文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准
电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准

1、紧急缺陷

1.1变电部分

设备接头发热烧红、变色。

设备瓷件有明显裂缝。

设备内部有明显的放电声或异音。

设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。

主设备与地网没有可靠连接。

外绝缘有严重放电现象。

高、低压室、开关柜防小动物措施失效。

1.1.1变压器

冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。

分接开关操作卡阻或跳档。

铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。

本体漏油严重或大量喷油。

套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。

主变油箱进水。

潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。

电气及油试验结果严重超标。

1.1.2高压断路器

操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏,液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保证安全运行者;

开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流小于负荷电流者。

SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。

真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。

真空开关的真空泡失去光泽、发红。

液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以上者。

断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。

断路器绝缘拉杆脱落。

1.1.3 刀闸、母线

瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。

刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。

母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

1.1.4 电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器

漏(气)油严重或大量喷油。

电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。

电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。

阻波器拉杆脱落。

1.1.5电容器、电抗器

电容器外壳严重变形、漏油或大量喷油、过热。

电抗器线圈严重变形,外绝缘有损伤。

设备严重漏油。

1.1.6厂房、构架、场地

厂房房顶及墙壁有漏水,并流落在运行设备上。

1.1.7直流系统

直流完全接地。

熔断器熔断或直流开关跳闸。

蓄电池组出现开路。

1.1.8继电保护及自动装置

整定错误及整定值不符合整定单要求。

运行中的重要保护及自动装置因装置故障完全不能运行。

保护定期检验不合格。

保护原理有严重缺陷。

保护拒动或误动。

1.1.9远动通讯设备

装置各项运行指标达不到有关规程规定。

电源故障。

通讯设备故障、通道中断。

重要的遥测、遥信量不正确;遥控、遥调失灵。

1.1.10 计量系统

运行中的表计(含ERTU)有异声异味;

运行中的表计(含ERTU)严重发热、冒烟。

对于计量遥测系统,由于涉及计费问题,如关口表无备份,一旦出现如下缺陷,应列为紧急缺陷:

ERTU的A/D、时钟、MODEN等部件故障,自检报警;

电源失电报警;

ERTU与计量表计或主站系统无法通信;

ERTU的各功能不正常等。

1.1.11 消防系统

水喷雾系统发生误喷,可能造成电气短路;

七氟丙烷等气体灭火系统严重漏气或误喷,有可能对人身产生危害。

1.2线路部分

1.2.1架空送电线路

因线路本体缺陷,不能达到额定输送容量。

杆塔弯曲、倾斜、有裂纹,有倾倒的可能。

导地线断股、损伤到需要切断重接的程度。

拉线锈蚀、断股严重,随时有可能造成倒杆。

钢芯铝绞线:1、钢芯断股;2、断股损伤截面超过铝股或合金股总面积的25%;

铝绞线:断股损伤截面超过铝股或合金股总面积的17%;

镀锌钢绞线:7股断2股;19股断3股;

金具有变形、裂纹或其它问题,随时可能导致导地线掉落。

线路通道或导线对地距离不能满足规程规定要求,又没有采取有效措施,不能保证正常安全运行的。

跳线连接点温度超过允许值,且有放电或变色。

导线上挂有异物,极易造成接地或短路。

一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

塔基、护坡严重坍塌,随时有可能造成倒杆。

1.2.2送电电缆线路

电缆保护层受外力破坏或严重损伤。

电缆的保护管、沟盖板受损严重,直埋电缆暴露在路面,无保护措施。

电缆终端头、中间头、接头有严重过热现象。

电缆终端头套管有严重放电声,SF6气体套管内有明显放电声。

电缆线路回流线断开。

电缆头漏胶、漏油。

2、重大缺陷

2.1变电部分

设备触头及接头发热严重。

电气及油预试结果超标。

不能按铭牌运行且无批准手续。

35kV及以上设备试验超周期且无批准手续。

带电设备之间或对地距离小于规程规定未采取措施。

上级下达的重大反措项目在规定时间未完成。

主变消防系统、户内自动消防装置故障。

变压器室、电容器-电抗器组室、蓄电池室、SF6设备室通风设备失效。

外绝缘爬距不满足污区要求。

2.1.1变压器

达不到铭牌或上级批准的出力,温升及上层油温超过容许的数值。

本体漏油(五分钟内有油珠垂滴)。

经线圈变形测试,判断存在变形的情况。

铁芯接地电流不合格。

三卷变压器有一侧开路运行时未装过电压保护。

冷却系统故障,不能满足运行要求。

2.1.2高压断路器

液(气)压机构油泵启动次数超过制造厂规定值,启动间隔时间小于4小时,机构频繁打压。

操作次数、故障跳闸次数已超过规定,未进行解体检修者。

本体或套管漏油(五分钟内有油珠垂滴),需经常加油。

开关本体(包括瓷套)、操动机构、开关油等的试验结果超出预试规程或制造厂家技术参数要求者。

操动机构箱密封不严,又未采取防止小动物进入的措施,威胁安全运行者;

设备本体传动机构、操动机构箱存在密封缺陷,不能有效地防潮、防尘、防小动物进入。

达不到“五防”有关要求或五防功能失灵。

2.1.3刀闸、母线

刀闸未安装防止误操作闭锁装置。

刀闸操作不灵活,有卡阻,操作机构及机械传动部分三相同期、转动角度不符合要求,辅助接点接触不良。

一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶110kV 2片,220kV 3片,500kV 3片及以上;绝缘子盐密超标,爬距不满足要求。

