文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6-5 ZDJ9道岔各牵引点反位表示电路图

6-5 ZDJ9道岔各牵引点反位表示电路图

6-5 ZDJ9道岔各牵引点反位表示电路图

JWXC-1700

ZDJ9道岔电路分析

ZDJ9道岔控制电路分析 一:道岔启动电路的技术条件和工作原理 1、道岔控制方式 控制电动转辙机的方式有两种: (1)道岔进路操纵。以进路的方式使进路中上各组道岔按进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位或反位。选岔网路按照选路的要求,选出进路上各组道岔应转向的位置,即某道岔是定位操纵继电器DCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向定位;若是反位操纵继电器FCJ吸起,则接通道岔启动电路就使道岔转向反位。全进路上的道岔按进路要求一次选出。 (2)道岔单独操纵。为维修、试验道岔和开放引导信号排列引导进路等,需要对道岔进行单独操纵。单独操纵道岔的办法是,按下被操纵的道岔按钮CA,若要使它转向定位,则同时按下道岔总定位按钮ZDA,接通道岔控制电路使道岔单独转至定位;若要使它转向反位,则同时按下道岔总反位按钮ZFA,接通道岔控制电路使道岔单独转至反位。 2、道岔启动电路的技术条件 (1)对道岔实行区段锁闭,道岔区段有车占用时,或道岔区段轨道电路发生故障时,不准备道岔转换; (2)对道岔实行进路锁闭,进路在锁闭状态时,不准进路上的道岔再转换; (3)道岔启动后,如果列车或调车车列随后驶入该道岔区段,则应保证道岔能继续转到底,不受第一条技术条件限制而停转。若使道岔停转或允许值班员控制它回转,都将造成脱轨或挤岔等严重事故; (4)道岔启动后,如果电路故障使道岔没有启动,如自动开闭器接触不良等造成道岔未转动,则启动电路应自动被切断。以免由于邻线行车震动等原因,使接触不良故障自动消除,造成道岔自行转换,此时若有车进入会造成道岔中途转换事故; (5)应保证道岔在不能转换到底时,能在车站值班员操纵下,随时都可以使它返回原位,以便在道岔尖轨与基本轨之间夹有障碍物时使道岔转回原位; (6)道岔转换完毕到位密码后,应自动切断启动电路使电机停转;

四线制道岔控制电路(启动电路跑图、表示电路跑图)

信号基础四线制道岔控制电路 道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位置的表示电路组成。 一、道岔启动电路: 1、道岔启动电路应满足的技术条件: (1)道岔区段有车时,道岔不应转换。此种锁闭的作用叫做区段锁闭。 (2)进路在锁闭状态时,进路上的道岔,都不应再转换。此种锁闭的作用叫做进路锁闭。 (3)在道岔启动电路已经动作以后,如果车随后驶入道岔区段,则应保证转辙机能继续转换到底,不要受上列(1)的限制而停转。 (4)道岔启动电路动作后,如果由于转辙机的自动开闭器接点接触不良或电动机的整流子与电刷接触不良,以致电动机电路不通时,应使启动电路自动停止工作复原,保证道岔不会在转换。 (5)为了便于维修试验,以及在尖轨与基本轨之间夹有障碍物,致使道岔转不到底时,能使道岔转回原位,必须保证道岔无论转到什麽位置,都可随时用手动操纵方法使它向回转。 (6)道岔转换完毕,应自动切断电动机的电路。 2、道岔控制方式: 控制道岔转换的方式有三种:人工转换;进路式操纵;单独操纵。 (1)人工转换:当停电、故障、维修、清扫时,在现场用手摇把将道岔转换至所需位置。 (2)道岔进路操纵:以进路的方式使进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位或反位。选岔网络按照选路的要求,选出进路上各组道岔应转向的位置,即某道岔是定位操纵继电器DCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向定位;是反位操纵继电器FCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向反位。全进路上的道岔按进路要求一次排出。 (3)为了维修、试验道岔和开放引导信号排列引导进路等,需要对道岔进行单独操纵。单独操纵道岔的方法是:按下被操纵道岔按钮CA,若要使它转向定位,则同时按下道岔总定位按钮ZDA,接通道岔控制电路使该道岔转向定位;若要使它转向反位,则同时按下道岔总定位按钮ZFA,接通道岔控制电路使该道岔转向反位。 进路式操纵操纵与单独操纵之间的关系是:道岔的单独操纵优先于进路式操纵。3、道岔启动电路的工作原理: 道岔启动电路采用分级控制方式控制道岔转换,由第一启动继电器1DQJ检查联锁条件,符合要求后才能励磁吸起;然后由第二启动继电器2DQJ控制电机的旋转方向,以决定使电机转向定位转向反位;最后由直流电机转换道岔。

