1、220kV多者Ⅰ回线#111杆更换为铁塔及#2~#8塔雷击绝缘子更换。

王××作为××供电局××供电分局线路一班工作负责人,带领工作班人员徐××、蒋××、资××、张××4人,外协人员朱××、陈××、资×、张×4人,将进行本分局管辖的“220kV多者Ⅰ回线#111杆更换为铁塔及#2~#8塔雷击绝缘子更换”工作,计划工作时间:2015年06月22日08时00分至2015年06月23日18时00分。其中:220kV多者Ⅰ回线#1~#59塔与220kV多虹Ⅲ回线#1~#59塔同塔架设,220kV多虹Ⅲ回线带电运行,此项工作分为2个区段依次进行;220kV多者Ⅰ回线两侧均有线路电压互感器。电气主接线图如图1 所示。

请你根据工作任务填写工作票。

图1220kV多者Ⅰ回线电气主接线图

1、220kV多者Ⅰ回线#111杆更换为铁塔及#2~#8塔雷击绝缘子更换。

××供电局××供电分局线路第一种工作票

编号:2015-06-S1-S01

2、更换220kV多虹Ⅱ回线#15~#30杆塔瓷质绝缘子。

徐××作为××供电局××供电分局线路四班工作负责人,带领工作班人员刘××、崔××、张××、李××、王××、赵××6人,将进行本分局管辖的“220kV多虹Ⅱ回线#15~#30杆塔瓷质绝缘子更换”工作,计划工作时间:2015年07月26日08时00分至2015年07月28日18时00分。其中:220kV多虹Ⅱ回线#5~#25塔与220kV多虹Ⅰ回线#2~#23同杆塔架设,220kV多虹Ⅰ回线带电运行;同时220kV多虹Ⅱ回线#15~#16塔跨越220kV 虹花Ⅱ回线#37~#38杆,220kV虹花Ⅱ回带电运行;220kV多虹Ⅱ回线两侧均有线路电压互感器。电气主接线图如图2 所示。

请你根据工作任务填写工作票。

图2 220kV多虹Ⅱ回线电气主接线图

2、更换220kV多虹Ⅱ回线#15~#30杆塔瓷质绝缘子。

××供电局××供电分局线路第一种工作票

编号:2015 -07-S1-S01

3、220kV宣虹Ⅱ回线#8塔安装氧化锌避雷器及#6塔更换破损绝缘子。

赵××作为××供电局××供电分局线路三班工作负责人,带领工作班人员李××、高××、梁××、龙××、耿××、王××6人,将进行本分局管辖的“220kV宣虹Ⅱ回线#8塔氧化锌避雷器安装及#6塔破损绝缘子更换”工作,计划工作时间:2015年04月15日08时00分至2015年04月15日18时00分。其中:施工现场采用分相方式接地;220kV宣虹Ⅱ回线两侧均有线路电压互感器。电气主接线图如图1 8 18 所示。

请你根据工作任务填写工作票。

图3 220kV宣虹Ⅱ回线电气主接线图

3、220kV宣虹Ⅱ回线#8塔安装氧化锌避雷器及#6塔更换破损绝缘子。

××供电局××供电分局线路第一种工作票

编号:2015 -04-S1-S01

4、110kV耿大鑫线#36杆解除引流线。

陈××作为××供电局××供电分局线路四班工作负责人,带领工作班人员崔××、许××、张××、李××4人,将进行本分局管辖的“110kV耿大鑫线#36杆解除引流线”工作,计划工作时间:2015年04月12日08时00分至2015年04月12日18时00分。其中:110kV耿大鑫线三侧均有线路电压互感器。电气主接线图如图4所示。

请你根据工作任务填写工作票。

图4110kV耿大鑫线电气主接线图

4、110kV耿大鑫线#36杆解除引流线。

××供电局××供电分局线路第一种工作票

编号:2015 -04-S1-S01

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

2016年南方电网公司校园社会招聘-电气类考试真题

南方电网公司招聘考试笔试真题复习资料考试范围: 南方电网采取按照专业归类划分,然后根据专业大类统考的方式,规定同一专业大类内的各专业统考内容一致,即综合能力测试+专业知识;还有部分考生属于不考专业知识的,只考综合能力能力测试,这部分考生的专业属于其它专业类别。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到“考萝林资料网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 其它不同懂的建议大家到“考萝林资料网”进行免费咨询了解! 专业类别划分(南网不分学历考试):电气类、计算机类、通信类、财会类、金融类、管理类、市场营销、其它专业类。 二、应聘基本条件 应聘人员应具备的基本条件如下: (一)属于国家招生计划范围内的全日制普通高等院校应届大专及以上学历毕业生,或国家教育主管部门承认的国(境)外相关院校毕业生,不包括定向委培毕业生; (二)遵守国家法律法规,具有良好的思想品质和道德素质; (三)有一定的语言、文字表达能力,专业基础知识扎实,动手实践能力强,具备较强的学习能力、创新能力和适应能力; (四)身体健康,具有所应聘岗位履职的身体条件,根据电力行业工作作业的特点和要求,色盲、色弱者不予录用。

