一、空调制冷制热原理

1.空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高温高压蒸汽后排至冷凝器(散热)。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高温高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构(毛细管)后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发(膨长吸热),吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。

2.热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。

理想卡诺循环原理图

在冬天时,制冷剂从环境中吸热,在室内放热,通过压缩机做功,形成循环A-B-C-D。C-D 低压低温液体、A-B高压高温气体。高温高压气体经过室内放热变成低压低温液体。

制冷制热的转换是通过“四通阀”来实现的。制热状态,其实就是通过四通阀,将制冷剂的流向进行转换,使得原来的蒸发器变为冷凝器,原来的冷凝器变为蒸发器。其原理还是一样的。

实线为制热流向(冬天)虚线为制冷流向(夏天)

二、空调管道压力的变化

空调机组本身出厂进行了严格的质量控制,并进行了多项试验。内部铜管承受了压缩机的高压冷媒,机组内部的铜管质量远远优于一般铜管,故铜管强度是可靠的。由空调制冷制热原理可知,当夏天时,空调冷媒流向是由比较细的管道流向室内机,管道压力是细的管道大于粗的管道,一般高压侧工作压力为2-2.5Mpa,低压侧为0.6-0.8Mpa。冬天时,刚好相反,冷媒由粗管道流向细管道。粗管道压力大于细管道压力。故在冬天粗管道为高压侧,细管道为低压。

三、结论

根据管道压力变化,大厦VRV空调系统在经过几年的运行,铜管经过多次的冷热膨胀。其粗的铜管本身可能存在质量缺陷,导致其韧性降低,致使在冬天时候,粗铜管在承受高压时产生破裂,引起冷媒泄露,使空调系统不能制热。此外,空调运行是套复杂的系统。VRV空调系统管道设计、压缩机工况等一系列因素都有可能造成系统的不稳定运行,造成系统的故障。

VRV空调系统安装方法

(二)空调系统 1.施工工艺流程 2.预留预埋 (1)绘制空调平面预留孔洞标准图,标明预留位置、孔洞尺寸、标高; (2)与土建技术人员核实预埋件规格数量,落实预埋件的预埋方法和预埋职责,不明之处,协商解决办法; (3)编制预埋材料预算,绘制预埋件加工图和填写加工计划单,确定预埋加工件供货日期; (4)派专人参加土建安装施工协调会。在土建施工过程中核实每个预留洞和预埋件的确切位置、尺寸和标高。 3.材料的选用 风管采用镀锌薄钢板制作。 4.风管支、吊架制作安装 风管支吊架按国标T616加工。支吊架用膨胀螺栓固定牢靠,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上,风管支、吊架须设置于保温层的外部,并在其间镶以垫木。防火阀单独设支架,支吊架间距应符合下列要求:水平安装的风管大边长L〈400mm时,间距不超过4m,风管大边长L≥400mm时,间距不超过3m;垂直安装的风管,

间距不大于 4m,但每根立管的支架不少于2个。 5. 风管制作 制作安装前熟悉施工图及相关标准和有关技术资料,结合现场实际确定风管及管件加工尺寸,分系统按同类规格型号统计确定其加工数量,以实施统一预制加工,运到安装现场预装,分段进行吊装。(1)风管、法兰用料规格、型号严格按施工图设计要求、施工验收规范规定采用。 (2)风管咬口合缝严密、平直、法兰翻边平整,紧贴法兰,法兰之间垫料平整、严密。 6.风管的安装, (1)风管运至施工楼层,按系统编号就位后组对,一般8~10m为一段,法兰螺栓朝一侧,法兰间垫δ=3-5mm石棉橡胶垫,按对称的方法均匀拧紧螺栓,并随时调整平直度。 (2)风管吊装前在风管位置楼板部位设置吊点(用膨胀螺栓固定),通过吊索滑轮,吊链葫芦将风管起吊,并通过移动脚手架安装吊架横担,并调整好其水平度。 7.阀件及风口安装 (1)防火调节阀安装正确。安装前检查叶片灵敏度。 (2)风口的安装。风口与风管连接紧密牢固,边框与建筑饰面贴实。外表面平整不变形,调节灵活,同一厅室、房间的相同风口安装高度一致,排列整齐、美观。 8、空调器安装 (1)安装工艺流程:

通风空调系统调试方案

一、工程概况 上海铁路南站位于沪闵路以南、石龙路北、柳州路以西、桂林路以东,工程占地60.32公顷,主站屋和铁路用地14.12公顷。主站屋建筑为地下一层,地上四层,其中地下一层为设备用房。主站屋主体檐高24.2米。主要有候车室、环行广厅、办公技术用房以及部分商业用房组成。并充分考虑了主站屋与轨道交通、磁浮交通、公共汽车、长途汽车、出租车以及步行道等的连接,使之成为综合性的交通枢纽中心。 本工程建筑是一项现代化建筑,建筑造型外观呈圆形,铁路轨道从建筑物中穿过。工程选用漂亮的幕墙工艺、透光顶棚。它的建成和投入使用将大大提高上海铁路的客运和货运能力,为上海现代化建设提供有力的保障。 本通风空调工程分空调系统、消防排烟系统以及送、排风系统。1.空调系统 1.1室内设计参数为: 1.2空调冷热源及水系统 空调总冷负荷为10419KW。空调总热负荷为5344KW。 空调冷热源采用4台750RT的离心式冷水机组,5台一级离心式冷冻 水泵,6台二级离心式冷冻水泵,4台空调热水泵,2台汽-水热交换器(分别设在-6/-7米层的冷冻机房内)。冷冻水回供水温度为6/12℃;空调热源采用站场锅炉房提供的高压蒸汽,经汽水换热器换热得到空调热水,汽-水换热器换热能力为4134KW,空调热水供回水温度为60/50℃。空调冷却水系统采用4组冷却塔,5台离心式冷却水泵。冷冻机房、冷却循环水泵房由1#变配电所供电;1#~5#空调机房由2#变配电所供电。

空调水系统采用分区两管制系统,可以满足不同区域供冷或供热需求。冷冻水环路采用二次泵系统,热水环路采用一次泵系统,各区域冷热水泵分别设置,并采用变频调速的变流量控制。空调冷、热水系统的定压均采用闭式膨胀水箱,水处理均采用化学水处理装置。 1.3系统形式及气流组织 7.5米标高内普通旅客候车厅、走道等高大空间设置全空气空系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,回风口结合候车厅隔断分散布置。7.5米标高内商业用房、公安值勤等小房间采用混合空调送风方式,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 9.9米标高内广厅等高大空间设置全空气空调系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。9.9米标高内商业用房、售票厅、软座候车室等小房间均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式。气流组织为顶送顶回,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 ±0.0米和5.0米标高的办公室用房设置风机盘管加新风系统,技术 用房采用VRV系统,气流组织为顶送顶回,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 ±0.0米标高的基本站台候车室、贵宾候车室、会议室等均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 -6.0米标高空调机房内的空调机组所用新风通过地下风道引自室外清洁区域,风道内设置轴流式增压风机。 1.4分散式空调

VRV空调系统冷媒管安装施工方案(end)

目录 第一章工程及专业概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2专业概况 (2) 第二章编制目的及依据 (2) 2.1编制目的 (2) 2.2编制依据 (2) 第三章冷媒管安装特点和原理: (3) 第四章施工工艺流程及操作要点 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 操作要点 (3) 第五章材料与设备 (13) 5.1 材料 (13) 5.2 主要设备表 (14) 第七章安全措施: (16) 第八章施工人员计划和工期计划 (16) 8.1、施工人员安排 (16) 8.2、工期安排 (17) 第九章环保措施 (17)

第一章工程及专业概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称:营口开发区奥体中心—体育场 1.1.2工程地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区 1.1.3建设单位:营口市熊岳城市建设发展有限公司 1.1.4设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 1.1.5监理单位:营口经济技术开发区建设监理有限公司 1.1.6施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 1.1.7工程概况:营口开发区奥体中心—体育场总建筑面积约62430平方米,观众座位约25266个,内场设有标准400米跑道及足球场,可满足各项田径比赛要求。比赛场地为东、西、北看台,南侧为酒店,地上4层,建筑高度为37.327米(结构最高点),属于中型乙级体育场。考虑到场馆的赛后利用,体育场在东看台和南看台下部一层设有商业开发用房,面积约为8000平方米,用作商业开发、健身、休闲、娱乐、购物等综合功能。 1.2专业概况 本工程为营口开发区奥体中心-体育场通风与空调工程。体育场建筑面积约为62430m2。其中室内空调面积约为22498m2;空调总冷负荷为3478kW;其中东、西看台三层包厢采用多组26~38HP的变冷媒流量多联空调机组(制冷量共359kW)作为空调系统的冷源,室外机置于四层卫生间屋面平台。 第二章编制目的及依据 2.1编制目的 本方案为营口奥体中心-体育场VRV空调系统冷媒管施工方案,是保证施工安全、提高施工质量、提高功效的文件。 2.2编制依据 1、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的《营口开发区奥体中心-体育场》暖通专业图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

