文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (电气安装工程)监理实施细则

(电气安装工程)监理实施细则

(电气安装工程)监理实施细则
(电气安装工程)监理实施细则

电气安装工程监理实施细则

1、工程概况

(根据工程实际情况编写)

2、编制依据:

2.1相关技术标准、质量验收规范

2.2《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

2.3委托监理合同、施工承包合同

2.4本工程的监理规划

2.5施工图设计文件(包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更文件等)

2.6已审查批准的施工组织设计或专项施工方案

2.7其他相关文件资料

3、设计要求

(根据工程实际设计情况编写)

4、目标分解

(根据工程质量、进度、造价目标进行分解编写)

5、施工难点及监理要点

5.1施工难点

5.1.1电缆敷设及配电柜安装工程;

5.1.2系统调试。

5.2监理要点

5.2.1见证点:材料、构配件及设备须经认可后方可进场使用;

5.2.2停止点:不经验收,不得隐蔽或使用。

5.2.3必须按步骤调试,测试合格方可验收。

6、预控要点

6.1施工单位资质的审查

6.1.1分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证。

6.1.2分包单位的业绩。

6.1.3拟分包工程的内容和范围。

6.1.4专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

6.2对施工组织设计的审查

6.2.1质量管理、技术管理和质量保证的组织机构。

6.2.2质量管理、技术管理制度。

6.2.3专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

6.2.4施工方案、步骤、工艺措施。

6.2.5配备的技术人员素质。

6.2.6使用工具、仪器仪表、检测措施。

6.2.7质量控制措施,各种测量记录表格。

6.3原材料选择及控制材料进场验收措施。

6.4施工单位的安全及技术交底。

7、控制措施

7.1电缆敷设

7.1.1质量标准

7.1.1.1电缆的耐压试验结果,电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。(检查试验记录)。7.1.1.2电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、恺装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,

电缆与其它专业管道平行敷设时,间距应满足规范要求。(观察检查、检查隐蔽工程记录)。

7.1.1.3坐标和标高正确,排列整齐,标志桩和标志牌设置准确:防燃、隔热和防腐要求和电缆保护措施完整。

7.1.1.4在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1KV及其以下电力电缆应放在1KV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度,回填土要求,保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定。

7.1.1.5电缆转弯和分支不紊乱,走向整齐清楚,电缆标志桩,标志牌清晰齐全,埋地电缆的隐蔽工程记录及坐标齐全、准确。(观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图)。

7.1.2应注意的质量问题

7.1.2.1埋地电缆辅砂盖板或砌砖时应防止沟内杂物不清除,不用细砂或细土,盖板或砌砖不严或有遗漏等问题。

7.1.2.2电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水,应严格按规范和工艺要求施工。

7.1.2.3沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉混乱,电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工,竖井内电缆敷设时,应敷设一根,卡固一根。

7.1.2.4有麻皮保护层的电缆进人室内,防止不作剥麻刷油处理。

7.1.2.5沿桥架或托盘敷设的电缆进人室内,防上不够弯曲半径。在桥架上或托盘上施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

7.1.2.6防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。

7.2低压电缆头质量要求

7.2.1应注意的质量问题

7.2.1.1严防地线焊接不牢。

7.2.1.2防止电缆线芯与线鼻子压接不紧固。线鼻子与线芯截面必须配套,压接时模具规格与线芯规格一致,压接数量不得小于二道。

7.2.1.3防止电缆芯线伤损:电工刀剥皮时,不宜用力过大,防止损伤线芯。

7.2.1.4检查电缆头卡固正否,线芯是否过长或过短;电缆头卡固时,应注意拉直,找正,不得歪斜。

7.2.2质量标准

7.2.2.1电缆终端的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,线芯与线鼻压接牢固,线鼻与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。(用力摇动和检查,并检查记录)。

7.2.2.2电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整,牢固成排的安装支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀,排列整齐。

7.3硬母线安装

7.3.1质量标准

7.3.1.1母线连接必须符合下列条件规定。

①母线的接触口连接紧密,连接螺栓紧固力矩值符合要求。

②焊接,在焊缝处有24mm的加强高度,焊口两侧各凸出4~7mm;焊缝无裂纹,未焊透等缺陷,残余焊药清除干净。(观察检查和实测或检查安装记录)

