文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › E+H压力变送器操作说明书

E+H压力变送器操作说明书

E+H压力变送器操作说明书
E+H压力变送器操作说明书

cerabar S 压力变送器

操作手册

目录

1、安全手册 (4)

1.1 设计用途 (4)

1.2 安装、调试和操作 (4)

1.3 操作安全性 (4)

1.4 安全惯例和图标的注释 (4)

2、认证 (5)

2.1 仪表设计 (5)

2.2 供货范围 (6)

2.3 CE标志 (6)

2.4 注册商标 (6)

3、安装 (7)

3.1 接收和存储仪表 (7)

3.2 安装条件 (7)

3.3 安装手册 (7)

3.4 安装后的检查 (10)

4.接线 (10)

4.1 仪表的接线 (10)

4.2 电子腔室的接线 (11)

4.3 等电势 (13)

4.4 接线后检查 (13)

5.操作 (13)

5.1 现场显示模块(可选) (14)

5.2 操作按钮 (15)

5.3 现场操作-不带就地现场显示 (17)

5.4 现场操作-带现场显示 (18)

5.5 HistoROM (可选) (19)

5.6 TOF TOOL操作程序 (21)

5.7 通过手持终端HART手操器操作 (21)

5.8 Commuwin II操作程序 (22)

5.9 锁定/解锁操作 (22)

5.10 工厂设定(重置) (23)

6 调试 (24)

6.1 功能检测 (24)

6.2 语言选择与测量模式选择 (24)

6.3 位置调节 (25)

6.4 压力测量 (26)

6.5 液位测量 (28)

7 维护 (30)

7.1 表面清洁 (30)

8.故障排除 (30)

8.1 错误信息 (30)

8.2 输出响应错误 (36)

8.3 确认错误信息 (37)

8.4 维修 (37)

8.5 带防爆认证的仪表维修 (38)

8.6 备件 (38)

8.7 返修仪表 (38)

8.8 存储 (39)

8.9 软件 (39)

9.技术数据 (40)

10 附件 (40)

10.1现场显示,TOF TOOL和现场手操器的操作菜单 (40)

10.2 HART Commuwin II操作矩阵 (40)

10.3 专利 (41)

索引

1、安全手册

1.1 设计用途

Cerabar S 是一种测量压力和液位的压力变送器。

制造厂不承担因为不当的或在非设计用途场合的使用而造成损坏的责任。1.2 安装、调试和操作

仪表依据电流技术、安全性和EU标准设计成为一种操作更加安全的仪表。

但是,如果安装不正确或使用工况不是其适用工况,有可能会产生危险.

例如:因为不正确的安装或标定使产品溢流.因为类似原因,所以仪表必须根据操作手册来安装,连接,操作和维护。相关维护人员必须有足够的能力,而且必须浏览过操作手册并充分理解其含义。调试和修理仪表只有当他们被特别允许的情况下才被允许。

请特别注意铭牌上的技术数据.

1.3 操作安全性

1.3.1 危险区

如果仪表安装在爆炸危险区,那么仪表规格必须遵守国家和当地的规范。仪表会附带一个防爆认证证书在仪表的文件中。文件中列出的安装规范,过程连接和安全手册都必须遵守规范.

*确保所有的相关调试人员都是合适的资格。

1.4 安全惯例和图标的注释

为了突出手册中的安全相关性或可选择的操作程序,使用了下面的惯例和图标,并在每个图标的旁注中加了注解。

2、认证

2.1 仪表设计

2.1.1 铭牌

图1:Cerabar S 的铭牌

1、定货号

2、船级认证的GL符号(可选)

3、压力仪表指示ID号

4、ATEX认证的ID号

5、序列号

6、MWP(最大工作压力)

7、符号:注意:请特别注意TI资料上的数据

8、正常工作范围

9、接液材质

10、最小/最大范围

11、信号类型(输出信号)

12、供电电源

13、防护等级

用在危险区的仪表带一个额外的铭牌

图2:用在危险区的仪表额外的铭牌

1、EC类型检测认证号

2、保护类型例:II 1/2G EEx ia IIC T4/T6

3、电信号数据

4、安全手册号例:XA235-P

5、安全手册索引例:A

6、仪表生产日期

注意:铭牌上标示的最大工作压力值的参考温度为20摄氏度,过程连接为ANSI法兰连接。

测试压力=MWP x 1.5

高温时的最大压力值可以在下列标准中找到:

--EN 1092-1:2001 Tab 18

--ASME B 16.5a-1998Tab. 2-2.2 F316

--ASME B 16.5a-1998Tab. 2-3.8 N10276

--JIS B2201

1)依据温度稳定性,1.4435和1.4404在13EO EN 1092-1都分同一个组别中,两种化学成分组成基本相同。

2.2 供货范围

供货范围包括:

?Cerabar S压力变送器

?选择带HistoROM模块的仪表:包含TOF TOOL和文件的CD

?可选附件

文件提供:

◆操作手册BA271P

◆简易操作手册KA218P

◆最终检测报告

◆可选:工厂标定形式

◆用在危险区场合的仪表额外的文件。例如:安全手册,控制和安装图。

2.3 CE标志

仪表在设计阶段就充分考虑了安全性,出厂前就已经经过测试以确认仪表是否安全可靠。

仪表完全遵守应用标准和规则,与DIN EN 61010“电气设备在测量,控制和实验室用途的安全需求”一致。

此操作手册中描述的测量系统完全符合EC指示的法定要求。Endress+Hauser承诺仪表都成功经过测试后才使用CE标记。

2.4 注册商标

KALREZ、VITON、TEFLON

E.I. Du pont de Nemours & Co, Wilmington,USA 的注册商标

TRI-CLAMP

Ladish & Co.,Inc.,Kenosha,USA的注册商标

HART

HART 通讯基金会,Austin,USA的注册商标

3、安装

3.1 接收和存储仪表

3.1.1 接收仪表

检查包装确认仪表有无损坏

检查装箱单确认仪表有无遗漏,是否同定货范围相一致。

3.1.2存储

仪表必须存放在干燥、清洁的场合。保护仪表免受冲击损害。

存储温度范围:

