文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CFG桩施工的工法

CFG桩施工的工法

CFG桩施工的工法
CFG桩施工的工法

5.3.1.1 CFG处理工程

(1)施工方法

CFG桩施工主要采用螺旋钻管内泵压混合料成桩工艺法,辅助振动沉管法施工。

(2)材料要求

桩体原材料为碎石、石屑、粉煤灰、水泥,C15 砼配比。

(3)施工设计

沉管法CFG桩采用间隔跳打法,跳桩1-3根,长螺旋法也可采用连打法。具体的施工方法由现场试验来确定。

连打法易造成邻桩被挤碎或缩颈,在粘性土中易造成地面隆起;跳打法不易发生上述现象,但土层较硬时,在已打桩中间补打新桩,可能造成已打桩被振裂或振断。

在软土中,桩距较大采用隔桩跳打,但施工新桩与已打桩时间间隔不少于7d;在饱和的松散粉土中,如桩距较小,不宜采用隔桩跳打;全长布桩时,应遵循由“由一边向另一边”的原则。

(4)施工工艺

①机械按设计桩位就位。

②钻至设计深度,停钻。

③搅拌水泥、粉煤灰、碎石混合料,检查其坍落度。向管内泵送混合料,混合料的泵送量按试桩确定的数量进行,泵送时不停泵待料。

④拔管。拔管速率应按试桩确定参数进行控制,控制在

1.2-1.5m/min左右,拔管速度均匀,拔管至桩顶。施工桩顶标高宜高于设计标高50cm。

⑤机械移位。

⑥扩大桩头:顶宽1.0m,长0.6m,施工时桩头0.6m范围挖除,现场浇注C15混凝土。当采用沉管法施工时,桩尖采用C35钢筋混凝土预制。

(5)施工要点及质量控制

①CFG桩施工中,每台班均须制作检查试件,进行28d强度检验。

成桩28d后及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验,其承载力、变形模量应符合设计要求。

②CFG桩施工允许偏差应符合下表中要求。

表5.3.1-1 CFG桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

CFG桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

③施工监测

打桩过程中随时测量地面是否发生隆起,因为断桩常常和地表隆起相联系。打新桩时对已打但尚未结硬桩的桩顶进行桩顶位移测量,以估算桩径缩小量。

打新桩时对已打并结硬桩的桩顶进行桩顶位移测量,以判断是否断桩。一般当桩顶位移超过10mm时,须开挖进行查验。

(6)检验方法

① CFG桩混合料坍落度应按工艺性试验确定并经监理工程师批准的参数进行控制。

检验数量:施工单位每台班抽样检验3次。

检验方法:现场坍落度试验。

②CFG桩混合料强度应符合设计要求。

检验数量:施工单位每台班做一组(3块)试块。

检验方法:每台班制作混合料试块,进行28天标准养护试件抗压强度检验。

③CFG桩的数量、布桩形式应符合设计。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

④每根桩的投料量不得少于设计灌注量;

检验数量:施工单位每根桩检验。

检验方法:料斗现场计量或混凝土泵自动记录。

⑤CFG桩顶端浮浆应清除干净,直至露出新鲜混凝土面。清除浮浆后桩的有效长度应满足设计要求。

检验数量:施工单位每根桩检验。

检验方法:施工前测量钻杆或沉管长度,施工中检查是否达到设计深度标志,施工后检查并清理浮浆,计算出桩的有效长度。

⑥CFG桩的桩身质量、完整性应满足设计要求。

检验数量:检验总桩数的10%。

检验方法:低应变检测。

⑦CFG桩按复合地基设计时,处理后的复合地基承载力、变形模量应满足设计要求;按柱桩设计时,处理后的单桩承载力应满足设计要求。对软土地基工点或桩长大于15m工点采用钻孔抽芯进行检测,抽检率为桩数的0.2%,且每工点不少于3根。

检验数量:总桩数的5‰,且每工点不少于3根。

检验方法:平板载荷试验;钻孔抽芯检测。

(7)解决CFG桩堵管等施工中常见的问题措施

①混合料配合比不合理

当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此混合料配合比要注意这两种材料的掺入量,特别注意粉煤灰掺量宜控制在60-80kg/m3左右。

图5.3.1-1 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图

坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,易造成堵管现象发生。坍落度太小,混合料在输送管内流动性差,也容易造成堵管。施工时坍落度宜控制在16~20cm,若混合料可泵性差,可适量掺入泵送剂。

