目录

1、概述 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2小组概况 (1)

1.3小组成员一览表 (2)

2、选题理由 (2)

2.1问题的提出 (2)

2.2问题的分析 (3)

2.3结论 (3)

3、确定目标 (3)

4、提出方案,确定最佳方案 (3)

4.1方案的分析、评价 (3)

4.2确定方案 (5)

5、问题的预测 (5)

5.1支模施工流程 (5)

5.2可能出现的问题 (6)

6、制定对策 (6)

7、钢桁架模拟试验 (7)

8、组织实施 (7)

8.1实施一、钢桁架设计 (7)

8.2实施二、钢桁架制作 (8)

8.3实施三、钢桁架吊装 (8)

8.4实施四、钢桁架拆卸 (8)

9、效果确认 (8)

9.1与设定的目标对比 (8)

9.2社会效益 (9)

9.3经济效益 (10)

10、巩固措施 (10)

11、总结及今后打算 (10)

30M 高空支模体系创新

1.1工程概况

四季仁恒双塔A 、B 楼工程,位于南京市河西地区奥体中心旁边,本工程总建筑面积约14万平方米,由地下车库和南北两座塔楼组成。双塔A 楼地下2层,地上29层。双塔B 楼地下2层,地上44层。

在A 、B 双塔主楼中部第11、19层、27层、35层各有一朝北悬挑的共享空中花园,即指各层空中花园东西两侧为两个电梯前室,北侧临空,南侧为公用走廊。空中花园结构板厚200MM ,面积约100M 2,底净高30m 左右,属高空支模体系。

工程照 平面图

1.2小组概况 1、概述

1.3小组成员一览表

制表人:刘新龙2005年2月20日

由于本工程支模高度为30M左右,用传统扣件式钢管排架,不够安全、不够经济,整体刚度差。

2、选题理由

结构稳定、适应条件、成本对照比较表

注:本工程空中花园结构楼面的允许承载力为1.4T/M2。

制表人:刘新龙2005年2月25日

6

方塔式支模架 斜拉钢桁架支撑体系

5.1支模施工流程

制图人:邢蕾 2005年3月10日

5.2可能出现的问题

制表人:刘新龙2005年3月10日

6、确定对

对策表

制表人:刘新龙时间:2005.3.15

制图人:邢蕾 2005年4月21日 2005年3月由南京东南大学郭正兴教授和他的学生承担钢桁架设计工作。钢桁架是此方案中主要受力构件,根据价值工程理论,经过计算比较分

析,考虑到已有结构砼强度和支模高度 计算轴力图 的协调,把钢桁架支模平台设置在空中花园下第二层楼面结构。由于桁架承担全部荷载传递到支座处的反力较大,难以满足楼板抗冲切的要求,再配四根25mm直径的三级钢筋两边对称斜吊拉,向空中花园下一层楼面结构卸载。它在高空间多层次结构施工中体现了技术的先进性,降低了生产成本,提高了工程价值。

钢桁架主要杆件有:①上弦杆为16a 号双槽钢、②腹杆分别为8号双槽钢、

L50X5双角钢、③25mm直径吊筋。钢桁架的整体稳定性主要依靠同桁架间的剪刀撑形成整体,共同工作。

2005年4月

30日项目部施工现场进行钢桁架制作

2005年5月3日我们利用施工

现场现有的塔吊完成A 楼空中花园钢桁架吊装工作:在塔吊辅助下先安装四榀桁架,中间2榀的中间支撑,再分别安装两边支撑。桁架两端搭设的临时稳定支撑不拆除。

利用新完成的空中花园楼层上安装的5吨卷扬机下

落桁架。桁架下落过程中利用绳索控制桁架的方向,保证桁架下落过程中不受结构楼层的影响,桁架下落到下层楼面后,通过滑动钢管向外滑移。

待桁架逐步移出至中心与塔吊吊点在同一垂线上后,可以用塔吊直接调运到指定位置。桁架吊到地面后进行检查,保修,保证下次利用时的完好性。

桁架拆卸示意图

9.1.1在我们先进行A 楼第一层空中花园支模施工中,根据方案要求,顺利的通过制作、安装、拆卸等全过程,没有发生施工安全和设计失误事故,实现以安全生产为主,体系应有足够的安全储备的目标。

