室外给排水管网工程

1.适用范围

本技术要求适用于万科地产深圳区域所有室外给排水管网工程招投标及现场施工指导。

2.依据

2.1.除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,

主要包括但不限于:

?《工程建设标准强制性条文》2002年版

?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

?《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

?室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程(CECS 10:90)

?建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程(CJJ/T98-2003)

?埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程(CECS17:2000)

?埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程(CECS122:2001)

?国家建筑标准设计图集

2.2.若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产做

最终决定,否则视为接受。

3.施工质量及技术要求

室外给排水管道施工前,施工单位须详细的进行图纸审查,检查室外给排水管网位置、标高与现状或图纸上的燃气、电气等其它专业的管网(相关图纸由甲方提供)间距是否合理,核对管网与各单体建筑标高及室外环境标高的适宜性。工程内容涉及与市政管网接驳的,应复核接驳处市政管网管径、标高的可行性。如发现问题,施工单位须在图纸会审中及时提出解决。

3.1.沟槽开挖:

3.1.1.沟槽开挖前,测量人员须根据设计图纸对管线位置进行准确的放线定

位;施工单位应根据现场地下水的情况制定详细的排水措施并将排水设

备准备到位。

3.1.2.沟槽开挖的边坡坡度由施工单位根据现场的实际情况决定,但放坡系数

必须在施工方案中明确标注,并采取措施保证边坡稳定,确保施工期间

边坡不坍塌。

3.1.3.一般土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规

定:砂土和砂砾土不得超过1.0m;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m。当

沟槽超过上述规定时,槽帮应放坡开挖,当槽沟深度超过2m时宜分层

开挖。

3.1.

4.开挖前应摸清地下障碍物和地面上架设高压线缆位置高度等情况,并采

取严格的防护措施,确定挖土机在工作时的回转半径内有无障碍物。开

挖沟槽土方应置于距沟边0.8m以外处,高度不宜超过1.5m,须按要求

放坡堆放,不得随意堆放,而影响到其它工程。

3.1.5.为使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出300mm的

原土层,采用人工清挖。在开沟时测量人员应密切配合,严禁出现超挖

现象。开挖排水管道的土方时,沟底应按设计要求的坡度施工。

3.1.6.在软土地基、流沙、溶洞等不稳定地层内开槽时,须根据现场情况按规

范要求设置沟槽支撑。

3.2.管道基础

3.2.1.室外给水管

1)、用天然地基时,沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,

坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等;如沟基为岩石、不易清除的

块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于

5mm的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。

2)、当天然地基受到扰动时,需采取以下措施进行处理:

?当地基为干槽,其超挖深度在150mm以内时,可用原土回填压实,

压实密度不低于原天然地基;当干槽超挖大于150mm、小于1m时,

可用石灰土分层压实,相对密度不应低于95%。

?槽底有地下水或地基含水量较大时,可满槽填入大块石,块石间用

级配砂填实,距沟底设计标高200m范围内须用细砂夯填。

?如槽底局部遇到回填的坑、穴、井或挖掉的局部坚硬地基(老房基、

桥基等)可先将其挖除,然后用天然级配砂石、石灰土或可压实的

砂粘土分层压实回填,压实度不应小于95%,处理深度不宜大于1m。

3.2.2.钢筋混凝土排水管

?钢筋混凝土管道须做混凝土带形基础,基础垫层可铺设碎石层或原

土夯实。

?覆土深度(H)0.7m≤(H)≤2.0m,应选用90°混凝土管基;

?覆土深度(H)2.0m≤(H)≤3.5m,应选用120°混凝土管基;

?覆土深度(H)4.0m≤(H) ,应选用180°混凝土管基;

?基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密实,以减少对地基

的压力和对管子的反力。

3.2.3.塑料排水管

管道基础可采用砂石基础,对一般土质的地段,基础铺设一层厚为100mm

的砂垫层。对于软土地基,沟槽底又处在地下水位以下时,宜铺设砂石

垫层,其厚度为200mm,且用黄砂找平。

3.3.管沟回填

3.3.1.施工单位的回填土方案及实施须充分考虑对后续地上工程影响的风险且承

担该风险责任。

3.3.2.给水管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于

500mm;水压试验合格后,应及时回填其余部分。排水管道应在闭水试验合格后及时回填。

3.3.3.回填前管沟槽内砖、石、木块等杂物应清除干净;沟槽内不得有积水。3.3.

4.槽底至管顶以上500mm范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等

硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填。

3.3.5.沟槽回填土夯实应逐层进行,且不得损伤管道;管道两侧和管顶以上500mm

范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过300mm。

3.3.6.分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,且不得漏夯;