③桩体上部存气

为防止桩体因管内空气无法排出而形成空洞,施工时要经常检查排气阀是否发生堵塞,若发生堵塞必须及时采取措施加以清洗。

建筑工程CFG桩基础安全施工方案

桩基础工程 5# CFG 桩 施 工 方 案 编制人: 复核人: 批准人: 二〇一六年八月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 第三章、施工场地工程地质条件 (2) 一、区域地质构造概况 (2) 二、施工场地的地形、地貌 (2) 勘察场地在地貌单元上属黄河冲洪积平原,场地地形较平坦。 (2) 三、施工场地地基土层分布及特征 (2) 四、水文地质条件 (3) 第四章、施工工艺及技术参数 (4) 一、施工工艺 (4) 二、施工技术参数 (5) 第五章、施工质量保证措施 (6) 一、施工技术管理措施 (6) 二、质量技术措施 (6) 第六章项目组织机构 (9) 一、项目经理部组织机构 (9) 二、设备、人员的进场及开工前期准备 (11) 第七章、降排水、雨天施工措施 (11) 一、做好雨季防涝排水工作。 (11) 二、做好雨季防雷工作。 (12) 三、做好雨季电器漏电工作。 (12) 第八章、安全生产和文明施工措施 (12) 一、安全生产 (12) 二、文明施工措施 (13) 第九章、通病及事故处理措施 (13) 一、CFG桩通病: (13) 二、窜孔: (14) 三、桩头空芯: (14) 四、桩端不饱满: (14) 五、桩孔偏斜: (15) 六、钻进困难: (15)

第一章编制依据 (1)《xxx项目CFG桩平面布置图》 (2)《xxx项目岩土工程勘察报告》 (3)《工程测量规范及技术说明》JGJ33-86 (4)《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2002 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (6)《地基与基础工程施工及验收规范》GB/T50266-99 (7)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-99 (9)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 (10)《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB500194-93 (11)施工所需配备的机械设备型号、人力、技术状况等 (12)公司手册及有关管理规定 第二章工程概况 1、工程概况 (一)工程名称:xxx项目桩基础工程; (二)工程地址:新乡市平原新区汉江路与秦岭路交汇处 (三)桩基形式:5#地基采用长螺旋钻孔管内泵压砼灌注桩(简称CFG桩),桩径400mm,桩距1200mm至1600mm,正方形布桩,桩长≥10m,依据图纸设计尺寸为准。 (四)工程简要:拟建的xxx项目建筑面积154636.00平方米。xxx项目桩基础工程位于新乡市平原新区汉江路与秦岭路交汇处,场地地形较平坦,交通便利。 xxx项目CFG桩基础工程,包括:5#、6#、7#、8#、9#楼,采用C20混凝土。施工桩顶标高要高于设计桩顶标高0.5米,清土、截桩时,不得扰动桩间土或造成桩顶标高以下桩身断裂;桩垂直度偏差不得大于1%,桩位偏差不得大于0.4倍桩径。

CFG桩基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (6) 五、CFG桩施工 (7) 六、安全文明措施 (9) 一、工程概况 (2) (一)、工程概述 (2) (二)、设计概况 (2) (三)、主要材料 (2) 二、编制依据 (3) (一)、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)、CFG桩成孔质量控制措施 (3) (二)、商品混凝土的供应及质量控制措施 (4) 四、施工准备 (6) (一)、技术准备 (6) (二)、劳动力组织准备 (6) (三)、施工机械准备 (7) (四)、材料准备 (7) (五)、施工现场临时用电准备 (7) (六)、试验计量工作计划 (7) 五、CFG桩施工 (7) (一)、施工总体顺序 (7) (二)、施工流程图 (8) 37519 928F 銏28142 6DEE 淮37157 9125 鄥20636 509C 傜22507 57EB 埫40644 9EC4 黄G25463 6377 捷

