1 目的

规范电焊、气焊、气割作业。

2 适用范围

适用于公司所有设备的电气焊作业。

3 职责分配

电气焊工:确保施工时电气焊作业按规范进行,保证质量,保证人身及财物安全。

4 工作程序

4.1 持证上岗,执行国家颁发的《电气焊操作规程》。

4.2 电焊作业

4.2.1 焊接作业前,必须先检查焊机、设备和工具是否安全,如焊机外壳的接地焊机各接线点的接触是否良好,焊接电缆的绝缘有无损坏等,不得马虎。同时取得动火证。

4.2.2 改变焊机接头,更换焊件需要改接二次回线、转移工作地点、更换保险丝以及焊机发生故障需检查时,必须先切断电源。

4.2.3 焊机壳体上不得放有工具、杂物,焊机通电后,人员身体不得依靠在机壳上。

4.2.4 加强焊工的个人防护。作业时应使用不漏光的面罩,必要时戴好安全帽,在金属容器内施焊时,还应穿绝缘套鞋并有人在外监护。

4.2.5 在容积小的仓室(如油槽、气柜、管道、料斗、锅炉等)、金属结构、潮湿地方以及其它狭小工作场所作业时,还应采用橡胶垫加强绝缘措施并有人在旁监护。

4.2.6 焊件附近或下方存在可燃物、易燃物时,必须清理干净后方能施焊。

4.2.7 禁止利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属物搭接起来作为导线

使用,地线应从焊机直接接搭在工件上。焊机外壳必须接地。

4.2.8 焊机着火时,应立即切断电源,然后再补救。未断电时,严禁用水或泡沫灭火器救火,应用干粉灭火器或二氧化碳灭火器。

4.2.9 严禁对未打开孔洞的密封容器施焊。

4.2.10 工作结束后,电焊机放回原处,车间不得存放。

4.3 氧焊氧割

4.3.1 氧气瓶的使用

(1) 在运输、贮存和使用中,必须避免气瓶受剧烈震动或碰撞冲击,尤其是冬天,瓶体金属更易发生脆裂爆炸。搬运时应使用专门的抬架或小车,禁止用起重机械直接吊运钢瓶。在运输和贮存中必须戴有瓶帽和护圈。

(2) 气瓶不得直接受热和阳光暴晒,夏季运输和在家外使用时,气瓶应有遮盖,气瓶库房要远离高温、明火、熔融金属飞溅物和可燃爆物,一般规定相距10米以上。

(3) 气瓶使用前,进行外部检查,其重点是瓶阀、接管螺丝、减压器等是否有缺陷,如发现有漏气,滑扣等不正常情况,应及时报请维修,切忌自行处理。查漏切忌用明火的方法。

(4) 气瓶内气体不得用尽,至少要保留1—3公斤(0.1—0.3Mpa)的瓶压。

(5) 冬季,瓶阀、减压器冻结时,可用热水或水蒸气解冻,严禁用火烘或用铁器猛击。

(6) 气瓶与电焊在同一地点使用时,如果气瓶有带电的可能性时,瓶底应垫绝缘物以防气阀带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止产生静电造成燃烧或爆炸。

(7) 氧气瓶阀、减压器、胶管均不得沾有油脂,以防氧化燃烧,氧气瓶不得与油脂类物质、可燃气钢瓶同车运输。

(8) 氧气瓶要求使用规范厂家即可。

4.3.2 溶解乙炔气瓶的使用

(1) 与氧气瓶(1)—(6)相同;

(2) 乙炔气瓶使用时,只能直立,不能横卧以防丙酮流出引起燃烧爆炸;乙炔气瓶体表温度不得超过40摄氏度,以防瓶体超压爆炸。发现瓶壁温度异常升高时,必须立即停用并冷水喷淋冷却,无关人员应迅速撤离现场;

(3) 乙炔瓶不得放在橡胶板、塑料板等绝缘物上以及高压线下,以便可以随时导除静电。在小车上运输时,小车应装有落地铁链;

(4) 必须使用专用的乙炔减压器和回火防止器。乙炔减压器的输出压力不得超过0.15Mpa,作业完成后必须立即卸下减压器、回火防止器并妥善保存;

(5) 乙炔瓶不得与氧气瓶同车运输,在通风的库内贮存时,要与氧气瓶、油脂类物质间隔10米以上;

(6) 现行国家标准规定,氧气胶管为红色,工作压力为1.5MPA,乙炔胶管为黑色,工作压力为0.3MPA,不准混用,更不准以其它胶管来代替。胶管接长,只能用“气管接头”且要用铁丝扎牢以防胀脱;

(7) 严禁乙炔气与氯化物、与银、汞和含铜70%以上的铜合金及其制成品接触,以免发生燃烧或爆炸。当乙炔燃烧失火时,绝对禁止使用四氯化碳灭火器,可用水、二氧化碳和干粉灭火器,以防光气中毒。