三、应聘注意事项 1、应聘者须通过公司招聘系统填报简历、申请志愿和上传有关材料(如成绩单、学籍认证报告、应聘者推荐表、学历学位证书、相关技术及技能等级证书等扫描件),并保证所填信息真实、完整、准确。凡必填的相关信息必须填写,不得漏填。 2、应聘者对个人填报的应聘信息的真实性、准确性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,将取消应聘者的应聘资格。 3、应聘者最多可选择公司所属的3家分子公司申请志愿,每个分子公司可选择的所属单位数量及岗位数量参见各分子公司校园招聘公告要求。应聘单位和岗位志愿一经申请,不能修改,请务必慎重填报。 4、为保证及时收到招聘环节的相关信息、通知,请应聘者及时登录公司招聘系统阅读查看,并确认回复。同时,请保持手机和邮箱的畅通。 四、招聘流程 (一)投递简历 应聘毕业生登陆南方电网员工招聘网站,按流程填报简历并直接在系统中投递。(二)简历筛选 公司对应聘毕业生简历进行筛选,确定参加测试人员名单。 (三)笔试和体能测试 (四)简历复核 公司组织简历复核,有关应聘人员现场提交招聘报名表、成绩单、就业推荐表(学校盖公章)、相关证书(全国大学英语四、六级考试成绩单、计算机等级考试证书等)、学籍验证报告,且在有效期内)、个人简历、就业协议书等,具体时间、地点、参加审核人员、需提交材料及有关要求另行通知。 (五)面试 南方电网招聘考试历年考试真题精选: 例题1:在古代,每遇战乱,手艺人都会成为战争双方争夺的对象,这是因为手艺人掌握着传统社会中最重要的技术,他们代表着当时最先进的社会生产力。如今,尽管现代科学技术取代了手工技能,成为当今时代最强大的生产力,但传统工艺完全可以借助现代科技而提升,

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 公共知识 一、填空题 1. 防止触电措施中规定:在办理手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。工作许可 2. 电气设备送电前,必须确认工作人员已经全部撤离、所有安全措施已经解除、工作票已经终结。调度人员(值班人员) 3. 电气设备和各类电动工具(机械),特别是检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的。接地 4. 防止触电措施中规定:在办理许可手续后至工作终结前,现场工作严格执行制度。监护 5. 施工作业需占用机动车道时,必须在来车方向前米的机动车道上设置交通警示牌,并将工作现场围蔽。夜间不能恢复道路原来状态时,应在警示牌上方悬挂红色警示灯。50 6. 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有和插座的携带式电源架(放线盘)。漏电保安器 7. 油漆工、土建工等非电气人员或外单位人员进入生产现场必须经过安全教育培训和 交底,并按规定办理进站施工手续和。安全技术工作票

8. 防止触电措施中规定:恶劣及雷雨天气时应停止作业。户外露天 9. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行工作。测量 10. 防止车辆伤害措施中规定:驾驶员和乘坐人员在车辆行驶途中应按规定使用。安全带 11. 防止车辆伤害措施中规定:乘车人员严禁在车上玩耍、吵闹或与司机闲聊,影响司机驾驶,严禁向车外。抛杂物 12. 驾驶员实行车辆“”制度,没有取得企业准驾资格证严禁驾驶本单位车辆。准驾证 13. 严禁驾驶员一边开车一边打手机或一边查看信息。必要时,应选择安全地点,电话联系结束后,再集中精神驾驶。靠右暂停 14. 机动车在保证安全的情况下,在没有限速标志的厂站内行驶时,车速不得超过每小时公里。15 二、判断题: 1. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(√) 2. 生产现场内部使用的特殊车辆,如微型工具车、吊车、翻斗车、铲车等机械车辆,应按国家规定进行年检,由国家有关部门核发机动车辆牌照。( √) 3. 氧气瓶和乙炔气瓶放在一起运送。( ×) 4. 运行人员在巡视设备时,不得一边步行走动一边使用移动电话,防止精神不集中误碰带电设备。( √) 5. 在SF6气体的设备工作(如巡视、检修)中如闻到刺激性或不舒服的气味,应立即停止工作,迅速跑到有新鲜空气的环境中。(√)