3.3.7.钢筋混凝土管道两侧回填土的压实度不应小于90%;塑料管两侧回填土的

压实度不应小于95%。

3.3.8.回填土的每层虚铺厚度,应按采用的压实工具和要求的压实密度确定。

一般压实工具,铺土厚度按表3.3.8-1中的数值选用。

回填土每层虚铺厚度表3.3.8-1

3.4.管道安装

管道安装敷设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行。

3.4.1.室外给水管道

?室外给水管道宜采用高密度聚乙烯(HDPE)管、孔网钢带骨架增强

复合塑料管(DN50~DN200)、钢丝网骨架增强复合塑料管(DN100~

DN400)或硬聚氯乙烯(PVC-U)管(具体以甲方针对该项目限定

的管材品牌价格为准)。从水泵房至各楼栋的埋地加压消防管道宜采

用热镀锌钢管,管道外壁做加强级防腐。

?给水管道埋地敷设时,管顶的覆土厚度不得小于500mm,穿越道路

部位的覆土厚度不得小于700mm。

?在室外道路和管网先于主体施工的情况下,穿路基给水管道为各单

体建筑物予留的接口宜做出道路外2m,支管标高同接口处主干管标

高,支管末端宜先做盲板封堵,该处地面上做100mm×100mm宽、

800mm高水泥标志桩,然后以道路中永久保留的实物如检查井作为

参照物,在图纸上标明过路管与相应参照物的距离,以便查找。

?市政给水管道阀门公称压力不得低于1.0Mpa,加压给水管道、消防

管道阀门公称压力不得低于1.6Mpa。

?管道安装和铺设过程中,应随时清扫管中杂物。暂时中断安装时,

应用木塞或其他措施将管口封闭,防止杂物进入。

?复合管电热熔连接时应使用电热熔专用工具,应保持电热熔管件和

管材的熔合部位不受潮,管材的连接端应切割垂直,并应用洁净棉

布擦净管材和管件连接面上的污物,并标出插入深度,刮除其表皮,

在熔合及冷却过程中,不得移动、转动电热熔管件和熔合的管道,

不得在连接件上施加任何外力;孔网钢带骨架增强复合塑料管安装

时,切断的端面须封相同材质的塑料封头环做防锈处理;复合管与

阀门、室外消火栓等附件的连接,应采用法兰连接。

?室外阀门井内主管上宜设置合适口径的放空管,井底宜设置排水管,

以防积水并供检修时使用。阀门安装前必须逐个做强度和严密性试

验。阀门上应悬挂功能标识牌(须防水),管道上应标注水流走向。

消防管道阀门必须采用明杆闸阀。

?给水管道必须经过严格的水压试验后方可全部隐蔽。

3.4.2.室外排水管道

?室外排水管道DN200~DN500宜采用聚氯乙烯双壁波纹管、聚氯乙

烯环向(或螺旋)肋管、聚氯乙烯加筋管,DN≥600宜采用预应力

钢筋混凝土管(具体以甲方针对该项目限定的管材品牌价格为准)。

预应力钢筋混凝土管车行道下应采用重型管道,其他地方应采用轻

型管道。

?排水管道管顶最小覆土在车行道下不宜小于700mm;如无法满足,

须加设防护钢套管等防受压破损的保护措施。当管道不受外部荷载

影响时,最小覆土厚度不宜小于300mm。

?排水管道交汇连接处、转弯、跌水、管径或坡度改变处以及直线管

段上每隔40~50m处、材质变化处均应设检查井;检查井采用砖砌

检查井,道路雨水口为砖砌筑;各类井室的井盖应符合设计要求,

应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。设在通车路面下或小区

道路下的各种井室,必须使用重型井圈和井盖,井盖上表面应与路

面相平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型

井圈和井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%

的坡度向外做水泥砂浆护坡。重型井圈,不得直接放在井室的砖墙

上,砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。管道跌水水头

为1~2m时,宜设跌水井跌水。水头大于2.0m时,必须设跌水井。

?检查井抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1∶2防水水泥砂浆,厚

20mm,雨水检查井内壁抹面至管顶以上200mm,遇地下水时,井外壁抹面至地下水位以上500mm;污水井内外壁抹面至检查井向上开始收口的部位。

?雨水口至雨水检查井之间连接管管径选用如下:单箅雨水口选用

DN200管道,双箅雨水口选用DN300管道,均以0.01坡度坡向雨水检查井,该连接管的起点管顶埋深不小于700mm。

?管道宜逐段施工逐段验收。施工单位在完成上一待检点的施工后,

应先自检合格并提前6小时通知监理工程师,经监理工程师验收合格并签字同意后方能进行下一工序的施工。

?如果在主体施工前,为了配合道路施工,室外永久雨、污水管道施

工完毕,检查井宜先采用混凝土现浇的临时井盖(要求能抗20t载重汽车通行),待工程竣工验收移交时再换成正式井盖;雨、污水管道为各单体建筑物预留的接口支管做出道路外1m,所有预留接口须全部临时封堵,以防现场泥沙流入管道造成堵塞。该处地面上做100mm ×100mm宽、800mm高水泥标志桩。

?室外排水管道坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。管道承插

接口时,插口插入方向应与水流方向一致,由低点向高点依次安装。

?钢筋混凝土管如采用抹带接口,接口前应将管口的外壁凿毛、扫净;

接口完毕后,抹带应进行保湿养护。采用橡胶圈接口的塑料管,连接前,应先检查胶圈是否配套完好;接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物。

?污水管道上的检查井,井内流槽高度应为满管高。用于雨水管道上

的检查井,井内流槽高度应为半管高。检查井应按给水排水标准图集设置标准井盖及爬梯。

?雨季施工应采取防止管材漂浮的措施;当管道施工完毕尚未回填而

遭到水泡时,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如出现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理。

?雨、污水管道必须经过严格的闭水试验后方能隐蔽。

3.5.管道防腐

埋地敷设的塑料管材如无特殊说明,勿需另外防腐。埋地敷设的镀锌钢管须采用加强级防腐。除非设计有要求,加强级防腐层采用环氧煤沥青外防腐层。防腐层构造按表3.5-1。

加强级防腐层构造表3.5-1

3.5.1.钢管采用环氧煤沥青做外防腐时,应符合下列规定:

?当环境温度低于5oC时,不宜采用环氧煤沥青涂料;不得在雨、雾或5

级以上大风中露天施工;

3.5.2.外防腐层的材料质量应符合下列规定:

1)、环氧煤沥青涂料,宜采用常温固化型的涂料,其性能应符合国家现行标准

《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》;

2)、应采用干燥、脱腊、无捻、封边、网状平纹、中碱的玻璃布,其经纬密度

为10×12根/cm~12×12根/cm;

3)、外包保护层应采用可适应环境温度变化的聚氯乙烯工业薄膜,其厚度应为

0.2mm。

4)、环氧煤沥青外防腐层施工应符合下列规定:

?管道焊接表面应光滑无刺、无焊瘤;

?涂料配制应按产品说明书的规定操作;

?底漆应在表面除锈后的8h之内涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂;管两端

150~250mm范围内不得涂刷;

?面漆涂刷和包扎玻璃布,应在底漆表面干燥后进行,底漆与第一道面

漆涂刷的间隔时间不得超过24h。

5)、防腐层质量检查:

?外观:涂层饱满、均匀、玻璃布网眼漆料饱满不露布纹、无皱折、空鼓;

?厚度检查:用漆膜测厚仪进行检查;

?粘结力检查:涂层完全固化后,用小刀割开舌形口,撕开涂层,破坏处钢

质表面仍为漆膜覆盖,不露金属为合格。

3.6.水压试验和闭水试验

3.6.1.室外给水管道水压试验

?管道水压试验前,应预先做好如下工作:进水管路、排气点的选择、

排水疏导措施、试验管段的稳定措施、安全措施。

?管道水压试验的分段长度不宜大于1000m。

?水压试验采用的弹簧压力计精度不应低于1.5级,最大量程宜为试验

压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于150mm,使用前应校

正。

?试压水泵、压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线相垂直的支

管上。

?试验压力一般为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

?试压时应先将系统充满水,并在其系统的最高点设临时排气阀,进行

排气。

?当管网较短时,应采用手动试压泵试压。升压应缓慢,达到工作压力

时应停止升压,检查系统渗漏情况,然后再升至试验压力。

?发现压力表针摆动较大时,应再次进行排气,直至稳定为止。

?塑料管在试验压力下稳压1h压力降应不大于0.05Mpa,然后降至工作

压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

?给水管道试压合格后,须进行通水冲洗和消毒,对管道内的污物、杂

物进行冲洗,并使管道输送的水质符合“生活用水水质卫生标准”的

有关规定。

3.6.2.室外雨、污水管道闭水试验

?雨、污水管道排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。

?闭水试验检查方法为逐段观察,按排水检查井分段试验,试验水头应

以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min。

3.7.室外给水管道冲洗消毒

3.7.1.给水管道水压试验后,竣工验收前应对管网冲洗消毒。

3.7.2.冲洗时应避开用水高峰,保证冲洗的强度,给水管道系统各环路阀门应

启闭灵活、可靠,不宜冲洗的设备应与冲洗系统隔开,临时供水装置应

运转正常,增压水泵性能应符合要求,扬程不应超过管网的工作压力,

流速不应低于工作流速,冲洗水应能顺利排出;应按分区、分段冲洗,

在冲洗前应将系统内孔板、喷嘴、滤网、节流阀、水表等全部卸下,等

冲洗后再复位;冲洗水以流速不小于1.0m/s连续冲洗,直至出水口处浊

度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗后,如实填写冲

洗记录,然后将拆下的部件仪表及器具复位,检查验收人员签字。

3.7.3.冲洗排水应引入可靠的排水井,排放管的截面积不得小于被冲洗管截面

积的60%,排水时不得形成负压。

3.7.

4.冲洗时,管道阀门应全部打开,并保证排水管路畅通安全。

3.7.5.管道应采用含量不低于20~30mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h,再次

冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。

4.进场及进场验收

4.1.承包商项目经理及现场技术人员应至少在正式施工前7天进场查看施工

条件,并于总包单位做施工工艺协商及施工准备;安装施工人员如需住宿工地的应至少在正式施工前三天进场准备;材料应至少在正式安装前二天进场并统一堆放于预定位置。

4.2.材料进场时应完好无损,需要送检的材料须按规定见证送样至当地质检部

门检测,发现不合格产品须立即退场;对于分批进场的同一种材料,除第一批材料必须送样检测之外,其它至少须随机再抽取其中一批材料送样检测。

5.本项目特殊要求

6.附件

――――――――――――――――――――――――――――――――――注明:横线以上为招标技术要求

《万科企业股份有限公司工程标准合同管理办法》.doc

1.目的 为加强万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程,维护公司权益,根据《万科企业股份有 限公司合同管理规范》,制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员(包括经办、审批、资料管理等)贯彻执行本 管理办法。 4.方法与过程控制(包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定) 4.1一般规定 4.1.1本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品(如土建、 安装、装饰、园林环境等)的合同;勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行;土地、材 料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 4.1.2 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则: 4.1.2.1 合法性原则:工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定,使得公司的权益能够依法受到保护。 4.1.2.2 合同书原则:工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任,但金额在一万元 以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。 4.1.2.3 事前签订原则:工程合同应在经济事项发生前签署,禁止工程类业务未签署合同即先行施工。 4.1.2.4 招标原则 本原则包括以下两方面含义:

◆ 采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定:( 1) 某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系;( 2)某些政府垄断工程; ( 3)属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形,经详细填写《万科企业股 份有限公司考察结果审批表》(详见附件),并按规定经公司有关负责人集体会签批准后,方可采用 考察对比的方法确定合作方。 ◆合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议(包括设计变更与现场签证协议、工程保修 协议、廉洁合作协议),应作为招标文件之附件一并发给投标单位,投标单位需对其进行确认。 4.1.2.5 利益明晰原则:合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务,以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象;合 同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式;如果合同价款可

万科地产精装修工程质量验收标准

万科地产精装修工程质量验收标准 版本: 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 主导部门:成品房管理部 目录 1 前言 1.1为了加强精装修工程质量管理水平,统一精装修住宅工程质量的验收,保 证住宅套内工程质量,制定本规范。 1.2 本规范适用于精装修住宅工程的套内质量验收。

