1电梯电气装置施工及验收规范

1)为保证电梯电气装置的安装质量,促进安装技术进步,确保电梯安全运行,

制定本规范;

2)本规范适用于额定速度不大于2.5m/s、电力拖动的用绳轮曳引驱动的各类电

梯电气装置安装工程的施工及验收;

3)电梯电气装置的安装应按已批准的设计进行施工;

4)设备和器材的运输、保管,应符合国家有关物资运输、保管的规定。当产品

有特殊要求时,尚应符合产品的要求;

5)采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设

备应有铭牌;

6)设备及器材到达现场后,应及时按下列要求验收检查:

A)包装及密封应完好;

B)开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件齐全,外观应完好;

C)下列文件应齐全:

?文件目录;

?装箱单;

?产品出厂合格证;

?电梯机房、井道和轿厢平面布置图;

?电梯使用、维护说明书;

?电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书;

?电梯电气接线图;

?电梯部件安装图;

?安装、调试说明书;

?备品、备件目录。

7)施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行的有关安全技术标准及产品技

术文件的规定。对重要工序,尚应事先制定安全技术措施;

8)与电梯电气装置有关的建筑物和构筑物的建筑工程质量,除应符合国家现行

的建筑工程施工及验收规范中有关规定外,尚应符合现行国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》的有关规定;

9)电梯电气装置安装前,建筑工程应具备下列条件:

A)基本结束机房、井道的建筑施工,包括完成粉刷工作;

B)电梯机房的门窗应装配齐全;

C)预埋件及预留孔符合设计要求。

10)电梯的专用电气设备和继电器、选层器、随行电缆等附件更换时,必须符合

原设计参数和技术性能的要求;

11)电气装置的附属构架、电线管、电线槽等非带电金属部分,均应涂防锈漆或

镀锌;

12)电梯电气装置的安装及验收除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的

有关标准规范的规定。

2 电源及照明

1)电梯电源应专用,并应由建筑物配电间直接送至机房;

2)电梯电源的电压波动范围不应超过±7%;

3)机房照明电源应与电梯电源分开,并应在机房内靠近入口处设置照明开关;

4)电梯机房内应有足够的照明,其地面照度不应低于200lx(勒克斯);

5)电梯主开关的安装应符合下列规定:

A)每台电梯均应设置能切断该电梯最大负荷电流的主开关;

B)主开关不应切断下列供电电路:

?轿厢照明、通风和报警;

?机房、隔层和井道照明;

?机房、轿顶和底坑电源插座。

A)主开关的位置应能从机房入口处方便、迅速地接近;

B)在同一机房安装多台电梯时,各台电梯主开关的操作机构应装设识别标

志。

6)轿厢照明和通风电路的电源可由相应的主开关进线侧获得,并在相应的主开

关近旁设置电源开关进行控制;

7)轿顶应装设照明装置,或设置以安全电压供电的电源插座;

8)轿顶检修用220V电源插座(2P+PE型)应装设明显标志;

9)井道照明应符合下列规定:

A)电源宜由机房照明回路获得,且应在机房内设置具有短路保护功能的开

关进行控制;

B)照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上,其间距不应大于7m;

C)在井道的最高和最低点0.5m以内各装设一盏照明灯。

10)电气设备接地应符合下列规定:

A)所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地或接零;

B)电气设备保护线的连接应符合供电系统接地型式的设计要求;

图2.0.12 TN—C—S系统

1—电源接地极;2—外露可导电部分

C)在采用三相四线制供电的接零保护(即TN)系统中,严禁电梯电气设备单

独接地。

11)电梯轿厢可利用随行电缆的钢芯或芯线作保护线。当采用电缆芯线作保护线

时不得少于2根;

12)采用计算机控制的电梯,其“逻辑地”应按产品要求处理。当产品无要求时,

可按下列方式之一进行处理:

A)接到供电系统的保护线(PE线)上;

当供电系统的保护线与中性线为合用时(TN—C系统),应在电梯电源进入机房后将保护线与中性线分开(TN—C—S系统,图2.0.12),该分离点(A 点)的接地电阻值不应大于4Ω

B)悬空“逻辑地”;

C)与单独的接地装置连接。该装置的对地电阻值不得大于4Ω。

3 配线

1)电梯电气装置的配线,应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘导线;

2)机房和井道内的配线应使用电线管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成

的电线管或电线槽。铁制电线槽沿机房地面敷设时,其壁厚不得小于1.5mm。

不易受机械损伤的分支线路可使用软管保护,但长度不应超过2m;

3)轿顶配线应走向合理,防护可靠;

4)电线管、电线槽、电缆架等与可移动的轿厢、钢绳等的距离:机房内不应小

于50mm;井道内不应小于20mm;

5)电线管安装应符合下列规定:

A)电线管应用卡子固定,固定点间距均匀,且不应大于3m;

B)与电线槽连接处应用锁紧螺母锁紧,管口应装设护口;

C)安装后应横平竖直,其水平和垂直偏差应符合下列要求:

?机房内不应大于2‰;

?井道内不应大于5‰,全长不应大于50mm;