VRV空调系统调试方案知识分享

V R V空调系统调试方 案

VRV空调系统 测定 与 调试 方 案 上海市安装工程有限公司2012年03月20日

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试 七、空调风系统调试 八、联合调试 九、成品保护 十、安全文明施工

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2.施工现场安全文明消防管理目标:此分项工程施工安装符合当地文明消防安 全各项管理规定. 3.工期目标:横琴岛澳门大学新校区VRV空调专业分部工程9月10日调试完毕. 三、工程概况 1.横琴岛澳门大学新校区VRV空调工程,VRV空调室外机共有560台,室内机 共有4016台,铜管76380米,由上海市安装工程有限公司安装,VRV空调由日立厂家负责到现场配合调试。通风系统分为空调系统、送排风系统、排烟系统。空调机组设置在地下一层空调机房,HS-X3-B1-01、HS-X3-B1-02空调机组风量为2X4000立方米/小时,功率2X0.8KW,冷量2X24KW,热量2X30KW,共2台,主要负责游泳池区域。 HS-X1-B1-01空调机组风量为15000立方米/小时,功率3.3KW,冷量150KW,热量200KW,共1台,主要负责会所的地下一 层、夹层的西边区域。HS-X1-B1-01空调机组风量为8000立方米/小时,功率 1.6KW,冷量48KW,热量60KW,共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的东 边区域、会所一层、二层。空调新风作为补充每个局部区域的新风,局部区域内设置风机盘管或卡式风机。 2.各区域的送排风、排烟、排风兼排烟系统具体见图纸设计。各风机型号、风 量具体见图纸设计及设备表。 四、施工部署 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** ***

VRV空调工程施工设计方案

施工组织设计 1.施工准备 充分的施工准备将减少施工的混乱和不可预见的障碍,对于高质量的完成施工、减少浪费、提高工作效率、降低成本都有着极其重要的作用。我们将按照以下步骤进行施工准备工作,以保证工程顺利进行。 施工图交底、会审和施工图纸的优化 1.了解施工图设计意图,与业主、设计师、监理师及美的公司技术负责人共同探讨,对于图纸存在的问题提出建设性的意见,从而达到优化施工图的目的,对于最终的设计变更和优化,将按正常的签字和审批手续办理。 2.审核施工预算,确定最终工程材料清单和用工量。 3.落实各种材料和设备的交货时间,并满足工程进度的要求。对于无法满足工程进度的材料和设备,提前报请有关部门酌情解决。 4.编制施工进度表和佣工动态表。 5.确定材料采购时间表,提出预制加工件清单,提前安排加工生产。 6.提出主要施工设备清单,并落实准备。 7.明确安装技术要求和检验标准。 8.组织施工队伍,下达施工任务,并按照以上准备传达技术要求和图纸意图。9.做出交叉施工配合安排 根据各专业施工进度表,结合工程具体情况,提出交叉施工项目和时间表。

空调设备管道、管件等材料器具采购并检查清洁 2.施工工艺和技术措施 1.施工工艺流程图 2.施工工艺及技术措施 1)室机的安装: 室机安装质量要求:牢固、水平、位置标高准确。 室机安装前要检查、校核。 安装步骤:①确定安装位置;②划线标位;③打膨胀螺栓;④固定安装室机。 2)冷媒配管 步骤:①支架制作、安装;②按图纸要求配管;③焊接;④管道吹净、清洁;⑤试漏;⑥干燥;⑦保温安装。 配管原则:干燥、清洁、气密性。 干燥:安装前铜管禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 清洁:一是施工时应注意管清理。二是焊接时采用氮气管保护焊,避免铜管壁产生氧化,最后对铜管吹净。 气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 氮气保护焊工艺:根据美的空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管,同时进行管外钎焊,完全保证管壁不产生氧化。 管密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 测量定位 施工准备 空调设备基础及位置复测 现场墙体开孔洞 支吊架的制作安装 空调主管焊接安装 空调主管保温 冷凝水管安装并保温 支管焊接保温 空调室内机安装 空调管道吹扫、试压、测漏 控制线、电源线布置 隐蔽 工程验收 空调室外机安装 系统内外机管路连结 系统试压48小时 系统充氟 空调系统调试、试运行、测试性能指标 系统最终清洁整理 交工验收

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

VRV空调系统调试方法

V R V空调系统 测定

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2. 3. 1.4016台,铜 。 2X24KW, 立方米/ 60KW,2. 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** *** 质验、安全员:*** 劳动力8人左右。 2.根据装饰施工进度预计5月初开始至6月底 五、作业条件及施工准备 1.条件:

1.1整个空调系统的所有设备的电源到位,所有设备都已进行了单机试运转,设备完好符 合设计要求。 1.2空调水系统已施工完毕,并已完成所有的系统水压试验、系统水冲洗合格。拆除所有 临时沟通管和临时过滤网,恢复系统管。 1.3通风空调系统必须安装完毕,进行风量平衡工作前,阀门风口完全打开,空气处理系统 中的各种调节门应在相应的位置. 2.准备: ,清理设 ; . , 逐个打开风停, 0-500M 1、,水泵 700C,电流, 2、冷却塔本体和冷水机组本体由生产厂家调试,合格后,投入系统运行。 3、平衡阀根据设计要求流量,按系统各管路逐台调试。 4、水系统试运转,顺序启动冷却水泵、冷却塔、冷水机组(停机按上述反顺序)冷冻水、 冷却水进出口温度达设计要求,采暖系统打循环,根据总包指令,在冬季供暖前调试。 5、配合电气系统电动阀、电磁阀调试,风系统设备供回风温度调试、风量调试,配合楼宇 自控投入使用。 七、空调风系统调试 (一)风机启动与试运转

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示: 工程名称: 仓储物流基地A 区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点: 大兴区魏善庄结构类型: 框架结构工程规模: 建筑面积54000 平方米设计单位: 国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B 两个区,其中仓储物流B 区为17832 m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统: A 区地下一层车库采暖热媒为60~50℃的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。... 文档格式:DOC| 浏览次数:299| 上传日期:2011-05-02 22:19:58| 文档星级: 工程名称: 仓储物流基地A 区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点: 大兴区魏善庄结构类型: 框架结构工程规模: 建筑面积54000 平方米设计单位: 国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B 两个区,其中仓储物流B 区为17832 m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统: A 区地下一层车库采暖热媒为60~50℃的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B 区地下一层1/ E 轴4-1/4 轴除

外墙,经过室外管网接入A 区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱760 型。通风系统: A 区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h, 地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/h。B 区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。另外B 区培训中心四、五区首层设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为6300m3/h。空调风系统: A 区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量=7000m3/h。夹层设有24 台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD 、MWH180ACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循

vrv调试方案

VRV空调系统调试方案 编制人:_______ 编制日期:2013年4月25日

、工程概况 二、工程特点及施工目标 三、人员准备情况: 四、系统调试前准备工作 1、管道吹扫.................. 2、气密性试验................ 3、真空干燥 ................. 4、冷凝水管坡度和固定..… 五、运行调节测试. 六、现场调试方案4 4 4 5

、工程概况 1.工程名称: 2.设备型号:VRV多联机 4.工程范围:多联机空调系统设备、管道安装调试。 、工程特点及施工目标 1.工程特点:工程集设计、安装、调试、交付使用及交付后的质保期内的维护于一体。 2.工程目标:为把该工程打造成精品工程,要求我们除了做好充分的物资、机具、人 力准备外,还必须配备好强有力的项目管理班子,做好施工过程中的组织、协调、管理、 技术工作,协调好各专业的交叉作业。根据工程的具体情况划分合理施工阶段,使整个空 调安装工程全面顺利展开,保证工程顺利完工。 ①质量目标: 分项工程验收合格率达到100%单位工程竣工验收一次合格达100% ②安全目标: 对危险源进行有效的控制,危险源整改率达100%,整改合格率达100%; ③工期目标: 严格按照《建筑施工及服务控制程序》进行控制施工进度,确保工期履 约率为100% ④文明施工和环境管理目标:施工时保持场地清洁,材料堆放整齐, 做到帐物卡致;对噪声进行控制,施工场所场界噪声白天不大于65dB, 夜间不大于55dB,对于超标 的设备和作业在夜间不得进行,确保施工不扰民,扰民不施工;对于施工过程中产生的固 体废弃物进行分类收集、统一处理,减少对环境的影响;