1.3本规范规定了住宅工程套内质量验收的项目及其检查验收的数量和方法, 不涉及住宅工程建设过程中的地基基础、主体结构、机电安装等隐蔽验收内容。 1.4住宅工程套内质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家和地方现行有关 标准、规范的规定。 2 基本原则 2.1 装修应遵守法律法规和有关规定,并应遵循安全、适用、美观的基本原 则,在设计、施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 2.2 装修设计、施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑 物的承重结构,不得破坏建筑物外立面。 2.3 选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要求 和设计要求,还必须符合GB6566、GB18580~GB18588室内装饰装修材料的系列标准,供货商应提供产品质保书或检验报告,施工前必须对装饰材料及装饰部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时.可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。 2.4 厨房装修时严禁擅动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越 吊平顶内的燃气管道直管中间不得有接头。 2.5 对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备,施工应按其产 品说明书的规定进行。 2.6 装修工程竣工后必须对室内空气质量进行检测,符合要求后方可交付使 用。

室外管网工程施工合同协议书范本

编号:_____________室外管网工程施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包人(全称): [以下简称甲方] 承包人(全称): [以下简称乙方] 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,结合工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况 工程名称:项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。 工程地点: 工程内容:设计图纸范围的室外管道综合工程 二、工程承包范围 承包范围:施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准:合格工程 1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级,如达不到等级,甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故,一切损失由乙方承担,甲方不负任何责任。 五、合同价款: 人民币元整(¥元)

六、合同价款及支付 1、本合同价款包干,已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上,则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算. 2、结算调整的原则: 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行,。 主材按照招标文件执行,若文件没有明确的,经双方协商来确定。 3、本合同价款具体结算支付规定如下: (1)每月按工程形象进度的____________%支付工程进度款; (2)整体竣工验收合格,支付至合同价的____________%; (3)工程审计完,支付至审计价的____________%; (4)审计完后六个月,支付至审计价的____________%; (5)余款(审计价的5%)作为质保金,在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。 七、工程材料采购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购,采购的材料必须有出厂合格证,进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务: 1、甲方驻工地全权代表姓名:____________ 2、甲方代表易人,建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号:________________________ 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名:____________ 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审,并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。

室外管网工程施工合同范本

室外管网工程施工合同 发包人(全称): [以下简称甲方] 承包人(全称): [以下简称乙方] 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,结合工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况 工程名称:项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。 工程地点: 工程内容:设计图纸范围的室外管道综合工程 二、工程承包范围 承包范围:施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准:合格工程 1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级,如达不到等级,甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故,一切损失由乙方承担,甲方不负任何责任。 五、合同价款:人民币元整(¥元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干,已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上,则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算. 2、结算调整的原则: 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行,。

主材按照招标文件执行,若文件没有明确的,经双方协商来确定。 3、本合同价款具体结算支付规定如下: (1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款; (2)整体竣工验收合格,支付至合同价的75%; (3)工程审计完,支付至审计价的85%; (4)审计完后六个月,支付至审计价的95%; (5)余款(审计价的5%)作为质保金,在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。 七、工程材料采购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购,采购的材料必须有出厂合格证,进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务: 1、甲方驻工地全权代表姓名: 2、甲方代表易人,建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号: 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名: 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审,并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。 7、甲方负责施工所需水、电及运输道路,从施工场地外部接至施工现场,并保证施工期间的需要。 8、将施工现场的水准点和坐标控制点,以书面形式交给乙方,并进行现场交验。 9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。 乙方责任及义务: 1、乙方驻工地全权代表姓名: 2、乙方代表易人,应提前七天以书面形式通知甲方,后任继续承担前任应负的责任及义务。 3、乙方按规定及工程需要,配备足够的有岗位证书的施工管理人员,并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员,岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。

万科地产精装修工程质量验收标准2017最新

万科地产精装修工程质量验收标准 版本: 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 主导部门:成品房管理部

1前言 (3) 2基本原则 (3) 3给排水管道 (4) 4电气 (5) 5抹灰 (6) 6镶贴 (7) 7吊顶与分隔 (8) 8花饰 (9) 9涂料 (9) 10裱糊 (9) 11木制品 (10) 12卫浴设备 (13) 13室内空气质量 (14) 14精装修工程验收参与部门 (14)

1前言 1.1为了加强精装修工程质量管理水平,统一精装修住宅工程质量的验收,保证住宅套内工程质 量,制定本规范。 1.2本规范适用于精装修住宅工程的套内质量验收。 1.3本规范规定了住宅工程套内质量验收的项目及其检查验收的数量和方法,不涉及住 宅工程建设过程中的地基基础、主体结构、机电安装等隐蔽验收内容。 1.4住宅工程套内质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家和地方现行有关标准、规范的规 定。 2基本原则 2.1装修应遵守法律法规和有关规定,并应遵循安全、适用、美观的基本原则,在设计、施工中 必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 2.2装修设计、施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物的承重结构,不 得破坏建筑物外立面。 2.3选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求,还必 须符合GB6566 GB1858A GB18588室内装饰装修材料的系列标准,供货商应提供产品质保书或检验报告,施工前必须对装饰材料及装饰部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时.可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。 2.4厨房装修时严禁擅动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管 道直管中间不得有接头。 2.5对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备,施工应按其产品说明书的规定进 行。 2.6装修工程竣工后必须对室内空气质量进行检测,符合要求后方可交付使用。

万科施工合同书

第一章施工合同书 建设单位(简称甲方): 施工单位(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致,订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程(工程名称),并通过200 年 月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币(大写)万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标,双方达成以下协议: 第一条:合同组成和解释顺序: 总包施工合同文件应能互相解释、互为说明,除施工合同协议书另有规定外,其组成部分和解释顺序如下: ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺(如有); ②.施工合同协议书; ③.施工合同文件; ④.双方核对完成的工程预决算书; ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件; ⑥.承诺书(确认函)及外来文、册(确认函); ⑦.工程建设标准强制性条文; ⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、 标准和其他有关技术资料、技术说明; ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要; ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单;廉政管理协议书。 上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处:以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章,表示其对该页的全部内容认同。第二条:施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第三条:建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 第三条:合同份数 3.1. 本合同正本一式二份,甲、乙方各执一份,副本一式八份,甲、乙方各执四

