一、锅炉点火

1、点火前的准备

(1)对已安装的锅炉及附件进行全面检查(安全检查口与大气相通),检查无问题后,锅炉进行充水。

(2)锅炉充水前,应关闭排污阀,开启给水管路,待锅炉充满水后,检查水位表是否畅通,各阀门是否有漏水现象,若有漏水应及时排除。(3)点火前应将煤用水渗湿、焖透,使煤的含水量在8——10%。(4)打开循环泵,待网路循环后方可点火。

2、点火

(1)先将看火门、下清灰门关闭,投煤门开启。

(2)在上炉排铺一层煤块(粒度40---60mm),然后铺一层中小煤块(粒度10---20mm),最后放上木柴、刨花,同时在下炉排上放一层木柴和刨花。

(3)从投煤门中点燃刨花、木柴,待煤燃烧后,可从中炉门钩火,从上炉排落下燃烧的煤至下炉排,保证上下炉排燃烧。

二、燃烧

1、正常燃烧时炉门关启与点火1相同,在下炉排铺满红火时要适当打开下清灰门。

2、投煤时,将煤从投煤门投在上炉排上,煤层厚度要保持在15---20厘米,如煤层上部已着红火,应投煤将红火部分压住。

3、下炉排煤层的来源。一部分是有上炉排的间隙自由落下;一部分是为稳定下炉排的燃烧钩落的,当发现下炉排上火势轻微时,可用捅条顺着炉排管间隙将红煤从上炉排捅下,保证下炉排火层稳定燃烧。严禁在下炉排加煤,以防冒黑烟。

4、当上炉排煤层发现漏孔或烧穿时,应及时消除,一般漏孔可以扒过周围的煤层即可堵住,较大漏孔需用煤块或煤渣堵。烧穿处可以加煤覆盖,否则将破坏锅炉的正常燃烧。

5、上层及下层炉排的通风量可以有投煤门、下清灰门开启大小来调节,一般以上层为主(约占总风量的2/3---3/4左右),下层为辅,下层风量过大会使下部红火过早着完造成漏风,使上层炉排的煤不能燃烧或倒烟,风量过小则会使红火大量堆积。

6、当下层炉排燃煤堆积较多,又要继续运行时,将下层炉排已燃烧完的灰渣清除并保留火底。

7、如烧沫煤时,应在打好火底的情况下,将沫煤拌水10---15%,以防漏落,不同煤种的燃烧快慢漏落情况都不一样。要注意摸索通风,加煤规律。

三、锅炉压火

封火时,将上炉排留好底火压下湿煤,把烟挡大部分关上,把上投煤门打开一些,即可封火,当烟挡为全开时,只调节上投煤门的开启程度来封火(此时其它炉门全部封闭)为保护炉温,最好利用烟挡封火,当通过调节烟挡的开启程度来封火时,应将所有炉门全部关闭,但烟挡不能关死,以防存积煤气。

再次起火时,要打开上投煤门、烟挡,并把上炉排下部的灰渣钩下,保证通风。如火底只剩下一部分时,应首先疏通这部分的通风,逐渐扩大火底直至满火。

压火后,若水泵停止运转时,锅炉出水管上的阀门要关闭,在下次启动水泵时,应首先将上述阀门打开。

四、锅炉正常运行

1、锅炉点火后,当水温升到50时,打开水位表旋塞,观察是否畅通,同时查看各阀门,管路有无异常。

2、锅炉正常运行时,做到:

(1)锅炉正常水位不低于水位表可见长度的3/5。

(2)取暖时,要经常检查回水自动启闭阀的严密性。在水泵停止运时,水位有上升现象,应更换回水自动启闭阀,并注意,回水自动启闭阀的安装,要符合自动启闭阀的使用说明。

3、司炉人员每班应对锅炉进行一次清灰,以免积灰过多影响锅炉效果。

五、停炉

停炉有暂时停炉、完全停炉和紧急停炉三种。

1、暂时停炉(亦称封火或压火)

封火时,将上炉排留好火底,压好湿煤,把烟挡大部分关上,投煤门打开一些,即可进行封火,用调节烟挡的开启程度来封火时,应将所有炉门全部关闭,但烟挡不能关死,以防存积煤气。再次起火时,应打开烟挡和上投煤门,并把上炉排下部的灰渣钩下,保证通风。如火

底只剩下一部分时,应先疏通这部分的通风,逐渐扩大火底直至满火。

2、完全停炉

锅炉进行除垢或停止采暖时的停炉叫完全停炉。方法是停止燃烧将炉火熄灭,向炉内加水至最高水位,待炉体逐渐冷却至常温时,即可将水全部放出,进行洗炉和保养。

3、紧急停炉

锅炉在正常运行中立即停止燃烧的停炉叫紧急停炉。常压热水锅炉运行时,遇有下列情况应紧急停炉。

(1)炉水温度急剧上升超过90℃;