D)暗敷时,保护层厚度不应小于15mm;

6)电线槽安装应符合下列规定:

A)安装牢固,每根电线槽固定点不应少于2点。并列安装时,应使槽盖便

于开启;

B)安装后应横平竖直,接口严密,槽盖齐全、平整、无翘角;其水平和垂

直偏差应符合下列要求:

?机房内不应大于2‰;

?井道内不应大于5‰,全长不应大于50mm;

C)出线口应无毛刺,位置正确。

7)金属软管安装应符合下列规定:

A)无机械损伤和松散,与箱、盒、设备连接处应使用专用接头;

B)安装应平直,固定点均匀,间距不应大于1m,端头固定应牢固。

8)电线管、电线槽均应可靠接地或接零,但电线槽不得作保护线使用;

9)接线箱、盒的安装应平正、牢固、不变形,其位置应符合设计要求。当无设

计规定时,中线箱应安装在电梯正常提升高度的1/2加高1.7m处的井道壁上;

10)导线(电缆)的敷设应符合下列规定:

A)动力线和控制线应隔离敷设。有抗干扰要求的线路应符合产品要求;

井道内随行电缆绑扎

1—井道壁;2—随行电缆;3—电缆架钢管

轿底随行电缆绑扎

1—轿底电缆架;2—电梯底梁;3—随行电缆;

4—电缆架钢管

B)配线应绑扎整齐,并有清晰的接线编号。保护线端子和电压为220V及以

上的端子应有明显的标记;

C)接地保护线宜采用黄绿相间的绝缘导线;

D)电线槽弯曲部分的导线、电缆受力处,应加绝缘衬垫,垂直部分应可靠

固定;

E)敷设于电线管内的导线总截面积不应超过电线管内截面积的40%,敷设

于电线槽内的导线总截面积不应超过电线槽内截面积的60%;

F)线槽配线时,应减少中间接头。中间接头宜采用冷压端子,端子的规格

应与导线匹配,压接可靠,绝缘处理良好;

G)配线应留有备用线,其长度应与箱、盒内最长的导线相同。

扁平随行电缆安装

1—轿厢底梁;2—井道壁;3—机房地板;

4—扁平电缆;5—楔形插座

11)随行电缆的安装应符合下列规定:

A)当设中线箱时,随行电缆架应安装在电梯正常提升高度的1/2加高1.5m

处的井道壁上;

B)随行电缆安装前,必须预先自由悬吊,消除扭曲;

C)随行电缆的敷设长度应使轿厢缓冲器完全压缩后略有余量,但不得拖地。

多根并列时,长度应一致;

D)随行电缆两端以及不运动部分应可靠固定;

E)圆型随行电缆应绑扎固定在轿底和井道电缆架上,绑扎长度应为30~

70mm。绑扎处应离开电缆架钢管100~150mm(图3.0.11-1、图3.0.11-2);

F)扁平型随行电缆可重叠安装,重叠根数不宜超过3根,每两根间应保持

30~50mm的活动间距。扁平型电缆的固定应使用楔形插座或卡子(图

3.0.11—3)。

12)随行电缆在运动中有可能与井道内其它部件挂、碰时,必须采取防护措施;

13)圆型随行电缆的芯数不宜超过40芯。

4 电气设备安装

1)配电柜(屏、箱)、控制柜(屏、箱)的安装应布局合理,固定牢固,其垂直偏

差不应大于1.5‰。当设计无要求时,安装位置应符合下列规定:

A)屏、柜应尽量远离门、窗,其与门、窗正面的距离不应小于600mm;

B)屏、柜的维修侧与墙壁的距离不应小于600mm;其封闭侧宜不小于50mm;

C)双面维修的屏、柜成排安装时,当宽度超过5m时,两端均应留有出入通

道,通道宽度不应小于600mm;

D)屏、柜与机械设备的距离不应小于500mm。

2)机房内配电柜(屏)、控制柜(屏)应用螺栓固定于型钢或混凝土基础上,基础

应高出地面50~100mm;

3)机械选层器的安装应符合下列规定:

A)位置合理,便于维修检查;

B)固定牢固,其垂直偏差不应大于1‰;

C)应按机械速比和楼层高度比检查调整动、静触头位置,使之与电梯运行、

停层的位置一致;

D)换速触头的提前量应按电梯减速时间和平层距离调节;

E)触头动作和接触应可靠,接触后应留有压缩余量。

4)井道和轿顶传感器(感应器)的安装应符合下列规定:

A)安装位置应符合图纸要求,配合间隙按产品说明进行调整;

B)支架应用螺栓固定,不得焊接;

C)应能上下、左右调整,调整后必须可靠锁紧,不得松动;

D)安装后应紧固、垂直、平整,其偏差不宜大于1mm。

5)层门(厅门)召唤盒、指示灯盒及开关盒的安装应符合下列规定:

单梯层门装置位置

1—层门(厅门);2—召唤盒;3—层门指示灯盒;

4—层门中心线;5—指示灯盒中心线

A)盒体应平正、牢固、不变形;埋入墙内的盒口不应突出装饰面;