9.1.2工程按照业主、监理确认的A 楼主体施工进度,于2005年4月30日开始第一榀桁架的制作到2005年11月26日最后一层空中花园平台砼浇筑完成,

9 效果确认

共计施工工期为206天,确保施组中进度要求的“空中花园结构220日历天完成”。且提前了14天;

9.1.3本工程支模体系起吊总重量为13吨,与方塔型模板支撑架总用钢量为28吨左右和满堂扣件钢管脚手架每层需用钢量65吨相比,满足了构造合理,技术含量高,经济适用,降低施工成本的目标。

支撑体系用钢量对照表(吨)

龙信建设集团有

公司于

2005年4月22日组织和邀请了设计、监理、东南大学、南京大地集团、南京建工局等施工专家进行方案论证。一致认为整

个方案传力路径清晰,受力构件明确,通

过合理配置尽量发挥各构件的特性。

钢桁架只作用节点荷载,斜拉筋兼起二道防线的作用。施工拆装方便,利于循环使用,既经济又安全。

2006年2月本工程-斜拉钢桁架支模体系方案被东南大学土木工程学院土木工程施工研究所编在《扣件

式钢管模板支架与脚手架专题培训讲义》中,同时《高空悬挂组合结构施工调节变形支模新工艺》的专利也在申请中,还编写了《斜拉钢桁架高支模施工工法》编号为LX(GF)-24-2005企业工法。

若采用普通扣件式钢管φ48×3.5落地脚手架,仅高支模层的钢管需65吨左右。耗材、安全风险大。而采用了高支模可周转使用斜拉桁架,整个平台支撑工程仅用型钢13吨。操作简单快捷,安全可靠。它与普通扣件式钢管落地脚手架搭设费用相比较,直接成本节约了80万元。

通过对施工方案的探索与实施,开创性的解决了大跨度高空支模的技术难题。并获得了预期成效。根据QC小组活动结果,我们编制了《可周转使用斜拉桁架高支模施工工法》,列入公司技术标准体系文件(编号为LX(GF)-24-2005)。并准备申报江苏省施工工法。

小组活动自我评价表

制图人:邢蕾时间:2005.11.30

1、建立攻克施工技术难点的工作思路;

2、公司技术素养的一次成功演练;

3、学会了用数据说话,提高了活动实效;

4、今后打算:我们QC小组通过此次活动,掌握了高空支模施工方案设计新思路,增强科技创新的意识。在下次的小组活动中。我们将以《探索大跨度钢筋砼斜屋面施工方案设计》为活动课题进行攻关!

10巩固措施

11总结及

今后打算

龙信建设集团有限公司QC成果经济效益效果确认表

工程名称南京四季仁恒双塔A、B楼小组组

成时间

2005.02.20

小组名称南京四季仁恒项目QC小组注册

编号

longxin-QC05-1

课题名称30M高空支模体系创新

经济效果:

经过QC小组活动,若采用普通扣件式钢管φ48×3.5落地脚手架,仅高支模层的钢管需65吨左右。耗材、安全风险大。而采用了高支模可周转使用斜拉桁架,整个平台支撑工程仅用型钢13吨。操作简单快捷,安全可靠。它与普通扣件式钢管落地脚手架搭设费用相比较,直接成本节约了80万元。

公司财务部意见:

通过核算和核实,课题所得的经济效益计人民币80万元,情况属实。

评审人:陆振芳2006.01.20

高层办公建筑高空大跨度悬挑结构施工技术

高层办公建筑高空大跨度悬挑结构施工技术 发表时间:2017-09-07T16:26:50.107Z 来源:《防护工程》2017年第10期作者:黄丽娟 [导读] 本文主要针对高层办公建筑高空大跨度悬挑结构的施工技术展开了探讨,通过结合具体的工程实例。 东莞市南城区建筑工程有限公司广东东莞 523000 摘要:本文主要针对高层办公建筑高空大跨度悬挑结构的施工技术展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对施工难点、方案比选、方案设计三个方面作了详细阐述,并给出了相应的施工措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:高层办公建筑;大跨度悬挑结构;施工 随着建筑技术的不断发展和日益更新,大跨度悬挑结构作为新的建筑结构体系得到了频繁的使用,这不仅节约了建筑用地,改善了城市景观,还提供了新的有效途径。在大跨度悬挑结构的实际施工中,为了保障工程的质量和施工的安全,需要对建筑结构、施工工艺等各个方面进行控制,选用合适的施工方案和施工技术,以保证施工能够顺利进行。 1 项目概况 某大厦项目建成后将成为某集团的总部大楼,项目总建筑面积52772.42m2,地下3层,地上23层,建筑总高度110m,结构形式为框架核心筒结构。 空中大堂外立面呈流线型,突出结构外边缘2.75m,结构最大悬挑长度6.62m,悬挑层高8.4m,悬挑板厚130mm,梁截面尺寸300mm×600mm、400mm×600mm、500mm×600mm、600mm×600mm(图1)。 2 施工难点 (1)空中大堂悬挑结构的悬挑长度较大,最大悬挑长度达6.62m,同时存在较大规格的边梁和悬壁挑梁,悬挑部分为2层结构梁板,结构荷载较大。 (2)悬挑层2层楼板之间均为高8.4m的高支模区域,施工荷载较大。 (3)悬挑部分距离地面66.1m,属于高空悬挑作业施工,施工作业风险系数高。 3 方案比选 针对本工程的实际情况,结合以往施工经验,我们提出了3个技术可行、安全可靠的技术方案,从施工安全、经济、可行性3个方面进行比选研究。 方案1:落地式脚手架满堂支撑支模。从地下室顶板上搭设高约66m的满堂钢管模板支撑架,设置连墙件与结构有效连接,剪刀撑和相关构造措施按照方案和计算要求设置,可满足本工程悬挑结构的施工要求。但此方案支撑所需钢管数量约为悬挑支模的5倍,钢管的租赁费用较高,同时脚手架搭拆周期过长,存在不可预见的风险因素。 方案2:型钢悬挑支模,悬挑部位后期浇筑。在主体结构施工至15层时,在15层底板上预设埋件,16层施工时在悬挑结构和非悬挑结构之间留设施工缝,悬挑部位先不施工,先施工非悬挑部位结构,待18层主体结构非悬挑部位施工完成后,再利用15层预埋件悬挑工字钢支模平台,用钢丝绳将悬挑支模用的工字钢尾部与16层和18层非悬挑部位结构拉结在一起,在支模平台上搭设满堂支撑架,进行悬挑部位结构施工。本方案最大的问题是施工缝留设位置的防水处理较为困难,对建筑结构安全不利。 方案3:型钢悬挑支模,悬挑部位同主体结构一起施工。在主体结构施工至15层时,在15层底板上预设埋件,利用15层预埋件悬挑工字钢支模平台,在支模平台上搭设满堂支撑架,进行悬挑部位结构施工。同时在15层悬挑工字钢下方设置钢管斜撑,保证结构安全。本方案与方案二类似,但就整体而言,混凝土一次浇筑对结构的整体性和安全性更为有利。 综合考虑以上方案,同时结合本工程的实际,在工期不是特别紧张的情况下,为确保工程质量和安全,最终选择了方案3。 4 方案设计 在15层楼面处,埋设20#圆钢压环,并根据平面图布置工字钢挑梁,间距1m,由于悬挑长度不一,故悬挑长度大于4000mm时用36a#工字钢,悬挑长度2900~4000mm时用32a#工字钢,悬挑长度2000~2800mm时用25a#工字钢,悬挑长度<2000mm时用20a#工字钢。在悬挑工字钢的外端及中部再横向设置10#槽钢横向连系梁并与主梁焊接连接,以增加侧向稳定性。工字钢平面布置见图2。

高空、大悬挑模板与支模架施工专项方案

攸县发展中心主楼工程 高空、大悬挑模板与支模架 施工专项方案 编制单位:湖南省第四工程有限公司 监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司 建设单位:攸县城市建设投资经营有限公司 编制日期:二0一二年五月八日

目录 一、工程概况 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工计划 (02) 四、施工工艺技术 (03) 五、施工安全措施 (13) 六、计算及相关图纸 (15)

