文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 未来城220kV变电站工程临时用水施工方案

未来城220kV变电站工程临时用水施工方案

未来城220kV变电站工程临时用水施工方案
未来城220kV变电站工程临时用水施工方案

未来城220kV变电站工程临时用水施工方案

中国建筑第五工程局有限公司

2012年11月28日

批准:姚付猛2012年11月28日审核:颜杰男2012年11月27日编写:段凌晨2012 年11月23日

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、临水系统组成 (2)

四、用水量计算 (2)

五、供水系统安装 (4)

附:1、未来城220kV变电站工程现场总平面规划图

2、未来城220kV变电站工程临时用水布置图

临时用水施工方案

一、编制依据

1.1中华人民共和国安消防法法

1.2北京市建设工程施工现场安全消防管理办法

1.3 初步设计图及平面布置图

1.4现场实际情况水源提供点

二、工程概况

2.1未来城220kV变电站位于北京市昌平区未来科技城用地范围内。总用地面积约6750㎡,主厂房地上三层,地下一层,为全户内地上站,建筑物总高约16.4m,建筑面积约5580㎡。本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,平板式筏板基础,生产类别为丙类,耐火等级为一级。抗震设防烈度为8度,建筑物设计使用年限50年。

三、临水系统组成

3.1给水系统

本工程现场临时用水系统主要根据施工总平面布置图及现场实际情况,主要由三部分组成:①施工现场消防用水;②施工现场生产用水:混凝土养护、装修阶段湿作业、现场洒水降尘、暖卫专业各项水试验等用水;③施工现场生活用水:办公区水池、淋浴房、厕所冲洗、施工现场食堂生活用水等。见现场临水布置平面图。

现场消防供水:预防(满足)建筑内外不论何时何地发生火灾,该系统随时都能起作用,达到及时扑灭火灾。水源由市政管道接入,来自现场西北角。

3.2排水系统

施工现场卫生间、生活区卫生间的污水排入临时化粪池,定期清掏;生活污水管采用DN200、DN160、 DN110UPVC塑料管排入污水池。排水部分由土建挖沟水电安装完成。施工现场的道路全部采用砼硬化,道路整体向西南角排水,并在西侧靠围挡位置设置集水井,在基坑上口设置排水沟0.2%

3600

8K t N Q K q 2

1111?∑=??L/S 1.43600

82 1.5300050501.q 1=?????=3600

8K N Q K q 32212?∑=S

L 55.03600

825015005.1q 2=????=的坡度向西侧排水,以便使雨水不存积,自行流入,完成的现场排水系统。最后排入集水井,定期抽排。 四、用水量计算

4.1 现场施工用水量1q 计算:

1K ——未预计的施工用水量系数,取K 1=1.05;

1Q ——每作业日的工程量,取Q 1=500 M 3/d ; 1N ——施工用水定额,取N 1=300 L/M 3; t ——每天工作班数,取t=2班;

2K ——施工现场用水不均匀系数,取K 2=1.5;

4.2施工机械用水量2q 计算

1K ——未预计的施工用水量系数,取K 1=1.05; 2Q ——每作业日的工程量,取Q 1=150M 3/d ; 2N ——施工用水定额,取2N =50 L/M 3; t ——每天工作班数,取t=1班; 3K ——施工现场用水不均匀系数,取3K =2.0;

m

Q d 1020.1000

61.3.141

.1341000

v 41=???=??=πS

L q /25.13600

242

1803004=???=

4.3 施工现场生活用水量3q 计算

因生活区设在施工现场外,故施工现场生活用水量q 3=0。 4.4 生活区生活用水量4q 计算

2P ——生活区居民人数,取2P =200人;

4N ——生活区昼夜全部生活用水定额,取N 4=180 L/人·班; 5K ——施工现场用水不均匀系数,取K4=2.0;

4.5 消防用水量5q 计算:因施工现场占地面积小于25公顷,取消防 用水量q 5=10 L/S 。 4.6总用水量Q 计算

因q 1+ q 2+q 3+q 4=4.1+0.55+1.25=5.9L/S <q 5=10 L/S, 故总用水量Q=0.5(q 1+q 2+q 3+q 4)+q 5=12.95L/S 4.7 管径d 的选择

因现场有生活水源,所以生活用水与施工用水可独立设置 用水管径 d 1

v ——管网水流速,取v=1.6 m/s ;

施工用水管径

消防系统选择DN100焊接钢管,由现场市政管网接出,管路具体走向详见施工现场平面布置图。 五、供水系统安装 5.1水源的确定

水源来自现场西北角,施工现场用水及消防用水在西北角由市政用水管道提供.

