文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华北电力大学电力系统电气工程面试题库及答案(附继电保护练习题)

华北电力大学电力系统电气工程面试题库及答案(附继电保护练习题)

华北电力大学电力系统电气工程面试题库及答案(附继电保护练习题)
华北电力大学电力系统电气工程面试题库及答案(附继电保护练习题)

华北电力大学综合面试题库后附继电保护练习题

——————电气与电子工程学院

1 中性点运行方式:按单相接地短路时接地电流的大小分为大电流接地和小电流接地。大电流接地包括中性点直接接地和中性点经小电阻接地。小电流接地包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地。对地点的零序综合电抗比正序越大,接地点电流越小。

2 发电机特殊的运行状态:进相和迟相。发电机有空转、空载、并网运行三种运行状态。进相运行就是送出有功吸收无功的运行状态;迟相运行就是既发有功又发无功的运行状态。从理论上讲,发电机是可以进相的,所谓进相,即功率因数是超前,发电机的电流超前于端电压,此时,发电机仍向系统送有功功率,但吸收无功功率,励磁电流较小,发电机处于低励磁情况下运行,发电机进相运行时,我们要注意两个问题:(1)静态稳定性降低;

(2)端部漏磁引起定子端部温度升高。

3 电磁环网:高低压电磁环网,是指两组不同电压等级的线路通过两端变压器磁回路的联接而并联运行。高低压电磁环网中高压线路断开引起的负荷转移很有可能造成事故扩大、系统稳定破坏。

4 耗量特性:发电设备单位时间内消耗的燃料的数量F 与发出有功功率

的关系,即发电设备输入与输出的关系,这种关系称为耗量特性。耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值,即单位时间内输入能量与输出功率之比称为比耗量。耗量特性曲线上某一点切线的斜率称为耗量微增率。耗量微增率是单位时间内输入能量微增量与输出功率微增量的比值。

5 日负荷曲线:按一天中0时至24时的时序出现的电力系统负荷大小绘出的曲线。电力系统有功功率日负荷曲线是制订各发电厂负荷计划的依据。有功功率年负荷曲线常用于发电设备的检修计划。

6 功角特性:功角特性指的是电磁功率随功角d变化的关系曲线=f(d)的。

功角:并网时时指发电机空载电动势和系统受端电压的夹角,也可指定子磁场和转子磁场的夹角。功角可以表征系统的电磁关系,还可以表征各发电机转子之间的相对空间位置。而发电机转子间的相对运动性质恰好是判断发电机之间是否同步运行的依据。

7 对称分量法:对于任意一组不对称的三相电流(或电压),都可以按一定的方法把它们分解成正序、负序和零序三相对称的三相电流(或电压)。

对称分量法是分析不对称故障的常用方法,把故障处的三相阻抗不对称表示为电压和电流向量的不对称,使系统其余部分保持为三相阻抗对称的系统,这样借助对称分量法并利用三相阻抗对称电路各序具有独立性的特点,分析计算就可以得到简化。

8 冷备用和热备用:热备用是指运转中的发电设备可能发的最大功率与系统发电负荷之差,冷备用是指未运转的发电设备可能发的最大功率。它不包括检修中的发电设备。负荷备用是指调整系统中短时的负荷波动并按担负计划外的负荷增加而设置的备用。事故备用是使电力用户在

发电设备发生偶然事故时不受严重影响,维持系统正常供电所需的备用。检修备用是使系统中的发电设备能定期检修而设置的备用。国民经济备用是指考虑负荷的超计划增长而设置一定的备用。

9抽水蓄能水电站:利用电网中负荷低谷时的电力,由下水库抽水到上水库蓄能,待电网高峰负荷时,放水回到下水库发电的水电站。又称蓄能式水电站。

10 低频振荡:发电机的转子角、转速,以及相关电气量,如线路功率、母线电压等发生近似等幅或增幅的振荡,因振荡频率较低,一般在0.1-2.5Hz,故称为低频振荡。一般认为,低频振荡是电力系统在遭受扰动后联络线上的功率摇摆。系统动态失稳是扰动后由于阻尼不足甚至是负阻尼引起的发散振荡导致的。失稳的因素主要是系统电气阻尼不足或缺乏合适的有功配合。

11 派克变换:发电机的电压方程是一组变系数的微分方程,用这种的方程来分析发电机的运行状态是很困难的。因此用派克变换。从数学意义上讲,park变换没有什么,只是一个坐标变换而已,从abc坐标变换到dq0坐标,ua,ub,uc,ia,ib,ic,磁链a,磁链b,磁链c这些量都变换到dq0坐标中,如果有需要可以逆变换回来。从物理意义上讲,park 变换就是将ia,ib,ic电流投影,等效到d,q轴上,将定子上的电流都等效到直轴和交轴上去。对于稳态来说,这么一等效之后,iq,id正好就是一个常数了。从观察者的角度来说,我们的观察点已经从定子转移到转子上去,我们不再关心定子三个绕组所产生的旋转磁场,而是关心这个等效之后的直轴和交轴所产生的旋转磁场了。

12 等面积定则:当减速面积等于加速面积时,转子角速度恢复到同步速度,功角开始减小。利用等面积定则,可以决定极限切除角度,分析系统的暂态稳定性。

13 小干扰分析法:小千扰分析法是根据李亚普诺夫小干扰稳定性判断原则,以线性化分析为基础础的分析方法。用小干扰法计算分析电力系统静态稳定的步骤是:①列出系统的非线性动态方程式;②给定初始运行方式.将非线性方程在运行点附近线性化,即认为系统的所有变t都在其初始方式下作微小变动,这是小干扰法最基本的假定前提,③根据线性化的结果,列出系统线性化状态方程;④求系统状态方程矩阵A的特征值,判别系统的静态稳定性。A的矩阵所有的特征值的实部均为负值,则系统是稳定的。出现一个零值或实部为零的一对虚根,则系统处于稳定的边界。只要特征值出现一个正实根或一对具有正实根的复根,则系统是不稳定的。前者是非周期性的失稳,后者则对应于周期性的震荡失稳。

14 输电线路的派性等值电路及其各参数的物理意义:电阻电抗电导电纳表示热能效应的电阻R,表示磁场效应的电感L,表示电场效应的电容C和表示漏电流和电晕的电导G。中等线路的模型有π形和T形等值模型。

15 电压的调整措施及特点:改变发电机端电压调压在各种调压手段

中,首先应考虑发电机调压,因为它不需要花费额外的投资,但是它的调压范围有限。改变变压器变比调压改变系统的分布,但不增加系统的无功功率,适用于无功功率充裕的系统,对局部进行调压。改变线路的参数进行调压借助无功补偿设备进行调压一般在负荷侧进行无功补偿调压,可以改变无功不足的状态。但是不同的补偿设备补偿特点不同。

16 分裂导线将每相导线分成若干根,相互间保持一定的距离。可以使导线周围的电磁发生很大变化,减少电晕和电抗,但会增加线路电容。原理;改变了导线周围的磁场分布,等效地增大了导线半径,从而减小了导线的电抗。