中央空调调试方案

目录 调试说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................ 错误!未定义书签。 三、空调调试目标参数 ........................................ 错误!未定义书签。 四、空调系统设备分布及测试内容(见下表)..................... 错误!未定义书签。 五、试运行与调试程序 ........................................ 错误!未定义书签。 六、调试人员组织及调试应急处置............................... 错误!未定义书签。 七、调试准备工作 ............................................ 错误!未定义书签。 八、空调系统电气设备及其主回路的检查与测试................... 错误!未定义书签。 九、通风空调系统试运转: .................................... 错误!未定义书签。 十、空调冷热供回水系统试运转 ................................ 错误!未定义书签。 十一、空调自控系统试运转 .................................... 错误!未定义书签。 十二、压缩机试运转 .......................................... 错误!未定义书签。 十三、无负荷联合试运转 ...................................... 错误!未定义书签。 十四、风机及系统风量的测定与调整............................. 错误!未定义书签。 十五、空调设备性能测定与调整 ................................ 错误!未定义书签。 十六、自动调节及检测联合动作的测试及调整..................... 错误!未定义书签。 十七、空调室内气流组织的测定与调整........................... 错误!未定义书签。 十八、噪音测定 .............................................. 错误!未定义书签。 十九、调试中问题的解决方案 .................................. 错误!未定义书签。 二十、系统故障排除 .......................................... 错误!未定义书签。 二十一、文明安全注意事项 .................................... 错误!未定义书签。 二十二、调试资料整理 ........................................ 错误!未定义书签。 滨湖万达城、万达茂 中 央 空 调

医院大楼中央空调系统调试方案

一、调试说明 1、本调试方案为某医院中央空调系统调试工作。 2、本调试方案根据本项目的暖通工程结构、施工进度和现场条件制定。 3、本调试方案依据文件:合同文件、深化设计图纸、业主现场修改指令、国家施工及验收规范等。 4、本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 5、本调试方案所有的仪表均为检验合格的仪表,均在有限期内使用。 6、调试中,有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 本工程为某医院大楼,地上18层,地下1层,建筑总高度76.2m,总用地14245m,属Ⅰ类建筑,耐火等级1级,总建筑面积43099.21m 。空调面积约32060m,空调总冷负荷约为3716kw(1056冷吨),总热负荷为2880kw,由地下一层制冷机房统一提供。 制冷主机采用3台地源热泵机组,夏季制冷,冬季制热,并全年提供卫生热水。 机组型号制热量(KW)制冷量(KW)台数 WPS170.1CHR-B 567.6 594.1 2

WPS390.2A 1456.4 1359.6 1 生活热水供水量温度为55°C左右,热量为58OKW。由其中一台地源热泵机组WPS170供给,另外一台机组WPS170作再热使用,冷冻水系统采用一级泵系统,冷冻水供回水温度分别为7℃、12℃,冷却水供回水温度18℃、29℃。空调水系统管路各大分支回水管上设置平衡阀。采用膨胀水箱补水定压,膨胀水箱设置于住院部屋面,高位设排气,低位设泄水,补水来自专用的空调补水管,冷水机组出水管段设电子除垢仪,以防垢、杀菌,系统高点设自动排气阀,系统低点设放水,排污阀。 (一)空调冷冻(却)水系统 制冷机房设在地下室负一层,制冷机房安装3台冷冻水泵2用1备,2台冷冻水泵1用1备,冷却水由河边冷却水泵提供。 1.二楼中心供应室洁净区域、设备层、手术室及ICU病房等洁净室空调由专业公司设计。 2.一层大堂及空调采用两台回风工况的吊柜K-1-1及K-1-2,新风由XF-1-2提供,风柜吊装在吊顶内,新风吊柜安装与空调机房内。 3.二层非净化区域的设置风机盘管加新风系统,新风由XF-2-1提供,新风机组安装与机房内。 (二)空调风系统 1.地下一层车库设计排风和排烟合用的系统P(Y)-B-1、P(Y)-B-2,平时排风,火灾时

中央空调调试方案..

编制人:xxx 审核人:xxx ● xxxxxxxxxxx公司 ● ● ● ● ● ● 目录 ● 中央空调商业空调系统调试方案 ● 1、空调系统: 公区采用全空气系统,空调机房设置在各层。 商铺内采用风机盘管末端+新风系统。 餐饮商铺设置排油烟、补风、排风系统。 A、B、C首层大厅设置局部低温辐射地采暖系统。 2、送风及排风系统 每层公共卫生间设置独立排风系统。 溴化锂直燃机房及附属泵房等重要设备机房设置单独送排风系统。 公区中庭采光井侧面设置排风系统。 疏散楼梯间设置正压送风系统(此部分设备调试参见消防系统调试方案) 3、溴化锂直燃机房及附属用房: (1)B2层直燃机房内设置四台三洋DG-83GH特溴化锂直燃机组(制