5.2 消防管路系统安装

5.2.1本现场供水干管选用DN100焊接钢管,消防水源由市政管线引入施工现场。管路安装布置成环状管道供给水源,共设6个消火栓,确保发生火灾时如果个别点有故障,其他消火栓点不受影响,照常发挥作用并满足一点起火两只消火栓同时对其灭火。管道连接方式采用焊接,管道设于地面上,外涂红色油漆。楼层消防立管采用DN100焊接钢管,法兰连接。

5.2.2首层消火栓设置见平面布置图。消火栓设置间距半径不大于50米,确保水龙带长度在有效范围之内,消防水压应确保在0.35Mpa,用水量

15L/S。现场设置的各种消防设施应摆放整齐并用红色的油漆喷刷,平时严禁开启消火栓阀取水。

5.2.3.消防灭火器具的设置:基坑西侧和北侧,变电站东侧,生活区及项目办公区均设置消防灭火器具,消防挂架共5处,每处配备足够有效的灭火器。现场设置的各种消防设施不得随意挪用损坏。

5.2.4.经常对现场临时用水管道进行检查维修,现场严禁出现长流水的现象,减少跑、冒、滴、漏现象的发生。

5.2.5.现场的所有用水设施应符合规定,厕所严禁采用花孔管道洒水冲洗,采用节水形式冲洗。

234.临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

施工现场临时用水方案

临时给排水及临时采暖与消防施工方案 一、编制依据 1、《北京市施工现场消防工作标准》。 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)。 4、土建施工平面布置图。 5、05系列施工图籍。 二、工程概况 *****商务广场项目位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区人工湖南岸,本工程分别由两栋140米和182米的超高层主楼及三层裙房组成。总建筑面积22.5万平方米,主楼T1:32曾层,T2:41层,裙房3层,屋面高度分别为182米、140米。 主要结构类型:主楼采用钢骨柱+钢筋混凝土核心筒的混合结构,裙房采用钢筋混凝土框架结构。 主楼采用钢筋混凝土——钢梁组成的混合结构,地下室及裙房采用混凝土框架结构。 地下室占地面积2万平方米,三层框架结构。 三、设计及施工范围 本次施工内容包括施工现场临时给水、排水、采暖及消防系统。 3.1临时给水系统

(1)水源:由甲方指定的给水点引入一根管径为De110的接水口。临水管网为生活、生产合用管网,临时供水管网呈枝状布置,由市政管网直接供给锅炉房高位水箱,再经过高位水箱输送至各个生活用水点。 (2)施工用水量是根据现场实际情况计算并确定每个配水点的给水管管径,详细见后附临水布置图。 (3)给水管道直埋部分采用PE给水管(PN=1.6Mpa),明装部分采用 PPR管,热熔连接。 3.2临时排水系统 (1)生活区生活污水及卫生间排水排至化粪池,化粪池由工作 人员定期进行抽水清掏。临时厕所采用水冲厕所并设蹲便器、面盆 及小便器。 (2)排水管道采用PVC管,粘接连接。 3.3临时采暖系统 热源:工人生活区由1台0.70MW采暖锅炉提供热源,办公区域由指挥部的一台0.66MW的采暖锅炉提供热源。 材料:管道采用焊接钢管,保温部分采用聚氨酯发泡保温。 (详细布置见临时采暖施工图) 热水采用一台0.35MW的锅炉提供,埋地及明装部分全部采用PPR热水管。 3.4消防系统

施工现场临时用水施工方案

施工现场临时用水施工 方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

曼湖西娜湾、冠城揽翠华庭 改造项目 临 时 用 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

第一章工程概况及编制依据 1.1工程概况 1.1.1 工程概况 1、工程名称:曼湖西娜湾(1、2栋)、冠城揽翠华庭(1、 2、 3、5栋)改造项目。 2、建设地点:西双版纳景洪市。 3、质量标准:达到国家施工验收规范合格标准一次性验收合格。 4、工期要求:总工期60日历天。 5、工作内容:曼湖西娜湾(1、2栋)、冠城揽翠华庭(1、2、3、5栋)清除屋面的所有凸出物,包括斜檐口,电梯机房,楼梯间,太阳能集热板改造后恢复安装,电梯上至9层。其中揽翠华庭5#楼顶有一20T消防水池改为在地下室重新设水池及泵房。檐口做500mm高女儿墙。 6、曼湖西娜湾项目1、2号楼全部拆除一层标准层及清除屋面的所有凸出物,包括 斜檐口,电梯间,太阳能水箱,太阳能集热板改造恢复安装,1#楼消防水池改为在地下室重新设水池及泵房,把所有电梯改为无机房电梯,电梯上至8层。檐口做500mm高女儿墙。其中:西娜湾项目1#楼原设计为9跃10,拆除跃层上层后须把跃层下层改造为标准层。所有栋号屋面板必须做加固处理(按屋面板加固施工)。 1.1.2 临时用水概况 本工程临时用水水源由市政自来水管网供给,水源接驳点位于施工现场九层,管径为DN50。 1.1.3 临时用水说明 本工程临时用水共划分为三个阶段,无损伤切割施工阶段、主体结构恢复、加固施工阶段和装饰阶段。 1.1.4 排水说明 施工现场设置有效的排污管道,沉淀后排入污水井。 1.2 编制依据 1.2.1 文件依据 1.2.2 规范依据

