1 、工程概况

(针对分项工程、专业工程、进度控制、投资控制情况作简要介绍,特别要写出工程的特点、难点和特殊要求)。

2 、范围和目标

2.1 范围:本细则使用于工业与民用建筑的一般装饰工程的施工监理。

2.2 目标:(按合同要求填写,一般为合格或优良等级)。

3 、编写依据

3.1 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73 —91 )

3.2 《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版,第三版)

3.3 《建筑施工工艺标准》(广州市建筑集团有限公司编制,中国建筑工业出版社出版)

3.4 建筑工程承包合同(写出合同名称和合同编号)

3.5 施工图(列明设计图纸的名称及编号)

3.6 《广州市建设工程质量通病治理措施》

4 、监理控制要点

4.1 事前监控要点

4.1.1 熟悉和掌握监理合同、承包合同、设计图纸、变更通知及有关的规定、规范等资料。

4.1.2 组织图纸会审,并督促施工单位在施工前向施工人员做好技术交底。

4.1.3 审核施工单位编制的装饰工程施工方案,确保其技术措施、质量控制措施及工艺流程满足有关规范要求,其施工方法要满足投资控制的要求。

4.1.4 监理工程师要审查工程承建商的质保体系是否完善,施工人员和质安人员是否具备上岗证。

4.1.5 监理工程师要对装饰材料进行审查,确定后要对样品进行封板保存,封板标签要列明生产厂家、规格、使用部位、数量、价格等内容。

4.1.6 以下材料需材料供应商提供《产品使用认证书》:水泥、建筑玻璃、瓷质砖、广场砖、釉面砖、彩釉砖、陶瓷锦砖、劈离砖、建筑涂料、建筑装饰石材。

4.2 事中及事后监控要点

4.2.1 抹灰工程

一、一般抹灰工程

(一)一般要点

1 .抹灰工程的等级应符合设计要求。

2 .抹灰工程所用的砂浆配比、材料品种,应按设计要求选用。

3 .抹灰砂浆的配合比和稠度,应经检查合格后,方可使用,掺有水泥或石膏的砂浆,应控制在初凝前用完。

4 .砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。

5 .室内墙面、柱面和门洞的阳角,宜用1:2 的水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m ,每侧宽度不应小于50mm 。

6 .水泥砂浆的抹灰层应在湿润的条件下养护。

7 .厨厕、浴室、天面等凡有泛水需要的地台抹灰应做成倾向出水口的泛水坡度,蹲式厕台应向大便器倾斜。凡大便器的粪管口、厨厕的地面污水管如未装地漏前一定要遮盖或临时堵塞。

8 .凡面层灰浆要压光的,最后一次“过硬匙”,应在灰浆初凝后‘收身’及时进行。

9 .抹灰用砂宜用用中砂,使用前应过筛,不宜采用特细砂。

10 .抹灰工程施工前,应预先做样板(样品或标准间),并经过业主和监理公司认可后,方可进行。

11 .室内抹灰工程,应待上下水、煤气等管道安装后进行。抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填镶密实。散热器和密集管道等背后的墙面抹灰,宜在散热器和管道安装前进行,抹灰面接槎应顺平。12 .各种砂浆的抹灰层,在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动;凝结后,应采取措施防止玷污和损坏。

13 .涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5-7mm 。涂抹水泥混合砂浆每遍宜为7-9mm 。水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层。

(二)墙面抹灰要点

1 .抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。

2 .砼表面突出部分要凿平。对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5 水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝等清除掉。

3 .对于加气砼砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜浇两遍以上,以保持一定的含水率。

4 .基层为混凝土时,抹灰前宜先刮素水泥浆一道;在加气混凝土砌块或粉煤灰砌块基层抹混合砂浆时,宜先刷107 胶(掺量为水泥重量的10%~15%)水泥浆一道。

5 .在加气混凝土砌块墙基层上抹底灰的强度宜与加气混凝土砌块强度接近,中层灰的配合比亦宜与底灰基本相同。底灰宜用粗砂,中层灰和面灰宜用中砂。

6 .纸筋灰或麻刀灰罩面,宜在底灰5~6 成干时进行,底灰如过于干燥应先浇水润湿。

7 .外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽。滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm 。

(三)顶棚(天花)抹灰监控要点

1 .抹灰前一天浇水湿润基体。

2 .钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前,宜用清水润湿并刷素水泥浆一道。

3 .砼表面突出部分要凿平。对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2 水泥砂浆分层抹平,把外露钢筋头和铅丝等清除掉。

4 .顶棚表面应顺平,并压光压实,不应有抹纹和气泡、接槎不平等现象,顶棚与墙面相交的阴角,应成一条直线。

(四)质量标准

1 .保证项目

(1 )所用材料品种、质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。(2 )各抹灰层之间及抹灰层与集体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷(空鼓而不裂的面积不大于200cm 2 者可不计)。

2 .基本项目

(1 )一般抹灰表面应符合下列规定:

1 )普通抹灰

合格:大面光滑,接槎平顺。

优良:表面光滑、洁净,接槎平整。

2 )中级抹灰

合格:表面光滑、接槎平整,线角顺平(毛面纹路基本均匀)。

优良:表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直清晰(毛面纹路均匀)。

3 )高级抹灰

合格:表面光滑、洁净,颜色均匀,线角和灰线平直方正。

优良:表面光滑、洁净,颜色均匀,线角和灰线平直方正,清晰美观。(2 )孔洞、槽、盒和管道后面抹灰表面应符合以下规定:

合格:尺寸正确,边缘整齐、管道后面平顺。

优良:尺寸正确,边缘整齐、光滑,管道后面平整。

(3 )护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量应符合以下规定;

合格:护角材料、高度符合施工规范规定;门窗框与墙体间缝隙填塞密实。

优良:护角符合施工规范规定、表面光滑平顺;门窗框与墙体间缝隙

填塞密实,表面平整。

(4 )滴水线和滴水槽的质量应符合以下规定:

合格:滴水线顺直;滴水槽深度、宽度均不少于10mm 。

优良:流水坡向正确;滴水线顺直;滴水槽深度、宽度均不少于10mm ,整齐一致。

3 .允许偏差:

(五)一般质量问题原因分析

1 .抹灰空鼓、裂缝。造成原因主要有以下几条:

(1 )门窗框两边塞灰不严,经门窗开关振动,在门窗框周边处产生空鼓、裂缝。

(2 )基层清理不干净或处理不当,墙面浇水不透。

(3 )基底偏差较大,一次抹灰过厚,干缩率较大。

(4 )配制砂浆和原材料质量不好或使用不当。

2 .抹灰面层起泡,有抹纹、爆灰仔。主要原因如下:

(1 )抹完面层后,灰浆还未收水就压光。

(2 )底灰过于干燥,又没有浇透水。

3 .面灰接槎明显或颜色不一致。主要是操作时随意留施工缝造成的。

4 .管道后抹灰不平。主要是工作不认真细致,没有分层找平,压光。

(六)产品保护要点

1 .推小车或搬运物料时,要注意不要碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成的墙面抹灰层上。

2 .要保护好墙上已安装的配件、电线槽盒等室内设施,对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净。