道岔启动电路及表示电路说明讲解学习

道岔启动电路及表示电路说明 1、道岔表示电路的技术条件 1.只能用继电器的吸起状态与道岔的正确位置相对应,分别设置道岔定位表示继电器DBJ和道岔反位继电器FBJ。 2.当室外联系线路发生混线或混入其他电源时,必须保证不致使DBJ或FBJ错误吸起。 3.当道岔在转换或发生挤岔事故、停电或断线等故障时,必须保证DBJ或FBJ失磁落下,因此必须使用安全型继电器。 2、四线制道岔控制电路 (一)道岔启动电路 现行的道岔控制电路采用四线制控制电路,通过三级电路完成对道岔转换的控制,如图 四线制道岔控制电路图 第一级控制电路是lDQJ3_4(道岔第一启动继电器)线圈励磁电路,检查联锁条件,确定能否接收控制命令。 人工操纵道岔[选路时DCJ(定位操纵继电器)↑或FCJ(反位操纵继电器)↑,单操时KF- ZDJ有电、AJ(按钮继电器)↑或KF-ZFJ有电、AJ↑]时,lDQJ3_4线圈检查了没有办理人工锁闭[CA(道岔按钮)在定位],没有进行区段锁闭和进路锁闭[SJ(锁闭继电器)↑],又经2DQJ(道岔第二启动继电器)检查道岔需要转换后,励磁吸起。 第二级控制电路是2DQJ的转极电路,确定道岔的转换方向(向定位转还是向反位转)。1DQJ↑后使2DQJ转极。 第三级控制电路是1DQJ1一2线圈自闭电路。接通并随时检查电动机动作电路是否正常。1DQJ↑、2DQJ转极接通道岔动作电路:1DQJ检查电动机正常工作而自闭,道岔转换到底后由电动转辙机的自动开闭器的动作接点切断动作电路,使动作电路复原。 (二)道岔表示电路 电路中使用了两个安全型偏极继电器,作为道岔表示继电器,使用了独立的表示变压器,并在电路的末端设置整流元件,检查电路完整后向发送端送回直流电源,为了防止半波整流造成表示继电器抖动,在表示继电器两端并联了4μF电容器起滤波作用。

道岔启动电路及表示电路说明

道岔启动电路及表示电路说明 1道岔表示电路的技术条件 1 ?只能用继电器的吸起状态与道岔的正确位置相对应,分别设置道岔定位表示继电器 DBJ和道岔反位继电器 FBJ。 2 ?当室外联系线路发生混线或混入其他电源时,必须保证不致使DBJ或FBJ错误吸起。 3 ?当道岔在转换或发生挤岔事故、停电或断线等故障时,必须保证DBJ或FBJ失磁落 下,因此必须使用安全型继电器。 2、四线制道岔控制电路 (一)道岔启动电路 现行的道岔控制电路采用四线制控制电路,通过三级电路完成对道岔转换的控制,如图 L:.! 四线制道岔控制电路图 第一级控制电路是IDQJ3_4 (道岔第一启动继电器)线圈励磁电路,检查联锁条件,确定能否接收控制命令。 人工操纵道岔[选路时DCJ(定位操纵继电器)↑或FCJ(反位操纵继电器)↑,单操时KF- ZDJ有电、AJ(按钮继电器)↑或KF-ZFJ有电、AJ ↑ ]时,IDQJ3_4线圈检查了没有办理人工锁闭[CA(道岔按钮)在定位],没有进行区段锁闭和进路锁闭[SJ (锁闭继电器)↑ ],又经 2DQJ(道岔第二启动继电器)检查道岔需要转换后,励磁吸起。 第二级控制电路是 2DQ J的转极电路,确定道岔的转换方向(向定位转还是向反位转)。 1DQJ↑后使2DQJ转极。 第三级控制电路是1DQJ1一 2线圈自闭电路。接通并随时检查电动机动作电路是否正常。1DQJ↑> 2DQJ转极接通道岔动作电路:1DQJ检查电动机正常工作而自闭,道岔转换到底后由电动转辙机的自动开闭器的动作接点切断动作电路,使动作电路复原。 (二)道岔表示电路 电路中使用了两个安全型偏极继电器,作为道岔表示继电器,使用了独立的表示变压器, 并在电路的末端设置整流元件,检查电路完整后向发送端送回直流电源,为了防止半波整流 造成表示继电器抖动,在表示继电器两端并联了 4 μF电容器起滤波作用。

