文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电方案

临时用电方案

临时用电施工方案

第一章工程概况

1.1 工程总体概况

工程名称:XXXX重工新厂区

建设单位:XXXX重工集团有限公司

设计单位:XXXX设计研究院

监理单位:XXXX工程监理有限公司

施工单位:XXXX建筑工程管理公司

工程地点:XXX开发区

1.2 建筑设计概况

本工程总建筑面积141971.73.㎡,是由车间、办公楼组成的一个建筑群体。

其中办公楼建筑面积13000㎡,最高建筑总高18米,厂房为钢结构,办公楼为框架结构。

本工程施工现场区域面积大,施工用电设备多,用电量大,现场共设两间配电室。施工现场北侧变压站东侧靠4#楼设配电室(配电室一)一间,专供现场4#楼、三区临时用电设备供电。西南侧再设配电室(配电室二)一间,专供现场1#楼、2#楼、3#楼施工用电,变压器总容量为500KVA;另备用一座变压器,容

量为400KVA。

现场临时用电总平面图,见附图。

1.3 施工用电概况

现场临时用电是由建设单位将电源引至施工现场配电房,再从现场配电房引至用电现场各个配电箱,现场用电共分两路用电主干线。进户导线已由建设单位引到施工现场配电房。现场已安装500KVA及400KVA变压器各一座。

第一回路(W1)由配电房用3×70mm2BX+2×35 mm2BX五芯电缆线引至4#楼、三区临时场地总配电箱,编号为1号总配电箱。再由总配电箱引至QT40(3#塔吊)、人货电梯、搅拌机及相应加工机具等用电设备。

第二回路(W2)由配电房用3×50mm2 BX+2×25 mm2 BX五芯电缆线引至人1#楼、2#楼、3#楼总配电箱及办公区临电,编号为2号总配电箱。再由各总配电箱引至一台QTZ40塔吊及一台TC5015塔吊、人货电梯、搅拌机等用电设备用。现场共设9个分电箱于各个用电点,详见施工平面布置

第二章、负荷计算、导线截面

本工程采用三相五线制供电方式,接地采用TN-S系统,设置专用的保护零线,配电系统采用“三级配电两级保护”,同时末级开关箱装设漏电器(30mA 或15mA,0.1s),实行“一机一闸一漏一箱”,每台设备有各自专用的开关箱。

2.1现场总用电量计算

根据施工现场情况分为三个类别:1、电动机械设备;2、电焊设备;3、照

明设备。

(四)施工现场室外照明需求的照明

(五)施工现场食堂用电设备

根据以上五个表式计算出施工现场用电总容量:

总用电量P=1.05~1.10(K1P1/cos?+K2P2+K3P3+K4P4+K5P5)

公式中 P1为电动机总功率 P2为电焊机总功率

32.6室内照明总功率 P4室外照明总功率

P5施工现场食堂用电总功率

电动机平均功率系数取0.78、总需求系数取1.05 K1取0.5 k2取0.6

K3取0.8 K4取1.0 K5取0.8

总用电量P为千伏安(KVA)

总用电量=1.05×(0.5×222/0.78+0.6×438+0.8×39+1×33+0.8×27)= 490 KVA

提供一台500KVA变压器即可满足现场施工用电需要,后期用电高峰可启用另一台400KVA变压器。

2.2 配电箱1号箱负荷计算、导线截面

P = 1.05×(0.6×87/0.75 +0.6×117)=139.8 KVA

I = KP/(√3 ×U×cos∮)

I = 0.7×139.8×1000/(√3 ×380×0.75) = 198A

查表得:BX型铜芯橡皮线70mm2,其允许载流为285A >198A ,满足要求。

2.3 配电箱2号箱负荷计算、导线截面

P = 1.05(K1P1/cos∮+K2P2)

P = 1.05×(0.6×97.7/0.75 +0.6×160)= 182.8 KVA

I = KP/(√3 ×U×cos∮)

I = 0.7×182.8×1000/(√3 ×380×0.75)

I = 259A

查表得:BX型铜芯橡皮线70mm2,其允许载流为285A > 259A ,满足要求。

第三章、安全用电技术措施和组织措施

3.1安全用电技术措施

3.1.1保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍。这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安

全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。

不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接零。因为在一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线的电位将升高,而使所有接零的设备外壳

都带上危险的电压。

3.1.2设置漏电保护器

(1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作应作合理配合,使之具有分级保

护的功能。

(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接

零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

(3)漏电保护器的安装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔

离开关的负荷侧。

(4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86 《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作应小于0.1ms。漏电保护器每天应做好试跳工作并记录.