(三)、桩施工和质量技术要求 (8) (四)、质量保证措施 (9) 六、安全文明措施 (10) (一)、危险源辨识及预防措施 (10) (二)、安全文明目标制度 (12) (三)、安全、消防、保卫技术组织措施 (12) (四)、文明措施 (12) 一、工程概况 (一)、工程概况 本项目分为两块地(A5地块和A6地块,其中A5地块为1#、2#、3#、5#楼所在地,A6地块为6#、8#、9#、10#楼所在地块)。总建筑面积62223.92㎡,其中修建人防地下室建筑面积11039.73㎡(其中防空地下室5723.79㎡,地下室空间开发兼顾人防5315.94㎡)。防空地下室战时分3个二等人员掩蔽工程防护单元,防护等级为甲类常6核6级,防化等级为丙级;兼顾人防地下室面积5315.94㎡,战时分为2个配套工程(物质库)防护单元,防护等级甲类常6核6级,防化等级为丁级,平时用途为车库。地下室以上共有8栋住宅楼,均为框架结构。1#、2#、6#、8#楼为11层,9#10#楼为12层,3#楼为17层,5#楼为18层。 (二)、设计概况 根据基坑机械钎探成果可知,1#、2#场地内局部范围分布有土洞及软弱下卧层,软弱下卧层主要为③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土,需进行地基加固处理,目的为消除土洞及软弱下卧层对地基的影响,处理后复合地基承载力特征值不小于190kPa。3#场地内分布的③-2层硬塑~坚硬状红粘土,③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土地基承载力均达不到设计要求,需进行地基加固处理,采用加固处理后的复合地基作为建筑基础持力层,复合地基承载力特征值不小于

CFG桩基础施工工艺

CFG桩施工工艺施工单位:_____________

目录 一、工程概况 二、施工方案的选择 三、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 四、主要施工机具安排计划 五、主要材料需用量计划 六、冬、雨季施工措施 七、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 八、工地临时用电专项方案 九、材料管理制度及节约措施 十、质量标准与验收方法 十一、通病及事故处理措施 十二、合理化建议

一、工程概况 CFG桩工程; 二、工程地质情况: 详见地质报告 二、主要施工方案的选择 (一)施工工艺的选择: 根据设计要求,目前,CFG桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa),对桩的质量有保证。 CFG桩试桩 为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。

由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试 (二)施工顺序 : 结合原料储罐CFG桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取: 从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。 (三)设备选配: 采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2台; 500型强制式搅拌机1台;装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。 (四)施工工艺: CFG桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头钻进到设计桩底标高、同时进行 混合料的搅拌 锚桩 实验桩

路基CFG桩施工作业指导书

水泥粉煤灰碎石桩(CFG )作业指导书 1.编制目的 明确CFG桩施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范CFG桩作业施工。 2 .编制依据 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路路基工程施工技术指南》 《杭长铁路客运专线施工图设计文件》 3.适用范围 适用于杭长客运专线HCTJ I标段CFG桩施工。 4.施工工艺流程及技术要求 4.1施工准备 ⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。 ⑵平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线。 ⑶测量放线,定岀控制轴线、打桩场地边线并标识。 ⑷施工前进行成桩工艺试验,确定施工工艺和参数。 4. 2施工顺序 CFG桩施工一般优先采用间隔跳打法,也可采用连打法。具体的施工方法由现场试验来确定。 连打法易造成邻桩被挤碎或缩颈,在粘性土中易造成地面隆起;跳打法不易发生上述现象,但土层较硬时,在己打桩中间补打新桩,可能造成己打桩被振裂或振断。 在软土中,桩距较大可采用隔桩跳打,但施工新桩与己打桩时间间隔不少于7d;在饱和的松散粉土中,如桩距较小,不宜采用隔桩跳打;全长布桩时,应遵循由“由一边向另一边”的原则。 4. 3振动沉管灌注施工工艺 振动沉管打桩机适用于粘性土、粉土以及淤泥质土。

4. 3. 1施工步骤 ⑴沉管 根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。桩机就位,保持桩管垂直,垂直度偏差不大于1 %;若采用预制钢筋混凝土桩尖,需埋入地表以下300ram左右。开始沉管,为避免对邻桩的影响,沉管时间应尽量短;记录激振电流变化情况,应lm记录一次,对土层变化处应予以说明。 ⑵投料 在沉管过程中用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高且停机后须尽快投料,直至管内混合料顶面与钢管料口平齐。 混合料提前拌制,拌合时间不得少于lmin,加水量按坍落度3~5cm控制。 ⑶拔管 启动电动机,首次投料留振5?10s再开始拔管。控制拔管速度,一般 1.2?1.5m/min较合适。拔管过快易造成局部缩颈或断桩;拔管太慢振动时间过长,会使桩顶浮浆增厚,易使混合料离析,对淤泥质土,拔管速度可适当放慢。拔管过程中不宜反插留振。如上料不足,须在拔管过程中空中投料, 以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高应高出设计桩长0. 5 米,且浮浆厚度不超过20cm。 ⑷封顶 沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用湿粘性土封顶。 ⑸移机 钻机移位进行下一根桩的施工。 4. 3. 2工艺流程图