3 .抹灰层凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动和挤压。

4 .要保护好地漏、粪管等处不被堵塞。

5 .粘在门窗框上的砂浆应及时清理干净。

二、装饰抹灰工程

(一)一般规定

1 .装饰抹灰层的厚度、颜色、图案应符合设计要求。

2 .装饰抹灰面层应做在已硬化、粗糙平整的中层砂浆面上,涂抹前应洒水润湿。

3 .装饰抹灰面层的施工缝,应留在分格缝、墙面阴角、水落管背后或独立装饰组成部分的边缘处。

4 .外墙抹灰应由屋檐开始自上而下进行,在檐口、窗台、阳台、雨罩等部位,应做好泛水和滴水线槽。女儿墙压顶、阳台栏板压顶面做向内排水坡,下面做鹰觜或滴水线。

(二)外墙水刷石监控要点

1 .水刷石的作业条件如下:

(1 )结构工程经过监理工程师验收,符合规范要求。

(2 )墙上预留洞及管道等已处理完毕。门窗框已安装固定好,并用

水泥混合砂浆将缝隙堵塞严密。

(3 )墙面杂物清理干净,混凝土凸起较大处要酌情打凿修平。

(4 )水刷石应先做样板,确定配合比和施工工艺。

2 .水刷石底层和中层抹灰操作要点与一般抹灰相同,抹好的中层表面要划毛。

(三)水磨石参照楼地面工程监理细则。

(四)斩假石施工监控要点

1 .作业条件如下:

(1 )应先做好基层结构验收手续,完成天花、其余墙、柱面的一般

抹灰。

(2 )立好门框并加防护,有管线等要埋好,所有缝隙要用水泥砂浆堵塞好。

2 .斩假石墙面在基体处理后,即涂抹底层、中层砂浆。底层与中层表面应划毛。涂抹面层砂浆前,要认真浇水湿润中层抹灰,按设计要求弹线分格。

3 .斩假石面层砂浆一般用白石粒和石屑,应统一配料干拌均匀备用。

4 .罩面时一般分两次进行。

5 .面层抹灰完成后,不能受烈日暴晒。养护时间常温下一般为2~3 天,其强度应控制在5N/mm2 。

6 .面层斩剁时,应先进行试斩,以石子不脱落为准。

(五)质量标准

1 .保证项目

(1 )材料的品种、质量必须符合设计要求。

(2 )各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

2 .基本项目

1 )水刷石

合格:石粒紧密平整,色泽均匀,无掉粒。

优良:石粒清晰,分布均匀,紧密平整,色泽一致,无掉粒和接槎痕迹。

2 )水磨石

合格:表面平整光滑,石子显露均匀。

优良:表面平整光滑,石子显露密实均匀,无砂眼、磨纹和漏磨处,分格条位置准确,全部露出。

3 )斩假石

合格:剁纹均匀顺直,愣角无损坏。

优良:剁纹均匀顺直,深浅一致,颜色一致。无漏剁处。留边宽窄一致,愣角无损坏。

3 .允许偏差

装饰抹灰允许偏差项目

(六)一般质量问题原因分析

1 、水刷石墙面赃,颜色不一致,原因有:

1 )墙面没有抹平压实,凹坑内水泥浆没有冲洗干净或最后没有用清水冲洗干净。

2 )材料没有一次备足,追加材料与原材料颜色不一致,或没有严格按配合比拌制石子浆。

3 )石粒分布不均匀,局部集中,局部稀疏。

2 、水刷石坠裂、裂缝。原因是面层厚薄不一,冲刷时在面层厚薄交接处由于本身自重不同,而将面层拉裂,形成坠裂。干缩裂缝或龟裂,是由于压抹不足,灰层不密实。

3 、水磨石有磨纹、砂眼。主要原因是磨光时磨石规格不齐,粗细磨石配合不对。

4 、斩假石剁纹不匀。主要是没掌握好开剁时间,剁纹不规则,操作时用力不一致和斧刃不快等原因造成的。

5 、剁石面有坑、剁纹不清晰。主要原因是开剁前未有试垛,面层强度较低所致。

(七)产品保护要点

1 .推小车或搬运物料时,要注意不要碰撞墙角、门框等。

2 .要保护好墙上已安装的配件、电线槽盒等室内设施,对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净。

3 .磨石的浆水要及时清扫,组织临时排放,不得流入地漏、粪管等,以免堵塞管道。

4 .要注意防止水泥浆及油料等污染已完成的饰面,以保持饰面清洁和颜色一致。

4.2.2 饰面砖(板)工程

(一) 墙柱面贴釉面砖

1 .作业条件要点:

1 )顶棚(天花)、墙柱面粉刷抹灰施工完毕。

2 )墙柱面暗装线管、电制盒及门窗框安装完毕,并经检验合格。

3 )墙柱面必须坚实、清洁,凸出部分应凿平,过于凹陷墙柱面应用1:3 水泥砂浆分层抹压找平。

4 )大面积施工前,应先做样板墙和样板间。

2 .选砖:方正、平整,楞角完好,同一规格的砖,力求颜色均匀。

3 .对光滑表面基层,应先打毛。对很光滑的基层应进行“毛化处理”,即用1:1 水泥细砂浆,喷洒或用毛刷(横扫)将砂浆甩到光滑基面上。

4 .砖墙面基层,应提前一天浇水润湿。

5 .施工前应进行砖块预排和弹线。预排应按照设计要求,一个房间,一整幅墙柱面贴同一分类规格面砖;在同一墙面,最后只能留一行(排)非整块面砖,非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角位置;

砖块的排列一般自阳角开始,至阴角收口和自顶棚(天花)开始至楼地面收口;女儿墙顶、窗顶、窗台及各种腰线部位,顶面砖应压盖立面砖,以免渗水,引起空鼓。

6 .不允许有小于1/4 的块料;条形饰面砖不得小于1/2 砖。

7 .独立柱用条形饰面砖时,宽度方向必须用整砖。

8 .在管线、灯具、卫生设备支承等部位,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑。

9 .铺贴完毕,用白水泥浆将缝填平,完工后要用棉纱、布片将表面

拭擦干净至不留残灰迹为止。

10 .一般质量问题原因分析:

1 )空鼓:基层处理不够干净;抹底子灰时,基层没有保持湿润;面砖铺贴前没有事先泡浸或底子灰面没有保持湿润;面砖背抹水泥不够均匀或量不足;砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂浆中含砂量过大,异己粘贴砂浆不饱满,面砖勾缝不严均可引起空鼓。

2 )墙面脏:主要因为铺贴完成后,没有及时将墙面清洗干净,贴砖用水泥膏粘着砖面,以及擦缝时没有将多余白水泥浆彻底清干净。此时可用棉纱稀盐酸加20%水刷洗,然后用清水冲洗即可。

(二)墙柱面贴陶瓷、玻璃锦砖(马赛克)

1 .作业条件要点:

1 )顶棚(天花)、墙柱面粉刷抹灰施工完毕。

2 )墙柱面暗装线管、电制盒及门窗框安装完毕,并经检验合格。

3 )墙柱面必须坚实、清洁,凸出部分应凿平,过于凹陷墙柱面应用

1:2.5 水泥砂浆分层抹压找平(先浇水润湿后再抹灰)。

4 )大面积施工前,应先做样板墙和样板间。

2 .当基层为混凝土墙柱面时,对光滑表面基层,应先打毛,再浇水润湿。对很光滑的基层应进行“毛化处理”,即用1:1 水泥细砂浆,喷洒或用毛刷(横扫)将砂浆甩到光滑基面上。当基层为砖墙面时,应提前一天浇水润湿。