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电时间应不大于0.1ms。

3.1.3安全用电

安全电压指不戴任何保护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压中》规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用超过24V时,必须采取防直接

接触带电体的保护措施。

根据上述规定:本工程地下室照明采用36V安全电压照明。

3.1.4电气设备的设置应符合下列要求:

(1)配电系统应设置室内配电屏和室外配电箱或设置室外总配电箱和分配

电箱,实行分级配电。

(2)动力配电箱与照明箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在总开关(含漏电保护开关)之下.

(3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁使用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。

(4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配箱应装在设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固

定式用电设备的水平距离不宜超过5m。

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在易受外

来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

(6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在紧固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面垂直距离为0.6-1.5m。配电箱、开关采

用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设

在箱体上的顶面、侧面、后面或箱门处。

3.1.5电气设备的安装

(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器板上,然后整

体紧固在配电箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要

求。

(3)配电箱、开关箱内的工作零线应接线端子板连接,并应与保护零线端

子板分设。

(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mmm2

的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

(6)配电箱后面的排线需排列束齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,

盘后引出及入的导线应留出适当余度,以便检修。

(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股

线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

3.1.6电气设备的防护

(1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。

(2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1-10KV时,其最小安全操作距离为6m,当外电架空线路的电压为35-110KV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架

空线路边线最小水平距离不得小于2m。

(3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下时,最小垂直距离

为6m;外电线路电压为1-35KV时,最小垂直距离为7m。

3.1.7电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

(1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程序和技术复杂性相适应,初级电工

不允许进行中、高级电工的作业。

(2)各类用电人员应做到:

A掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

B使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装

置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。

C停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,并挂牌明示,写明责任电工姓名。

D负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解

决。

E搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3.1.8电气设备的使用与维护

(1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

(2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸

断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标记。

(4)总、分配电箱门配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停

止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。

(5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其

它临时用电设备。

(6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

3.1.9施工现场的配电线路

(1)现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设

在专用电线杆上。

(2)架空线的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导线截面不小于10mm2;当用铝芯绝缘线时,其截面不小于16mm2。跨越铁路、公路、河流电线线路档距的架空绝缘铝线量最小截面不小于 35mm2,绝缘铜线截

面不小于16mm2。

(3)架空线路的导线接头:在一个档距内每架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线允许一个接头。

3.1.10施工现场的电缆线路

(1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁在地面明设。

(2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受重所带的荷重。

(4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

(5)在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等。同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地面不得小1.8m。

3.1.11室内导线的敷设及照明装置

(1)室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料敷设,距地面高度不得小于2.5m。

(2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大

于2.5m。室外要做防水弯头。

(3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于

2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

(4)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

(5)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应

符合规范要求。

(6)螺口灯头及接线应符合下列要求:

a、相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

b、灯头的绝缘的外壳不得有损伤和漏电。

(7)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯

具。

(8)暂设内的照明灯具应优先选用拉线开关,拉线开关距地面2-3m,与门

口的水平距离为0.1-0.2m,拉线出口应向下。

(9)严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上设开关。

3.2安全用电组织措施

1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并

建立相应的用电档案。

含如下资料:A专项施工组织设计B接地电阻摇测记录C电工巡视维修记录

等。要求档案内容齐全,整理规范。

2、建立技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文

字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,并注明交底日期。

3、建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,

以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、

维修人员、验收人员等。

5、建立工程拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑

施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、

分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

8、建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核好的上岗证书。严禁无证上岗。

第四章、预防电气火灾的施工措施

针对电气火灾发生的原因,特制定出以下预防措施。

1、根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路的过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作

