【免费下载】ADSS光缆安装手册

ADSS安装手册

1. ADSS架空光缆架设

1.1 施工注意事项

1.1.1 ADSS架空光缆,一般都是添加在既有架空电力线路上,采取同杆架设的方式,施工前一定要查阅被架电力线路的运行记录,和设备缺陷单,必要时进行实地查巡,对现有塔杆进行强度验算,如发现有影响光缆架设应及时通知甲方,消除缺陷或通知设计单位考虑解决措施,必要时应加固补强。

1.1.2 ADSS架空光缆的架设,原线路可以停电,也可带电进行作业,但都必须执行“电业安全工作规程”填写工作票,贯彻高压架空线路安全工作的组织措施,遵守电力系统的有关工作规程的要求,在110KV~220KV线路上登杆,上塔的人员均须穿绝缘鞋。

1.1.3 在穿过其它线路施工时,均应视其线路带电,应做好防止一切物件上抛触及,在架光缆时分别用尼龙绳扣住ADSS,以防上跳碰击引起线路混线造成短路事故。

1.1.4 在路由横断公路,铁路,河流,通信线,电力线时,均需设置越线架。在组立越线架时,必须设专人监护,跨越通信线须注意对其通话之影响,其安全距离0.6m,跨越电力线须按有关安全规程的要求,在电力部门的监护下进行工作,并办好有关手续,放缆时应专人看守。

1.1.5 施工单位应认真参加光缆单盘检验,目睹光缆连接器,尾纤,接头护套,塑料子管,各种粘接材料,粘接剂,堵塞剂的检查,并按标准及规定进行交接。交接后的材料,施工单位要妥善保管。

1.1.6 在光缆架设过程中,人员的安全是最重要的,所有的安装人员均须使用正确的安装工具,并采用相应的个人保护措施进行正确的作业,不要冒任何风险,若采用不恰当的设备都可能会对施工人员和光缆造成危害。施工中遇有的具体问题,应遵循各施工单位的安全条例和注意事项。在街道和高速公路上作业时,光缆放置应和车流方向一致,并派专人指挥交通,必要时,可采用警告标志和交通导向锥来划定工作区域,请公安交警协助疏导交通。

1.1.7 尽管ADSS是无金属全介质结构,但由于其表面沾染灰尘及周围空气中不可避免浸吸水分,从而具有一定的导电性。因此,在高电压环境中作业,光缆金具和连接附件均应在直接触摸前有效接地。即使ADSS光缆及其余具附件远离带电导线,也会因为感应而产生了泄漏电流。泄漏电流

的大小,根据光缆与电力线路导线及光缆接地点的相对位置,电力线路相电压,光缆护套的表面电阻来计算出。光缆的表面电阻取决于光缆表面的清洁程度和附着水分的数量,一般清洁干燥的光缆表面电阻为

32 ×1013 Ω/m。而外护套肮脏潮湿的光缆的表面电阻仅为32 × 105 Ω/m,在某些恶劣的情况下,光缆的表面电阻甚至会降低到零,此时,光缆就如同一根接地的金属棒,棒—相间的放电电压为

6KV/cm,那么,ADSS光缆和输电线路的导线之间的安全距离,要用下式算出。

S=E/6

S 距离(cm)输电线路的导线与光缆之间的安全距离。

E 最高运行相电压(为额定电压的1.1倍)KV

相关推荐
相关主题
热门推荐