变电站的噪声及其控制

编号:SM-ZD-43554 变电站的噪声及其控制Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所

噪声的危害及预防

噪声的危害及预防 1.噪声及其危害 1.1噪声的特性环境噪声是感觉公害。其特性为具有局限性、分散性、暂时性等。噪声虽然不能长时间存留在环境之中,但一旦发生,我们就能感觉到它的存在,会给我们的身心健康带来威胁。噪声会随着声源消失而立即消失,其影响也会随之消除,不会持久,也不会积累。 人的听觉最敏感的声频在2000~5000Hz,能听到的声频范围大约在20~20000Hz.低于20 Hz的声音称为次声,高于20000Hz的声音称为超声。次声和超声人的感觉都感觉不到。通常噪声都是由无数声频的声音组成的。 1.2噪声源及其分类产生噪声的声源很多。按产生机理可以分为机械噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声三类;按污染源各类可以分为工厂噪声、交通噪声、施工噪声、社会生活噪声和自然噪声五类;按噪声源随时间变化可分为稳态噪声和非稳态噪声两类。 化工企业的噪声源主要有以下五类。 ,一般有83~105分贝(dB)。 ,一般有84~102分贝(dB)。 ,一般有101~106分贝(dB)。 ,机械传动噪声、电动噪声。一般有82~101分贝(dB)。 ,最高可达150分贝(dB)。 噪声对人的危害是多方面的。 ①听力损失。长年累月在强噪声下工作,日积月累,内耳器官发生器质性病变,从而导致噪声性耳聋。在强噪声环境下数分钟,当脱离噪声后,会造成听觉疲劳,推动听觉,导致暂时性耳聋,经过一段时间休息,听力恢复。在170分贝(dB)以上高强度噪声(如爆炸、爆破时产生的)冲击下,强大的声压和冲击波作用于耳鼓膜,使鼓膜内外形成很大的压差,致使耳鼓膜破裂出血,双耳完全失去听力,称为爆震性耳聋。 ②神经衰弱。噪声最广泛的危害就是作用于人的神经系统,造成基本生理机能失调。表现为头晕、恶心、失眠、心悸、脑胀、头痛、耳鸣、多梦、全身疲乏无力等症状,这些症状就是医学上所说的神经衰弱症或神经官能症。 ③肠胃疾病。噪声作用于人的中枢神经系统,还会引起肠胃机能阻滞,消化液分泌异常,胃酸减少,造成消化不良、食欲不振、恶心呕吐,容易导致胃溃疡等症。 ④心脏异常。噪声作用于人的心血系统,会使交感神经,心跳过速,心律不齐,血压增高、血管痉挛等,可能导致冠心病和动脉硬化。 ⑤危害胎儿。极强噪声会影响胎儿发育,可能造成胎儿畸形,妨碍儿童智力发展。 ⑥危及生命。强噪声还能直接造成人和动物的死亡。

变电站噪声的治理(正式版)

文件编号:TP-AR-L9842 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站噪声的治理(正式 版)

变电站噪声的治理(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 变电站的噪声主要是变压器运行时产生的噪声。 这种噪声主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁 力引起的。冷却装置如风扇也能引起噪声。变电站的 降噪措施为了降低变压器噪声对环境的影响,可从两 个方面采取措施:一是降低变压器本身的噪声;二是 在变压器外部采取消声或隔声的措施。对变压器本身 的降噪一方面可以降低铁芯的工作磁密,采用高导磁 的硅钢片、采用步进搭接工艺等使磁致伸缩减小;另 一方面可以通过完善铁芯和引线的夹持结构,在铁芯 表面涂环氧漆和采用橡皮垫,采用避开共振区的结构 设计,加大油箱箱壁厚度、加固油箱和附件等措施减

缓并吸收磁致伸缩产生的振动能量。降低冷却装置引起的噪声的手段主要有:选用大流量低扬程的油泵,选用通风流量大、风压小的低速风扇,在可能的情况下尽量采用自冷方式。 变压器外部的消声可以在变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行消振;在室内墙面涂覆处理或装置吸声砖、板,以增加墙面的吸声系数;在室外建隔声墙,起到隔声和吸声作用;采用隔声门和消声百叶通风窗;采用集中散热方式,将变压器本体封闭于室内或隔声罩内。 综合比较上述降噪措施,根据现有经验可知对变压器本体的降噪措施随著降噪效果的增加其制造成本将急剧上升,而且一般最多只能降低15dB左右,但其成本已增加30%。国标对110千伏变压器的噪声限制标准接近80dB,对35千伏变压器的噪声限制标准