施工临时用水方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.项目概况 (1) 2.工程概况: (1) 3现场条件 (3) 工程特点及难点 (3) 三、施工供水管线布置 (3) 四、施工用水设计 (4) 1.现场施工用水计算 (4) (1)施工阶段划分 (4) (2)施工用水量计算 (5) (3)主体施工阶段 (6) (4)装饰装修施工阶段 (7) (5)施工工地总用水量定额计算 (8) 五、供水管径计算 (8) 1.总供水管径计算 (8) 2.支路供水管径计算 (9) (1)除尘支管管径计算 (9) (2)道路清洗水管管径计算 (9) (3)施工、机械及生活用水管管径计算 (9) 六、现场临时用水布置 (10) 1.循环管线布置 (10) 2.施工用水管线布置 (10) 3.消防系统管线布置 (10) 4.施工和生活用水的处理 (11) 5.管线施工 (11) 管道基础 (11) 管道敷设 (11) 管道试压 (11) 6.施工用水水泵选择 (11)

(1)水泵扬程计算 (11) (2)水泵流量: (12) 7.雨水、污水排放布置 (12) (1)化粪池计算 (12) (2)总平面排水 (13) (3)施工用水、排水管理 (13) 七、临水计划 (13) 1.主要材料 (13) 八、施工管理措施 (14) 1.施工质量控制措施 (14) 2.施工试验 (14) 3.成品保护措施 (14) 4.验收与维护 (14) 5.消防制度 (15) 九、安全文明与绿色施工 (15) 1.安全施工措施 (15) 2.文明施工措施 (16) 3.绿色施工措施 (18) 十、现场临水平面布置图(见附页) (18)

施工现场临时用水方案计划

目录 一、工程概况 (2) 二、主要用水情况 (2) 三、施工临水设施安装 (2) 四、施工临时用水总量计算 (4) 五,加压泵选择 (6) 六、主要材料设备 (6) 七、施工人员及主要机具设备 (7) 八、临时系统的维护与管理 (7) 九、现场排水方案 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全保证措施 (9) 附图:现场临水平面布置图 (9)

一、工程概况 二、主要用水情况 现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。 三、施工临水设施安装 1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。 2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,

安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。 3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。 4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。 5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。 6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。 7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。 8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。

1.临时用水施工方案

word 临时用水施工方案 一、工程概况及现场临水布置 工程,建设单位为,设计单位为。工程分地上和地下部分。 根据以上情况及施工现场的实际情况,本工程的施工用水布置重点分施工用水。本方案拟在接供水主管,给水主管按实际情况分设施工用水点。按实际情况设置分水管及一个增加泵,在水管处再加设控制阀门。 二、施工准备工作 1、技术准备 管道走向严格按平面布置图铺设。 Ф75mm主管采用焊接,Ф50mm以下管道采用丝扣连接,焊接及丝扣连接均要符合施工规范要求。 2、主要使用机具 3 安装负责:负责临水安装总体工作,监督并协助工长做好施工质量管理工作以及与工程同步的技术资料的收集整理,严把质量关、安全关。 质检员、工长:督促并检查施工队伍执行安全操作规程,安装施工方案和施工技术组织;具体负责作业进度、计划,提前做好所需材料表及构件预制加工计划。 班组长:班组长领导全班按图施工,督促并检查班组人员遵守工艺标准和操作规程,组织班组的自检、互检工作。 其它职能部门依公司程序文件规定及业主、项目经理部要求,履行各自职责,作好为项目的服务

word 工作,保证施工的顺利进行。 三、主要施工方法及技术措施 1、临时用水设施管道安装的基本工艺流程 施工准备管道预制加工管道除锈、防腐管道暗敷设(或立管支架制作及安装)附件安装通水试验 2、主要施工方法 本工程临时用水管道施工时,按平面布置图走向在施工现场放好灰线,主管拟采用暗敷设,在实际安装的分线或转角位置做好标记,按标记记分段测量出实际安装的准确尺寸,然后按草图测得尺寸对管道及附件进行预制加工。Ф75mm以上(包括Ф75mm)管道采用焊接,焊接必须饱满均匀,无砂孔,Ф75mm以下管道采用丝扣连接,安装完毕后,经过通水试压后,方可投入使用。 四、安全措施与文明施工 1、安全措施 施工人员应熟悉本工种的安全技术操作规程,正确使用个人防护用品,采取安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系安全带,严禁酒后操作。 加强对电、气焊作业、氧气、乙炔及其它易燃、易爆物品的管理,杜绝火灾事故的发生。 使用电气焊时要有操作证,并清理好周围的易燃易爆物品,配备好消防器材,并设专人看管。 2、文明施工 严格按施工组织设计所布置的方案进行施工,不得随意乱占道路、乱占场地。 注意环境保护,尽量减少施工噪音,避免扰民事件发生。 随时注意清运施工垃圾,不得随意堆放。 3、临时用水的维护与管理 临时用水竖管道在上层楼板浇注前应及时接高。 场平面应及时清扫,保证干净整洁、无积水。