冲击电流:短路电流在最恶劣的条件下出现的最大瞬时值

负荷曲线:反映一段时间内负荷随时间而变化的规律。

负荷特性:负荷功率随负荷端电压或系统频率变化而变化的规律。

线损:在电力网传输分配过程中产生的有功功率损失和电能损失统称为线路损失。线损率: 电力网络中损耗的电能与向电力网络中供应的电能的百分比。

17经济功率分布是使网络中有功功率损耗最小的一种人为的强制功率分布,应按线路的电阻进行分部。自然分部是一种不加控制的按阻抗进行分部。

18 正序电流是幅值相等,相位为a超前b120度,b超前c120度

负序电流为幅值相等,相位为b超前a120度,c超前b120度

零序电流为幅值和相位都相同,频率是基频

19 凸极发电机三相短路后,定子电流包括:基频交流分量和转子绕组中直流分量都励磁绕组的时间常数Td’衰减。直流分量和两倍基频分量和转子的基频分量都按定子绕组的时间常数Ta衰减。

20 提高暂态稳定性的措施:故障的快速切除和自动重合闸装置的应用,提高发电机的电磁功率(采用强行励磁装置,电气制动,变压器中性点经小电阻接地)减小原动机输出的机械功率(自动调速系统快速关闭汽门切机)

提高静态稳定性的措施:采用自动调节励磁装置减小元件的电抗(采用分裂导线提高线路额定电压等级采用串联电容补偿)改善系统的结构和采用中间补偿设备

21 电气制动:当系统中发生故障后迅速地投入电阻以消耗发电机的有功功率,增大励磁功率,从而减少功率差额。

22 消弧线圈:就是电抗线圈。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。当中性点经消弧线圈接地发生单相接地时,接地点相电流中增加了一个感性电流分量,和装设消弧线圈前的容性电流分量相抵消,减小了接地点的电流,使电弧易于自行熄灭,提高了供电

的可靠性。

23 零序电流的优点:零序过电流保护(零序Ⅲ段)整定值小,灵敏性高,动作时限较短零序电流保护不受系统非正常运行状态的影响零序电流保护受系统运行方式变化的影响较小方向性零序电流保护没有电压死区问题

零序保护的缺点:对于运行方式变化很大或接地点变化很大的电网,不

能满足系统运行的要求;单相重合闸过程中,系统又发生振荡,可能出现较大零序电流的情况,影响零序电流保护的正确工作;当采用自耦合变压器联系两个不同电压等级的电网,任一侧发生接地短路都将在另一侧产生零序电流,使得零序电流保护的整定计算复杂化。

24 零序电压和零序电流的获取:三个单相式电压互感器三相五柱式电压互感器接于发电机中性点的电压互感器保护装置内部合成零序电压电流互感器采用三相星形接线,在中性线上的电流就是3I0,

因此不需要装设专门的电流互感器,而是直接接入相间保护用的电流互感器的中性线上;在电子式和数字式保护中,也可通过将三相电流互感器的二次电流直接加得到。

25 变压器经Y-D11接线时,对于正序分量三角形侧电压较星形超前30度,对于负序分量三角形滞后星形30度,而零序电流不可能经星性/三角形的变压器流出,所以不存在转相位的问题。幅值的比值等于变压器的变比的倒数。

26 两种设备需要配合使用,其操作顺序是合闸:先合隔离开关,后合断路器;分闸:先分断路器,后分隔离开关。断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。

27 发电厂的发电过程:化学能到热能到机械能到电能包括燃烧系统、汽水系统、电气系统。

28 变压器差动保护的不平衡电流及解决措施:电流互感器的计算变比与实际变比不同克服措施:对不平衡电流进行补偿由变压器带负荷调整分接头克服措施: 整定时增大动作电流门槛值两侧电流互感器传变误差 1)稳态不平衡电流克服措施: 尽量选择特性相同的互感器

2)暂态不平衡电流克服措施: 速饱和中间变流器变压器励磁涌流克服措施:励磁涌流闭锁 1)采用具有速饱和中间变流器2)二次谐波制动

3)间断角鉴别29 变压器的励磁涌流:当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,造成的不平衡电流很大,保护可能误动。产生原因: 铁芯中的磁通不能突变

涌流大小和哪些因素有关:合闸角、剩磁、铁芯饱和特性等

励磁涌流的特征:1、数值很大,含有很大的非周期分量。

2、含有很大的二次谐波分量。

3、励磁涌流的波形中有间断。

30 中国英国50赫兹日本美国 60赫兹

31二极管的单向导通原理:二极管处于正向电压作用下,则PN结导通,正向管压降很小,反之,若二极管处于反向电压作用下,则PN结截止。

32 高压线路和低压线路的区别:通常,高压线路,是指3~10千伏线路;低压线路,是指220/380伏线路。1)高、低压线路分开单独架设

时,高

压线路电杆之间的距离较低压的大,电杆也较高。(2)高、低压线路同杆架设时,高压线路在上,低压线路在下;高压线路的横担较低压的长,线间距离较低压的大。(3)观察绝缘瓷瓶。高压线路的瓷瓶为针式绝缘子(一般为茶褐色)或瓷横担绝缘子(一般为白色),体积较大,低压线路的瓷瓶一般也为针式绝缘子,但为白色,且体积较小。(4)观看导线的去向。高压架空线一般很少有分支线,其分支线是引到变压器高压侧或引向油等设备;低压架空线一般由变压器低压侧引出、分支或引向用户;高压线路只有三根导线,低压线路一般有四根(三相加一根零线)或两根(火线加零线)导线。(5)高压导线就是裸导线(就是金属),没有外皮的,低压的220伏或者380伏都是有外皮。

33 无功电源: 发电机电容器调相机静止补偿器并联电抗器

并联电容器:只能发出无功功率,调节性能差,不能连续调节,但是维护量小,功率损耗小,经济性能好。调相机:既能发出无功也能吸收无功,连续平滑地调节无功,但是维护量大,消耗有功。静止补偿器:兼有电容器和调相机的功能。

34 接地保护是一个限制短路电流的保护而间隙保护则是为了防止变压器中性点过电压的保护。变压器中性点接CT是为了测得零序电流,对变压器进行零序过电流保护。

35 非故障处的电压和电流; 必须先在各序网络中求得该处的电压和电流的各序分量,然后再合成三相电流和电压。

36 发电机的惯性时间常数对暂态稳定有着重要影响。发电机的相对加速度=(Pt-Pe)/TJ,增大惯性时间常数可以减小相对加速度,从而减小发电机受扰动后转子相对动能的变化量,有利于提高暂态稳定性。

37 电能质量的指标:电压频率波形三相不平衡电压波动与闪变

38 同步调相机:实际上是只发无功功率的发电机,过激时发出感性无功功率,欠激时吸收感性无功功率。在电网负载重时,让其过励运行,减少输电线中滞后的无功电流分量,从而可减少线路压降;在输电线轻载的情况下,让其欠励运行,吸收滞后的无功电流,可防止电网电压上升,从而维持电网的电压在一定的水平上。过激的激是励磁的意思。

39 与牛拉法相比,PQ分解法在迭代过程中一不变的、对称的系数矩阵代代替原来的变化的、不对称的矩阵,提高的运算速度,降低了对存储容量的要求。两者的计算精度相同,因为两者采用的判据相同。PQ分解法的迭代次数比牛拉法多,但每次所用时间较少,因此PQ法快。PQ 分解法假设输电线路中电感远远大于电阻,在110KV及以上的架空中满足,但在35KV及以下的电力网中,线路的电抗不是很大,有可能出现不收敛的情况。40 同步电机与异步电机的区别:关键在于转子转速和定子的旋转磁场是否一致。一致就是同步电机,不一致就是异步电机。异步电机的三种工作状态:电动机发电机电磁制动

伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。

41 潮流计算:已知电网的接线方式与参数及运行条件,计算电力系统稳态运行各母线电压、各支路电流、功率及网损。

潮流:电力系统的一个稳态运行状态,给出运行中各发电机、输电线路、变压器等电力设备中发出或输送的功率及各母线上的电压值。

电力系统潮流计算的结果是电力系统稳定计算和故障分析的基础。

(1)在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,选择无功补偿方案,满足规划水平的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。

(2)在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考。

(3)正常检修及特殊运行方式下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功、无功调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求。

(4)预想事故、设备退出运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。

42 变压器的工作原理:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,

当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

43 光纤通信:通信容量大节省大量金属材料保密性好无感应特性

44 电压幅值和频率恒定的电源称为无限大功率电源。供电电源的内阻

抗小于短路回路的10%时,可认为供电电源为无限大功率电源。

44 同步电机的转速:n=60f/p n--电机转速 p--极对数,发电机转子的形状为爪形。

45 3/2接线:每两个元件用3台断路器构成一串接至两组母线,称为一台半断路器接线。1)可靠性高。(2)运行灵活性好。(3)操作检修方便。任一母线和任一断路器故障,均不致停电。

46 变压器损耗是指空载损耗P和短路损耗Pk之和。

当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。对双绕组变压器来说,当以额定电流通过变压器的一个绕组,而另一个绕组短接时变压器所吸收的有功功率叫做变压器的短路损耗。

变压器的空载损耗主要是铁芯损耗,它由磁滞损耗和涡流损耗组成。变压器的参数:额定电压额定容量短路损耗空载损耗

可以求得短路电阻短路电抗激磁电导激磁电纳

π型等值网络可以体现电压变换,在多电压级网络计算中采用这种变压器模型后,可不必进行参数和变量的归算。

47 单相接地短路当中性点不接地系统发生单相接地短路时,中性点电位升至相电压,非故障相电压升至线电压。两相短路时,非故障电压等于故障前的电压,故障相电压幅值降低一半。对于中性点不接地系统,发生两相接地时,非故障相电压升高最多,为正常电压的1.5倍,但仍小于单相接地时电压升高。三相短路电流最大。

48 断路器的选择:按正常条件下选择额定电压和额定电流按短路条件下选择热稳定校验和动稳定校验按环境条件选择断路器

按断路器的种类和形式的选择额定开断电流和额定关合电流的选择。断路器按采用的灭弧介质:油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、真空断路器;按安装地点分为:户内和户外按操作机构分为:电磁操作机构弹簧操作机构永磁操作机构气体操作机构

49 大容量机组的优点:机组的单位效率高,热效率高,便于集中控制,经济性好。降低每千瓦装机容量的基建投资,提高电站的供电热效率,

降低热耗,减少电站人员的需要量。

50 电能的优点:无污染,便于远距离输送,易于跟其他形式的能相互转换

51 直流输电的优点:线路造价低,年运行费省没有运行稳定的问题能够限制短路电流调节速度快,运行可靠

缺点:换流装置成本高消耗大量无功功率产生谐波缺乏直流断路器特高压交流输电的优点:提高传送容量和距离,网损小、输电走廊明显减少,能灵活适合电力市场运营的要求,提高线路输送的经济性。缺点是系统的稳定性和可靠性的问题不易解决。

三相交流电比单相交流电:有三项对称的电源,可以分别接负载互不影响;

相同的条件下,能输送更多的电能;三相互成120角,能产生旋转磁场,大大简化了电动机的结构,降低了生产成本和维护成本

52 同步电动机不能调速,异步电动机可以调速。改变定子绕组的极对数改变电源频率改变电动机的转差率

53 发电机的直轴和交轴:往往已知端电压和电流以及它们的相角差。对于隐极发电机,根据Eq的公式可以求得Eq,也就确定了q轴和d轴的位置。对于凸极发电机,必须借助虚构电动势EQ,而EQ必定在q轴上,从而确定了q轴和d轴的位置。

54短路的异常和危害:电流增大电压降低测量阻抗减小

危害:短路电流通过电气设备时,其热效应会使故障元件损坏。导体会受到很大的电动力的冲击,致使导体变形,甚至损害

。会使电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户用电的稳定性或影响工厂产品的质量。破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至整个系统的瓦解。

55 电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。

56 电力系统中可以设置两个平衡节点吗:不可以,作为一个参考结点。所有节点的电压与相角都要与其相比较,得出相应的结果。如果标准有两个,结果也有两个,那就乱了。比如说我们谈及某地的高度用的海拔,是以海平面为基准,海平面也就是电力系统中的平衡节点。可以有两个海平面吗,不可以,所以也只有有一个平衡节点

57 不需要列出平衡节点的方程的原因:平衡节点的注入功率不可能事先给定,从而不可能列出相应的P、Q的表达式,而且平衡节点的电压已知,不必求取。58 直轴同步电抗的物理意义:它表征当对称三相直轴或交轴电枢电流

每相为1A时,三相联合产生的电枢总磁场(包括气隙中旋转的电枢反应磁场和漏磁场)在电枢每一相绕组感应的电势。同步电抗包含两部分:一是电枢绕组的漏磁通对应的漏电抗;二是电枢电流所产生的电枢旋转磁场对应的电枢反应电抗。

直轴暂态电抗:在同步电机出现突然短路所产生的电磁暂态过程中,忽略转子阻尼绕组作用时所对应的直轴同步电抗。

直轴次暂态电抗:在同步电机的电磁暂态过程中,对应起始变化时在阻

尼绕组起作用下所对应的直轴同步电抗。

59电力系统调度自动化的基本任务:采集数据传输信息数据处理人机联系包括:厂站端RTU 信息传输通道调度端SCADA/EMS系统

远动:利用通信技术进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。60限制短路电流的方法:装设限流电抗器包括普通电抗器和分裂电抗器采用低压分裂绕组变压器采用不同的主接线形式和运行方式采用微机保护及综合自动化装置

61功率分点:网络中某些节点的功率是由两侧向其流动的,这种节点

称为功率节点。

为什么一般无功功率分点是系统中的电压最低点:有功与电压相角差密切联系,无功与电压幅值密切联系。鉴于高压网络中,电压损耗主要为无功功率流动所引起的,无功功率分点电压往往低于有功功率分点。为什么要确定功率分点:功率分点总是网络中电压最低点,可在此点将环网解开,即将环网看做两个辐射网,由功率分点开始,分别从其两侧逐段向电源端推算电压降落和功率损耗。

62 逻辑元件:与或非与非或非异或同或

63 强行励磁::是强迫施行励磁。1) 增加电力系统的稳定性。(2) 在短路切除后,能使电压迅速恢复。(3) 提高带时限的过流保护动作的可靠性。(4) 改善系统事故时电动机的自起动条件。

64 引起电力系统暂态的原因:短路故障断线断路器的操作

电磁暂态和机电暂态的区别:电磁暂态过程:是指元件电场以及相应的电压和电流的变化过程。

机电暂态过程:由于发电机和电动机电磁转矩和机械转矩的不平衡引起电机转子机械运动的变化过程!。

65 编写程序的方法:C语言 C++ MATLAB JAVA

C语言和C++的区别:C语言是一种结构化语言。它还可以直接访问内存的物理地址,进行位(bit)一级的操作。由于C语言实现了对硬件的编程操作,因此C语言集高级语言和低级语言的功能于一体。既可用于系统软件的开发,也适合于应用软件的开发。此外,C语言还具有效率高,可移植性强等特点。