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案 于香英,张惠敏,杜月桥 天津市电力公司技术中心(天津, 300022) 【摘要】通过对某市电网变电站噪声水平现状的监测,结合噪声特性和变电站的布局,对城区内的变电站环境噪声治理提出相应的解决方案。 【关键词】变电站;噪声;治理 The Analysis of Electricity Substation and Control YU Xiang-ying, ZHANG Hui-min, DU Yue-qiao The Technology Center of Tianjin Electric Power Corporation (Tianjin, 300022) 【Abstract】Based on monitoring the noise level from the Electricity Substation of one Grid Corporation, the analysis of its characteristics combined with the layout of substations is described, accordingly the main measures for typical station is given. 【Key words】Electricity Substation;Noise;Control 引言 近几年随着城市建设的发展,工业和居民用电量增长很快。特别是夏季的用电高峰期间,变电站的负荷率都很高,噪声很大。尤其是居民密集区的变电站的噪声引起的居民投诉颇多。且变电站噪声影响引起的纠纷、上告事件逐步增多,污染缴费也会逐步开展。所以,如何解决变电站的噪声污染对周围居民的影响已经势在必行。 1.电力变电站的噪声分析 某市电力公司输变电系统共分5个等级,500KV、220KV、110KV、35KV及10KV配变电站。变电站的类型多种多样,有露天站、室内站、半室内站。220KV 变电站深入市区,其中以35KV变电站及线路构成了城区供电的主网架。位于一、二类地区的35KV变电站有78座。为加强变电站噪声的监督监测,天津市电力公司环境监测中心站对公司现有的坐落于一、二类地区的35KV及以上所有变电站进行夜间厂界环境噪声(变电站围墙外1米处)测试,并对110KV及以上所有变电站全部进行电磁环境监测。本次共测试176个变电站。从测试结果来看,所有监测的变压器本体噪声水平全都符合标准,但变压器本体噪声水平相差较大。一部分老变压器、封闭型的变压器,特别是强制风冷的风扇及电机噪音偏大;一部分变压器风

噪声的危害和控制知识点总结及针对训练

第3节声的利用 一、噪声的来源 1、从物理学的角度:发声体做无规则振动时发出的声音。 2、从环境保护角度:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的 声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。 (1)自然界的噪声:风雨雷鸣、地震、火山爆发 (2)交通噪声:引擎、汽笛、刹车 (3)施工噪声:搅拌机、打桩机、切割机等 (4)工业噪声:机器转动、切割、打磨、锻造等 二、噪声的强弱等级和危害 1、噪声强弱等级用分贝数来表示,符号dB 2、分贝等级 0dB刚刚引起听觉——听觉下线 30~40dB较为理想的安静环境——卧室或阅览室 50dB保证休息和睡眠的最小噪音 70dB保证工作和学习的最小噪音 90dB保护听力的最小噪音 150dB鼓膜会破裂出血,双耳完全失去听力(突然暴露在这个环境内) 3、噪声的危害:严重影响人们的工作、生活和身心健康,长期在噪声环境下工作,会使听力下降甚至耳聋,还能造成头痛、高血压等疾病。 三、噪声的控制 1、人听到声音经过三个阶段:声源的振动产生声音——空气等介质的传播——鼓膜的振动引起听觉。 2、控制噪声的三个方面:防止噪声产生——阻断噪声传播——防止噪声进入耳朵 针对训练 1、噪声是发声体做_________振动时发出的声音,通常噪声是靠________传播的。

2、人们以______(符号是______)为单位来表示声音的强弱,_____dB是人刚能听到的最微弱的声音;__________dB是较为理想的安静环境;__________dB就会影响人们谈话;长期生活在______dB以上的噪声环境中,听力会受到严重影响,并产生神经衰弱、头疼、高血压等疾病;如果突然暴露在高达150dB的噪声环境中,鼓膜会破裂出血,双耳完全失去听力。 3、到很嘈杂的马路边去感觉一下,估计这时声音大约在_______dB。 4、从减弱噪声的三条途径考虑:在摩托车上加消声器,这是在防止;在城市道路旁加装隔声板,这是在阻断;在工厂的工人戴噪声耳罩,这是在防止。 5、(2012?株洲)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从物理学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的______,又没有阻止声音的________,只是阻止声音进入自己的耳朵. 6、(2012?吉林)中考期间,考点周边禁止鸣笛,这是为了防止的产生.在考场上你所听到的翻动卷子的声音是由于纸的产生的。 7、就环境保护而言,以下说法正确的是() A.噪声一定是难听的声音 B.悦耳的歌声不可能是噪声 C.噪声强度的计量可用“分贝”作为单位 D.睡眠时噪声不应超过30分贝 8、关于噪声的说法,错误的是() A.只要妨碍人们正常学习、工作和休息的声音就属于噪声 B.超过50dB以上的声音才是噪声 C.物体发出的杂乱无章的声音属于噪声 D.悦耳的轻音乐也可能成为噪声 9、下列声音,①工厂车间机器的轰鸣声;②剧场里京剧表演的演奏声;③清晨公园里小鸟的鸣叫声; ④装修房子时的电钻声;⑤婚庆时的爆竹声;⑥山间小溪潺潺的流水声,其中属于噪声的是() A.①③④B.①②⑤C.①④⑤D.①④⑤⑥ 10、有这样一则笑话:“甲:‘新搬来的邻居好可恶,昨天晚上三更半夜、夜深人静之时突然跑来猛按我家的门铃.’乙:‘的确可恶!你有没有马上报警’甲:‘没有.我当他们是疯子,继续吹我的小喇叭.’”请问,笑话中真正的噪声制造者是() A.甲B.乙C.邻居D.没有人制造噪声 11、夜晚,歌舞厅正在播放优美的舞曲,并且声音很大.对此下列说法中正确的是()多选。 A.优美的舞曲悠扬动听一定不是噪音 B.从物理学角度看,优美的舞曲属于乐音 C.对于想休息的附近居民而言舞曲属于噪声

