文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 修改 幕墙验收会议纪要

修改 幕墙验收会议纪要

修改 幕墙验收会议纪要
修改 幕墙验收会议纪要

幕墙工程石材龙骨验收会议纪要

工程名称:中国人民解放军第一六一医院病房大楼

时间:2013年9月5日10:00

地点:161医院病房大楼项目部

主持人:鲍迎春

参加单位及人员:

江岸区质检站: 李工

中国人民解放军第一六一医院: 黄平平

武汉凌宏建筑装饰工程有限公司: 李男

武汉华胜工程建设科技有限公司: 鲍迎春

江苏江都建设集团有限公司: 雷斌

常泰建筑装璜工程有限公司: 周正荣

会议内容:

一、施工单位作验收报告

1、工程概况:

中国人民解放军第一六一医院病房大楼工程,位于武汉市江岸区黄浦路68号。工程占地面积为4097.56M2,总建筑面积为93222.52 M2,地上23层,地下1层,建筑檐高为98.20M,本工程±0.000相当于绝对标高24.30米,室内外高度差为0.60米。本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构。幕墙总高度97.3m,结构设计使用年限25年。

2、施工情况说明:

幕墙分部工程已严格按照设计施工图纸施工完成。幕墙与主体结构连接处采预埋钢板与镀锌上墙件可靠的连接方法,充分确保整个幕墙的安全性。为避免异种金属间的电位差而产生电化腐蚀,钢件均经过镀锌处理,所有焊接部位均除去焊渣并刷防锈漆处理。横梁与立柱连接件采用镀锌角码连接。

3、施工资料情况:

隐蔽工程、外观质量检测符合规范要求,各种进场材料均送往有资质单位的检测中心进行检测,检验结果均符合设计规范要求。

4、分部工程评定:

本工程于2013年9月5日由甲方组织质检、设计、监理、施工单位进行验收,工程质量等级为合格,观感质量好。

二、设计单位作设计质量报告

本工程于2013年1月完成设计工作,整个工程的幕墙为石材幕墙、铝单板幕墙、玻璃幕墙。

我院在认真理解161医院病房大楼工程建筑施工图的基础上,从幕墙专业的角度对建筑的外立面幕墙进行了深化设计,并在外观、功能、性能、经济等方面给予了全面考虑。对该项目设计严格按国家标准和规范执行,以保证建筑工程的安全、经济和环境要求。

经过检查,该工程严格按照图纸进行施工。在施工过程中出现实际问题我方均出具工程变更进行解决。根据初步验收的情况评定,该工程石材龙骨焊接质量基本符合要求,同意验收。

三、监理单位作单位工程质量评估报告

1、工程质量情况:合格原材料进场使用的控制、施工质量的控制情况、检测及验收资料齐全。该分部工程评定合格。

2、质量保证资料情况:工程质量保证资料完整并符合要求。

3、局部存在如下问题:龙骨焊接局部不到位的要进行整改,各连接件的焊接整改完毕后要通知验收。

4、分部工程质量评估:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001),监理评估结论:中国人民解放军第一六一医院病房大楼幕墙工程质量合格,同意验收。

四、业主作验收报告:

本工程各种建筑材料均通过试验、质检。每道工序均由甲方、监理、施工单位进行验收,有问题及时整改,做到质量合格。通过检查,具备了幕墙分部工程石材龙骨验收条件,同意验收。

五、质检单位验收报告:

通过检查,该幕墙分部工程石材龙骨验收基本符合规范要求,同意验收。后期玻璃幕墙相关性能检测要尽快组织进行,龙骨焊接局部未到位的要进行整改,待监理验收合格后再进行干挂石材。

建设单位(签章):监理单位(签章):

设计单位(签章):总承包单位(签章):

施工单位(签章):

工程验收会议纪要

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:XXXXX监理公司2019年8月6日

XXXXXXXXXXXXXX工程 竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员:建设单位: 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 XXXXXXXXXXX工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情

况及内业资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见 同意验收,交付使用。(验收组名单附后) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现质量问题,及时通知责任主体,

主体结构验收会议纪要

批验收记录共计1292份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 3#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计32组,合格数32组;钢筋电渣压力焊试验报告共计211份,合格数205份,不合格的已做处理;工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录172份,工程(定位)测量放线记录71份,轴线标高复核记录69份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1358份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 4#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料52份。2、C40标养砼试块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数11组,C30标养砼试块共计12组,合格数12组,C25标养砼试块共计17组,合格数17组;钢筋电渣压力焊试验报告102份,合格数102份; 3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程 验收记录108份,工程(定位)测量放线记录39份,轴线标高复核记录37份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计938份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 综上所述,1#、2#、3#、4#楼各单位工程主体结构分部工程所含分项工程均合格,质量控制资料齐全完整,有关安全和功能的检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量验收符合要求。根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)验收评定,我公司自评该单位工程主体结构分部工程