B)面板安装后应与墙面贴实,不得有明显的凹凸变形和歪斜;

C)安装位置当无设计规定时,应符合下列规定:

?层门指示灯盒应装在层门口以上0.15~0.25m的层门中心处。指示

灯在召唤盒内的除外;

?层门指示灯盒安装后,其中心线与层门中心线的偏差不应大于5mm;

?召唤盒应装在层门右侧距地1.2~1.4m的墙壁上,且盒边与层门边

的距离应为0.2~0.3m;

?并联、群控电梯的召唤盒应装在两台电梯的中间位置;

D)在同一候梯厅有2台及以上电梯并列或相对安装时,各层门对应装置的

对应位置应一致,并应符合下列规定:

并联、群控电梯召唤盒

1—层门(厅门);2—召唤盒;3—层门指示灯盒

并列梯层门装置相应位置偏差

1—层门(厅门);2—召唤盒;3—层门指示灯盒

?并列梯各层门指示灯盒的高度偏差不应大于5mm;

?并列梯各召唤盒的高度偏差不应大于2mm;

?各召唤盒距层门边的距离偏差不应大于10mm;

同一候梯厅层门装置对应高差

1—层门指示灯盒;2—召唤盒

?相对安装的电梯,各层门指示灯盒的高度偏差和各召唤盒的高度偏

差均不应大于5mm。

6)具有消防功能的电梯,必须在基站或撤离层设置消防开关。消防开关盒宜装

于召唤盒的上方,其底边距地面的高度宜为1.6~1.7m;

7)层门闭锁装置应采用机械—电气联锁装置,其电气触点必须有足够的断开能

力,并能使其在触点熔接的情况下可靠断开;

8)层门闭锁装置的安装应符合下列规定:

A)固定可靠,驱动机构动作灵活,且与轿门的开锁元件有良好的配合;

B)层门关闭后,锁紧元件应可靠锁紧,其最小啮合长度不应小于7mm;

C)层门锁的电气触点接通时,层门必须可靠地锁紧在关闭位置上;

D)层门闭锁装置安装后,不得有影响安全运行的磨损、变形和断裂。

5 安全保护装置

1)电梯的各种安全保护开关必须可靠固定,不得采用焊接固定;安装后不得因

电梯正常运行时的碰撞和钢绳、钢带、皮带的正常摆动使开关产生位移、损坏和误动作;

2)与机械相配合的各安全保护开关,在下列情况时应可靠断开,使电梯不能起

动或立即停止运行:

A)选层器钢带(钢绳、链条)张紧轮下落大于50mm时;

B)限速器配重轮下落大于50mm时;

C)限速器速度接近其动作速度的95%时。对额定速度1m/s及以下电梯最迟

可在限速器达到其动作速度时;

D)安全钳拉杆动作时;

E)任一曳引绳断开时;

F)电梯载重量超过额定载重量的10%时;

G)任一厅、轿门未关闭或未锁紧时;

H)安全窗开启时;

I)液压缓冲器被压缩时。

3)电气系统中的安全保护装置应进行下列检查:

A)错相、断相、欠电压、过电流、弱磁、超速、分速度等保护装置应按产

品要求检验调整;

B)开、关门和运行方向接触器的机械或电气联锁应动作灵活可靠;

C)急停、检修、程序转换等按钮和开关,动作应灵活可靠。

4)极限、限位、缓速开关碰轮和碰铁的安装应符合下列规定:

A)碰铁应无扭曲变形,开关碰轮动作灵活;

B)碰铁安装应垂直,允许偏差为1‰,全长不应大于3mm。碰铁斜面除外;

C)开关、碰铁应安装牢固。在开关动作区间,碰轮与碰铁应可靠接触,碰

轮边距碰铁边不应小于5mm;

D)碰轮与碰铁接触后,开关接点应可靠断开,碰轮沿碰铁全长移动不应有

卡阻,且碰轮应略有压缩余量;

E)强迫缓速开关的安装位置应按产品设计要求安装。

5)极限和限位开关的安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,碰铁应在轿

厢地槛超越上、下端站地槛50~200mm范围内。接触碰轮,使开关迅速断开,且在缓冲器被压缩期间开关始终保持断开状态;

6)交流电梯极限开关的安装应符合下列规定:

A)钢绳应横平竖直,导向轮不应超过2个。轮槽应对成一条直线,且转动

灵活。导向轮架加装延长杆时,延长杆应有足够的强度;

B)上、下极限碰轮应与牵动钢绳可靠固定;

C)牵动钢绳应沿开关断开方向在闸轮上复绕不少于2圈,且不得重叠;

D)安装后应连续试验5次,均应动作灵活可靠;

E)轿厢自动门的安全触板安装后应灵活可靠,其动作的碰撞力不应大于

5N。光电及其它形式的防护装置功能必须可靠。

6 调整试车和工程交接验收

1)试运转前应按下列要求进行检查:

A)机房温度应保持在5~40℃之间,在25℃时环境相对湿度不应大于85%;

B)机械和电气设备的安装,应具备调整试车条件;