变电站噪声的治理(新版)

变电站噪声的治理(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0249

变电站噪声的治理(新版) 变电站的噪声主要是变压器运行时产生的噪声。这种噪声主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁力引起的。冷却装置如风扇也能引起噪声。变电站的降噪措施为了降低变压器噪声对环境的影响,可从两个方面采取措施:一是降低变压器本身的噪声;二是在变压器外部采取消声或隔声的措施。对变压器本身的降噪一方面可以降低铁芯的工作磁密,采用高导磁的硅钢片、采用步进搭接工艺等使磁致伸缩减小;另一方面可以通过完善铁芯和引线的夹持结构,在铁芯表面涂环氧漆和采用橡皮垫,采用避开共振区的结构设计,加大油箱箱壁厚度、加固油箱和附件等措施减缓并吸收磁致伸缩产生的振动能量。降低冷却装置引起的噪声的手段主要有:选用大流量低扬程的油泵,选用通风流量大、风压小的低速风扇,在可能的

情况下尽量采用自冷方式。 变压器外部的消声可以在变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行消振;在室内墙面涂覆处理或装置吸声砖、板,以增加墙面的吸声系数;在室外建隔声墙,起到隔声和吸声作用;采用隔声门和消声百叶通风窗;采用集中散热方式,将变压器本体封闭于室内或隔声罩内。 综合比较上述降噪措施,根据现有经验可知对变压器本体的降噪措施随著降噪效果的增加其制造成本将急剧上升,而且一般最多只能降低15dB左右,但其成本已增加30%。国标对110千伏变压器的噪声限制标准接近80dB,对35千伏变压器的噪声限制标准也超过70dB,所以即使对变压器投入较大的降噪措施,其噪声水平仍较高。由于城市市区内有相当数量的变电站与周围建筑间距较近,加之变压器发出的低频噪声随距离的增加衰减得较慢,使周围建筑的环境噪声水平很难达到45~50dB的限值,所以对变压器的外部消声措施也是必不可少的。由于目前还没有对低频噪声有高吸声系数的材料,所以各类吸声装置的降噪效果都很有限,其主要作用是降低噪声在

噪声危害及预防

噪声危害及预防 随着现代工业生产的发展,噪声对职业人群的健康影响越来越大。工业噪声是引发职业病的主要因素之一,加强职业病的防治刻不容缓。 什么是声音?声音是由物体振动而产生的,振动的物体称为声源。振动在弹性介质中(气体、液体和固体),以波的形式传播,其一定频率范围内的波动作用于人耳引起对声音的感知。频率的单位为赫兹,符号为Hz。 正常人耳能听到的频率范围在20Hz~20000Hz,低于20Hz的是次声,高于20000Hz的是超声。人们在日常说话时的语音信号频率范围在300Hz~3000Hz之间。 反映声音强弱等级的单位是分贝,符号为dB。如细声细语在20dB左右,安静的房间在40dB左右,普通谈话在60dB左右,吸尘器吸尘声在80dB左右,割草机声在100dB左右,链锯声在120dB左右,喷气式飞机附近可达140dB~150dB甚至更高。 噪声是生活中和工作中使人不舒适、厌烦以至难以忍受的声音,它通常是各种不同频率和不同强度的声音无规律的组合。如果在三步左右距离对话需提高声音来沟通,通常被认为我们已经暴露于有危害的噪音环境中了。

噪声对人体影响是多方面的 长期接触一定强度的噪声,可以对听觉系统造成危害, 主要表现在: (1)听觉敏感度下降、语言接收和信号辨别力差; (2)耳鸣,凭空听到嗡嗡声或其他不正常的声音; (3)交谈困难,听不清别人在说什么; (4)所有的声音都听不真切,像被闷住了一样; (5)严重时会造成听力损失和职业性噪声聋。 研究发现,噪声的影响是多系统、多器官的损害,主要 表现在: (1)神经系统出现神经衰弱综合症,脑电图异常,植物神经系统功能紊乱; (2)心血管系统出现血压不稳(多数表现增高),心率加快,心电图有改变(窦性心律不齐, 缺血型改变); (3)消化系统出现胃液分泌减少,蠕动减慢,食欲下降; (4)内分泌系统表现有甲状腺功能亢进,肾上腺皮质功能增强,性功能紊乱,月经失调等。 如何知道自己是否出现早期听力损失 噪声损害你听力的一些迹象: (1)较难听清别人的谈话,听起来声音变形或压抑; (2)在你的耳朵内会产生一些轰鸣声,噪声听力损失发展较缓慢,耳蜗损害感觉双耳有犹如蝉鸣高调耳鸣; (3)很难听清一些高的或柔和的声音:对门铃声音反应迟钝,对较高的女声听不清楚,鸟叫声不敏感……都应怀疑高频听力受损; (4)由于你提高电视机或收音机的声量而招致一些抱怨; (5)做个常规的纯音测试可测知不同频率的声音敏感程度。