③不同金属母线搭接,其搭接面的处理符合规范规定。

④母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹。

7.3.1.2母线绝缘子及支架安装应符合以下规定:位置正确,固定牢靠,固定母线用的金具正确,齐全,黑色金属支架防腐完整。安装横平竖直,成排的排列整齐,间距均匀,油漆色泽均匀,绝缘子表面清洁。

7.3.1.3母线安装应符合以下规定

①平直整齐,色相正确;母线搭接用的螺栓和母线钻孔正确。

②多片矩形母线片间保持与母线厚度相同的间隙,多片母线的中间固定支架不形成闭合磁路;采用拉紧装置的车间低压架空母线的装置固定牢靠,同一档内各母线驰度相互差不大于1%。

7.3.1.4母线支架及其它非带电金属部件接地(接零)支线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固、接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

7.3.2应注意排除的质量问题

7.3.2.1各种型钢等材料、除锈不净、刷漆不均匀,有漏刷现象。

7.3.2.2各种型钢、母线及开孔有毛刺或不规则。

7.3.2.3母线搭接间隙过大,不能满足要求。

7.4封闭插接母线安装

7.4.1质量标准

7.4.1.1封闭插接母线外壳地线连接紧密,无遗漏,母线绝缘电阻值大于0.5MΩ。

7.4.1.2封闭插接母线的连接必须符合设计要求和产品技术文件规定。

7.4.1.3支架安装应位置正确,横平竖直,固定牢固,成排安装,应排列整齐,间距均匀,刷油漆均匀,无漏刷。

7.4.1.4封闭接插母线组装和卡固位置正确,固定牢固,横平竖直,成排,成排安装应排列整齐,间距均匀。

7.4.2应注意的质量问题

7.4.2.1检查设备及零部件是否缺少或损坏。

7.4.2.2接地保护线遗漏和连接不紧。

7.4.2.3刷油漆遗漏和污染其它设备和建筑物。

7.5成套配电柜及动力拒安装

7.5.1质量标准

7.5.1.1主控项目

①柜(盘)的试验调整结果必须符合施工规范。

②瓷件表面严禁有裂纹,缺损和瓷釉损坏等缺陷,绝缘部件完整。

③柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密。

7.5.1.2一般项目

①柜(盘)安装:柜(盘)与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜(盘)间连接平整。盘面标志牌、标志框齐全,正确并清晰。油漆完整均匀,盘面清洁,小车或抽屉互换性好。小车,抽屉式柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象;接地触头接触紧密,调整正确,投入时接地触头须先于主触头接触,退出时则反之。动、静触头中心线调整一致,接触紧密;二次回路的切换接头或机械,电气联锁装置的动作正确,可靠。

②柜(盘)内的设备及接线完整齐全,固定牢靠。操动部分动作灵活准确。有两个电源的柜(盘)母线的相序排列一致,相对排列的柜(盘)母线的相序排对称,母线色标正确。二次接线正确,固定牢靠,导线与电器或端子排的连接紧密,标志清晰,齐全。二次结线排列整齐,回路编号清晰、齐全,采用标准端子编号,每个端子接线不超过两根。

③柜(盘)及其支架接地(零)支线敷设,连接紧密,牢固,接地(零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

④基础型钢:顶部每米允许偏差1mm,全长平直度允许偏差5mm。侧面每米允许偏差lmm,全长平直度允许偏差5mm。

⑤柜(盘)安装:每米垂直度允许偏差1.5mm。柜(盘)顶相邻两柜允许偏差2mm。成排柜顶部允许偏差为5mm。柜(盘)面平整度:相邻两柜允许偏差1mm,成排柜面允许偏差为5mm。相间接缝<2mm。

7.5.1.2应注意的质量问题

成套配电柜(盘)及动力开关柜安装应注意的质量问题如下:

①基础型钢焊接处焊渣清理不净,油漆刷不均匀,有漏刷现象。

②柜(盘)内,电器元件、瓷件、油漆损坏。

③柜(盘)内控制线压接不紧,接线错误。

④手车柜二次回路辅助开关切换失灵,机械性能差。

7.6建筑电气照明安装工程

7.6.1质量标准

7.6.1.1主控项目(钢管敷设工程)

①连接紧密,管内口光滑,护口齐全,明配管及其支架,吊架应平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。线路进入电器设备和器具的管口位置正确。

②盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口位置正确。

③管路的保护应符合以下规定:

穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如:穿过建筑物的设备基础处外加保护套管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接牢靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。