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政

施工临时用水方案

横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市房屋开发建设有限公司 目录 1、工程概要 ........................................................ 错误!未定义书签。 2、项目组织机构 .................................................... 错误!未定义书签。

3、施工临时用水计算书 (2) 、计算依据 (2) 、工程用水量计算 (4) 、机械用水量计算 (4) 、工地生活用水量计算 (5) 、生活区用水量计算 (5) 、消防用水量计算 (6) 、施工工地总用水量计算 (6) 、供水管径计算 (6) 、供水管选用材料及供水方式 (7) 4、临时排水措施 (7) 横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 根据本工程需要结合周边环境及现场实际情况、特编制本施工临时用水施工方案,拟解决本工程现场生产及办公、生活临时用水之需要。根据现场勘查拟从场地东北角与一期交汇处接一条200管,可以满足本工程生产及生活用水的需求。 1、工程概要 工程名称:横沥镇安置区二期工程 建设单位:广州南沙开发区土地开发中心 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司

监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 设计单位: 建筑设计:湖南城市学院规划建筑设计研究院 勘察设计:广东省地质工程公司 工程地址:广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧 拟建项目位于广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧,主要包括高层住宅楼、幼儿园及小学。其中高层建筑为26栋26层住宅楼,建筑高度,框架剪力墙结构形式,地下设南北两个地下室,均为1~2层。幼儿园、小学位于场地东面,为1~4层建筑物,东南角为运动场地。场地北面为一期安置房,场地西侧目前分布有低层的民房。目前场地已推平,具备下步施工条件。 横沥镇安置区二期工程,占地面积2,建筑面积389585m2,其中地下建筑面积118693m2(%),地上建筑面积270892m2(占%),容积率住宅总户数2582. 人防位于北区5#、7~12#楼负二层共6个防护单元总建筑面积13055m2 2、项目组织机构建设 、项目成立工程指挥部,指挥部成立商务部、工程技术部、安全部、质检部、后勤部(兼管保安)、物资部、财务部。 指挥部统一南北两个区域协调、管理,南北两个施工区成立相对独立项目部,每个项目部又独立成立工程部、测量组、水电组及四个生产标段。 配置专业施工人员,聘请技术专业的钢筋工长、木工工长、混凝土工长、安全员、质检员、装修工长、水电消防工长。 现场配备必要的垂直运输、钢筋加工等大中型机械设备。另外受场地限制配置必要的地磅、仓库、养生间、厕所等设施。 、办公室与生活区临时建筑 、场地东侧市政大道对面租用约15000m2废弃火龙果园作为现场办公区与生活临建场地。钢筋车间、木工车间、水电加工车间、仓库等生产临建设置于场内。紧邻东面公路而且位置在南北施工区中间位置,适合做办公室和管理人员食宿,可以考虑后建。

153.临时用水施工方案

目录 1 工程及现场概况:_________________________________________________________________ 2 2 施工临时用水设计及施工内容:_____________________________________________________ 2 3 临时用水设计方案:_______________________________________________________________ 2 3.1 临时用水设计基本方案: __________________________________________ 2 3.1.1 施工现场总平面用水设计: _________________________________________ 2 3.1.2 施工用水竖管、消防竖管及临水泵房设计 _____________________________ 3 3.2 临时用水设计计算书 ______________________________________________ 3 3.2.1 环形给水管管径的确定: ___________________________________________ 3 3.2.2 水泵的选择 _______________________________________________________ 3 3.3 水泵选型 ________________________________________________________ 4 3.3.1 其它要求详见各施工图设计说明 _____________________________________ 4 3.3.2 施工图设计参见附图 _______________________________________________ 4 4 临时用水施工方案_________________________________________________________________ 4 4.1 主要施工机具 ____________________________________________________ 4 4.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 4 4.3 水压试验: ______________________________________________________ 5 4.4 质量管理及技术资料管理 __________________________________________ 5 5 施工现场排水施工方案_____________________________________________________________ 5 5.1 施工现场排水总平面设计 __________________________________________ 5 5.1.1 排水走向 _________________________________________________________ 5 5.1.2 排水沟做法 _______________________________________________________ 5 5.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 5 5.3 水压试验: ______________________________________________________ 6 6 安全措施与文明施工_______________________________________________________________ 6 6.1 安全措施 ________________________________________________________ 6 6.2 文明施工 ________________________________________________________ 6 7 临时用水系统的维护与管理:_______________________________________________________ 6

临时用水施工方案(范本)