2.1.4电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器

设备漏油(气)。

电容式电压互感器、耦合电容器本体渗油。

2.1.5避雷器、避雷针、地网

地网十年以上未挖土检查。

地网有较严重腐蚀影响安全效果者。

接地电阻过期未测、避雷器过期未试者,接地电阻经测量不满足要求。

建筑物(特别是新的建筑物和天线等)处在避雷针(带)保护范围以外。

防雷结线及过电压保护装置配置不符合“过电压保护规程”要求。

避雷针严重锈蚀、结合部开裂或倾斜。

工作、保护接地失效。

塔式避雷针重要承力部位缺材。

设备接地引下线截面不符合有关规定。

2.1.6电容器、电抗器

电容器熔丝经常熔断。

设备漏油。

电抗器混凝土支柱有裂纹、支持瓷瓶有损伤。

电抗器线圈表面有树枝状放电现象。

2.1.7厂房、构架、场地

电缆沟有积水现象,盖板不全,进入控制室及高、低压室的电缆沟无防火材料堵砌。

下水道不通,有水淹设备的可能。

构架严重倾斜及有裂纹,基础下沉,铁件有严重锈蚀、露筋。

事故照明系统失效。

2.1.8直流系统

充电机故障达不到N-1要求。

蓄电池容量下降到80%额定容量以下,或不能满足开关分合闸要求。

蓄电池电解液比重不合格。

蓄电池极板有严重变形,或有大量沉淀物。

蓄电池胀肚、漏液或发热。

直流间断接地但暂不影响系统正常运行。

各控制或保护电源间存在寄生回路。

各电压等级的控制或保护回路直流电源没有完全分开。

下级空气断路器或熔丝之间不能满足选择性配合。

2.1.9继电保护及自动装置

盘面、盘后不整洁,锈蚀严重,或名称标示不正确或不完整。

接线端子锈蚀严重。

超过检验期限时间达一年以上。

应装设未装设防潮装置或防潮装置失效。

各元件部件和二次回路等绝缘不满足有关规程规定。

二次回路接线不合理,或图纸与实物严重不符。

故障录波器不能录波。

两套主保护中有一套异常不能投运。

后备保护不能投入。

中央信号装置不发信或不正确发信。

2.1.10远动通讯设备

盘面、盘后不整洁,锈蚀严重,或名称标示不完全正确。

接线端子锈蚀严重。

各元件、部件和二次回路等绝缘不符合有关规程规定。

各种装置、元件、部件的超过检验期限一年,特性和误差不满足有关规程规定。远动或通讯工作通道完全不能正常工作,必须马上转换到备用通道。

遥测、遥信量不正确。

2.1.11计量系统

对于没有站端监控系统的变电站,表计定检不合格或超期未定检。

热工仪表的报警触点接触不良。

对于计量遥测系统,由于涉及计费问题,一旦出现如下缺陷,应列为重大缺陷:

RTU的A/D、时钟、MODEN等部件故障,自检报警;

电源失电报警;

ERTU与计量表计或主站系统无法通信;

ERTU的各功能不正常等。

2.1.12消防系统

变电站建筑物及设备之间或电气设备之间的防火间距不满足防火要求。

电缆防火封堵不满足国家电力局防火封堵工作标准。

消防给水不能满足水喷雾系统与消火栓系统用水要求。

水喷雾系统水雾喷头、雨淋阀组、消防水泵不能保证单台主变火灾时灭火要求。

火灾自动报警系统未定期按要求进行检查和试验的,响应时间不能满足要求。

无人值班变电站火灾自动报警信号不能远传的。

消防设备不全,未定期检查及更换。

2.2线路部分

2.2.1架空送电线路

杆(塔) 部件和零件不齐全,有严重腐蚀和磨损。

导线上挂有异物,影响安全运行。

钢芯铝绞线断股、损伤截面积占总铝股截面积的7-25%;架空地线断股、损伤到7股断1股、19股断2股或锈蚀严重者。

电杆严重倾斜,倾斜度或挠度大于2%者;拉线断股或锈蚀严重,但短期内不至于倒杆。

铁塔重要部位缺材,主材包钢和主要受力构件连接处缺螺栓占该处螺栓总数三分之一以上。

杆塔或拉线基础被冲刷,破坏塌陷,使基础稳固受到较大影响。

一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶110kV 2片,220kV 3片,500kV 3片及以上;绝缘子盐密超标,爬距不满足要求。

绝缘子串弹簧销子、导地线挂线金具上的穿钉和开口销子、螺杆有脱落可能;跳线连接处螺栓松动,压板有温升,跳线对拉线或电杆的空气间隙小于规程规定。

间隔棒歪斜、掉爪、松动。

分裂导线扭绞。

跨越、交叉距离不够。

电杆有多次裂纹,长度大于1.5米,宽度超过2毫米或多处露筋,对电杆强度有较大影响。

接地电阻不合格。

均压环、屏蔽环脱开、严重变形。

保护区域内有大量违章建筑物,影响安全运行。

2.2.2 送电电缆线路

因运行环境影响,不能持续以额定载流量出力。

电缆绝缘水平严重下降,达不到试验规程规定的试验标准。

电缆存在弯曲、受压等机械损伤,超出电缆设计技术要求。

电缆未可靠接地或接地方式不符合要求。

电缆年久运行外护层已有老化严重、锈蚀,影响安全运行。

电缆的支架和金具损坏。

电缆与煤气、水等其他管、线交叉、平行距离不符合规定。

电缆走廊状况很差,又没有采取有效措施,不能保证线路安全运行。

电缆护套接地电流太大,超出额定电容电流值。

(完整版)输电设备缺陷管理规定

输电设备缺陷管理规定 1 总则 1.1 为了加强公司输电设备的运行、检修管理,规范设备的缺陷定义与分类,及时跟踪并消除设备存在的缺陷,提高设备的健康运行水平,特制定本规定。 1.2 本规定适用于公司所属输电设备缺陷管理。 1.3 各部门应严格执行本缺陷管理规度,确保设备缺陷实现闭环管理。 2 缺陷的定义及分类 2.1 缺陷 缺陷是指缺陷是指输电设备及其辅助设备在运行及备用时,出现影响电网安全运行或设备健康水平的一切异常现象。保 2.2 设备缺陷的分类设备缺陷按其对电网安全运行的威胁程度和 设备健康状况 分为四类,即:I类设备缺陷、H类设备缺陷、川类设备缺陷陷、W类设备缺陷。 2.2.1 I类设备缺陷:指严重程度已经危及人身或设备安全,随时可能导致事故的发生,必须立即消除或安排检修,以及采取必要的安全、技术措施的设备缺陷。 222 □类设备缺陷:指缺陷比较严重,在短期内虽不会使设备发生事故或威胁人身和设备安全,但需在近期内安排消除或消除前应加强监视、跟踪的设备缺陷。