C++ 是一种面向对象的程序设计语言。强调程序的分层、分类,以抽象为基础,进行对象的定义与展示,即程序设计。

66 频率下降的影响:频率下降会对用户、发电厂和电力系统产生不利影响。用户:电动机的转速降低,出现次品,电子设备因频率低而无法工作。

发电厂:引起火电厂厂用机械的出力显著下降,从而导致发电机出力减少,功率更缺,使频率进一步下降,造成“频率崩溃”现象;汽轮机的叶片发生共振,引起断裂;影响锅炉正常运行。

电力系统:防止变压器温度升高,降低负荷;频率降低,系统中的无功功率负荷增大,这又将促使电压水平的降低。频率过低时,甚至会使整个系统瓦解,造成大面积的停电。

67 电压下降的影响:电压降低,发电机的定子电流增大,不得不减少所发功率,类似,变压器也不得不减负荷;电压降低,异步电动机的电流增大,效率降低,启动时间长;电压低,影响产品质量;甚至引起系统电压崩溃,大面积停电。

66 电力电子器件:分为不可控、半控、全控三种。不可控:不能用控制信号来控制其通断,电力二极管。半控:通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断,晶闸管。全控:通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断,IGBT(绝缘栅双极性晶体管)MOSFET(绝缘栅场效应管)。67 雅克比矩阵:由函数对变量的一阶偏导数组成的矩阵。雅可比矩阵的作用:它体现了一个可微方程与给出点的最优线性逼近。因此,雅可比矩阵类似于多元函数的导数。

68 并列:将一台发电机投入电力系统并列运行大的操作。包括准同期并列和自同期并列。并列条件:发电机和系统的频率相等,电压的幅值相等,瞬时相角差为零。

变压器并列运行的条件:各变压器的额定电压和电压比相同各变压器的联结组号相同各变压器的短路阻抗标幺值相同,阻抗角相同

69 继电器:当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。

70 反应输电线路一侧电气量变化的保护为什么不能瞬时切除本线路全长范围内的故障:继电保护中为了满足可靠性,保护装置只应切除本线路的故障。由于系统运行方式和短路故障类型不同,可能出现下条线路出现故障会大于第一条线路最末端短路时电流,所以第一条线路的电流保护要以躲过下条线路在本线路出现的最大电流为标准。

71 我国的电压等级:在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压。

72 电压幅值和无功有关:高压输电线路中,电抗比电阻大的多,根据△V=QX/V , 说明电压的损耗与无功功率有关,同理可以说明有功功率和相角差有关。

73 运算放大器:具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。

74 电力系统三大计算::潮流计算短路故障计算稳定计算

75 有源逆变电路——把直流电转变为交流电送到电网的逆变电路

无源逆变电路——输出的交流电直接向用电设备供电的逆变电路

根据变流器的交流侧连接的是电网还是负载,来区分有源逆变和无源逆变。

76 正弦波和矩形波的转换方法:使用比较器

77 为什么电流互感器二次侧不能断路:电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。

电压互感器二次侧不能短路:如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。

78 火电厂:优点是布局灵活,一次性投资少,厂用电率高;缺点:耗煤大,环境污染大,退出和运行既耗费能量,也费时间。

水电厂:优点是综合利用水能,发电成本低,效率高,运行灵活,可存储和调节,无污染,退出和运行少耗费能量,也少费时间。缺点是建设投资大,工期长,受地形、气象的限制,还有可能一定程度上破坏生态平衡。

79 对于输配电系统的理解

输电,电能的传输。通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷

调节。输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。

配电:电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。

80 影响距离保护的因素:振荡过渡电阻线路串联补偿电容短路电压和短路电流中的非工频分量

振荡的措施:利用短路时的负序、零序分量或电流的突然变化,短时开放保护,实现振荡闭锁;利用阻抗变化率的不同实现振荡闭锁;利用动作的延时实现振荡闭锁

过渡电阻的措施:采用容许较大的过渡电阻而不至于拒动的测量元件动作特性。

串联电容的措施:利用直线型动作特性克服反向误动用负序功率方向元件闭锁误动的距离保护选取故障前的记忆电压为参考电压整定计算

短路电压和电流的非工频分量:数字滤波

81 旁路母线的作用:检修断路器时,不致中断该回路供电。

82发电机并网时相角差不超过15度原因:这叫非同期并列,对系统的冲击电流会很大,相当于短路。会引起发电机振荡,有可能发电机失步保护动作,延时动作于停机。

83 高压厂用中性点接地方式:中性点不接地中性点经高电阻中性点经消弧线圈,常用经高电阻接地。原因:可以降低间歇性弧光接地过电压和便于寻找故障点。

84汽轮发电机的冷却方式:空气冷却水内冷却氢气冷却,现在常用的是水氢氢冷。水氢氢冷不同的是定子绕组导体内部通以冷却水,其余与氢外冷却方式一样。

85 正序等效定则:在简单不对称短路的情况下,短路点电流的正序分量,与在短路点每一相中加入附加电抗而发生三相短路时的电流相等。应用:简单不对称短路电流的计算,归根结底,不外乎先求出系统对短路点的负序和零序输入电抗,再根据短路的不同类型组成附加阻抗,将它接入短路点,然后就像计算三相短路一样,算出短路点的正序电流。所以,三相短路电流的各种计算也适用于计算不对称短路。

86 短路电流实用计算的假设条件:

各台发电机均用次暂态电动势和次暂态电抗:

忽略线路对地电容和变压器的励磁回路:因为电网电压太低,这些对地支路较正常运行时更小,而短路电流很大。另外短路时高压电网中还可以忽略电阻。

不计负荷,即短路前按空载情况决定次暂态电动势,短路后电网上依旧

不接负荷:短路后电网电压下降,负荷电流较短路电流小得多。

对于短路点附近的电动机,必须计及短路后电动机倒送短路电流(反馈

电流)的现象。

一般假设短路处为直接短路。

87发电机在稳定分析中的假设条件:

略去发电机定子绕组电阻设机组转速接近同步转速不计定子绕组中

的电磁暂态过程,只计发电机定子电流中的正序基频对于发电机励磁

系统暂态过程的不同简化,将影响发电机等值电动势的取值。

88 用能量函数判断系统稳定:当故障切除时的能量小于临界能量时,

系统是稳定的,否则是不稳定的。

89电力市场交易类型包括电能交易、输电权交易、辅助服务交易等。人类利用太阳能的两种方式:其一是把太阳能转化为热能,其二是把太阳能转化为电能。

90 电能生产的特点:电能与国民经济各个部门之间的关系很密切

电能不能大量存储生产、输送、消费电能各个环节所组成的统一整体不可分割电能的生产、输送、消费工况的改变十分迅速对电能的质量要求较为严格

电力系统有什么基本要求:保证安全可靠的供电;保证良好的电能质量;

保证电力系统运行的经济性

91 N-1原则:判定电力系统安全性的一种准则。正常运行方式下的

电力系统中任一元件(如线路、发电机、变压器等)无故障或因故障断

开,电力系统应能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率均在允许范围内。当这一准则不能满足时,则要考虑采用增加发电机或输电线路等措施。

92 有功功率是瞬时功率不可逆的恒定分量,是衡量一个端口实际所吸收的功率。无功功率是瞬时功率不可逆的部分,是衡量有储能元件引起的与外部电路交换的功率,这部分能量在往复交换中,没有被消耗掉。功率因数是衡量电能效果的一个非常重要的指标,表示传输系统有功功率所占的比例。

