文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV架空线路改造工程可行性研究报告

10KV架空线路改造工程可行性研究报告

10KV架空线路改造工程可行性研究报告
10KV架空线路改造工程可行性研究报告

10kV架空线路改造工程可行性研究报告.

10kV架空线路改造工程项目可行性研究报告

批准:

审核:

校核:

编制:

1.工程概述

AS城区10kV架空线路改造工程可行性研究,是AS市电网“十二五”期间重点技术改造项目,该项目实施后,可以优化AS城区10kV 配电网结构,提高供电能力,提升配电网运行的安全性和可靠性。该项目已列入AS电业局“十二五”电网技术改造规划中,是AS电业局技改规划的一部分,列入了2012年改造计划,并委托工程可行性研究设计。

DD电力设计有限公司承担该项目的可行性研究设计,经对现状分析,提出了可行的改造方案,完成了该工程可行性研究报告,为工程下一步设计工作,提供基础依据。

AS城区按地域分为黄石、松山、元宝山三个区,概况如下:

1)黄石区是AS市的中心城区,是全市的工业中心、商贸中心和文化教育中心。全区总面积506平方公里,其中城市规划面积202平方公里,建成面积29平方公里,有蒙、汉、回、满、朝鲜等22个民族,总人口约40万人。

2)松山区地处内蒙古自治区东部、AS市南部,总面积5955平方公里,东西总长152.5公里,南北纵深77公里,总人口53.1万,其中农业人口47.2万,辖10镇23乡260个行政村,总耕地面积217万亩,人均耕地4.6亩。松山区地域优越,人力资源非常丰富,具有巨大的开发潜力。

3)元宝山区是位于塞外名城AS市东南部的一颗璀璨明珠,成立于1983年,全区总面积887.14平方公里,总人口29.1万人,其中非农业人口17.5万人。

1.1 编制依据

AS电业局设计委托书。

《AS市城市总体规划》(2002~2020)。

《AS中心城区66kV电网“十二五”规划》(2009.12)。

设计依据的规程﹑规范:

《城市电力规划规范》GB 50293-1999。

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007。

《国家建设标准设计图集》04DX101-1。

《城市电力网规划设计导则》Q/GDW 156-2006。

《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2005。

《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T 601-1996。

《城市电力电缆线路设计技术规定》DL 5221-2005。

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2006。

国家电网公司输变电工程可行性研究内容深度规定

1.2 工程现状

本工程对城区8回10kV线路进行改造,以满足城区负荷发展需要,增加供电可靠性与供电能力。

进行改造的10kV线路分别为:66kV英金河变出线的红庙线;66kV 锡伯河变出线的西屯线、光明线;66kV东郊变出线的市政线、三街线;66kV南郊变出线的铁南线;66kV元宝山二次变与66kV兴隆变的联络线。改造后,7回10kV线路导线型号均采用JKLYJ-240,电缆型号采用YJLV22-8.7/15 240×3(双根并接)。

1.3 项目预期目标、依据及经济技术原则

AS城区10kV架空线路改造工程,实现后将使AS城区10kV配电网得以强化,实现地区10kV配电网坚强结构。改造执行的主要依据原则,符合当前电网发展形势。

主要经济技术原则:

1)规划目标

⑴全部线路满足“N-1”供电准则要求。

⑵线路绝缘化率达到100%,电缆率达到60%。

⑶实现自动化线路31条,自动化线路达到60%。

2)规划基本思路

⑴通过电源点建设增加10kV系统供电能力,完善网架结构。

⑵通过增加新的线路转移原有线路负荷,提高线路负载能力。

⑶进行线路的绝缘化、电缆化改造。

⑷积极发展自动化线路,完善线路运行监测手段,提高运行管

理水平。

3)规划技术原则

⑴配电网的规划设计,应与城市总体规划相协调;

⑵10kV配电网应依据66kV变电所的位置和负荷分布分成若干相对独立的分区,分区应有大致明确的供电范围,一般不交错重叠。

⑶网架结构要坚持拉手环网、多级分段、多点联络、开环运行的“井字”网架结构建设原则。

⑷新建架空线路主干导线为JKLYJ-240绝缘导线;电缆线路主干为YJLV22-3*240交联聚乙烯钢铠护套三芯铝电缆(双条并列),联网回路导线或电缆与主干线路相同;支线架空导线或电缆截面的选用应满足载流量及热稳定的要求,并考虑远期发展,一般支线架空线路选择JKLYJ-120及以上规格绝缘导线,支线电缆线路选择YJLV22-3*150或YJV22-3*120及以上交联聚乙烯钢铠护套三芯电缆。

⑸在满足供电能力和电压质量的前提下,10kV配电线路的正常供电半径,城区不超过3km,市郊不宜超过5km。

⑹电缆线路每200~300 m设一个分线箱或环网柜。

⑺沿街区建设的10kV线路,每一路段有一级分段开关,重要路段或用户较多的路段增加分段开关的数量,整条线路主干一般分3~4段。

⑻原有10kV线路在负荷增加不能满足“N-1”需要时,增加新的电源线路将原有线路分段运行或通过改变运行方式转移负荷的方法来满足导线安全载流及“N-1”可靠性要求。

⑼新建线路在设计或设备选型时能满足实现自动化线路的要求。

⑽ 10kV配电网以城市道路为依托,主干道和次干道、商业区、居民小区均有电缆通道。为充分利用日益紧张的市区电力线路通道,

架空线路考虑同杆多回路架设。

1.4 可研范围和规模

按照AS城区配网规划结合当地经济发展和城区改造进度安排本期10千伏线路改造工程,需改造的10kV线路现状详见下表。

需要改10kV线路现状表单位:MW

1.5 主要技术经济指标

工程概况及主要技术经济指标表

2.项目必要性

1)10kV红庙线全长14.8公里,线路安装配电变压器84台,容量17.5MVA,负荷率最大为88%,现导线型号主干为JKLYJ-185,部分电缆线路为YJV-3*185,分支为LGJ-50-120,线路末端未实现拉