④金属电线保护管、盒、箱及支架接地(零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(零)线,支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

7.6.2应注意的质量问题

7.6.2.1煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象,其原因及解决办法有:

①使用于板煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。

②使用液压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子和焊缝应在正反面。

③热煨时,砂子要灌满,受热均匀,煨弯冷却要适度。

7.6.2.2暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,绕行和弯曲处减少。

7.6.2.3预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜、或者盒、箱里变形严重,应根据具体情况进行修复。

7.6.2.4在稳固盒箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后,再穿线、安装器具。

7.6.2.5预留管口的位置不准确。配管未按设计图要求找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。

7.6.2.6电线管在焊接地时,将管焊漏,焊接不牢,漏焊,焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或者技术水平太低,应加强操作者责任心和技术教育,严格按照规范要求进行焊接。

7.6.2.7明配管、吊顶内或护墙板内配管,固定点不牢,螺丝松动,铁卡子点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,固定间距应符合规范要求。

7.6.2.8暗配管路堵塞,配管后应及时清管,发现堵管及时修复。配管后应及时用管堵把管口堵严实。

7.6.2.9管口不平齐,有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐去掉毛刺再配管。

7.6.2.10焊口不严、破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层外应及时补刷防锈漆。

7.7管内穿绝缘导线

本章适用于照明配线工程的管内穿线工程。

7.7.1质量标准

7.7.1.1主控项目

①导线的规格,型号必须符合设计要求的国家标准的规定。

②照明线路的绝缘电阻值必须大于0.5mΩ。

7.7.1.2一般项目

①管内穿线;盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当的余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口,穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

②接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。

7.7.2应注意的质量问题

7.7.2.1在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及与管径不符等现象。因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应及时补齐,护口破损与管径不符者应及时更换。

7.7.2.2铜导线连接时,导线的缠绕圈数不足5圈,未按工艺要求连接的接头均应拆除重新连接。

7.7.2.3导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊、夹渣等现象。焊锡的温度要适当,涮锡要均匀。涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂,保持接头的洁净。

7.7.2.4导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳使用不当而造成的。削线时应根据线径选用剥线钳相应的刀口。

7.7.2.5多股软铜线涮锡遗漏,应及时进行补焊。

7.7.2.6接头部分包扎不平整,不严密,应重新包扎。

7.7.2.7螺旋接线纽松动和线芯外露。接线纽不合格及线芯剪得余量过短都会造成其松动、线芯剪得太长就会造成线芯外露,应选用与导线截面和导线根数相应的合格产品。

7.7.2.8套管压接时,压模的位置不在中心线上,压模不配套或深度不够,应选用合格的压模进行压接。

7.7.2.9若线路的绝缘电阻值偏低,须查找原因并排除,以达到绝缘要求。

7.8金属线槽(桥架)配线安装工程

本章适用于建筑物内金属线槽安装工程。

7.8.1质量标准

7.8.1.1导线及金属线槽的规格必须符合设计要求和有关规范规定。

7.8.1.2导线之间和导线对地之间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

7.8.1.3线槽敷设:线槽应紧贴建筑物表面(特殊情况下除外),固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转变连接正确严实,线槽内外无污染。

7.8.1.4支架与吊架应布置合理、固定牢固,平整。

7.8.1.5线路保护:线路穿过梁、墙、楼板时,线槽不应被抹死在建筑物上;跨越建筑物变形缝处的线槽底板应断开且导线和保护地线均应留有补偿余量;线槽与电气器具连接严密,导线无外露现象。7.8.1.6导线的连接:连接牢固、包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

7.8.1.7线槽水平或垂直敷设直线部份的平直程度和垂直度允许偏差不得超过5mm。

7.8.2应注意的质量问题

7.8.2.1支架与吊架固定不牢,主要原因是金属膨胀螺丝的螺母未拧紧或者是焊接部份开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。

7.8.2.2支架与吊架的焊接处未做防腐处理,应及时补刷遗漏处的防锈漆。

7.8.2.3保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。

7.8.2.4线槽穿过建筑物的变形缝时未做处理,过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝的两端加以固定且保护地线和导线留有补偿余量。