四线制道岔控制电路图2014-12-17

四线制道岔控制电路培训教案 第一章四线制道岔控制电路原理分析 道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位臵的表示电路组成。 (5)为了便于维修试验,以及在尖轨与基本轨之间夹有障碍物,致使道岔转不到底时,能使道岔转回原位,必须保证道岔无论转到什麽位臵,都可随时用手动操纵方法使它向回转。 (6)道岔转换完毕,应自动切断电动机的电路。 2、道岔控制方式: 控制道岔转换的方式有三种:人工转换;进路式操纵;单独操纵。(1)人工转换:当停电、故障、维修、清扫时,在现场用手摇把将道岔转换至所需位臵。 (2)道岔进路操纵:以进路的方式使进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位或反位。选岔网络按照选路的要求,选出进路上各组道岔应转向的位臵,即某道岔是定位操纵继电器DCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向定位;是反位操纵继电器FCJ吸起,就接通

道岔启动电路使该道岔转向反位。 (1)按进路方式动作的道岔启动电路: 图示电路道岔在定位状态,当选路将该道岔选至反位时,FCJ励磁吸

ZD6六线制道岔控制电路图及原理

六线制前后双动道岔控制电路图

概况 道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位置的表示电路组成。1、道岔启动电路应保证实现以下技术条件yimeijx05 ⑴道岔区段有车时,道岔不应转换。此种锁闭作用叫做区段锁闭。 ⑵进路在锁闭状态时,进路上的道岔都不应转换。此种锁闭作用叫做进路锁闭。 ⑶在道岔启动电路已经动作以后,即使有车驶入该道岔区段也应保证道岔继续转换到底。 ⑷道岔启动电路动作后,如果由于转辙机的自动开闭器接点接触不良或电机故障,以至电动机电路不通时,应使启动电路自动停止工作复原,保证道岔不会再转换。 ⑸为了便于维修试验,以及在道岔尖轨与基本轨之间夹有障碍物致使道岔转换不到底时应能使道岔转回原位。 2、道岔启动电路构成原理 ⑴1DQJ电路励磁电路 ①、道岔按钮CA-6接点

道岔按钮CA-61与CA-62接点定位时闭合,在维修转辙机或清扫道岔时,把CA按钮拉出CA-61与CA-62断开对道岔实行单独锁闭。 ②、锁闭继电器SJ-8前接点。 在6502电器集中里,SJ吸起反映道岔区段空闲和进路在解锁状态。当道岔区段有车时或进路在锁闭状态时,SJ落下,SJ81-82断开切断道岔启动电路,对道岔实行进路锁闭和区段锁闭使道岔不能转换。 ③、道岔按钮继电器CAJ前接点和条件电源“KF-ZFJ”或“KF-ZDJ”。CAJ-Q是道岔按钮按下DAJ吸起后闭合,是道岔按钮按下闭合接点的复示继电器。条件电源“KF-ZFJ”在道岔总反位继电器吸起后才有电。条件电源“KF-ZDJ”在道岔总定位继电器吸起后才有电。 ④、道岔定位操纵继电器和DCJ接点道岔反位操纵继电器FCJ接点。当排列进路时,需要进路上的道岔向定位转动则DCJ吸起,当进路上的道岔需要向反位转动时,FCJ吸起。 ⑤道岔第二启动继电器第四组接点(2DQJ141)反映道岔处