(2)循环水泵或补水泵全部失效;

(3)锅炉元件损坏危机运行人员安全;

(4)燃烧设备损坏,严重威胁锅炉安全运行;

(5)其他异常情况,且超过安全运行允许范围。

紧急停炉应根据事故性质不同采取不同的处理方法。

六、排污

常压锅炉在运行中应及时排除炉内形成的沉淀物和泥渣,这样可以大大减轻炉内结垢,延长锅炉使用寿命。在正常情况下,一般每班排污一次,也可每天排污一次,排污时间不宜过长,排污一般在锅炉稳定状态下进行。

七、清灰

锅炉在使用一段时间后,由于惯例除尘作用,除尘室内会积存部分灰尘,如果不及时清除将会增加烟气阻力,影响正常燃烧,因此,一般

每天(每班)进行清灰一次,清灰时可打开清灰门清除。

八、检验维护和保养

1、常压锅炉应定期进行检验:

(1)锅炉内外表面,特别是在开孔、焊缝、扳边等处有无裂纹和腐蚀。

(2)受热面有无凹陷、弯曲、鼓包、过热和腐蚀等。

(3)通大气孔、疏水管是否畅通。

(4)水位表、温度表与锅炉连接管是否畅通,自动启闭阀是否严密。

2、经常检查管路、阀门等是否完好,如有损坏应及时更换,以免发生意外事故。

3、要定期洗炉除垢,否则影响传热,造成燃料的浪费,重则引起炉板变形,断裂水管烧穿等。

4、锅炉停火后,彻底清除锅炉内部积灰和灰渣,并对锅炉进行检修和保养。

5、锅炉保养:锅炉停止采暖后,用户可根据停炉时间长短,对锅炉采取湿保护法和干保护法进行保养。冬季停炉不可采取湿保护法,以免炉水冻结损坏锅炉。

6、常压锅炉严禁承压使用。

常压锅炉的操作安全参考文本

常压锅炉的操作安全参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

常压锅炉的操作安全参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、使用方法 1.首次点火运行时,锅炉及系统内注满水后点火,待水 温升至30—40?C时开泵循环。正常运行过程中出水温度达 到85℃时,应压火封炉;方法是适量加湿煤。然后打开炉 门,将烟囱调风板关闭到最小位置以防止锅炉内沸水汽 化。 2.锅炉在运行过程中,应确保不能缺水;经常观察水位 计,正常的水位应高于水位计的三分之二处。如经常缺 水,应检查管网、暖气片等处是否有漏水现象。 3.锅炉正常运行时勤加煤、少加煤;炉膛布煤均匀。煤 层厚度在10㎝左右。炉床四角死灰应清掉;炉条不应裸 露;捅火时应将火床撬松,不要来回翻动,杜绝黑烟产

生。 二、锅炉维护保养 1.锅炉经一个采暖期使用后,或根据实际情况不定期的打开清灰除垢法兰清灰除垢。采暖期结束后,应打开锅炉侧连接口,使锅炉分体30-40㎝,进行彻底清楚灰垢工作。还应对烟囱进行检查维护1拉线是否松动2房顶部位是否有渗漏现象3烟囱防锈漆是否脱落。 2.锅炉内部整体除垢应根据当地水质情况适当选择排污方法和制定排污周期。排污时先打开锅炉前端的排污阀,待排污口排出清水后关闭。再打开锅炉后端排污阀进行排污。排污时一定要同时进行补水,避免炉胆烧干。排污时应在水温40?C以下进行。为确保锅炉使用寿命,采暖锅炉最好安装水处理设备。 3.停炉后锅炉采用湿保养(即锅炉内注满水)。 三、循环泵的使用方法

常压燃气热水锅炉运行操作及保养操作规程

常压燃气热水锅炉运行操作及保养操 作规程

Q/SY GD—200× 常压燃气热水锅炉运行操作及维护 保养规程 Operating and maintenance regulations for atmospheric gas hot water boiler 200×-××-××发布200×-××-××实施 发布

目次 前言 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1 范围 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3 锅炉的运行操作----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.1 锅炉启动前的检查----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.2 锅炉启动 ------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.3 锅炉的运行--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.1 锅炉出水温度--------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.2 锅炉循环水量。------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.3.3 锅炉排污 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.4 注意事项 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4 锅炉的停炉--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.1 故障保护停炉--------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.2 手动停炉 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.3 紧急停炉。 ------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.4.4 注意事项 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4 锅炉维护保养-------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.1 维护保养要求 ----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.2 锅炉清洗 ------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

