桥梁分部工程监理质量评估报告

(下部结构工程)

工程名称:淀山湖大道南侧、西大盈港东侧地块

相关道路新建工程

单位工程:桥梁工程(海盈路漕杨河桥)

设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司建设单位:上海青浦新城区建设发展(集团)公司

施工单位:上海名华工程建筑有限公司

监理单位:上海益建建筑工程监理有限公司

桥梁分部工程监理质量评估报告

(下部结构工程)

一、工程概括:

参建单位:

建设单位:上海青浦新城区建设发展(集团)公司

设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

施工单位:上海名华工程建筑有限公司

监理单位:上海益建建筑工程监理有限公司

漕杨河桥位于淀山湖大道南侧、西大盈港东侧地块、海盈路上的新建道路工程的一座桥。设计荷载等级:城-B级。环境类别:Ⅰ级环境。桥设计基准期为100年,桥梁设计安全等级为二级。抗震设计:抗震设防类别为C类;抗震设防措施等级为7度;地震动峰值加速度为0.1g,抗震重要性系数E1:Ci=0.34;E2:Ci=1。场地类别属Ⅳ类。坐标系统:上海城市坐标系、高程系统、吴淞高程系统。

下部结构工程施工时间从2010年1月6日开始至2010年4月6日止。

全桥长36m,桥面宽度36m。全桥包括P0台、P1墩、P2墩、P3台,共计三跨,桥台采用埋置式桥台。桥台台帽、桥墩盖梁、立柱采用混凝土C30强度等级;承台混凝土采用C25强度等级。

二、评估依据:

1、工程建设监理合同

2、工程施工合同

3、工程设计图纸

4、《城市桥梁工程施工质量验收规范》DGJ08-117-2005

5、监理规范

6、国家及上海市颁布的有关工程建设标准强制性条文、法律、法规、条例、规定、标准、规范、规程等等。

三、质量保证核查表:

四、原材料:

质量证明书、生产许可证齐全,符合设计要求和规范要求。混凝土均采用上海浦天混凝土制品有限公司提供的商品混凝土。原材料及混凝土试块经上海市倾谊建设工程咨询有限公司检测,并有其出具的检验合格报告。

五、基础、桥台台帽、桥墩承台、墩身、盖梁:

1、基础、桥台台帽、桥墩承台、墩身、盖梁全部采用商品混凝土浇筑。基础轴线定位采用全站仪定出坐标点引出控制点定出桥台中心线,在基础上定出坐标控制点作为桥台台帽、墩身、盖梁中心轴线的依据。

2、模板、钢筋通过监理验收,高程、轴线复核合格后浇筑钢筋混凝土基础、台身、台帽支撑牢固、平整度较好,混凝土外观质量基本上做到外光内实,线条顺直。

该下部结构质量符合城市桥梁工程施工质量验收规范验收评定标准。

六、结论:

本分部(基础工程)已经完成了设计文件中全部工作量和项目,工程资料、档案资料正确、整齐、真实有效,符合施工设计文件、国家市施工质量验收规范。对隐蔽工程、分部工程、分项工程及工序做到及时验收及签证,严格执行工程报验制度、见证取样制度等等,认真执行旁站、巡视、平行检测等工作。经对分部工程质量控制资料、安全和主要使用功能的核查及抽检,均符合设计及规范要求,本工程质量等级核定为合格。

上海益建建筑工程监理有限公司

总监理工程师:

2010 年 5 月 4 日

主体分部工程质量评估报告

XX小区一标段X#住宅楼及商铺 主体分部工程质量评估报告 编制人: 项目总监: 审核人: XX监理有限公司XX小区监理部

目录 一、工程概况…………………………………………… 二、质量评估的依据…………………………………… 三、工程质量控制方法及程序………………………….. 四、质量评定…………………………………………… 五、结论………………………………………………….