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

预验收会议记录

重庆北部新区北恒企业公园工程竣工预验收会议纪要 时间:2014 年12 月18 日 地点:建设单位一层会议室参加单位及代表:(详会议签到表) 会议主持人:封先超 会议内容: 施工单位自述:我单位承建的重庆北部新区北恒企业公园工程已按照设计要求及施工合同承包范围全部施工完成,经过我们自检合格,特申请交工验收。现对工程作一个简要的汇报。 一、设计基本概况:重庆北部新区北恒企业公园工程,主要由1 号工程、景观工程等组成,1 号工程由多层坡地建筑平顶层以上2 层办公用房,吊层为2 层配套办公用房,地下层3 层辅助用房及车库;建筑面积22366.77m2,机械旋挖成孔灌注桩基础,钢筋砼框架结构。墙体为页岩空心填充墙,屋面为刚柔性结合双层防水,外墙为石材和玻璃幕墙。景观主要由道路、各单体构筑物、人行道铺装组成。 二、施工情况:1、地基与基础分部:基础施工从2013 年3 月16 日正式开始,主体结构分部施工于2014 年 4 月施工完成。2、屋面分部:本工程屋面设有找平层、找坡层,卷材防水层,C20 细石砼刚性层。每道工序均按规定进行报验,经同意后进行的下一道工序工作,防1水卷材施工完毕后进行了关水试验,未发现渗漏现象。3、装饰装修分部:本工程的装饰工作,我们采取的先作样板,报监理、业主检查验收认可以后再以样板带路大面积施工,施工中我们严格控制了各工序工作,使得装饰工程各分项工作质量得到了充分保证。4、施工质量控制情况:根据《质量监督计划》、《建筑工程施工强制性条文检查记录》和现行施工验收规范,结合本工程执行的情况,由建设方、监理方批准的施工组织设计,我方严格按施工组织设计施工,认真执行了班组的自检、互检、交接检查制度。各工序施工完毕后均报监理工程师、建设单位现场代表检查后方进行下一道工序施工。在主体施工过程中也出现了一些质量通病,经甲方、监理提出后,得到了有效、及时的处理和控制,消除了质量上的隐患,从而保证了工程的质量。 三、原材料质量控制情况1、所有进场原材料,均有出厂质量证明资料,在监理见证下取样送有资质试验室复检,合格后方才用于本工程,“百年大计,质量第一” ,原材料质量控制是最关键的一个环节。2、原材料出厂质量证明及复检资料情况统计如下:钢筋原材料复检报告73 组;焊剂合格证基本齐全;焊接试验报告6 组,且全部合格;机械连接试验报告90 组,合格。水泥出厂合格证 3 份,资料基本齐全;水泥复检报告3 份,也合格;砂检测3 份,报告显示合格;2 商品砼(标养和同条件养护)C30 139 组,C35 144 组,C40 8 组,C45 3 组,C50 3 组试验合格。页岩砖检测2 组,检测合格;砂浆试件检测M7.5 3 组,M5 7 组合格;砌体拉墙筋抗拔试验检测7 组,均合格;SBS 改性沥青防水卷材检测3 组,合格;幕墙四性检测1 组,合格。化学螺栓抗拔20 组,合格。 四、现场质量控制情况1、地基与基础分部:地基与基础分部工程分土方开挖、钢筋、砼、模板四个子分项,其中土方子分部共2 个检验批,经检查主控项目全部合格,一般项目符合规范要求,该检验批全部合格,土方子分部评定为合格。钢筋5 个检验批,砼5 个检验批,模板5 个检验批。主控项目全部合格,一般项目符合规范要求。2、主体结构分部工程分为:模板、钢筋、现浇结构、砼分项、砌体分项、分项,其中砼共7 个检验批,经检查主控项目全部合格,一般项目符合规范要求,该检验批全部合格,模板分项分为7 个检验批。钢筋分项分为7 个检验批,经检查主控项目全部合格,一般项目符合规范要求,砌体分项为7 个检验批,现浇结构分为7 个检验批,经检查主控项目全部合格,一般项目符合规范要求,该检验批全部合格。3、建筑装饰、装修分部:1)抹灰子分部:一般抹灰分项分7 个检验批;2)石材幕墙分4 个检验批,石材幕墙分项评定为合格;3)

