.4+17.64+20)=221.04×0.85=187.884kW

Kx=0.7 U=0.38KV

I C = KxΣP C/(31/2·U·cosφ)

=0.7×187.884/(31/2×0.38×0.7)=285.46 A

五、安全技术措施

1、施工现场供电系统的接地系统采用TN-S系统

2、保证正确可靠的接零保护,所有需接零保护处必须保证可靠的电气连接。严格区分工作零线与保护零线。保护线采用绿/黄双色线。

3、现场设置总配电箱、分配电箱和开关箱,总配电箱和分配

电箱的各分路馈出开关均设漏电开关,开关箱设漏电开关,至少三级漏电保护。

4、对于现场所使用的全部漏电开关定期进行功能实验,保证

其保安机构动作灵活可靠。

5、漏电保护器选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定

动作电流小于30mA,额定动作时间小于0.1s。

6、格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》的各

项规定,实行一机一闸制。

7、现场总配电箱及各分配电箱的工作接地和重复接地电阻均

必须小于4Ω和10Ω,每箱均做重复接地。

8、现场的配电箱、开关箱均安装门锁,并有值班电工控制箱门的开启。

9、现场值班电工必须穿戴绝防护用品。

10、在工作中,不论电气设备带电与否,都应采取可靠的安全措施,以防人身触电事故。

11、一般不应带电作业,如带电作业,要采取防止相间短路、接地短路的隔离措施,使用带有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上,要有专人保护。

12、停电检修时,必须把各方面的电源断开,并进行验电,取

下溶断器,并应挂上“线路上有人工作,禁止合闸”的标示牌。13、电工所持安全用具,其绝缘强度与其电气设备运行的电压强度相适应。

14、电工安全用具应始终保持其完好,随时投入使用。

15、现场使用行灯时,电压不得超过36V。

16、对于施工区及生活区的特殊部位的线路及用电器具进行特殊防护。

六、安全技术档案

1、临时用电施工组织设计或方案

2、临时用电施工组织设计变更记录表

3、临时用电安全技术交底记录表

4、临时用电绝缘电阻测试记录表

5、临时用电接地电阻测定记录表

6、临时用电电器设备实验、检验、调试记录表

7、临时用电检查验收记录表

8、临时用电检查、复查记录表

9、临时用电电工值班维修工作记录表

10、临时用电漏电保护器运行检测记录表

11、临时用电接地装置隐检与平面布置图

12、临时用电进场电器设备检验记录表

13、临时用电值班电工名册(操作证复印件)

14、临时用电在施工程月报表

15、临时用电检查评分表

16、临时用电管理小组及制度

七、电气防火措施

1、施工现场电气设备的安装使用和管理应符合现场防火的要求。

2、为了防止电气火灾的发生蔓延和进行有效扑救,施工现场配备足够的“1211”灭火器。

3、现场使用电焊机,要开据用火证,且电焊机周围不应有易燃物。

4、施工现场不经有关部门批准,不得使用电炉。

5、现场照明灯周围不应有易燃物,行灯及临时灯应有支架,并应采取接地措施。

6、各种电器设备不准带病运行。

7、电源线路穿过易燃物时,应有非燃套管加以隔绝。

8、所有用电设备不得超铭牌使用。

9、选用电线电缆时,必须按规定的安全电流密度使用,不得超高负载或长时间过载运行,以免引起绝缘层及护套层燃烧。

10、保证现场所有电气开关和电气设备灭弧罩的完好。

11、保证各种导体接头的电气连续性,防止接头接触电阻过大发热产生火灾。

12、对现场所有电气设备的绝缘性能经常进行检查,保证设备的绝缘,防止电气击穿,产生电火花。

13、加强电机换向器和电刷的维护,降低其火花等级。

14、保证电气接地的良好,防止对地放电,而产生火花。

15、开关触头和导线连接处连接紧密,防止接头过热而着火。

16、保证工地电气设备中热保护装置整定值的正确性和动作功能的完好性,使之一旦过热,能尽快切除设备的供电电源或改变供电方式。(如减少负载)

17、防止漏磁发热而着火,导线必须穿管时,同一回路导线穿同一铁管内,防止单根导线穿铁管使用,以避免铁管磁化发热形成火灾。18、橡皮电缆在穿越道路时,必须在其外加设电缆直径1.5倍

以上的护套管,埋深1.2m。

八、安全用电管理规定

(一)一般管理规定

1、施工现场临时供电系统应有施工组织设计,应有线路走向和配电箱分布图。

2、临时供电线路和配电箱应有安全保护,应有醒目的“高压

危险”、“有电危险”字样的安全警示标志牌。

3、配电箱、开关箱内的电器选型、布置和定值应合理,开关应有用途标志。

4、配电箱和开关箱应设两级漏电保护,漏电动作电流应分级设置。

5、配电箱应配门锁,施工现场停止工作一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

6、临时供电系统的保护接零应牢固可靠。

7、施工区、生活区的照明线路必须按规范架设。

8、手持电动工具,绝缘应完好无损,在一般场所使用I类手持电动工具。

9、电焊机必须装设防漏电装置。双线到位且长度不应超过30米。一次电源线长度不应超过5米。

10、值班电工必须持证上岗,防护用品穿戴齐全。

11、施工现场一切电器设备的安装,电源线接、拆操作,均必须由值班电工进行,非值班电工不得进行上述工作的操作。

(二)电工值班职责

1、值班电工持(电工操作)证上岗。

2、值班电工在值班期间负责施工现场范围内的所有生产用电

接拆电源线路、临电电器安装的操作和管理。

3、值班电工应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,保证现场临时供电系统安全可靠进行。

4、应熟知施工现场线路的走向、配电箱安放位置和各型开关的操作要领。

5、规范操作、规范用线、规范接用用电器具。

6、值班电工要值班在现场,经常巡视及时发现并纠正一切不规范接线,及时消除一切不安全因素。

7

工用电的需要。

8

以保证安

全运行。

9

10

(三)、电工值班电话

相关文档
相关文档 最新文档