攸县发展中心高空、大悬挑模板与 支模架专项施工方案 一、工程概况 1.1建设单位:攸县城市建设投资经营有限公司; 1.2工程名称:攸县发展中心主楼工程; 1.3建设地点:本工程位于湖南省攸县迎宾大道北,攸河路以东; 1.4建筑规模:地上十五层,地下室一层,建筑总面积89388.76㎡; 1.5建筑特征:本工程为框架—剪力墙结构,建筑高度为57.9㎡,属公共建筑; 1.6悬挑模板概况:屋顶构架及入门大厅顶部构架为悬挑模板,起挑高度分别为:57.60米、21.3米;悬挑长度分别为:主楼屋顶构架斜挑长度6.9米,悬挑水平投影长度4.92米,主楼门厅3.62米; 考虑主楼悬挑为最大值,以此为分析模型。在屋面下一层楼面开始设置大悬挑脚手架,采用@925间距的20型工字钢作悬挑梁,长度为12m,悬挑长度为4.08m,用两道钢丝拉在屋面层梁侧。 脚手架立杆间距为0.925m,横距为0.800m,立杆高度为6.1-7.8m,步距1.2m,脚手片两层满铺,具体在离工字钢20cm处一层满铺,第三步脚手架满铺,脚手架外侧满挂全封闭式密目安全网,离脚手片0.2m处,1.2m处设两道防护栏杆,14层、15层梁面设连墙件,间距为2跨,在框架梁上埋设钢管; 二、编制依据(如相关规范标准更新,按新规范标准执行) 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。

3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证 完善专项施工方案

悬挑支模架施工方案

XXXXXX地块住宅项目 5#楼正负零层悬挑支模架专项方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 第一章、工程概况 (1) 工程基本概况 (1) 脚手架的概况 (1) 第二章、编制依据 (11) 、施工图纸 (11) 、主要规范、规程 (11) 计算软件 (12) 第三章、施工计划 (12) 施工进度计划 (12) 材料准备计划 (12) 劳动力计划 (13) 机具计划 (13) 第四章、施工工艺技术 (13) 架体选型 (13) 工艺要求 (13) 施工方案 (13) 脚手架检查及验收 (10) 脚手架拆除 (13) 第五章、施工安全保证措施 (30) 组织保障 (30) 第六章、劳动力计划 (22) 专职安全生产管理人员的配置 (22) 施工劳动人员配置 (40) 第七章、脚手架承载计算 (40) 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书......................... 错误!未定义书签。 防护棚计算书........................................ 错误!未定义书签。6

第一章、工程概况 工程基本概况 本工程位于成都市南部高新区,主要功能为住宅。主楼地上31层,地下2层,采用剪力墙结构。总高度为米,为A级高度高层建筑。总长度为米,总宽度为米,高宽比为,长宽比为。本工程外立面造型新颖,美观。 脚手架的概况 脚手架概况 本工程地上共计31层,外架采用悬挑脚手架。6层悬挑一次,共计悬挑6次,因外立面造型每层均有不同变化,在悬挑架搭设时,部分楼层会有一定变化。 脚手架构造概况 脚手架控制重点 1、搭设过程中严格注意脚手架接头位置的控制。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。 2、剪刀撑设置应在整个外立面连续布置,每4跨设置一道,与地面成45~60 度夹角。 3、硬防护每三层搭设一道,软防护兜网每层布设一道。 脚手架平面布置图

高空悬挑支模施工方案

高空悬挑结构支模施工方案 一、工程概况 本工程位于新乡市东敬路以北,东文路以南,新雅街以西,其中13#楼总建筑面积:12199.97 ㎡ ,15#楼总建筑面积:12278.33㎡,屋顶局部塔楼为电梯机房层及飘架,屋面层(68.7m)设计为高空大跨度超长悬挑结构,屋面板厚为100mm,混凝土等级为C30。 二、编制依据 1、根据本工程的全部施工图纸及有关标准; 2、根据国家有关规范、标准和地区的有关规程; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《建筑结构荷载规范》 5、《建筑施工安全检查标准》 6、《建筑施工计算手册》 7、《实用建筑施工安全手册》 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 9、《悬挑式脚手架安全技术规程》 10、《钢结构设计规范》 三、高空大悬挑梁模板体系设计 屋面层(68.7m)大跨度悬挑模板支撑体系采用45a工字钢,在45a工字钢上搭设排架,作为梁、板模板支撑之用,45a工字钢钢梁平面布置图见下图(1)。在垂直V 轴上设置10道16#工字钢,两方向工字钢相互垂直布置,工字钢间距900mm,在此工字钢上搭设排架。排架立杆横距为800mm,立杆纵距为800mm,步距为1500mm,距地200mm 设置扫地杆,排架横向每5米设置一道剪刀撑。