主体结构验收会议纪要

淮北国购广场C区1#楼-4#楼 主体结构验收会议纪要 时间:2013年12月14日下午三点 地点:工地现场办公室 主持人:李爱军 参加单位和人员:(见会议签到表) 建设单位:淮北市国购商业运营管理有限公司 设计单位:安徽寰宇建筑设计院 勘察单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:安徽恒泰工程咨询有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监督单位:淮北市质监站 会议内容: 2013年12月13日,淮北国购广场C区工程各参建单位,对1#-4#楼主体结构混凝土分部工程进行施工质量验收。监督单位对会议的进程及内容进行了监督。会议内容如下: 一、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,监督单位组织监理、施工单位对板厚进行现场实测。 二、随后,各参建单位汇集在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质检部门对内业资料进行了检查。 三、各参建单位意见 1、施工单位意见:根据现行施工规范及淮北市建筑工程质量安全监督 站有关要求,主体工程评定情况如下:1#楼原材料:钢筋出厂合格证 共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3

份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告 3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝 土出厂质保资料50份。施工试验报告及见证检测报告C40标养砼试 块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数10 组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计12组, 合格数12组,C25标养砼试块共计16组,合格数16组;3、工程 至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,原材料出厂试 验报告28份,施工试验和见证检测报告120份,隐蔽工程验收记录 102份,工程(定位)测量放线记录37份,轴线标高复核记录35 份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验 收记录共计888份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检 测报告1份 2#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。2、C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计30组,合格数30组;钢筋电渣压力焊试验报告共计193份,合格数193份;3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录169份,工程(定位)测量放线记录70份,轴线标高复核记录68份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1292

基础验收会议纪要

静宁县文萃中学实验楼建设工程 地基与基础工程验收纪要 一、时间:2013年7月1日15时 二、地点:施工现场办公室 三、参建单位及人员: 建设单位:静宁县教育局 参加人员:王克礼张憨勤 设计单位:平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 参加工员:薛向荣 勘察单位:西北地质勘察基础工程总公司第五工程处 参加人员:杨斌 监理单位:静宁县工程监理有限公司 参加人员:李军武厚小平景永智 施工单位:甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 参加人员:温拴平杨德生郭敏戴亚荣 四、验收依据: 1、《静宁县文萃中学实验楼设计图纸》 2、《静宁县文萃中学实验楼岩土勘察报告》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《静宁县文萃中学实验楼基桩动力检测报告》 6、《静宁县文萃中学实验楼基桩低应变检测报告》 7、《静宁县文萃中学实验楼基础混凝土回弹报告》 五、验收内容 地基与基础工程 六、验收意见:

施工单位:汇报该工程地基与基础分部工程自评情况。该分部工程砼浇捣密实,表面平整无蜂窝、麻面、露筋等缺陷;基础轴线位置、外观及尺寸偏差、标高等均符合设计及施工规范要求,观感一般,质量控制资料核查情况基本齐全;结构检验及抽样检测结果符合要求,混凝土抗压强度评定满足设计混凝土强度,根据以上结果本工程施工质量符合验收标准及相关规范要求自评为合格。 监理单位:汇报该工程地基与基础分部工程评估情况。该分部工程质量资料齐全,材料报验14份,其中:合格证14份,复试报告14份,钢筋接头试验报告5份,基桩动力检测报告1份,井桩低应变检测报告1份,基础混凝土强度回弹报告1份,探井混合石报告1份,素土击实1份,3:7灰土击实1分,素土密实2份,3:7灰土密实1份,混凝土配合比2份,混凝土试块56组,砂浆配合比1份,砂浆试块1组,试块抗压强度均符合设计要求。质保资料齐全,观感情况一般,根据实际检查和资料情况,该工程地基与基础工程分部工程评定为合格。 勘察单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察报告要求,同意验收。 设计单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足设计要求,同意验收。存在以下问题: ①个别地沟盖板有松动,破损现象。 ②沉降观测点设了但没有引出墙外。 建设单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范,同意验收。 七、监督意见: 安监站:对2013年6月28日检查中存在的问题整改并反馈,同意地基与基础验收。 质监站:验收人员齐全,程序合法,根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范要求,同意验收,充许进入下道工序施工。

建筑幕墙工程质量验收规程

11幕墙工程 11.1一般规定 11.1.1本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙等分项工程的质量验收。玻璃幕墙包括构件式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、全玻璃幕墙和点支承玻璃幕墙。 11.1.2幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件; 2建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件; 3幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告; 4幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明;国家批准的检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告;石材用密封胶的耐污染性检验报告; 5后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告; 6封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形性能检验报告; 7注胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录; 8幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录; 9隐蔽工程验收记录; 10幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录; 11幕墙安装施工记录; 12张拉杆索体系预拉力张拉记录; 13现场淋水检验记录。 11.1.3幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1铝塑复合板的剥离强度; 2石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗弯强度;严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性;室内用花岗石的放射性; 3幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、剥离粘结性试验;石材用密封胶的污染性; 4中空玻璃的密封性能; 5防火、保温材料的燃烧性能; 6铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。

