目录

第一章概述 (1)

1.1应用范围 (1)

1.2主要功能 (1)

1.3引用标准 (1)

第二章技术参数 (3)

2.1环境参数 (3)

2.2额定电气参数 (3)

2.3主要技术指标 (3)

2.3.1 操作回路继电器 (3)

2.3.2 整组动作时间 (3)

2.3.3 电磁兼容性能 (4)

2.3.4 绝缘性能 (4)

2.3.5 遥信输入 (4)

2.4订货须知 (4)

第三章硬件构成 (5)

3.1装置硬件结构 (5)

3.2面板布置图 (5)

3.3背板布置图 (6)

3.4输入输出定义 (7)

3.5虚端子表 (7)

3.5.1 虚端子输入信号 (7)

3.5.2虚端子输出信号 (8)

3.6插件说明 (10)

3.6.1电源插件(DC) (10)

3.6.2 CPU插件(CPU) (11)

3.6.3 智能开入插件(BIM) (11)

3.6.4 智能开出插件(BOS) (12)

3.6.5 智能CD模件(CD) (13)

3.6.6 智能XH模件(XH) (15)

3.6.7 模拟量采集插件(AIM) (15)

3.6.8 显示面板(LED) (16)

3.7装置运行与监视 (16)

第四章组态配置 (18)

附录A机械结构与安装尺寸 (22)

第一章概述

1.1 应用范围

NSR353D本体智能终端可与110kV及以上电压等级变压器或电抗器配合使用。

本装置具有完整的变压器、高压并联电抗器本体信息交互功能(非电量动作报文、调档及及测温等),并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接点;本装置最大支持12非电量输入,72路遥信输入;12路控制输出;10路直流信号输入。

1.2 主要功能

●装置采用32位高性能PPC和DSP、内部高速总线,硬件和软件均采用模块化设计,配置灵活,

易于扩展和维护。

●装置配备10个光纤GOOSE100M以太网口,参数可配置;

●装置保留了传统的硬接点方式,可与传统保护和测控装置相配合,满足各类现场应用。

●装置采用双CPU自检与互检,具有PPC与DSP双CPU启动防误功能,有效保证装置动作的

可靠性。电源插件与CPU插件上有测温点,可通过网络上送装置工作温度。

●支持IEC61588或IRIG-B码对时方式。

●装置面板设置多种信号指示灯,反应装置运行状态及断路器运行状态。面板配有一个调试口,

便于现场调试及检测。

●装置选用全密封进口继电器,动作快、耐压高、功耗低。

●装置采用插件组合结构。各插件采用背插方式,;强弱电回路严格分开,装置抗干扰能力强。

满足户外安装需求。

1.3 引用标准

DL755-2001 电力系统安全稳定导则

GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件

GB2887-89 计算站场地技术条件

GB50171-92 电力装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 860 变电站通信网络和系统

Q/GDW 383 智能变电站技术导则

Q/GDW 393 110(66)kV~220kV智能变电站设计规范Q/GDW 394 330kV~750kV智能变电站设计规范

Q/GDW 441 智能变电站继电保护技术规范

Q/GDW 414 变电站智能化改造技术规范

第二章技术参数

2.1 环境参数

正常工作温度: -25℃ ~ +55℃

相对湿度: 5%-95%

存储及运输:-25℃ ~ +70℃

海拔高度:小于等于3000m

大气压力: 86kPa ~ 110kPa

2.2 额定电气参数

直流电源:220V或110V(订货注明)允许偏差:+15%,-20%

跳合闸电流:0.5A、1A、2A、2.5A、3A、3.5A、4A(跳闸选择)

功耗:正常<30W 动作 <50W

2.3 主要技术指标

2.3.1 操作回路继电器

出口继电器动作范围:55% ~ 70%额定电压

出口继电器动作时间:<5ms

出口继电器接点容量:长期通过8A

允许断开50V A(DC220V,t=5ms)其它继电器接点容量:长期通过5A

允许断开50V A(DC220V,t=5ms)

2.3.2 整组动作时间

通过GOOSE方式出口时间:(收到GOOSE报文到出口动作时间)<=7ms 通过光耦开入方式跳闸时间:(含防交流串扰时间)<25ms

通过接点跳方式跳闸时间(含重动):<25ms

2.3.3 电磁兼容性能

GB/T-14598.9-2002 辐射电磁场骚扰试验Ⅲ级

GB/T-14598.10-2007 快速瞬变干扰试验Ⅳ级

GB/T-14598.13-1998 1MHz脉冲群干扰试验Ⅲ级

GB/T-14598.14-1998 静电放电试验Ⅳ级

GB/T17626.5 浪涌(冲击)抗扰度Ⅳ级

GB/T17626.8 工频磁场抗扰度 V级

GB/T17626.9 脉冲磁场抗扰度 V级

GB/T17626.12 振荡波抗扰度Ⅲ级

IEC61000-4-29 电压渐变抗扰度 -20%~+20%

IEC61000-4-29 电压暂降和短时中断抗扰度 50%×0.2s 100%×0.05s IEC61000-4-29 无线电干扰水平 160kV下无线电干扰电压小于2500μV 2.3.4 绝缘性能

GB/T14598.3 电气继电器的绝缘试验满足6.0的规定

GB/T14598.3 冲击电压试验满足8.0的规定

2.3.5 遥信输入

遥信输入为直流220V或110V,无源接点输入,经光耦隔离。

2.4订货须知

订货时提供以下数据:

1)直流额定电压;

2)断路器跳闸电流;

3)断路器合闸电流;

4)其它特殊要求;

第三章硬件构成

3.1 装置硬件结构

NSR353D智能操作箱采用4U标准机箱,由电源插件、CPU插件、智能开入插件、智能开出插件、智能操作回路插件和电流保持插件组成。

CPU插件一方面负责GOOSE通信,另一方面完成动作逻辑,开放出口继电器的正电源;智能开入插件负责采集断路器、刀闸等一次设备的开关量信息,然后交由DSP插件发送给保护和测控装置;智能开出插件驱动隔刀、地刀分合控制的出口继电器;智能操作回路插件驱动断路器跳合闸出口继电器,并监视跳合闸回路完好性;电流保持插件完成断路器跳合闸电流自保持功能。

装置硬件原理框图如图3.1所示。

图3.1 装置通用硬件框图

3.2 面板布置图

图3.2是装置的正面面板布置图

3.3 背板布置图

图3.3是通用的装置背面面板布置图

3.4 输入输出定义

28

26242230

12

1030

AI0+AIM (B11)12

313119752725232119171529

414862826242220

1816AI3+AI2+AI1+AI0-AI3-AI2-AI1-AI4+AI7+AI6+AI5+AI4-AI6-AI5-AI8AI810

1COM 1BSJ2COM2BJJ1BJJ 2

DC+DC -大地DC( B01)

234587691210

12313119

75272523211917

1529

4141210

86282624222018

1630

BOS (B10)

AI7-AI9+

AI9-BSJ1CPU

BIM (B07)