变电站的噪声及其控制

变电站的噪声及其控制Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on- mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:___________________ 审核:____________________ 时间:____________________

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪

声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所 不需要的声音统称为噪声。噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰, 导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。 当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋等。根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为 8 %、18 %。在70db的环境中,谈话就会感到困难。因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。以国标《城市环境噪声标准》(gb3096 —93) 中提出的二类昼间标准为例,即: 6 : 00?22 : 00不得超过 60db(a)。电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db ;非连续性噪声水平:屋 内90db,屋外110db。⑴鉴于上述噪声危害的存在,在变电站内,

噪声的危害及防治的建议

噪声的危害及防治的建 议 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

噪声的危害及防治的建议噪声对人体的危害是个很古老而至今仍未解决的问题。噪声引起的听力损伤,在公元一世纪老普林尼就描述了居住在尼罗河瀑布附近居民的听力下降。为预防其危害,早在公元前600年左右,意大利南部古城锡巴里斯(Sybarls)就禁止在市区进行金属加工。自从我国发明火药以来,就有了爆震性耳聋的记载。13世纪蒙古西征军把火药带到了中东继而传到了欧洲,欧洲就开始有了耳聋的报道。随着现代工业的发展,噪声的危害日益严重,目前已成为四大污染之一,是工业环境和军事环境中最常见的一种职业危害。 从生理学上来判断,噪声就是人们不需要的,不希望存在的声音。它干扰人们的工作、学习和生活,甚者危害健康,其中以听觉的损伤为主,长期在超标噪声环境下作业或短时间接触高强度噪声,若无适当的保护措施,必将引起暂时性的或永久性的听力损失甚至耳聋。我国及国外都把职业性耳聋列为重要的职业疾。噪声除对听觉的损伤外,还可对神经、心血管、消化、内分泌与免疫、生殖系统等产生不良影响。即使未造成健康问题,也可影响工作效率,影响劳动安全。 据统计,在我国约有1000万工人在高噪声环境下工作,其中约有100万人患有不同程度的职业性耳聋。据九省市噪声对听觉系统影响的调查,高频听力损伤发生率为65.54%,其中达中、重度者为28.14%;语频听力

损伤发生率为14.37%。军事噪声的危害同样相当严重,据美军的一项报告,服役两年的士兵,听力损失发生率为20%-30%,服役10年的士兵,听力损失发生率可高达50%以上。因耳聋退伍的人员可占退伍总人数的20%。 为了作业人员的健康和安全,应采取一系列降低噪声及个体防护措施。但由于经济条件及技术上的问题,许多作业环境的噪声还不能降到对人体无害的水平。许多国家采取完善法规、执行听力保护计划等措施,有效地控制了职业噪声的危害。我国在军事噪声方面已经制订了《军事作业噪声容许限值》(GJB50—85),《常规兵器发射或爆炸时脉冲噪声和冲击波对人员听觉器官的安全限值》(GJB2A—96),舰艇、飞机、装甲车辆等都颁布了相应的噪声容许限值。在诊断和处理方面也公布了《军事噪声性听力损失诊断及处理原则》(GJB2121—94),《军事噪声性听力伤残分级》(GJB3123—1997),军事噪声性听力损失防治规范也正在制订。相对而言,目前我国工业噪声的法规尚不完善,建议有关部门尽快颁布工业噪声暴露限值及听力保护计划方面的法规,以法律形式促使噪声控制,严格控制噪声排放。在作业噪声还难以降到安全界限时,应执行听力保护计划,以法律的形式通过监督监测,定期检查,个体防护等措施来保护作业人员的健康和安全。