C)电气设备外露导电部分的保护线连接应符合本规范2.0.10条的规定;

D)电气接线应正确,连接可靠,标志清晰;

E)曳引电动机过电流、短路等保护装置的整定值应符合设计要求;

F)继电器、接触器动作应正确可靠,接点接触应良好;

G)电气设备导体间及导体与地间的绝缘电阻值应符合下列规定:

?动力设备和安全装置电路不应小于0.5MΩ;

?低电压控制回路不应小于0.25MΩ。

2)电气安全保护装置的安装与调整应符合本规范的规定;

3)检修速度调试运行应符合下列规定:

A)制动器的调整应符合下列要求:

?制动力和动作行程应按设备的要求调整;

?制动器闸瓦在制动时应与制动轮接触严密。松闸时与制动轮应无摩

擦,且间隙的平均值不应大于0.7mm;

B)全程点动运行应无卡阻,各安全间隙应符合要求;

C)检修速度不应大于0.63m/s;

D)自动门运行应平稳、无撞击。

4)平衡系数应调整为40%~50%;

5)额定速度调试运行应符合下列要求:

A)轿厢内置入平衡负载,单层、多层上下运行,反复调整,升至额定速度,

起动、运行、减速应舒适可靠,平层准确;

B)在工频下,曳引电动机接入额定电压时,轿厢半载向下运行至行程中部

时的速度应接近额定速度,且不应超过额定速度的5%。加速段和减速段

除外。

6)运转试验应符合下列要求:

A)运转功能应符合设计要求,指令、召唤、选层定向、程序转换、起动运

行、截车、减速、平层等装置功能正确可靠,声光信号显示清晰正确;

B)调整上、下端站的换速、限位和极限开关,使其位置正确,功能可靠;

C)空载、半载和满载试验应符合下列要求:

?在通电持续率为40%的情况下,往返升降各2h;

?电梯运行应无故障,起动应无明显的冲击,停层应准确平稳;

?制动器动作应可靠;

?制动器线圈温升不应超过60℃;减速机油的温升不应超过60℃,且

温度不得超过85℃。

7)超载试验应符合下列要求:

A)应在轿厢内置入110%的额定负载,在通电持续率为40%的情况下,往返

运行0.5h;

B)电梯应安全可靠地起动、运行;

C)减速机、曳引电动机应工作正常,制动器动作应可靠。

8)平层准确度应符合规定:

平层准确度

9)技术性能测试应符合下列规定:

A)电梯的加速度和减速度的最大值不应超过1.5m/s2。额定速度大于1m/s、

小于2m/s的电梯,平均加速度和平均减速度不应小于0.5m/s2。额定速

度大于2m/s的电梯,平均加速度和平均减速度不应小于0.7m/s2;

B)乘客、病床电梯在运行中,水平方向的振动加速度不应大于0.15m/s2,

垂直方向的振动加速度不应大于0.25m/s2;

C)乘客、病床电梯在运行中的总噪声应符合下列规定:

?机房噪声不应大于80dB;

?轿厢内噪声不应大于55dB;

开关门过程中噪声不应大于65dB。

10)在交接验收时,应提交下列资料和文件:

A)电梯类别、型号、驱动控制方式、技术参数和安装地点;

B)制造厂提供的随机文件和图纸;

C)变更设计的实际施工图及变更证明文件;

D)安全保护装置的检查记录;

E)电梯检查及电梯运行参数记录。

电梯工程施工质量验收规范

电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一电梯安装工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 本规范适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道安装工程质量的验收;本规范不适用于杂物电梯安装工程质量的验收。 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001配套使用。 本规范是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 电梯安装工程质量验收除应执行本规范外,尚应符合现行有关国家标准的规定。

2 术语 2.0.1电梯安装工 程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本规范中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道。 电梯安装工程质量验收acceptance of installation quality of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本规范以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果作出确认。 土建交接检验handing over inspection of machine rooms and wells 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。

GBJ310-88电梯安装工程质量检验评定标准

电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310 -88 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 实行日期:一九八九年九月一日 关于发布国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等六项验评标 准的通知(88)建标字第335 号 根据原国家建委(79)建发施字第168 号文和原城乡建设环境保护部(85 )城科字第293 号通知,由原城乡建设环境保护部组织修订的《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等六项验评标准,已经有关部门会审,现批准为国家标准,自一九八九年九月一日起施行。原国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》(建筑工程)TJ301 —74、《建筑安装工程质量检验评定标准》(管道工程)TJ302—74 、《建筑安装工程质量检验评定标准》(电气工程)TJ303 —75、《建筑安装工程质量检验评定标准》(通风工程)TJ304—74和 《建筑安装工程质量检验评定标准》(通用机械设备安装工程)TJ305—75 中的有关电梯部分的条文同时废止。 现批准的六项验评标准由建设部建设监理司负责管理,其每项的名称、编号及解释单位如下: 一、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88,其具体解释 等工作由中国建筑科学研究院负责。 二、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88,其具体解释等工作由中国建筑科 学研究院负责。 三、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》体解 GBJ302—88,其具 释等工作由沈阳市建筑工程管理局负责。 四、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88,其具体解释 等工作由浙江省建筑工程总公司工业设备安装公司负责。 GBJ304—88,其具体解释等 五、《通风与空调工程质量检验评定标准, 工作由上海市工业设备安装公司负责。 GBJ310-88,其具体解释等工 六、《电梯安装工程质量检验评定标准》 作由北京市设备安装工程公司负责。