XH(B04)1

23131197527252321

191715

294141210

8628

2624222018

1630

WS1

WS1A+WS1A-COM1WS1B WS1C WS1D WS2

WS2A+WS2A-COM2WS2B WS2C WS2D

WS3WS3A+WS3A-COM3WS3B

WS3C WS3D FG

KM+

KM-XH(B06)1

23131197527252321

191715

294148628

2624222018

1630

WS1

WS1A+WS1A-COM1WS1B WS1C WS1D WS2

WS2A+WS2A-COM2WS2B WS2C WS2D

WS3WS3A+WS3A-COM3WS3B

WS3C WS3D FG

KM+KM-XH(B05)1

23131197527252321

191715

294141210

8628

2624222018

1630

WS1

WS1A+WS1A-COM1WS1B WS1C WS1D WS2

WS2A+WS2A-COM2WS2B WS2C WS2D

WS3WS3A+WS3A-COM3WS3B

WS3C WS3D FG

KM+

KM-12313

1197527252321

19171529

414

12108628262422

20181630

遥信电源监视

COM

COM

COM

COM

COM

COM

检修复归本体重瓦斯调压重瓦斯

本体压力释放

调压压力

释放

压力突变

冷却器全停

本体轻瓦斯

调压轻瓦斯本体油

温异常

调压油温异常

油面温度

1

绕组温度

2

遥信备用

遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用油面温度2

绕组温度1遥信备用遥信备用BIM (B09)

12313119

75

2725232119

171529

4141210

86

2826242220

181630

COM

COM

COM

COM

COM

COM

遥信备用遥信备用遥信备用

遥信备用遥信备用

遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用BIM (B08)12313119

75

2725232119

171529

414121086

2826242220181630COM

COM

COM

COM

COM

COM

遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用

遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用OUT1+OUT1-OUT2+OUT2-OUT3+OUT3-OUT4+OUT4-OUT5+OUT5-OUT6+OUT6-OUT7+OUT7-OUT8+OUT8-OUT9+OUT9-OUT10+OUT10-OUT11+OUT11-FG+

FG-12CD ( B02) 313119

75272523211917

15

29

41412

108628262422201816

30

TZSR -TZ1+KM-KM-

TZ2+TZ3+TZ4+TZ5+TZ6+TZ7+

TZ8+TZ9+

TZ10+TZ11+TZ12+TZ1-TZ2-TZ3-TZ4-TZ5-TZ6-TZ7-TZ8-TZ9-TZ10-TZ11-TZ12-1

2XH(B03)3131197527252321

191715

294141210

862018

16WS1

WS1A+WS1A-COM1WS1B WS1C WS1D WS2

WS2A+WS2A-COM2WS2B WS2C WS2D

WS3WS3A+WS3A-COM3WS3B

WS3C WS3D FG

KM+

KM-遥信电源监视

遥信电源监视

图3.4装置外部端子定义(典型配置)

3.5虚端子表

3.5.1 虚端子输入信号

类型 虚端子号

功能名称 对应端子(+ ~ -) 从外接收数字量

RPIT/GOINGGIO1.SPCSO1 主变分接头控升10-1~10-2 RPIT/GOINGGIO1.SPCSO2

主变分接头控降

10-3~10-4

RPIT/GOINGGIO1.SPCSO3 主变分接头急停10-5~10-6

RPIT/GOINGGIO1.SPCSO4 风扇控分 10-7~10-8

RPIT/GOINGGIO1.SPCSO5 风扇控合 10-9~10-10

RPIT/GOINGGIO1.SPCSO12远方复归 10-29~10-30 3.5.2虚端子输出信号

类型虚端子号功能名称对应端子(+ ~ -)

检修 7-2~7-9/10 RPIT/BinInGGIO1.Ind1

RPIT/BinInGGIO1.Ind2 复归 7-3~7-9/10

RPIT/BinInGGIO1.Ind3 本体重瓦斯 7-4~7-9/10

RPIT/BinInGGIO1.Ind4 调压重瓦斯 7-5~7-9/10

RPIT/BinInGGIO1.Ind5 本体压力释放 7-6~7-9/10

RPIT/BinInGGIO1.Ind6 调压压力释放 7-7~7-9/10

RPIT/BinInGGIO1.Ind7 压力突变 7-8~7-9/10

RPIT/BinInGGIO1.Ind8 冷却器全停 7-11~7-19/20

RPIT/BinInGGIO1.Ind9 本体轻瓦斯 7-12~7-19/20

RPIT/BinInGGIO1.Ind10 调压轻瓦斯 7-13~7-19/20

RPIT/BinInGGIO1.Ind11 本体油异常 7-14~7-19/20

RPIT/BinInGGIO1.Ind12 调压油异常 7-15~7-19/20

RPIT/BinInGGIO1.Ind13 备用遥信1

RPIT/BinInGGIO1.Ind14 备用遥信2

RPIT/BinInGGIO1.Ind15 备用遥信3

RPIT/BinInGGIO1.Ind16 备用遥信4

RPIT/BinInGGIO1.Ind17 备用遥信5

RPIT/BinInGGIO1.Ind18 备用遥信6

RPIT/BinInGGIO1.Ind19 备用遥信7

RPIT/BinInGGIO1.Ind20 备用遥信8

RPIT/BinInGGIO1.Ind21 备用遥信9

RPIT/BinInGGIO1.Ind22 备用遥信10

RPIT/BinInGGIO1.Ind23 备用遥信11

RPIT/BinInGGIO1.Ind24 备用遥信12

RPIT/BinInGGIO1.Ind25 备用遥信13

RPIT/BinInGGIO1.Ind26 备用遥信14

RPIT/BinInGGIO1.Ind27 备用遥信15

RPIT/BinInGGIO1.Ind28 备用遥信16

RPIT/BinInGGIO1.Ind29 备用遥信17

RPIT/BinInGGIO1.Ind30 备用遥信18

RPIT/BinInGGIO1.Ind31 备用遥信19

RPIT/BinInGGIO1.Ind32 备用遥信20

RPIT/BinInGGIO2.Ind1 备用遥信21

RPIT/BinInGGIO2.Ind2 备用遥信22

RPIT/BinInGGIO2.Ind3 备用遥信23

RPIT/BinInGGIO2.Ind4 备用遥信24

RPIT/BinInGGIO2.Ind5 备用遥信25 RPIT/BinInGGIO2.Ind6 备用遥信26 RPIT/BinInGGIO2.Ind7 备用遥信27 RPIT/BinInGGIO2.Ind8 备用遥信28 RPIT/BinInGGIO2.Ind9 备用遥信29

RPIT/BinInGGIO2.Ind10 备用遥信30

RPIT/BinInGGIO2.Ind11 备用遥信31

RPIT/BinInGGIO2.Ind12 备用遥信32

RPIT/BinInGGIO2.Ind13 备用遥信33

RPIT/BinInGGIO2.Ind14 备用遥信34

RPIT/BinInGGIO2.Ind15 备用遥信35

RPIT/BinInGGIO2.Ind16 备用遥信36

RPIT/BinInGGIO2.Ind17 备用遥信37 RPIT/BinInGGIO2.Ind18 备用遥信38 RPIT/BinInGGIO2.Ind19 备用遥信39 RPIT/BinInGGIO2.Ind20 备用遥信40 RPIT/BinInGGIO2.Ind21 备用遥信41 RPIT/BinInGGIO2.Ind22 备用遥信42 RPIT/BinInGGIO2.Ind23 备用遥信43 RPIT/BinInGGIO2.Ind24 备用遥信44 RPIT/BinInGGIO2.Ind25 备用遥信45 RPIT/BinInGGIO2.Ind26 备用遥信46 RPIT/BinInGGIO2.Ind27 备用遥信47 RPIT/BinInGGIO2.Ind28 备用遥信48 RPIT/BinInGGIO2.Ind29 备用遥信49 RPIT/BinInGGIO2.Ind30 备用遥信50 RPIT/BinInGGIO2.Ind31 备用遥信51 RPIT/BinInGGIO2.Ind32 备用遥信52 RPIT/BinInGGIO3.Ind1 备用遥信53 RPIT/BinInGGIO3.Ind2 备用遥信54 RPIT/BinInGGIO3.Ind3 备用遥信55 RPIT/BinInGGIO3.Ind4 备用遥信56 RPIT/BinInGGIO3.Ind5 备用遥信57 RPIT/DevAlmGGIO1.Alm1 操作电源监视