室外综合管网工程施工合同

XX 项目室外综合管网工程 施工合同 发包人(全称): 承包人(全称): 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平的原则,结合工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 、工程概况 工程名称:XX 项目室外综合管网工程(污水管、雨水管、化粪池)。 工程地点: 工程内容:设计图纸范围的室外管道综合工程 、工程承包范围 承包范围:施工图范围以内的内容(污水管、雨水管、化粪池) 。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准:XX 市合格工程 1乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级,如达不到等级,甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故,一切损失由乙方承担,甲方不负任何责任。 五、合同价款:人民币X 元整(Y X 元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干,已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工 程在合同工程量的± 5%内 ,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程 在合同工程量的+5%以上,则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过 X 万元,据实结算. 2、结算调整的原则: 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行,。 主材按照招标文件执行,若文件没有明确的,经双方协商来确定。以下简称甲方] 以下简称乙方]

3、本合同价款具体结算支付规定如下: 每月按工程形象进度的60%支付工程进度款; 余款(审计价的5%)作为质保金,在竣工验收合格之日起的一年后30天 内支付(无息)。 七、工程材料米购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购, 采购的材料必须有出厂合格证,进场材料均需得到 甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务: 1、甲方驻工地全权代表姓名: 2、甲方代表易人,建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号: 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名: 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审,并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图 2套。 7、甲方负责施工所需水、电及运输道路,从施工场地外部接至施工现场, 并保证施工期间的需要。 &将施工现场的水准点和坐标控制点,以书面形式交给乙方,并进行现场交验。 9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。 乙方责任及义务: 1、乙方驻工地全权代表姓名: 2、乙方代表易人,应提前七天以书面形式通知甲方,后任继续承担前任应 负的责任及义务。 3、乙方按规定及工程需要,配备足够的有岗位证书的施工管理人员,并将公司执照、质资证 书、项目经理、施管人员,岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。 4、乙方在拿到施工图 7天编制施工组织设计 (施工方案) 交甲方项目部及监理公司待通过后, 填写开工报告认可后方能组织施工。 (2) 整体竣工验收合格,支付至合同价的75%; (3) 工程审计完,支付至审计价的85%; (4) 审计完后六个月,支付至审计价的95%; (5)

小区道路及室外管网工程施工承包合同(范本)

XX道路及厂区管网工程施工承包合同 合同编号: 签约日期:年月日

第一章合同协议书 发包人(又称甲方): 承包人(又称乙方): 为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,经发包人与承包人友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规,结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况,于年月日在签署本合同。 1.工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容: 1.3.1承包人应按照发包人的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的施工、供 货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少 工程范围等),由此而引起合同价款的调整,按合同的有关规定执行,承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2.工程的承包范围及承包方式 2.1本合同工程的承包范围:,本工程性质 为交钥匙承包工程,其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。 2.2承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。 具体包括但不限于:厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路边石安铺、防滑面包砖铺设、排水明沟、给排水管网、热力管网、消防管网、厂区电缆铺设及配套设施施工等。(施工过程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内,具体地点由发包方指定,堆放后按发包方要求整平) 2.3发包人专业分包的工程和发包人直接供货(简称甲供)的材料设备均不属于承包人 的承包范围,但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。

万科集团工程技术构造标准(西南版)

万科集团工程技术构造标准(西南版) 一、设计部分 1.1 钢筋混凝土结构降板要求 1.1.1.阳台降板100mm。 1.1. 2.有保温要求的露台降板250mm,无保温要求的露台降板100mm。 1.1.3.1.1.3雨棚降板100mm,空调板降板100mm。 1.1.4.非沉箱式卫生间降板80mm。 1.1.5.沉箱式卫生间降板约300---350mm(可根据周边的梁高确定)。 1.1.6.厨房降板50mm。 2.钢筋接头型式 2.1.1.直径大于等于16小于22钢筋采用焊接或机械连接;直径大于等于22的受力钢筋采用机械连接;直径小于16的钢筋可采用绑扎搭接接头。当采用机械连接时,转换大梁采用I级接头,其余部位除特殊标注外均为II级接头。 3.屋面结构找坡 3.1.1.公共建筑屋面:板底、板面均按2%结构找坡; 3.1.2.住宅屋面:板底平,板面按2%结构找坡; 3.1.3.地下室顶板:应结构找坡; 3.1. 4.地下室底板:可考虑结构找坡。二、与渗漏相关的部分

构造节点 1.砖墙底部混凝土坎做法 1.1.1.砌块墙外墙墙底部和厨房、卫生间墙体底部统一要求做素混凝土坎,具体混凝土做法如下图所示; 1.1. 2.素混凝土坎混凝土强度等级为C20,外墙,厨卫间底部反坎可二次浇筑,但浇筑前根部需做凿毛处理,高度为 200mm; 2.室内烟道底部混凝土坎做法 2.1.1.室内烟道预留洞口要比安装的成品烟道尺寸小,长和宽方向易比烟道内径小20~30mm,方便烟道安装。 2.1.2.烟道坎底部统一要求做素混凝土坎,强度等级为C20,高度为100mm(有降板、下沉要求的加上降板及下沉高度),宽度为50mm。 3.落地窗底部混凝土坎做法 3.1.1.落地窗底部统一要求浇筑素混凝土坎,强度等级为 C20,混凝土坎形式采用内高外低的“台阶型”形式,高差为20mm,具体混凝土浇筑浇筑做法如下图所示; 3.1.2.混凝土坎宽度为200mm,易采取与楼板混凝土一起整