保护线路。

2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器用短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或绝缘导线允许载流量2.5倍。或明敷绝缘导线允许载量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避

免作业不当造成火灾。

3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要经过渡端子,多股导线要用端子或涮锡

后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行

变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转达。

5、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30CM。室内不准使用功率超过100W的灯泡,宿舍私拉乱接,严禁使用床头灯。

6、使用焊机时要执行动火审批制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃

物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防

静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

8、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线

敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

9、电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

10、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在未端可切换。

11、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火

队伍。

12、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

(1)迅速切断电源,以免事态扩大,切断电源时应戴绝缘手套,使用绝缘柄的工具。当火场离开并较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免

在钳口处造成短路。并防止电源线掉在地上造短路使人员触电。

(2)当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

(3)扑灭电气火灾时,要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳

灭火器,1211灭火器或干砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

第五章、临时用电安全技术交底

5.1 安全用电自我防护技术交底

施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械

设备的防护和操作人员应进行如下交底。

(1)开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器

是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。

(2)开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸

一切带电绝缘导线。

(3)严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由

电工来操作,严禁非电工进行电工作业。

5.2 电工安全技术交底

1、电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期

检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

2、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负电荷接线,正确使用电工器具。

3、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安

装漏电保护器实行两级漏电保护。

4、电气设备所有保险丝,禁止用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹

配。

5、施工现场内严禁使用塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设

计。

6、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操

作。

7、当发生电气火灾时,应立即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火机灭

火,严禁使用导电灭火剂灭火。

8、凡移动式照明,必须采用安全电压。

9、施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。

第六章、临时用电检查验收记录

临时用电工程安装完后,由分公司安全科组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导人员和技术人员,施工现场主管,编制临电设计者,电工班长及安全员。检查内容应包括:配电线路、各种配电箱、开关箱、电气设备安装、

设备调试、接地电阻测试记录等,并做好记录,参加人员签字。

安全检查是及时掌握电气运行情况,尽早发现隐患,确保电气设备安全运行的重要措施。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中规定:临时用

电工程的定期检查时间,施工现场每月一次。

6.1 用电定期检查制度

为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,保证生产的顺利进行,

防止触电事故的发生,特制定临时用电定期检查制度。

1、现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。每月对所有配电箱、开关箱进行检查和维修一次。并将检查和维修情况

做好记录。

2、施工现场每星期由工长、安全员、技术员、电工对工地的用电设备,用

电情况全面检查,并将检查和解决的情况,写成材料入档备查。

3、项目部每月对现场的临时用电情况进行全面检查,查出问题定人、定时、

定措施进行整改,对整改情况进行复查

4、检查内容按建设部2005年颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-2005中有关内容进行检查。

6.2 施工现场检查记录

施工现场根据自定的定期经常检查,对于查出的不安全隐患要立即整改,采取“三不放过”的原则,决不允许设备带病运转,同时要做好检查记录。其检查的重点为:电气设备线路的绝缘有无损坏;绝缘电阻是否合格,设备裸露带电部分是否有防护,保护接零和保护接地是否可靠;接地电阻是否在规定的范围内,电气设备的安装是否正确,合格;安全间距是否符合规定,各种保护装置是否齐全,动作是否可靠,手持式电动工具是否有漏电保护装置,局部照明及潮湿场所的灯具是否采用安全用电压,安全用电变压器是否符合要求。(附:电气接地电

阻测试记录)

6.3 施工现场月检记录

施工现场的上级主管部门管理人员要在每个月对所属企业的施工现场进行一次大检查,特别是雨季、风季。因为这个时期由于环境气候变化大,对临时用电设施会出现不同程度的损坏。因此应该加强检查。从某种意义上说,月检是非

常重要的,它对现场既是监督又是促进,重点为:

1、防雷接地、重复接地(保护接地)、电阻复查记录。因为接地的电阻记录值关系到整个供电系统的安全性和可靠性。上级管理工作人员应在场监督摇测

复查电阻记录,发现阻值过高应及时采取措施进行处理。

2、架空线路及电缆敷设的距地面高度,导线有无破损,接头是否松动,接头包扎是否变形,绝缘瓷瓶是否完好,绑扎是否牢固。对于穿管导线还应该摇测

线间的绝缘,并做好记录。

3、机械设备处接地(零)导线有无断线,压接点是否牢固、可靠。开关箱

内漏电保护器是否完好,动作是否灵敏有效。

4、配电箱、开关箱内有无杂物,电气设备设置与系统图是否一致,箱内接线有无挂接现象。接地(零)线端子是否松动,三相瓷插保险内熔丝是否一致,

且与设备容量是否相匹配。

5、安全生产检查记录表。(附:安全生产检查记录表)

6.4 电工维修工作记录

施工现场每时每刻都应有电工值班,对临电进行检查维修,有高压变电设施的要有高压电工值班,发现问题及时采取措施。所有维修人员必须持证上岗,并且电工级别要与工程难易程度和技术复杂性相适应。上岗时穿戴好绝缘用品,禁止带电操作。对于损坏的设备要及时更换,不允许更换与图纸不相符的设备,同时要查明发生事故的原因,并做好电工维修的工作记录,电工维修工作记录可由工长指定有经验的电工进行填写、保管,并作为安全资料一齐存入安全技术资料

档案。

6.5 施工现场检查记录表

施工现场临时用电作为施工现场检查的一部分参加现场安全管理的综合评定,临时用电安全部分的表格,检查的具体方法和评分方法按JGJ46-2005有关

要求进行填写。

第七章、现场临时用电管理制度

1、电工必须持证上岗,无证不得任意接线。

2、电工须按规定穿戴好劳防用品,使用绝缘工具,除日常检查维修外,每月应系统地进行检查和维修一次,检查时应将相应的电源开关分闸断电,并悬挂

停电标志牌,严禁带电操作。

3、配电室做到四防一通,配电屏上的电器应标明用途,室内应具备有绝缘

脚垫、手柄、手套、灭火器和干砂箱,停电检修牌、事故照明灯。

4、商品砼泵车施工时,严禁跨越线杆上的高压线,并保持安全距离。

5、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤

和介质腐蚀。

6、电缆埋地深度应不小于0.6M,并应在电缆上下各均匀设不小于50M

M厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

7、电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,橡皮电缆的

最大弧垂距地面不得小于2.5M。

8、电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度。

9、配电箱与开关箱应采用铁板或优质绝缘体材料制作,不宜用木板制作。

10、配电箱,开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,配电箱与开关箱的距离不得超过30M,开关箱与控

制的固定式用电设备的水平距离不宜超过5M。

11、配电箱、开关箱必须按《建筑施工现场供用电规范》GB50194的有关规

定配置,执行“一机一闸,一组保险,一漏电保护”的规定。

12、配电箱、开关箱内须装设漏电开关,上下动作值应合理配合,使之具有分级分段保护功能,分配电箱的漏电开关应选用漏电动作电流不大于30mA,开关箱内的漏电开关在一般场所应选用额定漏电动作电流不大于30mA,漏电开关宜选用电磁式的,对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电开关,应认真检

查其特性,发现问题及时修理或更换。

13、每一只配电箱的专用保护零线都应作重复接地,其接地电阻值不大于10Ω,每一接地装置的接地应采用二根以上的导体,在不同点与接地体做电气连

接,垂直人工接地体应采用角钢,钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。

14、配电箱门应配锁,遇停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

15、电箱进出线不得承受外力,严禁与金属尖锐端面和强腐蚀介质接触,电

缆软线应避免机械损伤、钢筋材料挤压、磨擦、车辆碾压。

16、熔断器的熔体更换时严禁用不符合规格的熔体代替。

17、现场施工机电设备都必须设置漏电开关保护。

18、移动式施工电箱,手持电动工具,小太阳等必须按规范装置,经电工检

查维修、执行仓库签发制度和定期检查维修保养制度。

19、塔吊、人货电梯应遵守安装后验收使用的制度,避雷接地装置正确性能

良好,限位保险装置齐全有效。

20、配电箱、开关箱必须防雨、防潮、防尘。应设在干燥场地,不得设在液

体喷溅和易受外来物撞击的场所,装设应端正、牢固。

21、焊割作业须执行动火审批制度,焊接现场不准堆放易燃易爆物品,焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮套钢芯多股软电缆,电缆长度应不大于30M,交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5M,进线处必须设置防护罩,机体应有重复接地。电焊机应做好保护接零和装漏电保护二次侧应装设空降