手供电,供电可靠性较低。随着当地经济发展,供电负荷也随之增长,现有导线截面及供电半径无法适应负荷发展需求。

2)10kV西屯线、光明线。光明线主要为松山城区供电,目前线路黄石区段还带部分负荷。该线路目前负荷率在70%以上,无法满足N-1要求,为减轻光明线负荷率,将黄石区段负荷转移给临近的西屯线,具体为在原光明线主干4—24号杆之间同杆新增一回绝缘架空线(形成同杆双回线)作为新的光明线主干,将原光明线24号杆以前的负荷转移给西屯线。

3)10kV铁南线。该线路全长11公里,导线型号为LGJ-70。线路大部分为10-12米水泥杆,线路走廊树木较多,经常发生倒杆、短线和短路故障,急需进行改造。

4)10kV联络线。该线路为元宝山二次变和兴隆二次变之间联络线路。兴隆二次变为单台主变、10MVA,10千伏大部分为煤矿专线,该变电所一旦停电只有联络线可以为其提供电源。联络线全长15公里,导线型号为LGJ-70,线路大部分穿越山区和丘陵,线路截面小,可靠性差,需要进行改造。

5)10kV市政线。2011年黄石区新建一街变将建设投运,为缓解市政线负荷率过大压力,将市政线在火花路破口,新建电缆线路1.5公里,在火花路东侧建设电缆隧道1.5公里。将市政西线接入一街变,提高市政线供电可靠性和互带能力。

6)10kV三街线。2011年黄石区新建一街变将建设投运,为缓解市政线负荷率过大压力,将三街线在火花路破口,新建电缆线路2公里,经火花路电缆隧道敷设,将三街线分为东、西线提高线路供电可靠性和互带能力。

针对上述问题,对AS新城区桥北组团新增及改造10千伏配电线路是十分必要的。

2.1 安全性分析

通过AS城区10kV架空线路改造工程可行性研究工程,可以有效地改善城区10kV电网架空线运行环境,也从根本上解决城区10kV 电网架空线存在问题,在很大程度上提高了10kV电网供电的可靠性,为AS市总体发展建设提供前提条件,确保用电负荷增长需求,因此“十二五”初期,提出对AS市城区10千伏架空配电线路进行生产改造是可行的,是电网可靠运行、保证地区负荷发展供电的要求。

2.2 效能与成本分析

AS城区10kV架空线路改造工程实施后,使AS市配电网供电的基础设施上了一个新的台阶,是保证AS市经济发展的重要环节,是AS市10千伏配电网“十二五”规划得以落实的关键项目之一,也是AS市城市电网不断发展壮大的标志之一,可满足“十二五”期间任何负荷增长的供电需要,并且适应AS市城市电网发展模式,可以有效地改善城区电网供电环境,本期工程的投入将获得经济和社会效益。

2.3 政策适应性分析

AS市城市中心区,是AS市城市总体规划的重点,总体规划已获国家批准,目前正按步骤加紧建设,本工程是保证AS市总体规划建设的前提,与AS市政府的发展设想完全吻合,与现行政策是相适应的。2.4 结论

2.4.1根据AS市电网的发展,为提高电网供电安全可靠性,增加供电能力,缓解供电紧张局面,保证用电负荷增长需求,提高设备的健康水平,降低网络损耗,提高经济效益,改善AS市配电网的供电环境,“十二五”期间完成AS城区10kV架空线路改造工程是十分必要的。

2.4.2 AS城区10kV架空线路改造工程,也是AS市城市10千伏配电网发展的要求,是全区经济发展的基础,是提高电业部门服务质量的重要标志。

动态投资12882962 万元,静态投资12577578 万元

3.项目技术方案

3.1 项目可选技术方案

本工程主要技术方案是对AS市城区10kV电网进行强化建设,解决10kV架空线路存在的问题,彻底解决10kV电网供电能力不足和可靠性低的问题。

3.2 技术方案比选

本工程对AS市城区10kV电网强化建设,建设方案和步骤完全按规划实施,而规划方案已经主管部门审定。

3.2.1 安全方面比较

AS城区10kV架空线路改造工程,是根据国家电网公司“十二五”技改规划确定的电网建设方案进行的,是AS市配电网建设的重要组成部分,建设方向已确定,不存在方案比选问题。

3.2.2 效能方面比较

AS城区10kV架空线路改造工程技术方案,有效提升城市中心区供电能力,适应城市电网发展原则,符合AS市城网建设模式,在利用率和节能等方面必将发挥更大效益。

3.2.3 设备全寿命周期成本比较

AS城区10kV架空线路改造改造工程,对拟定项目技术改造方案一次性投资,方案是唯一的,各项材料设备应选择免维护、可靠性高的产品,以增加设备运行寿命,减少设备故障带来的停电损失和年设备运行维护成本,创最大经济效益。

3.3 技术方案选择

本工程主要对AS市中心区内的10千伏架空线路进行彻底改造。

3.4 技术方案详细内容

3.4.1 改造方案

本工程为AS城区10kV配网线路改造工程,共涉及7条线路:线路改造概况详见下表。

线路改造概况一览表

3.4.2 线路路径

3.4.2.1 10kV红庙线:在东郊变新增出口(红庙南线),在原红庙线金属支240绝缘架空线末端新建240绝缘架空线路沿庆鑫燃气站和钢铁厂南墙至钢铁厂东墙转北至钢铁厂北墙沿二毛铁路专线至看守所西胡同与红庙线看守所分支连接,新建JKLYJ-240绝缘架空线路2.5km。YJLV22-3*240*2铝芯电缆(双条并列)线路0.5km。原有架空线路0.8km,电缆线路0.3km。转移红庙线干10开关以后的负荷。

红庙线路经见图。

红庙线路经图

3.4.2.2 10kV光明、西屯线:在原光明线主干4—24号杆之间同杆新增一回绝缘架空线(形成同杆双回线)作为新的光明线主干,将原光明线24号杆以前的负荷转移给西屯线。