(8) 焊、割时出现回火或有倒吸声,必须立即关闭焊、割炬上的乙炔阀,再关氧气阀,稍停后,先开氧气阀把炬内的烟灰吹掉后,可恢复正常使用。

(9) 工件附近或下方存在有可燃物、易爆物品时,必须清理合格后方能进行作业。

(10) 加强个人防护。作业时必须穿布工作服、皮工作鞋,皮或纱手套、防护目镜等,必要时还应戴安全帽。

(11) 在容积小的仓室,如容器、管道内作业时,点火和熄火应在外部进行,防止过多的乙炔气聚集在仓室中发生意外。

(12) 对燃料容器的焊、割作业,必须遵守动火规定。

(13) 严禁焊、割未打开孔的密封容器。

集团公司井下电气焊作业管理规定

集团公司井下电气焊作业管理规定

关于印发《关于井下电气焊作业管理规定》 同煤经机字〔〕394号 各矿、子公司: 为进一步规范和控制矿井井下电气焊作业,避免矿井因电气焊引发火灾、瓦斯和煤层爆炸等事故发生,确保矿井安全生产,特制定《井下电气焊作业管理规定》,望有关单位认真遵照执行。 附件: 井下电气焊作业管理规定 为进一步规范电气焊作业,避免矿井因电气焊引发火灾、瓦斯和煤层爆炸等事故发生,确保矿井安全生产,特制定本管理规定。 一、电气焊作业包含内容 包括:电焊、气焊、气割和使用喷灯焊接等作业。 二、以下区域严禁电气焊作业 (一)易燃易爆品存放地点、瓦斯或煤尘超标地点,严禁电气焊作业。 (二)带压设备、带电设备、正常运转的设备附近,严禁电气焊作业。 (三)煤层中未采用砌碹或者喷浆封闭的主要硐室和主要进风大巷中,严禁电气焊作业。

(四)设备及部件有条件进行更换或在地面维修的,严禁在井下电气焊作业。 1、采掘设备涉及新配套或部分配套设备变更的,必须在地面进行相应的配套试运转,发现不匹配或需要优化、改进的部位,特别是需要经过电气焊作业改造的,必须在地面完成后,设备方可入井。 2、采掘工作面设备(设施)在井下现场运行(使用)及检修过程中,出现损坏不能正常使用的,必须进行非明火方式更换或出井修复。 (五)机电设备井下安装或撤退过程中,严禁电气焊作业。 三、电气焊作业审批流程 (一)电气焊作业必须由施工单位提出申请,由矿长指派专业部门现场核实,如确需电气焊作业报矿长批准后,编制井下电气焊作业安全技术措施;措施由矿总工程师组织安全副总工程师、通风副总工程师、生产副总工程师、机电副总工程师,以及安监、通风、生产、机电、调度及救护等部门主要负责人会审、签字;措施会审后报矿长,由矿长组织总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长确认并共同签字后方可实施。 (二)要严肃措施审批权限和逐级审批制度,审批人必须签署日期,审批栏内不得有空白现象,严禁代签;审批不完善的措施严禁实施。 (三)电气焊作业要严格执行一焊一审批制度,措施审批完

电气焊管理制度

电气焊管理制度 一、电气焊安全技术措施的编制要求 (一)井下使用电气焊必须由施工单位编制安全技术措施,措施必须有封皮、有审批签字页,有审批意见栏、措施传达学习确认栏、安全技术措施等。 (二)不准一份电气焊安全技术措施多处施工。 (三)一个地点同时需要电焊、气割(或气焊)时,必须分开时段施工,时间上严禁重叠。电焊施工时,气瓶距离施工地点必须大于10m。 (四)电气焊一般要求在一个班内进行完毕,总时间不得超过8小时;施工完毕当班必须将电气焊所用的工具、气瓶等升井。 (五)采掘工作面严禁使用电气焊。 (六)编制内容 1、写明使用电气焊的单位、编制人、使用地点、施工时间、施工负责人、施工人员、单位负责人,其中编制人及单位负责人必须手写签字,不允许打印。 2、阐明必须使用电气焊的理由或原因。 3、阐明施工地点所处的环境(周围设备布置情况及巷道支护情况、施工地点处在进风流还是回风流、是否有易燃易爆物品等)。 4、每一项工作都必须在措施上明确责任人。 5、使用电气焊的技术措施。 如根据施工地点的环境需提前采取防止引燃施工地点周围的物品或材料的 措施;电气焊所使用的器具规格型号、技术参数(电焊用的电源线必须使用规格不小于MY3×4+1×2.5耐压等级660V的电缆);对电气焊所用器具(尤其是气瓶)的要求;电焊所用电源的具体规定等(明确开关的具体位置,必要时画出供电系统图)。 6、使用电气焊的安全措施。 电气焊安全技术措施要有针对性,对不同的作业、施工地点、作业环境特点、施工方案方法等制定有针对性的安全技术措施,严禁雷同。 (七)电气焊措施的编制必须按矿要求的统一格式编制,统一格式。 二、电气焊措施的审核与批准

电气焊安全作业管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气焊安全作业管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5483-41 电气焊安全作业管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、从事电焊、气割操作人员,必须进行专门培训,掌握安全技术、操作规程,经过考试合格,取得操作合格证后方准操作。操作时应持证上岗。徒弟学习期间,不能单独操作,必须在师傅的监护下进行操作。 2、严格执行用火审批程序和制度。操作前必须办理用火申请手续,经项目部领导同意和消防保卫或安全技术部门检查批准,领取用火许可证后方可进行操作。 3、用火审批人员要认真负责,严格把关。审批前要深入用火地点查看,确认无火险隐患后再行审批。批准用火应采取定时(时间)、定位(层、段、档)、定人(操作人、看火人)、定措施(应采取的具体防火措施),部位变动或仍需继续操作,应事先更换用火证。用火证只限当日本人使用,并要随身携带,以备消防

井下电气焊的安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.井下电气焊的安全技术措 施正式版

井下电气焊的安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、施工组织: 施工负责人:谭明望监护人:曹孙武 施焊人:陈兵作业内容: 作业地点:作业时间:年月日 二、施工准备: 1、检查电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准,不完好严禁使用。 2、检查作业点消防管是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理,消防管路无水,必须使用盛