223川类设备缺陷:指设备部件伤损或缺少应有的附属装置,近期对设备安全、经济运行影响不大的,需结合计划检修、临时停运或不需停电进行处理的设备缺陷,但该类缺陷必须在规定的时间内完成。 2.2.4 W类设备缺陷:指缺陷比较轻微,不影响设备的安全运行和供电能力,且在较长时间(指一个小修周期内)不会有明显加剧或恶化的需安排停电处理的缺陷,该类缺陷经本单位批准可延期结合停电处理,但必须在设备的一个小修周期内完成。 2.3 对施工或设备制造等遗留的不符合国家和上级机关颁布的有关标准,现运行中无法进行更改和处理的,且不影响设备性能的缺陷,在采取了必要的技术措施或管理措施后,能确保其不影响人身、电网、设备安全的,报经单位分管生产领导或总工程师确认签字,可不统计为缺陷。 3 缺陷管理职责分工 3 缺陷管理职责分工 3.1 设备缺陷由生产技术部归口管理管理,在生技和送电部均应设置专职或兼职的设备缺陷管理人员。 3.2 线路巡视人员职责 3.2.1 凡在巡视、试验、检查中发现的输电设备缺陷,应及时记录到《输变电信息管理系统》中的“缺陷管理”模块,并由班长组织分析,正确判断设备缺陷类型,提供初步处理意见。属I 类缺陷的立即用电话报告有关调度部门的值班人员及所属部门的领导。巡视人员应在当天内

架空输电线路缺陷管理办法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路缺陷管理办法(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

架空输电线路缺陷管理办法(最新版) 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各

种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。 紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行正常缺陷管理程序。

变电所设备缺陷管理制度

编号:SM-ZD-59782 变电所设备缺陷管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电所设备缺陷管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、目的:为了保证变电所设备安全运行,及时消除设备缺陷。 二、职责:变电所长对所内设备缺陷的管理负责;当班值长对发现缺陷不及时、不汇报负责;值班员对未巡视出设备缺陷负责;段长、运行主任负责监督检查各所发现缺陷、督促班段处理;工程师负责缺陷的统计分析工作。 三、管理要求: 1. 变电所设备缺陷分为: 1) 危急缺陷:设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并须立即处理的缺陷,否则,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故。 2) 严重缺陷:对人身或设备有严重威胁,暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。 3) 一般缺陷:危急、严重缺陷以外的设备缺陷,指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大的缺陷。

电力公司设备缺陷管理办法

×××电力公司设备缺陷管理办法 1 总则 1.1 为了加强设备缺陷管理,提高设备健康水平,保证发、供、变、送、配电设备的安全、稳定、经济运行,根据州电力总公司关于检修管理暂行办法、湖北省电力公司《输变电设备缺陷管理规定》,结合公司实际情况,特制定本管理办法。 2 范围 2.1 本办法规定了发电厂、变电站、输配电线路设备缺陷管理的职责、管理内容与要求等。 2.2 本办法适用于公司所属发、变、送、配电设备、设施及其附属设备的缺陷管理。 3 缺陷分类 电网中使用的电力设备(简称设备)和建(构)筑物(简称设施)发生了异常,虽能继续使用但影响安全运行者称为有缺陷设备。缺陷分为紧急(危急)缺陷、重大缺陷、一般缺陷。 3.1 紧急缺陷:指严重威胁主设备安全运行及人身安全,或已造成出力降低和影响对外输送电力的重大缺陷。 3.2 重大缺陷:指暂不影响设备继续运行,但对设备安全经济运行或人身安全有一定的威胁,继续发展亦将导致停止运行或损坏设备,需停运或降低出力才能消除的重要缺陷。 3.3 一般缺陷:指不需要停用主设备或降低出力就可以消除的设备缺陷及不影响主设备正常运行的一般缺陷。 4 缺陷管理 4.1 设备缺陷台帐的建立 4.1.1 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班建立《设备缺陷登记簿》。 4.1.2 在变电站、线路工区、发电厂、调度所、供电所建立所辖设备的《设备台帐》。 4.1.3 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班分别建立《设备缺陷统计台帐》。 4.1.4 《设备缺陷

变电站设备缺陷分类标准及处理办法

变电站设备缺陷分类标准及处理办法 第一条变压器和油浸电抗器 1、危急缺陷 (1)在正常负荷情况下,变压器和电抗器油温急剧上升至温度超过105℃,且还有上升趋势。 处理办法:首先比对现场温度表与后台远传温度显示是否一致,与绕温对比是否差距不大,用红外测温对比正常相与故障相温度是否一致,判断是温度表损坏还是油温的确上升。若是温度表损坏,结合停电更换温度表,若是油温上升,则应立即停电,对变压器和电抗器进行试验找出故障原因。 (2)变压器强迫油循环风冷却装置全停. 处理办法:退出冷却器全停跳闸压板,密切监视油温变化,检查风冷电源是否正常,检查各级空开是否正常,若在处理过程中油温不断上升,则应申请停电,防止变压器受损。 2、严重缺陷 (1)变压器任意一组冷却器故障退出。 处理办法:密切监视油温变化,手动投入辅助风冷电源,检查故障组风冷电源是否正常,检查各级空开是否正常,检查风冷电机是否正常。 3、一般缺陷 (1)变压器调压机构箱和冷却器控制箱内照明、加热器故障,各断子接头锈蚀,继电器、接触器、小开关等异常或故障,但能继续运行。 处理办法:更换相应配件。 第二条继电保护、自动装置、测量仪表等二次设备 1、危急缺陷 (1)继电保护和自动装置误动或拒动。 处理办法:班组管理人员作为工作负责人,对故障装置进行整租试验检查,找出误动或拒动的原因,形成书面材料上交上级管理部门。 (2)各种控制电缆损坏(包括绝缘降低)、断线(包括二次回路断线)导致相应主设备不能运行。 处理办法:若能找出备用芯线,则用之,若无,则更换电缆。 (3)继电保护、自动装置(含故障录波器)定值严重错误,不能运行。 处理办法:立即退出不能运行装置,联系省调方式处,出具新的合格定值后方可启用。 (4)按双重化配置的线路或元件保护(包括自动装置),其两套主保护均故障(故障告警或闭锁出口)。

变电站设备缺陷管理制度_0

变电站设备缺陷管理制度 一、运用中的变电设备及建筑物发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称设备缺陷。 二、设备缺陷的分类和处理期限: 1.危急缺陷:直接威胁安全运行,若不及时处理,随时会造成设备或建筑的损坏,发生人身事故及停电事故。危急缺陷处理不得超过24小时。 2.严重缺陷:严重威胁安全,不及时处理,暂时可以运行,但在一定时间内不消除,可能造成设备损坏和发展成危急缺陷。严重缺陷处理不得超过7天。 3.一般缺陷:对运行虽有影响,但尚能较长时间坚持运行者。一般缺陷可列入检修计划处理,年度消除率应在85%以上。 三、设备缺陷的鉴定、登记及报表: 1.运行、检修、试验及各级管理人员发现缺陷,均由运行人员在“缺陷记录簿”内进行登记。 2.运行人员发现的危急和严重缺陷,要经站长(值长)鉴定定性,由发现人进行登记。