室外管网工程施工合同范本

室外管网工程施工合同范本 篇一:室外管网施工合同 室外给排水工程施工合同 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,就乙方承建的甲方工程有关事宜,进行了认真协商,双方取得了一致意见,特订立了本协议,具体内容如下: 一、工程承包内容和结算方式: 施工内容:工程(包工包料)。 工程类别结算方式: 本工程包干价万元。 乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。 设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效,否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算,不作为支付进度款的依据。 二、工期 年 11月 8日开工;室外给排水工程年10月 20日竣工交付甲 方使用。 三、工程款拨付:合同包干价:万元。 合同签订后,工人进场施工,完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款,依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款,工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后,支付到工程结算总价的95%,预留5%保修金,保修期两年。 四、违约责任 该工程若因甲方原因造成工期延误,则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元,均从工程结算款中扣除,归甲方所

有。 若因乙方的原因,不执行合同或终止合同,则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。 五、质量和质量保证金: 工程质量:一次性验收合格。 若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格,乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元,从工程结算款中扣除,归甲方所有。 六、验收标准:工程验收依据?建筑工程质量检验评定标准?、?建筑工程施工质量验收统一标准?、?砌筑工程施工质量验收规范?等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司2020年8月8日<关于规范使用小型供水工程材料的通告>的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。 工程竣工后,由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告,甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。 七、工程其它事项 1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育,如发生人员伤亡事故,甲方不承担任何责任。 2、乙方应按照甲方的要求组织施工,接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求,施工进度不能按计划完成时,甲方有权拒付工程款,并有权与乙方解除合同。 3、乙方施工时,不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施,否则由乙方自行恢复,费用自理,造成损失的,由乙方承担。 八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内,给甲方提供工程竣工资料两套,将工程交付甲方使用;该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。 九、工程结算完毕后,乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。 其它未尽事宜,双方协商或另外签订补充协议,本协议一式四份,甲乙双方各执二份。。

室外管网工程施工合同99841

室外管网工程施工承包合同 发包人(甲方): 承包人(乙方): 签约日期:年月日

第一章合同协议书 发包人(又称甲方): 承包人(又称乙方): 为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,经发包人与承包人友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规,结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况,于年月日在发包人所在地签署本合同。 1.工程概况 1.1工程名称:室外管网工程 1.2工程地点: 1.3工程内容:给水消防、雨污排水、强弱电路灯监控管网(详见图纸)。 1.3.1承包人应按照发包人的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的施工、供 货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少 工程范围等),由此而引起合同价款的调整,按合同的有关规定执行,承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2.工程的承包范围及承包方式 2.1本合同工程的承包范围:图纸所包含的室外管网工程内容。本工程性质为交钥匙承 包工程,其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。 2.2承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。 具体包括:给排水管网、给水消防管网、强弱电管网、路灯监控管网铺设及配套设施施工等。(施工过程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内,具体地点由发包方指定,堆放后按发包方要求整平) 2.3发包人专业分包的工程和发包人直接供货(简称甲供)的材料设备均不属于承包人 的承包范围,但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。 2.4承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材 料设备范围的划分和安排,以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。

万科景观工程合同

室外景观及绿化工程施工合同 甲方: 乙方: 甲方委托乙方承担工程施工,经双方协商一致,签订 本合同。 第一条承包方式: 1.1按承包范围实行包工包料。 1.2未经甲方书面认可,乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。 1.3 为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准,乙方应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。 第二条合同文件内容及解释次序 构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下: 1)本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; 2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等; 3)本合同、双方确定的工程报价单; 4)中标通知书; 5)经双方协商认可的投标书及其附件; 6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件; 7)图纸; 8)工程量和设备材料清单; 9)现行的法律、法规、标准、规范 第三条承包范围: 1.工程概况: 工程名称:化工程 工程地点: 2.承包内容: 招标范围:四季花城北区六期景观硬质铺装以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工,场地水电工程施工,本工程所用材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培训等。

第四条工程的施工期限: 展示区:开工时间:2009年9月5日,完工时间:2009年10月5日; 非展示区:开工时间:2010年1月1日,完工时间:2010年3月20日 若有调整,以甲方书面通知为准; 第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件: 期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。 合同价格第六条 1914359.27本合同暂定价为¥:元(小写)人民币:壹佰玖拾壹万肆仟叁佰伍拾玖元贰角柒分整(大写) 价格明细: 第七条甲乙双方一般义务: 甲方一般义务:7.1 (1)安排土建施工单位提供施工作业面、提供水电接驳。 (2)提供景观工程、绿化工程施工相关的施工图。 (3)派驻工地代表,协调有关工作,负责工程的进展及监控,组织甲、乙及有关各方 参加的工程会议,及时提出施工过程中的整改意见。 (4)按时支付工程款项,组织工程竣工验收,并在合同规定期限办理竣工结算。 (5)甲方委托对本工程进行监理,监理行使职权范围由甲方另行以书面形式通知给乙方,乙方必须遵守。 (6)其他有关配合事宜。 7.2 乙方一般义务: (1)按国家及当地有关规程规范、管理规定及合同要求实施、完成所承包范围的工程及修补任何缺陷。 (2)对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,确保施工安全和第三者安全,凡施工中发生的一切安全事故均由乙方负责,发生安全事故应立即报甲方现场代表并按规定上报主管单位备案。