水设施将作业地点按规定喷洒,否则严禁电焊作业。 3、检查电焊作业地点前后两端各10m 的井巷范围内,不能有液压油、机油喷洒、棉纱,风筒等易燃易爆物品,工作面点应至少备有2个干粉灭火器和足够数量灭火砂。 4、查工作场所安全状况,顶板鳞皮、片帮必须处理彻底,必要时设临时支护,支护材料应是不燃性材料,在综采工作面作业时必须将护帮打出去。 5、电焊操作人员佩带好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖必须全部扎紧。

电气焊操作规程

电气焊操作规程 一、焊接场地禁止存放易燃易爆物品,按规定备有消防器材,保证足够的照明和良好的通风,严格执行“焊工十不焊割”的规定。 二、电焊机外壳应有效接地,接地或接零及工作回路不准搭在易燃易爆物品上,也不准接在管道和机床设备上。三、工作回路,电源开关应绝缘良好,把手、焊钳的绝缘要良好,电焊机要专人保管、维修,不用时切断电源,将电源线盘放整齐,安放在干燥地带,不能放置在露天场所,不能淋雨暴雨、防止暴晒、受潮。 四、氧气瓶应有妥善堆放地点,周围不准明火作业、有火苗和吸烟,不能让电焊机电源线从气瓶上通过。要避免频繁移动。 五、禁止易燃气体与助燃气体混放,不可与铜、银、汞及其制品接触。使用中严禁用尽瓶中剩余余气,压力要留有 1:1.5 表压余气。 六、每个氧气瓶和乙炔瓶上只许接一把割具,焊割前应检查瓶阀及管路接头处液管有无漏气,焊咀和割咀有否堵塞,气路是否畅通,一切正常才能点火操作。点燃焊割具应先开适量乙炔后开少量氧气,用专用打火机点燃,禁止烟蒂点火,防止烧伤。 七、每个回火防止器只允许接一个焊具或割具,在焊割过程中遇到回火应立即关闭焊割具上的乙炔调节阀门,再关氧气调节阀门,稍后再打开氧气阀吹掉余温。八、严禁同时开启氧气和乙炔阀门,或用手及物体堵塞焊割咀,防止氧气倒流入乙炔瓶内发生爆炸事故。 九、工作后严格检查和清除一切火种,关闭所有气瓶阀门,切断电源。 (一)、电焊工操作 1、工作前检查电焊机和一、二次线路有无漏电处,接地线是否良好,发现故障,立即找电工修理。 2、工作场所距易燃、易爆物要5米以上。 3、工作时穿戴劳动防护用品且雨天不得露天工作。 4、禁止焊接装有易燃易爆物品和封闭容器,焊接机动车辆必须卸掉油箱和蓄电池。 5、高空作业必须配戴好安全带,并且电焊工与地面人员配合工作。

焊工安全管理制度范本

内部管理制度系列 焊工安全管理制度范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49000焊工安全管理制度范文 Model of Welder Safety Management System 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、焊工(含电焊、气焊,下同)工作前,必须穿戴好工作服和防护品,不准裸露身体,以防止烫伤和触电。 2、焊工进行焊接作业前,应仔细检查各种工具,如电焊钳握把与电缆的联接是否牢固、可靠,焊把线皮是否有破损,确认一切正常后才能施焊。 3、焊接前,还应检查工作场地周围有无易燃、易爆物,应清除或隔离后才能进行焊接。必要时还应配备灭火器等相应的消防器具,要有专人监护。 4、地线连接必须符合安全技术要求,不得将地线随便捆绑或缠绕在被焊工件上。 5、开启电焊机前,应检查电焊地线是否与工作导体或其他导体连接,以防短路或触电。 6、电焊机需改变触点导板、二次线或对电焊机进行检查

时,都必须切断电源后再进行。 7、焊接时,应戴好防护面罩,不得用手或其他物品遮眼,以防弧光伤眼。 8、在通风不良的条件下进行焊接时,除采取措施防止触电外,还应采取排风等措施,保证通风良好,并有专人在外监护。 9、焊接时如采用行灯照明,一般情况下,应采用24伏的行灯。 10、凡有压力或装有易燃、易爆、有毒物质的管道、容器,严禁焊接作业。如果必须施焊,应先排空管道、容器内的压力,彻底清洗净易燃、易爆、有毒物质,经有关部门检查测试,确认达到安全要求时,方可施焊。 11、焊接用电缆线接头必须接触良好,绑扎牢固,做到焊接时接头处“不冒烟”。 12、焊接用电缆的截面积应根据焊接电流和所露电缆长度选用,防止电缆超载过热而引起胶皮损坏、燃烧,造成事故。 13、焊工敲焊缝药皮时,必须戴好防护眼镜,防止焊渣

电气焊安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气焊安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-87928电气焊安全技术措施 Electrical welding safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、电气焊人员必须经过专业培训考试合格,并且持证上岗。 2、电气焊作业人员必须具备一定消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材。 3、作业时跟班领导一定要进行现场统一指挥,在现场将措施落实到位,并指定专人在场检查和监督,发现问题及时汇报。 4、焊、割等设备的运输执行有关运输安全规程。氧气瓶、乙炔瓶在装卸、运输时不得同油脂、易燃、易爆物品同车上下,必须轻装轻放、捆绑牢固,防止碰撞、滚动。氧气瓶上应装设防震胶圈,搬运前检查安全阀是否拧紧。 5、工作场所必须选择在安全地点,顶板离层、片帮必须处理彻底,