为了使排架及脚手架立杆与工字钢钢梁有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。故在工字钢上焊接长度为150-200mm、直径为25mm的钢筋,将立杆套座其外。 四、高空大宽度悬挑模板支架力学计算 计算参数 基本参数 计算依据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 楼板厚度h(mm) 100 楼板边长L(m) 8.85 楼板边宽B(m) 8.1 模板支架高度H(m) 4.8 主楞布置方向平行于楼板长边立杆纵向间距l a(m) 0.8 立杆横向间距l b(m) 0.8 水平杆步距h1(m) 1.5 次楞间距a(mm) 300 次楞悬挑长度a1(mm) 200 主楞悬挑长度b1(mm) 200 结构表面要求表面外露立杆自由端高度h0(mm) 500 剪刀撑(含水平)布置方式普通型

高空大跨度悬挑模架支撑体系施工技术

高空大跨度悬挑模架支撑体系施工技术关键词:悬挑;模板;大跨度;高空 山西丽华苑公建一酒店工程建筑面积8万m2,地下1层,地上25层,女儿墙高90.900m, 建筑总高度98.100m。钢筋混凝土筏板基础,全现浇框架剪力墙结构。南北两侧为框架部分.东西两侧为剪力墙部分。在结构89.70m标高处四周有3.6m宽现浇钢筋混凝土悬挑板(图1、2)。 l架体特点 (1)悬挑宽度大:悬挑构件从结构向外悬挑达到3.6m,考虑悬挑构件最外侧250 mmx750 mm边梁的钢筋、模板的施工,留400 mm宽操作面,模架悬挑宽度达4.0 m。 (2)使用荷载大:不同于普通脚手架只需满足施工中人、物及脚手板的荷载,而是要承受较大的结构及施工荷载,悬挑构件板厚为150mm,悬挑梁尺寸为350mmx900/750(mm),悬挑边梁尺寸为250mmx750mm,女儿墙尺寸为1.2 m高,150 mm厚,悬挑结构部分板自重达到平均每m。3.6 kN/m2.悬挑梁线荷载达到7.22 kN/m。 经过反复分析比较,最终确定选用纯钢管悬挑模架支撑体系,与结构刚性拉接。 框架柱 图l 23层顶板、梁平面图 图2悬挑梁、板节点示意 2脚手架的设计 由于在22层顶板上进行悬挑架体无法满足挑出宽度及模架承重的要求。故采用连续三层分层挑出的方式以满足架体宽度及承载的需要,即分别在20、21、22层顶板作支挑构造,由支挑构造向外挑出。 脚手架体系与21、22层顶板模板支撑体系互相独立,不影响21、22层顶板模板及模板

支撑体系的安装和拆除。 (1)分层挑出宽度:自20层顶板开始向外悬挑,至21层顶板时挑出宽度为2.4m,至22层顶板时挑出宽度达3.2m,至23层顶板下部1.2mH寸挑出宽度达架体总宽4.0m。 (2)立杆、水平杆:立杆间距800mmx900mm,水平杆步距l.2m。 (3)支挑构造:立杆纵距900mm、横距1.8m,水平杆步距1.2m,设剪刀撑。外侧立杆与结构板顶紧.内侧立杆与结构板顶断开以保证受力模型的实现。立杆与结构顶板预埋的2排中12的钢筋环联接牢固,钢筋环排距1.8 m,纵向间距为900 mm。水平杆与悬挑架体水平杆相通以保证架体稳定。 (4)斜压杆:自每层的支挑构造根部生根挑出。 (5)斜拉杆:自每层的支挑构造顶部水平杆处生根挑出。 (6)模板:面板采用15厚多层板,次龙骨为50mmxl00mm木方,间距250 mm;主龙骨为lOOmmxlOOmm木方。间距900mm,支撑体系生根于下部悬挑架。悬挑板模板按3.5‰向外侧起拱,最大起拱高度12.6mm。 (7)计算参数及结果 1)计算参数:Q235A级钢焊接钢管,外径48 mm,壁厚3.5mm;截面融=4.89x102mm2。惯性矩]=12.19x104mm4.截面抵抗矩W=5.08x10smm3,回转半径15.8mm,每m长质量3.84kg /m,弹性模量E=2.06x10sN/mm2。抗拉压弯强度设计值205 N/mm2。 2)计算结果:最大压力Ⅳ-18.435kN,最大拉力N′=15.562kN;最大位移为1.808mm;斜压杆抗压强度e=37.70N/mm2