电梯工程施工质量验收规范

《电梯工程施工质量验收规范》 GB 50310-2002 4 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收 4.2.3 井道必须符合下列规定: 1、当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩数上; 2、电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 3、当相邻两层地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。 4.5.2 层门强迫关门装置必须动作正常。 4.5.4 层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。 4.8.1 限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。 4.8.2 当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。 4.9.1 绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。

4.10.1 电气设备接地必须符合下列规定: 1、所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE); 2、接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再 接地; 4.11.3 层门与轿门的试验必须符合下列规定: 1、每层层门必须能够用三角钥匙正常开户; 2、当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯 严禁启动或继续运行。 6 自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收 6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其 高度严禁小于1.2m。

电气工程施工验收规范

电气工程施工验收规范 目的:为保证电气装置配线工程的施工质量促进技术进步确保安全运行特制订本规范 适用范围:适用于建筑物内1kV及以下配线工程施工及验收 责任部门:运营处设备 引用标准:GB50258-96 一、到货验收 器材到达施工现场后应按下列要求进行检查 1、技术文件应齐全 2、型号规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定 二、安装验收 1、安装环境标准 (1)对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除,杂物应清除。 (2)对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束。 (3)在埋有电线保护管的大型设备基础模板上,应标有测量电线保护管引出口座标和高程用 的基准点或基准线。 (4)埋入建筑物构筑物内的电线保护管支架螺栓等预埋件应在建筑工程施工时预埋。 (5)预留孔预埋件的位置和尺寸应符合设计要求预埋件应埋设牢固。 2、配管 (1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管管口及其各连接处均应密封 (2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲埋入建筑物,构筑物内的 电线保护管与建筑物构筑物表面的距离不应小于15mm (3)进入落地式配电箱的电线保护管排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50~80mm (4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物构筑物的基础当必须穿过时应采取保护措施 (5)电线保护管的弯曲处不应有折皱凹陷和裂缝且弯扁程度不应大于管外径的10% (6)电线保护管的弯曲半径应符合下列规定 ①当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其 弯曲半径不宜小于管外径4倍 ②当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯 曲半径不应小于管外径的10倍 3、接线盒或拉线盒的设置及位置要求 (1)以下情形应加装接线盒或拉线盒(宗旨以便于穿线为宜)

电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

2 施工及验收 2.1 电气装置安装工程 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-1990 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 六、接地良好。 第4.4.2条在验收时应提交下列资料和文件: 三、安装技术记录; 四、调整试验记录。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148-1990 第2.3.2条当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。 第2.7.1条绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油

混合使用前,必须做混油试验。 第 2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-1990 第2.4.9条母线施焊前,焊工必须经过考试合格。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-1992 第5.2.4条电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。 第5.4.3条严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下

电梯工程施工质量验收规范

电梯工程施工质量 验收规范 1

<电梯工程施工质量验收规范>(GB50310— )目录 整理人:卢加强 0、关于发布国家标准<电梯工程施工质量验收规范>的通知----------0 0、前言--------------------------------------------------------0 1、总则--------------------------------------------------------0 2、术语--------------------------------------------------------0 3、基本规定----------------------------------------------------0 4、电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收----------------0 4.1设备进场验收--------------------------------------------0 4.2土建交接检验--------------------------------------------0 4.3驱动主机------------------------------------------------0 4.4导轨-----------------------------------------------------0 4.5门系统-------------------------------------------------

-0 4.6轿厢----------------------------------------------------0 4.7对重(平衡重)------------------------------------------0 4.8安全部件------------------------------------------------0 4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置-----------------------------0 4.10电气装置-----------------------------------------------0 4.11整机安装验收-------------------------------------------0 5、液压电梯安装工程质量验收------------------------------------0 5.1设备进场验收--------------------------------------------0 5.2土建交接检验--------------------------------------------0 5.3液压系统-----------------------------------------------0 5.4导轨---------------------------------------------------0

电梯安装验收规范

电梯安装验收规范 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8903 电梯用钢丝绳 GB 10058 电梯技术条件 GB 10059 电梯试验方法 GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件 GB/T10060-2011 电梯安装验收规范 3 安装验收条件 3.1 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。 3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1 制造企业提供的资料和文件: a.装箱单; b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i 安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3.2.2 安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3.3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3.4 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。 3.5 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3.6 验收用检验器具与试验载荷应符合GB 10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。 4 检验项目及检验要求 4.1 机房 4.1.1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房内电源插座; d.轿顶与底坑的电源插座; e.电梯井道照明; f.报警装置。 4.1.2 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起保护作用。4.1.3 电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地。接地线应分