RPIT/DevAlmGGIO1.Alm2 光耦电源异常总

RPIT/DevAlmGGIO1.Alm3 启动异常

RPIT/DevAlmGGIO1.Alm4 内部CAN网异常

RPIT/DevAlmGGIO1.Alm5 GPS对时信号异常

RPIT/DevAlmGGIO1.Alm6 网口9通信异常

RPIT/DevAlmGGIO1.Alm7 网口10通信异常

RPIT/GOAlmGGIO1.Alm1 GOCB1 GOOSE A网告警

RPIT/GOAlmGGIO1.Alm2 GOCB1 GOOSE B网告警

配置错

GOOSE

RPIT/GOAlmGGIO1.Alm3 GOCB1

RPIT/GOAlmGGIO1.Alm4 GOCB2 GOOSE A 网告警 RPIT/GOAlmGGIO1.Alm5

GOCB2 GOOSE B 网告警

RPIT/GOAlmGGIO1.Alm6 GOCB2 GOOSE 配置错

RPIT/GOAlmGGIO1.Alm7 GOCB3 GOOSE A 网告警 RPIT/GOAlmGGIO1.Alm8

GOCB3 GOOSE B 网告警

RPIT/GOAlmGGIO1.Alm9 GOCB3 GOOSE 配置错

RPIT/AiInGGIO1.AnIn1 环境温度 11-1~11-2 RPIT/AiInGGIO1.AnIn2 环境湿度 11-3~11-4

3.6插件说明

3.6.1电源插件(DC )

电源插件具有很宽的输入范围,为88VDC ~264VDC 。电源插件的端子布置如图3.5所示

10

1COM1BSJ1BSJ2COM2BJJ1BJJ2DC +DC -

23458769

图3.5 电源插件背板端子图

电源插件的8、9、10号端子分别接直流电源正、直流电源负、大地,输入电压可以为220VDC 、110VDC 。1至6号端子为输出空接点:“COM1”、“COM2”公共端;“BSJ1”、“BSJ2”装置闭锁信号;“BJJ1”、“BJJ2”装置告警信号。

3.6.2 CPU 插件(CPU )

TX

CPU

TX

RX

RX

IRIG-B

TX

TX

RX

RX

TX

TX

RX

RX

TX

TX

RX RX TX

TX

RX RX 7

8

9

10

3

4

5

6

1

2

图3.6 CPU 插件背板端子图

10个100M 光纤以太网口GOOSE 接口,其中第三个光纤口具有IEC61588对时功能,

优先使用考虑1-6的光纤口。 所有光纤接口为ST 接口。

3.6.3 智能开入插件(BIM )

BIM 智能开入板支持24路开入,并将开入信息通过内部总线传给CPU 板。当开入电压<额定工作电压的 55%时,开入保证为 0,当开入电压>额定工作电压的 70%时,开入保证为 1。如图3.7所示为智能开入插件背板端子图:

12313

1197527252321

19171529

414

12108628262422

20181630

光耦电源COM

COM

COM

COM

COM

COM

检修复归本体重瓦斯调压重瓦斯

本体压力释放

调压压力

释放

压力突变

冷却器全停

本体轻瓦斯

调压轻瓦斯本体油温异常

调压油温异常

油面温度

1

绕组温度

2

遥信备用

遥信备用遥信备用遥信备用遥信备用油面温度2

绕组温度

1遥信备用遥信备用

图3.7 智能开入插件背板端子图

B07-02端子是装置检修输入。

B07-03端子是装置复归输入,用于监视外部复归操作。 如果机箱配置BIM 板,光耦电源监视端子必须接遥信电源正端。

3.6.4 智能开出插件(BOS )

BOS 智能开出板支持12路无源空接点开出。 OUT1 档位控制(升) OUT2 档位控制(降) OUT3 档位控制(停) OUT4 风扇控制 OUT5-OUT11 用于刀闸的控制

OUT12 用于远方复归输出,建议和本地复归输入并联。

其余备用

3.6.5 智能CD 模件(CD )

12

CD ( B02) 31311975272523211917

1529

41412

10862826242220181630

TZSR -TZ1+KM-KM-

TZ2+TZ3+TZ4+TZ5+TZ6+TZ7+

TZ8+TZ9+

TZ10+TZ11+TZ12+TZ1-TZ2-TZ3-TZ4-TZ5-TZ6-TZ7-TZ8-TZ9-TZ10-TZ11-TZ12-

图3.8智能CD 模件端子定义

0201端子是跳闸输入端子。 TZn+-TZn-为跳闸输出接点。

图3.9 智能CD模件原理

3.6.6 智能XH模件(XH)

图3.10 智能XH模件端子定义及原理

WS1 为非电量输入,正电压有效。

WS1A+,WS1A-为保持接点,常开输出。

WS1B,WS1B,WS1C为非电量输出接点,建议WS1B用于非电量跳闸信号输出接点。

COM1为公共端,一般接正电源。

3.6.7 模拟量采集插件(AIM)

模拟量采集板主要负责采集4-20mA或0-5V的直流量信号,用于监视现场的环境温度、环境湿度等状态。此板上共有10路采集通道,分成了两组。每路通过跳帽来决定是测电流量和电压量,当

跳帽短接上时,为测电流量;当不接跳帽时,为测电压量。

11-1和11-2为环境温度模拟量转换值输入

11-3和11-4为环境湿度模拟量转换值输入

3.6.8 显示面板(LED)

显示面板由LED指示灯和PIC处理器组成,通过内部总线接收CPU板的数据完成LED指示灯的显示控制。同时提供一个RS-232调试接口,便于调试人员通过PC机下载程序和查看装置运行状态。

3.7 装置运行与监视

装置的前面板共设有30盏LED指示灯,用于指示装置运行情况。指示灯定义如表1所示:

表1 装置面板指示灯定义

名称颜色提示描述

1 运行/闭锁绿色/红色绿色表示正常运行,红色表示装置闭锁,闭锁情况包括

CPU程序异常,内部总线通讯中断等。

2 报警红色报警情况包括外部时钟丢失、智能开入、开出插件故障、

开入电源监视异常、GOOSE告警或GOOSE配置不一致。

3 检修状态红色亮灯表示操作箱处于检修状态。

4 GOOSE异常红色红色表示装置GOOSE网络存在异常;网络中断或者配

置异常。

5 备用红色

6 备用红色

7 备用红色

8 备用红色

9 备用红色

10 备用绿色

11 本体重瓦斯红色非电量信号动作或报警

12 本体轻瓦斯红色非电量信号动作或报警

红色非电量信号动作或报警

13 本体油位异

14 油温高红色非电量信号动作或报警

15 压力释放1 红色非电量信号动作或报警

16 冷却器故障红色非电量信号动作或报警

17 备用红色

18 备用红色

19 备用红色

20 备用红色

21 调压重瓦斯红色非电量信号动作或报警

22 调压轻瓦斯红色非电量信号动作或报警

23 调压油位异

红色

24 绕组温度高红色非电量信号动作或报警

25 压力释放2 红色非电量信号动作或报警

26 风冷消失合红色非电量信号动作或报警

27 备用

28 备用

29 备用

30 备用

智能终端说明书

台区智能配变终端TTU 说明书 XXXXXXXX公司 1

目录 1.概述_______________________________________________________________________ 3 1.1应用范围_______________________________________________________________ 3 1.2 产品特点 ______________________________________________________________ 3 2.终端结构___________________________________________________________________ 3 2.1终端外观_______________________________________________________________ 3 2.2结构设计_______________________________________________________________ 4 3. 主要技术指标______________________________________________________________ 4 3.1使用环境_______________________________________________________________ 4 3.2电源工作指标___________________________________________________________ 5 3.3模拟量_________________________________________________________________ 5 3.4功率消耗_______________________________________________________________ 5 4.终端功能___________________________________________________________________ 5 4.1 终端基本架构 __________________________________________________________ 5 4.2配变监测_______________________________________________________________ 5 4.3状态量采集_____________________________________________________________ 6 4.4通讯通道_______________________________________________________________ 6 4.5台区设备监测___________________________________________________________ 6 4.6数据处理及传送_________________________________________________________ 7 4.7数据统计_______________________________________________________________ 7 4.8就地及外接设备异常指示_________________________________________________ 8 4.9后备电源_______________________________________________________________ 8 4.10自恢复________________________________________________________________ 8 4.11无线管理______________________________________________________________ 8 4.12安全防护______________________________________________________________ 8 5.终端端子图及指示灯定义_____________________________________________________ 9 5.1 终端侧面端子定义图____________________________________________________ 9 5.2 终端指示灯定义_______________________________________________________ 10 5.3重载连接器接口定义___________________________________________________ 10 6.调试口简要说明____________________________________________________________ 12 7.终端故障及解决方法________________________________________________________ 12 8.装箱清单__________________________________________________________________ 12 2

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

智能终端说明书精选文档

智能终端说明书精选文 档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

台区智能配变终端TTU 说明书 XXXXXXXX公司 目录

1.概述 应用范围 台区智能配变终端安装于柱上变压器台区,具备对配电变压器低压设备实现电能分配、电能计量、无功补偿以及供用电信息的自动测量、采集、保护、监控及安全防护等功能。配变终端通过信息汇聚并上传至配电自动化主站,,具有“标准化、信息化、自动化、互动化”的智能化特征,实现智能台区的精益化管理。 产品特点 台区智能配变终端产品功能全面,以智能台区配变终端为核心,实现台区的配变监测、智能无功投切监测、低压进出线监测、三相不平衡治理和智能巡检功能,并具备安全加密功能。对配电台区各设备进行集中管控,并通过多种通讯方式将相关信息上送至主站系统。台区智能配变终端其特点如下: 配变监测:对台区电压、电流、温度等实时数据采集和上传。

自动抄表:台区总表采集,获得台区精细化运行数据;可扩展宽带载波抄读用户电表数据。 台区设备监控:对台区馈线开关、漏电开关等设备自动监控。 智能无功补偿监控:对智能无功补偿设备信息实时采集。 微功率无线维护:由于箱体安装位置环境复杂,目前终端提供方便的现场无线调试,升级。 三相不平衡治理:通过对台区三相不平衡情况的监测,通过换相装置进行平衡调节。 故障定位与指示:通过监测自身状态和外接开关故障等信息就地指示及自动上报。 安全防护:具备基于内嵌安全芯片实现的信息安全防护功能。 2.终端结构 终端外观 终端尺寸大小:259 mm(宽)*276 mm(高)*184 mm(深)(含重载连接器)。

Paramics快速入门手册

Paramics快速入门手册 本手册旨在提高广大用户的基础应用能力,为广大用户入门提供参考,手册涵盖了软件的安装与运行、仿真路网状态的查看、数据报告的查看和三维仿真方面的基础操作等内容。 用户可以以本手册作为学习Paramics软件的辅助手册,结合软件其他的技术操作手册(软件自带的manual)进行Paramics软件的基础学习。 用户在使用本手册的过程中如有疑问,请跟我们技术支持部门联系,发邮件至Paramics-China@https://www.wendangku.net/doc/1f16583535.html,, 或登陆我们的网站https://www.wendangku.net/doc/1f16583535.html,,九州联宇将给您提供完善的技术支持服务。

第一章 安装、运行软件 (3) 1.1安装软件 (3) 1.2运行软件 (3) 第二章 使用Paramics软件 (4) 2.1、二维模式下 (4) 2.2、三维模式下 (4) 2.3、观察点控制 (4) 2.4、地图窗口 (6) 2.5、仿真控制操作 (6) 第三章 仿真分析 (7) 3.1、OD显示 (7) 3.2、热点显示 (8) 3.3、车辆动态信息显示 (9) 3.4、车辆追踪 (11) 3.5、公共交通信息显示 (12) 第四章数据报告 (13) 第五章演示 (14) 5.1、设置图层 (14) 5.2、图层叠加 (14) 5.3、PMX模型 (15) 5.4、环境影响因素 (16) 5.5、飞越播放 (17) 第六章制作仿真视频 (18) 结语 (19)

第一章 安装、运行软件 1.1安装软件 用户在安装Paramics V6安装之前,必须确认安装了.NET Framework 3.0以上的版本。确认安装之后按照以下步骤操作: 1、插入安装光盘,以下两部分是必不可少的,点击Paramics V6 setup,运行软件 2、按照屏幕出现的安装指南进行操作 3、安装结束后要重启计算机 1.2运行软件 用户在启动Paramics之前,确保USB软件狗的红灯闪亮 用户可以通过一下操作打开Paramics路网 点击开始菜单,打开Paramics建模器(Modeller); 在软件中点击File ――Open,打开存放路网文件的文件夹; 选中Demo1,点击OK即可载入演示网络。

安装工程部分中压锅炉本体设备安装定额说明及工程量计算规则

C.C.1中压锅炉本体设备安装 (编码:030301) 说明 1. 工程内容: (1)设备开箱、清理、搬运、校正、组合、点焊 (焊接或螺栓连接)、起吊安装、找正固 疋; (2)管件、管材及焊缝的无损检验(X线、Y线、超声波、光谱)。在施工过程中,受热面焊缝质量的抽查和补焊工作,焊缝无损检验过程中需要安装人员配合的工作; (3)合金钢管件焊前的预热及焊后的热处理; (4)校管平台、组合支架或平台的搭拆; (5)组合或起吊中临时构件和加强铁构件的制作; (6)设备本体油漆; (7)整体试验和试运。 2. 不包括的工程内容: (1)露天电站锅炉的特殊防护措施; (2)炉墙砌筑、保温及保温表面的油漆。 3. 定额计量单位“ t ”,应以锅炉本体图纸上的金属重量为准,不包括设备的包装材料、 临时加固铁构件及炉墙、保温等的重量。 4. 地震区锅炉防震结构安装应按部件安装项目另行计算。 一、钢结构安装: 1. 工程范围: (1)锅炉本体燃烧室及尾部对流井的立柱、横梁及其连接件的安装; (2)悬吊结构锅炉的大炉顶(板梁、次梁、过渡梁等)的安装。 2. 工程内容: (1) 基础清理、检查、验收、划线、垫铁配置,立柱和横梁的编号、测量校正、组 合、加固、吊装、找正及固定; (2) 组合平台的搭拆,临时梯子、平台、硬支撑及加固铁构件的制作、安装及拆除。 、汽包安装:

1. 工程范围:汽包及其内部装置、外置式汽水分离器、汽包底座或汽包吊架的安装。 2. 工程内容: (1) 汽包的检查、划线、起吊、安装,内部装置的拆除,汽包底座或吊架的检修、安装,人孔门的研磨、封闭; (2) 汽包底座、吊架临时支架或加固件的制作、安装及拆除; (3) 膨胀指示器的安装及支架的配制。 3. 不包括膨胀指示器的制作(按设备供货考虑)。 4. 双汽包安装按相同项目乘以系数 1.4。 三、水冷壁、过热器、省煤器安装: 1. 工程范围: (1) 水冷壁:普通水冷壁管或膜式水冷壁组件及联箱、降水管、集中降水母管(大直径下降管)、汽水引出管、管系支吊架、联箱支座或吊杆、水冷壁固定装置的、刚性梁及防爆装置的安装; (2) 过热器:蛇形管排及组件、悬吊管、顶棚管、包墙管、联箱、减温器、蒸汽联络管、联箱支座或吊杆、管排定位或支架铁件、防磨装置、管系支吊架的安装; (3) 省煤器:蛇形管排及管段、省煤器包墙及悬吊管、联箱、水联络管、联箱支座或吊杆、管排支吊铁件、防磨装置、管系支吊架、包墙管上刚性梁等的安装。 2. 工程内容: (1) 组合支架及校管平台的搭拆,管子或管排在校管平台上划线、检查、校正,安装时管子的通球试验,联箱的检查、清理、划线,管子对口焊接、组合,组件的水压试验,组件或管排吊装、找正、固定以及安装后的整体外形尺寸的检查调整; (2) 蛇形管排地面单排水压试验,表面式减温器抽芯检查、水压试验,混合式减温器的内部清理; (3) 组件起吊加固铁构件及桁架、水冷壁冷拉垫铁的制作、安装及拆除; (4) 炉膛四周、顶棚管、穿墙管处铁件及密封铁板的密封焊接; (5) 膨胀指示器的安装及其支架的配制。 3. 不包括膨胀指示器的制作(按设备供货考虑)。 四、空气预热器安装:

汽轮机本体结构(低压缸及发电机)

第一章600WM汽轮机低压缸及发电机结构简介 一、汽轮机热力系统得工作原理 1、汽水流程: 再热后得蒸汽从机组两侧得两个中压再热主汽调节联合阀及四根中压导汽管从中部进入分流得中压缸,经过正反各9 级反动式压力级后,从中压缸上部四角得4 个排汽口排出,合并成两根连通管,分别进入Ⅰ号、Ⅱ号2个低压缸。低压缸为双分流结构,蒸汽从中部流入,经过正反向各7 级反动式压力级后,从2个排汽口向下排入凝汽器。排入凝汽器得乏汽在凝汽器内凝结成凝结水,由凝结水泵升压后经化学精处理装置、汽封冷却器、四台低压加热器,最后进入除氧器,除氧水由给水泵升压后经三台高压加热器进入锅炉省煤器,构成热力循环。 二、汽轮机本体缸体得常规设计 低压汽缸为三层缸结构,能够节省优质钢材,缩短启动时间。汽机各转子均为无中心孔转子,采用刚性联接,,提高了转子得寿命及启动速度。#1 低压转子得前轴承采用两瓦块可倾瓦轴承,这种轴承不仅有良好得自位性能,而且能承受较大得载荷,运行稳定。低压转子得另外三个轴承为圆筒轴承,能承受更大得负荷。 三、岱海电厂得设备配置及选型 汽轮机有两个双流得低压缸;通流级数为28级。低压汽缸为三层缸结构,能够节省优质钢材,缩短启动时间。汽机各转子均为无中心孔转子,采用刚性联接,提高了转子得寿命及启动速度。低压缸设有四个径向支持轴承。#1 低压缸得前轴承采用两瓦块可倾瓦轴承,这种轴承不仅有良好得自位性能,而且能承受较大得载荷,运行稳定。低压转子得另外三个轴承为圆筒轴承,能承受更大得负荷。 汽轮机低压缸有4级抽汽,分别用于向4 台低压加热器提供加热汽源。N600-16、7/538/538汽轮机采用一次中间再热,其优点就是提

智能终端管理系统安装手册

智能终端管理系统安装手册

第一章 安装说明 1.1 简介 本文档详细介绍了曦帆桌面管理系统的安装过程。通过文字注解和步骤截图,让用户快速掌握安装过程。 1.2 部署结构(推荐) 二级分行(地市1)数据服务器 …… 二级分行(地市N ) 数据服务器 网点网点中继服务器……网点网点 中继服务器 …… 一级 分 行(省 ) ……数据库服务器管理服务器1 数据服务器 管理服务器M 管理服务器2 备注: ● 省一级分行 a) 管理服务器:如果按照推荐的管理服务器配置,则部署的管理服务器数量=XPe 终 端总数/3000,一台管理服务器可以管理若干个二级分行(地市) b) 数据库服务器:1个 c) 数据服务器:1个,用于存储省一级分行的软件安装包、文件和镜像等数据。 ● 二级分行:每个二级分行建议部署一个数据服务器,减轻省行数据服务器负载。

能。 a)远程唤醒(远程开机)。 b)镜像抓取与还原。 c)如果网点是ADSL拨号连接外网,则不能管理网点中的终端。 d)下载数据分流 1.3 系统环境 类型数量(台)服务器软硬件配置备注 管理服务器XPe终端总数 / 3000 【软件环境】 (1)操作系统:Suse 10.0 企业 版 【硬件配置】 (1)CPU:英特尔? 至强?5500 系 列以上,四核双路,2颗CPU,主 频 2.50 GHz以上,总线主频率 1.0GHz以上 (2)缓存:16MB (2)内存:类型为DDRIII,内存 大小>= 16G (3)硬盘:SAS类型,硬盘空间 大小>=73G (1)如果分行提供服 务器低于此硬件配 置,会影响管理的终 端数量和响应性能, 可能需要通过增加管 理服务器数量,才能 满足管理要求。 数据库服务器1 【软件环境】 (1)操作系统:Suse 10.0 企业 版 (2)数据库:支持Sybase 15.01 企业版 【硬件配置】 (1)CPU:英特尔? 至强?5500 系 列以上,四核双路,2颗CPU,主 频 2.50 GHz以上,总线主频率 1.0GHz以上 (1)如果分行提供服 务器低于此硬件配 置,会影响系统的响 应性能。 (2)可以支持与现有 在Sybase数据库部 署在一起,建议单独 进行部署。

智能终端说明书

智能终端说明书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

台区智能配变终端TTU 说明书 XXXXXXXX公司 目录

1.概述 应用范围 台区智能配变终端安装于柱上变压器台区,具备对配电变压器低压设备实现电能分配、电能计量、无功补偿以及供用电信息的自动测量、采集、保护、监控及安全防护等功能。配变终端通过信息汇聚并上传至配电自动化主站,,具有“标准化、信息化、自动化、互动化”的智能化特征,实现智能台区的精益化管理。 产品特点 台区智能配变终端产品功能全面,以智能台区配变终端为核心,实现台区的配变监测、智能无功投切监测、低压进出线监测、三相不平衡治理和智能巡检功能,并具备安全加密功能。对配电台区各设备进行集中管控,并通

过多种通讯方式将相关信息上送至主站系统。台区智能配变终端其特点如下: 配变监测:对台区电压、电流、温度等实时数据采集和上传。 自动抄表:台区总表采集,获得台区精细化运行数据;可扩展宽带载波抄读用户电表数据。 台区设备监控:对台区馈线开关、漏电开关等设备自动监控。 智能无功补偿监控:对智能无功补偿设备信息实时采集。 微功率无线维护:由于箱体安装位置环境复杂,目前终端提供方便的现场无线调试,升级。 三相不平衡治理:通过对台区三相不平衡情况的监测,通过换相装置进行平衡调节。 故障定位与指示:通过监测自身状态和外接开关故障等信息就地指示及自动上报。 安全防护:具备基于内嵌安全芯片实现的信息安全防护功能。 2.终端结构 终端外观 终端尺寸大小:259 mm(宽)*276 mm(高)*184 mm(深)(含重载连接器)。