3 .施工前应进行锦砖的预排和弹线。预排应按照设计图纸色样的要求,一个房间,一整幅墙柱面贴同一分类规格面砖;砖块的排列一般自阴角开始,至阳角收口;自顶棚(天花)开始至地面收口;女儿墙顶、窗顶、窗台及各种腰线部位,顶面砖应压盖立面砖,以免渗水,引起空鼓。

4 .一般质量问题原因分析:

1 )空鼓:基层清洗不干净;抹底子灰时,基层没有保持湿润;砖块铺贴前没有用毛刷醮水擦净表面灰尘或底子灰面没有保持湿润;粘贴水泥膏不饱满和不均匀;基层表面偏差较大,基层施工或处理不当。

2 )墙面脏:揭纸后没有将残留纸毛、粘贴水泥浆及时清干净;擦缝后后没有将残留砖面的白水泥浆彻底擦干净。

(三)饰面砖质量要求

1 .外观质量检查

(1 )验收检查数量参照有关规范要求。

(2 )饰面砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。

(3 )饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

(4 )饰面砖表面应平整、洁净、色泽协调,无变色、泛碱、污迹和显著的光泽受损处。

(5 )饰面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整块使用部位适宜。

(6 )流水坡向正确,滴水线顺直。

2 .允许偏差

饰面砖质量允许偏差

(四)墙柱面贴饰面板(天然石和人造石板)

1 .作业条件要点:

1 )顶棚(天花)、墙柱面粉刷抹灰施工完毕。

2 )墙柱面暗装线管、电制盒及门窗框安装完毕,并经检验合格。

3 )墙柱面必须坚实、清洁,凸出部分应凿平。

4 )安装好的窗台板及门窗与墙柱之间缝隙,用1:2.

5 水泥砂浆堵灌密实;铝门窗应事先粘贴好保护膜。

2 .选料预排:

1 )石板块应按设计图纸要求,将尺寸规格相同,颜色基本一致分类

放好。

2 )同一房间墙柱面应使用同一分类的板块,并在镶贴现场按设计规格、配花、颜色纹理进行预排编号。

3 .基层处理:

1 )基层面的残灰、尘土、污垢清理干净。

2 )光滑混凝土面必须要进行打毛处理。

3 )基层应在镶贴前一天浇水湿透。

4 .石板块的镶贴必须先按设计图纸要求,弹出花色、品种规格分界线。

5 .一般质量问题原因分析:

1 )空鼓:基层清洁不干净;灌浆前没有将石块及基层浇水湿润;灌浆时没有用竹片捣插或捣插不好;灌浆用砂浆稠度不适当、灌浆不饱满密实等。

2 )墙面脏:灌浆后,没有及时将溢出浆液清理干净及镶缝后没有将石板块面擦干净。

3 )颜色差异:图案颠倒及天然石板纹理不顺。主要是预排编号不符要求,镶贴时石板方向倒置。

(五)干挂饰面板

1 .材料要求:

1 )饰面板材(包括花岗岩、大理石)的表面应平整、尺寸准确、边缘整齐、楞角不得损坏;不得有裂纹、翘曲、隐伤、风化等缺陷,具体的品种、规格应符合设计的要求。

2 )如选用大理石板材做饰面板,施工前应对大理石作罩面涂层和背面玻璃纤维布增强处理。

3 )金属挂件(包括不锈钢角码、连结板、膨胀螺栓等)的材质、规格应符合设计的要求。

4 )环氧树脂、橡胶条、硅胶等各种用料要符合设计要求和有关的质量规定。

2 .作业条件要求:

1 )施工现场的水、电源已满足施工的需要。作业面上的基层的外形尺寸已经复核,多余的混凝土屑已经凿除,必须使基层的误差保证在本工艺能调节的范围之内。

2 )作业面操作位置的临时设施已满足操作要求和符合安全的规定。

3 .质量标准:

1 )保证项目

(1 )饰面板的品种、规格、颜色必须符合设计要求,其质量必须符合石材有关标准规定。

(2 )饰面板的安装必须牢固,无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。

2 )基本项目

(1 )表面横平竖直、洁净、色泽协调一致。

(2 )接缝填镶密实、平直、宽窄一致,不渗漏。

(3 )滴水线顺直。

4 .允许偏差:

饰面板质量允许偏差

5 .一般质量通病原因分析:

(1 )接缝不平直、色泽不匀。主要原因如下:

1 )基层处理不好,超出了挂件可调节的范围。或旋紧螺栓时,注意不够,在角码与连结板滑动位移。

2 )块料端面钻孔位置不准确,插入锚固销时引起两块料平面错位。

3 )安装前未对块材严格挑选分色。

4.2.3 涂料工程

(一)乳胶漆

1 .监理工程师应督促工程承建商提供所选乳胶漆的《产品使用认证书》。

2 .作业条件要点:

1 )墙、柱表面应基本干燥,基层含水率不大于8%。

2 )过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平。

3 )门窗安装完毕,地面施工完毕。

4 )环境温度保持在

5 …a C 以上。

5 )做好样板间并经鉴定合格。

3 .质量要求

1 )高级乳胶漆应符合设计要求,漆膜牢固。

2 )高级乳胶漆表面质量,应符合下表规定。

4 .一般质量问题原因分析:

1 )透底:产生原因是涂层薄,因此刷乳胶漆时除应注意不漏刷外,还应保持乳胶漆的绸度,不可随意加水过多。有时磨砂纸使磨穿腻子也会出现透底。

2 )接槎明显:涂刷时要上下顺刷,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。

3 )刷纹明显:乳胶漆稠度要适中,排笔蘸漆量要适当,多理多顺防止刷纹过大。

4 )颜色不一致:涂刷带颜色的乳胶漆时,配料要合适,保证独立面每遍用同一批涂料,并且一次用完,保证颜色一致。

(二)喷涂、喷塑

1 .所有涂料和半成品(包括现场配制的)均应有产品合格证,涂料

要有《产品使用认证书》。

2 .作业条件:

1 )基层抹灰面经检查验收无酥松、脱皮、起砂、粉化等现象,并应有足够的强度,且含水率不大于10%。

2 )阴雨天气不宜做室外喷涂作业。环境潮湿、墙面挂水时不应进行室内外喷涂作业。作业环境温度应为5℃以上。

3 )内外脚手架应搭设牢固、平稳。

3 .基层处理:基层表面的灰浆、灰尘等,对于油污、隔离剂等应用相应溶液洗擦干净,并用清水将溶液洗去。

4 .使用涂料前必须先将沉淀在桶底的填料充分搅拌均匀,方可使用,在使用过程中,应经常搅拌,同时不得任意稀释。要注意涂料稠度要适中。

5 .质量要求:

1 )涂料应符合设计要求,漆膜牢固。

2 )涂料表面质量应符合下表要求:

6 .一般质量问题原因分析:

1 )上墙涂料流坠:施工时喷觜直径过大或离墙太近,一次喷涂过厚,

电力排管监理细则

电力排管监理细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

孝义市大众路道路改造工程 电力排管项目 监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 北京中诚建建设监理有限公司 日期:年月日 目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构组织形式 七、项目监理机构人员名单 八、项目监理机构人员岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十一、监理工作制度 十二、监理质量控制点

十三、环境和职业健康安全 一、工程项目概况 1.工程项目名称:孝义市青年路道排工程 2.工程地址:山西省孝义市青年路 3.工程性质:电缆排管 4.参建单位: 1).建设单位:孝义市住建局 2).设计单位:山西豪佳工程设计院 3).施工单位:孝义市市政工程总公司 4).监理单位:北京中城建建设监理有限公司 5.工程规模(设计规模):项目全长,红线宽,路面宽9m,人行道两侧。二、监理工作范围: 按监理合同所规定的工程范围。 三、监理工作内容: 1、工程准备及施工阶段 1)参加设计交底,进行施工图会审。 2)审查承建单位提交的工程施工组织设计、技术方案、质量安全文明施工管理体系、保证措施、施工进度计划、环境和职业健康安全管理相关文件等,并按规定签认审查意见。 3)检查施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 4)符合单位工程的开工条件,签发开工报告。 5)编制监理规划及实施细则、安全监理方案。

(桩基工程)监理实施细则

目录 专业工程概况与特点——P1 监理工作的流程——P1 监理工作的控制要点及目标值——P4 (一)、工程质量控制 1、目标 2、控制点设置和控制手段 3、工序质量控制监理要点 4、常见质量问题的预控工作 5、本工程重点部位监理 6、安全生产监理 (二)、工程进度控制 (三)、工程投资控制 监理工作方法与措施——P9

一、本专业工程的概况与特点 本工程地处由于楼层高,工程量大,因此在桩基工程中要认真监理,为了确保工程质量,现制定桩基监理细则。 二、监理工作的流程 施工阶段监理工作流程如下: 1、灌注桩

、 合格 不合格 2、深层搅拌桩 入岩桩 测入岩界面 测入岩深度 钢筋笼验收 下笼旁站 下导管 砼浇注旁站 测砼坍落度,做试块旁站 砼灌注旁站 测孔深 护筒埋设验收 整改 桩就位验收 开钻 非入岩桩 一清后测沉渣 二清测沉渣及泥浆比重

预搅过程监督 提升喷浆搅拌过程的监督制浆的监控 质量验收 三、监理工作的控制要点及目标值 (一)、工程质量控制 1、目标: ①、质量主控项目和一般项目全部达质量验收标准。 ②、承载力达到设计和规范要求。 2、控制点设置和控制手段 控制点目标值控制手段 原材料、外加剂按规范规定审核质保书、见证取样送检桩径±50㎜尺量钻头桩位GB50202-2002表5.1.4 测量护筒、开挖后量桩中心孔深+300㎜测钻杆,用测绳测量钢筋笼主筋间距±10㎜尺量钢筋笼箍筋间距±20㎜尺量沉渣厚度承重桩≤50㎜抗拨桩≤100mm沉渣仪或测绳测量钢筋笼长度+100㎜尺量砼强度设计要求旁站监制试块、取芯送检砼充盈度>1 实测浇灌量、计算桩顶标高+30㎜、-50㎜仪器测量 控制点目标值控制手段 水泥、外掺剂设计要求查合格证、取样送检水泥用量设计要求查看流量计机头提速≤0.5m/min测单位时间上升距离控制点目标值控制手段 桩底标高±200㎜测机头深度

全国监理公司排行

全国监理公司排行 1 中咨工程建设监理公司 2 上海建科建设监理咨询有限公司 3 山西省交通建设工程监理总公司 4 长江三峡技术经济发展有限公司 5 上海同济建设监理咨询有限公司 6 山东诚信工程建设监理有限公司 7 上海外建建设咨询监理有限公司 8 浙江电力建设监理有限公司 9 广东天安工程监理有限公司 10 廊坊开发区中油朗威监理有限责任公司 11 上海建通工程建设有限公司 12 广州建筑工程监理有限公司 13 铁科院(北京)工程咨询有限公司 14 江苏兴源电力建设监理有限公司 15 深圳市都信建设监理有限公司 16 四川二滩国际工程咨询有限责任公司 17 上海宝钢建设监理有限公司 18 北京华联电力工程监理公司 19 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 20 北京兴油工程建设监理有限公司 21 铁四院工程监理咨询公司 22 河南立新电力建设监理有限公司 23 上海市工程建设咨询监理有限公司 24 湖南电力建设监理咨询有限责任公司 25 铁二院咨询监理公司 26 北京双圆工程咨询监理有限公司 27 江苏东南交通工程咨询监理有限公司 28 上海海龙工程技术发展有限公司 29 深圳市中海建设监理有限公司 30 浙江江南工程建设监理有限公司 31 东北电力建设监理有限公司 32 四川电力工程建设监理有限责任公司 33 中国电力建设工程咨询公司 34 河北电力建设监理有限责任公司 35 安徽省建设监理有限公司 36 江苏华宁交通工程咨询监理公司 37 上海市建设工程监理有限公司 38 中国水利水电建设工程咨询中南公司 39 江西诚达工程咨询监理有限公司 40 北京建工京精大房工程建设监理公司 41 广州珠江工程建设监理公司

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

电力排管工程监理细则

电力排管工程监理细则 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】 KV电力排管匸程监理细则

一、工程概况 1、2、3、4、5、工程名称:工程地址:建设单位:设计单位:监理单位: 6、施工单位: 7、1:程范围:2、工程方案:经一路(南)(纬一路、南侧泵站)东侧山东向西依次敷设18孔电力排管。经一路(南)(南侧泵站~经一路南端)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。经二路东侧由东向西依次敷设12孔电力排管。纬一路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。纬二路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。围场路(南)东侧山东向西依次敷设24孔电力排管(位于S02变电所以南)、2*24孔电力排管(位于S02变电所以北)。根据招标文件和供电工程(南标)施工技术要求中说明,本工程为二级用电负荷,电源采用两路10KV 供电,引自上级35/10KV中心变电站。设计的电缆排管导管的材质为红泥管,导管直径为loOmm 和 175mm,分为厚壁和薄壁两种,150*3、150*7、175*、175*9。3,为适应地块间电力线路的联络及将来下级变电所供电线路的敷设要求,在道路交义路口处共设置13座工并,在经一路有一路12孔排管接场外,在围场路(南)有一路11孔排管接场外。4、主要工程量序名号1 10kV 电缆工井钢礙结构称型号及规格位座里无碱玻纤石英2电缆导管DBS-R175* (9)米0密封3 4注1: 9、工程工期:2008年9 月15日一2009年1月15日DBS-R150X3 (7)程193配套接头套管、量13约管枕等见注1橡皮圈、组合式单数备注二、工程特点: 本匸程地处海滨平原,由围海促淤而成,地面标高一般在4.0米左右,且地下水位较高,一般在2.5米以上,场地有河道,局部低洼积水,杂草重生。 三、监理依据、设计要求及适用规范: (一)监理依据1、设计文件、监理合同、施工合同;2、批准的施匸组织设计和专项施工方案;