工程验收会议纪要

工程例会会议纪要 编号:140 时间:2010年9月8日地点:业主四楼会议室 主持:孟宪文参加人员:见会议签到单 会议内容:参加会议10个单位,20人,现场施工人员约200多人。 一、分包发言: 1、玻璃幕墙工程(上海美特幕墙有限公司) (1)、现场管理人员3人,玻璃幕墙施工6人;裙房彩釉玻璃9月1日开始安装,9月15日完成; (2)、我公司承建幕墙工程17780 m2,其中:主楼幕墙15508 m2 ,裙房幕墙2272m2,计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程(上海开乐建设工程有限公司) (1)、现场管理人员2人,工人5人,近期配合消防检测。,所有管道保温完成, (2)、机房电缆增加量备料准备中,主机系统调等正式电到位后进行;(3)、配合吊顶封板补修管道保温,一部分人等待系统调试,已六周无活可做。 3、智能化工程(上海巨一科技发展有限公司) (1)、现场管理人员5人,施工人员进场20人; (2)、消防中心机房设备安装完成50 %;配合总包完成广播、门禁系统消防测试; (3)、停车场道闸系统基础图已提供给业主,尽快确定施工单位施工;(4)、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程(上海由光制冷设备工程有限公司) (1)、施工人员12人,配合总包穿电表线,试压;分体式多联空调工程设备总共414台,其中:室外机44台,全部就位管线连接完毕;室内机370台,全部到货,设备安装完成90%,风管安装完成80%; 5、电梯安装(上海奥的斯有限公司) (1)、垂直电梯14台在调试,8月13日开始,调试人员4人,调试完成70%;(2)、配合消防测试,三台消防电梯迫降正常;主楼6台客梯厅门包不锈钢,已完成4台; (3)、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程(亚厦装饰公司) (1)、6月8日开工,合同工期108天,目前现场管理8人,各工种施工人员140人,已完成工程总量的70%; (2)、一至三层要安装商铺玻璃隔断,商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言: 1、在各单位配合下,近日消防测试,检测正在顺利进行;昨天完成主楼消防检测,明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测,希有关单位继续配合; 2、考虑中秋节、国庆节假日因素,和消防局商定:项目消防验收在下周进行;

基础、主体验收会议纪要(通用)

**************** 地 基 与 基 础 验 收 会议纪要

************************ 地基与基础质量验收会议纪要 工程名称: 时间:2014年 12 月 10 日 地点:工地现场会议室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督站: 监理单位: 施工单位: 与会人员:详见会议签到表 各单位领导到现场检查质量是否符合验收要求。 中间验收程序和方法: 施工单位: 首先由施工单位介绍该工程项目的施工技术总结及工程质量自评结果等有关情况:基础分部工程质量控制资料经检查,结果均为合格、齐全;结构混凝土试块按规范要求留置,见证抽样的各种不同设计强度试块的留置及抗压检验的强度和有关各原材料抽样送检试验,均符合设计要求及有关规定。 基础分部工程质量检查检验批验收记录均符合计要求及施工规

范规定;经组织进行自检自评,基础分部各项指标均符合施工规范规定和设计要求,自评为合格标准。 监理单位: 监理单位介绍工程施工过程中有关质量和安全的监督以及管理的控制情况,经组织对实体和质保资料的核查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评估该工程项目的地基与基础分部为合格标准,验收为合格工程。 勘察单位: 根据该工程项目基础地质情况,经检查同意该工程项目的地基与基础为合格标准。 设计单位: 该工程项目的设计情况及质量要求,经组织进行对实体和质量保证资料的检查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评定该工程项目的地基与基础和主体分部为合格标准。 建设单位: 建设单位介绍该工程施工过程中有关质量和安全的监督和管理情况,经组织对实体和质保资料的检查,同意评定该工程项目的地基与基础分部为合格标准。 质监站: 质监站参加验收程序,对验收程序进行监督,符合验收程序。