在支护完好的地方,必要时用不燃性材料设临时支护。 6、电焊、气割等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷洒水。工作地点至少备有2个个干粉灭火器和足够数量灭火沙袋。 7、作业之前利用清水对作业地点20米范围内煤尘、浮煤、巷帮、煤壁和底板进行冲洗清理,电焊、气割等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1h,发现异状,立即处理。 8、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行电焊、气割和焊接等工作时,必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。 9、电焊、气割等工作地点,作业过程中要求安监员和瓦检员在现场监督检查,随身携带光学瓦斯检测仪和便携瓦检仪,要保持常开,并且瓦检员每隔一小时使用光学瓦检仪检测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于0.5%时不得作业,只有在检测证明作业地点附近20m范围内巷道顶部及其他边角部位无瓦斯积存时,方可进行作业。

电气焊使用安全管理规定

电气焊使用安全管理规 定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电、气焊使用安全管理规定各单位: 近期发现各单位在电气焊作业过程中存在安全隐患,为确保安全生产,杜绝安全事故的发生,特对电、气焊现场作业做如下规定,要求各单位认真组织学习。 一、通用规定 1、必须严格按照电、气焊相关安全作业规程进行操作。 2、使用电气焊修理机电设备时,必须注意机电设备外壳有无良好接地,以防操作者触电;带电的设备禁止进行焊割作业。 3、焊、割储存过易燃、易爆和有毒物品的容器,必须先彻底清洗,将盖打开,否则不准进行焊、割。 4、在焊接储存过有毒物品的容器内及一般金属容器内作业,必须加强通风措施,必要时可佩戴防毒面具,并有人监护方能作业。 5、不准焊、割密闭的和内有压力(液体和气体)的容器。

6、不准在装有易燃、易爆有毒物品的容器场地附近和储有易燃、易爆物品室内进行焊割作业。 7、高空作业要扎好安全带或设脚手架。 二、电焊安全管理规定 1、电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行,一次线长度不得超过5米。 2、电焊机设单独开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 3、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固。更换焊条应戴手套,潮湿地点应站在绝缘胶板或木板上。 4、在密闭的金属容器内施焊,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护 5、不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。

6、更换场地移动把线、移动电焊机时,应切断电源,并不得手持把线爬高攀登。 7、焊接的容器内或作业地点较潮湿时,作业前应采取必要的绝缘防护措施和专人监护方能作业。 8、打火前必须戴好电焊帽,并要告诉辅助人员躲避孤光。在清除铁锈或熔渣时应戴好防护眼镜。 9、雷雨时,不得进行露天焊接作业。 10、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。 11、工作结束,应切断电源,检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。 三、气焊、割安全管理规定 1、操作前,必须确认作业现场无易燃易爆物品,乙炔气瓶、氧气瓶及橡胶软管的接头、阀门及紧固件应紧固可靠,不准有松动、破损和漏气现象每月利用肥皂水检查一次漏气,严禁使用明火检漏。

电气焊安全技术措施

焊 作 业 安 全 技 术 措 施 三界沟煤矿

电气焊作业安全技术措施审批表 电焊使用安全技术措施 1、施工前必须将工作地点闲人疏散,保证风流通畅

2、施工前首先要由瓦斯检查员检查作业地点附近20 米范围内瓦 斯浓度在%以下时方可同意施工。作业地点前后两端各10米的井巷范 围内,应是不燃性材料支护。 3、施工前,必须将施工地点起20 米以内的易燃物品清理干净。水管扯到施工地点,并保证水源足够,把施工周围10 米范围内先洒水防尘,保证施工现场范围10 米内无可燃物,在施工地点的下方使用不燃性材料接挡掉落的火星。 4、施工前,必须准备两台灭火器,作为应急备用物品。 5、施焊所用的防护物品必须准备齐全,施工时,施工人员要正确使用防护物品。 6、操作者必须具有基本的电工知识,熟悉电焊性能原理和掌握发生事故的急救方法。 7、在电焊机送电前,必须详细检查各接线是否牢固可靠,是否有绝缘损坏、短路、接触不良等现象,电焊钳是否完整无缺。 8、所有焊接设备,包括电焊机,焊接工作台及其它金属设备,均应装有可靠的接地线。 9、电焊机要放置在易散热无积水的安全地点,其温度不得超过 70C。 10、当电焊设备通电时,严禁触摸导电部分。 11、进行焊接时,电焊工必须带电焊面罩,应用专用的玻璃镜, 在焊接时不准随意拿开焊帽,以免伤眼。

12、焊接物件时必须用苛性钠或磷酸纳溶液将油污洗净,用棉纱擦干再 施焊。 13、电焊设备的装设、移动、检查和修理,必须在切断电源的情况下进 行。工作时,不允许有重物压在电焊机电缆的上面。 14、焊接完毕后,清理场地,再次对施工现场进行洒水灭火,施工负责 人、瓦检员必须继续在施工现场观察至少 1 小时,确认电焊机冷却,焊接地点附近10m范围内无热渣、火点,确认安全无问题方可离开或进行其他作业。 15、电焊工工作结束后,必须把电源切断,电工及时将电焊机电源从接 线开关上卸下,做到人撤电撤。 气割使用安全技术措施 1 、动气前本气焊施工措施要经过有关部门负责人认真审批后方可动焊; 2、施工人员要持证上岗; 3、动焊前,施工人员要学习本措施; 4、在开始工作前,必须按以下要求进行详细检查。 (1)、乙炔发生器及其连接部分不得漏气。 (2)、橡胶软管不应有鼓包、裂缝或漏气,如有漏气现象,应将其损坏部分切掉,用双面接头管,并用夹子或金属绑线扎紧。 (3)、氧气瓶口附件和皮垫,及减压器上不得有油污和泥污,否则必须擦拭干净。 4)氧气瓶、乙炔瓶不许碰撞,并严禁放在靠近热源的地方。