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法)

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法1前言: 公共建筑常采用高空大悬挑的手法,来满足使用功能的需求,公共建筑和超高层商住楼的大跨度中庭,有时高度也会达到十多层以上,以达到空旷、通透、视野开阔的建筑效果, 高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动

强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。 3适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证完善专项施工方案 5.1.2钢桁架的制作: 材料采购材料进场抽样检验下料加工拼装焊接焊缝检测 检查验收出厂、运输 5.1.3钢桁架的安装: 预埋铁件检查验收测量放线钢桁架吊装拼装、校正、固定、焊接水平、垂直支撑安装焊缝检查、检测铺焊工字钢平台防雷接地安全防护检查验收 5.1.4排架的搭设和模板安装:

施工技术交底记录(高空、大悬挑模板与支模架施工)

工程名称:攸县发展中心主楼工程施工单位:湖南省第四工程有限公司编号: 注:①执行标准名称及编号系施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工

高空大悬挑混凝土结构支模架方案

济南欧亚大观商都二标段B座 高 空 悬 挑 混 凝 土 结 构 支 模 架 搭 设 方 案 天元建设集团608项目

2014年12月14日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、搭设方案及材料要求 (4) 3.1、搭设方案 (4) 3.1.1、简介 (4) 3.1.2、支模架搭设参数 (4) 3.1.3、具体搭设方法 (4) 3.1.4、支模架架体及模板选用 (5) 3.1.5、支模架剪刀撑的布置 (5) 3.1.6、斜撑的安装 (6) 3.2、材料要求 (6) 四、支模架架体搭设 (7) 4.1、施工准备 (7) 4.2、搭设流程 (8) 4.3、架体搭设 (8) 五、架体拆除 (10) 六、支模架体检查验收: (10) 七、支模架监测 (11) 八、架体使用及管理要求: (11) 九、安全措施: (12) 十、重大危险源辨识和应急预案 (12) 10.1、重大危险源辨识 (12) 10.2、应急预案 (14) 十一、计算书 (17)

一、工程概况 该工程为上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都工程,位于济南市市中区,卧龙路以北,阳光新路以西,兴济河以东的区域,由济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资兴建,上海中建建筑设计院有限公司设计,山东三强建设咨询有限公司监理。 该工程在五层顶沿建筑物外围均设有挑檐,沿南侧悬挑2.7m及1.725m;沿东西侧悬挑1.7m;本支模架体具有高度高,悬挑长度大,构件荷载较大的特点,搭设落地式支模架不仅工料浪费严重,亦影响工期,且因超高稳定性较差,架体变形难于控制,势必对挑檐的施工质量(底部水平度偏差大)产生不利影响。故此方案选用了承载力和稳定性相应较能保证的方式做支模架搭设平台,即“工字钢悬挑做主梁,且工字钢斜撑卸荷”的方式。 二、编制依据 2.1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 2.4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 2.5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 2.7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 2.8、《混凝土后锚固技术规程》(JGJ145-2004); 2.9、《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2006); 2.10、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社。 2.11、济南欧亚大观商都施工图; 2.12、执行的规范、标准。 三、搭设方案及材料要求 3.1、搭设方案 3.1.1、简介 本架体分为支模架和基础斜撑两部分: 1、支模架为在五层楼面上埋设18#工字钢挑梁。18#工字钢挑梁其上安装16#工字钢连梁,再在连梁上搭设支模架立杆。 2、基础斜撑为1道斜撑杆,是支撑支模架工字钢梁的支撑件,与其上部的工字钢梁焊接连接,为支模架体创造搭设平台。18#工字钢挑梁下采用16#工字钢斜撑。

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法 1 前言: 公共建筑常采用高空大悬挑的手法,来满足使用功能的需求,公共建筑和超高层商住楼的大跨度中庭,有时高度也会达到十多层以上,以达到空旷、通透、视野开阔的建筑效果, 高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证完善专项施工方案 5.1.2钢桁架的制作: 材料采购材料进场抽样检验下料加工拼装焊接焊缝检测检查验收出厂、运输 5.1.3钢桁架的安装: 预埋铁件检查验收测量放线钢桁架吊装拼装、校正、固定、焊接水平、垂直支撑安装焊缝检查、检测铺焊工字钢平台防雷接地安全防护检查验收