CFG桩基础施工工艺

CFG桩施工工艺 施工单位:_____________ 目录 一、工程概况 二、施工方案的选择 三、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 四、主要施工机具安排计划 五、主要材料需用量计划 六、冬、雨季施工措施 七、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 八、工地临时用电专项方案 九、材料管理制度及节约措施 十、质量标准与验收方法 十一、通病及事故处理措施 十二、合理化建议 一、工程概况 CFG桩工程; 二、工程地质情况: 详见地质报告 二、主要施工方案的选择

(一) 施工工艺的选择: 根据设计要求,目前,CFG 桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG 桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa ),对桩的质量有保证。 CFG 桩试桩 为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。 由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试桩施工时,锚桩要安放钢筋笼,试桩布置如下: (二)施工顺序: 结合原料储罐CFG 桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取:从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。 (三)设备选配: 采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2台;500型强制式搅拌机1台; 装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。 (四)施工工艺: CFG 桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头 钻进到设计桩底标高、同时进行混合料的搅拌→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移位至下一桩位。 CFG 桩工艺流程图: 锚桩 实验桩

CFG桩基础施工方案施工组织设计

钻孔灌注桩工程专项施工方案 一、工程概况 韩国城工程,位于定州中山路中段。其中有韩国城商场楼基础桩设计为CFG桩,桩径D=400mm,有效桩长21、00米。设计桩身砼强度等级C30。共约8749根桩。 二、计划工期 合同工期为90天。

四、施工工序及施工方法 根据现场实际情况及施工经验,现场各工序安排如下: 1、确定桩位 根据施工图纸确定桩位,误差在5mm之内。 2、钻机就位 钻机就位时要保证钻头对准桩点,同时将钻机调平,钻塔垂直,以保证桩得垂直度。 3、钻机成孔 钻机就位后进行钻孔,钻进时应注意控制好转速与钻进速度,必须进入持力层达到设计要求。 4、灌注混凝土 待钻具钻至设计深度后,将砼用砼输送泵压入孔底,并使孔中砼液面高于钻头出料口0、5-1、0米为宜,直至孔口。砼灌注高度最少应高于设计标高0、3米以上,桩顶标高低于地面得砼一律灌至与地面一平,以免周围砂土混入砼中,影响桩身质量。 五、钻孔灌注桩得主要技术措施 1、测量定位 首先设立控制点,经监理工程师复核无误后再确定桩位。 2、桩机就位应双向校正钻杆得垂直度与钻机得水平。 3、在进入淤泥土时,钻进速度宜控制,防止桩身缩颈。 六、钻孔灌注桩质量安全保证措施 (一)、质量保证技术措施 1、桩点定位质量保证措施

根据甲方提供得测量基准点与测量基线放样定位,经监理公司与总包单位复核认可后再交付使用。 2、钻孔垂直度保证措施 a、钻机得机座必须稳固,钻机必须水平,?钻具中心与桩位应成一线。 b、钻进时钻具应保证垂直,如有倾斜随时调整。 c、经常检查钻具,发现弯曲立即更换。 3、为防止桩与桩之间混凝土串孔,桩机宜采用跳打得施工方式。 (二)、质量保证组织措施 1、加强内部管理,明确质量目标 a、为确保本工程质量,所有得质量活动都围绕着这个中心进行。首先建立一个强有力得项目领导班子,有一套完整得质量保证体系与保证质量得措施。项目经理部要狠抓质量管理,落实质量措施。 b、挑选精兵强将,落实质量责任制,把工程质量与责任人得经济利益挂钩,使每一位施工人员都应明确没有质量就没有企业信誉与效益得理念。 c、严格按施工图纸与施工规范施工,必须对参加施工得人员进行技术交底,要求每一位施工人员在掌握施工方法及措施与施工要求得同时,还必须有足够得质量意识。 d、推行全面质量管理,使工程质量稳步发展。 2、确保工序质量 a、把好测量关。要根据设计与规范要求,按照测量工作得程序与方法认真细致地做好测量工作,并建立复核制度,确保测量工作准确无误。 b、把好材料关。选择有信誉得商品混凝土得生产厂家。 c、把好工艺关。钻孔时要有专人检查桩孔孔径与垂直度。砼浇灌前检查商品砼能否及时供应,以便能连续浇筑。 d、把好质量检验关。