电气焊作业规定

电气焊作业技术规程 根据《煤矿安全规程》第223条“如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作,每次必须制定安全措施”的规定,为保证电气焊施工安全顺利进行,必须严格遵守下列规定。 (一)施工地点:上下井口、井筒中、井架上、井下主要硐室、主要进风大巷和井口房等。 上述地点周围10米范围内皆为不燃性材料支护,符合《煤矿安全规程》要求。 (二)技术措施: 1、气焊与气割安全: 1)氧气瓶与乙炔瓶为高压容器,运输过程中,轻装轻卸,避免碰撞,禁止在地面上滚动。 2)氧气瓶不得接触油脂、有机物和其它可燃物品。 3)冬季解冻瓶阀,只能用热水或蒸汽,严禁用火焰加热或铁器锤击。 4)氧气瓶装减压阀前,慢慢打开气瓶阀门(防止产生火花),吹掉接口内外灰尘。 5)气焊、气割作业前,检查喷嘴射吸能力,防止因熔化金属飞溅物或其它杂物堵塞喷嘴而导致回火。如发生回火,应先急速关闭乙炔调节手轮,再关闭氧气手轮,火熄灭后,将喷嘴放在水中冷却,然后开启氧气吹除喷嘴内的烟灰重新点火。

6)作业前应先清理工件表面漆皮、铁锈和油污。喷嘴及连接部位胶管、气阀不得沾有油脂。 7)点火时,喷嘴不能对人,燃烧的焊枪不得放在工件和地面上。 8)气焊或气割过程中严禁挪移气瓶。 9)瓶内氧气和乙炔不能完全用完,要留1~1.5个大气压,以便冲气检查和防止进入杂质。 2、电弧焊安全技术: 1)线路安全要求:由于井口上下电源电压不同(井上为380V,井下为660V),电源接线前,首先检查电焊机电源接线柱是否为相应电压等级。合理选择电焊机电缆截面。电焊机应有可靠的接地设施。 2)防止触电措施:要保证电焊设备绝缘,防止周围环境和运行条件损坏绝缘,在潮湿地点作业应穿绝缘靴或站在绝缘板上。上下井口使用电焊机,接线要由专职电钳工操作,并严格按《电力安全工作规程》的有关要求执行。 3)作业环境:雷雨天禁止露天作业,井筒作业时必须从材料及防护用具方面分别做好防淋水措施。 4)防弧光辐射:焊工应按规定穿戴防护服、手套及面罩。 5)焊接前要清除焊点周围油漆、塑料和污物,以减少烟尘。3、根据电气焊工作地点不同,还应注意下列问题: 1)瓦斯检查: a.副井上井口及井口房电气焊工作,应由专人用便携式瓦斯检查仪连续检测工作现场瓦斯浓度,达到0.5%时要立即停止工作,处

施工现场电气焊防火管理制度(20200515203017)

GL-26施工现场电气焊防火管理制度 一、电焊、气割施工现场的防火要求 1. 一般要求 (1)焊、割作业点与氧气瓶和乙瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。 (2)乙炔瓶、氧气瓶之间的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于 5m。 (3)氧气瓶、乙炔瓶焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用。 (4)施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行下列规定: a. 焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业; b. 施工现场进行焊、割作业,严格执行用火审批程序和制度,未经办理动火 审批手续,不准进行焊割; c. 焊工不了解焊、割现场的周围情况,不得进行焊、割; d. 附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割; e. 焊、割结束或离开操作现场时,必须切断电源、气源,赤热的焊嘴、焊钳 以及焊条头等,禁止放在易燃、易爆物品和可燃物上; f. 禁止使用不合格的焊割工具和设备。电焊的导线不能与装有气体的气瓶接 触,也不能与气焊的软管或气体的导管放在一起。焊把线和气焊的软管不 得从生产、使用、储存易燃、易爆物品的场所或部位穿过; g.焊、割现场必须配备灭火器材,危险性较大的应有专人现场监护; 二、电焊工的防火要求: 1. 电焊工在操作前,要严格检查所用工具(包括电焊机设备、线路敷设、电 缆线的接点等),使用的工具均应符合标准,保持完好状态。 2. 电焊机应有单独开关,装在防火。防雨的闸箱内,电焊机应设防雨棚(罩)。 开关的保险丝容量应为该机的倍。保险丝不准用铜丝或铁丝代替。 3. 焊割部位必须与氧气瓶、乙炔瓶各种易燃、可燃材料隔离,二瓶之间不得 小于5m,与明火之间不得小于10m。

电气焊使用安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气焊使用安全技术措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气焊使用安全技术措施(通用版) 芦沟煤矿32深部立井在井筒装备安装过程中,需要使用电气焊,为保证施工及人员安全,特制定如下安全技术措施,各相关人员须认真执行。希望参加施工的人员严格按照本措施和《煤矿安全规程》的有关规定施工,以确保安全生产。 一、施工时间:2012年4月1日至2012年5月31日 二、施工地点:芦沟煤矿32深部立井井筒装备 三、施工组织; 项目经理:邵建国 生产经理:常小生 技术经理:李欢庆 安全经理:周国华 通风系统管理:靳文生

技术员:张亚超、刘尧军 安检员:段长安 质检员:焦海峰 施工小组:胡金榜 四、施工前准备 1、准备并检查电焊设备。电焊机必须完好,部件不缺失,螺栓紧固;电流调节装置灵活可靠,调节准确;电焊机电缆线及焊把线其外皮必须完好无破损;电焊机把线及焊钳应保证连接可靠。 2、准备并检查气割设备。割枪必须完好;减压阀密封完好、调节灵活可靠;气瓶无变形、漏气情况;氧气、液化气压力正常;带管无破损漏气现象。 3、完好的4kg干粉灭火器两台及消防水一桶。 五、安全技术措施 1、施工操作人员要熟悉设备性能和操作工艺,严格按操作规程执行。 2、施工人员必须身体健康,精神状态良好,听从指挥,服从命