-40~100℃

带现场显示单元:-40~85℃

3.2 安装条件

3.2.1 尺寸

详细尺寸请查阅技术资料TI383P机械结构部分。此文件可在CD光盘上找到。3.3 安装手册

注意:

●因Cerabar S的安装方向可能会造成测量值的零点迁移。即当容器无测量介

质的时候,测量值并不显示0。此零点迁移可以用软件修正。请查阅6.3节“位置调整”

●PMP75请查阅3.3.2节“带膜盒密封仪表的安装手册”。

●为确保就地显示最佳位置读数,Cerabar S变送器的表头可以旋转3800

●Endress+Hauser提供一个安装支架,可以将仪表安装在圆管或墙上。见3.3.4

节“墙装或管装支架”

3.3.1 不带膜盒仪表的安装手册-PMP71,PMP72,PMC71

注意:

不带膜盒的Cerabar S压力变送器的安装同普通压力表一样(DIN EN839-2)。我们建议使用截止阀和冷凝弯。安装方向由具体测量应用工况决定。

不要用硬物或尖锐的物体清洁或接触膜片。

气体压力流量

图3:测量设计图-气体压力测量

1 压力变送器Cerabar S

2 截止阀

将压力变送器和截止阀安装在取压点以上可以使冷凝液自动回流到主管道中。

蒸汽压力流量

图4:测量设计图-蒸汽压力测量

1、压力变送器Cerabar S

2、截止阀

3、 U形弯

4、冷凝圈

安装压力变送器在取压点以下

冷凝弯降低介质温度到接近环境温度

在调试之前,应用介质充满冷凝弯。

液体压力测量

图5:测量设计图-液体压力测量

1、压力变送器Cerabar S

2、截止阀

将压力变送器和截止阀安装在取压点以下或相同高度。

液位测量

图6:测量设计图-液位测量

将Cerabar S安装在最低测量点以下

不允许将仪表安装在下列位置:

罐的出口或可能会受到搅拌器影响的测量点。

如果将仪表安装在截止阀后,仪表的标定和功能检测将会更加方便。

PVDF转换接口

带PVDF转换接口的仪表,最大扭矩为7Nm。在高温高压下,螺纹连接可能会变松。因此螺纹的密封必须经常检查,可能需要经常紧固螺纹。TEFLON类型建议使用

1/2NPT螺纹。

3.3.2 带膜盒的仪表安装手册

注意!

?根据膜片类型的不同Cerabar S的过程连接有螺纹、法兰或夹套。

?膜盒和压力变送器形成一个封闭系统,通过一个进口给膜盒和整个测量系统

充满填充液,然后将进口密封。注意严禁打开进口。

?不要用硬物或尖锐的物体清洁或接触膜盒。

?在安装之前请不要去掉膜片保护套。

?使用安装支架时,应保证足够的安装空间防止毛细管折断(弯曲半径>100mm)。

?请注意因毛细管中的填充液造成的静压而引起的零点迁移。此零点迁移可以

修正。

?请注意TI383P中膜盒及毛细管中的填充液的使用限制。

为了保证更高的测量精度,避免因毛细管安装造成的影响,应注意以下因素:

远离振动场合(避免额外的压力波动)

不要安装在加热或冷却管线附近。

在比较冷或热的环境下,应加保温

弯曲半径>100mm

真空场合应用

应用在真空场合时,建议将变送器安装在低端膜盒以下,这样可以防止因真空现象造成的填充液的挥发。

当压力变送器安装在低端膜盒以上时,禁止超过最大高度H(左图所示)最高高度H主要跟填充液的密度、最小承受压力和因正端的毛细管造成的负压有关。见右下图。

带温度隔离器的安装

Eendress+Hauser建议当过程温度长期处于极限温度时仪表使用温度隔离器。

温度隔离器中的硅油会带来近10mbar的零点迁移。此零点迁移可以修正。3.3.3 法兰安装的密封

图9:法兰或膜盒安装方式

1、膜片

2、垫片

警告!

垫片禁止压在测量膜片上,否则会影响测量精度。

3.3.4 管装或墙装支架(可选)

Endress+Hauser可以提供一个安装支架,可将变送器直接安装在2”管或墙上。

图10:墙装和管装的安装图

安装时就注意下列因素:

电缆接口方向应朝下,这样电缆上的潮气不易进入到表体内。

3.3.5 旋转表头

松开螺栓,变送器表头最多可以旋转380O

图11:矫正表头

-用2mm的六角扳手松开紧固螺丝钉

-旋转表头(最大可以到380O)

-重新紧固螺丝钉

3.4 安装后的检查

安装完成后,请进行下列的检查:

所有的螺丝是否紧固?

表头盖是否拧紧、牢固?

4.接线

4.1 仪表的接线

注意!

?当变送器使用在危险场所时,必须符合国标或国家规范,安装和操作也必须

符合安全手册。

?仪表内部安装了保护回路,以保护仪表不受过压尖峰、高频和正负极接反的

影响和损坏。

?供电电压必须匹配铭牌上的标识。

?在接线之前请关闭电源。

?打开接线端子盖。

?将电缆穿过格兰,最好使用双绞,屏蔽两线电缆。

?按下图接线。

?拧紧电子接线端子盖。

?接通电源。

图22:电气连接 4~20Ma

1、表壳

2、测试端子跳线

3、内部接地端子

4、外部接地端子

5、在正端和测试端子之间测试电流信号

6、如果跳线如上图所示,那么可以使用10.5~45VDC电源

7、如跳线插入在“TEST”位置,那么应使用11.5~45VDC电源

4.1.1 带Han 7D插头

图13:

左:仪表使用Han 7D插头的电气接线图

右:变送器上的接口视图

4.1.2 带M12接头

图14:

左:仪表使用M12插头的电气接线图

右:变送器上的接口视图

4.1.3 带7/8"插头

图15:

左:仪表使用7/8"插头的电气接线图

右:变送器上的接口视图

4.2 电子腔室的接线

4.2.1 电源

注意:

?所有防爆数据都随文件提供,文件作为标准配置随机供货。

?当变送器使用在危险场所时,必须符合国标或国家规范,安装和操作也必须

符合安全手册。

获取4~20mA测试信号

可以通过正极和测试端子在不中断正常测量的情况下获取4~20 mA测试信号,仪表的最小供电电压的降低可以简单通过改变跳线位置实现。为了保证测量的误差

4.2.2 电缆说明

Eendress+Hauser建议使用对绞,屏蔽两芯电缆。

电缆芯线外径 0.5~2.5mm2

电缆外径5~10 mm2

4.2.3 负载

图16:负载图,请注意端子板上的跳线位置

1、跳线插入“标准”位置

2、跳线插入“测试”位置

3 在EEx ia,1D,1/2GD,FM IS和CSA IS防爆认证时,供电电压10,5(11,5)…30V

DC

4 在非危险区,1/3D,EEx d,EEx nA, FM XP, FM DIP,FM NI,CSA XP和CSA Dust-Ex防爆认证时,供电电压10,5(11,5)…45V DC

5 PMC71在EEx d[ia],FM XP,CSA XP时,供电电压为11(12)…45V DC

Rlmax 最大负载电阻

U 电压

注意!

通过手持终端或安装操作程序的PC进行操作时,回路中的最小通讯电阻为250欧姆。

4.2.4 屏蔽/电势匹配

所有的测量点都使用屏蔽电缆可以更好的防止电磁干扰,如果必须考虑等电位,且只有一端接地的话,最好在变送器一端接地。

当仪表应用在危险场合时,必须遵守相适应的防爆标准。Ex系统中包含了所有的防爆标准。

在危险区内或外设置电势匹配,连接所有的变送器到就地接地端子。

4.2.5 手持终端DXR375的接线

使用HART手操器,可以在信号线上任意点设置和检测变送器。

图17:手持终端DXR375的接线图

1、必须串接一个250欧姆电阻

2、手持终端手操器DXR375

3、手持终端手操器DXR375在本安场合也可直接连接到变送器上。

警告!

隔爆仪表在危险场合不可以直接和手操器连接。

禁止在危险区域更换手操器的电池。

FM和CSA认证的变送器,电气连接图同安装图和控制图一起提供。

4.2.6 通过通讯接口FXA 191,使用ToF TOOL或Commuwin II软件操作

通讯接口FXA191连接带HART协议的变送器和电脑的RS232接口,可以使用Endress+Hauser提供的ToF TOOL或Communwin II软件实现远程操作变送器,通讯接口也可以使用在本安回路中。

图18:转换接头FXA191连接带HART协议的变送器和电脑的RS232接口图

1、带ToF TOOL或Communwin II软件的电脑

2、转换接头FXA191

3、必须串接一个250欧姆电阻

4.3 等电势

不一定设置等电势

4.4 接线后检查

完成仪表接线后请检查以下方面:

?确认提供的电源电压同铭牌上的注释相匹配。

?仪表接线是否同4.1节接线图一致。

?所有的螺栓是否紧固。

?所有的接线端子盖是否盖牢。

设备通电后,电子模块上的灯和显示模块就会马上变亮。

5.操作

5.1 现场显示模块(可选)

四行液晶显示(LCD)用于显示和操作,现场显示测量值、对话菜单和错误/报警信息。

功能:

?8位测量值显示,包括符号和小数点,显示电流柱状图。

?因参数的分层设置(块、组和功能),可采用简单的菜单引导式操作。

?每个参数采用3位标识码。

?根据要求对显示进行设置,如语言,交替显示、其他测量值显示,传感器温

度、对比度设定。

?全面的诊断功能(故障和警告信息等)

?快速设定菜单实现快速、安全的调试工作。

5.2 操作按钮

5.2.1 操作按钮的位置

操作键即可以安装在表壳外也可以安装在电子模块上。图29:外部操作键

1、在保护盖下的仪表外部操作键

图30:内部操作键

1、操作键

2、绿色LED(发光二极管)

3、 HistoROM插槽

4、锁定/解锁操作的DIP开关

5、延迟时间开关的DIP开关

6、指示灯

5.2.2 操作键功能-不带现场显示

5.2.3.操作键功能-带现场显示

5.3 现场操作(不带就地现场显示)

注意!

使用HistoRom/M-DAT调试仪表见5.5节“HistoRom/M-DAT模块”

5.3.1 压力测量模式

?如不带现场显示,通过电子模块上的三按键或外部按键可以实现以下功能:?设置零点和满度

?位置调节(零点迁移修正)

?仪表重置→见5.2.2节“操作键的功能”

5.4 现场操作(带现场显示)

如果带现场显示,可以通过三按键设置所有参数。见5.2.3节“操作键功能” 5.4.1 操作菜单通用手册

菜单分为四个部分,可以用表上面的三个按键来设置数值,选择选项和存储设定。详细的介绍请查阅10.1节。

操作菜单的结构与所选择的测量模式相对应。例如如果选择测量模式为压力测量,那么只显示与压力有关的功能选项。

21:操作菜单结构 1 1.选择层 2 2.选择层 3 功能组 4 参数 注意!

使用ToF-Tool 或HART 手持终端时,语言和测量模式仅显示在就地显示的第一个选择层,语言参数在显示组里,测量模式参数位于快速设定菜单或位于显示设定功能组。→见10.1节“就地显示,ToF-Tool 、HART 手持终端的操作菜单” 5.4.2 选择选项

5.4.3 编辑数值

例:选项延迟值功能从2秒到30秒

5.4.4 实标

5.5 HistoROM (可选)

HistoROM 是一个记忆模块,安装在电子模块上,具有下列功能:

?可将仪表数据从一台变送器复制到另一台变送器

?循环记录压力和温度测量值

?记录种种事件,如报警、操作、修改设置等,压力和温度超限计数器

警告!