高空大跨度悬挑混凝土屋面斜拉支模施工工法

高空大跨度悬挑混凝土屋面斜拉支模施工工法 xx建设集团有限公司 1 前言 为了满足建筑设计时突出建筑立面造型的效果以及高层上部空间扩展的需要,近年来高层悬挑混凝土结构、构件的建筑越来越多。但是高空悬挑混凝土结构构件施工难度较大尤其模板支设较为复杂。常用的模板支撑系统有落地满堂支撑架系统和三角型钢桁架支撑系统,落地满堂支撑架系统因搭设高度过高以及场地受限等问题很难实施,三角型钢桁架存在加工安装周期较长、造价过高等缺点,而斜拉悬挑式支撑系统具有成本低、施工速度较快且不占用施工场地等优点,能较好的解决以上问题。我公司在2014世界园艺博览会xx大厦工程5.35米悬挑混凝土屋面施工过程中,组织技术攻关,采用斜拉悬挑式支模施工新工艺,进行研究、实施、总结、归纳,形成了本工法。 2 工法特点 2.0.1本工法采用的模板支撑体系均为普通周转材料,易于选材,且可重复使用,不占用场地,造价较低。 2.0.2构件现场制作加工,安装便捷,施工速度较快,节省工期。 2.0.3 本工法所采用的模板支撑体系结构定性好,安全性高。 3 适用范围 本工法适用于场地较狭窄的高层建筑悬挑混凝土屋面结构施工,对其他复杂造型悬挑混凝土结构施工有参考作用。 4 工艺原理

4.0.1斜拉悬挑支模体系由水平悬挑的工字钢、斜向拉 结钢筋及搭设在工字钢上的模板支架组成。工字钢作为 模板支架的基础,每根工字钢由两根锚固于上层结构边 梁的斜向钢筋拉结,屋顶结构荷载、施工荷载、模板架 自重等由模板支架传递至工字钢梁,继而全部由由斜拉 钢筋承担。斜拉悬挑支模体系示意详见图4.0.1。 4.0.2斜拉悬挑支模体系须按下面方法进行计算。 1 荷载计算分析见式4.0.2-1。 S=1.2 Q1+1.4 Q2 (4.0.2-1) 图4.0.1 斜拉悬挑支模体系示意式中:Q1——恒荷载,包括结构、模板架自重等; Q2——活荷载,包括施工活荷载等。 由荷载S值通过力学分析计算即可求得最大轴力Nmax、最大弯矩Mmax。 2 水平悬挑工字钢梁的截面选型计算 1)实腹式压弯构件平面内稳定性计算见式4.0.2-2: N/φ×A+βm×M×/γ×W1×(1-0.8N/NE×) <[f] (4.0.2-2)式中:N——压弯构件的轴心压力设计值; φ×——在弯矩作用平面内的轴心压杆稳定系数; A――构件截面面积; βm×——弯矩作用平面内等效弯矩系数。βm×≤1.0; M×——所计算的构件段内对X轴的最大弯矩; W1×——弯矩作用平面内较大受压纤维的毛截面模量; γ×——截面塑性发展系数; NE×——为对x轴的欧拉临界力除以抗力分项系数1.1; NE× =π2EA/1.1λ×2。 2)实腹式压弯构件平面外稳定性计算见式4.0.2-3: N/φyA+ηβt×M×/φbW1×<[f] (4.0.2-3)式中:N——压弯构件的轴心压力设计值; φy——弯矩作用平面外的轴心受压构件稳定系数; A——构件截面面积;

高空大悬挑构架支撑体系的设计与施工

高空大悬挑构架支撑体系的设计与施工 前言 现代建筑常采用高空大悬挑的手法,来满足使用功能和造型美观的需求。公共建筑和超高层商住楼的大跨度中庭,为达到空旷、通透、视野开阔的建筑效果,有时高度会达到十几层;高层和超高层住宅楼,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架悬挑出建筑平面以外数米;两幢高层、超高层建筑的塔楼,在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,突出建筑物的雄姿风韵。 … 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高。为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 1.工程概况 金凤凰·南湖御景工程总建 筑面积95592平方米,钢筋砼 框架-剪力墙结构,建筑层数地 下二层,地上公寓二十九层,住 宅地上三十一层,建筑高度