燃气常压热水锅炉安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5537 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 燃气常压热水锅炉安全操作规程标准版本

燃气常压热水锅炉安全操作规程标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了保证全自动燃气常压热水锅炉机组在使用周期内安全、高效、经济运行,确保设备安全可靠运行,杜绝操作人员违规操作,便于操作检修人员进行科学规范、正确的操作、维护、保养,特制定本操作规程。 一、安全注意事项 1、燃气热水锅炉房要符合消防安全要求,配备必需的消防器材;机房内禁止存放油脂、木材等易燃物品,机房内严禁吸烟、闲杂人员严禁进入。 2、操作人员要熟知热水锅炉各部件性能、结构,明确各

主要部件的安装位置及作用,禁止未经培训的人员进入锅炉房操作设备。3、进入燃气热水炉机房的操作人员必须携带燃气报警仪,合闸送电前,必须检查室内燃气,确保室内燃气浓度不得高于0.5%,否则严禁合闸送电,同时必须采取有效措施(打开门窗)进行通风换气。4、开机前必须检查确认供电电源电压符合要求,不得出现缺相或接地故障;电控及机械设备符合设备完好标准要求,严禁带故障开机。 5、开机前必须确保冷、热水循环热交换系统循环水泵,各阀门完好启闭灵活,压力表、温度计等设施完好,管路系统无泄漏,补水水箱水位符合规定标准,否则禁止开启机组。 6、开机前必须检查燃气气供气系统,确保无泄漏、压力正常符合规定(> 8KPa),若气压异常,禁止开机。 二、循环水泵的操作程序

溴素安全技术说明书-新版1

溴安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:溴 化学品英文名称:Bromine 企业名称:************************** 地址:******************************* 邮编:257237 电子邮件地址:hx3799@https://www.wendangku.net/doc/1115106470.html, 联系电话:************ 传真号码:************ 企业应急电话:************ 技术说明书编码:001 产品推荐用途:可用作水的消毒,漂白丝绸纤维,制药,照相,还可用作染料制造等。 产品限制用途:无资料 第二部分危险性概述 物理化学危险:强氧化剂,与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。对大多数金属及有机组织有腐蚀性,遇氢、甲烷、硫磺、锑、砷、磷、钠、钾及其他金属粉末剧烈反应,有爆炸危险。 健康危害:对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度,很快发生眼呼吸道粘膜的刺激症状,并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、

干咳、恶心和呕吐等症状;吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘。严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。可出现中枢神经系统紊乱症状。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入,除粘膜刺激症状外,还伴有神经衰弱综合症。眼睛接触造成眼睛烧伤,引起化学性结膜炎和角膜损伤。误服可造成消化道的永久性损害,可能造成消化道穿孔,引起恶心、呕吐、腹泻和便血等。 环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于急性毒性(蒸汽吸入),类别2;皮肤腐蚀刺激,类别1A;严重眼睛损伤/眼睛刺激性,类别1;对水环境的危害(急性),类别1。 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险信息:吸入致死,可引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤,对水生生物毒性非常大。 防范说明: 预防措施:密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩 戴过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐 酸碱手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、

燃气常压热水锅炉安全操作规程示范文本

燃气常压热水锅炉安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气常压热水锅炉安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了保证全自动燃气常压热水锅炉机组在使用周期内 安全、高效、经济运行,确保设备安全可靠运行,杜绝操 作人员违规操作,便于操作检修人员进行科学规范、正确 的操作、维护、保养,特制定本操作规程。 一、安全注意事项 1、燃气热水锅炉房要符合消防安全要求,配备必需的 消防器材;机房内禁止存放油脂、木材等易燃物品,机房 内严禁吸烟、闲杂人员严禁进入。2、操作人员要熟知热 水锅炉各部件性能、结构,明确各主要部件的安装位置及 作用,禁止未经培训的人员进入锅炉房操作设备。3、进 入燃气热水炉机房的操作人员必须携带燃气报警仪,合闸

送电前,必须检查室内燃气,确保室内燃气浓度不得高于0.5%,否则严禁合闸送电,同时必须采取有效措施(打开门窗)进行通风换气。4、开机前必须检查确认供电电源电压符合要求,不得出现缺相或接地故障;电控及机械设备符合设备完好标准要求,严禁带故障开机。5、开机前必须确保冷、热水循环热交换系统循环水泵,各阀门完好启闭灵活,压力表、温度计等设施完好,管路系统无泄漏,补水水箱水位符合规定标准,否则禁止开启机组。6、开机前必须检查燃气气供气系统,确保无泄漏、压力正常符合规定(>8KPa),若气压异常,禁止开机。 二、循环水泵的操作程序 1、启动燃烧器前,必须先启动1#循环泵,水泵启动后,检查循环系统压力在0.13MPa时为正常,如果压力表指针来回游动,说明系统内存有空气,必须要将空气排除,等待水泵运转正常后,再启动2#水泵。 2、确认1#