电气焊操作规程规定

编号:SY-AQ-03828 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气焊操作规程规定 Electric welding operation regulations

电气焊操作规程规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1.电气焊必须持证上岗,无证人员不准上岗作业,作业时必须开动火证。 2.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带。 3.现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。 4.高空焊接时(包括切割)必须挂好安全完网,焊件周围和下方应采取防火措施,并有专人监护。 5.雨天不得露天电焊,在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。 6.氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂、易爆物品分别存放,也不得同车运输。氧气瓶应有防震圈,安全帽,应平放不得倒置,不得在强烈阳关下晒,严禁行车或吊车运氧气瓶。 7.开启氧气瓶阀门时应有专用工具,动作要缓慢,不得面露减压器,

但应观察压力表针是否灵敏可靠,氧气瓶中的氧气不得全部用尽,至少应留49KPA的剩余压力。 8.点燃焊(割)炬时应先开乙阀门点,然后开氧气调整火焰,关闭时先关闭乙阀,再关闭氧气阀。 9.大风天气不准使用电气焊作业。 10.作业后清理场地,灭绝火种,切断电源,锁好电闸箱,拧上气瓶安全帽,将软管卷起捆好,消除焊料余热后方可离开。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

井下电气焊作业管理制度实用版

YF-ED-J7648 可按资料类型定义编号 井下电气焊作业管理制度 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

井下电气焊作业管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了保证矿井安全生产,防止井下使用电焊、气焊、气割和喷灯焊接(以下简称电气焊)作业引发事故,根据《煤矿安全规程》相关规定,制定本制度。 1.有条件拆装运输的设备,部件需要电气焊维修时,必须升井维修,不得在井下进行电气焊作业。 2.设备安装需要电气焊作业时,必须在设备入井前作业,不得在井下进行电气焊作业。 3.井下需电气焊作业时,必须制定详细的安全技术措施,措施中应明确施工时间(计

划)、地点、作业内容、现场负责人、专职瓦斯检查员、安检员、施焊人员、喷洒水人员、焊后留守人员和携带火种人员。 4.矿井电气焊安全技术措施必须经机电运输部、通风灭火部、生产技术部、安全管理部等部门和总工程师、公司经理共同审批后方可执行,并有专职瓦检员、安检员及现场跟班负责人监督检查措施落实。 5.一个电气焊措施只能在一个地点使用一次,严禁一个措施多次使用或套用。 6.能够移至全风压进风风流区域进行的电气焊作业,必须移至全风压进风风流区域作业。 7.进行电气焊作业有可能影响到相关联单位的设备、设施或场所安全时,调度室要在作

电焊工作业安全教育内容范本

工作行为规范系列 电焊工作业安全教育内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-26192电焊工作业安全教育内容 Safety education content for welding industry 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、目的 为了确保钢筋焊接安全、质量,使焊接作业标准化、规范化。 2、适用范围 适用于中铁三局五公司廊沧高速廊坊段LJ10合同段项目经理部管段内工程的电焊工作业、钢筋焊接(电弧焊及闪光对焊)作业。 3、工作流程 3.1钢筋闪光对焊:将两根钢筋安放成对接形式,利用电阻热使接触点金属融化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。 3.2钢筋电弧焊:以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。

3.3电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定,其型号应根据设计确定;若无设计规定时,可参见附表(一)选用。 3.4焊接钢筋,其性能应分别符合下列现行国家标准的规定: 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499; 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013; 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014; 《热轧带肋钢筋》GB13788; 《普通低碳钢热轧圆盘条》GB701; 冷轧低碳钢丝的力学性能应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204的规定。 3.5预埋件接头:熔槽帮条焊接接头和坡口焊接接头中的钢板和型钢,宜采用低碳钢或低合金钢,其性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700或《低合金结构钢》GB1591的规定。 3.6凡施焊的各种钢筋,钢板均应有材质证明书或实验

电气焊作业一般安全规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气焊作业一般安全规定(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气焊作业一般安全规定(通用版) 1.所有电焊机未经检验不准使用,超期不准使用,无检验合格证不准使用。 2.在潮湿地方进行电焊工作,焊工必须站在干燥的木板上,或穿橡胶绝缘鞋。 3.固定或移动的电焊机(电动发电机或电焊变压器)的外壳以及工作台,必须有良好的接地。 4.电焊工作所用的导线,必须使用绝缘良好的皮线。如有接头时,则应连接牢固,并包有可靠的绝缘。连接到电焊钳上的一端,至少有5米为绝缘软导线。 5.电焊设备(变压器、电动发电机)应使用带有漏电保护功能的且与电焊机容量匹配的断路器,且漏电保护器动作参数应符合现场要求。 6.电焊设备的装设、检查和修理工作,必须在切断电源后进行。

7.电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇,均应装有保护罩。 8.电焊工应备有下列防护用具:(1)镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩;(2)电焊手套;(3)橡胶绝缘鞋;(4)清除焊渣用的白光眼镜(防护镜)。 9.电焊工在合上电焊机刀闸开关前,应先检查电焊设备,如电动机外壳的接地线是否良好,电焊机的引出线是否有绝缘损伤、短路或接触不良等现象。 10.电焊工在合上或接开电源刀闸时,应戴干燥的手套,另一只手不得按在电焊机的外壳上。 11.电焊工更换焊条时,必须戴电焊手套,以防触电。 12.清理焊渣时必须戴上白光眼镜,并避免对着人的方向敲打焊渣。 13.在起吊部件过程中,严禁边吊边焊的工作方法。只有在摘除钢丝绳后,方可进行焊接。 14.不准将带电的绝缘电线搭在身上或踏在脚下。电焊导线经过