99.60米;公寓标准层层高3.2m,住宅标准层高3.0m;该工程屋面99.60m 以上设计有天面构架,天面构架造型新颖,采用钢筋混凝土+型钢的混合结构。在公寓圆弧处的构架为一大悬挑弧形悬空构架(见图1),弧形构架悬空长度较大,构架平面图如下所示。C轴以内构架模板及其支撑系统可直接支承于屋面板上,支模高度4.5m~5.4m(屋面板顶至弧形梁顶)。C轴外侧构架弧形梁(外围最大弧长12.46m)距地高度104.92m~106.91m,其模板及支撑系统在外侧和底部无任何防护结构,安全要求高,施工难度大。为确保该部位弧形构架施工能安全、顺利地进行,综合考虑结构受力、安全可靠、经济成本等各方面因素,需精心设计模板支撑系统。 2.支撑系统方案的初步设计 指思思想:先考虑采用18#工字钢纯悬挑体系,如不满足要求再进行调整。 初步方案:由于弧形构架梁的悬空高度达到106.91m,阳台外悬挑长度达4.5m,经过多种方案比较,在圆弧天面处采用18#工字钢悬挑体系较合适。 工字钢悬挑支撑体系为纯悬挑结构,和普通悬挑+钢丝绳外架不完全相同;悬挑工字钢支承在封口梁上,外悬挑长度小于(封口梁)内压锚长度;工字钢根部压锚采用两道φ20的圆钢∩形卡锚固在现浇板内,位置见图2;工字钢布置原则上沿封口梁每1000mm左右均匀布置(可适当避开柱);悬挑部分工字钢上采用20的焊短钢筋头作为立杆钢管定位。悬挑工字钢安装

悬挑高大模板(挑檐支模)(汇编)

高支模板搭设施工方案 一、工程结构概况: 江苏省常州高级中学戚墅堰分校新建工程(宿舍楼一、食堂;宿舍楼二)位于常州市戚墅堰区刘国钧高等职业学校北侧、龙锦路南侧、华丰路东侧、韩区河西侧。 宿舍楼一、食堂地上1~6层钢筋混凝土框架结构,平屋面,坡瓦屋檐,建筑总高度28.60m,一层层高5.20m,二至五层层高3.65m,六层层高3.60m,屋顶层层高4.60m,室内外高差为0.10m。 基础型式柱下钢筋混凝土独立基础,墙下素混凝土条形基础。 宿舍楼二地下1层,地上6层钢筋混凝土框架结构,平屋面,坡瓦屋檐,建筑总高度28.60m,地下室层高3.60m,一至五层层高3.65m,六层层高3.60m,屋顶层层高4.60m,室内外高差为1.55m。 基础型式柱下钢筋混凝土柱墩筏板基础。 本工程宿舍楼一、宿舍楼二屋檐四周设有挑檐,悬挑长度为 1.55m,挑板结构标高23.40m,挑板厚度为150mm,板外侧翻边梁250×370,属于高大模板支撑。因建筑物四周脚手架已同主体同步施工搭设,脚手架上剪刀撑、钢竹笆、密目网都已布置到位,悬挑部位若搭设落地支模架,不仅影响美观,且搭设比较困难,亦影响工程进度。故此方案采用工字钢悬挑做主梁,考虑到转角部位荷载比较大,则转角部位搭设落地支模架,模架支撑于:素土夯实+100厚碎石垫层+100厚C15混凝土上。 二、模板支撑立杆布置原则:安全可靠便于施工 高大模板搭设方案,选取宿舍楼一屋面檐口挑板典型区域为单元编制,宿舍楼二屋面挑檐区域类似构件,均按方案分类构件搭设参数进行搭设施工。 支模搭设需安排专业架子工,按方案搭设参数弹线定位后搭设,确保水平杆件双向贯通形成整体。 混凝土浇筑采用移动泵送布料,框架柱必须先行浇筑至梁底(设施工缝),结平梁板混凝土浇筑从内向外侧方向浇筑。 后附验算按最不利构件搭设参数:150厚板、250×370梁、悬挑主梁。 三、编制依据: 1. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3. 江苏省常州高级中学戚墅堰分校新建工程《结构施工图》 4. 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程-混凝土结构工程》DGJ32/J30-2006 5. 《建筑结构静力计算手册》;《施工手册》(第四版); 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文