溴素安全技术说明书(格式规范)

溴素安全技术说明书 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:溴 化学品英文名称:bromine 技术说明书编码:1002 CAS No.:7726-95-6 分子式:Br2 分子量:159.82 企业名称:XXXX石化有限公司 地址:XXXX 邮编:XXXX 企业应急电话:XXXX 国家应急电话:公安紧急报警110,火警119,医院急救120 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量 CAS No. 溴≥98.5% 7726-95-6 第三部分:危险性概述 危险性类别:第8.1类酸性腐蚀品。 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害:对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度,很快发生眼和呼吸道粘膜的刺激症状,并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、干咳、恶心和呕吐等症状;吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘。严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。可出现中枢神经系统症状。皮肤接触高浓度溴蒸汽或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入,除粘膜刺激症状外,还伴有神经衰弱综合征。 环境危害:对环境有害。 燃爆危险:本品助燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。 第四部分:急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:强氧化剂。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。和氢、甲烷、硫磺、锑、砷、磷、钠、钾及其它金属粉末剧烈反应,甚至引起燃烧爆炸。与还原剂能发生强烈反应。能腐蚀大多数金属及有机组织。 有害燃烧产物:溴化氢。 灭火方法:喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。用雾状水赶走泄漏的液体。用氨水从远处喷射,驱散蒸汽,并使之中和。但对泄漏出来的溴液不可用氨水喷射,以免引起强烈反应,放热而产生大量剧毒

常压锅炉操作安全卡控措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 常压锅炉操作安全卡控措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8085-75 常压锅炉操作安全卡控措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 针对近期常压锅炉使用、管理、维修方面存在的问题,为确保常压锅炉运行安全,锅炉操作人员除认真执行《常压锅炉操作规程》外,必须执行以下安全卡控措施。 1.锅炉工必须取得《常压锅炉操作证》后方准操作锅炉。 2.锅炉工当班必须坚守岗位,严格执行锅炉操作规程,严禁违章操作。 3.锅炉工必须遵守锅炉房各项规章制度,不得擅离岗位。 4.锅炉运行时要严密监视各种仪表,认真填写运行记录及维保记录。经常检查调整水位、压力、温度、烟尘等,保持最佳运行状态。 5.锅炉工应熟悉锅炉设备的安全状况和运行要求,

并对锅炉及附件经常进行检查,确保设备安全运行。 6.对常压锅炉运行情况要做到“五查”,即一查水,二查气,三查表,四查阀,五查电。 7.锅炉工应做好设备的日常维修工作,防止管路和设备发生跑冒滴漏。 8.锅炉房应保持良好的照明通风卫生条件,保证通道顺畅。 9.常压热水锅炉严禁承压使用。 10.用于饮水或其它原因不能进行水处理的锅炉,要及时清除水垢。 11.已安装投入使用的常压锅炉,任何人不得私自改装增加其它用途。 12.运行中的锅炉设备在发生影响安全的故障时,应立即停炉,采取紧急措施及时排除,并立即报告主管人员。 13.锅炉房应保持锅炉及一切设备完好、整齐、清洁,不得在锅炉房内搭晾衣物等。 14.严禁在锅炉房内存放易燃易爆物品及其他杂

常压热水锅炉操作规程(修改)

常压热水锅炉操作规程 1、司炉工人须经过有关部门培训,考试合格,取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、锅炉点火运行前,应仔细检查锅炉各部(包括温度计和水位表)及管路、阀门等是否正常,不正常应立即处理好。开启进水阀向锅炉注水,水位不得低于红线以下。 3、锅炉运行时,司炉人员应遵守劳动纪律,认真执行有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。 4、常压锅炉用水必须经过软化处理,水质达到GB1576要求。 5、新锅炉以及长期停机后再次投入使用的锅炉在使用前应进行煮炉,锅炉每运行一个月应进行煮炉(煮炉方法见锅炉使用说明书)。煮炉时间为二个小时。以便清除油污及铁锈等杂物,防止锅炉结垢造成机体损害,提高热效率,节约燃料。 6、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时。 (2)温度计、水位表失效。 (3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (5)其他异常危及运行安全的情况。 7、锅炉在使用过程中,司炉人员必须随时注意水位表水位、排气管排气情况是否正常。

8、每天停炉前应打开排污阀排污一次。 9、停炉时,不得立即停止循环泵,先停止燃料燃烧,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停止循环泵。 10、炉体内部的停炉保养方法由停炉时间长短而定。一般情况下,停炉不超过1个月,可用湿法保养,1个月以上应采用干法保养。