万科建筑工程质量管理要点

万科建筑工程质量管理要点 第一条质量管理要点 1.1 各施工单位需按照国家相关施工工艺、工法、质量验收标准等开展工程建造活动,下列仅指明万科的一些质量关注点和做法要求,这是万科地产在长期地产开发过程中积累的一些经验和教训,各施工单位需执行,同时这也是监理公司检查的重点; 1.2 广州万科质量管理中涉及到检验批、检验程序等标准可能会高于国家标准规定,监理公司和各承包商监理公司需按照此管理办法中规定执行; 1.3 乙方进场后应按照甲方要求在约定时间内编制详细的可供监理检查的切实可行的质量控制、施工安全管理、文明施工管理、施工测量控制、施工人员安排及管理架构(有管理人员及特殊工种上岗证、资格证)、施工材料设备进场计划(含分包及甲供材料)、总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项、成品保护措施等的施工组织设计,并报送监理、甲方审批;开工后30 天内,乙方提交砌筑抹灰工程专项保质方案(含构造节点大样图)报送监理、甲方审批;乙方在收到甲方提供的防渗漏体系文件后30 天内,根据该文件结合本工程实际,编制详细而具体的防渗节点深化设计图及专项保质方案报送监理、甲方审批。乙方未按时提交上述内容,乙方支付甲方违约金1000 元/天*项,并按甲方、监理指定要求提交上述内容及整改措施。 1.4 工程实行周报和月报制度。工程周报在每周工程例会前一天报送甲方和监理,周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间);工程月报由乙方在每月25 日前向甲方及监理报送,主要内容包括《本月完成工程月报》和《下月施工计划》,《下月施工计划》必须具体、详细,包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。乙方应准时报送以上资料,否则甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。 1.5 凡由甲方提供临设用地的,乙方的临设搭建需提供临设搭设计划及临设平面布置图,经甲方审核在指定位置或指定范围内搭建; 第二条材料控制 2.1 材料控制是施工质量的前提,所有进场材料必须按照国家相关程序报监理检验并形成相应记录,另砌筑材料、砌筑抹灰砂浆配比控制、防水材料、铝合金门窗、成品烟道必须按照万科相应表格重点检查验收; 2.2 钢筋:钢筋品牌必须征得监理和万科项目管理部的同意后方可采购进场;钢筋进场后监理公司必须见证送检,按照国家《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和当地质检部门的规定抽取试件作力学性能检验;钢筋必须分类码放,材料标识齐全,不同级别钢筋须做好标识,严禁混放; 2.3 混凝土:每次混凝土浇筑时,第一车混凝土到场,监理公司必须旁站,混凝土供货商须随车提交

室外管网施工合同

室外给排水工程施工合同 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,就乙方承建的甲方工程有关事宜,进行了认真协商,双方取得了一致意见,特订立了本协议,具体内容如下: 一、工程承包内容和结算方式: 施工内容:工程(包工包料)。 工程类别结算方式: 本工程包干价万元。 乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。 设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效,否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算,不作为支付进度款的依据。 二、工期 年11月8日开工;室外给排水工程年10月20日竣工交付甲方使用。 三、工程款拨付:合同包干价:万元。 合同签订后,工人进场施工,完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款,依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款,工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后,支付到工程结算总价的95%,预留5%保修金,保修期两年。 四、违约责任 该工程若因甲方原因造成工期延误,则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元,均从工程结算款中扣除,归甲方所有。 若因乙方的原因,不执行合同或终止合同,则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。 五、质量和质量保证金: 工程质量:一次性验收合格。 若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格,乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元,从工程结算款中扣除,归甲方所有。 六、验收标准:工程验收依据?建筑工程质量检验评定标准?、?建筑工程施工质量验收统一标准?、?砌筑工程施工质量验收规范?等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司2011年8月8日<关于规范使用小型供水工程材料的通告>的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。 工程竣工后,由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告,甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。 七、工程其它事项

室外管网工程施工合同协议书

编号:_______________ 室外管网工程施工合同 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月 _____ 日 发包人(全称):[以下简称甲方] 承包人(全称):[以下简称乙方]

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循 平等、自愿、公平的原则,结合工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: ________________________ 项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池) 工程地点: 工程内容:设计图纸范围的室外管道综合工程 二、工程承包范围 承包范围:施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准:合格工程 1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级,如达不到等级,甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故,一切损失由乙方承担,甲方不负任何责任。 五、合同价款: 人民币 _____________________________ 元整(¥___________________ 元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干,已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程 量的士5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上, 则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算. 2、结算调整的原则:

室外管网施工合同样本

室外管网安装工程施工合同 (XXX项目) 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况,甲乙双方就工程,经充分协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称:室外管网安装工程 二、工程地点: 三、承包方式:本工程采用包工包料模式承包。(可以自己选择承包模式) 四、承包范围: 1、本合同为外管网安装工程。主要包含以下施工内容: 2、室外管网图纸中的要求进行施工。 3、出墙主管道连接施工,连接碰头均含在本工程施工范围内。 4、本工程含土方开挖及回填,工程施工做法见附表一。 五、施工计划及施工进度: 乙方需根据甲方总体施工计划进度,按时合格完成工程内容,如未按时完成乙方承担一切经济损失。 六、工程工期及总价款: 1、(预算)工程总价款:元整(大写:元整)(每项工程综合单价见附表二)。工程完工后据实计算,竣工结算时以甲方结算报告为本合同实际工程总价款进行结算。 2、工程工期共计天,具体开工日期由甲方项目部通知,乙方接到开工通知后进场施工。 七、付款方式: 1、甲方按工程进度向乙方拨款,拨款时甲方从工程款中扣除税金。 2、拨付工程款时乙方应具备如下条件方可申请付款; (1)、向甲方提供已完成工程的监理验收单、甲方验收单和工程量计量证明及其它相关资料。

