文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无锡世茂一期临时用水用电施工方案_secret

无锡世茂一期临时用水用电施工方案_secret

无锡世茂一期临时用水用电施工方案_secret
无锡世茂一期临时用水用电施工方案_secret

目录

第一章临时施工用电- 2 -

1.1编制依据---------------------------------------------------- -2- 1.2工程概况---------------------------------------------------- -2- 1.3现场勘探及初步设计: ----------------------------------------- -3- 1.4地下室施工阶段机械用电量计算: ----------------------------------------- -3-1.5主体结构装饰装修施工阶段主要机械设备用电量计算:---------- -6-1.6变压器选择:----------------------------------------------- -11-1.7安全用电技术措施------------------------------------------- -11-1.8现场电工岗位责任制----------------------------------------- -21-1.9施工临时用电管理组织体系----------------------------------- -22-1.10安全用电防火措施------------------------------------------ -22-

第二章临时施工用水- 25 -

2.1工程概况--------------------------------------------------- -25-2.2施工用水量计算--------------------------------------------- -25-附图临时用水用电平面布置图

临时排水平面布置图

第一章临时施工用电

1.1 编制依据

1.2工程概况

本工程为无锡世茂火车站北广场-B地块一期项目,工程位于江苏省、无锡市,北新河以西,兴昌路以北,锡沪路以南,锡澄路以东。B地块一期工程包括1#、2#、3#、4#、5#房及地下车库,建成后将形成由商铺、住宅、地下车库组成的高层住宅楼。

本工程总占地面积约为101686.9平方米,一期总建筑面积为132283.15平方米,其中住宅106901.88平方米,地下面积为5332.54平方米。

工程名称:无锡世茂火车站北广场—B地块一期

建设单位:无锡世茂房地产开发有限公司

设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有限公司

勘察单位:无锡市交通规划设计研究院

监理单位:江苏赛华建设监理有限公司

施工单位:上海市第一建筑有限公司

本工程现场临时用电系统,根据施工临时用电要求,施工分为两个阶段,第一是桩基及基坑围护工程施工阶段,第二是上部结构及装饰装修施工阶段,所以本工程在计算用电

总容量时,分别考虑桩基及基坑围护施工阶段、主体结构及装饰装修施工阶段的总用电量,分别计算,取其较大的值作为选择变压器容量的依据,其二级配电则根据现场施工机械设备配置情况进行配备。

1.3现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,施工现场西侧、南侧各设置两台630KW箱式变压器,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,主电缆采用埋地暗敷,穿越道路处预埋钢管敷设,布置位置及线路走向参见后附图临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

1.4 地下室桩基施工阶段机械用电量计算:

1.4.1地下室施工阶段总用电量统计表

1.4.2确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n = 222kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×55.5 = 280.8 kW P js = K x×P e =0.2×280.8 = 56.16kW

Q js = P js× tgφ=56.16×1.33 = 74.69 kvar

(2)、钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×22 = 6.6 kW

Q js = P js× tgφ=6.6×1.02 = 6.73 kvar

(3)、钢筋弯曲机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×12= 3.6 kW

Q js = P js× tgφ=3.6×1.02 = 3.67 kvar

(4)、钢筋调直机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×15 = 4.5 kW

Q js = P js× tgφ=4.5×1.02 = 4.59 kvar

(5)、交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 140.4×0.4=56.16kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×Pn = 2×(0.5/1)1/2×56.16 = 79.44 kW P js = K x×P e =0.35×79.44 = 27.8kW

Q js = P js× tgφ=27.8×2.29 = 63.67 kvar

(6)、螺旋钻孔机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×330 = 99 kW

Q js = P js× tgφ=99×1.02 = 100.98 kvar

(7)、泥浆泵

Kx = 0.75 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

P js = 0.75×180 = 135 kW

Q js = P js× tgφ=135×0.75 = 101.25kvar

(8)、照明灯

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×20 = 6 kW

Q js = P js× tgφ=6×1.02 = 6.12 kvar

(9)、两轴搅拌机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×160 = 48 kW

Q js = P js× tgφ=48×1.02 =48.96 kvar

(10)、空压机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×33 = 9.9 kW

Q js = P js× tgφ=9.9×1.02 = 10.1 kv ar

(11)、交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 154.4×0.4=61.76kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×Pn = 2×(0.5/1)1/2×61.76 = 87.36 kW