锅炉安全管理制度 1.锅炉房应保持锅炉及一切设备完好,整齐清洁、卫生,不准在锅炉房内搭凉衣物等。 2.严禁存放易燃易爆物品及其他杂物。 3.锅炉房内所有管道要按规定涂颜色标记,并表示出介质方向、状况。 4.锅炉房应防寒冻、防风雨,地面平整,并有良好的照明通风卫生条件,保证通道顺畅。 5.门口应注明“锅炉重地,闲人免进”的字样,除主管科室人员,安全监察部门外,其他人员联系工作时,应经当班负责人许可,方可入内。 6.外来人员未经主管领导批准,不准进入锅炉房,学习和参观须由有关人员陪同,并不得滥动闸门和运行装置,未经许可不得测绘、摄影、抄录等。 7.外来人员进入锅炉房,须在外来人员登记薄上登记并由值班人员注明进出时间、理由和陪同人员。 8.外来人员在锅炉房活动期间,遇有特殊紧急情况,一切听从锅炉房值班人员指挥。

溴素使用安全操作规程

溴素使用安全操作规程 一、操作方法 1. 检查溴化单元所有设备是否干净,阀门是否处于正确位置,水电气暖是否供应正常,真空系统、尾气吸收系统是否正常运行。 2. 佩戴好规定的安全防护用具,开启尾气吸收系统,开启溴素抽料真空泵,关闭溴素高位罐罐底阀、放空阀,开启其真空阀、进料阀,将二氯乙烷抽入溴素高位槽内,再依次向高位罐内抽入溴素(抽溴素具体步骤:①将溴素从储罐使用管道输送到溴素高位罐内。关闭真空阀、进料阀,开启放空阀。 3. 开启溴素滴加高位槽放空阀、进料阀、溴素高位槽罐底阀,将溶有溴素的二氯乙烷放入溴素滴加高位槽。 4. 关闭溴素高位槽罐底阀、放空阀,开启真空阀、进料阀,将剩余二氯乙烷全部抽入溴素高位槽,关闭真空阀、进料阀,开启放空阀。 5. 开启溴素滴加高位槽放空阀,进料阀,溴素高位槽罐底阀,将剩余二氯乙烷放入溴素滴加高位槽。关闭真空阀、进料阀,开启放空阀,停溴素抽料真空泵。 6. 控制溴化釜温度25-30℃时,开启溴化釜放空阀、溴素滴加高位槽釜底阀、放料阀40-60秒,关闭放料阀。待反应引发后,轻开放料阀控制3小时将溴素二氯乙烷溶液放入釜内。 7. 观察放料阀前的视盅,发现颜色变浅后,立即关闭放料阀,待取样确认溴代物转化合格后将溴素滴加高位槽剩余溶液全部

放入溴化釜。 二、防护措施 1. 呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔。 2. 紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。 3. 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 4 .防护服:穿工作服(防腐材料制作)。 5 .手防护:戴橡皮手套。 6 .脚防护:穿高腰水鞋。 7 .其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 1.皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液浸泡至少30分钟。若有灼伤,就医治疗。 2.眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 3.吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 4.食入:患者清醒时立即漱口,给饮牛奶或蛋清。立即就医。 5.灭火方法:二氧化碳、砂土。 四、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即进行隔离,小量

常压锅炉的操作安全技术通用范本

内部编号:AN-QP-HT476 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 常压锅炉的操作安全技术通用范本

常压锅炉的操作安全技术通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、使用方法 1.首次点火运行时,锅炉及系统内注满水后点火,待水温升至30—40?C时开泵循环。正常运行过程中出水温度达到85℃时,应压火封炉;方法是适量加湿煤。然后打开炉门,将烟囱调风板关闭到最小位置以防止锅炉内沸水汽化。 2.锅炉在运行过程中,应确保不能缺水;经常观察水位计,正常的水位应高于水位计的三分之二处。如经常缺水,应检查管网、暖气片等处是否有漏水现象。 3.锅炉正常运行时勤加煤、少加煤;炉膛