(2)、接受甲方依法对乙方所雇用员工按劳动合同及时支付工人工资和支付工程材料款的监督,并提交工资发放情况明细表和支付全部材料款证明。 3、甲方按乙方工程进度付款: 按甲方进场通知之日起日内乙方进场,乙方人员、材料、机械进场后日内付预算工程总价款的 % ;管道及设备安装完成所有工程的 % 付至预算工程总价款的 % ;管道及设备全部安装完成后付至预算工程总价款的 % ;甲方、监理验收合格后甲方付至预算工程总价款的 100% ,同时由乙方向甲方交纳预算工程总价款的 10% 作为质量保修金。 八、质量要求及工程验收 1、乙方严格按照甲乙双方认可的设计方案、施工方案、图纸施工,如有变更须经甲方书面认可。 2、工程质量必须符合图纸设计标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及其他国家和行业现行的相关标准规范。 3、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,检验报告单,使用说明。甲方和政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测,试验检测费用由乙方负责,不合格的材料、设备不允许进场使用安装,如对工程质量造成影响的,甲方一切损失由乙方承担。 4、本工程所使用的设备、产品、材料须得到甲方、监理及政府消防主管部门的监督及认可。且本工程所使用的设备、材料必须为新品及正品。 5、施工过程乙方应接受建设单位及监理的检查监督,管沟挖好及管道连接完毕,必须由甲方及监理共同验收,验收合格填写隐蔽工程验收记录,各方签字后方可回填,回填必须分层夯实,压实系数≥0.97。 6、竣工验收时,各井面标高要求与室外铺装标高一致。 7、乙方在承揽工程全部竣工后向甲方提出书面验收申请,并提供完整的技术资料。 8、甲方在接到乙方书面验收申请之日起 7 日内组织相关部门(项目部、工程部等)进行验收,验收合格后出具验收合格单。 九、双方的权利与义务: 1、甲方权利与义务: (1)、每个分项工程向乙方提供两套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。 (2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环

万科工程质量管理制度

一、目的 ● 通过成立工程管理管理部品质管理中心执行对项目工程主体的实测实 量工作,加强质量预控管理,提升工程实体质量水平,为装修房大面积 施工提供良好的基础条件。 ● 通过定期评估、识别高质量风险项目跟踪和落实项目风险管理措施,规 避质量隐患; ● 发挥工程管理平台作用,使沈阳工程系统内的管理工作系统化、标准化, 拉平各项目间的管理差异。 二、适用范围 适用于沈阳公司所有在建项目。 三、工作职责 ● 负责公司内在建各项目实体工程质量实测实量检查工作; ● 负责公司内在建各项目的质量评估工作,并编制公司内各项目的质量评 估报告; ● 负责跟踪落实项目经理部工程质量问题的整改、复查工作; ● 负责公司内在建项目技术方案审核及执行落实情况; ● 负责检查公司内在建项目安全文明施工管理执行情况; ● 负责检查公司内在建项目质量风险管理及执行工作。 四、工程实体实测实量检查工作内容: (一) 模板工程 墙柱截面尺寸、垂直度、顶板模板标高、顶板模板水平度为主控项目,砼塌落度、拆模时间为风险检查项目。其中模板质量检查合格标准按照第四版施工手册标准执行。 1、墙柱截面尺寸 从地面向上300/1200mm 两段各测量墙柱模板截面尺寸一次,取与图纸设计偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。 模板工程查验表

2、墙柱垂直度 任取一面长边剪力墙实测两个位置垂直度(墙长大于3米实测三处)或柱的两面各测一次垂直度,墙、柱各取偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。 3、顶板模板标高 同一功能房间顶板模板为一个实测区,标高实测三点,取与图纸设计标高偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。 4、顶板模板水平度 (1) 同一功能房间顶板模板内四个角点和一个中点,即五点水平极差最大值为 实测指标合格率的1个计算点。 (2) 客厅为必检房间。 (3) 当设计无具体要求时,对于跨度大于或等于4m 的板,要求板跨中起拱 2L/1000(L 为板的短向跨度)。如未达到起拱要求,则视为不合格。 (二)砌筑工程 轴线、门洞口分尺线、十字通线、规方线、砌筑小样图、拉结筋、撂底、返坎为主控项目。 1、轴线 1) 检查现场在砌筑工程进行前是否将平层内各轴线全部弹出,如缺项则直接判 定为不合格。(见下图) 2) 每个房间为一个实测区,根据结构施工时弹放的大线拉尺测量轴线位移偏差 最大值为实测指标合格率的1个计算点。 2、门洞口分尺线 1) 检查现场在砌筑工程进行前是否将平层内各门洞口分尺线全部弹出,如缺项 砌筑工程查验表

万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法

万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法 2011年3月15日来自:李先生(杭州) 1.目的 为加强万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程,维护公司权益,根据《万科企业股份有限公司合同管理规范》,制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2 万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员(包括经办、审批、资料管理等)贯彻执行本管理办法。 4.方法与过程控制(包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定) 4.1 一般规定 4.1.1 本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品(如土建、安装、装饰、园林环境等)的合同;勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行;土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 4.1.2 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则: 4.1.2.1 合法性原则:工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定,使得公司的权益能够依法受到保护。 4.1.2.2 合同书原则:工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任,但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。 4.1.2.3 事前签订原则:工程合同应在经济事项发生前签署,禁止工程类业务未签署合同即先行施工。 4.1.2.4 招标原则 本原则包括以下两方面含义: ◆采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定:(1)某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系;(2)某些政府垄断工程;(3)属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形,经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》(详见附件),并按规定经公司有关负责人集体会签批准后,方可采用考察对比的方法确定合作方。 ◆合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议(包括设计变更与现场签证协议、工程保修协议、廉洁合作协议),应作为招标文件之附件一并发给投标单位,投标单位需对其进行确认。 4.1.2.5 利益明晰原则:合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务,以杜绝模