冷量:5838KW/台;制热量:4670KW/台); (2)B1层直燃机房附属用房设置:冷却水循环泵四台(SCP300/400HA-200/4)、冷冻水循环泵四 台(SCPC250/390HA-132/4)、空调热水循环泵四台(NL150/315-45/4)、内区板换冷却水循环泵两台(NL100/315-15/4)、内区板换冷冻水循环泵两台(NL65/315-11/4)、成套定压补水装置一组、软化水及软化水箱一组、板式换热设备两组(换热量:350KW )。 屋面冷却塔组群: (1)六层屋面设置开式冷却塔四组(NC8412TAN2),冷却塔补水由给排水施工专业供给。 二、空调系统调试程序 三、系统调试组织机构图及岗位职责 1、调试工作机构图

2、岗位职责 (1)调试指挥小组: ●检查调试前的准备工作的落实情况。 ●协调各专业间的配合工作。 ●组织处理调试中的重大问题。 ●组织落实各项指令及及时反馈信息。 (2)专业负责人: 组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 组织实施检修工作。 测试人员: 认真熟悉测试仪表,严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 认真做好每项测试结果的记录工作。 3、调试纪律: (1)服从命令听从指挥。 (2)精神集中、坚守岗位。 (3)严禁违章指挥、严禁违章操作。 四、调试准备工作 空调系统调试前必须做好以下准备工作,以保证调试工作能按时、按质顺利完成。

中央空调系统调试方案范例

中央空调系统调试方案 范例 The manuscript was revised on the evening of 2021

一.空调系统调试说明 系统调试目的 通过测试、调整和试运转, 使空调系统及设备各方面性能达到设计要求及符合规范要求。调试准备工作 资料准备 ◆准备设计图纸和设计说明书, 清楚设计意图和设计参数。 ◆准备主要设备产品安装使用说明书, 了解各种设备的性能和使用方法。 ◆清楚送、排风系统、冷冻水、采暖水、冷却水及自动调节系统之相互间的关系。 现场准备 ◆检查设备及系统结构是否符合设计要求及符合规范要求。 ◆检查系统和设备安装质量是否符合设计要求和施工验收规范要求, 尤其要检查监测仪表 和保养装置是否安装合格。 ◆检查电源、水源、冷热源及现场清洁情况是否具备调试条件。 调试说明 ◆调试依据: 设计文件、产品说明以及设计、施工规范等。 ◆调试项目和调试程序参照后附各种设备的调试程序及调试表格。 ◆使用的调试仪表要具有合格证明,其精度要经过计量部门校验。 ◆制定具体的调试时间和进度表格。 ◆提供调试人员架构表。 ◆预期提供调试报告汇报总包、业主及有关单位。 调试主要项目和程序 根据欧洲广场空调系统的性质和控制精度, 主要调试项目可按以下各项进行。 空调系统电气控制设备及线路的检查测试。 空调设备单机无负荷运转。 空调设备单机带负荷运转(风系统、水系统和直燃机系统在带负荷的情况下, 对各项参数进行测试与调整)。

空调设备单机带负荷运转(续) ◆通风机的风量、风压及电流的测定。 ◆风管系统各风口的风量测试与调试平衡。 ◆循环水泵的扬程/流量测定,及电源/电流的测定。 ◆直燃机系统的压力、温度、流量和冷、热量的测试与调整, 要求各项技术参数符合设 计要求/厂家技术规定;空调系统带冷、热源的正常联合试运转不少于8小时。 ◆直燃机由厂家调试,调试方案由厂家提交。 空调设备带负荷的综合效能调试。 ◆系统风量参数的测定与调整。 ◆系统噪声的测定与调校。 ◆系统自动调节系统的参数整定和联动调试。