93 电动力:载流导体位于磁场中要受到磁场力的作用

线路的热稳定性:短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度不应超过允许值。

电动力稳定:电气设备承受短路电流机械效应的能力。

94 电力负荷预测是电力系统规划的重要组成部分,也是电力系统经济运行的基础,其主要工作是预测未来电力负荷的时间分布和空间分布,为电力系统规划和运行提供可靠的决策依据。

系统规划:包括电力负荷预测的理论与方法、电力系统规划的经济评价方法、电源规划的理论与方法、电力系统规划的可靠性评价方法、电网规划方法、不确定性电网规划方法、电网柔性规划、多目标多阶段电网规划、配电网规划、电力系统无功规划、电力系统自动化规划。

95 励磁的作用:1、维持发电机端电压在给定值,当发电机负荷发生变化时,通过调节磁场的强弱来恒定机端电压。2、合理分配并列运行机组之间的无功分配。3、提高电力系统的稳定性,包括静态稳定性和暂态稳定性及动态稳定性。

96 无功补偿的作用:无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

《继电保护》练习册答案

习题一

一、填空

1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。

2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。

3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。

4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。

5、在电力系统继电保护装置中,由于采用了电子电路,就出现了(整流)型和(晶体管)型继电保护装置。

6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除(无故障部分)继续运行。

7、电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。

8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。

9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。

10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。

二、判断题

1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的

稳定性。(√ )

2、电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。( × )

3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作。( √ )

4、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。( × )

5、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进行比较。( √ )

三、选择题

1、我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C )。

(A)机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;

(B)机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型;

(C)机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。

2、电力系统最危险的故障是( C )。

(A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。

3、电力系统短路时最严重的后果是( C )。

(A)电孤使故障设备损坏; (B)使用户的正常工作遭到破坏;

(C)破坏电力系统运行的稳定性。

4、继电保护的灵敏系数K

lm

要求( C )

(A)K

lm

<1; (B) K

lm

=1; (C) K

lm

>1。

5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。

(A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护。

6、对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( A )

(A)保护区末端金属性短路; (B)保护区首端金属性短路;

(C)保护区内任何一点金属性短路。

7、对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( B )。

(A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。

8、对于反应故障时参数减小而动作的继电保护,计算灵敏系数时应用( A )

(A)故障参数的最大计算值; (B)故障参数的最小计算值;(C)两者都可以。

四、简答题

1、电力系统短路可能产生什么样后果?

答:可能产生的后果是:

(1)故障点的电弧使故障设备损坏;

(2)比正常工作电流大得多的短路电流产生热效应和电动力效应,使故障回路中的设备遭到伤害;

(3)部分电力系统的电压大幅度下降,使用户正常工作遭到破坏,影响产品质量;

(4)破坏电力系统运行的稳定性,引起振荡,甚至使电力系统瓦解,造成大面积停电的恶性事故。

2、继电保护的基本任务是什么?

答:(1)当电力系统出现故障时,继电保护装置应快速、有选择地将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏,保证系统其他部分继续运行;

(2)当系统出现不正常工作状态时,继电保护应及时反应,一般发出信号,通知值班人员处理。在无值班人员情况下,保护装置可作用于减负荷或跳闸。

3、后备保护的作用是什么?何谓近后备保护和远后备保护?

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。

近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。

远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。

4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保.. 护?

答:可以构成的继电保护有:

(1)反应电流增大而动作的过电流保护;

(2)反应电压降低而动作的低电压保护;

(3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护;

(4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

习题二

一、填空

1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L

1

K

1

)为同极性,(L

2

、K

2

)为同极性。

2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路)隔离。

3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。

4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器(延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。

5、继电器的(返回参数)与(动作参数)之比,称为返回系数。

二、判断题

1、测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量。( × )

2、利用对称分量滤过器,可以判断电力系统是否出现不对称故障。( √ )

3、电力系统发生不对称相间短路时,可将其短路电流分解为正序分

量、负序分量和 零序分量。 ( × ) 4、 当正序电压输入负序电压滤过器时,其输出电压等于零。 ( √ ) 5、能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电

器的动作电流。 ( ×

三、选择题

1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。

(A )便于测量时形成回路;

(B )以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人

身的危害; (C )泄漏雷电流。 2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。

(A )从无“*”端指向有“*”端; (B )任何一端指向另一

端; (C )从有“*”端指向无“*”端。 3、电流变换器是( C )。

(A )一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流;

(C )一次输入电流,二次输出电压。 4、零序分量滤过器的作用是( A )。 (A)获取零序分量; (B )消除零序分量; (C )获取正、负

分量。

5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。 (A)大于; (B)小于; (C)等于。 四、简答题 1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地? 答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

2、测量变换器的作用是什么?

答:其作用是:

(1)电路的隔离。互感器二次绕组必须安全接地,而继电保护的逻辑回路不许接地,因此需要通过测量变换器将它们从电气上进行隔离;

(2)电量的变换。将互感器二次侧的电气量变小,或将电流互感器的二次电流变换为电压,以适应保护测量回路的需要;

(3)定值的调整。借助于测量变换器一次绕组或二次绕组抽头的改变,实现保护整值的调整,或扩大整定值的范围。

3、简述电磁式继电器的基本工作原理。

答:当继电器线圈中通入电流I

k

时,产生磁通?,?经铁芯、衔

铁和气隙形成回路,衔铁被磁化,产生电磁力F

em ,当F

em

克服弹簧反作

用力,衔铁被吸起,并带动触点接通。

4、说明中间继电器的作用。

答:(1)提供足够数量的触点,以便同时控制不同的电路;

(2)增加触点容量,以便接通和断开较大电流的电路;

(3)提供必要的延时特性,以满足继电保护及自动装置的要求。

五、综合题

1、何谓负序电流滤过器?目前使用的负序电流滤过器有哪几种形

式?

答:电力系统正常且对称运行时,无负序分量出现。当电力系统发生故障时,总

会出现负序分量,即便是三相对称短路在短路开始瞬间也会出现负序分量。利用这一特点,即可构成灵敏度很高的负序电流保护。负序电流滤过器就是能将故障电流中的负序电流滤取出来供给继电保护用的一种专门器件。

负序电流滤过器的形式很多,常用的有:

(1)电流变换器(TA)和电抗变压器(TL)组合构成的负序电流滤过器;

(2)两电流变换器构成的负序电流滤过器;

(3)两电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(4)三相全对称三电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(5)集成电路中电运算放大器构成的负序电流滤过器;

(6)微机保护中由算法、数字滤波器形成的负序电流滤过器等。

习题三

一、填空题

1、瞬时电流速断保护的选择性是靠(动作电流的整定)获得的,保护范围被限制在(被保护线路)以内。

2、瞬时电流速断保护的保护范围随(运行方式)和(故障类型)而变。

3、本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超过相邻下一线路

的(瞬时电流速断)保护的保护范围,故只需带( 0.5s )延时即可保

证选择性。

4、为使过电流保护在正常运行时不误动作,其动作电流应大于(最大负荷电流);为使过电流保护在外部故障切除后能可靠地返回,其返回电流应大于(最大负荷电流)。

5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按(阶梯)原则整定,越靠近电源处的保护,时限越(长)。

6、线路三段式电流保护中,(限时电流速断)保护为主保护,(定时限过电流)保护为后备保护。

二、判断题

1、瞬时电流速断保护在最小运行方式下保护范围最小。(√)

2、限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。(√ )

3、三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最大。(√)

4、越靠近电源处的过电流保护,时限越长。(√)

5、保护范围大的保护,灵敏性好。(√ )

6、限时电流速断保护可以作线路的主保护(√ )

7、瞬时电流速断保护的保护范围不随运行方式而改变。( × )

8、三段式电流保护中,定时限过电流保护的动作电流最大(×)

9、瞬时电流速断保护的保护范围与故障类型无关。(×)

10、限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性(×)

三、选择题

1、瞬时电流速断保护的动作电流应大于( A )。

(A)被保护线路末端短路时的最大短路电流; (B)线路的最大负载电流;

(C)相邻下一线路末端短路时的最大短路电流。

2、瞬时电流速断保护的保护范围在( C )运行方式下最小。

(A)最大; (B)正常; (C)最小。

3、定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了( B )

(A)提高保护的灵敏性; (B)外部故障切除后保护可靠返回; (C)解决选择性。

4、若装有定时限过电流保护的线路,其末端变电所母线上有三条出线,各自的过电..流保护动作时限分别为1.5s、0.