浅谈变电站噪声治理技术的应用

浅谈变电站噪声治理技术的应用 发表时间:2015-12-04T09:55:33.943Z 来源:《电力设备》2015年4期供稿作者:查军[导读] 国网安徽省池州供电公司现代化城市建设和经济的快速发展,工业和居民用电量增长较快。查军 (国网安徽省池州供电公司安徽省池州市 247000)0引言 现代化城市建设和经济的快速发展,工业和居民用电量增长较快。部分变电站处于城市的中心或人口密集区,特别是一些中小型变电站(110kV以下)。运行期间特别是夏季用电高峰期,负荷率很高,噪声很大。变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免的对附近居民和环境产生影响。随着社会进步、环境法律、法规的完善及人们环保意识的不断提高,治理环境噪声污染的要求和呼声越来越高。由此引发的居民投诉、纠纷、上告事件逐年提高。所以采取有效措施治理防范变电站噪声污染对周边影响已成迫在眉睫之势。以下是对安徽省池州供电公司110kV齐山变电站噪声治理的具体方案措施作详细介绍。 1、齐山变电站噪声现状1、1齐山变电站站况及设备概述110kV齐山变电站坐落于安徽省池州市站前区,是保证池州市交通枢纽、生产及区域内居民生活供电的重要变电站之一。该站建设于2008年,110kV设备为户外敞开式布置,10kV设备为户内封闭布置。现运行有一台40MW/110kV变压器,扩建工程2015年9月年即将开工,增加一台户外式布置50MW/110kV变压器,1、2 现场测试2010年01月,安徽省电力环境监测中心按照国标GB3096-93《城市区域环境噪声标准》、GB12349-90《工业企业厂界环境噪声标准》及GB7328-1987《变压器和电抗器的声级测定》适用区域划分方案要求,对齐山变电站的厂界噪声和设备噪声进行了测试。在变压器四周选点,测试期间,变压器正常运行。但风机未开. 从测试的结果可以看出,齐山变电所昼间噪声最大超标5.2dB(A),夜间噪声的最大超标为15.1dB(A)。齐山变电站的大门位于变电所西侧,南面为居民楼,离居民区很近,厂界噪声较大,齐山变电站的占地面积较大,变电站的厂界与变压器的距离很近,噪声的距离衰减量较少。根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),齐山变电站所属区域按照2类居民区的标准执行,通过现场实测数据,可得知齐山变电站噪声对附近居民生活造成一定的影响。更何况目前运行的只有一台主变,待#2主变扩建投运,届时站区噪声水平将远超目前。因此,该站噪声治理刻不容缓。 2、噪声治理途径分析2、1 治理目标目前,齐山变电站昼、夜间噪声均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电站噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电站的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的良好的通风散热,保证变压器的安全运行。 2、2 噪声源分析变压器的噪声来源于变压器本体部分。本体噪声主要由铁芯硅钢片磁致伸缩引起的振动,通过铁芯垫脚和变压器油传递给箱体和附件而产生。本体噪声是由两倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成。变压器铁芯噪声的频谱范围在100~500Hz之间。 目前通常变电站的噪声治理的措施考虑可以有以下几种:2.2.1控制噪声源一般情况下,通过控制变压器铁芯的振动,能降低变压器的本体噪声3-5dB(A);通过控制变压器油箱振动并采用隔、吸声措施,能降低噪声5-15dB(A)。由于控制变压器铁芯振动的改造工作量较大,控制油箱的振动也会影响变压器的散热能力,而且,对于定型的变压器进行这类改造,需要停运设备,并且改造费用很高,一般很少采用。通常采用隔声、吸声处理治理噪声措施来完成,采用该措施同时与通风散热措施一并综合考虑。 2.2.2隔声处理

噪声危害及预防

噪声危害及预防 噪声危害及预防 随着现代工业生产的发展,噪声对职业人群的健康影响越来越大。工业噪声是引发职业病的主要因素之一,加强职业病的防治刻不容缓。 什么是声音?声音是由物体振动而产生的,振动的物体称为

声源。振动在弹性介质中(气体、液体和固体),以波的形式传播,其一定频率范围内的波动作用于人耳引起对声音的感知。频率的单位为赫兹,符号为Hz。 正常人耳能听到的频率范围在20Hz?20000Hz,低于20Hz的是次声,高于20000Hz的是超声。人们在日常说话时的语音信号频率范围在300Hz?3000Hz之间。 反映声音强弱等级的单位是分贝,符号为dB。如细声细 语在20dB 左右,安静的房间在40dB 左右,普通谈话在60dB左右,吸尘器吸尘声在80dB左右,割草机声在100dB 左右,链锯声在120dB左右,喷气式飞机附近可达140dB?150dB甚至更高。噪声是生活中和工作中使人不舒适、厌烦以至难以忍受的声音,它通常是各种不同频率和不同强度的声音无规律的组合。如果在三步左右距离对话需提高声音来沟通,通常被认为我们已经暴露于有危害的噪音环境中了。

噪声对人体影响是多方面的 长期接触一定强度的噪声,可 以对听觉系统造成危害,主要表现 在: (1 )听觉敏感度下降、语言接收和 噪音有害 信号辨别力差; (2)耳鸣,凭空听到嗡嗡声或其他不正常的声音;(3 )交谈困难,听不清别人在说什么; (4 )所有的声音都听不真切,像被闷住了一样;(5)严重时会造成听力损失和职业性噪声聋。 研究发现,噪声的影响是多系统、多器官的损害,主要表现在: (1)神经系统出现神经衰弱综合症,脑电图异常, 植物神经系统功能紊乱; (2)心血管系统出现血压不稳(多数表现增高),心率加快,心电图有改变(窦性心律不齐,缺血型改变); (3)消化系统出现胃液分泌减少,蠕动减慢,食欲