17#楼及商铺主体工程质量评估报告 一、工程概况 本工程总建筑面积8935.877m2,建筑高度47.0m,商铺高度5.6m。框架抗剪等级为Ⅱ级,剪力墙抗震等级Ⅱ级,抗震设防烈度8度。建筑物合理使用年限50年。本工程由XX建设集团有限公司投资建设,陕西XX勘查设计勘察,中国XX汉设计工程有限责任公司设计,XX监理有限公司监理,XX建筑工程有限公司第一项部承建施工。 主体工程结构类型为住宅剪力牆结构,商铺为框架结构。五层以下混凝土剪力墙柱强度为C30,梁板楼梯强度为C25。五层以上墙柱、梁板楼梯均采用C25。其它填充墙采用加气混凝土砌块。外墙保温采用40厚XPS外墙保温模内一次浇筑。 二、质量评估的依据: 1、国家现行有关建设工程的法律、法规、质量管理条理、强制性条文及规定、办法等。 2、设计图纸及实施过程中的设计变更文件。 3、工程承包合同与委托监理合同。 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 6、《混凝土泵送施工技术规范》JGJT10-95。 三、工程质量控制方法及程序

主体工程于XX 年5月2日开始,10月26日,结构工程顺利封顶,下面就主体分部各阶段施工情况进行汇报: (一)、各楼层墙柱及楼面梁、板钢筋砼施工: 主体结构工程开始前,业主、监理对商品砼供应单位资质进行了审查,施工单位申报了各项施工方案,并对各种规格钢筋进行了抗拉、抗弯、焊接性能检验。施工过程中,施工单位进场原材料手续较为完备,申报也比较及时。 在主体工程施工控制过程中,我们严把材料进场质量关,施工单位所有进场材料全部必须检验合格,并且进行材料复试,监理人员现场随机见证取样,经检验合格后方可用于本工程。 在各层墙、柱、梁、板钢筋施工过程中,施工单位能根据设计、规范要求,认真绑扎、焊接各类型钢筋,并及时上报监理、业主进行隐蔽工程验收,对于个别质量通病及不符合设计、规范处,在监理、业主指出后,能及时按设计图纸和规范要求,整改到位。 在模板工程施工中,由于施工单位采用大块竹胶,整个大面比较光洁。但在初期施工时个别梁、板、墙、柱模板接缝处漏缝,夹角等质量通病,细部模板施工过程中轴线位置移位等现象,在监理、业主指出后,此类现象得到了改进。 在混凝土施工过程中,施工单位能根据工程例会中业主、监理技术交底要求,派出钢筋工对楼面钢筋进行整理,派出模板工、水电工、架子工进行护模,水电预埋材料成品保护及搭设外架保护施工通道等工作。砼振捣较为密实、施工连续。混凝土也得到了及时养护。

桥梁工程质量评估报告

沂水县许家峪采空区工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位:沂水县院东头人民政府 设计单位:陕西中霖集团工程设计研究有限公司施工单位:沂水县顺达路桥工程有限公司 监理单位(章):山东同力建设项目管理有限公司 总监理工程师: 预验收日期:2017. 12. 22

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录: 附一:工程概况表 附二:工程质量评定汇总表 附三:单位工程质量综合评分表 附四—1:公路桥梁工程外观评分表 附四—2:公路工程质量保证资料评分表 附四—3:公路桥梁工程实测实量评分表 附五:竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法附六:竣工预验收小组成员名单及分工表

一、工程概况 (1)建设工程名称: 沂水县许家峪采空区工程及480米院墙工程 (2)建设工程地点: 沂水县院东头镇许家峪村东 (3)建设工程组成及规模: 本项目拟新建桥梁采用1*30m的简支小箱梁。右偏角为90度,全桥共1联;桥梁全宽6米,行车道宽5米,下部结构采用柱式台,桩基础。 (4)工程投资总额: 约76万元(包括变更和签证) (5)建设工程工期:90天 (6)项目参建单位名称:

二:评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和公路基础设施工程竣工验收备案暂行办法》 2.技术规范与标准 3. 工程勘察设计文件 (1)勘察报告 (2)施工图纸及标准图集 (3)设计交底资料、设计变更文件 4. 合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同 5. 监理文件 (1)监理规划 (2)监理实施细则 (3)有关工程质量的会议纪要