赤道仪入门手册

赤道仪使用入门手册 一、操作赤道仪 赤道仪的操纵主要是高度和方位角调节,这两处调节用于观测较大方向改变,在仪器下面有一个大滚花旋钮用于方位角调节,松开旋钮可旋转赤道仪上部方向轴,用T字旋钮调节高度,这些用于校准极轴。 高度调节 方位调节 另外,赤道仪还有赤经RA(HA时角)和赤纬DEC方向控制,用于观测,松开锁钮可形成大的方向转变,在锁钮锁住后可用控制杆进行微调。在高度调节轴上附加刻度盘,用于根据当地纬度校准极轴。 赤纬刻度赤纬锁钮 赤经刻度 赤经微调赤纬微调

二、极轴校准 为了望远镜在天空中准确跟踪目标,首先需要校准赤道仪。方法是移动赤道仪指向北(南)天极,北半球的人们很容易在北天极附近找到很亮的北极星,如果目视,粗调极轴就足够了。在开始观测之前,首先确保你的赤道仪水平,寻星镜与望远镜对齐。 1. 设置纬度 转动望远镜桶并保持平衡,查询本地纬度和时区,用地图或GPS 查询本地地理位置,在赤道仪底座旁边,能发现一个0-90高度刻度盘。 EQ1 EQ3/EQ4 轻轻逆时针转动锁杆,来松开转轴。底部有一个螺丝推动转轴下面一个“舌头”,改变角度,旋转直到指针对准当地纬度,然后锁住转轴。 2. 寻找北极星

北极星,从北天极(NCP)观测小于一等星,由于北极星并不是正好位于北天极,因此当地球自转,北极星轨迹是一个很小的圆。北极星偏移北天极,靠近仙后座,与北斗星柄根部连线上。 3. 定位望远镜对准北极星 打开赤纬(DEC)锁钮,旋转望远镜桶直到指针对准刻度盘90读数,拧紧赤纬锁钮。移动三脚架以便望远镜向北(EQ3/EQ4赤道仪有“N”标识对准北面),赤经(RA)轴粗对北极星,这步可使用指南针。打开底座下面方位调节钮,通过寻星镜使北极星位于十字中心,虽然真正北天极距离北极星可能有二倍月亮视直径(北极星每天环绕北极一圈),除非你长期摄影曝光,否则不会发现这个问题。

余热锅炉的结构设计与布置

余热锅炉的结构设计与布置 余热锅炉型式为:无补燃、卧式烟道、单压汽水系统自然循环余热锅炉。 余热锅炉由烟道系统和余热锅炉本体两大部分组成。此外,余热锅炉还装有压力表、温度计、水位计、安全阀、吹灰器等主要附件。 一、烟道系统 从燃气轮机排出的高温烟气有两路出口:一路进入余热锅炉,流过各级受热面,从主烟囱排入大气:另一路进入旁通烟囱,排入大气。余热锅炉入口烟道上装有入口挡板,旁通烟道上装有旁通挡板。当燃气轮机工作而余热锅炉不工作时,旁通挡板开启,入口挡板关闭。燃气轮机和余热锅炉同时工作时,旁通挡板关闭,入口挡板开启。同时,相应调节挡板的开度可以使余热锅炉、汽轮机和燃气轮机在负荷方面更好的匹配。 入口烟道和旁通烟道都装有膨胀节,这是由于烟道受热后要伸长,会对烟道的支架产生热应力,采用膨胀节能吸收烟道的伸长量,从而减小热应力。 主烟道型式采用长方体结构,卧式烟道,长、宽、高分别为H=9m、W=2m、L=3m。 二、余热锅炉本体 余热锅炉本体采用模块式结构。经过工厂试验的各模块便于装运,可缩短现场安装工期,降低建造费用。 (一)入口过渡段烟道 入口过渡段烟道内装设导流板,使烟气均匀地流入过热器段。 入口过渡段烟道由内壁面耐热不锈钢板、中间保温层和箱体钢板、外壁铝合金护板组成。(二)受热面组件 受热面组件包括:过热器、蒸发器、省煤器、低压蒸发器。各组件由管束、联箱、支吊架等组成。 1、管组 每个受热面组件均采用不同数量的螺旋肋片管组成特定结构的管组。 选定的螺旋肋片管主要尺寸为:管束,材料为20钢;翅片材料为20钢,翅片高度=15.5mm,翅片厚度Y=1mm,翅片节距s=5mm。 过热器受热面管组采用蛇形管组型式,管束正三角形错列布置,横向节距=76.9mm,纵向节距=66.6mm,横向管子根数为26,纵向管子排数为12。 蒸发器受热面管组为双集箱立式管组。管束正三角形错列布置,横向节距=78.4mm,纵向节距=67.9mm,横向管子根数为25/26,纵向管子排数为39,每3排一组,一共13组。余热锅炉蒸发管束的上集箱利用连通管与锅筒连接,下集箱利用连通管与底部的连接集箱连接,锅筒与连接集箱之间布置一根总下降管。 省煤器受热面管组采用蛇形管组型式,管束正三角形错列布置,横向节距=111.1mm,纵向节距=96.2mm,横向管子根数为18,纵向管子排数为30。 低压蒸发器受热面管组为双集箱立式管组。管束正三角形错列布置,横向节距=129.0mm,纵向节距=111.7mm,横向管子根数为15/16,纵向管子排数为18,每3排一组,一共6组。余热锅炉蒸发管束的上集箱利用连通管与锅筒连接,下集箱利用连通管与底部的连接集箱连接,锅筒与连接集箱之间布置一根总下降管。 2、支吊架 采用“蜂窝状”吊架,一定数量的吊架、吊架顶板和吊架底板组成一个大的管组。管子的肋片部分和吊架板接触,肋片外形是圆的,而吊架板形状是六角形,除了触点以外,两者之间有足够的间隙,吊架本身有挠性,可以微微移动。所以,当管子受热膨胀时,不易被吊架卡

小鱼易连NE60终端使用手册(1)

小鱼易连视频会议终端NE60 使用手册 小鱼易连NE60终端(以下简称“小鱼”),是一款基于互联网的智能视频会议终端,可实现用户高质量的视频沟通与协作。它具有创新的一体化设计,相比于传统的视频通讯设备,具有小巧便携、高度集成的特点,适用于个人桌面、办公室、中小型会议室等不同场景。本文档将详细介绍小鱼易连NE60视频会议终端的规格参数、主要功能以及相关操作,为使用该产品的用户提供帮助和指南。 一、外观 小鱼采用创新的一体化便携设计,组成部件包括: ●机身底座:内置电池、转动机构、电源开关、扬声器;底座后部支持以 下接口: ?音频输入接口(3.5mm,可外接麦克风输入) ?音频输出接口(3.5mm,可外接音箱、扬声器输出) ?USB接口(USB2.0) ?有线网络接口(可外接网线) ?电源接口(可外接电源适配器) ?防盗孔(可外接小鱼防盗锁) ●触摸屏:9.6寸,支持触屏操作;+40度仰角、-10度俯角可调 ●麦克风阵列:全向高保真音频采集,8米有效拾音距离

●摄像头: ?1080p高清摄像,95度超宽视角;+25度仰角、-13度俯角可调 ?支持手动开关,用户可通过旋转开关来开启/关闭摄像头; ?支持外接防眩光滤镜配件