线路经见图。

光明、西屯线路经图

3.4.2.3 10kV市政线:由一街变电所新增出口(市政西线),经火花路电缆隧道至哈达街电缆隧道转西沿哈达街电缆隧道至市政干1开关,转移市政干1开关与2号环网柜之间的负荷。(在2号分线箱引出电缆至1号环网柜处增设的环网柜,将1号环网柜内电业局分支电缆、同济大厦电缆改到新增设的环网柜,确保电业局、同济大厦双电源来自两个变电所)。3号分线箱更换为环网柜,1号环网柜与3号分线箱之间电缆更换为YJY22-3*240铜芯电缆。

线路经见图。

市政西线路经图

3.4.2.4 10kV三街线

⑴由一街变电所新增出口(三街西线),经火花路电缆隧道至三道街口至四道街口,分别转移三道街三街线火花路以西及四道街三街线四街支火花路以西的负荷。

⑵由一街变电所新增出口(三街东线),经火花路电缆隧道至三道街口接入原三街线3号分线箱,将3号、9号分线箱更换为环网柜,转移3号至9号分线箱三街线负荷

线路经见图。

三街东、西线路经图

3.4.2.5 10kV联络线:线路位元宝山镇,由66kV元宝山变出线,与66kV兴隆变10千伏联络。线路沿南部丘陵地带往东至兴隆变,沿线地形丘陵占70%。线路经见图4.2.5

联络线路经图

3.4.2.6 10kV铁南线:线路位于黄石区内南端,大部分线路经过民房和菜地。本次改造需要对部分路径进行变更尽量在规划道路两侧绿化带或人行横道内走线。线路经见图4.2.6

铁南线路经图

3.4.3 设计气象条件

本工程线路采用的设计气象条件见下表。

设计气象环境条件

3.4.4 线路导线型式

1) 导线型式

根据系统运行的要求并结合电网规划,本工程10kV线路导线选择为JKLYJ-240/30绝缘导线,安全系数为10。导线机械电气特

导线机械特性表

2) 绝缘配置

本工程所有线路均按d级污秽等级配置,爬电比距取3.2cm/kV 进行设计。直线塔采用P-20T型针式绝缘子,耐张塔采用XP-70型瓷

绝缘子。

10kV线路绝缘子参数表详见下表:

10kV绝缘子参数表

3) 金具选择

本工程金具采用97年修订的《电力金具产品样本》中的定型金具,部分采用企业标准。金具的安全系数为最大使用荷载不小于2.5,断线时不小于1.5。线路采用NLLD-4型耐张线夹。

4) 防雷及接地

杆塔带电部分与杆塔构件最小间隙见下表:

体活动范围。

a) 接地设计:

全线转角杆塔接地,工频接地电阻满足《交流电气设备的接地》中要求数值,型号按各塔位下土壤电阻率选取。

b) 本工程采用环型方式接地,接地类型为T3D。

5) 导线对地及交叉跨越距离

导线对地交叉跨越距离详见下表:

导线对地及交叉跨越距离表

3.4.5电力电缆线路设计

3.4.5.1 电缆选型

1) 电缆额定电压的选择

依据《高压电缆选用原则》DL/T401-2002及本工程所在地区10kV电力系统的实际情况,电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电压U0选择为8.7kV,电缆的任何两个导体之间的额定工频电压选择为15kV。

2) 电缆截面的选择

根据系统规划要求,电缆截面积选择为240 mm2,电缆型号为YJLV22-8.7/15kV-3*240mm2铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆,在环境温度为25℃,芯线最高工作温度为90℃,土壤热阻系数为2(K·m/w)时,允许载流量为600A。(双根并接)按短路电流对电缆进行热稳定校验,采用电缆截面大于电缆热稳定计算的最小截面,满足规程要求。

3) YJLV22-8.7/15kV-3*240mm2型电缆主要参数见下表:

电缆参数表

3.4.5.2 电缆线路附件及附属设备选型

a) 电缆终端头

本工程电缆终端头冷缩式电缆终端头,电缆终端头爬距为:户外爬距为≥270mm,户内爬距≥240mm,满足户外c级污秽要求。

b) 电缆环网箱、分支箱配置

⑴本工程电缆环网箱为户外型,美式结构,配置共箱式六氟化硫绝缘真空断路器,手电两用操动机构。采用4路套管:2回电源进线、4回配出线,配置双T美式电缆插头和可带电插拔肘型头。配一组肘型氧化锌避雷器。

⑵电缆分支箱为户外型,美式结构。采用4路套管:2回电源进线、4回配出线,配置双T美式电缆插头和可带电插拔肘型头。配一组肘型氧化锌避雷器。

c) 电缆排列方式:本工程三芯电缆采用水平排列方式敷设。

5) 电缆敷设方式

本工程电缆敷设于市区街路一侧,地面上没有其他附着建筑物,电缆敷设以直埋敷设为主,与公路交叉时采用电缆排管或顶管方式敷设,线路集中进入变电所段采用隧道敷设方式。

3.4.6 土建部分

3.4.6.1 架空线路

1) 本工程采用环型钢筋混凝土电杆及钢管杆配合使用,其中双回路电缆分支杆采用梢径为230mm的锥型离心浇制的非预应力杆;双回路直线电杆采用梢径为190mm的锥型离心浇制的非预应力杆,其根部配筋不小于16Ф16。

2) 双回路直线杆、全部转角杆及电缆终端杆部分采用钢管杆。具体使用条件及基数见附图“杆塔一览图”。

3) 电杆埋深为杆长的1/6,即12m杆的埋深为2m;15m杆埋深

2.5m。双回路直线电杆及双回路电缆分支杆采用卡盘,卡盘采用预制矩形钢筋砼构件。

4) 所有环型钢筋混凝土电杆均采用底盘,底盘采用预制矩形钢筋砼构件。

3.4.6.2 电缆线路

1) 本工程电缆采用直埋方式敷设,线路与公路交叉时选择顶管方式敷设,多条电缆进入变电所段采用电缆隧道敷设。电缆允许最小弯曲半径按12D计算。

2) 敷设断面设计:本工程电缆直埋敷设断面按照《国家电网公司输变电工程典型设计、电缆敷设分册》A模块进行设计。

3) 电缆隧道

a) 本工程电缆隧道按照《国家电网公司输变电工程典型设计、电缆敷设分册》D模块进行设计。

b) 隧道采用混凝土浇筑,与公路交叉段为无法开挖路面段采用地下顶混凝土浇管。

c) 隧道宽1400mm,深1900mm,覆土深度500mm;双侧电缆支架;