主体结构分部工程质量验收评估报告范本

主体结构分部工程质量评估报告(范本) 一工程概况 1、项目名称:荷香湾大厦工程 2、工程地点: 大地荷塘路36号 3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。 二评估依据 1 、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2 、荷香湾大厦施工合同、监理合同。 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 4 、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 5 、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 6 、人防验收规范。 三法律、法规、建设性标准条文执行情况 荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四设计单位配合情况 荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,对于避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五监理合同履约情况 1 、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。 2 、荷香湾大厦工程质量监理情况 2.1 、建筑工程原材料质量控制措施 (1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。. (2)对进场的钢筋、水泥、砂、石子、砖砌体及水电材料等原材料均按规范要求见证取样送检,同时查验其产品合格证书、出厂检测报告及质量保证书,保证所有进场材料经检验合格后方可投入使用。 2.2 、构配件及设备进场检验情况 (1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 (2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。 2 .3、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。 (2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。

桥梁工程竣工预验收监理质量评估报告

XX空区工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 预验收日期:

三.质量保证体系评估 为保证工程质量,施工单位建立有效的质量保证体系。明确了各主要岗位质量职能,实行项目经理、项目工程师负责制,施工技术员岗位责任制,并建立质量管理组织体系和质量保证措施。对主要工序实行技术交底,对工程关键部位及质量薄弱环节建立质量管理点,并对现场工序质量进行跟踪检查。能按质量保证体系的方针和目标对工程进行规范的管理,使所有影响施工质量的过程处于受控状态,以保证工程施工质量。 施工单位为达到工程质量的目标,加强对工程质量的检验工作,对现场的工序质量进行跟踪控制,能严格按照操作规程及规范要求组织施工。在质量保证措施方面,主要做了以下几点工作:⑴前期工程质量保证措施。⑵挖土工程质量保证措施。⑶模板工程质量保证措施。⑷混凝土工程质量保证体系。⑸测量工程质量保证措施。⑹雨季施工质量保证技术措施。⑺冬季施工质量保证措施。在工程施工过程中,能够按照其制定的质量保证措施组织施工。为保证工程的质量,对施工班组制定严格的奖罚制度,目的是要求施工班组加强工程的质量意识。通过各种有效的控制措施,使工程的质量得到了有效的控制,致使在施工过程中未出现质量事故。 通过对施工单位整个的质量保证体系综合分析来看,施工单位能够按照程序、规范及其制定的措施进行组织施工,既确保了工程的质量,也完成了其预定的目标。 四.工程实体质量评估

主体结构分部工程监理质量评估报告

主体结构分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录 一、工程概况 -2- 二、监理工作成效 -2- 三、监理资料统计 -3- 四、质量控制手段 -4- 五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 六、主体结构验收内容 -5- 七、主体结构质量评定 -5- 八、结构实体钢筋保护层检测情况 -5- 九、强制性条文执行情况 -6- 十、监理评估结论 -7-

主体结构分部 监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 试验单位: 商品混凝土单位: 设计概况:******楼,东西长**m,南北宽**m,建筑面积**㎡。地下一层,地上4层,层高**m,建筑总高**m。室内外高差**m。 钢筋混凝土全现浇框架结构,外墙幕墙。 混凝土强度等级: 1~4层C35 构造柱、过梁C20