压保护器或触电保护器,电源应使用自动开关,机体应有防雨罩。

22、水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

23、现场照明采用高压钠灯、镝灯、碘钨灯等保证有足够的光照度,碘钨灯的金属外壳应作保护接零,设有漏电开关保护,室外高度不低于3M,室内高度不低于2.4M,电源线应用YC型橡皮绝缘铜芯软电缆,不得使用绝缘老化或

破损的电缆线和照明器具。

24、一般照明电灯、日光灯等开关电器均须按规定装置。

25、地下室施工照明电压须使用36V安全电压,电路需有组织地架设,不

得拖在地上残水中,不得使用老化或接地太多的旧电线。

26、严格遵守安全生产六大纪律和安全操作规程,经常对施工人员进行易燃

易爆等防火安全教育。

27、办公室、工具间、料具间的电气线路必须按规定装设,禁止乱拉乱接电线、插座。

28、现场应配备足够的二氧化碳1211灭火器和干蒸砂。

29、经常检查供电设施,不准带病运行,发现隐患,应及时整改。

30、遵守电焊、气焊“十不烧”及其他安全操作规程,氧气瓶与乙炔瓶放置保持规定的距离。

31、木工间严禁吸烟,每日下班时,清除刨花木屑,作好落手清工作,切断电源。

32、油漆间内禁止吸烟,调和油漆时,按规定操作。

33、要懂得常用灭火器材的使用方法和扑救电气和气体火灾的方法。

34、本工程须严格遵守JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范。

35、拆除临时用电工程必须彻底干净,不留尾巴。

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电组织设计(安全用电方案)

临时用电组织设计 (安全用电方案) 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团 石家庄地铁1号线14标段项目经理部 日期年月日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、本工程涉及的临时用电施工项目 (1) 4、现场勘测 (1) 5、负荷计算 (2) 5.1强电使用电动工具及功率 (2) 5.2弱电需使用电动工具及功率: (3) 6、电缆选择及配电箱配置 (3) 7、配电箱技术要求 (5) 8、安全措施 (7) 8.1施工用电总要求 (7) 8.2电工安全操作规程 (9) 8.3移动和手持式电动工具操作安全措施 (10) 8.4电焊作业安全措施 (11) 8.5电气防火措施 (11) 8.6保护接零 (12) 8.7设置漏电保护器 (12) 8.8电气设备的使用与维护 (12)

1、工程概况 石家庄市城市轨道交通1号线工程是线网中的东西向骨干线,线路沿中山路、长江大道、秦岭大街和规划新城大道敷设,均为地下线,全长38.6km,设车站 28座,其中换乘站7座。设车辆段和综合基地1座,停车场2座。 一期工程线路长23.9公里,西起西王站东至洨河大道站,共20座车站均为地下站,平均站间距1.217km。其中换乘车站6座,分别为和平医院站(与M5 换乘)、中山广场站(与M3换乘)、人民广场站(与M2换乘)、北宋站(与M4 换乘)、留村站(与M6换乘)、南村站(与M5换乘)。在西三环与中山西路交叉口东北角设张营停车场1座,在石黄高速以南与秦岭大街以西设西兆通车辆基地1座,在长江大道与秦岭大街交叉口西南角设线网设控制中心1座。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定。 3、电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 4、石家庄市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理规定。 3、本工程涉及的临时用电施工项目 本工程涉及的临时用电施工项目主要包括:供电系统槽钢焊接、支架安装、线槽管线切割、打孔、安装、施工照明等,分别需要用到的用电设备有:交流电焊机、石材切割机、电锤、角磨机、照明灯(LED )、台钻。 4、现场勘测 本工程临时用电范围比较集中,主要集中在站台、站厅。所以不宜选择发电机。