中央空调工程调试方案

一、调试说明 ?本调试方案仅适用于xx公司厂房空调调试工作。 ?本调试方案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。 ?本调试方案依据文件:合同文件、深化设计图纸、业主现场修改指令、国家施工及验收规范等。 ?本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 ?本调试方案所用的仪表均为经广州市计量监测所检验合格的仪表,均在有限期内使用。 ?调试中,有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 xx公司厂房中间由30000平方米左右的长方形地块与PSG-1厂相连。本工程共计三栋建筑物,其中主厂房一栋(四层框架结构,建筑面积约为33000 m2)、行政楼一栋(三层框架结构,建筑面积约为4500 m2)、食堂一栋(三层框架结构,建筑面积约为6500 m2)。本工程采用中央空调系统集中对三栋建筑物进行供冷,冷源为位于主厂房天面制冷机房的六台800USTR冷水机组组成的一个制冷系统(其中一台为变频机组),总冷负荷4800URST。六台流量为700CMH的不锈钢方形冷却塔位于主厂房天面,容积为1m3的膨胀水箱2个位于各制冷机房顶部。三栋建筑物通过生产车间三楼天桥连接。对于食堂和办公室,空间较大的房间采用空气处理机集中送风的全空气系统,空间较小的房间采用风机盘管加新风机组系统,对于生产车间则根据用途不同采用不同的空调形式。本工程空调系统包括空调冷冻(却)水系统、空调风系统、送排风系统、废气处理系统、恒温恒湿机组系统。 (一)空调冷冻(却)水系统 两个制冷机房分别设在生产车间天面2~3轴和12~13轴,每个制冷 机房安装三台800USRT离心式冷水机组,为约克产品;冷冻、冷却水泵各四台,冷冻水泵每台流量为500m3/h,扬程38m,冷却水泵每台流量为650m3/h,扬程为25m,水泵均为佛山水泵厂产品,三用一备;六台冷却塔设置于生产车间天面,冷却水量为700 m3/h,为广州新菱公司产品。 (二)通风、空调系统 1、办公区采用风机盘管末端设备加新风系统,采用带温感的三速开关就地控制。 2、生产车间排胶料房、化学试验室、W AFER房、晶片房、校正室、品质分析室

(建筑施工方案)VRV空调系统施工组织设计

(建筑工程管理)VRV空调系统施工组织设计

目录 第一章工程概况3 第二章施工组织管理6 第二章施工组织管理7 第三章主要分项工程施工方案和技术措施20第1节系统安装工艺流程图20 第2节设备到场检验24 第3节室内机安装25 第4节冷媒配管工程30 第5节室外机就位39 第6节气密试验42 第7节真空试验45 第8节追加充填冷媒48 第9节排水配管工程49 第10节机组配管连接53 第11节电气工程55 第12节通风工程59

第13节保温工程63 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用64 第四章安全质量质量保证措施65 第1节质量保证措施65 第2节安全生产、文明施工技术保证措施68 第3节施工进度计划及保证措施71 第五章施工配合72 第1节配合其他专业交叉施工方案68 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定68 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表 工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡,采用VRV空调系统,工程内容为通风空调设备管道。

第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明 空调系统冷(热)源为VRV室外机机组,空调夏季制冷及过度季节制暖运转。 第二节空调项目说明 设备情况 1.室内机可以根据房间负荷自由开启及关闭,并可以根据

VRV空调系统调试实施方案

VRV空调系统调试实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

VRV空调系统 测定 与 调试 方 案 上海市安装工程有限公司2012年03月20日

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试 七、空调风系统调试 八、联合调试 九、成品保护 十、安全文明施工

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2.施工现场安全文明消防管理目标:此分项工程施工安装符合当地文明消防安 全各项管理规定. 3.工期目标:横琴岛澳门大学新校区VRV空调专业分部工程9月10日调试完毕. 三、工程概况 1.横琴岛澳门大学新校区VRV空调工程,VRV空调室外机共有560台,室内机共 有4016台,铜管76380米,由上海市安装工程有限公司安装,VRV空调由日立厂家负责到现场配合调试。通风系统分为空调系统、送排风系统、排烟系统。空调机组设置在地下一层空调机房,HS-X3-B1-01、HS-X3-B1-02空调机组风量为2X4000立方米/小时,功率2X0.8KW,冷量2X24KW,热量2X30KW,共2台,主要负责游泳池区域。 HS-X1-B1-01空调机组风量为15000立方米/小时,功率3.3KW,冷量150KW,热量200KW,共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的西边区域。HS-X1-B1-01空调机组风量为8000立方米/小时,功率1.6KW,冷量48KW,热量60KW,共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的东边区域、会所一层、二层。空调新风作为补充每个局部区域的新风,局部区域内设置风机盘管或卡式风机。 2.各区域的送排风、排烟、排风兼排烟系统具体见图纸设计。各风机型号、风 量具体见图纸设计及设备表。 四、施工部署 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** *** 质验、安全员:*** 劳动力8人左右。