常压锅炉操作说明

常压锅炉操作学习 使用说明 一、锅炉点火 1、点火前的准备 (1)对已安装的锅炉及附件进行全面检查(安全检查口与大气相通),检查无问题后,锅炉进行充水。 (2)锅炉充水前,应关闭排污阀,开启给水管路,待锅炉充满水后,检查水位表是否畅通,各阀门是否有漏水现象,若有漏水应及时排除。(3)点火前应将煤用水渗湿、焖透,使煤的含水量在8——10%。(4)打开循环泵,待网路循环后方可点火。 2、点火 (1)先将看火门、下清灰门关闭,投煤门开启。 (2)在上炉排铺一层煤块(粒度40---60mm),然后铺一层中小煤块(粒度10---20mm),最后放上木柴、刨花,同时在下炉排上放一层木柴和刨花。 (3)从投煤门中点燃刨花、木柴,待煤燃烧后,可从中炉门钩火,从上炉排落下燃烧的煤至下炉排,保证上下炉排燃烧。 二、燃烧 1、正常燃烧时炉门关启与点火1相同,在下炉排铺满红火时要适当打开下清灰门。 三、锅炉压火 封火时,将上炉排留好底火压下湿煤,把烟挡大部分关上,把上投煤门打开一些,即可封火,当烟挡为全开时,只调节上投煤门的开启程度来封火(此时其它炉门全部封闭)为保护炉温,最好利用烟挡封火,当通过调节烟挡的开启程度来封火时,应将所有炉门全部关闭,但烟挡不能关死,以防存积煤气。

常压燃气锅炉操作规程

常压燃气热水锅炉运行操作规程 一、锅炉启动前的检查 锅炉检修后和每年入冬时的第一次启动前,应对锅炉进行全面检查。锅炉启用前,应充分吹洗供气管道及其阀门,特别是滤网,保证气路畅通。燃料供应管道上的阀门应处于开启位置。对于有时钟控制器的应按需要设定热水器工作时间及所指开关位置。自动补水系统应灵敏可靠。应储备一定的软化水作为补给水。对常压系统采用的开放式膨胀水箱应注满水,并定期清除箱内的固态沉淀物。锅炉出水阀、回水阀和排污阀应严密。自动排气阀应通畅、无锈蚀。烟道应清洁无水。电动机的转向应正确。操作控制盘上的指示灯、仪表应完好。电源电压应正常,应满足所用电动机的要求。烟道门、防爆门应处于正常位置。软化水系统工作应正常,水质应满足锅炉需要。 二、锅炉启动 1、向锅炉水循环系统灌注软水,同时打开排气阀排气,到水灌满、气排尽为止。 2、接通电源,启动一次水循环泵,检查确认系统无泄漏。 3、按下锅炉控制盒上的启动电钮,锅炉即进入启动点火状态。 4、点火连续三次失败,则应停炉检查。 5、注意事项 应注意调温器和时钟控制器控制燃烧器启闭的操作方法。水系统未循环时,严禁启动锅炉。 三、锅炉的运行 1、锅炉出水温度 锅炉运行时,温控器应自动使热水炉出口水温保持恒定,其温度值可由用户根据需要手动设定。锅炉出水温度应不超过额定出水温度。出口水温达到设定出水温度时燃烧机应自动停止大火,保留小火进入保温状态;锅炉出口水温低于设定温度时,降低锅炉出水温度设定值,燃烧机应自动重新启动。 2、锅炉循环水量 当锅炉需要处于低负荷运行时,应降低锅炉出水温度设定值,减少供回水温差,不应减少循环水量。 3、锅炉排污 锅炉运行过程中,应每月排污一次。排污应在低负荷或停炉时进行。锅炉排污应缓慢开启排污阀,应尽量减小阀门开度,以防失水过多。排污阀开启次数,应根据排污效果确定。排污时如有严重水冲击、管道震动以及其它异常情况,应立即停止排污。 4、注意事项 锅炉在运行中遇到突然停电、停泵时应立即关闭锅炉回水阀。锅炉具有自动启停

常压锅炉的操作安全示范文本

文件编号:RHD-QB-K3300 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 常压锅炉的操作安全示 范文本

常压锅炉的操作安全示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。 3.锅炉正常运行时勤加煤、少加煤;炉膛布煤均

匀。煤层厚度在10㎝左右。炉床四角死灰应清掉;炉条不应裸露;捅火时应将火床撬松,不要来回翻动,杜绝黑烟产生。常压锅炉操作安全卡控措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 常压锅炉操作安全卡控措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

常压锅炉操作安全卡控措施(通用版) 针对近期常压锅炉使用、管理、维修方面存在的问题,为确保常压锅炉运行安全,锅炉操作人员除认真执行《常压锅炉操作规程》外,必须执行以下安全卡控措施。 1.锅炉工必须取得《常压锅炉操作证》后方准操作锅炉。 2.锅炉工当班必须坚守岗位,严格执行锅炉操作规程,严禁违章操作。 3.锅炉工必须遵守锅炉房各项规章制度,不得擅离岗位。 4.锅炉运行时要严密监视各种仪表,认真填写运行记录及维保记录。经常检查调整水位、压力、温度、烟尘等,保持最佳运行状态。 5.锅炉工应熟悉锅炉设备的安全状况和运行要求,并对锅炉及附件经常进行检查,确保设备安全运行。