修改 幕墙验收会议纪要

幕墙工程石材龙骨验收会议纪要 工程名称:中国人民解放军第一六一医院病房大楼 时间:2013年9月5日10:00 地点:161医院病房大楼项目部 主持人:鲍迎春 参加单位及人员: 江岸区质检站: 李工 中国人民解放军第一六一医院: 黄平平 武汉凌宏建筑装饰工程有限公司: 李男 武汉华胜工程建设科技有限公司: 鲍迎春 江苏江都建设集团有限公司: 雷斌 常泰建筑装璜工程有限公司: 周正荣 会议内容: 一、施工单位作验收报告 1、工程概况: 中国人民解放军第一六一医院病房大楼工程,位于武汉市江岸区黄浦路68号。工程占地面积为4097.56M2,总建筑面积为93222.52 M2,地上23层,地下1层,建筑檐高为98.20M,本工程±0.000相当于绝对标高24.30米,室内外高度差为0.60米。本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构。幕墙总高度97.3m,结构设计使用年限25年。 2、施工情况说明: 幕墙分部工程已严格按照设计施工图纸施工完成。幕墙与主体结构连接处采预埋钢板与镀锌上墙件可靠的连接方法,充分确保整个幕墙的安全性。为避免异种金属间的电位差而产生电化腐蚀,钢件均经过镀锌处理,所有焊接部位均除去焊渣并刷防锈漆处理。横梁与立柱连接件采用镀锌角码连接。 3、施工资料情况: 隐蔽工程、外观质量检测符合规范要求,各种进场材料均送往有资质单位的检测中心进行检测,检验结果均符合设计规范要求。 4、分部工程评定: 本工程于2013年9月5日由甲方组织质检、设计、监理、施工单位进行验收,工程质量等级为合格,观感质量好。

二、设计单位作设计质量报告 本工程于2013年1月完成设计工作,整个工程的幕墙为石材幕墙、铝单板幕墙、玻璃幕墙。 我院在认真理解161医院病房大楼工程建筑施工图的基础上,从幕墙专业的角度对建筑的外立面幕墙进行了深化设计,并在外观、功能、性能、经济等方面给予了全面考虑。对该项目设计严格按国家标准和规范执行,以保证建筑工程的安全、经济和环境要求。 经过检查,该工程严格按照图纸进行施工。在施工过程中出现实际问题我方均出具工程变更进行解决。根据初步验收的情况评定,该工程石材龙骨焊接质量基本符合要求,同意验收。 三、监理单位作单位工程质量评估报告 1、工程质量情况:合格原材料进场使用的控制、施工质量的控制情况、检测及验收资料齐全。该分部工程评定合格。 2、质量保证资料情况:工程质量保证资料完整并符合要求。 3、局部存在如下问题:龙骨焊接局部不到位的要进行整改,各连接件的焊接整改完毕后要通知验收。 4、分部工程质量评估:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001),监理评估结论:中国人民解放军第一六一医院病房大楼幕墙工程质量合格,同意验收。 四、业主作验收报告: 本工程各种建筑材料均通过试验、质检。每道工序均由甲方、监理、施工单位进行验收,有问题及时整改,做到质量合格。通过检查,具备了幕墙分部工程石材龙骨验收条件,同意验收。 五、质检单位验收报告: 通过检查,该幕墙分部工程石材龙骨验收基本符合规范要求,同意验收。后期玻璃幕墙相关性能检测要尽快组织进行,龙骨焊接局部未到位的要进行整改,待监理验收合格后再进行干挂石材。 建设单位(签章):监理单位(签章): 设计单位(签章):总承包单位(签章): 施工单位(签章):

主体结构验收纪要

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主 体 结 构 验 收 会 议 纪 二OO 八年十月三 十日

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主体结构验收会议纪要 一、工程概况宁波名佳服饰有限公司厂房六工程,位于爵溪北塘,由宁波名佳服饰有限公司投资、象山县建筑设计院设计、浙江工正建设监理咨询有限公司监理、宁波飞龙建设工程有限公司承建,项目经理周小方。工程为框架结构二层,建筑面积为1651m2。于2008年6月1日开工,至2008年10月10日完成主体结构分部工程。 二、质量验收依据 1 、施工图纸、设计联系单。 2、GB50300-2001。 3、GB50202-200GB50203-20(、3B50204-20023B50242-20(、 3B50303-2002 三、验收组织 时间:二00八年十月三十日 会议地点:工地办公室验收范围:宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构分部参加单位及人员:象山县建筑设计院、宁波飞龙建设工程有限公司、浙江工正建设监理咨询有限公司、宁波名佳服饰有限公司等单位有关人员(名单详见会议签到单)。 会议由建设单位干国成主持。 四、验收程序 (一)、工程技术资料事先进行了审查。

(二)、验收人员实地查验工程质量,对外观各分项质量进行认真检查。 (三)、由施工单位、监理、设计单位简要汇报工程在建设过程中各个 环节执行情况。 (四)、建设单位对工程质量的评价。 (五)、验收人员对工程提出以下二点问题施工单位必须进行整改: 1、窗台线条未用砼浇注。 2、阁楼楼面局部有渗水现象。 五、结论 综合上述情况,并结合施工单位、监理单位、设计单位等及各验收人员 的意 见,外观质量符合规范要求, 主体结构质量和安全保证, 房屋沉降均匀 验收组一致认为本次验收的宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构质量待定 为合格(等砼、砂浆试块强度到期再评定) 。 最后,由象山县建筑工程质量监督站对本次主体结构验收的合法性进行 评价, 认为参加本次验收的各单位及验收程序符合要求,验收结果合法、有 效,同意验收组验收意见。 建设单位: 施工单位: 2008年 10月30日 设计单位: 监理单位:

竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

验收会议纪要

石材幕墙验收会议纪要 时间:2014年8月13日下午 地点:葛洲坝城市花园项目部会议室 主持人:向焰 参加单位:建管单位,建设单位、监理单位、施工单位 参加人员:详见会议签到表 会议内容: 一、验收范围 葛洲坝城市花园一期1-5#楼架空层石材幕墙工程部分 二、施工单位发言 1.工程施工范围 葛洲坝城市花园一期1-5#楼架空层石材幕墙工程,干挂石材幕墙面积约为5000㎡,本工程设计为干挂25mm厚,花岗岩作外墙饰面,石材干挂主要采用在主体结构与石材之间焊接钢骨架方式,钢骨架焊接,主要是用8#、10#槽钢作竖向主龙骨,用L50×50×5角钢做平行龙骨,并根据石材竖向分格尺寸进行焊接,钢材表面作冷镀锌防腐处理,石材安装时,相互间预留6mm缝隙,缝隙要求均匀一致,表面打胶791N密封胶。

2.原材料质量控制: 本工程使用建筑材料均有产品合格证、出厂合格证、复试报告。指标均达到材料标准要求,所检材料均由监理公司监理人员见证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。 3.工程施工情况 我司进场后根据业主要求,并参照业主方提供的有关资料和原设计图纸,结合《幕墙建筑规范》和《建筑构造通用图集》以及石材干挂的常规做法,从测量放线,龙骨安装到石材安装严格按照施工图纸及相关规范要求进行施工,为确保工程能够按期、保质、减少工作中失误,在施工之前对所有施工人员,特别是班组长进行全面仔细技术交底,按照规程质量标准和要求,严格执行“建筑装饰工程施工及验收规范”做到,图纸不全不施工、技术交底不清楚不施工、不懂不施工。 4.安全措施 1.安全生产,预防为主。 2.施工人员要认真学习《安全法》、《交通法》等法规,严格遵守施工现场的各项管理制度,服从现场管理。 综上,在甲方、监理及总包单位的协调、配合下我司顺利完成了葛洲坝城市花园一期1-5#楼架空层石材幕墙工程。经我司自检为合格。 三、监理发言 1、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强

竣工预验收会议纪要

竣工预验收会议纪要 会议时间:xxxx年xx月xx日 会议地点:现场办公室 与会单位及人员见会议签到表 会议由监理单位总监理工程师主持,会议主要内容如下: 一、总监理工程师介绍各参验单位及其人员,说明验收程序。 1、参加验收单位: 建设单位:xx市xx房地产开发有限公司 监督单位:xx市建设工程质量监督站 设计单位:xxxx国际建筑工程设计有限公司 监理单位:xxxx工程监理有限公司 施工单位:xx省xx建筑工程有限公司 2、工程验收过程在xx市质监站的监督下按规范要求的程序有序进行。 二、施工单位分别介绍工程概况和施工情况及对工程质量的自评意见:监理单位介绍监理工作情况及对工程质量的评估意见。 施工单位详细介绍了工程的概况,汇报了工程施工过程的质量控制情况,对水工材料的抽样送检和各分部、分项的检验批进行了汇总,并汇报了对建筑安全和使用功能的试验结果。质量自评为合格。

监理单位对本工程做了初验评价,认为施工单位在整个施工过程中,基本上能够按照施工图纸、施工规范和有关操作规程进行施工,基本完成了合同约定内容及相应变更工作的施工。根据各分项、分部的验收结论及监理实测结果,本工程质量符合设计和验收规范的要求,具备了初验条件。 三、与会全体成员分组到现场实地察看工程情况后对工程质量存在的问题提出整改意见。 业主、设计及监督单位代表对工程预验收发表了各自的预验收意见。针对建筑的使用功能和观感质量提出的主要问题如下: 土建 1、商业综合楼钢爬梯不能落地,应距离地面不小于1.5米。 2、电梯门洞、楼梯临边防护应做好安全防护措施。 2、外墙花饰张挂部分有缝隙。 3、部分外墙墙面平整度较差,内墙阴阳角整修不到位。 4、出屋面透气管应喷上和屋面瓦颜色一致真石漆。 5、商业综合楼露台屋面隔墙温度缝和地面砖缝不能用防水油膏。 6、斜屋面檐口处筒瓦堵缝不密实,有孔洞。 7、门窗密封胶条应调整到位,节头不能在拐角处断开。 8、商业综合楼顶板砼观感较差应处理;室外散水坡沉降