变电站_换流站和输电线路噪声及其治理技术

收稿日期:2008-12-16;修回日期:2009-01-15 作者简介:周建国(1955-),男,上海人,高级工程师,从事电网设备运行管理与电网环保工作。E -mail :zhou_jg@ec .sp .达国家也得到广泛应用。本文针对变压器以及输电线路和直流换流站设备的噪声及降噪情况进行介绍。 1变压器噪声及其治理情况 变压器的噪声由2部分组成:变压器本体噪声 及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组及油箱(如磁屏蔽)等产生的噪声;冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。 1.1变压器噪声的测量方法 在声学测量中,传统的方法是测量声压。但这 种方法易受环境的影响。1991年,美国的R.P. Kindi 等人提出了一种称之为“声强测量法”的噪 声测量新方法。声强测量法可以有效地避免周围环境对噪声测量的影响。20世纪70年代中后期,随着随机信号分析理论逐步深化,声强及其频谱分析在理论和实践方面都得到了极大的发展,使声强测量方法日趋成熟。变压器噪声的测量即使在背景噪声及声反射较大的生产车间内也同样能对铁心降噪采用的技术措施有:(1)使用磁致伸缩ε小的优质硅钢片;(2)降低铁心的额定工作磁密度以减小ε值;(3)设计铁心的几何尺寸应避免谐振;(4)采用先进的加工工艺,以避免生产过程中各种外力对ε特性的不良影响;(5)改进铁心与油箱之间的机械连接方式,使通过垫脚传递给油箱的振动减小。目前国外变压器生产厂商通过上述方法改进铁心磁致伸缩,已取得了一定成果。 1.2.2油箱及其结构件 铁心的磁致伸缩振动是以箱壁振动噪声的形式均匀地向四周发射的。为减小箱壁的振动幅度,必须设法提高整个油箱的刚性。比如适当增加箱壁厚度和增多加强铁的数目、合理选择油箱加强铁的形状及其焊装位置等,均能提高整个油箱的刚性。 国内外的实践经验证明,对于变压器及带有气隙的铁心电抗器而言,只需考虑其中的基频及2~4次高频成分,即油箱及其结构件的固有振动频率应该避开铁心磁致伸缩的基频及2~4次高频的频带范围,以防产生谐振。

浅谈变电站噪声治理措施

浅谈变电站噪声治理措施 【摘要】本文通过工作实践结合相关资料,以某变电站为例,在分析了变电站主要噪声源、背景噪声和噪声敏感点的特点的基础上,提出了隔声为主、吸声和消声为辅的噪声治理方案,阐述了具体的实施措施。 【关键词】变电站;噪声;治理 随着城市化建设的发展,城市用地日益紧张,城区变电站的选址与建设越来越困难,变电站与居民区、学校等环境敏感点的距离更难以控制。因为变电站的噪声对附近居民的生活产生了很大影响,有关噪声扰民的投诉也时有发生。因此为了保护人体健康、实现城市变电站建设与环境保护的协调发展,对城市变电站的噪声污染防治工作已迫在眉睫。 一、工程概况 该变电站位于市开发区,占地面积较少,为110kV户内变电站,共有3台运行变压器。大门位于变电站北侧。变电站厂界南侧有部份民房,如图1所示。变电站厂界与变压器室的距离较短,噪声的距离衰减量较少,考虑到夏季散热,开主变室通风状态下,夜间噪声达到58分贝,因此厂界噪声的超标问题比较突出,周围居民屡有投诉。为了改善该变电站目前的运行环境,改善周围居民的居住环境,文章根据实际情况,提出了变电站的噪声治理的方案。 二、变电站噪声现状 三、变电站噪声治理途径分析 1.治理目标 目前,该变电所的噪声昼间、夜间均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电所噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电所的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的散热良好,保证变压器的安全运行。 2.噪声源分析 变电站的噪声主要来自本体和辅助设备。 1)本体的噪声:主要要为变压器噪声,而变压器噪声主要来自变压器本体和冷却系统。磁致伸缩引起的铁心振动,使铁心随励磁频率的变化作周期性振动,通过垫脚和基础传递给箱体和附件,激励周围空气而产生发出噪声。另外,负载电流产生的漏磁,引起绕组、油箱壁的振动,产生的噪声以波的形式向四周传播。 2)辅助设备的噪声:主要来自冷却风机、油泵运行时,以及连接部位转动时的振动产生的噪声。 变压器本体振动有时也可能通过变压器油管、接头及其装配零件等传递给冷却器,加剧其振动,加大其辐射的噪声。 四、变电站降噪措施的选择 对于变电站站界噪声通过上述布置方案优化和优选低噪声设备控制仍无法达标的,或者进一步降低设备噪声所需成本较高时,应考虑采用切断噪声传播途径为主的降噪措施。具体降噪方法可采用消声、隔声和吸声等措施,应根据变电站噪声预测分析超标的具体情况,选择经济可行的降噪处理措施,并经噪声预测分析复核。 1.隔声