CFG桩的施工工艺

CFG桩的施工工艺 发布时间:2011-1-13 1:48:48 1、水泥粉煤灰碎石的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执行:(1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基;(2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基;(3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地;(4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求:(1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm; (2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证挂内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢(3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成桩顺序等综合确定,一般不应小于. (4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度;(5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。 3、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。 4、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。 5、施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。质量检验1、复合地基检测应在桩体强度满足试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束2-4周后检测。2、复合地基承载力宜用单桩或多桩复合地基载荷试验确定,复合地基载荷试验方法宜符合本规范附录A的规定,试验数量不应少于3个试验点。3、对高层建筑或重要建筑,可抽取总桩数的10%进行底应变动力检测,检验桩身结构完整性。最后需要注意的是,封头是的规范,和普通的灌注桩有点不同 碎石桩、CFG桩施工工艺流程图 (一)施工准备:平整清理打桩场地,宽度再向处延伸3m,保证桩基的施工位置,作为施工的工作垫层。根据设计文件,按桩间距布置准确测放桩位,将打桩机及其配套机具运至施工现场安装架高完好。 (二)根据该工程的地质特性,其成桩工艺宜采用逐步拨管法: 1.桩管垂直对准桩位(活瓣桩靴闭合) 2.启动振动锤将桩管振动入土中,达到设计深度,使桩管周围的土进行挤密或挤压。 3.沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上电流一次,对土层变化处予以说明。 4.从桩管上端的投料漏斗加入料,数量根据试桩确定。 5.逐

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法 CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,该方法适用于处理粘性土、粉土、砂土、人工填土和淤泥质土等各种土性的地基。原理是通过长螺旋成孔,孔内灌注水泥、粉煤灰和碎石拌合料,形成低强度桩体复合地基。 CFG桩施工工艺见图。 CFG桩施工工艺框图 ⑴施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时按配合比配制混合料。采用长螺旋钻机成孔,管内泵压混合料成桩,施工坍落度宜为160~200mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm。开工前应按照规范要求施作不小于2根的试验桩,作为施工参数。 ⑵首先平整场地并填筑20㎝厚砂砾垫层,测量放线,确定桩位,然后按设计方案确定的设计参数进行桩基施工,桩长根据沉管入土深度确定。 ⑶ CFG桩施工以单打法(拔管后不再反插)成桩,施打顺序采用纵向隔排跳打的次序,

尽量避免新打桩对已打桩的影响。 按设计桩位把预制好的水泥混凝土锚头(桩靴)埋在预定的地表面,将打桩机移至锚头上方,并将空心钢管桩套在锚头上。钢管桩内外套管的下端面与桩靴的内外支撑面相接触,上部与压盖连接,并通过钢缆与打桩机相连。 打桩机上的卷扬机往下拉动钢缆,使钢管桩压迫桩靴尖头一起压入土层(静压法)。或通过振动使钢管下沉到位(振动法)。沉管过程中每沉1米应记录电流表电流一次,并对土层变化予以说明。 CFG桩加固深度应穿透软弱土层(压缩层)到达无压缩层(硬层)以下不小于0.5m到达设计深度后,分批往钢管内灌注混凝土,边振动边拔管(留下桩靴)。桩管内灌注混凝土时每次尽量多灌,混凝土的充盈系数不小于1.15。 桩管内灌入混凝土后,先振动5~10秒,再开始拔管,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土为限,不宜拔的过高。拔管速度应均匀,一般控制在0.6~0.8米/秒,边振边拔,每拔0.5~1.0米,停拔振动5~10秒。反复上述内容,直至桩管全部拔出。 ⑷桩头处理:施工桩顶高出设计标高不少于0.5m,CFG桩成桩后达到一定强度(一般为3~7天)时,开挖基坑,将桩顶质量较差的桩段用人工挖除。