d) 隧道同时设计接地装置,接地装置的电阻值10Ω以下。

e) 电缆地沟为三级防水,防水耐久年限为20年。

4) 电缆敷设与公路交叉

a) 排管采用炭素波纹管并列敷设5根,其中¢150mm4根,¢100mm 1根,埋深1.8米,底面做混凝土垫层,包封两侧不小于50mm。面层厚度不小于100mm;

b) 无法敷设排管的路段采用地下顶管,选用¢150mm钢管,根数同上。

5) 直埋电缆的埋深不小于1.8米,电缆上下铺不小于100mm 厚的细砂,盖混凝土保护板然后铺设电缆警示带,同沟敷设通信光缆线路。

6) 分线箱、环网柜基础

a) 基础按厂家提供的图纸及柜体尺寸进行设计。

b) 所有铁构件均采用普通碳素钢的甲类3号钢。

c) 基础同时设计接地装置,接地装置的电阻值10Ω以下。

10kV线路典型设计(架空线部分)说明

设计说明 1.设计依据 本设计主要依据的规程、规范有: 1.1《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97 1.2《架空配电线路设计技术规程》SDJ-206-87 1.3《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002 1.4《环型混凝土电杆》GB396-1994 1.5《架空送电线路钢管杆设计技术规定》DL/T5130-2001 1.6《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-79 1.7《送电线路基础设计技术规定》SDGJ62-84 1.8《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001 1.9《广东省广电集团公司城市中低压配电网建设改造技术导则》 2.图集内容 2.1杆塔图 2.2机电图 2.3部件图 2.4铁塔基础图 2.5铁塔加工图 3.气象条件 3.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件 3.1.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件见表一: 珠江三角洲及沿海地区气象条件组合表(表一) 3.1.2珠江三角洲及沿海地区气象条件的确定应注意以下情况:如果沿海及跨海峡地区风速超过35m/s,使用时要根据实际情况进行验算。 3.2广东省山区气象条件 3.2.1广东省山区分为Ⅰ、Ⅱ类气象区,气象条件见表二: 山区气象条件组合表(表二) 3.2.2山区气象条件的确定还应注意以下情况: 山区覆冰超过10mm、风速超过25m/s的特殊情况,使用时要根据实际情况进行验算。对于当

地不同的气象条件,可分别以最大风速和覆冰厚度相对应,选出大致相当的气象条件。对于相差较大的气象条件,可参照以下定值: a)电杆强度计算大致以aCdL p V2为定值进行参照计算。 其中:a----风速不均匀档距折减系数,取值为:1.0(V<20m/s),0.85(20m/s≤V<30m/s), 0.75(30m/s≤V<35m/s),0.7(V≥35m/s); c----导线风载体型系数,取值为:1.2(d<0.017m),1.1(d≥0.017m); d----导线外径或覆冰的计算外径,单位为m; L p ----水平档距,单位为m; V----计算风速,m/s; b)横担强度计算大致以γ 3AL V 为定值进行参照计算。 其中:γ 3 ----导线自重加最大覆冰重的比载,N/(m.mm2); A----导线截面面积,单位为mm2; L V ----垂直档距,单位为m。 c)城区设计风速按《架空配电线路设计技术规程》的规定执行。 d)山区风速可按不高于25m/s考虑。 4.架空线路 4.1导线的选择 导线一般应选用钢芯铝绞线。主干线导线截面的选择应结合各地10kV配电网的发展规划,主要采用LGJ-150/20、LGJ-185/25、LGJ-240/30等几种;分支线导线截面按安全载流量和电压降选择,主要有LGJ-50/8、LGJ-70/10、LGJ-95/15、LGJ-120/20等几种。 4.2导线的安全系数 4.2.1广东省角钢组装塔、砼杆及钢管杆安装导线的安全系数见表三: 导线的安全系数取值表(表三) 4.2.2如果导线的平均运行应力上限超过导线拉断力的22%,要考虑防振措施。 4.3导线的排列 单回路导线采用三角形及垂直排列两种方式,多回路采用垂直排列方式。铁塔部分垂直排列横担间距离为1000mm,双回路铁塔不同相导线间的水平距离为1800mm,四回路铁塔不同相导线间的水平距离为1000~1600mm。直线砼杆垂直排列横担间距离基本为800mm,单回路耐张砼杆垂直排列横担间距离为1000mm。 4.4档距及线间距离 4.4.1档距 城镇地区配电线路的档距一般取40~50米,郊区及农村地区配电线路的档距一般取60~100米,高差较大的地区取60~200米,线路耐张段长度不宜大于1千米。市区及县城的配电线路供电半径一般控制在3千米以内,近郊地区控制在 5千米以内。 4.4.2线间距离 10kV配电线路最小线间距离详见表四: 10kV配电线路最小线间距离(表四) 对于表四,应注意以下几点: a)表中所列数值适用于导线的各种排列方式。 b)为满足变电所出口短路时的要求,在变电所的出口处的终端杆塔线间距离一般增加到 0.85m。 c)当变电所出口短路容量较大时,应采用综合措施。 d)转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为0.6m,如为双回线,则分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m。 4.5杆塔

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10kV线路典型设计

第八卷 10kV架空线路标准设计 第一篇总论

第1章总论 1.1设计依据 1.1.1设计依据性文件 南方电网公司关于配网工程标准设计的编制原则和指导意见。 1.1.2主要设计标准、规程规范 GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》 GB50052-1995 《供配电系统设计规范》 GB14049-1993 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》 GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 GB396-1994 《环形钢筋混凝土电杆》 GB4623-1994 《环形预应力混凝土电杆》 GB 50009 《建筑结构荷载规范》 GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外 绝缘选择标准》 GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》 DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》 DL/T 5131-2001 《农村电网建设与改造技术导则》 DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 499 2001 《农村低电压电力技术规程》 DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T 5130 2002 《架空送电线路钢管杆设计技术规程》 DL/T 5154-2002 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 599-1996 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10012-2005 《中国南方电网城市配电网技术导则》 Q/CSG 10703-2009 《110kV及以下配电网装备技术原则》 Q/CSG 11501-2008 《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》 1.2设计内容 10kV架空线路标准设计包括杆塔的标准设计和机电组装图及加工图的标准设计。杆塔的标准设计,即对于不同的材质、导线截面、气象、回 1