临时用电安全措施方案

滑县浩创领秀城3#楼 临时用电施工组织设计方案 编制: 审核: 审批:

临时用电施工组织设计 一、现场概况 甲方提供的电源线为一路,该路进线为200KW,据此与配电房设一个总配电箱,配双层绝缘铅芯多股埋地线。 二、配电线路的布局 工地配电线路和用电设备采用三级配电,二级保护的原则;第一级漏电保护器安装在总配电柜分路离开的负荷侧,第二级漏电保护器安装在三级配电开关处的开关相隔开关的负荷侧,其额定漏电动作电流不大于30MA额定漏电动作时间小于0.1秒。 根据现场机械设备平面布置。 三、配电线路截面的选择 1#分配电柜路线的主要负荷有一台电刨和一台电锯,棚照明,基功率分别是2.2KW、3.5KW、2KW和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。 2#分配电箱路线的主要负荷有子,棚照明,基功率分别是和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。

四、配电线敷设要求 配电箱及电器安装均应符合安全核技术规标准要求,配电箱均为铁制箱,进入线孔洞应有绝缘保护圈;零线应装设端子板,保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应由防雨及防潮保护设施。 五、总配电箱 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路过载、漏电保护功能。 六分配电箱 分配电箱应装设总隔离开关、 分路隔离开关及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。 七开关箱 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。 必须做到“一箱、一机、一闸、一楼”。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。 八每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 九、接地电阻 重复接地不大于10欧姆,塔吊的防雷接地不大于4欧姆。 十、安全用电技术措施 1、电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗;其他用 电人员必须通过有关安全教育培训各技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、配电线路、机电线路必须按照额定的位置,禁止临时乱拉乱 接,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。 3、安装、巡检、维护或拆除临时用电设备和线路,必须由电工 完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 4、各类用电人员应撑握安全用电基本知识和所用设备的性能产

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

建筑临时用电方案

黄埔区丰乐北路横沙社区供水管网改造工程施工现场临时用电方案 编制单位:审批单位: 单位技术负责人:审批负责人: 编制人:审核负责人: 编制日期: 编制依据: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93 第一章、工程概况 石井大道至爱国西路DN800供水管网改造工程(石井大道段)迁改管段由石井大道华南三期交界,安装DN800供水管工程新装管道DN800球墨铸铁管共约3050米,D820~D325钢管共约259米,各式阀门8个,DN800~DN100钢制法兰盘安装32个及DN800沿直力加固墩18座。 本工程现场办公场所及管理人员及工人住宿均采用就近租房解决,临时用电主要考虑现场施工用电,施工现场采用三相五线TN-S接零保护系统:即电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或漏电保护器电源侧零线处引出。现场使用导线规格为:BVV-(3×95mm2+2×50mm2)。 第二章、现场临时用电部署 本工程临时用电主要考虑施工现场临时用电。架设线路和安装有关用电设备,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93设置。该工程需要的小型设备有混凝土

振动棒、锯木机、电焊机、空压机、潜水泵等,其功率和数量可参考下面施工设备用电需用表。 一、电源进线总箱位置、分箱位置 现场电源配置为附近配电房引出,总配电箱布置随管线施工位置发电机位置移动而移动,具体位置结合现场实际情况确定,导线规格为BVV3×95mm2+2×50mm2,分配电箱分别在施工道路两边各设置一个,一个用于照明、一个用于施工动力,三级电箱为流动电箱作为小型机械使用。 二、各电箱配置 三、负荷计算 1、施工现场用电主要考虑动力设备及晚间施工照明所需用电量,晚间照明用电按5KW计算。 表1

临时用电安全施工专项方案

醴陵至茶陵高速公路12合同段临时用电工程安全生产 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 江西际洲醴茶高速12标项目部 201

醴陵至茶陵高速公路J1 施工技术方案申报批复单 承包单位:江西际洲建设工程集团有限公司合同号:T12 监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司编号: 临时用电安全施工专项方案编制依据 1.交通部《公路工程施工安全技术规范》 (JT076-95 )