后浇带1~4层C40; 钢筋材质: d﹤12 HPB235和冷轧扭钢筋,d≥12 HRB335级 钢筋保护层厚度:柱30㎜;梁25㎜、墙15㎜.填充墙为120㎜厚空心砖墙、200㎜厚加气混凝土砌块墙,±0.000以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔500㎜设2Φ6通长拉筋。 二、监理工作成效 施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊、电工等均持证上岗。 经查施工质保体系符合施工质量管理要求。 中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程开工以来,施工单位报审的施工组织设计、施工技术方案8份,技术交底31份。通过监理审查,提出了具体审查意见,使施工组织设计、施工技术方案更加切实可行,从而有利于工程质量的控制。 在监理对质量控制过程中,要求施工所用材料必须进行质量报验。首先索要质量合格证、质量证明书。所有材料到达现场后,经监理对外观检查合格,并经监理见证员进行见证取样送检,试验报告符合材料质量达标后,填报材料产地、品种、规格、数量、使用部位的清单,再经监理在材料报验单上签认,方可在工程上使用。 商品混凝土实验室出具了混凝土配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,试块组数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。 各分项工程施工中,施工单位严格把关,有“三检”制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全,隐蔽记录共计份。 到年月日为止,运营管理中心已完成沉降观测次,共设个观测点,最大沉降量为㎜,最小沉降量为㎜。未出现沉降异常,符合要求。 主体结构垂直度检测:全高最大偏差㎜。 主体结构标高检测:全高最大偏差㎜。 在施工过程中和分享工程验收时,发现了一些质量缺陷。对质量缺陷,我们的原则是,允

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

B9 中金数据桥工程监理质量评估报告

B9中金数据出入口桥梁工程 工程质量评估报告 建设单位:昆山花桥国际商务城资产经营有限公司设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 承包单位:苏州国通建设工程有限公司 监理单位(章):昆山市加林工程项目管理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

钻孔灌注桩质量评估报告 一、工程概况 本工程为中金数据出入口桥梁工程,桥梁桩基设计为摩擦桩,结构采用水下C25砼钻孔灌注桩,桩径为1.0m,0#桥台、3#桥台主筋为20Φ22mm,平均桩长37.638m,,桩基底标高-37m;1#桥墩、2#桥墩主筋为20Φ25mm,平均桩长39.629m,桩基底标高-39m,桩基总数16根。本工程的混凝土为昆山海广川混凝土制品有限公司提供的水下C25商品砼。 二、工程施工情况简述 1.施工简况:灌注桩于2012年7月14日开始施工至2012年7月31日完工,历时18天。 2.质量控制:钻孔灌注桩采用商品砼,强度为C25,钢筋笼为现场加工。 3.进场材料构配件的质量控制:凡运到施工现场的原材料,进场有向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》,经监理见证送样,检测合格后投入使用。

4.工序施工过程中的跟踪监督、检查、控制:钢筋隐蔽工程验收、工序交接验收、检验批、分项工程等都经监理确认验收合格后,才进入下道工序。 5.现场旁站:在下钢筋笼、砼灌注时进行全程跟踪控制。 6.质保资料的控制:本工程钢筋规格0#台、3#台主筋为Ф22mm 螺纹钢,箍筋为Ф8mm圆钢;1#墩、2#墩主筋为Ф25mm螺纹钢,箍筋为Ф8mm圆钢;钢筋原材质量证明资料齐全,进场后都经监理人员核实,现场见证取样送检,检测均合格。钢筋的连接按设计要求及施工质量验收规范采用单面焊和双面焊,焊接接头经监理现场见证取样送检,检测结果合格。试块为现场制作,每根桩2组,经28天标准养护后监理见证送检。 三、工程质量评估依据 1.施工合同 2.中金数据出入口桥梁工程设计图纸 3.《钢筋焊接及验收规范》 4.《混凝土强度检测评定标准》

桥梁施工总体安全风险评估报告书

桥梁施工总体安全风险 评估报告书 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

目录 2、各项基本风险、引起风险的因素 3、总体风险评估 4、专项风险评估 5、风险估测 6、重大风险源风险估测 7、重大风险源风险等级汇总 八、成立工程风险评估与管理领导小组……………………………………………………… 21 1 2 2 2 桥梁施工安全风险评估报告书 一、编制依据 1、《贵州省织金至纳雍高速公路施工招标文件》、《织金至纳雍高速公路两阶段施工图设计》、织纳高速公路10合同段《实施性施工组织设计》,施工图纸及技术规范。