3.严重、危急性缺陷,应用电话立即通知上级供电部门鉴定后,组织人员检修。一般缺陷可在缺陷月报中填报。 4.上级供电部门得到各类缺陷报告后,应记入“设备缺陷记录簿”,并填写“缺陷通知单(表)”交检修、试验等有关单位处理。 5.修试单位在试验中发现的缺陷,也应通知运行人员或填写“缺陷通知单”交变电站和有关单位,由运行人员登记。 四、处理后的缺陷,应经当值长验收,确认缺陷消除后,在“设备缺陷记录簿”?验收栏内签注意见并签名。?各单位处理缺陷后,应将“通知单”的“回执”在规定时间内返回通知单位。 五、变电站缺陷应进行闭环管理(附流程图): 发现缺陷---缺陷记录本---缺陷月报---工作票(操作票)---运行记录本---设备检修试验记录(报护及自动化装置工作记录)---消除缺陷

输电线路缺陷分类

附录E(资料性附录)输电线路缺陷分类 E1架空线路紧急缺陷 E1.1防护区 1.江河泛滥、山洪、泥石流、杆塔被淹。 2.森林起火。 3.威胁线路安全的工程设施(如高大机械及可移动的设施)。 4.导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的距离小于重大缺陷表1规定数值的80%。 5.导线对树木的距离小于重大缺陷表2规定数值的80%。 6.导线对建筑物的距离小于重大缺陷表3规定数值的80%。 7.导线对地距离小于重大缺陷表4规定数值的80%。 8.防护区内有严重污染源,绝缘爬距不够,有可能造成线路污闪。 E1.2基础 1.基础受洪水冲刷或淹没,致使基础外露,出现不稳定现象或已经倾斜。 2.杆塔基础或拉线基础已经明显上拔或沉陷,并有发展趋势。 3.杆塔或拉线基础移位。 4.基础受到严重的外力破坏。 E1.3杆塔 1.杆塔上悬挂有可能造成接地短路的铁丝、绳线或其它异物。 2.缺塔材11根及以上。 3.水泥杆焊口断裂。 4.杆塔倾斜严重,倾斜值超过重大缺陷表5规定要求。 E1.4导线与地线 1.导地线断股、损伤到需切断重接的程度,超过重大缺陷表6规定数值。 2.导线上挂有较长的铁丝、绳线或其它异物,并随时有可能危及线路安全运行。 3.导线连接器过热、烧伤。 E1.5绝缘子 1.绝缘子串每串中零值、低值、劣化、破损、裂纹或烧伤的绝缘子数量超过重大缺陷表7规定数值。 2.绝缘子串上挂有异物,极易造成接地。 3.针式绝缘子、瓷横担绑线松动、断脱、烧伤。 E1.6金具

1.交叉跨越处导线线夹未就位、未固定。 2.张力金具严重锈蚀、断裂、变形或缺件,并随时有可能危及线路安全运行。 E1.7拉线 3.拉线或拉线下把被破坏(或被盗)。 4.拉线断股达7股断2股,19股断3股者,损伤截面超过表6规定者。 E2架空线路重大缺陷 E2.1防护区 1.在杆塔、拉线基础周围倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。 2.利用杆塔拉线作起重牵引地锚。 3.在杆塔内或杆塔与拉线之间修建车道。 4.在杆塔、拉线基础周围5~10m的区域内取土、打桩、钻探、开挖。 5.杆塔上方有危石,滚落时可能伤害基础或铁塔。 6.线路附近有影响线路运行安全的采石场或采矿厂。 7.防护区内未经供电部门批准进行建筑施工。 8.安全距离不符合要求的栅架、招牌、天线等。 9.防护区内进行爆破作业。 10.换算到+40℃时,导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离小于表1的基本要求。 表1 导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离 l) 在最大风偏、最大弧垂时,导线与树木之间的最小安全距离小于表2所列数值。 表2 最大风偏、最大弧垂时,导线与树木的最小安全距离 2) 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离小于表3数值。 表3 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离

变电站设备缺陷分类标准

输变电设备缺陷分类参考标准--变电站设备缺陷分类标准 ?根据中国南方电网有限责任公司的有关输变电设备运行管理标准中设备缺陷的分类原则,设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三类。本参考根据供电系统常用电气设备运行状况中的缺陷进行整理。各公司可以根据所管辖设备的特点引用此附件,发电厂可以结合所管辖设备的特点,参照制定相应的设备缺陷分类实施细则。 目次 1 变电站设备缺陷分类标准 3 1.1?变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行)3? 1.2?断路器?4 1.3?隔离开关5? 1.4?母线?6 1.5?防雷设备7? 1.6?电力电缆7 1.7 控制电缆8 1.8 继电器8 1.9 表计9 1.10?电力电容器10? 1.11?电压、电流互感器、耦合电容器、阻波器10? 1.12继电保护及自动装置11? 1.13 直流设备12 1.14?土建部分13 1.15变电其它设备14

2 通讯、计算机、远动、消防系统分类标准14 2.1?通讯1?4 2.2 计算机系统1?6 2.3远动部分16 2.4?消防系统173 电力线路设备缺陷分类标准18 3.1?导线及架空地线18 3.2?绝缘子及金具19? 3.3 杆塔20? 3.4?横担20 3.5 拉线2?1 3.6 柱上开关21 3.7?配电变压器及令克2?2 3.8 避雷器22 3.9 接地装置2?3 3.10?线路电力电缆23 ?1 变电站设备缺陷分类标准 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 1.1.1紧急缺陷 1.1.1.1绝缘油不合格或呈酸性、水份严重超标、气相色谱分析重要指标超标或有明显

变电站设备缺陷管理制度(通用版)

变电站设备缺陷管理制度(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0121

变电站设备缺陷管理制度(通用版) 一、运用中的变电设备及建筑物发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称设备缺陷。 二、设备缺陷的分类和处理期限: 1.危急缺陷:直接威胁安全运行,若不及时处理,随时会造成设备或建筑的损坏,发生人身事故及停电事故。危急缺陷处理不得超过24小时。 2.严重缺陷:严重威胁安全,不及时处理,暂时可以运行,但在一定时间内不消除,可能造成设备损坏和发展成危急缺陷。严重缺陷处理不得超过7天。 3.一般缺陷:对运行虽有影响,但尚能较长时间坚持运行者。一般缺陷可列入检修计划处理,年度消除率应在85%以上。