第六章声环境影响评价试题

1第六章声环境影响评价试题 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意,共50题) 1.各倍频带声压级经能量叠加法求得的和为总声压级。根据《环境影响评价技术导则声环境》,同一噪声源在相同位置、相同时段测得的评价量中,大小关系必定成立的是()。 A.总声压级≥A声级B.A声级≥总声压级 C.总声压级≥各倍频带声压级D.A声级≥各倍频带声压级 2.根据《环境影响评价技术导则声环境》,预测紧邻道路第一排第十层居民住宅处的环境噪声影响时,主要考虑的声传播衰减因素是()。 A.几何发散衰减B.地面效应衰减 C.临路建筑引起的声级衰减D.绿化林带引起的声级衰减 3.根据《环境影响评价技术导则声环境》,关于建设项目实施过程中声环境影响评价时段,说法正确的是()。 A.建设项目实施过程中,声环境影响评价时段不包括施工期 B.建设项目实施过程中,声环境影响评价时段不包括运行期 C.运行期声源为流动声源时,仅以工程预测近期作为环境影响评价时段 D.运行期声源为固定声源时,固定声源投产运行后作为环境影响评价时段 4.某新建城市快速路通过位于2类声环境功能区的城市大型居民稠密区。根据《环境影响评价技术导则声环境》,该项目声环境影响评价工作等级应为()。 A.一级B.二级 C.三级D.低于三级 5.根据《环境影响评价技术导则声环境》,关于声环境影响评价范围,说法正确的是()。 A.声环境影响评价等级为一级的公路建设项目,其评价范围一般为道路用地红线两侧200 m B.公路建设项目评价范围边界处噪声影响预测值必须能满足相应功能区标准值,否则适当扩大评价范围 C.声环境影响评价等级为一级的机场建设项目,其评价范围最远至主航迹下跑道两端各12 km D.机场周围飞机噪声评价范围应根据飞行量计算到L WECPN为75 dB的区域 6.根据《环境影响评价技术导则声环境》,()不属于声环境现状调查内

城市变电站噪声环境污染及治理

城市变电站噪声环境污染及治理 发表时间:2018-01-23T09:46:50.727Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:靳华伟刘平黄文霞[导读] 摘要:城市变电站的噪声污染作为环境污染的一种,近年来引起的居民投诉日渐增多。 国网宜昌供电公司变电检修室 443005 摘要:城市变电站的噪声污染作为环境污染的一种,近年来引起的居民投诉日渐增多。如何解决好城市变电站的噪声污染对周围居民的危害问题,已经成为电力部门和相关研究单位的当务之急。对位于城市居民区户内变电站的噪声进行分析,指出噪声主要来源于主变压器和排风机。从选址、节能环保、降噪等角度对户内变电站进行研究,提出户内变电站噪声控制方案。 关键词:变电站;环境;治理 0.变电站噪声污染情况及治理目标 变电站在早期建设时,周边尚无居民楼等重要目标,但随着城市的不断发展,变电站前后区域逐渐被开发成居民区,从而导致变电站与居民楼相距较近的现状,加上本站属于敞开式变电站,低频噪声毫无遮挡地向外传播,辐射面积大,传播距离远。在这些噪声特性下,不仅会影响变电站厂界处的噪声达标,还可能会对厂界外的居民等噪声敏感目标产生影响。 1.变电站噪声污染产生的根源 由于电力传输的特殊性,城市变电站的主要噪声源与居民区结合地较为紧密,这就使得噪声污染问题往往是亟待解决的。鉴于变电站是一个噪声源多、分布面广、噪声多次折射、反射、叠接的动态复杂系统。控制噪声源是降低其综合噪声的最根本、最有效的措施,有必要通过研制和选择降低噪声的设备,改进机械设备的构造,提高工艺水平,使噪声源的噪声功率降低。但这对设备的生产工艺改进提出了较高要求。另外,很多在运变电站的设备是不能仅因噪声过大就更换的。因此变电站现有的降噪一般采用消、吸、隔等技术,即从传播途径进行控制。通过对噪声源与消噪方式展开讨论和分析,以期为变电站降噪提供一些可行的途径。 2.变电站噪声的现状 近年来,随着城市化推进的逐步提速,居民和工业对用电需求增长迅速,越来越多的变电站布点深入到城市中心。但由于城市规划的要求和城市用地资源的紧缺,加剧了变电站选址的难度,造成部分变电站与居民区的距离较近。城市变电站在运行时会产生噪声,它们大部分不属于高分贝的强噪声,但绝大多数情况下这种低频噪声也会对人体产生慢性损伤。 据电力生产部门的统计,变压器是变电站噪声最大的单体设备之一,其噪声根本源于变压器本身的振动。从变压器的结构设计和生产工艺来看,变压器的本体噪声主要来源于硅钢片引起的磁致伸缩引起的铁心振动,以及硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力。由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,因此磁致伸缩引起的变压器振动也主要是100Hz的整数倍。同时频谱中50Hz的奇数倍如150、250Hz等频率分量也占有一定的比重,这可能是因为铁心结合处的循环励磁导致上铁轭和心柱硅钢片磁致伸缩造成的。 3.其他噪声的影响 电抗器与变压器的噪声组成基本相同,也是由本体噪声和冷却装置的噪声组成。电抗器的本体噪声主要来自铁心的磁致伸缩和铁心漏磁产生的电磁力引起的振动,铁心或绕组产生振动,通过与油箱的固定部分或者绝缘油,使油箱面产生振动,使噪声向外传播。 电容器也是变电站噪声的一个来源。当电容器上加上交流电时,在电容器介质内的电极间将有静电力作用的产生,从而使电容器内部的元件产生振动,这种元件的振动将传给外壳,从而使箱壁振动产生噪声,再从外壳传到外界中。 4.治理变电站噪声污染对策 随着对环保工作的日益重视,供电系统在安全、优质、高效供电的同时,必须加强对城区变电站变压器噪声的监测与治理。根据国家的有关规定,在新建、扩建城区变电站时,环境保护设施必须与主体工程同时设计。 4.1变电站噪声的控制 变电站的噪声控制主要有降低本体及冷却设备噪声,可采取吸声、减振和隔声、通过变电站选址控制噪声污染等几种方法。 4.2降低变压器本体噪声 选用低噪声型电力变压器,该类型变压器采用磁致伸缩小且经过退火处理的冷轧硅钢片,进行单片“阶梯叠”,使用不叠上铁轭工艺。注意沿硅钢片的压延方向施加拉伸力,充分利用硅钢片表面涂层的张力,在铁心装配过程中消除硅钢片波浪,并采取均匀压紧措施。 4.3降低冷却设备的噪声 变电站尽可能采用自冷式散热器或强迫油循环风冷却器,也可采用各种结构制造无噪音风扇,主变压器噪声除了从门窗向外环境传播外,还通过风道口向外环境传播。风道口是不能像门窗处一样采取隔声措施的,因为风道承担着主变压器室内通风散热的重任,采取隔声措施以后将会造成室内温度升高不利于变压器的安全运行。如要控制风道口的噪声不影响室外,又要保证通风散热不受影响,只有采取消声的方法。 4.4主变压器室噪声的控制 主变压器室进风百叶窗设在主变压器室下部位置,进风百叶兼具防雨结构。降噪采取的措施有,通过将主变压器室检修门更换为隔声门,墙体布置吸声墙,进风百叶窗更换为消声百叶窗,以某110kV变电站1#主变为例:(1)通风消声百叶窗(在进风口和出风口)由吸声片(彩钢板冲微孔)、吸音棉、玻璃丝布、铝网等组成,厚270mm,有效通风面积为55%,具有良好的防暴雨性能,消声量为15dB以上。 (2)吸音墙在主变室内的四周,安装双层吸音墙(厚80mm),能有效消耗噪声的能量,使主变室的声音降低8dB以上。该吸声墙板针对变压器噪声频率特性,从穿孔率、孔径及空腔厚度进行了优化设计。 (3)隔音小门面板采用1.2mm的彩钢板,背板用0.8mm的彩钢板,隔声量大于20dB,能承受0.70kN/m2的风荷载。根据变电站需要通风散热的要求,变压器室下部设置消声百叶窗,在主变器室上空设置电动百叶窗和风机房,空气流动均匀顺畅,不会形成短路和死角,有效提高了室内通风散热效率。 主动控制在变压器1m以内放置若干个噪声发生器,使它们发出的噪声与变压器发出的噪声振幅相等,相位相反,使变压器噪声受到破坏性干扰。 4.5变电站选址