2、《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知(交质监发[2011]217号)》、《关于开展织纳高速公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作的通知》文件。 3、交通部颁发的《公路工程国内招标文件范本(2009年版)》、《标准施工招标文件(2007年版)》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路桥梁施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范。 4、现行《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文-公路工程部分》、《公路工程技术标准》、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》、《公路桥涵地基与基础设计规范》、《公路桥涵施工技术规范》、《公路施工安全技术规程》。 5、现场勘探调查、搜集的实地资料。 6、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、功法成果等。 7、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘探情况,结合我公司现有的技术装备、施工能力、管理水平,以及多年从事复杂地形地质条件桥梁的施工丰富经验,并针对本工程施工特点,以“保质量、保安全、保工期、创精品”为目标,编制本施工安全风险评估报告。 二、桥梁工程概况 1、工程概述

建筑节能分部工程质量评估报告

建筑节能分部工程质量评估报告

大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程 质 量 评 估 报 告 安徽南巽建设项目管理投资有限公司二○一○年十一月三日 大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程质量评估报告

签字栏: 编制:日期: 审批:日期: 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 第30项目监理部 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 五、监理合同履约情况,工程质量监理情况 六、各相关责任主体质量行为执行情况 七、建筑节能分部工程验收主要内容及验收情况 八、质量控制资料核查、整理情况 九、综合评价 一、工程概况: 1、工程名称:合肥大溪地现代城住宅小区工程58#楼 2、建设地点:合肥市怀宁路西侧 3、建设单位:合肥百协置业有限公司 4、设计单位:无锡市都市建筑设计事务所 5、勘察单位:合肥建材地质工程勘察院 6、监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 7、施工单位:南通南屏建筑安装公司 8、工程规模:建筑面积10617.63㎡ 9、外墙外保温系统:A型-聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外墙保温系统,二层以上为涂料饰面,一、二层为干挂石材。门窗为铝

合金门窗框,玻璃为中空玻璃。屋面采用30mm厚挤塑板保温层。 二、质量评估依据 1、委托监理合同、施工合同、设计文件、有关工程变更等;; 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ158-的相关条款 3、国标图集; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300; 5、《建筑装饰装修工程验收规范》GB50210-; 6、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-; 7、已批准的施工方案。 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况: 本工程在开工前监理严格审查保温设计文件和建筑节能的有关标准,施工过程中无违反法律、法规等行为;建设、设计、勘察等单位无违反法律、法规等行为,各相关主体单位无违反工程建设强制性标准条文等行为。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况: 本工程外墙保温工程分包单位为南通南屏建筑安装有限公司,门窗工程分包单位为苏州工业园区强生装饰有限公司。进场施工前监理审查了分包单位的企业资质及质量管理体系,经审查资质符合要求,质量管理体系基本完善。施工过程中各分包单位成立了现场管理部对质量进行控制,并接受土建总包单位的质量管理和监督。

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

桥梁工程质量评估报告记录

桥梁工程质量评估报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 右偏角为90度,全桥共1联;桥梁全宽6米,行车道宽5米,下部结构 采用柱式台,桩基础。 (4)工程投资总额: 约76万元(包括变更和签证) (5)建设工程工期:90天 (6)项目参建单位名称: 建设单位沂水县院东头镇人民政府 设计单位陕西中霖集团工程设计研究有限公司 监理单位山东同力建设项目管理有限公司 施工单位沂水县顺达路桥工程有限公司

基础分部工程质量评估报告(监理)

基础分部工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称:_________________ 监理单位:_________________ 报告编制:_________________ 审核(总监理工程师):___注册号:____ 批准(单位技术负责人):___注册号:___

填写说明 1. 工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2. 工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3. 评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4. 实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5. 填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6. 工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7. 工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。 1.工程概况 1.1工程名称:____________________

1.2建设单位:____________________ 1.3地勘单位:____________________ 1.4设计单位:____________________ 1.5总承包单位:___________________ 1.6建设地点:____________________ 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:________________________________________________________________________________________________________________________。 1.8总建筑面积___平方米、其中地下室___平方米、地上裙楼___平方米、主楼___平方米。 1.9建筑物总高度___米;层数___层,其中地下___层,地上___层。 1.10占地面积___平方米;纵向__轴至__轴___米;横向__轴至__轴___米。 1.11基础形式:____________________________________________________________________________。 1.12设计对地基持力层的要求______________________________________________________________________。