三、设备缺陷的鉴定、登记及报表: 1.运行、检修、试验及各级管理人员发现缺陷,均由运行人员在“缺陷记录簿”内进行登记。 2.运行人员发现的危急和严重缺陷,要经站长(值长)鉴定定性,由发现人进行登记。 3.严重、危急性缺陷,应用电话立即通知上级供电部门鉴定后,组织人员检修。一般缺陷可在缺陷月报中填报。 4.上级供电部门得到各类缺陷报告后,应记入“设备缺陷记录簿”,并填写“缺陷通知单(表)”交检修、试验等有关单位处理。 5.修试单位在试验中发现的缺陷,也应通知运行人员或填写“缺陷通知单”交变电站和有关单位,由运行人员登记。 四、处理后的缺陷,应经当值长验收,确认缺陷消除后,在“设备缺陷记录簿”?验收栏内签注意见并签名。?各单位处理缺陷后,应将“通知单”的“回执”在规定时间内返回通知单位。 五、变电站缺陷应进行闭环管理(附流程图): 发现缺陷—-缺陷记录本—-缺陷月报—-工作票(操作票)—-运

变电站设备缺陷分类标准

输变电设备缺陷分类参考标准--变电站设备缺陷分类标准根据中国南方电网有限责任公司的有关输变电设备运行管理标准中设备缺陷的分类原则,设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三类。本参考根据供电系统常用电气设备运行状况中的缺陷进行整理。各公司可以根据所管辖设备的特点引用此附件,发电厂可以结合所管辖设备的特点,参照制定相应的设备缺陷分类实施细则。 目次 1 变电站设备缺陷分类标准 3 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 3 1.2 断路器 5 1.3 隔离开关7 1.4 母线9 1.5 防雷设备10 1.6 电力电缆11 1.7 控制电缆12 1.8 继电器12 1.9 表计13 1.10 电力电容器15 1.11 电压、电流互感器、耦合电容器、阻波器16 1.12 继电保护及自动装置17 1.13 直流设备20 1.14 土建部分22 1.15 变电其它设备23

2 通讯、计算机、远动、消防系统分类标准24 2.1 通讯24 2.2 计算机系统25 2.3 远动部分26 2.4 消防系统27 3 电力线路设备缺陷分类标准29 3.1 导线及架空地线29 3.2 绝缘子及金具30 3.3 杆塔32 3.4 横担33 3.5 拉线34 3.6 柱上开关35 3.7 配电变压器及令克35 3.8 避雷器36 3.9 接地装置37 3.10 线路电力电缆37

1 变电站设备缺陷分类标准 1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 1.1.1紧急缺陷 1.1.1.1绝缘油不合格或呈酸性、水份严重超标、气相色谱分析重要指标超标或有明显隐患,油中烃类、氢气产气速率超过10%/月或0.25ml/h(开放式)和0.5ml/h(密封式); 1.1.1.2内部有异常响声,套管严重破损、裂纹、有严重放电声,套管漏油,油位超过下限,密封失效,套管tanδ明显增长且超标,电容量与出厂值差别超出±5%; 1.1.1.3引线或桩头过热发红(超过95℃); 1.1.1.4电气预防性试验主要项目不合格; 1.1.1.5测温装置全部损坏或失灵(220千伏及以上的油温温度计); 1.1.1.6压力释放阀误动; 1.1.1.7主变压器强油循环冷却器全停或失灵一半以上,影响出力或威胁安全运行;1.1.1.8潜油泵及油流继电器失灵; 1.1.1.9本体漏油严重或大量喷油,油面低到—30℃油面线以下、油枕看不见油位;1.1.1.10变压器有载调压开关动作异常,极限位置不能闭锁,操作卡阻或跳档,滑档、指示动作不可靠,接触电阻不符合要求; 1.1.1.11气体继电器内有气、漏油; 1.1.1.12安全口隔膜或玻璃破碎 1.1.1.13铁芯或外壳接地不良,接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势; 1.1.1.14电抗器混凝土支柱有裂纹、支持瓷瓶有损伤;

变电设备缺陷的定义和分类

变电设备缺陷的定义和分类 5.1变电设备缺陷的定义 变电设备缺陷是指设备在运用中发生异常,虽能继续使用,但影响安全、经济运行。 5.2变电设备缺陷的分类 变电设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三个等级。 5.2.1紧急缺陷(Ⅰ类缺陷) 指对人身或设备有严重威胁,不及时处理可能造成事故的缺陷。主要有; 运行中设备大量漏油,从油位指示器上看不到油位者。 设备在运行中有较大放电声或发出爆破等异音者。 设备闪络放电有可能造成短路、接地者。 设备温度上升很快,坚持运行有危险者。 断路器及刀闸断不开、合不上影响停、送电者。 设备接头或线夹过热,达到90℃及以上者。 断路器掉闸次数已满或掉闸后不修不能送电者。 断路器失压、泄气、不储能或发闭锁信号者。 断路器油泵频繁打压,间隔时间在四分钟以内或打压不停止者。 SF6断路器气体压力超过(0.4Mpa±0.009)(0.6Mpa±0.015)的允许值者。 真空断路器的真空泡雾化、氧化、裂纹、发红或失去光泽者。 强油通风冷却器停役个数达三分之二及以上,且油温达75℃以上者。 主变、互感器、电容器、避雷器、电抗器、消弧器等的套管或电缆溢胶、淌油、冒烟发出臭味或瓷质部分纵向裂纹达总长度20%者。

电压互感器短路、失压断线;电流互感器开路或内部声较大者。 直流消失、直流系统发生金属性接地短路或两套整流器全部不能工作。经运行人员处理不了者。 设备仅有的一套主保护出现异常;或者由于某种原因造成继电保护及自动装置退出运行,开关将不能正确动作跳、合闸者。 差动保护交流回路断线或不平衡电流超标。 母差保护的位置指示灯不亮或指示错误。 电缆沟积水,影响设备安全运行者。 中央信号装置不发信或不正确发信者。 通讯设备故障、中断者。 操作电源不可靠或能源不足者。 重要的遥测、遥信量不正确;遥控、遥调失灵。 因外力使电气设备或者设备基础、厂房、院墙发生倾斜、下沉、裂纹、倒塌并危及安全者。厂房漏雨,水滴在电气设备上,将引发事故者。 设备的运行状态出现厂家说明书所规定的禁止、不得、不准等现象或状。均按一类缺陷管理。设备的绝缘、温升、强度等技术数据超过极限值。 小动物或者飘浮物附着到电器设备上,将引发事故者。 5.2.2重大缺陷(又称二类缺陷) 指对安全、经济运行影响较大,只能坚持短期运行,不及时处理可能发展为紧急缺陷或导致事故者。 断路器容量不足。 断路器打压超时或者油泵打压次数每天超过两次。

