***********公司供电中断应急预案

一、概况

我公司是一个核定生产能力6万吨/年的煤矿,现正进行9万吨/年的技改。现有供电电源为10kv双回路,一回(主供电源)从**供电局**变电所经**线**支线接入,二回从**供电公司**变电所经**线**支线接入,两回路线路通过机械闭锁开关后接入矿供电设备。矿内设有两台柴油发电机组作为备用应急电源,分别为200kw和500kw。备用电源和主供电源间采用双投刀闸开关切换。

二、供电中断的危害

煤矿是一个高危险行业,生产场所在几百米深的地下,存在瓦斯、水、火、顶板、地应力等多种灾害,电力除了用于生产,还是安全设施设备正常工作的必要条件。供电中断会造成以下几个方面的危害:

1、供电中断会造成煤矿主要通风机停止运转。主要通风机停止运转会使煤矿井瓦斯浓度升高,瓦斯浓度升高会引起爆炸、燃烧,造成重大伤亡事故,瓦斯浓度过高还会使井下人员窒息、中毒。主要通风机停止运转还会使煤矿井下空气含氧量下降,使井下人员窒息死亡。

2、供电中断会造成煤矿主排水泵停止运转,使煤矿井下巷道和作业场所被水淹没,使煤矿报废或造成重大经济损失。

因此,供电中断对煤矿安全构成直接威胁。

三、我公司防止供电中断的措施

1、做到供电设施设备的设计科学合理,设备型号选取正确,规范安装,经验收合格才能投入运行和使用。

2、加强供电设施设备的日常检查检修,使之工作在较佳的状态下,减少意外事故发生。每年进行一次例行的设施设备检查检修,每月一次检查,对检查出的问题及时安排检修。

3、加强对双回路供电系统的检查和维护,确保备用回路带电备用。一回路停电时,另一回路能迅速切入。

4、现已安装两台柴油发电机组,分别为200kw和500kw,作为地面和井下应急电源,必须保证其中一台随时完好。每周试运行不少于一次,保证随时投入运行。

5、新安装设备要重新计算供电支线设备保护整定值,每季度校验一次供电设备保护整定值,保证动作可靠,防止供电设施设备因事故损坏。

四、供电中断应急预案

1、以煤矿事故抢险救灾处理领导小组为供电中断事件处理领导机构,发生供电中断事件时,实施抢险救灾处理领导工作。矿长负责全面指挥,总工程师负责各项技术措施编制,生产矿长负责人员安排和技术措施的实施,机电矿长负责供电设施设备抢修和与供电部门的协调。

2、发生供电中断事件时,要立即打开风井防爆门,实施自然通风。

3、立即查明供电中断原因,估算供电中断时间,采取撤人、抢

修、防止水淹等措施。

4、发生供电中断事件时,要立即通知井下危险区域作业人员,立即停止作业,并撤出到安全的地方。人员撤离路线与瓦斯事故撤离路线一致,具体以煤矿避灾路线图和《作业规程》规定以准。

5、供电中断时间较长,井下从业人员除安排抢险的外,要全部撤出井下。抢险人员由事故抢险救灾处理领导小组安排和指挥,不得擅自行动。抢险人员中必须注意随时检查瓦斯,严格执行瓦斯管理有关规定,防止瓦斯超限作业。

6、供电设施设备的抢修由机电科长负责组织实施,方案和措施由机电矿长决策,需要外单位配合的,由机电矿长协调。由供电部门负责抢修的,要积极配合或派人协助。

7、防止发生淹井事故的抢险措施与《煤矿事故灾害预防与处理计划》中发生水灾事故时的措施相同,具体以事故抢险救灾处理领导小组发出的指令为准。

五、恢复供电措施

1、首先恢复主要通风机供电,并将主要通风机投入运行。

2、井下供电必须在矿井正常通风15分钟以后,并执行分段分期供电,只有经检查该区域内供电设施设备未受损坏,且瓦斯不超标,才能向该段线路供电。实行逐步检查,逐步恢复。恢复供电必须同时恢复瓦斯监控系统和瓦斯电闭锁等安全设施设备的使用。

3、矿井主要排水设备恢复供电后,要及时起动排水设备。

4、根据排放瓦斯措施排放掘进巷道和其它瓦斯积聚区域内聚积

的瓦斯。

5、恢复全面供电。同、收回房屋:

1.承租人擅自将房屋转让或转借的;

登鹳雀楼

唐代:王之涣

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

译文及注释

译文

夕阳依傍着西山慢慢地沉没,滔滔黄河朝着东海汹涌奔流。

若想把千里的风光景物看够,那就要登上更高的一层城楼。

注释

鹳雀楼:旧址在山西永济县,楼高三层,前对中条山,下临黄河。传说常有鹳雀在此停留,故有此名。

白日:太阳。

依:依傍。

尽:消失。这句话是说太阳依傍山峦沉落。

欲:想要得到某种东西或达到某种目的的愿望,但也有希望、想要的意思。

穷:尽,使达到极点。

千里目:眼界宽阔。

更:替、换。(不是通常理解的“再”的意思)▲

相关文档