建设工程电气安装验收规范标准要求

建设工程电气安装验收规范标准要求 一、电气监理工作如何作好质量控制 1、作好电气安装工程施工单位的资料审查: ①从事建筑电气工程施工的单位,必须持有省市电力部门颁发的“供、用电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ②工程项目技术负责人,应由具有助理工程师以上技术职称的人员担任,并经考核合格。建筑电气安装工人应持证上岗,电气工长(施工员)应持有省市建设部门颁发的“特种作业人员操作证”。有电工合格证的专业技术工人,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ③消防工程施工单位(含火灾报警系统)施工单位,必须持有省市建设部门颁发的施工单位资质证书和省市消防局颁发的消防工程施工许可证。无证无照的单位,承接消防工程施工,一经发现,要严格查处并令其出场。 ④电梯安装工程单位必须持有省、市建设部门颁发的安装许可证(需与所核准安装电梯范围一致)。 2、作好设施文件的复核、优化与设计变更、洽商。开工前,监理单位应及时组织设计交底。电气理和电气安装工程单位应组织有关技术人员熟悉电气施工图纸,了解工程特点及工程关键部位的质量要求。施工单位应将图纸中影响施工、质量问题及图纸差错等汇总,填写图纸会审记录,提交设计单位在设计交底时、协商研究统一意见。①施工图纸设计交底和会审应有文字记录。交底后由施工单位整理填写“图纸会审纪要”,经设计、施工、监理、建设单位各方会签后,作为施工的依据。 ②对影响工程质量和使用功能以及不合理的设计图纸、监理单位有权要求有关单位修改。 ③设计单位下发的“设计变更”必须有建设单位的签认,并通知监理工程师(送交复印件)。 3、作好电气施工方案的审批。

电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002.

《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002)目录 整理人:lujiaqiang 0、关于发布国家标准《电梯工程施工质量验收规范》的通知----------0 0、前言--------------------------------------------------------0 1、总则--------------------------------------------------------0 2、术语--------------------------------------------------------0 3、基本规定----------------------------------------------------0 4、电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收----------------0 4.1设备进场验收--------------------------------------------0 4.2土建交接检验--------------------------------------------0 4.3驱动主机------------------------------------------------0 4.4导轨-----------------------------------------------------0 4.5门系统--------------------------------------------------0 4.6轿厢----------------------------------------------------0 4.7对重(平衡重)------------------------------------------0 4.8安全部件------------------------------------------------0 4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置-----------------------------0 4.10电气装置-----------------------------------------------0 4.11整机安装验收-------------------------------------------0 5、液压电梯安装工程质量验收------------------------------------0 5.1设备进场验收--------------------------------------------0 5.2土建交接检验--------------------------------------------0

电梯工程施工质量验收规范材料

电梯工程施工质量验收规范材料

电梯工程施工质量验收规范 Code for acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道安装工程质量的验收;本规范不适用于杂物电梯安装工程质量的验收。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 配套使用。 1.0.4 本规范是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 1.0.5 电梯安装工程质量验收除应执行本规范外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2 术语 2.0.1 电梯安装工程 installation of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使

用的过程。 注:本规范中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道。 2.0.2 电梯安装工作质量验收 acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯安装的中项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本规范以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果作出确认。 2.0.3 土建交接检验 handing over inspection of machine rooms and wells 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。 3 基本规定 3.0.1 安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定: 1. 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。 2. 具有健全的安装过程控制制度。

电气施工验收规范标准

GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范 应知条文必会条文 (1)3.3.5 UPS主要供给计算机、医院维持生命需要的供电回路、智能化系统及允许断电时间很短的照明供电回路;EPS主要给应急照明、事故照明等重要负荷供电,其输出的电压或电流的质量要求高,所以应调试合格后,才能允许接至馈电线路,否则会导致相关供电系统或整个智能化系统或消防控制系统失灵损坏,甚至崩溃。(1)3.1.5 高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。 (2)3.3.10 电缆在沟内、电缆竖井内支架上敷设,支架要经预制、防腐和安装,且还要焊接保护导体,同时对有碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清理,具备这样的条件才能敷设固定电缆,否则无法施工。(2)3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 (3)3.3.11 绝缘导线、电缆穿导管及槽盒内敷线应符合下列规定: 1 焊接施工作业应已完成,检查导管、槽盒安装质量应合格; 2 导管和槽盒与柜、台、箱应已完成连接,导管内积水及杂物应已清理干净; 3 绝缘导线、电缆的绝缘电阻应经测试合格; 4 通电前,绝缘导线、电缆交接试验合格,检查并确认接线去向和相位等应符合设计要求。(3)6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 (4)3.3.15 照明灯具安装应符合下列规定: 1 灯具安装前,应确认安装灯具的预埋螺栓及吊杆、吊顶上安装嵌入式灯具用的专用支架等已完成,对需做承载试验的预埋件或吊杆经试验应合格; 2 影响灯具安装的模板、脚手架应已拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理(4)10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定: 1 每段母线槽的金属外壳间