钢结构验收会议纪要(结构)

铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程 结构验收会议纪要 时间:2015年01月10日 地点:甲方会议室 参验单位和人员: 建设单位:铜梁县人民医院 监督单位:铜梁县建设工程质量监督站 设计单位:重庆市商业建筑设计院有限公司 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限公司 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 参验人员:见签到表 会议主持人:总监理工程师罗洪伟 会议内容: 在施工单位完成自查自验及提交书面验收申请的前提下,今天上午参建各方对本工程钢结构进行了验收,分别对现场实物施工质量和资料进行了查验,验收的主要内容为对主结构柱梁截面尺寸、轴线位置和标高进行检查验收,对安装工程质量进行检查验收,对钢结构梁、柱轴线标高进行复测,对电焊质量进行了查验及油漆漆膜厚度进行了实测,对技术资料进行检查验收。检查完成后在会议室对检查结果进行了总结,与会各方针对本工程实际情况均发表了自己的看法及验收意见。 一、工程概况 铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程,位于重庆市铜梁县东城景观大道与中兴路交汇处,由门诊大厅、雨棚、观光电梯井、医院街、培训楼、儿科楼几部分组成,其结构形式有网架、轻钢、玻璃等三种。

二、施工单位自评结果 本工程钢结构主体分部工程已按审查后的设计图纸全部完成施工,工程质量符合设计要求,符合国家及强制性标准和有关标准、规范的要求,工程质量验评资料齐全有效,综合以上情况该工程钢结构主体分部质量验收自评为合格。 1、本工程采用钢柱、钢梁等钢型材及连接件均按要求进货,随附质量合格证明及检验报告,并严格按照《建筑工程产品及材料试验检验依据规范标准》在监理工程师见证下抽样送检,检测结果全部合格。本工程已做焊缝探伤检测、化学锚栓抗拔试验、高强度螺栓扭矩检测、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移试验,试验结果均符合验收标准。 2、钢结构子分部工程等符合GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范的要求,各分项工程质量检验批所有主控项目全部合格,一般项目符合规范规定要求,自检合格率达100%;分项工程自检资料完整签字齐全,质保、试验资料齐全; 3、测量控制、轴线、标高测量精度符合规范要求,测量施工放线有序控制。 4、本工程档案资料的管理,均按照城建档案馆要求进行,做到了紧跟工程进度同步,填写真实,数量齐全,主体分部各项试验,检测情况及质量自评合格。 三、监理单位评定结果 经验收,该工程钢结构主体分部质量控制资料齐全、完整,工程实体质量符合规范及设计要求,未出现违反强制性条文的现象,所含各分项工程均合格,现场实体检测结果符合要求,根据GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准,该钢结构主体分部工程质量核定等

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

项目竣工验收会议纪要

项目竣工验收会议纪要 会议时间:2014年12月24日 会议地点:工地现场会议室 主持人: 参会单位及人员: 市建筑工程质量监督总站: 房地产开发事业部: 建设监理有限公司: 》 建筑设计研究有限公司: 勘察有限公司: 深圳市设计装饰工程有限公司(幕墙): 深圳市园林建设有限公司: 日立电梯: 赛为智能: 2014年12月24日上午,由组织,本项目参建各责任单位参加,在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下,对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下: | 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位,总结本项目施工情况,监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。

四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下: 1、土建专业: (1)24层部分小屋面因无泄水孔,存在积水现象。 (2)24层因部分小屋面比室内楼地面高,小屋面积水渗入室内,发现室内墙角有一处渗水,须防水处理。 ~ (3)5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 (4)3层防火门未挂上。 (5) (6)地下室负四层人防门未安装。 (7)地下室负四层排水沟盖板未完成。 (8)室外总图和绿化未完成。 (9)东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业: ) (1)一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志,开启不灵活。 (2)地下室管道穿墙局部未封堵。 (3)配电房内防排烟风管、防火阀,应采用支架单独支撑。 (4)配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 (5)负一层水泵间生活水箱溢流管,应接至地漏位置,建议在其入户门处设置混凝土门坎。 (6)楼层内明装pvc排水立管穿越楼板,应加装防火圈。 (7)管井内个别立管管洞未进行防火封堵。