交通设施工程监理细则

监理实施细则 工程名称明珠湾大桥工程 项目总监 铁科院(北京)工程咨询有限公司 广州市诚铁监理咨询有限公司 明珠湾大桥监理联合体总监理工程师办公室 2015年5月

交通设施工程施工监理细则 为加强道路交通设施工程施工管理,提高技术水平,确保工程质量,安全、节约材料,提高经济效益,特制定本施工细则。 1.适用范围 适用于明珠湾大桥工程交通设施工程及城市主干道的公路道路交通设施工程施工。 1、引用文件 (1)、《道路交通标志和标线》国标GB5768—1999;JT/280;GN47—1989;GN48—1989 (2)、广州市地名委员会《中英双语标志和通名译写规范》(3)、《中华人民共和国道路交通安全法》 (4)、《道路交通信号灯》国标GBI4887—2003 (5)、《市政道路工程质量检验评定标准》GJJ1—90 2.道路交通设施工程施工控制 2.1事前控制 (1)、掌握道路沿线的现场地形,地貌、建筑物的实际情况。 (2)、组织人员绘审及熟悉设计图纸。 (3)、审视施工单位的施工组织设计及施工方案。 (4)、校核临时水准点,道路轴线控制桩,高程桩。 (5)、对施工单位的资质、施工管理人员及技术人员的资格,特

殊技术工程上岗证进行审核。 (6)、审定材料和水泥来源、标号、质量、数量及供应计划、材料进场堆放。 2.2事中控制 交通设施工程施工过程中,监理工程师应到现场巡视,并按道路交通设施施工工序分别抽检旁站检验,施工单位在施工的每道工序自检合格后填写“工程报验单”报项目监理部,经监理工程师检查认定和按有关规定做试验合格后,方可进入下一道工序施工。 2.2.1设计目标的主要控点: 一、道路标准路段双向8车道,车道宽度3.5米。 二、标志的支撑方式: 1、悬臂式标志杆(L杆);L杆采用八角型钢管制作,是标牌和信 号灯的支持构件。 2、单立杆主要支持小型标志,因支持牌面大小的不同,单立杆有所 区别,支持1.5平方米以上的单立杆采用直径89mm钢管制作,支持1.5平方米以下的单立杆采用直径76 mm钢管制作. 三、材料的防锈处理:各类交通设施标志的杆件、螺母均应进行热镀锌处理,立杆、杆件等的钻孔、冲孔和车间焊接,应在钢材进行表面防腐处理之前完成。热镀锌干燥后,杆件再喷涂银色的环氧富锌漆3度。为防盗需要螺栓安装完毕应点焊。 四、信号灯:交叉口信号灯按车道功能设置,每组信号灯为红、黄、绿(箭头)三色灯具,附于车道下游的悬臂式或立柱式灯杆上(所有

信息系统工程监理资质单位名单_

序号单位名称资质等级证书编号批准(备案) 日期 首次获证 日期 所在省市 1 陕西省信息系统工程监理中心有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 陕西省 2 陕西赛威信息工程监理评测有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 陕西省 3 北京万博智业信息技术有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 北京市 4 北京中百信工程咨询有限公司甲级J 2012/12/21 2012/12/21 北京市 5 北京兴通工程咨询有限公司甲级J 2013/12/9 2013/12/9 北京市 6 北京北咨信息工程咨询有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 北京市 7 北京国研信息工程监理咨询有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 北京市 8 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 北京市 9 北京希达建设监理有限责任公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 北京市 10 北京易柯森特科技有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 北京市 11 北京联海信息系统有限公司甲级J 2012/12/21 2012/12/21 北京市 12 北京肯思捷信息系统咨询有限公司甲级J 2012/12/21 2012/12/21 北京市 13 北京赛迪信息工程监理有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 北京市 14 辽宁北方实验室有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 辽宁省 15 江苏普蓝陵信息系统监理咨询有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 江苏省 16 浙江天航咨询监理有限公司甲级J 2012/12/21 2012/12/21 浙江省 17 山东正中计算机网络技术咨询有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 山东省 18 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司甲级J 2013/12/9 2013/12/9 河南省 19 武汉实为咨询监理有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 湖北省 20 湖北信安信息系统管理技术有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 湖北省 21 公诚管理咨询有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 广东省 22 广东省计算技术应用研究所甲级J 2013/7/15 2013/7/15 广东省 23 广州市信佰信息技术咨询有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 广东省 24 广州赛宝联睿信息科技有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 广东省 25 重庆鼎信建设监理有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 重庆市 26 四川公众监理咨询有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 四川省 27 成都久信网络咨询监理有限公司甲级J 2013/7/15 2013/7/15 四川省 28 成都安美勤信息技术股份有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 四川省 29 深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司甲级J 2012/10/8 2012/10/8 深圳市 30 深圳市都信建设监理有限公司甲级J 2013/12/9 2013/12/9 深圳市 31 云南致信监理有限公司乙级J80020 2012/6/11 2008/6/10 云南省 32 云南金质信息系统工程监理有限公司乙级J90027 2013/6/11 2009/6/22 云南省 33 西安同信力创项目管理咨询有限公司乙级J26 2012/10/8 2012/10/8 陕西省 34 西安西北民航项目管理有限公司乙级J26 2013/12/9 2013/12/9 陕西省 35 陕西中基建设监理咨询有限公司乙级J26 2013/11/11 2009/12/21 陕西省 36 陕西计用信息技术监理有限公司乙级J26 2013/12/9 2013/12/9 陕西省 37 甘肃省通信产业工程监理有限公司乙级J80016 2012/6/11 2008/6/10 甘肃省

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

交通安全设施监理细则

连云港新海至徐圩港区公路建设项目工程 交通安全设施 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 江苏东南交通工程咨询监理有限公司 连云港新海至徐圩港区公路建设项目XX-JL总监办 2014年1月1日

目录 一、工程概况 (1) 二、监理工作依据 (2) 三、监理质量控制原则 (2) 四、质量目标分解 (2) 五、施工难点及监理要点 (2) 六、预控要点 (11) 七、适用规范 (12)

连云港新海至徐圩港区公路建设项目工程 交通安全设施监理实施细则 一、工程概况 本项目起点连云港市云台农场,终点为海堤公路,全长约26km。设计为一级公路标准。设计速度为100km/h。 根据道路规划调整,标准路段采用双向4车道。设计内容有:交通标志、交通标线、护栏、防眩设施、轮廓标及里程碑等。 (一)交通标志 标志类型:本项目交通标志主要包括警告、禁令、指示、指路等。 标志结构:全线交通标志主要设计为单柱式标志、单悬臂式标志、双悬臂式及附着式,具体形式主要根据道路条件和交通标志类型选择确定。 标志设计原则:交通标志的设置尽可能不偏设、不漏设、不多设,严禁错设。标志位置恰当,信息简洁、明确。 标志板材料:所有标志板面均采用铝合金板、合成树脂类材料,版面面积大于10平方米的标志,底板厚δ=3mm外,,版面面积小于10平方米的标志,底板厚δ=2mm。 标志反光材料:根据有关规定,并结合不同位置标志视认性的差异,本设计中的所有标志均采用二级反光膜。 标志版面颜色:指路标志版面颜色均为蓝底白图案,告示标志:一般为白底、黑字、黑图案、黑边框。警告、禁令、辅助标志及百米桩、公路界碑等按相关规范执行。 标志版面尺寸设计原则: 指路标志尺寸为*;单立柱标志尺寸为*,*等。 (二)交通标线 (1)标线材料采用热熔型加玻璃珠2号涂料。使具有良好的耐磨性、可见性、防滑性、干燥性、无毒性。标线设置情况: (2)道路交通标线的色度应符合GB/T16311的规定; (3)路面标线的技术要求应符合JT/T280、GN47、GN48的要求; (4)地面标线施工前必须加划底漆(下粘剂),标线涂层厚度±,材料用量按4kg/㎡控制。标线表面撒玻璃珠,应分布均匀,含量~㎡。 (5)减速振动标线颜色为白色,其基础部分厚度为2mm,凸起部分厚度为5±1mm,