插拔HistoROM/M-DAT必须在断电的状态下!

注意!

HistoROM/M-DAT可以替换(定货号:52020797)

当HistoROM/M-DAT插入主电子模块后通电,自动分析HistoROM/M-DAT数据和仪表中的数据,分析后可能有两种结果“W702,HistoROM/M-DAT数据不存在”或“W706,HistoROM/M-DAT数据与仪表数据不符”

5.5.1 复制参数数据

图32:带HistoROM/M-DAT数据模块的主电子模块

1可选的HistoROM/M-DAT

2从HistoROM/M-DAT复制数据到仪表中,DIP开关1必须解锁,相反DIP开关1即可以锁定也可以解锁。见5.9“锁定/解锁操作”

就地操作-不带就地显示单元

从仪表复制数据到HistoROM/M-DAT模块中

1.断电

2.插入HistoROM/M-DAT模块

3.上电

4.按下E键和-键(至少3秒)直到电子模块上的发光二极管发光。

5.等候大约20秒,数据复制完成。

6.断电

7.拔出HistoROM/M-DAT模块

8.重新上电

从HistoROM/M-DAT模块复制数据到仪表中

注意!

操作前必须解锁!

1.断电

2.插入HistoROM/M-DAT模块,从另外一台仪表复制数据到当前仪表。

3.上电

4.按下E键和-键(至少3秒)直到电子模块上的发光二极管发光。

5.等候20秒,数据复制完成

6.断电后,取出HistoROM/M-DAT模块

就地操作-通过就地显示单元操作或远程操作

从仪表复制数据到HistoROM/M-DAT模块中

1.断电

2.插入HistoROM/M-DAT模块

3.上电

4.使用HistoROM控制参数选择选项“仪表→HistoROM”指定数据传输路径。

(菜单路径:(组选择→)操作菜单→操作)

5.等候大约20秒,数据复制完成

6.断电

7.取出HistoROM/M-DAT模块

8.重新上电

从HistoROM/M-DAT模块复制数据到仪表中

注意!

操作前必须解锁!

abb-acs510-变频器标准宏快速调试说明

A B B-A C S510-变频器 标准宏快速调试说明-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

有代码的ABB-ACS510-变频器标准宏快速调试说明 ABB变频器配有一个图形显示终端(即参数设定和就地控制面板),其包括图形显示器(显示各种参数)。 操作说明: 通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】,按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】,按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键数值【1】闪烁,按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】——即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数: 【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文) 【9902】=1(标准宏控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定) 【1301】=20% 【1302】=100% 【2002】=15S(加速时间) 【2003】=10S(减速时间) 【2007】=25HZ(电机运行时的最小频率) 【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率) ABB-ACS510-变频器 PID快速调试说明 注意:在接入模拟量信号为电流时需将AI1、AI2所对应的跳线开关拨至1位置。如果是电压,则拨至U位置。 【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文) 【9902】=6(PID控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流)

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

ABBACS510用户使用说明

低压交流传动 用户手册 ACS510-01 变频器(1.1...160 kW) 2 ACS510 用户手册 ACS510 变频器手册 Industrial IT 标记及Drive IT产品名称为ABB公司所持有的注册商标。 CANopen 为CAN 组织所持有的注册商标。 ControlNet 为ControlNet 国际组织所持有的注册商标。DeviceNet 为Open DeviceNet 供应商协会所持有的注册商标。 DRIVECOM 为DRIVECOM 用户组织所持有的注册商标。Interbus 为Interbus Club 组织所持有的注册商标。LonWorks 为Echelon 公司所持有的注册商标。 Metasys 为Johnson Controls 公司所持有的注册商标。Modbus 和Modbus Plus 为施耐德公司所持有的注册商标。Profibus 为Profibus 贸易组织所持有的注册商标。Profibus-DP 为西门子公司所持有的注册商标。 通用手册 ACS510-01 用户手册(1.1…160 kW) ?安全指南 ?安装 ?启动 ?置现场总线 ?现场总线适配器 ?诊断 ?维护 ?技术数据 可选件手册 ( 现场总线适配器、I/O 扩展模块等。手册和可选件一起发货) 继电器输出扩展模块 ?安装 ?启动 ?诊断 ?技术数据 ? 2009 ABB 所有 ACS510 用户手册3 安全指南

安全指南 警告! 只允许专业技术人员安装ACS510! 警告! 即使电机已经停止, 功率端子U1, V1, W1和U2, V2, W2 以及UDC+, UDC-或 BRK+ , BRK- 上面依然存在危险电压! 警告! 主回路电源得电后即存在危险电压。电源断开后等候5 分钟(让中间回路电容 充分放电)再打开前面板。 警告! ACS510 断电后,在继电器端子上 ( RO1…RO3 ) 依然可能有外部危险电压。 警告! 当两个或两个以上的变频器的控制端子并联使用时,用于控制连接的辅助电源 应来自同一个单元或外部电源。 警告! ACS510-01 不是可以在现场维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供 应商或当地授权的维修站联系。 警告! 当输入电源短时断电之后再次恢复时,如果外部运行指令为ON (起动), ACS510 将自动起动。 警告! 散热器的温度可能很高。参见" 技术数据",第208 页。 警告! 如果变频器用在浮地电网时,请拆下螺钉EM1 和EM3(外形尺寸R1…R4)或 F1 和F2(外形尺寸R5 或R6)。参见第15 和16 页的图示。也可参见相关章节" 不 对称接地电网" 和" 浮地电网",第214 页。 警告! 不要试图在变频器上电的时候安装或拆卸EM1、EM3 或F1、F2 螺钉。 注意! 欲获取详细的技术信息,请与供应商或当地ABB 代表处联系。 4 ACS510 用户手册 安全指南 使用警告和注意标记 在这本手册里有两种安全指导: ?注意是对某一特定条件或因素,或对某一事物给予提醒。 ?警告是告知存在某种会导致人员伤害或设备损坏的情形,并告知如何避免危险。 警告标志使用如下: 危险电压警告警告存在高压,会导致人员伤害或设备损坏。 一般警告关于对特定条件及其它会导致人员伤害或设备损坏的电气环境的警告。 ACS510 用户手册5 目录 目录 安全指南 使用警告和注意标 记. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 目录 安装 安装流程 图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 准备安