最新CFG桩施工技术汇总

C F G桩施工技术

CFG桩的施工技术(振动沉管工艺) 福建省榕圣市政工程股份有限公司 陈文瑜

CFG桩施工技术(振动沉管) 摘要:水泥粉煤灰碎石桩(Cement Fly-ash Gravel,Pile),简称CFG桩。用于处理软基具有施工工艺简单,挤密效果好,全桩发挥侧阻力,端阻力明显,对地基承载力提高幅度大且有很好的调控性,本文主要介绍采用振动沉管桩施工工艺及有关质量控制措施。 关键词:振动沉管 CFG桩地基处理 1工程概况 CFG桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和而成的高粘结强度桩,它与桩间土、褥垫层共同形成复合地基,对软基产生桩体作用、挤密作用与褥垫层作用。CFG桩作为软基处理技术,具有施工工艺简单、挤密效果好、全桩发挥侧阻力,端阻力明显,对地基承载力提高幅度大且有很好的调控性等优点。 本工程西起南塘大道,向东经瓯海区、龙湾区、永中镇接温州机场路口,为温州市东西向的城市快速路,全长16.9Km。主车道为双向八车道,设计车速80Km/h,辅道设计车速40Km/h。本合同段内共有主线桥1座,辅道桥2座,主线起点K0+606,终点至K1+125,全长519米;辅道:K0+000~k1+125,全长1125。 本合同段内所处的三垟段,海拔高程一般为3~5米左右,多为河网区,地势平坦,河道众多,所在区域有较多区段属于软土地基。上部软

土层厚度较大,至上而下土质为杂填土、淤泥、卵石、粉质粘土、强风化岩等,软基厚度一般在9至15米,工程地质条件差。 2 施工准备 2.1施工机具和配套设备 目前,国内常用的CFG桩施工工艺为:振动沉管施工工艺、长螺旋钻管泵压施工工艺以及其它组合施工工艺。振动沉管有操作简便、施工费用较低、对桩间土的挤密效果显著等优点;其缺点为难以穿透厚的硬土层、振动及噪声污染严重、对临近建筑物可能产生不良影响、易出现振动断桩等。该标段的CFG桩处理地段粘土及淤泥质土层较厚,地处远离居民区的旷野地段,加之考虑降低成本等因素,我们选用了振动沉管CFG桩施工工艺,振动沉管管径40㎝,管长17m,桩尖选用外购的预制钢筋混凝土桩尖。主要施工机械如表1。 表1 主要施工机械表 振动沉管打桩机见图1。

CFG桩复合地基施工工艺及方法Word

CFG桩施工 CFG桩的施工常采用的施工方法有:长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩、振动沉管灌注成桩等。常用CFG桩施工工艺比较见下表: 常用CFG桩施工工艺比较 (1)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心。 C 混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间不小于60s。混凝土坍落度控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。 D 钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。

E 灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯充满混合料后开始拔管,不可先拔管后泵料。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在2~3m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。 F 移机:一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩施工。 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图 (2)振动沉管灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 沉管灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 桩机就位:移动桩机就位,连接桩头,调整沉管、桩头与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。

CFG桩定义 施工工艺

CFG桩是英文Cement Fly-ash Gr avel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。 CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CF G桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。 CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 (1) 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- 2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 4.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。

2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 三、基本规定 1.CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 2.CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 3.技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 4.施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件

CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案

安徽远发建筑工程有限公司.专项施工方案报审表)CFG桩简称水泥粉煤灰碎石桩( 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号:

专项施工方案审批表

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择

四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施 十二、质量标准与验收方法 十三、通病及事故处理措施 十四、合理化建议 十五、施工现场平面布臵图 前言 按照灵璧县惠众苑28号楼CFG桩工程施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认

真编写该技术方案及施工组织设计。该工程位于青岛市黄岛经济开发区内。本工程采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)复合地基加固处理。 一、工程概况: (一)工程名称:灵璧县惠众苑28楼CFG桩工程; (二)工程地址:惠众苑安臵小区内; (三) 桩基形式:地基采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)---- 单桩设计施工长度18.00m,桩径400mm,桩距1800mm; (四)工程量: CFG桩——约计369棵、累计设计施工6642延长米,3;约计灌注砼1084.51m:(五)现场地质情况《灵璧县 9月提供的年根椐宿州市水利水电建筑勘测设计院2015具,桩 长范围内的岩土地层分部如下(惠众苑岩土工程详细勘察报告》:体详见勘察报告) 第一层土,人工填土:厚度约为4m。 第二层土,粉质粘土:厚度约为7.0m。 第三层土,粉土:厚度约为3m。 第四层土,粉质粘土:厚度约为13m。 二、编制依据 (一)灵璧县惠众苑28号楼CFG桩工程施工要求; (二)类似工程施工经验;

CFG桩施工工艺

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 三、基本规定 1.CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 2.CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 3.技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 4.施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料; (4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技