10KV以下架空电力线路工程监理细则

10KV以下架空电力线路工程监理细则

油田产能及矿区建设工程 10KV以下架空电力线路工程监理细则工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 1、工程专业特点――――――――― 2、编制依据及适用范围―――――― 3、监理工作程序――――――――― 4、监理工作的控制要点及目标值―― 5、监理工作的控制方法及措施―――

一、工程专业特点 二、编制依据及适用范围 2.1编制依据 2.1.1已批准的监理规划 2.1.2《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.1.3监理合同 2.1.4投招标文件和施工合同 2.1.5设计文件及设计说明书 2.1.6《石油天然气建设工程施工质量验收规范》通则 SY4200-2007 2.1.7《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程 SY4206-2007 2.1.8《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验 收规范》GB50173-92 2.1.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 2.1.10《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-92) 2.1.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.1.12《实用版法规专辑》安全生产 2.1.13其他有关文件 三、监理工作程序 监理工作的实现与完成,主要是通过监理工作程序来实施的,项

目监理组的工程程序应优先执行监理公司的各项要求和规定的程序,在与整体监理管理、业主要求不冲突的情况下,监理组及全体监理人员在各职责范围内的具体操作,应按下列框图规定的流程来运行。 3.1监理工作总程序 3.2 10KV 以下架空线路工程项目划分表 组建监编制监理规划监理工程师权 施工准备 施工阶段审查竣工 组织竣工提出质量监理工作 审批施工 分包单位设计交底 第一次工 审批开工质量 进度投资安全合同信息组织

10kv架空线路工程施工组织方案

东台市清淤造地有限公司 东台市弶港梁垛河闸10KV 配变电工程 施工组织设 计 审批: 编制: 编制单位:江苏新源送变电工程安装有限公司编制日期:2011年06月02日

工程概况 一、工程名称:东台市弶港梁垛河闸10KV配变电工程。 二、建设规模: 新建3条高压线路,每条长570米,架空线路采用LGJ-95/20mm2钢芯铝绞线,10根10 米水泥电杆,新增160KVA02电变压器(S11-M-160/10型)3台,新增JP4型160KVA02电箱3台;新建低压线路3条,架空线路采用LGJ-95/20mm2钢芯铝绞线,8根8米水泥电杆,每条长890米,其中570米为高低压同杆架设。新安装3台160KVA变压器3台和3台低压配电箱由投标方租赁给发包方使用,租期为6个月。变压器和配电箱均为成套设备,发包方直接接入线路就可使用。 三、工程地点:东台市弶港镇海滨居委会北3KM海堤公路东笆斗垦区内。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2011 年 6 月 3 日 工程计划竣工日期:2011 年 6 月30日 五、工程组织机构: 项目经理:朱桂富 技术负责人:魏荣华 安全员:徐茂荣 质检员:王荣庆 六、施工方案: 1 、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现 场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。 3、施工方法: ①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。 ②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。 ③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。 工程施工管理

10KV架空线路工程施工设计方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和

丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路施工设计 一、工程名称:毛纺甲乙线石油分新建改造工程。 二、建设规模: 新建10KV架空线路总亘长3750M,其中双回1442M,单回866M ;新建10KV电缆线路总亘长4587M,其中双回1875M,单回837M。架空线路采用185绝缘线8900M,120 绝缘线2600M ;电缆线路采用YJV22—3X240型电缆470M , YJV22 —3X120型电缆2070M , YJV22—3 X70型电缆1150M , YJV22—3 X50型电缆900M,直埋敷设。新立12M水泥杆45 根,新安装315KVA变压器1台,500KV/X 2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXX。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 工程经理:XXX 工程监理:XXX 工程技术负责人:XXX 工程安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX 第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。 3、施工方法: ①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水 泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。 ②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。 ③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过 程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。 ④过路顶管:施工前需在路两侧挖4M X 3MX 4M的操作坑,以便于顶管施工。

10kV线路 设计 规范

2 2 10kV架空配电线路总体说明 2.1 总体说明 2.1.1规划原则 2.1. 1.1、供电区分类 根据《中国南方电网公司110kV及以下配电网规划指导原则》,按行政级别、城市重要性、经济地位和负荷密度等条件将供电地区划分为四级、供电分区划分为六类。配电网设备按照不同地区级别、不同供电分区装备技术要求有所差异,满足不同负荷密度下、不同供电分区的需要。 表2.1.1.1-1 地区级别划分表 表2.1.1.1-2 地区级别与供电分区分类对照表 2.1. 1.2、中压配电网安全准则及电网结构 表2.1. 1.2-1 中压配电网安全准则及网络结线方式 (1)10kV配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,各类供电区线路长度宜控制在以下范围内:A类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km,E、F类供电区的线路长度根据实际情况综合考虑。 (2)A、B、C、D类供电区10kV线路应实现绝缘化,E类宜实现绝缘化。 (3)同一地区同类供电区中压配电网的结线方式应尽量减少并标准化。电缆环网结线方式每回线路主回路的环网节点不宜过多。架空线路应合理设置分段点,减少故障停电范围。在配电网络规划与建设改造中,应根据规划导则,结合地区配电网络的实际情况,通过对供电区域的用电性质、负荷密度的分析与研究,确定安全可靠、经济实用的配电网络接线方式。 (4)各种网络结线方式示意图为: 单环网接线方式