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

电力工程监理实施细则

电力工程监理实施 细则

电力工程监理实施细则 电力工程监理实施细则 1 工程概况 1.1 工程总体概况 1.2 电力工程概况 新建35kv***电力线路一条,为****等负荷供电。 1.3 工程范围 2 监理范围及重点 2.1监理工作范围 由我监理标段管内的35kv***电力线路工程为***KM,,35kv电源电缆线路0.3KM。 2.2监理工作重点 从本监理标段电力工程的实际情况,我们认为以下工程是本标段电力工程施工监理工作的控制重点: ⑴电力隐蔽工程的安全、质量控制; ⑵35KV电力线路跨越***国道施工; ⑶***地段的电力工程施工。 3 监理工作的目标 根据招标文件、《监理大纲》及《监理合同》的要求,遵循“严格公正、科学求实、质量第一、全面监理”的工作方针,认真履行《监理合同》,经过目标规划、动态控制和风险管理,与委托人、承包人及工程建设有关单位的密切合作,努力实现以下目

标。 3.1 质量目标 确保全部工程达到国家和***现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达到100%,确保实现全线创优规划。杜绝工程重大质量事故和一级一般质量事故。 3.2 工期目标 按委托人的工期要求,本监理标段进度总目标为:35KV***电力线路及其相关工程于**年**月***日完工。 3.3 投资目标 按施工标段SK标的《施工承发包合同》的合同总价作为投资控制目标。确保不突破(合理变更设计除外)。严格工程计量、控制工程变更、尽量避免索赔,使投资力争控制在施工合同价以内。 3.4 安全目标 杜绝行车险性及以上事故,减少一般事故。杜绝人身伤亡及设备重大、大事故和其它重大事故。 3.5 合同管理目标 全面、准确履行《委托监理合同》,督促承包人履行《施工承发包合同》,及时纠正合同执行中的偏差,防止出现违约行为,及时、依法、公正地处理合同争议,保证合同正常履行。 3.6 信息管理目标 建立信息管理系统,掌握和正确运用信息管理的手段,充分利用计算机管理系统,做到信息系统畅通,及时、准确、迅速、全面

交通标志工程监理细则资料讲解

交通标志工程监理细 则

B13 ××××××工程 监理实施细则 (交通标志工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 第一章总则 (2) 第二章交通标志工程监理 (2) 一、一般规定 (2) 二、进场材料检查 (3) 三、开工报告 (3) 四、施工监理 (3) 五、备注 (7) 六、相关监理程序说明 (7) 交通标志工程监理细则

第一章总则 目的:为了加强高速公路建设项目的交通工程质量管理,合理控制工期和工程费用,使施工监理工作法制化、标准化、规范化、程序化,特制定本细则。 依据:依据交通部颁发“公路工程施工监理规范”及相关高速公路蒙蚌段工程合同文件制定。 施工监理原则:监理单位和监理人员应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则认真贯彻有关监理的各项方针、政策、法规。认真做好施工监理工作。 适用范围:高速公路××段交通工程建设项目 备注:本项监理办法有关条款如与业主合同条款有异,以业主合同条款为准。 第二章交通标志工程监理 一、一般规定 以二公里划分为分部工程,分项工程中又分为放线定位、基坑开挖、基础混凝土浇注、支柱安装、交通标志安装等工序。每道工序施工完毕,经自检合格后,再报监理人员检验,上道工序未经监理人员检验认可,不许进入下道工序的施工。 本工程适用标准: GB 1720漆膜附着力测定法 GB 2423.17 盐雾试验方法 GB 2893 安全色 GB 3190 铝及铝合金加工产品的化学成份 GB 3194 铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差 GB 3199 铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、贮存 GB 3681 塑料自然气候暴露试验方法 GB 3880 铝及铝合金轧制板材 GB 3978 标准照明体及照明观测条件 GB 3979 物体色的测量方法 GB 5237 铝合金建筑型材 GB 5768 道路交通标志和标线 GB 8416 视觉信号表面色

混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版).doc

***项目 混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版) 编号:双监**(细则)-** 总监理工程师: XxxxXXXX工程咨询监理有限公司 ***项目监理部 ****年*月

目录 一、工程基本情况 二、相关监理依据 三、监理控制程序 四、加固改造工程质量控制要点

本细则适用于混凝土结构加固改造工程监理质量控制工作,“”阴影内容供参考,项目监理部应根据项目实际情况、设计要求及新颁规范认真修订完善。 一、工程基本情况 1.工程概况 2.既有结构鉴定意见及结论 3.加固改造的目的及主要设计要求 4.监理工作的目标与重点: 加固改造工程施工前,总承包单位应编制详细可行的加固改造施工组织设计文件(包括各专项施工方案),及时组织专家进行方案论证并落实专家提出的意见。施工组织设计文件中涉及结构设计(如卸荷、支撑、拆除及加固顺序、质量标准、技术参数等)内容的,总承包单位应征询设计单位的意见。总承包单位完善施工组织设计文件后,报项目监理部的审核。 总承包单位应依照规范及设计要求,细化企业标准并编制《混凝土结构加固改造施工质量

验收标准》,监理单位协同总承包单位组织质监单位、设计单位、建设单位及相关专家进行审定,以规范施工质量行为、确立有效可行的验收依据。总承包单位依据验收标准划分加固改造工程检验批、分项、分部工程,编制各项质量保证资料表格,并报项目监理部审核,以便落实工程资料的各项管理工作。 项目监理部组织监理工程师熟悉施工图纸,发现问题及时通过建设单位提交设计单位,必要时提出监理建议。在加固改造工程施工中,总承包单位应加强与设计单位的联系与沟通,及时联络设计人员到现场协商解决各项技术及质量事宜。 总承包单位应严格执行市建委、市工商局、市质量技术监督局联合制定的《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》(京建法〔2007〕722号)文件的各项规定,采购和使用的加固改造工程材料必须符合产品质量标准、工程建设强制性标准及设计文件要求,同时还要符合建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会文件规定及承包合同约定。 加固改造工程施工前,总承包单位应编制安全及技术交底,认真向施工作业班组进行交底并检查落实情况(交底应报项目监理部备案)。总承包单位及分包单位应建立健全安全文明施工管理体系,安全管理人员应跟班到岗检查现场作业、防护、机械等各项措施,施工中应严格遵循加固改造的作业部位及工艺顺序。 加固改造工程施工过程中,总承包单位应制订并落实对原保留结构、建筑构件等的有效保护措施、严禁污染破坏,总承包单位应对既有结构施工过程中的结构变形等进行过程监测。 总承包单位应全面查勘保留原结构构件的质量缺陷,并报建设单位及设计单位确定处理方案。 总承包单位应建立健全质量管理及保证体系,建立各项质量保证制度,配备具备加固改造工程经验的施工员、质量员、材料员等到岗,严格执行自检、预检、隐蔽验收等工作,落实挂牌施工制度。 总承包单位应编制计划并组织各分包单位进行各加固改造工艺的样板施工,在样板施工后安排工艺评定及工艺检验试验,细化质量标准、完善操作工艺及落实节点构造做法等,项目监理部组织样板施工鉴定后方可全面施工。