术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主复核。 (7)在施工机具上做好进尺标志。 (二)主要机具设备 1.长螺旋钻机性能见表2.4.4.3。 2.振动沉拔桩锤规格与技术性能见表1.6.4.2。 3.泥浆护壁所采用的钻机见本标准2.2 节。 五、材料和质量要求 (一)水泥 1.根据工程特点、所处环境以及设计、施工的要求,选用强度等级为32.5 以上的水泥。 2.施工前,对所用水泥应检验其初终凝时间、安定性和强度,作为生产控制和进行配合比设计的依据。必要时,应检验水泥的其他性能。 3.水泥应按规定堆放在防雨、防潮的水泥库内。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三个月时,应在使用前对其质量进行复验,并按复验结果使用。 (二)褥垫层材料 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等。最大粒径不宜大于30mm。不宜选用卵石,卵石咬合力差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀。 (三)碎石 碎石粒径20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%。 (四)石屑 粒径2.5~10 mm,松散密度1.47t/m3,杂质含量小于5%。 (五)粉煤灰 粉煤灰应选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级粉煤灰。 六、施工工艺 (一)工艺流程 1.CFG 桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内

cfg桩施工工艺及规范要求

cfg桩施工工艺及规范要求 CFG桩施工工艺及规范要求 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑和砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 与其他桩基相比,由于CFG桩桩体材料可以掺入工业废料粉煤灰、不配筋以及充分发挥桩间土的承载能力。工程造价一般为桩基的1/3—1/2,经济效益和社会效益非常显著。 CFG桩复合地基80年代多用于多层建筑处理,目前大量用于高层和超高层建筑地基的加固。桩身强度等级多在C15-C25之间。 CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场?测放桩位、材料采购?试桩施工?桩基顺序施工?清槽至桩顶标高凿桩头?检测?褥垫层施工?退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位?钻孔?终空至设计深度?压灌混凝土?提钻并压灌砼至孔口。 施工工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打人地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过O.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm:垂直度偏差小于1,。 3、砼灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注砼并保持连续灌注。灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高

70cm左右(至槽面上3 0cm左右),以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求:灌注砼之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第1根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌砼时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查砼灌注质量及意外情况的处理:商品混凝土进场后应立即灌注(2小时内),严禁长时问搁置;保证桩身混凝土至少24小时养护,避免扰动; 施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1,2组。 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。 一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利: 1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。 六、聘方的义务: 1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。 2.对受聘方提供必要的工作条件。

CFG桩基施工方案

一、CFG桩 示意图 CFG桩是英文CementFly-ashGravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG 桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。 CFG桩的施工,应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 材料要求: 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 其他注意事项: 1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 主要技术指标: 根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料

CFG桩基础施工方案[1]

长螺旋钻杆CFG桩施工方案 一、CFG桩加固主要施工机械数量表 序号设备名称规格型号数量 1 宇通钻机 YTZ26 1 2 挖掘机 PC120 1 3 输送泵 HBTZ60 1 4 装载机 ZL30 1 5 卷扬机 1 二、CFG桩施工方案 1、施工准备 (1)清除表层杂草等使场地平整,在基底范围内垫一定厚度的碎石土工作垫层,以保证施工的正常进行; (2)施工前按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时按配合比配制混合料。长螺旋杆钻孔灌注成桩施工的坍落度为16~20cm,钻孔灌注成桩后桩顶浮浆厚度不超过20cm;施工前进行成桩工艺试验,以检验设备、工艺、技术参数是否满足设计要求。 (3)材料准备 ①水泥:采用强度等级32.5及其以上的硅酸盐水泥,水泥进场时应有出厂合格证,并有现场复验报告。 ②粉煤灰:采用细度不大于45%的Ⅱ级或Ⅱ级以上的粉煤灰;粉煤灰进场时应有出厂合格证,并有现场复验报告。 ③石子:采用粒径为9~16mm的坚硬碎石或卵石,含泥量不大于1%且应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53的规定。 ④砂:采用中砂或细砂,含泥量不大于3%。 ⑤外加剂:根据施工需要通过试验确定。 2、CFG桩施工工艺流程