多分段单联络接线方式 单环网、多分段单联络都是通过主干线路末端之间的直接联络,实行环网接线,开环运行。这种接线具有运行方便、结线简单、投资省、建设快等特点;对于架空线路,只 要在主干线路上安装若干台杆上开关即能实现。当主干线路任一段线路或环网设备故障、检修时,可通过分段开关切换,确保非故障段(非检修段)正常供电,大大提高了系统供电可靠性。但该接线方式要求每条线路具有50%的备供能力,即正常最大供电负荷只能达到该线路安全载流量的1/2,以满足配电网络N-1安全准则要求;一般每条线路配变装接容量不超过10MV A。双环网接线方式

10KV架空线路施工组织设计

全区直供电线路架设安装 施 工 组 织 设 计 第一章工程概况

一、工程简述 (一)工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司XX分公司XX市全区直供电线路架设安装 (二)项目实施地点:XX市 (三)项目业主:中国移动通信集团江苏有限公司XX分公司 二、工程规模 中国移动通信集团江苏有限公司XX分公司2014年度XX全市直供电线路架设安装。 三、工程承包范围 杆塔、设备材料的采购、安装、试验、调试。 第二章施工方案 2.1 施工准备 一、技术准备 1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员, 据项目特点,加强技术力量的配置; 2、组织项目会审,熟悉项目实施内容、步骤、方法细节,领会项目实施意图、工期及达到的目标;打印发放有关人员; 3、编制作业指导书及项目实施技术交底; 4、合同签订后,编制材料、设备用量清单,尽早订货; 二、现场准备 1、工作现场设置各种安全设施,宣传牌,警告牌,安全通道; 2、做好各工器具、试验、检测设备调试、检查工作,保证设备能正常投入使用; 3、建设临时工地的办公、仓库、食堂用房。 三、其他准备 1、聘请监理工程师,并在该项目实施中加强监督和指导。 2、进行进场三级安全教育,进行试验工种的工艺操作指导;办理有关方面的手续。

3、从申或制订技术、质量、安全、消防、计划、财务、机具、材料、现场 文明、政治思想、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。 2.2 施工工序总体安排 1、工程施工合同签订完毕,应根据工程进度尽早定购主要设备和材料;进行钢结构塔身的工厂定制。 2、进行杆塔基础、电缆管沟、电缆井等土建基础的施工。 3、架线、敷设电缆、做电缆头、电气设备安装。按工序灵活安排工作,保证进度,保证质量,保证施工人员和设备安全。 4、试验、测试、调试工作应和电气设备、电缆敷设安装紧密配合。高压试验人员应抓住晴好有利天气进行工作,发现问题及时处理解决。 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 一、高压10KV电缆敷设 工艺流程: 管口防水处理 电缆穿保护管或支架敷设 挂标志牌 准备工作 电缆头制作及接线 挂终端标志牌 ①施工前应对电缆进行详细检查;型号、规格、截面、电压等级均符合设计要求。 外观应无扭曲、损坏。 ②电缆敷设前用2.5KV 绝缘摇表测试电缆线间及对地的绝缘电阻值。 ③电缆的最小弯曲半径应符合规范的要求,铠装电缆为电缆直径的30倍。 ④电缆敷设时应根据设计图做好必要的预留、排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及 时装设标志牌。

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

10kv架空线路设计规范

10kv架空线路设计规范 篇一:10kV及以下架空配电线路设计技术规程 10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—XX 前言 本标准是根据原国家经贸委《关于下达XX年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(国经贸电力 [XX]70号)的安排,对原水利电力部1987年1月颁发的SDJ206--1987《架空配电线路设计技术规程》进行的修订。 本标准较修订前的规程有以下重要技术内容的改变: (1)本标准将范围明确为10kV及以下架空电力线路设计,以满足城市和农村供电的要求。 (2)为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,1990年以后在我国大中城市配电线路建设中逐步采用架空绝缘导线。故本次修订增加了10kV及以下绝缘导线设计的有关内容。 (3)对交叉跨越提出了补充,补充了典型气象区。 (4)原规程中某些不适合当前生产要求的章节条款,已予删除或修改。 本标准实施后代替SDJ206--1987。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业电力规划设计标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准主要起草单位:天津电力设计院。 本标准参加起草单位:北京供电设计院、武汉供电设计院、南京电力设计研究院。 本标准主要起草人:李世森、程景春、许宝颐、刘寅初、刘纲、王学仑。 1 范围 1.0.1 本标准规定了10kv及以下交流架空配电线路(以下简称配电线路)的设计原则。 1.0.2 本标准适用于10kV及以下交流架空配电线路的设计。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1179 圆线同心绞架空导线 GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆 GBl4049 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆

10KV电力工程施工组织设计_New

10KV电力工程施工组织设计

技术投标文件(正本)

施工组织设计目录 一、工程概况及编制依据 二、施工方案及技术措施; 三、质量保证措施和创优计划; 四、施工总进度计划及保证措施; 五、施工安全措施计划; 六、文明施工措施计划; 七、施工场地治安保卫管理计划; 八、施工环保措施计划; 九、冬季和雨季施工方案; 十、施工现场总平面布置; 十一、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划; 十二、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺; 十三、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施;十四、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案; 十五、与发包人、监理及设计人的配合; 十六、招标文件规定的其他内容。

一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 1、项目名称:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10kv 供电工程 2、建设地点:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村 3、项目规模:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10KV 供电工程,包括高低压配电室2座、高压柜23 面、低压柜56 面、10KV 电缆840m 等内容。 (二)编制说明 我公司为专业电气安装公司,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,这将为本工程提供保证条件。本次投标我们结合本工程的特点,针对工程重点和难点,制定各项专项施工方案和保证措施。 我公司为本工程成立施工项目部并确定主要管理人员,其中项目负责人、技术负责人和主要管理人员均多次承担过类似项目,具有施工组织、管理和协调的能力,具有为业主服务的意识和能力,能够与各部门良好地配合。 (三)编制原则 1、施工组织设计编制总原则是:尽量合理开支,合理组织安排施工中所需的人力、材料、机具设备等;确保劳动力充足,以便于进行统筹安排;确保各种施工材料订购及时,做好设备、材料的收、发、储、运等各个环节的技术管理工作;保证施工垃圾及时清运,维护施工现场环境等。 2、严格按业主要求的工程竣工交付使用时间,合理安排工程开工程序和施工顺序,争取提前完成施工任务,使工程早日投入使用以创造最大的经济效益。 3、利用现场环境资源、合理安排运输、装卸与储存作业减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行现场规划布置,节约施工用地。 4、制定节约能源和节约材料措施以节省开支,降低工程造价。 (四)编制依据 1、职业安全健康管理体系标准,我公司质量、环境及职业安全卫生管理手册、程序文件及其支持性文件。