验收会议纪要.doc

验收会议纪要 验收会议纪要是怎么样的一个格式呢?下文是验收会议纪要,欢迎阅读! 验收会议纪要一 主持人:董鹏飞 记录人:陈莉芳 会议时间:20xx年x月x日(星期四) 会议地点:现场会议室 参加人员:见会议签到表 20xx年x月x日,项目部组织召开了工程周例会,会议首先由施工单位汇报了本周工程进度情况以及下周工作安排,各部门主要工作人员也对工作情况进行了通报,形成纪要如下: 一、土建专业 1. 河南二建: (1)#2灰库基础施工较慢;已加大人力投入,相比上周进度已加快,在同比进度下9月10日可以完成灰库基础砼。 2. 会上河南二建提出的问题: (1)食堂装修队伍已进场,已开始装修施工的前期准备工作;因业主未设计好食堂吊顶,影响招待楼、食堂消防弱电穿线安装进度;请业主尽快完成食堂吊顶设计及施工方案。 答复:上周周报及监理周例会已向业主提出,本周会继续

协调; (2)施工管理区综合布线安装应业主要求主机内部采用跳线需重新采购原材料,现部分材料已到货,主机仍未到,对工期造成影响; 答复:项目部会后协调,物资部密切关注到货情况; (3)#3主厂房钢结构已向业主单位多次提出催货要求,钢构到货与上周相比没有太大进展,钢结构仍然未按计划供货(连接板与螺栓等小配件,没有随相应的钢梁、柱同时到货);请业主尽快催货; 答复:已将主厂房钢结构供货计划上报业主,物资部门密切关注到货情况,加强与业主物资公司协调力度; 签发: (4)图纸需求:急需汽机房地下设施及辅机基础施工图(T03),按需求计划已严重滞后,现场仍无作业面;急需主厂房地下设施及辅机基础施工图(T0313),按需求计划已严重滞后,主厂房钢结构吊装前须将汽机地下设施基础施工完成回填;急需灰库上部结构施工图(T0415),影响钢模制作,进而影响灰库的施工进度;主厂房地梁及条基施工图(T0309),按图纸需求计划已严重滞后,主厂房钢结构吊装需要将厂房区域回填至零米,需要将地梁及支墩施工完成回填。 答复:已将图纸需求计划上报业主,会后加大图纸催交力度; 3. 江西水电:

基础地梁钢筋验收会议纪要

莉莱食品生产基地工程 1号厂房基础地梁钢筋验收 会议纪要 会议时间:2013年3月20日 会议地点:莉莱食品生产基地工程施工项目部会议室 会议参加单位及人员 莉莱食品有限公司:杨文云 重庆建渝工程建设监理有限公司:陈有佳、冉政 重庆长坪建设集团有限公司;李崇利、李毅、张从升、沈杨、黄琳 重庆轻工业设计院:任彩欣、甘洁沂 重庆经开区质安监督站:赵伟、王铮 会议主持人:陈有佳 参加人员:签到表附后 会议内容纪要: 一、施工单位: 首先感谢各位参建单位代表对莉莱食品生产基地1号厂房基础地梁钢筋工程进行验收。现在,将1号厂房基础地梁钢筋工程的施工情况向各位汇报如下: 莉莱食品生产基地1号厂房基础地梁位于-1.300至-0.50 508、的

2的钢筋,基础梁箍筋为:Φ8的钢筋。基 础地梁钢筋于2013年3月14日开始施工,在施工过程中,首先严格控制钢筋的原材料质量,按规定监证抽取各种规格的钢筋原材料检测试样。监证抽取各种规格的钢筋原材料性能检测试件17组,送试验室检测试验后,检测结果全部合格。在钢筋原材料全部合格的基础上,开始按设计图纸及有关标准和规范进行钢筋加工制作。在钢筋工程施工过程中,严格控制钢筋的规格型号,数量、几何尺寸、锚固长度、钢筋间距,钢筋保护层厚度、钢筋接头质量。监证抽取钢筋接头试件5组,钢筋接头试件送试验室检测试验后,检测结果全部合格。 在基础地梁钢筋施工过程中,我们严格按按照设计图纸,设计变更资料,现行国家有关标准和规范进行施工作业,在施工质量上认真执行“三检制”,做到层层夯实,步步落实。在施工管理上严格执行责任制,做到目标明确,责任到位。在各参建单位的支持和配合下,没有出现任何质量事故.在安全文明施工方面,认真执行安全文明施工管理的规定,对每一批工人都进行了入场安全教育,施工用电和基坑(槽)开挖是本工程施工安全防护的重点,我们在这两方面对工人作了特别的要求,并指定了责任人,在施工过程中,没有出现任何安全事故。 现在,在施工方全体员工的努力下,已完成了莉莱食品生产基地1号厂房基础地梁钢筋工程,并按设计完成了水电安装的预留预埋工作。现场轴线和标高的标识基本完善,已按程序完成了现场自检工作,并向业主及监理单位进行了报验。水电安装的预留预埋工作与现场土

相关文档
相关文档 最新文档