ZD6道岔启动电路及表示电路说明

ZD6道岔启动电路及表示电路说明 道岔表示电路的技术条件: 1.只能用继电器的吸起状态与道岔的正确位置相对应,分别设置道岔定位表示继电器DBJ和道岔反位继电器FBJ。 2.当室外联系线路发生混线或混入其他电源时,必须保证不致使DBJ或FBJ错误吸起。 3.当道岔在转换或发生挤岔事故、停电或断线等故障时,必须保证DBJ或FBJ失磁落下,因此必须使用安全型继电器。 四线制道岔控制电路 1、道岔启动电路 现行的道岔控制电路采用四线制控制电路,通过三级电路完成对道岔转换的控制,如图四线制道岔控制电路图 第一级控制电路是lDQJ3_4(道岔第一启动继电器)线圈励磁电路,检查联锁条件,确定能否接收控制命令。 2、道岔表示电路 电路中使用了两个安全型偏极继电器,作为道岔表示继电器,使用了独立的表示变压器,并在电路的末端设置整流元件,检查电路完整后向发送端送回直流电源,为了防止半波整流造成表示继电器抖动,在表示继电器两端并联了4μF电容器起滤波作用。 当轨道线路采用12号60 kg/m AT道岔时,一台转辙机已经适应不了转换力和牵引力的要求。所以,要采用双机牵引,在双机牵引道岔方式中,一般ZD6-E型转辙机使用在第一牵引点,而ZD6-J型转辙机则用在第二牵引点。

道岔控制原理

道岔控制原理 1、道岔启动电路应保证实现以下技术条件 ⑴道岔区段有车时,道岔不应转换。 2、道岔启动电路构成原理 ⑴1DQJ电路励磁电路 ①、道岔按钮CA-6接点 道岔按钮CA-61与CA-62接点定位时闭合,在维修转辙机或清扫道岔时,把CA按钮拉出CA-61与CA-62断开对道岔实行单独锁闭。 ⑤道岔第二启动继电器第四组接点(2DQJ141)反映道岔处在什么位置。?141-142闭合,道岔处在定位。141-143闭合道岔处在反位。 ⑥向定位单独操纵道岔的操作方法为:?同时按下道岔的单操按钮和总定位按钮,这时CAJ吸起接通电路。ZDJ吸起使“KF-ZDJ”有电。1DQJ的励磁电路为:KZ-CA-SJ-Q -1DQJ3.4线圈-2DQJ141_143-CAJ-KF-ZDJ。 ⑦道岔向反位单独操纵的操作方法为:同时按下道岔的单操按钮和总反位按钮,这时CAJ吸起接通电路。ZFJ吸起使“KF-ZFJ”有电。1DQJ的励磁电路为:KZ-CA-SJ-Q -1DQJ3.4线圈-2DQJ141-142-CAJ-KF-ZFJ。 ⑵2DQJ电路 1DQJ吸起后,2DQJ跟着吸起。励磁电路为:KZ-1DQJ31-32-2DQJJ3.4线圈CAJ21-22-KF-ZDJ.或KZ-1DQJ41-42-2DQJ1、2线圈CAJ11-12-KF-ZFJ. ⑶1DQJ自闭电路 ①从反位向定位操纵 1DQJ吸起,2DQJ转极后,1DQJ自闭电路为: (2)DZ220-RD3-1DQJJ1、2线圈1DQJ11-12-2DQJ111-113-X2-电缆盒2 -电动转辙机插接件-2-自动开闭器11-12-电机2、3线圈-05-06-插接件5-电缆盒5-X4-1DQJ21-22-2DQJ121-122-RD1-DF220。 ②从定位向反位操纵 1DQJJ吸起,2DQJ转极后,1DQJ自闭电路为:DZ220-RD3-1DQJ1、2线圈1DQJ11-12-2DQJ111-112-X1-电缆盒1-电动转辙机插接件1-自动开闭器41-42 -电机-1、3线圈-05-06-插接件5-电缆盒5 --X4--1DQJ21-22-2DQJ121-123-RD2-DF220。 ⑷1DQJ何时落下