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

桥梁风险评估报告

目录 一、编制说明 (1) 1.1评估工作的启动情况 (1) 1.2评估工作过程 (1) 1.3评估结论 (1) 二、编制依据 (1) 2.1 评估对象目标及范围 (2) 2.1.1 评估对象 (2) 2.1.2 评估范围 (2) 2.1.3 评估目的 (2) 三、大桥工程概况 (3) 3.1大桥概况 (3) 3.2自然地理特征................................ 错误!未定义书签。 3.2.1地形、地貌............................ 错误!未定义书签。 3.2.2气候条件.............................. 错误!未定义书签。 3.2.3水文地质.............................. 错误!未定义书签。 3.2.4工程地质.............................. 错误!未定义书签。 四、评估过程和评估办法 (6) 4.1 成立风险评估专家组 (7) 4.2 评估办法 (7) 五、大桥风险评估 (7) 5.1总体风险评估 (7) 5.2专项风险评估 (8) 5.3 风险分析 (10) 5.4 风险估测 (13) 六、重大风险源风险估测 (14) 6.1重大风险源事故可能性分析 (15) 6.1.1 安全管理评估指标 (15) 6.1.2 人工挖孔桩作业事故可能性评估指标 (17) 6.1.3 墩柱施工事故可能性评估指标 (15) 6.1.4 重大风险源风险等级汇总 (18) 七、风险控制 (19) 7.1 一般风险源控制 (19) 7.2 重大风险源控制 (19) 八、评估结论 (21)

地基与基础分部工程质量评估报告

一工程概况 二评估依据 三施工合同履约情况 四工程分包情况 五法律、法规、建设性标准条文执行情况 六新技术应用情况 七设计单位配合情况 八工程质量监理情况 九施工质量问题及处理情况 十质量评定情况 一工程资料控制情况 二工程质量事故处理情况 三工程观感质量验收情况 四验收结论 五附表 附表-1:砼强度检验评定ciilil

XXXXX小区一期工程1#楼 地基与基础工程质量评估报告 一、工程概况 1项目名称:xxxxx小区一期工程1#楼。 2工程地点:XXXXX小区院内。 3建设规模:占地面积670.97川,建筑面积地上6664.82卅,地下488.87,建筑高度 32.900m,框剪结构。 4项目特点: 4.1本工程为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,建筑安全等级二级,设计使用年限 50年,抗震设防烈度7度,抗震等级:三级,设计基本地震加速度值为0.10g, 设计地震分组为第一组,场地类别为U级,地基基础设计安全等级为乙级,砌 体施工质量控制等级为B级。 4.2 本工程基础根据XXX勘察基础工程公司”2006年2月提供的《XXX小区岩土工程勘察报告》进行设计,土0.000标高相当于绝对标高+46.400。 4.3砼强度等级:基础垫层为C15, 土0.000以下(包括基础)为C30。 4.4 钢筋保护层的厚度:地下室外墙板外侧:50,地下室外墙板内侧:20,梁:25 (30), 柱:30,板:15 (20),基础底面、基础顶面基础梁侧面、:40。 5 砖砌填充墙:土0.000以下墙厚200使用粘土实心砖,土0.000以上墙厚200使用粘土空心砖,MU5砂浆砌筑。 6质量目标及合同工期 6.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,商铺楼、1#楼、2#楼、3#楼、7#楼、 8#楼工期为总日历天数为450天,监理部将以此为目标进行进度控制。 7本工程由XXX勘察基础工程总公司勘察,机械工业第一设计研究院设计,建宏监理有限公司监理,XXX建筑安装总公司施工。 二、评估依据 1设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2施工合同、监理合同。 3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 —2001。

桥梁桩基监理评估报告

廊桥工程 桩基子分部 廊桥工程 XX有限公司

7、 8 9、 桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该 工程桩基础子分部工程于 XX 年11月6日开始施工,经业主方、监理方、施 工方三方共同努力于2019年1月10日完成颐荷-颐荷廊桥桩基础子,该工程 项目(部位)桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部 工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 、桩基工程简述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参加单位: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位: 二、监理质量评估依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008) 10、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文1、 2、 3、 4、 5、 6、 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB 50300-2001) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