图1 CFG桩施工工艺流程图 3、桩位放线 根据桩位平面图及现场桩位基准点,用激光测距仪坐标放点,并打孔30cm深,灌入白灰做标记,放线后经专人检验,并派人看护。钻机进场就位,施工前先进行试桩,以掌握施工参数及验证单桩承载力,试桩数量1根。 4、钻孔灌注砼 钻机就位,安装钻杆,钻杆长度大于25m,根据桩位放样,钻机对准桩位后,匀速旋转钻杆进行钻孔,钻进速度应控制在2.0m/min左右钻至设计标高。当钻至设计标高后,输送泵向钻杆内填入填料至满料斗,拔管速度按匀速控制,拔管速度应控制在2.0~2.5m/min左右。为防止在施工中桩与桩及移机等对桩身的影响(断桩或缩径),各桩头离地面下60cm(防止移机时断桩),待所有桩身施工完毕(不再移机),在桩身处按扩大头要求接桩至地面。施工完成后,桩顶铺40cm碎石垫层,垫层内铺设两层土工格栅。双向土工格栅设计抗拉强度不小于80KN/m。 5、打桩顺序 按由外围或两侧向中心的施工顺序进行。 6、施工要点 (1)CFG桩采用长螺旋杆钻孔成桩,钻机型号选择应根据地质条件及设计深度要求采用宇通26型钻机。 (2)桩体材料:桩体原材料采用碎石、石屑、粉煤灰、水泥配合而成,材料按C25混凝土配比。混合料28天强度不小于25MPa。 (3)为确保桩体不因土体降起而拉断,配置4根直径10mm、长4.0m的少量构造配筋。

CFG桩施工技术交底

一、主要机具 1、主要机械有:长螺旋钻机1台、砼输送泵1台,铲车1台,小型挖掘机1台。 2、一般机具有:电焊机1台,、三级电箱、、钢钎、小推车等铁锹、铁镐、手推车、白线、20号铅丝与钢卷尺等。 3、测量仪器有:全站仪1台、经纬仪1台,水准仪1台、50m及5m钢卷尺、坡度尺等。 二、施工准备 1、了解场区的工程及水文地质以及其她情况; 2、场地要求:CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅,开工前对施工场地进行打桩场地平整,本次施工场地标高-3.5m。 3、施工放线:采用全站仪定轴线,轴线定位误差小于5㎜,并经甲方代表、监理人员复核、签证,用水准仪测定施工场地的地面标高。 4、桩位控制:根据轴线放出具体桩位,并用筷子作固定标记。班前施工人员自检桩位,并经现场质检人员复核。 5、标高控制:根据施工现场设置标高控制点,桩顶标高按图纸设计标高扣减建筑防水层构造厚度50mm,并在钻机架子上做出实钻深度标记。 6、技术交底:技术员将施工的重点难点向施工人员进行技术交底。 7、安装钻机,组装设备,并对设备进行检查、调试、维修,保证浇筑过程顺利进行。 三、操作工艺 本工程采用跳打法,第一次与第二次跳打的间隔时间不少与一天。 操作工艺:钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 1、润滑砼管:钻孔前用1∶1水泥砂浆润滑砼输送管及钻杆内壁,砼料坍落度宜为160~200mm, 2、钻机就位:钻头对中,误差控制在规范要求的0~10mm范围内,并保证钻机钻架垂直度偏差在1%以内。

3、钻进:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于1500mm;本工程钻孔深度为15~16m。 4、终孔:在钻至设计桩底标高后,先自检后报监理双方复核无误后,可进行下步工序施工。 5、灌注成桩:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高60~100cm左右以保证桩顶标高与桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路就是否顺畅稳固;压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,使混凝土冲开钻门5-10秒后提升,混凝土埋钻高度大于1.0m根据泵送速度0.5m3/分钟,提升速度控制在3~3.5米/分钟以内;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;保证桩身混凝土至少24h养护,避兔扰动;施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块l~2组。当钻尖提至桩顶标高往时,停止提升,检查钻杆上的检查孔,检查孔若见有砼,钻杆直接提出;若没有砼,继续泵送至检查孔冒浆再提升。保证600mm~1000mm保护桩头满足要求。 6、材料取样及砼试块制作:每个台班做砼试块一组,拆模后放饮用水中养护。 四、施工质量要求及验收标准 ⑴认真讨论支护技术方案,做好向施工人员技术交底工作,使大家明确施工工艺,技术要领与质量标准。 ⑵对CFG桩的钻机就位、钻孔、终孔、提拔灌浆等关键工序实行工程技术人员跟班作业,确保质量符合设计要求。 ⑶实行全面质量管理,对每一道工序严把质量关 ⑷具体规范允许偏差如下 ①垂直度按1%以内控制; ②桩位偏差按70mm。 ③桩径按-20mm偏差控制(即桩径不小于380); ④混凝土坍落度按180-200mm控制; ⑤混凝土出场后的使用时间按6小时控制; ⑥CFG桩的保护桩头按600-1000mm控制。

相关文档