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。

电梯安装验收规范电梯安装验收规范模板

电梯安装验收规范电梯安装验收规范 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯, 不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8903 电梯用钢丝绳 GB 10058 电梯技术条件 GB 10059 电梯试验方法 GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件 3 安装验收条件 3.1 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。 3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单;

b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i 安全部件: 门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报 告结论副本, 其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。3.2.2 安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明 文件。 3.3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨, 并标有”机房重地, 闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全, 底坑 应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置。

3.4 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确, 功能有效, 能可靠的保证电梯安全运行。3.5 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3.6 验收用检验器具与试验载荷应符合GB 10059规定的精度要求, 并均在计量检定周期内。 4 检验项目及检验要求 4.1 机房 4.1.1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关, 该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近, 如几台电梯共用同一机房, 各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流, 但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房内电源插座; d.轿顶与底坑的电源插座; e.电梯井道照明;

电气装置安装工程施工及验收规范

电力工业标准汇编 电气卷 1996 中国电力企业联合会标准化部编 中国电力出版社 汇编说明 为使已出版的《电力工业标准汇编》具有连续性,中国电力企业联合会标准化部从1996年起,按综合、电气、火电、水电四卷每年将编辑、出版上年度标准汇编,以满足当前电力系统广大技术人员的需要。本卷为《电力工业标准汇编·电气卷1996》。 本标准汇编收集了1996年颁布的有关电力工程设计、建设、生产运行等方面的国家标准、行业标准及相应标准的编制说明和条文说明,还收录了以前汇编中遗漏的几个标准。 本标准汇编中所有的标准都是最新颁布的,其名称和编号均采用已颁布标准最新版本的用名和编号,并按顺序号列出,以方便查检、使用。但是,在有的标准内容中引用的标准,其编号可能不是最新的,请读者在使用时注意。凡本年度标准汇编中收入的标准与在此以前出版的《电力工业标准汇编》中的标准重复时,以本年度标准为最新有效版本,并替代原标准,被修订或被替代的标准即废止。此外,在汇编各标准时,对原标准内容中的编校、印刷方面的疏漏、错误也尽可能地进行了改正。 此卷的编辑、出版工作,是在电力工业部标准化领导小组的指导下进行的。 中国电力企业联合会标准化部 1997年6月

电气装置安装工程施工及验收规范 GB 50254—96 GB 50255—96 GB 50256—96 GB 50257—96 GB 50258—96 GB 50259—96 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 Code for construction and acceptance of low-voltage apparatus electric equipment installation engineering GB 50254—96 1 总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,

电梯工程施工质量验收规范

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50310—2002 电梯工程施工质量验收规范 Code for acceptance of installation quality of lifts,escalators and passenger conveyors 2002—04—01 发布2002—06—01 实施 联合发布 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局第1 页 中华人民共和国国家标准 电梯工程施工质量验收规范 Code for acceptance of installation quality of lifts,escalators and passenger conveyors GB 50310-2002 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年6月1日 第2 页 关于发布国家标准《电梯工程 施工质量验收规范》的通知 建标[2002]80号 根据我部“关于印发《二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”(建标[2001]87号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《电梯工程施工质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB 50310—2002,自2002年6月1日起施行。其中,4.2.3、4.5.2、4.5.4、4.8.1、4.8.2、4.9.1、4.10.1、4.11.3、6.2.2为强制性条文,必须严格执行。原《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ 310—88、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB 50182—93同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释。中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院负责具体技术内容的解释。建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二○○二年四月一日第3 页 前言 根据我部“关于印发《二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”(建标[2001]87号)的要求,由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院会同有关单位共同对《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ 310—88修订而成的。 本规范在编制过程中,编写组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国电梯安装工程质量验收的实践经验,同时参考了EN 81—1:1998《电梯制造与安装安全规范》及EN 81—2:1998《液压电梯制造与安装安全规范》,并广泛征求了有关单位的意见,由建设部组织审查。 本规范以建设部提出的“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”为指导方针;以《建筑工程施工质量验收统一标准》为准则;把电梯安装工程规范的质量检验和质量评定、质量验收和施工工艺的内容分开,将可采纳的检验和验收内容修订成本规范相应条款;强化电梯安装工程质量验收要求,明确验收检验项目,尤其是把涉及到电梯安装工程的质量、安全及环境保护等方面的内容,作为主控项目要求;完善设备进场验收、土建交接检验、分项工程

新版电梯工程施工工艺标准

新版电梯工程施工工艺标准

一、曳引式电梯安装施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯、杂货梯的 安装。 1. 2 主要参考标准及规范 (1) GB 7588—1995《电梯制造与安全规范》 (2) GB 8903—1988《电梯用钢丝绳》 (3) GN/T10058—1997《电梯技术条件》 (4) GB/T10059—1997《电梯试验方法》 (5) GB 50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》 (6) GB 10060—1993《电梯安装验收规范》 (7) GB/T12974—1991《交流电梯电动机通用技术条件》 (8) GB/T13435—1992《电梯曳引机》 (9) JG/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》 (10) JG/T5010—1992《住宅电梯的配置和选择》 (11) DBJ 01—26-96《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and

passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和 整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control 通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。 2.1.8 变频调速系统variable frequency speed control system