11、监理合同、施工合同、设计委托合同 12、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范 13、经总监审批的施工组织设计 14、监理规划和监理实施细则 三、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工准备阶段 在冲孔灌注桩施工前,监理人员首先对施工单位提供的施工组织设计方案进行了认真的审核,并提出自己的审核意见,同时编制桩基监理实施细则。对进场的钻机、经纬仪及电焊机筝施工机械设备、仪器仪表审核其出厂合格证及检定证书等资料,符合要求,同意在工程中使用,对进场的钢筋、焊条等材料,检查其合格证,同时做好材料见证取样送检,实行材料使用监理审批制度,监理人员在施工用材料进场前,按规范要求现场见证取样并送检。核查商品砼公司的资质,经检查砼原材料质量控制资料齐全,均符合设计及有关规范要求,同意在工程中使用。经检查现场具备开工条件,同意柱基开始施工。 2)施工过程阶段 ①、测量放样控制:根据与业主签订的《监理委托合同》,对施工阶段进行了全过程监理,监理过程中,监理人员首先对施工单位的控制点引测及各柱位放样结果进行认真复核,符合要求。 ②为能更形象具体的体现性的施工情况以及每一根性的其体情况,项目多的监理人员对桩进行了认真汇总,对有异常情况的桩均反时与业主、设计院等单位联系征询意见,使质量达到设计及施工质量验收规范要求。在整个施工过程中牢固树立严格

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

桥梁工程评估报告

临港新城两港大道延伸段工程北I标 桥梁单位工程质量评估报告 一、工程概况 1、本标段共设置二座三跨简支空心板梁桥,即黄洼港桥和小洼港桥,黄洼港桥跨径13m+13m+13m,板宽为双幅17m×2,桩基础采用φ800钻孔灌注桩,桩长桥墩处为36m,桥台处为32m,灌注砼为水下C30商品砼,钢筋为R235、HRB335级钢。 小洼港桥跨径为20m+20m+20m,桥宽为双幅17m×2,桩基础采用φ1000钻孔灌注桩,桩长桥墩处为39m,桥台处为35m,灌注砼为水下C30 商品砼,钢筋为R235、HRB335级钢。 二座桥板梁采用先张法预应力砼空心板梁。桥面系及附属结构:支座采用φ200圆板式橡胶支座;伸缩逢采用80型钢伸缩逢,伸缩缝与桥面铺装或桥台结合段用现浇钢纤维砼加固;栏杆为防撞栏杆按PL2等级设计,底宽为50cm;桥面铺装16cm厚,即8cmC30钢筋砼和8cm沥青砼(上层4cm道路面层,下层4cm为细粒式),中间设1mm防水层。 2、本工程参建单位 建设单位:上海临港新城投资建设有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究院 勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司 施工单位:上海建设机场道路工程有限公司 3、开竣工日期:本工程自2007年1月14日至2007年12月23日结束。 4、监理机构小组人员配备

本项目监理组监理人员一览表 二、质量评估的依据 1、上海临港新城两港大道延伸段工北I标段委托监理合同 2、上海临港新城两港大道延伸段工程北I标施工合同 3、上海临港新城两港大道延伸段工程北I标段监理规划 4、上海临港新城两港大道延伸段工程北I标桩基、中小桥专业监理实施细则 5、建设工程监理规范(GB50319-2000) 6、《公路桥涵施工技术规程》(JTJ041-2000); 7、《上海市地基基础设计规范》; 8、《市政桥梁工程施工质量及验收规程》(DGJ08-117-2005); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024-2002); 10、2006表式修订内容新版 11、临港新城两港大道延伸工程北I标施工设计图集桥梁分册 三、工程主要设计变更 本工程无重大设计变更,主要变更有: 北I标桥字01号黄洼港桥桩基距设计标高差2.318m,同意成桩 北I标桥字02号黄洼港桥桩基距设计标高差6.036m,同意成桩