南方电网题库-历年真题、笔试考题

南方电网题库、历年真题、笔试考题 2018南方电网招聘时,笔试是一道坎,报考南方电网除了参照考试大纲外还需要反复做题查缺补漏,考试题库至关重要,今天中公电网招聘网分享一些南方电网的考题。 1、两个电阻串联,21:RR=1:2,总电压为60V,则1U的大小为()。 A.10V B.20V C.30V 2、已知接成Y形的三个电阻都是30Ω,则等效Δ形的三个电阻阻值为() A.全是10Ω B.两个30Ω一个90Ω C.全是90Ω 3、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指() A.负载电阻增大 B.负载电阻减小 C.电源输出的电流增大 4、温度升高后,在纯净的半导体中() A、自由电子和空穴数目增多,且增量相同 B、空穴增多,自由电子数目不变 C、自由电子增多,空穴不变 D、自由电子和数目都不变 5、如果PN结反向电压的数值增大(小于击穿电压),则()

A、阻当层不变,反向电流基本不变 B、阻当层变厚,反向电流基本不变 C、阻当层变窄,反向电流增大 D、阻当层变厚,反向电流减小 6、在放大电压信号时,通常希望放大电路的输入电阻和输出电阻分别位() A、输入电阻小,输出电阻大 B、输入电阻小,输出电阻小 C、输入电阻大,输出电阻小 D、输入电阻大,输出电阻大小 7、某放大电路在负载开路时的输出电压为4V,接入3KΩ的负载电阻后输出电压降为3V,这说明放大电路的输出电阻为() A、10KΩ B、2KΩ C、1KΩ D、0.5KΩ 8、在负载反馈放大电路中,当要求放大电路的输入阻抗大,输出阻抗小,应选用的反馈类型()。 A、串联电压反馈 B、串联电流负反馈 C、并联电压负反馈 D、并联电流负反馈 9、理想运放的两个重要结论是()。 A、虚地与反向

《南方电网电力安全工作规程》考试试题(变电专业).doc

1《南方电网电力安全工作规程》考试试题(变电专业) 一、单选题(每题2分,共30分)凡在坠落高度基准面()m 及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 A. 1 B. 2 C. 2.5 2.《南方电网电力安全工作规程》中,新工作票体系不包括:()o A.紧急抢修工作票 B. 口头电话命令 C.书面形式布置和记录 3.公司系统内部作业人员及其直接管理人员应每年接受一次本规程的考试;间断现场工作连续()个月以上者,应重新学习本规程并考试。 A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 4.在电压等级为10kV的带电线路及设备上,人员、工具及材 料与设备带电部分最小安全距离为()m o A. 0.7 B. 1.0 C. 0.35 5.在电压等级为10kV的带电线路及设备上,作业中人员与带 电体之间设置隔离措施应满足最小安全距离为()m o A. 0.7 B. 1.0 C. 0.35 6.停电操作应按照()顺序依次进行,送电合闸操作按相反的 顺序进行。 A.断路器一电源侧隔离开关一负荷侧隔离开关 B.负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关一断路器 C.断路器一负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关 7.同时停送电的检修工作如无法同时完成,剩余的检修工作应办理()□ A.工作间断手续 B.新的工作票 C.工作延期手续 8.高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置()的标示牌。 A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止通行!" C. “止步,高压危险!" 9.用绝缘棒组合电压互感器定相或用核相器进行核相的工作,应填用()o A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.第三种工作票 10.非设备运维人员对设备进行红外、紫外检测的工作,应填用()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.第三种工作票 11.工作未完成,其工作票己办理1次延期手续,应()o A.结束原工作票,重新办理工作票 B.再次办理延期手续 C.更改计划工作时间以满足工作需要 12.以下属于不规范工作票的是()。 A.计划工作时间超出计划停电时间或已过期 B.工作票非关键词错、漏的修改在 单位姓分数

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

南网最新安规考试试题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.气体 B.设备 C.热体

南方电网笔试题

二、填空题: 1小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿_。小接地电流 系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在_电力系统的不对称运行_时发生的。不对称运行对发电机的_ 影响主要是负序电流导致发电机转子_发热和振荡,其次是发电机定子绕组_可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机_发出有功而吸收无功_的稳定运行状态,其定子电流相位_超前定子电压相位。_ 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送____ 感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指_负荷随频率的变化而变化的特性_。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于 .负荷的频率静态特性_和发电机的频率静态特性_。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、 非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调_整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某_ 一规定值后才参加频率调整_工作,非调频厂在正常时带固定负荷_。 9、自动发电控制系统(AGC的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、 二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、 经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量____ ,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20% 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线 _____ 。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况_,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况_。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小_______ 负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。___ 15、__________________________________________________________________________________ 电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调 ______________ 整。 16、山东电网频率的标准为_50Hz,频率不得超过_±).2 Hz,在_AGC投运情况下,电网频率按_ 50±).1Hz控制。电网频率超出_50±).2Hz_为异常频率。_ 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点_。. 18、电压调整方式一般分为—逆调压、恒调压、顺调压—。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的一无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡—的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电_____ 。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷—。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压—。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过_2_小时。 25、电力系统中性点接地方式有:_ 中性点直接接地、—中心点经消弧线圈接地—、中性点不接地。