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标 准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力设备缺陷的分类标准1、紧急缺陷 变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 变压器 冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 高压断路器

操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保 证安全运行者; 开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流 小于负荷电流者。 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。 真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。 液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以 上者。 断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 刀闸、母线 瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。 母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

电力设备缺陷的分类标准实用版

YF-ED-J1266 可按资料类型定义编号 电力设备缺陷的分类标准 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力设备缺陷的分类标准实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、紧急缺陷 1.1变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 1.1.1变压器

冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 1.1.2高压断路器 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准 1、紧急缺陷 1.1变电部分 设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。 设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 1.1.1变压器 冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 1.1.2高压断路器 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏,液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保

证安全运行者; 开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流小于负荷电流者。 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。 真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。 液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以 上者。 断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 1.1.3 刀闸、母线 瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。 母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。 1.1.4 电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器 漏(气)油严重或大量喷油。 电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。 电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。 阻波器拉杆脱落。

供电有限公司设备缺陷分类定级参考标准

**供电有限公司设备缺陷分类 定级参考标准 紧急缺陷:设备或设施发生直接威胁安全运行并需立即处理,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故者。 重大缺陷:对人身、电网和设备有严重威胁,尚能坚持运行,不及时处理有可能造成事故者。 一般缺陷:短时之内不会劣化为重大缺陷、紧急缺陷,对运行虽有影响但尚能坚持运行者。 一、变电一次设备 (一)变电部分 紧急缺陷: 1. 设备瓷件有明显裂缝。 2. 设备内部有明显的放电声或异常声响。 3. 主设备与地网连接线断裂。 4. 外绝缘有严重放电现象。 5. 设备接头发热严重、变红、变色。 重大缺陷: 1. 35kV及以上电压等级设备试验超周期且无相应的批准手续。

2. 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 3.电气及油预试结果超标。 4.不能按铭牌运行且无批准手续。 5.带电设备之间或对地距离小于规程规定未采取措施。 6.外绝缘爬距不满足污区要求。 7. 基础下沉。 8. 设备接头发热。 一般缺陷: 1. 设备接头温度超过同类运行设备的温度。 (二)主变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行) 紧急缺陷: 1.绝缘油色谱试验重要指标超标。 2. 油中烃类、氢气产气速率超过10%/月。 3. 电气预防性试验主要项目不合格。 4. 套管破损、裂纹,并有严重放电声。 5. 测温装置全部损坏或失灵。 6. 主变压器强油循环冷却器全停。 7. 油浸变压器油位异常。 8. 有载调压开关动作异常,极限位置不能闭锁。 9. 内部有异常响声。 10. 铁芯接地电流超过规定,串接电阻后仍不能满足运行要

求,并有发展趋势。 11. 铁芯或外壳接地不良。 12. 压力释放器动作。 13. 变压器本体大量漏油。 14. 110kV以上套管渗油严重造成油位过低。 15. 主变油箱进水。 16. 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 重大缺陷: 1. 引线桩头螺丝松动连接处发热。 2. 绝缘油化学、电气性能不良,气相色谱数据指示可能有潜伏故障。 3. 温度指示不准确,超温信号异常(失灵)。 4. 基础下沉。 5. 冷却设备不全,尚不影响出力。 6. 油位指示与温度监视线不对应。 7. 达不到铭牌或上级批准的出力,温升及上层油温超过容许的数值。 8. 本体漏油(五分钟内有油珠垂滴)。 9. 铁芯多点接地致使接地电流超标。 10. 三卷变压器有一侧开路运行时未采取过电压保护措施。 11. 变压器绕组严重变形。 12. 变压器局部放电严重超标。

变电站主要设备评级标准

变电站主要设备评级标准(资料性附录) A.1 主变压器(包括消弧线圈) 一级设备: 可以随时投入运行,能持续地达到铭牌出力或上级批准的出力,温升符合设计数值或上层油温不超过85℃。 预防性试验项目齐全合格。 部件和零件完整齐全;分接开关的电气和机械性能良好,无接触不良或动作卡涩现象。动作次数及检修周期未超过规定。 冷却装置运行正常,散热器及风扇齐全。 电压表、电流表、温度表等主要表计部件完好准确,差动保护、瓦斯保护、过流保护、防爆装置等主要保护装置和信号装置完备,部件完好,动作可靠。 一次回路设备绝缘及运行状况良好。 变压器(消弧线圈)本身及周围环境整洁,照明良好。必要的标志、编号齐全。 不漏油、或稍有轻微的渗油,但外壳及套管无明显油迹。 资料齐全,数据正确。 总体评价无严重缺陷,运行正常。 二级设备: 经常能达到铭牌出力或上级批准的出力,温升符合设计数值,或上层油温不超过95℃。

线圈、套管试验符合规定,绝缘油的介损比规程规定稍有增大或呈微酸反应。 线圈轻微变形。 部件和零件齐全,分接开关的电气和机械性能良好,无接触不良或动作卡涩现象,或接触电阻稍有变化,但不影响安全运行。 冷却装置有整组故障,但不影变压器出力。 主要表计部件完好、准确。主要保护和信号装置完备,部件完好,动作可靠。 一次回路设备运行正常。 资料不齐,但可以分析主要数据,保证安全运行。 三级设备: 达不到二类设备的标准,或具有下列状况之一者:有严重缺陷,达不到铭牌出力。 线圈或套管绝缘不良,因而需降低预防性耐压试验标准。 线圈严重变形。 漏油严重。 部件、零件不全影响出力或安全运行。 分接开关的电气或机械性能不良,接触电阻不合格或卡涩。 差动保护或过电流保护不可靠。 有其他威胁安全的重大缺陷。 调相机