5、1s,则该线路过电流保护的时限应整定为(B )

(A)1.5S; (B)2S; (C)3.5S;

5、三段式电流保护中,( B )是主保护。

(A)瞬时电流速断保护;(B)限时电流速断保护; (C)定时限过电流保护。

四、简答题

1、简述瞬时电流速断保护的优缺点。

答:优点:简单可靠、动作迅速。

缺点:不能保护本线路全长,故不能单独使用,另外,保护范围随运行方式和故障类型而变化。

2、瞬时电流速断保护中采用中间继电器的作用是什么?

答:(1)由于电流继电器的触点容量小,不能直接接通跳闸回路,

采用中间继电器可扩大前级电流继电器的触点容量;

(2)考虑到在装有管型避雷器的输电线路上,当出现大气过电压使两相或三相避雷器同时放电时,将造成短时间的相间短路,采用有延时O.06~0.08 s的中间继电器,增大了保护的动作时间,从时间上躲过避雷器放电,避免了在上述情况下,瞬时电流速断保护误动作。

3、为什么过电流保护的动作电流要考虑返回系数,而瞬时电流速断保护及限时电流

速断保护则不考虑?

答:过电流保护的动作电流考虑返回系数,是为了使保护在外部故障切除后能可靠地返回,若不考虑返回系数,则由于过电流保护的动作电流较小,返回电流也较小,在外部故障切除后,电流恢复到,I

L

.max 可能大于返回电流而不返回。而瞬时电流速断保护在外部故障时根本不会动作,当然也就不存在返回的问题。至于限时电流速断保护在外部故障时可能动作,但因它的动作电流较大,相应的返回电流也较大,因此,

当外部故障切除后恢复到I

L.max

时一定能自行返回。

习题四

一、填空题

1、功率方向继电器既可按(相位比较原理)构成,也可按(幅值比较原理)构成。

2、LG-11型功率方向继电器无电压死区,因为它有(记

忆)回路,该回路是一个( LC串联谐振)回路。

3、方向过电流保护主要由以下三个元件组成:(电流测量元件)、(功率方向元件)、(时间元件)。

4、功率方向继电器接线方式,是指它与(电流互感器)和(电压互感器)的接线方式。

5、电网中发生(不对称短路)时,非故障相中仍有电流流过,此电流称为非故障相电流。

二、判断题

1、功率方向继电器能否动作,与加给它的电压、电流的相位差无关。(×)

2、功率方向继电器可以单独作为线路保护。

(×)

3、采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√)

4、功率方向继电器电流线圈、电压线圈的同极性端子无关紧要。(×)

5、LG-11型功率方向继电器无电压死区。

(√)

三、选择题

1、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( A )。

(A)解决选择性; (B)提高灵敏性; (C)提高可靠性。

2、双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在( B )。

(A)动作电流大的一侧;(B)动作电流小的一侧; (C)两侧。

3、有一按900接线方式接线的功率方向继电器,当

时,

?

?

?

k

CA

k

I

U

U( B )

(A)

?

C

I (B)

?

B

I (C)

?

?

-

A

C

I

I

4、按900

接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相

短路

时k

?为(B

) (A )L ?-090 (B)L ? (C))90(0L ?--

5、双侧电源电网中,母线两侧方向过电流保护的方向元件在

( A

)可以省去。 (A )该保护的时限较长时 (B )该保护的时限较短时 (C )两侧保护的时限相等时 四、简答题 1、何谓功率方向继电器的电压"死区"?采用整流型功率方向继电器有没有电压 “死区”?为什么?

答:当保护安装处附近发生金属性三相短路时,母线残余电压接近

于零,即U k ≈0,继电器的动作条件?

?????-≥+K U K I K U K I U K I K U K I K 不成立,继电器将不能正确动作,靠近保护安装处的这段范围,称为功率方向继电器的电压“死区”。整流型功率方向继电器LG 一11,没有电压“死区”,因为它有“记忆”回路。 2、何谓功率方向继电器的“潜动”?

答:从理论上讲,对功率方向继电器来说,当??k k U I 两个量中只有

一个量加入继电器时,极化继电器KP 线圈两端的电压为零,继电器不

应动作。但实际上,由于比较回路中各元件参数不会完全对称,KP 线

圈两端将有电压,继电器可能动作,这称为整流型功率方向继电器的“潜动”。

3、相间短路保护用功率方向继电器采用900接线方式,其优点有哪些?

答:(

1)不论发生三相短路还是两相短路,继电器均能正确判断

故障方向;

(2)适当选择功率方向继电器的内角,可以使继电器工作与接近最灵敏状态;

(3)在两相短路时,加在继电器上的电压为故障相与非故障相之间的电压,其值较大,不会有电压“死区”。

习题五

一、填空题

1、中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电压最高值在(接地故障点)处,最低值在(变压器接地中性点)处。

2、三段式零序电流保护由瞬时零序电流速断保护、(限时零序电流速断)保护和(零序过电流)保护组成。

3、零序电流速断保护与反应相间短路的电流速断保护比较,其保护区(长),而且(稳定)。

4、零序过电流保护与反应相间短路的过电流保护比较,其灵敏性(高),动作时限(短)。

5、绝缘监视装置给出信号后,用(依次断开线路)方法查找故障线路,因此该装置适用于(出线较少)的情况。

二、判断题

1、中性点非直接接地电网发生单相接地时,线电压将发生变化。( × )

. 2、出线较多的中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护安装处流过的零

序电容电流比非故障线路保护安装处流过的零序电容电流大得多。(√ )

3、中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。(×)

4、绝缘监视装置适用于母线出线较多的情况。

(×)

5、中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故

障相对地电容电流之和。

(× )

三、选择题

1、中性点不接地电网的三种接地保护中,( A )是无选择性的。

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护;(C)零序功率方向保护。

2、当中性点不接地电网的出线较多时,为反应单相接地故障,常采用( B )。

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护; (C)零序功率方向保护。

3、在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( B )零序电压最高。

(A)保护安装处;(B)接地故障点处; (C)变压器接地中性点处。

4、在中性点直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点的零序电流与零序电

压的相位关系是( A )。

(A)电流超前电压约900

; (B)电压超前电流约900

; (C)电压电流同相位。 5、有一中性点不接地电网,故障前的相电压为Uph,当该电网发生单相接地时,零

序电压3U 0为( B )。

(A)Uph ; (B)3Uph ; (C) Uph 。

四、简答题

1、单相接地时零序分量特点有哪些?