ABB ACS510 变频器 标准宏快速调试说明

宏(计算机术语) 计算机科学里的宏(Macro),是一种批量批处理的称谓。一般说来,宏是一种规则或模式,或称语法替换,用于说明某一特定输入(通常是字符串)如何根据预定义的规则转换成对应的输出(通常也是字符串)。这种替换在预编译时进行,称作宏展开 什么是宏 所谓宏,就是一些命令组织在一起,作为一个单独命令完成一个特定任务。Microsoft Word中对宏定义为:“宏就是能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列word命令,它能使日常工作变得更容易”。Word使用宏语言Visual Basic将宏作为一系列指令来编写。 计算机科学里的宏是一种抽象的,根据一系列预定义的规则替换一定的文本模式。Excel办公软件自动集成了“VBA”高级程序语言,用此语言编制出的程序就叫“宏”。使用“VBA”需要有一定的编程基础,并且还会耗费大量的时间,因此,绝大多数的使用者仅使用了Excel的一般制表功能,很少使用到“VBA”。 解释器或编译器在遇到宏时会自动进行这一模式替换。对于编译语言,宏展开在编译时发生,进行宏展的工具常被称为宏展开器。宏这一术语也常常被用于许多类似的环境中,它们是源自宏展开的概念,这包括键盘宏和宏语言。绝大多数情况下,“宏”这个词的使用暗示着将小命令或动作转化为一系列指令。 宏的用途在于自动化频繁使用的序列或者是获得一种更强大的抽象能力--但这常常是一回事。 计算机语言如C或汇编语言有简单的宏系统,由编译器或汇编器的预处理器实现。C的宏预处理器的工作只是简单的文本搜索和替换,使用附加的文本处理语言如M4,C程序员可以获得更精巧的宏。 Lisp类语言如Common Lisp和Scheme有更精巧的宏系统:宏的行为如同是函数对自身程序文本的变形,并且可以应用全部语言来表达这种变形。一个C宏可以定义一段语法的替换,然而一个Lisp的宏却可以控制一节代码的计算。获得了控制代码的执行顺序(见惰性计算和非限制函数)的能力,使得新创建的语法结构与语言内建的语法结构不可区分。例如,一种Lisp方言有cond而没有if,就可以使用宏由前者定义后者。Lisp语法的去部主要扩展,比如面向对象的CLOS系统,可以由宏来定义。 2宏的典型应用 加速日常编辑和格式设置组合多个命令使对话框中的选项更易于访问使一系列复杂的任务自动执行 应用程序也可以使用一种和宏类似机理的系统来允许用户将一系列(一般是最常使用到的操作)自定义为一个步骤。也就是用户执行一系列操作,并且让应用程序来“记住”这些操作以及顺序。更高级的用户可以通过内建的宏编程来直接使用那些应用程序的功能。当使用一种不熟悉的宏语言来编程时,比较有效的方法就是记录一连串用户希望得到的操作,然后通过阅读应用程序记录下来的宏文件来理解宏命令的结构组成。 3宏编程介绍 在用一种不熟悉的宏语言进行宏编程时,可以这样做,首先记录下用户想要宏完成什么,然后打开宏文件并尝试理解命令结构如何工作。也可以修改命令以调整宏。一些宏语言,比如Great Plains账务(?accounting)软件的Dexterity运行时引擎,不能从其它数据源(如由逗号分隔的文本文件)导入数据。这一限制可以通过用更强大的编程语言,如VBA来创建一个计算机程序在此弱编程语言里生成一个特别的宏来解决。例如,可以对Microsoft Excel宏编程从扩展样式表或文本文件中读取数据并创建Great Plains.mac文件,这一文件被用于将特定的数据导入Great Plains.需要针对每一个新的数据集合生成新的.mac文件。 4键盘宏 键盘宏和编辑器宏分别在图形用户界面和编辑器中被交互式地使用。使用它们可以用简短的击键代替冗长的命令序列,并为重复性任务提供了一个简单的自动化形式。 程序员的文本编辑器Emacs(“编辑宏”[Editing MACroS]的简称)是沿用这一思想的产物。事实上,大多数编辑器是由宏组成的,Emacs最初被设计为编辑语言TECO的宏集,后被移植为Lisp的一种方言Emacs Lisp。 5宏语言 宏语言是一类编程语言,其全部或多数计算是由扩展宏完成的。宏语言并未在通用编程中广泛使用,但在文本处理程序中应用

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

系列差压变送器说明书

1151系列差压变送器说明书 简介: 1151系列电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。 主要技术参数: 输 出:4-20mA 电 源:24VDC ;无负载,变送器可以工作在12VDC ;最大为45VDC 精 度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和 重复性的综合误差。 温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃; 储存温度:-50℃-+120℃; 相对湿度:0-85%; 正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量 程的极限。最大负迁移为最小校量程的600%,最大正迁移为 最小调校量程的500%。 外形尺寸: 安 装: 1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时要避免振动和冲击。 2、安装位置的选择: (1) 腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。 (2) 防止渣子在引压管内沉淀。 (3) 两引压管里的液压头应保持平衡。 (4) 引压管应尽可能短些。 (5) 引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。 外形图