7.8.2.5线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修入孔。应调整加以完善。

7.8.2.6导线连接时,线芯受损,缠绕圈数和倍数不符合规定要求,涮锡不饱满,绝缘层包扎不严密,应按照导线连接的要求,重新进行导线连接。

7.8.2.7线槽内的导线放置杂乱无章,应将导线理顺平直,并分类绑扎成束。

7.8.2.8竖井内配线未做防坠落措施,应按要求补做。

7.8.2.9不同电压等级线路,不允许敷设同一线槽内。

7.8.2.10因安装桥架而切割钢结构或轻钢龙骨,应经建设单位、设计单位认可,及时采取补救措施。

8、涉及的规范和标准

8.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 )

8.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

8.3《供配电系统规范》(GB50052-95)

8.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)8.5《电气装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)8.6《电气装置安装工程接地装置施工及验收》(GB50169-92)

8.7《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-259-96)

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

电气工程监理细则

电气工程监理细则 (一)电气安装工程质量预控措施 决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。 1.设计文件复核及优化电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录。全面了解设计要求和使用要求。 (1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范; (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误或遗漏; (3)室内外设备的布置和线路路径,是否符合规范规定和现场实际; (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否附有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料; (5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程协议,城建管理部门批准的线路路径的有关文件等; (b) 结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况。重要数据应复核。 2.电气安装工程施工企业的资格审查 (1)从事建筑电气工程施工企业,其资格和能力,应与承包工程的规模和技术要求相适应。 (2)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总包单位应对工程质量全面负责。分包单位应按相应质量检验评定标准的规定,检验评定所承担的分项、分部工程的质量等级。并将评定结果及资料交总包单位、监理单位。 建设单位直接分包的项目,按协议规定执行。 (3)从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系和技术管理体系,并对安装质量负责,施工现场必须具备下列条件: 1)施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责施工现场临时用电技术安全,制定施工组织,管理措施,安全措施; 2)施工现场设电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气安装的施工工艺和技术指标,对电气安装施工质量负直接责任; 3)施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度,如实填写记录、资料齐全有效; (4)了解施工企业的业绩、信誉、人员素质及构成情况,进场后仍需进一步观察了解。 3.电气安装工程设备、器材的认定: (1)采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。 (2)落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控制、检测手段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。 (3)设备、器材的运输、保管应符合规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。其保

电气工程监理细则BOC

天津斯坦雷电气有限公司雨棚增建工程 电气工程监理细则 编制人: 审批人: 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司天津斯坦雷电气有限公司雨棚增建工程项目监理部

一、编制依据: 1、建筑工程施工质量验收统一标准(50300-2001), 2、建筑电气工程施工质量验收规范(50303-2002), 3、火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 4、天津市建设工程质量管理规定(2003年9月10日通过), 5、建设工程安全管理条例(国务院令393号), 6、建设工程施工合同, 7、建设工程委托监理合同, 二、电气工程质量控制项目 1、电线导管、电缆导管及穿管和线槽敷设工程 适用于一般工业与民用建筑的动力照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定。

2、电器照明器具及开关、插座、风扇的安装工程 适用于工业及民用建筑一般形式的灯具、开关、插座、风扇等的安装工程,质量要求符合建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定。

3、火灾自动报警及消防联动系统 适用于智能建筑工程中的火灾自动报警及消防联动系统检测和竣工验收,质量要求符合《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)的规定。 4、电源与接地 适用于智能建筑工程中智能化系统电源、防雷及接地系统的系统检测和竣工验收,质量要求符合《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)的规定。

三、电气工程监理预控措施 1、设计文件复核及优化: 电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录,全面了解设计要求和使用要求。 (1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范 (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误和遗漏; (3)室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际; (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料; (5)结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况,重要数据应复核。 2、电气安装施工企业的资格审查: (1)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总承包单位应对工程质量全面负责。分

电气工程监理实施细则最新版

珠海市亘富生物科技有限公司厂区工程二期电气施工监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 深圳市中弘策工程顾问有限公司 项目监理部20(项目章) 2014 年4 月26日

目录 一、工程概况及专业特点———————————————————————3 二、电气监理工程质量控制依据————————————————————3 三、监理工作流程——————————————————————————3 1、工程变更程序—————————————————————————4 2、材料、构配件、设备验收程序——————————————————5 3、电气材料设备现场检测—————————————————————6 四、隐蔽工程验收程序————————————————————————7 五、监理工作控制要点、工作方法及措施————————————————8 1、接地装置、防雷引下线、均压环、等点位、避雷网、金属 结构门窗接地安装质量,接地电阻的测试。————————————8 2、各种电线导管、盒安装质量———————————————————9 3、成套配电柜、控制柜、(屏、台)和动力照明配电箱(盒) 安装质量——————————————————————— 10 4、电缆桥架金属电缆导管安装质量———————————————— 11 5、管内穿线、电缆敷设安装质量------------——-———————— 11 6、开关、插座、普通灯具、应急灯具安装质量——————————— 13 7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试——————————————— 13 8、照明通电试运行——————————————————————— 14 9、电动机安装及试运行———————————————------------ 14 10、弱电系统安装———————————————————————— 14 11、消防报警系统的安装质量——————————————————— 14 *****城工程