2. 《湖南省公路水运工程安全生产监督告知书 (厅质量安2007年55号)》的要求和其它安全施工的规定进行。 3. 湖南醴茶高速公路建设项目施工安全管理办法 4. 湖南醴茶高速公路12 标两阶段施工图纸 5. 全线结构物分布及生产用施工机械设备 二、工程概况 1、本合同段本合同段起点桩号为K76+300,终点桩号为K83+110,全长共6.81Km, 土方36.025 万方,石方78.4014万方,污工防护4.3万方,大桥3座,分离式立交1座,涵洞及通道共15道。 三:安全目标 本合同段严格贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“管生产必管安全”的原则, 争取将事故发生频率控制在3%。以内,将安全事故费用降到最低,杜绝重、特大人身伤亡事故发 生,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输事故的发生。争做安全、文明、和谐施工的标准化工地。 四:安全组织保证措施 1 、安全生产规章制度: 1.1 项目部建立健全各项安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 1.2 项目部成立施工用电“安全生产领导小组” ,组长程志刚,副组长周建中,组员由项目部安全员汪允泉、谢建国、徐志成及施工队谭建中担任,建立安全生产网络,建立健全安全生产责任制度,安全操作规程,并制定相应的经济制的措施,安全责任要层层签约,从而保证安全教育,安全管理规章制度的落实,安全生产工作的布置检查,安全交底,安全措施,隐患整改等各项工作要做到及时到位,责任到人,从而使安全管理真正做到“纵向到底、横向到边” 。 1.3 项目经理程志刚全面负责工程施工安全,具体落实安全生产各项制度,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 1.4 项目部桥梁工程师:夏辉、苏李明负责施工安全技术要求,在每项工程开工前同项目部技术负责人一起向施工作业班组、作业人员进行技术交底,并由交底双方签字确认,作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度,正确使用安全防护用具、机械设备等。特别是电工等电气设备操作人员未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的,不得上岗作业。 1.5 施工现场配备专职安全员:湛诗良、刘伯宁。现场专职安全员:湛诗良、刘伯宁每天在施工现场对安全生产进行现场监督检查,并做好检查记录,如发现生产安全事故隐患,及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的,应当立即制止。 1.6 项目部确保施工安全生产费用,以及施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 五、用电安全施工方案 1 、临时供电设施 针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站、梁场、钢筋加工场等沿线桥梁施工 为主,其电源均由附近10KVt压电路线引入,沿线涵洞、通道用电以自备小型发电机发电为主。搅拌站、梁场配备100 KVA勺发电机。工地试验室设在项目部院内,其项目部生活用电均由当地镇政府附近变压器提供。拌和站、桥梁施工用电采用三相四线制,A B、C相、工作零线N的颜色分 别是黄、绿、红、黑。并配有标准配电柜,电缆线采用架设方式。拌和站、梁场设分配电箱、照明箱,各施工

临时用电安全方案

目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 1 - 二、临时用电安全组织保证措施 .......................................................................................................... - 1 - 三、施工现场临时用电方案................................................................................................................... - 2 - 四、各部门临时用电方案....................................................................................................................... - 3 - 五、配电装置安装技术措施................................................................................................................... - 4 - 六、安全用电技术措施........................................................................................................................... - 6 - 七、消防保护措施 ................................................................................................................................... - 7 -

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

临时用电安全专项方案

临时用电安全专项方 案

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期: 施工现场临时用电方案

1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引 入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 等技术文件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。(详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则

箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备;

临时用电方案完整版

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

临时用电安全专项施工方案样本

G354紫云县城至乐纪公路 改扩建工程 ( K0+000-K27+742.976) 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 临时用电安全施工方案 编制: 复核:

审批: 中交第四公路工程局有限公司 G354紫乐公路改扩建工程项目经理部 6月27日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、用电布置 (1) 四、临时用电施工安全技术措施 (3) 1、外线防护现场踏勘 (3) 2、接地、接零保护系统及防雷保护 (3) 3、漏电保护器 (4) 4、支架的架设 (4) 5、现场照明 (5) 6、配电箱和开关箱 (6) 7、配电室 (7) 8、机械和手持电动工具 (7) 9、防触电措施与触电急救 (9) 五、安全防火及灭火注意事项 (10) 六、用电管理 (11)