ZD6道岔的原理及常见故障的分析

道岔的原理及常见故障的分析 一、道岔控制电路的原理 1、道岔启动电路应保证实现以下技术条件 ⑴道岔区段有车时,道岔不应转换。?141-142 闭合,道岔处在定位。141-143闭合道岔处在反位。 ⑥向定位单独操纵道岔的操作方法为:?同时按下道岔的单操按钮和总定位按钮,这时CAJ 吸起接通电路。ZDJ吸起使“KF-ZDJ”有电。1DQJ的励磁电路为:KZ-CA-SJ-Q-1DQJ3.4线圈-2DQJ141_143-CAJ-KF-ZDJ。 ⑦道岔向反位单独操纵的操作方法为:同时按下道岔的单操按钮和总反位按钮,这时CAJ吸起接通电路。ZFJ吸起使“KF-ZFJ”有电。1DQJ的励磁电路为:KZ-CA-SJ-Q-1DQJ3.4线圈-2DQJ141-142-CAJ-KF-ZFJ。 ⑵2DQJ电路 1DQJ吸起后,2DQJ跟着吸起。励磁电路为:KZ-1DQJ31-32-2DQJJ3.4线圈CAJ21-22-KF-ZDJ.或KZ-1DQJ41-42-2DQJ1、2线圈CAJ11-12-KF-ZFJ. ⑶1DQJ自闭电路 ①从反位向定位操纵 1DQJ吸起,2DQJ转极后,1DQJ自闭电路为: (2)DZ220-RD3-1DQJJ1、2线圈1DQJ11-12-2DQJ111-113-X2-电缆盒2-电动转辙机插接件-2-自动开闭器11-12-电机2、3线圈-05-06-插接件5-电缆盒5-X4-1DQJ21-22-2DQJ121-122-RD1-DF220。 ②从定位向反位操纵 1DQJJ吸起,2DQJ转极后,1DQJ自闭电路为:DZ220-RD3-1DQJ1、2线圈1

四线制道岔表示电路断路故障处理

对四线制道岔表示电路断路故障 处理方法 摘要:通过分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找表示电路故障,使之成为压缩故障延时,快速处理故障的有效手段。 关键词:道岔表示故障处理方法 道岔控制电路,分启动电路和表示电路两部分,启动电路指动作电动转辙机的电路,而表示电路(见图1付带有虚线标示的电路)指把道岔位置反映到信号楼里的电路。在道岔电路故障中,表示电路故障占大部分,而处理故障的快与慢直接影响着铁路运输的安全、正点。 在长期的工作实践中,通过学习分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找道岔表示电路故障,收到了很好的效果。 图1 1 四线制道岔表示电路规律特点 因为道岔表示不仅用于监督,而更重要的是用于联锁,所以道岔表示电路是安全电路,必须采取较完善的故障-安全措施。 1.1规律特点之一

四条控制线各线的作用分别是: X1 ——控制电动机向定位动作和定位表示电路共用线; X2 ——控制电动机向反位动作和反位表示电路共用线; X3 ——表示电路专用回线; X4 ——启动电路专用回线。 1.2 规律特点之二 表示电路中,大部分元器件都是串联结构,并且电路中由于串接有整流二极管(见图2)并采用了位置防护法,安装在室外电路的最远端。因此,在电路中即可测量出交流电压,也可测量出直流电压,当发生故障时,可根据某一测试点测试的不同电压数值或极性判断故障性质。 图2四线制道岔表示电路原理图 1.3 规律特点之三 每组道岔表示电路,都设有专用的表示变压器(BD1-7型,变压比为2:1),即采用了电源隔离保护法,因此,当联系线路之一混入其他电源时,不致构成闭合回路,因而表示继电器不会误动。 1.4 规律特点之四 电路中由于串接有整流二极管,所以只有半波整流电流流通。电流由定(反)位表示继电器D(F)BJ的端子1流入,从端子4流出,因而使D(F)BJ励磁吸起。在另一半波,由于有电容器C的放电电流,所以能使表示继电器保持在吸起状态。 1.5 规律特点之五 当联系线路发生短路时,整流二极管即失去作用,由于电路中串接有750Ω限流电

四线制道岔控制电路(启动电路跑图、表示电路跑图)

信号基础四线制道岔控制电路道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位置的表示电路组成。 一、道岔启动电路:I_ 1、道岔启动电路应满足的技术条件: (1)道岔区段有车时,道岔不应转换。 (5)为了便于维修试验,以及在尖轨与基本轨之间夹有障碍物,致使道岔转不到底时,能使道岔转回原位,必须保证道岔无论转到什麽位置,都可随时用手动操纵方 法使它向回转。 (6)道岔转换完毕,应自动切断电动机的电路。 2、道岔控制方式:I 控制道岔转换的方式有三种:人工转换;进路式操纵;单独操纵。道岔控制电路 北京全路通信信号研究设计院有限公司 2013.10

《铁路技术管理规程》 第81条: 集中联锁设备应保证:当进路建立后,该进路上的道 当进路建立后该进路上的道岔不可能转换;当道岔区段有车占用时,该区段的道岔不可能转换;列车进路向占用线路开时有关信 列车进路向占用线路上开通时,有关信号机不可能开放(引导信号除外);能监督是否挤岔,并于挤岔的同时,使防护该进路的信号机自动关闭。 被挤道岔未恢复前,有关信号机不能开放。 被挤道岔未恢复前有关信号机不能开放