变电站设备缺陷管理制度

《设备缺陷管理制度》 1.设备缺陷管理的目的: 缺陷管理的目的就是为了掌握正在运行的线路、设备存在的问题,以便按轻、重、缓、急消除缺陷,提高线路与设备的健康水平,保障线路设备的安全运行。另一方面,对缺陷进行全面分析,总结其变化规律,为大修、更新改造线路、设备提供依据。 2.设备缺陷的分类: 设备缺陷根据其严重程度,一般分为三类: (1)一般缺陷:指线路、设备状况不符合规程要求,但近期内不影响线路、设备与人身安全。 (2)重大缺陷:指线路设备有明显损坏、变形,近期内可能影响线路设备与人身安全。 (3)紧急缺陷:指线路、设备缺陷直接影响线路、设备安全运行,威胁人身安全,随时有可能发生事故,必须迅速处理的缺陷。 3、设备缺陷的处理: 建立设备缺陷记录簿,供电所、电工在巡视中发现的缺陷应及时记录在设备缺陷记录簿上,写明缺陷情况,提出处理意见。重大及以上缺陷应立即向领导回报,并根据缺陷严重程度进行处理。线路、设备存在缺陷但不影响安全运行时,应加强监视,针对缺陷发展做出分析与事故预想。 4.设备缺陷消除的期限: 缺陷消除的期限一般规定为:紧急缺陷应予24h内消除;重大缺陷视其严重程度在1个月内安排处理;一般缺陷可列人季度或年度大修计划进行处理或在日常维护工作中消除。缺陷消除的期限一般规定为:急缺陷应予24h内消除;重大缺陷视其严重程度在1个月内安排处理;一缺陷可列人季度或年度大修计划进行处理或在日常维护工作中消除。 5.处理设备缺陷的原则: 处理缺陷时要严格执行有关规程规范,严禁违章作业。 附:设备缺陷记录表 1.填写范围 设备缺陷记录应填运行中的高压线路及配电室内的配电装置存在的缺陷。 2.填写要求 (1)发现时间、消缺时间要写明年、月、日。 (2)发现人、处理人要由本人签字。 (3)缺陷内容及程度要填写清楚明了。缺陷程度分为:一般、重大、紧急三大类。 (4)缺陷内容应同“值班记录”、“巡线记录” 中的相关内容相对应。

输变电设备缺陷分类标准(交流一次部分)_输电线路及电缆部分

序号设备类型设备种类部件部件种类部位缺陷描述分类依据缺陷分类对应状态量判断依据评价导则23架空线路 基础杆塔基础 破损基础混凝土表面有较大面积水泥脱落、蜂 窝、露石或麻面。 一般 杆塔基础表面损 坏情况 基础混凝土表面有较大面积水泥脱落、 蜂窝、露石或麻面。 阶梯式基础阶梯间出现裂缝; 一般阶梯式基础阶梯间出现裂缝; 杆塔基础有钢筋外露; 一般杆塔基础有钢筋外露; 沉降基础轻微沉降一般其它其它基础不均匀沉降,造成杆塔倾斜、变形、 位移 严重其它其它 上拔基础轻微上拔一般其它其它基础严重变形,造成杆塔倾斜、位移严重其它其它 回填不够坑口回填土低于地面一般其它其它坑口回填土低于地面,且严重不足严重其它其它 基础保护范围内 取土砼杆基础被取土 20cm以下;铁塔基础被取 30以下 一般 杆塔基础保护范 围内基础表面取 土情况 砼杆基础被取土 20~30cm;铁塔基础被取 30~60cm 严重 砼杆基础被取土 20~30cm;铁塔基础 被取 30~60cm 砼杆基础被取土30cm以上;铁塔基础被取 60cm以上 危急 砼杆基础被取土30cm以上;铁塔基础被 取60cm以上 杂物堆积植物搭棚、杂物堆积 一般其它其它余土堆积余土堆积,基础稳固受轻微影响一般其它其它余土堆积,造成杆塔倾斜、变形、位移严重其它其它 基础保护范围内 冲刷基础外露,基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响或已倾斜严重其它其它 基础保护范围内 坍塌基础外露,基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响或已倾斜严重其它其它 基础保护范围内 滑坡基础外露,基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响或已倾斜严重其它其它 边坡距离不足基础稳固受轻微影响一般其它其它基础稳固受严重影响严重其它其它 护坡倒塌基础护坡破损,造成少量水土流失; 一般 基础护坡及防洪 设施损坏情况 基础护坡及防洪设施破损,造成少量水 土流失 基础护坡损坏,造成大量水土流失; 严重 基础护坡及防洪设施损坏,造成大量水 土流失 基础护坡损毁,造成严重水土流失,危及 杆塔安全运行;处于防洪区域内的杆塔未 采取防洪措施;基础不均匀沉降或上拔。 危急 基础护坡及防洪设施损毁,造成严重水 土流失,危及杆塔安全运行;处于防洪 区域内的杆塔未采取防洪措施;基础不 均匀沉降或上拔 防洪设施倒塌防洪设施破损,造成少量水土流失; 一般 基础护坡及防洪 设施损坏情况 基础护坡及防洪设施破损,造成少量水 土流失 防洪设施损坏,造成大量水土流失; 严重 基础护坡及防洪设施损坏,造成大量水 土流失

主要配电设备缺陷分类细则

主要配电设备缺陷分类细则一、导线 (一)紧急缺陷 1、单一金属导线断股或截面损伤超过总截面的25%。 2、钢芯铝线的铝线断股或损伤超过铝截面的50%。 3、钢芯线的钢芯:①独股钢芯有损伤。②多股钢芯有断股。 4、受张力的直线接头有抽笺或滑动现象。 5、导线上挂有导体物质且能构成相间短路故障。 6、接头烧伤严重、明显变色、有温升现象。 (二)重大缺陷 1、单一金属导线断股或截面损伤超过总截面的17%。 2、钢芯铝线的铝线断股或损伤超过铝截面的25%。 3、导线上悬挂物质。 4、交叉跨越处导线间距离小于规定值50%。 (三)一般缺陷 1、单一金属导线或截面损伤为总截面的17%以下。 2、钢芯铝线的铝线断股或损伤为总截面的25%以下。 3、导线有松股。 4、不同金属、不同规格、不同结构的导线在一个耐张段内。 5、导线接头接点有轻微烧伤并无发展可能。 6、导线接头长度小于额定值。 7、导线在耐张线夹或茶台处有抽笺现象。 8、固定绑线有损伤、松动、断股。 9、导线间及导线对各部距离不足。 10、导线弛度不合格、不平衡。 11、异金属导线过引接续无过渡措施。 12、铝线或钢芯铝线在立并、耐张线夹处无铝包带。 13、引下线、母线、跳接引线松弛。 14、绝缘线老化破皮。 二、杆塔 (一)紧急缺陷 10、水泥杆倾斜度超过15度。 11、木杆杆根断。 12、水泥杆受外力作用,产生错位、露筋超过1/3圆周长。 13、铁塔主材弯曲严重、随时有倒栽塔危险。 (二)重大缺陷 1、水泥杆倾斜度超过10度。 2、木杆杆根截面缩减至50%及下以 3、水泥杆受外力作用露筋超过1/4圆周长或面积超过10平方厘米。 4、水泥杆严重腐蚀、疏松。 (三)一般缺陷

