首先注意:
安全第一
特别是拆外机的时候。

拆机的步骤:
1. 回收制冷剂 无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。) 也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。

2. 拆室内机
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。

3. 拆室外机
拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。



1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记!!!!)
2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
3、拆下室内室外机。
装机:
1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
注意事项:1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
2.收氟和排空气要彻底;
3.内

外机要水平、牢固,否则噪音大;
4.不能有泄漏。
以上都是个人经验,希望对你有帮助。另外以上步骤只适用于夏天(空调的工作状态为制冷)

0回答者: 快乐的心1 - 经理 五级 2006-7-18 12:48
我来评论>>相关内容
? 家用空调可以加R134或者R12的氟吗?
? 家用空调实验室
? 家用空调哪个品牌好
? 网吧选择家用空调好,还是负压风机+水帘
? 家用空调膨胀阀的作用?
更多相关问题>>
查看同主题问题: 家用空调 拆卸
其他回答 共 2 条
自己是没办法拆卸的,即便你能拆你也装不上。你还是掏点钱找人拆吧。

回答者: messiahfree - 进士出身 八级 2006-7-17 10:22
将室外机的冷凝器出口阀关死,这时启动空调将空调的制冷剂全部压缩到冷凝器中,这时关闭压缩机前的阀,并同时关闭电源。现在可以拆联结管道,并可以拆室内外机。以上步骤不可以颠倒,用于保证制冷剂尽量少损失。
安装时可以先将室外机固定在室外墙上,室内机将联结管道接好后穿出墙外并将室内机固定好,管道联结室外机时先将室外机冷凝器管道紧固接好,压缩机进口管道带好不要上紧,这时压缩机进口阀门不要打开,缓慢打开冷凝器出口阀门,使原存在室外机内的制冷剂进入室内机,待到没有上紧的接头开始出制冷剂时迅速上紧该接头。
如果拆卸按装步骤正确,操作干净利索的话制冷剂损失较少,移机后基本上不用加制冷剂。
结构件拆卸按装比较简单没有表述,电源线拆机时不用动,可随室内机在一起。



你好,佩服你的DIY精神,你可以这样做:
1、把室外机的液氟管(细管)处的截门关死;
2、开机(制冷)运行约半分钟,再把室外机的气氟管(粗管)关死,然后关机;
3、关掉总电源(拔掉插头)以策安全;
4、松开室外机的两根连接管,并用塑料布包好,以防进灰土等杂物。截门处也要包好;
5、拆下室外机的电气连接线,并做好记录;
6、摘下室内机,并抽出连接管和电线。注意保护连接管;
7、根据个人心气,移动和固定内、外机的固定架,打墙眼。注意(壁挂)内机固定架,左侧应略高于右侧,以利冷凝水的排出;
8、固定好内、外机。并把连接电线接好、复原;
9、连接液氟管(细管),并拧紧。注意,忌使蛮劲;
10、连接气氟管(粗管),注意不要拧紧,留几扣;
11、小心打开液氟管(细管)约半扣,气氟管(粗管)截门处有气体溢出,约15秒即可拧紧截门。此操作是关键,是为了排除管内的空气;
12、把外机截门全部打开,并用肥皂水涂到截门处,检验是否有漏气现象;
13、通电并试机。
——操作截门时,要用专

用工具(如内六方扳手)祝实践成功。


如果非专业性动手强的客户,请勿轻易动手!如果时专业性可以的人 ,你可以这样做:
——操作截门时,要用专用工具(如内六方扳手)祝实践成功。



排空!两种方法:
1、内气排空:开空调外机高压阀心(细管)90度(1/4圈),由低压侧排出,根据机器型号,管路长短,排空时间6-20S不等。
2、外气排空:管路连接完成后,由低压侧工艺口(维修口)接冲氟管、表,氟罐,利用罐中氟利昂排空,由高压侧排出。


接好管.用六角打开高压侧的伐心,再推动低压的伐心嘴10S左右.再用六角打开低压的伐心.OK




1.收氟将空调,打到制冷状态,用内六扳手关闭高压管(即细管),等10秒左右关闭低压管(即粗管).
2.断开窒内外机联结处,拆下窒内机与窒内机挂墙板。
3.拆窗外机
4.将联结窒内外机的联结管盘好(注意:不要打死弯)
5.把空调各接口处用胶带或其它物品封好防止进水和赃物。