VRV空调调试方案

VRV空调系统调试 1-1供配电系统检查 电气调试概述: 本电气调试方案包括住宅楼空调的室内机、室外机及接地系统,重点项为;竖井内母线安装调试。住宅楼防排烟系统是否正常工作。 1)调试前的准备与检查 (1)熟悉设计图纸,熟悉建筑平面图,对各系统的原理性能、参数和要求达到的技术指标必须全面了解,各种接地系统及其接地电阻应符合设计要求。 (2)准备好调试所用的仪表,熟悉这些仪表的性能和使用方法程序,并熟悉各种安全规程。 (3)根据设计图纸、资料对所有的电气设备及元件的型号、规格进行检查,应符合设计要求。 (4)根据设计图纸校核所有连接线路的正确性及电缆、导线的型号、?规格应符合设计要求,并检查各连结处的接触情况,保证接触良好。 (5)电气设备绝缘电阻的检查:测定绝缘电阻时,使用兆欧表的电压等级应按下列规定使用:a、100V及以下的电气设备或线路使用250V兆欧表。b、100V~1000V的电气设备或线路使用500V兆欧表或1000V兆欧表。注:对不能承受兆欧表高电压冲击的半导体、计算机、通讯等设备,应在测试前从回路中拆除,以免损坏。 1-1-1 供配电系统校对 电气检查按"电气设备交接试验标准"进行,检查的要求及方法程序如下: (1)安装状况确认:电气设备的安装-调试中间交接确认。确认电气屏箱安装位置正确,设备编号标志完整正确,盘内母线连接及相色正确,电气裸露部分相间及对地间距符合规定,电缆桥架分节间接地连接正确,设备接地连接正确,电缆孔洞防火封堵符合要求。设备及其内部元件包括绝缘子的外观检查,对缺件或破损件进行登记和补换。 (2)设备清点、核对:根据单线系统图和电气原理图,检查各电气设备及内部元件的规格型号以及在本系统中的代号标志符合设计要求。 (3)校线:确认其回路连接符合电气原理图要求。控制、检测、保护及信号回路(包括电气设备内的一次配线和由安装单位进行的电气设备间的电缆配线,即二次配线),均应使用校线器或万用表根据电气原理图进行配线校核。校线包括对配线方式、电流回路导体截面、屏蔽及保护接地线的连接、接地线或接地导体截面的检查确认。 (4)接地系统的测定:目测检查各电气设备、电缆桥架、配线支架的接地状况;用校线灯或万用表检查确认所有设备接地均连通成一体。 断开接地干线与地下接地极(带)引上线之间的连接后,用接地电阻测定器测定地下接地极(带)的接地电阻应符合规程的要求。

中央空调调试方案

孝昌县第一人民医院门诊外科综合楼及内科楼中央空调项目 中 央 空 调 调 试 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 单位名称:武汉汉康世纪洁净室技术工程有限公司 日期:2014年8月8日

目录 1.调试说明 2.工程概况 3.空调调试目标参数 4.空调系统分布及测试内容 5.试运行与调试程序 6.调试人员组织 7.调试准备工作 8.空调电气系统检查与测试 9.空调通风系统试运 10.空调冷热供回水系统试运行 11.多联机系统试运行 12.压缩机试运转 13.无负荷联合试运转 14.风机及系统风量的测定与调整 15.空调设备性能的测定与调整 16.自动调节及检测联合动作的测试与调整 17.综合效果测定 18.噪声的控制与测定 19.调试中常见问题分析 20.不合格产品的质量处理 21.成品保护 22.调试资料整理与分析

一、调试说明 1.本调试内容仅适用于孝昌第一人民医院中央空调调试工作。 2.本调试方案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度与现场 条件而制定。 3.本调试方案依据文件:合同文件、业主现场修改指令、国家施 工与验收规范。 4.本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 二、工程概况 孝昌县第一人民医院门诊外科综合楼及内科楼中央空调项目综合建筑面积35700平方,地下一层,地上十七层,建筑高度70.9米,属于一类高层建筑。 该建筑的制冷系统分为水系统与氟系统。1-4,7-17层普通病房与办公室为水系统,1,7-17层VIP病房为氟系统。水系统选用4台制冷量950KW风冷螺杆式冷热水机组,夏季提供 7℃~12℃的空调冷水,冬季提供40℃~45℃的空调热水。空调未端采用两管制同程系统,冬夏共用,手动切换。冷温水泵置于地下一层水泵房内,额定流量2000M3/H,射程35M,三用两备。系统水箱,补水定压定点设在十八机房层系统回水总管上。 氟系统选用变制冷剂流量多联分体式空调,氟系统分为上下两个区域,上区域为3台12HP多联分体空调机组,室外机安装于十八楼机房层,室内机安装于7-17层VIP病房。下区域为2台12HP与1台20HP多联分体空调机组,分别安装于二楼平台与一楼室外。 空调风系统,病房与办公室采用风机盘管加新、排风系统新风机每层设独立新风机房,1-4楼室内排风经独立系统管道 风机排至室外,7-17楼公共卫生间内排内经管道风机排入排风