TB10071-2000《铁路信号站内联锁设计规范》 1、道岔转换设备的动作,必须与值班员的操纵意图一致。 1道岔转换设备的动作必须与值班员的操纵意图致 2、道岔在任一种锁闭状态下不得启动。 3、道岔一经启动,不论其所在区段轨道电路故障或有车进入轨道区3、道岔经启动,不论其所在区段轨道电路故障或有车进入轨道区 段,均应继续转换到底。 4、道岔因故被阻不能转换到底时,对非调度集中操纵的道岔,应保 证经操纵后转换到原位;对调度集中操纵的道岔,应自动切断供电证经操纵后转换到原位对调度集中操纵的道岔应自动切断供电电路,停止转换。 5、电机电路故障,道岔不应再转换。 6、道岔转换完毕,应自动切断启动电路。 7、采用三相交流电源的电动(电液)转辙机,必须设置断相保护装 置。 8、当设计有储存进路、道岔接受遥控时,必须对道岔的启动采用能 自动切断供电电路、停止转换的防护措施,必须采取防止小车跳动措施。

?按转辙机电机的类型进行大的分类 直流电机:直流控制电路 交流电机:交流控制电路,(单相交流电机)

ZYJ7道岔设备工作原理与室内外故障分析

广州地铁三号线

ZYJ7道岔设备工作原理及室内外故障分析 何彬 通号中心维修部 信号三分部

目录

摘要 文章针对广州市轨道交通三号线使用ZYJ7型道岔启动及表示电路存在的问题,根据ZYJ7型电动液压转辙机启动、表示电路原理、结合日常处理故障经验,从室内到室外阐述了判断ZYJ7型电动液压启动电路、表示电路各种故障方法,为我们日常处理ZYJ7型电动液压转辙机启动电路、表示电路故障提供了准确、快捷的主力方法。 关键词:液压转辙机;启动电路;表示电路;故障处理方法 Abstract:According to the theory of the boot-up circuit and indication of ZYJ7 electric hydraulic switch machine and in combination with daily experience of failure handling,this paper elaborated how to judge various faults in the circuits both indoors and outdoors,which provide accurate fault circuit and fast approaches for daily faults in the boot-up circuit and indication circuit of ZYJ7 electric hydraulic switch machine. Keywords:HydraulicSwitchMachine;Boot-up circuit;Indication circuit;Fault handing approach

双动道岔ZD6转辙机模拟道岔控制电路设计与实现介绍

湖南铁路科技职业技术学院 毕业设计 课题双动道岔ZD6转辙机模拟道岔 控制电路设计与实现 专业铁道通信信号 班级 312-6班 学生姓名徐彦秋 指导单位湖南铁路科技职业技术学院 指导教师周庞荣 二零一五年四月

摘要 作为铁路室外三大件之一的转辙机是转辙装置的核心和主体,除转辙机本身外,还包括外锁闭装置(内锁式方式没有)和各类杆件、安装装置,它们共同完成道岔的转换和锁闭。本文是基于对ZD6双动道岔电路设计进行阐述,重点就ZD6电动转辙机工作原理、ZD6双动道岔电路原理的设计及实现等几方面进行阐述。其中还涉及设计ZD6工作电路里面的继电器的类型和工作原理等。 设计的主要任务是连接C1组合与外部的配线,通过图纸的形式展现,主要分为几部分: 1、C1组合与道岔区段接点的配线 2、联锁对C1组合的接点驱动 3、联锁对C1组合的接点采集 4、C1组合与分线盘的配线 本文也会对铁路道岔转辙机进行进行介绍。本文主题虽为ZD6,但通过本文对转辙机的介绍,使读者能更系统的对ZD6电路设计有一个认知,区别客专普遍使用的提速道岔。电路的设计正是基于现场运用对转辙机电路提出的要求,暨道岔如何实现转换、转辙机对室外道岔实际位置的表示、道岔在危险侧的电路断表示等。 关键词:ZD6 C1组合道岔转辙机电路设计