答:1)故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点处的零序电压为零。零序电压由故障点到接地中性点,按线性分布。

2)零序电流是由故障处零序电压产生的,零序电流的分布主要取决于变压器零序阻抗,亦即决定于中性点接地变压器的数目和分布。

3)对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率方向实际上都是由故障点指向母线的。

2、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征?

答:特征有: (1)接地相对地电压降为零,其他两相对地电压升高3倍,出现

零序电压,0?

U 其值等于故障前电网的相电压,且系统各处零序电压相等;

(2)非故障线路保护安装处通过的零序电流为该线路本身非故障相对地电容电流之和,其值为3003U C ω,其方向从母线流向线路;

(3)故障线路保护安装处通过的零序电流为非故障线路零序电流之和,其方向从线路流向母线。

3、为什么绝缘监视装置是无选择性的?用什么方法查找故障线路?

答:绝缘监视装置是反应母线出现零序电压而动作的,与母线相连的任一出线发生单相接地,母线都将出现零序电压,装置均发出信号,所以是无选择性的。

可用依次断开线路的方法查找故障线路,当断开某条线路若信号消失,则该线路即为故障线路。

4、三段式零序电流保护由哪些保护组成?

答:三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护

(2)限时零序电流速断保护

(3)零序过电流保护组成。

5、简述零序电流方向保护在接地保护中的作用。 答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护。

电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的一种。零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行维护方便、正确动作率高等一系列优点。

3

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

电力系统自动化试卷及思考题答案2014年(华北电力大学)

1.那些实验是在EMS平台下进行?那些实验是在DTS平台下进行? EMS:1)电力系统有功功率分布及分析;2)电力系统无功功率分布及分析;3)电力系统综合调压措施分析;4)电力系统有功-频率分布;5)电力系统潮流控制分析;6)电力系统对称故障计算及分析;7)电力系统不对称故障及计算分析 DTS:1)电力系统继电保护动作特性分析;2)电力系统稳定性计算及分析;3)电力系统继电保护动作情况与系统稳定性关系分析 2.欲调节电压幅值,调有功P有效还是无功Q有效?为什么? 1)电压对无功变化更敏感,有功虽然对电压也有影响但是比较小 2)只考虑电压降落的纵分量:△U=(PR+QX)/U,从公式看出,电压降落跟有功P和无功Q 都有关系,只不过在高压输电系统中,电抗X>>R,这样,QX在△U的分量更大,调节电压幅值就是在调节无功。 3.重合闸有什么好处?若电气故障设为三相短路,故障分别持续t1和t2时长,则两个实验结果有什么不同? 重合闸好处:1)在线路发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而提高供电可靠性;2)对于有双侧电源的高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量;3)可以纠正由于断路器机构不良,或继电器误动作引起的误跳闸 故障延时长的接地距离一段动作次数,相间距离一段动作次数,三相跳开次数比故障延时短的多,开关三相跳开的次数多。 4,.以实验为例,举例说明继电保护对暂态稳定的影响? 实验八中,实验项目一体现出选保护具有选择性,当其故障范围内出现故障时,有相应的断路器动作跳闸。实验项目二体现出保护是相互配合的。当本段拒动时,由上一级出口动作跳闸。实验项目三做的是自动重合闸的“前加速”和“后加速”保护。继电保护快速切除故障和自动重合闸装置就是使故障对系统的影响降到最低,尽早的将故障切除能避免故障电流对设备的冲击减小对系统的扰动,有利于暂态稳定的实现。 5.·在电力系统潮流控制分析试验中,可以通过改变发电机的无功进行潮流调整,也可以通过改变发电机所连升压变压器的分接头进行潮流调整,实验过程中这两项调整对发电机的设置有何不同?为什么? 改变发电机无功:设置发电机无功时以10MV AR增长。不能保证发电机有功功率和发电机电压恒定,他们可能会随着无功功率的改变有微小的变化。 改变变压器分接头:设置此时发电机相当于一个PV节点,即恒定的有功P和不变的电压U。原因:发电机是无功电源,也是有功电源,是电能发生元件;变压器是电能转换元件,不产生功率。 7在实验中考虑了哪些调压措施?若某节点电压(kv)/无功……电压升高3kv,则应补偿多少电容? 【实验】调节发电机端电压(调节有功,调节无功),调整变压器分接头 【百度】电力系统的调压措施主要有: 1靠调节发电机机端电压调压 2靠改变变压器分接头调压 3靠无功补偿调压 4靠线路串连电容改变线路参数调压 我的实验灵敏度系数为0.075,所以若电压升高3kv,应补偿3/0.075=40Mvar的电容 8在调频实验中。对单机单负荷系统,若发电机的额定功率……频率怎么变化?当负荷功率大于发电机功率的额定功率…… 通过K=△p/△f来判断f如何变化 9、几个实验步骤 实验九试探法求故障切除实验的实验步骤

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

华北电力大学电力系统分析复试面试问题

保定校区电力系统及其自动化(电自) 面试:1。在线路保护中,什么情况下三段动作了,而一段二段都没有动作。 2、线路中的零序电流怎么测得。3、变压器Y-D11接线,正序负序零序电流的相位幅值怎么变化。4、零序电流保护有么有可能存在相继动作,为什么?5、隔离开关和断路器哪个先断开,为什么?6、电厂发电过程。 英语面试问题:先自我介绍,然后问问题1、为什么选择这个专业? 2、大学里最喜欢的课? 3、家庭成员介绍 笔试继电保护:差不多忘记了。。。记得几个大题1、一个环网的最大最小分支系数分析2、消除变压器不平衡电流的方法3、高频相差保护判断4、给一个阻抗继电器动作方程,让你画两个圆5、有零序电流保护计算题6、距离保护计算是被配合段有两条分支(即外汲),记得公式就行。7、振荡考的是大圆套小圆的,让你判断两个启动元件哪个是大圆,阐述短路与振荡的动作原理,及问有可能什么时候振荡是误动。 前面小题都考的很细。 英语听力,笔试很简单,不用准备。 保定校区电力系统及其自动化(电自) 英语面试老师直接叫我翻译学校的名字还有我学的专业课是什么初是的专业课成绩还有专业英语翻译 专业面试 1 船上的频率是多少 2你知道主要有那几中频率,分别是那些国家的 3两种不同的频率是通过什么连接起来的 4什么是

svc hv 5二机管的单向导通原理 6外面高压线路和地压线路的区别7变电站的无功补偿 笔试比较难我都不会那有零序电流保护镇定保护范围距离镇定 我强烈建议把继电保护学好专业课笔试好难 趁还有印象,先回忆一下 北京校区电气与电子工程学院电力系统及自动化 面试题目: 1.变压器中性点为何要接CT? 2.三相线路,a相短路,c相非短路点的电压、电流怎么求? 3.发电机机械时间常数增大,有什么影响? 4.影响无功潮流的因素有哪些? 还有就是电能质量指标等基础问题,当时一慌,回答的都很差 口试: 自我介绍 家乡介绍,说四种电力设备,读一篇科技短文(我读完是基本没什么感觉,英语平时没学好啊) 分在同一组的,大家的问题也都不一样,不过老师们会很和蔼,到了面试时,基本没有太紧张的感觉,希望对准备考研的有所帮助啊!