二、快速安装 用户可按如下步骤完成小鱼的初次安装与开关机: 1.接通电源,长按电源开关按钮。 2.选择语言,目前支持简体中文、繁体中文、英语三个语言版本。 3.连接网络 a)推荐使用网线连接有线网络 b)若没有有线网络,也可连接Wi-Fi无线网络。使用Wi-Fi无线网络,可 能会由于干扰或信号不好,造成通话质量下降。建议优先连接5.8GHz Wi-Fi无线网络。 4.成功接入网络后,小鱼将自动连接服务器,并完成激活。系统自动分配小鱼 号,显示在小鱼屏幕主界面的上方(小鱼号可用于呼叫、预约会议等功能)。 5.关机/重启操作:开机状态下,长按电源按钮,弹出关机/重启对话框,选择 【关机】或【重启】,即可进行关机/重启操作。 6.开机过程中,电源开关处的状态指示灯将显示小鱼的运行状态,具体如下:

智能配变终端说明书汇总

IDTT-B-615JT 智能配变终端 使用说明书 (通用型说明书) 南京捷泰电力设备有限公司

目录 1.绪论 (4) 1.1概述 (4) 1.2功能简述 (4) 1.3智能型配变终端功能配置表 (5) 1.4工作原理框图 (6) 1.5产品特点 (6) 1.6技术规格 (7) 2.主要功能 (9) 2.1电能量计量 (9) 2.2配电变压器监测功能 (9) 2.3配电变压器保护功能 (9) 2.4配变计量总表监测功能 (10) 2.5居民用户用电信息监测功能 (10) 2.6剩余电流动作保护器监测功能 (10) 2.7无功补偿控制功能 (10) 2.8遥信功能 (11) 2.9环境温度监测 (11) 2.10防盗报警功能 (11) 2.11防窃电报警功能 (11) 2.12数据抄读及存储功能 (11) 2.13用电异常检测及报警功能 (11) 2.14时钟管理 (11) 2.15现场维护 (11) 2.16现场和远程升级 (11) 3.安装 (12) 3.1终端外观 (12) 3.2安装尺寸 (12)

3.4终端端子介绍(投切24路) (13) 3.5接线方法 (14) 3.7接线注意事项 (14) 4.操作 (15) 4.1面板显示 (15) 4.2菜单显示参数设置 (16) 5.终端调试及故障 (24) 5.1调试步骤 (24) 5.2故障显示 (25) 6.装箱清单 (25)

1. 绪论 1.1概述 IDTT-B-615JT智能配变终端是我公司根据国家电网公司Q/GDW 614-2011《农网智能型低压配电箱功能规范和技术条件》和Q/GDW 615-2011《农网智能配变终端规范和技术条件》的标准研发设计出的。主要用于农网智能型低压配电箱内,终端采用GPRS/CDMA 数据通讯方式,以公共的GSM移动通信网络为载体,辅助以现场RS485总线、红外线等通讯方式,将农网配电箱内的断路器、剩余电流漏电动作断路器、无功补偿投切状态、配电变压器工况、计量电能表等为主要控制管理对象,对相关的用电信息进行监测,实现供用电监测、控制和管理,具有远程抄表、用电异常信息报警、负荷管理与控制等多种功能。 该终端是电力企业实现配电变压器工况监测和用电管理现代化的首选设备,也是实现需求侧管理的一个重要手段。 终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位内核CPU,8Mbit静态SRAM 和256Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA 模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.2功能简述 (1)配电变压器监测:电压、电流、电压合格率、谐波、闪变、瞬间过电压等 (2)配电变压器保护:欠压、过压、过负荷、过热保护 (3)用户用电信息监测:用户电表数据 (4)配变计量总表监测:台区电表数据及运行状况 (5)剩余电流动作断路器监测:剩余电流值监测,剩余电流状态 (6)状态监测:油温、瓦斯浓度、进出线开关、电容器投切开关、配变终端运行状态(7)负荷管理:功率定制闭环控制,电量定值控制,远方控制 (8)电能质量管理:无功动态补偿、三相不平衡治理,谐波治理 (9)安全防护:防盗,异常信息报警 (10)通信功能:GPRS 上行通信,载波下行通信 (11)互动化管理:掌上机现场管理,本地RS232 通信管理。

ANSYS新手入门手册(完整版)超值上

ANSYS 基本分析过程指南目录 第 1 章开始使用 ANSYS 1.1 完成典型的 ANSYS 分析 1.2 建立模型 第2章加载 2.1 载荷概述 2.2 什么是载荷 2.3 载荷步、子步和平衡迭代 2.4 跟踪中时间的作用 2.5 阶跃载荷与坡道载荷 2.6 如何加载 2.7 如何指定载荷步选项 2.8 创建多载荷步文件 2.9 定义接头固定处预拉伸 第 3 章求解 3.1 什么是求解 3.2 选择求解器 3.3 使用波前求解器 3.4 使用稀疏阵直接解法求解器 3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG) 3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG) 3.8 使用代数多栅求解器(AMG) 3.9 使用分布式求解器(DDS) 3.10 自动迭代(快速)求解器选项 3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制 3.12 使用 PGR 文件存储后处理数据 3.13 获得解答 3.14 求解多载荷步 3.15 中断正在运行的作业 3.16 重新启动一个分析 3.17 实施部分求解步 3.18 估计运行时间和文件大小 1 1 1 23 23 23 24 25 26 27 68 77 78 85 84 84 85 86 86 86 86 87 88 88 89 92 96 97 100 100 111 113

3.19 奇异解 第 4 章后处理概述 4.1 什么是后处理 4.2 结果文件 4.3 后处理可用的数据类型 第5章 5.1 概述 5.2 将数据结果读入数据库 5.3 在 POST1 中观察结果 5.4 在 POST1 中使用 PGR 文件 5.5 POST1 的其他后处理内容 第 6 章时间历程后处理器(POST26) 6.1 时间历程变量观察器 6.2 进入时间历程处理器 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7定义变量 处理变量并进行计算 数据的输入 数据的输出 变量的评价 通用后处理器(POST1) 114 116 116 117 117 118 118 118 127 152 160 174 174 176 177 179 181 183 184 187 190 190 190 194 195 6.8 POST26 后处理器的其它功能 第 7 章选择和组件 7.1 什么是选择 7.2 选择实体 7.3 为有意义的后处理选择 7.4 将几何项目组集成部件与组件 第 8 章图形使用入门 8.1 概述 8.2 交互式图形与“外部”图形 8.3 标识图形设备名(UNIX 系统) 8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198 198 198 198 201

ps工具使用入门教程

PS工具使用入门教程 想要用好Photoshop,首先要了解Photoshop中最常用到的工具箱。Photoshop的工具箱就像是一个百宝箱,它里面提供了几乎所有能够辅助我们进行各种操作的有用的工具。 图1-1- 2 1、轻松学会基本工具的使用 工具箱中的工具大致可以分为:选择工具、绘图工具、路径工具、文字工具、切片工具以及其它类的工具,此外还有一些提供独立控制功能的按钮和选项。由于不同的工具使用起来的基本方法和原理都差不多,这里举一个简单的例子让大家对工具箱的使用有一个大致的了解,在这个例子中我们将使用“选择工具”和“绘图工具”来制作一个立体球,一起来看看怎么做的吧! 步骤1 新建一个图像文件 首先我们创建一个新的图像文件。执行【文件】|【新建】命令打开【新建图像】文件对话框,在“名称”中填入图像的“名称”为“立体球”;将“宽度”和“高度”都设置为400;分别在右边的下拉框中选择单位为“像素”;在“模式”中选择图像的色彩“模式”为我们通常使用的“RGB 颜色”模式(如图1-1-4所示)。其它为默认设置,单击【好】按钮,这样一个新的图像文件就建好了。

图1-1- 4 图1-1- 5 步骤2 建立一个圆形选区 接着来制作一个圆形选区。选区的制作是Photoshop中常用到的操作,通过设定选区我们可以指定对图像处理的范围。如本例将要制作一个实心的圆形,那么先用选区来指定这个圆形的范围,下面我们就来看看怎样使用【椭圆选框工具】来制作一个正圆选区。首先要选中【椭圆选框工具】,在一般情况下,我们可以通过用鼠标点击工具箱中相应的工具图标来选中我们需要的工具,可是在Photoshop中有些工具在默认状态下是隐藏起来的,比如椭圆选框工具。我们可以在相应的工具图标上按住鼠标左键并停留一会直到弹出一个选择列表(如图1-1-6所示),这时将鼠标移动到列表中相应的工具图标上点击,我们就可以选择那些被隐藏起来的工具了,效果如图1-1-7所示。 图1-1- 6 图1-1- 7

智能终端开发基础

智能终端开发 -Eclipse的工作目录 ?打开Eclipse的时候首先弹出的对话框 ? ?通过Workspace里面的路径,可以找到Eclipse项目存放之处-Eclipse的导入项目 ?File –> Import –> ?