P js = K x×P e =0.35×87.36 = 30.58kW

Q js = P js× tgφ=30.58×2.29 = 70.02 kvar

(12)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.9

总的有功功率

P js= K x×ΣP js= 0.9×(56.16+6.6+3.6+4.5+27.8+99+135+6+48+9.9+30.58) =384.43 kW 总的无功功率

Q js = K x×ΣQ js

=0.9×(74.69+6.73+3.67+4.59+63.67+100.98+101.25+6.12+48.96+10.1+70.02) = 441.70 kvar

总的视在功率

S js = ( P js2+Qjs2)1/2 = (384.432+441.702)1/2 = 585.56 kVA

总的计算电流计算

I js = S j s/(1.732×U e) = 585.56/(1.732×0.38) = 889.692 A

1.5主体结构及装饰装修施工阶段主要机械设备用电量计算:

1.5.1主体结构施工阶段总用电量统计表:

1.5.2确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n = 222kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×222 = 280.8 kW P js = K x×P e =0.2×280.8 = 56.16kW

Q js = P js× tgφ=56.16×1.33 = 74.69 kvar

(2)、人货电梯

Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.2×105 = 21kW

Q js = P js× tgφ=21×1.33 = 27.93 kvar

(3)、钢筋调直机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×15 = 4.5 kW

Q js = P js× tgφ=4.5×1.02 = 4.59 kvar

(4)、钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×22 = 6.6 kW

Q js = P js× tgφ=6.6×1.02 = 6.732 kvar

(5)、钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×6= 1.8kW

Q js = P js× tgφ=1.9×1.02 = 1.836 kvar

(6)、闪光对焊机

Kx = 0.35 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = 75kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×Pn = 1×(0.5/1)1/2×150 = 106.06kW P js = K x×P e =0.35×106.06 = 37.121kW

Q js = P js× tgφ=37.121×2.29 = 85.01 kvar

(7)、钢筋弯曲机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×12= 3.6kW

Q js = P js× tgφ=3.6×1.02 = 3.672 kvar

(8)、木工圆锯

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×22 = 6.6 kW

Q js = P js× tgφ=6.6×1.33 = 8.78 kvar

(9)、单头直榫开榫机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×19.6 = 5.88 kW

Q js = P js× tgφ=5.88×1.33 = 7.84 kvar

(10)、木压刨板机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×12= 3.6 kW

Q js = P js× tgφ=3.6×1.33 =4.79 kvar

(11)、单面木工压刨机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×4 = 1.2 kW

Q js = P js× tgφ=1.2×1.33 = 1.6 kvar

(12)、套丝切管机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×4 = 1.2 kW

Q js = P js× tgφ=1.2×1.33 = 1.6 kvar

(13)、电动液压弯管机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×12= 3.6 kW

Q js = P js× tgφ=3.6×1.33 = 4.79 kvar

(14)、液压升降机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×12 = 3.6 kW

Q js = P js× tgφ=3.6×1.33 = 4.79 kvar

(15)、电动弹涂机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×24= 7.2 kW

Q js = P js× tgφ=7.2×1.33 = 9.58 kvar

(16)、照明

Kx = 0.4 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.4×40 = 16 kW

Q js = P js× tgφ=16×1.02 = 16.3 kvar

(17)、交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 140.4×0.4=56.16kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×Pn = 3×(0.5/1)1/2×56.16 = 119.16 kW P js = K x×P e =0.35×119.16 = 41.71kW

Q js = P js× tgφ=41.71×2.29 = 95.51 kvar

(18)、100m高扬程水泵

Kx = 0.75 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

P js = 0.75×60 = 45 kW

Q js = P js× tgφ=45×0.75 = 33.75 kvar

(19)、楼层照明

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

P js = 0.3×17 = 5.1 kW

Q js = P js× tgφ=5.1×1.33 = 6.8 kvar (20)、插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×16 =4.8kW

Q js = P js× tgφ=4.8×1.02 = 4.896 kvar (21)、平板式振动器

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×3 = 0.9 kW

Q js = P js× tgφ=0.9×1.02 = 0.92 kvar (22)、砼输送泵

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×240 = 72 kW

Q js = P js× tgφ=72×1.02 = 73.44 kvar (23)、潜水泵

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×22 = 6.6kW

Q js = P js× tgφ=6.6×1.02 = 6.732 kvar (24)、蛙式打夯机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×8.8= 2.64 kW

Q js = P js× tgφ=2.64×1.02 = 2.69 kvar (25)、砂浆搅拌机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.3×24= 7.2 kW