青枫公园南侧C地块三期 12#、15-23#、24#(门卫)及地下室 临时用水专项施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期: 歌山建设集团有限公司 1

目录 第一章编制依据.......................................................... 1第二章工程概况.......................................................... 12.1基本情况 ........................................................... 12.2临时用水概况 .. (4) 第三章施工部署 (4) 3.1供水管网布置原则 (4) 3.2管网的布置 (4) 3.3泵房的设置 (6) 第四章临时用水施工要求 (6) 第五章用水量计算 (7) 5.1施工用水量的计算 (7) 5.2给水管径的计算 (9) 第六章泵房配置 (10) 6.1水泵选型 (10) 6.2水泵房配置 (10) 第七章排水设计 (11) 7.1生活污废水排放 (10) 7.2厨房生活污水 (12) 7.3施工现场临时厕所设置 (12) 7.4现场水回收利用 (12) 7.5现场排水系统 (13) 第八章管理制度 (14) 8.1消防制度 (14) 8.2临时用水系统的维护与管理 (14) 8.3施工临时用水管理规定 (14) 第九章附图 (15) 临时用水平面布置图 (15)

第一章编制依据 1.《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 2.《简明施工计算手册》(第三版); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《歌山建设集团有限公司企业标准》; 5.本工程施工组织设计。 第二章工程概况 2.1基本情况 (注:主要叙述本项目组成、各参建主体、各建筑物特征信息等,重点叙述临时用水水源及周边市政管网概况,可附配图表示) 本工程位于常州市钟楼区青枫公园南侧C地块三期,北面水杉路,西面弹性路,南面梧桐路,东面小河道旁边待建高层和月季路。 12#15#楼变电站16#17#18#19#20#21#22#地下室总建筑面积73541.39㎡。 建筑抗震设防烈度为7度,结构设计使用年限50年。 具体建筑物特征见下表: 工程名称:青枫公园南侧C地块三期项目 本工程由建设单位常州宝龙置业发展有限公司 设计单位为上海天华建筑设计有限公司 勘察单位为江苏省地质工程勘察院 监理单位为江苏钟山工程建设咨询有限公司 施工单位为歌山建设集团有限公司

012施工现场临时用水专项施工方案

临时用水专项施工方案 编制: 初审: 批准: XX小学项目部 二○一八年四月十六日

目录 目录 (2) 第一章工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2临时给排水方案概述 (1) 第二节临时用水方案设计 (1) 2.1临时用水水源 (1) 2.2用水量计算 (1) 2.3供水方式: (4) 2.4临时用水系统设计及施工 (4) 第三节安全文明施工 (8)

第一章工程概况 1.1工程概况 XX小学项目位于XX地区,南侧为规划中的侨香四道北侧,西侧为XX二路,用地面积10062m2,建设规模为36个班,主要由教学、教学辅助用房、教学办公用房、生活服务用房、架空层、地下室及运动场地等多部分功能组成,本项目场地分布二层地下室。场地内部现状为空地,南侧紧邻地铁2号线和2号线、7号线地铁联络通道,距离开挖边线最近距离3.25m。 1.2临时给排水方案概述 本工程前期搭临及施工期间的临时用水主要包括办公区、生活区用水,施工现场机械、消防用水、其他用水等几大部分组成。施工时根据现场平面布置图进行临时用水的布设。办公区及工人的卫生间排水直接排入化粪池,经化粪池沉淀后排入市政管道。办公区食堂与工人食堂设置简易隔油池,食堂生产的废水经过隔油池沉淀和过滤后再排入市政管道。现场雨水排放采用自然散排方式排入已有的雨水口内。进出大门口的清洗车辆生产的废水先排入沉淀池,经沉淀池沉淀后再排入市政管道。 第二节临时用水方案设计 2.1 临时用水水源 施工期间现场临时用水接自工地东边的市政给水管。 2.2 用水量计算 一、现场施工用水: 1、计算公式: q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) q1——施工用水量(L/S) K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1——施工用水定额

临时用水施工方案32187

目录 一、..................................................................................................................... 编制依据 1 二、 ....................................................................................................................... 工程概况 1 三、施工现场用水设备 (2) 四、现场用水量计算 (2) 4.1现场施工用水量计算 (2) 4.2总用水量计算 (4) 五、供水管选型及埋设 (5) 5.1供水管径选择 (5) 5.2供水管埋设 (5) 六、施工排水方案 (5) 一、 ................................................................................................................... 编制依据 1 二、 ....................................................................................................................... 工程概况 1 三、施工现场用水设备 (2) 四、现场用水量计算 (2) 4.1现场施工用水量计算 (2) 4.2总用水量计算 (4) 五、供水管选型及埋设 (5)