 14.严禁在锅炉房内存放易燃易爆物品及其他杂物。 15.下班后做好锅炉房内、存煤点、炉渣点的清理工作。

常压热水锅炉操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6242 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 常压热水锅炉操作规程 正式样本

常压热水锅炉操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、准备工作 1、锅炉开启前,应检查水箱水位及水质情况,水位偏低报警时应先进行补水,水质浑浊时应及时换水。 2、检查锅炉炉体是否正常,出水、回水管道、水泵是否正常,是否存在漏水、漏电现象。 3、检查锅炉炉体上的压力表、温度传感器,出水、回水管道上的压力表、温度表是否正常。 4、检查锅炉控制箱是否正常,面板操作按钮是否正常。 5、检查锅炉天然气管道是否存在泄漏情况,天

然气管道压力为0.2MP-0.22MP,燃烧机通过调压阀整定压力为0.01KPa-0.018KPa,观察是否存在异常,检查燃烧机、燃烧机燃气泄漏报警仪及泄漏报警切断阀是否正常。 6、锅炉检查中存在设备故障的应及时通知维修人员维修,禁止锅炉带故障运行。 二、锅炉操作 1、锅炉操作人员必须取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、打开锅炉控制箱电源开关,利用触摸屏温度设定模块设定锅炉热水温度。 3、通过触摸屏选择自动补水或者选择手动补水,开启1#补水泵或2#补水泵,利用膨胀储水容器把水输入炉体及管路内,使锅炉处于安全水位。 4、通过触摸屏开启1#出水管路循环泵或2#出水

常压热水锅炉安全操作规程示范文本

常压热水锅炉安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

常压热水锅炉安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、司炉工人须取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、锅炉运行时,值班人员应遵守劳动纪律,认真执行 有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。 3、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时 (2)水位或温度传感器失效。 (3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)嗅到异味,发觉燃气泄漏。 (5)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (6)其他异常情况危及运行安全,如燃气泄漏等。 4、对备用或停用锅炉,再次使用前必须先将锅炉及除 污器内的水垢、污物、泥渣清除,然后采取防腐措施,并

定期对锅炉内部进行检查,以保证防腐措施有效。 5、锅炉停用后,应及时清理受热面管予表面和烟道中沉积的烟炱和污物。对长期停用的锅炉,还应将附属设备清刷干净。 6、锅炉运行时的锅水、补给水符合常压锅炉水质标准的有关规定。 7、请勿在锅炉周围放置易燃易爆、易腐蚀物品,保持整洁。 8、管道上所有的水泵在使用前,请务必放气。 9、为了锅炉的安全运行,请在一年内对锅炉进行二次定期检查,将检查记录保存三年。检查内容包括:燃烧机、控制柜和水泵运行情况等。二、锅炉操作规程 1、锅炉启用时打开管路,通过膨胀水箱把水输入炉体及管路内,直到排气阀门出水为止。使锅炉处于满水状态。

常压热水说明书

卧式常压热水锅炉安装及使用说明书 扬州斯大锅炉有限公司

致用户 尊敬的用户,感谢使用斯大产品! 请你在安装、使用、维护产品之前,仔细阅读本说明书。它能指导你了解产品结构,熟悉产品性能,掌握正确地维护保养方法,从而达到经济、稳定、安全运行。 冷凝无压热水锅炉系列: 斯大冷凝锅炉是一种可以同时满足环保和高效要求的绿色锅炉。 ?锅炉效率 96%~103%。 ? CO2 发生量降低30%以上。 ? NOx 发生量降低50%以上(低NOx燃烧机使用)。 ?电费最大限度减少 40%(用变频器)。 ?运转噪音降低10%以上。 节能产品先驱者——斯大锅炉 斯大锅炉全体员工

目录 锅炉部分 一、概述 (3) 二、锅炉型号 (3) 三、使用前注意事项 (3) 四、锅炉本体结构概述 (4) 五、安装要求 (4) 六、锅炉的运行调试 (6) 七、锅炉的操作说明 (7) 八、锅炉的维护与保养 (7) 九、锅炉清洗方式及注意事项 (9) 十、锅炉系统图参考 (9) 一、概述 为了确保锅炉的的运行和劳动人民生命财产安全。本系列锅炉的设计、制造、安装、使用、维