Q js = P js× tgφ=7.2×1.02 = 7.34 kvar (26)、办公、生活用电

Kx = 0.4 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.4×120 = 48 kW

Q js = P js× tgφ=48×1.02 = 48.96 kvar

(27)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.9

总的有功功率

P js = K x×ΣP js =

0.9×(56.16+21+4.5+6.6+1.8+37.121+3.6+6.6+5.88+3.6+1.2+1.2+3.6+7.2+16+41.71+45+5 .1+4.8+0.9+72+6.6+2.64+48) = 403.711 kW

总的无功功率

Q js = K x×ΣQ js

=0.9×(74.69+27.93+4.59+6.73+1.84+85.01+3.67+8.78+7.84+4.79+1.6+1.6+4.79+9.58+16 .3+95.51+33.75+6.8+4.9+0.92+73.44+6.73+2.96+48.96) =533.7 kvar

总的视在功率

S js = ( P js2+Qjs2)1/2 = (403.7112+533.72)1/2 = 669.19 kVA

总的计算电流计算

I js = S j s/(1.732×U e) = 669.19/(1.732×0.38) =1016.76 A

1.6变压器选择:

根据计算地下室桩基施工阶段总的视在功率为,585.56kVA ,上部结构及装饰装修施工阶段总的视在功率为669.19kVA,而现场业主提供的两个变压器功率为各630KVA大于任何阶段总的是在功率,所以任何施工阶段变压器容量均能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。

1.7安全用电技术措施

安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:

1.7.1安全用电技术措施

(1)保护接地

保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。

(2)保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。

TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

(3)设置漏电保护器

1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。

4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》和《漏电保护器安全和运行的要求》的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于

0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

6)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7)配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。

(4)安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器。

1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V,本工程有人防工程地下室施工要求使用安全电压。

2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

(5)电气设备的设置应符合下列要求

1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配。配电系统应采用三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380V三相四线制供电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m

4)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,应予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够两人同

时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(6)电气设备的安装

1)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

4)配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线

L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

5)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

8)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不

得有接头。

9)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

(7)外电线路及电气设备防护

1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV 时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m;当外电架空线路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300~500kV,其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV 时,最小垂直距离为7m。

4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小水平与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,最小垂直距离为3m,水平距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水平距离为3.5m;外电线路电压为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水平距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水平与垂直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水平与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下时,最小水平与垂直距离为8.5m;

5)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

7)防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2m;外电线路电压为110kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离为5m;外电线路电压为500kV以下时,安全距离为6m。

8)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门

协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

9)电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。

10)电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。

(8)电工及用电人员必须符合以下要求:

1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严紧设备带“缺陷”运转;保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

(9)电气设备的使用与维护

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电操作顺序为:开关箱分→配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外。

6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正

常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

(10)施工现场的配电线路

1)架空线必须采用绝缘导线。

2)架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

3)架空线导线截面得选择应符合下列要求:

导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。线路末端电压偏移不大于5%。三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16 mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2。

4)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一条导线只允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头5)架空线路相序排列应符合下列规定:

动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列时:上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE 6)架空线路的档距不得大于35m。

7)架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。

8)架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;横担宜采用角钢或方木,低压铁横担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm×80mm选用,横担长度应按表3选用。

表1

表2

表3

9)架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表4的规定。

表4

10)架空线路应采用钢筋混凝土或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂文和扭曲;木杆不得腐朽,其梢径不应小于140mm。

11)电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处应加大埋入深度或采用卡盘等加固。

12)直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°到45°的转角杆应采用双横担双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。

13)架空线路绝缘子应按下列原则选择:

a、直线杆采用针式绝缘子;

b、耐张杆采用碟式绝缘子

14)电杆的拉线应采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。

15)因受地形环境限制不能设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角应为30°。

16)接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符

合表5的规定。接户线线间及邻近线路间的距离应符合表6的要求。

表5

表6

17)架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。采用断路器作为短路保护时,其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。

18)架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

(11)施工现场的电缆线路

1)电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

3)电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

4)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

5)埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

7)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。

9)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。

10)电缆线路必须有短路保护和过载保护。

(12)室内导线的敷设及照明装置

1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆

2)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。

3)室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m。

4)架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

5)室内配线所用导线或电缆的截面应更具用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。

6)钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。

7)室内配线必须有短路保护和过载保护。

1.7.2安全用电组织措施

(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)、建立技术交底制度

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电专项方案(带配电图)

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

施工现场临时用电方案范本.docx

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

钢结构临时用电施工方案

“坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程 2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99) ?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。

①、P1回路供加工场地等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

临时用电专项施工方案(参考范本)