施工现场临时用水施工方案69824

第一章工程概况及编制依据 (1) 1.1工程概况 (1) 1.1.1 工程概况 (1) 1.1.2 临时用水概况 (1) 1.1.3 消火栓及生产给水管网 (1) 1.1.4 临时用水说明 (1) 1.1.5 排水说明 (1) 1.2编制依据 (2) 1.2.1 文件依据 (2) 1.2.2 规范依据 (2) 1.3重难点分析及对策 (2) 1.3.1工程重难点 (2) 1.3.2重难点对策 (3) 第二章施工组织与管理 (4) 2.1施工管理组织机构图及说明 (4) 2.1.1 施工组织架构 (4) 2.1.2 职责 (4) 2.2项目经理部 (5) 2.3进度、质量、安全及文明施工目标 (6) 第三章施工组织及进度计划 (7) 3.1施工组织总述 (7) 3.1.1 施工组织与流程 (7) 3.1.2 施工流程 (8) 3.2施工进度计划及说明 (8) 3.2.1 施工进度计划 (8) 3.2.2 工期保证措施 (11) 3.3与总进度计划的关系 (11) 3.4材料封样与样板计划 (13)

第四章施工准备与主要资源配置 (14) 4.1施工准备计划 (14) 4.2劳动力资源配置计划及保证措施 (14) 4.3施工机械与施工机具配置计划及保证措施 (14) 4.4大宗材料与设备购置计划及保证措施 (15) 4.5主要周转材料计划及保证措施 (16) 第五章施工技术与施工工艺 (17) 5.1施工技术与施工工艺重难点分析 (17) 5.1.1 作业环境恶劣 (17) 5.1.2 基坑支护阶段交叉作业频繁 (17) 5.1.3 管道安装工作量大 (17) 5.2施工工艺与施工技术 (17) 5.2.1 管路总体布置 (17) 5.2.2 施工工艺 (18) 5.3新技术、新工艺、新材料、新设备应用 (20) 第六章施工质量与验收 (21) 6.1进场主要材料和设备验收标准 (21) 6.2质量通病及防治措施 (22) 6.3成品保护 (22) 6.3.1 成品保护方案 (22) 6.3.2 成品保护措施 (22) 第七章安全文明绿色施工及合理化建议 (24) 7.1安全文明施工 (24) 7.1.1文明施工管理目标 (24) 7.1.2文明施工组织管理措施 (24) 7.2现场文明施工保证措施 (25) 7.2.1合理布置 (25) 7.2.2目视管理 (25) 7.2.3其它措施 (26) 7.3环保绿色施工 (27)

临时用水专项施工方案

目录 第一节工程概况 (2) 1.1. 工程简介 (2) 1.2. 临水工程概况 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节临时用水施工 (3) 3.1. 施工准备 (3) 3.2. 施工工艺 (3) 3.3. 质量要求及应注意的问题 (3) 3.4. 成品保护措施 (4) 3.5. 安全注意事项 (4) 第四节用水量计算及管网布置 (4) 4.1. 施工现场用水量计算 (4) 4.2. 化粪池计算 (7) 4.3. 加压泵的选择及管的布置 (8) 4.4. 施工现场临水管网布置 (8) 第五节消防供水系统 (9) 5.1. 消防组织管理框架 (9) 5.2. 消防管理职责 (9) 5.3. 消防设施示意图 (10) 5.4. 消防技术措施 (11) 5.5. 不同施工阶段防火要点 (11) 5.6. 消防供水管网布置 (12) 第六节临时用水措施 (12) 6.1. 用水原则 (12) 6.2. 节水措施 (12) 6.3. 现场排水系统及措施 (13) 6.4. 水污染的控制 (14) 第七节附图 (15) 附图一:临时用水立面示意图 (16) 附图二:临时用水平面布置图 (17)

第一节工程概况 1.1.工程简介 榕江华府?博雅苑B区位于广东省揭阳市榕城区东山凤潮片区,淡浦路以东、临江北路以北,交通便利。 榕江华府?博雅苑B区用地面积约5.74万平方米,总建筑面积约30.14万平方米。主要建筑物为14栋高层建筑,包括住宅、商铺、停车场等。地下2层,地上21~31层。主建筑物最高楼层为31层,建筑高度99.15米(屋架最高105.15米)。主要结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级一级,建筑耐久年限为50年。 建设单位:揭阳中泰发展有限公司 设计单位:广东省建工设计院 监理单位:揭阳市工程建设监理有限公司 勘察单位:汕头市粤东工程勘察院 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程安全文明施工目标:确保市级文明工地,争创省级文明工地。 1.2.临水工程概况 本工程用水主要为施工用水、机械用水、消防应急用水、现场生活(食堂)及办公用水四部分。施工前期(地下室至地上三层),由于地下室底板上的水池还没建造,采用临水管网(生活、生产、消防合用),管网水源由市政管网引入,市政总接驳口为DN150。临时供水管网采用镀锌管呈凹字形环绕工地布置,管径DN150,然后采用支管接入生产区,管径为DN110/90/63。施工后期在地下室顶板上建造两个集水池供现场施工用水,食堂生活及办公用水仍采用市政水。具体位置详见附图三临水用水平面布置图。 第二节编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑给排水工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 4.《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 5.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008 )