10KV线路项目工程规划项目工程组织方案计划

目录 第一章工程概况及施工特点 (2) 第二章施工前期准备 (2) 第三章主要工序和特殊工序的施工方法 (4) 一、10KV架空线路的架设 (4) 二、高压10KV电缆敷设 (8) 三、10KV电缆终端头制作 (9) 四、10KV 配电工程交接试验、检测注意事项 (10) 五、工程质量成本的控制措施 (10) 第四章工期、施工进度计划安排 (11) 第五章施工管理组织机构 (12) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (15) 第七章安全目标、安全管理和保证安全的措施 (18) 第八章环境保护及文明施工 (20)

第一章工程概况及施工特点 一、工程简述 项目名称:蒲县薛关镇等四乡镇布珠村等四村土地开发项目电力配套设施项目 项目编号:BFZL2015SG026 项目预算金额:161039.76元 计划工期:签订合同后15天。 工程地点:蒲县薛关镇等 二、工程承包范围 1、JKLYJ-10KV-50导线架设,包括所有线缆、绝缘子、金具等的运输、安装。 2、YJV-1-3*25导线架设 三、工程特点 1、本项目为10KV线路工程,工期要求紧,仅15天;工程量较大,配电系统接线方式简单,但线路、电缆走向路径较为复杂。因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。 2、本工程涉及10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种试验,认真及时办好工作票。 3、做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工。 第二章施工前期准备 一、技术准备 1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员,

10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路设计施工方案 一、工程名称:毛纺甲乙线石油分新建改造工程。 二、建设规模: 新建1OKV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600 米;电缆线路采用YJV223120型电缆2070米,YJV22350型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2 台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXXo 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 项目经理:XXX 项目监理:XXX 项目技术负责人:XXX 项目安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX

第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。 3、施工方法: ①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。

10kv线路拆除施工方案99629

10kV环网及再生资源试验炉线路拆除施工方案 一、工程概况 现10kV环网及再生资源试验炉线路已停用,需要拆除原10kV环网及再生资源试验炉,线路长度7、5km,共有水泥杆150根。不用的线路与水泥杆存在影响周围设备安全运行的隐患,同时影响厂容厂貌,所以必须将该线路的导线与水泥杆拆除。为此电气专业做了本方案,以指导本工程按时完成拆线任务。10kV路线如下图所示。 二、组织措施 总指挥:李盛 技术监督:王庆学张盛 安全监督:寿瑞刚杨桂明王艳军 工作负责:王立平李向阳 总指挥职责:负责本次施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 技术监督人职责:全面负责施工现场的施工技术管理工作,制订拆除施工方案及安全施工技术措施;负责施工技术交底工作。 安全监督人职责:负责本工程的安全施工管理工作,在施工中起监督检查作用,对出现违章行为有权令其停工,并提出措施,令其限期整改,负责审核安全施工技术措施及安全施工交

底工作。全面负责施工现场的安全管理工作。 工作负责人职责:正确、安全的组织工作,就是方案的编写、实施中有关安全、技术、质量第一负责人。对工作班成员进行安全、技术交底,督促工作班成员工作行为。对备件、材料、工器具的准备,安全措施、技术措施的落实负全面责任。 三、技术措施 1、停电。 1.1确认已停电,开关与刀闸在分闸位置; 2、验电。 上杆工作前应用35kV验电器进行验电,无电压后在进行工作。 3、装设接地线。 3、1 对工作的杆塔间线路装设临时接地线。 4、悬挂标示牌,装设临时遮拦。 4、1 在工作线路的两侧开关操作把手上悬挂"禁止合闸,有人工作"标示牌。 4、2 在工作区域杆塔上挂"在此工作"标示牌。 4、4装设临时遮拦,与运行设备分隔开来,防止走错间隔及感电伤人,并在临时遮拦上悬挂"止步,高压危险!” 四、导线拆除施工方法 本工程导线采用耐张段放松驰度后分段拆除的方法拆除。拆除段分为多段。本工程工作前先验电,再对两相线加挂接地线进行放电。将线路上的感应电全部放完后才能开始施工。 具体拆线步骤如下: 1、导线拆除前先验电,在导线上接临时接地线。 2、检查该耐张段内就是否有跨越的电力线、通讯线等障碍物,若有电力线、通讯线等在拆线之前做好跨越架,防止人身伤害与线路停电。 3、拆除导线前将导线用20米以上的绝缘绳固定在杆上,用吊车吊住导线的中间部分,下落时人与吊车配合,防止导线迅速下落弹起。 4、拆除导线上的挂点螺丝,导线上的所有连接金具。

最新10kv架空线路工程施工组织设计

铁力市茂林农场土地整理 架空线路工程施工组织设计 一、工程名称:铁力市茂林农场土地整理工程。 二、建设规模: 新建10KV架空输电线路总亘长13.46公里,架空线路采用120mm2钢芯铝绞线。新建0.4KV架空输电线路24.31公里,架空线路采用50mm2钢芯铝绞线.新立12米水泥杆304根,新立10米水泥杆489根。新安装30KVA变压器6台、50 KVA变压器13台、63 KVA 变压器14台、80 KVA变压器1台,共计安装变压器34台。 三、工程地点:铁力市茂林农场 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2010年8月9日 工程计划竣工日期:2011年7月31日 五、工程组织机构: 项目经理: 项目监理: 项目技术负责人: 项目安全负责人: 六、施工小组机构:

第一小组组长:安全员: 第二小组组长:安全员: 施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。 3、施工方法: ①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。 ②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。 ③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。