目录 一、工程概况- 2 - 二、编制依据- 2 - 三、电气设备及总体线路布置- 3 - 四、电器设备的选择- 4 - 五、负荷计算- 4 - 六、分配箱电缆选择- 9 - 七.安全用电组织措施- 10 - 八、安全用电技术措施- 11 - (一)配电室的建造- 11 - (二)配电箱与开关箱- 12 - (三)电器设备的安装- 13 - (四)施工现场的电缆线路- 15 - (五)接零保护、重复接地与防雷接地- 17 - (六)现场照明- 18 - (七)自备发电机- 19 - (八)漏电保护器- 19 - 八.用电防火措施- 20 - 九、消防预案- 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图 施工现场临时用电专项施工方案

一、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘探单位: 施工单位: 说明项目所处位置、建筑面积、结构类型、建筑层数、建筑物高度、层高、抗震等级、防火等级、使用年限、±0.000相当于黄海高程标高等基本情况。 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 根据现场勘测及总体平面布置,全场设××型号塔吊××台、施工升降机××台,现场设另钢筋制作车间、木工棚各××座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见施工用电总平面图)。 二、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《供配电系统设计规范》GB50052-2013 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 9、公司标准

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

钢结构临时用电施工方案

施工现场临时用电 组织设计 编码HYCDGZ-HSE-1701 0 现场执行 A 报审 版本日期文件状态编制审核审定

临时用电组织设计审批单 施工单位:盘锦辽河油田华油热力工程处 编制: 审批: 建设单位:华油实业公司 审核: 审定: 施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 1、工程名称:环保工程公司油泥池罩棚工程 2、工程地点:华油曙光工业园 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增旧棚面积为4*2991㎡; 5、结构设计:主体结构设计使用年限为十年,安全等级为三级。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011)

?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位指定,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做接地,接地电阻≤10Ω。总配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。 ①、P1回路:3#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面等用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路:4#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 ③、P3回路:1#,2#油泥池罩棚现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

10临时用电施工方案

京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:山东兴润建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁泰安站新区A区内,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室内外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场内采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,

临时用电施工组织设计方案范本

施工现场临时用电施工组织设计 一、工程概况: ************************************ 二、施工电源及用电设备: 由公司院内配电室供给380/220V三相四线电源,引至现场西侧,设总闸箱一处。全场主要用电设备见下表: 用电设备一览表 三、负荷计算: 汇总上表全场装机总容量为157KW,根据施工现场临时用电情况分析,全场需要系数定位:K X=0.47,功率因数COSφ=0.7。 全场用电总容量P ZD=157×0.47=73.8KW 考虑计算无功、无实际意义故省略。

四、线路的设置 4.1 导线选择 全场用电总电流I总=P总/U 线COSφ=73.8/0.46=160.4A 总闸箱电流采用VV-0.6/1-4×95+1×50塑力缆。现场配电线路分三路放射式敷设,一号回路计算负荷Pj1=42KW、Ij1=90A,采用BV-3×35+2×16塑钢线。2、3号回路需要负荷均不超过30KW,Ij不超过60A,采用BV-3×25+2×16塑铜线。 4.2 线路敷设 根据施工现场平面布置,总电源电缆由厂区配电室沿围栏明敷引至现场西侧总闸箱开关下口分三路,采用BV-500塑铜线穿管埋地敷设,分别引至1#、2#和3#及4#、5#分配箱(详见平面布置图)。由分配箱至开关箱及开关箱至设备的电源线,可用穿管埋地或橡胶电缆架空敷设。按照“JGJ-46-88”规范要求,视现场实际情况由现场主管电工决定。现场照明采用高架灯,局部或潮湿场所场所照明采用36V安全电压。此外为方便施工,尚需备用1~2台移动配电箱和相应的橡胶软缆,以备某些工程部位的临时用电。 五、配电装置 5.1为确保安全用电,本工程采用三级控制三级保护方式。为加强事故的选择性,避免总闸箱频繁动作,总配电箱采用动作电流300mA的漏电开关,分配箱采用动作电源40~75mA、0.15S漏电开关。开关箱采用动作电流15~30mA的漏电开关。特殊潮湿的场所的开关箱应选用动作电流不大于15mA 的漏电开关。(见配电系统图) 5.2 配电箱、开关箱均采用HDX系列户外铁制标准闸箱,固定安装,安装标高下底距地面不小于1.3m。 5.3开关箱严格遵守“一机一闸一漏保”的规定。 六、地装置和接零保护的设置 6.1 本工程低压配电线路采用三相五线制,TN-S接地系统,全场保护零线

相关文档
相关文档 最新文档