? -Eclipse的输出项目 ?第一种 ◆File -> Export ->

◆ ?第二种 ◆从Package Explorer 选中项目名-> 单击鼠标右键选择 Copy -> 鼠标右键粘贴到其他存放之处

◆ -Eclipse快捷键 ?Alt + “/”自动匹配符合的关键字 -Android中.XML文件首布局属性必须有 -标签定义规范 ?打完标签的开头,立即补上结尾 ?布局模式必须以<布局关键字>为开头,为结尾 ◆例 ◆例 ◆例 ?独立控件的可以有两种方式结尾

◆1. ◆2. -黄色的波浪线 ?可以运行,但android或者其他程序语言不推荐这么写代码 ?在.java源程序中变量或者方法未使用 -红色的波浪线 ?代码错误提示,需要更改正确 -main.xml与String.xml ?String.xml 键值对 ◆一:国际化,只需要提供一个string.xml文件,把里面的 汉字信息都修改为对应的语言(如,English),再运行程 序时,android操作系统会根据用户手机的语言环境和国 家来自动选择相应的string.xml文件,这时手机界面就会 显示出英文。这样做国际化非常的方便。 ◆二:为了减少应用的体积,降低数据的冗余。假设在应用 中要使用"我们一直在努力"这段文字10000次,如果在每 次使用时直接写上这几个字,这样下来程序中将有70000 个字,这70000个字占136KB的空间。而由于手机的资源 有限,其CPU的处理能力及内存是非常有限的, 136KB 对 手机内存来说是个不小的空间,我们在做手机应用是一定 要记住“能省内存就省内存”。而如果将这几个字定义在 string.xml中,在每次使用到的地方通过Resources类来

HQAV智能无线终端产品说明书

HQ6006A智能无线终端 产品使用说明书 封面背景请沿用原来的版本! 制作时请打样提交华强公司确认!

HQ6006A智能无线终端产品使用说明书 (适合于V31/V35/V36/V37/V52/V53等系列HQ6006A智能无线终端) V3.0.1-Build-By HQITI 产品简介 欢迎您成为华强GPS大家庭一员! 恭喜您成为华强GPS智能无线终端产品的用户,我们非常感谢您选择了本款GPS 产品。 HQ6006A智能无线终端是深圳华强信息产业有限公司自主研发生产的新一代高科技产品;通过本产品利用全球卫星定位导航系统(GPS)、电子地图(GIS)、移动通信网络(GSM / GPRS / CDMA)、计算机通信及自动控制等技术能提供您更加优质的卫星定位、移动通信、远程控制、信息传输等产品功能。 知识产权申明 本手册中所描述的华强GPS产品,可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有深圳华强信息产业有限公司和第三方版权的软件。中国和其他国家的法律保护深圳华强信息产业有限公司和第三方软件供应商对版权软件的专营权,其中包括经销、复制具有版权的软件。因此,在法律规定的范围内,不允许以任何方式对任何具有深圳华强信息产业有限公司版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外,购买深圳华强信息产业有限公司产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有深圳华强信息产业有限公司与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使

用权,但产品销售法规定的普通产品,不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。 如下标识归属深圳华强信息产业有限公司所有,任何个人和组织在没有获得授权的情况下不得随意使用或篡改: ※如本手册所述内容与您的GPS智能无线终端不符,请以智能无线终端为准。 ※深圳华强信息产业有限公司拥有本手册的最终解释权。 ※深圳华强信息产业有限公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。 ※深圳华强信息产业有限公司保留修改本手册内容的权利,恕不另行通知。 2000-2007,深圳华强信息产业有限公司版权所有。 公司网址:全国统一客服电话:400-886-1199 注意事项 1、用户安装设备前请仔细阅读本说明书。 2、安装设备前请先插入SIM或UIM卡,否则设备无法正常工作。 3、请先确认所有设备和连线连接正确后再接主机电源。切勿在主机上电的情况下安装或拆卸。如发现有遗漏线或误接,请先切断电源,否则容易损坏设备。 4、建议在指定的安装地点安装本设备,如在使用过程中发现异常,请立即到指定维修点维修。在非指定安装点或维修点安装、维修,造成的设备损坏不在产品保修范

软件快速入门手册

可读写一体机快速入门手册 读卡设备在安装好后需要经过卡片发行授权,读卡机密码及权限设置操作流程才能够正常使用。一张卡如果在一个读卡器上顺利使用,卡片和读卡器需要满足以下条件: 1.卡片的加密密码与读卡器的密码一致; 2.卡片的权限必须在读卡器权限许可的范围内; 3.卡片必须在有效期以内; 4.卡片内码不在黑名单之列; 一、连接发卡器 首先,将发卡器连接到电脑的USB接口,为了保证通信性能,厂家建议连接至计算机机箱后的USB接口,如图1所示。 图1 图2 电脑会提示发现新硬件,如图2所示. 图3 图4 按照图3选择从列表或指定位置安装,按照图示指定驱动位置,驱动默认在安装光盘的CP210X文件夹下。 点击下一步,如图5,单击完成后再次弹出找到新硬件,选择否,暂时不,找到驱动位置安装驱动,成功后,可以在

图5 图6 设备管理器中看到CP2102 USB to UART Bridge Controller (COM5),表示发卡器的通信端口为COM5,如图7。 图7 图8 图9 接下来我们打开管理软件,双击图8所示图标,出现图9所示对话框,输入密码。默认密码是888888,点击确定,出现图10界面。 图10 第一次使用,先配置通信端口。点击菜单栏“系统”,“设置发卡器通讯参数”,如图11所示界面。 图11 图12

出现如图13所示界面。 图13 设置串口为刚才设备管理器中看到的COM5,点击“通讯测试”,若通信正常会出现图12所示界面。单击保存。 此时可以看到主界面“远距离发卡器通信设置”变绿,表示计算机与发卡器通信正常。此时即可对卡片进行发行授权等操作。 三、发行卡片 在卡片栏点击“远距离卡片发行”,弹出图15所示界面。 图15 1、发行单张卡片 点击“增加”,在“卡片发行记录编辑”处填写卡片信息,其中“卡片类型”、“有效日期”、“车辆类别”、“付款金额”和“可出入以下车场”为必选项。填写完毕后单击“存储”,弹出图16界面,点击确定,弹出图17界面。 图16 图17 2、批量发行卡片 点击“批量发行”,弹出图18所示界面,填写卡片发行参数,其中“卡片类型”、“有效日期”、“车辆类别”、“付款金额”和“可出入以下车场”为必选项。点击“开始发行”,弹出图19所示界面,将卡片对准发卡器的红外激活窗口,当提示“卡片内码XXXXXXX已发行”表示卡片已经发行好。

相关文档