10KV配电架空线路设计要点分析 曾朝勇

10KV配电架空线路设计要点分析曾朝勇 发表时间:2019-08-06T17:06:43.877Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:曾朝勇 [导读] 摘要:随着社会经济的发展,我国对电能的需求不断增加,10KV配电网建设越来越多。 广东电网河源连平供电局工程建设部 517100 摘要:随着社会经济的发展,我国对电能的需求不断增加,10KV配电网建设越来越多。通过对配电线路进行科学合理的设计,可以提升电力系统的安全性和稳定性。基于此,对10kV配电架空线路设计的要点进行探究,追求其设计的安全性和合理性,以保证配电线路安全稳定运行。 关键词:10kV;架空线路;设计要点 引言 10kV配电线路以及设备出现故障不仅会给人们的生活带来不便,同时也会给企业造成巨大的经济损失,进而降低电力公司供电服务的水平。为了追求配网线路的安全稳定,需要根据遇到的问题进行具体分析,从而不断改进和完善设计内容。搜集分析配网系统中配电线路相关的大量数据,从而设计更好的方案服务大众。 110kV配电架空线路设计中需要注意的问题 1.1意识方面 10kV配电架空线路设计中,首先应该从思想上予以高度重视,提高设计人员的安全意识。设计人员如果自身安全意识不足,设计出来的方案可能存在不同程度上的安全隐患,这就需要电力施工单位能够在施工安排设计时建立明确统一的考核标准,结合实际情况,从思想和专业技能等多个角度把握考核标准,聘用经验更为丰富的设计人员,为后续安全施工活动有序开展打下坚实的基础。 1.2环境因素 环境因素也会影响线路的运行。大风天气、雷雨天气和地震、泥石流等等,导致线路运行安全性大大降低。缺乏定期维护与检修,出现漏电或者短路等问题。 1.3用户设备故障 客户设备故障主要体现在3个方面:第一,客户的配电室运维不当,配电室防护手段不够全面,门窗破损、封堵不严,造成小动物进入配电室引起电气设备短路故障。第二,客户资产设备的日常管理不到位,不进行定期巡视和检修。第三,客户的资产设备不按规定开展周期性预防试验。 2配电线路设计流程 为了提高线路设计的合理性,要将最初设计思路展现在人们面前。要想合理设计配电线路,需要在施工过程中严格遵守设计图纸,落实设计流程。在具体的实施过程中,需要一开始就掌握路线的具体位置,结合导线截面、天气等各方面因素,通过线路设计工作者去现场进行严谨科学的检测,最终将设计结果清晰标注在设计方案上。此外,相关工作人员可以根据设计者给出的设计方案进行杆塔选定。相关设备和材料清单的罗列,有助于对工程投资金额进行预算,再经过分析得到结果显示方案的经济性,最终确定所需要的技术投资。除了需要掌握设计工作的流程外,还需要明确影响设计工作因素之间的关联,通过提高对流程的了解,增加设计的科学性和有效性,从而确保设计流程的合理性。针对10kV配电线路的设计工作来说,在设计工作者明确所需要设计线路的起始点和重点后,需要根据沿途气象、地势以及转角等因素确定初步方案。要充分考虑经济适用和安全等问题,通过数据优化和路径图的计算,确定杆塔形式,从而选择最佳的设计方案。 3 10kV配电线路设计技术要点 3.1配电网结构设计优化 配电网结构往往会影响10kV配网供电设计的科学性和可靠性,在这一设计过程中要保证设计形式的科学性,立足宏观层面科学选择设计方式,明确设计原则,保证设计具有环网、双回和多分段特性,并且要确保相邻线路符合具备互供功能。在10kV配网主干线路上,需有秩序的设置分段开关、环网开关等,并结合线路符合具体密度来科学分段,将平均负荷控制在最佳范围内,以免加剧故障几率,一般情况下平均负荷以2200KV A/段为限值。电气设备的选用必须保证高质量与低能耗,并通过灵活设计控制以维护系统安全运行。 3.2路径选择 对于10kV配电线路路径的选择,需要考虑以下几个问题。第一,在进行架设杆塔选择时,应该尽量选择避开当地居民的居住地。此外,需要尽量避免配电线路横穿野生动植物的生活区,减少对当地居民和野生动植物的影响。第二,路径设计需要尽量减少拐角的出现,从而减少施工的困难程度,提高施工效率。此外,可以减少材料的使用,提高方案的经济性。第三,在线路铺设工程中,为了减少对当地居民田地、房屋的占地,需要借助当地环保和相关部门解决类似问题,以提高铺设的及时性和有效性。通过主动寻求当地负责部门对施工方案检测的方式,加速施工进程,同时解决因为占地和环保问题带来的后顾之忧。第四,线路的铺设是为了解决人们的用电问题,因此在进行线路铺设前需要调查当地居民的用电情况和未来在用电方面的增长情况。不能为了普及线路铺设,在无需铺设线路或者不需要铺设大量线路的情况下进行线路铺设,从而切实提高线路铺设的有效性和实用性。此外,应该选择在不经常受到影响的地方增强施工效率。第五,需要考虑用电线路铺设完成后的线路维护和改造问题,避免将线路铺设到地形险峻的地区,增大后期对线路定期维护和改造的困难,同时减少线路铺设过程中的难度。 3.3基础设计 充分考虑到水文环境和地质条件等众多因素,同时对10kV配电架空线路的基础受力条件进行选择。钢筋混凝土杆塔的基础参照受力模式可以划分为上拨、下压类基础和倾覆类基础。诸如,电杆的拉线盘、底盘、卡盘等,而在一些粘性或者沙性土中可以结合实际情况,选择灌注桩基础。 3.4避雷设计 (1)架空避雷线。一些电力网络尤其是10kV的电力线路架空配电线路多数处于较为空旷的位置,在雷电环境下很容易遭受雷。对于这部分架空线路的布设可以参考电线杆架设的方式,设置避雷线或是采用屏蔽保护的措施以降低线路中所产生的感应电压。在完成防护设备的架设之后,雷电仍会绕过架空避雷线路对整条线路造成破坏。(2)线路避雷器。该设备的运行原理主要是结合绝缘设备一起相互作用来

相关文档
相关文档 最新文档