建筑工地现场临时用水施工方案

一、编制依据: (1)百泉庄旧村改造1#楼工程施工组织设计 (2)建筑设备安装通用图集91SB3给水工程、91SB4排水工程 (3)北京市施工现场环境卫生管理办法。 (4)建筑安装工程安全生产文明施工资料手册。 二、工程概况: 2.1工程总体概况: 临时水包括:现场排水、施工用水、生活用水、消防用水,现场用水。 三、施工现场用水量计算: 1、水源由建设单位提供自来水水源。根据本工程施工区域内待建1#办公楼工程,为高层建筑,最高层高为 45米,市政管网无法满足最高层施工用 水,为满足消防及高层用水,现场增设蓄水池(10立方),设单独回路经水泵增压后供高层施工用水及消防用水(详见给水、消防平面布置图)。立管随主

体结构安装,此楼每层留 2 个 DN15 用水截门。 因采用市政用水,生活用水,生产用水的水质符合水质标准。 2、生活用水与工程用水分开铺设安装,生活用水专一管道,施工用水至各用水点。 3、用水量计算: 1>施工生产用水量: 计算公式:q i=k i 刀 QIN K i/8/3600 式中: q 1 =施工生产用水量 K 1=1.1 Q i二混凝土养护70m3,搅拌砂浆12说其他120L/天 N 1=养护用水 200 L/ m 3搅拌砂浆 300L/ m 3 K 2=1.5 计算 q 1=3.22L/S 2>施工现场生活用水量 : 计算公式 : q 2=P1N3K4/8/3600 式中:q2=施工现场生活用水量 P 1=250人 N 3=50L/ 人 K 4=1.5 计算 q 2=0.65L/S 3>施工现场消防用水量 :

本工程施工现场按同时发生两次火灾计算取q3=10L/S

施工现场临时用水施工方案

曼湖西娜湾、冠城揽翠华庭 改造项目 临 时 用 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 第一章工程概况及编制依据1

1.1工程概况1 1.1.1 工程概况 (1) 1.1.2 临时用水概况 (1) 1.1.3 临时用水说明 (1) 1.1.4 排水说明 (2) 1.2 编制依据2 1.2.1 文件依据 (2) 1.2.2 规范依据 (2) 1.3 重难点分析及对策 2 1.3.1工程重难点 (2) 1.3.2重难点对策 (3) 第二章施工组织及管理3 2.1 施工管理组织机构图及说明3 2.1.1 施工组织架构 (3) 2.1.2 职责 (3) 2.2 进度、质量、安全及文明施工目标3 第三章施工准备及主要资源配置 4 3.1 施工准备计划4 第四章施工技术及施工工艺4 4.1 施工工艺及施工技术5 4.1.2 施工技术 5 4.2.2 施工工艺 (5)

第五章安全文明绿色施工及合理化建议 6 5.1 安全文明施工6 5.1.1文明施工管理目标 (6) 5.1.2文明施工组织管理措施 (6) 5.2现场文明施工保证措施7 5.2.1合理布置 (7) 5 2.2其它措施 (8) 5.3 应急预案8 5.3.1 雨季施工保证措施 (8) 5.3.2 风险管控措施 (9)

第一章工程概况及编制依据 1.1工程概况 1.1.1 工程概况 1、工程名称:曼湖西娜湾(1、2栋)、冠城揽翠华庭(1、 2、 3、5栋)改造项目。 2、建设地点:西双版纳景洪市。 3、质量标准:达到国家施工验收规范合格标准一次性验收合格。 4、工期要求:总工期60日历天。 5、工作内容:曼湖西娜湾(1、2栋)、冠城揽翠华庭(1、2、3、5栋)清除屋面的所有凸出物,包括斜檐口,电梯机房,楼梯间,太阳能集热板改造后恢复安装,电梯上至9层。其中揽翠华庭5#楼顶有一20T消防水池改为在地下室重新设水池及泵房。檐口做500mm高女儿墙。 6、曼湖西娜湾项目1、2号楼全部拆除一层标准层及清除屋面的所有凸出 物,包括斜檐口,电梯间,太阳能水箱,太阳能集热板改造恢复安装,1#楼消防水池改为在地下室重新设水池及泵房,把所有电梯改为无机房电梯,电梯上至8层。檐口做500mm高女儿墙。其中:西娜湾项目1#楼原设计为9跃10,拆除跃层上层后须把跃层下层改造为标准层。所有栋号屋面板必须做加固处理(按屋面板加固施工)。 1.1.2 临时用水概况 本工程临时用水水源由市政自来水管网供给,水源接驳点位于施工现场九层,管径为DN50。 1.1.3 临时用水说明