电气 工程监理细则

电气工程施工质量监理实施细则 一、综述 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的程序,把门类广泛,价值昂贵的材料、设备、成品及半成品等按照设计要求在施工中形成质量合格的工程产品。 考核电气安装工程质量的主要原则为:确保安全供电和用电;考虑工程的使用年限或使用寿命;功能健全、可靠;注意装饰效果;节约能源;方便维护和检修。 安装工程的质量直接关系到企业生产能力的形成,生产效益的发挥,建筑电气的使用功能以及生命财产的安全。因此监督承包单位确保电气安装工程质量是监理工程师的职责。 电气专业监理工程师应根据设计图纸及有关文件编制电气安装工程进度控制计划,估算电气工程造价。在施工对质量、投资和进度做到控制在前,言而有据。 二、电气监控部位 1.动力系统:包括低压配电箱(柜)、电动机、动力配管线等工程; 2.照明系统:包括照明配电箱、照明配管、灯具、开关、插座面板等安装工程; 3.消防报警系统:包括消防控制柜、消防配管线、消防广播、模块、探测器、报警器、显示、手报等安装; 4.弱电系统:包括电视、电话、网络布线等工程; 5.防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。 三、电气安装工程质量控制项目 1.电线导管、电缆导管和线槽设工程 本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。

2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收范》(GB50303

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

电气工程监理实施细则(修改版)

南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 电气工程监理细则 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 中咨工程建设监理公司 南宁市轨道交通2号线机电安装及装修施工监理06标 监理项目部

目录 第一章工程概况 (3) 1、1项目名称 (3) 1、2建设地点 (3) 1、3建设规模 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章专业工程特点 (5) 3、1低压配电 (5) 3、2配电箱 (7) 3、3照明灯具(包括应急照明) (7) 3、4电缆选择与敷设 (8) 3、5保护与测量 (8) 3、6控制与信号 (10) 3、7接地 (10) 第四章监理工作范围及目标 (11) 4、1监理工作范围 (11) 4、2监理工作目标 (11) 第五章监理工程流程 (13) 第六章低压配电及动力照明工程质量控制 (16) 6、1低压配电及动力照明工程系统质量控制要点 (16) 6、2低压动力照明系统质量控制措施 (17) 6、3设备安装检验及调试得验收 (30) 第七章监理工作要点 (33) 7、1质量控制 (33) 7、2进度控制 (35) 7、3投资控制 (37) 第八章监理工作方法、监控手段及措施 (39) 8、1监理工作方法 (39)

8、2监理监控手段 (39) 8、3监理措施 (40) 第九章监理安全控制 (41) 9、1施工准备阶段安全控制 (41) 9、2施工过程中安全控制 (42) 9、3监理资料得安全控制 (43) 第一章工程概况 项目名称:南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 建设地点:南宁市 建设规模:本项目包含2号线(玉洞-西津)工程,依次为西津站、安吉客运站、苏卢站、三十三中站、秀厢站、明秀路站、火车站(不含与1号线同步实施部分)、朝阳广场站(不含与1号线同步实施部分)、南宁剧场站、福建园站、亭洪路站、石柱岭站、江南客运站、大沙田站、建设路站、石子塘站、金象站、玉洞站及相应区间得通风空调、给排水及消防、动力照明、屏蔽门、电梯及自动扶梯、车站建筑装修等项目得施工监理。 投资规模:本工程投资概算约120980、961万元。 监理服务周期:本项目监理期限为本项目监理合同生效之日起至本项目监理范围内最后一项单项工程竣工验收之日加24个月得缺陷责任期及1个月得善后事宜服务期限。 项目计划工期:2016年5月施工进场,具体开工日期以招标人、总监理工程师签发得施工令为准。2017年5月底完成设备安装及调试。预计全线2017年下半年具备通车运营条件。 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)线路全长约20、8KM,均为地下线;线路呈南北走向,南起玉洞,途径银海大道、星光大道、

建筑电气监理实施细则.