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

华北电力大学电力系统分析考研及期末考试必备

华北电力大学电力系统分析考研及期末考试必备 1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

华北电力大学电力系统继电保护课程教案

电力系统继电保护原理 课程教案 目录 第一章绪论 第二章电网的电流保护和方向性电流保护 第三章电网的距离保护 第四章输电线纵联保护 第五章自动重合闸 第六章电力变压器的继电保护 第七章发电机的继电保护 第八章母线的继电保护 第一章绪论 一、电力系统继电保护的作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、各种继电保护原理及实现方法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1.电流I增加危害故障设备和非故障设备; 2.电压U降低或增加影响用户的正常工作; 3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃) 4.发生不对称故障时,出现I2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现I0,—对相邻通讯系统造成干扰 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 3.继电保护的作用: (1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

最新华北电力大学电力系统分析

华北电力大学电力系 统分析

课程编号:811 课程名称:电力系统分析基础 一、考试的总体要求 掌握电力系统的基本概念和特点,掌握电力系统各元件的参数和数学模型,掌握电力系统潮流计算的基本原理,掌握电力系统有功和无功优化运行及其调整方法,掌握短路电流计算的基本方法。 二、考试的内容 1. 电力系统的基本概念:电力系统的基本概念及系统运行的基本要求;电力系统中性点运行方式;电力系统主要的电压等级与我国电力系统的发展情况。 2. 电力系统各元件特性和数学模型:发电机组的运行特性与数学模型;输电线路、变压器、负荷的数学模型及参数计算;标幺值计算原理,理想变压器数学模型及多电压级电力网络等效电路的形成。 3. 简单电力网络的计算和分析:基于有名值与标幺值的简单电力网络(环型网、辐射型网)的潮流计算方法;有功、无功的基本电力网络潮流控制方法。 4. 复杂电力系统潮流的计算机算法:节点电压方程和电力网络方程的建立;节点导纳矩阵的形成和修改方法;功率方程及变量、节点的分类;牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算的基本原理、数学模型和计算步骤;P-Q分解法潮流计算原理和计算步骤。 5. 电力系统的有功功率和频率调整:电力系统各种有功功率电源及各种有功备用;有功功率的平衡与最优分配方法;电力系统频

率调整的概念,自动调速系统工作原理,发电机和负荷的功频特性及其调速特性,频率的一次调整、二次调整和调频厂的选择,负荷频率控制的基本原理;联合系统调频计算。 6.电力系统的无功功率和电压调整:电力系统中无功功率的平衡和无功电源特点;电力系统中无功功率的最优分布;电力系统中枢点电压管理方式;借发电机、变压器、补偿设备调压和组合调压的原理及特点。 7.电力系统三相短路的分析与计算:电力系统故障的基本概念与危害;各种短路故障的成因;无限大功率电源供电的系统三相短路电流分析;电力系统三相短路电流的实用计算;短路电流交流分量的初始值及任意时刻值的确定方法。 8.电力系统不对称故障的分析与计算:对称分量法的原理及其在不对称故障分析中的应用;电力系统元件的序参数和等效电路;零序网络的构成方法;各种不对称短路时故障处的短路电流和电压的计算;非故障处电流、电压的计算;正序等效定则。 三、考试的题型 判断题、选择题、简答题、计算题。

电力系统继电保护试卷及答案

电力系统继电保护 一、选择题(每小题1分,共15分) 1.过电流继电器的返回系数( B ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A .有32机会只切除一条线路 B .有3 1机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A .90°接线 B .3U 0、3I 0 C.-30 U 、-30I D .-3U 0、3I 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D ) A .0°接线 B .90°接线 C .3U 0、3I 0 D .U A 、I A +K 3I 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A .测量阻抗增大,保护范围减小 B .测量阻抗增大,保护范围增大 C .测量阻抗减小,保护范围减小 D .测量阻抗减小,保护范围增大 9.在双侧电源线路上,过渡电阻的存在,使测量阻抗( C ) A.增大 B.减少 C.可能增大,也可能减少 D.不变 10.使带速饱和变流器的发电机纵差保护出现死区的短路点在( B ) A.机端附近

电力系统继电保护课程设计讲解

电力系统继电保护课程设计 选题标号: 3号三段式距离保护 班级: 12电气1班 姓名:郭宇飞 学号: 12020069 指导教师:王馨漪 日期: 2015年12月30日 天津理工大学中环信息学院

电力系统继电保护课程设计 评语: 平时考核(30)纪律(20)答辩(50)总成绩(100) 天津理工大学中环信息学院

目录 第一章:选题背景 (01) 1.1 选题意义 (01) 1.2 设计的原始资料 (01) 1.3 要完成的内容 (02) 第二章:继电保护方案的设计 (02) 2.1 设计规程 (02) 2.2 本设计的保护配置 (03) 第三章:距离保护的相关计算 (04) 3.1 等效电路的建立 (04) 3.2 对线路L1进行距离保护的设计 (04) 3.3 对线路L3进行距离保护的设计 (07) 第四章:电路的工作原理 (09) 4.1 电路的工作原理图 (09) 4.2 绝对值比较电压回路 (10) 第五章:实验验证 (11) 5.1 实验的原理图 (11) 5.2 实验的接线图 (11) 5.3 实验步骤 (12) 5.4 实验结果 (13) 第六章:继电保护设备的选择 (14) 6.1 继电器的选择 (14) 结论 (14) 参考文献 (15)

第一章:选题背景 1.1选题意义 本设计是在学习了电力系统继电保护原理专业课程及相关专业课后的设计 尝试,通过这次的课程设计是对继电保护原理这门课程的一次综合性检测。继电 保护装置是安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行状态并作用 于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它要自动,迅速,有选择性地将故障 元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,并保证其他非故障元件 正常运行,其基本要求如下:选择性,速动性,灵敏性和可靠性。 随着电子科技和计算机技术的飞速发展,继电保护技术也发生了巨大的变 化。尤其是微机保护的推广应用、计算机网络和光纤通信的普及使继电保护技术 发生了革命性的变化。继电保护正在沿着微机化,网络化,保护、控制、信号、 测量和数据通信一体化,后备保护和安全自动装置的广域集中化和电流、电压变 换的光学化的方向前进,使继电保护依然保持着学科的完整性和先进性。电力系 统的飞速发展对继电保护技术不断提出愈来愈高的要求,而电子技术、计算机技 术和通信技术的日新月异又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力,因此 电力系统继电保护技术是电力系统学科中最活跃的领域。我国的继电保护技术在 建国后60余年已经历了机电式保护、晶体管保护、集成电路保护和微机保护四 个时代,并且电力系统向着大机组、超高压、特高压、长距离、全国联网的方向 发展。科学技术的进步,预示着继电保护技术仍将有更大的发展。本设计着重的 阐明了距离保护的三段式整定 。 距离保护目前应用较多的是保护电网间的相间短路,对于大接地电流电网中 的接地故障可由简单的阶段式零序电流保护装置切除,或者采用接地距离保护。 通常在35kv 电网中,距离保护作为复杂网络相间短路的主保护,本次课程设计 的主要目的即是通过对一条已知参数的电网中对保护装置参数的计算,来了解距 离保护,知道距离保护如何满足更高电压等级复杂网络快速,有选择性的切除故 障元件的要求,为什么会在高压电网中快速应用,得到发展。 1.2设计原始资料 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 373kV ?=E ,112G Z =Ω、220G Z =Ω、315G Z =Ω错误!未找到引用源。 ,12125L L km ==、370L km =,42B C L km -=错误!未找到引用源。, 25C D L km -=,

相关文档
相关文档 最新文档