电力管沟工程监理实施细则

新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标 电力管沟监理实施细则 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

电力管沟监理实施细则审批表 新广从路快速化改造北段土建工程施工监理6标电力管沟监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段工程土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

目录 一、工程概况 二、专业工程内容及主要特点 三、监理目标 四、监理依据 五、主要施工工艺流程 六、监理工作的控制要点 七、监理工作主要方法及措施

一、工程概况: 1、工程项目名称:新广从路快速化改造北段工程 2、工程地点:广州市白云区 3、建设单位:广州地下铁道总公司 4、监理单位:广州穗科监理建设监理有限公司 5、设计单位:广州地铁设计研究院有限公司 6、施工单位:中铁三局集团有限公司 7、工程简介: 新广从路位于广州市北部城市的白云区和从化市,是广州与北部地区联系的一条现状放射性重要通道,南起北二环,北至街口,起止里程为K11+300~K49+550。全线现状为双向6车道,整体呈南北走向。本标段电力管沟里程为K16+260~K22+200,采用16线10KV 电缆断面。 二、专业工程内容及主要特点: 电力管沟工程: 电力管沟采用米(高)*米(宽)砖砌240mm专用管沟,管沟平均开挖深度。根据设计变更,横跨各交叉口时直埋Φ160玻璃钢管20根;明挖施工过箱涵及随桥敷设采用Φ160HDPE管20根;顶管施工采用Φ160PE管20根。 本工程16线电缆沟全长千米(沉底段电缆沟压顶梁不需要预埋镀锌角铁),其中电缆沟检查井126座;工作井60座;中间头井29座;行人、转接二十孔管井54座;行人、转接过桥涵井8座;行人三通井3座、行人转接二十孔管三通井6座,排管行人直线井8座(所有井盖须具备防盗功能,采购前需向白云区供电局及市政部门确认,取得白云区供电局及市政部门认可后方可使用)。 沉底电缆沟宜每隔20米设置检查井一个,每隔60米设置电缆工

交通工程监理实施细则2

交通工程监理实施细则 一、概述 合肥市望江西路(天智路~西客站西)工程起点位于天智路,终点位于西客站西。本交通工程附属设施涉及范围为:天智路~怀宁路段,线路设计起点位于天智路,起点桩号:K0-100,线路由西向东,终点位于怀宁路,终点桩号:K1+340,全长约为1400米。道路等级为城市主干道,设计速度为60km∕h。 二、编制依据 1、监理规划 2、设计图纸及有关规定 3、《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1-2008 4、《建设工程监理规范》GB50319-2000 5、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 6、《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009 7、《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2006 8、《合肥市智能交通管理技术规范》 三、工序部位工程质量控制签证流程图

四、开工前准备阶段监理 1、审查承包人编制的施工组织设计。施工组织设计文件一经监理工程师批准即作为以后施工应遵照的纲领性技术文件,成为施工承包合同文件的一部分,不得任意更改。监理工程师对承包人组织设计的审核着重抓以下几个方面: (1)交通施工技术措施要具有针对性,冬、雨季等特殊条件下施工必须有可靠的技术措施。 (2)应根据现场实际情况确定科学、可行的施工方案。 (3)施工机械设备的选择、配备和组合,除应考虑施工机械的技术性能、工作效率,还应保障施工进度、质量。 (4)承包人必须建立完善的质量保证体系,制定切实可行的质量保证组织、技术、经济、合同措施,建立健全质量管理组织机构,认真落实、履行“企业自检”。 (5)承包人必须根据工程特点制定切实可行的安全生产、文明施工措施。 2、审查承包人质量保证体系是否健全,人员是否到位。监理工程师将依照招投标文件对

工程监理有限公司创新管理制度

工程监理有限公司创新管理制度 目的 运用激励机制,发挥员工的主观能动性,增强企业的市场竞争力,提升员工个人素质。 创新分类 1、管理创新 (1)工作中提出的新理念、想法被采纳,实施有效。(如监理通讯、监理参数等) (2)提出和完善规范公司管理的新方案,实施有效。 (3)工作中有效应用监理、造价、财务、办公、人事管理软件。 2、社会效果创新 (4)所监理项目获得市以上优质工程奖。 (5)获得政府的通报表扬。获奖者须在项目工作三个月以上,且被业主认可。 3、学术(论文) (6)在湖北省监理或建筑业的其他杂志、报刊上发表文章。 (7)市级刊物发表文章。 (8)省级刊物发表文章。 (9)国家级刊物发表文章。 (10)发表专著。 获奖者须以公司名义发表文章、专著。 4、个人资质提高 (11)通过考试获得个人职称。 (12)依据个人专业,通过考试,获得监理工程师、造价工程师、注册会计师等执业资格。 (13)通过业余学习提高国家认可的个人学历。 (14)学习掌握新的专业知识、业务技能,有效应用于工作中。获奖者的个人资质必须是通过公司报名和公司认可的。 5、研究课题 (15)本行业领域内,申请课题研究成功。 6、监理业务开拓 (16)项目投标获得成功的答辩人。(主要发言人) (17)项目投标获得成功的标书编制人。 (18)项目投标获得成功的参与协助者。

(19)员工承揽业务获得成功(合伙人除外。员工分成部分见《经营管理制度》) (20)公司员工提供业务信息,该业务获得成功。 7、为公司发展献计等 (21)为公司的发展献计被采纳,产生效益。 (22)开拓新的经营市场成功。 (23)开拓新的行业成功。 (24)为公司多元化发展方案(新公司的成立、软件开发等)作出贡献。 (25)对公司未来经营的研究发展,提出研究报告,被采纳者。 8、监理费收缴 (26)工程竣工,项目总监按期收回合同以内的监理费。 (27)收回合同以外的监理费。 (28)收回公司难收的监理费。 9、岗位创新 (29)工作优秀,获得书面表彰。 (30)工作中引进先进的工作方法,实施有效。 (31)出色完成本职工作,同时兼职其他专业工作,获得书面表彰。 (32)兼管工程项目,工作完成出色,获得书面表彰。 (33)为工程提出合理化建议得到采纳,并获奖。 三、创新奖励 1、对创新业绩获得成功的公司在职人员,将予以奖励。 2、奖励涉及其他奖项时,取最高奖。 3、奖励金额参见《创新奖励明细表》。 四、创新业绩认可申请 1、创新业绩获得成功方可申请奖金。 2、由本人书面向人力资源部申请。 3、若某创新由多人所作,必须是参与人共同申请。 4、创新业绩获得成功后一个月内申请有效。 五、创新业绩审批由人力资源部核实、工程部审查、签署意见后报总经理审批。审批通过后方可发放奖金。 六、创新业绩的奖金筹集渠道 1、从工程部中筹集。 2、从公司奖励费用中筹集。 3、从业主给予的奖励中筹集。