建筑电气工程施工质量监理实施细则封面(略) 目录 第一章工程概况和特点……………………………………………………………………… 第二章工程施工监理基本要求……………………………………………………………… 第三章架空线路及杆上电气设备安装……………………………………………………… 第四章变压器、箱式变电所安装…………………………………………………………… 第五章成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装……………… 第六章低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线………………………………… 第七章柴油发电机组安装…………………………………………………………………… 第八章不间断电源安装……………………………………………………………………… 第九章低压电器动力设备试验和试运行…………………………………………………… 第十章裸母线、封闭母线、插接式母线安装……………………………………………… 第十一章电缆桥架安装和桥架内电缆敷设……………………………………………………第十二章电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设……………………………………………………第十三章电线导管、电缆导管和线槽敷设……………………………………………………第十四章电线、电缆穿管和线槽敷设…………………………………………………………第十五章槽板配线………………………………………………………………………………第十六章钢索配线………………………………………………………………………………第十七章电缆头制作、接线和线路绝缘测试…………………………………………………第十八章普通灯具安装…………………………………………………………………………第十九章专用灯具安装…………………………………………………………………………第二十章建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装………………………………第二十一章开关、插座、风扇安装……………………………………………………………第二十二章建筑物照明通电试运行………………………………………………………………第二十三章接地装置安装…………………………………………………………………………第二十四章避雷引下线和变配电器接地干线敷设………………………………………………第二十五章接闪器安装……………………………………………………………………………第二十六章建筑物等电位联结……………………………………………………………………

[最新版]电气专业监理实施细则

电气专业监理实施细则 编制人: 审核人: 二○○五年八月 电气专业工程监理实施细则 一、材料报验: 1、所有电气工程材料进场,必须备齐合格证、检验报告,到监理报验,经监理检查验收合格后方能进场施工安装。 2、开关、插座、电线、电缆、PVC刚性阻燃管必须先到建

设工程质量检测中心进行质量检测,出具检测合格报告后,方可进场施工安装。 二、配管工程:允许偏差和检查方法: 1、工程报验必须做到每层一报,与工程进度同步。 2、暗配钢管、塑料管,其弯曲半径均大于管外径6倍。 3、电缆进户管地下及砼内暗设管路,其弯曲半径均要大于管外径10倍。 4、钢管、塑料管弯曲处的弯偏度不大于管外径的10%。 5、管路套管连接时,套管的长度要大于管外径的3倍。 6、塑料管插入法连接时,其插入深度不小于管外径的2倍。以上采用尺量来检查施工的工程质量。 7、钢管丝扣连接时,套丝长度应是管接头的1/2,连接处并 应用专用接地线卡接好跨接接地线,镀锌钢管和壁厚小于2mm的非镀锌钢管严禁熔焊连接。 8、钢管管口应平整光滑无毛刺,带护口,电缆管口应做成喇 叭口。暗配管表面的保护灰层大于15mm,管子进盒(箱)内要顺直,露出长度为3-5mm。 9、管路穿过变形缝处应有补偿装置,并且管子能活动自如, 裣装置安装平整,牢固可靠。 10、管路敷设超过规范规定长度应加接线盒或拉线盒。 A无弯曲管长度超过30米。B一个弯曲管长度超过2020 C两个弯曲管长度超过15米。D三个弯曲管长度超过8米。 三、管内穿线工程: 1、穿线前应先清除管内的积水及杂物。 2、分相色配线,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,工 作零线N线为淡蓝色,保护地线PE线为黄绿双色相间线,相序分配按设计图纸要求进行。 3、按图纸设计要求选择导线的型号和规格。 4、导线在管子内不得有接头,接头应设在盒(箱)内,导线 接头要牢固,锡焊饱满,胶、棉电布包扎严密,绝缘良好,接线头时不伤芯线,导线间和导线对地间绝缘电阻值应大于0.5兆欧。 5、导线在盒(箱)内应有适当的余量,盒内导线出盒口预留

电气工程质量监理细则

GD220206□□ 佛冈鑫源恒业二期工程工程项目 电气工程质量监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州宏达工程顾问有限公司 佛冈鑫源恒业二期工程项目监理组 (2018)年(01)月(10)日