(6)测量液体流量:取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣子沉淀。变送器应装在侧面或取压口的下方,以便气体排入流程管道。 (7)测量气体流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便液体排入流程管道。 (8)测量蒸气流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管。 (9)使用侧面有排气/排液阀的变送器时,取压口应开在流程管道的侧面。工作介质为液体时,排气/排液阀在上面,以便排除气体;工作介质为气体时,阀应在下面,以排 除积液,将法兰转180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。 3、安装: 1151变送器如果直接安装在测量点上,可由连接管支撑,也可以安装在表盘上或者用安装支架把它安装在2″管子上。变送器法兰连接孔是1/4-18NPT(锥管螺纹);法兰接头是1/2-14NPT。拧下法兰头的螺钉,变送器会很容易从流程管道上拆下。两法兰连接孔的中心距离为51mm(2?”),其连接管可直接装在法兰上,转动法兰接头就可改变中心孔的距离为51、54、57mm(2”、2?”、2?”)三种尺寸。为确保法兰接头密封,应按下面步骤装:先用手拧紧两个螺钉,然后用板手拧紧第一个螺钉,再拧紧第二个螺钉,最后再拧紧第上一个螺钉。变送器本体可在法兰里转动;只要保持法兰是垂直的,转动变送器本体不会引起零点变化。如果水平安装法兰,必须消除由于连接管高度不同而引起液压头影响,这须再调零点。 4、安装方式选择 接线方法: 电源—信号端子位于电气壳体内的接线侧。接线时,将铭牌上标有“接线侧”那边的盖子拧开,上部端子是电源—信号端子,下部端子为测试或指示表的端子,也可用做毫伏输出端子。测试端子有与电源-信号端子相同的电流信号4-20mADC,它用于连接指示仪表或测试用。电源是经过信号线送到变送器的,不需要附加线。注意,不要把电源-信号线接到测试端子上。信号线不需要屏蔽,但用两根扭在一起的线效果最好。信号线不要与其他电源线一起通过导线管或明线槽,也不可以在大功率设备附近穿过。电气壳体上的接线孔应当密封或塞住,以防在电气壳体内积水。如果接线孔不能密封,电气壳体应朝下安装,以便函排液。 具体的接线见下图

压力变送器说明书

一、1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换, 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般

结构尺寸 八、1151变送器典型安装 变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。 变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离为5lmm,54mm,57mm三种尺寸。 为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距大约为40N.m(29fs-bs),切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响。即重新调零位。 九、变送器的型号命名

智能变送器说明书

电容式智能变送器 使用说明书 安徽埃克森科技集团有限公司

目录 简介 第一节工作原理 (1) 第二节调校 (3) 第三节技术指标 (7) 第四节安装 (9) 第五节绝对压力/压力变送器 (24) 第六节单法兰隔离膜变送器安装 (26) 第七节双法兰隔离膜变送器安装 (27) 第八节维护 (30) 第九节选型指南 (34) 第十节开箱和产品成套性 (35) 附录A HART快捷键操作步骤 (36) 附录B HART通讯器菜单树 (37) 2088HART协议通讯器菜单树 (38)

简介 电容式智能变送器(以下简称变送器)采用先进的集成电路和表面安装工艺,在模拟式变送器的基础上增加了通信、查询、测试、组态等功能,它可提高标定精度,改善环境温度补偿效果,大大提高变送器的质量。 1、变送器应用了先进的数字技术及频率相移键控(FSK)技术,提高了整机性能及可靠性,方便了现场和控制室之间的连接。 2、变送器除具有远程通讯能力外,它还具有本机调量程,调零点按钮,便于现场安装后的就地调整。 3、变送器电子部件采用先进的集成电路和表面安装工艺,具有通信、查询、测试、组态等功能。 第一节工作原理 1. 工作原理 图1-1是变送器的基本工作原理,下面将叙述其工作原理和各部件的功能。 图1-1 变送器工作原理方块图 1.1 “δ”室传感器(敏感元件) 图1-2“δ”室 变送器的核心是一个电容式压力传感器,称为“δ”室(见图1-2)。传感器是一个完全密封的组件,过程压力通过隔离膜片和灌充液硅油传到感压膜片引起位移。传感膜片和两电容极板之间的电容差由电子部件转换成4~20mA DC的二线制输出的电信号。

ABB ACS510低压变频器

ACS510是杰出的低压交流传动产,更经济,更环保。适用于各类型负载,针对风机、水泵应用做了特别的优化,可以完美匹配,目前已占据60%的市场份额。典型的应用包括恒压供水,冷却风机, 地铁和隧道通风机等等。 ACS510功率范围是1.1-160KW,供电电压:380-480V。一台变频器最多可以连接7个电机,使用时电机和变频器的功率要保持一致。可使用基本型或助手型操作盘进行参数设置。 ★ACS510系列变频器尺寸: 左边是一瓶统一绿茶,对比之下R1,R2,R3,R4尺寸的大小示意图 Rx分别代表ACS510系列的6种尺寸产品,体积越大,功率越大,价格也越贵。 型号可以体现电流值尺寸标识[格式:前面板宽度×侧面板宽度×高度(带电缆接线盒的高度),重量,单位(mm,kg): R1:(IP21)125×212×330(369),6.5; (IP54)213×234×461,8 R2:(IP21)125×222×430(469),9; (IP54)213×245×561,11

R3:(IP21)203×231×490(583),16; (IP54)257×254×629,17 R4:(IP21)203×262×596(689),24; (IP54)257×284×760,26变频器专栏ACS510全场现货,如有需求,请填写需求申请或拨打400-672-8859联系我们,技术 人员会根据您提供的需求帮助您选择最合适的商品。 ★ACS510系列产品型号释义 ★ABB ACS510系列变频器的性能特点:?针对风机水泵进行了硬件和软件的优化,完美匹配风机水泵的使用。一个变频器最多可以连接7个电机,电机和变频器的功率保持一致。当电机工作至满负荷后,控制电路会自动切换至下一个电机启动, 让之前的电机满负荷运转。但是上述功能需要有接触器控制电路支持。 标准ACS510系列变频器1拖7应用举例:

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

压力和差压变送器详细使用说明 ( 一) 差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路

图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容 H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 ( 1) 表压压力变送器的方向 低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,

在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 ( 2) 电气接线 ①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接 到”-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 ( 3) 电子室旋转 电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。