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

市政电力工程监理实施细则

黔西县连城大道延伸段道路工程(市政电力系统) 监 理 实 施 细 则 编制: 批准: 黔水工程监理有限责任公司 2013年4月22日

一、工程概况 主要针对本工程本专业本细则涉及围进行概述。 二、监理依据 1、平坝县迎宾路二期工程建筑工程监理规划。 2、平坝县迎宾路二期工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同。 3、平坝县迎宾路二期工程市政电力工程施工图。 4、公司有关规定。 5、、行业和地建设主管部门现行工程的针、政策、法律、法规和工程建设文件。 6、《建设工程强制性执行标准》 7、《建筑电力工程施工质量验收规》GB50303-2002 8、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ300-305-88 9、《电力装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》GBJ148-90 10、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规》GB50171-92 11、《电力装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 12、《电力装置安装工程电力设备交接试验标准》GB50150-91 13、《电力安装工程母线装置施工及验收规》GBJ149-90 14、《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 15、《电力装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规》GB50173-92 16、《电力装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规》GB50258-96 17、本项目实施过程中,业主与监理单位组织召开或参加的有关会议纪要及其文字记录,以及与本项目有 关的各种往来函件。 18、本项目实施过程中,业主、设计、施工单位、监理工程师提出的并经过业主、设计认可的变更、更新 设计。 三、质量检查验收容 1、电力装置安装工程前建筑工程质量检查验收(设备房基层及基坑、墙面、装饰、设备基础、预埋件或 预留、施工通道是否满足电力装置安装施工条件)。 2、电力装置安装工程设备及器材质量检查验收(包装及密封应良好;开箱清点,规格应符合设计要求, 附件、备件应齐全;产品的技术文件应齐全;外观应符合规要求)。 3、电力装置安装工程设备及器材安装质量检查验收(设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用热镀锌 制品,电器接线端子用的紧固件应符合标准的规定;屏、柜与基础型钢连结紧密、牢固,接地可靠; 基础型钢安装偏差应满足设计要求;屏、柜单独或成列安装时,其垂直度,水平度以及屏,柜面不平度和屏柜接缝的允偏差应符合设计要求;屏、柜面标志牌、标志框齐全、正确、清晰,油漆光整均匀、

公路工程监理实施细则

泸县X005 福永路石岗场至新桥段改造工程 施 工 监 理 实 施 细 则 编制人: 审批人: 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一五年七月

目录 1、封面 2、项目概述 3、监理范围 4、监理依据 5、监理目标 6、监理工作原则 7、监理组织机构及部门职责范围 8、主要监理人员岗位职责 9、监理工作内容 10、附则 11、组织机构图 12、监理程序框图 13、测量放样实施细则 14、路基工程施工监理实施细则 15、结构物回填监理实施细则 16、钢筋工程监理实施细则 17、混凝土工程监理实施细则 18、钢筋混凝土工程监理实施细则

一、项目概述 一、概述 1、任务依据 根据泸县福集镇、喻寺镇政府与四川兴旺建设工程项目管理有限公司签订的监理合同,组建监理机构,对泸县X005福永路石岗场至新桥改造工程,实施施工阶段监理工作。 2、设计标准 本路段设计标准为三级公路。 (1)计算行车速度:30km/h; (2)路基宽度7.5米、路面宽6.5米,两车路肩宽各0.5米,路面铺设水泥砼。 (3)设计荷载: 路面:标准轴载BZZ-100; 桥涵:计算荷载汽车-20级、验算荷载挂车-100; (4)设计洪水频率: 小桥、涵洞及小型构造物1/50; 二、路线及工程概况 县道福永路石岗场至新桥段三级公路改造工程,路线起点K0+000位于福永路K2+047,终点K9+889.544。 二、监理范围 项目监理为施工阶段的全过程的全面监理,包含施工准备阶段监理、施工阶段监理、交工及缺陷责任期阶段监理。 监理工作范围为泸县X005福永路石岗场至新桥改造工程一个施工合同段,起讫桩号为K52+802.3至K67+791.61,全长14.943公里。监理工作包括路基、路面、桥涵、路线交叉交通工程及沿线设施、环境保护等工程。 三、监理依据 3.1国家、交通部、福建省颁发的法律、法规和《公路工程施工监理规

某某工程监理咨询有限公司内部管理制度(最终版)

某某工程监理咨询有限公司 内部管理制度

目录 监理办驻地建设制度 (3) 监理工作廉政制度 (6) 监理人员职业道德规范制度 (7) 监理人员“十不准”制度 (8) 监理人员工作守则制度 (9) 质量责任制度 (10) 旁站监理制度 (12) 安全监理责任制度 (14) 环保监理责任制度 (15) 资料、档案管理制度 (16) 监理学习、例会制度 (17) 考勤、请假制度 (18) 图表上墙制度 (19) 监理人员工作奖罚制度 (20) 办公管理制度 (22) 财务管理制度 (24) 印鉴管理制度 (25) 车辆管理制度 (26) 食堂管理制度 (28) 财产管理制度 (29) 工地会议制度 (31) 工程监理报告制度 (37) 监理试验制度 (44) 监理记录制度 (50) 监理信息资料管理制度 (53) 监理人员考核制度(专监、总监) (59) 监理人员考核制度(现场监理) (63) 监理人员内部考评奖罚办法(试行) (66) 监理行业从业自律公约 (70)

总则 本制度根据某某工程监理咨询有限公司结合公司所监工程项目实际,省市相关部门的文件精神和业主提出的具体要求,针对性的提出对公司所属监理办的具体实施办法,确保公司制定的各项监理制度落到实处。 公司所属监理办可在本制度的基础上,根据监理办和项目实际情况,以及业主相关的具体要求,补充适合本监理办的相关内部制度。 某某工程监理咨询有限公司

监理办驻地建设制度 监理人员进驻施工工地以后,除抓好生活安排外,其主要精力应做好监理工作的各项准备工作,落实监理人员的分工与岗位职责、组织学习招标文件和浙江省标准化驻地建设等有关文件搞好图表上墙工作等。 1、根据合同规定,做好监理办各项设施准备工作(住宿、办公生活、通讯设施等)以保证监理人员到位后能正常开展工作。 2、明确监理人员分工 在监理办负责人主持下,明确每位监理人员的岗位职责,按分工熟知自己的工作内容和工作程序,并做好组织协调工作和信息交流工作。 3、学习招标文件 在监理办负责人主持下,采用集中或分散的方法,学习招标文件、监理细则以及相关技术规范、审查设计图纸、督促施工单位做好开工前的各项准备工作。 4、完成图表上墙工作 监理人员进场后应在较短的时间内完成图表上墙工作,展示所辖工程全貌及工程进展情况。 4.1所辖工程概况; 4.2工程质量目标及控制要求; 4.3平面示意图,图上应标示隧道、桥涵和重要工程位臵;

相关文档
相关文档 最新文档