设备缺陷范围及分类标准

设备缺陷范围及分类标准 A.1 设备缺陷管理范围 ——变电站一、二次设备; ——防止电气误操作的闭锁装置; ——通讯、远动、计量系统及其辅助设备; ——变电设备构架、基础、电缆沟道; ——生产性建筑物、照明、给排水、通风、消防、保安系统; ——电力电缆及附件; ——架空线路、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、拉线及基础; ——线路防护及交叉跨越; ——防雷保护装置、接地引下线和接地装置; ——配电设备; ——可能影响系统安全运行的其它因素术语和定义。 A.2 设备缺陷的分类 设备紧急缺陷重大缺陷一般缺陷 变电通用部分1.设备瓷件有明显裂缝。 2.设备内部有明显的放电声或 异常声响。 3.主设备与地网连接线断裂。 4.外绝缘有严重放电现象。 5.设备接头发热严重、变红、变 色。 1.35kV及以上电压等级设 备试验超周期且无相应的 批准手续。 2.高、低压室、开关柜防 小动物措施失效。 3.基础下沉。 4.设备接头发热。 1.设备接头温度 超过同类运行设 备的温度(无明显 变化)。 2.其他不影响设 备运行的缺陷 主变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行)1.绝缘油色谱试验重要指标超 标。 2.油中烃类、氢气产气速率超过 10%/月。 3.电气预防性试验主要项目不 合格。 4.套管破损、裂纹,并有严重放 电声。 5.测温装置全部损坏或失灵。 6.主变压器强油循环冷却器全 停。 7.油浸变压器油位异常。 8.有载调压开关动作异常,极限 位置不能闭锁。 9.内部有异常响声。 10.铁芯接地电流超过规定,串 接电阻后仍不能满足运行要求, 并有发展趋势。 12.铁芯或外壳接地不良。 1.引线桩头螺丝松动连接 处发热。 2.绝缘油化学、电气性能 不良,气相色谱数据指示 可能有潜伏故障。 3.温度指示不准确,超温 信号异常(失灵)。 4.基础下沉。 5.冷却设备不全,尚不影 响出力。 6.油位指示与温度监视线 不对应。 7.达不到铭牌或上级批准 的出力,温升及上层油温 超过容许的数值。 8.本体漏油(五分钟内有 油珠垂滴)。 9.铁芯多点接地致使接地 电流超标。 1.变压器渗油。 (1min以上一滴 或未见滴油但油 迹非常大,超过主 变表面积1/10以 上) 2.附件震动大。 3.引线或接线桩 头有严重电晕。 4.预试数据合格, 但与历史数据比 较有明显变化。 5.变压器绕组轻 微变形。 6.其他不影响变 压器运行的缺陷。 7.呼吸器变色达 2/3以上有载调压 开关油室内渗漏

变电设备缺陷管理办法(4)

变电设备缺陷管理办法 (1) 发电厂设备缺陷管理制度 (4) 热电设备缺陷管理考评细则 (15) 变电设备缺陷管理办法 为了尽快消除设备缺陷,提高设备健康水平,确保设备安全、经济、可靠运行,制订本办法。 一、设备缺陷分类及处理时限 1、分类:设备缺陷按其对电网安全运行的影响程度分为三类: (1)紧急缺陷:设备个状态量超过标准规定限值时,设备随时可能发生故障。 (2)重要缺陷:设备个状态量达到或超过标准规定限值时,设备虽能继续运行,但已影响设备的性能指标或可能发展成紧急缺陷。 (3)一般缺陷:设备个或几个状态量,接近标准规定限值时,设备仍能继续运行,暂不会发展成重要或紧急缺陷。 2、处理时限: 设备缺陷依其类别不同,按下列时间处理: A、紧急缺陷:应立即处理,时间不应超过24小时。 B、重要缺陷:自发现之日起,不超过7天进行处理。 C、一般缺陷:按其不同情况分别列入月、季或年度检修计划中给予消除。 二、职能 (一)生产技术部 1.缺陷管理的主管部门。负责监督并汇总缺陷处理情况,确保缺陷管理实现闭环。 2.缺陷传递环节的责任部门。核定设备缺陷类别,向检修单位下达缺陷处理通知,提出缺陷处理措施建议。 3.建立缺陷库,汇总统计缺陷处理情况。

4.生产技术部变电专责人是变电站设备管理第一责任人,负责对变电站设备缺陷管理、消缺、验收,并对变电站设备巡视、维护情况进行监督、检查和考核。 (二)调度所 1.负责所辖远动类设备的缺陷处理,并向生技部回执缺陷处理结果。 2.接到紧急缺陷通知后,通知相关责任部门进行消缺,需要进行停电检修的,汇报分管经理批准后进行。 (三)操作队 1.操作队负责变电设备安全运行和设备维护管理,执行调度命令和进行刀闸操作,是设备事故处理(或设备消缺)的许可人。 2.进行设备的巡视,做到仔细观察,分析疑点,及时发现设备异常、缺陷,做好记录。发现设备异常、缺陷要及时向调度、生技汇报。 3. 是变电设备缺陷提报环节的责任部门。 4. 在设备缺陷未消除前,加强巡视管理,关注并及时反映其发展情况。 5.特殊情况对设备进行特殊巡视。 A、过负荷设备每半小时进行巡视一次。 B、新安装或大修设备投运后的两小时内,每半小时进行巡视一次。 C、遇大风、雨、冰、雪、雾的恶劣天气,设备事故跳闸后或运行中有可疑现象时,适当增加巡视次数。 D、法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。 (四)工程一公司 1.变电站设备检修、试验、维护、缺陷处理和缺陷回执环节的责任部门。 2.接到缺陷处理通知后,根据设备缺陷实际情况,制定检修、消缺计划和实施方案,并视情需要提报月度停电计划。 三、工作流程 (一)缺陷提报

相关文档