变频器ACS510-01使用说明书

低压交流传动 ACS510-01变频器 ㈠、变频器的操作 ①LOC/REM-变频器初次上电时,处于远控模式(REM),它可由控制端子排X1控制。要切到本地控制(LOC),使用控制盘控制变频器,按住LOC/REM键直到出现LOCALCONTROL(本地控制),再在后来显示LOCAL,KEEP RUN(本地控制,保持运行); *当显示LOCAL CONTROL(本地控制)时释放键,会将控制盘给定设置为当前的外部给定。变频器停车。 *当显示LOCAL KEEP RUN(本地控制,保持运行)时释放按键,可根据用户当前东的I/0设置保持原来的运行/停止状态和给定。 要切回远程控制(REM)按住LOC/REM键直到显示REMOTE CONTROL(远程控制)。 ②Start/Stop-要起停电机按START(起动)和STOP(停止)按键。 ③Shaft direction-要改变旋转方向DIR(方向)(参数1003必须设定为3(REQUEST,双向)。 ④、Reference-要改变给定(仅在右上交高亮显示时才充许)按UP(向上)成DOWN(向下)按键,给定会立即改变。 本地控制状态下(LOC),给定值能从控制盘上修改,在远程控制状态下,也能对给定值进行修改(将第11组参数的给定选着为键盘给定。 注意:上面所指的起/停,方向和给定仅在本地控制(LOC)下有效。 ㈡其它模式

除了控制模式,助手型控制盘还有; *可以通过主菜单进入其他运行模式。 *故障模式-可由一个故障信号激活。故障模式还包括一个诊断向导模式。*报警模式-可由一个报警信号激活。 ㈢进入主菜单和其它运行模式 ①按EXIT(退出)键,有必要指出的是,要从特定的模式的菜单或列表 一步一步返回,直到回到正常模式。 ②在正常模式输出模式下MENU(菜单)键。在这时,显示屏的中间区 域会列出各个模式,而右上交文字显示“Main menu”(主菜单). ③使用Up/Down(上/下)按键滚动到想要的模式。 ④按ENTER(进入)键进入高亮显示的那个模式。 下面分别介绍了其它的各种模式。 参数模式 使用参数模式查看和手动设置参数。 ①在主菜单选择PARAMETERS(参数). ②按UP/DOWN(上/下)键滚动到相应参数组,接着按SEL(选中)键。 ③按UP/DOWN(上/下)键滚动到组中的参数。 注意:当前数值以高亮方式显示。 ④按EDIT(编辑)键。 ⑤按UP/DOWN(上/下)键设定所要的参数值。 注意;可以在设置模式显示默认值,同时按UP/DOWN(上/下)键。

ABB ACS510系列变频器通用接线图和参数表

ABB ACS510变频器参数表 一、变频器接线图: (注:此接线图为定型图纸专用,变频器接线图必须与功能表配套使用)二、各输入/输出端口功能简述: 1-SCR:屏蔽地; 2-AI1:模拟量输入1,由微机板提供0-5V信号; 3-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连; 4-+10V:内置10V电源的正极,与模拟量地形成回路; 5-AI2:模拟量输入2,由变频器提供0-10V电源,远传压力表提供0-5V信号; 6-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连; 7-AO1:模拟量输出1,提供变频器运行频率,0-20mA输出。 8-AO2:模拟量输出2,此地不用; 9-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连; 10-+24V:内置24V电源的正极; 11-GND:内置24V电源的负极; 12-DCOM:开关量输入的公共端; 13-DI1:开关量输入1,微机自动控制方式下,变频器启动信号,闭合启动; 14-DI2:开关量输入2,微机自动/手动PID控制方式切换,闭合为手动PID控制;15-DI3:开关量输入3,变频器报警自动复位信号,输入一个脉冲后变频器复位; 16-DI4:开关量输入4,此地不用; 17-DI5:开关量输入5,此地不用; 18-DI6:开关量输入6,手动PID控制方式下,变频器启动信号,闭合启动;

19-RO1C:变频器输出继电器1的公共端,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;20-RO1A:变频器输出继电器1的常闭点,变频器报警,此地不用; 21-RO1B:变频器输出继电器1的常开点,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;22-RO2C:变频器输出继电器2的公共端,此地不用; 23-RO2A:变频器输出继电器2的常闭点,此地不用; 24-RO2B:变频器输出继电器2的常开点,此地不用; 25-RO2C:变频器输出继电器3的公共端,此地不用; 26-RO2A:变频器输出继电器3的常闭点,此地不用; 27-RO2B:变频器输出继电器3的常开点,此地不用; 三、参数表:

ABB变频器ACS510说明书

有代码的ABB-ACS510-变频器标准宏快速调试说明 板),其包括图形显示器(显示各种参数)。 操作说明: 通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】,按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】,按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键数值【1】闪烁,按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】--即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数: 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=1(标准宏控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定) 【1301】=20% 【1302】=100%

【2003】=10S(减速时间) 【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率) ABB-ACS510-变频器PID快速调试说明 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=6(PID控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=1(AI1给定),=2(AI2给定)--(模拟量输入位置选择) 【1301】=20%,【1302】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI1输入电流时设置) 【1304】=20%,【1304】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI2输入电流时设置)

压力变送器说明书

品质铸造浙控 科技成就梦想! 地址:中国〃浙江省杭州市西湖区三墩镇金渡北路88号邮编:310003 Add:88 Jindu North Road Sandun, Xihu,Hangzhou,Zhejiang,China 电话: +86-571-86732779 / 86048879 传真:+86-571-88074568-808 Tel: +86-571-86732779 / 86048879 Fax:+86-88074568-808 网址(URL): https://www.wendangku.net/doc/1f14651506.html, Email:zhekongkeji@https://www.wendangku.net/doc/1f14651506.html, 技术说明书 杭州浙控科技有限公司