修都必须严格执行JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》、GB/T1576-2008《工业 锅炉水质》、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、JB/1615-93《锅炉油漆和包装技术条件》。 水压试验按JB/T7985-95标准、Ps=0.2Mpa的要求执行,锅炉安装应符合国家有关规定: GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》、GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通 用规范》。 二、锅炉型号 1、型号释义 卧式常压热水锅炉额定功率(MW)出水温度85℃,回水温度65℃加热源:油(气)CWNS XX -85/65 Y.Q 代码含义:C —常压 ZK —真空 W —卧式 N —内燃 S —室燃 XX ——额定热功率(MW) 85/65 —额定出水和回水温度(℃) Y.Q —燃料的种类:轻油、天然气、城市煤气、石油液化 气等 三、使用前注意事项 1、锅炉房布置应符合《常压热水锅炉通用技术条件》和GB50041 ~91《锅炉房设计规范》。锅炉 房要始终保持干燥清洁,防止控制系统受潮。 2、电力要求:电压波动在额定电压±5%范围之内。锅炉安装时应接地线。 3、锅炉控制系统应按照《锅炉控制器使用说明书》使用。 4、锅炉周围严禁放油箱等易燃物品。油罐、气体罐与锅炉房外墙基脚线间距应在15米以上。有 特殊原因需要缩短防火间距时,应得到当地消防部门及有关部门同意;若采用地下布置,则覆盖 层应在0.5m以上,周围需加防火墙;地下布置时,油箱地脚螺栓必须拧紧,或采用其它措施防止 油箱移位。 5、锅炉配管时应注意以下事项: 1)、美观大方,操作维修方便,标示明确,通径需根据出水量计算; 2)、锅炉的补水管、排污阀等标示明确; 3)、使用循环水泵应与锅炉相配套,热水的流向应明确标示,带换热器的锅炉换热器设计压力为 1.0Mpa,如果向高层供水时在系统上需要适当调整,供水管道需经过严格的设计和计算。 四、锅炉本体结构概述

常压热水锅炉安全操作规程

常压热水锅炉安全操作规程 1、锅炉房主管人员应熟悉锅炉安全知识,按章作业。 2、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: ①锅炉水位低于水位表最低可见边缘; ②不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降; ③锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位; ④水位表或安全阀全部失效; ⑤锅炉元件损坏且危及运行人员安全; ⑥燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行; ⑦其他异常情况危及锅炉安全运行。 3、锅炉值班人员不能随意离开岗位。 4、每天定时检查,尤其是管道和水箱,发现管道漏水立即报告,水箱水不够时及时补水。检查记录要列入锅炉运行记录表中。 5、锅炉点火前检查锅炉及管路各部件是否齐全,看调节装置是否灵活,检查合格后上水至正常水位。 6、本锅炉为常压热水锅炉,炉体上部有一与大气连通的排气管,锅炉运行过程中不得带压,即排气管不得发生堵塞情况,锅炉静压不得超过0.07mpa。 7、取暖锅炉水温在加热时控制在85o C左右,热水循环时温度控制在60~80o C。 8、交接班时,各交接班人提前10~15分钟做好交接班准备工作,并做好交接班记录和签字手续,接班前不允许饮酒。 9、锅炉房操作员要定期检修锅炉。

常压热水锅炉操作员工作职责 1、操作人员应熟悉本锅炉安全技术知识和安全操作规 程。 2、锅炉工人在值班时履行职责,遵守劳动纪律,严格按 照操作规程操作锅炉。 3、锅炉操作员保证本锅炉的正常运转,及时清理锅炉的 灰渣。 4、锅炉运行期间应定时排污,锅炉的水垢要定期通过手 孔清理。 5、锅炉员每天检查锅炉的水管和水箱等设施,并负责检 查记录和交接班记录填写。

关于常压热水锅炉基本知识问答示范文本

文件编号:RHD-QB-K4955 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 关于常压热水锅炉基本知识问答示范文本

关于常压热水锅炉基本知识问答示 范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、茶水炉及常压热水锅炉的区别什么? 茶水炉,顾名思义就是烧开水的炉子。没有系统,没有管路,只有从本体接出个热水笼头,供应开水用,这样一台炉子,不受监察。 常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉,还必须在炉体的明显位置喷涂“常压锅炉不得承压使用和出口热水温度不超过90℃”。 常压热水锅炉不承压,而有供热管路系统,有泵有阀门,它可以用于浴室、育苗、电镀、化工等不需

高温(高于100℃)的场所。但是一旦系统布置不合理,擅自把与大气连通的开孔或连通管堵塞或安装阀门,会造成热水锅炉承压,具有一定的危险性。 2、常压热水锅炉为什么会爆炸? 对于正常使用的常压热水锅炉来说,由于不承压,温度不会超过100℃,根本不具有爆炸能量,就象家用的开水壶,就算把水全部烧干也不会发生爆炸。所有常压热水锅炉的爆炸都是因为锅炉系统被改装,常压热水锅炉变成了承压锅炉,由于常压热水锅炉没有按照承压锅炉的要求设计制造,也没有按承压锅炉配置安全附件,其承压的安全性能无法保证,就如同自己把开水壶改成压力锅,危险无法避免,爆炸才会发生。