临时用水施工方案1

临时消防、施工用水方案 1、临时消防、施工用水布置 本工程采用商品混凝土,现场不设混凝土搅拌站,无需搅拌用水。因此现场主要考虑混凝土养护用水、施工现场生活用水、消防用水。甲方提供水源为? 50mm上水管,此水管仅满足施工 生活用水需要,为了弥补消防用水和施工用水需要,在一层裙房设置消防水箱(容量8立方米)和施工水池(容量25立方米) 各一只。 供水管线敷设 沿建筑物周圈设直径DN50的供水管以满足消防用水,生活用水和施工用水均选择管径DN32和DN50。给水管埋深均为600mm 外漏部分用保温棉保温,随着结构楼层的升高,楼体沿施工电梯应设置? 48焊接钢管为给水管。 本工程为高层建筑,施工用水在裙房一层设置水箱进行一次循环泵加压可以供水到15层,在15层设置8立方米水箱一只,二次加压水泵,供水到屋面层,共需要3台循环水泵(两用一备)。 现场在建筑物1层、15层设立消防水泵房,配置消防泵二台(功 率35KW )、消防水箱及消防专用电箱,保证消防供水的水枪充实水柱射到最高最远点(消防泵的扬程为60米). 2、用水负荷计算 用水定额

注:本表为《建筑施工手册》表7 -32?36 2.1、用水量计算 2.1.1、现场施工用水量按《建筑施工手册》中的公式计算: q i=K i Et (Q i XN i)/(T i Xt) x〔K7(8 x 3600)〕 =1.1(5000 x 500/85 X 1.5) X (1.5/8 X 3600) =1.12 (L/S) 式中:q1 —施工用水(L/s ); K1—未预计的施工用水系数,取K1=1.1 ; Q —季度工程量;每季度完成砼浇筑量约为5000卅; Ni —施工用水定额; T 1 —季度有效作业日为85天; T—每日工作班数,取1.5班; K?—用水不均衡系数,查《建筑施工手册》表7-33 , 取K2=1.5 2.1.2、施工机械用水量 q2=K1EQ2N2XK3/ (8 X3600) =1.1 X( 1X 300 X 2.0 ) / (8X 3600) =0.023L/s 式中:q2—机械用水(L/s ); K1—未预计的施工用水系数,取K1=1.00 ; Q—同一种机械系数(台); N2—施工机械台班用水定额,对焊机耗水为300L/h ; K^—施工机械用水不均衡系数,查《建筑施工手册》 表7-33,取K=2.0 ;

临时用水用电施工方案(1)

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工条件 (4) (一)临时供电 (4) (二)施工环境 (4) (三)道路及其它 (4) 四、施工管理组织 (4) (一)项目管理组织架构 (4) (二)用电安全管理组织架构 (5) 五、临时用电方案说明 (5) 六、临时施工用电量计算 (6) (一)动力用电 (7) (二)配电箱的设置 (7) (三)保护方式的确定 (7) (四)现场线路辐射方式的确定 (7) 七、用电线路截面、电器类型各供配电方式 (8) 八、电缆的敷设及配电箱、开关箱的电器选择 (9) 九、现场采用的接地形式及防雷接地设计方案 (10) 十、施工现场临时用电的验收与检查要求 (10) 十一、临时用电安全要求 (11) (一)、临时用电安全管理要求 (11) (二)、施工现场临时用电的接地与防雷安全要求 (12) (三)、施工现场的配电线路的安全要求 (13) (四)、施工现场临时用电漏电保护装置的安全要求 (15)

(五)、配电箱、开关箱的安全及要求 (16) (六)电气防火措施 (17) 十二、建立健全的临时用电安全技术档案 (17) 十三、施工临时用水计算及布置 (18) (一)总用水量计算 (18) (二)管网布置 (19) (三)施工临时用水平面布置图(见平面布置图) (20)

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50144-93)。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4、《建筑施工手册》现场临时供电部分。 5、《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社。 6、汕头市建安(集团)公司有关施工现场临电的文件和安全注意事项。 二、工程概况 本工程为珠海华金智汇湾创业投资有限公司拟建智汇湾创新中心基坑支护工程,拟建场地位于珠海市唐家湾北部,地势较为平坦,场地标高约3.3m,交通便利,总体开阔为一未开发空地;场地周边为拟建的市政道路。基坑支护周长(内边线)约515.2m,基坑面积约2.24万m2/,开挖深度约9.5m,最终开挖深度以最终底板、承台及垫层施工需要确定;本项目设二层地下室,西北侧地下室边线距红线约15m,西侧、南侧地下室边线距红线约20m,东侧、东北侧距红线约7m;东侧为汇金资本基坑工程,本基坑G-F区段与汇金科技基坑联合开挖。 本项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级。按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008),拟建场地抗震设防类别为标准设防类(简称丙类)。

相关文档
相关文档 最新文档