变电站有噪音怎么办

鉴于变电站是一个噪声源多、分布面广、噪声多次折射、反射、叠接的动态复杂系统。控制噪声源是降低其综合噪声的根本有效的措施,有必要通过研制和选择降低噪声的设备,改进机械设备的构造,提高工艺水平,使噪声源的噪声功率降低。 但这对设备的生产工艺改进提出了较高要求。另外,很多在运变电站的设备是不能仅因噪声过大就更换的。因此变电站现有的降噪一般采用消、吸、隔等技术,即从传播途径进行控制。通过对噪声源与消噪方式展开讨论和分析,以期为变电站降噪提供一些可行的途径。 1.变电站噪声的控制 变电站的噪声控制主要有降低本体及冷却设备噪声,可采取吸声、减振和隔声、通过变电站选址控制噪声污染等几种方法。 2.降低变压器本体噪声 选用低噪声型电力变压器,该类型变压器采用磁致伸缩小且经过退火处理的冷轧硅钢片,进行单片“阶梯叠”,使用不叠上铁轭工艺。

注意沿硅钢片的压延方向施加拉伸力,充分利用硅钢片表面涂层的张力,在铁心装配过程中消除硅钢片波浪,并采取均匀压紧措施。 3.降低冷却设备的噪声 变电站尽可能采用自冷式散热器或强迫油循环风冷却器,也可采用各种结构制造无噪音风扇,主变压器噪声除了从门窗向外环境传播外,还通过风道口向外环境传播。风道口是不能像门窗处一样采取隔声措施的,因为风道承担着主变压器室内通风散热的重任,采取隔声措施以后将会造成室内温度升高不利于变压器的安全运行。如要控制风道口的噪声不影响室外,又要保证通风散热不受影响,只有采取消声的方法。 4.主变压器室噪声的控制 主变压器室进风百叶窗设在主变压器室下部位置,进风百叶兼具防雨结构。降噪采取的措施有,通过将主变压器室检修门更换为隔声门,墙体布置吸声墙,进风百叶窗更换为消声百叶窗,以某110kV 变电站1#主变为例: (1)通风消声百叶窗(在进风口和出风口)由吸声片(彩钢板冲微孔)、吸音棉、玻璃丝布、铝网等组成,厚270mm,有效通风面积为55%,具有良好的防暴雨性能,消声量为15dB以上。 (2)吸音墙在主变室内的四周,安装双层吸音墙(厚80mm),能有效消耗噪声的能量,使主变室的声音降低8dB以上。该吸声墙板针对变压器噪声频率特性,从穿孔率、孔径及空腔厚度进行了优化设计。