电气工程质量监理细则 一.1KV以下电缆电线敷设项目监理细则: 1.施工前阶段质量控制: 1.1.组织会审1KV以下电缆电线敷设有关的技术图纸及指定的技术标准规范。 1.2.审阅承包商报送的施工组织设计。 1.3.检查进入施工现场的钢管、线槽、接(穿)线盒,电线,电缆、接线端子及其安 装辅件的技术文件是否齐全(包括:生产许可证,技术说明书、出厂合格证,试验检验报告,厂示资质、型号规格及外观质量。 1.4.审核承包商该工序的施工说明及技术交底卡。 1.5.审核特殊工种(焊工、电工等人员的上岗资质。 2.施工过程中质量控制: 2.1.金属线槽、桥架、钢管敷设的质量控制: 2.1.1.检查金属线槽、桥架、钢管与其它设施(工业管道、机械动力设备、建筑物 等)的安全距离。 2.1.2.检查线桥架、钢管、接(穿)线盒的规格型号是否符合图纸要求。 2.1. 3.检查支架安装(予埋件、紧固件、焊接件)是否可靠、美观。 2.1.4.检查线槽、桥架、线管的排列及管口高度是否合适。 2.1.5.检查线槽、桥架、线管的弯曲半径、直段长度及水平度和垂直度。 2.1.6.检查线槽、桥架、线管与设备连接,与接(穿)线盒的连接及密封。 2.1.7.检查埋设线管的连接及焊接管的内外防腐处理,强电金属线管的接地线的制 作质量。

2.1.8.检查金属软管与桥架、线槽、线管和电器设备器具间的连接和密封。 2.1.9.检查金属构造作保护接地是否符合规范,安装是否可靠。 2.2.敷设电线、电缆的质量控制: 2.2.1.检查所配电线、电缆的型号、规格是否符合图纸要求。 2.2.2.检查线槽、桥架、线管内线缆的数量,线缆总的截面积及槽口、管口处的线 缆保护措施。 2.2. 3.检查导线的压接(螺栓、夹板)是否可靠。 2.2.4.检查电缆终端头的制作工艺。 2.2.5.对于有防火、阻燃、防水要求的端口处,检查是否作好了防火、阻燃、防水 处理。 2.3.检验测试质量控制: 2.3.1.检查所使用的测试仪器仪表(如电阻表,绝缘电阻测试仪,电压,电流表等) 是否处于校准状态。 2.3.2.监督对导线间、导线对地的绝缘电阻测试。 3.完工后的质量控制: 3.1..检查安装施工技术记录(包括隐蔽工程)是否齐全。记录数据是否符合图纸要 求和指定规范。 3.2..检查各种试验、测试记录是否齐全,记录数据是否满足图纸要求和指定规范。 3.3..检查设计变更的证明文件。 二.低压动力、照明、配电设备(配电箱、隔离开关盒、空气开关箱)安装监理细则: 1.施工前阶段质量控制: 1.1..组织会审动力、照明配电设备(配电箱、隔离开关盒、空气开关箱)有关的技

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

110KV升压站工程电气监理实施细则

敦煌光伏园区2#110kV升压汇集站电气监理实施细则 总监理师: 校核: 编写:

风电场110kV升压站电气监理实施细则 总监理师: 校核: 编写:

1工程概况 1.1工程名称:新疆能源(集团)烟墩七B风电场110KV升压站工程 1.2工程地点:位于哈密市东南约70km,骆驼圈子西侧约10km的戈壁滩上,场址东侧距连霍高速(G30国道)约10km; 1.3、建设、设计、施工、监理单位 建设单位:新疆能源(集团)哈密清洁能源有限责任公司 设计单位:新疆电力设计院 监理单位:新疆昆仑工程监理有限责任公司 土建施工单位: 电气安装单位: 1.4、工程规模 本工程建设规模:主变最终规模2×63MV A,本期2×63MV A;110KV出线:最终2回,本期1回;35KV出线:最终12回,本期5回;35KV消弧线圈:本期2×2200KV A;10KV动态无功补偿装置:最终2×8MVar,本期2×8MVar。10KV所用变:最终2台,本期2台。对端110KV鸣山变电站扩建1个110KV 出线间隔,将现有110KV母线扩建一个间隔位置。变电站按照终期规模进行布置。送电线路工程包括工地运输、造价人才网土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、、OPGW光缆的敷设和接线等。 合同工程的计划开工、完工时间为: 2014年8月26日开工,2015年06月30日完工。 2编制依据 (1)监理规划 (2)《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009) (3)设计文件及有关技术资料 (4)批准的施工组织设计 (5)《电力工业技术管理法规(试行)》(80)电技字第26号 (6)《电力建设施工及验收规范》SDJ69-87 (7)《电力建设安全工作规程》DL/50092-1992 (8)《电业安全工作评定标准》