电梯安装施工和验收规范

电梯安装施工和验收规范 电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310,88 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 实行日期:一九八九年九月一日 关于发布国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等六项验评标准的通知(88)建标字第335号 根据原国家建委(79)建发施字第168号文和原城乡建设环境保护部(85)城科字第293号通知,由原城乡建设环境保护部组织修订的《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等六项验评标准,已经有关部门会审,现批准为国家标准,自一九八九年九月一日起施行。原国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》(建筑工 程)TJ301—74、《建筑安装工程质量检验评定标准》(管道工程)TJ302—74、《建筑安装工程质量检验评定标准》(电气工程)TJ303—75、《建筑安装工程质量检验评定标准》(通风工程)TJ304—74和《建筑安装工程质量检验评定标准》(通用机械设备安装工程)TJ305—75中的有关电梯部分的条文同时废止。 现批准的六项验评标准由建设部建设监理司负责管理,其每项的名称、编号及解释单位如下: 一、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。 二、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。 三、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302—88,其具体解释等工作由沈阳市建筑工程管理局负责。

四、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88,其具体解释等工作由浙江省建筑工程总公司工业设备安装公司负责。 五、《通风与空调工程质量检验评定标准,GBJ304—88,其具体解释等工作由上海市工业设备安装公司负责。 六、《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310—88,其具体解释等工作由北京市设备安装工程公司负责。 以上六项验评标准的出版发行由中国建筑工业出版社负责。 中华人民共和国建设部 一九八八年十一月五日 修订说明 本标准是根据原国家建委(79)建发施字第168号文和原城乡建设环境保护部(85)城科字第293号通知,由北京市设备安装工程公司在《建筑安装工程质量检验评定标准——通用机械设备安装工程》TJ305—75中的“电梯安装”章节的基础上修订而成。 修订后定名为《电梯安装工程质量检验评定标准》,共有二章六节45条。 为适应我国电梯安装迅速发展的需要,这次修订作了较大的补充和修改,新增加条文35条,突出了“安全运行”、“使用功能”和“外观质量”的要求。同时,根据《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的规定,本标准又将分项工程划为“保证项目”,“基本项目”和“允许偏差项目”。对各项目尽可能地提出了量的要求。同时,在“基本项目”中又规定了“合格”、“优良”两个质量等级标准。 在修订过程中,做了广泛的调查研究,综合了安装行业和电梯行业各方面的意见,在写出“初稿”、“征求意见稿”和“送审稿”之后,又邀请有关专家对技术

电梯安装工程施工质量控制要点

电梯工程施工质量控制要点 1、总则 1.1为确保电梯安装工程质量在施工阶段得到有效控制,特制定本控制要点。 1.2适用于山海天城建集团开发的各类建筑工程的电梯安装工程。 2、检查依据 2.1《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588—2003) 2.2《电梯工程施工质量验收规范》 (GB 50310—2002) 2.3《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2011) 2.4《电梯操作装置、信号及附件》(JG/T5009-1992) 2.5《电梯试验方法》(GB/T10059-2009) 2.6《住宅电梯的配置和选择》(JG/T5010—1992) 2.7《建筑电气安装工程质量验收规范》(GB50303-2002) 2.8《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T 7024-2008 ) 2.9《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 2.10设计施工图及设计变更单、工程洽商、图纸会审等资料 3、质量控制流程 施工前准备工作

4、质量控制过程 4.1事前控制 4.1.1组织审核土建施工图、电梯安装配线图、电梯运行控制图和其他各工种施工图,核查井道尺寸、井底坑桩顶标高、井坑底标高、消防电梯井底排水设施、井道顶层标高、机房内设备布置、机房出入口形式、机房防雨和降温措施等技术要求,并形成纪要。 4.1.2工程技术人员对各建筑单体楼层数、电梯停站数、电梯开站数和电梯总台数进行列表统计,提前三个月上报采购计划(进口电梯提前六个月)。 4.1.3设有刷卡(或一^通)等特殊控制的电梯、轿箱内安装摄像头的电梯以及需要与消防联动的电梯,工程技术人员应组织协调相关弱电施工单位和电梯安装单位的施工配合工作。 4.1.4召集电梯安装单位与土建总包单位协调配合工作,在安装开工前明确配合工作费用(包括电费等),并签定书面协议。 4.1.5协调提供电梯部件的安放场地,临时工具房,临时施工用电,施工用水,装饰楼地面标高线,复核井道相关尺寸,督促土建单位做好井道清理,井道防水等相关配合工作,并要求电梯安装单位对土建清理准备工作进行验收后书面确认。 4.1.6根据合同提供的供货清单,对到场部件进行开箱验收,发现与合同规定的型号不符、部件缺损、无质保书等情况,应及时与供货商取得联系,要求其在限定日期内进行整改。 4.1.7审查安装单位人员资格证明文件并进行登记,填写《施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表》,重点控制安装单位管理者及专业工种人员的资格,对不符合要求的,要求安装单位撤换。 4.1.8要求安装单位上报所用规范清单,审查其时效性,并在《施工方案审批表》上注明审查结果。

相关文档
相关文档 最新文档