目录 第1章概述 (1) 1.1 电路设计背景 (1) 1.2 铁路道岔转辙机介绍 (1) 1.2.1转辙机的作用 (1) 1.2.2对转辙机的基本要求 (1) 1.3 ZD6转辙机 (2) 1.3.1 ZD6用途 (2) 1.3.2 ZD6结构及各部件作用 (2) 1.3.3转辙机的传动原理 (5) 第2章 ZD6双动道岔控制电路结构分析 (7) 2.1 1DQJ对继电器的选用 (7) 2.2 2DQJ对继电器的选用 (8) 4.3 道岔表示变压器的选用 (11) 第3章 ZD6双动道岔控制电路实现 (13) 3.1道岔控制电路的原理 (13) 3.1.1、道岔启动电路应保证实现以下技术条件 (13) 3.1.2四条控制线各线的作用 (14) 3.2道岔启动电路构成原理 (14) 3.3道岔表示电路的构成原理 (19) 第4章ZD6双动道岔控制电路的设计 (22) 4.1 C1组合与道岔区段接点的配线 (22) 4.2 联锁对C1组合的接点驱动 (24) 4.3联锁对C1组合的接点采集 (25) 4.4 C1与分线盘的配线 (26) 第5章结束语 (27) 第6章参考文献 (28)

提速道岔表示电路的故障分析与处理

第24卷第4期2018年10月 Vol.24No.4October 2018 铁道运营技术 Railway Operation Technology 摘 要:本文以提速道岔定位为例,首先提出了道岔失去表示的三类情况;其次通过某故障案例分析由道岔 采集电路断线所造成的失表问题,并提出了故障处理方法;最后重点并详细分析了提速道岔表示电路开路和短路故障问题,同时提出了“电压法”和“电流法”等故障处理手段。 关键词:道岔表示电路开路故障短路故障故障处理中图分类号:U284.2 文献标识码:B 文章编号:1006-8686(2018)04-032-04 赵德生 提速道岔表示电路的故障分析与处理 (南京铁道职业技术学院,讲师 南京,210031) 10.13572/https://www.wendangku.net/doc/1c15318363.html,ki.tdyy.2018.04.012 1概述 为了确保高速铁路安全可靠运营,铁路各部门 (车、机、工、电、辆)的设备维护工作便显得尤为重要,而提速道岔转辙设备(以S700K 型电动转辙机和ZYJ7型电液转辙机为主)的维护工作是电务部门的重中之重。 以2014年某单位为例,全年电务设备故障86件,故障总延时3216min ,其中道岔故障46件,占总数的53.5%,故障延时1692min ,占总延时的52.6%,由以上数据可知,控制并减少道岔故障是电务部门维护工作的重点[1]。 本文以具有代表性的S700K 型电动转辙机为例,介绍提速道岔表示电路的故障分析与处理。 2ZDBJ 与各牵引点DBJ 的关系 在高速铁路中,辙叉号为1/18的道岔应用较 多,在信号工程设计时该类型单动道岔需5台S700K 型电动转辙机牵引,尖轨3台,可动心轨2台。 道岔ZDFB 组合中的ZDBJ 和ZFBJ 反映道岔定反位状态,车站联锁系统通过采集ZDBJ 或ZFBJ 接点状态,判断室外道岔状态(定位、反位、四开),从而用来参与联锁运算。例如图1(ZDBJ 与各牵引点DBJ 关系图)中单开道岔失去表示,则通过该道岔的进路不能排列出来,符合“故障-安全”理念。以道岔定位为例,道岔定位状态时,ZDBJ 励吸 起,而在ZDBJ 的励磁电路中,需检查每个牵引点 DBJ 的状态。如图1所示,在五个牵引点的TDF 组合中,任何一个DBJ 落下,均导致ZDBJ 落下,又例如道岔转换过程中(反位→定位),任一牵引点转辙机超过13s (ZYJ7型电液转辙机设置时间为30s )未转换到定位,该牵引点所对应的DBJ 不吸起,此时联锁系统仍采集不到ZDBJ 的吸起状态,便会在控制台上 给出失去表示的报警。 图1 ZDBJ 与各牵引点DBJ 关系图 图中各DBJ 前接点两端为各牵引点TDF 组合的侧面端子,图中仅标出02-4和02-6以作示例。 道岔失去表示原因有三类情况(以定位为例):1)各个牵引点DBJ 可靠吸起,但ZDBJ 不励磁吸起,通常为ZDBJ 线圈与各牵引点DBJ 前接点的串联电电路存在开路问题; 2)各牵引点DBJ 及ZDBJ 均可靠吸起,但控制台上道岔无定位表示,通常为道岔采集电路问题; 3)某牵引点DBJ 的失磁落下或不励磁,导致 32