井下电气焊作业管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.井下电气焊作业管理制度 正式版

井下电气焊作业管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了保证矿井安全生产,防止井下使用电焊、气焊、气割和喷灯焊接(以下简称电气焊)作业引发事故,根据《煤矿安全规程》相关规定,制定本制度。 1.有条件拆装运输的设备,部件需要电气焊维修时,必须升井维修,不得在井下进行电气焊作业。 2.设备安装需要电气焊作业时,必须在设备入井前作业,不得在井下进行电气焊作业。 3.井下需电气焊作业时,必须制定详细的安全技术措施,措施中应明确施工时

间(计划)、地点、作业内容、现场负责人、专职瓦斯检查员、安检员、施焊人员、喷洒水人员、焊后留守人员和携带火种人员。 4.矿井电气焊安全技术措施必须经机电运输部、通风灭火部、生产技术部、安全管理部等部门和总工程师、公司经理共同审批后方可执行,并有专职瓦检员、安检员及现场跟班负责人监督检查措施落实。 5.一个电气焊措施只能在一个地点使用一次,严禁一个措施多次使用或套用。 6.能够移至全风压进风风流区域进行的电气焊作业,必须移至全风压进风风流区域作业。

电气焊安全技术措施

C2.9.4 日常安全培训教育记录 编号: 焊接时应按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套、工作服、防护面罩等劳动防护用品。

焊接前应对现场的开关、电源线、电缆线、电焊机、电 保护线、电焊钳、焊条等进行检查、测试,确认其完好可靠。 电焊机要用专用的开关箱,必须做好一机一闸,必须接好保护零线,除配备隔离开关和漏电保护器外,交流电焊机还必须装设二次空载降压保护器。 电焊机一次线长度不得大于3m,一次线接线端口防护罩应良好,焊把线接线端有绝缘包裹,焊把线不得超过30m,接头不允许裸露,且接头不允许超过

往高层转运气割胶管或焊把线的时候要采用吊绳提升,不能直接人工搬运,减小爬高时人员坠落的风险。 高处作业时,应做好坠物防护,切割下来的铁块要及时清理,飞溅的焊瘤熔渣需要设置接渣盆遮挡。 焊接中突然停电应立即关好电焊机,移动焊机、清扫或检修时必须切断电源。

炔瓶必须有固定措施,安装回火阀、压力表和防震圈。 温天气下,氧气乙炔瓶要有遮阳措施防止暴晒,避免气体膨胀造成超压。 在设备或管道里存在易燃易爆的物质,作业前必须进行检查,经排空清理后才能进行焊割作业。

到回火时应立即关闭割枪阀门,火焰熄灭后稍等片刻打开氧气吹扫烟灰。 焊接切割作业结束后必须及时彻底清理现场,确保现场无遗留火种,关闭电焊炬、割枪安放在安全的地方。 特殊条件焊接与气割作业安全防护要求 登高作业时必须佩戴安全带。 在有限空间内要办理有限空间作业审批手续,应有专人进行监护,作业人员要和监护人员经常用对讲机沟通,配备通风防尘设施,保证有限空间内通风良好。

高压线附近作业时,应尽量远离高压线并做好安全防护措施。 雨雪天气过后,地面潮湿,焊工应站在干燥的绝缘板或胶垫上作业。多台焊机同时施焊时应设置挡光板。 记录人

电气焊作业一般安全规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K5146 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气焊作业一般安全规 定标准版本

电气焊作业一般安全规定标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 所有电焊机未经检验不准使用,超期不准使用,无检验合格证不准使用。 2. 在潮湿地方进行电焊工作,焊工必须站在干燥的木板上,或穿橡胶绝缘鞋。 3. 固定或移动的电焊机(电动发电机或电焊变压器)的外壳以及工作台,必须有良好的接地。 4. 电焊工作所用的导线,必须使用绝缘良好的皮线。如有接头时,则应连接牢固,并包有可靠的绝缘。连接到电焊钳上的一端,至少有5米为绝缘软导线。 5. 电焊设备(变压器、电动发电机)应使用带有漏

电保护功能的且与电焊机容量匹配的断路器,且漏电保护器动作参数应符合现场要求。 6. 电焊设备的装设、检查和修理工作,必须在切断电源后进行。 7. 电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇,均应装有保护罩。 8. 电焊工应备有下列防护用具:(1)镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩;(2)电焊手套;(3)橡胶绝缘鞋;(4)清除焊渣用的白光眼镜(防护镜)。 9. 电焊工在合上电焊机刀闸开关前,应先检查电焊设备,如电动机外壳的接地线是否良好,电焊机的引出线是否有绝缘损伤、短路或接触不良等现象。 10. 电焊工在合上或接开电源刀闸时,应戴干燥的手套,另一只手不得按在电焊机的外壳上。 11. 电焊工更换焊条时,必须戴电焊手套,以防

电气焊作业安全管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K3778 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气焊作业安全管理办 法标准版本

电气焊作业安全管理办法标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 范围 为加强电气焊作业安全管理,防止作业过程中伤害事故的发生,制定本办法。 本办法规定了电气焊作业的人员要求、培训、安全管理和安全操作等内容。 本办法适用于集团公司所属各单位。 2 术语和简略语 本办法采用GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001和Q/CNPC 104.1-2004标准规定的术语。 3 职责