尊敬的客户: 衷心感谢您使用我单位制造生产的压力变送器、液位变送器。您在实际操作仪表的过程中,一定有新的发现和更切合实际的使用方法,您对仪表的外型、结构、功能也会有独到的体会,我们期盼您直言不讳,提出宝贵意见,我们将把您的意见转化为动力投入到完善仪器、改进服务等具体行动中去。 客户服务部 压力变送器 一、用途 本产品广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、建材、科研等企事业单位,实现对流体压力的测量,可适用于工业测量的各种场合及介质,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。 二、特点 1、选用具有国际先进水平的传感器,配合高精度的元器件,经严格的工艺过程装配而成,因此在使用温度范围内非线性小,长期稳定性好。 2、可靠的机械保护IP65和防爆保护dⅡBT4/T6,适用于各种恶劣环境。 3、可用于测量粘稠、结晶及腐蚀性介质。 4、4~20mADC标准电流信号输出,二线制工作。 5、体积小,重量轻,安装、调试、使用方便。 三、技术指标 ◆被测介质:与316不锈钢兼容的液体、气体、蒸汽 ◆测量范围:-95KPa~40MPa ◆输出:4~20mADC二线制 ◆准确度:0.2%FS,0.5%FS ◆温度影响系数:±0.15%FS/10℃ ◆稳定性:优于0.2%FS/年 ◆电源电压:DC 12~36V ◆机械保护:IP65

ACS510_用户手册故障诊断及故障排除

ACS510 用户手册193 故障诊断 故障诊断 警告!不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量、器件更换或其它维修工作。否 则将可能导致保修失效,危及正常运行,延长设备停机时间和增加费用等后果。警告!本章中所介绍的所有电气安装和维护工作都必须由专业的电气工程师进行。操 作时必须遵守本手册最开始的安全指导。 诊断显示 传动单元检测到异常事件,使用下列方式进行显示: ? 传动单元柜体上的绿色或红色LED 指示灯。 ? 控制盘上的LED 指示灯( 如果装有控制盘)。 ? 控制盘显示屏( 如果装有控制盘)。 ? 故障字和报警字( 参数0305 到0309)。故障字和报警字各位的定义,请参见66 页 的参数组03:FB 实际信号部分。 显示形式取决于事件的严重程度。用户可以定义事件的严重程度,使传动根据事件的 严重程度做出不同的反应: ? 忽略该事件信息。 ? 报告报警信息。 ? 报告故障信息。 红灯亮–故障 传动监测到一个严重的问题或故障之后,可能会作出下列反应: ? 点亮传动单元上的红色LED 指示灯(LED 亮或闪烁)。 ? 在故障字参数(0305 到0307)里设置对应位。 ? 控制盘显示故障代码。 ? 电机停止( 如果正在运行)。 控制盘上的故障代码显示是暂时的,按下列任何一键可清除故障信息: MENU( 菜单 )、ENTER( 进入)、UP( 上) 或DOWN( 下)。如果故障依然存在,故障信息会在 几秒钟后再次出现。 绿灯闪烁–报警 不太严重的错误,称为报警,诊断显示是建议性的。出现不太严重的错误时,传动单 元通常用下列方式报告发现异常: ? 传动单元上绿LED 指示灯闪烁( 不适用于来自于控制盘操作错误引起的报警)。 194 ACS510 用户手册 故障诊断 ? 报警字参数(0308 或0309) 的相应位。关于报警字各位的定义,请参见66 页参数

压力和差压变送器详细详解使用说明书

压力与差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中得差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1、差压变送器原理 压力与差压变送器作为过程控制系统得检测变换部分,将液体、气体或蒸汽得差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一得标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器与调节器得输入信号,以实现生产过程得连续检测与自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分与转换放大电路组成,如图1、1所示。 图1、1 测量转换电路 图1、2 差动电容结构 差动电容式压力变送器得测量部分常采用差动电容结构,如图1、2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C与L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力就是通过两个腔室中得填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片得作用既传递压力,又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边得隔离膜片上时,通过腔室

内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板与左右两个极板之间得间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可瞧作平板电容。差动电容得相对变化值与被测压力成正比,与填充液得介电常数无关,从原理上消除了介电常数得变化给测量带来得误差。 2、变送器得使用 (1) 表压压力变送器得方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器得脖颈处,在电子外壳得后面。此压力口得通道位于外壳与压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道得畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生得喷漆,灰尘与润滑脂,以至于保证过程通畅。图1、3为低压侧压力口。 图1、3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/N”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中得测试二极管。应使用屏蔽得双绞线以获得最佳得测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高得电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用得导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好得观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3、投运与零点校验 一体化三阀组与差压变送器投入运行时得操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内得空气或污

E+H压力变送器操作说明书

cerabar S 压力变送器 操作手册 目录 1、安全手册 (3)

1.2 安装、调试和操作 (4) 1.3 操作安全性 (4) 1.4 安全惯例和图标的注释 (4) 2、认证 (5) 2.1 仪表设计 (5) 2.2 供货范围 (6) 2.3 CE标志 (6) 2.4 注册商标 (6) 3、安装 (7) 3.1 接收和存储仪表 (7) 3.2 安装条件 (7) 3.3 安装手册 (7) 3.4 安装后的检查 (10) 4.接线 (10) 4.1 仪表的接线 (10) 4.2 电子腔室的接线 (11) 4.3 等电势 (13) 4.4 接线后检查 (13) 5.操作 (13) 5.1 现场显示模块(可选) (14) 5.2 操作按钮 (14) 5.3 现场操作-不带就地现场显示 (17) 5.4 现场操作-带现场显示 (17) 5.5 HistoROM (可选) (19) 5.6 TOF TOOL操作程序 (20) 5.7 通过手持终端HART手操器操作 (21) 5.8 Commuwin II操作程序 (21) 5.9 锁定/解锁操作 (22) 5.10 工厂设定(重置) (23) 6 调试 (24) 6.1 功能检测 (24) 6.2 语言选择与测量模式选择 (24) 6.3 位置调节 (25) 6.4 压力测量 (26) 6.5 液位测量 (27) 7 维护 (29) 7.1 表面清洁 (30) 8.故障排除 (30) 8.1 错误信息 (30) 8.2 输出响应错误 (36) 8.3 确认错误信息 (37) 8.4 维修 (37) 8.5 带防爆认证的仪表维修 (37)

相关文档