电气工程监理实施细则

二、监理工作围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等围。 三、监理工作容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规及操作规程施工。

 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规 GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规 GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规 GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规 GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规《民用建筑电气设计规》CECS100988 (8)建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ300—88

建筑电气弱电工程监理实施细则

建筑电气弱电工程监理实施细则 弱电安装工程就是建筑安装工程得分部工程。弱电工程包括:综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统、电视系统、电话系统、其它系统等。这些系统可以就是独立得,也可以就是相关联得,视具体设计而定。在一个建筑物中这些系统就是可选得,主要取决于建设方得需求。 弱电工程得关键技术就是系统集成,由于弱电设计面广、难度大,很难要求设计者全面掌握。一般设计院只完成整体方案与系统设计,并解决好与其它专业设备及其管线间得施工配合。由弱电专业承包商进行深化设计。弱电专业承包商应具有各种专业得专门技术人员,并具备系统集成能力,在设计院得配合下完成弱电得技术与施工设计,为使弱电各系统能够安全、准确、高效地运行,监理工程师应为工程弱电系统得施工提供全方位、优质量得监理服务,遵照设计要求与规范,严格执行《建设工程监理规范》,使工程竣工后各项系统均处最佳得运行状态。达到环境舒适,能耗降低,安全可靠,能够提供一个高效、舒适、温馨、便利得工作生活环境。 火灾自动报警系统就是人们为了及早发现与通报火灾,并及时采取有效措施控制与扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所得一种自动消防系统。系统得设计就是以火灾为监控对象。她可以就是一个独立得系统,也可以就是楼宇自控系统中得一个子系统,但应具有独立工作能力,并在火灾情况下具有优先控制权。火灾自控报警系统得施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督

机构验收。 1、1弱电系统工程监理参考规范 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—92 《火灾自动报警系统设计规范》GBJll6—88 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75一1994 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74一1994 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312—2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T503ll一2000 1、2弱电系统工程监理范围与特点 弱电系统得集成化建设就是一项复杂得系统工程,需要现代建筑技术、现代控制技术、计算机技术、通讯技术、图象显示技术以及管理科学,施工管理技术等知识得全面支持。它首先就是一项建设工程,必需科学地进行投资、效益、质量、工期规划,并按建设总目标实施全过程得质量控制,进度控制与投资控制。 弱电系统工程在系统规划设计、施工、验收与行业管理方式上都与传统得建筑机电系统有所不同。在系统得实施过程中,弱电系统中各子系统间及与其它机电系统、土建工程、装饰工程之间都有一系列相关得配合与协调。因此,对系统规划设计,工程技术,工程施工管理经验上提出了更高得要求。下列表中就是弱电系统各子系统与相关工程得配合配套情况。

电气工程监理实施细则

珠海市亘富生物科技有限公司厂区工程Lo也二期 电气施工监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) ____________________________________________ 审批: (企业技术负责人签名) _____________________________________________ 深圳市中弘策工程顾问有限公司 项目监理部20 (项目章) 2014年4月26日 目录 一、工程概况及专业特点---------------------------------------------------- 3 二、电气监理工程质量控制依据---------------------------------------------- 3 三、监理工作流程---------------------------------------------------------- 3 1、工程变更程序------------------------------------------------------- 4 2、材料、构配件、设备验收程序----------------------------------------- 5 3、电气材料设备现场检测----------------------------------------------- 6 四、隐蔽工程验收程序------------------------------------------------------ 7 五、监理工作控制要点、工作方法及措施-------------------------------------- 8 1、接地装置、防雷引下线、均压环、等点位、避雷网、金属 结构门窗接地安装质量,接地电阻的测试。------------------------------ 8 2、各种电线导管、盒安装质量------------------------------------------- 9 3、成套配电柜、控制柜、(屏、台)和动力照明配电箱(盒) 安装质量---------------------------------------------------- 10 4、电缆桥架金属电缆导管安装质量-------------------------------------- 11 5、管内穿线、电缆敷设安装质量--------- 一一--------------------- 11

相关文档
相关文档 最新文档