3.1 集团公司质量安全环保部是本办法的归口管理部室,负责本办法的制、修订,负责对各单位电气焊作业进行安全监督检查。 3.2 所属单位安全主管部门负责本单位电气焊作业的安全监督管理。 3.3 各基层单位负责电气焊作业的具体实施。 4 管理内容 4.1 人员要求 4.1.1 身体健康,经体检合格,无职业禁忌症。 4.1.2 经过本单位的安全培训教育,掌握相应的安全知识和操作规程,具备规定的技能和经历等。 4.1.3 经过地方行政主管部门认定的培训机构培训,并取得特种作业人员操作证。 4.2 人员培训 4.2.1 电气焊作业人员需培训取证,获得规定资

格;新上岗、转岗、换岗人员必须经过培训;使用新设备、新技术、新工艺等应进行相应培训;定期参加相关的安全教育和培训。 4.2.2 培训内容包括有关法律、法规和标准;电气焊作业的专业技术知识(氧气、乙炔气性能,电焊机和气枪、焊钳的性能,以及安全防护装置的使用维修等);防火、防爆、防触电、防毒和职业病防护等相关知识;企业有关电气焊安全的规章制度和操作规程等。 4.2.3 培训资料应由培训机构保存。 4.3 安全管理 4.3.1 各单位应建立健全电气焊作业安全生产责任制,明确作业人员的岗位职责。 4.3.2 各单位应根据本单位电气焊作业的实际,组织制订电气焊作业安全操作规程,并对所有电气焊

电气焊管理制度范本

内部管理制度系列 电气焊管理制度范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-57328电气焊管理制度范文 Model of electric welding management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 为了保证矿井安全生产,防止电焊、气焊、气割和喷灯焊接(以下简称电气焊)作业引发火灾、伤人和瓦斯、煤尘爆炸事故,根据《国家安全生产法律》、《煤矿安全规程》相关规定,制定本管理措施。 一、安全管理措施 1、认真贯彻执行《国家安全生产法律》、《煤矿安全规程》要求,严格遵守本管理措施。 2、熟练掌握电气焊操作规程,认真学习刻苦专研电气焊技能,对电气焊技术精益求精,努力提高电气焊业务水平。 3、电焊机必须完好、绝缘良好。不得缺盖,接线端子必须在绝缘板上,手把线完好不得破皮漏电。 4、电焊填补焊缝时,对使用的填补材料必须先进行甄别,确认安全无问题后,方可使用。

5、电焊机在使用前必须进行绝缘、拉接等性能进行检查,拆装接电或发生故障必须由专业电工进行。 6、严禁用钢筋代替地线、零线、把线,地线与钢筋相接处必须牢固。 7、电焊机要设单独漏电开关,开关应设防雨设施,拉合闸时应带绝缘手套侧向操作。 8、更换焊条时应戴手套,在潮湿地点作业时应站在绝缘胶板和木板上。 9、焊接作业时必须佩带防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 10、电气焊作业人员必须佩戴安全帽不得穿拖鞋。 11、在压力容器、密闭容器、盛过有毒、易燃易爆物品的容器施焊时严格按操作规程办。 12、雷雨天应停止露天作业。 13、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,工作结束应先切断电源,并检查作业地点确无火灾危险。 14、电气焊作业人员必须经过专门培训,持证上岗。未取得电气焊作业资格证的人员不得作业。

电气焊作业安全管理规定

电气焊作业安全管理规定 1、电气焊从业人员未经学习和考核,无操作证的,不得进行焊接和焊割作业。 2、盛装过易燃液体或气体的设备与器具,未经彻底清洗和分析,不得动焊。 3、负有压力的管道、气瓶(罐、槽)不得进行焊接作业。 4、对靠近木板墙、天棚、木地板以及通过板条抹灰墙的管道及其他金属构件,在没有采取防火安全措施的情况下,不得进行焊接或焊割作业。 5、进行电气焊作业前,现场周围的可燃物以及高空作业时地面上的可燃物必须清理干净,或者施行防火保护措施。 6、需要焊接输送油料等易燃液体管道时,通常必须拆卸下来,经过清洗处理干净后方可动焊,没有绝对安全措施不得带液体焊接。 7、在火灾危险性较大的场所从事电、气焊作业,必须严格按规定办理动火作业许可证,并且应有专人监护,并配备一定数量的应急灭火器材。 8、焊接作业完毕,应检查现场,确认没有遗留火种后,方可离开。

电气焊安全操作规程 1、电焊工进行焊接作业时应穿戴好劳保用品,戴好防护镜和面罩。 2、试焊前检查焊接设备和工具是否安全可靠,绝缘有无破损,一切正常时放允许使用。 3、试焊前应做好绝缘防护准备工作,在潮湿环境或金属容器内作业时,必须铺设橡胶或其它绝缘衬垫,焊工应戴皮手套,穿绝缘鞋。 4、在狭窄环境及锅炉容器等金属结构内试焊,要求两人轮换工作,或设立监护人,以防发生危险。 5、禁止在储油易燃、易爆物品的房间或场地进行焊接,在可燃性物品附近进行焊接作业时,必须有一定的安全距离,一般距离应大于10米。 6、严禁焊接可燃性液体、可燃性气体及具有压力的容器,带电的设备,氧气、煤气管道动火,必须办理动火手续,并用氮气吹扫,专人监护,确认无误后,方可动火。 7、电焊作业时,严禁焊机底线与煤气、氧气管道连接,防止打火,引起爆炸;正在使用的钢丝绳、金属软管连底线,防止打火,出现断股,造成事故。 8、电焊作业时,严禁将底线与设备的基准面搭接,防止打火,影响安装精度。 9、电焊机一次线不大于5米,焊机各连接部位要经常紧固,以免松动,损坏设备。 10、使用电焊时,焊把线不准有破损,以免作业时,因打火损坏其它设备