一、工程概况 本项目地处贵州省安顺市下辖紫云苗族布依族自治县、镇宁苗族布依族自治县境内, 由原S309省道改扩建而成。该项目的实施, 有利于改进区域路网, 更好的适应未来区域经济发展, 加快沿线乡镇城镇化进程, 改进沿线农民生产生活条件、出行安全, 促进脱贫致富。 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程起于紫云县城西南处, 与原S309K255+720( 本项目起点K0+000) 顺接, 经五里碑、烂田、望天洞、林场、大田包包、燃灯、板母水厂、新寨、小院、弄林、坝雨、新寨至与镇宁至乐纪公路K48+519.529( 本项目终点K27+742.9756) 顺接, 路线全长27.742976Km, 其中新建路基6.9公里, 利用老路面拓宽改建20.8公里, 老路利用率为 75.1%。 二、编制依据 1、《G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程招标文件》 2、 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程《两阶段施工图设计》 3、《公路工程技术标准》( JTGBO1- ) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》( JTGF71- ) 5、《施工企业安全生产评价标准》( JGJ/T77- )

施工临时用电组织方案

临时用电专项施工方案 为了更好的指导施工过程安全用电和合理布置施工现场用电线路,依 据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》、《中国建筑计算手册》临时用电计算部分和总公司要求,制定施工现场用电组织方案。 一、现场勘察 本工程建筑面积约61000m2,主要有4栋高层建筑、一栋地下车库及相关配套商业组成。施工现场内地下、地面无影响施工的高低压及弱电线路,无易燃、易爆、有毒介质等管线及设施。施工现场水、电已接通,场地已平整。 二、临时用电设计 电气定位:电气定位包括电源进线、配电房、总配电箱、开关箱和各 回路线路的走向等位置的确定。根据现场实际情况,高压变压器设在现场东南拐角处,变压器下端共设2个回路,分别用总线(3*95+2*50电缆)引入,在场地南北各设配电房一间。另根据实际需用电量和施工机械位置,南配电房下设10个分回路供电,北配电房下设8个分回路供电,所有回路的电缆均采用五芯橡塑铜芯电缆,埋地敷设。 1、南侧配电房 南侧配电房平面位置布置场地南边,界于1#楼、4#娄、车库南侧,临 近围墙。具体布置和回路安排如下(2个一级配电箱,共分10个用电回路): 第一分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼施工用电梯,线路 全长约85米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

第三分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第四分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第五分回路:从南配电房2#总柜引出,主供项目部办公区用电,兼用洗车台、大门口照明,线路全长约118米,采用3*35+2*16mm2l同芯电缆; 第六分回路:从南配电房2#总柜引出,主供职工生活区用电,兼用食 堂、厕所照明,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第七分回路:从南配电房2#总柜引出,主供1#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第八分回路:从南配电房2#总柜引出,主供4#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约60米,采用 3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第九分回路:从南配电房2#总柜引出,主供地下车库施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约50米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第十分回路:从南配电房2#总柜引出,作为施工备用回路; 2、北侧配电房 北侧配电房平面位置布置场地东北角,临近2#楼。具体布置和回路安 排如下(2个一级配电箱,共分8个用电回路): 第一分回路:从北配电房1号总柜引出,直供2#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从北配电房1号总柜引出,直供3#楼施工用电梯,线路 全长约100米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

施工临时用电安全专项施工方案实用版

YF-ED-J4707 可按资料类型定义编号 施工临时用电安全专项施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工临时用电安全专项施工方案 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2013”编制用电施工组 织设计制定安全用电技术措施和电气防火措 施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程 技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时 施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱

(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

临时用电专项方案1

临 时 用 电 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:云南华昆国电工程勘察有限公司 编制日期:2015年6月9日

临时用电专项方案 一、施工条件 1、工程概况 (1)工程名称:永平县杉阳镇倒流河流域泥石流地质灾害治理工程 (2)质量标准:国家施工验收规范规定的质量标准和备案标准。 二、安全用电技术措施 1、安全用电技术措施 (1)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

相关文档