文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空绝缘配电线路设计技术规程DLT 601-1996

架空绝缘配电线路设计技术规程DLT 601-1996

1 范围

本规程规定了架空绝缘配电线路、变压器台、开关设备和接户线设计的技术规则。

本规程适用于新建和改建的额定电压为6~10kV(中压)和额定电压为1kV及以下(低压)架空绝缘配电线路工程设计。

3 总则

3.1 架空绝缘配电线路的设计应与城市的总体规划相协调。

如无地区配网规划,导线截面宜按20年电负荷发展规划确定。

3.2 下列地区在无条件采用电缆线路供电时应采用架空绝缘配电线路:

a)架空线与建筑物的距离不能满足SDJ206要求的地区;

b)高层建筑地区;

c)人口密集,繁华街道区;

d)绿化地区及林带;

e)污秽严重地区。

3.3 低压配电系统宜采用架空绝缘配电线路。

4 气象条件

4.1 架空绝缘配电线路设计所采用的气象条件,应根据当地的气象资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如当地的气象资料与附录A典型气象区接近,宜采用典型气象区所列的数值。

4.2 架空绝缘配电线路的最大设计风速值,应采用离地面10m高处、10年一遇10min平均最大值。如无可靠资料,在空旷平坦地区不应小于25m/s。在山区宜采用附近平坦地区风速的1.1倍,且不应小于25m/s。

4.3 电杆、绝缘导线的风荷载按下式计算:

W = 9.807CFv2/16

式中:W—电杆或绝缘导线的风荷载,N;

C—风载体型系数,采用下列数值:

圆形截面的钢筋混凝土杆,0.6;

矩形截面的钢筋混凝土杆,1.4;

绝缘导线外径小于17mm,1.2;

绝缘导线外径不小于17mm,1.1;

绝缘导线覆冰(不论直径大小),1.2;

F—电杆杆身侧面的投影面积或单根绝缘导线外径、集束线外切圆直径与水平档距的乘积,m2;

v—设计风速,m/s。

4.4 绝缘配电线路设计冰厚,应根据附近已有线路的运行经验确定。如无资料,除第Ⅰ气象区外,见附录A。

5 导线

5.1 架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、GB14049的规定。

供计算的导线性能参数见附录B。

5.2 绝缘导线及悬挂绝缘导线的钢绞线的设计安全系数均不应小于3。(☆强制性条文☆)5.3 绝缘导线截面的确定应符合下列要求。

5.3.1 应结合地区配电网发展规划选定导线截面,无配电网规划城镇地区的绝缘导线设计最小截面见表1。

表1 无配电网规划城镇地区绝缘导线设计最小截面mm2

a )中压绝缘配电线路,自供电的变电所二次侧出口至线路末端变压器或末端受电变电所一次侧入口的允许电压降为供电变电所二次侧额定电压(6、10kV )的5%;

b )低压绝缘配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(220、380V )的4%

5.4 校验导线的载流量时,PE 、PVC 绝缘的导线的允许温度采用+70℃,XLPE 绝缘的导线的允许温度采用+90℃。绝缘导线载流量的参数数据见附录C

。 5.5 三相四线制低压绝缘配电线路的最小零线截面见表2。单相制的零线截面,应与相线截面相同。(☆强制性条文☆)

25.6 悬挂绝缘线的钢绞线的自重荷载应包括绝缘线、钢绞线、绝缘支架质量及200kg 施工荷重。钢绞线的最小截面不应小于50mm 2。(☆强制性条文☆) 5.7 绝缘导线的连接,应符合下列要求:(☆强制性条文☆)

5.7.1 不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在档距内连接。 5.7.2 在一个档距内,每根导线不应超过一个承力接头。 5.7.3 接头距导线的固定点,不应小于500mm 。

5.8 绝缘导线的应根据计算确定。导线架设后塑性伸长率对弧垂的影响,宜采用减少弧垂法补偿,弧垂减少的百分数为: ---铝或铝合金芯绝缘线,20%; ----铜芯绝缘线,7%~8%。 6 绝缘子、金具及绝缘部件

6.1 绝缘配电线路绝缘子应符合GB1000和GB1001的规定。

6.2 低压绝缘配电线路采用的金具及绝缘部件应符合DL/T464.1~5的规定。 6.3 中压绝缘配电线路紧凑型架设所使用的支架、绝缘拉棒应符合下列要求: 6.3.1 表面泄漏距离不小于370mm ,Ⅳ级污秽区可适当加大泄漏距离。 6.3.2 交流耐压42kV ,1min 。

6.3.3 绝缘支架的安全系数不应小于5,绝缘拉棒的破坏拉力不小于导线计算拉断力的90%。且绝缘支架及绝缘拉棒的破坏应力均应满足最大短路电动力的要求。(☆强制性条文☆) 6.4

相关文档
相关文档 最新文档